接触到的试验项目及检测内容

1、预拌(商品)混凝土

预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据预拌混凝土GB50204-2002(2011版)规定取样。

用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取每100m3相同配合比的混凝土取样不少于一组;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一组;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样为每200m 3混凝土取样不得少于一组。

混凝土坍落度检验的试样,每100m3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不100m3时,也不得少于一次。

混凝土标养条件及养护室要求:

混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行标准养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现

的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土标准养护专用于混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家最新标准,条件为温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上、并养护28d。

2、结构实体检验用同条件养护试件

根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定:

1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。

2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。

3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。

4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600d,且龄期宜取14d~60d一般情况,温度取当天的平均温度。

3、混凝土抗渗试块

根据地下工程防水技术规范(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定:

对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样,同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于二组(每组6个试件);连续浇筑500m3留置一组试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于俩组。

根据混凝土结构工程施工质量验收规范的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

常规检测混凝土抗压强度(抗渗要求)的试验设备有:混凝土压力试验机;混凝土抗渗仪。

4、混凝土芯片

混凝土试块芯片植入监管系统项目是由太原市建设工程质量监督站根据对混凝土质量监管要求组织研发的,目的是采用RFID技术全程追踪混凝土试件的见证取样和送检情况,确保混凝土试件的真实性(消灭假试块)和检测报告的有效性,提高和保障太原市混凝土整体质量。

混凝土试块芯片植入监管系统项目涉及三个系统,即太原市混凝土质量追踪及动态监管系统(以下简称“混凝土追踪监管系统”)混凝土试块芯片植入监管子系统(含太原混凝土试块芯片监理客户端)、检测机构检测管理信息系统及自动采集系统。混凝土试块芯片植入监管子系统由广州粤建三和软件公司承担设计研发并提供技术支持,用于芯片注册及混凝土试块信息写入,利用RFID技术实现全程追踪混凝土试件的见证取样和送检情况;后两个系统由各检测机构自行建设,需满足本项目的实施要求,在混凝土试件入库及破型试验时两次验证试件的真实性。

混凝土芯片植入按以下流程操作:

芯片注册操作由通过备案的芯片供应商完成,在每片芯片供货前,需登录混凝土追踪系统进行注册登记,未注册的芯片不允许植入混凝土试块。

监理人员根据混凝土浇捣计划,预先在RFID芯片中写好混凝土试件的相关信息(注意:成型日期必须与芯片植入实际日期吻合),混凝土浇捣当天在见证人员的监督下将对应的RFID芯片植入混凝土试件中,试件成型后RFID芯片即固定在试件中,保证试件的真实有效性,从而确保检测数据的真实性。

植入芯片的混凝土试件养护到期后,送检测机构检测。

检测机构通过扫描混凝土试件中的RFID芯片将试件相关信息读入检测管理信息系统,确保试件在成型及送检过程中未被替换;对试件进行抗压试验前再次扫描RFID芯片,确保试件在检测机构内部流转过程中未被替换;试件经检测后,其试验结果自动上传到混凝土追踪监管系统。

当混凝土试块不合格一般工程要求有资质的鉴定单位现场检验,可以采取非破坏性多点回弹。对于有疑意重要部位,要求有资质的鉴定单位现场检验,可采取破坏性钻芯取样鉴定。

5、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材

(1)分批与取样规则:以同一类型、同一规格10000m2为一批,不足10000m2时亦作为一批计。在每批产品中,随机抽取5卷进行进行卷重、面积、厚度与外观检查。在卷重、面积、厚度及外观检查合格的样品中随机抽取一卷作为物理性能试样。

(2)检验评定:

A、卷重、面积、厚度与外观:在抽取的5卷样品中,各项检查结果均符合规定时,判定其卷重、面积、厚度与外观合格。若其中一项不符合规定,允许在该批产品中另取5卷样品,对不合格项进行复查。如全部达到规定时则判为合格;若仍不符合标准,则判该批产品不合格。

B、物理力学性能:若有一项试验结果不合格,允许在该批产品中再随机抽取5卷,并从中任取1卷对不合格项进行单项复验。达到标准规定时,则判该批产品合格。

SBS I型和II型区别主要是低温柔度和拉力延伸的。I型低温柔度是-20度,拉力为500N/5cm,延伸率30%。II型低温是-25度,拉力为800N/5cm,延伸率40%。外观上一般来说无法区分。

弹性体改性沥青防水卷材的SBS防水卷材检验依据是GB18242-2000 其检验项目:拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性、可溶物含量。

6、水泥基渗透防水涂料

水泥基渗透防水涂料检验的依据是按照GB23445-2009《聚合物水泥防水涂料》的标准检测,同一类型、型号的50t为一批量,不足50t的亦可按一批量计,一个批量为一个编号。

检验项目型标准要求

1、固体含量≥70%

2、干燥时间表干时间≤4h 实干时间≤8h

3、拉伸强度无处理≥1.8MPa

4、断裂伸长率无处理≥80%

5、不透水性 0.3MPa,30min不透水

6、粘结强度≥0.7MPa

7、抗渗性≥0.6MPa

7、钢筋原材

一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。根据(GB/T20066、GB/T2975)

取样要求:

(1)每组试样应分别从不同钢筋上截取(若从钢筋头部取样,一般先戒掉500mm一段,然后再取样),长度应根据所使用的设备确定,每支长度不小于500mm。

(2)表面扎上牌号标志的带肋钢筋,取样时宜截取带有表边标志部分的钢筋试样。

检验项目:

钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准规定。其检测项目有:屈服强度、拉伸强度、伸长率弯曲、重量偏差、直径偏差。

试验不合格可以双倍取样复检,可单独复检不合格项目。试验不合格可以双倍取样复检,如果复检不合格的话就要进行退场,退场要打份退场证明并应经监理单位认同签字。

简单质量要求;

(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不应小于1.25

(2)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于1.30

(3)钢筋的最大总伸长率不小于9%

HPB300屈服点300Mpa、抗拉强度420Mpa、伸长率9%。

HRB400屈服点400Mpa、抗拉强度570Mpa、伸长率14%。

(4)钢筋重量偏差:

公称直径 / mm 实际重量与理论重量的偏差 / %

6-12 ±6

14-20 ±5

22-50 ±4

8、钢筋械连接

钢筋械连接试件的取样方法和数量规定:同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一验收批,不足500个也作为一验收批。取样长度应根据所使用的设备确定,每支长度不小于500mm。按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根做抗拉强度试验。同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验。取样及检测依据为:《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。

