一、工程概况

本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。

建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。

本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案

(一)编制依据

1. 使用规范、标准

1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范;

2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范;

3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程;

4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准;

2.施工组织设计

3.施工现场实际情况

(二)施工用电总体布置

1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。

2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。

3.现场设置配电间,配电柜。

4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。

5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。

6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。

(三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

1)、配电室;为了便于对现场配电系统作安全技术管理和维护,现场设配电房一间,安装主配电柜一台,电源由甲方提供的配电房出线端经120m2铜芯电缆线引入。现场配电室的选择应根据现场负荷的类型,大小和分布特点,环境特征等进行全面考虑,配电室尽量靠近负荷中心,以减少配电线路的长度和减小导线截面,提高配电质量,配电线路清晰,尽量避开多尘,震动、高温、潮湿等场地。

2)、配电箱;现场按设备布置。主要设备单独供电,沿施工道路埋设,Ⅰ级箱出线至用电设备采用电缆供电,Ⅱ级箱后为次要施工机械供电,按现场实际情况采用缆线或架空线路供电,悬挂明显标志,确保用电安全。配电箱具体装设位置按施工总面布置图,分配电箱与开关箱的距离不超过30米,开关和与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过5米。

3)、配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米之间,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于0.6米小于1.5米。

4)、配电箱内的电器应安装在有机绝缘板上,并整体紧固在配电箱内,配电箱、开关箱内的开关电器(含插座应按其规定的位置紧固在电器的安装板上不得歪斜和松动)。配电箱,开关箱内的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部份。配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,应与保护接零端子板分设。配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防火。总配电箱、分配电箱、旁边配置绝缘灭火器,严禁箱、线附近使用明火。

5)、配电室、配电箱、开关箱的线路图:

配电箱(或配电室)

分配分配分配分配分配

电箱电箱电箱电箱

(四)用电负荷计算

本工程用电高峰期内用机具设备详见《施工机械配备表》。根据此表,最高用电量为(282.75kVA)。业主供电315KVA,满足最高峰时用电要求。地平面电缆敷设于电缆沟内,过道路时从预先留好的过路槽内通过,上面盖厚铁板保护;照明线路室内采用塑料护套线,室外采用截面积为10mm2的BXF型铜芯橡皮绝缘电线,用电设备接零保护线采用截面积大于5mm2的BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。

1、用电负荷计算

施工机械配备表

以上总用电量为:

P,=1.1×K1∑P1×COSф

=1.1×0.6×519.3×0.75=257.05 KW

照明按照以上总用电10﹪计算即25.7KW,故总用电量为:

P=282.75KW。建设单位提供的施工用电315KW,电源满足施工需要。

2、导线选择

1)电源到总配电箱的电缆为120㎜2,三相五线电缆。

2)从总箱到一级分箱电缆为90㎜2,三相五线电缆。

3)从一级分箱到二级分箱电缆为50㎜2三相五线电缆。

4)塔吊电梯电缆为35㎜2三相五线电缆。

(五)电器装置选择

1.配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器。

2.总配电箱应装总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器或总自动开关和分路自动开关,以及漏电保护器。

3.总配电箱应装设电压表,总电流表、总电表及其它电表。

4.分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总容断器和分路熔断器。

5.每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸一保护制,严禁使用同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

6.开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

7.开关箱中必须装设漏电保护器,除作保护零线外,必须在设备负荷线首端处装置漏电保护器。

8.漏电保护应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

9.漏电保护器选择应是质量好的优质产品,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.15s。

10.总配电箱和开关箱间两级漏电保护器的额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间应作合理配合,使之是有分级分段保护的功能。

11.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁在箱体的顶面、侧面、后面或箱面处。进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

12.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

(六)接地与接地电阻

1.变压器的工作接地电阻值不得大于4欧姆。

2.保护零线除必须在配电室或总配电箱处重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处重复接地,电动机械作保护零线重复接地。

3.保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10欧姆。

4.不得用铅导体做重复接地或地下接地线,重复接地体桩用钢管或角钢,入土深度2.5米。

5.施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线首端处设置漏电保护器。接地线应采用焊接、压接、螺栓连接,严禁缠绕或勾挂连接。

