1.目的:对冷库、冷藏车运行中可能出现的故障进行预测,并给出相应的解决方案,以确保冷藏药品在储存及运输中的质量符合规定。

2.可能出现的故障

2.1冷库:

2.1.1停电;

2.1.2冷冻机故障引起无法制冷;

2.2冷藏车:

2.2.1制冷系统故障引起无法制冷;

2.2.2车辆故障或路遇意外无法继续行进;

3.应急预案

3.1冷库停电:公司配有双回路电路,一旦停电,可在10分钟之内启动另一套回路路。

3.2冷藏车运输途中制冷系统故障引起无法制冷或车辆故障或路遇意外无法继续行进。根据公司现有的客户单位的地域分布,由仓库送货到目的地的单程时间一般在半天以内。如在运输途中遇车载制冷系统无法正常工作或车辆无法继续行进,应立即与公司储运部联系,由公司另派车辆(冷藏车或空调车带保温箱)赶赴现场进行接应。在等待期间,应保持冷藏车车厢门关闭,尽量减少温度的变化。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

各种应急预案及处理流程模板

一、突然停水应急预案 1、突然停水时,白天与总务科联系,夜间与院总值班联系,汇报停水情况,查询原因,及时维修。 2、加强巡视,随时解决患者饮水及用水需求。 3、供水方式: (1)联系未停水区。 (2)其他地方取水。 二、突然停水应急处理程序 突然停水 (白天)(晚上) 报告总务科报告院总值班 加强巡视,解决患者的饮用水需求 值班护士 联系停水区指导保洁员其他地方取水

一、突然停电应急预案 1、突然停电后,立即启动应急替代方法,维持抢救工作。 2、白天立即报告总务科,夜间报院总值班。 3、为病房点燃照明用蜡烛。 4、加强巡视病房,注意患者安全,注意防火防盗。 二、突然停电应急处理程序 突然停电 使用呼吸机患者,吸痰、洗胃者, 启用简易呼吸器维持呼吸启用30ml或50ml注射器抽吸 立即报告 (白天)(晚上) 总务科院总值班 点燃照明用蜡烛 巡视病房,注意患者安全,注意防火、防盗

火灾的应急预案与处理程序 一、火灾的应急预案 1、发现火情后立即呼叫周围人员,积极组织人员使用现有的灭火器材和水源灭火,同时报告保卫科(夜间报告院总值班)。 2、迅速切断电源。 3、发现火情无法扑灭,马上拨打119报警,告知准确方位。 4、迅速撤离疏散患者到安全地带,稳定患者情绪,保证患者生命安全,组织撤离时,不要乘坐电梯,可走安全通道,叮嘱患者用湿毛巾捂住口鼻,尽可能以最低的姿势或匍匐快速撤离。 5、撤出易燃易爆物品并抢救贵重仪器设备及重要科技资料。 6、关闭临近房间的门窗,以减慢火势扩散速度。 二、火灾的应急处理程序 发生火情 立即呼叫组织人员使用现有消防器材和水源灭火 报告保卫科(夜间报告院总值班) 火势猛烈时 打119报警

火灾事故专项应急预案-冷库

火灾事故专项应急预案 1.事故风险分析 1.1可能发生的事故风险 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):无; Ⅱ级(重大):冷库、生产区; Ⅲ级(较大):配电室; Ⅳ级(一般):办公区。 1.2发生的可能性 1.2.1冷库 根据(GB50016)中,储存物品的火灾危险性分类: 冷库为氟利昂制冷,氟利昂为惰性气体,火灾分类为戊类; 存放物品为肉类,属于丙类。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.2.2配电室 配电室属于电气火灾,主要诱因是由漏电、短路,雷电,员工操作不当。 公司各项制度齐全,定期对电气项目专项检查,按规定进行防雷检测,配电室较空旷。 火灾可能性低。 1.2.3生产区 生产区主要为冷冻后的肉类加工,主要工艺流程为解冻,剔骨,切片,包装。 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。

1.2.4办公区 火灾诱因主要为设备漏电或人员违章操作。 公司厂房耐火等级符合法律法规规定,各项消防器材均可有效使用,并定期检查。 火灾可能性较低。 1.3事故发生的严重程度及其影响范围 1.3.1事故的危害严重程度 一旦发生火灾事故可能导致生命、财产损失; 其中生产区由于人员密集,一旦发生火灾可能会导致人员伤亡及由于混乱造成的人员踩踏等事故发生; 着火过程中易产生烟气,如人员吸入肺部造成呼吸不适甚至使人窒息或烧伤事故; 着火过程中产生的烟气易造成环境污染。 1.3.2事故的影响范围 事故周边独立单元或多个单元。 2.组织机构及职责 与《一洲鼎鲜生产安全事故综合应急预案》相同。 3.应急处置程序 3.1事故发生后,现场人员立即将事故情况报告车间主任,当车间主任迅速向设 备部报告(紧急情况也可越级上报),立即向应急救援指挥部总指挥和各位成员通报事故信息,现场应急指挥员和应急人员到场,首先对事故情况进行初步评估,拨打或要求其他目击者拨打应急电话,向应急指挥小组报告事故的相关信息(事故发生地点、事故的范围和扩展的潜在可能性、受伤人数、伤势情况、现场救援人员采取的措施等)。 3.2总指挥接到事故报告后,应立即组织进行应急救援工作。并迅速判断事故性 质与类别,确定应急响应等级,做出部署并向各相关单位及人员发出预警。 涉及周边群众生命安全的,应及时请求政府组织周边群众进行疏散。 3.3一洲鼎鲜各应急小组接到报告后,立即到达事故现场,对事故现场进行侦查、 分析、评估,制定救援方案,各应急人员按照方案有序开展人员救助、工程

