文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 便携式瓦斯检测报警仪调校记录

便携式瓦斯检测报警仪调校记录

便携式瓦斯检测报警仪调校记录
便携式瓦斯检测报警仪调校记录

新峰井便携式瓦斯检测报警仪调校记录

甲烷传感器调校规范重新修订

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min (低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度: ⑴、测试报警值和断电值

JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书

JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书 一、概述 1、用途 JCB4便携式甲烷检测报警仪(以下简称报警仪)是个人佩戴式的矿用甲烷检测仪表,采用高精度电化学氧传感器和高精度模拟电路设计制造的新型甲烷智能检测仪器。单片微机智能化控制技术,能迅速、准确地连续监测环境气体中的甲烷浓度,并在浓度超标时自动报警。适用于煤矿井下测量甲烷含量,如采掘工作面,回风巷道、机电峒室等处定点使用,也可供领导干部、通风管理人员、瓦斯检测员、放炮员、井下班组长等流动作业时配带使用。 报警仪还可广泛应用于其他需要甲烷含量测量的场所。对环境气体中的甲烷含量进行监测,确保生产安全 2、型号含义 (0.00~4.00)%CH4 二、特点 1、体积小,重量轻,便于携带; 2、报警仪采用薄膜开关技术,安全可靠,使用寿命长。不但解决了机械开关接触不良的问题,而且提高了仪器的密封性能;

3、报警仪具有电池欠压自动关机的功能,以解决不能及时关机造成电池过放电问题,保护电池不受损坏,关机后整机耗电极小 4、当氧气浓度低于测量下限时,仪器具有保护载体催化元件的功能,此时,仪器将保持超限时的氧气浓度值 5、报警仪具有时钟、自检、电池电压显示等功能 三、环境和使用条件 报警仪在下列条件下正常使用: 1、环境温度:0℃~40℃; 2、湿度:≤98%; 3、大气压力:80kPa~116kPa; 4、风速:≤8m/s; 5、具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。 报警仪贮存条件: 1、高温:+60℃; 2、低温:-40℃; 3、湿度:≤95%; 4、振动:20m/s2; 5、冲击:300m/s2。 四、主要技术指标 1、测量范围:0.00-4.00%CH4 2、测量误差: 0.00~1.00%CH4 1.00-3.00%CH4 3.00-4.00%CH4

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》,AQ1029-2007,有关规定,“甲烷传感器每隔10天必须使用校准气体和空气样调校一次,每隔10天必须对甲烷超限断电闭锁功能进行测试”。为了确保矿井安全监控系统的正常运行,结合我矿实际情况,由泽州县煤矿安全计量校正检定中心每隔7天对井上、下甲烷传感器进行调校,由通风科相关技术人员,定期进 。为保证在更换甲行更换和对甲烷超限断电闭锁功能进行测试” 烷传感器和进行甲烷超限断电闭锁功能测试时的安全,特制定如下安全技术措施, 一、对测试人员的要求, 1、测试人员必须熟悉掌握煤矿安全监控设备的结构性能、工作原理和接线方法。 2、测试人员必须经过相关部门安全技术培训,并考试合格取得监测监控安全资格证书后方可上岗作业。 3、测试人员必须严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规 范》,AQ1029-2007,的有关规定进行操作。 4、下井前,测试人员要准备好所需要的工器具,包括斜口钳、遥控器、瓦斯气瓶、携带式甲烷测定器等。 二、甲烷传感器调校和甲烷超限断电功能测试过程 1、甲烷传感器更换和甲烷超限断电功能测试安排在每周六 八点班矿井生产检修期间进行,8点班为检修班,,以不影响采掘工作面正常生产为原则。

