中国联通浙江分公司一体化机柜技术规范书

一、概述

1.1 本文件为中国联通浙江分公司一体化机柜招标文件技术规范书。

1.2 本文件内所引用的各项建议和规范均是指最新通过的建议和规范。对于那些在本文件中尚未作出明确规定的,而部标、国标和ITU-T已有建议的技术规范,应满足最新建议。对于到目前为止仍未形成最终建议的规范,投标方应在形成最终建议以后,义务将所供设备升级为符合最后建议。

1.3 投标方对本招标文件的要求必须逐条作出明确的答复,并写出具体技术数据和指标,否则视该条回答无效。

1.4 投标方应在投标文件中提供至少包括以下内容的中文技术文件。

(1) 设备的详细技术性能、功能和指标、结构(容量、尺寸和重量),机框构成等。

(2) 设备所用主要元器件的类型、生产厂家及其技术指标。

(3) 设备的可靠性,数据及其计算依据和方法。

(4) 所供各设备工厂验证测试报告。

1.5 投标方提供的设备类型必须是经过现场验证过的,并至少有为两个电信运营商一年以上的满意运行:

投标方应在投标书中提供购买这种设备的用户证明,其中包括投入实际运行的电信运营商的名称、地址、传真及电话号码,所供设备的详细类型及验收数据等也应同时给出。招标方保留证实所供设备性能的权力,如有必要,可到现场调查。

1.6投标方应提供的资质证书或证明:营业执照(含年审记录)、

税务登记(含年审记录)、企业代码、年度财务报告(需第三方审核)、银行资信等级证明、公司简介(含公司规模、制造能力、技术人员实力、检测设备)、质量认证证书、专业产品入网证明或鉴定报告、同类产品用户报告等

1.7 本文件的解释权属于招标方。

二、主要要求:

本产品必须满足YD/T1051-2000《通信局站电源总技术要求》及YD/T1436-2006《室外性通信电源系统》、《YD/T944通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》。

1 一体柜体要求:

1.1 运输方便、成本低、建站快。

1.2 要求微基站设备柜与电源柜(含蓄电池等)分体设计、微基站设备柜与电源柜一体设计两种类型。

1.3、一体化机柜可拆分式设计。

2、操作方便。

2.1、操作所用开关、按钮应在产品门内正面、灵活可靠

2.2、蓄电池放置位置的结构应方便蓄电池的更换和测试操作。

3、防护能力

3.1、防尘防水保护:IP45防护等级以上,防止外物和水的侵入。侵入的尘埃不会影响设备的正常操作;任何方向喷水不进入。

3.2、三防保护:具有防潮、防霉变、防盐雾处理。

3.3、防腐蚀能力。

3.3.1、双层电解板(镀锌钢板)柜体,喷涂工艺符合GB1720-79,即户外专用喷粉工艺,漆面或镀层匀称,无剥落,锈蚀及裂痕等现象。

3.3.2、使用防锈配件、紧固件(如不锈钢、锌铝合金等)。

3.3.3内部有排水孔。

3.4、防盗能力

3.4.1、所有设备全柜内固定,无外露螺丝,全内置式安装。

3.4.2、原装进口三点以上定位防盗锁具,配锁孔防绣、防堵等特殊保护装置,防擅自拆卸措施

3.4.3、外接线缆铠装保护

3.5、防晒保护:产品机柜外表面应具有防晒隔热措施,产品经受GB 4793.4-89中描述的1120W/m2等级太阳辐射后,蓄电池的柜内温度应保证≤45℃

3.6、防风能力:应能承受GB/T4797.5-92 标准表9规定的抗不小于60m/s(15级)风速的侵袭

3.7、EMC(电磁兼容性):要求达到A级指标

4、内部布局要求和配置。

4.1、下部两层支持安装蓄电池(支持2组4*12V 150Ah蓄电池安装空间,具体尺寸另外提供)。

4.2、上部支持19’安装的整流模块/电源管理模块等,并预留7U以上光端机和ODF或监控单元等的安装空间。

4.3、内配60KA电浪涌抑制器(对应三相或单相交流输入空开)。

4.4、内配三相10A或单相25A的交流输入空开,2路10A一次下电和2路5安二次下电直流输出空开及接地汇接排。

4.5、内配照明和一个三脚单相插座。

4.6、要求侧面走线且布线整齐。

5、外观和结构要求

5.1、柜门:嵌入式门体,支持前后面开门,至少一面锁具,门限位装置。

5.2、参考尺寸:分体式:L700*W600*H1200;一体式:L950*W700*H1600。

5.3、出线:支持下走线和底部侧走线。

5.4、安装:箱体自带固定底座,底部安装(水泥平台膨胀螺钉固定或“H”杆平台固定)。

5.5、标识:机箱表面平整,所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐,正面左上角设中国联通标识。