疾病预防控制中心 冷库故障应急预案

****疾病预防控制中心 冷库故障应急预案 为应对冷库停电、故障等紧急情况的发生,迅速有效地做好应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的疫苗安全隐患和造成经济损失,特制定本应急预案。 一、适用范围 本预案适用于冷库停电、突发性故障等事故的应急处理。 二、工作措施 1.成立以***(中心主任)为组长的冷库故障应急预案领导小组,组员:****(中心副主任)、****(***科长)、***(办公室主任)、***(财务科主任)、***(后勤办主任)、****(冷库管理员)。 2.计划性停电处理办法(一般指外部供电系统造成的停电): 2.1.由后勤办指定人员联系供电部门进行沟通,确定停电的时间。若停电时间超过2小时,启用发电机对冷库供电。 2.2.获悉停电通知后,后勤办提前一小时做好启动发电机准备工作,及时切换电路。 3.突发性冷库停电应急措施: 3.1.冷库管理人员第一时间向科主任和后勤办汇报,由后勤办负责安排专业人员检查停电原因,并做好启动发电机准备工

作。 3.2.停电超过2小时,启用发电机对冷库供电。恢复正常供电后,及时切换回电路。 4.冷库故障应急措施: 4.1.冷库管理人员第一时间向科主任和后勤办汇报,由后勤办负责安排专业人员检查故障原因并维修。 4.2.冷库管理人员应在1小时内将发生故障冷库内储存的疫苗转移到正常运转的冷库内。 4.3.如果两个冷库同时发生故障,冷库管理人员应在1小时内将疫苗转移到冷藏车内储存。 4.4.发生故障的冷库修好后,应空仓监测温度至少1天,正常运转后方可储存疫苗。 5.保障措施 5.1.冷库管理人员应严格按照《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》等做好冷库、冰箱等设备的温度监测,发现温度异常,立即填写《疫苗储存和运输温度异常情况记录表》,并报告科主任和后勤办。 5.2.后勤办要加强备用发电机、冷藏车、双路电路等的日常维护,确保随时应急使用。 2018年1月12日

《突发事件应急预案管理办法》

突发事件应急预案管理办法 第一章总则 第一条为规范突发事件应急预案(以下简称应急预案)管理,增强应急预案的针对性、实用性和可操作性,依据《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、行政法规,制订本办法。 第二条本办法所称应急预案,是指各级人民政府及其部门、基层组织、企事业单位、社会团体等为依法、迅速、科学、有序应对突发事件,最大程度减少突发事件及其造成的损害而预先制定的工作方案。 第三条应急预案的规划、编制、审批、发布、备案、演练、修订、培训、宣传教育等工作,适用本办法。 第四条应急预案管理遵循统一规划、分类指导、分级负责、动态管理的原则。 第五条应急预案编制要依据有关法律、行政法规和制度,紧密结合实际,合理确定内容,切实提高针对性、实用性和可操作性。 第二章分类和内容 第六条应急预案按照制定主体划分,分为政府及其部门应急预案、单位和基层组织应急预案两大类。 第七条政府及其部门应急预案由各级人民政府及其部门制定,包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等。

总体应急预案是应急预案体系的总纲,是政府组织应对突发事件的总体制度安排,由县级以上各级人民政府制定。 专项应急预案是政府为应对某一类型或某几种类型突发事件,或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等重要专项工作而预先制定的涉及多个部门职责的工作方案,由有关部门牵头制订,报本级人民政府批准后印发实施。 部门应急预案是政府有关部门根据总体应急预案、专项应急预案和部门职责,为应对本部门(行业、领域)突发事件,或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等涉及部门工作而预先制定的工作方案,由各级政府有关部门制定。 鼓励相邻、相近的地方人民政府及其有关部门联合制定应对区域性、流域性突发事件的联合应急预案。 第八条总体应急预案主要规定突发事件应对的基本原则、组织体系、运行机制,以及应急保障的总体安排等,明确相关各方的职责和任务。 针对突发事件应对的专项和部门应急预案,不同层级的预案内容各有所侧重。国家层面专项和部门应急预案侧重明确突发事件的应对原则、组织指挥机制、预警分级和事件分级标准、信息报告要求、分级响应及响应行动、应急保障措施等,重点规范国家层面应对行动,同时体现政策性和指导性;省级专项和部门应急预案侧重明确突发事件的组织指挥机制、信息报告要求、分级响应及响应行动、队伍物资保障及调动程序、市县级政府职责等,重点规范省级

冷库故障应急预案

冷库故障应急预案 一、目的:为加强药品仓储管理,制定应对措施,快速、高效处理冷库突发停电等意外故障,保证药品的质量不受影响,特制定本制度。 二、范围:本预案适用于药品冷库突发性停电等事故的应急处理。 三、内容: 1.成立以企业负责人为组长的冷库故障及停电应急预案领导小组,组员:质管部主任、储运部主任、办公室主任、保管员、养护员。 2. 药品储存过程中,遇突发事故如停电、设备故障等因素,为避免造成冷库温度过高、药品受损,仓储人员要在第一时间报告储运部主任事故发生的时间、地点、主要情况,并立即采取处理措施。储运部主任如不能及时解决问题,应立即上报质管部,质管部负责人组织安排相关人员进行处理。 3. 冷库突然停电时,应及时启用发电机组,检查温度调控设备运行情况;检查库内温度是否在要求范围内。(发电机组常备燃油不少于8小时用量。) 4. 温度监测记录设备故障时,应立即报修。 5. 每次事件应急处理情况,要有详细记录。 附件:冷库备用发电机组操作规程

