文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房屋安全性鉴定报告

房屋安全性鉴定报告

房屋安全性鉴定报告
房屋安全性鉴定报告

目录

1 鉴定目的、依据和内容 0

1.1 鉴定目的 0

1.2 鉴定依据和参考的技术标准 0

1.3 现场检测使用的仪器 0

1.4 鉴定内容及方法 (1)

1.4.1 鉴定内容方法 (1)

1.4.2 安全性鉴定评级标准 (1)

1.4.3 适修性评级标准 (2)

2 安全性鉴定和适修性评级 (4)

2.1 工程概况 (4)

2.1.1 建筑概述 (4)

2.1.2 结构概述 (4)

2.1.3 使用历史概述 (5)

2.2 现场检查、检测 (5)

2.2.1 地基基础检查 (5)

2.2.2 上部结构构件检查 (5)

2.2.3 其它检查 (8)

2.2.4 材料强度检测 (10)

2.3 结构承载力验算 (11)

2.3.1 受压承载力验算 (12)

2.3.2 抗震承载力验算 (13)

2.3.3 高厚比验算 (14)

2.4 安全性鉴定及评级 (14)

2.4.1 构件安全性鉴定评级 (15)

2.4.2 子单元安全性鉴定评级 (15)

2.4.3 鉴定单元安全性综合评级 (16)

2.5 适修性评价 (16)

2.5.1 上部承重结构适修性评级 (17)

2.5.2 鉴定单元适修性评级 (18)

3 结论和建议 (19)

3.1 结论 (19)

3.2 建议 (20)

鞍山路63#公建装修改造工程

安全性鉴定报告

1 鉴定目的、依据和内容

1.1 鉴定目的

鞍山路63#公建,2004年左右曾经过一次装修改造。自2015年8月中旬开始改造装修,该楼局部剪力墙及消防通道进行拆改,为了解该楼目前的结构安全状态,大连鑫豪商务有限公司委托大连北辰房屋鉴定有限公司对该楼进行安全性鉴定。

1.2 鉴定依据和参考的技术标准

1)现场检测依据的标准

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004

《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001

《回弹仪评定烧结普通砖标号的方法》ZBQ 15002-89

《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007

2)结构验算依据的规范

《建筑结构荷载规范》(2006年版)GB 50009-2001

《砌体结构设计规范》GB 50003-2001

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001

3)鉴定评级依据的标准

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

1.3 现场检测使用的仪器

SJY800砂浆贯入仪HT75型回弹仪

40×刻度放大镜HILTI-PD32激光测距仪

DJD2-1GC电子经纬仪

1.4 鉴定内容及方法

1.4.1 鉴定内容方法

1) 地基基础检查:调查该楼的基础形式、场地情况及地基情况等。

2) 结构现状检查:对楼墙体、楼(屋)盖、混凝土梁、柱等构件及连接情况进行全面检查,对各类构件存在的裂缝、变形等缺陷情况进行测量记录。

3) 材料强度检测:对墙体的砌筑砂浆抗压强度和砖的标号进行检测评定。

①砌筑砂浆抗压强度检测:依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》,在该楼地下一、一、二层每层纵横墙体随机布置3个测区,三层布置6个测区,全楼共12个测区,采用贯入法对砌筑砂浆抗压强度进行检测评定。

③砖标号评定:依据《回弹仪评定烧结普通砖标号的方法》,对该楼地下一~二层墙体每层随机抽取10块砖,全楼共30块,采用回弹法对其标号进行检测评定。

4) 结构验算:根据楼目前的实际荷载情况和构件材料强度,对其主要承重构件进行受压承载力、抗震承载力、局部承压和高厚比验算。

5) 安全性鉴定及评级:依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)相关规定,对该楼进行安全性鉴定及评级。

6) 适修性评价:依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)相关规定,对该楼进行适修性评价。

1.4.2 安全性鉴定评级标准

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999),在进行安全性鉴定评级时,按构件、子单元、鉴定单元分三个层次,每一层次分为四个安全性等级。安全性鉴定分级标准见表1.4.2。

注:表中《鉴定标准》是指《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999

1.4.3 适修性评级标准

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999),在进行适修性评级时,应分别按表1.4.3-1和表1.4.3-2的规定采用。

子单元或鉴定单元适修性评级的分类标准表1.4.3-2

2 安全性鉴定和适修性评级

2.1 工程概况

鞍山路63#公建楼,该楼于1993年5月建成正式投建,原二层局部为住宅,2004年进行一次装修改造,将原有的二层部分改为商用。在本次检测鉴定工作中,我检测人员对该楼的结构基本情况进行了详细勘查,调查核实了该建筑的使用历史。该楼建筑、结构及使用历史的具体情况叙述如下:

2.1.1 建筑概述

鞍山路63#公建楼(照片1),位于鞍山路与联合路交叉口东200米。该楼平面布置为东西长矩形,其东西向总长为63.4m,南北向宽15.5m,总建筑面积982.72m2(各层平面示意图见报告后附图一)。

该楼地下一~三层层高均为3.65m,室内外高差0.2m,檐口高度11.15m。

2.1.2 结构概述

该楼主体为混凝土框架体结构,大部分为混凝土框架及消防通道主承重,局部为梁-柱-通道主体承重体系。凝土结构基础梁满浇筑,其深度达到1.6m设各柱梁原结构达到甚至超过其建筑要求标准。各层楼、屋面板均采用混凝土钢筋网楼板。各层皆设有圈梁,外为300mm浇筑剪力墙,构造柱,消防及楼梯通

道。各层外墙及6、8、9轴内横墙厚360mm,其余内墙体厚240mm。

详见图纸附件。

2.1.3 使用历史概述

据委托方有关工作人员介绍,该楼自建成后除2004年的改造外,未对主体结构进行过其它改造、加固,仅对外墙防水及门脸系统采取过数次修缮。在该楼的使用历史中,并未发现过主体结构构件的裂缝、变形等情况,改造后也未见异常发生。

2015年9月,该楼进行装修改造过程中,室内进行拆改,邻居对楼的整体安全质量存在疑虑,故申请对楼梯整体安全结构进行检测。

2.2 现场检查、检测

接受委托后,我院工作人员于2015年9月2日进入工程现场,开始检测工作。

2.2.1 地基基础检查

由于现场不具备开挖检查的条件,我检测人员向该楼的施工、管理人员了解到该楼的地基基础情况及检测如下:该楼场地表层土质为岩层的坡地,其厚度较大,坚硬;该楼基础形式采用石基下挖基础,满布圈梁垫层,地圈梁达到0.5m*0.8m,基础埋深及垫层厚度达到1.6m。

2.2.2 上部结构构件检查

上部结构构件检查的内容主要包括承重墙体、混凝土柱、梁以及楼(屋)盖板等构件的检查。

1) 承重墙体检查

该楼主体结构为剪力墙承重体系,除门窗洞口局部为红砖空心砖外,其它部分的楼板,柱,梁,外部剪力墙,通道剪力墙荷直接作用传递至基础。

现场检测了各层墙体的实际厚度,结果如下:

各层所有外纵、横墙厚300mm;一层6/B-C、8/B-C、9/B-C横墙与二层8/B-C、9/B-C横墙以及三层8/B-C、9/B-C横墙厚360mm,其余各墙体均为240mm厚。三层6/B-C轴段为大梁承重,梁下墙体为改造后所砌隔墙,无承载作用;三层

