文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旧楼改造外墙保温冬季施工方案

旧楼改造外墙保温冬季施工方案

旧楼改造外墙保温冬季施工方案
旧楼改造外墙保温冬季施工方案

济宁市任城区梦园南区住宅

建筑外墙节能改造

冬期施工方案

工程名称:济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项建设单位:济宁市任城区住房和城乡建设局

监理单位:山东恒信监理公司

施工单位:山东正恒工程有限公司

编制日期:2015/12/5

、编制依据及原则

二、-------------------------------- 施工工艺3

三、施工组织管理职责-------------------------------- 3

四、施工质量保证措施-------------------------------- 5

五、质量标准---------------------------------------- 6

六、冬季施工措-------------------------------------- 7

七、冬期施工安全保证措施----------------------------- 8

随着天气变冷,这段时间也正是质量问题高发期。为确保施工质量,减少返工,保证济宁市任城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造工程一标段的施工工期。特制定本外墙保温冬季施工方案。

一、编制依据及原则

1、编制依据

济宁市属寒冷地区,冬期负温时间较长,风速较快。根据建筑施工图中《济宁市任

城区梦园南区住宅建筑外墙节能改造专项》,结合现行国家、行业和地方有关规程、规范《外墙外保温工程技术规程》GB/T 7106-2008、《建筑技能改造技术规程》JGJ/T 129-2012、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB550300-2001及《建筑工程冬期施工

规程》(JGJ104-97有关规定,结合我市多年冬期施工的实际情况,特制定外墙保温冬期施工技术方案。

冬期施工的划分当昼夜日平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、22时室外气温的平均值)连续5d低于5。C或最低气温低于-3。C 时,即进入冬期施工。根据当地多年气象资料,济宁市从11月中旬至3月中旬为冬施期。1月份气温最低。

2、编制原则

确保工程质量,减少返工,降低成本,缩短工期。

二、施工工艺

1. 基面处理:

1.1障碍物的清除

旧楼上的突出障碍物要提前进行清除,如护栏、晾衣架等防碍保温施工的物件。

1. 2旧涂料墙面的处理

(1)乳胶漆外墙保温做法(位置、颜色详立面图)

a. 基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b. 用粘结砂浆粘贴50mn厚B1级聚苯板(》18kg/m3),辅以8mm*102mm变更为

8mm*125m)m保温钉固定(保温钉每平方米不少于8个)

c. 5mm厚抗裂砂浆复合140g/m2耐碱网格布一道

d. 刮柔性耐水腻子两遍

e. 刷底漆一遍

f. 弹性乳胶漆面层二遍

(2)一体板外墙保温做法(位置、颜色详立面图)

a. 基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b?用粘结砂浆粘贴仿石聚苯保温一体板,辅以专用锚栓固定。

注:一体板保温层为B1级聚苯板(》18kg/m3),总厚度55mm应保证完工后与乳胶漆外墙平齐;板件拼缝、收头节点做法以及专用锚栓规格、数量等应满足一体板厂家相关技术要求.

(3)首层挑阳台直接接触室外的砼底板保温做法

a. 基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b. 用粘结砂浆粘贴65mml厚B1级聚苯板(》18kg/m3),辅以8mm*102mm变更为

8mm*125m)m保温钉固定(保温钉每平方米不少于8个)