备用发电机组操作规程 1. 备用发电机组应存放于储备区,由储运部副主任(王纯建)负责保管。 2. 备用发电机的使用需经质管部主任的同意,由储运部王纯建、郭雪伟负责操作。未经质管部主任同意任何人员不得擅自操作备用发电机组。 3. 如遇停电并核实本次停电时间可能超过30分钟,启动停电应急预案。 4. 停电后30分钟内备用发电机应准备到位,各项检查完毕,随时可以启动。 5. 首先关闭冷库控制电源,断开冷库主电源连接开关,接通冷库备用发电机连接电源。 6. 将冷库温度记录仪的温度显示调整至“正常记录模式”,严密监控冷库温度变化。 7. 当冷库温度接近7℃时,启动备用发电机。带备用发电机电压稳定在220V~230V之间,接通备用发电机至冷库的送电开关,开启冷库控制电源,重新启动冷库制冷。 8. 恢复供电后,按以上程序逆行操作,直至冷库正常运转。 9. 每次备用发电机的使用应有完整的使用记录。由操作人负责填写,质量负责人审核签字。 10. 备用发电机操作程序: 10.1操作前检查: a.机油油位; b.燃油油位; c.空气滤清器。 10.2 将发电机放置冷库窗外,离墙体2~3米远处,安放稳定,插上电源插座。进行发电机接地。

信息系统及网络故障应急处置预案

信息系统及网络故障应急处置预案 一、目的 信息系统目前覆盖全院各个业务和管理部门,已成为医院为医疗、科研和管理提供信息化手段的根本,为保障医院信息系统的安全、稳定运行,特制定本应急预案(以下简称信息网络应急预案)。 二、适用范围 本预案不适用医院停电。 本预案适用于院本部(南区)因服务器软、硬件故障,数据库故障,数据损毁,存储设备损坏,网络链路损坏,网络设备瘫痪以及计算机病毒的爆发等原因致医院信息管理系统无法正常运行,一直严重影响局部或整体业务运转的突发事件(以下简称故障)。 故障类别包括两方面内容:一是网络连接断开简称网络故障(任何与网络相关的操作无法进行,桌面右下角网络连接显示红叉),二是服务器发生软件或硬件故障简称信息系统故障(信息系统打不开或是信息系统使用中报错)。 三、部门及人员职责分工 1、医院信息网络应急预案指挥协调小组(简称应急指挥小组) 由院长(总负责),信息主管院长、行政机关的部门负责人和网络中心技术人员组成。其主要职责是负责HIS的安全领导,负责制定系统安全规章制度,检查督促安全责任制和各项措施的落实情况,

制定信息网络应急预案并指挥实施演练。 2、技术保障组 该组由信息网络中心承担,结合第三方维保公司技术力量,保证机房、网络、信息系统出现故障及时恢复。 四、启动信息网络应急预案程序 1、全院医护人员发现信息系统故障或是网络故障,请在第一时间拨打24小时值班运维支持热线,告知信息网络中心故障问题的发生地及故障类别。(特别说明:不要给技术人员打电话,以免影响处理速度) 2、当信息网络中心值班人员确定为预案所述故障时,技术人员必须在5分钟内判断故障原因,并且赶赴故障现场进行紧急处理,并上报信息网络中心主任。信息网络中心主任组织技术力量进行抢修。 3、门急诊出现大面积故障后,严重影响医院就诊秩序。经网络信息中心技术负责人研判后,无法在30分钟内恢复应立即报告信息网络中心主任,由信息网络中心主任报主管院长,启动门、急诊信息网络应急预案,在受影响区域内启动手工流程。 住院系统出现大面积故障后,经信息网络中心技术负责人研判后,无法在60分钟内恢复应立即报告信息网络中心主任,由信息网络中心主任上报主管院长,启动病区信息网络应急预案,转手工流程。

