文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料
供配电技术期末复习资料

供配电技术期末复习资料一

一填空题

1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户

组成的一个整体。

2、变电所的功能是接受电能、变换电能和分配电能。配

电所的功能是接受电能和分配电能。换流站的功能是用于交流电流和直流电能的相互转换。

3、高压配电所集中接收6~10KV电压,再分配到附近各变

电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电所。

4、对供配电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。

5、如图所示,发电机G的额定电压为10.5KV,变压器1T

的额定电压为10.5 / 38.5KV,变压器2T的额定电压为

35 / 10.5KV,变压器3T的额定电压为10 / 0.4KV。

6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系

统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统、中性点直接接地系统。

7、中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝

缘的要求和对供电可靠性的要求。

8、我国3~63KV系统,一般采用中性点不接地运行方式;

当3~10KV系统接地电流大于30A,20~63KV系统接地电流大于10A时,应采用中性点经消弧线圈接地的运行方式;

110KV及以上系统和1KV以下的低压系统,采用中性点直接接地运行方式。

9、当中性点不接地系统的单相接地电流超过规定值时,

为了避免产生断续电弧,引起过电压和造成短路,减小接地电弧电流,中性点应经消弧线圈接地。

10、电能的质量指标为电压、频率和可靠性。

11、电压偏离是电压偏移额定电压的幅度。

12、电压波动是指电压的急剧变化。

13、周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成

人眼视觉不舒服的现象,称为闪变。

14、我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求划分为三

类。

15、一级负荷应由两个独立电源供电。

16、二级负荷应由两回线路供电。

17、按其工作制,电力负荷可分为连续工作制负荷、短时

工作制负荷和反复短时工作制负荷。

18、反复短时工作制负荷可用负荷持续率来表示。

19、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图

形,反映了用户用电的特点和规律。

20、日负荷曲线有两种绘制方法,分别是折线形负荷曲线

和阶梯形负荷曲线。

21、日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按

负荷的大小和累计的时间绘制的。

22、导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和

通过实际的变动负荷时产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。

23、当设备台数多,总容量足够大,没有特大型用电设备

时,计算负荷应该采用需要系数法。

24、用二项式法进行负荷计算时,既考虑了用电设备的平

均负荷,又考虑了几台最大用电设备引起的附加负荷。

25、单相设备的总容量不超过15%时,单相设备可按照三相

负荷平衡计算。单相设备的总容量超过15%时,应把单相设备容量换算为等效的三项设备容量,再算出三相等效计算负荷。

26、变压器的功率损耗可分为铁损和铜损。

27、铁损是变压器主磁通在铁芯中产生的损耗;铜损是变

压器负荷电流在一、二次绕组中产生的损耗。

28、尖峰电流是指单台或多台用电设备持续1~2S的短时最

大负荷电流。

29、功率因数太低将会给供配电系统带来电能损耗增加、

电压损失增大和供电设备利用率降低等不良影响。

30、功率因数不满足要求时,首先应提高自然功率因数,

然后再进行人工补偿。

31、高压电容器组宜接成中性点不接地Y形,容量较小时

宜接成△形接线,低压电容器组应接成△形接线。

32、按并联电容器在用户供配电系统中的装设位置,并联

电容器的补偿方式有3种:高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿。其中补偿范围最大,补偿效果最好的是单独就地补偿;利用率最高,维护管理最方便的是高压集中补偿。

33、并联电容器的控制方式是控制并联电容器的投切,有

固定控制方式和自动控制装置两种。

二简答题

1、供配电系统有哪些部分组成?在什么情况下应设总

降压变电所和高压配电所?

供配电系统由总降压变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所或建筑物变电所和用电设备组成。

大型企业设总降压变电所。

一般负荷分散、厂区大的大型企业需设置高压配电说。

2、电力系统中性点的运行方式有几种?中性点不接地

电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各

有什么特点?

四种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经电阻接地系统和中性点直接接地系统。

当发生单相接地故障时,中性点不接地系统接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压。接地电流为正常运行时每相对地电容电流的三倍。中性点直接接地系统,非接地相对地电压不发生变化。

3、画出中性点不接地系统A相发生单相接地时的相量图。

A

B C AB

I AC

I E

I

C C C

B

C

U

B

B

U ' E

4、 什么叫自然功率因数,如何提高自然功率因数?

自然功率因数是指未装设任何补偿装置的实际功率因数。

合理选择电动机的规格和型号

防止电动机长时间空载运行

保证电动机的检修质量

合理选择变压器的容量

交流接触器的节电运行。

5、人工补偿功率因数的方法有哪几种?