2、测试人员在准备做甲烷超限断电功能测试前,要先和施工现场负责人和电钳工结合,如果断电功能测试涉及到变电所停送电的,也必须和机电科变电所值班电工结合,征得对方同意并做好准备后方可进行,严禁私自进行甲烷超限断电功能测试工作。 3、对甲烷超限断电功能测试工作施工单位应积极配合,如有特殊原因,如工作面涌水量异常,当天不能做断电功能测试的,施工单位主要负责人必须在当天书面请示矿总工程师并经总工程师批准。 4、测试人员在做甲烷超限断电功能测试前必须向监控信息中心机房值班人员汇报,以便值班人员通过机房监控主机随时观察现场断电测试情况。 5、测试人员在取下甲烷传感器前,要在传感器吊挂位置悬挂一台便携式甲烷自动检测报警仪,以便对瓦斯气体进行连续监测。在测试过程中,要注意观察甲烷传感器瓦斯数值的变化和机电设备的断电情况。 6、甲烷超限断电功能测试后,如测试结果正常,在甲烷超限情况下断电范围内的机电设备能够正常断电,,测试人员应向监控机房值班人员汇报,询问该传感器的监测数据曲线在对应时刻是否己显示出断电试验时特有的“瞬间尖峰”。如没有显示 ,甲烷超限的时间较短,,需重新按要求再做一次,直至显示“瞬间尖峰”。 7、甲烷超限断电功能测试结束后,测试人员应按要求将甲烷传感器按照标准要求吊挂规范、整齐,如现场瓦斯气体浓度不超过0.8%,通知施工单位电工,变电所值班电工,及时进行恢复供电工作。 8、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工,变电所值班人员,结合,查找不能断电的原因。能够当班处理的必须当班处理,当班处理不了的,测试人员要及时向监控中心机房值班人员和中心主任汇报,和施工单位结合,采取相应措施在2天内处理完毕。

矿井瓦斯检测仪及使用教程

矿井瓦斯检测仪及其使用 教案

矿井瓦斯监测仪及其使用 第一节光学瓦斯检测仪及其使用 一、光学甲烷检测仪的特点及构造 1、光学甲烷检测仪的功能和特点 光学甲烷检测仪是用来测定甲烷浓度,也可测定其他气体浓度的一种仪器。按其测量甲烷浓度的范围,分为0~10%(精度0.01%)和0~100%(精度0.1%)两种。这种仪器的特点是携带方便,操作简单,安全可靠,但构造复杂,维修不便。 2、光学甲烷检测仪的构造 光学甲烷检测仪有很多种类,我国生产的主要有AQG-1型和AWJ型,其外形和内部构造基本相同。AQG-1型甲烷检测仪外形是个矩形盒子,由气路、光路和电路三大系统组成。 (1)、气路系统。由吸气管、进气管、水分吸收管、二氧化碳吸收管、吸气橡皮球、气室和毛细管等组成。 (2)、光路系统。由光源、聚光镜、平面镜、平行玻璃、气室、折光棱镜组、反射棱镜组、望远镜系统组成。 (3)、电路系统。其功能和作用是为光路提供电源。该系统由电池、灯泡、光源盖、光源电门和微读数电门等组成。 瓦斯鉴定器主要部件的名称、作用: 照明装置组:是仪器产生干涉条纹的光源部分,灯泡的额定电压1.35V,0.3A带光屏的聚光镜组:汇集光源,使之增强亮度。 平面镜组:光线经过此镜分裂为两束光线,由于镜座的作用,该镜向后倾斜55度。折光棱镜组:将平面镜射出的两列光束经两次90度反射后,折回平面镜上。

反射棱镜组:用于调节光谱的位置。 物镜组:调节镜座可使干涉条纹在分化版上成像清晰 测微镜组:转动微动手轮时,因齿轮带动刻度盘和测微玻璃座,使其偏转,产生光线的偏折,使干涉条纹移动主要供测定1%以下的微数使用。 目镜组:起放大作用,便于观察。通过旋转镜座调节视度,看清光谱。在0~10%范围共21道刻线 吸收管组:内吸收管装有氯化钙或硅胶,用以吸收水分;外吸收管装纳石灰,用以吸收CO2。 气室组:共分三格两侧为空气室,中间为瓦斯室为平衡气室内的大气压力,装有盘型管。 按钮组:分为上下两个按钮,分别用来控制测微和光源系统的照明电路。 二、光学甲烷检测仪的工作原理 光学甲烷检测仪是根据光干涉原理制成的。其工作原理如下: 由光源发出的光,经聚光镜到达平面镜,并经其反射和折射形成两束光,分别通过空气室和甲烷室,再经折光棱镜折射到反射棱镜,最后反射给望远镜系统。由于光程差的结果,在物镜的焦平面上将产生干涉条纹。 由于光的折射率与空气介质的密度有直接关系,如果以空气室和甲烷室都充入新鲜空气产生的条纹为基准(对零),那么,当含有甲烷的空气冲入甲烷室时,由于空气室中的新鲜空气与甲烷室中的含有甲烷的空气的密度不同,他们的折射率不同,因而光程也就不同,于是干涉条纹产生位移,从目镜中可以看到干涉条纹移动的距离。由于干涉条纹的位移大小与瓦斯浓度的高低成正比关系,所以,根据干涉条纹的移动距离就可以测知甲烷的浓度。我们在分划板上读出位移的大小,其数值就是测定的甲烷浓度。

