文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程监理细则83071

电气工程监理细则83071

电气工程监理细则83071
电气工程监理细则83071

二、监理工作范围

负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。

三、监理工作内容

包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。

具体内容主要有:

1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。

2)组织设计技术交底和图纸会审。

3)审批工程开工报告,检查施工准备情况,对施工单位及选择的分包单位进行资格审查。

4)审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案及,并检查落实情况。

5)审查施工单位提出的工程总进度计划、年度、月度施工计划和工程进度报告。

6)审查施工单位提出的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划并控制其执行。审核施工单位申报的工程款与签证,审核工程结算。

7)采用旁站、巡视、平行检查手段监督施工单位严格按照工程技术标准、施工规范及操作规程施工。

8)审核施工单位提出的材料、构配件及设备的采购计划,检查其型号、规格和质量标准,严格检查主要材料、构配件及设备的出厂合格证明、材质报告,对进场材料进行见证取样送检,对进场材料及设备进行控制。

9)隐蔽验收和分部分项验收。

10)处理工程质量事故。

11)控制现场的安全文明施工。

12)负责各施工单位、建设单位之间的协调工作。主持工程例会。

13)组织竣工初验,审核施工单位的竣工验收资料,协助业主进行竣工验收、备案工作。

14)负责保修期的协调及质量事故处理工作。

四、监理工作依据

1.标书、图纸、政府批文、资料;

2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定;

(1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96(2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96

(3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

(4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96

(5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006

(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992

(7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

(8)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88

(9)建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303—88

(10)建筑设备安装分项工程施工工艺标准SDHB-SGBZ-07

(11)建筑电气安装分项工程施工工艺标准SDHB-SGBZ-06

3. 施工合同、监理合同、设备供货合同等等与本项目有关的建设合同;

五、编制依据

1,各专业安装工程施工质量验收规范。

2,国家有关规范与验收标准。

3、武装大项目监理规划。

六、监理工作流程

电气材料、电气设备、预埋构件等材料设备的质量控制基本程序、安装工程隐检、预检及分部分项工程验收程序,完全按照桂林高新万达工程部下发的《项目管理技术汇编》中对建筑工程材料、消防材料、构配件和设备的检验报审制度的要求内容完成。

七、监理工作的控制要点及目标值

(一).电气安装的质量控制

1、质量控制目标值

根据业主要求及施工合同,本工程质量要求合格。

2、质量控制要点及手段

为确保完成预期的质量目标,针对工程安装监理项目的具体情况,质量控制可按监理规划、组织实施进行。

(二).进度控制

1、进度控制目标值

总工期为个月,以业主与施工单位签定的工程总承包合同中所确定的总工期为目标。

2、进度控制要点

确保工程进度,搞好安装与土建、装饰的交叉配合外,协调好各相关单位之间的关系,要求各相关单位认真安排施工作业计划,逐层搞好工序间的交叉与配合。

八、监理工作的方法及措施

(一).质量控制

“百年大计,质量第一”是我国工程建设的一贯方针,目前,对本工程我项目监理部采用动态质量控制,对工程质量实行预控、检查、验评三结合,严格执行事前、事中、事后的质量控制措施,确保工程达到预期的质量目标。

1、认真参加施工图纸会审和设计交底,了解设计意图,审查各专业施工图的相互配合,及时发现存在的问题,尽量避免设计失误造成的损失,坚持做到未经会审的施工图不得投入施工。同时做好技术文件复核工作。

2、查承建单位资质、质量保证体系的同时,注意检查参加施工的管理人员,关键工种的操作人员是否具有上岗证书,同时有关人员必须及时到

岗、到位,不得随意更换或抽调,如有必须更换的,事先报项目总监同意,项目经理更换必须经业主同意。

3、在材料、构配件订货前,由施工单位提出产品资料,经各专业监理工程师审查后才可订货进场,材料进场后必须出具出厂合格证,材料试验单等资料,并报我单位,经项目专业监理工程师审查并抽查复验合格后,方可用于建设工程。新材料的购置必须有试验报告和推广证书,符合试验要求。

4、对施工机械及设备的型号,主要性能参数和操作要求三方面予以审查,同时检查机具数量以满足施工要求。

5、对专业施工方案进行审查,确保方案在技术上可行,在经济上合理,有利于提高工程质量。

6、预检及分部分项工程报验必须按程序进行。

(二).进度控制

对本工程的进度用规划、控制和协调的方法进行控制。

1、依据工程项目的特点和实际情况,规划工程项目进度控制目标,并合理安排各阶段人员配合工作。

2、调动各方人员的主观积极性,对质量实施全程控制,做好安装在各阶段、场所、部位的协调配合工作。以确保工程按期完成。

3、由于本项目工程量大,工作设备、各工作交叉作业较多。

4、要求施工单位编制施工进度计划,并纳入施工进度总网络图中,以便及时分析问题,解决问题。

九、电气安装分部工程质量监理控制措施

(一)建筑电气照明安装工程监理细则

1、本监理细则适用于桂林高新万达和平地块项目电气照明安装工程施工及验收的监控管理。

2、工程特点:(监理部根据具体工程项目情况编写)

3、监理细则编制的根据:

A、监理规划

B、施工安装单位报送的施工组织设计(或施工安装方案)

C、有关的规范、规定和标准:

4、监理工作内容:

4.1 电气预埋钢管敷设安装工程

本节适用于一般工业及民用建筑工程1kv及以下照明与动力钢管、明、暗敷设及吊顶内和护墙板内敷设安装工程。

4.1.1 准备阶段

(1)安装单位对所使用的钢管应填写《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。

(2)敷设管路必须与土建主体工程密切配合施工,应明确建筑标高线及吊顶标高。

(3)4.1.2监控要点

(1)施工过程中,测定盒、箱位置后,施工必须通知监理人员到场,按图复测认可后,才能进行后续工序。

(2)管路连接好后,监理人员应按标准抽查其连接情况。

(3)暗管埋入墙体前应检查其位置是否与图相符,施工方必须按图施工。

(4)地线的焊接和防腐处理,必须按规范施工,应通知监理人员对此道工艺逐一查验和检测,待合格后方能进行后续工序。

(5)监理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》中,对施工监理过程中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求施工安装单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专业项说明的事项或需确认存证事项,报《监理工作联系单》。

4.1.3 验收阶段

(1)质量标准执行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》。

(2)检验方法:观察尺量和检查隐蔽工程记录。

(3)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(4)验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工程报验单》。

(5)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

4.2管内穿绝缘导线安装工程

本节适用于照明配线工程的管内穿线安装工程

1.准备阶段

(1)前期配合土建工程进行的配管工程或线槽安装工程已施工完毕。

安装单位将所使用的绝缘导线填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。

2.施工阶段工艺流程

(1)操作工艺流程

选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测

3.监控要点:

(1)根据设计图纸,正确选择导线的型号、规格,相线、零线及保护地线的颜色要加以区分,其中,A 黄色,B 绿色,C 红色,N 蓝色,PE 黄绿双色。

(2)一般情况下,不同回路,不同电压的导线,不得穿入同一管内。同类照明的几个回路可穿于同一管中,但导线总数不应多于8根。(3)敷设于垂直管路中的导线,对于不同截面积和导线,当超过一定长度时,应在管口处和接线盒中加以固定。

(4)导线连接必须严格按规定进行,对于采用套管(或接线端子)压接的或采用涮锡焊接的,都要达到规范要求。导线连接后的包扎,先用粘塑料绝缘带包扎后,再用黑胶布包扎。

(5)管内穿线总截面,不得超过管截面的40%。

(6)穿线后,观察相对相、相对零、相对地、零对地之间的绝缘电阻的摇测情况。

(7)监理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》,对施工监理过程中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求施工安装单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专业项说明的事项或需确认存证事项,报《监理工作联系单》。

4.验收阶段:

(1)质量标准执行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》第二章第三节。

(2)检查方法:观察、检查或检查记录。

(3)检查数量:施工单位自检不少于10处,监理抽检不少于3处。(4)验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工程报验单》。

(5)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

4.3 硬质阻燃塑料管PVC敷设安装工程

本节适用于一般民用建筑内电气动力和照明、弱电系统明敷或在混凝土结构内及砖混结构暗敷安装工程。

1准备阶段:

(1)安装单位对所使用管材应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师师审核后予以签返。

(2)敷设管路须与土建工程密切配合施工,土建主体工程施工时,应及时给出建筑标高线。

2 施工阶段工艺流程

(1)PVC管敷设工艺流程:

3 监控要点:

(1) 施工单位在弹线定位并进行了自检后,通知现场监理人员进行复检,

按图查对无误后,方可进行下道工序。

(2) 盒箱固定,应做到平正、牢固。

(3) 管路敷设:管段的连接采用套管粘接法;敷设管子,应尽量减少弯

曲;管路经过变形缝处,应设补偿装置;管入盒、箱时,管口应平齐,

管口露出盒,箱应不大于5mm ,一管一孔。

(4) 扫管应使用带扫管方法,清除管内杂物、积水。扫管过程中,必须

将管路与施工图进行认真核对。

(5) 理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》中,对施工监理过程

中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求

施工安装单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向

业主专业项说明的事项或需确认存证事项,报《监理工作联系单》。

4 验收阶段

(1) 质量标准执行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》检验方法:观察、尺量检查及检查隐蔽工程记录。

(2) 检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,

或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(4)验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工程报验单》。

(5)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

(6) 监理工程师每日将监理工作记录于《监理日记》,对施工监理过程中发现的不符合施工规范及不合格问题,签发《监理通知单》,要求施工安装单位及时整改,经整改后确认《整改复查报审表》。对需向业主专业项说明的事项或需确认存证事项,报《监理工程联系单》。

4.4灯具、安装工程

1 范围

本节适用于室内、外电气照明,灯具安装工程。

2 程序及要求

(1)安装单位对所用的灯具应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。

(2)管线安装工程已通过验收。

(3)检查现场应预埋的螺栓的位置是否符合图纸要求,有无遗漏。

3 施工阶段操作工艺

检查灯具、组装灯具、安装灯具、通电试运行。

4 监控要点及质量标准

(1)按现行(电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范)监督检查施工全过程。

(2)灯具、的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。

(3)3KG以上的灯具、必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。

(4)低于2.4M以下的灯具的金属外壳部分应作好接地或接零保护。

(5)灯具、安装牢固端正,位置正确。器具洁净干净,固定可靠,排列整齐。

(6)导线进入灯具、处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密不伤芯线。

(7)器具成排安装的中心线允许偏差5mm。

5 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,检查隐蔽工程记录,通电检验和尺量检查。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(4)验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》,整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