应急预案控制程序

目的为确保公司活动、产品和服务过程中对各种意外事件和潜在的紧急情况发生时做出响应,采取有效措施,预防或减少可能伴随的对环境的影响,尽可能地降低经济损失和人身伤害。 范围 适用于本公司所涉及的所有可能发生的意外事件和紧急情况的预防与处理。 3.职责 3.1综合管理部负责监督检查和相关部门的协调以及应急时的联络,并负责本公司“应急准备和响应计划”的制定和应急响应演练。主管领导负责该程序的指挥。 3.2设备动力部负责应急设备设施的技术性能、技术方案确定和把关。 3.3所有各部门都应对应急方案及救护工作进行配合。 内容 4.1应急准备 4.1.1 根据公司潜在的重要环境因素、高风险等级危险源识别,公司环境意外事件和潜在的紧急情况主要包括: 1)排污剧增和化学物品溢漏中毒; 2)主要机械设备异常情况和刀具、机械伤害; 3)纸及纸制品、木材及木材制品的火情发生和自然灾害; 4)人身触电和热辐射伤害事故; 5)锅炉和其他压力容器超压、泄漏或设备事故造成意外爆炸; 6)食物中毒和特殊气候引起的紧急情况等。 7)易燃物品爆燃。 4.1.2 在环境意外事件和潜在的紧急情况易发点配置必要的警示标识,如应急疏散路线图;“防止明火”、“小心触电”、“高噪音区”、“危废存放区”等。同时在这些地点安装必要的应急设备如报警、自动喷淋、灭火器材、消毒和灭害器材等防护设施。 4.1.3 为相关岗位配备完善的个人防护用品,如手套、口罩、靴子、防护眼镜、防护服等,并训练员工熟练使用。 4.1.4综合管理部在公司办公楼、车间适当位置准备急救箱,并从各部门选送若干人员进行急救培训。 就本公司可能发生的各种紧急状态,综合管理部负责组织相关部门编制应急方4.1.5 案,作为本程序文件的一个组成部分,参见表一。 表一紧急情况应急方案 潜在事故应急准备应急响应紧急事件/执行本程序3.2 条款疏散人员,必要时寻1. 依操作规程规范员工的操作行为;爆器力容压2. 依保养规程做好设备的维护保养和求第三方援助,通知地方安全监督或环保炸检查。局。 用黄沙、木屑等吸收、清洗,必要时通知燃油泄漏依操作规程规范员工的操作行为。地方环保局。对少量泄漏应立即清查泄漏源,并立1. 化学品在储依《有毒化学品控制程序》规范员工的即清理泄漏物,如是液体,应用干布吸液;运、使用中的操作行为;如是气体,则应抽风或喷水吸收。2. 执行本程序中3.2条款。潜在泄漏、3. 毒事件必要时做好人员疏散、

冷藏车制冷机组压缩机常见故障分析

冷藏车制冷机组压缩机常见故障分析 1、高压、低压均低。原因:雪种不足。辅助诊断:只要开空调,玻璃眼中就一直有气泡;摸三个地方的温度,高温、中温偏低,低温偏高。只要补充雪种就可排除故障了。 2、高压、低压均高。原因:(1)有空气;(2)雪种过多;(3)冷凝器冷却效果差;(4)膨胀阀开度太大。 诊断方法:先看一下,低压管上是不是结了霜,如果结了霜,是膨胀阀开度太大。再用水冲一下冷凝器,如果效果明显变好的话,是冷凝器冷效果差。如果没有什么变化,是系统中有空气。剩下的是雪种太多了。如果在开空调或关空调时,玻璃眼中也没有气泡,可以肯定是雪种太多。只要放掉一些雪种,故障就可排除了。 3、运行时,低压有时呈真空,有时正常。可以确诊是系统中有水份。那只有重新抽真空,一般还需要更换储液干燥器,再重新加注雪种就可。 4、低压一直指示真空。原因:系统有堵塞之处,雪种不循环。最容易堵塞的地方不外呼是膨胀阀和储液干燥器。只要摸一下储液干燥器的进出口管子,如果温度相差很大,可以肯定是储液干燥器中的过滤器堵塞了。那只有更换它了。否则就是膨胀阀堵塞了。一般也是换新处理。 5、低压高、高压低。原因:压缩机本身不良。由于压缩机是空调系统中的主要的部件,价格也较高,因此不能随便换新。可进一步确诊,方法如下:将压缩机的低压管拆开,将高压管在压力表之后设法堵住。起动发动机,并在电磁离合器上接上12V电源。如果压力低于15公斤每平方厘米的话,可以肯定是压缩机坏了。一般只有换压缩机总成了。请注意,试验时,只要发动机运行不到半分钟就可确诊了,千万不要运行时间太长。

二、泄漏 雪种泄漏,一般可以用卤素灯、电子检漏仪等设备来进行检查。但在实际工作中,大多数修理厂都采用肥皂水进行检漏的方法。 三、风量小 就是吹出来的风太小。先查看产生的风是不是太小呢产生的风小的原因有:风机供电电压太低风机本身故障另一个是蒸发器太脏等原因,造成风的阻力太大。还一个就是风道漏掉了风,这是一个较常见的故障。 在实际工作中,可能还会遇到其他故障。但我认为,只要认真想想前面介绍的空调的基本原理,都一定可以排除的。 空调的使用注意事项与维护 一、注意事项 1、使用空调时,鼓风机尽量开高档,温度尽量设置高一点。这样做,车厢的空气循环快,又易停机,就是效果好,又节省。 2、在炎热的夏天停车时,应避免在阳光下直接曝晒。且在使用空调前,应先开窗放走车内高温空气。 二、维护 1、经常从玻璃眼中查看雪种状况。如缺少,要及时排除泄漏处,并尽快补充。

冷库、冷藏车故障应急预案管理程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.冷库、冷藏车故障应急预案管理程序正式版

冷库、冷藏车故障应急预案管理程序 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.目的:对冷库、冷藏车运行中可能出现的故障进行预测,并给出相应的解决方案,以确保冷藏药品在储存及运输中的质量符合规定。 2.可能出现的故障 2.1冷库: 2.1.1停电; 2.1.2 冷冻机故障引起无法制冷; 2.2冷藏车: 2.2.1 制冷系统故障引起无法制冷; 2.2.2 车辆故障或路遇意外无法继续行进;

3.应急预案 3.1冷库停电:公司配有双回路电路,一旦停电,可在10分钟之内启动另一套回路路。 3.2冷藏车运输途中制冷系统故障引起无法制冷或车辆故障或路遇意外无法继续行进。根据公司现有的客户单位的地域分布,由仓库送货到目的地的单程时间一般在半天以内。如在运输途中遇车载制冷系统无法正常工作或车辆无法继续行进,应立即与公司储运部联系,由公司另派车辆(冷藏车或空调车带保温箱)赶赴现场进行接应。在等待期间,应保持冷藏车车厢门关闭,尽量减少温度的变化。 ——此位置可填写公司或团队名字——

