恒温游泳池热水热泵设备选型方案

泳池加热设备选型计算

1.给水系统

选择循环过滤给水系统

将已弄脏了的游泳池水,经过净化、消毒等过程达到符合游泳水质要求后,再送如游泳池重复使用的给水系统。

初次预热

预热时间根据供水条件和使用要求确定。一般按24-48小时来计算。

补充水

补充水量:由泳池水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成;参考《设计手册》:室内公共池每天的补水量泳池容积的百分数5%~15%,这里取15%;

初次充水、补水方式:水源为城市自来水时,应设置补给水箱或利用平衡水池间接进行,以防止回流污染水源或设备;游泳池专用水源时,可以直接补水。

补给水箱或平衡水池的容积:公共游泳池按50L/平方米计算(这里需要25吨水)。

2、水的循环

循环周期以及循环流量

公共池的循环周期一般取8个小时,则循环流量为:

循环水流量=×游泳池的水容积÷循环周期

= ×320 m3÷ 8H = 45m3/h

水泵的扬程按循环管道、净化设备、加热设备阻力和水泵与水位高差计算确定。过滤器阻力按设备确定。

3、水的加热与恒温(保持在28℃左右)

游泳池的初次预热(24-48个小时)

320M3的泳池水在24-48小时内从10℃加热到28℃。

泳池的补充水量:320M3×15%÷8小时=6M3/小时

泳池加热恒温

泳池在工作营业以后,启动循环设备以及补水装置,维持泳池在28℃左右的恒温。

耗热量计算

第三章设备清单及报价

备注:

一、380V—100A空开漏保、主电源、户外电箱电源由需方引至机身1米范围内。

二、冷水、热水、回水接口由需方引至机身1米范围内。

第四章、使用成本分析

采用热泵热水机组与选用其他设备、热源、热值和费用比

REALM:热姆空气源热泵热水机组经济分析:

热泵热水机组与其它热源的经济性比较(1)各种热源效率

(2)各种热源的成本比较(以1000公斤5度的冷水,加热至55度的热水,需要50000千卡的热量为例)

几种常用热水机组的使用费用的比较(每小时使用热能300KW计算)

以上数据是在环境温度为20度,COP值为的情况下测试所得。

三、各种加热方式的复合成本表(按每天使用20小时计算)

1、武进地区全年平均降雨日加上阴冷天气一年约120—160天左右,、用热泵热水机组比燃油锅炉年节约30万元、比燃气锅炉年节约95760元、比电加热锅炉每年节约万元元不等!

空气源热泵项目设计方案

空气源热泵项目设计方案公司是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。先后与全国著名高等学府、通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。 公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。公司生产制造的热泵系列产品已为超过4000万平方米的建筑提供可再生能源供热热源和供冷冷源,年运行节能量超过40万吨标准煤。 十二五期间,公司将为社会提供10000台热泵机组,以年节约100万吨标准煤为目标,有效降低温室气体和有害气体的排放,为祖国节能减排事业贡献力量! 我们珍惜每一个客户的选择和认可,敬重每一个客户的批评和建议,感关心和支持世纪昌龙的每一个朋友和合作伙伴。我们将继续以优良的售后服务,巩固并拓展销售市场,真诚地希望与您携手共创辉煌。 2、产品简介 公司专业生产经营热泵型中央空调系列,目前公司产品已发展到第四代、拥

有十大系列一百五十多个型号。 公司产品主要分为中央空调主机和空调末端设备两大单元; 中央空调主机单元主要包括:水源热泵、地源热泵和空气源热泵三大板块; 空调末端设备单元主要包括:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调等。 (1)中央空调主机单元 从热源利用上:既可利用地下水,又可利用河水、湖水等地表水、工业废水、城市污水、洗浴污水以及油田回注水等;从压缩机选型上:既有半封闭螺杆式机组、全封闭涡旋式机组,又有离心式机组;从换热器选型上:既有钎焊板式换热器、干式、满液式换热器,又有套管换热器。从形式上:既有风冷式,也有水冷式。 (2)空调末端单元 公司空调末端设备单元共分为四大系列,两百多个产品规格,从形式上可分为:风机盘管、射流风机、组合式空调器、新风换气机和组合式净化空调器等;从送风方式上分为:独立送风设备和集中送风设备;从送风质量上分为:室自然风循环设备和净化加湿设备;从静音方式上可分为:普通型和高静音型;

