变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经

济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报.

变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定.

第一章送电线路启停的操作

1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入.

2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器.

3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地.

第二章母线停送电操作

1.母线停送电备用

1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关.

2.母线停电检修

1).断开接至该项母线上的所有断路器

2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母

线上的所用变压器从高.低压侧断开.

3).在母线上工作地点验电接接地.

第三章电力系统并列和解列的操作

1.两系统并列时应符合下列条件:

1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等

允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,

电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过

+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ.

2.解列操作

必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系

统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作.

3.解环和合环注意事项:

1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

2)解.合环应考虑潮流变化,防止过负荷及保护跳闸.

3)用隔离开关解.合环电压差,对水平安装的隔离开关,不大于

100V,35KV户外三联隔离开关,解.合环电压差不大于2000V,发生接地故障时,禁止用隔离开关解.合环.

第四章验电及装设接地线的操作

(一)装接地线部位

1.在可能来电的各侧或对停电设备可能产生感应电压的都应装设临时接地线.例如,被检修设备(或线路)的两侧.

2.装设的接地线与带电设备的距离应符合安全规程的规定.

3.检修线路时应根据路线的长短和有无感应电压等情况决定地线数量,检修10M以下的母线,可只装一组的接地线,如检修门型构架外侧线路,接地线与距离小于10M,亦可不另装地线.

4.在室内配装置装置上,接地线应装设在规定的地点.

(二)装拆接地的做法

1.必须由两个进行.装设前,先在被验电设备的同级电压的带电体上,试验验电器的完好性后,立即在停电设备上分相验电,当验电毕,应立即在该验电地点装接地线,防止突然来电.

2.装地线时,应将专用接地线先接接地端(三相短接好),后接导体端,必须使用专用线夹固定并应接触良好,严禁用缠绕方法进行接地或短路,接地不应与人体接触,拆除接地线与上述次序相反.

3.装设接地线操作时均应使用绝缘棒和绝缘手套.

第五章继电保护和自动装置投停操作

(一)操作要求

1.电气设备不允许无保护运行,继电保护和自动装置的投停操作,应按调度员或值长的命令执行.

2.运行中发现保护及二次四路发生不下正常现象时,值班员应立即汇报高度员和上级.

3.继电保护及自动装置检修或校验后,应结合终结工作票,由修试人员向值班员详细交待,并经值班员验收合格后,才可投入运行,并将有关情况记入相应记录簿内.

(二)运行中调整二次回路应采取的措施

1.做好调整过程中不致引起电流互感器二次侧开路或电压互感器有求于次侧短路的可靠措施.

2.调整作用于跳闸的继电器时应停用有关及相邻继电器跳闸连接片.调整应小心,动作要轻.

3.防止电流端子连接片和跳闸连接片接地.

4.投入运行中设备的保护跳闸连接片之前,必须让高内阴电压表测量连接片两端对地无电压后,才能投入其跳闸连接片.

(三)二次设备的操作

1.保护的交直流回路启停次序

1)启用时,先投保护的义流回路,检查正常后,投入直流器路(应先投负极熔断器,后投正极熔断器).保护装置停用时与上述次序相反. 2)若只停保护压板,则不需要进行交直流回路的操作.

2.在运行中,更改整定值中,应先退出其出口跳闸压板,更改完毕后,检查其装置工作正常,测量跳闸压板无正电位输出,再将保护投入.

3.保护压板投入

1)凡是在运行中的断路器,投入它的跳闸压板之前,用每伏不低于1000欧的高内阴直流电压表测量跳闸应无脉冲输出,再投入压板. 2)跳闸压板在投入量,应将它压于铜垫圈之间,将上下端并没有拧紧,防止其接触不良.

(四)直流控制熔断器(即保险)的操作

1)取下直流控制熔断器时,应先取下正板,后取负极.装上时应先装负极,后装正极.

2)运行中的保护装置要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路.恢复直流电源时,与此相反.

3)在断路器停电的操作中,断路器的控制熔断器应在拉开隔离开关并做好安全措施之后取下.

4)在断路器送电的操作中,断路器的控制熔断器应在拆除安全措施之前装上.

2.断路器合闸熔断器的操作

1).断路器停电操作时,应在断路器断开之后取下熔断器.

2).在断路器送电操作时,合闸熔断器应在控制上隔离开关之后,合上

断路器之前装上.

