文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卫生间瓷砖施工方案

卫生间瓷砖施工方案

卫生间瓷砖施工方案

卫生间瓷砖施工方案

一、准备工作

1. 检查粉刷后的水泥层,达到强度并无空鼓、脱层,如发现必须报总包整改。

2. 按图画瓷砖排砖图,并确定起始施工点。

3. 查勘场地,复核尺寸,引测标高线,弹水平线,确定室内地砖完成面±0.00

标高,以第一块瓷砖作为起贴点。

4. 将瓷砖用水浸泡,取出晾干待用。

5. 用码线控制瓷砖的水平和垂直。

6. 按放样位置在墙面上下左右贴四块基准砖,并检查垂直度误差不大于

2.0mm。

7. 注意台盆安装的高度位置,不能铺贴瓷砖,要求安装队必须先行台盆架。

二、施工工艺

1. 按排砖图方向自下而上带线贴瓷砖,每帖一排瓷砖,必须检查表面平整度,

误差在2.0m范围中不大于2.0mm,同时检查垂直度误差,误差在2.0m范围中不大于2.0mm。

2. 贴瓷砖时要求控制砖缝在0.5~1.0mm之间,灰浆饱满而不挤满砖缝,如有

挤出,必须用专用工具剔除缝内的多余灰浆。

3. 用专用擦缝腻子填满瓷砖缝隙,待干透后用抹布擦净表面多余的腻子。

三、质量标准

1. 垂直度误差在

2.0m内不大于2.0mm。

2. 平整度误差在2.0m内不大于2.0mm。

3. 要求粘结层饱满,其空鼓平均每平方米内不多于1块。

4. 收头瓷砖不得小于瓷砖宽度的50%,如发现必须采用两块瓷砖对分的方法铺

贴。即瓷砖宽度尺寸加上多余尺寸除以2。例如,瓷砖多余尺寸为80mm,瓷砖宽度为200mm,则最后收头的两块瓷砖宽度计算式为(200+80)÷2,即140mm宽。

上海XX装饰工程有限公司

20XX年11月25日

2021年卫生间墙、地砖施工方案

目录 欧阳光明(2021.03.07)第一章工程概况2 第一节工程基本情况2 第二章编制说明2 第三章装修工程设计概况3 第一节卫生间、地砖施工3 一、卫生间墙、地砖施工条件3 二、卫生间墙、地砖施工前准备3 三、卫生间墙、地砖工艺流程4 四、卫生间墙、地砖操作工艺4 五、卫生间墙、地砖质量要求5 六、卫生间墙、地砖成品保护6 第二节轻钢龙骨石膏板吊顶施工8 一、施工现场情况7 二、本工程施工方案的针对性特点和难点7 三、施工准备7 四、对重点部位的处理措施和工艺8 五、质量保证措施及质量通病预防11 第三节室内墙面干挂瓷砖施工14 一、施工安排12 二、施工准备13 三、劳动力准备14 四、质量标准17 五、成品保护18 六、应注意的问题18 第四节电梯厅干挂施工19 一、施工前准备17

二、施工工艺17 第一章工程概况 第一节工程基本情况 本工程位于西安市,欧森国际项目项目B栋,本工程为框架结构,总面积5600平方米。本方案针对B栋,精装修工程包括墙、地砖施工,轻钢龙骨石膏板吊顶施工,室内墙面干挂砖施工。 本施工方案的编制包括工程施工组织部署,工期进度安排,主要资源投入计划,技术、质量、安全保证措施,包括墙、地砖、轻钢龙骨石膏板吊顶,室内墙面干挂砖施工程序和主要施工方法。 第二章编制说明 本方案根据西安欧森国际项目内装修工程施工图纸编制及现场勘查实际情况,施工合同,依据国家有关标准和规范

第三章装修工程设计概况 第一节卫生间墙地砖施工 本工程公用区域公共卫生间66个,其中男卫生间22个,女卫生间22个,伤残卫生间22个,地砖铺贴面积约600平方米,卫生间墙地砖选用由业主选定,墙面800*400,地面400*400,颜色为灰木纹色,现卫生间前期准备工作完善,墙面由于现场墙面水管外落,此墙面除残、男、女卫生间都采用干挂,墙面面积约1800平方 原材料要求: 1.水泥:PC32.5普通硅酸盐水泥 2.砂:符合《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009标准 3.面砖:严格遵守材料进场报验制度,进场瓷砖有出厂证

墙面瓷砖粘贴施工方案

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 第三节施工准备 (2) 第四节作业条件 (3) 第五节工艺流程及施工方法 (3) 第四节质量保证措施 (5) 第五节成品保证措施 (5) 第六节应注意的问题 (6) 第七节安全施工措施 (6) 第八节环境保护措施 (7) 第一节编制依据 1.1根据技术部深化施工图 1.2规程、规范、图集、标准 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 《建筑机械使用安全规程》JGJ33-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC887-2001 第二节工程概况 国贸三期A阶段工程主塔楼茶水间精装修工程,室内茶水间墙饰面砖采用300×300瓷质砖。施工过程采用直接点粘法施工,施工用胶粘剂选用AB石材环氧干挂胶。 第三节施工准备 3.1 材料准备 3.1.1环氧AB石材干挂胶及产品的检测报告必须合格有效,同时做好进场验收记录。 3.1.2 饰面砖:饰面砖品种、规格、尺寸、色泽、图案应符合设计规定。其质量和性能均应符合国家现行产品标准的规定。 3.1.3勾缝剂:要按照产品使用说明进行使用,其质量应为合格产品。 3.2 技术准备 3.2.1 熟悉图纸、施工方案及施工现场情况 3.2.2 施工人员用工手续齐全,进场进行安全教育。 3.2.3 进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向各班组进行交底,班组长再向工人进行交底,交底要有针对性,要针对关键部位提出具体安全措施和技术要求。 技术交底要有符合性和实用性,既要符合规范、标准的要求,又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。技术交底内容一定要便于操作者易懂易通。 3.3 机具准备 主要施工机具:瓷砖切割机、手电钻、方尺、铁制水平尺、小木锤、垫板、小白线、开刀、墨斗、小线坠、小灰铲、盒尺等。