5-8/B轴段原无墙体,此处现有的内纵墙为隔断装饰墙,无承载作用。

楼墙体拆改情况表2.2.2

2.2.2

续表

2) 混凝土梁、柱的检查

现场对楼各层混凝土梁、柱的构造连接及裂缝破损情况等进行了检查,发现有个别梁柱在原建筑施工时有钢筋外露情况。对此分析如下:原建筑在现浇及编制钢筋网时造成,虽不影响结构,建议做防锈处理。

3) 楼板检查

该楼各层楼、屋盖板采用钢筋混凝土现浇楼板。检查中未发现楼板裂缝、破损、变形等缺陷。

4) 圈梁和构造柱的检查

圈梁:据委托单位相关工程人员介绍,该楼各轴段墙体均设有圈梁。现场对部分墙体进行了开凿检查,验证了圈梁位置。实测其圈梁高度约600mm。现场检查中未发现圈梁存在破损情况。

2.2.3 其它检查

1) 楼面荷载调查

该楼各层楼面为普通瓷砖面层。全楼自建成至今,始终作为住宅和外租商用,未作用途变更,无局部堆载或其它特殊设备、设施。

3) 倾斜测量

现场对楼具备观测条件的角点进行了倾斜测量,测点位置及测量结果见表2.2.3和报告后附图九。

倾斜测量结果表表2.2.3

点位移限值规定。

由上表2.2.3所述的测量结果可知,该楼被测的结构角点处几乎不存在倾斜,在规范规定限值以内。

2.2.4 材料强度检测

本次鉴定所涉及的材料强度检测包括砌筑砂浆抗压强度检测和砖标号评定

两个部分。

1) 砌筑砂浆抗压强度检测

依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2001),现场对该楼墙体砌筑砂浆强度采用贯入法进行检测。贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的工作原理是:根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度。

现场在楼地下一、一、二层每层随机抽取承重墙体布置3个测区,三层布置6个测区,全楼共计12个测区。现场操作依据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》,采用SJY800砂浆贯入仪进行检测。各层测区位置及检测结果见表2.2.4-1。

贯入法评定砌筑砂浆抗压强度表2.2.4-1

表2.2.4-1检测结果表明,该楼各层墙体强度匀质性很高,全楼砌筑砂浆强度偏高。

根据各层各测区砂浆抗压强度的分布规律,本次鉴定中进行结构验算时对该楼各层砌体砂浆的抗压强度取值采用0.5MPa。

3)砖的标号评定

依据《回弹仪评定烧结普通砖标号的方法》(ZBQ 15002-89),采用HT75型回弹仪对该楼各层的砖强度进行抽样检测。地下一~三层每层抽样数量为10块砖,全楼共抽取30块砖进行检测。各层抽样位置及各被检构件的检测结果见表2.2.4-2。

依据上表 2.2.4-2中的计算结果和《回弹法评定烧结混凝土标号的方法》(ZBQ15002-89)中6.2.1条对砖标号评定的标准要求,该楼砖强度检测结果:被检砖材满足200号机砖的要求。

本次鉴定中进行结构验算时对该楼砌体砖材的强度等级取MU15。

2.3 结构承载力验算

依据现行《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),对该楼的主要结构构件进行受压承载力、抗震承载力、局部承压和高厚比验算。

验算时,荷载组合按照现行《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定,楼屋面恒载取现场实际调查情况,墙体材料强度取值:砂浆强度11MPa,砖强度等级取MU15,类型按混凝土。

2.3.1 受压承载力验算

楼墙体的受压承载力验算结果,各层均受压承载力平衡。受压承载力满足要求的墙体统计详见下表2.3.1。

受压承载力不足墙体统计表表2.3.1

2.3.2 抗震承载力验算

对楼进行抗震验算时,抗震设防烈度取10度,基本地震加速度取0. 25g。经验算,该楼所有墙体抗震承载能力均满足标准要求。

经验算,该楼各层墙体构件高厚比均满足《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)的限值要求。

各层高厚比验算结果见报告后附图十二。

2.3.4 局部承压验算

经验算,该楼有承重墙体构件承压满足《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)的要求。局部承压不足的墙体统计详见下表2.3.4。

局部承压不足墙体统计表2.3.4

2.4 安全性鉴定及评级

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999),在本次现场检查、检测及结构承载力验算的基础上,对该楼进行安全性鉴定及评级。

2.4.1 构件安全性鉴定评级

1)砌体构件

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》中第4.4.1条:结构构件安全性鉴定,应按承载能力、构造以及不适于继续承载的位移和裂缝等四个检查项目,分别评

定每一受检构件的等级,并取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

a. 按承载能力评定

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)第4.4.2条之规定,承重墙体抗力与荷载效应比(S R

0γ)大于

1.0的,评定安全性等级为A u 级,抗力

与荷载效应比(S R

0γ)介于

0.98~1.0之间的,评定安全性等级为A u 级,抗力与

荷载效应比(S R

0γ)介于

0.98~1.0之间的,评定安全性等级为A u 级, 抗力与荷

载效应比(

S R 0γ)大于

1.0的,评定安全性等级为A u 级。

b. 按构造评定

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)第4.4.3条之规定,当砌体结构构件的安全性按构造评定时,应对以下两个检查项目分别评定等级,即墙、柱的高厚比和连接及其他构造,然后取其中较低一级作为该构件构造的安全性等级。本次检测中,两检查项目分别依据本报告2.3.3条中各层墙体构件高厚比的计算结果和《建筑抗震设计规范》及《砌体结构设计规范》中的相关条目进行评定。

▲墙、柱高厚比项目:

根据本报告2.3.3条中各层墙体构件高厚比的计算结果,该楼墙体构件高厚比均满足《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)的限值要求,评定为A u 级。

▲连接及其他构造项目:

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)标准中有以下规定:砌体结构的砌筑砂浆强度等级不应低于M5;承重窗间墙最小宽度不小于1.2m ,承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离不小于1.2m ,内墙阳角至门窗洞边的最小距离不小于1.5m 。由本报告2.2.2条的各项检测结果可知,该楼墙体砂浆强度远超过M5强度等级要求,有大量墙段的宽度及门窗洞口位置满足上述规范要求。

综上所述,按构造评定该楼各层承重墙体构件:存在裂缝的墙体和宽度不足的墙体安全性等级为d u 级,其余承重墙体安全性等级为c u 级。

c. 按不适于继续承载的位移或变形评定

现场检查中对该楼具备检测条件的位置进行了倾斜测量,虽然具备测试条

件的位置有限,但被测点的倾斜量测量结果均远超过《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)中6.3.5条所规定的侧向位移限值。

根据上述检测结果,对该办公所有墙体安全性等级评定为A u级。

2)混凝土结构构件

现场检测中未发现混凝土梁、柱构件存在倾斜、裂缝或其它外观缺陷,评定该楼混凝土梁、柱类构件安全性等级为a u级。

2.4.2 子单元安全性鉴定评级

1)地基基础子单元

根据本次鉴定现场检查的结果,该楼不存地基不均匀沉降现象,依据《民用建筑可靠性鉴定标准》中第6.2节关于地基基础的评级规定,评定该楼地基基础安全性等级为A u级。

2)上部承重结构子单元

⑴主要构件的安全性评级

楼上部承重结构中,主要构件为承重墙体、混凝土梁、柱。

▲承重墙体

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)中6.3.2条之规定,根据本报告2.2.2关于承重墙体的检查以及2.4.1关于砌体构件的安全性鉴定评级,对承重墙体构件的安全性等级综合评级如表2.4.2。