第六章新设备设入运行的程序

1.新设备投入的验收检查,应对设备的外观,标志,信号系统以及各设备检查,做好保护试验校对保护定值.

2.投入应做检相,定相冲击合闸(主变压器五次.线路三次)测量不平

衡电流等工作.

3.投入时,每操作一步后,均需从设备的外观,声响及相应的二次表计,信号,断电器等进行细致的检查.

4.测量相序应在不同位置的两个以上电压互感器二次侧相序表测出,让相同结果为准.

5.对测量变压器差动保护二次侧电流相位关系和不平衡电流时,应当注意在低负荷时是不准确的.

第七章断路器的投停操作

(一)断路器操作的基本要求

1.一般情况下断路器不允许带电带负荷手动合闸.

2.远方操作断路器时,应使控制开关(或按钮)进行到相应的信号灯亮为止.不能让信号灯或测量仪表指示为准判断断开关是否确已真实操

作完毕.应到现场查断路器机械位置指示判断开关真正开闭情况. 3.在下列情况下,须将断路器的操作电源切断:

1).检修断路器或在二次回路或保护装置上作业时;

2).倒母线过程中,须将母联开关操作电源切断;

3).断电保护故障;

4).断路器无油.

4.设备停投操作前,对终端线路应先检查负荷是否为零,并注意在该线路拉天后另一线路是否过负荷.

5.断路操作后,应检查与相关的信号,如红绿灯,光字牌的变化,测量表计的指示,并到现场检查断路器的分合位置的正确性.

6.操作主变压器断路器停投时,应先断开负荷侧后断开电流侧,复投时顺序相反.

7.装有纵差保护时,断路器投入运行前应先停用纵差保护再合上断路器,充电正常后才能投上纵差保护.

8.断路器出现非全相合闸时,即两相合上一相合不上,应断开后再合一次,如仍合不上,应官开进行检修.

9.断路出现非全相分闸时,应立即设法将未分闸相断开.

10.对于储能机构的断路器,检修前必须将能量释放,检修后的断路器必须放在分开开位置.

11.断路器累计分闸或切断故障电流次数达到规定时,应停投检修.

(二)合闸送电前的检查

1.在合闸送电前要收回发出的工作票,拆除临时接地线,并全面检查

断路器.

2.检查断路器两铡隔离开关,都处于断开位置.

3.要保证断路器的绝缘电阻应符合规定值.

4.断路器的三相均处在断开位置,油位,油色都正常,并无渗漏油现象.

5.经检查无误后,应对断路器进行一次断,合闸试验,使动作准确灵活,方可投入运行.

(三)断路器送电操作步骤

1.根据分,合闸机械指示,确认断路器处于断开状态.

2.有未装操作电源熔断器的情况下,先合上电源侧隔离开关,再合上

负荷侧隔离开关.

3.装上合闸电源熔断器(或开关)和操作电源熔断器.

4.核对断路器名称和编号无误后,即可对断路器合闸,这时绿灯熄灭,红灯亮表明断路器已合闸送电.

(三)停电操作步骤

1.核对断路器的名称和编号无误后,即可对断路器分闸,这时红灯熄灭,红灯亮,表明断路器已断开.

2.取下合闸电源熔断器和操作电源熔断器.

3.根据分.合闸机械指示器的指示,确认断路器处于断开位置.

4.先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关.

第八章隔离开关的操作

(一)操作要求

在执行倒闸操作前,操作人员应检查断路器确在断开位置,对三相联动的隔离开关,三相起落应同时,相差不得大于3MM,方允许进行隔离开关的开.合操作.

(二)合闸操作

1.手动操作隔离开关时,应先拔出联锁销子后再进行合闸,开始应绶慢,当马片接近刀嘴时要迅速合上,以防上发生弧光.

2.当合闸开始时如发生电弧,则应将隔离开关迅速合上,禁止将隔离开关再往回拉,因为往回拉将使电弧光扩大,造成设备的更大损坏.

3.在合终了时用力不可过猛,以避免合闸过深的使支持瓷瓶受损伤.

4.在隔离开关合好后,应检查合闸是否良好,刀片要完全进入固定触头内,防止因接触不良而引起触头发热.

5.对在转轴上回转的隔离开关,合闸后应使刀片处于垂直的搪触电阻,

(三)拉闸操作

1.开始时应慢且谨慎,当刀片离开固定触头时,如发生电弧.应立即将隔离开关重新合上,停止操作.