地源热泵方案书

地源热泵 一、地源热泵介绍 实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。2004年国家发展和改革委员会发布了中国第一个《节能中长期专项规划》:加快太阳能、地热等可再生能源在建筑物的利用。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。 地源热泵技术是利用地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低这一特点进行能量转换的空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。 地源热泵在结构上的特点是有一个由地下埋管组成的地热换热器,它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的能量转换。 因为地源热泵只使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源,所以在最新颁布的《中国应对气候变化国家方案》中提出:积极扶持风能、太阳能、地热能、海洋能等的开发和利用。积极推进地热能的开发利用,推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。

二、地源热泵系统构成与原理 地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。 地球是一个巨大的蓄热体,一年四季其地表5m以下的土壤温度十分稳定,是一种取之不尽、用之不竭的可再生能源。地源热泵机组工作原理就是在夏季从土壤或地下水中提取冷量,由热泵原理通过空气或水作为载热剂降低温度后送到建筑物中,而冬季,则从土壤或地下水中提取热量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中,从而实现的热交换过程。需要特别指出的是:地热泵中的冷热源不是指地下的热汽或热水,而是指一般的常温土壤、地表水、地下水。 地埋管热泵系统以导热好、抗腐蚀、强度高且可绕曲的材料制成

热泵测试验收方案及标准

热泵测试验收方案及标准-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

热泵测试验收方案及标准 1、验收参考规范: GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50235-《工业金属、管道工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 JBJ29-96《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、测试项目: (1)、室内热水设备安装是否合符规范,安装是否水平、垂直,是否存在渗水、漏水,运行是否正常。 (2)、管道安装、保温安装是否合符规范,是否水平;管道是否存在热桥效应,是否存在渗水、漏水;保温是否严密,有无出现遗漏未保温管段。 (3)、控制系统、监视系统安装是否符合规范,是否达标书安装要求。 3、测试工具: 试压泵,压力表,温度表,垂线坠,皮尺,水平尺,钳形表,欧姆表,计时表等4、测试方法: 观察,尺量,计时测温,计时测压,水压试验,测电流电压,运行观察。 5、验收手段、验收方法、验收标准 (1)、水压试验:在管道安装完工即保温之前,将水管充满水后密封,采用增压设备,往系统管道加压至,10min内压力降不不超过;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏;观察检查,不得有残余变形.受压元件金属壁和焊缝上不不得有水珠和水雾;视为合格。 (2)、启动所有的系统,检测系统设计是否合理,并能保证每个系统能达到招标文件或投标文件的要求; (3)、设备调试后,启动热泵,开机运行24小时,检测: A、设备运行是否正常,有无故障; B、记录当时的气温、冷水温度t1、加热水量M、耗电量K、停机时热水温度 t2,然后根据下列公式计算热泵在对应的环境温度下的COP值,检测实际的COP值是否与投标数据一致:

地源热泵供暖实施方案

地源热泵供暖方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

静海时运花园地源热泵供暖方案 某中学地源热泵技术 供暖方案

第一部分地源热泵项目设计

一、项目概况及设计依据 该总建筑面积约22916平方米,节能建筑,其中教学楼分别为2872㎡和2761㎡各一栋,综合教学楼3916㎡,专业教室2545㎡,学生公寓两栋计8722㎡,餐厅2100㎡,其中学生餐厅暂不考虑供暖,机组选用KLSH-160D两台,按照供热需求调剂使用以便节能;地源侧循环泵和用户端循环泵分别按照机组配置;水泵的启用模式与机组启用模式相同,可降低运行费用。地源热泵水源水系统来自室外地下埋管系统,其水系统在闭式PE管路中循环,无须自地下提取地下水。 设计依据 1、甲方提出的设计任务及相关专业提供的条件图; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 3、《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 5、《民用建筑电气设计手册》 6、《智能建筑设计规范》GB/T50314-2000 7、《智能建筑弱电工程设计施工图集》GBBT-471 8、《建筑电气工程施工质量及验收规范》GB50303-2002 9、《建筑电气通用图集》92DQ1 10、暖通专业要求及暖通专业条件图 二、方案考虑原则 1、在条件允许的情况下,满足建筑物冬季采暖要求; 2、在保证安全可靠的情况下,尽量节省投资费用;

最新全套游泳池供热(热泵方案)

恒温游泳池热水热泵设备选型方案 项目名称 室内标准恒温游泳池热源设备 项目要求 1、室内恒温游泳池贮水约320M3,表面积220M2。 2、采暖和除湿热负荷99.7kw 3、泳池恒温加热200kw,补水加热功率70kw 4、选用热源设备对泳池加热及恒温(室内恒温游泳池池水温度宜在 25~30 ℃左右,这里取28℃即可)。 3、环境温度低于15℃时开始预热,常州地区冬天冷水温度按10℃计算。 设备选型方案 选用4台RMRB25SR空气源热泵热水机组(并联)对泳池加热恒温和空调采暖。 备注:RMRB25SR热泵的泳池工况如下:输入/输出功率:22KW/86KW,冷凝温度:28℃,蒸发温度10℃。 泳池加热设备选型计算 1.给水系统 选择循环过滤给水系统 将已弄脏了的游泳池水,经过净化、消毒等过程达到符合游泳水质要求后,再送如游泳池重复使用的给水系统。

初次预热 预热时间根据供水条件和使用要求确定。一般按24-48小时来计算。 补充水 补充水量:由泳池水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成;参考《设计手册》:室内公共池每天的补水量泳池容积的百分数5%~15%,这里取15%; 初次充水、补水方式:水源为城市自来水时,应设置补给水箱或利用平衡水池间接进行,以防止回流污染水源或设备;游泳池专用水源时,可以直接补水。 补给水箱或平衡水池的容积:公共游泳池按50L/平方米计算(这里需要25吨水)。 2、水的循环 循环周期以及循环流量 公共池的循环周期一般取8个小时,则循环流量为: 循环水流量=1.1×游泳池的水容积÷循环周期 = 1.1×320 m3÷8H = 45m3/h 水泵的扬程按循环管道、净化设备、加热设备阻力和水泵与水位高差计算确定。过滤器阻力按设备确定。 3、水的加热与恒温(保持在28℃左右) 游泳池的初次预热(24-48个小时) 320M3的泳池水在24-48小时内从10℃加热到28℃。 泳池的补充水量:320M3×15%÷8小时=6M3/小时 泳池加热恒温

水源热泵制冷和采暖方案分析

水源热泵 采暖/制冷的方案

[content] 一、前言 (3) 二、方案和投资 (4) 三、采暖/制冷运行费用分析 (8) 四、结论 (9)

以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。该系统通过输入少量高品位的电能,实现低温位热能向高温位转移。地表水的热能是基本恒定的,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季作为空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量"取"出来提高温度后,供给室内采暖;夏季把室内的热量取出来,通过地表水(或介质)释放到地下。通常水源热泵消耗lkW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 与电锅炉和燃料锅炉供热系统相比,只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用。因此,水源热泵要比电锅炉节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.4~5.4,与传统的空气源热泵相比,效率要高出40%左右,制冷时其运行费用为普通中央空调的50~60%,与风冷民用家用小型空调 相比,制冷时节约运行费用60~70%。水源热泵作为一种被国家计委、国家科委、建设部列入“十一五”规划的新技术,它有如下特点: A.属于可再生能源。 B.高效节能及低价位的运行费用。 C.环境效益显著。 D.一机多用,即可以采暖,又可以制冷,还可以全天提供生活用热水,省去了采暖设施及生活热水系统的投资。 在诸多的热泵机组品牌中意大利克莱门特机组,由于拥有独特的蒸发器专利技术,其效率比世界任何厂家生产的同类型最好的机组高出11%以上,降低了运行费用。 意大利克莱门特水源热泵,由于具有独特的系统控制技术及压缩机生产技术,是目前唯一拥有能够一次性将3℃以上可利用温度,由机组蒸发器全部提取,减少了机组对井水流量的需求,大幅度减少打井的一次性投资。

