使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

近年来,随着建筑市场规模的不断扩大,建筑结构施工也更加复杂多样,各种临边、洞口的安全事故也经常发生,在整个建筑施工事故中,电梯井道内出现高处坠落的事故频率也增多,在建筑施工现场安全事故中占相当比例在提升,最近在湖州市区某个大型高层建筑中就发生了一起电梯井道内高处坠落三人死亡的事故。因此,高层建筑的电梯井内、外的防护是当前施工现场安全防护的重中之重。但从目前各施工现场的实际情况来看,电梯井内防护及操作平台,主要是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,一般都达不到安全防护要求。

根据国家行业标准《建筑施工施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等规范的要求,电梯井必须设防护栏杆或固定门栅,电梯井内每隔两层且不大于10米设安全平网防护。浙江省住房和城乡建设厅在《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》第7.6条中,规定“电梯井内应每层设置硬质材料隔离措施,安全隔离应封闭严密牢固。当隔离措施采用钢管落

地式满堂架且高度大于24米时应采用双立杆”。据实地调查,目前各施工现场在电梯井内防护及操作平台,主要还是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,上面是工人的操作平台,下面作业安全防护,基本上是层层向上搭设。这种做法不仅成本较高,也存在着较大安全隐患,主要是由于架体搭设高度较高,钢管容易发生失稳后倒塌,上面一旦有物体或人员坠落,下面防护作用一般无法保证,容易发生高处坠落伤害事故。另外,搭设成本较高,如搭设一个高度为100米井道防护架,钢管就需要约3吨多,按使用周期250天计算,目前市场租赁钢管、扣件每天每吨约5元计算,就要近4000多元,这还不包括架体安装、拆除和材料运输等的费用。

有些施工企业,为了降低成本,在施工现场的电梯井道内也采用钢管搭设成可移动式的操作平台,但由于结构不合理,存在安全隐患,经过有关质检、安全管理部门的检查和验收,也不能符合相关要求。主要问题是由于采用钢管和扣件进行连接,受力点搁置在电梯井门洞的砼楼板面上,另一面靠在对面的砼井道的墙面上,虽采取内高外低,并在门洞口采取防下滑措施,上面再搭设成操作平台。但是,由于采用Ф48的钢管为主要受力杆件,扣件作为连接件,容易发生钢管变形,扣件松动滑移,结构体系破坏,就会发生高处坠落事故。目前,电梯井内防护现施

工现场大多采用钢管搭设,并且没有采取每层设置,而是采取隔层设置,有的现场甚至还采取隔二层设置,由于电梯井内防护都是采用硬质材料,一旦井内发生坠落现象,虽然井内有一定的防护措施,但是由于防护的搭设方法也不符合要求,不是会发生第二次伤害事故的。

为了确保施工现场的安全工作,针对目前各施工现场电梯井施工要求,根据国家行业标准(JGJ80-91)《建筑施工施工高处作业安全技术规范》和《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》要求,经过几年来的安全工作的探索,针对施工现场中电梯井内的防护及操作平台,我们进行了一系列的改进。考虑到一般施工现场的电梯井除了进口门洞外,其余三面都是剪力墙板,在施工中,为了确保施工人员的安全,防止现场人员发生的高处坠落事故,对电梯井内防护按照方便操作,提高安全可行性进行改进,通过实践,取得了确保安全防护的效果和一定经济效益,并且有利于做好落手清、文明施工。

电梯井操作平台(如上图)的具体做法是:当电梯井墙板支模到二层时,在电梯井内按照电梯井道的长宽情况选择可采用2根14#~16# 槽钢为主梁,槽钢的长度应比电梯内净长度增加约30㎝,其中一头靠在对面砼剪力墙面上,呈约30角度左右,一头搁放置在下面的楼层电梯井口洞的砼梁板上,在槽钢底部各焊接一块角铁顶在楼面结