2.在切断小负荷电流和充电电流时,拉开隔离开关将有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧.

3.在拉闸终了时要缓慢,是为了防止冲击力对支持瓷瓶和操作机构损

坏,最后应检查联锁销子是否销好.

4.在拉闸操作完毕后,应检查刀片确已拉开尽头,其拉开角度应符合制造厂规定.

5.线路隔离开关装有接地开关时,装有机械闭锁装置.当工作隔离开关接通时,接地开关不能合上,而在接地开关合上时,工作隔离开关就合不上,此种闭锁装置仅用于终端线路上,即在另一端不可能有电源供给时,方能防止线路误码率接地.

(四)允许用隔离开关进行下列直接操作:

1.开.合电压互感器和避雷器回路;

2.开.合励磁电流不超过2A空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路,对于电压为35KV者,必须使用三相联动隔离开关.

3.用室外三相联动隔离开关,开.合电压为10KV以下,电流为15A以下的负荷电流.

(五)带负荷误操作隔离开关

带负荷拉.合隔离开关将会发生弧光短路事故.在实际工作中,由于不执行倒闸操作票及监护制度或检查失误发生误码率操作,应按以下原则进行紧急处理:

1.若刚一拉错隔离开关,刀口上就发现电弧时应急速合上,若隔离开关已全部拉开,不允许再合上.

2.若是单极隔离开关,操作一相后发生现拉错,而其他两相不应继续操作.

3.若合错隔离开关,甚至在合闸时产生电弧,不允许再拉开,否则会造

成三相弧光短路.

第九章变压器的投退操作

(一)变压器分合闸原则

1.变压器装有断路器时,分合闸必须使用断路器,对空载变压器来讲,也应如此,因为空载变压器被隔离开关切断时产生过电压易引起弧光延及邻相而发生短路.

2.如未装设断路器时,可用隔离开关切断或接通空载变压器.隔离开关切断或接通的变压器容量与电压等级,参见下表:

变压器容量和电压等级

电压等级容量(KVA)

10KV 以下 320

35KV 1000

110KV 3200

3.变压器断路器停送电操作顺序

停电时:先停负荷侧,后停电源侧.

送电时:先合电源侧,后负荷侧.

4.在电源侧装隔离开关,负荷侧装断路器的电路中

送电时:先合电源侧隔离开关,后合负荷侧断路器

停电时:先拉负荷侧断路器,后断电源侧隔离开关

5,变压器无载调压分接开关进行调整电压时,应将变压器与电网断开后,才可改变压器的分接位置,并应注意分接位置的正确性,在切换分接头次后,检查和核对三相分接头位置一致,并用电桥测量线圈接触电阻值.各相线圈直流电阻的相间关别不应大于三相平均值的2%,并与史数据比较,相对变比也不应大于2%测得数值应记入测试记录簿.

第十章电压互感器投退操作

(一)送电前准备工作

1.送电前应测量其绝缘电阻,低压侧绝缘电阻不得低于1M欧.高压绝缘电阻值每千伏不低于1M欧方为合格.

2.定相,即确定相位的正确性,如高压侧相位正确,低压侧接错,则会破坏同期的准确性,此外,在倒母线时,还会使两台电压互感器短路并列,产生很大的环流,造成低压熔断器熔断,严重时会烧坏电压互感器二次线组.

(二)电压互感器的操作

1.准备工作结束后,可进行送电操作,装上高.低压侧熔断器,合上电压互感器隔离开关.

2.在比母线中,每组母线接一台电压互感器,如两台电压互感器在低压侧并列运行,此时,应先检查母联断路器是否合上,如未合上,则合

上,再进行低压侧的并列,否则,由于高压侧电压不平衡,低压侧电路内产生较大的环流,容易引起低压熔断器熔断.

3.电压互感器停用,在双母线制中,如一台需要检修,则须停用电压互感器,其操作程序如下:

1).取下低压熔断器,以防止批充电,使高压侧带电.

2).断开电压互感器隔离开关,取下高压侧熔断器.

3)进行验电,在电压互感器各相分别验电,验电无电压后,装设好接地线,悬挂标示牌,经许可工作手续,便于工作可进行检修工作.