温室大棚、花卉苗圃采暖方案

温室大棚空气源热泵采暖工程 设 计 方 案 书 山东中科蓝天科技有限公司

目录 第一章工程概况 0 第二章技术方案 (1) 第一节系统运行原理及说明 (1) 第二节温室加温采暖设备分类 (2) 第三节温室加温采暖热负荷概念 (3) (一)温室加温原理 (3) (二)温室的热量平衡 (4) (三)温室设计采暖热负荷 (5) 第四节温室采暖热负荷计算 (6) (一)温室采暖室内外设计温度 (6) (二)通过围护结构传热计算 (8) (三)冷风渗透热损失 (10) (四)地面传热热损失 (11) (五)温室采暖热负荷 (13) 第五节空气源热泵系统介绍及配置14 第三章温室大棚空气源采暖系统投资预算 (16) 第一章工程概况

(1)项目地点: 本项目位于滕州花卉苗圃培养区和植物景观区。花卉种苗区和景观植物区各有4个大棚,每个大棚约500平方,本项目设计上重点突出节能、环保的理念。 (2)供热面积: 花卉种苗培养区建筑面积2000㎡,植物景观区面积2000㎡。 (3)结构形式:墙体及顶棚采用中空玻璃,大棚内部净高5米,棚内设置有活动保温被,种苗培养区在苗床下方已铺设地面翅形散热管。 (4)解决方案设想及大棚要求: a.采用空气压热泵作为制热能源,解决苗圃培养区和植物景观区的冬季采暖问题,保持大棚内的温度符合花卉培养的温度要求。 b.建筑形体简洁,建筑外墙采用隔热材料,玻璃采用中空玻璃。应满足建筑节能设计标准要求。 c.温室大棚朝南向布置,平面布置通风良好。 d.控制系统实现全自动运行,循环泵等根据温度设定值实现自动开启、关闭,系统实现无人值守、自动运行。 第二章技术方案 第一节系统运行原理及说明

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则: 120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW

三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。 c)技术参数:

10吨空气源热泵采暖设备及智能控制系统优化方案

空气源热泵节能系统优化方案 工程名称:xx热水工程 设计单位:xx电器有限公司 地址:xx 日期:

目录 一、xx终极承诺 (3) 二、xx公司简介 (4) 三、工程项目概况 (5) 四、工程设计依据 (5) 五、系统设计参数 (5) (一)设计参数 (5) (二)耗热量计算 (8) (三)储热水箱选型 (8) (四)机组选型 (8) 六、“xx“热泵机组主要配置清单 (9) 七、“xx”热泵机组与其他品牌优缺点对比 (10) 八、工程总投资预算表 ..............................................................................................................错误!未定义书签。 九、施工质量保证及措施 (17) 1、施工保障组织 (18) 2、施工方法顺序及进度计划 (18) 3、质量标准 (19) 4、质量保证措施 (19) 5、安全施工措施 (19) 6、文明施工措施 (19) 7、施工中应注意的问题 (20) 8、工程完工验收 (20) 十、公司售后服务承诺 (21) 1、服务宗旨 (21) 2、服务承诺 (21) 3、您的权利—服务的基础 (21) 4、其它计划: (21) 5、投诉申告 (22) 6、免费培训计划 (22) 十一、公司资质及相关产品证书 ..............................................................................................错误!未定义书签。十二、工程案例 ..........................................................................................................................错误!未定义书签。

