建筑节能工程检测项目一览表

建筑节能检测项目及要求

建筑节能检测项目及检测要求 1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。

5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测, 其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能工程检测方案

建筑节能工程检测方案(修订稿) 一. 建设工程概况 【要求】详述各责任主体及建设规模 1.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2.项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二. 节能工程特点 【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品 1.墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 外保温外墙饰面情况、保温面积 2.幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、 幕墙面积 3.门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)外窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数) 4.屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积 5.地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积 6.采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量( m、个数) 7.通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量( m 、个数) 8.冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量( m 、个数) 9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m 或卷数) 三. 方案编制依据 【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号 和名称) ②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客观理由

建筑节能工程施工监理控制内容及要点

建筑节能工程施工监理控制内容及要点 一、施工准备阶段 (一)控制及审查内容 1、建筑节能相关施工单位资质审查; 2、建筑节能设计审查: &S226;参与施工图图纸会审,审查建筑节能设计是否符合设计标准; &S226;查验施工图设计文件审查结论是否为合格; &S226;审查建筑节能设计认定和备案(含设计变更审查和备案)情况; 3、建筑节能专项施工方案审查; 4、编制监理规划中建筑节能监理专项方案及专项实施细则; 5、检查施工单位建筑节能管理体系和人员素质是否符合要求; &S226;查验施工单位建筑节能相关人员,如项目经理、施工员、质量员等参加建筑节能专项培训的情况,是否取得省建设行政主管部门颁发的《山西省建设行业专业技术培训结业证(建筑节能)》等。 (二)工作用表及资料 1、建筑节能专项施工方案审查表(附表1); 2、其他各项审查、查验工作均应有书面记录和资料。 二、施工阶段 (一)控制及审查内容 1、建筑节能材料、构配件、设备报验审批:

&S226;审查建筑节能材料、构配件、设备(含技术)是否取得山西省建筑节能产品(技术)认定标识证书; &S226;入场检验情况,建筑节能材料、构配件、设备(含技术)是否符合节能标准; 2、建筑节能工程检验批质量验收审查; 3、建筑节能工程子分部工程验收审查; 4、建筑节能工程变更审查; 5、建筑节能工程旁站监理; &S226;根据标准、规范要求,对易产生热桥和热工缺陷部位的施工以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工,应采取旁站形式实施监理。 (二)工作用表及资料 1、建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(表2); 2、建筑节能工程检验批质量验收记录(表3-1,2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10); 3、建筑节能子分部、分项工程质量验收记录(表4-1,2); 4、监理工程师通知单及回复单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》(GB50319-2000)附录表B1、A6 5、工程变更单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)附录表C2 6、工程旁站监理记录表(建筑节能工程)(表5); 7、监理工作联系单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)附录表C1 8、其他各项审查、查验均应有书面记录和资料。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

建筑节能工程检测方案(原稿)

建筑节能工程检测方案 一、工程概况 1、建设单位:湖南永鑫人防机电设备有限公司 2、施工单位:湖南干杉建筑工程有限公司 3、监理单位:湖南省益佳建设监理有限公司 4、项目名称:永鑫人防机电设备1#车间、2#办公楼、结构层次:框架,3层、建筑总面积:14057.2m2。 单位工程个数:2栋、分别为1#车间、2#办公楼。 二、节能工程特点 1、墙体:采用的厂商品牌、系统材质、指标参数、工程量(节能面积) 2、幕墙:采用的品牌、型材、幕材、结构型式、指标参数、工程量(幕墙面积) 3、门窗:外门:品牌、芯材、工程用量(入户门) 4、屋面:厂商品牌、系统材质、指数参数、工程量(节能面积) 5、地面:厂家品牌、系统材质、指标参数、工程量(节能面积) 6、采暖:系统形式、管网材质、管材及阀门用量 7、通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、管材及阀门用量 8、冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、管材及阀门用量 9、配电与照明:缆、线品牌、材质规格、工程用量 三、编制依据 1、依据:GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50242—2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243—2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 JGJ102—2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 2、由于本工程成本造价不高,而试验费用高;在施工过程中质检员、监理严格按规范要求把好关,根据现场实际情况经质检员、甲方、监理、施工方共同商量,同意按现有原材料送检。 四、见证复验

五、实体检测

建设单位(签章):监理单位(签章):年月日年月日 注:1、施工单位需签署实施意见,且签章注明日期 2、受季节影响未进行的系统节能性检测项目,应在保修期间内补做

建筑节能工程现场检测抽样方法、数量和判定标准

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准(试行) 为统一宁波市区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合市区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、涂料饰面层 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