并联电容器人工补偿

同步电动机补偿

动态无功功率补偿

三 计算题

6、 试确定发电机G 变压器2T 、3T 、线路1WL 和2WL 的额定

电压。

发电机G 额定电压为10.5KV 变压器2T 额定电压为10.5/242KV 变压器3T 额定电压为220/10.5/121KV 1WL 额定电压为10KV 2WL 额定电压为0.38/0.22KV

7、 某车间380V 线路供电给下列设备:长期工作的设备有

7.5KW 的电动机两台,4KW 的电动机3台,3KW 的电动机10台;反复短时工作的设备有42KVA 的电焊机1台(85.0,62.0cos %,60===N N N

η?ε),10t

吊车1台(当负荷持续

率为40%的条件下,其额定功率为39.6KW ,5.0cos =N ?)。

试确定它们的设备容量。 解:

对于长期工作的电动机有:KW P P N e 571033425.7=?+?+?==

对于电焊机有:

KW S P P N N N N N

e 2.2062.0426.0cos %

100=??===

?εεε

对于吊车有:KW P P P N N N N

e 506.394.022%

25=??===εεε

8、 某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台,总容量

152KW ,其中较大容量的电动机有10KW1台、7KW2台、4.5KW5台、2.8KW10台;卫生用通风机6台共6KW ,试分别用需要系数法和二项式法求车间的计算负荷。 解:

用需要系数法求解: 对于冷加工机床有:

KVar

P Q KW P K P K C C e d C d 6.5273.14.30tan 4.301522.073.1tan ,5.0cos ,2.0111111111=?===?=====???

对于通风机有:

KVar

P Q KW P K P K C C e d C d 6.375.08.4tan 8.468.075.0tan ,8.0cos ,8.022*******=?===?=====???

车间计算负荷:

A U S I KVA Q P S KVar

Q K K Q KW

P K P N C C C C C m

i ci di q C m

i ci p C 7.9038

.037

.5937.596.5068.316.50)6.36.52(9.068.31)8.44.30(9.0222

21

1=?==

=+=+==+?===+?==∑∑=∑=∑

用二项式法求解: 对于冷加工机床:

KW

cP KW

bP x x c b x e 2.13)25.427110(4.0)(28.2115214.0)(5,73.1tan ,5.0cos ,5,4.0,14.011111111=?+?+??==?=======∑??

对于通风机:

KW

cP KW bP n

x x n x c b x e 75.0325.0)(9.3665.0)(32

,26,75.0tan ,8.0cos ,5,25.0,65.022222222=?==?===<======∑所以取??

显然,两组用电设备中,第一组的附加负荷(cP x )1最大,故总计算负荷为 :

A

U S I KVA Q P S KVar cP P b Q KW

cP P b P N C

C C C C m i x i i e i C m

i x i e i C 52.111)38.034

.7334.736.6238.386.6273.12.13)75.09.373.128.21(tan )(tan 38.382.13)9.328.21()(222

2

max

1

max 1max =?===+=+==?+?+?=+==++=+=∑∑=∑=∑??

某机修车间380V 线路上,接有冷加工机床电动机25台,共60KW ,相应的需要系数Kd1=0.2,tan φ1=1.73;通风机电动机2台,共5.6KW ,相应的需要系数Kd2=0.8,

tan φ2=0.75;电阻炉1台,2KW 相应的需要系数Kd3=0.7,tan φ3=0 。在母线上装设人工补偿电容器Qco=10KVar 。已知:同时系数K ∑=0.9,试求该线路上的计算负荷。 解:

冷加工机床组:KVar

P Q KW P K P C C N d C 76.2073.12.1tan 12602.0111111=?===?==?

通风机组:KVar

P Q KW P K P C C N d C 36.375.048.4tan 48.46.58.0222222=?===?==?

电阻炉:

KVar

P Q KW P K P C C N d C 004.1tan 4.127.0333333=?===?==?

可得线路上的计算负荷为:

A

U S I KVA Q P S KVar Q Q K Q KW

P K P N

C C C C C CO Ci C Ci C 24.3038

.039.1939.19708.1109.16708.1110)36.376.20(9.009.16)4.148.412(9.0222

2

=?=

=

=+=+==-+?=-==++?==∑∑∑∑

9、 某拖拉机制造厂年产量为5万台,最大有功负荷年利用小

时数为4960,每生产一台拖拉机耗电量(平均值)为6500千瓦时,试估算该厂的最大有功功率为为多少瓦? 解:

KW T W P KWh KWh am W a a 2.655244960

103250010325005000065005

max max

5=?==?=?==

10、 有某工厂最大工作班负荷曲线得知:消耗的最大功率为

52KW ,消耗的平均功率为34KW ,全厂用电设备组的总额

定功率为60KW ,试求该厂有功计算负荷、需要系数、年最大负荷利用小时数、有功负荷系数。 解:

有功计算负荷:KW P P C 52max ==

需要系数:867.060

52

max ===

N x

P P K 年最大负荷利用小时数:h P P T av 572852

8760348760max

max =?=?=

有功负荷系数:65.052

34

max ===

P P K av aL 11、 某用户35/6KV 总降压变电所,分别供电给1#~4#车间变

电所及6台冷却水泵用的高压电动机。1#~4#车间变电所的计算负荷分别为:

KVar

Q KW P KVar Q KW P KVar Q KW P KVar Q KW P C C C C C C C C 72090070085075092068084044332211========,,,,

高压电动机每台容量为300KW ,试计算该总降压变电所的计算负荷。注:高压电动机75.0tan ,8.0cos ,8.0===??d K 解: 电动机负荷:

KVar

P Q KW P K P C C N d C 108075.01440tan 144030068.0555=?===??==?