4.5开关、插座安装工程

1 范围

本节适用于室内电气照明的开关,插座安装工程。

2 程序及要求

(1)安装单位对所使用开关、插座应填报《工程材料/构配件/设备报审表》监理工程师审核后予以签返。

(2)线路绝缘导线均已穿完,并已做绝缘摇测通过验收合格。

3 施工阶段工艺流程

清理→接线→安装

4 监控要点及质量标准

(1)按现行(电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范)监督检查施工全过程。

(2)插座连接的保护地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范。

(3)插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。

(4)开关、插座的安装位置正确。

(5)开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤芯线。插座的接地线单独敷设。

(6)开关、插座安装的高度差为0.5mm。

(7)同一场所的高度差为5mm。

(8)面板的垂直偏差为0.5M。

(9)开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。

5 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,检查安装记录,通电检查。吊线、尺量检查。

4.6 配电箱(盘)安装工程

1 范围

本节适用于建筑电气配电箱(盘)安装工程。

2 程序及要求

(1)安装单位对所使用的配电箱(盘)应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签报。

(2)监理工程师应检查暗装配电箱(盘)的预留位置或预埋件的位置是否符合设计要求。

3 监控要点及质量标准

(1)按现行(电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范)监督检查施工全过程。

(2)绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,施工单位自检以后,通知现场监理人员,用500V摇表对线路进行摇测,并做好记

录,做为技术资料存档。

(3)低压配电器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工验收规范规定。

(4)配电箱安装应符合位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;中性线经汇流排连接,无绞接现

象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,

结线整齐,PE保护地线不串接,安装明显牢固,导线截面、线色

符合规范规定。

(5)导线与器具连接牢固紧密,不伤芯线。压接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

(6)保护接地支线应连接紧密牢固,截面选用正确,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

4 验收阶段

(1)检验方法:观察检查,检查安装记录,通电检查,吊线,尺量。

4.7 防雷及接地安装工程

1 范围

本节适用于建筑物防雷接地,保护接地,防雷接地,重复接地及屏蔽接地装置安装工程。

2 程序及要求

(1)安装单位对所使用的扁钢、角钢、圆钢等主材应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。

(2)接地体连接处钢筋已绑扎完。

(3)引下线利用主筋时,钢筋绑扎完毕。

(4)避雷带与均压环安装,在土建圈梁钢筋绑扎时配合进行。

(5)接地体、引下线、支架安装完毕后进行避雷带(针)安装。

3 监控要点及质量标准

(1)按现行(防雷及接地装置施工及验收规范)监督检查施工全过程。(2)材料的质量符合设计要求;接地电阻必须符合设计要求。

与非带电金属部件接地的分支线,必须与接地干线相连,严禁串联。(3)避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定可靠,防腐良好;针体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端针杆的直径。

(4)接地(接零)线敷设应平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整;焊接焊缝饱满;防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整。

(5)接地体安装正确,牢固接地体埋设深度距地面不小于0.6米。

扁钢搭接焊3个棱边、长度大于2B,圆钢双面焊大于6D。

4 验收阶段

(1)检验方法:实测或检查接地电阻测试记录,观察检查和检查安装记录,检查隐蔽工程记录。

(二)建筑弱电安装工程监理细则

一、火灾自动报警系统安装工程监理细则

1 范围

本章适用于民用建筑火灾自动报警系统安装工程。

2程序及要求

(1)建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资质证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构

审核,经审核批准后方可施工。

(2)从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企

业资质证书。

(3)建筑工程现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现成消防安全许可证后方可施工。

(4)施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动。(5)施工管理人员,如施工员、质检员、材料员等应作到持证上岗。特殊工种,如电工、焊工等也应作到持证上岗。

(6)选用的机具必须符合施工现场的技术要求,使用强检和非强检的计量器具应按国家计量法的要求进行管理。

(7)安装的消防产品、机电产品和材料均符合规定要求。

(8)工程施工中应接受公安消防监督机构和质量监督机关等上级单位的检查指导,以确保工程质量。

(9)施工中应严格按已批准的设计图纸施工,认真执行有关的消防设计规范、施工验收规范、施工工艺几有关的图集、厂方资料等施工要求。(10)施工工程记录和资料的收集整理与填写,应作到与工程同步,工程竣工验收交付使用时应交给建设单位一套完整的工程资料。

(11)消防工程安装调试全部完成后,施工单位应先进行自检,合格后再请建设单位(监理)、设计单位进行竣工验收,办理竣工验收单。(12)建设单位或施工单位应委托有资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并提交技术测试报告。

(13)建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请,送交有关资料,请公安消防监督机构进行消防工程验收,经检验合格后发给消防设施验收合格证,才准许使用,否则,验收不合格或未经验收均不准使用。