(七)使用与维护

1.所有配电箱均应标明其名称,用途并标注出分路标记,门锁齐全,专人负责定期进行检查和维修,由专业电工负责。

2.配电箱、开关箱检查维修时,必须将具前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志,必要时派专人看护,严禁带电作业。

3.送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→移动配电箱。

4.停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱

5.施工现场停工作业1小时以上,应将动力开关箱断电上锁。

6.配电箱,开关箱内不得有任何杂物,保持清洁,并不得挂接其它临时用电设备。

(八)临时供电系统安全措施

本工程施工现场用电贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保在施工现场用电中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行及做到安全可靠。

1.总配电箱的位置选择符合下列要求:

1)靠近电源,便于线路引入和引出;

2)保证不受冲击,不积水,地面排水坡度大于0.5%。

2.埋设电缆线路

1)埋设电缆线路的沟槽深度0.6m,沟底铺砂100厚;

2)在同一内档距内,一根导线的接头不得多于1个,同一条线路在同一档距内接头不应超过2个,超过时采用过路电箱架设。

3.接地保护

1)大型机械设备的金属外壳采取可靠的接地保护。

2)电器设备的工作零线与保护接地线必须分开,保护零线上严禁设开关或者熔断器。

3)用电设备接地线采用并联接地方式,严禁串联接地或接入堆线。

4)接地线采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接,严禁缠绕或勾挂连接。

4.防雷保护

施工现场桩机设备,均加装防雷保护装置;

5.配电箱和开关箱

1)配电箱和开关箱安装牢固;

2)地面上所设的配电箱和开关箱,附近不可堆杂物;

3)配电箱和开关箱的进线口和出线口设于侧面和底面,电源引出线设防水弯头;

4)照明和动力合用同一配电箱时,分别配闸刀。

6.熔断器和插座

1)熔断器和插座规格应满足被保护的线路所需的要求,严禁使用不合格熔断器,严禁使用铜丝代替熔丝。

2)熔丝熔断后,必须查找原因,经检查无误后方可更换,装好后方可送电。

3)插销和插座必须配套使用。

7.移动式电动工具和手持式电动工具

1)长期停用或新领的移动式电动工具和手持式电动工具在使用以前进行检查是否有漏电情况发生;

2)使用的移动式电动工具当采用插座连接时,插座插头应无损伤、无裂纹,且绝缘良好;

3)使用的移动式电动工具,人员因故离开现场暂停工作或突然停电时,应拉开电源;

4)使用的移动式电动工具加装高灵敏性漏电保护装置;

5)使用的移动式电动工具,其缆线应按电器规格和使用环境要求选用,电缆避开热源,不得在地上拖拉。

8.电焊机

1)电焊机按区域集中布置;

2)电焊机应设置空载保护装置。

3)室外电焊机设置在干燥场所,并设遮棚;

4)电焊机的裸露导电部分和转动部分加装安全护罩;

5)焊把钳绝缘必须良好;

6)电焊机二次引出线长度不宜大于30m。不使用钢筋网片作连接线。

9.照明

1)照明线路布置整齐,位置相对固定;

2)室内固定式照明灯具高度不得小于 2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具选用防水性灯头;

3)照明线路不得接触潮湿地面,不得接近热源和直接挂于金属勾挂上。

4)照明灯具与易燃物之间,按规定保护一定的安全距离,当间距不够时,采取有效的隔离措施。

(九)特殊季节安全用电措施

本工程施工时间长,正处在梅雨夏天高温季节,项目部将采取下列措施确保施工安全:

1.夏天为雷雨季节,脚手架、塔吊等高耸的导电物体应作好防雷接地。

2.所有的电缆接头全用高压防水绝缘胶布包扎并架高,以防雨水渗入而漏电。

3.全部电器设备应加盖防雨设施,以防雨淋。

4.登高作业时要脚下清洁无污泥,以防站立不稳发生意外。

5.当遇暴雨、台风时,应停机、停电。

6.雨天进行钢筋焊接时,应有防雨措施;