楼承重墙体构件安全性等级表2.4.2

根据上表2.4.2的评定结果,综合评定该楼承重墙体构件的安全性等级为A u级。

▲混凝土承重构件

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)中6.3.2条之规定,根据本报告2.2.2关于混凝土构件的检查以及2.4.1关于混凝土结构构件的安全性鉴定评级,对该楼所有混凝土梁、柱类承重构件的安全性等级综合评定为A u级。

⑵一般构件的安全性评级

在楼上部承重结构中,一般构件为楼(屋)盖板、混凝土圈梁。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)中6.3.3条之规定,根据本报告2.4.1条中关于混凝土构件的检查结果,评定该楼混凝土一般构件的安全性等级为A u级。

⑶结构的整体性评级

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)6.3.4条规定,对结构整体性的评定应按照结构支承布置、支撑系统的构造、圈梁构造、结构间的联系等四个项目进行评定。

该楼结构体系布置,评为A u级;构件长细比及连接构造符合现行规范,评为A u级;圈梁截面尺寸较大,评为A u级;结构间联系符合现行设计规范要求,评为A u级。

综上所述,评定该楼结构整体性安全性等级为A u级。

⑷结构侧向位移评级

根据本报告2.2.3条中对该楼结构角点的倾斜测量结果,该楼结构侧向位移远低于《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)6.3.5条中的规定限值。据此,按不适于继续承载的侧向位移评定该楼结构安全性等级为A u级。

⑸综合评定

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)中6.3.6条相关规定,根据本报告中关于各分项安全性评级结果,评定该楼上部承重结构安全性等级为A u级。

2.4.3 鉴定单元安全性综合评级

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)中8.1.2条之规定,根

据本报告 2.4.2中对该楼地基基础安全性等级和上部承重结构安全性等级的评定结果,取其中较低等级作为楼的整体安全性等级,最终评定楼的安全性等级为A su级。

楼体结构图

房屋安全鉴定报告样本20140612New

附件2: 工程名称GCMC 房屋结构安全鉴定报告书 报告编号BGBH 鉴定单位(盖章) 日期:年月日

房屋结构安全鉴定报告 BGBH 房屋名称:JZW_MC报告编号:

目录 一、项目概况 .....................………………..(页码) 二、检测方案……………………………………………… (页码) 三、鉴定依据 .............................…….….(页码) 四、房屋现状调查及结构检测.......... ......……...(页码) 五、技术分析 ............................…….…..(页码) 六、鉴定结论 .............................…….. (页码) 七、处理要求及建议……………………………………… (页码) (仅供参考) 附件一、房屋建筑和结构图……..…...……….……….……(页码) 附件二、房屋现状照片及现场检测照片...……...….…....(页码) 附件三、检测报告………………………………….…..…... (页码) 附件四、主体结构复核计算书……………………………… . (页码) 附件五、房屋现状照片及现场检测照片...……...….…....(页码)

附件六、地基补充勘察报告或建筑物沉降观测报告………….(页码) 附件七、建筑物整体倾斜观测报告...……...….…....... (页码) 一、项目概况 二、检测方案(仅供参考) (一)检测方案: 2005年6月业主委托我公司对该房屋进行结构安全性鉴定。接受委托后,我公司派出了以两位一级注册结构工程师、一位结构工程师为主的检查勘察队伍于2005年6月30日对建筑物进行现场勘查、收集资料等。 根据《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ 144-90及《建筑结构检测技术

房屋安全性鉴定报告

目录 1 鉴定目的、依据和容 (1) 1.1 鉴定目的 (1) 1.2 鉴定依据和参考的技术标准 (1) 1.3 现场检测使用的仪器 (1) 1.4 鉴定容及方法 (2) 1.4.1 鉴定容方法 (2) 1.4.2 安全性鉴定评级标准 (2) 1.4.3 适修性评级标准 (3) 2 安全性鉴定和适修性评级 (5) 2.1 工程概况 (5) 2.1.1 建筑概述 (5) 2.1.2 结构概述 (6) 2.1.3 使用历史概述 (6) 2.2 现场检查、检测 (6) 2.2.1 地基基础检查 (6) 2.2.2 上部结构构件检查 (7) 2.2.3 其它检查 (8) 2.2.4 材料强度检测 (10) 2.3 结构承载力验算 (11) 2.3.1 受压承载力验算 (12) 2.3.2 抗震承载力验算 (13) 2.3.3 高厚比验算 (14)

2.4 安全性鉴定及评级 (14) 2.4.1 构件安全性鉴定评级 (15) 2.4.2 子单元安全性鉴定评级 (15) 2.4.3 鉴定单元安全性综合评级 (16) 2.5 适修性评价 (16) 2.5.1 上部承重结构适修性评级 (17) 2.5.2 鉴定单元适修性评级 (18) 3 结论和建议 (19) 3.1 结论 (19) 3.2 建议 (20)

路63#公建装修改造工程 安全性鉴定报告 1 鉴定目的、依据和容 1.1 鉴定目的 路63#公建,2004年左右曾经过一次装修改造。自2015年8月中旬开始改造装修,该楼局部剪力墙及消防通道进行拆改,为了解该楼目前的结构安全状态,鑫豪商务委托北辰房屋鉴定对该楼进行安全性鉴定。 1.2 鉴定依据和参考的技术标准 1)现场检测依据的标准 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001 《回弹仪评定烧结普通砖标号的方法》ZBQ 15002-89 《建筑变形测量规》JGJ 8-2007 2)结构验算依据的规 《建筑结构荷载规》(2006年版)GB 50009-2001 《砌体结构设计规》GB 50003-2001 《混凝土结构设计规》GB 50010-2002 《建筑抗震设计规》GB 50011-2001 3)鉴定评级依据的标准 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009 1.3 现场检测使用的仪器 SJY800砂浆贯入仪HT75型回弹仪 40×刻度放大镜HILTI-PD32激光测距仪