3准备阶段

(1)参加建设单位组织的图纸会审,对图纸中存在的问题通过建设单位提交设计单位,整理并签发图纸会审纪要。

(2)审查施工单位提交的施工组织计划。

(3)施工单位所安装使用的消防报警设备及材料应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。

(4)现场检查施工单位施工准备情况。

4施工阶段工艺流程

钢管和金属线槽安装→钢管内导线敷设线槽配线→火灾自动报警设备安装→调试→检测验收交付使用

5 监控要点及质量标准

⑴按现行(火灾自动报警系统施工及验收规范)监督检查施工全过程。

⑵质量评定标准如下;

A 配管及管内穿线,保证项目中导线间和导线对地间的绝缘电阻值改为必须大于20兆欧;基本项目管路敷设中,暗配管的保护层厚度应改为30mm;允许偏差项目中,管子最小弯曲半径大于或等于6D,在地下或混凝土内暗配管为10D。

B 火灾报警控制器和联动柜安装套用成套配电柜及动力开关柜安装分项工程质量评定表。

C 端子箱和模块箱安装质量评定可套用电气照明器具及其配电箱安装分项工程质量检验评定表。

D 工作接地线的安装质量评定套用避雷针(网)及接地装置分项工程质量检验评定表。

E 报警探测器分项质量评定,保证项目中,探测器的类别、型号、位置、数量、功能等应符合设计和规范要求;基本项目中,探测器安装应牢固,配件齐全,无损伤变形和破损现象。导线连接必须可靠压接或焊接,并应有标志,外接导线应有余量。探测器安装位置应符合保护半径、保护面积要求;允许偏差项目中,探测器距离墙壁、梁边和四周遮挡物大于等于0.5米,距离空调送风口的距离大于等于1.5米,距离多孔顶栅口大于等于0.5米。在宽度小于3米走道顶布置探测器宜居中,感温探测器安装距离10米,感烟探测器安装距离15米,距离端墙的距离不应大于探测器安装距离的一半。探测器宜水平安装,倾斜角度不应大于45度。

6 验收阶段

(1)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后

报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(2) 验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》,整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

(3) 检验方法:检查施工过程中的全部技术资料;施工现场检查。

(4)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

二、电视系统

1、监理工作依据

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

房屋建筑工程安全监理控制点(2021)

房屋建筑工程安全监理控制点 (2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0263

房屋建筑工程安全监理控制点(2021) 安全管理 安全控制 安全管理必须坚持方案先行、预案准备。安全控制必须坚持安全隐患零容忍, 一、深基坑、管沟支护安全控制: 基坑、管沟开挖前重点探明通信、信号、电力电缆、给水管道、排水管道位置、走向、数量。基坑、管沟的安全重点控制:严格按照已批准的安全方案、强制标准实施,重点检查围护围挡、放坡坡度、坑边监测、马道设置、安全标志、物料堆放的安全距离。排桩支护及锚杆支护重点检查桩距、桩长、锚具严格按照设计图纸及施工方案实施。锚喷土钉墙重点控制孔深、注浆压力、受力时间。 二、临时用电、消防器材安全控制:

严格按照已批准的安全方案、强制标准实施,方案必须满足《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2012)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50104—93)的要求。重点控制空气中敷设必须采用橡胶绝缘电缆电线,埋地敷设必须采用铠装电缆电线,三相五线制、配电级数、控制箱配电箱位置、线缆材质及埋深、接地保护,重点检查施工用电是否采用三级配电系统、接零保护系统和二级漏电保护系统;脚手架、机械设备等与架空线的安全距离是否满足要求;配电箱外壳的保护接零及锁具;施工现场移动配电箱、电缆电线安全防护及专人管理是否到位:现场是否配备消防设施、器材及位置、消防设施、器材是否符合要求,禁止占用消防通道,必须保证消防通道畅通。 三、外架、防护网搭设安全控制: 落地式脚手架:必须符合《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求。严格按照已批准的安全方案、强制标准实施,重点控制架体基础、垫板、架管间距、扫地干、水平杆、剪刀撑、斜拉撑、连墙件的设置是否坚固、安全、可靠合理。重点检查扣件

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日 一、概述

1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169) (2)电缆敷设(D164)

(3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范(GB50258-96)

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

房建工程安全监理实施细则范本[详细]

目录 1.安全监理依据 (2) 2.专业工程特点 (2) 3.监理工作流程 (3) 4.监理工作控制要点及目标值 (4) 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (4) 4.2.施工现场安全生产监理控制要点 (7) 5.危险性较大的分部工分项工程安全监理的实施 (8) 5.1.土方工程 (8) 5.2.脚手架工程 (8) 5.3.模板工程 (12) 5.4.钢筋工程 (14) 5.5.混凝土浇筑工程 (15) 5.6.施工现场临时用电 (15) 5.7.建筑工程高处作业 (21) 5.8.施工现场机械 (28) 6.监理工作方法及措施 (43) 6.1.现场监理人员安全守则、安全监理师岗位职责 (43) 6.2.安全施工监理手段 (44) 6.3.安全施工监理措施 (44)