6、风扇通风系统

6.1、设备工作温度范围-10-55℃,内外温差小于4℃。开启温度:柜内﹥30℃;关闭温度:柜内﹤26℃;且设置温度可调。

6.2、防护等级IP45以上,防异物、防水。

6.3、散热量约300W,按500W设计散热量。

6.4、风扇/供电:进口直流电机,提供风扇温度和转停控制,风扇MBTF大于20万小时。

7、热交换器—可选

7.1、设备工作温度范围-10-55℃,内外温差小于8℃。开启温度:柜内﹥30℃;关闭温度:柜内﹤25℃;且设置温度可调。

7.2、防护等级:IP55防护等级。

2.3.3、其它:柜门上平板式安装、无外露螺丝(可换门);散热量同通风系统,转停可控。

8、户外直流电源

8.1、直流输出-48V,最大电流60A,可扩容。

8.2、功率要求≥500W,按600W计。

8.3、后备时间≥10小时,48V/200AH。

8.4、防雷保护:内配二级浪涌保护模块,分单相和三相交流供

电。

8.5、电源管理功能:负责机柜通风系统的温度和开启控制,蓄电池的管理。

9、蓄电池

2组4*12V 100Ah/150 Ah后备电池,安装尺寸见网络建设部提供的规格型号要求。

10、不同厂家微基站的基本参数

三、保修及售后服务

3.1卖方保证对所提供的设备提供自检测验收完成并由买方签署的“检测验收合格证书”之日起18个月的保修;

3.2在保修期内,卖方应为买方提供免费保修服务;如因非买方原因,在保修期结束前不能排除故障或未达到技术规范书的技术指标要求,则保修期被延迟至设备达到标准为止;

3.3卖方应提供24小时热线服务;

3.4卖方应保障所提供的设备的材料、设计和工艺无任何故障缺陷。返修设备及部件的保修期为返修后6个月或原保修期,以两者中较长者计。

3.5若卖方提供的设备不能满足技术规范书要求及承诺,卖方

应免费为买方更换、增加为满足设备要求所需的设备和材料。

3.6在保修期内,当设备及其部件发生质量问题时,卖方应免费予以维修或更换,如经两次修理仍不能正常使用,卖方应予以免费更换。

3.7修理或更换有故障的设备或部件的期限将不应超过15天。往返时间应从买方将损坏部件交寄卖方之日至卖方维修好或更换了的部件或设备交至买方时为止。

3.8在保修期内,设备故障部件的维修、返修及更换费用(包括运保费、税款等),应由卖方承担。

3.9卖方保证设备技术及质量满足ISO9000标准、相关产业标准以及技术规范书标准,并提供国家认可的检测机构的年度检测报告。或由买方对产品进行抽检,卖方负担检测费用。检测不合格的,买方有权取消卖方的入围资格,卖方承担由此产生的所有责任。

3.106、招标方有权要求按照YD/T1436-2006《室外性通信电源系统》、《YD/T944通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》及本规范书要求对所供设备进行第三方测试,检测不合格,由此增加的所有费用由投标方承担。

#1机组C+级检修技术规范书

华能嘉祥发电有限公司 #1机组C+级检修技术规范书 批准: 审定: 审核: 编制:策划部

1 总则 1.1 本规范书用于招标方#1机组C+修项目外委招标。它提出了#1机组C+修项目外委招标的工作范围、检修工期、检修质量过程控制、系统调试验收等方面的技术要求。 1.2 在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范提出偏差,将认为投标方能够完成规范和标准的要求。 1.4 为完成本规范书要求内容,投标方要提前向招标方提供承担本检修项目的资质证明、工作业级。投标方正式投标文件中要有较为详细的人员配备,工器具的投入、检修项目安全、质量、工期控制管理办法及安全技术措施,作业指导书等文字资料。 1.5 投标方在本项目的检修中所设涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.6 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标、投标双方共同商定。 1.7 本技术规范书将作为商务合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 2 项目概况 2.1电厂厂址:电厂位于济宁市以西10km,北距新327国道 3.8km,东临京杭大运河,西距嘉祥县城8km,位于嘉祥县高新技术开发工业园区内,人力资源丰富,交通运输便利,工业基础较好。 2.2 电厂建设及施工:电厂厂区占地面积857.35亩,规划容量200万千瓦。电厂一期工程2×330MW亚临界燃煤发电机组。 2.3 三大主机及汽轮机主要配套辅助设备情况:汽轮机为上海汽轮

一体化机柜方案.

一体化机柜 一、什么是智能一体化机柜 随着大数据时代的到来,云计算、移动互联和物联网等产业蓬勃发展,数据中心规模不断增大并呈现两极化发展趋势,末端的微型数据中心越来越多。而零星分布的微型数据中心因地理、环境、建筑等方面的差异,一直面临着难以统一规划、建设和运维管理的窘境,为业务的快速上线带来了极大的挑战。 开拓者”KITOZER”系列智能微型数据中心,将供配电、制冷、监控和布线等基础架构设施悉数收纳至一台全封闭IT 机柜内,为小微型IT机房应用场景提供前所未有的优良工作环境和可靠保障平台。支持单柜、单排等多种灵活部署方式。具有高密度与模块化,高可靠性与可用性,灵活配置与快速部署,简易安装与绿色节能,完善智能监控等特点。据中心IT硬件设施的一体化设计是已经付诸实现的具体产品,即一体机(全称“一体化机柜”) KITOZER系列密闭智慧机柜是一款微型数据中心应用,以智慧终端为核心,内部集成了机房所