墙面瓷砖的施工工艺

5.1材料准备: (1)水泥:一般使用325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明和复试合格;当水泥存放超过三个月或有结块不能使用。 (2)白水泥:同样325#。 (3)砂:以中砂为宜,平均粒径不小于0.35mm不能用粉砂,使用前应过筛子,含泥量不能大于8% (4)釉面砖:施工前必须对釉面砖,进行挑选,选择色泽一致的砖,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、翘曲变形和面层上有杂质、缺陷的均应挑出。配套的腰线、收口线等准备齐全,质量符合要求。 5.2主要施工机具 釉面砖切割机、切砖刀、胡桃钳、手凿、水平尺、墨斗、灰起子、靠尺板、木锤、尼龙线、薄钢片、铁板、孔径5mr筛子、手推车、大小水桶、平锹,扫帚等相关工具。 5.3施工作业的相关条件 (1)施工前依据设计要求放出大样图并对现场实际尺寸进行排砖等准备。 (2)事先将材料准备齐全,包括对进场的釉面砖数量、质量进行检查;按照要求对其砖必须挑选规格、颜色一致、质量符合要求的砖保存好。 (3)预留孔洞及排水管等处理完毕,门窗框要固定好,铝合金门窗边缝隙所用嵌缝材料应符合要求,做好成品保护。 (4)墙面要清理干净,做好施工洞口的封堵工作。 (5)在大面施工前必须先做样板完成后,经相关部门检验合格,各方签认后方可大面积施工。 5.4施工工艺流程: 弹线| -------- 片贴面砖 | --------- 片处理砖缝 | --------- 片成品保护 5.5技术措施: (1)基层处理: 混凝土墙面处理:首先将墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的墙面应毛化处 理,即在墙面上将表面尘土、污垢用10%火碱水将表面的油污刷掉,随之用清水

墙面砖粘贴施工工艺标准 (1)

墙面砖粘贴施工工艺标准 一、工艺流程: 基层清理→砖墙湿润→吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹底灰→抹找平层→分横竖皮数→粘贴面砖→勾缝→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、饰面砖材料应表面平整、边缘整齐、棱角不得破坏,并具有产品合格证。 2、饰面砖材料表面应光洁,质地坚固,尺寸、色泽一致,不得有暗痕和裂纹,吸水率不大于10%。 3、拌制砂浆应用洁净水。施工时所用胶结材料的品种、掺合比例应符合设计要求,并具有产品合格证。 4、饰面砖分项工程的材料品种、规格、图案、固定方法和砂浆种类,应符合设计要求。 5、镶贴、安装饰面砖的基体,应具有足够的强度、稳定性和刚度。 6、饰面砖应镶贴在平整粗糙的基层上,光滑的基层表面镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍应清除干净。 7、饰面砖应镶贴平整,接缝宽度应符合设计要求;并勾缝密实,以防外墙渗水到室内。 8、镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面,必须有流水坡度和滴水线(槽)。 9、饰面砖其粘结强度同时符合以下两项指标时定为合格:⑴每

组试样平均粘结强度不应小于0.40Mpa;⑵每组有一个试样的粘结强度小于0.40Mpa,但不应小于0.30Mpa。当两项指标均不符合要求时,其粘结强度为不合格。 10、砖墙面的打底应先用水湿透后,用1:3水泥砂浆打底,木抹子搓平,隔天浇水养护。 11、对于砼基层打底应用1:1水泥细砂浆(内掺20%107胶)喷或甩到砼基层上,作“毛化处理”后再行打底。 12、饰面砖镶贴前应先选砖预排,以便拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。优良工程不得存在有非整砖现象。 13、外墙饰面砖宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm;镶贴用的水泥砂浆可掺适量石灰膏保和易性。 14、勾缝后,应及时将面层残存的水泥浆清洗干净,并做好成品的保护。 15、饰面砖镶贴必须牢固不空鼓、无歪斜、无缺棱掉角和裂缝等缺陷。 16、饰面砖应勾缝密实、表面平整、缝隙宽窄均匀、缝格平直、颜色一致,阴阳角处的砖搭接方向正确。 三、允许偏差:实测允许偏差表(mm)