构砼梁侧边,起到防止槽钢向下滑动作用。在主梁槽钢上面再采用对穿螺栓固定2根副槽钢,横向宽度比电梯井内净尺寸短约10㎝左右,并在副槽钢上面两头缩进20㎝~30㎝左右焊接Φ20左右长度为20㎝的钢筋头,在内侧槽钢上面焊接Φ16两只吊环,可以用来提升防护支架。在平台上面采用钢管搭设操作平台,钢管立杆立于槽钢上,底口套在已焊接的钢筋上,用来保证钢管的位置和防止滑落。钢管搭设操作平台高度根据现场要求,但最多不要超过四排。为了清理建筑垃圾和操作人员的安全,在槽钢上面要铺设木板确保全封闭。当电梯井墙板主体上面一层模板拆除后,可采用塔吊首先把电梯井操作平台上部的钢管操作平台吊起放在旁边的楼面上,再吊下面的预制钢平台,安装在上一层楼面井内并进行临时固定,

再将钢管操作平台吊起,安放在预制钢平台上,钢管立杆直接套在平台槽钢已焊接的钢筋头子上。随着电梯井道浇筑混凝土,依次逐渐上升搭设平台。当电梯井结顶时,还可利用该平台对架体进行适当加固,作为顶板的支模架使用,完工后利用人工拆除操作平台,最后再拆除钢平台。

当操作平台移到上一层后,在原来的楼层上对电梯井还是要采取防护措施的。一般我们采用以下方法,通过在电梯井门洞对面的现浇砼墙板上预留2-3个Φ60~Φ80

洞,位置比楼面稍高,待墙板模板拆除操作平台移到上一层后,采用Φ48×3的钢管分别一端穿过墙板,另外一端搁置在电梯井道门口边楼板上,然后分别采用钢管扣件固定钢管,防止井内防护发生钢管移位滑出,在钢管上再采用扣件垂直连接2~3根钢管,上面满铺跳板(木板)进行每层的封闭防护,电梯井口外侧采用钢筋或钢管制作的门进行防护。等到电梯井内完工后,拔出钢管,对预留洞口采用膨涨混凝土进行封堵,做好防渗处理。

电梯井内防护搭设操作平台的施工工艺技术,经过施工现场的反复多次使用和逐步改进,安全保障和文明施工有所提高,确保了电梯井内操作人员的安全,又有效地防止高处坠落事故的发生,而且取得了一定的经济效益,跟电梯井道内搭设的一般钢管防护架子相比,不仅能节省材料、人工等费用,而且由于各类住宅类建筑物电梯井大小尺寸具体相同,可以重复使用,是建筑施工绿色、环保。经过上级有关安全监督部门专家的检查和验收,符合规范和安全方面相关规定,在一定的推广价值。

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电梯井内防护措施

电梯井内防护措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电梯井内防护措施近年来,随着建筑市场规模的不断扩大,建筑结构施工也更加复杂多样,各种临边、洞口的安全事故也经常发生,在整个建筑施工事故中,电梯井道内出现高处坠落的事故频率也增多,在建筑施工现场安全事故中占相当比例在提升,最近在湖州市区某个大型高层建筑中就发生了一起电梯井道内高处坠落三人死亡的事故。因此,高层建筑的电梯井内、外的防护是当前施工现场安全防护的重中之重。但从目前各施工现场的实际情况来看,电梯井内防护及操作平台,主要是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,一般都达不到安全防护要求。 根据国家行业标准《建筑施工施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等规范的要求,电梯井必须设防护栏杆或固定门栅,电梯井内每隔两层且不大于10米设安全平网防护。浙江省住房和城乡建设厅在《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》第7.6条中,规定“电梯井内应每层设置硬质材料隔离措施,安全隔离应封闭严密牢固。当隔离措施采用钢管落地式满堂架且高度大于24米时应采用双立杆”。据实地调查,目前各施工现场在电梯井内防护及操作平台,主要还是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,上面是工人的操作平台,下面作业安全防护,基本上是层层向上搭设。这种做法不仅成本较高,也存在着较大安全隐患,主要是由于架体搭设高度较高,钢管容易发生失稳后倒塌,上面一旦有物体或人员坠落,下面防护作用一