必须的配电系统、制冷系统、消防系统、门禁系统、监控系统等基础设施。KITOZER系列密闭智慧机柜以产品代替工程,安装简单快捷,即装即用;并将机房与环境脱离,适应多种应用场景,使用灵活,经济高效,安全可靠。 (1)、即装即用,降低建设周期; (2)、大幅降低建设成本; (3)、提供实时远程运行管控手段; (4)、密闭防尘:整柜全密闭,有效隔离外界灰尘,为设备提供优质运行环境; (5)、模块化:监控模块、制冷模块、配电模块及UPS模块等机架式设计,安装方便,配置灵活;(6)、灵活扩容:支持1~16柜级联扩容,根据负载容量配置空调,匹配更多应用场景需求;(7)、快速部署:所有部件工厂预制作,现场仅需简单接线即可,部署周期不超过1天;应急无忧:独特设计循环风道,利用接在UPS电源上的空调内风机带动循环,正常时逐层精确送风;异常时,积热超过35℃时,自动打开风口,引入外界新风换热; (8)、智能管理、无人值守:标配智能管理系统,实时监视温湿度、烟感、门磁及智能设备运行状态,并可通过交互式语音、微信或网络邮件等多种途径告知管理员。 二、KITOZER(开拓者)智能一体化机柜优势 (一)、更简单 一体化设计,在机柜内集成UPS、电池、配电、空调、监控、布线、消防等产品,摆脱传统的分项建设模式;模块化设计,各部件接口统一。 (二)、更快捷 将传统工程进行产品化设计,节约前期项目设计和现场安装时间,一天内即可完成全部安装工程,比传统建设模式快2倍以上。 (三)、更安全

机柜技术要求

机柜 设备/材料采购项目技术规范书 二○一六年五月

1 机柜技术要求 1.1 使用条件 工作温度:-5℃~ +40℃ 相对湿度:≤85%(+30℃时) 大气压力:70~106kPa 贮运温度:-25℃~ +55℃ 1.2 外观要求 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范,保证布线后整体外形美观。 机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动。门板开孔均匀。 机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置,列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。 机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃材料。 机架为19”标准框架结构,正、背、侧门及顶板为黑色(颜色甲定)。 1.3 机柜尺寸、结构及配置 机柜外形尺寸定义如下图。 机柜外形尺寸示意图 IDC机柜为前进风机柜。 机柜尺寸(高度H×宽度W×深度D)=2200mm×600mm×1100mm。

1.4 基本结构 机柜按照标准YD5083《电信设备抗地震性能检测规范》要求,带载500kg 通过8级及以上烈度结构抗地震测试。 机柜可以并列安装,随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离。 机柜的水平调节角及底轮可自由拆卸,方便机柜整体搬移,每台机柜都能够平整的放置在底座上,并使用连接螺栓与底座连接固定。 机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过不锈处理材料。 机柜需要配置和机柜配套螺丝、螺帽。 机柜整体净载重达到1000kg以上,保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲,按要求提供检测报告。 内部结构 机柜内部应设置4根安装立柱,用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1和GB/T 19520.2的要求。机柜承重立柱至少承重1300kg以上。机柜前门立柱需要有具体U数标示。 机架配置15层设备托板,托板也应考虑通风散热,标准托盘承重80kg,配M6固定设备钢螺栓50套,同时应考虑受力支撑点,保障托盘受力均匀,不变形。托盘应便于安装和拆卸,其安装高度和前后位置可以调节。托盘的固定方式为卡扣式固定(可根据用户需求调整,使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式)。托盘为镂空型(要求有通风孔),以利于散热。 1.5 机柜基本要求 机柜门和侧板为可拆卸式结构,门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°。前后门采用外开门方式,机架正门和背门应为全网格双开门,网格等效直径不小于6mm,通风面积比例至少70%,顶板亦为网孔状,要求同前。 机柜内部设备的有效安装深度不小于800mm,前立柱与前门框的距离为50mm(若实际距离不等于50mm,乙方需给出合理的解释)。PDU或插座(包括服务器电源插头与插座连接之后)不能阻挡服务器设备的安放。 机柜采用上走线设计,顶板预留进线孔,进线孔不少于6个,进线孔为方形,

汽轮机技术规范书

宝鸡北马坊电厂节能改造工程(1×1.5MW抽汽凝汽式汽轮发电机组) 汽轮机技术规范书 发电机技术规范书 招标人: 宝鸡北马坊煤业有限公司 项目管理人:深圳德圣实业有限公司 2008年1月

第一部分 汽轮机技术规范书

目录 1.0 总则 2.0 主要技术标准 3.0 汽轮机及辅助系统的基本参数和技术要求 4.0 对于旧机的技术要求标准 5.0 包装、标志、运输 6.0 设计分界 7.0 供货范围 8.0 图纸资料交付进度 9.0 设备监造(检验)和性能验收试验 10.0 交货进度 11.0 技术服务和联络 12.0 差异表

1.0 总则 1.1 概述 1.1.1本技术规范书适用于宝鸡北马坊电厂节能改造工程,本工程采用1台1.5MW冲动式带减速箱的抽汽凝汽式汽轮机,配1台1.5MW的汽轮发电机。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 需方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.1.3 供方如对本技术规范书有偏差都必须清楚地表示在“差异表”中。否则需方将认为供方完全接受和同意本技术规范书的要求。 1.1.4 供方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.5 合同生效后15天,供方提出合同设备的设计,制造、铭牌参数(机组改造前)、设备台帐、检修记录、运行记录(适应旧机组)、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单提供需方,由需方确认。 1.1.6 本技术规范书是汽机产品订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,应互相按时交换资料,满足各方设计和制造(改造)进度的要求。 1.1.7 本技术规范书未涉及的部分以需方招标文件、供方投标文件、澄清文件为准,未尽事宜双方协商解决。 1.1.8 供方提供的设备需是在安全服役期的、运行状况良好的、成熟的、安全可靠、技术先进以及完整的汽轮机设备,并具有改造(制造)相同类型、相同容量(或同系列机组)及以上汽轮机的能力和运行成功的实践经验,并且至少应有二台汽轮机运行三年以上且具有安全可靠性的运行记录。 1.1.9 供方提供的设备应合理设计和制造,在各种状态下长期、安全和连续运行并实现其功能,设备部件的加工(改造)采用先进技术,并满足安装、运行和维护的要求。所采用的材料满足技术要求,并且是在安全服役期内、高质量的,以使维修降低到最低限度。 1.1.10 供方提供的汽轮机设备其结构设计和制造能保证机组长期、安全、稳定、经济和满负荷的运行。 1.1.11 供方对汽轮机的成套设备(含辅助系统及设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。其分包(或采购)的产品及其制造商应事先征得买方的认可。 1.2 厂址条件 1.2.1 气象条件 陕西省宝鸡市麟游县气象资料 1.2.2 地质条件