卫生间墙砖施工方案

石河子市张裕酒庄工程 (主楼项目) 卫生间墙砖工程施工方案 编制人:年月日审核人:年月日批准人:年月日 (编制单位名称) 石河子天筑建设集团有限责任公司 年月日

卫生间墙砖施工方案 一、施工准备: 1、材料要求: A、水泥:325号复合硅酸盐水泥,有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应重新抽检进行复试,如不合格,此水泥不得用于施工。 B、白水泥:325号白水泥。 C、砂子:粗砂或中砂,用前使用5×5网眼筛过筛。 D、墙砖:表面平整,颜色一致,长宽规格与设计要求一致,尺寸正确,边棱整齐,吸水性、抗冻性、破坏强度、断裂模数、抗热性等符合要求,一次进场。 E、801胶等。 2、主要机具: 磅秤、铁板、孔径5mm筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子(1mm厚)、开刀或钢片(20mm×70mm×lmm)、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺(3000~5000mm×40mm×10~15mm)、毛刷、鸡腿刷子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢錾子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 二、作业条件: 1、进房间规方、水平控制线引测到位,符合无误。 2、根据设计图纸要求,按照建筑物各部位的具体做法和工程量,事先挑选颜色一致、同规格的墙砖,分别堆放并保管好。 3、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框、扇固定好,用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 4、墙面基层要清理干净。

5、大面积施工前应先做样板,样板完成后,经设计、甲方、监理、施工单位共同认定,方可组织班组按样板要求施工。 三、工艺流程: 工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→弹控制线→贴墙砖→调缝→擦缝 1、基层处理:墙面必须清扫干净,检查窗台窗套和腰线等处,对损坏和松动的部分要处理好,然后浇水润湿墙面,如果基层为加气混凝土墙面时,可选用下述两种方法:A、用水湿润加气混凝土表面,修补缺棱掉角处。修补前,先刷一道聚合物水泥浆,然后用1∶3∶9=水泥∶白灰膏∶砂子混合砂浆分层补平,隔天刷聚合物水泥浆,并抹1∶1∶6混合砂浆打底,木抹子搓平,隔天浇水养护。B、用水湿润加气混凝土表面,在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道,用1∶3∶9混合砂浆分层补平,待干燥后,钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1∶1∶6混合砂浆打底(最好采取机械喷射工艺),砂浆与金属网应结合牢固,最后用木抹子轻轻搓平,隔天浇水养护。 2、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据墙面结构平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩,从顶部开始用线坠吊垂直,然后根据墙砖的规格、尺寸分层设点,做灰饼。横线以楼道中超设的50水平基线控制,竖向线则以四周角和用线坠吊垂直找方的线为基线控制,做到横平、竖直、方正。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台等饰面的流水坡度和滴水线(槽)。其深宽不小于10mm,并整齐一致,而且必须是整砖。 3、抹底子灰:底子灰一般分二次操作,第一次抹薄薄的一层,用抹子压实,水泥砂浆的配合比为1∶3,并掺水泥重20%的801胶;第二次用相同配合比的砂浆按冲筋线抹平,用短杠刮平,低凹处事先填平补齐,最后用木抹子挂出麻面。底子灰抹完后,隔天浇水养护。 4、弹控制线:贴墙砖前应提前放出施工大样并画出排砖大样图,根

墙面瓷砖粘贴施工工艺

墙面瓷砖粘贴施工工艺 一、施工准备 1)水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 2)白水泥:425号白水泥。 3)砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 4)面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%. 5)107胶和矿物颜料等。 2. 主要机具 1)孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。 3. 作业条件 1)墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。 2)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 3)大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 二、操作工艺 1. 工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 2. 基层为混凝土墙面时的操作方法 1)基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙 面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷

掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。 2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。 3)抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直到把底层砂浆抹平为止。 4)弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制出墙尺寸及垂直、平整。 5)排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。 6)浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。 7)镶贴面砖:镶贴应自上而下进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。 在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。 8)面砖勾缝与擦缝:面砖铺贴拉缝时,用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm.若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或绵丝蘸稀盐酸擦洗干净。 三、质量标准 1. 保证项目 1)饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。 2)饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 2. 基本项目 1)表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。

厨房卫生间贴砖施工方案

厨房卫生间贴砖施工方 案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

厨房、卫生间内墙镶贴施工方 案 工程名称:济宁高新区保障性住房 广泰家园1#、2#楼及地下车库工程资料分项:施工管理资料 方案内容:厨房、卫生间内墙镶贴施工方案 编制单位:山东诚祥建安集团广泰家园项目部 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2014年10月26日 厨房、卫生间内墙镶贴施工方案 一、工程概况

本工程为广泰家园1#、2#楼及地下车库楼工程,位于济宁市广安路以北,荣昌路以东。为确保工程质量,保证镶贴施工顺利进行,特编制本方案。 二施工准备 (一)材料准备 镶贴工程所需用的材料、成品、半成品等应按照材料的质量标准要求,具备材料合格证书并进行现场抽样检测,不合格品均不用到工程中。(1)墙地砖有出场合格证和厂家检验报告,并经抽检合格。 (2)水泥:采用复合硅酸盐水泥,质量符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175),强度等级为于,水泥有出厂质量保证书,适用前已对水泥的凝结时间和安定性进行复检并合格。 (3)砂:应采用中细砂,使用前应过筛,不得含有杂物。 (4)水:采用自来水。 (二)主要机具的准备:砂浆搅拌机、手推车、筛子、铁锹、灰盘、灰斗、托灰板、抹子、尺子等。 (三)本分项工程用工13人。 (四)施工现场要求 (1)墙体内预埋管线已完成并已验收合格。 (2)所有材料进厂检验完成,达到质量要求;机械设备就位并运行正常。三施工工艺 1 工艺流程: 基层处理喷水湿润找平放线选瓦镶贴嵌缝