7.工作场地四周排水沟要及时疏通,确保施工正常进行。工作场地、运输道路,应采取适应的防滑措施确保安全;

8.机电设备应采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠,机械设备应有防雨棚,其电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;

9.安排落实专用防台物资,放在专用仓库内备用,不得挪作他用。防台期间,每天安排不少于2人轮流值班,发现险情及时上报,并组织力量及时抢救;

10.在台风来临之前应对脚手架、临时设施加强安全检查。

11.夏季应做好防暑降温工作。

12.临时用电详见平面布置图。

三、施工临时用水布置

1.施工临时用水计算

本工程现场用水由业主提供的供水管供给。

2.施工用水布置

1)业主提供水源,本工程引出管径为Φ110水管沿主马路铺设,分管管径Φ75分别接入各号房底层,采用PPR给水管便于布设和维修。

2)施工用水根据施工现场总平面布置布设水管。留增压泵位置。

3)楼层施工用水采用Φ50钢管作立管,每层留置Φ20球阀及接口。用胶管接至使用点。

3.平面排水布置

1)在施工场地布置排水沟。

2)在场地内设置沉淀池,场地废水经沉淀后方能排入市政窨井内,沉淀池派人定时清理。

临时用水和排水详见平面布置图。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工临时用电用水方案

四川众杰发展建设工程有限责任公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川众杰发展建设工程有限责任公司 二零一四年七月

目录 一、编制目的 二、现场勘测 三、现场用电设备的配置 四、选择变压器 五、导线截面选择 六、电器选择和技术要求 七、临时用电基本保护系统要求 八、施工现场照明 九、室外埋地电缆的要求 十、对施工现场电气工和用电人员的基本要求十一、现场电工主要职责 十二、电气防火措施 附件一:施工现场用电制度 附件二:配电室管理制度 十二、施工用水

四川众杰发展建设工程有限责任公司 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水施工组织设计 一、编制目的 为了保证施工现场临时用电用水的正常供应和用电安全,防止触电及其它事故的发生,必须加强对临时用电的技术管理工作。 首先应采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)的要求和规定实施。 其次,“安全技术”的实施与“安全管理”的执行必须同时并举,才能产生最佳效果。实践证明:只有通过严格的“安全管理保证”“安全技术”得以严格地贯彻、落实:才能发挥安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。 二、现场勘测 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房(一期)总平工程一标段工程位于青白江区弥牟镇,施工现场地貌属潜水型二级阶地,地势平坦,地下水位较深,场地判定为Ⅱ级非自重湿性泥土类型。周围环境开阔,为新建居民安置建筑群小区,供电公网路已进入建设单位箱式变压器

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用电、用水专项方案---模板

一、 二、 三、工程概况 本工程为圃田嘉园(圃田乡棚户区改造项目)二期一标段1#、2#楼和相邻车库组成。其中1#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,总建筑面积21494.32㎡,建筑高度79.80m,1-27层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;2#楼结构为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,总建筑面积21079.81㎡,建筑高度76.90m,1层为物业管理用房,消防控制室,2-26层为住宅,地下两层为非机动车道、戊类储藏室、设备用房;车库结构为钢筋混凝土框架结构,地下一层,层高3.90m。本工程位于郑东新区河沟王路以南,圃田路以东,唐庄路以西,紧邻河沟王路。 建设单位为郑州地产集团都市开发有限公司,设计单位为河南大建建筑设计有限公司,监理单位为河南省豫咨工程管理有限公司,勘察单位为核工业第五研究设计院,由新蒲建设集团有限公司总承建。 本工程施工用电由业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制,总功率400kw,施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电从总配电房直接引出。 2.工程临时用电暂未接通,可用量400kw。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设一盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图:

临时用电、用水施工方案

一、临时用电施工方案 (一)编制说明 1、为贯彻国家安全生产的方针和法规,保障施工现场用电安全,防止触电等与电气有关的灾害事故发生,根据规范以及有关现场安全防护规定, 结合车间工程的具体情况特点,制定本施工方案。 2、管理范围 本方案的范围只工程涉及的临时照明、施工机具、临时施工工具的电气管理、临时用水管理。 3、编制依据 ①、工程设计施工图纸、施工承包合同及文件; ②、《施工现场临时用电职业健康安全技术规范》JGJ46-88; ③、《供电系统设计规范》GB50052-95; ④、《低压配电设计规范》GB50054-95; ⑤、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; ⑥、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; ⑦、施工现场的环境和地理情况。 (二)、工程概况: (三)、设计步骤: 1、现场勘察及初步设计本工程所在施工现场范围内无通讯电缆、管道、线路及各种埋地物,其供电容量为630KVA,完全可供现场使用。

2、供配电方式:由甲方现场提供变压器处配电室,箱变端口800A/430,引1路电源(B LV4×185mm2+1×50mm2)至总配电柜。总配电柜至分配电箱采用BL4×120+1×25mm2架空设置。总配电柜设在甲方现场提供变压器处配电室内,总配电线四周留有安全操作空间,正面操作宽度大于1.5米,后面维护通道宽度大于0.8米,侧面维护通道大于1米。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供 电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的设备采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 3、施工现场配电线路: 施工现场主要干线采用YC橡套电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。 4、施工现场配电箱和开关箱:室外配电箱、开关箱均采用标准防雨临时箱。木工棚、钢筋制作场三级配电箱固定外,其他场地三级箱为临时用,用完后立即拆除。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用电用水专项方案

一、工程概况 本工程为×××××#~×#楼多层住宅和×#、×#楼高层住宅组成,建筑结构为钢筋混凝土剪力墙结构,××#楼为三层物管用房,其中18#、22#楼设半开敞式地下车库,#楼设地下自行车库,总建筑面积为61104.㎡,其中地下建筑面积为5431.㎡。本工程位于××市××路以南,××以东,××以西,××路以北。建设单位为××××置业有限公司,设计单位为上海××××建筑设计有限公司设计,监理单位为×××建设咨询监理有限公司,勘察单位为××××建筑设计研究(集团)有限公司,由×××建设集团有限公司总承建。 本工程东、南、北都为在建建筑,西面为××路,因局部设置半开敞式地下车库导致号房之间间距缩小,场地比较紧张,为此××#楼物管理用房暂时作为本工程前期施工阶段的加工制作场所。 本工程施工用电由×××路边业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制。施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电和生活区用电从配电房直接分别引出。 2.工程临时用电已经接通,可用量315KVA。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设四盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

建筑施工现场临时用电专项安全施工方案模板

建筑施工现场临时用电专项安全施工 方案

修文县六桶烟叶收购线 临时用电专项安全方案编制人: 徐东方项目负责人: 冯建军审核人: 谭银华 施工单位: 沿河土家族自治县乡镇建筑公司日期: 4月20日 现场临时用电专项安全施工方案 工程概况: 1、工程名称: 修文县六桶烟叶收购线 2、建设地点: 修文县六桶乡。 3、工程规模: 办公综合楼3层, 建筑总高度10.087米, 建筑工面积569.75平方; 收购仓储区1层, 建筑总高度6.618米, 建筑面积51555.48 平方米。 4、计划工期: 180 天。 二、实施范围 本专项施工方案的编制在于指导、控制现场临时用电的安全指导、约 束施工人员认真执行每一个安全施工指令和作业方法。 三、专项工程安全生产施工规程、技术规范和行业规范及强制条文 1、JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、TN-S 系统技术标准规程。