节能检测方案

建筑节能工程检测方案 索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:___________________________ 审核:___________________________ 广东诺厦建设工程有限公司二O—六年四月十八日

一、..................................................... 概述0 二、......................................... 检测方案编制依据0 三、................................... 检测小组人员、检测仪器1 四、....................................... 测试项目及方法简介4 五、......................................... 项目检验抽样标准9 六、.............................................. 检测项目数量 12七、................................................. 保障措施15

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行 政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65-2009 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

某建筑工程试验检测方案

某建筑工程试验检测方案

工程施工试验方案 一、编制依据 GB175-1999 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 《混凝土结构工程施工及验收 GB50204-2002 《建筑地面工程施工质量验 (GB50209-2002) 《钢材力学及工艺性能试验取样规定》HRB335 Q235 《屋面工程技术规 GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收 GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收 GB50411-2007 二、工程概况 XX市XX产业园建设投资有限公司兴建的XX花园北苑10#、15#、16#、21#、26#、

31#、32#、37#、42#楼,位于XX市丽水路以东、怀远路以北、连水路以南,工程建筑面积为63812.0M2剪力墙结构,21#和26#楼为地上33层, 每幢建筑面积均为11172.2 M2建筑总高度为96.00M,基础埋深5.4M,其它均地上18层,每幢建筑面积均为5924 M2建筑总高度为52.50M,基础埋深2.9M,标准层高为2.9M;建筑工程等级为一级,耐火等级为一级(18层为二级),抗震设防烈度为7度,防水等级为2级,使用年限为50年。 本工程为钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为二级,设计等级为甲级,设计使用年限50年。 基础21#和26#楼为CFG(素混凝土桩),级配砂石裖垫层,筏板基础承台;其它楼为PHC预应力混凝土管桩基础,独立基础承台。 混凝土强度等级: 基础垫层为C15;圈梁、压顶梁、过梁、栏板等后浇构件,除特别注明外均采用C20。 21#和26#楼:基础-标高17.400及其以下的基础与墙、柱为C40,梁、板为C35。 标高17.400-49.300的墙、柱为C35,梁、板为C30 标高49.30-屋面的墙、柱为C30,梁、板为C30 其它楼:基础-标高8.700及其以下基础与墙、柱、梁、板混凝土强度等级为C30。 8.700以上墙、柱、梁、板混凝土强度等级为C25。 钢筋:HPB235、HRB335、HPB400 墙体材料:煤矸石空心外墙:采用200厚MU5.0粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 煤矸石空心砖内墙:采用200、120厚MU5.0 粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑. (12)保护层厚度:地上部分一类环境板墙为15mm,柱为20mm,梁为20mm;地下部分梁、柱墙为30mm。 设计单位:中铁XX建筑市政工程设计研究院有限公司 勘察单位:XX市勘察院有限责任公司 建设单位:XX市XX产业园建设投资有限公司 监理单位:XX华东工程建设监理咨询有限公司 施工单位:XX安超建设工程有限公司 三、编制说明 原材料试验的种类:分钢筋、水泥、砂、石、混凝土外加剂、防水材料、砌块等。所进场的材料应考虑试验周期,进行提前进场。原材料取样复试,有计划送检批次,30%

建筑节能工程检测方案

建筑节能工程检测方案(修订稿) 一.建设工程概况 【要求】详述各责任主体及建设规模 1. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2. 项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二.节能工程特点 【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品 1. 墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 外保温外墙饰面情况、保温面积 2. 幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、 幕墙面积 3. 门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)外窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数)4. 屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积 5. 地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积 6. 采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量(m、个数) 7. 通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量(m、个数) 8. 冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量(m、个数) 9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m或卷数) 三.方案编制依据 【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号和名称) ②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客观理由

工程试验检测计划

工程试验检测计划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (6) 4.试验检测准备工作 (6) 5.试验检测计划 (7) 6.建立试验检测管理台帐 (10) 7.试验检测质量保证措施 (10)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 序号项目内容 1 工程名称前海自贸大厦公共空间部分精装修工程 2 工程地址深圳市前海深港现代服务业合作区妈湾片19单元 03街坊01地块 3 建筑面积装修面积约28000㎡ 4 建设单位前海开发区投资控股有限公司 5 设计单位深圳市杰恩创意设计股份有限公司 6 总包单位中建三局 7 监理单位深圳市京圳工程咨询有限公司 8 施工单位深圳市奇信建设集团股份有限公司 9 合同质量目标合格 10 合同工期计划开工日期:2017年5月20日 计划竣工日期:2017年12月30日 总工期215天 2.2 建筑设计概况 序号项目内容 1 建筑功能办公型 2 建筑面积81405㎡