2 施工工艺 1基层处理:基层表面要保持平整洁净,无浮浆油污,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光的要剔毛。 2喷水湿润:用水将墙体湿润,喷水要均匀,不得遗漏,墙体表面的吸水深度控制在20mm左右。 3找平:用1:3水泥砂浆找平,待水泥砂浆达到一定强度后再贴墙砖。 4 放线:根据控制线将线引到墙体楼地面或其他宜于识别的物体上。 5选瓦:墙地砖表面平整、洁净、色泽统一、无翘曲、裂痕和缺损。 6 镶贴:镶贴面砖以前,砖墙面要提前一天湿润好,瓷砖要在施工前浸水,浸水时间不小于两小时,然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。 镶贴用1:1水泥砂浆(体积比),使用级普通硅酸盐水泥加20%的801胶,砂子为中细砂(过筛),在瓷砖背面满抹灰浆,四边刮成斜面,厚度 5mm左右注意边角满浆,瓷砖就位后用灰木柄轻轻敲击砖面,使之与邻面相平。粘贴8---i0块,用靠尺板检查表面平整,并用卡子将缝拨直。阳角拼缝可用匀石机或磨砂机将面砖边沿切磨成45。斜角,保证接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝,并用棉丝拭净,镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应大面砖压小面砖,并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。厕浴间的缝隙一般采用塑料十字卡控制。 镶贴面砖工程,室内一般由下向上镶贴,面砖镶贴前,墙面要先清理干净并洒水润湿,每面墙从下向上镶贴,从最下两排砖的位置稳好靠尺,竖缝用水平尺吊垂直,上口拉水平通线。镶贴高度一般为每天~1.5m。必须

厨房卫生间贴砖施工方案

厨房卫生间贴砖施工方 案 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

厨房、卫生间内墙镶贴施工方案 工程名称:济宁高新区保障性住房 广泰家园1#、2#楼及地下车库工程资料分项:施工管理资料 方案内容:厨房、卫生间内墙镶贴施工方案 编制单位:山东诚祥建安集团广泰家园项目部 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2014年10月26日 厨房、卫生间内墙镶贴施工方案 一、工程概况 本工程为广泰家园1#、2#楼及地下车库楼工程,位于济宁市广安路以北,荣昌路以东。为确保工程质量,保证镶贴施工顺利进行,特编制本方案。

二施工准备 (一)材料准备 镶贴工程所需用的材料、成品、半成品等应按照材料的质量标准要求,具备材料合格证书并进行现场抽样检测,不合格品均不用到工程中。 (1)墙地砖有出场合格证和厂家检验报告,并经抽检合格。 (2)水泥:采用复合硅酸盐水泥,质量符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175),强度等级为于,水泥有出厂质量保证书,适用前已对水泥的凝结时间和安定性进行复检并合格。 (3)砂:应采用中细砂,使用前应过筛,不得含有杂物。 (4)水:采用自来水。 (二)主要机具的准备:砂浆搅拌机、手推车、筛子、铁锹、灰盘、灰斗、托灰板、抹子、尺子等。 (三)本分项工程用工13人。 (四)施工现场要求 (1)墙体内预埋管线已完成并已验收合格。 (2)所有材料进厂检验完成,达到质量要求;机械设备就位并运行正常。 三施工工艺 1 工艺流程: 基层处理喷水湿润找平放线选瓦镶贴嵌缝 2 施工工艺 1基层处理:基层表面要保持平整洁净,无浮浆油污,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光的要剔毛。

内墙砖施工工艺

内墙砖施工工艺 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

内墙砖施工工艺一:适用范围 内墙砖主要采用釉面砖,主要用于厨房,浴室,卫生间,医院,实验室等场所的室内墙面和台面的室内墙面和台面的饰面。 二:施工准备 1)施工工具准备 除了抹灰所常用的工具之外,铺贴墙面砖还要准备以下的工具:开刀、木锤、硬木拍板、铁铲、合金銮、手锤、磨石、喝金钢钻头、切割机、手电钻、冲击钻等。 2)材料准备 内墙砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其钻结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 3)作业准备 由于内墙砖具有一定重量,所以如果粘贴质量不好的话,日后很容易在自重的作用下,从墙面上脱落;为了获得良好的铺贴质量,前期的施工准备工作非常重要。处理墙面时,可以用凿毛方法将原砂浆层凿毛。凿毛深度不要过深,毛面要分布均匀。如果发现原砂浆层强度低,不能承受内墙砖粘接层重量时,应该将砂浆层全面凿掉。凿掉浆层后,如果下面露出混凝土墙面时,则应将混凝土表面凿毛,如果露出砖墙和加气混凝土墙面时就不用再凿毛了。之后,用钢丝刷将凿毛处理后的基层上的灰尘清理干净。清理灰尘的目的是为了不影响基层与打底之间的粘接质量。

4)技术准备 内墙砖要充分浸水,因为,内墙砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干后方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和内墙砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度,使水泥无法起到粘贴剂的作用。瓷砖铺设的顺序有讲究,贴内墙地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏时,应注意按排水方向找坡;内墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应最后贴。 内墙砖贴完后再压内墙地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次性贴到顶,应分批贴完以防内墙砖自重无穷大,引起塌落。拐角处内墙砖需要磨边,“内墙砖磨边对角”的工艺做法,具体施工的部位大多在墙壁的阳角以及阴角拐角处,这样做主要是为了在阳角或者阴角位置的两片内墙砖之间相接的直线平直交接,不产生张嘴裂口的情况。“内墙砖磨边”很简单,就是在内墙砖的一条边上均匀地磨出45度角,这样两块内墙砖对在一起就不会出现缝隙,也就是所谓的“对角”。 三.操作工艺 1)施工工艺流程;基层处理-----抹灰,中层处理-----弹线分格-----选面砖-----浸砖-----贴砖-----勾缝-----清理。 2》操作方法 一;基层处理 混凝土表面处理。当基体委为混凝土时,先剔凿混凝土基体上凸出的部 分,使基体基本保持平整,毛躁,然后刷一道界面剂,再不同的交接处或