c. 5mm厚抗裂砂浆复合140g/m2耐碱网格布一道

d. 刮柔性耐水腻子两遍

e. 刷底漆一遍

f. 刷白色弹性乳胶漆面层二遍

(4)窗户四周窗口及女儿墙内侧做法如下

a. 基层处理

(a)抹灰层破损处,清理浮层至主墙面,用1:2.5水泥砂浆分层找补抹平。

(b)抹灰层未破损处,清理外墙腻子及涂料等至抹灰层

b. 25厚胶粉聚苯颗粒保温层。

c. 5mm厚抗裂砂浆复合140g/m2耐碱网格布一道

d. 刮柔性耐水腻子两遍

e. 刷底漆一遍

f. 弹性乳胶漆面层二遍

三、施工组织管理职责

(1) 项目经负责组织技术负责人、施工员、质检员、安全员每天进行安全质量巡视责任到人。

(2) 技术负责人负责监督文件和资料控制、检查和试验状态及设备控制、质量记录控制、内部质量审核、纠正预防措施等要素的具体实施。

(3) 施工员认真进行施工自查、互查。对违反技术质量操作规程的作业应及时制止、纠正。并按质量控制流程图实施。

(4) 质检员独立、客观开展质检工作,对质量检验不合格有权责令整改。

(5) 安全员应每天巡视工程中存在的安全隐患。

四、施工质量保证措施

3.1施工顺序从下至上,从左至右。

3.2聚笨板铺装前,要检查尺寸与方正是否合格,是否有破损等,确保EPS板满

足工艺要求。

3.3聚笨板要错缝铺装,错缝宽度不小于100mm

3.4网格布采用搭接方式铺装,水平搭接100mm垂直搭接100mm网格布施工

粘贴前必须抹一遍抹面砂浆,严禁干挂网。

3.5要严格遵守施工工序的时间间隔。

3.6在聚笨板上施涂粘合砂浆。使用点框法时,应确保粘合腻子的涂抹面积超过

聚氨酯板面积的60%。板四周均匀涂抹上一层粘合砂浆,涂抹宽度为50mm,厚度为10mm,并在板的一边留出50 mm宽的排气孔。中间部分点粘直径100mm,

10mm厚,中心距离200mm

3.7为保证施工质量,加长锚固钉。由图纸原设计的①8*102mm规格的锚固钉变更为

①8*125mm规格的锚固钉。

五、质量标准

1 ?保证项目

1.1聚氨酯板、网格布的规格和各项技术指标,保温粘合剂、保温抹面砂浆必须

符合有关国家标准和规程的要求。

检验方法:检查出厂合格证或进行复检。

1.2聚氨酯板必须与墙面粘结牢固,无松动和虚粘现象。

检查数量:按楼每20米长抽查一处(每处3延长米),但不少于3处。检查方法:观察和用手推拉检查。

1.3粘合腻子与聚氨酯板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

检查数量:同5.1.2。

检查方法:用小锤轻击和观察检查。检查施工记录。

2基本项目

2.1每块聚氨酯板与墙面的粘接总面积大于或等于60%

检查数量:按楼每20米长抽查一处,但不少于3处,每处检查不少于2 块。

检验方法:尺量检查取其平均值。

注:检验应在粘结剂凝结前进行。

2.2EPS板碰头缝不抹粘合剂。

检查数量:同5.1.2。

检查方法:观察检查。

2.3网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、皱折、翘曲、外漏等现象,搭

接宽度左右不得小于100mm上下不得小于100mm

检查数量:同5.1.2。

检查方法:观察及尺量检查。

3允许偏差项目

六、冬季施工措施

1、现阶段温度变化非常大,施工时应随时关注天气预报(气温变化),若出现降温和雨雪天气时,应停止施工。若白天温度高,早九点至下午三点前进行抹面施工,早九点前及下午三点后进行粘贴保温板施

工。

2、现阶段施工时,还应注意:

(1)由于气温较低聚合物胶浆中的胶粉溶解速度可能会降低,在调制聚合物胶

浆时,要适当延长搅拌时间,胶灰比应在规定范围内使用,不要将材料搅拌过稀,否则会加长凝固时间;

(2)网格布禁止用水浸泡,防止出现网格布被冻坏;

(3)抹面施工时尽量选取中午时间施工,减少温度波动的影响;

(4)因气温降低,粘结砂浆凝固时间长。保温板粘贴后及时用锚固

钉固定,防止脱落。

3、在施工时按照先施工北立面、山墙,最后进行南立面(冬天关照时间相对长)的施工顺序。

4、注意工地所用材料的储存条件:所有的液体料或膏状料贮存温度

不应低于5 C,应置于室内并覆盖棉毡等提咼贮存温度。所有粉体材料应与干燥处贮存。

5、如果温度突然骤降,各工程要停工,材料员尽量做好材料计划,避免剩余材料过多;施工现场条件比较差对于贮存材料非常不利。

6、粘结砂浆,抗裂砂浆以及公司各种配套材料严禁添加任何防冻剂、早强剂等辅助材料。防冻剂、早强剂只对水泥硬化起作用,对于聚合物成膜无作用。

七、冬期施工安全保证措施

针对冬季施工气温低、干燥、安全隐患多等特点,重点做好文明施工、安全生产和防寒保暖等工作。

1、加强用电管理,严防火灾危害,冬季温度低同时是取暖用电高峰。

专职安全员和电工应对施工和生活用电设备进行巡视检查,配足没火

设备,预防火灾发生,严禁采用电炉子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、现场进行取暖。

2、加强对易燃。易爆物品的储存、运输、使用和管理,现场所有的

易燃物品应专门堆放,易燃物堆放距离应符合防火规定,易燃物堆放区应设置足够的消防器材。

3、低温季节应根据进度计划,合理安排生产班次和劳动作息时间,

最完整外墙保温施工方案

农垦新城香凯丽园小区3#楼 外墙保温施工方案 黑龙江省恒安建筑工程有限公司 二零一三年五月 目录 第一章、编制概述 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工方案 (4) 第四章、环境保护措施 (17) 第五章、文明施工及成品保护 (17) 第六章、安全措施 (17) 第一章、编制概述 第一节、编制依据 1. 哈尔滨中建建筑设计院设计的本工程施工图纸及设计变更。 2.我省和国家现行标准图集。 3.我省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4.建筑工程施工合同。 第二节、采用国家、地方规范及有关资料: 1、《工程测量规范》GB50026-93; 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》DB23/712-2003; 3、《建筑装饰装修工程施工技术操作规程》DB23/T711-2003; 4、《砌体工程施工技术操作规程》DB23/T706-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2002 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91

