文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装工程质量通病知识讲解

水电安装工程质量通病知识讲解

水电安装工程质量通病知识讲解
水电安装工程质量通病知识讲解

水电安装工程质量通

电气工程质量通病及控制措施

(1)电线钢管敷设不符合(薄壁、厚壁钢管)

一、现象

1、埋地或潮湿场所使用薄壁钢管(俗称“电管”)

2、钢管埋墙深度太浅,有的甚至埋在墙体的粉刷内。

3、暗管进箱盒内歪斜。不顺直,管口不套丝无护圈式将护圈劈开

补放。

4、钢管丝口连接处进箱盒处跨接接地线焊接倍数不足,有“点焊”

现象。薄壁钢管有焊穿现象。焊接处焊渣清除不及时,防锈

(防腐)不及时。

5、钢管弯曲半径太小,弯扁、凹痕、折皱明显。

6、明配钢管在电表箱、过路箱处不紧贴墙面有半明半暗现象,固

定卡子(骑马)不对称。

7、钢管直接对口焊接。

8、钢管向钢管连接处跨接线单面焊搭接倍数不足,甚至不进行

跨接。

二、控制措施

1、在埋地或潮湿场所、室外露天场所等处严禁使用薄壁钢管,应

使用厚壁钢管。

2、按规范要求,暗敷钢管埋入建筑物或构筑物内、离其表面的距

离不应小于15MM,钢管埋设在砖墙内应在适当的距离用铅丝木榫将钢管紧贴墙槽固定,并用M10水泥砂浆补槽,其厚度

应凸出墙面10-15MM,以保护钢管,也防止在砖墙开槽处沿

钢管敷设范围内有其空壳开裂现象。

3、钢管在进线盒处应顺直。要求:管径在φ50MM及以下的钢管

进箱盒必需用2片锁紧螺母(纳子)固定,管径在φ50MM以

上可不套丝,用电焊(点焊)固定,管口露出长度应为3~

5MM。保护导线在穿线前应在管口上套上护圈,不得穿线后

将护圈劈开补放。

4、钢管采用丝口连的(包括暗敷的镀锌有钢管)其园钢跨接接地

线的直径不得小于6MM,焊接长度不得小于圆钢直径的6

倍。跨接线焊应均匀饱满,不得(点焊),薄壁钢管因管壁较薄,易焊穿,故在焊接时应将电焊机电流调节适当,不宜过大焊接时焊条应大部分沿圆钢下施焊,避免焊穿钢管,一旦焊穿钢管,应将焊穿部位的钢管拆除调换,不得用电焊将洞补死。

焊后应及时清除焊渣,并刷二度防绣漆。

5、钢管的弯曲半径应符合规范要求。明配线路不宜小于管子外径

的6倍,当只有一个弯时,不宜小于管子外径的4倍。暗配线路,不应小于管子外径的6倍;埋设在地下或砼内,不应小于这子外径的10倍。钢管的弯曲应用弯管机或拗棒(除镀锌钢

管外,也可以气焊加热煨管)。管子弯曲处平整光滑,不应有弯扁或明显的凹痕折皱。

6、明配钢管应紧贴墙面敷设。在进箱盒柜等处应将管子弯成“定

身弯”(鸭脖弯)。明管配线应“横平竖直”排列整齐,不得有半

明半暗现象。钢管的固定卡子一般为骑马或“角钢U”字螺丝,不应使用水管管卡。管卡现终端弯头中点,电气器具或箱盒边缘的距离应为150-500MM(视钢管的管径大小而定,一般在

150-300MM之间)且应对称设置,固定点间距离应均匀,中

间管卡相互间最在允许距离应符合规范规定。

7、钢管的连接方法式,在规范中明确规定,只允许采用螺纹(丝

扣)连接或套管连接,(明配的镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或紧定螺钉套管连接,不得采用熔焊连接。)并要求管子连接处的内壁应平直光滑。直接对焊接在导线穿线时极易损伤,在对口焊接处机械强度也较差,因此不得采用直接对口焊接的方法。

(2)电线塑料管的材质及敷设不符合要求(PVC管、半硬塑料管、波纹管)

一、现象

1、塑料管在采购时把关不严,材质不符阻燃要求。

2、钢管埋墙深度太浅,有的甚至埋在墙体的粉刷内。

3、半硬塑料管、波纹管进箱盒处斜进,不顺直,管口露出太长,管口不平整。

4、塑料管弯曲半径太小,特别是PVC刚性塑料管和半硬塑料,管子弯扁现象较多,有的存在90度弯甚至发现“死弯”。

5、管子与管了之间采用套管连接时对口不中心,连接处不涂专用胶合剂,接口不牢固不密封。有的甚至不用套管而直接对口连接,外面用布包扎。

6、明敷PVC管塑料管管卡设置不统一。

7、PVC刚性塑料管进箱盒、线槽等处不用护口配件。

二、控制措施

1、操作人员应对国家和浙江的规范标准及为克服常见质量通病提出的要求,要熟悉并贯彻执行。施工企业应加强对安装专业技术管理人员的配置,确保电气施工质量。

2、电线保护用的塑料管及其配件必须是阻燃的(中型),管子的外壁应有间距1米的连续阻燃标记和制造厂标。根据塑料管的材质及有关部门要求,PVC刚性塑料管的氧指数应达40以上,半硬塑料管、波纹管的氧指数应达30以上,(可燃烧法来判定塑料管的阻燃性能)。材料应有出厂合格证、准用证及测试报告。

3、塑料管预埋墙面的深度、进箱盒的要求,弯曲半径等同前面所讲的钢管要求一致。

4、PVC刚性塑料管、半硬塑料管的连接一般采用套管的长度应为管子外径的1.5-3倍,对口处应在套管中心,连接处结合面应用专用胶合剂,接口应牢固密封。波纹管应直接进入箱盒中间,不应有接头,更不得直接对口外面用黑布包扎连接,进入盒箱的管口应平整光滑,露出长度为3-5MM,PVC刚性塑料管在进箱盒、线槽处应用专用护口配件。

5、塑料管的使用范围,PVC刚性塑料管同钢管一样,可用于建筑物及吊顶内,但不应敷设在高温和易受机械损伤的场所,埋入地面后、楼板内的刚性塑料管在露出地面易受机械损伤的一段应有保护措施。半硬塑料管或波纹管不得在高温场所和吊顶内,护墙板夹层内敷设,也不得敷设在楼板上用水泥砂浆抹平。

6、明敷PVC刚性塑料管应排列整齐,固定点间距均匀,管卡在终端、转弯中点,电乞器具或箱盒边缘的设置应对称,距离宜为150-300MM(视管径大小而定)中间管卡最大应符合规范规定。

(3)吊顶内配管配线混乱不规则

一、现象

1、配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏,吊架之间间距过大,有的配管无单独吊支架,利用龙骨吊筋或直接放在龙骨上。

2、导线外露在吊顶内,导线连接的接头在吊顶内,箱盒位置不当,甚至没有盖板,使盒内导线外露。

3、金属钢管跨接接地线焊接质量差,有夹渣,焊穿及“点焊”现象。

4、金属软管来作跨接接地线保护。金属软管长度太长。

二、控制措施

1、吊平顶内有电气配管应按明配管线的要求施工,基本上做到“横平竖直”,不应斜走或交叉。吊支架的设置也应按明配管要求,间距均匀对称。电气管线的吊支架应单独设置,不得利用平顶龙骨的筋作支架,而不得将管线直接放在平顶龙骨上。