房屋安全鉴定报告

房屋安全鉴定报告 报告编号:2003第139号一.委托单位/个人概况 单位名称贵阳市花溪区人民检察院电话(0851)3625130 房屋地址贵阳市花溪区高坡乡摆龙 村移民新村 委托日期2003年5月26日 二.房屋概况 房屋用途住宅建造年份2001年 结构类别砖木结构建筑面积71.9㎡/户(不含畜 舍),共31户 平面形式见附件层数2层产权性质农房产权编号未办理 备注1.附件一:高坡乡摆龙村移民新村右区房屋布置图;2.附件二:右区移民新村分户平面不止图; 3.附件三:移民新村一、二层平面及正立面图。 三.鉴定目的确定移民新村(15幢)房屋居住安全性。 四.鉴定情况 贵阳市花溪区高坡乡摆龙村移民新村,位于摆龙村一高坡台地上,分左右两区。左区农房8幢,住16户移民,右区农房7幢,住15户移民。31户移民的15幢房屋,修建于2001年下半年,合计建筑面积2229.21㎡(不含畜舍、厕所)。其平面布置参见附件一、二及照片1、2、3。 贵阳市房屋安全鉴定办公室于2003年6月4日对15幢房屋进行了初勘,随后会同贵州工业大学制定了检测方案。6月10日按随机抽样,对自编1#、4#、9#和13#(详见照片2、3)四幢房屋进行了现场详勘取证和检测。该工程无有效的正式设计和必要技术要求。 现根据初勘及详勘取证和检测结论(检测报告另附)报告如下。 ㈠.基础工程 15幢房屋均座落在台地已外露的缓坡风化岩石上。有的砌筑有“M5毛石条形基础”,如1#房基础最高达1.87m,最低仅0.07m;有的没有基础,砖墙直接砌筑在风化岩石上,如9#房、13#房的局部,参见照片4。 1.2层的房屋用岩石作地基(哪怕是风化岩石)是完全可以的。问题出在岩石为一缓坡,国家规范和施工常识要求,对(缓)坡状岩石要进行处理,

钢结构厂房可靠性安全性检测鉴定报告范文文稿

报告编号:钢结构厂房可靠性鉴定报告 工程名称:xx公司仓库 检测类别:钢结构厂房可靠性鉴定 委托单位:xx公司 xx公司 2010年11月25日

钢结构厂房可靠性鉴定报告 报告编号:CS1011200003 项目负责:XX 检测人员:XX 检测日期:2010.11.9-2010.11.12 报告日期:2010.11.25 报告编写:XX 审核:XX 批准:XX xx公司 地址:XX 说明: 1、本报告无主检、审核、批准人签字均无效; 2、本报告或报告复印件未加盖公司检测报告专用公章,无骑缝章,视为 无效; 3、一般情况,委托检测仅对来样负责; 4、若对本报告结果有异议,请在收到报告十五日内向本公司提出; 5、部分复印、涂改本报告视为无效; 6、竭诚为您服务,真诚欢迎用户多提宝贵意见。 受理电话:XX 邮编:XX

xx公司仓库 钢结构厂房可靠性鉴定报告 签发日期:批准:审核:主检:

签发日期:批准:审核:主检:

签发日期:批准:审核:主检:

1.工程概述 xx公司仓库(见图1.1)为单层门式刚架结构,单榀刚架立面图见图1.2。本建筑无地下室,地上部分结构一层,室内外高差150mm,建筑室内设计标高0.000相当于绝对标高(黄海)30.300m。该建筑平面布置为矩形,其东西向宽为30.6m,南北向总长为51m,总建筑面积为1560.6 m2。南北向共8榀,柱距为7.2m,东西向设置2跨,每跨跨度15m。柱顶标高为7.0m,屋面坡度为1:10。南、北两边榀分别设置两根抗风柱。 该建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.1g,结构的阻尼比为0.035。地基基础设计等级为丙级,基础形式为独立基础,基础混凝土强度设计等级为C25,基础设计埋深为1.6m,地基承载力特征值为230KPa。该建筑主刚架钢材采用Q345B板材,檩条、墙梁、支撑等其它材料采用Q235B型钢。 该建筑自2007年12月开始施工,约2009年5月竣工。由于该仓库在使用阶段出现地面开裂、钢构件锈蚀、漏雨等多处质量问题,为保证工程的安全及满足正常使用,XX 公司委托我公司对该建筑物进行全面的可靠性鉴定,我公司于2010年11月9日派技术人员前往现场开始检测鉴定。 图1.1 仓库外观图片

广州省地方标准《房屋安全鉴定报告编制规范》编制说明

广州省地方标准《房屋安全鉴定报告编制规范》 编制说明 一、制定标准的背景和必要性 《房屋安全鉴定报告编制规范》(以下简称《规范》)前身是由广州市房屋安全鉴定管理所和广州市房屋安全鉴定协会联合编写的一本内部使用技术手册,已于2013年8月正式施行,主要供广州市共五十多家房屋安全鉴定单位在开展房屋安全鉴定业务时进行参考。该手册的编写目的是为了规范和提高广州市房屋安全鉴定单位编写房屋安全鉴定报告的技术水平和质量,更好地为社会大众提供房屋安全鉴定技术服务。广州市在全国率先开放房屋安全鉴定市场已有十年,随着今年原作为行政事业性收费项目的城市房屋安全鉴定费取消收费以来,可以预见未来广东省其它城市乃至全国各省市地区开放房屋安全鉴定市场已是大势所趋,因此有必要适应形势发展的需要,将该手册升格制定为地方标准,进一步规范广州市乃至广东省的房屋安全鉴定市场,确保房屋安全鉴定报告的技术质量,从而促进广东省房屋安全鉴定市场健康持续地发展。 在房屋安全鉴定行业领域,从国家建设部到广东省建设厅都已经发布了相当数量的鉴定或检测类技术标准和规程,但迄今为止尚未有专门针对房屋安全鉴定报告的编制内容发布的技术规范。本标准的制定,能在一定程度上填补房屋安

全鉴定报告编制技术规范方面的空白,并为今后建立房屋安全鉴定质量管理体系打好基础。

二、任务来源和起草单位 《房屋安全鉴定报告编制规范》是根据广东省质量技术监督局《广东省质监局关于批准下达2014年广东省服务业地方标准制修订计划项目(第一批)的通知》(粤质监标函[2014]566号)进行起草制定的。 本规范由广东省质量技术监督局提出并归口,由广州市房屋安全鉴定管理所、广州市房屋安全鉴定协会和广州市标准化研究院共同起草。 三、制订原则 1、以明确的语言表达房屋安全鉴定规范的要求 对标准的编写,要使文字尽可能易于理解,且不产生歧义。为了清晰表达,我们一般采用精简的表达方式,且确保与国家标准、行业标准中的术语和词汇保持一致,采用广大房屋安全鉴定单位熟悉的词汇。 2、充分借鉴国家标准经验 掌握现有房屋安全鉴定报告编制标准体系及其应用情况,借鉴其成熟的模型和思路,提炼房屋安全鉴定报告编制规范要求。 3、以补充完善房屋安全鉴定报告编制标准体系为原则 充分分析国家房屋安全鉴定报告编制标准体系和规范,以补充完善房屋安全鉴定报告编制标准体系为原则,清晰界定《房屋安全鉴定报告编制规范》范围,避免与国家相关标

结构安全性鉴定报告正文

工程名称 结构安全性鉴定报告 ?KK001-2013 注意事项: 1.报告无“检测鉴定报告专用章”无效。 2.未经我站书面批准,复制报告(完整复制除外)无效。 3.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我站书面提出,逾期一律不予受理。 4.欢迎社会各界对我站检测工作进行监督,如发现本站检测人员存在违纪及服务质量等问题,可以向站领导进行投诉。 地址:邮编: 咨询电话:

一、概述 ()工程位于(),建筑面积约() 平方米,结构形式及层数,标准层结构平面布置示意图见 附件2,立面见右侧照片。该项目由()投资建设, ()设计,()勘察,()施工, ()监理。开完工日期或施工进度等工程基本信息。 委托原因说明(对于一般工程简要说明,侧重于结构 部分,对于重大、有争议或群体投诉类应根据工程实际情 况进行针对性的概述)。为确保结构安全使用,2013年?月? 日()委托我站对(范围)结构安全性进行检测鉴定。 二、工程概况 主要包括场地及地基土层、基础、上部结构和抗震等工程原设计信息。 三、检测、鉴定依据和主要仪器设备 3.1检测、鉴定依据 3.2主要仪器设备 四、结构检测结果(根据现场实际需要选择下列内容) 我站接到委托后,于2013年?月?日安排技术人员赶赴现场进行检测,外业工作于?月?日结束,室内试验、数据处理、结构复核、报告编写等内业工作于?月?日完成(根据情况详细说明从接到委托、确定鉴定检测方案到现场检测的过程)。鉴定检测抽样方式主要采用随机抽样,同时对(根据情况确定)进行重点检测。具体情况如下:

4.1 整体结构调查 4.1.1工程资料调查 4.1.2建筑物使用历史、现状和周边环境调查 4.1.3上部承重结构体系检查 4.1.4围护结构体系检查 4.2地基基础检测 4.2.1 岩土工程勘察报告调查 4.2.2基桩低应变动力检测报告调查 4.2.3基桩静载检测报告调查 4.2.4基础几何尺寸检测 4.2.5基础混凝土强度检测 4.2.6基础工作状态检测 4.2.7主体结构的倾斜检测 现场选取该建筑物的4个阳角部位进行倾斜测量,测量结果见表4.2.7。 主体结构倾斜测量结果表明:该建筑物各观测点2013年?月?日的倾斜率分布在H/?~H/?之间(包括施工误差和外装修的影响),各观测点倾斜量(是否)超过规范的允许限值。

委托房屋鉴定协议(范本)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 委托房屋鉴定协议(范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方: ________ 乙方: ________ 甲方委托乙方对市区路号房屋进行施工中房屋鉴定, 有效评定该房屋的安全程度,明确该房屋损坏责任。经甲、乙双方共同协商, 达成以下协议,共同遵守。 第_条委托鉴定概况 鉴定项目名称: 鉴定项目地点: 鉴定报告内容: 1、房屋鉴定日期; 2、房屋的地基基础的基本情况; 3、房屋的承重结构的基本情况; 4、房屋的围护结构的基本情况; 5、房屋的垂直度的基本情况; 6、房屋现状的基本情况(门窗、地面、墙身); 7、房屋鉴定的鉴定意见和处理意见。 第二条鉴定依据的主要规定、规范及标准 1、〈〈城市危险房屋管理规定》(建设部第129号令) 2、〈〈广州市房屋安全管理规定》(穗府2010 [30]号) 3、〈〈民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999 ) 4、《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99 ) 2004年版 5、〈〈房屋完损等级评定标准》(城住字[84]第678号) 6、《工程测量规范》(GB50026-2007 ) 7、〈〈建筑变形测量规程》(JGJ8-2007 ) 8、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004 )

房屋安全鉴定报告样本55619

附件2: 工程名称 房屋结构安全鉴定报告书 报告编号 鉴定单位(盖章) 日期:年月日 房屋结构安全鉴定报告 房屋名称:报告编号:

目录 一、项目概况 .....................………………..(页码) 二、检测方案……………………………………………… (页码) 三、鉴定依据 .............................…….….(页码) 四、房屋现状调查及结构检测.......... ......……...(页码) 五、技术分析 ............................…….…..(页码) 六、鉴定结论 .............................…….. (页码) 七、处理要求及建议………………………………………(页码)(仅供参考) 附件一、房屋建筑和结构图……..…...……….……….……(页码) 附件二、房屋现状照片及现场检测照片...……...….…....(页码) 附件三、检测报告………………………………….…..…... (页码) 附件四、主体结构复核计算书……………………………… . (页码)

附件五、房屋现状照片及现场检测照片...……...….…....(页码) 附件六、地基补充勘察报告或建筑物沉降观测报告………….(页码) 附件七、建筑物整体倾斜观测报告...……...….…....... (页码) 一、项目概况 二、检测方案(仅供参考) (一)检测方案: 2005年6月业主委托我公司对该房屋进行结构安全性鉴定。接受委托后,我公司派出了以两位一级注册结构工程师、一位结构工程师为主的检查勘察队伍于2005年6月30日对建筑物进行现场勘查、收集资料等。 根据《工业厂房可靠性鉴定标准》GBJ 144-90及《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004的相关规定,结合详细的房屋结构现状勘查,与业主协商制定本次的检测方案如下: 1、本工程采用天然地基柱下独立基础,基础持力层为坡洪积层粉质粘土;设计地基承载力标准值为180kPa。通过现场勘察,未发现建筑物有

安全鉴定报告

房屋鉴定报告 一、概况 建设单位:佛山市 工程名称:仓储物流配套中心综合楼 工程地点: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建设规模:总建筑面积26376.25平方米、层数4层、 平面尺寸106米X70米、层高6.2米合同开工日期:2005-12-28 合同竣工日期:2006-09-03 工程移交日期:2006-10-28(至今未投入使用) 房屋结构形式为四层(局部梯间为五层)现浇钢筋混凝土框架结构,二层及以上大跨度主梁(分22m、24m两种梁跨)采用有粘结预应力技术。基础形式采用锤击式预应力混凝土管桩。首至四层层高为6.2米;梯屋五层层高为3.5米。房屋总高为29.25米。主体结构(梁、柱、板)首层至顶层砼强度等级均为C40。现状所有墙体均为180mm厚。所有墙体均采用蒸压灰砂砖砌筑。设计砌块强度等级为MU10,砂浆强度等级为M5。外墙贴浅蓝色长条形陶瓷面砖。

据业主及施工方反映的情况:该房屋建成后,于2007年夏季左右开始发现外墙裂缝,2007年冬季对部分开裂外墙砖进行原状修复并定期观察。2008年夏季后,外墙裂缝从新出现。 二、鉴定目的 受佛山市的委托,我司对位于的仓储物流配套中心综合楼进行房屋安全鉴定。鉴定的目的是:通过核对原设计图纸、主要受力构件的检测、建筑物沉降观测等手段,对房屋主体结构的安全性进行判定、外墙裂缝问题进行定性分析,并提出使用建议。 三、鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999; 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 4、《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 5、《非承重蒸压灰砂砖墙体工程技术规程》DBJ/T15-32-2003; 6、佛山市提供的鉴定委托书、房地产权证(复印件)、有关房屋设计图纸及竣工验收备案表(复印件)等资料。 四、检查、检测情况

房屋建筑安全鉴定合同(1)

房屋建筑安全鉴定合同 示范文本 四川省建设厅监制

房屋安全鉴定合同 甲方(委托方): 乙方(鉴定机构): 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本鉴定工程事项协商一致,订立本合同。 一、房屋鉴定工程概况 (一)房屋名称: (二)房屋地址: (三)房屋鉴定原因: 二、房屋鉴定工程范围 (一)甲方工作内容: 1、向乙方提交《鉴定委托书》及以下资料(已提交的打“√”): (1)甲方身份证明材料; (2)房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议; (3)房屋设计资料; (4)地质勘察资料; (5)施工技术档案; (6)房屋目前使用用途证明; (7)提供相邻房屋的相关材料。