安全监理实施细则 1.安全监理依据 (1)本工程建设监理委托合同 (2)本工程监理规划、监理大纲中所涉及的相关内容 (3)国家颁布的各项安全技术规范、强制性标准 (4)现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规(5)行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 (6)其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 2.专业工程特点 针对具体工程编制此部分内容

3.监理工作流程

4.监理工作控制要点及目标值 4.1.施工各阶段的安全生产监理 (1)施工准备阶段的安全监理 1)审查施工组织设计中的安全技术措施 该措施应符合工程建设强制性标准;应编制危队性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案;应编制生产安全事故应急预案;施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求. 2)检查施工现场安全生产保证体系. a)施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定,安全管理目 标应明确并符合合同的约定. b)施工单位应建立健全施工现场施工安全生产责任制度,安全检查制度 和事故报告制度. c)施工单位项目负责人的职业资格证书和安全生产考核合格证书应齐 全有效. 3)协助签订安全管理协议书 为了明确建设单位和施工单位的安全责任,在签订工程合同的同时要签订建设工程承发包安全管理协议,作为今后处理事故及考核的依据. 4)审查施工单位的安全组织系统及安全教育活动 施工组织设计中,必须有安全管理网络,监理要审查其落实情况,尤其是专职安全员的资质及到位情况,按规定对不同工种的操作人员进行相应的安全教育,监理应检查教育的内容及相关的内业资料. 5)检验安全设施 安全监理工程师在安全设施到达施工现场前,应详细了解施工单位安全设施的配备情况,对已经使用过的安全设施是否经过检修和鉴定,对新购置的安全设置,施工单位应提供生产厂商及出厂合格证书等检验资料,必要时可对生产厂家进行考察. 6)检查施工单位进场的机械:安全监理工程师要对施工单位进场的机械设 备进行如下详细的检查和记录: a)核对机械的数量、型号、规格、完好程度与投标书或施工组织设

房建安全监理细则简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 房建安全监理细则简易版

房建安全监理细则简易版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、工程概况及特点 1、合肥市庐阳工业区铝厂公交车始发站工 程,位于沱河路与金池路交汇处,主要使用功 能是站房、停车场和围墙,建筑工程等级三 级,建筑面积166.7 M2,建筑高度5.3m,建筑 层数地上1层,室内外高差0.30m,本工程主体 结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度:7 度设防,设计基本地震加速度值:0.10g, 本项 目计划开工时间为20xx年11月日,工期100 天。 2、项目单位 建设单位: 合肥庐阳工业区建设投资有

限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院 质监单位:合肥市庐阳区质监站 监理单位:安徽省科信工程建设监理有限责任公司 施工单位:安徽建海建设工程有限公司 3、建设条件 A、地形与地貌简况 项目所在区域位于合肥庐阳工业区,地势平坦,水系发育,各主要河流呈基本平行展布,公路沿线属于平原地貌,地貌形态单一。 B、水文和气象简况 路线所在区域水系较发育,路线所在区域属暖温带半湿润季风气候区,具有气候温和、四季分明、雨量适中等特征。

2020安全监理细则

迁西嘉太房地产龙栖书院项目 安 全 监 理 实 施 细 则 编制人:审核人: 编制单位:唐山联发工程管理有限公司 编制日期: 2020年6月1日

一、工程项目概况 (一)建设概况: 1、工程名称:迁西嘉太房地产龙栖书院项目。 2、工程地址:唐山市迁西县凤凰街北侧青山路西侧。 3、参建单位: (1)建设单位:迁西县嘉太房地产开发有限公司。 (2)设计单位:天津市天友建筑设计股份有限公司 (3)监理单位:唐山联发工程管理有限公司 (4)勘察单位:唐山中冶地岩土工程有限公司 (5)施工单位:秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司 (二)设计概况: 1、建筑部分: 1.1、设计标高:本工程1、5#楼±0.000相当于绝对标高106.6m; 2、5、6#楼±0.000相当于绝对标高105.9m; 3#楼±0.000相当于绝对标高106.15m; 7#楼±0.000相当于绝对标高105.65m; 地下车库±0.000相当于绝对标高105.9m。 1.2、建筑结构形式:住宅为钢筋砼剪力墙结构,其余为框架结构。 1.3、建筑面积:本工程总建筑面积46474.37m2。 1#楼建筑面积9277.91平方米; 2#楼建筑面积5567.81平方米; 3#楼建筑面积3934.54平方米;

4#楼建筑面积5960.71平方米; 5#楼建筑面积9191.99平方米; 6#楼建筑面积5555.62平方米; 7#楼建筑面积409.84平方米; 地下车库建筑面积6551.95平方米; 门卫1、2、3,建筑面积24平方米; 1.4、建筑层数:1#地上18层,地下2层; 2#楼地上11层,地下1层; 3#楼地上8层; 4#楼地上9层; 5#楼地上18层,地下2层; 6#楼地上11层,地下1层; 7#楼地上1层; 地下车库地下1层; 门卫1、2、3地上1层; 1.5、建筑高度:53.35米。 1.6、工程建筑类别: 建筑结构类别一类抗震设防烈度: 7度 建筑耐火等级:一级设计使用年限: 50年(3类) 1.7、墙体工程: 承重墙为钢筋混凝土墙体。 非承重墙的外围护墙:除钢筋混凝土墙外,采用100/180/200A5.0蒸压加气混凝土砌块,干容重为≤700kg/m3,M7.5专用砂浆砌筑。