第十一章电流互感器的投退操作

1.电流互感器的启.停用,一般是在被测量的断路器断开后进行的,以防止电流互感器二次侧开路.

2.在被测电路的断路器不允许断开时,进行二次电流回路工作时,必须将互感器二次侧三相短接,短接必须可靠,并监视测量电流表计是否归零,方可工作.

3.在电流互感器启.停中,应注意在取下端子板时是否出现火花,如发现有火花,应立即将端子板装上并旋紧后,再查明原因.

第十二章电容器的投退操作

(一)投运前的检查

1.电容器器应完好,试验合格.

2.电容器应接线正确,安装合格.

3.三相电容之间的差值应不超过三相平均电容值的5%.

4.各部连接严密可靠,每个电容器外壳和构架,均应有可靠的接地.

5.放电装置的容量符合设计要求,各部件完好.

6,电容器组的保护与监视回路完整并全部投入.

7.电容器投入前断路器应在断开位置.

8.绝缘电阻测量,测量工作应按有关规程执行,测量结果应附合现场规程规定.

(二)电容器的投退操作

电容器投.停用,均应由值班调度员根据系统运行情况统一调度,变电站值班员接到调度员的命令后,才允许进行操作.但在事故情况下,可将电容器先停用,然后再向值班调度员汇报.

电容器因检修或系统电压的变化需启.停用时,操作步骤如下:

1.电容器的投运操作

1).合上电容器的隔离开关.

2).合上电容器的断路器.

3).检查电容器三相电流是否平衡,电容器是否有异常情况.

4).向调度员汇报操作任务已完成.

5).记录有关数据.

2.电容器的退出操作

1).断开电容器的断路器.

2).断开电容器的隔离开关.

3).验电,分别在电容器进出线两侧各相分别进行验电,检查电容器上确无电压.

4).装接地线.

5).放电.

6).记录,并向调度员汇报操作任务完成.

(三) 电容器操作要求

1.正常情况下全部停电操作时,应先断开电容器断路器,后断开各路

出线断路器.送电时,应先合各路出线断路器,后合电容器组的断路器,事故情况下,全站无电后,必须将电容器开关断开.

这是因为变电站母线无负荷时,母线电压可能较高,有可能超过电容

器的允许电压,对电容器的绝缘不利.另外,电容器组可能与空载变压器产生铁谐振而使过流保护动作.因此应避免无负荷空投电容器这一情况.

2.电容器组禁止带电荷合闸,电容器组切除3MIN后才能进行再次合闸.

在交流电路中,如果电容器带有电荷时合闸,则可能使电容器承受两

倍左右的额定电压的峰值,甚至更高.

(四) 电容器组的投入或退出要求

1.正常情况下并联电容器组的投入或退出运行应根据系统无功负荷

潮流或负载的功率因数及电压情况来决定,当功率因数COS$低于0.9

时投入电容器组,功率因数COS$高于0.95有超前趋势时,应退出部分

电容器组,当电压偏低时,可投入部分电容器组.

2.电容器组母线电压高于额定电压1.1倍或电流大于额定电流1.3倍

以及电容器组室温超过40.C,电容器外壳温度超过60,C,均应将其退

出运行.

第十三章变电站综合自动化监控装置投停操作

一.监控单元的操作

1.单元分为线路单元,主变主保单元.主变埔保单元,电容单元,每个

单元都设置通信地址号(即单元号)单元号必须是不重复的,范围为

1-63.该单元号不要随意更改,因为变电站画面组态等内部都是按单

元定位的,如果改变了单元号,显示的内容就不正确,这时须重新设置.

2.只需将单元工作电源接入即可正常工作,如上电后单元指示灯不亮,显示器无显示,可能是电源模块中的电源开关未处于接通位置,这时

应拉开自动化屏,将电源模块前上部的电源开关向上拔动,即可接通

电源,使单元上电.

3.单元上电后各指示灯状态

1).电源模块上的4个指示灯应全亮,某一个灯不亮,表示该组电源无

电压.

2).远控指示灯亮.表明处于远控操作方式.分合指示灯哪一个亮,视断路器位置而定.

3).如已接上位机(后台机),且上位机已正常运行,通讯指示灯闪烁,表示通讯正常,运行灯应闪烁,如这个灯有一个不亮,则应按一下复位键.

4).当单元引入控制电源后,控制电源指示灯应亮.