般无法保证,容易发生高处坠落伤害事故。另外,搭设成本较高,如搭设一个高度为100米井道防护架,钢管就需要约3吨多,按使用周期250天计算,目前市场租赁钢管、扣件每天每吨约5元计算,就要近4000多元,这还不包括架体安装、拆除和材料运输等的费用。 有些施工企业,为了降低成本,在施工现场的电梯井道内也采用钢管搭设成可移动式的操作平台,但由于结构不合理,存在安全隐患,经过有关质检、安全管理部门的检查和验收,也不能符合相关要求。主要问题是由于采用钢管和扣件进行连接,受力点搁置在电梯井门洞的砼楼板面上,另一面靠在对面的砼井道的墙面上,虽采取内高外低,并在门洞口采取防下滑措施,上面再搭设成操作平台。但是,由于采用Ф48的钢管为主要受力杆件,扣件作为连接件,容易发生钢管变形,扣件松动滑移,结构体系破坏,就会发生高处坠落事故。目前,电梯井内防护现施工现场大多采用钢管搭设,并且没有采取每层设置,而是采取隔层设置,有的现场甚至还采取隔二层设置,由于电梯井内防护都是采用硬质材料,一旦井内发生坠落现象,虽然井内有一定的防护措施,但是由于防护的搭设方法也不符合要求,不是会发生第二次伤害事故的。 为了确保施工现场的安全工作,针对目前各施工现场电梯井施工要求,根据国家行业标准(JGJ80-91)《建筑施工施工高处作业安全技术规范》和《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》要求,经过几年来的安全工作的探索,针对施工现场中电梯井内的防护及操作平台,我们进

电梯井内防护措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT445 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电梯井内防护措施通用范本

电梯井内防护措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 近年来,随着建筑市场规模的不断扩大,建筑结构施工也更加复杂多样,各种临边、洞口的安全事故也经常发生,在整个建筑施工事故中,电梯井道内出现高处坠落的事故频率也增多,在建筑施工现场安全事故中占相当比例在提升,最近在湖州市区某个大型高层建筑中就发生了一起电梯井道内高处坠落三人死亡的事故。因此,高层建筑的电梯井内、外的防护是当前施工现场安全防护的重中之重。但从目前各施工现场的实际情况来看,电梯井内防护及操作平台,主要是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,一般都达不到安全防护要求。

电梯井洞口防护移交单

电梯井洞口防护移交单 -------------------------------------电梯井洞口防护,按照施工安全规范的防护要求,我项目部安排人员已全部一次性防护到位。 鉴于目前贵方施工,为了落实安全生产责任,保证施工安全,杜绝伤害事故的发生,项目部现将电梯井洞口临边全面移交给通力电梯公司,施工安装时可能需层层打开洞口防护,为了防止高处坠落事故的发生,必须重视在施工过程中“用一处,打开一处,并有专人负责监护”的原则,不得乱打开,对打开后的洞口,暂时不安装或人员离开时,必须及时恢复防护设施。 根据谁施工谁负责安全的原则,贵方经验收合格后的移交部位施工时,应认真做好该部位的后续性防护工作(包括拆除后的恢复以及对操作工人的安全教育和安全技术交底)。在此期间,我方不再对已移交部位的安全防护负责。如贵方员工在施工期间因违章操作、违反劳动纪律或因防护措施不到位等所导致的一切人员伤害事故,我方不承担任何责任,请贵方务必引起高度重视。 移交单位:负责人:安全员: 接收单位:负责人:安全员: 交接日期:年月日