8、《建筑工程质量检验评定标准》GB300-2001 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《统一标准》DB23/711-2003; 11、《苯板技术指标》GB10801-89 12、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 13、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第二章、工程概况 第一节、工程建筑概况 1、本工程为农垦新城香凯丽园小区3#楼高层住宅工程,建设地点位于哈尔滨市香福路与哈成路西北角处。建设性质为住宅,防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。 2、建筑面积:总建筑面积24300.37平方米(其中地下1074.69平方米,住宅20837.40平方米,商服2177.92平方米,设备机房210.36平方米。)。地下一层,地上三十二层,建筑高度为99米。 4、层高:地下一层层高为4.7米,地上标准层层高3米。 5、使用功能为住宅。地下一层为车库。地上为住宅。 6、本工程外墙采用外墙外保温方式,保温隔热材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板。第二节、相关单位 建设单位:黑龙江恒隆房地产开发有限责任公司 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司 监理单位:黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司 施工单位:黑龙江省恒安建筑工程有限公司 第三章:施工方案 第一节:防火措施 本工程防火设计建筑分类为一类,其耐火等级为一级。根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,当采用B2级保温材料时,每层设置水平防火隔离带。 本工程外墙保温材料选用密度为 18kg/m3 的自熄型苯板,燃烧性能B2级。防火隔离带采用新型无毒保温防火板。燃烧性能A1级,根据外墙防火暂行规定,本工程层层设置300mm高防火隔离带,并且在水平方向交圈设置,遇阳台栏板时做纵向搭接,保证防火隔离带高度及连续性。

外墙保温安全施工方案

外墙保温安全施工方案 一、工程概况 济宁市任城区李营镇骆楼旧村改造6#回迁楼,位于新三二七国道北骆楼旧村路西,由济宁龙翔御苑投资兴建,济宁市工业设计院设计,济宁市中元监理公司监理,济宁市市中区济阳建筑工程公司承包。本工程共六层,不包括架空层,总建筑面积8385㎡平方米,建筑筑檐高为16.9米。 二、健全体制,强化管理: 1、完成安全管理体制,建立健全安全管理制度、安全管理机构和 安全生产责任制是安全管理的重要内容,是实现安全生产目标 管理的组织保证。本工程的安全管理工作中,实行二级安全管 理;:公司~施工队,并制定各级、各部门、各班组、各工种安 全生产责任制,制度严明、职责明确,并且按照工地平均人数 的5‰,配备专职安全员,成立安全领导小组,保证对安全工 作从上至下层层把关,面面倶到。 2、目标管理:实行目标管理是强干部、职工的安全思想意识,提 高安全管理水平,确保建设项目安全、高效、文明施工的有力 措施,按上级有关条文规定,结合单位实际情况,逐级制定安 全管理目标。 3、建立安全例会制度:工地每月定期召开会议,分析安全生产的 突出问题,确保安全生产。 4、坚持安全生产的宣传教育制度:利用各种宣传形式,定期或不

定期的采取不同方法广泛深入地开展安全生产教育,使各级领导和广大职工不断增强安全意识,真正认识到安全生产的必要性、重要性,尽快掌握安全生产、文明施工的科学知识,牢固树立“安全第一”的思想,自觉遵守各项生产法规和制度,确保安全生产。 5、坚持进行安全技术交底,各分部分项安全技术交底由施工员、 技术负责人、专职安全员参加审定,各级安全技术交底后,办理好签字手续。 6、坚持检查制度,严格执行班组日检查,工地周检查,分公司半 月检查,总公司月检查,并将检查情况向上级报告,以便更好的指导安全生产工作。 7、实行安全生产与经济效益挂钩的管理办法,严格执行《安全生 产奖罚制度》公开奖罚,定期张榜。 三、主要安全技术措施: 本工程外墙保温使用吊篮进行施工,具体措施如下: 1、悬吊平台: 悬吊平台是施工人员的工作场地。它由高、抵栏杆、底架和提升机安装架四个部分用螺栓连接组合而成。 悬吊平台长度分别由2米、1.5米基本节节拼结而成,两端有提升机安装架与高、低栏杆连接,提升机和安全锁均安装在架上。平台的底架两端装有挡板,可防止平台内工具或物件滑出。 2、提升机