主变低压侧的计算负荷为:

A U S I KVA Q P S KVar Q K Q KW P K P N C C C C C Ci C Ci C 5476

35688

35688353744553537)1080720700750680(9.04455)1440900850920840(9.0222

2

=?==

=+=+==++++?===++++?==∑∑∑∑

主变的电能损耗:

KVar

S Q KW S P C T C T 28.341568806.006.032.855688015.0015.0=?==?=?==?

高压侧的计算负荷:

A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P N C C C C C C T C C T C 5.9835

323

.5971323.597128.387832.454028.3878353728.34132.4540445532.85222

2

=?==

=+=+==+=+?==+=+?=低低

12、 某车间采用10/0.4KV 变压器供电,低压负荷有生产用通

风机5台共60KW (Kd=0.8,tan φ=0.75),点焊机(%65=N ε)3台共10.5KW (Kd=0.35,tan φ=1.33),有连锁的连续运输机械8台共40KW (Kd=0.7,tan φ=0.88),5.1KW 的行车(%15=N ε)2台(Kd=0.15,tan φ=1.73)。试确定该车间变电所低压侧的计算负荷。 解: 通风机:KVar

P Q KW P K P C C d C 3675.048tan 48608.011e 1=?===?==?

点焊机:

KVar

P Q KW P K P K P C C N N d e d C 94.333.196.2tan 96.25.1065.035.0222=?===??===?ε

连续运输机械:

KVar

P Q KW

P K P C C d C 64..2488.028tan 28407.033e 3=?===?==?

行车:

KVar

P Q KW P K P K P C C N N d e d C 03.173.159.0tan 59.01.515.015.022444=?===???===?ε

可得变压器低压侧计算负荷为:

A U S I KVA Q P S KVar Q K Q KW P K P N C C C C C Ci C Ci C 53.15038

.0307

.99307.9905.5955.7905.59)03.164.2494.336(9.055.79)59.02896.248(9.0222

2

=?==

=+=+==+++?===+++?==∑∑∑∑

13、 某厂机械加工车间变电所供电电压10KV ,低压侧负荷拥

有金属切削机床容量共920KW ,通风机容量共56KW ,起重机容量共76KW (%15=N ε),照明负荷容量42KW (白炽灯),线路额定电压380V 。试求:

(1)该车间变电所高压侧(10KV )的计算负荷

1cos ,,,,1111?C C C C I S Q P

(2)若车间变电所低压侧进行自动补偿,低压侧补偿后功率因数0.95,应装BW0.4-28-3型电容器多少台? (3)补偿后车间高压侧的计算负荷?cos ,,,,C C C C I S Q P ,计算视在功率减小多少? 解:(1)

补偿前车间计算负荷:

金属切削机床:KVar

P Q KW

P K P K C C e d C d 32.31873.1184tan 1849202.073

.1tan ,5.0cos ,2.0=?===?=====???

通风机:KVar

P Q KW

P K P K C C e d C d 6.3375.08.44tan 8.44568.075

.0tan ,8.0cos ,8.0=?===?=====???

起重机:KVar

P Q KW P K P K P K C C N d e d C d 28.1573.183.8tan 83.87615.015.02273

.1tan ,5.0cos ,15.0=?===???======?ε??

照明:

KW

P K P K e d C d 424211

cos ,1=?====?

补偿前车间总计算负荷:

606.04

.41567

.2512cos 15.63138.034

.41534.41548.33067.25148.330)28.156.3332.318(9.067.251)4283.88.44184(9.02222

221

212===

=?==

=+=+==++?===+++?==∑∑=∑=∑C C N C C C C C m i ci di q C m

i ci p C S P A U S I KVA Q P S KVar

Q K K Q KW

P K P ?

忽略线路损耗,车间计算负荷即为变压器低压侧的计算负荷。变压器高压侧计算负荷的计算:

59.011

.4399

.2571cos 35.2510311.439311.4394.3559.2574.35592.2448.3309.25723.667.25192.244.41506.006.023.64.415015.0015.011222

12

11212122===

=?==

=+=+==+=?+==+=?+==?==?=?==?C C N C C C C C T C C T C C C T C T S P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P ?

(2)

)84.8(928

64

.2472864.247)95.0arccos tan 606.0arccos (tan 67.251)95.0arccos tan arccos

(tan 2

2

2===

=-?=-=CC C C C Q n KVar S P P 需装设9台BW0.4-28-3型电容器,实际补偿容量为252KVar (3)

94

.046.27262.255cos 73.1510346

.272346.2723.9462.2553.9482.1525248.33062.25595.367.25182.1562.26306.006.095.362.263015.0)25248.330(67.251015.0015.0111112

2

2

12

1121212222==''='=?='='=+='+'='=+-='?+'='=+='?+'='=?='='?=?=-+?='='?C

C N C C

C C C

T C C

T C C

C T

C

T S P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P ?