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

水电监理细则

水电监理细则

三亚鹿回头小东海A16-1项目(电气工程) 监 理 细 则 编制: 审核: 海南省建设项目咨询管理有限公司 三亚市鹿回头小东海A16-1项目监理部

2008年4月 电气监理细则 工程概况 工程名称:三亚鹿回头小东海A16-1项目 工程地址:三亚市鹿回头村小东海 建设单位:三亚鹿回头旅游区开发有限公司 设计单位:深圳建筑装饰集团有限公司 工程总概况:本工程由三亚鹿回头旅游区开发有限公司开发建设,基地位于三亚市鹿回头岛,A16-1地块用地面积138800平方米,共有高层公寓、别墅、商业南北区、茶室工程项目。目前开发3-8号楼高层公寓和商业南北区、茶室。总建筑面积为214623.52平方米。 监理质量控制原则:(1)以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标;(2)以质量预检为重点;(3)对工程项目的人、机、料、法、环等因素,进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位;(4)坚持不合格的材料、设备不准在工程上使用。(5)坚持本工序质量不合格或未进行验收,不予签认,下一道工序不得施工。 方法:(1)质量控制应以事前控制(预防)为主;(2)应按监理规划的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果;(3)对工程的关键工序和重点部位施工过程,有目的地进行巡视检查和旁站监理。

1.电气安装工程施工企业的资质审查 审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书。 (1)从事建筑电气工程施工的企业,必须持有“供、用电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)工程项目技术负责人,应由具有助理工程师以上技术职务的人员担任,并经考核合格。建筑电气安装工人应持证上岗,安装电焊工应持有劳动部颁发的“特种作业人员操作证”。有电工合格证的专业技术工人,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 (3)消防工程施工企业,必须持有消防工程施工许可证。无证无照的企业承接消防工程施工,一经发现,严肃查处。 2.设计文件的复核、优化 开工前,电气监理人员应积极参与设计交底。电气监理和电气安装工程施工单位应组织有关人员熟悉电气施工图纸,了解工程特点以及工程关键部位的质量要求。施工单位应将图纸中影响施工质量问题及图纸差错等汇总,填写图纸会审记录,提交设计单位在设计交底时,协商研究统一意见。对影响工程质量和使用功能以及不合理的设计图纸,监理单位有权要求有关单位修改。 3.电气安装工程所需材料、器件与设备的认定 工程所需器件与设备应由监理单位进行质量认定。对重要材料、器件及设备的生产工艺、质量控制、检测手段、管理水平,必要时应到生产厂家实地考察,以便货比三家确定订货单位。对不符合质量要求的材料、设备和器件,监理单位有权要求生产或供应单位退换。 (1)材料类 1)主要材料应包括:母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、水泥电杆、变压器油和蓄电池用电解液、低压设备等。 2)工程材料报验: 工程上所用的主要电气材料,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附(a)准用证,(b)出厂合格证,(c)材质证明(检验报告),

房建工程安全监理控制要点

房屋建筑工程安全监理控制要点

算,搭设要求。 6.脚手架设计计算,绘制卸荷方法详图。 3搭设高度 50m以上时应对基础和架体进行受力计算。 4悬挑架应对挑梁进行设计计算。 3. 脚手架建筑物的拉结应牢固可靠,24m以下脚手架可米 用柔性和刚性连接,24m以上脚手架必须使用刚性连接, 其连接位置应符合设计要求。 4. 脚手架搭设应按设计要求进行施工,拆除时应按先搭后拆,后搭先拆的原则进行施工。 5. 现场用卸料平台必须专门设计,一般卸料平台可按 3kN/m计算,尽量实行定型化或工具化,卸料平台应自成受力体系,严禁与脚手架连接,五层以下平台可用落地式,五层以上可用钢丝绳拉式型钢支撑,并与建筑物进行连接。 6. 脚手架计算包括(落地式双排) 1小横杆的抗弯和挠度计算; 2大横杆的抗弯和挠度计算; 3扣件抗滑承载力; 4立杆稳定性验算; 5连墙杆件计算; 6立杆基础承载力计算。 通常情况,架体与建筑物连接米用两步三跨,成菱形或梅化形布置。 4、模板工程1. 模板支撑系统计算书。 2. 基础做法和立柱稳 3. 模板安装程序及安全措 施。 4. 模板拆除程序及安全措 施。 5. 模板的施工荷载要求。 6. 浇筑前的模板验收。 7. 拆除前的模板验收。 1. 施工方案应经过审批。 2. 支撑系统设计应包括计算书,材料规格、接头方法,构造大样及 剪刀撑设置等详细注明和施工详图。 3. 基础承载力必须满足整个施工的动、静载荷,立杆可用 钢管,木杆、门型架等,但材质和规格应符合设计要求,当立杆设 置在地基上时应对基土承载力进行验算、立杆间距不应大于1.00m, 立杆高度2m时,应设两道水平支撑和剪刀撑,每增高 1.5-2m,除 要增加一道水平支撑外,还应 每隔2步设一道水平剪刀撑,多层支模时上下层立柱应垂 直,应在同一垂线上。 4. 支、拆模板应有牢靠的作业面,支拆3m以下模板应搭设 脚手架,不得站在水平杆或梁底上施工。模板拆除应设警 界线,有明显标志和专人看护。定型钢模板不得大面积撬落,不得 留有未拆净的悬空模板,拆除后应及时清理。 5. 钢板施工荷载有特殊要求时,按施工方案设计要求进行检查。模 板堆放应分散合理堆放,并保持平整,堆放高度应小于1.6m,且与 建筑物周边 2m以内。 6. 模板工程完成后,应由现场技术人员组织,按施工方案进行验收, 并记录存在的问题和整改后合格的情况。 7. 模板拆除之前应对照拆除的部位检查砼强度试验报告,必须达到 拆除强度方可拆除,承重结构按照不同的跨度确定拆除强度,预应 力结构必须达到张拉强度,并张拉灌浆完成后方可拆除。 1. 塔吊的技术参数。 2. 塔吊的位置确定(应附 位置图)。 3. 基础设计(附基础图)。 4. 安装拆除安全要 1. 审核所米用塔吊的机型,了解塔吊的自由高度和扶墙高度、起重 力距、最大额定起重量、平衡重量及其他重要参数。 2. 位置确定应充分发挥设备利用率,起重臂在360°全回 转的空间无障碍物。 3. 基础地耐力必须达到设计说明书中的规定,塔吊基础施