2、乙方因检测鉴定需要要求甲方提供的其他技术资料: (1): (2): (3): 3、应于年月日提供上述资料,并对其完整性、正确性及时限负责; 甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测鉴定。 4、提供鉴定现场的水源、电源及鉴定所需的工作面; 5、提供现场检测的安全措施; 6、 (二)乙方工作内容: 1、调查摸清房屋的历史和现状; 2、现场查勘、测试,记录各种数据和状况; 3、检测、验算,整理技术资料; 4、全面分析,论证定性,作出综合判断; 5、出具《房屋安全鉴定报告书》(检测鉴定报告应包括相应的检测数据); 6、将《房屋安全鉴定报告书》提交甲方,由甲方向市(区、县)建设、房地产行政主管部门办理《房屋安全鉴定报告书》(一式

五份)备案; 7、对鉴定报告中提出需加固、结构补强的,提供技术咨询; 三、合同工期 (1)本合同签订后三日内,乙方必须进行现场查勘(指乙方工作内容的第1、2条);如因甲方原因造成乙方不能进驻现场,现场查勘时间顺延; 有明显险情的房屋,乙方应于年月日立即组织鉴定; (2)乙方在开始现场查勘且甲方提交全部所需资料后个工作日内,出具鉴定报告; (3)房屋结构复杂、鉴定难度较大,在规定的时间内不能完成鉴定的,应当向甲方说明情况,另行签定补充协议,并根据实际情况出具阶段性鉴定文件。 四、质量标准 房屋安全鉴定主要依据国家行业标准《危险房屋鉴定标准》、国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业厂房可靠性鉴定标准》以及相关的国家、地方专业技术标准、规范和规程,以及建设部《城市危险房屋管理规定》。乙方应根据具体工程实际情况,确定检测依据及标准。 五、收费标准、鉴定面积、合同价款 (一)房屋安全鉴定费用:可按每平方米鉴定建筑面积元计收。 (二)鉴定总面积:平方米。

房屋安全鉴定报告三篇

房屋安全鉴定报告三篇 篇一:房屋安全鉴定报告Building Safety Appraisal Report 项目负责人 Project Manager 审核人 Auditedby 批准人 Approvedby 签发机构 Issuing Agency 发文日期年月日 Issuing Date 鉴定报告包括以下内容: 基本情况。 房屋概况。

现场检测结果。 工程检测结果。 复核计算结果。 房屋损坏原因分析。 鉴定结论及处理意见。 本鉴定报告共 X页。 This appraisal report include the following contents: General information. 2、Overall conditions of the building. 3、Results of site-testing. 4、Results of engineering testing. 5、Results of recomputation. 6、Analysis of the causes of building damages. 7、Conclusion of the appraisal and treatment recommendations. 8、This appraisal report consists of X pages in total. 注:报告内容中4、5项不是每处房屋鉴定都需要,应视实际发生而定。 Note: Item 4 or 5 listed above is not required in all building appraisals and should be provided on a case-by-case basis.

安全性评价汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除安全性评价汇报材料 篇一:安全评价报告 滨州学院第三餐厅三楼 安全现状评价报告 1.概述 1.1评价依据 1.《安全标志及使用导则》gb2894-20XX 2.《通用用电设备配电设计规范》gb50055-20XX 3.《企业员工伤亡事故分类》gb6441-86 4.《饮食建筑设计规范》JgJ64-89 5.《餐饮场所消防安全管理规范》Db42/T413-20XX 6.《建筑设计防火规范》gb50016-20XX 7.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 gb50058-1992 8.《建筑灭火器配置设计规范》gb50104-20XX 9.《消防法》20XX年10月28日修订 10.《建筑抗震设计规范》gb50011-20XX

11.《燃气管道设计规范》gb50028-20XX 1.2评价目的 贯彻“安全第一、预防为主”的方针,通过安全评价,对学院餐厅在业务活动中存在的主要危险有害因素进行识别,指出安全隐患,提出补充和完善的对策、措施、建议,以提高经营过程的安全程度,满足安全运营的要求,保证人的安全,更加完善餐厅安全管理制度,提高员工的安全意识,减少和避免事故的发生,特作此报告。 1.3评价范围 本次评价仅对滨州学院三餐三楼的安全性进行评价,将餐厅建筑、厨房燃烧 设备、液化气的应用以及消防设施存在的问题作为课题内容研究的内容,进行系统性的分析,并进行评价,并不涵盖餐厅内食品安全的评价。 凡涉及该项目的消防问题,以当地消防部门验收意见为准;由改建、扩建引起现有设施的改动或地址变更等不包括在本评价范围内。 本次评价报告有效期一年。 1.4评价程序 本次评价程序如图所示。 2.学校餐厅基本情况 2.1餐厅基本情况

危险房屋鉴定报告

危险房屋鉴定报告 各位领导,大家好: 这次农村牧区危房改造工作,时间紧,任务重,由我给大家讲解《农村危险房屋鉴定技术导则》(试行)这一课,因为本人水平低,我讲的不是很全面、很深刻,只能是提纲挈领泛泛而谈。 这本书虽然很薄,但内容很深,涉及量测结构或结构构件的位移、变形、裂缝等参数、统计分析和评估等很多内容,就以上内容,我归纳了六个大问题: 第一个是总则 第二个是术语和符号 第三个是鉴定程序、评定方法和等级划分 第四个是场地危险性鉴定 第五个是房屋危险性定型鉴定 第六个是附录B农村房屋安全鉴定报告如何填写 第一个大问题、总则 农村建筑指农村与乡镇中层数为一、二层的一般民用房屋。相对于城市建筑,我国农村建筑具有单体规模矮孝造价低廉、安全度水平偏低等特点。由于农村建筑存在主体结构材料强度低(如土木、砖木、石木结构)、结构整体性差、房屋各构件之间连接薄弱等问题,多数房屋都在不同程度上存在安全隐患。

1、为确保既有农村房屋的安全使用,正确判断农村房屋结构危险程度,及时治理危险房屋,制定本技术导则。 2、本技术导则适用于既有农村房屋的危险性鉴定。 3、本技术导则在农村房屋的危险性鉴定中考虑场地的影响。 4、对常见农村房屋类型给出定性及定量鉴定方法。首先采用定性鉴定方法,对于鉴定结果为D级房屋,再进行定量鉴定。 5、危险房屋(简称危房)的概念为结构已严重损坏,或承重构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋为危险房屋。危房以幢(zhuang)为鉴定单位。 前面提到的“既有”房屋应是指已投入使用的房屋。房屋是指固定在土地上,有屋面和围护结构,可供人们直接地在其内部进行生产、工作、生活、学习、储藏或其他活动的建筑物,房屋一般都以平方米面积计算。凡正在建造的工程,即使是房屋,由于它处于形成阶段,不属于完成了的房屋,所以理应排除在外。这就区别:“工程验收”和“房屋鉴定”两类标准的分界线。 由于农村房屋类型较多,为了实现房屋类型的基本覆盖,并考虑到农村的技术水平及可操作性等因素,本导则推荐采用以定性鉴定为主、定量鉴定为辅的鉴定方法。对于常