中国北方采暖的空气源热泵解决方案

中国北方采暖的空气源热泵解决方案 ——PHNIX 芬尼克兹(PHNIX )北极星高温热泵热水机组 ●PHNIX 集团技术总监 刘远辉 “芬尼克兹(PHNIX )北极星”高温热泵的欧洲地板加热标况试验表明,能效比高达4.8,其制热能效比已超过欧盟的一级能效标准。该机组的最低工作环境温度可低至零下25度,出水温度可高达70度,该机组将广泛适用于房间加热,还可作为生活用水的热源,并同时拥有空调制冷功能。 1.芬尼克兹(PHNIX ①传统的取暖模式 采用传统冷暖空调来采暖的优缺点 优点:较少的CO2排放,环保节能;可自主控制运行时间和运行费用;既能取暖,也能制冷。 缺点:制热暖能效比低,空调都是侧重于制冷,受制热原理的限制,室外温度越低,空调的制热效果 越差,当环境温度低于0℃,效果不理想。舒适性差,直接加热空气干燥;通过水加热水温低,无法快速加热房间,无法使用传统的暖气片。 ②有没有可能开发一种热泵符合以下要求? 在-15℃的气温条件下能正常制热,且制热能效比>2.0;在-15℃的气温条件下其制热量的衰减小于35%;最高出水温度可达65℃,以适应暖气片采暖的需求;既可以制热,也可以制冷。 答案是:PHNIX 芬尼克兹(PHNIX )北极星高温热泵!

2.芬尼克兹(PHNIX)北极星性能特点和原理简介 ①芬尼克兹(PHNIX)北极星高温热泵的性能特点-超宽的运行范围 ●出水温度高。出水温度可达65℃,适用于传统的暖气片加热; ●适用于低环境温度下工作。其最低的工作温度可低至-25℃, 在-15℃温度下COP可达2.52(出水温度为45 ℃); ●既能制热,又能制冷,性能侧重于制热(在国标工况下COP=3.8,EER=3.0) 从右图可以看出,芬尼克兹(PHNIX)北极星的运行范围远远大于常规热泵的运行范围! ②芬尼克兹(PHNIX)北极星高温热泵的系统图-高温喷气增焓技术的应用 高温喷气增焓压缩机、高效过冷器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了芬尼克兹(PHNIX)北极星高温热泵的.高效节能喷气增焓系统! ③芬尼克兹(PHNIX)北极星高温热泵的工作原理-压焓图 当环境温度= -20 ℃,水温60 ℃时,理论制热量Qc=15.2KW,理论能效比COP=Qc/(WHS+WLS)=15.2/(3.5+3.1)=2.303(实测制热量=9.81,cop=1.88) 3、芬尼克兹(PHNIX)北极星的关键技术 谷轮ZW系列压缩机(结构) 独特设计 浮动密封—专 门设计适应高 压缩比;定涡旋盘及动态排气阀—专门 设计适应高压差;EVI —控制安全排

地源热泵供暖方案

某中学地源热泵技术 供暖方案

3、在满足使用效果的情况下,尽量节约运行费用; 4、尽量满足小区不同建筑物供暖效果一致,室外管网建议采用同程式连接方式; 5、对周边的环境不造成污染和破坏及地质改变。 三、方案设计参数 冬季供暖区域热水供回水温度根据我们过去工程实际运行经验,正常供暖供回水温度达到35/28℃即可满足室内18℃以上要求,实际系统供暖热水温度最高可达到45/40℃,完全满足冬季恶劣气候供暖需求。 四、方案设计说明 1、充分考虑建筑物的使用特点,合理配置冷热量。 2、根据建筑物的建筑特点,住宅楼采用地板采暖。 3、取暖热源由地源热泵机组提供,其特点如下: 标准设计按照国际标准,结合中国实际国情设计,切实满足用户要求; 部件优良进口压缩机及制冷部件,配合进口控制器,保证机组品质优良; 性能卓越计算机辅助优化设计,机组在任何工况下均处于最佳运行状态; 热泵技术可提供7-52 ℃系统冷热水; 节水性能地源侧进水温差可达5℃,较同行业产品节水20-30%; 水源技术可广泛采用各类地温条件; 操作简便全电脑控制,并有备用手动操作系统,不需专人值守; 安全可靠采用电脑控制和多重保护,整机运行安全可靠。 机组寿命长压缩机工作寿命达到50000小时。 4、合理利用地下水温度,采用地埋管方式,实现地埋管系统的长期安全使用,对系统无损害,安全,稳定。地埋管水平连接管部分最浅处离地平面1.5米,最深处一般