便携式甲烷检测报警仪使用及管理制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 便携式甲烷检测报警仪使用及 管理制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

便携式甲烷检测报警仪使用及管理制度 (最新版) 第一条为确保便携式甲烷报警仪使用管理顺利进行,真正发挥报警仪的功效,做到群检群防,杜绝井下瓦斯事故,各矿需成立专门领导机构,负责督查执行情况,并协调统一安排。 第二条各矿要按下井应携带仪器的最多人数考虑便携式甲烷检测报警仪数量的配备(备用量不低于35%在用数量),配足仪器数量,保证正常需要。 第三条便携式甲烷检测报警仪由各矿通风工区统一管理,建立账卡,编号入账,对每台仪器的使用、调校、返修等情况均要登记备案,并专人管理。 第四条各矿必须设置单独的便携式甲烷检测报警仪发放室,确定便携式甲烷检测报警仪收发专用窗口。

第五条发放室设专职收发员负责仪器日常的收发、保管、充电和日常维护。收发员负责按牌号发放和收取仪器;上井应及时擦拭、清扫仪器进入气孔和外部的煤尘,保持仪器的清洁、美观;下井时检查便携式甲烷检测报警仪的零点和电压,保证下井仪器电量充足,仪器完好、准确、可靠。 第六条每班必须设置专职校验人员,严格按照生产厂家提供的《产品使用说明书》每7天用新鲜空气和校准气样对仪器进行调校,确保便携式甲烷检测报警仪的精度。 第七条便携式甲烷检测报警仪的各工种上岗人员必须经培训合格并持有相关部门颁发的上岗工作人员资格证,方可上岗操作,专职校验人员需取得国家安全计量站颁发的计量鉴定证书。 第八条便携式甲烷检测报警仪每7天进行一次报警试验,确保仪器正常使用。 第九条便携式甲烷检测报警仪的鉴定仪器应放在通风干燥处存放,避免与H2S等有害气体接触,仪器校验完成应及时擦拭、清扫仪器,保持仪器的清洁完好。

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度:

怎样正确使用光学瓦斯检测仪器

怎样正确使用光学瓦斯检测仪器 光学瓦斯检测仪器,俗称“理研”。其功能是用来测定瓦斯浓度,也可测定其它气体(如二氧化碳)的浓度,按其测量瓦斯浓度的范围分为0~10%(精度0.01%)和0~100%(精度0.1%)两种。这种仪器的特点是携带方便,操作简单,安全可靠,且有足够的精度,但构造复杂,维修不便。我国生产的光学瓦斯检测仪器主要有AQG 和AWJ型,其外型和内部构造基本相同,我们所使用的光学瓦斯检测仪器是AQG-1型,AQG-1型瓦斯检定器外形是个矩形盒子,由气路、光路、和电路三大系统组成。适用条件、温度;零下15℃—40℃、湿度小于或等于98%、海拔1000米。 一、在使用光学瓦斯检定器进行测定工作之前,应做好那些工作: 1、检查零部件是否齐全。 2、检查药品的性能:检查水分吸收管(内药管)中的氯化钙(或硅胶)和二氧化碳吸收管(外药管)中的钠石灰是否变色,若变色则失效,应打开吸收管更换药剂。新药剂的颗粒直径在2-5mm之间不可过大或过小。因为颗粒过大不能充分吸收通过气体的水分和二氧化碳,颗粒过小又容易堵塞甚至粉末被吸入气室内,颗粒直径不合要求会影响测定精度。 3、检查气路系统:首先检查吸气球是否漏气检查气室是否漏