2、吊平顶内导线,不论是强电还是弱电,都应穿入电线管内保护。财线的连接头应在接线盒内或在灯具内,严禁明露在吊顶内。灯具近旁应有一只接线盒,接线盒位置应装于便于检查维修并加盖板,接线盒本身应可靠接地。

3、采用钢管的其跨接接地线焊接要求应符合规范规定,不得“点焊”。利用金属软管连接灯具的金属软管本身应作跨接接地保护,但不得作接地保护线。金属软管的长度不宜超过1米。采用PVC刚性塑料管的。金属软管宜采用外层涂以塑料保护层的软管。

(4)箱盒预埋缺陷

一、现象

1、灯位、开关、插座的箱盒坐标偏移明显。

2、箱盒的开孔不符合要求,特别在电表箱和成套照明中用电焊或气焊开孔。

3、在现浇砼内箱盒,歪斜不正凹入砼墙内较深,箱盒未作防锈处理。

4、土建对箱盒口的修补不够,箱盒内砂浆杂物未清除干净。

二、控制措施

1、灯位、开关、插座的箱盒预埋的坐标应符合设计图纸要求,操作人员在定位时纵向、横向的交叉点要测量准确,考虑到土建砌筑墙体的偏差,因此要求在上下同一轴线的坐标偏差不应大于50MM。

2、在现浇砼内预埋箱盒应紧贴模板,固定牢靠,并应方动与土建密切配合,避免歪斜或凹入砼墙内。在钢筋布置较密的部位,如门框边,柱梁之中,上下同一轴线的坐标应一致。

3、箱盒的“敲落孔”开孔当与进箱盒的管径不相匹配时,必须采用机械开孔,严禁用电焊、气焊开孔。

4、箱盒口处,可加一只模具套入箱内,四周用水泥砂浆修补平整光洁。穿线前应将箱盒内杂物清除干净。预埋在砼内的箱盒在杂物清除干净后应及时刷红丹防锈漆。

(5)导线的接线,导线的连接包扎质量较差

一、现象

1、导线在与电气器具接线端的连接中,一个端上连接多根导线,接线螺栓处少弹簧垫片,造成接点松动,尤其在箱、板的接地螺栓处更为明显。

2、多股导线不采用铜接头连接,做成“单眼圈”状搪锡的,搪锡部位粗糙,质量差,导线绝缘层受损伤。

3、单股导线的连接,采用搪锡的部位质量差,采用压接帽的,压接帽的材料不属于阻燃型,压接处松动。

4、PE保护线有多根单股导线分支在一起压接,没有单独分开连接。

5、搪锡后导线的包扎紧密,包扎仅用黑色绝缘胶布。

6、采用铜接头连接的,铜接头不是镀锌件。

二、控制措施

1、应加强操作人员对规范、标准的学习,并加强技术培训,能熟练地掌握搪锡的操作方法或压接的要求。

2、规范明确规定,在接线螺栓或接线端子上的导线连接宜为1根,最多不能超过2根。在螺栓是当接2根导线时,中间应加平垫片,并应有紧固件(弹簧垫片或双螺帽),多股导线的连接,宜采用镀锌铜接头压接。如做成“羊眼圈”状搪锡的,加工成型应屯连接螺栓直径相匹配。搪锡部位应做到均匀、饱满、光滑,不损伤导线绝缘层。搪锡的方法一般是:用一小段钢管焊接封底做成杯状,并用喷灯或氧气,乙炔将锡块轼温融化,然后把导线需搪锡的部位涂上适量的搪锡膏浸入熔化的锡中迅速取出,将用干净的布块将搪锡处手揩干净,这道工序就完成了。如果是导线与导线之间的连接并头,搪锡后应先用黄蜡带或聚氯乙烯将搪锡处导线包扎均匀、紧急,外面再用黑色绝缘胶布扎均匀紧密。应当注意的是:将导线浸入锡中后要立即迅速取出,以免高温将导线绝缘层损伤。

3、对设计、生产厂家或购货单位在设计、定货时应按照国家规范在照明配电箱(板)中分别对PE保护线和零线设置汇流排,PE保护线、零线应在汇流排上连接,不得绞接。

4、使用安全型压线帽连接导线的,浙江温州市莲池电器厂、上海华东理工大学(原上海机械学院)生产的压接帽为合格产品。不得使用螺旋式接线帽。

5、采用铜接头连接导线的,应使用镀锌接头作压接,不宜使用开口铜接头或灌式铜接头。

(6)开关、插座的安装与接线不符合要求

一、现象

1、开关、插座的相线、零线、PE线有”头攻头”的串接现象。

2、开关、插座的界限螺丝松动。

3、开关装于门后,插座装于浴缸上方。

4、暗装开关的面板不统一,一个单位工程有多种型号的面板。

5、开关、插座面板的固定螺丝不统一,有的凸出面板外,有的甚至使用木螺丝。面板螺孔处盖帽残缺不齐。

6、开关、插座箱中导线余量不足。

二、控制措施

1、为确保使用安全可靠,开关、插座中的接线,零线、PE线都严禁串接。

2、单股导线在插座接线孔时应拗成双股并将螺丝顶住后拧紧,防止松动。

3、开关不得装于门后,插座也不应装于煤气灶上方或装于浴缸上方。建设单位、施工单位应重视设计交底工作。对设计有不合理的地方应以书面形式提出修改意见。

4、开关的面板在一个单位工程中应统一,不得出现二种以上的不同面板。

5、开关、插座的面板固定螺丝不得使用平面螺丝和木螺丝,面板螺孔处盖帽应齐全。

6、开关、插座盒的导线应留有一定有余量,一般在100-150MM为宜。

(7)、防雷接地避雷带搭接焊接及避雷带与引下线的搭接不符合要求。

一、现象

1、避雷带搭档接处有咬肉、夹渣、焊瘤,焊接粗糙不平整。

2、搭接焊接处用砂轮机打磨痕迹明显。

3、搭接焊接的棱边数不足,有的焊一个棱边甚至有的仅一个棱边。

4、避雷带与明敷(或暗敷)的引下线搭接采用平弯,搭接处不整齐,观感差。

5、避雷带的焊接处焊渣清除不及时,未刷红丹防锈漆。

二、控制措施

1、施工企业应加强对电焊操作人员的培训,避雷带焊接的质量好坏关系到建筑物、设备及人身的安全,是质量检查的重要部位。因此搭接焊接的焊缝应平整饱满,不应有咬肉、夹渣、焊瘤等现象。搭接焊接部位上确保当有雷击电流的瞬间能在极短的时间内让大量电流迅速通过,焊缝是确保电流通过的重要部位。应当以确保焊接质量来确保安全功能,严禁用砂轮机打磨焊接部位,片面追求观感觉质量。

2、正确理解规范条文的意义,,例如《接地装置》对搭接焊的规定为:“扁钢为其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接”。

3、避雷带与明敷(或暗敷)的引下线搭接正确的做法应采用立弯、不应采用平弯与扭弯的搭接方法。根据规范(母线装置)的要求,铜排(母线)的弯曲可分为:扭弯、平弯、立弯三种,而现在有的施工企业在操作中只会扭弯、平弯,对立弯的弯曲方法不懂或弯曲不符合要求,正确的做法是采用冷弯,用机械或手工加工立弯,弯曲半径以不损伤镀锌层,弧度均匀,观感舒适为宜。严禁使用气焊加温制作立弯,这样会使镀锌层全部破坏且易使扁钢在弯曲处厚度变薄。