电气工程监理细则

电气工程监理细则 (一)电气安装工程质量预控措施 决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。 1.设计文件复核及优化电气专业监理工程师首先应该熟悉电气安装工程设计图纸及说明书,参加图纸会审并做好记录。全面了解设计要求和使用要求。 (1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范; (2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误或遗漏; (3)室内外设备的布置和线路路径,是否符合规范规定和现场实际; (4)采用新产品是否指明产品来源,加工非定型产品是否附有足够份数的工厂生产用图纸和其他必要的资料; (5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建管理部门批准的线路路径的有关文件等; (b) 结合供电方案,熟悉、了解、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况。重要数据应复核。 2.电气安装工程施工企业的资格审查 (1)从事建筑电气工程施工企业,其资格和能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。 (2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应按相应质量检验评定标准的规定,检验评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位、监理单位。 建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。 (3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,并对安装质量负责,施工现场必须具备下列条件: 1)施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工组织,管理措施,安全措施; 2)施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气安装的施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负直接责任; 3)施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录、资料齐全有效; (4)了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。 3.电气安装工程设备、器材的认定: (1)采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。 (2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。 (3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保

房建安全监理细则(通用版)

房建安全监理细则(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0391

房建安全监理细则(通用版) 一、工程概况及特点 1、合肥市庐阳工业区铝厂公交车始发站工程,位于沱河路与金池路交汇处,主要使用功能是站房、停车场和围墙,建筑工程等级三级,建筑面积166.7M2,建筑高度5.3m,建筑层数地上1层,室内外高差0.30m,本工程主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度:7度设防,设计基本地震加速度值:0.10g,本项目计划开工时间为2011年11月日,工期100天。 2、项目单位 建设单位:合肥庐阳工业区建设投资有限公司 设计单位:广东建筑艺术设计院 质监单位:合肥市庐阳区质监站

监理单位:安徽省科信工程建设监理有限责任公司 施工单位:安徽建海建设工程有限公司 3、建设条件 A、地形与地貌简况 项目所在区域位于合肥庐阳工业区,地势平坦,水系发育,各主要河流呈基本平行展布,公路沿线属于平原地貌,地貌形态单一。 B、水文和气象简况 路线所在区域水系较发育,路线所在区域属暖温带半湿润季风气候区,具有气候温和、四季分明、雨量适中等特征。 C、交通、电力、通信及其他条件 区域内综合交通以公路为主,铁路为辅,交通便利。 D、建设要求 工程材料的选用及要求,地基与基础,结构技术措施,防雷排水,室内外装修等项目必须依据我国现行有关建筑设计规范、规程和规定,符合本工程施工设计图纸要求。 二、安全监理的依据

房建安全监理细则

廉租房工程 (9#~16#) 安全监理细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况及特点 二、安全监理依据 三、安全监理目标 四、安全监理的具体工作 五、施工阶段安全监理的程序 六、现场安全施工监理控制要点 七、安全施工监理手段 八、安全施工监理措施 九、安全施工监理下发暂停施工令的几种情况 十、安全监理事故隐患处理工作流程图