卫生间地面防滑地砖施工工艺

卫生间地面防滑地砖施工工艺 卫生间地面防滑地砖施工工艺 工艺流程 施工准备→基体清理→洒水湿润基层→做灰饼→根据不同的基体分别作基层处理→抹灰底层→浇水养护→弹镶贴控制线→选砖预排→面砖镶贴→勾缝。 施工要点 施工准备 1.施工前用钢丝刷及竹扫把将基底清刷干净,并用水湿透墙面。 2.面砖在镶贴前用清水浸泡两个小时以上,然后取出晾干待用,使面砖既要保持湿润,又不能有过量的水分。 3.施工前认真进行选材,一是要保证同一位置墙面颜色尽可能一致,以免颜色差别太大而影响装饰观感效果,二是要保证面砖尺寸偏差在规定的允许误差范围内,以保证墙面的平整、接缝顺直,对有歪角、缺棱掉角等缺陷者视其程度剔除或作适当用于次要部位。 4.施工前先量出墙面的实际尺寸,对要施工的墙面进行预排计算。 加强对墨线的严密控制 5.通过拉通线、掉垂球的方法,确定找平层的抹灰厚度,然后按水平距离1.5米,自上而下贴灰饼。 6.在墙面四周边角处,使用经纬仪等测量工具,严密控制垂直度。 7.镶贴前,由施工人员根据预排情况,定出镶贴控制线,横竖以每隔约1米为宜。 基层处理 8.用钢丝刷及竹扫把将基底清刷干净。 9.用水泥砂浆打底,用木抹子搓平,每天浇水养护。 面砖镶贴 a.镶贴时严格控制粘结剂配合比和用水量,使和易性得到改善,保水性提高,凝结时间延长,使镶贴时有充足时间对面砖拔缝调整而不引起脱壳现象。 b.镶贴时严格按照控制线进行分隔施工,自上而下进行。 (一)质量要求 在施工过程中,严格执行《建筑装饰工程施工及验收规范》规定的标准进行施工和验收。 (二)安全要求 a.施工人员进场前进行安全、技术交底方能上岗。 b.遵守安全施工规定和安全技术操作规程。 c.施工劳保用品必须齐备,进入施工现场必须佩戴好安全帽,避免高空落物伤人。 d.垂直运输必须由专人负责统一指挥。 e.施工机具各项安全装置必须齐全有效,并派人经常检查,发现问题及时处理。 f.电工、机械工等特殊工种必须持证上岗。 感谢您的阅读!

贴墙面砖 施工工艺

一般墙面贴砖施工工艺标准 一、墙面柱面贴瓷砖施工准备: (一)材料要求: 1、水泥:325 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月, 应按试验结果使用。 2、白水泥:325 号白水泥。 3、砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 4、瓷砖、陶瓷锦砖:应表面平整,颜色一致,每张长宽规格一致,尺寸正确,边棱整齐,一次进场。 锦砖脱纸时间不得大于40min。 5、石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm 的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有末熟化的颗粒和其它杂质。 6、生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900 孔/cm2 筛。用于罩面时, 熟化时间不应小于 3d。 7、纸筋:用白纸筋或草纸筋,使用前三周应用水浸透捣烂。使用时宜用小钢磨磨细。 8、聚乙烯醇缩甲醛(即界面剂)和矿物颜料等。 (二)主要机具: 磅秤、铁板、孔径5mm 筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子(1mm 厚)、开刀或钢片(20mm×70mm×lmm)、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺(3000~5000mm×40mm×10~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、鸡腿刷子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢錾子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋 等。 (三)作业条件: 1、根据设计图纸要求,按照建筑物各部位的具体做法和工程量,事先挑选出颜色一致、同规格的陶 瓷锦砖,分别堆放并保管好。 2、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框、扇要固定好,并用1:3 水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝 合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 3、脚手架或吊篮提前支搭好,最好选用双排架子(室外高层宜采用吊篮,多层亦可采用桥式架子等), 其横竖杯及拉杆等应距离门窗口角150~200mm。架子的步高要符合施工要求。 4、墙面基层要清理干净,脚手眼堵好。 5、大面积施工前应先做样板,样板完成后,必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方、施 工单位共同认定。方可组织班组按样板要求施工。 二、墙面柱面贴瓷砖操作工艺: 1、工艺流程:基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底子灰→ 弹控制线→贴陶瓷锦砖→揭纸、调缝→擦缝