应急预案与响应管理程序

山东石横特钢集团有限公司 程序文件 ST/GP447.1 应急预案与响应管理程序 (第一版) 管理部门:安环处 受控状态: 发放编号: 编制:崔卫波 审核:刘子军 批准:尚振军 2008-6-20 发布 2008-7-1 实施

更改履历表

应急预案与响应管理程序 1目的 建立并保持计划和程序,确定紧急情况,并对其做出应急响应,以预防或减少与之有关的伤害和环境污染。 2范围 公司体系内各单位。 3定义 应急计划:本文是指应急准备与响应的计划。 4引用文件 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品安全管理条例》 《中华人民共和国防汛条例》 《中华人民共和国交通法》 5职责 5.1生产部负责组织制定地震、洪涝的应急计划;负责健全包括有市消防队、医院等单位以及公司各相关部门、管理人员、关键技术人员的通讯联络表;负责应急响应期间的对外对内联络。负责应急物资调配。 5.2 保卫处负责公司辖区内发生火灾时组织扑救、救护工作。 5.3安环处负责组织制定煤气泄露、火灾、爆炸事故的应急计划,对事故处理并督促实施。 5.4各部门/单位负责确定本组织内潜在的事故或紧急情况,制定相应的应急计划;负责相应应急计划的培训和演习;负责对紧急情况发生或演习后所采取的措施进行修订和完善。 6 管理内容及要求 6.1事故和紧急状态 事故和紧急状态包括:火灾、爆炸、地震、洪涝、毒物泄露等。 6.2应急机构 公司应急机构由生产部、保卫处、安环处等职能部门组成,应急电话

为: 火警:3692476 (公司);119(社会) 事故处理:3694168(公司) 报警服务:3692476(公司);110(社会) 生产部指挥中心:3692597 3692596 各单位部门成立相应的应急机构。 6.3应急计划的内容包括: 应急机构及其职责和权限; 应急总指挥的职责和权限; 应急期间特殊人员的职责,如消防员、急救人员和毒物泄露专家等; 应急期间其他人员的职责; 对内警报和对外通报; 疏散路线和疏散组织; 重要设备和文件的保护; 易燃易爆危险品的处理; 应急设备; 应急联络,包括外部相关人员和组织的联系电话和联系方法; 各单位制定应急计划时,要内容详尽,特别是对应急机构的职责和权限要划分清楚,职责分明,所有的应急计划要报职能部门审批、备案(附表1),要采取措施减少对环境的污染。 6.4应急响应 6.4.1各类应急响应均按各单位部门制定的应急计划具体实施。 6.4.2 火灾和爆炸的应急响应 发生火灾和爆炸事故时,发现人员迅速拨打火警电话(3692476),报警时必须讲明起火地点、火势大小、起火物资等详细情况,并派人到路口接警;同时立即采取措施控制事故扩大,扑救初级火灾;保卫处接警后立即赶赴现场,实施灭火措施;若火势不能控制,应立即通知肥城市消防大队。

冷藏保温车技术发展浅析

冷藏保温车技术发展浅析 交通运输072班200710601240 雷蕾 摘要:介绍了冷藏保温车按不同方式的分类情况,整车布置方式和隔热货箱的结构组成,介绍了现在普遍使用的多种制冷方式和加热方式,以蒸气压缩式机械冷藏汽车为例说明了制冷机组的制冷技术原理,并简述了热平衡性能计算公式和步骤等,介绍了近年来冷藏保温车的发展现状,以及未来中国冷藏车的技术方向新技术。 Refrigerator car technology development Abstract:This article has introduced refrigerator car according to different ways of classification, the whole vehicle layouts and the structure of insulation crates. The article explained nowadays the widespread use of a variety of refrigeration mode and heating mode, with compressive type mechanical refrigerating automobile as an example, to clarify refrigeration unit’s technology principle. Formula and steps of thermal equilibrium properties has been given. The article also has introduced the development of refrigerator car in recent years,and China's future refrigerator car new technology direction . 前言:随着货物储运的种类不断增多,有些货物在储运过程中易受到外界温度、湿度等条件影响而发生腐烂变质。为了保持易腐货物的本来品质和使用价值,冷藏保温车成了人类生活中不可或缺的运输工具。冷藏车是指用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。 一、冷藏保温车的分类 冷藏汽车实际上称作冷藏保温汽车,它分为冷藏车和保温汽车两大类。保温汽车是指具有隔热车厢,适用与短途保温运输的汽车。冷藏汽车是指具有隔热车厢,并设有制冷装置的汽车。冷藏汽车按制冷装置的制冷方式分为机械冷藏汽车、冷冻板冷藏汽车、液氮冷藏汽车、干冰冷藏汽车等。 按制冷装置的制冷方式划分,机械冷藏汽车、冷冻板冷藏汽车、液氮冷藏汽车干冰冷藏汽车、冰冷冷藏汽车等,其中机械冷藏汽车是冷藏车中的主要车型。 按专用设备的功能分类,根据《QC/T 450-2000 保温车、冷藏车技术条件》,当环境温度为303K时,按车厢内温度的可调范围。将冷藏汽车分为六类,如表1所示: 二、冷藏保温车的结构 冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,