室外一体化集成机柜选型规格书

室外一体化集成机柜选型规格书 项目名称 文档编号 版 本 号V1.0.0 作 者史跃文 版权所有 大唐移动通信设备有限公司 本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。

文档更新记录

目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期读者和阅读建议 (4) 1.3参考资料 (4) 1.4缩写术语 (4) 2器件基本情况 (4) 2.1器件名称 (4) 2.2器件说明: (4) 3技术要求 (5) 3.1外形尺寸图及说明 (5) 3.2设备总体技术指标 (6) 3.3机柜布局和结构要求 (7) 3.3.1机柜布局和功能区划分 (7) 3.3.2机柜舱门技术要求 (8) 3.3.3设备舱技术要求 (9) 3.3.4温控舱技术要求 (12) 3.3.5电池舱技术要求 (12) 3.3.6其它技术要求 (12) 3.3.7机柜材料要求 (12) 4样品常规检测 (12) 5可靠性检测 (13) 6包装、运输及存储 (13) 7质量要求 (14) 7.1供应商接口 (14) 7.2产品规格书 (14) 7.3研发样品认证阶段 (14) 7.4小批量试产样品认证阶段 (15) 7.5批量生产阶段 (15) 7.6批量物料验收标准 (15) 7.7质量投诉 (15) 7.8PCN/ECN (15) 7.9测试仪器 (16) 7.10包装方式 (16) 7.11产品的可追溯性 (16)

铁塔QZTT室外型一体化机柜检测规范V

中国铁塔股份有限公司企业标准 Q/ZTT 2104—2016 代替Q/ZTT 1007-2014(第17节) 室外型一体化机柜检测规范 Specification for Requirements of outdoor integrated cabinet 版本号:V2.0 2016 - 02 - 15发布2016 - 02 - 16实施

目次 前言.................................................................................................................. III 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4检验项目 (4) 5测试环境 (5) 5.1环境条件 (5) 5.2测试工具仪表 (5) 5.3试验样品 (5) 6试验方法 (5) 6.1外观及尺寸 (5) 6.2表面涂层试验 (6) 6.3环境试验 (6) 6.4夹芯板试验 (8) 6.5机柜门试验 (9) 6.6载荷试验 (10) 6.7起吊试验 (10) 6.8撞击试验 (11) 6.9接地性能试验 (12) 6.10噪音试验 (12) 6.11隔热与保温 (13) 6.12温控设备测试 (14)

前言 本标准依据相关国家标准和行业标准,以中国铁塔股份有限公司室外型一体化机柜技术要求为基础,提出了中国铁塔股份有限公司室外型一体化机柜检测规范,为中国铁塔股份有限公司室外型一体化机柜的检测提供技术依据。 本标准代替Q/ZTT 1007-2014《新建配套设备标准汇总册(V1.0)-试行》第17节室外型一体化机柜中试验方法和检验规则的相关内容。 本标准由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本标准起草单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。

技术规范书-机柜

技术规范书-机柜

江苏省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司传输中心机房工程集成化机柜技术规范书 二○一七年六月

目录 1.概述 (1) 1.1.定义 1 1.2.必须满足的技术标准/规范 3 1.3.名词和术语 4 2.工程建设背景及采购需求 (5) 2.1. 工程建设背景 (5) 2.2. 采购需求一览表 (6) 3.机柜主要技术要求 (16) 3.1.使用环境要求 16 3.2.主要技术性能 17 3.2.1 机柜外观要求 (17) 3.2.2 机柜尺寸、结构及配置要求 17 3.2.3 机柜内气流组织要求 (21) 3.2.4 机柜配电要求 (22) 3.2.5 电量监测与告警装置 (25) 3.2.6 安全防护性能 (25)

4.密闭通道结构主要技术要求 (26) 4.1. 密闭通道结构部件功能 (26) 4.2. 冷通道控制、联动功能 (28) 4.3. 外观要求 (28) 4.4. 其它技术要求 (28) 5.技术服务要求 (29) 5.1.标志、包装、运输、贮存 (29) 5.2设备检验 (29) 5.2.1.出厂检验 29 5.2.2.供货 30 5.2.3.到货检验 31 5.2.4.到货抽检 31 5.3.工程服务方式 34 5.3.1.交钥匙服务 35 5.3.1.1分工界面 (35) 5.3.1.2工程服务要求 (35)

5.4.设备验收 36 5.4.1初验 36 5.4.2.试运行 36 5.4.3.终验 37 5.5.保修 37 5.5.1.保修期 37 5.5.2.故障件修理 37 5.5.3.故障响应及技术支持服务 38 5.5.4.备件供应 40 5.5.5.技术文件 41 5.5. 6.特殊情况下的服务 41