试验不合格可以双倍取样复检,可单独复检不合格项目。

9、止水条

检测项目:高温流淌性、低温试验。

抽样时,每同一型号产品任选3箱,每箱任取一盘,检测外观及

规格尺寸后,在距端部0.1m外任一部位各截取约1m试样一条。

自检频率:进一次检一次。

10、止水带

中埋式橡胶止水带检测项目:橡胶止水带硬度、强伸性能、脆性温度、老化性能、粘合性能、防霉菌性能。

常规性能测试,从经规格尺寸检验合格的成品上裁取30cm长度试样即可,如为全性能型检验,则需裁取50cm的长度试样。

自检频率:进一次检一次

11、回填土

回填土试验规定常用标准、规范、规程

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)

1、回填土施工试验如何评定:

如设计有具体的最小干密度值要求,回填土施工试验所得干密度值不小于此值时,判定为合格;如设计无具体的最小干密度值要求,而提出以压实系数作为控制指标时,施工单位应向试验单位委托申请“土壤击实”试验,求得最大干密度和最佳含水率,回填土施工试验所得干密度值不小于最大干密度乘以压实系数的值时判定为合格。

2、一般规定

每层填土压实后都应做干容重试验,用环刀法取样,基坑每20~50m长度取样一组(每个基坑不少于一组);基槽或管沟回填,按长

度20~50m取样一组;室内填土按100~500m2取样一组;场地平整按400~900 m2取样一组。

对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有一点,3000m2以上工程,每300m 2至少应有一点。每一独立基础下至少应有一点,基槽每20延米应有一点。在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。检验所得的干密度值不小于最大干密度乘以压实系数所得值时,检验结果为合格;

填方、筑基、基坑、基槽、管沟的回填取样,可用环刀法,采用灌砂(或灌水)法取样时,取样数量可较环刀法适量减少,并注意正确取样的部位和随机性。建筑物地基施工所用的原材料(砂、石子、水泥、石灰、粉煤灰等)的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。

3、常规检测项目

干密度;击实试验(确定最大干密度和最佳含水率)。

12、蒸压加气混凝土砌块

1、蒸压加气混凝土砌块的检验依据:(GB/T11968-1997)

2、其检验项目:抗压强度、干体积密度。

3、同品种、同规格、同等级的砌块、以10000块为一批,不足10000块亦为一批,随机抽取50块进行尺寸偏差、外观检验。

4、从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取6块砌块制作试件,进行如下项目检验:干密度3组9块;强度级别3组9块。13、砂浆试块

取样依据:

1、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009)

2、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

(一)砌体工程砂浆

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)砌体工程砂浆试块取样按下列规定:

1、在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)标准养护试件。

2、每一层或者不超过250m3砌体的同一类型、同一强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

(二)建筑地面工程水泥砂浆

根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002),建筑地面工程水泥砂浆试块取样按下列规定:

1、检验水泥砂浆强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2,每增加1000m2应增做1组试块;小于1000m2按1000m2计算。

2、当改变配合比时,应相应地制作试块组数。

(三)试件制作:

1、砂浆试验用料可以从同一盘搅拌或同一车运送的砂浆中取出。施工中取样,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位采取。所取试样的数量应多于试验用量的1~2倍。砂浆拌合物取样后,应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。

2、砂浆立方体抗压试件每组3块。其尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm。

14、砖

普通砖的检测及取样依据为:GB5101-2003

1、普通砖取样方法及取样数量

(1)以同一产地、同一规格的产品为一批。

(2)以15万块为一个验收批,不足15万块时,亦按一个验收批计。(3)每个验收批从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块,其中10块做抗压强度检验,其余5块备用。

2、普通砖检测项目:抗压强度。

陶瓷砖的检验依据GB/T4100.1~5-1999其检验项目尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度和断裂模数、抗热震性、小色差、抗冻性、边直度和直角度及表面平整度、抗釉裂性。

陶瓷砖的送样数量为25块,长度>300mm的砖要截成300×300的15块。

15、砂

检验和试验项目:

1、观检查:是否干净,是否有杂物。

2、物理性能检验:细度模数、含水率、含泥量、颗粒级配、氯离子含量、表观密度、堆积密度、紧密密度、泥块含量。

3、取样数量:大型工具运输的,应以400m3或600t为一验收批;小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。如进货量大且质量稳定可以1000t为一验收批。

4、取样依据:JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。

16、石子

1、观检查:是否干净,是否有杂物。

2、物理性能检验:颗粒级配、表观密度、含水率、吸水率、堆积密度与空隙率、含泥量、泥块含量、针,片状含量、压碎指标值

3、取样数量:大型工具运输的,应以400m3或600t为一验收批;小型工具运输的应以200m3或300t为一验收批。如进货量大且质量稳定可以1000t为一验收批。

4、取样依据:JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。

17、水泥

水泥的取样根据(GB 50204-2002)的要求:

1、水泥进场时应对其品种级别包装或散装仓号出厂日期进行检查,并应对其强度安定性及其他必要的性能指标进行复验。

2、当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅

酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

3、检查数量:按同一个生产厂家同一强度等级(标号)同一品种同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥以不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

4、检测项目:细度,比表面积,密度,凝结时间、标准稠度用水量、安定性,强度。

5、取样方法对进场的袋装水泥,每批随机选择20个以上不同的部分,将取样管插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出样管,将所取样品放入洁净干燥不易污染的容器中。

对于散装水泥,当所取水泥深度不超过2m时,采用槽形管式取样器,通过转动取样器内管控制开关,在适当位置插入水泥一定深度,关闭后小心抽出,将所取样品放入洁净干燥不易受污染的容器中,取样总量至少12kg。

18、钢筋保护层厚度检测

钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。

检验方法:

1、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量一点。

2、钢筋保护层厚度检验采用非破损方法检验,由具有相应资质的结构实体检测单位(实验室)进行检测。

3、钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差:梁+10mm,-7mm,板+8mm,-5mm。

钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量要求:

1、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工单位根据结构的重要性共同决定。

2、对梁、板类构件,应抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

19、植筋、拉拔试验

试验取样依据:依据JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录第2.2条规定。所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1%计算,且不少于3根。

拉拔试验的原理是摩擦作用,通过施加正应力,使筋材与土体之间紧密结合,从而利用彼此界面上的静摩擦力抵抗外力(拉拔力)。筋材在填料土体中的实际有效受拉长度(产生摩擦作用的长度)与拉拔力大小是有关的,试验测得的筋材刚被拉动瞬间的拉拔力视为界面摩擦强度,不同性质的填土及不同规格和材质的加筋材料,其界面摩擦强度是不一样的。影响拉拔试验结果的因素很多,主要有以下几个方面:

土与盒(箱)壁间的摩擦作用、填料的压实度、填料的含水量、拉拔速度、筋材水平埋入长度等。一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验,为减少千斤顶对锚筋附近混凝

土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2-3分钟(或采用分级加载)直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

20、保温材料

保温材料等级的判定:在进行不燃性试验时,同时符合下列条件的材料,其燃烧性能等级应定为A级:炉内平均温度不超过50℃;试样平均持续燃烧时间不超过20s;试样平均失重率不超过50%。顶棚、墙面、隔断装修材料,经难燃性试验,同时符合下列条件,应定为B1级:试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零;没有一组试验的平均烟气温度超过200℃;经过可燃性试验,且能满足可燃性试验的条件。顶棚、墙面、隔断装修材料,经可燃性试验,同时符合下列条件,应定为B2级:对下边缘无保护的试件,在底边缘点火开始后20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线;对下边缘有保护的试件,除符合以上条件外,应附加一组表面点火点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线。地面装修材料,经辐射热源法试验当最小辐射通量大于或等于0.45W/c㎡时,应定为B1级;当最小辐射通量大于或等于0.22W/c ㎡时,应定为B2级。

保温材料取样要求:

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下

时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

保温材料有:真金板 A级(屋面);挤塑板B1(外墙);岩棉板A级(外墙及隔离带)

保温材料检测项目:密度、直角偏离度、平整度偏差、质量吸湿率、憎水率、导热系数、压缩强度、燃烧性能。

材料进场时必须提供材料报审表附产品合格证、质检报告以及相关产品质量证明文件。

21、粉刷石膏

常规检测项目、依据及取样数量。

检测项目:细度、可操作时间、凝结时间、强度、体积密度。

依据:《粉刷石膏》JC/T517-2004。

取样数量:自拌不超过65T、取样总量至少15kg。

22、膨胀珍珠岩

依据:JC 209-1996

按粒度分类:70号,100号,150号,200号,250号

检测项目:密度、堆积密度、粒度、颗粒级配、导热系数、含水率、抗压强度、抗折强度、燃烧性能、堆积密度均匀性等。

验收批及抽样数量:

以100m3为一个检验批量,不足的视为一个检验批量,每检验批量货堆上不同位置随机抽取5包试样,将每包试样按四分发缩分到0.008 m3放入袋中,分别存放在干燥的容器中。

23、装饰材料常规检测项目

装饰砂浆的检测项目:

砂浆:砂浆配合比,稠度,分层度,凝结时间,抗压强度,劈裂抗拉强度,干缩试验,抗渗性,拉伸粘结强度,抗压强度比,吸水量比,保水性,含气量,吸水率、流动度。

石膏装饰材料的检测项目:细度、标准稠度用水量、凝结时间、抗压强度、抗折强度。

天然大理石:尺寸偏差、平面度、角度、外观质量、镜像光泽度、线轮廓度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度、耐磨度;建筑装饰涂料的检测项目:生产内控检验项目:黏度、pH值、细度、密度、固含量、遮盖力、附着力、容器中状态、施工性、热储存稳定性、初期干燥抗裂性、干燥时间、涂膜外观、耐冲击性、拉伸强度检测、断裂伸长率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、耐温变循环性、耐沾污性、对比率。特殊检测项目:涂料防火性能检测、涂料老化性能检测、涂料有害物质检测。

不锈钢制品:屈服强度、拉伸性能、伸长率、硬度;不锈钢管材:屈服强度、拉伸性能、伸长率、硬度、弯曲;彩色涂层钢板:外观、涂层厚度、光泽度、铅笔硬度、弯曲、反向冲击力、耐盐雾、耐污染性、耐高温性、耐低温性、耐沸水性;轻钢龙骨:外观质量、角度允许偏差、内角半径、尺寸允许偏差和力学性能(吊顶:静载试;隔断:抗冲击试验、静载试验)。

断桥铝窗户:抗风压性能、气密性能、水密性能、空气隔声性能、

保温性能、力学性能。

24、进场材料验收标准

材料进场时,要进行材料质量和数量的验收,主要如下:

1、对材料进行数量验;

2、对材料进行外观检查;

3、验收材料出厂合格证、材质单、化验报告(具体检测如下)和其它有关证明单或化验单:水泥3天、28天物理力学(强度)检测;砂检测;碎石检测;蒸压粉煤灰加气砼砌块检测;砌块粘结剂检测;钢筋原材料检测;砼设计配合比;砼试块抗压强度检测;地面砖墙面砖、抛光砖、花岗岩、大理石、石膏板放射性物质检测;防水涂料物理力学性能检测;室内环境污染物浓度检测和室内环境污染物浓度检测。

25、基础验收,主体验收及竣工验收所需资料

基础验收都需要准备基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告。

1、地基验槽记录;

2、预检工程记录;

3、工程定位测量及复测记录;

4、地基钎探记录;

5、基础混凝土浇灌申请书;

6、基础混凝土开盘鉴定;

7、基础混凝土工程施工记录;

8、基础隐蔽工程验收记录;

9、基础分部工程质量验收记录;

10、土方分项工程质量验收记录;

11、回填土分项工程质量验收记录;

12、混凝土分项工程质量验收记录;

13、钢筋分项工程质量验收记录;

14、砌体基础分项工程质量验收记录。

15、模板分项工程质量验收记录

16、现浇结构分项工程质量验收记录

主体验收:

建筑施工资料主体验收都需要准备主体分部工程验收记录、各分项验收记录、各检验批质量验收记录、主体强度试块评定(包括混凝土以及砂浆)报告、实体强度(混凝土以及砌体)检验报告、钢筋保护层检验报告、混凝土板厚度检测合格、主体施工总结。

26、建筑节能检测

建筑节能工程材料和设备的进场验收应符合本规程各章、节的规定,还应对材料和设备的节能性能在施工现场抽样复检。复检应为见证取样送检。

1、墙漆节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复检,复检应为见证取样送检:

(1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

(2)粘结材料的粘结强度;

检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。

2、建筑外墙进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复试,复试应为见证取样送检:

气密性、传热系数和中空玻璃露点;

检验方法:随机抽样送检;检查复试报告。

检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3件。3、屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度进行复试,复试应为见证取样送检。