外墙保温施工合同书样本电子版

编号:HL202084967 外墙保温施工合同书样本电子版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

外墙保温施工合同书 甲方: 乙方: (工程名称),采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施,进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将(工程名称)发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:________________________________ 3、工程内容: 4 、承包方式: 二、工程承包范围: 施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时,按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。 三、合同工期:

1、工程从年月日开始至年月日结束,工程有效工期为天。 2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。 3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。 四、质量要求: 1、乙方依据《建筑标准设计》(DBJT05-185)、《外墙保温墙体构造》图集号:辽2019SJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。 2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以建设单位验收合格为准。 3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。 4、材料进场必须提供进场验收记录。 5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方和监理单位验收合格后,方可进行下道工序施工。 6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工,否则甲方将对乙方采 取相应的经济处罚措施。 五、工程造价: 1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量,总面积按 施工图测算约m2,综合单价元/㎡。工程总造价约人民币万元整(¥),欧式线装修材料包含其中,不再决算取费(详见附表)。

外墙保温冬季施工方案 -

清华控股创新基地 暨科创慧谷(青岛)孵化器一期工程C、D区 编制: 审核: 批准: 中铁十七局集团 科创青岛科技园项目经理部 二〇一四年十二月

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、冬季施工现况 (2) 四、方案概述 (2) 1、冬期施工概述: (2) 2、具体工艺组成: (2) 五、施工前准备 (3) 1、材料准备: (3) 2、施工人员的准备: (3) 3、气候条件及时掌握: (4) 六、施工工艺 (4) 七、冬施保证措施 (5) 八、冬季施工安全教育及培训 (5) 九、现场安全管理 (5) 十、成品保护 (7) 十一、安全生产施工组织设计 (7)

外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。 工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、18.3m五栋、17.9m 三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。

建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化器为戊类.多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑层数面积,建筑层数及高度:(详见下表):

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

建筑外墙保温施工组织设计范本

建筑外墙保温施工 组织设计

建筑节能改造工程(XX标段)工程 施工组织设计 XXXXX XX年X月XX日

目录 第一章工程概况 (5) 1.1.工程概况: (5) 1.2.主要工作内容: (5) 1.3.工程进度计划安排: (6) 1.4.编制依据 (6) 第二章施工组织设计总体设想 (6) 第三章施工部署 (7) 3.1.组织机构 (7) 3.2.强化项目管理 (8) 3.3.项目管理部职责 (9) 3.4.施工组织 (10) 3.5.资源配置 (10) 第四章施工准备 (11) 4.1.现场准备 (11) 4.2.技术准备 (11) 4.3.物资准备 (11) 第五章施工进度计划 (12) 第六章施工总平面布置 (12) 第七章主要施工方法与技术措施 (14) 7.1.施工工艺顺序: (14) 7.2.脚手架工程 (15) 7.3.基底清理 (24) 7.4.外墙保温 (24) 7.5.外墙涂料 (32) 7.6.屋面保温 (33)

7.7.屋面防水 (34) 7.8.塑钢窗安装 (35) 第八章确保工程质量的技术组织措施 (36) 8.1.质量目标 (36) 8.2.质量保证管理措施 (36) 8.3.质量管理制度 (37) 8.4.编制质量计划、创优措施 (38) 8.5.工程质量技术措施 (39) 第九章质量通病防治措施 (41) 9.1.防护层开裂 (41) 9.2.外墙渗漏 (42) 第十章确保安全生产的技术组织措施 (42) 第十一章确保文明施工的技术组织措施 (61) 第十二章环境保护管理体系与措施 (67) 第十三章确保工期的技术组织措施 (74) 第十四章雨季施工措施 (80) 第十五章农民工工资保证措施 (81) 第十六章防火预案 (82) 第十七章拟投入本标段的主要施工设备表 (88) 第十八章劳动力进场计划 (89) 第十九章临时用地表 (90) 第二十章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 (91)

外墙外保温冬季施工方案80941

临夏奥体中心(体育场)保温 冬 季 施 工 方 案 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 临夏体育场建设项目部

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、工程内容 (4) 四、方案概述 (4) 五、施工前的准备工作 (5) 六、施工工艺 (5) 1、基层处理: (5) 2、放线、铺板设置 (6) 3、粘贴TPS板 (6) 4、锚固螺栓固定 (6) 七、冬施保证措施 (7) 八、冬季施工安全教育及培训 (7) 九、现场安全管理 (8) 十、成品保护 (8) 十一、安全生产施工组织设计 (9)