4、加强管理及操作人员有责任心,加强检查,焊缝不符合要求的踢打及时补焊,并及时清理焊渣,刷二度红丹漆防锈。

(8)、利用基础钢筋做防雷接地装置的(测试点)不符合要求

一、现象

1、测试点引出的镀锌扁钢直接与引下主钢筋焊接,有的只与1根引下主钢筋焊接,且焊接质量差,有的仅焊一个棱边。

2、测试点的标高不符合设计或国家图集要求,有的标高在2米以上。

3、测试点的“点”数或坐标位置与设计图纸不符。

4、测试点设置位置在地下室内墙上,

5、利用主钢筋作防雷引下线的,方钢筋为对接焊接。

二、控制措施

1、在设计要求设置测试点位置处土建设(或安装)的操作人员应预埋1块100*100*8(10)MM有钢板,外侧与模板平齐,钢板焊接

的弯筋应与引下线作避雷的二根主筋可靠焊接,焊接倍数不小于6倍D,模板拆除后应及时将预埋的钢板位置找出并及时在钢板上焊接一段25*4的镀锌扁钢引出墙面,焊接倍数不小于扁钢宽度的2倍,三个棱边焊接,(以免土建装饰面砖施工完后再去找预埋钢板面破环墙面砖)。当土建外墙面施工完毕后,安装操作人员把镀锌扁钢向下作90度平弯,弯曲弧度弯要小,但不得损伤镀锌层,扁钢弯曲离墙面为20MM,垂直向下长度为50MM,并在中心钻孔1个或焊M10镀锌螺栓1个,作测量接地电阻用。

2、测试点的标高一般按设计规定执行,但高度不宜超过800MM,如设计对标高没有要求时,从地面量至测试点的中心宜为500MM。

3、测试点的点数或坐标位置应按设计图纸设置,设计没有要求时,一个单位工程应不小于2处。当设计的测试点数与现场实际的点数或坐标位置不符时或建设单位要求取消某一个位置的测试点时,都必须有设计单位同意,并有书面签证。

4、测试点不应设置在地下室内有墙面上,这样对接地电阻测试带来不便。如设计图纸要求设置在地下室内时,应在图纸会审、设计交底时以书面方式向设计单位提出修改意见。

给排水工程质量通病及控制措施一.给排水管道工程质保条件监理工作内容

1、检查施工单位资质是否满足要求

2、审核施工单位给排水管道专业施工组织设计,施工单位的质保证体系,技术管理体系是否建立完善,专业技术人员方案及措施是否合理,给排水管道工程的施工进度安排与进度计划是否相符合。

3、检查施工单位现场的技术和管理人员是否按施工组织设计安排实际到位,检查施工单位现场是否配备齐全相关给排水专业的国家或

地方强制性标准,推荐性标准、指定相关标准、图集、检查是否配置了检测测试仪器仪表等。

二.图纸会审及设计交底

总监理工程师应组织给排水管道专业监理人员对设计施工图进行会审,参加设计交底,理解图纸设计说明,掌握电气系统的组织及功能要求,同时结合安装工程其它专业与土建专业的施工图要求,确认给排水管道安装的工序,工艺的可行性等。

三.质保资料检查

1、检查进户现场的设备,主要材料及配件的产品合格证,质保

书以及塑料给水管配件的准用证,卫生许可证。便器高低水箱配件推荐产品符合设计要求后地方有关规定。

2、主要设备开箱检查,验收记录及设备基础复测记录应齐全。

3、给排水系统各种隐蔽验收记录,会牵手续齐全并有示意图。

4、埋地排水管道灌水试验,给水,消防,燃气管道压力试验,

电机试运转记录等,资料及时,数据正确,会签手续齐全。

四.监理质量控制要求

1、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的应采取防水措施,对

严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

2、管道穿过结构伸缩缝,抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况

采取柔性连接,留净空,做补偿器等措施。

3、同一房间内,同类型的采暖设备,卫生器具及管道配件,除

有特殊要求外,应安放在同一高度上。

4、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰面30mm,底部应与楼板地面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,不得外露,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃材料和防水油膏填实,且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。

5、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

6、给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

7、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA

8、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗消毒,并经有关部门取样检验。符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

9、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

10、水泵就位前的基础砼、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定,水泵试运转的轴承温升必须符合说明书的规定,水箱的满水和水压试验必须符合设计与规范要求。

11、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,生活污

水管道的坡度必须符合设计或规范要求,排水塑料管必须按设计要求及位置装置装饰伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4米,排水立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不得小于排水立管管径的2/3,通球率必须达到100%。

12、安装在室内雨水管道安装后应做灌水试验,灌水试验高度必须到每根立管上部的雨水斗。

13、热水供应系安装完毕,管道保温之前应进行水压试验,试验压力应符合设计要求,热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩、直线段过长则应设置补偿器,补偿形式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。

14、卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定,安装高度如设计无要求时,应符合规范要求,排水栓和地漏的安装应平整、牢固,低于排水表面,周边无渗漏,地漏水封底高度不小于50MM,卫生器具给水配件应完好无损,接口严密,启闭灵活,与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均采取可靠的固定措施,管道与楼板的接合部位应采取牢固靠的防渗、防漏措施。

15、输送生给水的管道应采用塑料管、镀锌钢管或给水铸铁管。管件应是同一厂家的配套产品,架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管的安装要求执行,塑料管道不得露天架空铺设,必要时应有保温和防晒措施,消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、形式必须符合设计要求。

16、给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源,管道接口法兰、卡口、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中,管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa,镀锌钢管,钢管的埋地敷设防腐必须符合设计要求,如设计无要求时,应按规范规定,卷材与管材间粘巾牢固,无空鼓、滑移接口严等。

17、给水管在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道要在冲洗后消毒,必须达到饮用水卫生要求。

18、消防水泵接合器及室内外消火栓系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得低于0.6Mpa,消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20MM。

19、室外管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求,各类井盖应有明显的文字标识,不得混用,设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖。

20、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或侧坡。管首埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,堵塞、管道接口无渗漏。