(完整版)完整版水源热泵方案

中天大厦采用水源热泵采暖/制冷的方案用心感受,用心创造

目录 [content] 一、前言 (3) 二、方案和投资 (4) 三、采暖/制冷运行费用分析 (8) 四、结论 (9)

一、前言 以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。水源热泵 采暖/制冷的方案 目录

[content] 一、前言 (2) 二、方案和投资 (4) 三、采暖/制冷运行费用分析 (8) 四、结论 (9) 一、前言 以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季

制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。 如果采用集中供热作为冬季采暖的热源,其热源及热管网费为每建筑平米120元~130元(天津市人民政府规定)。夏季采用水冷式冷水中空

空气能热泵采暖方案

5.2采暖热源机组选型 根据“负荷计算”选用芬尼克兹PASHW250S-PS整体式北极星1台来做热源。 PHNIX芬尼克兹北极星系列机组集专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足家庭和商业场所的采暖、生活热水多种需求,它具有卓越的低温制热性能,突破了普通热泵无法逾越的各种技术难关,-25℃低温环境安全工作,国标制热工况能效高达3.8,热水温度高达65℃,可完全取代空调+锅炉系统。尤其适合作为地暖热源取代传统集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。 5.3北极星机组特点: 1)使用场所:适用于寒冷地区的公寓、别墅、酒店、会所、度假村、医院、大学等需要供暖或热水的程锁。 2)超高水温:最高出水温度高达65℃,可广泛替代传统锅炉加热设备,应用于房间采暖和制取生活热水。 3)超高能效:第二代曾焓压缩机配合增焓控制回路和高效换热器,提高了制冷工作效率,国标制热工况能效比高达3.8,为业界空气源热泵能效的最好水平。

4)超低温环境:采用第二代高温喷气增焓技术,机组可在-25℃的环境下安全运行,确保机组在寒冷气候条件下全年运行,无需操心。 5)动态控温:采用智能控温技术,出水温度可随环境温度的变化而自动调节,达到节能和舒适的效果。

6)性能卓越 7)水量充足,舒适性好! 8)初投资少,运行费用低!

9)热损失少,无冰冻危险! 6.采暖末端 6.1地板采暖简介 地暖作为一种新型节能供热方式越来越受到人们的关注,地暖供热是以温度不高于60℃的热水,在埋置于地板下的盘管系统内循环流动,加热整个地板,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种供暖方式。人民大会堂很早就用铜管做地暖进行温度调节。

地源热泵供暖方案

静海时运花园地源热泵供暖方案 某中学地源热泵技术 供暖方案 诚信务实创新

 设计依据 1、甲方提出的设计任务及相关专业提供的条件图; 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 3、《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 5、《民用建筑电气设计手册》 6、《智能建筑设计规范》GB/T50314-2000 7、《智能建筑弱电工程设计施工图集》GBBT-471 8、《建筑电气工程施工质量及验收规范》GB50303-2002 9、《建筑电气通用图集》92DQ1 10、暖通专业要求及暖通专业条件图 二、方案考虑原则 1、在条件允许的情况下,满足建筑物冬季采暖要求; 2、在保证安全可靠的情况下,尽量节省投资费用; 3、在满足使用效果的情况下,尽量节约运行费用; 1