杭州市建筑节能工程施工方案(样式和大纲)试行

×××工程编号: 建筑节能工程施工方案 (式样和大纲) 编制: 审核: 审批: 编制单位 编制日期

编制说明 根据杭州市建委要求,针对施工单位在建筑节能工程实施过程中普遍存在的“建筑节能专项方案”编制困难现状,由杭州市建筑业协会建筑节能分会组织编制《杭州市建筑节能工程施工方案(式样和大纲)》。 按照《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)的要求,在组织了三期“建筑节能专项方案”编制研讨培训的基础上,完成了《杭州市建筑节能工程施工方案(式样和大纲)》编制工作,期间得到了浙江省长城建设集团、杭州市质监总站、中天建设集团安装公司等单位专家的大力支持,在此一并致谢。 编写组成员:李宏伟、翁祝梅 审查组成员:胡绍曾、叶佳丽、钱大治、胡晓晖、方旭慧、 金睿、叶青、徐志恒 杭州市建筑业协会建 筑节能分会 二0一0年六 月

编制大纲 一、目录 二、编制依据 1、工程施工合同(含投标文件) 2、工程设计文件(包括设计变更)、建筑节能设计专篇 3、法律、法规和行政主管部门规定 4、国家、地方现行有关技术标准和技术经济指标 5、企业标准、工法、施工工艺 6、企业质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件和各种管理制度7、单位工程施工组织设计 说明:要求列出具体名称及编号 三、建筑节能工程概况 1、工程概况(尽量采用图表进行说明) 1)、建筑物所处位置、使用功能、建筑面积、层数、建筑高度、结构形式、屋面及装修情况、安装工程和机电设备配置等 2)、建设规模: (1)、占地面积m2(2)、建筑面积m2 (3)、容积率(4)、绿化面积m2 (5)、节能试点面积m2本 3)、项目承包范围,总包和分包工程范围和工作量 4)、本工程质量、安全、工期目标

建筑节能工程检测项目一览表

建筑节能工程检测项目一览表 序号项目 名称 检测项目备注 1 外 墙 保 温 工 程 系 统 型 式 检 验 要 求 膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统 1、吸水量 2、抗冲击强度 3、抗风压值 4、水蒸气湿流密度 5、不透水性 6、耐候性 7、抗震性能(外墙饰面使用面砖时) 8、耐冻融 胶粉聚苯 颗粒外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、吸水量 3、抗冲击强度(C型、T型) 4、抗风压性 5、耐冻融 6、水蒸气湿流密度 7、不透水性 8、耐磨损,500L砂 9、系统抗拉强度(C) 10、饰面砖粘结强度(T型)(现场抽 测) 11、抗震性能(T型) 12、火反应性 聚氨酯硬 泡体外墙 外保温系 统 1、耐侯性 2、抗风压值 3、耐冻融性能 4、抗冲击强度(普通型、加强型) 5、吸水量 6、热阻 7、抹面层不透水性 8、水蒸气湿流密度 原材料型 式检验指 标 各类外墙 保温系统 原材料检测应符合有关产品标准要 求

工程见证取样复验 项目膨胀聚苯板 EPS(XPS)薄 抹灰外墙外 保温系统材 料 1、胶粘剂: a拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、 b拉伸粘结强度(与膨胀苯板)。 2、膨胀聚苯板: a导热系数、 b表观密度、 c尺寸稳定性、 d氧指数、 e压缩强度。 3、抹面胶浆: a拉伸粘结强度(与膨胀苯板)、 b柔韧性。 4、耐碱网布: a单位面积质量、 b耐碱断裂强力、 c耐碱断裂强力保留率、 胶粉聚苯颗 粒外墙外保 温系统材料 1、界面砂浆: a界面砂浆压剪粘结强度(原强度、 耐水) 2、胶粉聚苯颗粒保温浆料: a湿表观密度、 b干表观密度、 c导热系数、 d抗压强度。 3、抗裂砂浆: a拉伸粘结强度、 b浸水拉伸粘结强度、 c压折比。 4、耐碱网布: a外观、 b单位面积质量(普通型、加强型)、 c 断裂强力(经、纬向) (普通型、 加强型)、 d耐碱强力保留率(经、纬向)、 e断裂伸长率(经、纬向)、

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

相关文档