五、给排水管道工程质量通病控制和措施

(1)管道的固定管卡设置不当。

1)现象

垂直或水平管道的管卡设置不当。

2)控制措施

1、严格按照规范、标准的要求正确确定垂直管道的标高,

尤其是同各种垂直管道(如给水、排水、煤气)的标高

应统一,(当给水立管层高不大于5米,排水立管层高

不大于4米)时,每层应安装一个管卡,根据国家规范

的要求,统一从地面到管卡的中心为1.6米。

2、煤气立管在最高一层的终端,管卡不应设置在1.6米处,

而应视煤气管径的大小,设置在煤气立管终端向下的

200-300MM处,在同一单位工程中管卡的标高应统一。

3、PVC排水立管,横管伸缩节或固定支架的设置,应符合

CJJ-30-89中的有关规定。一般要求在伸缩处固定,设计

无要求时,从地面到伸缩节中心的标高为1.6米,在正常

情况下一般在楼层下汇水口之上设置伸缩节,如果汇水

口在楼层上则伸缩节在汇水口之上,当层高小于或等于4米时,立管应每层设一伸缩节,当层高大于4米时,按

设计要求设置。

(2)施工时立管支架(管卡)安装不及时

1)现象

1、支架(管长)未及时安装,管道无法及时固定。

2、立管的垂直度不易控制,产生偏差明显,影响观感。

2)控制措施

1、建设设计单位考虑在管道集中的部位,尤其是较大口

径的管道,在砼中预埋钢板作焊接支架用,或者采用

膨胀螺栓式管卡,以便及时固定管道。

2、安装与土建密切配合,在管道施工的位置先砌筑墙体

使支架(管卡)有安装固定位置。

3、建筑中各种管道的立管支架采用角钢“U”字型螺栓暗

设于楼层地平中的(如果有管笼的也可做公用支架固

定各种管道),必须有隐蔽验收记录,甲乙双方应签

字盖章确认。

(3)管卡安装不牢固

1)现象:管卡安装后有松动,脱落或变形

2)原因分析

1、管卡材料不符合要求或材质太薄,或管卡与管径不相匹

配(大或小)。

2、管卡打孔洞太小太浅埋设深度不符合要求。

3、操作人员违章将管卡的开脚分割去或将开脚部分敲平。

4、补洞用混合砂浆或用木榫塞入洞孔中或管卡根部未用水

泥砂浆嵌密实。

3)控制措施

1、对管卡的材质应检验把关,厚度不符合要求的不能使用

在工程上。

2、管卡的大小规格应与管道外径相匹配。

水电安装工程施工办法完整版

欢迎阅读 安 装 工 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3

施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 1 2 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC 10 1 2 3 4 5 三、施工准备 1、图纸会审 在了解设计意图和施工图纸的基础上,由项目经理组织有关人员对图纸集中会审,通过会审对图纸上存在的问题在施工前以书面形式提出,求得业主、监理、设计单位解决,并按正常的签证和审批手续。

施工过程中出现设计变更时,将原图已完成的部分请监理部门认可后再行拆改。必要时请业主代表参加。 2、现场设施准备 按土建施工现场平面布置要求,设置临时办公和材料堆放场地, 3 面积约 准则。 3 4 5 施工机具的选用以提高机械化施工程度,减轻劳动强度,加快工程进度为前提,选用功能适用、效率高的施工机具。 6、对所有施工人员明确安装质量,技术要求和施工规范、验收标准。 7、施工前根据验收规范的要求,做好技术交底和施工前的准备工作。 四、施工配合

水电安装质量通病及预防措施

水电安装质量通病及预防措施 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 给排水安装工程在施工过程中常见的质量通病有:管道接口处渗漏、排水管道堵塞、地漏排水不畅等三种现象。 1、管道接口处渗漏 (1)现象;管道连接处渗漏,影响管道使用。 (2)原因分析:加热时间、连接长度、热熔温度不够,管道安装后,没有认真进行水压试验 (3)预防措施:绿色指示灯亮,红色指示灯熄灭,表示熔接器进入自动控制状态,可开始操作。在自动控温状态,红灯绿灯会交替自行点亮,这说明熔接器处于受控状态,不影响操作,达到加热时间后立即把管材与管件从模头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所需深度,使接头处形成均匀凸缘,安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。 2、排水管道堵塞 (1)现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。 (2)原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。 (3)预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封

堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为DN50=0.035、DN75=0.025、DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。 3、地漏排水不畅 (1)现象:地漏排水不畅,造在地面积水。 (2)原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。 (3)预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 电气安装工程在施工过程中常见的质量通病有:线盒安装高度不一致、管内穿线不畅、漏电等。 1、线盒安装高度不一致 (1)现象;线盒安装高度不一致,导致面板安装完后高低不一,影响观感质量。

住宅安装工程质量通病防治措施.

第二篇安装篇 十一、地漏安装不规范,水封深度不足 (一)通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。 (二)主要防治措施: 1.施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。 2.施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面5mm,水封深度应不小于50mm。 3.施工预埋阶段,应预埋成品地漏,地漏周遍应做好防水工作。 4.已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。 十二、散热器安装不规范,采暖管道渗漏 (一)通病表现形式:散热器安装固定不牢,支管少支架,管件接口易发生漏水。 (二)主要防治措施: 1.对采暖方案不合理、散热器未设置恒温控制阀的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 2.散热器的片数和管道的管径必须符合设计图纸要求。 3.根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。 4.采暖管道穿过楼地面、隔墙应设置套管。穿楼地面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼地面20mm(卫生间50mm),穿隔墙套管应与装饰面齐平,套管内用油麻填塞。 5.在施工过程中,注意随时封堵管道甩口,防止杂物和焊渣进入管道。 6.隐蔽安装的采暖管道在墙、地面上应标明其位置和走向。 7.采暖管道的连接 (1)采用丝接方式连接的管道,套丝时不得出现断丝、缺丝、乱丝,连接后外露2-3 扣,并应清理干净,做好防腐处理。 (2)采用热熔方式连接的管道,管材与管件应使用同一厂家材料,切割管材应平整并垂直于管材轴线,热熔时根据管道材质、操作环境严格控制加热温度、加热时间及熔接深度。 (3)采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4mm 应进行坡口。 8.散热器与散热器支管的安装 (1)散热器支架、托架安装构造正确,埋设牢固,位置准确。 (2)散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡;塑料管应在转弯处安装管卡,在阀门处安装固定支架;

建筑工程水电安装合同

建筑工程水电安装合同 合同编号 甲方(发包人):_________________________________________________ 乙方(承包人):_________________________________________________ 因工程建设需要,甲方建筑安装总承包施工水电施工工程内的安装工程劳务分包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:城3#、4#、5#、6#楼及B、C区地下室工程 2、工地地点: 二、承包内容: 承包范围:城3#、4#、5#、6#楼及地下室B、C区水电安装工程(施工蓝图、工程联系单、设计变更)。0.000以上结构主体工程、装饰工程、附属工程的水电预埋、安装进出___ 材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸、一切配合和设计变更等内容。 _______________ 基础及主体工程:防雷接地、水电预留、预埋。(防雷:避雷引下线焊接、均压环 焊接、卫生间等电位焊接、电梯井、强电井、阳台栏杆、铝合金门窗防雷接地抽头焊接等工作。强弱电:按工程联系单、施工蓝图或设计变更进行管线、盒、箱的预留、预埋及桥架洞的预留等工作。给排水:雨、污、废、空调、给水、立管洞的预留,水井至住户给水管道的压槽等工作)。 2、装饰工程:防雷接地:屋面接闪器(避雷带)、外露金属管道及铁构件的防雷接地焊接、卫生间等电位盒安装、阳台栏杆、铝合金门窗、桥架、电器设备防雷接地焊接。强弱电:二次配管(线盒、电箱安装二次开槽凿洞补槽补洞及场地清理工作)、开关、插座、灯具、配电箱(动力及照明)、桥架、管内穿线、电缆敷设(电缆头制作安装、电缆穿剌线夹安装,从配电房至楼层的电缆安装)安装及调试等工作;公共部位的灯具、桥架、开关、插座、电箱等电气设备安装。注:如弱电管内不穿线但是管必保证畅通。给排水:污、废、雨水管道至室外污水井及雨水井。排水管道安装、地漏、雨水斗、卫生间二次排漏、洁具安装。给水从一期接入。管道安装、阀门、水表等安装工作。排水管道均按规范要求做通球实验。给水均按图纸设计要求做压力实验。给水管道在穿墙穿楼板时必须加装套管。 水井、电井的封堵、二次修洞补洞(排水管道补洞必须保证不渗漏)等安装工作。

水电安装工程质量通病防治方案(参考模板)

西湖景园二期B19~B21、B23、B25号 楼安装工程 质 量 通 病 防 治 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