墙面瓷砖粘贴施工工艺

3、墙面瓷砖粘贴工程 (1)工艺流程 墙面清理→吊垂直、套方→刷专用界面剂→抹找平层→弹分格线→贴灰饼→排砖→洗砖→镶贴磁片→擦缝 在抹灰前将墙面基层表面的灰尘污垢和油渍等清理干净,刷一道界面剂,再用1:2水泥砂浆抹找平层,表面用木尺刮平后,用木抹子搓毛,终凝后浇水养护。泛水墙面尚须用防水砂浆做防水处理。 用废磁片贴在底层砂浆上作为灰饼,用水泥混合砂浆粘贴,灰饼间距一般为1~1.6m,上下灰饼用靠尺找好垂直,横向几个灰饼拉线或用靠尺板找平,在灰饼砖的楞角处拉立线,在立线上再栓活动水平线,以控制表面平整。 磁片粘贴前应选砖,预排。根据设计标高和墙面实际尺寸,在刮糙层表面弹出竖向、横向控制线,从阳角开始瓷砖预排,把非整砖(不小于1/2瓷砖)留在阴角或不明显处。 粘贴墙面磁片时,应先贴大面,后贴阴阳角、凹槽等费工多、难度大的部位。 磁片铺贴前,把选好的磁片洗刷干净,放清水中浸泡2小时以上,取出凉干至表面无水痕后才能上墙。 按计算的最下一皮砖的下口标高,垫放平尺板,平尺板的上皮一般比地面低10㎜左右,以便地面磁片压住墙面的磁片。平尺板必须水平稳实,垫点间距不大于400㎜。 在浸泡凉干的磁片背面满涂一层水泥胶,将磁片紧靠平尺板上皮,上口水平线为准,用力揿压磁片面使其与墙面紧密粘贴,用小铲木把轻敲磁片面,胶泥挤满,底层一皮磁片粘贴好后,用靠尺板或托线板,检查水平和垂直。在粘贴中随时用布或棉丝擦净缝中流出的浆液。 磁片铺贴后进行自检,发现空鼓、接缝不平直等缺陷应及时返工修理,检查合格后,用棉丝擦净,再用长毛刷蘸粥状白水泥素浆涂缝,用布擦均匀、密实。 (2)材料要求 水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级为32.5,水泥具有出厂证明和复验合格试单。白水泥强度等级应是42.5以上,并符合设计要

卫生间装修工程施工组织设计方案

卫生间及前室装修施工方案 一、工程概况 水岸小镇E区共有男女卫生间26 座。装饰设计材料做法为:墙面为防水釉面陶瓷砖,地面为陶瓷砖:顶棚为铝合金方板吊顶:隔断为成品隔断:洗手台版为不锈钢:玻璃镜子。卫生洁具配置有:蹲式大便器,成品小便挂斗,圆形洗手盆和成品洗手液容器,成品烘手器,卫生纸架及残疾人不锈钢扶手等。 二、施工部署 卫生间装修标准较高,使用材料较多,工序多,各专业互相交叉作业,需要工期较长,因此施工安排必须根据施工组织设计要求,提前做好样板间,经业主、设计、监理检查验收确认之后,方可加工订货,为尽早进行大面积装修施工创造条件。分项工程施工程序:测量定位→机电各专业管线安装到位→抹地面找平层→做防水层及试水→保护层(含找坡)施工→砌砖蹲台→安装大便器装→打砼垫层→顶棚吊杆→贴墙面砖→铝合金方板吊顶→铺地板砖→安装隔断板→安装卫生洁具→安装洗手台板→安装玻璃镜子→二次蓄水试验。 三、施工准备 (一)技术准备 1、测量定位:依据统一测定的建筑标高线,引测到卫生间内,并弹于墙面 上,以此作为控制各专业安装和甩口的基准。 (二)料具准备 1、各类主要材料应按计划规格、数量供到现场。 2、切割机、角向磨光机、水平尺、2米靠尺、橡皮锤、钢卷尺、线坠、方 尺等工具。

(三)作业条件 1、给排水、通风、强、弱电各专业管线安装完成,水管道打压验收合格。 2、卫生间临时门封闭完成。 3、水、电源接到位。 四、主要施工方法 (一)、用电铲清除全部原找平层、防水层,墙面面层、清除的垃圾集中堆放,统一处理。每天铲除的垃圾及时装袋,通过人背到底层指定地方存放,当够一车时,从堆放地装车,(不能影响交通和环境卫生等生态环境)最好晚上清运消纳,现场做到及时清扫,保持干净整洁的环境; (二)找平层施工 1)基层清理:将找坡层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度,用剁斧把面层浮将剁除干净,用扫帚清扫干净. 2)弹线:找平层厚度15mm,在卫生间墙四周弹出500MM标高控制线。 3)洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为宜。 4)贴灰饼:根据标高控制线贴灰饼。 5)找平层施工:摊铺材料前先涂刷水泥浆以加强找平层与基层间的结合,然后摊铺细石砼,铺平,用杠尺靠冲筋条刮平,找平后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交

墙面瓷砖镶贴施工工艺

三、墙面瓷砖镶贴施工工艺标准 本工程卫生间墙面用瓷砖镶贴,普通硅酸盐水泥、中砂或粗砂、勾缝剂、300×600瓷砖面层。具体施工做法如下: 1、工程内容 墙面镶贴瓷砖面层。 2、施工准备 (1)材料准备 A、水泥:普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明和复试合格报告;当水泥存放超过三个月或有结块不能使用。 B、白水泥:普通硅酸盐水泥。 C、砂:以中砂为宜,平均粒径不小于0.35MM,不能用粉砂,使用前应过筛子,含泥量不能大于3%。 D、墙面砖:施工前必须对墙面砖,进行挑选,选择色泽一致的砖,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、翘曲变形和面层上有杂质、缺陷的均应挑出。 E、建筑胶:立德尔建筑胶。 (2)主要施工机具 墙面砖切割机、切砖刀、胡桃钳、手凿、水平尺、墨斗、灰起子、靠尺板、木锤、尼龙线、薄钢片、铁板、孔径5MM筛子、手推车、大小水桶、平锹,扫帚等相关工具。 (3)施工条件 A、施工前依据设计要求放出大样图并对现场实际尺寸进行排砖等准备。 B、事先将材料准备齐全,包括对进场的釉面砖数量、质量进行检查;按照要求对其砖必须挑选规格、颜色一致、质量符合要求的