气用手捏扁吸气球另一只手掐住胶管,然后放松气球,若气球不鼓起则表明不漏气。 4、检查光路系统:按下电门、由目镜观察,并旋转目镜筒调整到分划板清晰为止,再看干涉条纹是否清晰。 5、清洗瓦斯室:在地面或井下新鲜空气中用手捏气球5-10次。 二、怎样应用光学瓦斯检定器测定瓦斯浓度: 1、调零:在待测地点附近的进风巷道中温度相差不大于10℃捏气球数次,然后检查微读数盘的零位刻度与指标是否重合,先将小数对至零位再选定目镜的黑基线与分划板的零位是否重合,若有移动则按对零操作方法进行调整,使光谱处在零位状态。 2、测定:将连接在二氧化碳吸收管进气口的胶管伸向待测位置,然后捏气球5-10次,将待测气体吸入瓦斯室。 3、读数:按下光源电门由目镜中观察黑基线的位置,如其恰与某整数刻度重合,读出该刻度数值,即为瓦斯浓度,如黑基线位于两个整数之间,则应顺时针转动微调螺旋,使黑基线退到较小的整数位置上然后从微读数盘读出小数值,再与目镜中整数值相加,就是测出的瓦斯浓度,读完瓦斯数后将小数复到零位。 三、怎样应用光学瓦斯检定器测定二氧化碳的浓度: 1、测定:距底板20公分。

甲烷传感器调校方法

甲烷传感器调校方法 《煤矿安全规程》规定:甲烷传感器每隔7d 应进行一 次调校具体方法如下: 一. 地面配备器材 1. 备有1%-2%C4I校准气体的气罐、配套的减压阀、气体流量计和 橡胶软管和空气样。 2. 安全监测调校人员佩带便携式甲烷报警仪。 二. 井下调试地点准备 1. 观察调试区域甲烷传感器吊挂情况,取下传感器将其表面煤尘等杂物清理干净,保证传感器通气室口干燥无杂物。 2. 用便携式甲烷报警仪与当前传感器显示进行对比,确定其显示值是否准确。 2. 检测传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点等设置是否符合规定。当显示值误差较大时对其进行零点调试,等待3-5 分钟后显示值无上下波动时方可操作。 3. 通知地面监控员对测点传感器进行设置,且调校时间必须与测点设置时间同步,附则将出现系统报警现象。 三.调试程序 1. 首先用空气样通过橡胶软管连接传感器气室,对传感器进行回零调试,冲洗气室内残余气体。 2. 使用遥控器进入功能1 对零点进行调校。调校零点时,范围控 制应控制在之内。 3. 进入功能8 调校功能,点击参数加进入调校模式。 4. 将标准气样瓶的流量计出口用橡胶软管与传感器气室连接。 5. 打开气瓶上安装的减压阀,先用小流量向传感器缓慢通入1%- 2%C4I校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(一般规定为2兆帕),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。 6. 在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。 7. 当显示值小于%CH牟寸,测试复电功能。测试结束后关闭气瓶阀门。

便携式甲烷检测仪使用管理规定示范文本

便携式甲烷检测仪使用管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

便携式甲烷检测仪使用管理规定示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为搞好矿井安全生产,强化“一通三防”管理,保证 便携仪的正常使用,根据《煤矿安全规程》要求,制定便 携式甲烷检测仪(以下简称便携仪)使用管理规定如下: 一、使用管理要求: 1、使用人员:矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区 队长、采煤机司机、通风区队长、工程技术人员、班长、 流动电钳工、安全监测工下井时必须携带便携仪。 2、携带人员必须经过专门培训,考试合格后,方可使 用便携仪。 3、每一入井便携仪必须保证仪器完好、电量充足、数 据准确。

4、便携仪必须正确使用,严禁不开机入井和入井后不使用。 5、携带人员必须爱护便携仪,严禁在井下敲打、撞击、拆开仪器,避免硬物碰撞造成损坏和乱扔乱放、保证仪器表面清洁。 6、便携仪的吊挂必须严格按照相关标准进行。 7、便携仪升井后要及时交回充电。 8、便携仪要定期进行校验、做好发放记录及台帐。 二、考核: 1、不按规定携带便携仪入井者,每次考核50元。 2、不按规定位置悬挂使用,每次考核50元。 3、丢失或人为损坏,每台次考核责任人800元。 4、井下随意拆卸便携仪的考核责任人500元。 5、当班升井的便携仪没有交回充电,考核责任人50元。