日期: 江苏邗建集团有限公司西湖景园二期工程项目部

为了提高建筑工程质量,克服工程质量通病,现根据国家有关法律、法规和工程技术标准,制定西湖景园二期B19~B21、B23、B25号楼安装工程质量通病防治施工措施: 一、给排水及消防工程 1.给排水管道系统渗漏防治措施 1.1室内给排水管道在施工前先明确敷设方式、伸缩节补偿装置及支吊架结构形式,设置的数量和坐标位置。 1.2管材管件时,按照产品标准及时对外观、管径、壁厚、±公差进行现场检验,并且安照要求进行见证取样,送有关检测单位进行复试,合格后才可使用。 1.3给水管道系统施工时,先复核冷、热水管道的压力等级和类别,不同种类的塑料管道不得混装,安装时,管道标记尽量朝向易观察的方向。 1.4室内埋地管道的管沟开挖平整,不得有突出的坚硬物体,塑料管道垫层和覆土层全部采用细沙土回填。 1.5给排水管道穿越基础预留洞时,给水进户管管顶上部不小于100mm 的净空,排水排出管管顶上部不小于150mm净空。 1.6室内给水系统管道不得在砼结构层内敷设。管道在地坪层内及墙体内敷设时,不得有机械式连接管件。 1.7暗敷的管道,固定应牢固。暗敷在地平面层内的管道,管道表面敷设有钢丝网,防止楼地面开裂。暗敷在墙体内的管道砂浆保护层不小于15mm,

并且砂浆强度不小于墙体强度。暗敷在地表面或墙表面上的管道在工程竣工验收前全部标明管道的位置和走向。 1.8管道穿越伸缩缝、抗震缝或沉降缝时,管道在结构缝内采取柔性连接。 1.9水平和垂直敷设的塑料排水管道伸缩节的设置位置和数量符合设计及相关规范要求。塑料排水管伸缩节预留间隙为:夏季5-10mm,冬季 15-20mm。 1.10埋地及有可能隐蔽的给排水管道在相关试验合格后方可隐蔽。 2、卫生器具安装不牢固和渗漏防治措施 2.1卫生器具安装前,先与相关的配件进行装配,看是否匹配成套。安装时采用预埋螺丝或膨胀螺栓固定,陶瓷器具与紧固件之间使用2-3mm橡皮板隔离。 2.2卫生器具安装接口填充料是可拆性防水材料,安装结束后,做盛水和通水试验。 2.3安装有溢流口的卫生器具时,排水栓溢流口对准卫生器具的溢流口,安装后的排水栓上端面应低于卫生器具的底部。 3、排水系统水封破坏,排水不畅防治措施 3.1排水管道安装前,根据图纸设计要求确定存水弯(水封)的类 型。 然后检查地漏和管道S弯、P弯等起水封作用的水封高度一定满足 设计要求。 3.2地漏水封高度不足50mm时,另外设置存水弯,禁止在一个排水点

房屋建筑工程质量通病及预防措施

浅谈房屋建筑工程质量通病及预防措施 摘要:房屋建筑是建筑业中的一个重要的组成部分,同时也是人们生活的根本保证。本文简单以房屋建筑中的地面起砂、内墙抹灰层空鼓开裂、外墙渗漏霉变以及卫生间和厨房的防渗漏等方面的问题为例,浅谈我国房屋建筑工程中质量通病以及相关的预防措施。 关键词:建筑质量房屋建筑通病预防 1 引言 随着我国建筑业的不断发展,人们对房屋建筑质量的要求也越来越高。但是就我国目前的房屋建筑质量上来看,还存在不少的通病和问题。房屋建筑不但是我国国民经济发展的重要组成部分,而且跟人们的基本生活紧密的联系在一起。因此,加强对房屋建筑质量通病上的预防工作,具有十分重要的现实意义。 2 房屋建筑工程中的质量通病 2.1地面起砂 地面起砂是目前房屋建筑质量中最大的问题,原因归结起来主要包含以下四个方面:1.水泥的强度无法达到建筑质量要求,强度过低,致使砂浆的强度不够而产生的地面起砂;2.在搅拌砂浆的时候过量的加水,或者是对砂浆的搅拌不均匀,没有充分的混合;3.对地面的表面压光的次数不够或者是压光的时机把握不准,致使砂浆的表面遭到破坏而起砂;4.砂浆收缩中浇水过多而带来的起砂和脱皮。 2.2 内墙抹灰层空鼓、开裂 内墙抹灰层出现问题的原因主要是因为对内墙的基层没有做好清扫工作,同时也没有按照不同的基层情况浇水;2.由于部分墙面凸凹不平,一次对其的抹平过厚;3.砂浆配比上出现的问题,使砂浆的保水性较差,同时硬化的收缩大,致使砂浆的粘结强度降低;4.施工人员的操作不当,没有对墙体进行分层抹灰;5.对一些电线、

煤气管等基础设施的埋藏较浅而且没有加以固定所导致的内墙抹灰层的开裂。 2.3 外墙渗漏,内部霉变 房屋建筑中外墙出现的问题一般都是渗漏和内部的霉变,这些问题的原因在于:1.房屋建筑的外墙表面没有防水的措施,并且很多建筑中使用的防水涂料都不合格,因此没有在墙体表面形成有效的防水薄膜;2.外墙表面的防水涂料脱落或者开裂,致使雨水从开裂处渗漏进来所引起的内部霉变;3.施工时脚手架的洞眼的添堵不严,还有外墙与窗户的连接处开裂老化,致使雨水从这些洞眼或者开裂处渗透进来。 3 如何有效的预防房屋建筑工程中的质量通病 3.1 房屋起砂的预防措施 必须要按常规控制砂子、水泥的质量,砂子最好用水冲洗过,同时也要彻底清除基层表面的砌筑、粉刷落地灰及泥砂,并将凸出表面的水泥及混凝土块凿去,平整和冲洗基层。在抹面层时,基层表面要充分湿润,以免吸收砂浆水分;并要擦干凹坑处的积水,使其既潮湿又干净。在砂浆的初次凝固之前对水泥砂浆进行抹平,终凝前进行压光,最后用力压出亮光来,以压三次为宜,同时也要掌握压光的时间。最后一定要做好养护工作,地面经过一段时间硬化后,应定时洒水进行养护,并避免损坏表面状态,保持湿润的时间以十天为宜。 3.2 内墙抹灰层空鼓、开裂预防措施 首先,如果基层太光滑,应用介面处理剂处理或用1∶1水泥砂浆加环保型胶先薄薄地刷一层。在抹灰前对凹凸不平的墙面必须剔凿平整,凹处用1∶3水泥砂浆分层填实找平。基层表面污垢隔离剂等必须清理干净,墙面脚手架孔和其他洞应在抹灰前填堵抹平。在基层抹灰工序前要先将基层浇水湿润,砖基层要浇水两遍以上。如果砂浆配比上的问题出现和易性、保水性差时,可掺入适量的石灰膏或外加剂,调整好配合比。最后,电气线路的相关管道埋设深度必须做到保证管面离墙面距离达到十毫米

装饰装修工程的质量通病防治措施示范文本

装饰装修工程的质量通病防治措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

装饰装修工程的质量通病防治措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 前言 在房屋装饰装修中,工序多且复杂,又多为手工操 作,因而会出现很多质量通病,如瓷砖脱落、饰面板开 裂、厨卫渗漏、墙面开裂、石膏线开裂、石膏板吊顶出现 接缝处不平整、漆面效果不佳等现象,这些质量通病的存 在不仅影响美观和引起墙面的渗漏,而且会给房屋结构带 来质量隐患。 一、房屋装饰装修工程中常见的质量通病 1、厨卫渗漏,原因是水在地面滞留,来不及排放而 渗到下层;预留孔填充不实及防水层施工方法不当或遭到 破坏等造成的。