砖保存好。 C、预留孔洞及排水管等处理完毕,门窗框要固定好,铝合金门窗边缝隙所用嵌缝材料应符合要求,做好成品保护。 D、墙面要清理干净,做好施工洞口的封堵工作。 3、工艺流程 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层灰→墙面贴砖→勾缝。 4、施工做法与技术措施 (1)基层处理:混凝土墙面处理:清理墙面,将墙面表面尘土、污垢用10%火碱水将表面的油污刷掉,随之用清水冲干净,在用1:1水泥细砂掺10%立得尔建筑胶,用扫帚将砂浆甩到墙面上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,具有较高的强度,以手掰不掉为止。 (2)吊垂直、套方、找规矩:要求对整个房间找方和规矩,弹出墙面的50CM水平控制线,并在门窗洞口按照弹出墙面砖的排砖控制线,并对墙面的垂直度进行检查。不能满足要求必须修补,调整后施工。 (3)贴灰饼:墙面粘贴前需要基层打底子灰,按照墙面的垂直度和平整度,用稍干点的砂浆在墙面上按照控制点的位置作出抹灰的控制点和面,要求墙的两端必须做,中间间距1.5M左右。 (4)抹底层灰:抹底层灰一般分两次操作,先刷一道掺胶的素水泥浆结合层,然后紧跟着抹第一边1:2.5或1:3水泥砂浆,要求薄薄一层并用抹子压实。第二次用同样的配合比的砂浆按冲筋和灰饼的抹平,用短杠刮平,低凹处填平补齐,最后用木抹子搓出麻面。根据天气情况终凝后浇水养护。

卫生间墙、地砖施工方案

卫生间墙地砖施工方案 一、工程概况: 本工程A、C区公共卫生间12个,其中A区5个,C区7个,专家休息室卫生间11个,墙地砖铺贴面积约2800平方米,卫生间墙地砖选用马可波罗,墙面600*300,地面300*300,颜色为金线米黄色,现卫生间前期准备工作完善,样板已通过确认,为全面展开卫生间墙地砖铺贴,根据样板铺贴情况,特制定卫生间墙地砖铺贴方案。 二、施工条件: 1、卫生间防水经蓄水试验合格,并做好隐检记录; 2、做好防水保护及地漏泛水,经验收合格进行下步工序施工; 3、施工前先贴样板经确定后,方可大面积粘贴; 三、施工前准备工作: 1、技术准备:施工前认真核实所贴部位尺寸,找出施工中的关键点和难点,并 提出最佳处理办法,使问题在施工前得到解决; 2、材料准备: a、水用普通硅酸盐水(大厂),勾缝剂; b、墙地砖吸水率不得大于10%,,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、 掉角和断裂及缺陷,色差悬殊时,应通块挑选分类存放使用; c、材料进场必须包装完好,材料合格证,材质保证书齐全; 四、施工机具: ①手提式切割机; ②转运砖手推车; ③橡皮锤; ④卷尺、水平尺; ⑤砂灰搅拌机; ⑥灰桶;

五、工艺流程: ①、地砖: 清理基层地面—>水泥砂浆找平—>定标高—>弹线—>安装样板—>选料—>沁润—>铺贴—>灌缝—>清洁—>养护—>成品保护 ②、墙砖: 贴砖前检查基层空鼓—>修补空鼓—>砖排板—>弹线放样—>集中加工切割倒角—>浸砖—>铺贴—>清缝—>勾缝—>阳角保护—>成品保护 六、操作工艺: ①、基层处理将地面的砂浆污物浮灰,落地灰等清理干净,达到施工条件, 考虑到饰面与基层结合力,在?式施工前用少许清水温润地面,刷素水泥浆一道; ②、弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线,在地面弹出十字线,以控 制地砖分隔尺寸; ③、预铺:是否应在图纸设计要的基础上,对地砖的色彩文理,表面平整度 进行挑选,依据现场弹出的挖出的控制线进行预铺。对于预铺中可能出现尺寸、色彩、纹理进行调整,直达到最佳效果。一般要不能出现破损程度小于1/3半块砖,尽量将半砖排到非正视面。 ④铺贴: a、地砖铺贴采用1:4或1:3干硬性水泥砂浆铺贴,砂浆厚度挖制在 20-30mm左右,在干硬性水泥砂浆上洒素水泥,并洒适量清水。将地转按照要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻轻敲击地转饰面直至密实、平整达到要求,根据水平线同铝合金尺水平尺找平,铺完第一块后向两侧或后退方向依次进行铺贴,砖缝为1.5-3mm,铺贴要保证砖缝宽窄一致,纵横在一条线上,地转勾缝采用勾缝剂勾缝,勾缝完毕后用棉纱对地转表面进行清理,清理在贴完12小时后进行。然后对成品用锯末养护2-3尺; b、墙面砖粘贴:清理基层面,用水将墙面湿润,对墙面吊垂直,套方, 找规矩,要求对各个房间找主放规矩,弹出墙面50控制线,并在门窗洞口