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》 JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:临夏体育场建设项目 建设单位:临夏市体育局 监理单位:甘肃省建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司 工程地址:临夏市南滨河路东侧 临夏体育场建设项目位于临夏市南滨河东路东侧。本工程占地108亩,共设坐席19912个,其中普通观众座席17502个,残疾人座席41个,设22个疏散口,每个净宽3.0m。周边由东、南、西、北、四个看台组成,中心为比赛场,平面呈"椭圆形",建筑总面积37175平方米。工程概算投资2.53亿元。本工程观众席上空为钢桁架金属铅板及膜结构屋盖系统,屋顶高低起伏,造型优美。西看台4层高18.95m,南、北看台2层8.950m,东看台3层13.720m。

蜘蛛人外墙保温施工方案

蜘蛛人外墙保温施工方 案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

18号楼南侧蜘蛛人施工方案 一、项目概况: 根据现场查看西三环北路105号院18号楼南侧,要施工的外墙保温、涂料及空调、空调护栏、雨水管、冷凝水管的安装工程,搭架子不能作业的情况下,接到项目部的要求后,切合我公司多年施工经验、特制定以下施工方案,以确保本工程能够安全,优质地完成。 二、工艺特点: 不扰民、不用脚手、采用悬挂吊绳滑板式施工:以房顶面上做固定点,悬挂好吊绳施工因外墙为老旧小区,表层有一定的浮尘、积灰、必须清理、首先把墙面清理干净、再做保温不影响施工质量,连续作业多次完成,确保施工安全、质量。 三、施工方法: 1)先在楼顶处选3根拴绳子的固定地方,如屋面原有烟道或在屋面固定牢固点等,工人在工作时一根安全主绳,一根副安全绳,绳子要固定3个点一位,多栓几圈,反复负重试验做到万无一失。所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶垫底,以防摩擦。 2)空调安装时,屋面两人现将空调用吊绳拔上屋面,然后蜘蛛人安装3P支架成列,3P支架安装好后,屋面两人再将空调运输到支架上。空调移除完成后,开始粘贴保温。 3)用人工将需要的保温、粘接砂浆、抗裂砂浆、涂料、空调护栏、雨水管、冷凝水管等材料,运输到楼顶,然后将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结,在板边栓上吊桶,里面装少材料。工作人员带上工具就可以上板开始工作,一人作业,一人看护,一人送料。因为使用一种特殊的系扣方法,所以在工作中,吊顶不会往下滑。人控制绳索,可以自由操作,往上一提绳子吊板就往下滑一点。 4)保温施工:悬挂吊绳滑板式安装完成后,保温施工从上之下开始施工,先在工人可以控制的范围内,安装固定托件,在固定托架上粘贴保温,然后之上而下,一

工程外墙保温施工方案样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 龙潭路住宅小区装修施工工艺图集 (外墙外保温施工) 中建一局集团公司龙潭路项目经理部

者删除。 1、施工准备 1.1主要施工工具:电热丝切割器、壁纸刀、十字螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托灰板、2m靠尺、腻子刀等。 1.2施工前的基层处理与环境条件要求: 1)施工前必须彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓等影响粘结强度的材料。 2)对墙体结构用2m靠尺检查其平整度,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1: 2.5水泥砂浆修补平整。 3)基层表面应干燥,并已经过验收,外挂物等已安装到位。 4)施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24小时内均不得低于5C ,风力不得大于5级。 5)为保证施工质量,施工作业面应避免阳光直射。必要时,应用防晒布遮挡作业面。 1.3本工程由德宁贸易有限公司专业设计节点,同时负责施工。 2、施工工艺 2.1施工顺序: 调制面层聚合物砂浆计抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布-抹欧文斯面层专用聚合物砂浆一变形缝及修补处理一现场卫生 2.2施工要点: 1)清扫及验收基层:用腻子刀和埽把将要施工的基层表面处理干净,并用2m靠尺检验基层表面。