2、抹灰层面出现空鼓、裂缝,阴阳角不垂直、不方正,装饰灰线不牢固、开裂、变形。 3、吊顶脱落,产生原因是吊杆间距过大或固定不牢。 4、轻钢龙骨石膏板隔墙出现结构裂缝,这是因为轻钢龙骨有的出现变形,有的通贯横撑龙骨、支撑卡装得不够,致使整片隔墙骨架没有足够的刚度和强度,受外力碰撞而出现裂缝。 5、抽水马桶、下水道堵塞,产生原因:施工人员为图方便乱倒垃圾、废料。 6、油漆、涂料起皮,产生原因是油漆、涂料施工时基层未干,或为赶进度在阴雨天环境下进行施工。 7、木地板翘曲、变形,产生原因是木地板含水率过大或基层潮湿。 8、门窗的刚度不够,起闭不灵活,气密性水密性较

容器安装工程质量通病防治措施

容器安装工程质量通病防治措施 第一节容器设备 一、容器的筒壁部分地方凹凸 1.现象 在容器的筒壁上,有局部的凹凸不平现象。 2.原因分析 (1)材料的存放方法不妥当,或由于其本身的重量及在外力作用下产生塑性变形: (2)材料本身有局部的凹凸变形,未进行消缺就下料、卷射简体; (3)运输吊装时没有遵守rI作要求;或与硬物碰撞产生局部凹凸变形。’ 3.防治措施 (1)当材料变形面积较小时,用多辊平板机进行矫平。调节上下辊的间隙小于被矫板材的凹凸高度,辊压后减小其凹凸度,逐次缩小上下辊间隙,即可矫平变形材料。 (2)当材料变形面积较大时,用火焰加热法进行矫平。用火焰加热其凸面,自然冷却或往加热面浇冷水时产生的收缩力可矫平变形材料。 (3)当容器筒壁局部产生较严重的变形用机械难以矫正时,可先用火焰加热凸面后,将平锤置于凸面上,再用大锤击打平锤,从而矫正筒壁变形。 4.治理措施 (1)制作完成后的容器筒壁产生局部凹凸变形时,可用外力矫平。当变形面积较大时,可用火焰加热凸面,靠自然冷却收缩或加热后用机械工具顶拉变形面,可以矫正筒壁变形。 (2)当容器筒壁材质为屈服强度大于4MPa的钢材或含铬、钼的低合金钢等特殊板材时,用火焰加热法矫正变形后,需要用磁粉、着色等无损探伤来检验被矫部位是否发生微观裂纹等质量缺陷。 二、容器的封头与筒壁之间及筒壁之间的焊缝错边 1.现象 纵向、环向对接焊缝的两板边产生的错位,即焊缝中心两侧高低不平。 2.原因分析 (1)筒体在号料时未按封头的实际周长计算简体周长,或两个封头的直径有误差,使简体组对时产生环向焊缝错边。 (2)单节简体卷圆后纵缝的组对间隙不等,造成容器组装后产生环向焊缝错边。 (3)单节简体卷圆后纵缝的棱角度过大,造成容器组装后纵向焊缝错边。

建筑水电安装合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建筑水电安装合同

编号:FS-DY-20558 建筑水电安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_____元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产

品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手

水电安装工程质量通病89104

广福园农民拆迁安置小区三期A05栋和A07栋安装工程质量通病控制方案和措施 编制: 审核: 批准: 二0一三年十一月二十七日 安装工程质量通病控制方案和措施 民用建筑水电安装质量直接影响建筑的使用功能。近几年用户投诉较多的都是反映住宅给排水、电气工程的渗、漏、堵、开关不灵、漏电、短路等质量通病。通过对民用建筑、民用住

宅工程的质量调查研究,从施工过程进行控制并结合本工程的具体要求制定安装工程的质量通病防止方案如下: 电气工程质量通病及控制措施 一、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 电气安装工程在施工过程中常见的质量通病有:线盒安装高度不一致、管内穿线不畅、漏电等。 1、线盒安装高度不一致 ○1现象;线盒安装高度不一致,导致面板安装完后高低不一,影响观感质量。 ○2原因分析:未按土建提供的建筑标高线进行安装;工人安装面板时,未对面板本身进行微调; ○3预防措施:在线盒安装时,一定要根据土建提供的建筑标高线进行安装,可先固安好接线盒后,再进行配管,确保线盒安装高度符合规范和设计要求;另外面板在安装时,线盒本身的固定螺孔有3mm左右的上下调节,职工在安装时应根据需要进行调节,直到达到设计或规范要求的标高为止。 2、管内穿线不畅 ○1现象:管内穿线时导线无法通过原预埋好的线管。 ○2原因分析:土建或安装专业在吊顶或固定支架时,采用电锤钻孔,把隐蔽在墙体内的线管打坏;安装专业在配管时,管子的弯曲半径过小或转变过多,未按规范设过线盒;配管管径未按设计要求的管径施工。 ○3预防措施:在配管过程中,管子的弯曲半径应为管外径的6倍,不宜过小;当管路长度超过以下规定时应设过线盒:管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯时;管子全长超过15m,只有两个弯曲; 管子全长超过8m,有三个弯时;另外,土建装饰或安装专业在施工过程中,也有可能把线管打坏,通常情况下,土建装饰或安装在施工时,电气专业应在线管隐藏部位弹好线,画好线管的走向,防止被电锤钻孔时破坏;线管的外径应按规范或设计要求进行敷设。

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

广东省建筑工程质量通病(条)

广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 一、前言 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此对建筑工程质量危害很大,是进一步提高工程质量的主要障碍。1995年,原省建委颁发了《关于印发〈广东省消除建筑安装工程质量通病若干规定〉的通知》(粤建监字[1995]144号,以下简称《若干规定》),全省各地按照《若干规定》的要求,采取切合实际的措施,经过近10年的实践,《若干规定》所列的质量通病现象在我省房屋建筑工程中逐年减少,其中的部分措施已成为近几年出台的工程建设技术规范、标准的条文。实践证明,抓好质量通病防治工作是提高工程质量的重要途径。 近年来,我省建筑业蓬勃发展,由于相应的技术标准和措施的制订相对滞后,传统的施工工法已不适应工程建设的要求,一些新的质量通病也随之产生,以前一些不太关注的质量通病,现在也日显突出。例如:新型砌体开裂、渗漏,混凝土结构板梁开裂,卫生间、给水管暗敷渗漏,阳台栏杆过低,电器设备无防雷接地等。这些质量通病,有的缩短了建筑物的使用年限,有的直接影响了建筑物的使用安全,有的影响了建筑物的使用功能,在人民生活质量不断提升、对住宅工程质量要求越来越高的同时,住宅工程的质量通病,成为了人民群众质量投诉的热点。 为加大防治我省住宅工程质量通病的工作力度,进一步提高住宅工程质量,针对目前我省住宅工程发生的质量通病,根据国