机组A修技术规范书_吹灰包

机组A修技术规范 书_吹灰包 1

国信扬州发电有限责任公司 #3机组第一次A级检修技术规范 编制 会签 初审 审核 审定 批准 9月10日 2

#3机组A修(吹灰包)技术规范 甲方:国信扬州发电有限责任公司 乙方: 1、总的约定 1.1、国信扬州发电有限责任公司关于#3机组A修的招标书是合 同的有效组成部分,招标书中分包项目表将是本合同对项目执行的唯一依据。 1.2、关于在谈判中有书面确定的确认书、澄清书等也是合同的 有效部分。 2、投标商承包的检修项目及工作范围 2.1 、检修项目及相关工作内容 主要项目详见招标书中吹灰包项目表。 2.2、对相关工作内容的说明 2.2.1 、吹灰包项目内检修工作所需脚手及保温拆除、恢复由甲方负责提供,光谱分析确定材质、焊接热处理、探伤等金属监督工作和修复性金加工、起重作业、焊接、厂内运输由承包商负责。2.2.2、检修现场所需临时照明及工作电源由承包商自行接线解决,业主仅提供各处检修总电源(指现场检修电源箱)。 2.2.3、包内牵涉到不同专业之间的配合工作,若属同一承包单位承 3

包,则由该单位内部协调;若属不同承包商之间配合,则由两单位协调解决,不能达成一致的,由业主合理裁定,承包商不得有异议或借此要求额外费用。 2.2.4、检修过程中甲方有权根据现场检修情况临时增减项目,并依据相关合同条款进行费用结算。 2.2.5 、设备解体组装过程中除有约定的项目外,所有的拆装、维修工作均由承包单位完成,如承包单位因人力、物力等因素需业主方提供支援的,发生的费用由承包单位承担。 3、备品备件、材料、加工件的管理 3.1、本次A修中更换性金加工(部件解体后经维修无法再装复使用需重新加工的)及所有附着在设备上的材料、备品由甲方负责提供,但乙方需在开工前1个月配合甲方共同对加工件、材料、备品的准备情况进行检查,并提出增减意见否则视为默认。 3.2、根据设备解体检查情况乙方有责任在第一时间(限当天),将所需补充加工件、材料、备品情况通知甲方项目负责人,否则造成的工期延误责任由乙方承担。 3.3、乙方有义务对合同范围内所有的备品备件及材料质量把关。如果在验货中发现有备品备件及材料不符合合同规定的品质、规格和数量,乙方应提出更换此类备品或材料,若乙方未提出更换此类材料而引起的额外损失应负一定的责任。若检验双方有争议,则检验结果以当地质检部门检验结果为准。 4

铁塔新建配套设备标准室外型一体化机柜

室外型一体化机柜 1范围 本标准规定了室外型一体化机柜的技术要求、试验方法、检验规则、安装方式及室外型一体化机柜内设备的要求。 本标准适用于室外型一体化机柜的设计、生产、安装和验收。 由于环境和市政要求的特殊尺寸柜体,不在标准机柜规格考虑范围内。 2原则 室外型一体化机柜的技术方案适用于中心城区、绿化带、景区、路边等建设周期要求短,整体负荷相对较小、设备功率密度不高的场景。 高温电池与室外型一体化机柜配合使用。 环境或市政对柜体规格有限制和特殊要求的场景,可特别定制。 3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标

1术语、定义和缩略语 下列术语和定义适用于本标准 3.1室外型一体化机柜 是指直接处于气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允许操作者进入操作的柜体。 其内部集成开关电源系统、温控设备、交直流配电,并能安装蓄电池、通信系统设备及其 他配套设备,能够为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护。 3.2夹芯板 制作机柜用的一种板材,其由面板和芯材组成。 3.3设备柜(舱) 用于安装蓄电池以外的其它设备的机柜或机舱。 3.4电池柜(舱) 用于安装蓄电池的机柜或机舱。 3.5机架 用于安装设备或电源的支撑架。 3.6热交换器 利用内外完全隔离的两个风道传递热量的散热装置。 3.7TEC空调 利用珀尔贴效应,采用半导体芯片进行温度控制和调节的空调。 3.8加热组件 为机柜提供加热功能的调温装置。 3.9馈线窗 提供馈线进出的装置。 4基本要求 4.1系统要求 室外型一体化机柜的配套设备应以整体集成为原则,采用整站集成的技术方案,不同客户的设备原则上集中管理、集中放置,并适当保留扩容空间。 4.2环境条件 4.2.1外部工作环境条件 储运温度范围:-40℃~+45℃; 4.2.2内部工作环境条件 4.2.2.1温度 a)设备柜(舱) 柜内温度范围:0℃~35℃ b)电池柜(舱) 柜内温度范围:0℃~40℃ 1.1.1.1相对湿度 配置空调的设备柜(舱)、电池柜(舱)内相对湿度:5%~80%。 4.3标准化

户外机柜安装规范

一体化户外机柜----产品安装规范----

目录 一、新型室外一体化节能机柜产品简介 (5) 二、一体化户外机柜产品介绍 (6) 1、热交换型: (6) 2、压缩机空调型: (6) 3、柜体基本配置: (6) 三、柜体安装示意图: (7) 四、一体化户外柜安装: (8) 五、一体化户外柜部件清单: (8) 六、一体化户外机柜安装分解图: (8) 1、将底座安装到基座上: (9) 2、先将设备舱安装到底座上: (9)