检验方法:随机抽样送检;检查复试报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。

7、地面节能工程采用的保温材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度进行复检,复检应为见证取样复检。

检验方法随机抽样送检;检查复试报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。

27、室内环境检测

室内环境检测的要求可大致概括为五个方面:

(1)代表性:采样时间、采样地点及采样方法等必须符合有关规定,使采集的样品能够反映整体的真实情况。

(2)完整性:主要强调检测计划的实施应当完整,即必须按计划保证采样数量和测定数据的完整性、系统性和连续性。

建筑工程项目策划书

第一章编制说明及工程概况 一、编制说明 1、编制目的 本施工策划书体现我项目部用科学合理的管理方法,完全实现 该工程各项目标的总体施工部署,是指导施工的大纲。 2、编制依据 (1)全套施工图纸; (2)招标文件、图纸答疑 (3)现场的施工环境、施工条件; (4)国家现行的建筑法律、法规、条例、操作规程及施工工艺; (5)公司制定的《质量手册》、《程序文件》。 二、工程概况 本工程为航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅 工程,施工地点位于陕西省西安市灞桥区,建设单位为中国航天科 技集团公司第四研究院。 1、建筑工程概况 本工程设计使用年限为50年,建筑工程等级一级,屋面防水等 级I级,建筑结构类型为剪力墙结构,建筑物抗震设防烈度八度, 建筑层数为地上三十三层,地下一层,建筑高度为96.15m。 2、结构工程概况 本工程基础设计等级为甲级,人防抗力等级为甲类核6常6, 黄土地区建筑物分类为甲类,本工程设计标高±0.000相当于绝对 高程440.65m,本工程砌块砂浆潮湿房间采用水泥砂浆,其余采用 预拌砂浆。

3、本项目工程管理的特点和难点 (1)要求达到市优质工程和省文明工地要求。 (2)施工质量要求高,管理难度大。 (3)一次性开工面积较大,工程量较多。 (4)本工程工期较紧。 第二章项目的组织架构与岗位职责 1、项目中心组织构架 项目采用总承包的管理模式,组建总承包项目部,将工程划分为几个部分,分包给具有实力的专业公司施工,总包项目部负责组织、协调、控制、监督、验收。组织机构采用了直线职能式的组织机构形式,以利于明确职责、强化管理、便于协调,指令明确。

建设工程项目部实施计划书模板

ⅹⅹⅹ项目部 《实施计划书》 项目编制人/时间: 项目审核人/时间: 分公司审核人/时间: 公司领导审核/时间:

编制说明 1、该工程位于?路或区,总建筑面积?m2,其中地下面积?m2,地上面积?m2。地下?层,地上?层,建筑高度?m。本工程建成后将作为?性建筑。因此,公司定位为:?工程。 2、为保证全面履行工程合同,充分识别和化解各项风险,圆满实现项目管理目标,提升项目管理标准化水平,特编制本项目策划管理实施计划。 3、本 6、项目部每月对实施计划及阶段目标完成情况进行考核评估并形成记录,结合项目实际及时调整、更新实施计划。 7、项目部实施计划在编制和实施的全过程都必须做好保密的工作,项目班子及各部门负责人人手一册,做好保管工作。

项目部实施计划书目录 一、提纲及要点.................................................................... 二、组织机构及职责................................................................ 1、项目部组织机构图:........................................................... 2、项目部岗位职务说明书......................................................... 3、项目部管理人员配备计划....................................................... 4、项目部人才梯队建设目标及措施................................................. 5、项目部培训计划表............................................................. 三、项目部合同责任分配(索赔及反索赔)............................................ 1、合同责任分解表............................................................... 2、项目索赔与反索赔识别及对策实施计划........................................... 四、项目技术管理实施计划.......................................................... 1、项目主要技术方案计划表....................................................... 2、工程技术资料管理计划......................................................... 3、主要检测仪器设备的优化选择................................................... 4、项目新技术开发与应用......................................................... 五、项目设计管理实施计划.......................................................... 六、项目生产管理实施计划.......................................................... 1、项目生产与进度管理........................................................... 2、工期策划管理实施计划......................................................... 3、项目总工期控制计划: .......................................................... 4、工期风险识别及对策实施计划................................................... 5、工期控制管理实施计划......................................................... 6、赶工措施..................................................................... 七、项目部综合事务管理实施计划.................................................... 1、项目部综合事务管理计划....................................................... 2、项目部重要活动管理计划表..................................................... 八、项目分包管理实施计划.......................................................... 1、工程分包计划表............................................................... 2、劳务分包管理................................................................. 3、专业分包管理................................................................. 九、项目材料采购管理实施计划...................................................... 1、物资控制目标管理............................................................. 2、项目物资控制节点计划......................................................... 3、主要物资需求计划............................................................. 十、项目料具及设备管理实施计划.................................................... 1、主要设备需求计划............................................................. 2、对分包方设备管理计划.........................................................

建筑工程检测方案

一、方案编制依据 1.1方案编制参考规范 1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014 ) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002 ) 3、《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ142-2012 ) 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011 ) 5、《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程(J11813-2011 ) 1.2苏州设计研究院股份有限公司设计文件 二、工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1桩基工程概况 本工程桩基均为钻孔灌注桩,其中桩径①700的灌注桩,桩长为42.0? 46.0m,桩数为327根;桩径①600的灌注桩,桩长为28.0? 36.0m,桩数为2627根。 2.1.2主要检测项目 检测项目统计表

三、项目组织管理机构 3.1项目经理及主要管理人员简介 3.2项管理机构职责划分 我公司是苏州市最早通过江苏省技术监督局的计量认证,并取得江苏省建设工程质量检测资质的检测机构,近来连续多年被江苏省建设厅评为信用等级A类检测机构,并被江苏省建设厅列入政府投资的重大、重点工程项目的推荐检测机构名录,在2012年我机构又取得了国家实验室认可证书。

我机构总部位于高新区前桥路78号,检测面积3600m 2,会议室面积100 m 2,下设见证取样材料检测科、地基基础检测科、主体结构检测科、环境检测科、钢结构检测科、市政工程检测科、高新区检测站(即 总部)、园区检测分站。 管理人员职责划分: 项目经理:只要负责整个项目的协调与安排;