5).分合闸回路无故障时,分合闸回路指示灯应亮.

6).当保护动作或事故状态时,峰鸣器响,同时报警指示灯亮,以提醒运行人员.

4.面板上的操作

1).上电后,LCD显示器显示起始画面.

2).单元上电后,若5秒钟内无任何键操作,将自动进入主画面,即监测参数显示画面.

3).显示画面选择的操作方法,应按照产品说明书操作.

4).进入修改参数画面需经主管领导同意.

5.操作要求

1).设备在正常运行中,不许关掉单元电源,无单元电源时应及时汇报主管领导采取措施处理.

2).严禁带电拔插各模块.如果拔插各模块时,必须先切除相应单元控制电源,再关单元电源,然后才能拔下模块,需插入时,也应关掉电源,插好模块后,再开单元电源,合上控制电源,使单元投入运行.

3).严禁拔下输入回路模块,以避免造成电流互感器开路,无论单元是

否通电运行,只要单元所接断路器处于合闸运行状态,绝对不允许拔下输入回路(电流)模块.台该模块有故障,需拔下检查时,可按下述方法进行:

A.允许停电的线路:可先分断断路器,然后拔下该模块,检修完成并插好变换器模块后,再恢复供电.

B.不允许停电时:应先在屏后相应的端子排上,将电流回路三相短接后,再拔模块,检修好后,并插入单元箱后,再拆出短接线.

二.上位机操作

(一)开关操作

在工具栏找"操作"点击下位菜单点击进入"进入开关操作状态"其鼠标由指针变成手形,操作完后应主动退出开关操作状态,退出后鼠标由手形变成指针形.

(二)开关操作步骤

1,进入操作步骤状态

单击"进入开关操作状态",按提示正确输入密码并"确定"后.将自动进入操作状态,鼠标由指针变成手形,同时菜单中"进入开关操作状态"项变为无效"退出开关操作状态"项变成有效.

2.选择操作对象

用鼠标单击图中的断路器符号,弹出操作对话框,首先确认对话框中显示的操作对象是否正确,然后,单击按钮"合闸","分闸",即可发出相应的操作命令,如果想放弃操作,单击按钮"取消",对话框将自动关闭.

3.退出操作状态

单击菜单中"退出开关操作状态"命令鼠标由手形变成指针形,同时菜单"进入开关操作状态"项变为有效,"退出开关开关操作状态"项变为无效.

4.操作要求

1),单元装置必须处于远控状态,才能进行分合闸操作.

2).在发出开关操作命令前,如果该单元的开关挂牌闭锁有效,则要对开关挂牌闭锁进行检查,当检查通过才能发出合闸命令,闭锁说明详见"开关挂牌".

3).要分合闸操作时,如果出现24V信号电源异常,220V控制电源异常,分合闸回路异常,清不要继续操作,应消除故障后,再操作.

4).在分合操作时命令发出后,通常1秒左右就能使开关分合,但如果把0秒钟后,现场开关仍未动作,上位机又没有提示,说明上位机和单元箱的通讯是正确的,请查看单元箱及执行机构是否有问题.

5.退出开关操作状态

进入开关操作状态操作完成后,请主动单击该菜单以便退出开关操作状态,同时"退出开关操作状态"项将自动变为无效.

(三) 上位机的启.用操作

1.关闭所有在上位机(后台)的窗口画面.

2.退回系统桌面,单击"开始",单击"关闭系统".单击"关闭计算机"等待计算机提示可关闭电源,即可关闭工控主机电源.

2.启动上位机的操作

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电站安全操作规程实用版

YF-ED-J4658 可按资料类型定义编号 变电站安全操作规程实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站安全操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟 知变电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资 格证持证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各 馈出开关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参 数,结构和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和

电气联系人. 因故障停止运行不准送电的开关 调度指令和领导指示. 前一个班中的异常情况和事故情况. 应急灯,常用工具和其他内容 . 三.巡视; 接班后变电工进入工作岗位运行工作,按照巡视时间 进行巡视 . 巡回检查时间一般每2小时一次 巡回检查高压设备时要保持安全距离 巡回检查内容应包括高压开关,隔离开关,母线,断容 器所变及二次仪表继电保护装置和蔼其它其他变电所