者删除。 2)滚涂界面剂,用欧文斯内层专用聚合物砂浆粘板: (2.1) 本工程所使用的标准板尺寸为:1200 X 600X ( 20、60、80) mm,所用挤塑板型号为:FM150型。非标准板按实际需要的尺寸加工,挤塑板切割用电热丝切割器或工具刀切割。尺寸允许偏差为 +2mm,大小面垂直。 (2.2) 在事先切好的挤塑板面上滚涂界面剂,晾干后方可使用。 (2.3) 网格布翻包:在膨胀缝两侧、窗口边及孔洞口边的挤塑板上预贴窄幅网格布,其宽度约为 200mm,翻包部分宽度约为80mm (2.4) 用抹子在挤塑板周边涂抹宽30mm 厚10mm的欧文斯内层专用聚合物砂浆,然后再在挤塑板中间区域内涂抹直径为100mm 厚 10mm的点6?8个,涂好后立即将挤塑板粘贴在基层表面上。 (2.5) 挤塑板粘贴在基层上时,应用2m靠尺压平操作,保证其平整度和粘贴牢固。板与扳之间要挤紧,碰头缝处不抹欧文斯内层专用聚合物砂浆。每贴完一块板,应及时清除挤出的聚合物砂浆,板间不留间隙。若因挤塑板不够方正或裁切不直形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平整。 (2.6) 挤塑板应水平粘贴,保证连续结合,且上下两排挤塑板应竖向错缝板长的1/2。 (2.7) 在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切好挤塑板,使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直且垂直。 (2.8) 在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。 3) 安装固定件:

外墙保温施工安全应急方案

保温施工安全应急预案 1,编制目的 为了防止施工现场的生产安全事故发生,完善应急工作机制,在工程项目发生事故状态下,迅速有序地开展事故的应急救援工作,抢救伤员,减少事故损失,以项目负责人牵头安全员执行制定本预案。 2.1明确外保温施工引起火灾和爆炸的原因 (1)现场的设施不符合消防安全的要求,如仓库防火性能低,库内照明不足,通风不良,易燃易爆材料混放;现场内在高压线下设置临时设施和堆放易燃材料;缺少防火、防爆安全装置和设施,如消防、疏散、急救设施不全,或设置不当等; (2)施工作业活动时防火措施不力:在易燃易爆材料堆放处实施动火作业;在高处实施电焊、气割作业时,对作业的周围和下方缺少防护遮挡; (3)雷击、地震、大风、洪水等天灾;雷暴区季节性施工避雷设施失效; (4)应急措施不得当:各种原因引起的初期火灾和爆炸事故,如果控制不及时,扑救不得力,便会发展扩大成为灾害。 2.2保温材料的选择 选用符合防火阻燃性能较强的建筑节能材料,严格控制易燃烧及发烟量大的节能材料,提倡选用氧指数高的保温材料,如酚酸树脂泡沫。 2.3施工组织设计

(1)施工准备。 ①施工技术准备。 组织工程技术和施工人员深入熟悉设计图纸,全面掌握工程项目的设计要点和施工工艺标准,会同业主、设计单位、监理进行设计交底和图纸会审。谙熟施工过程中交叉并存的消防安全因素。 编制保温材料专项施工方案,制定保证工程质量技术措施和安全操作规程的技术文件,组织工程技术人员向施工人员进行技术交底,熟悉施工工艺方案,特别注重明确施工过程的半成品和成品保护防火措施。编制专项消防安全方案,确保工程文明生产的达标和工程施工的安全。制定应急预案。强调以实战演练为基础的应急预案,以达到增强应急意识、完善预案、磨合机制、锻炼队伍、教育公众、全面增强项目公司保障施工安全和处置突发事件能力的目的。 ②施工组织准备。 落实以项目经理为核心的安全生产责任制,安全生产检查制度、班前安全活动等各项安全生产制度。配备与工程项目管理相适应的专职安全工程师凡进行保温节能施工的队伍,需取得省级部门颁发的资质证方能施工。对保温材料在施工现场存放期间接触和管理保温材料人员要进行易燃危险性及防火常识的培训教育,并填写《施工现场使用保温材料培训记录》存档备案。组织和培训相对稳定的项目消防队伍。 ③施工现场准备。 施工现场合理的平面布置是达到安全防火要求的重要措施之一。

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

外墙外保温冬季施工方案

*******楼保温、涂料 冬 季 施 工 方 案 编制: 复核: 审批: **************************有限公司 2011年11月25日

一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 《外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T28-2003) 《合成树脂乳液外墙涂料》(GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:*******************楼。 建设单位:**********房地产开发有限责任公司 总包单位:************建设集团有限公司 监理单位:**********建设管理有限公司 施工单位:************有限公司 工程地址:**市**路以东,**路以北区域 ***********楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时)。 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅),05YJ3-1 A型,其保温层(聚苯板)厚度为45mm,容重20公斤/立方,导热系数 (W/m.k) ≤0.042,阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。

外墙保温冬季施工方案2篇

外墙保温冬季施工方案2篇 Winter construction scheme of external wall thermal insulatio n 汇报人:JinTai College

外墙保温冬季施工方案2篇 前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处 理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特 点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑 修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:外墙保温冬季施工方案 2、篇章2:外墙保温冬季施工方案 篇章1:外墙保温冬季施工方案 一、编制依据 二、工程概况 本工程建设地点位于青岛高新区西至静园路,东至秀园路,北至广博路,南至广盛路交汇处,全地块地下1层为车库及储藏室;地上部分共17栋,其中4层共5栋、5层共10栋、12层1栋、14层1栋。工程类别为二类,设计使用年限为50年,建筑耐火等级为地上二级、地下一级,抗震设防烈度为6度。