药品批发公司冷库故障应急预案

XXXX医药有限公司冷库故障 应急预案 一、目的: 冷库作为本公司重要的储藏设施之一,因其系统的复杂性和所用工质的特殊性,使冷库成为本公司药品质量安全的重要监督对象。为加强冷库药品仓储管理,防止因冷库故障影响在库药品质量,公司制定应急措施,快速、高效处理冷库突发停电等意外故障,保证药品的质量不受影响。 二、范围:本预案适用于公司冷库突发性停电、故障等事故的应急处理。 三、内容: 1.成立冷库应急故障领导小组: 组长:XX(总经理,联系电话) 副组长:XX(质量副总经理,联系电话:) 成员:XX(质量管理科科长,联系电话) XX(储运部主任,联系电话) XX(办公室主任,联系电话) XX(仓库养护员,联系电话) XX(冷库保管员,联系电话) XX(冷藏车运输员,联系电话)

2. 工作程序 药品储存过程中,遇突发事故如停电、设备故障等因素,为避免造成冷库温度过高、药品受损,冷库保管员要在第一时间报告储运部主任事故发生的时间及主要情况,并立即采取处理措施。 储运部主任如不能及时解决问题,应立即上报质管部,质管科科长组织安排相关人员进行处理。 3. 冷库突然停电时,应及时启用发电机组,检查温度调控设备运行情况;检查库内温度是否在要求范围内。(发电机组常备燃油不少于8小时用量。) 4. 如果冷库与备用发电机同时出现故障,储运部主任通知冷藏车运输员启动冷藏车,当车内温度降到2—8℃时,将药品从冷库转移到冷藏车时暂时储存。 5. 每次事件应急处理情况,由质量管理科作出详细记录。 附件:冷库备用发电机组操作规程

备用发电机组操作规程 1. 备用发电机组应存放于储备区,由储运部主任李娜负责日常维护、保管。 2. 备用发电机的使用需经质管科科长的同意,由储运部冷库管理员张莹负责操作。未经质管科科长同意任何人员不得擅自操作备用发电机组。 3. 如遇停电并核实本次停电时间可能超过30分钟,启动停电应急预案。 4. 停电后30分钟内备用发电机应准备到位,各项检查完毕,随时可以启动。 5. 首先关闭冷库控制电源,断开冷库主电源连接开关,接通冷库备用发电机连接电源。 6. 将冷库温度记录仪的温度显示调整至“正常记录模式”,严密监控冷库温度变化。 7. 当冷库温度接近7℃时,启动备用发电机。待备用发电机电压稳定在220V~230V之间,接通备用发电机至冷库的送电开关,开启冷库控制电源,重新启动冷库制冷。 8. 恢复供电后,按以上程序逆行操作,直至冷库正常运转。 9. 每次备用发电机的使用应有完整的使用记录。由操作人负责填写,质量负责人审核签字。 10. 备用发电机操作程序: 10.1操作前检查: a.机油油位; b.燃油油位; c.空气滤清器。 10.2在转换电源开关盒内,关闭主电源开关,打开发电机电源开关。 注意:打开发电机电源时必须关闭主电源。 10.3 启动发电机:

网络管理 告警系统

网络管理—警告系统的设计 1设计目标 1.数据采集:通过采集计算网络中的配置信息,告警信息,性能信息,反馈给告警中心。 2.数据分析:分析告警信息(原始告警信息,性能数据,配置信息),推理处理并存储记录告警,且实现告警的可确认消除(自动回复/手动恢复)。 3.数据应用:实时监控重要的告警信息,解决并消除告警信息。根据告警信息记录生成报表统计,向上层提供决策的数据依据。 2 概要设计 系统分三层:数据的采集数据处理数据应用 数据采集:从系统的网元上采集数据包括:性能数据信息,网元告警信息,拓扑结构的配置信息,向数据处理层的制定临时数据库中传送。 数据处理:从指定的数据库中获得原始数据信息,判断处理。根据估值(及性能阀值)判断生成警告信息,存储分析并上报告警信息。实现告警的匹配确认清除,重复告警的归并处理。 数据应用:及时监控重要的告警信息,并处理此告警,反馈告警的确认信息。根据不同的用户需求展现告警统计信息报表,为决策提供数据支持。

3数据采集层 3.1 内容 3.1.1配置数据采集的内容 及获得该网络中的网元设备,基本信息,与实体形成对应的映射。用于网络的拓扑信息管理。 网管系统管理采集以下配置数据: 3.1.2告警数据采集的内容 告警源 需要采集的告警报告分为: 网元告警 ●路由器: ●交换机: ●配线板: ●服务器:cpu , 内存,硬盘,电源,风扇(散热),网卡,光驱,端口,运行的软件服务 1.环境告警: 暂保留。 2.通信连接告警(拓扑管理):当某一网元设备持续一定时间不响应网管系统时,网管系统应能自动生成该网元设备的通信连接警。 3.性能告警:当性能指标超出预先设定的范围时,系统触发的告警称为性能告警。 4.设备告警:来自设备红端的告警信息。 原始告警数据内容 原始告警数据是从告警源采集到的未经任何处理的原始告警信息,格式和内容与网元类型相关,原始告警信息将在告警管理应用层进行处理,采集层采集到的告警原始数据至少应包括以下内容:

应急预案管理制度示范文本

应急预案管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

应急预案管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为了规范安全生产事故应急预案的管理,完善应急预 案体系,增强应急预案的科学性、针对性、实效性,依据 《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国 安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国 家安监总局令第17号)、《生产经营单位生产安全事故应 急预案评审指南(试行)》(安监总厅应急〔2009〕73 号)等法律法规和规章,制定本制度。 2范围 本制度适用于应急预案的编制、评审、发布、备案、 培训、演练和修订等工作。 3应急预案的编制