质量负责人:负责整个项目的质量及检测人员的相关培训工作; 安全负责人:负责整个项目的安全及员工的培训工作 检测人员:负责各项目的检测,确保数据的真实可靠 四、检测进度计划及劳动力安排 4.1施工段划分及检测顺序 首先进行灌注桩的成孔检测、依次进行静载抗压、抗拔试验、低应变检测,静载试验前先进行低应变检测。 4.2总工期及进度计划安排 与桩基工程进度协调一致,不影响到本项目其他专业工程的施工进度。具体进场检测时间以甲方书面通知进场时间为准。 低应变检测可以穿插在施工过程中,不占用检测工期 4.3工期保证措施 为保障该工程的检测速度能跟上施工进度及保证检测工作的质量,我公司特制定如下措 施: (1)在各检测参数的检测承诺期限内完成检测报告。检测承诺期限详见下表

某住宅小区建设工程项目策划书(DOC 42页)

某住宅小区建设工程项目策划书(DOC 42页)

“金谷华庭”住宅小区建设工程 项 目 策 划 书 编制人:XXXXXXXXXXXXXXXXX

日期:2011/6/13 第一章工程概况及项目总平面图 1-1:项目概况 ①、该项目位于天津市南开区红旗南路229号 ②、住宅项目:共五幢,均为20层,框架结构,面积约4.8万平方米。 1-2:项目总平面图 1-3:项目工程管理的特点和难点 ①要求达到市优质工程和省文明工地要求 ②施工质量要求高,管理难度大. ③一次性开工面积较大,工程量较多. ④本工程工期较紧. 第二章项目的组织架构与岗位职责 2-1:整个项目开发过程中各单位的组织构架及职责 2-2:项目中心组织构架及岗位职责 2-2-1 项目中心组织构架 项目采用总承包的管理模式,组建总承包项目部,将工程划分为几个部分,分包给具有实力的专业公司施工,总包项目部负责组织、协调、控制、监督、验收。

组织机构采用了直线职能式的组织机构形式,以利于明确职责、强化管理、便于协调,指令明确。 2-2-2 项目中心工作职责及岗位职责 1、部门经理 ①、组织带领公司工程技术管理人员对开发项目编制《工程管理策划书》以及工程建造技术标准化工作,确保产品建造过程的品质管理 ②、组织落实工程管理策划要求,对项目进度、质量、成本进行实质性管理,并报送月度管理动态报告 ③、督办项目部在整个施工过程的各种证照、批文办理,确保项目按期施工、竣工验收 ④、审核开发项目《工程管理月报》,及时掌握各项目进度、质量、投资执行状况,并上报月度公司例会 ⑤、定期检查、指导、监督项目部的工程管理工作,发现重大偏差进行及时的纠偏处理和跟踪督办,控制现场签证及其他无效成本的发生 ⑥、参与工程类供应商、承包商的日常管理和履约评审管理 ⑦、组织入住前的工程大检查,对质量缺陷和隐患进行指导整改,确保交楼的顺利 ⑧、负责拟定本部门团队的人员招聘计划并进行入职把关,人员资质认证、培训及日常管理工作 ⑨、负责本部门各岗位绩效指标确定和绩效考核管理工作 ⑩、负责本部门员工的职业生涯规划和团队组织建设工作 2、项目工程师

建设工程项目方案计划方案书范文格式

建设工程项目方案计划方案书范文格式 施工项目策划书范文1 一、工程概况: 1.1工程概况 屋面设计要求:细石混凝土(内配筋)(40.00mm)+1:3水泥砂浆找平层(20.00mm)+挤塑聚苯板(40.00mm)+APP改性沥青防水卷材(3.00mm)+1:3水泥砂浆找平层(40.00mm)+水泥膨胀珍珠岩(20.00mm)+钢筋混凝土(120.00mm) 1.2编制依据 设计图纸及建筑工程施工合同 二、保温施工准备 2.1材料要求: 2.1.1挤塑聚苯板(40.00mm) 采用阻燃性挤塑聚苯板,材料应符合规范及设计要求 2.1.2挤塑聚苯板胶粘剂 本公司生产的专用挤塑聚苯板胶粘剂 2.2施工前准备工作 2.2.1组织准备 ⑴参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。 ⑵查找施工器具是否完好无损,要做到有备无患。

⑶做好与材料供应商的合同及供应保障体系。 三、屋面保温施工 1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。 2、屋面保温板铺板:当防水层施工完后对防水层做检查确认无异后,可以开始铺挤塑聚苯板。挤塑聚苯板本身膨胀性极低,基本上不需要留伸缩缝,为了避免挤塑聚苯板在后续施工过程中发生走位影响整体施工,可以使用粘接剂将挤塑板与防水层做个假性贴合,粘贴只需配合挤塑板大小在防水层上点粘或圈涂,不需要全面涂饰。遇到屋面突处将挤塑聚苯板做适当切割后铺设。 3、进行保温板的铺板时,挤塑聚苯板间的缝隙不大于2mm,挤塑聚苯板间水平缝相互错缝;挤塑聚苯板四周采用挤塑聚苯板填缝,以确保板缝拼缝严密。在进行保温平面施工时,不得采用破板,若有破板应立即更换。 4、成品保护。保温板水平施工完毕后,应加强成品保护。非专业施工人员不得进入,以确保下一道施工工序时保温板无破板。 四、质量保证措施及管理体系 ⑴建立健全的质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。 ⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。

建筑工程施工中试验检测管理措施

建筑工程施工中试验检测管理措施 摘要:在进行工程项目施工建设的过程中,强化试验检测管理对于施工质量的提高,对于建筑物使用寿命的延长及房屋建筑业的发展具有很大推动作用。因此,施工阶段要将试验检测管理的强化充分重视起来。本文在分析试验检测涵义、作用及其现存管理问题的基础上,提出了强化其管理的有效对策。 关键词:建筑工程;施工阶段;试验检测管理 abstract: in the project construction process, strengthen the test management for the improvement of the quality of construction, building use for longer life spans and housing construction has a great role. therefore, the construction stage will test management strengthening pay full attention to it. based on the analysis of the test connotation, function and existing problems on the basis of management, and puts forward some effective measures to strengthen its management. keywords: building engineering; construction stage; test management. 中图分类号:k826.16文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)作为建筑工程项目进行施工建设的重要依据,试验检测能够对工程造价进行控制,对工程质量进行提高,并对工期进行缩短。因此,对其管理力度的强化意义重大。然而,目前我国工程项目在施工建设阶段进行的试验检测管理工作仍然存在着一些问题,需要相关部

房屋建筑工程结构实体检测方案新)

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司 编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日 结构实体方案审批表 编号:001

实体检测方案报审表工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程

年7月8日 2015年7 目录 1. 工程概况................................................. 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据...........................................