工程总建筑面积63551.79m2,其中地上48338.46m2,地 下15213.33m2。建筑主体高度44.4m一栋、19.5m一栋、 18.3m五栋、17.9m三栋、14.8m二栋。建筑分类:均为二类。 建筑耐火等级:地上为二级,地下为一级。 建筑防水等级:屋面防水等级为II级; 地下室侧墙及底 板防水等级为一级。 设防烈度:6度设防。 结构类型:均为框架结构建筑设计使用年限:50年 生产类别:C1、D1号高层孵化器为丙类,其它多层孵化 器为戊类. 多层孵化器地下储藏室为戊类储藏。 本标段工程范围 所有建筑均为工业建筑,总建筑面积108144.93平方米,其中地上84915.39平方米,地下部分23229.54平方米,建筑 层数面积,建筑层数。 三、冬季施工现况

外墙保温施工方案设计

市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm 厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5) 《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1 外墙抹灰基层用1:3 防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2 根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前, 对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。4.系统及材料性能指标1 抹面胶浆的性能指标 2 试验项目原强度

标准拉伸强度(KPa)(与岩棉) 耐水侵水48h,干燥2h 侵水48h,干燥7d 耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶 粘剂制配粘贴岩棉板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1 从最高点排通线,每三层做一个节点, 做到墙体垂直;1.2 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1 把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2 裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布 条; 3.3 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm 宽2~ 3mm 厚的粘结砂浆;3.4 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,

外墙外保温冬季施工方案

******* 楼保温、涂料 季 施 工 方 案 制:_________________________ 核:_________________________ 批:_________________________ ************************** 有限公司

******* 楼保温、涂料2011年11月25日

、编制依据 工程主要应用的规范: 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)。 外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程》 (JGJ/T28-2003) 合成树脂乳液外墙涂料》 (GB/T8755-2001) 《溶剂型外墙涂料》(GB/T8757-2003) 建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2001) 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:******************* 楼。 建设单位:********** 房地产开发有限责任公司 总包单位:************ 建设集团有限公司 监理单位:********** 建设管理有限公司 施工单位:************ 有限公司 工程地址:** 市** 路以东,** 路以北区域 *********** 楼建筑面积31472.29 平方米,占地面积838.02平方米,建 筑高度99.35米,地上34层为住宅用房,地下共两层,地下一层为自行车库 和设备用房,地下二层为自行车库、设备用房和人防空间(战时) 外墙保温做法为外贴聚苯板(粘贴为主锚栓为辅) ,05YJ3-1 A 型,其保 温层(聚苯板)厚度为45mm容重20公斤/立方,导热系数(W/m.k) < 0.042 , 阻燃为B2级。采用滑架作业,每架四层。 建筑耐火等级:建筑为一类高层居住建筑,耐火等级地上为一级、地下为一级,设计使用年限50 年。

外墙保温施工方案范本

1.1编制依据 1、xxx房地产开发有限公司提供的xxx楼工程图纸及施工合同; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、xxx楼工程施工组织设计。 二、工程概况 2.1建设单位:xxx房地产开发有限公司 2.2工程名称:xxx楼工程。 2.3工程地点:北京西路xx、北京北路xx 2.4设计单位:北京xxxx建筑设计有限公司 2.5监理单位:xxxxxx建设工程监理有限公司 2.6施工单位:xxxxx建筑有限公司 2.6建筑部分工程概况 xxx楼工程,位于小区xx楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m 。xx楼工程,位于小区xx楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。xxx楼±0.000相当于黄海高程15.800 m 。江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m 。xxxxx楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。 三、施工机具配置 根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:

3.1施工机具一览表 序号机械名称规格型号数量功率(单台)总功率 1 卷扬机1台 5.5 5.5 2 砂浆搅拌机HJ-50A 1台 1.5 1.5 3 手推车20 4 托灰板40 5 木抹子40 6 铁抹子40 7 制尺40 8 阳角抹子20 9 阴角抹子20 10 大小杠10 11 托线板20 3.2主要检测器具 序号名称规格单位数量备注 1 精密水准仪NAL13 2 台 1 2 铝合金塔尺6m 把 1 3 卷尺5m 把10 4 磅秤300kg 台 1 5 自制靠尺板2m 根10 6 靠尺2m 根 1 7 工程检测工具套 1 四、施工方法及要点

冬季外墙保温施工方案

米苏阳光2#、3#楼外墙保温冬季施 工方案 编制: 复核: 审批:

编制单位:河北通顺建筑工程有限责任公司 日期:2016年11月12日 一、编制依据 工程主要应用的规范: 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《外墙外保温施工技术规程》JGJ144-2004 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T28-2003 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T8755-2001 《溶剂型外墙涂料》GB/T8757-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况

工程名称:沧州调味品厂区改造米苏阳光项目2#、3#住宅楼 建设地点:沧州市区 建设单位:河北博杰房地产开发有限公司 建筑面积:39794.49平方米 设计设计使用年限:50年 层数及高度:2#住宅楼地下2层地上25层建筑高度74.2米 3#住宅楼地下2层地上18层建筑高度54.9米 防火建筑设计分类和耐火等级:2#住宅楼一类高层居住建筑,耐火等级为一级。3#住宅楼二类高层居住建筑,耐火等级为地上二级,地下一级。 屋面防水等级:1级 地下防水等级:一级 抗震设防烈度:7度 主要结构类型:剪力墙 三、工程内容 根据施工规范规定:连续5天平均气温低于5摄氏度并且当日最低气温于0摄氏度时进入冬季施工。依据气象资料显示:沧州从11月15日到第二年3月15日进入冬季施工。现将预案如下: 四、方案概述 外墙外保温是由专用粘接胶浆、保温板、锚固件、耐碱

EPS外墙保温施工方案

外墙保温施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ∕T104-2011 1.4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 1.5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.6、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 1.7、图纸及相关设计变更 1.8、本工程组织设计 二、工程概况 (一)工程简介: 泾河新城田园文化小镇·阳光社区工程施工二标段4#楼,地上18/17层,地下一层(不含管道层)。平面为斜“一”型,东西长75.35m,南北宽32m,建筑高度54.45m;建筑面积15502m2,地下室建筑面积840㎡,一梯两户,四个单元,共142户,每个单元设普通电梯和消防电梯各一部。建筑防火类别为一类高层住宅楼,建筑耐火等级为一级,建筑结构类型为钢筋混凝土抗震墙结构,抗震墙结构抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;地基基础设计等级为乙级,防空地下室类别及抗力等级为核6级常6级,主体结构设计使用年限为50年。 (二)参建各责任单位 1、建设单位:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2、勘察单位:西安鸿儒岩土科技有限公司 3、设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 4、监理单位:陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 5、施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 6、检测单位:西安长实建设工程检测有限公司 7、地基检测单位:陕西工勘院工程检测有限公司

8、监督单位:西咸新区泾河新城建筑工程质量安全监督站 (3)质量目标:陕西省优质工程“长安杯”。 工程质量以“质量管理策划,过程精品施工”为原则,始终贯彻“质量策划、质量检验、质量改进、质量保证”基本方法,坚持“计划、实施、检查、处理(PDCA)”的步骤展开,按照“精品生产线”体系进行动态工程质量管理和控制,质量保证体系健全,岗位责任明确,确保工程创优目标胜利实现。 三、施工部署 现场安装14台电动吊篮验收合格并备案,从西山墙---北立面由西向东---东山 墙---南立面由东向西施工。 (1)、项目管理组织机构 1、组织架构图 度、安全、材料、劳力等进行评估,并做出报表、计划; ②施工技术组:设技术员1名,兼管现场施工的技术工作,施工前负责向施工队进行 技术质量交底、开展技术质量培训工作;对施工操作进行技术质量指 导,并经常进行巡视检查; ③质量检查组:设质检员1名,施工中,负责对各道工序进行检查验收,经常进行质 量检查;工程竣工后,负责成品保护、工程验收和交付。 ④材料管理组:设材料员1名,按照工程进度计划,负责施工所需的各种物资的保障 供应,按规定保管、收放材料、机具,做好台帐。

岩棉板外墙外保温施工方案范本

岩棉板外墙外保温 施工方案

一、工程概况 工程名称: A栋银行卡增值服务软件研发中心等8项 建设单位:北京中天银和投资有限公司 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:北京银建建设工程管理有限公司 施工单位: 河北建设集团有限公司 工程概况:本工程为瓷板幕墙工程,总建筑面积约75230㎡。设计采用岩棉板外墙外保温。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3的玄武岩棉。 二、编制依据 1、《外墙外保温建筑构造(一)( 02J121-1) 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210- ) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411- ) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 玄武保温岩棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。可是由于保温岩棉表面无装饰性,而且会有纤维洒落,因此必须隐蔽使用。 1.2外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在一层做样板,样板施工完毕验收合

格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:岩棉规格为1200*600mm 厚50mm 、密度100kg/m 3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 四、施工工艺

相关文档
相关文档 最新文档