东莞房屋结构安全鉴定合同

东莞市房屋结构安全鉴定合同

房屋结构安全鉴定合同 甲方:东莞市道滘镇体育管理服务中心 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本鉴定工程事项协商一致,订立本合同。 一、房屋鉴定工程概况 (一)项目名称:东莞市道滘镇济川体育馆结构安全性鉴定服务采购项目 (二)房屋名称: 东莞市济川体育馆 (三)房屋地址: 东莞市道滘镇体育路1号 (四)房屋鉴定原因:整体结构安全性鉴定 二、房屋鉴定工程范围 (一)甲方工作内容: 1、向乙方提交《鉴定委托书》及以下资料(已提交的打“√”):(以下资料可不提供) (1)甲方身份证明材料; (2)房屋所有权证、租赁合同、代管或者托管协议; (3)房屋设计资料; (4)地质勘察资料; (5)施工技术档案; (6)房屋目前使用用途证明; (7)提供相邻房屋的相关材料。 2、应于 / 年 / 月 / 日提供上述资料,并对其完整性、正确性及时限负责; 3、提供鉴定现场的水源、电源及鉴定所需的工作面及马梯等。 (二)乙方工作内容: 1、调查摸清房屋的历史和现状; 2、现场查勘、测试,记录各种数据和状况; 3、检测、验算,整理技术资料; 4、全面分析,论证定性,作出综合判断; 5、出具《房屋安全鉴定报告书》(检测鉴定报告应包括检测、测量、勘察等成果); 6、负责与组成投标联合体的检测、测量、勘察单位签订分包合同,保证各联合体单

位具有在莞从业资格、按有关的法律,法规及规范和技术标准进行工作; 7、向市建设局办理《房屋安全鉴定报告书》备案后,将备案后的《房屋安全鉴定报告书》连同《备案凭证》提交甲方; 8、对鉴定报告中提出需加固补强的,提供后续技术服务和咨询; 9、按规定参加有关上级单位组织的鉴定报告审查,并根据审查结论负责对不超合同约定范围的工作内容做必要调整补充; 10、鉴定工作完成后,负责对结构部分进行修补和对地基基础开挖部分进行到夯实回填。 三、合同工期 (1)本合同签订后三日内,乙方必须进行现场查勘(指乙方工作内容的第1、2条); 有明显险情的房屋,乙方应于 / 年 /月 / 日立即组织鉴定。 (2)乙方在入场工作之日起,于 25个工作日前出具鉴定报告;(不含建设局备案时间)。 (3)最迟应在 / 年 / 月 / 日前出具鉴定报告;房屋结构复杂、鉴定难度较大,在规定的时间内不能完成鉴定的,应当向甲方说明情况,另行签定补充协议,并根据实际情况出具阶段性鉴定文件。 四、质量标准 房屋安全鉴定主要依据建设部颁布的《房屋完损等级评定标准》、国家行业标准《危险房屋鉴定标准》、国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业厂房可靠性鉴定标准》《建筑抗震鉴定标准》以及相关的国家、地方专业技术标准、规范和规程,以及建设部《城市危险房屋管理规定》。 五、收费标准、鉴定面积、合同价款 (一)房屋安全鉴定费用:按每平方米鉴定建筑面积 / 元计收。 (二)鉴定总面积约:约6225 平方米。 在实际开展结构安全鉴定过程中,部分房屋可能出现面积不符情况,实际面积超出预算面积的,采购人不再做出任何补偿。 (三)鉴定费用总金额:¥ .00元,大写: ,人民币,含税。 六、付款方式 甲方收到乙方提交的《房屋安全鉴定报告书》时,甲方通过银行转账方式一次性付清所有款项。 七、双方责任

房屋安全性鉴定报告

1鉴定目的、依据和内容 (1) 1.1鉴定目的 (1) 1.2鉴定依据和参考的技术标准 ............................................................................................................. I /.3现场检测使用的仪器 ........................................................................................................................... I 1.4鉴定内容及方法. (2) 1.4.1鉴定内容方法 (2) 1.4.2安全性鉴定评级标准 (2) 1.4.3适修性评级标准 (3) 2安全性鉴定和适修性评级 (5) 2.1工程概况 (5) 2.1.1建筑概述 (5) 2.1.2结构概述 (6) 2.1.3使用历史槪述 (6) 2.2现场检査、检测 (6) 2.2.1地基基础检査 (6) 2.2.2上部结构构件检查 (7) 2.2.3其它检査 (8) 2.2.4材料强度检测 (10) 2.3结构承载力验算................................................................................................................................... H

2.3.1受压承载力验算 (12) 2.3.2抗震承载力验算 (13) 2.3.3高耳比验算 (14) 2.4安全性鉴定及评级 (14) 2.4.1构件安全性鉴定评级 (15) 2.4.2 了单元安全性鉴定评级 (15) 2.4.3鉴定单元安全性综合评级 (16) 2.5适修性评价 (16) 2.5.1上部瑕重结构适修性评级 (17) 2.5.2鉴定单元适修性评级 (18) 3结论和建议 (19) 3./结论 (19) 3.2建议 (20)

学校房屋安全鉴定报告检测内容有哪些

学校房屋安全鉴定报告检测内容有哪些? 我国对学校建筑安全标准有明确的规定,学生是祖国未来的希望,学生的健康成长关系重大。每天读书上课的学校建筑安全性能指标必须达到相关的标准。有些学校办校时间悠久,教学楼颇为老旧;有些学校虽为新建,但是施工质量令人堪忧。随着疫情的日趋稳定,学校开学在望,各地各校都趁着开学前大力排除校区的安全隐患。 针对这些情况,各大中小学校舍、幼儿园楼房、教育培训机构等建筑物都应该定期做房屋安全检测,根据学校房屋安全鉴定报告的结果判断是否为危房、是否应该进行加固等。根据教学楼、综合楼、宿舍等建筑物的设计使用年限、使用时间、使用情况,自行定期进行安全排查,当发现学校教学楼、综合楼、宿舍等建筑物存在安全隐患时,也应当及时委托房屋安全鉴定机构对其进行安全评估。清查发现存在重大安全隐患的校舍必须立即停止使用,组织专业房屋检测机构进行安全等级鉴定。房屋鉴定报告应满足相关标准和规定的要求,保证既不遗漏、也不错定. 关于房屋安全检测主要检测几点内容: 1.结构图纸复核 2. 结构尺寸和配筋复核 3. 结构材性检测 (1)房屋使用使用情况调查及建筑、结构图纸复核 (2)外观质量缺陷及结构损伤检测 全面检测构件的外观缺陷,如:变形、破损、锈蚀、歪闪等。用照片和文字形式予以纪录。 (3)建筑沉降及整体倾斜测量 检测建筑是否有不均匀沉降及计算建筑的倾斜率。 (4)计算分析 计算软件采用先进设计软件对建筑结构进行整体分析计算。 (5)建筑结构安全性评估 综合现场检查的情况及计算分析的结果,结合房屋后续使用功能,对房屋结构进行安全性评估。 (6)撰写检测报告、提供检测鉴定结论及处理建议 综合现场检查的情况及计算分析的结果,判定既有房屋结构是否与原有设计相符;对房屋损坏的主要原因进行分析;对结构的安全性进行评定,并根据实际情况提出处理意见。结构安全性评定包括结构抗力的计算,根据荷载效应和接口抗力的计算结果或现场试验结果对结构在目标使用期内的安全性进行定量分析,以及根据建筑结构的实际构造情况按相关的标准规范对结构的安全性进行定性分析等。 房屋安全鉴定机构应根据《建筑抗震鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》等国家有关标准规范的相关规定,制定详细的鉴定方案。对学校宿舍、教学楼、综合楼进行了抽芯、钢筋开凿及扫描、基础开挖、建筑物倾斜沉降监测、抗震措施检测等,并进屋安全鉴定、抗震性能鉴定。 广东志承检测鉴定有限公司具备房屋安全鉴定、建设工程质量检测与鉴定为主线,专业提供建筑类相关技术服务。专业涵盖房屋安全鉴定、建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、施工周边房屋安全鉴定与证据保存、危房鉴定与应急抢险、火灾后房屋结构安全检测、建筑物建造年代鉴定、房屋(校舍)抗震构造检查与抗震性鉴定、旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、房屋修缮技术与造价评估、加固补强及司法仲裁委托鉴定等工程建设领域。