14、 某厂10KV 母线上的有功计算负荷为2300KW ,平均功率因

数为0.67.如果要使平均功率因数提高到0.9,在10KV 母线上固定补偿,则需装设BW 型并联电容器的总容量是多少?并选择电容器的型号和个数。82.0=aL K 解:

5

.7316

86.10761686.1076)

484.0108.1(230082.0)9.0arccos tan 67.0arccos (tan ====-??=-=CC C aL Q n KVar P K

每相25个电容。

15、 某工具厂全年消耗的电能Wa 为2500万度,Wr 为2100万

度,供电电压为10KV 。其平均有功功率和平均功率因数是多少?欲将功率因数提高到0.9,需装设BWF10.5-30-1并联电容器多少台? 解:

79.3330

75.10131675.1013)484.0839.0(88.2853)9.0arccos tan 766.0arccos (tan 88.2853)tan (tan 766

.0)

2521(11

)(11cos 88.28538760

1025008760225===

=-?=-?='-==+=+==?==CC av

av av CC a r av a av Q n KVar P Q W W KW

W P ??? 取BWF10.5-30-1电容36台,每相12台。

某工厂35KV 总降压变电所10KV 侧计算负荷为1#车间

KVar j KW 510720+;2#车间KVar j KW 400580+;3#车间

KVar j KW 490630+;4#车间KVar j KW 335475+。(82

.0,76.0==rL aL K K 忽略线损)试求:

1) 全厂计算负荷及平均功率因数

2) 功率因数是否满足供用电规程?若不满足,应补偿到多少?

3) 若在10KV 侧进行固定补偿,应装BW-10.5-16-1型电容器多少台?

4) 补偿后全厂计算负荷和平均功率因数 解:1)

709

.0)34.220776.035.203482.0(11

)

(11cos 5.4935

382

.3001382.300135.203434.220735.203435.171186334.220784.425.216435.17184.285506.006.084.4284.2855015.0015.0732

.0)5.216476.0186382.0(11

)

(11cos 89.16410

384

.2855384.285518635.21641863)335490400510(9.05.2164)475630580720(9.02

21

12

1

2

11111222

12

112121222

22

22

2

2

2222222

221

212??+=+=

+=

=?==

=+=+==+=?+==+=?+==?==?=?==???+=+=

+=

=?==

=+=+==+++?===+++?==∑∑=∑=∑C aL C rL av av av av N C C C C C T C C T C C C T C T C aL C rL av av av av N C C C C C m i ci q C m

i ci p C P K Q K Q P P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q KW P P P KVar S Q KW S P P K Q K Q P P A U S I KVA Q P S KVar

Q K Q KW

P K P ??

2)

应补偿到0.9 3)

52

16

76.8301676.830)426.0931.0(06.1645)92.0arccos tan 732.0arccos (tan 5.216476.0)tan (tan )tan (tan 22====-?=-??='-='-=CC av

av C aL av

av av CC Q n KVar

P K P Q ????

需要装设54台

实际补偿的容量为 864KVar 4)

906

.0781

16721672cos 781864)1431863(82.0)(1672220076.09.413532479

3247911422200114286404.1431863220046.355.216404.143238406.006.076.352384015.0015.02384)8641863(5.21642

2

2

12

111111111222121121212222222

22=+=

'+''='=-+?=-'?+='=?='='=?='='=+='+'='=-+=-?+='=+='?+'='=?='='?=?='='?=-+=-+='av av

av av

C rL av C aL av

N C C

C C C

CC T C C

T C C C T

C T CC C C C Q P P KVar QCC Q Q K Q KW P K P A U S I KVA Q P S KVar Q Q Q Q KW

P P P KVar S Q KW S P KVA

Q Q P S ?)(

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

供配电技术-教学大纲

高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 一、课程的性质、任务和质量标准 《供配电技术》课程是电气自动化及相关专业群的一门必修专业技术课,也是本专业的主干核心课程之一。课程特点是实践性、实用性、工程性强,涉及领域广泛,与企业供配电系统和变电所直接对应,介绍电力的供应和分配问题。 《供配电技术》课程是在《电路》、《电机拖动》及《电气控制》等课程学习之后的基础上开设的。通过本课程的学习,使学生了解电力工业发展概况及发电厂的生产过程;熟悉电力系统及供配电基本知识及电力系统中性点接地方式;了解供配电技术中常用高、低压电器的性能、使用和维护常识;掌握简单的负荷计算、短路计算及电器校验方法;熟悉工厂安全、可靠地供电及防雷接地知识;具有一定的识绘图能力和查取相关电气工程手册解决实际问题的能力;具有对企业供配电系统电气主接线及厂用电接线图设计的能力。