家的有关技术规范、标准,结合我省实际,在深圳、珠海、清远等市已实施的地方性技术措施的基础上,编制了《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》(以下简称《二十条》),其中土建工程11条,建筑设备安装工程9条。 《二十条》可作为指导施工、设计、施工图审查、工程监理和质量监督等进行质量控制及质量管理之用。 由于编制的时间比较仓促,错漏之处在所难免,恳请指正。请各单位在执行本防治措施过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给广东省建设工程质量安全监督检测总站(通讯地址:广州市先烈东路121号,邮政编码510500),以供今后修订时参考。 二、基本规定 实施《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》的基本规定: 一、适用于本省行政区域内2006年1月1日起新开工的住宅工程,其它工程可参照执行。 二、实施《二十条》所增加的工程费列入工程造价。 三、在住宅工程的勘察设计、施工图审查、施工和监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本《二十条》。 四、建设单位应将质量通病防治技术措施列入工程检查和验收内容,工程竣工验收报告应说明质量通病防治技术措施实施情况。

安装工程质量通病防治措施

安装工程质量通病防治措施 (一)室内给水管道安装 1.地下埋设管道漏水或断裂 1.1现象: 管道通水后,地面或墙角处局部返潮、汪水,甚至从孔缝处冒水,严重影响使用。 1.2原因分析: (1)管道安装后,没有认真进行水压试验,管道裂缝、零件上的砂眼以及接口处渗漏, 没有及时发现并解决。 (2)管道支墩位置不合适,受力不均匀,造成丝头断裂;尤其当管道变径使用管补心, 以及丝头超长时更易发生。 (3)北方地区管道试水后,没有及时把水泄净,在冬季造成管道或零件冻裂漏水。 (4)管道埋土夯实方法不当,造成管道接口处受力过大,丝头断裂。1.3预防措施: (1)严格按照施工规范进行管道水压试验,认真检查管道有无裂缝,零件和管丝头是否完好。管道接口应严格按标准工艺施工。 (2)管道严禁铺设在冻土或未经处理松土上,管道支墩间距要合适,支垫要牢靠,接口要严密,变径不得使用管补心,应该用异径管箍。(3)冬期施工前或管道试压后将管道内积水认真排泄干净,防止结

冰冻裂管道或零件。 (4)管道周围埋土要用手夯分层夯实,避免管道局部受力过大,丝头损坏。 1.4治理方法: 查看竣工图,弄清管道走向,判定管道漏水位置,挖开地面进行修理,并认真进行管道水压试验。 2.塑料给水管漏水 2.1现象: 管道通水后,管件处或管道自身漏水。 2.2原因分析: (1)安装程序不对,安装方法不当,造成管道损坏,接头松动。(2)试压不合格。 2.3预防措施: (1)塑料给水管多为暗装,应采用以下安装方法: 1)预埋套管; 2)预留墙槽、板槽,尽量把安装工期延后,以减少因工种交叉而损坏管道的概率。 (2)作好成品保护,与土建工种搞好协调配合。 (3)对于铝制管件,应精心安装,一次成功,切忌反复拆卸。(4)分段试压,即对暗装管道安装一段,试压一段。试压必须达到规范和生产厂家的 要求。全部安装完成后,再整体试压一次。

建筑水电安装施工方案

目录 1、工程概况1 1.1工程简介---------------------------------------------------------------- 1 1.2水电工程概况------------------------------------------------------------ 1 1.2.1生活给水系统-------------------------------------------------------- 1 1.2.2排水---------------------------------------------------------------- 1 1.2.3配电房。------------------------------------------------------------ 1 1.2.4照明、动力系统------------------------------------------------------ 1 1.2.5照明灯具------------------------------------------------------------ 1 1.2.6防雷---------------------------------------------------------------- 2 1.3主要工程量。------------------------------------------------------------ 2 1.4工程特点. --------------------------------------------------------------- 4 a、施工技术、质量要求高,比较复杂------------------------------------------- 4 2、编制的依据 4 3、施工准备4 4、电气工程主要施工方法6 4 .1配电箱、柜的安装 ------------------------------------------------------ 7 4.2电缆桥架及金属线槽的安装 ------------------------------------------------ 8 4.3、管路敷设--------------------------------------------------------------- 9 4.4管内及金属线槽内配线工程 ------------------------------------------------ 9 4.5电缆敷设的施工方法 ----------------------------------------------------- 10 4.6灯具安装--------------------------------------------------------------- 10 4.6.1、作业条件: ------------------------------------------------------- 10

建筑工程常见质量通病

建筑工程常见质量通病 建筑工程常见质量通病建筑工程常见质量通病的预防措施建筑工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工队伍技术素质参差不齐,急功近利或出于不正当利润追求以及其它多种原因,施工过程中存在着各种各样的质量隐患,也给工程监理带来了很大难度,本工程为公共建筑, 为了保证观感质量, 特将本工程房屋建筑阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A. 模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c. 预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、垂直基准点,反复检查模板的水平、竖向是否正确,检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理,消除模板内部、底模、接缝处的杂物,当楼层高度>3.5m、跨度》6m的支模体系,应进 行专项施工方案设计,首层支模必须在硬地上施工,如有特殊情况,应采取有效措施,防止支撑沉降变形;禁止使用铁皮做模板、杂树枝做支顶材料,高度<4.5m 的支模可使用尾径不小于 80mn t勺杉木做支顶材料;模板拼装应平整、紧密,缝隙应<2mm且支模牢固,柱与梁 接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面,接头处支模平直、不变形;在施工缝面位置开100X 100mm生口模板,以清除杂物,柱、墙模板底脚应留》200X 200mm 生口模板,墙按 < 1000mm设置;浇筑砼前应全面检查,清除模板内的杂物和垃圾,现浇砼结构的底模板及其支架拆除时砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:结构类型结构跨度(m)按设计的砼强度标准值的百分率计(%) 板w 2 50 >2、w 8 75 >8 100 梁、拱、壳w 8 75 >8 100 悬臂构件w 2 75 >2 100 后浇带浇筑砼后,砼强度必须达到100%设计强度和28d 后方能拆除模板。 B. 钢筋工程 a. 出现的问题:钢筋规格,布筋间距尺寸与设计图纸不符,墙、柱、主筋偏位,楼板及悬挑板上筋下陷,同截面接头过多,绑扎及焊接不符合规范要求,骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。