光学瓦斯检测仪的正确使用方法

瓦斯检测程序及操作 (一)入井前的准备工作 1. 佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。 2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。 ⑴对药品效能进行检查。吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。吸湿变色后就应更换。但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。 吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。药品颗粒粒度以3~5mm为宜。 ⑵对一起进行气密性检查。先检查吸气球是否漏气。检查方法是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球是否损坏、活塞芯子是否清洁等方面来找原因。然后对仪器的气样通道进行检查。其检查方法与检查吸气球一样,只是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。 ⑶检查干涉条纹是否清晰。按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃座调整视度直到数字最清晰,再看干涉条纹是否清晰。如不清晰,可将光源灯泡盖打开,用调整灯泡的位置来改善。 ⑷用新鲜空气清洗气室。仪器在使用前必须在测定地区气温相差不超过10℃的新鲜空气中清洗气室,这是因为:第一,不同温度的气体的折射率是不同的,因此当对零和测定地点的温度差别太大时,会引起测量误差,第二,这种仪器对温度的变化是比较敏感的,温度变化会引起对好零的条纹移动(现场称为“跑正” 或“跑负”)。清洗气室一般在井底车场进行。清洗的方法是挤压五六次吸气球,让新鲜空气流经吸收管后进入气室。 ⑸干涉条纹的“0”位调定。清洗气室后在同一地点随即进行“0”位调定。其方法是:先按下微调按钮(上按钮),转动测微手轮,使刻度盘的“0”位与指标线重合,然后按下粗调按钮(下按钮),转动粗动手轮,从目镜中观察,把干涉条纹的两条黑线中的任意一条对准分划板上的零线,并记住所对的这条黑线,旋上护盖。此后护盖不得再旋动,以免“0”位变动。另外在旋护盖时不要拧的过紧,容易压迫仪器本体,使本体组件变形而造成“0”位移动。 上好护盖后要再看一下干涉条纹中对零的黑线是否移动,若移动需要重新调零。 二.瓦斯测定 一手将连接瓦斯入口的胶管按二氧化碳吸收剂管用探仗伸向测点(距离巷道顶板200mm以下处)手压气球10次以上,待测气体入气室,然后收回探仗,打开目镜护盖。观察光谱黑线在分划板上的移动位置,同时调整测微手轮,使光谱黑线在分划板上移到靠近的整数位置上。再观测测微刻度盘上指示的读数,将分划板

便携式甲烷报警仪使用管理与维修操作规程实用版

YF-ED-J7978 可按资料类型定义编号 便携式甲烷报警仪使用管理与维修操作规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

便携式甲烷报警仪使用管理与维修操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 小型数字式甲烷检定器是检测井下沼气 (CH4)的精密电子仪器,由于其原理及结构比 较复杂,对使用管理与维修要求较高,必须做 到精心使用,定期标校维修,确保仪器的完好 和检测结果准确无误。 一、使用人员操作规程 1、仪器使用人员必须经过培训,掌握一定 的瓦斯检测基本知识,懂得仪器的基本原理、 结构、使用方法和注意事项,经考试合格,方 可持证上岗。

2、领取仪器后必须检查仪器是否完好,需要检查的有下列内容: (1)充电是否充足。打开仪器开关,看液晶有无欠压指示; (2)检查仪器精确度。看数码显示是否在零位或在允许误差的范围内; (3)整机外壳是否有破裂,手提带是否牢固、可靠,后盖四周是否盖严密,螺钉有无缺失或松动。 经上述检查确证完好后方可携带入井。如发现问题,交回管理人员处理,处理完毕后,方可携带入井,否则,会导致检查气体数据失真,带来气体事故的隐患。 3、现场使用测定。在待测地点打开仪器开关,将仪器举至测定点,经过一定的反应时间