2、先将设备舱安装到底座上: (9) 3、再将电源舱安装到底座上: (10) 4、将电池舱安装到底座上,并通过柜顶接接件将各舱体紧固在一起: (10) 5、最后将顶盖装配到机柜顶上,并用螺丝坚固: (11) 七、交流配电、接地、防雷原理应用 (12) 八、蓄电池柜的应用说明 (13) 九、监控配置 (13) 十、电源柜配置介绍 (14) 十一、设备机柜配置介绍 (15) 十二、安装布线要求: (16) 十三、免责条款 (17) 十四、客户支持 (17) 一、新型室外一体化节能机柜产品简介 新型室外一体化节能机柜是一款安全、可靠、防盗性能较强、噪音低、散热效果好、占用空间小的好产品。此产品还有一特点就是可以满足快速建站,把产品输送到站点,把三个舱体安装完成后,把电源线与预留好端子对接,电源,热交换器,空调,等设备就可以使用,无需现场安装布线。一体化机柜适合在室外环境,如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜,机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装空间及换热容量,能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。一体化机柜由蓄电池柜、电源柜、设备柜组成,充分利用每个机柜内部可用空间。户外机柜选址时选择通风较好的区域,安装于空旷地带或楼面上,尽量不要安装于居民楼道内或居民房间内,以免影响通风散热效果,以及设备运行行噪音扰民;

中国电信2010年网络机柜技术规范书

网络机柜技术规范书

1. 概述 1.1 本文件为中国电信2010年集中采购网络机柜的技术规范书。 1.2本技术规范书依据中华人民共和国通信行业标准《数据设备用网络机柜技术要求》(待发布)、中国电信2009年6月16日发布的《数据设备用网络机柜技术规范》编制。以上技术要求和技术规范中定义了通信数据类机房(含数据中心、电信业务平台、IT支撑平台及其他类似通信系统机房)内使用交流电源的网络机柜的分类、机柜尺寸、结构、配置、气流组织、机柜配电(监控测量、防雷与接地)等方面的性能、技术指标要求以及标志、包装、运输、贮存的规定。使用直流电源的数据用网络机柜可参照本技术要求执行。 1.3 本次招标采购的网络机柜只针对19英寸标准机柜(含信息插座单元)。 1.4 本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。 1.5 投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释,并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款,必须在点对点应答书中进行列举,不得简单答复“满

足”等,否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”,需要详细说明哪些部分满足,哪些部分不满足,并说明原因。 请投标方特别注意:在答复中,凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款,应指明参见文档的具体章节或页码,同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字,简洁、明了地回答相应的条款。 1.6 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分,以及更加合理的技术性能,厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。 1.7 本文件的解释权属于招标方。 2 使用环境条件 ——工作温度:-5℃~+40℃。 ——相对湿度:≤85%RH(+30℃时)。 ——垂直倾斜度:≤5%。 3. 主要技术要求和指标 3.1 外观要求 3.1.1 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺、无锈蚀。 3.1.2 机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动;门板开孔均匀。

机组A修技术规范书_吹灰包 SS

机组A修技术规范书_吹灰包

#3机组A修技术规范书_吹灰包

国信扬州发电有限责任公司 #3机组第一次A级检修技术规范 编制 会签 初审 审核 审定 批准

2008 年 9 月 10 日 # 3 机组 A 修(吹灰包)技术规范 甲方:国信扬州发电有限责任公司 乙方: 1 、 总的约定 1.1 、国信扬州发电有限责任公司关于 #3 机组 A 修的招标书 是 合同的有效组成部分, 招标书中分包项目表将是本合同对项 目执行的唯一依据。 1.2 、关于在谈判中有书面确定的确认书、 有效部分。 澄清书等也是合同的 2 、 投标商承包的检修项目及工作范围 2.1 、检修项目及相关工作内容 主要项目详见招标书中吹灰包项目表。 2.2 、对相关工作内容的说明 2.2.1 、吹灰包项目内检修工作所需脚手及保温拆除、恢复由甲 方负责提供,光谱分析确定材质、焊接热处理、探伤等金属监督 工作和修复性金加工、 起重作业、 焊接、厂内运输由承包商负责。 2.2.2 、检修现场所需临时照明及工作电源由承包商自行接线解 决,业主仅提供各处检修总电源 ( 指现场检修电源箱 ) 。

2.2.3、包内牵涉到不同专业之间的配合工作,若属同一承包单 位承包,则由该单位内部协调;若属不同承包商之间配合,则由 两单位协调解决,不能达成一致的,由业主合理裁定,承包商不 得有异议或借此要求额外费用。 2.2.4、检修过程中甲方有权根据现场检修情况临时增减项目, 并依据相关合同条款进行费用结算。 2.2.5、设备解体组装过程中除有约定的项目外,所有的拆装、 维修工作均由承包单位完成,如承包单位因人力、物力等因素需 业主方提供支援的,发生的费用由承包单位承担。 3、备品备件、材料、加工件的管理 3.1、本次A修中更换性金加工(部件解体后经维修无法再装复使 用需重新加工的)及所有附着在设备上的材料、备品由甲方负责 提供,但乙方需在开工前备品的准备情况进行检查1个月配合甲方共同对加工件、材料、,并提出增减意见否则视为默认。 3.2、根据设备解体检查情况乙方有责任在第一时间所需补充加工件、材料、备品情况通知甲方项目负责人(限当天),将 ,否则造 成的工期延误责任由乙方承担。 3.3、乙方有义务对合同范围内所有的备品备件及材料质量把关。 如果在验货中发现有备品备件及材料不符合合同规定的品质、规格和数量,乙方应提出更换此类备品或材料,若乙方未提出更换此类材料而引起的额外损失应负一定的责任。若检验双方有争 议,则检验结果以当地质检部门检验结果为准。