3.1应急预案的编制应当符合下列基本要求: 3.1.1符合有关法律、法规、规章和标准的规定; 3.1.2结合本公司、本单位的安全生产实际情况; 3.1.3结合本公司、本单位的危险性分析情况; 3.1.4应急组织和人员的职责分工明确,并有具体的落实措施; 3.1.5有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应; 3.1.6有明确的应急保障措施,并能满足本公司、本单位的应急工作要求; 3.1.7预案基本要素齐全、完整,预案附件提供的信息准确; 3.1.8预案内容与相关应急预案相互衔接。 3.2公司根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)(以下简

XXXXX医药有限公司冷藏车验证方案及报告

XXXXX医药有限公司冷藏车验证方案及报告 二O一四年十二月 目录

一、验证目的 二、验证实施方式 三、验证依据及标准 四、验证设备 五、验证组织与管理 六、验证现场实施时间 七、验证实施准备基础条件 八、验证实施项目 九、数据采集要求 十、验证测点终端布点方案十一、验证冷藏车基本情况十二、冷藏车满载测试路线图十三、验证实施步骤 十四、测试数据分析评价和报告十五、验证报告 十六、再验证周期 十七、偏差处理和预防措施 十八、附件

冷藏车验证方案 方案编号: 方案审核:审核日期: 方案审批:审批日期: 一、验证目的: 通过对冷藏车预设的关键参数、使用条件及性能进行测试,来确保冷藏药品在运输过程中的质量安全。 ●确认冷藏车处于空载和满载使用时冷藏车内温度调控、分布、保温性能等功能 符合设计标准和要求; ●确定冷藏车适宜的使用参数和操作方法; ●通过车厢内温湿度分布特性的测试与分析来确定适宜药品存放的安全位置及区 域; ●监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认; ●测试开门作业对车厢温湿度分布及变化的影响; ●分析在设备故障或外部供电中断的状况下,车厢保温性能及变化趋势。 二、验证实施方式: 由物流管理部和质量管理部共同实施。 三、验证依据及标准: 1、《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》及附录5《验证管理》; 2、公司《设施设备验证和校准管理制度》; 3、冷藏车温度调控范围2-8℃。 四、验证设备: 1、深圳市华图测控系统有限公司高精度温湿度传感器S100TH 2、验证设备校准:有验证使用的数据采集设备均按照《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》及附录5《验证管理》相关要求,经法定计量检定机构校准,温度测量的最大允许误差为±0.5℃,湿度为3%。 (1)校准单位:深圳市华测计量技术有限公司 (2)设备校准情况:

网络故障处理方法

网络故障处理方法 校园网用户不能通过认证上网的原因很多,本着“先软后硬、逐段排除”的原则,可自行尝试确定故障点。列举典型故障原因供用户参考,必要时据此收集故障信息以方便报修。 1、账号不能成功拔号,请先看看客户端拔号时有什么提示信息。 (1)欠费:包月收费到期,到财务处(办公楼308)购充值卡,再登录自助平台充值,教工不存在此情况; (2)密码错误:携带证件原件和复印件,复印件上注明账号名称、要修改的新密码,签名后到网络管理部门(办公楼110)修改; (3)时段限制:学生用户上网时段限制为除上午四节课和下午两节课之外的时间,教工不存在此情况; (4)获取当前认证网卡IP地址失败:网卡未与交换机建立物理连接,或者连接交换机的网线故障,换一条好网线或重新连接无线设备再试; (5)Portal认证失败,网络故障或Portal服务器没有回应:不能连接到认证服务器,联网失败原因需进一步确定; (6)用户不存在或者用户没有申请该服务:尚未正式注册帐号,到网络管理员处复制参考文档,填报资料并予注册帐户,等待管理员正式注册。 2、不能成功拔号不一定是认证计费系统的问题,还需进一步确定是不是计算机本身问题。 如果本教室或办公室内的其他用户可以通过认证而只有自己不能通过,尝试“交叉测试”:分别用自己的账号在能上网的计算机上拔号测试、用别人的正常帐号在自己的计算机上拔号测试。(1)别人的账号在自己的计算机上可以成功拔号:排除计算机故障,显然账号有问题,参考第1条处理;(2)自己的账号在别人的计算机上可以使用,同时别人的帐号在自己的计算机上也不能成功拔号:应排除帐号故障,初步确定自己计算机的软件或硬件系统存在问题。 3、经过上一步的测试,我的帐号是没问题的,那计算机可能会存在哪些故障? (1)网线或网卡故障:换条好网线试试,或者换个好网卡试试。

冷库安全生产应急预案

冷库安全生产应急预案 冷库作为公司重要的储藏设施之一,因其系统的复杂性和所用工质的特殊性,使冷库成为本公司药品质量安全的重要监督对象。接下来小编为你带来冷库安全生产应急预案范文,希望对你有帮助。 为加强冷库药品仓储管理,防止因冷库故障影响在库药品质量,公司制定应急措施,快速、高效处理冷库突发停电等意外故障,保证药品的质量不受影响。 1. 成立冷库应急故障领导小组: 组长:卢俊兴 副组长:刘轶 成员:赵艳洁 钱庚 张志博 刘俊苓 刘丹 许明星 2. 工作程序 药品储存过程中,遇突发事故如停电、设备故障等因素,为避免造成冷库温度过高、药品受损,保管员要在第一时间报告储运部部长事故发生的时间及主要情况,并立即采取处