2.1.编制说明 2.2.编制依据 3.结构实体检测............................................. 3.1.混凝土同条件试块: 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 3.3.板厚 3.4.回弹 3.5.外观实测实量 4.其他..................................................... 5.检测部位表...............................................

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度

2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) 【混凝土质量控制标准】(GB50164) 【本工程施工组织设计】; 【建筑施工手册】第四版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。 3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目、生产经理技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度;

建筑工程项目策划书

第一章编制说明及工程概况一、编制说明 1、编制目的本施工策划书体现我项目部用科学合理的管理方法,完全实现该工程各项目标的总体施工部署,是指导施工的大纲。 2、编制依据 (1)全套施工图纸; (2)招标文件、图纸答疑 (3)现场的施工环境、施工条件; (4)国家现行的建筑法律、法规、条例、操作规程及施工工艺; (5)公司制定的《质量手册》、《程序文件》。 二、工程概况本工程为航天四院经济适用性高层住宅建设项目二区高层住宅工程,施工地点位于陕西省西安市灞桥区,建设单位为中国航天科技集团公司第四研究院。 1、建筑工程概况 本工程设计使用年限为50 年,建筑工程等级一级,屋面防水等级I级,建筑结构类型为剪力墙结构,建筑物抗震设防烈度八度,建筑层数为地上三十三层,地下一层,建筑高度为96.15m。 2、结构工程概况本工程基础设计等级为甲级,人防抗力等级为甲类核6常 6, 黄土地区建筑物分类为甲类,本工程设计标高± 0.000 相当于绝对高程440.65m,本工程砌块砂浆潮湿房间采用水泥砂浆,其余采用预拌砂浆。 3、本项目工程管理的特点和难点 (1)要求达到市优质工程和省文明工地要求 (2)施工质量要求高,管理难度大。 (3)—次性开工面积较大,工程量较多 (4)本工程工期较紧。 第二章项目的组织架构与岗位职责 1、项目中心组织构架

项目采用总承包的管理模式,组建总承包项目部,将工程划分为几个部分,分包给具有实力的专业公司施工,总包项目部负责组织、协调、控制、监督、验收。组织机构采用了直线职能式的组织机构形式,以利于明确职责、强化管理、便于协调,指令明确。 2、项目中心工作职责及岗位职责 (1)部门经理 ①组织带领公司工程技术管理人员对开发项目编制《工程管理策划书》以及工程建造技术标准化工作,确保工程建造过程的品质管理。 ②组织落实工程管理策划要求,对项目进度、质量、成本进行实质性管理。 ③督办项目部在整个施工过程的各种证照、批文办理,确保项目按期施工、竣工验收。 ④审核项目部《工程管理月报》,及时掌握项目进度、质量、安全等执行状况。 ⑤定期检查、指导、监督项目部的工程管理工作,发现重大偏差进行及时的纠偏处理和跟踪检查,控制现场签证及其他无效成本的发生。

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

建筑工程项目策划书范文3篇

建筑工程项目策划书范文3篇 1系统概况 本工程配管采用PVC管墙内及楼板内暗敷,电源管采用镀锌钢管。 2施工顺序 按常规施工方法自下而上配合土建施工。砼板、墙、梁、柱内管线随主体施工进度施工,砌体内管线同砌体施工进度施工,部分不 能预埋管线,在砌体达到一定强度后剔凿埋设。 3施工流程 1)暗管敷设工艺流程:施工准备→预制加工→管线、线盒标记→管线、线盒定位→管路连接→管线、线盒加固 2)明管敷设工艺流程:施工准备→预制加工→管线标记→管路连接 4施工方法 1)管线煨弯:PVC管用煨管器,钢管使用冲压弯头焊接。 2)管线切断:小管径采用手锯,较大管径使用管材切割机。 3)管线连接:(PVC管):采用专用FST系列接头、FSJ/Q系列锁 母和专用粘接胶水。 4)暗管、盒固定:板内固定,木模采用钉子、细铁丝将盒绑扎固定。钢模采用高标号水泥砂浆固定。墙、柱上线盒固定采用绑扎固定。管线采用铁丝与钢筋绑扎固定,固定间距1米一道,线盒旁 150mm以内作加强绑扎一道。明配管管卡固定间距为:管卡与中间、转弯中间、器具或线盒边缘的距离为150~500mm,中间管卡间距按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002表14.2.6设置。进入灯头盒、开关盒的线管数量超过4根选用大型盒;

5)暗配电气管线敷设:配管时要注意管线弯曲半径不小于管外径的10倍。管线长度在无弯时≥30m、有一个弯时≥20m、有两个弯时 ≥15m、有三个弯时≥8m要加接线盒。单段管线布置不能出现四个弯。埋入砼墙或地面的管子敷时要紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定, 尽量减少重叠高度,要注意管线至少要有15mm保护层。 6)明配电气管线敷设:明配管时要注意弯曲半径要大于管外径的 6倍。管路布置要通畅、顺直。 7)地线连接:电源管配管后管与箱连接处,做跨接地线。焊接钢管地线连接采用≥φ6圆钢跨接,焊接长度不小于钢管外径的6倍,双面施焊。 5施工质量控制重点 1)本工程电气配管预埋的重点是卫生间地面砼楼板中的管线预埋,因该工程卫生间内给水管线全部采用地面内暗埋,一旦出现板内管 线不通的情况,二次配管势必要影响给水管线的敷设。因此必须保 证板内配管的穿通率达到100%。施工中要注意配管的牢固性及接头 质量,焊接连接要注意保证套管长度为管径的2.2倍、套管管径应 与管径相匹配,对口处要套在钢管中间。电线管及塑料管接头连接 后再用胶带包扎一道。 2)暗配电气管线布置:板内管线敷设要注意避开给、排水或其它专业立管穿楼板位置,特别是卫生间地面内管线。砼墙体和柱上配 管时,为保证在同一室内标高的准确,使用二次接管,在砼墙上预 留相应的槽,待土建施工完后再进行配管的工作。对地面甩出管、 顶板的开关甩出管要注意甩出管的成品保护,防止管路堵塞。在砌 体结构上配管时,尽量同砌体施工同时配管,不具备同时配管的情 况下可在砌体强度上来后,用切割机开槽敷设。要注意开槽宽度不 要大于管外径5mm。管线敷设好后用高于砌体砂浆标号的水泥砂浆 封槽。 3)开关、插座、灯头盒布置:灯头盒的位置要注意在房间内的居中布置,开关盒位置要注意距门边窗边的距离要考虑装修后门(窗)