安全监理实施细则 一、工程概况及特点 1、工程名称:廉租房9#~12#楼及商业附房 2、建设单位:房地产开发有限公司 3、设计单位:房屋建筑设计事务所 4、勘察单位: 5、监理单位:建设咨询有限责任公司 6、施工单位:建筑公司 7、建设地点: 8、工程规模: 9#建筑基底面积:540.59 m2,地下室建筑面积:540.52 m2,商店面积:133.2 m2,阳台全面积:297.85 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:3287.2 m2,共计建筑面积:4125.57 m2(包括地下室及阳台面积)。10#建筑基底面积:512.41 m2,地下室建筑面积:512.41 m2,阳台全面积:255.3 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:2606.1 m2,共计建筑面积:3373.81 m2(包括地下室及阳台面积)。11#建筑基底面积:539.29 m2,地下室建筑面积:539.29 m2,阳台全面积:446.12 m2,商店面积:198.77 m2,住宅建筑面积:3085.5 m2共计建筑面积:4269.68 m2(包括商店、地下室及阳台面积)。12#建筑基底面积:404.13 m2,地下室建筑面积:404.13 m2,阳台全面积:282.75 m2,住宅建筑面积:1958.90 m2共计建筑面积:2645.78 m2(包括地下室及阳台面积)。13#建筑面积:4240 m2(其中商业附房面积220.7m2),

电气 工程监理细则

电气工程施工质量监理实施细则 一、综述 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的程序,把门类广泛,价值昂贵的材料、设备、成品及半成品等按照设计要求在施工中形成质量合格的工程产品。 考核电气安装工程质量的主要原则为:确保安全供电和用电;考虑工程的使用年限或使用寿命;功能健全、可靠;注意装饰效果;节约能源;方便维护和检修。 安装工程的质量直接关系到企业生产能力的形成,生产效益的发挥,建筑电气的使用功能以及生命财产的安全。因此监督承包单位确保电气安装工程质量是监理工程师的职责。 电气专业监理工程师应根据设计图纸及有关文件编制电气安装工程进度控制计划,估算电气工程造价。在施工对质量、投资和进度做到控制在前,言而有据。 二、电气监控部位 1.动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程; 2.照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程; 3.消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、显示、手报等安装; 4.弱电系统:包括电视、电话、网络布线等工程; 5.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。 三、电气安装工程质量控制项目 1.电线导管、电缆导管和线槽设工程 本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。

2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收范》(GB50303

房屋建筑工程监理实施细则共22页文档

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月 房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。 1、房屋建筑工程监理工作

2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基 坑支护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测, 出现异常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过 妥善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承 载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时 进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等 进行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案 进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后方可继

续后续施工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查 基底地质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工方案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺 寸、边坡支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂石、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各方共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规范和设计要求检查灰土的配合比、 含水量、拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂石地基:监理工程师检查砂和砂石和砂石级配、含水量,采 用的施工方法(平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规范和设计要求检查所有碎石的粒 径、拌和均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。 5、灰土、砂、砂石和三合土地基的顶面标高、表面平整度应符合验标 要求。 3.2.2混凝土灌注桩质量控制要点: 1、审查承包单位的灌注桩施工技术方案; 2、审查承包单位申报和进场的原材料—水泥、砂、石、外加剂、钢筋 等的合格证和复试报告; 3、审核混凝土配合比及检查施工配合比;

工业厂房工程安全监理实施细则

一、安全监理实施细则的编制依据 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护及环境、消防等法律法规、方针、政策; 2、国家、地方有关建设工程安全生产法律法规、标准及规范文件; 3、政府批准的建设工程文件和设计文件; 4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等。 5、已批准的安全监理规划; 6、已批准的施工组织设计,专项施工方案等。 二、安全监理实施细则内容 1 现场安全管理监理细则 1.1安全生产责任制检查内容: 现场项目部应制定安全生产责任制,包括项目负责人、工长等生产指挥系统应按其职责分工确定各自的安全责任。并按其职责分工规定相应的检查和考核办法。 1.2目标管理检查内容: 检查现场项目部应制定安全工作目标,如伤亡事故控制目标、安全达标目标和文明施工目标等。并根据安全生产责任制的要求,将目标管理的有关内容落实到项目部相关个人。 1.3施工组织设计检查内容: 施工组织设计中应根据工程特点、施工工艺、作业条件以及队伍素质等制定相应的安全技术措施。按施工部位列出施工的危险点,并对照各危险点制定具体的防护措施和安全作业注意事项。 基坑维护与降水工程、土方工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、施工用电工程及其它危险性较大的工程等专业性较强的项目,要单独编制专项安全施工组织设计亦称专项施工方案。方案和措施不能与工程实际脱节,不能流于形式。 1.4分部(分项)工程安全技术交底检查内容: 施工班组应在分部(分项)工程正式作业前进行安全技术交底。

交底不但要口头讲解,同时应有书面文字材料。交底要有针对性和可操作性,将操作者的安全注意事项讲明,确保操作者的人身安全。交底人与被交底人双方要履行签字手续,施工负责人、生产班组,现场安全员三方各留一份备查。

电气工程监理细则

二、监理工作范围 负责本项目的施工阶段的监理工作,括本工程的电气、消防、智能控制等范围。 三、监理工作内容 包括:工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、组织协调、安全文明施工监理等工作。 具体内容主要有: 1)项目监理机构在项目总监指导下,编制本工程的“监理规划”和各专业“监理实施细则”,作为本工程监理的指导性和操作性文件。 四、监理工作依据 1.标书、图纸、政府批文、资料; 2. 国家和地方现行的工程建设规范、规程、法律、政策及规定; (1)电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259—96 (2)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB 50258—96 (3)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (4)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006 (6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 (7)套接扣压式薄壁钢导管电线管施工及验收规范《民用建筑电气设计规范》CECS100988

相关文档