理措施。 储运部部长如不能及时解决问题,应立即上报质管部,质管部长组织安排相关人员进行处理。 3. 冷库突然停电时,应及时启用备用发电机组,检查温度调控设备运行情况;检查库内温度是否在要求范围内。 4. 如果冷库与备用发电机同时出现故障,储运部部长通知冷藏车运输员启动冷藏车,当车内温度降到2—8℃时,将药品从冷库转移到冷藏车时暂时储存。 5. 每次事件应急处理情况,由质管部作出详细记录。 附件:冷库备用发电机组操作规程 1. 备用发电机组应存放于冷库旁,由养护员负责日常维护、保管。 2. 备用发电机的使用需经质管部长的同意,由储运部刘俊苓负责操作。未经质管部长同意任何人员不得擅自操作备用发电机组。 3. 如遇停电并核实本次停电时间可能超过30分钟,启动停电应急预案。 4. 停电后30分钟内备用发电机应准备到位,各项检查完毕,随时可以启动。 5. 首先关闭冷库控制电源,断开冷库主电源连接开关,接通冷库备用发电机连接电源。 6. 将冷库温度记录仪的温度显示调整至“正常记录模

应急预案管理办法

应急预案管理办法 为了规范安全生产事故应急预案的管理,完善应急预案体系,增强应急预案的科学性、针对性、实效性,依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第17号)、《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南(试行)》(安监总厅应急〔2009〕73号)等法律法规和规章,制定本制度。 本制度适用于应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 3.1应急预案的编制应当符合下列基本要求: 3.1.1符合有关法律、法规、规章和标准的规定; 3.1.2结合本公司、本单位的安全生产实际情况; 3.1.3结合本公司、本单位的危险性分析情况; 3.1.4应急组织和人员的职责分工明确,并有具体的落实措施; 3.1.5有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应; 3.1.6有明确的应急保障措施,并能满足本公司、本单位的应急工作要求; 3.1.7预案基本要素齐全、完整,预案附件提供的信息准确; 3.1.8预案内容与相关应急预案相互衔接。 3.2公司根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)(以下简称导则),结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案。

3.3公司应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 3.3.1针对公司存在的各种风险、事故类型的,由董事长组织编制公司的综合应急预案。综合应急预案包括本公司的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。 3.3.2对于某一种类的风险,由安全生产副总经理组织制定相应的专项应急预案。 ①公司专项预案包括:危险化学品事故应急救援预案、环境突发事件应急预案、特种设备事故应急预案、防洪预案。 ②专项应急预案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。 3.3..3对于危险性较大的重点岗位——关键岗位、重点部位(包括重大危险源),由所在车间主任组织制定现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。 3.4综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接,并与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接。 3.4应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新,确保信息准确有效。 4.1评审方法 应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审,要素评审用于应急预案评审工作。应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目,应给出具体修改意见或建议。

冷库应急救援预案

冷库企业液氨泄漏安全事故应急预案 编写: 审核: 批准: ××××(企业名称)

××××年××月××日 目录 1总则 1.1编制目的 1.2适用范围 2基本情况 2.1企业概况 2.2危险目标 3组织机构 3.1人员组成 3.2主要职责 3.2.1企业负责人 3.2.2值班负责人 3.2.3当班负责人 3.2.4当班员工 4事故报警 5应急处置 5.1自行处置 5.2救助处置 6保障措施 6.1通讯保障 6.2器材保障 6.3知识保障

附件: 1、本单位员工联系电话 2、报警电话 3、人员救治办法 4、事故处理方案 5、配备医疗、事故处理用品和器材 6、氨基本知识 冷库企业液氨泄漏安全事故应急预案1总则 1.1编制目的 为提高应对和处置突发性安全事故能力,及时、有序、科学、有效地组织应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保证企业安全,维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,根据单位实际,制订本安全事故应急预案。 1.2适用范围 本预案适用于本单位内生产过程中突发液氨泄漏安全事故的处理。 2基本情况 2.1企业概况 说明:介绍企业始建时间、发展过程和至今情况;地理位置、占地面积、周边环境和气候情况;人员数量、男女员工人数、生产班次及人员配备;工艺流程、设备数量、介质主要特点和危险性等。

2.2危险目标 根据冷库制冷系统及液氨储罐的安全现状评价报告和设备检验报告等,确定以下危险目标(具体位置见附件×)。 一号目标:×××,存在×××事故危险。 二号目标:×××,存在×××事故危险。 三号目标:×××,存在×××事故危险。 …… 3组织机构 3.1人员组成 事故应急处理由企业负责人、值班负责人、当班负责人和当班员工组成。 3.2主要职责 3.2.1企业负责人 (1)指挥事故应急处理,确定在场员工每人职责,担负营救、抢修、维持秩序、后勤服务等工作。 (2)组织营救受害人员,转移、撤离、疏散可能受到事故危害的人员和重要财产。 (3)划定事故现场的警戒范围,防止事故危害扩大。 (4)必要时,向110报警或者向有关部门请求应急救援,并协助有关部门应急救援工作。 (5)决定其它重大应急救援事项。 3.2.2值班负责人 (1)协助企业负责人工作。 (2)企业负责人不在时,代行企业负责人职责。 3.2.3当班负责人 (1)事故发生后,查明原因,营救受害人员、控制事故等处理可处理的事项。 (2)迅速向值班负责人或企业负责人报告。 (3)接受企业负责人指令。 3.2.4当班员工