室外一体化机柜技术规范书

中国联通北京分公司室外一体化机柜(一体化小机房)采购招标 招标文件 第四章技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司 二零一二年七月

目录 第四章技术规范书........................................................... I 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司................................. I 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司...................................... I 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 (1) 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 相关释义 (3) 3.1 室外一体化机柜 (3) 3.2绝热材料 (3) 3.3单元 (3) 3.4设备舱 (3) 3.5蓄电池舱 (3) 3.6机架 (3) 3.7热交换器 (3) 3.8智能热交换 (4) 3.9 无通风式(no ventilated) (4) 3.10 过线区(cable threading area) (4) 3.11 防尘、防水等级(IPXX) (4) 3.12 参数单位 (5) 4 技术要求 (5) 4.1 环境条件 (5) 4.2 外观与表面处理 (6) 4.3 结构要求 (7) 4.4 电磁屏蔽效能 (9) 4.5 监控、告警要求 (9) 4.6交流配电要求(本条不可偏离) (10) 5 环境适应性要求 (10)

5.1 温度适应性 (10) 5.2 防盐雾腐蚀 (10) 5.3 防护等级 (10) 5.4 防凝露 (10) 5.5 防风 (11) 5.6 防雷 (11) 6 机械性能要求 (11) 7 安全要求 (12) 7.1 一般要求 (12) 7.2 接地保护(本条不可偏离) (12) 7.3 锁具要求 (12) 8 标志、包装、运输、贮存 (13) 8.1 标志 (13) 8.2 包装 (13) 8.3 运输贮存 (14) 9服务要求 (14) 9.1技术资料提供 (14) 9.2技术人员到场指导 (14) 9.3服务响应 (14) 11、请厂家提供针对本项目不少于4人的现场督导。(本条不可偏离) (15) 12、请厂家详细描述北京备品备件库(提供备件明细、提供仓库所在名址及租赁合同或相关产权证明)、常驻工程及技术支持人数(姓名、身份证和暂住证)。 (15) 13、请厂家详细描述服务响应时间及故障处理时限(市内/郊区、一般故障处理时限/重大故障处理时限)。 (15) 14、请厂家详细描述保修期内外维修及主要元器件提供的费用,备品备件库存能力。.15 15、请中标厂家提供不少于5人的免费厂验名额。(包括往返路费、食宿费等)(本条不可偏离) (15)

冷水机组规格书

目录 1.技术要求3 1.1 概述3 1.2 设计标准规范4 1.3 定义5 1.4 工作条件6 1.5 基本要求7 1.6 部件、材料要求10 1.7 冷水机组控制方式12 1.8 与相关系统技术接口17 1.9 安全装置17 1.10 选型要求19

1.技术要求 1.1概述 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 本线路途经丰台、朝阳、大兴、通州四个辖区和亦庄开发区,正线全长23.23km,地下线长约8.95km,高架线路13.95km,U型槽及路基段0.69km。宋家庄出入段线长1.38km,亦庄火车站出入段线0.77km。 全线共设车站14 座,其中地下车站6 座,高架车站8 座。全线换乘车站共5座,宋家庄站与M5、M10换乘,旧宫东站及荣京街站与L5换乘,经海路站与M12换乘,亦庄火车站与京津城际及S6线换乘。 为满足地铁乘客和运营人员的舒适性环境要求和满足运营车站各系统系统设备正常运转的工艺环境需要,提高服务水平,亦庄线设置通风空调系统。通风空调系统要保证地铁和列车内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心里条件要求和设备正常运转的需要。 北京地铁亦庄线项目通风空调系统制式采用闭式系统,开、闭式运行。空调通风系统由以下四部分组成:隧道通风系统、车站公共区通风空调系统<简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统<简称车站小系统)和空调水系统。 地铁地下车站一般为地下二层结构,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站冷冻机房一般布置室内地下一层或地下二层。冷冻机房内设有水冷螺杆式冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、分水器、集水器等设备,为车站公共区及设备管理用房提供空调冷源。 车站冷冻机房制冷设备群控系统使冷冻机房的相关设备自成一个网络控制系

户外机柜技术规范书

户外机柜技术规范 1 适用范围 本规范规定了户外机柜的定义、技术性能指标、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA/T 73-1994 《机械防盗锁》 GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 2423.2-2001 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》GB/T 2423.17-1993 《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射》 GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 3181-1995 《漆膜颜色标准》 GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4793.1-1995 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分: 通用要求》

GB/T 5700-1985 《室内照明测量方法》 GB/T 9286-1998 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 18663.1-2002 《通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1 部分:有源箱、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 19183.5-2003 《电子设备机械结构户外有源箱第3部分:有源箱和柜体的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 14715-1993 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 GB/T 16821-1997 《通信用电源设备通用试验方法》 YD/T 122-1997 《邮电工业产品铭牌》 YD/T 282-2000 《邮电通信设备可靠性通用试验方法》 YD/T 585-1999 《通信用配电设备》 YD/T 731 《通信用高频开关整流器》 YD/T 799-2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 944-1998 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》 YD/T 1074—2000 《通信用交流稳压器》 YD/T 1095-2000 《通信用不间断电源——UPS》 YD/T 1360-2005 《通信用阀控式密封胶体蓄电池》 YD/T 5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD/T 5186-2010 《通信系统用室外机柜安装设计规定》 IEC/TS 61587-3-1999 《电子设备的机械结构.IEC 60917和IEC 60297试验.第3部分:有源箱、支架及辅助框架的电磁屏蔽性能试验》 3 相关释义 3.1 户外机柜 应用于通信系统,直接处于户外气候环境条件下,内部可集成通信电源、交直流配电、温控、监控、防雷接地等系统功能,各集成模块若发生故障可单独更换,为内部通信设备提供机械和环境保护的柜体。