烟气排放甲烷CH4检测仪

烟气排放甲烷CH4检测仪 烟气排放甲烷CH4检测仪是针对工业生产过程中高温、高湿、高粉尘、油水混合等恶劣环境,对气体进行预处理与在线监测的解决方案,目标气体经过预处理后,符合气体分析仪所需的干净气体,能最大程度保证气体检测分析的准确度,能有效延长气体传感器的使用寿命,提高传感器的可靠性。 气体预处理系统组成: 1、恒温加热处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水 2、三级过滤隔离装置:除油、除尘、干燥 3、温湿度监测装置 4、气体取样装置 5、气体检测装置 6、气体远程传输装置(RS485、RTU433、GPRS、TCP/IP网口传输,可选) 7、气体集中控制与显示装置(可定制,3.5寸液晶屏,uCH4操作系统,可选) 烟气排放甲烷CH4检测仪预处理系统适用范围: 预处理系统,适用于现场湿度不是很大的情况下使用,对气体湿度处理的要求不高,并且要满足以下要求: 1、气体处理温度范围:50℃以下 2、允许经常更换气体干燥过滤芯 3、适合农业大棚、实验室、冷库等常温或低温的场合使用 4、本系统最大的优势是价格便宜环保排放甲烷CH4气体浓度监测仪产品适用于各种环境和特殊环境中的甲烷CH4气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程显示,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 烟气排放甲烷CH4检测仪(SK-600-CH4)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CH4、CH4、CH4、CH4、SCH4、CH4、NCH4、CH4、ClCH4、CH4等多种

便携式甲烷检测报警仪的管理示范文本

便携式甲烷检测报警仪的管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

便携式甲烷检测报警仪的管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)必须设专职人员负责便携式甲烷检测仪的充 电、收发和维修;必须设置便携式甲烷检测仪发放室和维 修室。便携式甲烷检测仪必须统一编号,集中管理。 (二)按照规定矿长、技术负责人、爆破工、采掘区 队长、通风区队长、工程技术人员、班组长、流动电钳 工、采煤机司机、瓦斯检查员、安全监测员等人员下井必 须携带便携式甲烷报警仪。 (三)每个使用人员要严格按照使用说明书操作,熟 悉仪器的性能和正确使用方法。 (四)每台仪器要固定单位、固定班次、固定专人使 用,不得转借他人或者其他单位和班组。否则,每次罚款 50元。

(五)发放室凭牌按号发放,使用人员凭牌按号领用。使用人员领取便携式甲烷检测仪后,也需要对零点和电压或电源欠压值进行检查,不符合要求的发放室要立即更换。 (六)上井后及时交回发放室,严禁井下交接继续使用。对交回的仪器要进行检查,对非正常损坏的仪器视其损坏程度罚款50~500元。 (七)在使用过程中,发现仪器不能正常工作,要及时上井更换并向发放人员说明原因。 (八)维修人员应每班清理便携式甲烷检测仪隔爆罩上的煤尘,发放前必须检查便携式甲烷检测仪零点和电压或电源欠压值,不符合要求的严禁发放使用。便携式甲烷检测仪每10天必须使用校准气体和空气样至少调校1次。严禁其他任何人员擅自调校和拆开仪器。 (九)甲烷报警仪现场使用:1.采掘工作面班组长现场

光学瓦斯检测仪使用步骤

光学瓦斯检测仪使用步骤 瓦斯仪器操作进入检查区域后,按巡回图表所拟定路线及时间依次达到各检查点。1、瓦斯测定一手将连接瓦斯入口的胶管按二氧化碳吸收剂管用测仗伸向测点(距离巷道顶200板mm以下处)手压气球10次以上,待测气体入气室,然后收回测仗,打开目镜护盖。观察光谱黑线在分划板上的移动位置,同时调整测微手轮,使光谱黑线在分划板上移到靠近的整数位置上。再观测测微刻度盘上指示的读数,将分划板上指示的整数与测微盘上指示的小数相加即为该点的瓦斯浓度。2、二氧化碳测定在测定点距巷道底板200mm以上处,首先测出该点的瓦斯浓度,然后拔开二氧化碳吸收剂管,将仪器吸气嘴伸向同一地点。同测瓦斯浓度方法一样。吸取二氧化碳与瓦斯的混合气体,读出混合气体浓度数值减去已测出的同点的瓦斯浓度再乘以0、925所得数即为该点的二氧化碳浓度。 瓦斯检测程序及操作 (一)入井前的准备工作1、佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。⑴对药品效能进行检查。吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。吸湿变色后就应更换。但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。吸收二氧化碳的就是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的就是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄

色。药品颗粒粒度以3~5mm为宜。⑵对一起进行气密性检查。先检查吸气球就是否漏气。检查方法就是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球就是否损坏、活塞芯子就是否清洁等方面来找原因。然后对仪器的气样通道进行检查。其检查方法与检查吸气球一样,只就是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。⑶检查干涉条纹就是否清晰。按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃座调整视度直到数字最清晰,再瞧干涉条纹就是否清晰。如不清晰,可将光源灯泡盖打开,用调整灯泡的位置来改善。⑷用新鲜空气清洗气室。仪器在使用前必须在测定地区气温相差不超过10℃的新鲜空气中清洗气室,这就是因为:第一,不同温度的气体的折射率就是不同的,因此当对零与测定地点的温度差别太大时,会引起测量误差,第二,这种仪器对温度的变化就是比较敏感的,温度变化会引起对好零的条纹移动(现场称为“跑正”或“跑负”)。清洗气室一般在井底车场进行。清洗的方法就是挤压五六次吸气球,让新鲜空气流经吸收管后进入气室。⑸干涉条纹的“0”位调定。清洗气室后在同一地点随即进行“0”位调定。其方法就是:先按下微调按钮(上按钮),转动测微手轮,使刻度盘的“0”位与指标线重合,然后按下粗调按钮(下按钮),转动粗动手轮,从目镜中观察,把干涉条纹的两条黑线中的任意一条对准分划板上的零线,并记住所对的这条黑线,旋上护盖。此后护盖不得再旋动,以免“0”位变动。另外在旋护盖时不要拧的过紧,容易压迫仪器本体,使本体组件变形而造成“0”位移动。上

光学瓦斯检测仪的使用方法

授课时间 课时分配 总课时4 课时练习 3 课时 讲授 1 课时考核(总结)课时 教学目的与 教学要求1.使学员掌握光学瓦斯检测仪的正确使用。 2.使学员了解光学瓦斯检测仪的读数方法。 3.使学员掌握甲烷和CO2浓度的测定方法 教学重点光学瓦斯检测仪的使用方法 教学难点光学瓦斯检测仪的使用方法 工具仪表 设备材料 光学瓦斯检测仪 附图无 课后回忆1.学生听课认真,学习积极。 2.劳动纪律较好。

课题一:光学瓦斯检测仪的使用方法 Ⅰ、组织教学: 1、清点人数,填写教学日志。 2、强调安全注意事项。 3、强调课堂纪律,注意听讲,细心操作。 Ⅱ、入门指导: 一、复习旧课: 瓦斯在矿井中的危害? 二、讲授新课: 课题一:光学瓦斯检测仪的使用方法 光学瓦斯检测仪根据光学原理设计制造的,主要用来测定瓦斯的浓度和二氧化碳的浓度。按照测量的范围分为低浓度光学瓦斯检测仪(测量范围0~10%,精度0.01%)和高浓度光学瓦斯检测仪(测量范围0~100%,精度0.1%)两种。 一)、使用前的准备工作 1、对药品效能进行检查 可从外观来判断药品是否失效: (1)、氯化钙 正常:白色立方晶体,3~5毫米 失效:浆糊固体状 (2)、硅胶 正常:深蓝色且光滑,2~3毫米 失效:粉红色 严重失效:粉白色且不光滑 (3)、钠石灰 正常:白色颗粒,3~5毫米 失效:粉白色 2、对各部分进行气密检查 (1)检查吸气球。 一手捏扁吸气球,一手压住橡皮管,看吸气球是否膨胀。(2)检查仪器其它部分 取下进气孔皮管,然后捏扁吸气球,再堵住进气孔,看吸气球是否膨胀。 (3)检查气路系统是否畅通 放开进气孔,用手捏扁吸气球,放开吸气球马上膨胀说明正常。 3、对电路部分进行检查

甲烷检测传感器

甲烷检测传感器 甲烷检测传感器特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 甲烷检测传感器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 甲烷检测传感器技术参数: 检测气体:空气中的甲烷气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 甲烷检测传感器简单介绍: 甲烷检测传感器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