二、教学内容和教学要求 第一单元供配电概述 (一)教学内容及要求 1、供配电系统发展概况 1.1 国内外供配电技术的发展概况(了解) 1.2 中国电网发展趋势(了解) 2、电力系统的基础知识 2.1 电能(了解) 2.2 发电厂类型(了解) 2.3 变电所类型(了解) 2.4 电力系统概述(了解) 2.5 电力系统中性点运行方式(熟悉) 3、企业供配电系统概述 3.1企业对供配电的基本要求(了解) 3.2企业供配电系统的组成(熟悉) 3.3 企业对配电电压的选择(了解) 4、供配电系统的布置和四防 4.1供配电系统的布置(了解) 4.2供配电系统的四防(了解) 5、供配电系统的电压和电能质量 5.1供配电系统的电压(掌握) 5.2供配电系统电能的质量(掌握) 5.3 提高电能质量的措施(了解) (二)能力培养要求 1、了解电力工业发展概况,熟悉电力生产过程。 2、具有能确定电网、用电设备及电力变压器额定电压的能力。 第二单元供配电一次设备知识和技能(一)教学内容及要求 1、高压一次设备

供电技术第四版课后习题答案

1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 2--2在供电系统设计中,考虑上述因素后就需要确定一个最大的、恒定不变的等效负荷来代替实际变化的真实负荷,作为工程设计的依据。该最大的、恒定不变的等效负荷(假想负荷)在供电系统工程设计中称为计算负荷。 实际负荷:真实存在、随机变化的; 计算负荷:假想最大的、恒定不变的等效负荷; 假想负荷于实际负荷之间的关系(等效含义): 根据计算负荷所选择的配电设备,在实际负荷长期作用下,其温升不超过配电设备在规定使用年限内所允许的最高温升。 即:用电设备在实际运行中对配电设备所产生的最大热效应与计算负荷(等效负荷)产生的热效应相同。 计算负荷是供电系统结构设计、导线及变压器等配电设备参数选择的依据。 从发热的角度分析,计算负荷在数值上等于用户典型日负荷曲线中的30min最大平均负荷P30。 变压器台数选择应考虑哪些因素?什么是明备用?什么是暗备用? 答:台数选择考虑因素:(1)供电可靠性要求(2)负荷变化与经济运行(3)集中负荷容量大小 明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备用,此时两台变压器均按最大负荷

供配电实训心得体会

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/b518994319.html,)/心得体会 〔供配电实训心得体会〕 供配电实训主要综合训练学生运用供配电技术、电气照明、建筑电气等专业知识,下面给大家整理了供配电实训心得体会,欢迎阅读! 供配电实训心得体会工厂供电课程实训结束了,我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助,因为课程实训在很大程度上实现了理论与实际的相互结合,很好地实现了从书本到实际操作的一个过渡,反映了毕业之后从学校到社会的一个过程。俗话说的好:学以致用。学了不能用到生活中不能用到实践中,那么就相当于没有学。在这次实训中发现,虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍然非常困难。 本次的实训地点是校内下安变配电所,变配电所的作用是将外面引入的电压变成用户所需的电压,并将电分配到各个用电点。实训时一个师傅理论联系实际,给我们上了一次生动而又具体实在的课程。这个变配电所主要由四个系统组成分别为高压系统、低压系统、计量系统等。配电柜由进线、测量、计量、变压器保护和进线保护组成。师傅说这个变配电所自动化集程度高,可以通过电脑终端来控制整个变配电

所的用电断电、监控是否有异常情况等,这样不仅节约劳力,更重要的是提高效率,减少误差,及时排除异常情况。 通过师傅的介绍,我们了解到在变电站的每一项设计并不是纯粹的利用理论知识就能解决的,而是要用到许许多多的工程估算,参数,考虑到现场的环境与实际情况。供电工作要很好地为生产服务,切实保证生产和生活用电的需要,同时做好节能工作,要从以下基本要求做起: (1)安全在电能的供应、分配和利用过程中,不应发生人生事故及设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统投资要尽量少,运行费要低,尽可能节约电能和减少有色金属消耗。 此外,在供电工作中,要合理处理局部和全局、当前和长远等关系,要做到局部与全局协调,顾全大局,适应可持续发展要求。 通过这一次实训我对变配电所生产过程有一个完整的 概念;熟悉了变电所主接线连接方式、运行特点;初步了解了电气二次接线、继电保护及自动装置;了解了站用电的接线方式、备用方式及怎样提高站用电的供电可靠性;了解了控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。通过这一次实训我学到了许多课堂上学不到的知识