(委托书)房屋安全鉴定委托书

房屋安全鉴定委托书 房屋安全鉴定委托书 房屋安全鉴定委托书 甲方:____ 乙方:xx市房屋安全鉴定中心 甲、乙双方经过协商,达成以下协议: 一 、委托事项 甲方委托乙方对其所属房屋进行安全鉴定,委托鉴定的目的要求详见房屋安全鉴定委托书。 ●二、甲方的权利与责任 1、甲方有权要求乙方按委托书内容提出明确的鉴定结论和处理意见; 2 、甲方应向乙方提供拟鉴定房屋的原始资料,如实介绍房屋的使用、修缮、加固情况,并配合乙方进行现场勘查和检测。 ●三、乙方的责任与权利

1、乙方应自甲方正式委托之日起30个工作日内完成鉴定工作,并向甲方出据房屋安全鉴定报告。 2、乙方有权要求甲方按协议约定取得房屋安全鉴定费。 ●四、 付款方式 1、经双方核算,预计鉴定费用为xx元,大写:xx万 仟 佰 拾 元整。 2、甲方应于本协议生效之日支付乙方房屋安全鉴定订金,订金为总金额的60%。 3、余额在领取鉴定报告时付清。 ●五、 违约责任

1、乙方如未能按约定时间向甲方出据房屋安全鉴定报告,每延迟一日,向甲方支付总鉴定费1%的违约金,协议继续履行。 2、甲方自报告出据七日内未来领取,将视为违约,并将订金作为违约金赔付给乙方。 此协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。 若有未尽事宜,双方可协商解决,协商不成可依法向人民法院起诉。 ●六、 本协议自签字盖章之日起生效。 甲方:____乙方:____ 签字盖章: 签字盖章: 日 期:日期: 【拓展阅读】 ●一、房屋安全鉴定的途径

现实当中,因不当使用而对楼宇造成损坏的情况有很多,但因为普通居民楼分属于不同的业主,因此很难统一协调进行保护,这就为房屋安全埋下了巨大隐患。市民如对房屋质量鉴定存在疑虑并申请鉴定时,可以通过小区业主委员会,以单幢建筑所有产权人的名义向鉴定中心提出房屋安全鉴定申请;如果没有业主委员会,市民也可联合该房屋所在建筑物的所有权利人提出房屋鉴定申请。 总而言之,未经房屋鉴定的房屋,居民平时要定期观察房屋内墙壁、地板、天花板等位置是否存在沉降、倾斜和裂缝等现象。重点要注意观察裂缝出现的部分这些都是房屋质量鉴定的项目。其中,由材料干湿变化引起的地面、墙面网状裂缝,或由热胀冷缩变形原因造成的裂缝不属于危险裂缝。居民碰到类似情况须引起重视,并尽快进行房屋安全鉴定。 二、房屋安全鉴定的条件 1、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的,属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可设置。 2、严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的,应当先进行房屋鉴定,并采取修缮加固措施,达到居住和使用安全条件后,方可进行装饰装修。 3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋质量鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可施工。

危房鉴定报告

危房鉴定报告 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

无锡市房屋安全鉴定书 锡房鉴字(AQ2013)第020号 无锡市房屋安全鉴定中心 2013年3月28日

房屋安全鉴定书 锡房鉴字(AQ2013)第020号

查勘日期2013年3月20日 该房屋为一幢五层楼房,委托方未提供该房屋施工图纸,经初步调查,该房屋现状概况如下: 建筑布置:该房屋为外廊式布置,东西纵向①~⑧轴间七间,轴线间 总长27.9m,其中①~②轴为室外楼梯,开间2.0m、进深5.9m,④~⑤轴开间为3.9m(设双跑楼梯),其余各开间均为4.4m;南北横向~轴总长为9.45m,其中~轴为悬挑式外廊,宽1.95m,~轴进深为 7.5m;一~五层层高均为3.6m。房屋的轴线布置和尺寸详见附图1,现状 及局部构造见后附照片05~10。 上部承重结构:该房屋采用混合结构;承重横墙均为标准砖实砌墙, 一层②、⑧轴横墙厚度为240mm,④、⑤、⑦轴横墙厚度为370mm,二~五层②、④、⑤、⑧轴横墙厚度均为240mm,二~四层⑦轴横墙厚度为 240mm;一~五层③、⑥轴设混凝土花篮梁,截面尺寸为250mm×700mm, 五层⑦轴设混凝土花篮梁、截面尺寸为250mm×700mm,梁端支座处均设混凝土构造柱与370mm厚墙体组合承重构件,混凝土柱截面为250mm× 370mm、370mm厚墙体长度为850mm;①~⑧各轴于轴外均设混凝土悬挑梁,轴设混凝土锁口梁,梁上砖砌栏板、混凝土压顶;预制混凝土空心 板楼屋盖,现浇混凝土板式楼梯。 围护系统:②、⑧轴山墙为240mm厚实砌墙体,、纵墙除混凝土 柱与370mm厚墙体组合承重构件外均采用空斗墙,砌法为一眠一斗。内外 墙面粉混合砂浆,钢门窗;平屋顶设架空混凝土隔热板。 二、调查、检测及分项评级: ㈠地基基础

房屋安全性鉴定报告

目录 1 鉴定目的、依据和内容 ............................................. 1.1 鉴定目的.......................................................................................................................................................... 1.2 鉴定依据和参考的技术标准 .......................................................................................................................... 1.3 现场检测使用的仪器 ...................................................................................................................................... 1.4 鉴定内容及方法 .............................................................................................................................................. 1.4.1 鉴定内容方法.......................................................................................................................................... 1.4.2 安全性鉴定评级标准.............................................................................................................................. 1.4.3 适修性评级标准...................................................................................................................................... 2 安全性鉴定和适修性评级............................................. 2.1 工程概况.......................................................................................................................................................... 2.1.1 建筑概述 ................................................................................................................................................. 2.1.2 结构概述 ................................................................................................................................................. 2.1.3 使用历史概述.......................................................................................................................................... 2.2 现场检查、检测 .............................................................................................................................................. 2.2.1 地基基础检查.......................................................................................................................................... 2.2.2 上部结构构件检查.................................................................................................................................. 2.2.3 其它检查 (8) 2.2.4 材料强度检测 (10) 2.3 结构承载力验算 (11) 2.3.1 受压承载力验算 (12) 2.3.2 抗震承载力验算 (13) 2.3.3 高厚比验算 (14)

相关文档