发电机技术规范书

. 10kV配电工程发电机技术规书

目录 1、总则 2、技术要求 3、设备规及数量 4、供货围 5、技术服务 6、需方工作 7、工作安排 8、备品备件及专用工具 9、质量保证和试验 10、包装、运输和储存

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于10kV配电工程发电机。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供应方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规书让所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标注执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协调决定。

2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T2820《往复式燃机驱动的交流发电机组》 GB755 《旋转电机基本技术要求》 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB2920《250至3200kW柴油发电机组通用技术条件》GB4712《自动化柴油发电机组分级要求》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度: 38.9 ℃ 最低温度: - 28.4 ℃ 最大日温差: 25 ℃ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2 海拔高度:1213m。 2.2.3 最大风速:24.2m/s。 2.2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:50 % 2.2.5地震烈度8度(中国12级度标准)设防 水平加速度0.3g 垂直加速度0.125g

户外机柜技术规范书

户外机柜技术规范 书

户外机柜技术规范 1 适用范围 本规范规定了户外机柜的定义、技术性能指标、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。 2 引用标准 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA/T 73-1994 《机械防盗锁》 GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 2423.2- 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》 GB/T 2423.17-1993 《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》 GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射》

GB/T 2828.1- 《计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 3181-1995 《漆膜颜色标准》 GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4793.1-1995 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分: 通用要求》 GB/T 5700-1985 《室内照明测量方法》 GB/T 9286-1998 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 18663.1- 《通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1 部分:有源箱、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 19183.5- 《电子设备机械结构户外有源箱第3部分:有源箱和柜体的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 14715-1993 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 GB/T 16821-1997 《通信用电源设备通用试验方法》 YD/T 122-1997 《邮电工业产品铭牌》 YD/T 282-《邮电通信设备可靠性通用试验方法》 YD/T 585-1999 《通信用配电设备》 YD/T 731 《通信用高频开关整流器》 YD/T 799- 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 944-1998 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》

一体化机柜规范

室外型一体化机柜技术规范书 1概述 1、本技术规范为xxxxxxx2015年度室外一体化机柜招标采购项目向投标人提出的技术要求,作为投标人制定技术应答书的依据。 2、投标人必须对所有供货质量与服务质量负责,即:保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 3、本技术规范书未规定的其她技术要求应不劣于相关中国国家标准及通信行业标准的要求。 4、投标人应详尽叙述所推荐产品的其它技术性能。生产商应具有完善的检测手段及相应的检测设备。 5、投标人以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。技术文件内容要与提供的设备一致,因生产设备软硬件修改而导致文件的任何修改,厂商应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称与编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸与图形符号等均应规范化。投标人应提供设备说明书、企业内部检测标准、通讯协议、主要部件、元器件的产地及技术资料、安装、维护与操作手册等。提供产品检验报告、产品合格证。 设备说明书包括设备工作原理、技术性能、功能、指标、结构(容量、尺寸与重量)、接线及控制原理图、设备可靠性指标及计算依据等。 安装、维护与操作手册包括安装手册、维护操作手册、人机命令手册、备品备件清单等。 6、本文件的解释权属于招标方。 2对投标人的要求 1、制造商应具有国家或国际上公认的相关的、必要的质量管理体系认证证书,表明其生产的产品先进性、可靠性。对就是否具有以下证书请给予答复并提供证明文件: -一体化机柜的泰尔或CE认证证书及检验报告(需提供通风式及无通风式两种);

-一体化机柜的抗地震性能检测合格证书; -ISO9000系列质量管理体系认证证书; -ISO14000环境管理体系认证; -OHSAS18000职业健康安全管理体系认证。 -根据国家规定需要提供3C认证的设备、配件等 -投标方提供的产品应由具有资质的检测中心的年度审查与检测。 2、制造商应具有完善的试验室与产品性能的测试能力。 3、投标方提供的设备应具备技术规范所要求的所有功能,如果投标方提供的设备不具备技术要求的全部的功能,技术偏离部分必须在投标文件中明确。填写投标设备的技术偏离表并写出具体技术数据与指标。 技术偏离表 4、投标设备及主要部件必须明确制造商、产地、使用寿命。 5、投标方提供的设备具备本技术要求中没有提到的其它功能与其它附件,或者投标方有新的更合理的建议,投标方应作为附件提供。 6、投标方提供的设备应技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准或国际标准进行设计、制造、校准与检验,指标参数以标准高的为准。 7、xxxxxxx有权在签定最终合同前,根据需要修改与补充本规范书。投标方对修改补充内容必须按本规范书的相关要求进行应答。修改补充内容及技术规范书的应答将共同作为对投标方评/议标的依据,并且作为最终签订的合同附件。 8、投标方不得向任何一方、以任何方式泄漏关于本项目、本技术规范书、xxxxxxx网络的任何情况以及可能给xxxxxxx带来损失的其她情况;若发生投标方泄密的事件,xxxxxxx将追究投标方的责任,投标方必须赔偿由于泄密给xxxxxxx造