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

供配电技术教学大纲

《供配电技术》课程教学大纲 课程代码:506089 适用专业:电气工程及其自动化自动化 参考学时:38学时+2学时 参考书目: 1.《供电技术》(第三版),余健明等编著,机械工业出版社,2001年。 2.《工厂供配电》,唐志平等编著,电子工业出版社,2002年。 3.《供配电设计手册》,焦留成主编,中国计划出版社,1999年。 4.《工厂供电》,刘介才主编,机械工业出版社,1994年。 一、说明 (一)本课程的教学目的与任务 本课程是工程类各专业的一门技术基础课,通过本课程的学习,使学生能够理解工业供电系统的结构和运行原理,比较清楚了解企事业单位降压变电所及低压供电系统。了解电气设备原理作用与操作,树立供电系统运行的概念。 (二)本课程的基本要求 1.了解电力系统运行的基本原理。 2.理解企事业单位变电所的结构,主要电气设备配电系统。 3.理解一次设备和二次设备工作原理作用及运行。 4.初步掌握配电系统的设计方法。 5.具备一定的自学能力。 (三)编写原则 1.本大纲根据高等教育对教学大纲总体要求编写。 2.本大纲是根据高等工科院校电气工程及其自动化专业要求编写。 3.本大纲严格按专业培养目标和教学计划编写制定。 4.本大纲按电工技术基础课程的后续课程特点编写。 (四)建议 1.本课程实践性很强,加强参观实践必不可少。 2.本课程实际应用性很强,理论知识和感性知识缺一不可。 3.本课程还涉及其它一些专业和课程必备的知识,应注意联系,必须具备一定自学能力。 (五)有关其它问题的说明 无

三、教学内容 第一章电力系统的基本知识 教学目的和要求: 1.工厂供电的有关知识。 2.电力系统电压。 3.电力系统中性点运行方式。 教学内容: 工厂供电的知识,电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 教学重点与难点: 重点:电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 难点:电力系统中性点运行方式。 第二章电力负荷计算 教学目的和要求: 1.掌握电力负荷计算方法. 2.供电系统功率损耗及电能损耗计算。 3.工厂计算负荷确定。 教学内容: 三相负荷设备组计算负荷确定,供电系统功率损耗及电能损耗计算。教学重点与难点: 重点:负荷设备组计算负荷确定,负荷计算方法。 难点:负荷计算方法。 第三章供电系统 教学目的和要求: 1.掌握供电电压。 2.变电所的电气主接线。 3.高压配电网的接线方式。 4.低压配电系统。 教学内容: 供电电压,变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。教学重点与难点: 重点:变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。 难点:配电网的接线方式,低压配电系统。 第四章配电所及一次系统 教学目的和要求: 1.了解工厂变电所的类型。 2.高压一次设备原理、作用。

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

《供配电技术》唐志平第三版习题答案(全)解读

第1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电 能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电 压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各 车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器 的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组 的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和 发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通 量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?=?,式中%U ?为电压偏差百分数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动;%U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最 小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地 时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系 统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升 高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接 地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不 发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最 严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

#供配电技术实验指导书

供配电技术 实验指导书 重庆科技学院电子信息工程学院 自动化教研室 实验台简介 1.试验台的主要特点 DJZ-Ⅲ型电气控制与继电保护试验台是专为熟悉各种继电器特性实验,变压器常规和微机差动保护实验,模拟线路电流电压常规保护和微机保护实验以及常规距离保护和微机距离保护实验设计的装置,试验台上设有各种常规电磁式继电器和线路模型、变压器和微机型继电保护装置等组成。试验台的主要特点有: (1)试验台上装有漏电保护,确保实验进程安全。 (2)试验台配置齐全,既有常规的各种电磁式继电器、常规和微机的电流电压保护和距离保护又有线路模型,还可以完成常规和微机的变压器差动保护。学生可以自行设置短路点,真实模拟线路故障情况,学生还可以自行设计保护接线,提高动手能力和分析能力。 (3)试验台的微机保护含有电流、电压保护、阻抗保护、变压器差动保护三种功能,可以分别做三种保护实验。 (4)试验台的微机保护,具有良好的自诊断功能、事故记录和事件顺序记录功能。能显示各种信息,调试方便,有利于教学活动。 (5)试验台的微机保护可以进行现场手动跳、合闸操作,当配置上位机和我们研究所的有关软件包时,可实现遥测、遥信和遥控功能,可远程监测和修改下位机的整定值设置。(此功能作为附加功能,要求实现此功能必须在产品订货合同里加以注明。) 装置外形图见图1-1。 一次系统图见图1-2。 面板布置图见1-3。