内墙面铺贴墙砖施工工艺

内墙面铺贴墙砖施工工程 1.工艺流程: 基层处理→贴标志砖→镶贴→擦缝→清洁 2.工要要点: 首先进行的是抄平、弹线、套方。其中画排砖图按内墙砖规格(尺寸很多)结合基体尺寸进行预排,可以合理安排破活。在同一墙面上的砖块横竖排列,原则上不得有一行以上的非整砖,如发生时,应科学、合理安排,使之协调、美观。遇到突出的管线、灯具、洁具、暖气设备时,应用整砖套割吻合,不得用破砖拼凑镶贴。门窗两侧排整砖,向两侧排,大面积施工前应先做样板,样板完成后必须经质检部门鉴认合格后,方能大面积施工。如墙面设计有防水,注意厕浴问墙面不要使用柔性卷材,四周墙体防水高度不得低于1.8m,楼地面防水上卷300mm。 1)基层结构,砖和混凝土的做法不同: A.砖基层:将砖面浇水润湿后,用1:3水泥砂浆(体积比)按套方、弹线的样筋高度或标志,用木抹子压实,搓毛厚度为10~20mm。 B.混凝土底面:将底面浇水润湿后,用水灰比为0.4~0.5的索水泥浆,掺有水泥重的3%~5%的108胶满刷一遍,再抹1:3水泥砂浆(体积比)按套方、弹线的标筋高度或标志,用木搓板压实搓毛,搓毛厚度为10~20mm。如果结构施工中使用脱模剂,混凝土面需用10%火碱液清洗,以防基层空鼓,对于沉降较大或新砌梁下墙急于贴砖需固定钢板网打底灰,以防由于沉降等原因拉裂。有防水房间特殊处理,需经隐检合格后施工。 2)标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上,按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。标志点间距为1.5×1.5m或2×3m为宜,面砖铺贴到此处时再敲掉。注意标志点贴完,有强度后进行一次预检。

3)镶贴面砖以前,砖墙面要提前一天润湿好,混凝土墙可以提前3~4h润湿,瓷砖要在施工前浸水,浸水时间不少于2h,然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。镶贴用1:1水泥砂浆(体积比),使用水泥不低于32.5级普通硅酸盐水泥,加2O%的108胶,砂子为中细砂(过筛),施工环境温度最低在5℃以上,在瓷砖背面满抹灰浆,四边刮成斜面,厚度5mm左右,注意边角满浆,瓷砖就位后用次木柄轻轻敲击砖面,使之与邻面平。粘贴8~10块,用靠尺板检查表面平整,并用卡子将缝拨直。阳角拼缝可用云石机或磨砂机将面砖边沿切磨成45°斜角,保证接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝,并用棉丝拭净,镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应大面砖压小面砖,并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。厕浴间的缝隙一般采用塑料十字卡控制。镶贴面砖工程,室内一般由下向上镶贴,面砖镶贴前,墙面要先清理干净并洒水润湿,每面墙从下向上镶贴,从最下两排砖的位置稳好靠尺,竖缝用水平尺吊垂直,上口拉水平通线。镶贴高度一般为每天 1.2~1.5m。必须检查瓷砖上口灰缝是否饱满,不饱满一定要先喂灰饱满,采用塑料卡子,以确保灰缝通顺,随贴随将缝口的灰浆划。 4)待面砖贴好24h后,用白水泥浆涂满缝隙,再用棉砂蘸浆将缝隙擦平实,待稍有强度,用镏子勾缝,镏子可采用3mm不掉色塑料圆线。保证平滑凹缝l~2mm,但必须一致(彩色面砖可加适量颜料调成色浆擦缝)。缝馏完后要浇水养护。 5)待嵌缝材料硬化后再清洗表面,必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍,再用清水冲洗一遍。 3.成品保护 每次贴砖完毕后,用棉丝将面砖仔细清理干净。镶贴好的面砖应有切实可靠的防止污染的措施,同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇,事先应粘贴好保护膜,防止污染。灰层在凝结前应防止风干、水冲、撞击和振动。注意其他专业施工时,不要破坏现有成品。 4.应注意的质量问题

卫生间墙、地砖施工方案69767

目录 第一章.................................................................................................... 工程概况2 第一节工程基本情况 (2) 第二章.................................................................................................... 编制说明3 第三章................................................................................ 装修工程设计概况3 第一节卫生间墙地砖施工 (3) 第二节轻钢龙骨石膏板吊顶施工 (6) 第三节室内墙面干挂瓷砖施工 (10) 五、质量标准 (11) 六、成品保护 (12) 七、应注意的问题 (12) 第四节电梯厅干挂施工 (13) 第四章........................................................................... 拟投入的劳动力计划13 第一节人员调配劳动力计划 (13) 第二节材料计划 (15) 第三节进度计划 (15)

第五章.......................................................................................... 质量保证措施15 第一节.......................................................................................... 质量保证体系15 第二节............................................................ 建立并实施质量管理责任制15 第三节............................................................ 建立健全质量管理组织体系16 第六章................................................................................ 安全施工保证措施17 第一节安全施工保证措施 (17) 防火安全措施 (19) 一. .........................................................................................................安全生产活动 20 一、施工前准备 (17) 二、施工工艺 (17) 第一章工程概况 第一节工程基本情况 本工程位于西安市,欧森国际项目项目B栋,本工程为框架结构,总面积5600平方米。本方案针对B栋,精装修工程包括墙、地砖施工,轻钢龙骨石膏板吊顶施工,室内墙面干挂砖施工。 本施工方案的编制包括工程施工组织部署,工期进度安排,主要资源投入计划,技术、质量、安全保证措施,包括墙、地砖、轻钢龙骨石膏板吊顶,室内墙面干挂砖施工程序和主要施工方法。

相关文档