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

变电站管理规范

变电站管理规范 1. 总则 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3.本规定制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设和文明生产、培训工作八个方面的规范化要求。 1.4.本规范适用于我局所辖的35kv变电站。 2.岗位职责 2.1.变电站人员岗位职责 2.1.1.站长的职责 2.1.1.1.站长是安全第一责任人,全面负责本站工作, 2.1.1.2.组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3.制度和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4定期巡视设备,掌握生产运行情况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。

2.1.1.5.做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6.检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 2.1.1.7.主持较大的停电工作和教复杂操作的准备工作、并现场把关。 2.1.3正(主)值的职责 2.1. 3.1.在站长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.1. 3.2.遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、站长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.1. 3.3.做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.1. 3. 4.受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.1. 3.5.受理工作票,并办理工作许可手续。 2.1. 3.6.填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.1. 3.7.根据培训计划,做好培训工作。 2.1. 3.8.参加设备验收 2.1. 3.9.参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.1.4.副值的职责 2.1.4.1.在正(主)值的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2.1.4.2.按本单位规定受理调度(操作)命令,向站长汇报,并填写倒闸操作票,经审核后在正(主)值监护下正确执行操作。

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

变电站运行操作规程.

变电站运行操作规程 目录第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作第六章新设备投入运行的程序第七章断路器的投停操作第八章隔离开关的操作第九章变压器的投退操作第十章电压互感器投退操作第十一章电流互感器投退操作第十二章电容器的投退操作第十三章变电站综合自动监控装置的操作序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.保证电力系统的安全生,为了 防止误操作事故的发生 产,经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 送电线路启停的操作第一章 1. 在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备 投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时, 为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时, 首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地.

第二章母线停送电操作 1. 母线停送电备用 ). 后断电源侧,先断开负荷侧(断开接至该母线上的所有断路器1).2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2. 母线停电检修 1) .断开接至该项母线上的所有断路器 2) .拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3) .在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1. 两系统并列时应符合下列条件: 1) ,相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上?下限的规定?频率误差不得超过+0.5HZ高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2. 解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3. 解环和合环注意事项: 应核相,新设备投入或检修后.相位应相同.相序1).

变配电所操作规程

变配电所操作规程 1、一般规定: (1)未经专门培训,未持合格证人员不得操作电气设 备。 (2)操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。 (3)操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。 (4)供电系统所有继电保护装置均应符合要求,灵敏可靠、不准甩掉,当任一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好不准送电。严禁拆除短接运行。 (5)各电器操作人员必须熟悉供电系统。每台设备应有标志牌,注明型号、电压、用途、功率及过流整定值。(6)其它要按《煤矿安全规程》第454——458条执行。 2、送电倒闸操作: 1)送电操作必须按照指定命令人命令,严格执行工作票制度。 2)根据工作票下达的操作任务,值班复诵工作票,填写操作票,核对模拟图,并在模拟图上试操作,确认 无误后,操作人员方可按照规定的停送电时间,穿好 各种绝缘用具,进入现场核对实物,逐项操作。

3)倒闸操作时,必须有两人进行,一人操作,一人监护。 4)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向发令人询问清楚在进行操作。如发令人命令危及人身设备安全,值班人员有权拒绝执行,并立即汇报说明原因。 5)操作前应核对设备名称、编号、位置与操作票是否相符,操作中应认真执行操作监护复诵制,必须按操作票写的顺序操作,每操作完一项做一个记号“v”操作完毕进行复查,并将操作结果汇报发令人,同时记入记录薄内。 6)装卸高压可容性保险时,应戴护目眼镜,戴绝缘手套或使用绝缘夹并站在绝缘台上。 7)停电拉闸时,高压必须先断断路器,后拉手车,送8)电与此相反。 9)操作票应先编号,按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的要注明“已执行”字样,上述工作票要保存一年。 10)事故处理,拉合闸的单一操作,拆除全所仅有的一组接地先等工作,可不用操作票,但以上操作要记入运行日志内。 11)严禁带负荷拉合隔离刀闸,如果错拉或错合上,无

《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程 1. 总则 1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。 2. 岗位职责 2.1. 有人值班变电站人员岗位职责 2.1.1. 值班长的职责 2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。 2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。 2.2. 专责安全员的职责 2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。 2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2.2. 3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。 2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。 2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。 2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。 2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。 2.3. 正(主)值的职责 2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。 2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。 2.3.8. 参加设备验收。 2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

相关文档