图1-1 DJZ-Ⅲ电气控制及继电保护试验台外形图 2.试验台面板布置 调压器TY1调压器TY2单相电源指示灯 三相电源指示灯 直流电源指示灯 单相电源开关三相电源开关 直流电源开关 A相负载B相负载C相负载 合闸 分闸 Ⅰ段Ⅱ段 交流电压表交流电流表 交流电流表 直流电流表 A相 B相 C相 短路 短路电阻调节 重合闸投切 防跳开关输入Ⅰ输入Ⅱ公共端 电压输入电流输入 a o a b c o + -a o a b c 1A 1B 1C 小 大 动作信号灯 微机出口常规出口 DJZ-Ⅲ型电气控制及继电保护试验台 ON OFF ON OFF 加速方式选择 动作电流 制动电流 两相制动 *电流线圈1电流线圈2 电压线圈1电压线圈2 电流线圈极化继电器* * 电压线圈* 电流继电器 电流继电器电流继电器 电流继电器电流继电器 电流继电器中间继电器 电压继电器 时间继电器 时间继电器 信号继电器 信号继电器 微机PT输入闪光灯 2 1 1 2 3 1 3 5 复位按钮 1 3 7 210 12 前 后 不加速系统阻抗切换 最大正常最小 电流测量A相电流测量C相 1A 1B 1C 合闸 分闸 区内 区外 A B C 2C 2B 2A 2A 2B 2C 微机CT1 微机CT2 PT测量 移 相 器 * * 本相制动操作开关 * +-220V 可调大电流图 1-3 DJZ-III 型试验台面板布置图 1 2,4,5Ω 继电保护 测量孔 1KO 1CT TB 220/127V R S 最小 最大 区内 区外 PT 测量 移相器 2KO 2CT K1 1R 2Ω 3KO R d 10Ω 2R 45Ω DX K3 图1-2 DJZ-Ⅲ一次系统图

供配电技术(项目)B卷答案

供配电技术B 卷 一、是非题 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 二、选择题 1.A 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 三、填空题 1. 220/380、直接、正常照明、应急照明、局部照明 2. 3盏 每盏32w 吸顶安装 3. In>=I30 温度校正系数K 4. 顺势脱扣 、三段式保护脱扣器、复式脱扣器 5、铜芯塑料绝缘线三相导线截面积为50mm^2零线25mm^2穿50mm 钢管暗敷 6、SC 、TC 7、铜芯绝缘纸,铅色,双钢带铠装,纤维外皮层,三芯50mm^2电压10kv 、长度250m 8、动稳定、热稳定 9、直埋、电缆沟、穿管、岩墙、桥架、 10、过载长延时、短路短延时、短路瞬时 11、将一次大电流转换为二次小电流、 5A 、 小 12、内桥、外桥 四、名词解释 1、照度:被照物体表面单位面积投射的光通量 2、BZT :电源自动投入装置的简写,保证在一路电源故障的情况下,能够自动投入另一电电源的装置. 3、环网:供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线再一 路的通过高压开关向外配电。 五、简答 1、(1)照明设备容量:1)热辐射光源Pe=Pn 2)气体放射光源 Pe=(1+α)Pn 3)插座100W/个 (2)分支负荷P 30f P 30f =Kd ∑=n 1i i e )(P (3)干线P 30g P 30g =Kd ∑=n 1 i i f 30)(P (4)进户P 30z =Kd ∑=n 1 i i P30g ) ( 2、合闸时,高触头先合上,数毫秒后低触头才合上,通过其内部电阻限制合闸通流。 分闸时,低出头先分闸,数毫秒后高触头才分闸,通过其内部电阻限制分闸过电压。 3、短路原因:(1)设备陈旧老化、受到机械力破坏绝缘、本身质量不好或绝缘强度不 够击穿 (2)雷电过电压击穿 (3)未按照安全操作规程误操作 (4)动物导致绝缘损坏或在母线上跳窜 (5)风暴引起线路断线、搭接、碰撞而短路

【电工标准】电工基础课程标准

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工基础》 课程类型:专业基础课程 总学时: 108学时 适应专业:应用电子专业 长沙工商职业中专赵浩 2010年6月

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工技术基础》 课程类型: 专业基础课 总学时:104 适应专业:电子产品的装配与调试 一、课程概述 本学习领域是针对电子企业职业岗位应具备的安全用电、触电急救、电气线路的安装于应用、电气设备检修调试等专业能力而设计的学习领域课程,同时通过实践项目培养学生的团队协作、沟通表达、工作责任心、职业素质等综合素质和能力。 本学习领域的学习情境是以行动领域为导向,典型工作任务为基础,综合理论知识、实践能力和职业素养为一体的思路设计的,安排了6个学习情境:用双联开关在两地控制一盏灯的安装、白炽灯照明电路安装与测试、日光灯电路的分析与制作、照明配电箱的安装、吊扇电路的安装与测试、三相异步电动机的控制电路分析与制作。 本课程的前设课程为《初中数学》、《初中物理》。 本课程的后续课程为《电子技术》、《电气自动化》等。 二、课程目标 1.专业能力 通过该课程的学习,使学生掌握电工技术的基本知识和基本技能,初步形成解决生产现场实际问题的应用能力;培养学生的思维能力和科学精神,培养学生学习新技术的能力;提高学生的综合素质,培养创新意识。 1)基本知识点: a.理解电路模型及理想电路元件的电压、电流关系,及其参考方向的意义。 b.理解电压源、电流源概念,掌握其等效变换的方法。 c.学会应用基尔霍夫定律及电路分析方法,分析计算电路中各电量。 d.理解正弦交流电路基本概念,了解正弦交流电路基本定律的相量形式,学会分析计算一般的正弦 交流电路。 e.理解并掌握功率的概念和提高功率因数的经济意义。 f.了解串联、并联谐振的条件和特征。 g.掌握对称三相交流电路电压、电流、功率的计算方法,了解三相四线制供电系统中线的作用和负 载的正确接法。 h.了解分析非正弦周期信号线性电路的概念和方法。 i.了解变压器工作原理、三相异步电动机的工作原理、结构特点、机械特性、经济运行和额定值等。 j.了解常用低压电器结构和功能,能读懂简单的控制电路原理图,能连线操作。 k.掌握常用电工仪表的功能,及正确使用方法。了解测量误差的意义,具有选用仪表类型、量程范围、分析测量结果的初步能力。