安装工程质量通病防治方案

安装工程质量通病防治方案 一、给排水、消防工程 1、常见质量通病及原因分析 1.1给水管道水流不畅,甚至有堵塞出现这种现象的原因是未清除管内杂物和断口毛刺,螺纹接口填料是四氟乙烯生料胶、避免排水管不畅和堵塞: 1.2防止消火栓安装不符合规定,影响启闭使用,具体表现在消火栓口不朝外,在箱内安装位置不符合规定,影响使用或不起作用。出现这种现象的原因是安装人员缺乏消火栓灭火常识,未按照施工规范及室内消火栓图集施工:消火栓尺寸小于规定植,栓口无法朝外,栓阀起闭困难。 1.3消火栓箱配置不齐全,影响消防灭火。 1.4排水管排水不畅或堵塞,具体表现在排水系统使用后,排水不畅或堵塞,地漏冒水,地面被淹。出现这种现象的原因是安装前未彻底清除排水管及 零部件内部的杂物和沙粒:排水里径偏小,油脂悬浮物粘结管壁;排水 横管坡度不均或倒坡;排水管甩口风度不严或不及时,或冲洗地面时有 泥砂等杂物流入地漏和排水管内;接口麻丝、水泥填料和工具落入管内 未取出;管道预埋时,管件选用不当,局部阻力大;未按照规范做罐水、 通水及通球试验或实验不合要求。 1.5排水管道甩口不准,立管坐标超差具体表现在排水管道甩口不准,立管向上施工时,离墙太近,甚至被抹入墙内。地漏安装偏高、地面积水不能排除;地漏周围渗漏。具体表现在地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。 1.质量通病防治方法 2.1管道安装前应清除管内杂物、毛刺、排水横管坡度不均或倒坡,管口应及时封堵,冲洗地面时防止砂浆等杂物流入地漏和排水管内,按照规范做罐水、通水、球试验,要求每个班组必须做到: 21.1安装前必须认真检查每根管道, 清除管内杂物、毛刺、不合格管材、管件不得使用。 21.2在施工中对各管口要及时进行可靠的封堵保护。 21.3排水横管必须按设计和规范坡度施工,严禁倒坡。 21.4立管和横管检查口严格按设计和规范设置。 21.5管道施工完毕必须进行灌水、通水和通球试验。 21.6室内消火栓安装应按国家标准图集施工,消火栓箱尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口朝外,不得倾斜安装。 21.7消火栓安装位置必须按设计图纸要求布置。 21.8在交付使用前必须将消火栓箱内水枪、水带、接扣等配置齐全,按规定排列整齐,并按规定进行抽样和试验合格。 2.消火栓安装时应注意以下几点: 22.1室内消火栓结构、规格尺寸应根据设计的不同类型应按照国家标准图集施工,消火栓箱规格、尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口应朝外,不得倾斜安装。22.2安装乙型单栓消火栓时,须保证阀门中心距地面 1.10m±0.02m,距箱侧面0.01mm,距箱后内表面100±5mm。 22.3消火栓安装位置应根据设计图纸要求进行施工,在常有人出入的楼梯间、走廊、大厅及有车间进出口等明显处,应设消火栓。 22.4消火栓箱栓门要用玻璃门,禁用铁皮门,并在玻璃门上用红漆标出“消火栓”和“火警119”字样。

水电安装工程质量通病防治方案

西湖景园二期B19~B21、B23、B25号楼安装工程 质 量 通 病 防 治 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 江苏邗建集团有限公司 西湖景园二期工程项目部 1

为了提高建筑工程质量,克服工程质量通病,现根据国家有关法律、法规和工 程技术标准,制定西湖景园二期B19~B21、B23、B25号楼安装工程质量通病防治施工措施: 一、给排水及消防工程 1.给排水管道系统渗漏防治措施 1.1室内给排水管道在施工前先明确敷设方式、伸缩节补偿装置及支吊架结 构形式,设置的数量和坐标位置。 1.2管材管件时,按照产品标准及时对外观、管径、壁厚、±公差进行现场检验,并且安照要求进行见证取样,送有关检测单位进行复试,合格后才可使用。 1.3给水管道系统施工时,先复核冷、热水管道的压力等级和类别,不同种类 的塑料管道不得混装,安装时,管道标记尽量朝向易观察的方向。 1.4室内埋地管道的管沟开挖平整,不得有突出的坚硬物体,塑料管道垫层和 覆土层全部采用细沙土回填。 1.5给排水管道穿越基础预留洞时,给水进户管管顶上部不小于100mm 的净空,排水排出管管顶上部不小于150mm净空。 1.6室内给水系统管道不得在砼结构层内敷设。管道在地坪层内及墙体内敷 设时,不得有机械式连接管件。 1.7暗敷的管道,固定应牢固。暗敷在地平面层内的管道,管道表面敷设有钢 丝网,防止楼地面开裂。暗敷在墙体内的管道砂浆保护层不小于15mm,并且砂浆强 度不小于墙体强度。暗敷在地表面或墙表面上的管道在工程竣工 验收前全部标明管道的位置和走向。

1.8管道穿越伸缩缝、抗震缝或沉降缝时,管道在结构缝内采取柔性连接。 1.9水平和垂直敷设的塑料排水管道伸缩节的设置位置和数量符合设计及相关规范要求。塑料排水管伸缩节预留间隙为:夏季5-10mm,冬季 15-20mm。 1.10埋地及有可能隐蔽的给排水管道在相关试验合格后方可隐蔽。 2、卫生器具安装不牢固和渗漏防治措施 2.1卫生器具安装前,先与相关的配件进行装配,看是否匹配成套。安装时采用预埋螺丝或膨胀螺栓固定,陶瓷器具与紧固件之间使用2-3mm橡皮板隔离。 2.2卫生器具安装接口填充料是可拆性防水材料,安装结束后,做盛水和通水试验。 2.3安装有溢流口的卫生器具时,排水栓溢流口对准卫生器具的溢流口,安装后的排水栓上端面应低于卫生器具的底部。 3、排水系统水封破坏,排水不畅防治措施 3.1排水管道安装前,根据图纸设计要求确定存水弯(水封)的类 型。 然后检查地漏和管道S弯、P弯等起水封作用的水封高度一定满足 设计要求。 3.2地漏水封高度不足50mm时,另外设置存水弯,禁止在一个排水点上设置二个或二个以上的水封。洗面盆的排水存水弯设置在本层内。

装饰工程质量通病防治方案

装饰工程质量通病防治方案 一.防止内外墙空鼓开裂的措施: (一)砌筑阶段的控制要点 1.本工程“广州市宝兴商住小区工程项目”位于广州市天河 区东圃珠村,西临中兴花园与盈彩美居。由广州市宝兴房地产开发有限公司投资兴建,广州瀚华建筑设计有限公司设计。该工程性质为两栋住宅楼及一幢商业楼,分别为A-1、A-2住宅楼,地上27层,高为86.4m;G-2商业楼,地上3层,高为15.85m;地下1层,剪力墙框架结构,总面积42698㎡。工程于2014年3月18日开工,计划于2016年3月25日完工;目前本工程正在进行主体结构装饰装修施工(承重墙体、外墙外立面的找平层/防水层等中间层、初装修交楼标准区域的墙面找平层、地面找平层、天棚找平层、抹灰层、墙面地面防水层)、建筑屋面保温(找平层、保温层、防水层、细部构造)。 2.施工时所用的砌块产品,几何尺寸、物理性能均应满足要 求,出厂必须有合格证和检验报告,不足一个月的砌块不得进行砌筑。 3.砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合砂。 4.砌块在砌筑前1-2天应浇水湿润,含水率宜为8%-12%,禁

止使用干砌块和含水率饱和的砌块。 5.填充墙砌至梁底板底时应留有一定的空隙,填充墙砌筑完 并间隔15d以后方可将其补砌挤紧,补砌时对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 6.砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋砼窗台梁,高 度不小于120mm,纵筋不少于4?10,箍筋?6@200,在标准层窗台标高处设置通长现浇钢筋砼板带,房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于 1.3m的现浇钢筋砼板带,板带的砼强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜小于3?8。 7.顶层圈梁高度不宜超过240mm,顶层砌筑砂浆的强度等 级不应小于M7.5。 8.主体与阳台栏板之间的拉接筋必须预埋。 (二)粉刷阶段的控制要点 1.在砌体与梁、柱、剪力墙结合处订挂1厚的钢板网,网格20×20,宽度应大于300,用钢钉或射钉每200加铁片固定,挂网应做到平整、牢固。 2.外墙粉刷应采用保温砂浆。 3.砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,不得少于30d。 4. 砌块墙抹灰前应修补灰缝,清扫墙面,除去粘结灰浆,并提前1-2天浇水湿润,保证墙体表面吸水深度控制在20左右,勾缝、堵洞口、架眼,灰缝修补用砂浆应与抹灰砂浆强度一

相关文档
相关文档 最新文档