关于便携式甲烷检测报警仪的发放

关于便携式甲烷检测报警仪的发放、校验、使用的管 理规定 矿属各单位: 为加强便携式甲烷检测报警仪使用管理,保证仪器的完好正常使用,根据《煤矿安全规程》第一百四十九条之规定,特修订我矿便携式甲烷监测报警仪的发放、使用和标校管理规定。望各单位认真贯彻执行。 1 、便携式甲烷检测报警仪的发放 1.1 便携式甲烷监测报警仪(以下简称便携仪)由通防科负责统一编号,制作收发领用牌;由运转工区发放室集中管理,由当班人员发放、回收。 1.2 当班发放的便携仪必须是按期校验后的仪器,发放前对仪器的完好性、是否有电、是否归零等进行检查,符合规定方可按便携仪牌号对应发放,做到人、牌、物相符。 1.3 凡属于《煤矿安全规程》规定,下井时必须携带便携式甲烷检测报警仪的人员,下井前必须凭便携仪收发领用牌领取,无牌者不得发放领用。 1.4 仪器发放室做好便携仪登记管理记录,记录充电时间,完好性、当班领用人单位、姓名、工种、仪器编号及领用时间、交回时间等。 1.5 领用仪器人员升井后,必须将便携仪交回发放室,发放室人员按号统一上架充电。若发现私自保管或者不按时交回者,每发现一次罚款100元。 1.6 发放室人员对当班交回的仪器进行检查,若发现仪器变形、外壳破裂、壳体内有水、无法使用等损坏情况,要进行登记,并报通风科进行处罚,损坏一台除按原价赔偿外并处100元罚款。 2、便携式甲烷检测仪校验制度 2.1 便携仪由通风科仪器校验维修室负责校验,校验维修人员每天将需要校验的仪器取回到校验室进行校验,校验完毕后及时返还到发放室。此项工作发放室人员也要做好记录。2.2便携仪校验维修人员应认真学习维修手册、使用说明,严格按照规定的方注意事项进行维修、保养、校验,同时要勤检查、勤维护,保证仪器完好率必须达到98%以上。 2.3 校验维修室要建立维修校验记录,对每台仪器编号、维修校验日期、调校、故障处理等方面内容逐一记录备案。 2.4 校验时严格按《便携式甲烷检测报警仪校验操作规程》对仪器零点、报警点调校,每台仪器标校周期为一周。 2.5 当天需校验的仪器必须校验结束,以保证仪器的发放循环使用。 2.6 对仪器要按程序检查,若电压不足,应及时充电,若仪器不能正常使用时要进行维修,若故障严重不能维修时,要报告矿有关领导批准后统一委托厂家进行专业维修,对于人为损坏的,按照损坏的程度将处以设备原价2~3倍的罚款。 3、便携式甲烷检测仪使用规定 3.1 各单位严格按照通风科下发的便携仪领取使用情况表进行发放便携仪收发牌,并由领用者签字,内部存档,便携仪收发牌专人专用。 3.2 便携仪收发牌持有者要妥善保管好收发牌,不得丢失。若丢失,必须在本班内第一时间想方设法通知仪器收发室进行挂失,以免仪器被他人偷领走,因个人失误造成仪器丢失的,对责任人进行不少于600元的罚款。 3.3 便携仪收发牌持有者因工作岗位变更、调动、离退休等原因,不再继续使用本收发牌时,不得自行转让,应由本人写出书面申请,经单位主要负责人签字后交通风科仪器维修室

综合管廊甲烷检测报警器

综合管廊甲烷检测报警器 ADL-600A-CH4————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

一、综合管廊甲烷检测报警器技术参数 ________________________________________________________________________________________________———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 品牌型 号 ADL-600A-CH4 检测气体甲烷化学式CH4检测原理催化燃烧红外线 检测方式气体扩散式、管道式、泵吸式可选安装方式靠墙面安装(离气体泄漏源靠近的地方)显示方式液晶显示(选配功能)报警方式声光报警 LED 灯+≥85dB (选配功能)继电器1组(1A/24VDC) (选配功能) 输出信号RS485通讯信号线 制 四线制(总线式2电源线 2信号线) 工作电压24VDC 工作电压范围12- 30VDC 防爆等级ExdⅡCT6Gb 工作压力86~106Kpa 防护等级IP65精 度 ≤±3%计量证可选 响应时间≤30S(T90)外壳材质不锈钢/铝合金铸体重复性≤±2%固定位置2处线性误差≤±2% 进线口M20*1.5零点漂移≤±1%(F.S/年) 出线口M20*1.5 工作温度-20℃~+50℃(特殊要求请咨询)设计寿命2~5年(根据传感器而定)工作湿度≤95%RH 无结露出厂恢复有功耗≤1.5W (24V DC) 覆盖半径≤7.5米尺寸175mm×140mm×95mm 重 量 约1.5Kg 附 件 说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 设计标准 GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》执行标准 GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第二部分:隔爆型“d”》Q/ADL 01-2013《安德量科技有限公司企业执行标准》