3、JGJ59-99《建筑施工安物质的确全检查标准》。 4、GB 50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 5、已经审查批准的《施工组织设计》。 6、施工现场的实际情况。 四、计划开竣工日期 本工程计划二O—二年四月二十开工,工期六个月,预计二O 一二年十月二十日竣工。 五、安全生产管理网络、组织机构 (一)安全目标 杜绝职工因工亡人事故, 杜绝火灾及交通亡人事故, 杜绝重大机械损坏事故,全年重伤率控制在0.6%。以下,轻伤率控制在3%。以下。 (二)安全组织机构及安全保证体系 根据本工程的特点, 我们把安全工作当为头等大事来抓, 项目部成立了安全生产领导小组、制定了安全制度及安全保证体系分述如下: 1、安全领导小组 我单位成立了以项目经理挂帅,项目副经理主抓、安全部门 具体落实的安全领导小组,项目经理为组长、项目副经理为副组 长,安质部长、专质安全员、工区施工队长等为组员,并配备了 5 名专职安全员。 2、安全生产领导组织机构 安全生产领导组织机构

临时用水用电施工方案..

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、临时用电施工部署 (1) 四、施工临时用电总负荷计算及导线截面积的选择 (2) 五、施工临时总用水量计算及管径选择 (4) 六、现场平面设计、布置及线路走向 (7) 七、总配电箱配置要求 (8) 八、分配电箱、开关箱配置要求 (8) 九、接地与防雷 (8) 十、用电技术措施和电气防火措施 (9) 十一、安全用电维护与检查制度 (10) 十二、安全用电注意事项 (12) 十三、触电急救 (13) 十四、事故应急预案 (14) 十五、水、电节能措施 (15)

一、编制依据 1、根据“盈润国际花园工程”的工程图纸及说明。 2、工程施工合同。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002) 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、本工程施工组织设计及现场实际情况 二、工程概况 盈润国际花园(2栋、3栋)工程内容包括2栋和3栋,总建筑面积为40382㎡。2栋住宅区为五至二十四层,层高3.0m,建筑总高度80m;3栋首层为停车场和商铺,首层层高5.8m,住宅区为二至二十九层,层高3.0m,建筑总高89.80m。工程造价为58180728.79元,总计划施工工期450天。 工程位于惠州市惠阳区淡水镇,由惠州市盈润房地产开发有限公司投资兴建,地质由地矿赣西地质工程勘察院勘探,广东远顺建筑设计有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,惠阳建筑工程总公司施工。 三、临时用电施工部署 1、方案设计说明 按供电可靠性要求,本现场施工采用TN-S供电系统,电源直接采用市政供电电网,现场设置总配电箱,若干分配电箱,到开关箱,再到用电设备的供电形式。见三级配电系统结构示意图。 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数法计算,需用系数为估计值。 通过正确的计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使配电箱尽量靠近负荷中心。 在380/220V低压架空线路设计中,除按常规选择导线截面外,当负荷较大时应考虑选择节能截面。合理进行补偿,提高功率因数 2、根据施工用电要求,设置总配电箱、分配箱Z1~Z4及设备用电开关箱,分配电箱用BVV电线与总配电箱接通,分配电箱电缆和开关箱接通。 3、接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现一机一闸一漏一箱,供电线路采用TN-S三相五线制式接法。 4、现场配电房附近配备一台120KV A发电机以备停电使用。

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 ********* ,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量P总=1.05~1.10 [K机X (X P机)/COS①+K焊XXP焊+K照X^P 昭n 八、、」 式中:P总一一供电设备总需要容量(KVA P机一一电动机額定功率(Kvy P焊一一电焊机額定功率(KVA P照一一施工照明用电总功率(Kvy CO①一一功率因数 K――需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

K 焊=0.6

K 照=1.0 CO ? =0.7 经计算总用电量:P 总=1.05 X (0.5 X 416.5/0.7+426 X 0.6+25 X 1)=607.005 变压器容量:现场配置两台额定容量 315 KVA 变压器,变压器额定总容量为 630KVA>607.005 KVA 可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设, 按现场平面图的标示安装电箱 位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行 防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用 TN-S 系统供电,五线到位,零线、 地线分别设置。A 级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于 4Q 。电缆 埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于 2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内 电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电 气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)弓I 出5路 低压柜引出BV-3X 50+2X 25 mm 电缆支路至 QT80塔吊; 低压柜引出BV-3X 120+2X 70 mm 电缆支路至食堂配电箱; 2P 机=416.5 2P 焊=426 2P 照=25 KVA