4、尽量满足小区不同建筑物供暖效果一致,室外管网建议采用同程式连接方式; 5、对周边的环境不造成污染和破坏及地质改变。地埋管水平连接管部分最浅处离地平面1.5米,最深处一般2米,所以地埋管区域地上不受地面绿化或路面硬化影响。 2

全套游泳池供热(热泵方案)

恒温游泳池热水热泵设备选型方案 泳池加热设备选型计算 1.给水系统 选择循环过滤给水系统 将已弄脏了的游泳池水,经过净化、消毒等过程达到符合游泳水质要求后,再送如游泳池重复使用的给水系统。 初次预热 预热时间根据供水条件和使用要求确定。一般按24-48小时来计算。 补充水

补充水量:由泳池水面蒸发的水量、过滤设备冲洗水量、游泳池排污水量、溢流水量、游泳者身体带走的水量等部分组成;参考《设计手册》:室内公共池每天的补水量泳池容积的百分数5%~15%,这里取15%; 初次充水、补水方式:水源为城市自来水时,应设置补给水箱或利用平衡水池间接进行,以防止回流污染水源或设备;游泳池专用水源时,可以直接补水。 补给水箱或平衡水池的容积:公共游泳池按50L/平方米计算(这里需要25吨水)。 2、水的循环 循环周期以及循环流量 公共池的循环周期一般取8个小时,则循环流量为: 循环水流量=×游泳池的水容积÷循环周期 = ×320 m3÷ 8H = 45m3/h 水泵的扬程按循环管道、净化设备、加热设备阻力和水泵与水位高差计算确定。过滤器阻力按设备确定。 3、水的加热与恒温(保持在28℃左右) 游泳池的初次预热(24-48个小时) 320M3的泳池水在24-48小时内从10℃加热到28℃。 泳池的补充水量:320M3×15%÷8小时=6M3/小时 泳池加热恒温 泳池在工作营业以后,启动循环设备以及补水装置,维持泳池在28℃左右的恒温。 耗热量计算

第三章设备清单及报价

备注: 一、380V—100A空开漏保、主电源、户外电箱电源由需方引至机身1米范围内。 二、冷水、热水、回水接口由需方引至机身1米范围内。 第四章、使用成本分析 采用热泵热水机组与选用其他设备、热源、热值和费用比 REALM:热姆空气源热泵热水机组经济分析: 热泵热水机组与其它热源的经济性比较(1)各种热源效率