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

建设工程质量检测方案草稿

1、检测标准 2、检测组织机构设置 成立检测领导小组。领导小组成员由组长和组员组成。领导小组人员组成如下 组长: 组员: 3、检测仪器设备 4、现场取样制度 建立现场取样制度,授权取样检测人员,委派检测人员配合施工单位取样员及监理单位见证员对施工现场使用的建筑原材料、设备、构配件一句相关规范标准进行取样,填写委托单,由施工单位取样人,检测单位取样人及监理单位见证人共同签字,此过程需全程录像并妥善保存影响资料,实施检测的人员禁制与取样人员为同一人。检测单位对试件取样的的规范性、真实性、有效性和检验批抽样的代表性负责,对出具的检测报告的真实性、准确性负责。 5、主要检测项目及内容 原材料检测 (1)水泥检测 水泥取样标准应符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》中规定要求取样。 取样频次: 连续进料的同种水泥,散装不超过500t,袋装不超过200t为一批,不足此量亦按一批计。 取样方法:随机取样,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。取样数量:数量不少于12kg。 水泥检验项目:细度、凝结时间、安定性和强度,比表面(有需要时) (2)建筑用砂

执行标准:《普通缓凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ52。 取样频次:同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 取样方法:分别在砂堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 取样数量:数量不少于15kg。 砂料的检验项目包括:细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、云母含量、颗粒级配。 (3)建筑用石 执行标准:《普通缓凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ52。 取样频次:同产地、同规格,每400ml或600t为一批,不足此数也按一批计。 取样方法:分别在石堆上铲除表层后在16个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 取样数量:常规检验取样数量不少于40kg,对于有压碎指标的颗粒检测应增加15kg。石子的检验项目包括:颗粒级配、压碎指标、表观密度、堆积密度、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量。 (4)钢筋检测 钢筋取样标准应符合《钢筋混凝土用钢》GB1499.1、GB1499.2、《冷轧带肋钢筋》GB13788中规定要求取样。 取样频次:热带肋、光圆钢筋:同一牌号、同炉罐号、同规格,每60t为一批,不足此数也按一批计:盘条、冷轧带肋钢筋:同一牌号、同一炉罐号、同一规格、外形,同一生产工艺和同一交货状态,每60t为一批,不足此数也按一批计。 取样方法: 去掉端头50cm后截取试样。 取样数量:力学试验:4支、

建设项目策划书

建设项目策划书 篇一:项目建设计划书 贵州省农村义务教育薄弱学校改造计划(XX—2018年) 学校名称: 学校类别: 编制单位: 编制日期: 中小学项目建设计划书习水县东皇镇第四小学村级小学习水县金州实验小学二〇一四年二月二十日习水县东皇镇第四小学(XX-2018年) 项目建设计划书 一、学校名称 习水县东皇镇第四小学 二、建设性质 改扩建 三、学校基本情况 学校位于习水县东皇镇虹顶社区大寨组,服务半径公里,覆盖人口3万人,现有17个教学班,学生1308名,教职工65人,占地面积6200㎡,建筑面积1955㎡。 四、学校发展规划目标 因城镇化进程的推进及周边乡镇群众对优质教育资源的需求,预计到2018年,我校服务半径将扩展到3公里,

覆盖人口7万人,学生至少增加到1890人,开办教学班42个。学校占地面积37800㎡,校舍建筑面积18056㎡,其中普通教室4262㎡,教学辅助用房3422㎡,行政办公用房400㎡。教职工118人,其中专任教师110人。成为习水县城最具区位优势的一所标准化小学。 五、建设年限 XX—2018年 六、规划编制依据 主要按《农村普通中小学建设标准》(建标XX159号)、《贵州省义务教育附段学校基本力学条件标准》(黔教基发XX193号)和贵州省教育厅项目规划编制要求编制规划。 七、学校现有办学条件 1、学校占地 占地面积6200㎡,建筑用地1000㎡,体育运场用地3000㎡,绿化用地2200㎡。 2、学校校舍 旧教学楼校舍建筑面积1955㎡,其中教学及教学辅助用房1705㎡,行政用房150,生活用房厕所70㎡,食堂30㎡。 在建一期教学综合楼校舍建筑面积3898平方米,其中包含厕所330平方米,普通专用教室2850平方米,教学辅助用房718平方米。

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

工程检测方案

目录 1工程概况3 2编制依据4 3检测人力、设备资源配置4 4组织机构体系4 5检测周期控制4 6第三方检测实施程序5 7检测计划5 7.1土建常规检测计划5 7.2安装材料检测计划6 7.3检测计划一览表6 8检验方案(按检验专业)6 8.1地基基础检测6 8.1.1依据、试验方法及相关规范6 8.1.2回填土密实度检测7 8.1.3地基承载力检测9 8.2 结构实体检测11 8.2.1依据、试验方法及相关规范11 8.2.2检测方法11 8.3金属材料材质分析14 8.3.1依据、试验方法及相关规范14

8.3.2抽检数量14 8.3.3抽检程序:14 8.3.4复检规定14 8.3.4抽检批次15 8.4 钢材力学性能15 8.4.1依据、试验方法及相关规范15 8.4.2建筑用钢筋力学性能试验15 8.4.3钢筋焊接接头17 8.4.4安装用钢材力学性能17 8.5水泥检验18 8.5.1依据、试验方法及相关规范18 8.5.2水泥编号19 8.5.3水泥取样及样品数量19 8.6砂、石检验20 8.6.1依据、试验方法及相关规范20 8.6.2砂、石取样20 8.6.3复验21 8.7防腐涂层检验21 8.8保温材料22 8.8.1依据、试验方法及相关规范22 8.8.2抽样22

8.8.3试验方法22 8.9 混凝土试块23 8.9.1依据、试验方法及相关规范23 8.9.2抽样23 8.10其他检测24 9检测结果汇报方式24 10检测结果不符合委托要求的报告汇报方式24 11检测安全注意事项24 附录一人员26 附录二设备28 附录三组织机构体系31 附录四检测数量及周期32 附录五周/月报表33 附录六不合格登记台帐36 1工程概况 本工程为窑街、天祝矿区采煤沉陷区综合治理项目(二组团)幼儿园。建设地点位于红古区海石湾,建筑层数为二层。建筑规模为中班半入托式,班数为6个班,每班30人共容纳180名幼儿。结构类型为框架架构,抗震设防烈度为7度,设计耐火等级二级,屋面防水等级Ⅲ级。建筑占地面积为1181.66m2,总建筑面积为2060.41 m2,建筑主体高度分别为4.05m;4.95m;7.65m。建筑设计合理使用年限50年。