供配电技术课程说明

供配电技术课程说明 一、课程基本情况 二、课程描述 《供配电技术》是自动化专业的一门重要的专业基础课,同时也是专业的主干课程。本课程主要介绍工厂供电系统的基本知识,系统讲述工厂电力负荷的计算,导线与电缆的选择,短路电流的计算及其对设备选择的校验,工厂变、配电及其一次系统,工厂电力线路,工厂供电系统的过电流保护,二次回路和自动装置,电气安全、防雷与接地,工厂供电系统的电压质量、提高功率因数及电能节约问题,同时对供电系统设计的技术经济分析方法等均作了总结和论述。 主要内容: 1. 工业企业供电概论 2. 供配电系统的主要电气设备 3. 供配电系统的接线和结构 4. 负荷计算和短路计算 5. 继电保护装置及二次系统 6. 防雷、接地及电气安全 三、使用教材及主要参考书或资料 使用教材:《供电技术》(第四版)余健明主编,机械工业出版社,2008年2月出版,普通高等教育“十一五”国家规划教材,普通高等教育电气工程与自动化类“十一五”规划教材。 可作为电气工程及其自动化以及相近专业的本科教材,也可供从事供用电工

作的工程技术人员参考。 内容包括:供电系统的基本知识,系统讲述工厂电力负荷的计算,导线与电缆的选择,短路电流的计算及其对设备选择的校验,工厂变、配电及其一次系统,工厂电力线路,工厂供电系统的过电流保护,二次回路和自动装置,电气安全、防雷与接地, 主要参考书或资料 1.《供配电技术》,刘介才编著,机械工业出版社,2005年6月第二版 2. 《工厂供电》,刘介才编,机械工业出版社,2004年第4版 3. 《工厂供电》,苏文成主编,机械工业出版社,2001年版 四、考核方式 考勤、作业、实验.................... 30% 期末考试........................... 70% 注意事项: 1. 学生听课课时必须超过本门计划课时三分之二以上同时完成该课程的作业和实验才能取得期末考试资格。 2. 最终成绩以60分为最低及格线。

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

供配电技术唐志平第三版习题答案(全)

第1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?=?,式中%U ?为电压偏差百分数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动;%U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。

供配电技术教案

教案 第一学期 学院(系、部) 教研室(实验室) 电气工程课程名称供配电技术授课班级 主讲教师 职称 使用教材

供配电技术课程教案 第1讲 [课程类别] 理论课 [授课题目] 1.1供配电系统的基本知识 1.2电力系统电压 1.3电力系统中心点运行方式 [教学目的与要求] 1.了解电力系统的组成,理解电力系统的运行特点和对电力系统的基本要求; 2.掌握电网额定电压等级,掌握电网额定电压与电气设备的额定电压之间应当相互配 合的关系; 3.掌握电力系统的电压与电能质量; 4.掌握电力系统中性点运行方式。 [教学重点与难点] 重点:1. 电力系统的电压和电能质量问题; 2. 电力系统的中性点运行方式; 难点:1. 电力系统的几种中性点运行方式的特点和应用; 2. 电力质量指标; [教具和媒体使用] 多媒体课件。 [教学方法] 讲授法、问题教学法。 [教学时数] 2学时。 [教学过程] 导入: 日常用电、工厂供电案例分析。 新授:

一、电力系统的基本概念 1.电力系统的组成 电力系统主要由三个部分组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,见下图。 发电厂;电力网(变配电所、电力线路)、电能用户 2. 供配电系统概况 (1)具有高压配电所的工厂供电系统; (2)具有总降压变电所的工厂供电系统; (3)高压深入负荷中心的工厂供电系统; (4)只有一个变电所或配电所的工厂供电系统。 3. 工厂供电的要求和课程任务 要求:安全、可靠、优质、经济。 二、电力系统的额定电压 1. 供电质量的主要指标:频率、电压。 2. 额定电压的国家标准:GB 156-2007《标准电压》。 (1)电力线路的额定电压 (2)用电设备的额定电压

相关文档
相关文档 最新文档