煤改电中空气源热泵供暖方案的优化分析

煤改电中空气源热泵供暖方案的优化分析 摘要:虽然我国经济社会发展相对较快,但能源消耗却日益增长,排放,特别 是燃烧化石燃料时,将加大环境压力。2013年,国务院制定并发布了《防治空气污染行动计划》,有力地推动了煤与瓦斯、煤与瓦斯等清洁能源项目的发展。在 上述项目中,空气热泵得到了广泛的应用,不仅可以避免燃料不完全燃烧产生的 污染物,而且能满足人们的供暖需求,满足环境保护和经济效益的双重要求。鉴 于此,本文对煤改电中空气源热泵供暖方案的优化进行分析,以供参考。 关键词:煤改电;空气源热泵供暖方案;优化 引言 伴随着城市化和生态发展的出现,燃煤过程得到了高效推进。通过调节和优 化热水泵,可以降低系统的能耗,同时使室内更加舒适。同时满足了全球变暖的 要求,同时满足了环境的要求。 1煤改电概念 煤改电的核心在于取消以煤炭与火炉为代表的传统采暖模式,将电力作为主 要的采暖能源,在温度与空气调节方面使用电锅炉、多联机以及热泵产品等载体。 2煤改电供热供应关键技术 2.1整体低环温空气源热泵机组供热系统 在-25℃环境下,此系统依然可以在低温环境中吸取能量,主要采用了喷气增 焓技术,可以保证供暖系统正常运行。系统具体示意图如图1所示。 2.2变频低环温空气源热泵机组+常规热水采暖系统联合系统 随着室外温度的降低,空气源热泵系统自身的效能也会进一步降低,为了在 供暖期内具备较高的COP,可以联合运行空气源热泵系统与常规热水采暖系统。 此系统的主热源为变频低环温空气源热泵机组,通过阀1、阀2、阀3、阀4的切换对常规热水采暖系统进行调峰,通过系统切换保证良好的供热效果。在采暖初 期与末期,应打开阀1与阀3,关闭阀2与阀4,保证空气源热泵系统运行的独 立性与高效性。在采暖供应中期,应关闭阀1与阀3,开启阀2与阀4,运行常 规热水采暖系统。具体如图2所示。 图2 变频低环温空气热源泵机组+常规热水采暖系统联合系统 3电采暖设备用电特性 电力电子设备燃煤过程中,大量供热设备被投入低压电网,运行可能对现有 电力线的运行产生重大影响,导致终端电压不稳定或偏差,从而可能影响供热系 统的正常运行和总体稳定性。加热和冷却加热通常在接通电源时会急剧增加,并 且通过一个小电源保持环境温度。加热器的性能与附加电压的平方成正比,因此 加热器的开机电流可能会对电网产生冲击。加热启动和关闭阶段会影响电网电压 波动,如图3所示。 4煤改电供热系统的电能服务策略 4.1优化建设地区电网智能调控与服务系统 借助大数据技术与信息通信技术,实施交互电网信息空间与物理空间,保证 控制技术、计算技术以及通信技术的深度融合,为农村煤改电居民提供优质的电 网智能调控系统,全面提高当地电网的整体运行水平。同时,还可以为煤改电用

地源热泵供热系统设计方案

地源热泵供热系统设计方案 第一部分工程概况 一、项目概述 本项目为某小区,每户户型建筑面积约100平方米,空调面积约50平方米。本建议书对将对该别墅进行空调系统的设计,建议使用绿色环保节能的地源热泵空调系统。 二、地源热泵技术在本项目中的应用 在满足空调要求的基础上为响应国家节能减排的号召,拟采用在长期运营上更为节能的地源热泵系统作为本项目的冷热源。 地源热泵系统(Ground-Source Heat Pump)是随全球能源危机和环境问题出现, 逐渐兴起的一项节能环保技术。地源热泵系 统是以地表能为热源,通过输入少量的高品 位能源(如电能),实现低品位热能向高品 位热能转移的热泵系统。地源热泵系统冬季 供暖时,把地表中的热量“取”出来,供给 室内采暖,同时向地下蓄存冷量,以备夏用; 夏季制冷时,把室内热量取出来,释放到地 表中,向地下蓄存热量,以备冬用,因此说

地源热泵系统是可再生能源利用技术。地源热泵系统不存在对大气排热、拍冷的热污染和排烟、排尘、排水等污染,是真正的绿色能源。 地源热泵是目前最流行的空调方式。与传统的空调相比具有更加节能、运行费用更低、运行工况更加稳定的优点,是实现可持续发展的绿色建筑的有效技术之一。 本文就对地源热泵系统设计进行详细阐述,并和传统的风冷热泵系统进行初投资和运行成本的综合比较。 第二部分设计依据 一、国家相关设计规范和标准 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《空气调节设计手册》第二版 《建筑给水排水设计规范》 《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 《地源热泵工程技术指南》,徐伟译 《水源/地源热泵应用设计手册》,吴展豪著 《地面辐射供暖技术规程》,JGJ142-2004 《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13633 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《美国水源热泵热能回收系统工程应用手册》,吴展豪编译 《水源及地源热泵空调系统工程设计与应用手册》,吴展豪编译 二、室内外设计参数 1、室外气象参数 1.室外空气设计参数 大气压力:冬季P= 1025.2 hpa;夏季P=1004.0hpa

相关文档
相关文档 最新文档