建筑工程合同策划实用版

YF-ED-J4616 可按资料类型定义编号 建筑工程合同策划实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑工程合同策划实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、建筑工程合同策划概述 (一)合同策划及要考虑的问题 在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关 合同的策划,策划的目标是通过合同保证工程 项目总目标的实现,必须反映建筑工程项目战 略和企业战略,反映企业的经营指导方针和根 本利益。 合同策划需考虑的主要问题有:项目应分 解成几个独立合同及每个合同的工程范围;采 用何种委托方式和承包方式;合同的种类、形 式和条件;合同重要条款的确定;合同签订和

实施时重大问题的决策;各个合同的内容、组织、技术、时间上的协调。 (二)合同策划的意义 (1)合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制,决定合同各方面责任、权力和工作的划分,所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务,并通过合同实现对项目的目标控制。 (2)合同是实施工程项目的手段,通过策划确定各方面的重大关系,无论对业主还是对承包商,完善的合同策划可以保证合同圆满地履行,克服关系的不协调,减少矛盾和争议,顺利地实现工程项目总目标。 (三)合同策划的依据 (1)业主方面:业主的资信、资金供应能

建筑工程检测方案

目录 1工程概况 (3) 2编制依据 (3) 3检测人力、设备资源配置 (3) 4组织机构体系 (3) 5检测周期控制 (4) 6第三方检测实施程序 (4) 7检测计划 (4) 7.1土建常规检测计划 (4) 7.2安装材料检测计划 (5) 7.3检测计划一览表 (5) 8检验方案(按检验专业) (5) 8.1地基基础检测 (5) 8.1.1依据、试验方法及相关规范 (5) 8.1.2回填土密实度检测 (5) 8.1.3地基承载力检测 (7) 8.2 结构实体检测 (8) 8.2.1依据、试验方法及相关规范 (8) 8.2.2检测方法 (9) 8.3金属材料材质分析 (10) 8.3.1依据、试验方法及相关规范 (10) 8.3.2抽检数量 (10) 8.3.3抽检程序: (10) 8.3.4复检规定 (11) 8.3.4抽检批次 (11) 8.4 钢材力学性能 (11) 8.4.1依据、试验方法及相关规范 (11) 8.4.2建筑用钢筋力学性能试验 (11)

8.4.3钢筋焊接接头 (12) 8.4.4安装用钢材力学性能 (13) 8.5水泥检验 (13) 8.5.1依据、试验方法及相关规范 (13) 8.5.2水泥编号 (14) 8.5.3水泥取样及样品数量 (14) 8.6砂、石检验 (15) 8.6.1依据、试验方法及相关规范 (15) 8.6.2砂、石取样 (15) 8.6.3复验 (15) 8.7防腐涂层检验 (15) 8.8保温材料 (16) 8.8.1依据、试验方法及相关规范 (16) 8.8.2抽样 (16) 8.8.3试验方法 (16) 8.9 混凝土试块 (17) 8.9.1依据、试验方法及相关规范 (17) 8.9.2抽样 (17) 8.10其他检测 (17) 9检测结果汇报方式 (17) 10检测结果不符合委托要求的报告汇报方式 (18) 11检测安全注意事项 (18) 附录一人员 (19) 附录二设备 (21) 附录三组织机构体系 (23) 附录四检测数量及周期 (23) 附录五周/月报表 (25) 附录六不合格登记台帐 (28)

建筑工程项目管理策划书

建筑工程项目管理策划书 建设工程项目管理策划书(一) 一、概述 企业管理的中心工作是岗位角色管理,企业的效益最终得靠企业组织的岗位角色来创造。而岗位角色管理的核心却是企业员工绩效考核。不仅企业的选人、用人和核发工资、奖金要由它提供基本的依据,而且它本身还具有为努力工作、积极贡献的员工带来自我价值满足,激励员工的作用。但要使企业员工绩效考核起到这一作用,其前提却是企业员工绩效考核管理规范,能保证使每一个员工的努力和贡献都能得到“公正、公平、客观、准确、全面”的评价。 所谓企业员工绩效考核体系建设,也就是实现企业员工绩效考核管理的规范化,即根据企业的实际,在恰当地解决考核目的、考核内容、考核主体、考核频率、考核方法等五个方面的问题的基础上,拟订保障达成企业员工绩效考核的“十字”标准的操作办法,并健全、完善能保障其全面贯彻落实的管理制度。 二、项目实施可解决的问题 1、对于员工的工作没有真正意义上的绩效考核,员工的努力和贡献的难有客观公正评价,功过不明,干好干坏一个样,员工工作热情和主动性低; 2、员工绩效考核没有事先的量化评价标准,对员工的绩效考核变成了上司主管依自己的主观偏好打压或拉笼下属的最佳机会,员工对绩效考核不仅不支持而且反感; 、员工绩效考核要素设置过于抽象笼统,仅仅依靠上司主管的个人印象打分, 3.不能真正反映员工的工作努力程度和贡献的大小; 4、员工绩效考核的重点不明确,为了量化而量化,把一些与企业发展关系不直接的个人问题列入作考核要素,考核内容与企业发展目标脱节,把对企业发展有作用的人考跑了; 5、员工绩效考核导向错位,重态度,轻贡献,吹牛拍马,只作表面文章的人得高分,踏实工作,努力贡献的人相反受冷落; 6、不同职类、不同单位部门的员工绩效考核,相互之间没有关联,成绩没有横向可比性; 7、员工绩效考核对员工的意志行为选择起不到导向作用,其考核只能起到为员工工资奖金的发放提供一个不太能服人的依据; 8、不顾企业行业特点,照搬其它企业的绩效考核方法,不能体现自己企业的各类员工工作努力的实际; 9、员工绩效考核是作过场走形式,按比例分配单位和部门的优秀和不合格名额,内部人员轮流当认; 10、员工绩效考核量化考核要素设定不合理,诱导员工产生短期行为,使员工只顾目前职责履行的过关,不求工作质量和效果的稳定提升,制约了企业的稳定发展。 三、项目工作内容 1、讨论确定企业员工绩效考核体系的框架,总体上解答企业员工绩效考核的五

相关文档
相关文档 最新文档