百仕达大厦项目部 洞口临边移交手续 由江苏华建第七工程处总包承建的百仕达大厦工程主体已经封顶,经过前一阶段各部门的努力工作和对我项目部安全工作的配合,现场安全管理工作已初见成效,为了再次配合好各分包单位做好安全管理工作,贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持管生产必须管安全的原则,做到安全生产、人人有责,明确责任,杜绝事故发生。根据施工现场实际情况及环境因素,经双方共同检查验收,原有洞口临边防护搭设完好,现因电梯安装工程全面上下安装启动,本项目部现将所有电梯井洞口临边全面移交给迅达电梯有限公司,施工安装时可能需层层打开洞口防护,为了防止高处坠落事故的发生,必须重视在施工过程中“用一处,打开一处,并有专人负责监护”的原则,不得乱打开,对打开后的洞口,暂时不安装或人员离开时,必须及时恢复防护设施,如有违反上述规定,一经发现给予每处200元的罚款,对造成人员伤害事故的必须承担一切后果。 移交单位:江苏华建百仕达大厦项目部 现场安全负责人: 接受单位:迅达电梯有限公司 现场安全负责人: 联系电话: 移交时间:

预留洞口、电梯井防护安全标准化

预留洞口、电梯井防护安全标准化 1、预留洞口防护要求 (1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm,但大于25mm的孔口,必须用坚实的盖 板盖设,盖板应能防止挪动移动。 (2)楼板面等处边长为250-500mm的洞口,可用木板做盖板,盖板须保持四周搁置均衡, 并有固定其位置和措施。 500mm以下的洞口防护图

(3)边长为500-1500mm 的洞口,必须设置以扣件 扣接钢管而成的网络,并 在其上面满铺竹笆或者 脚手板,也可采用贯穿于 混凝土板内的钢筋构成 防护网,钢筋网格间距不 得大于200mm。 500~1500mm的洞口防护(单位:mm) 实物图

(4)边长在1500以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下设安全平网。 1500~3000mm的洞口防护(单位:mm)

2、防护栏杆 (1)防护栏杆应由上、下两道横杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m,栏杆立柱间距≤2m。 (2)防护栏杆须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板,挡脚板如有孔眼,不应大于25mm。板下边距底面的空隙不应大于10㎜。 (3)防护栏杆须刷红白相间油漆,间隔300-400mm。 防护栏杆示意图(单位:mm)防护栏杆实物图

3、电梯井防护门 电梯井口防护门示意图(单位:mm)电梯井口防护门实物图 (1)电梯口除设置固定栅门或者活动栅门外(门栅网格的间距不应大于150mm),下部还应设置180mm高的挡脚板。防护门表面涂红白相间油漆。 (2)电梯井内不得倾倒垃圾。 (3)施工层应搭设操作平台,满铺脚手板,平台与井壁间隙不大于10mm。

电梯井安全防护技术要求正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电梯井安全防护技术要求 正式版

电梯井安全防护技术要求正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、电梯井施工操作架(平台)及安全防护安全专项方案的编制应包含以下内容。 (一)工程概况:工程总体概况,电梯井道结构尺寸及层高。 (二)施工计划:工程施工进度计划、电梯井施工操作架(平台)及安全防护配合施工进度计划。 (三)搭设(安装)方案: 1、工艺参数; 2、基座或基底形式及要求; 3、搭设(安装)以及使用中检查验收

要求。 (四)电梯井道施工安全保障措施: 1、制定、落实施工人员安全生产培训、教育制度; 2、搭设(安装)、使用、拆除的技术措施; 3、制定使用施工过程中的事故应急救援预案; 4、使用过程中,定期维护计划。 (五)计算书:电梯井施工操作架(平台)的验算。 (六)相关图示:平面图、剖面图(立面图)及关键部位细部节点图等。 (七)其他须在方案中明确的事项。 二、工字钢基座上搭设的电梯井施工

操作架(平台)应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)应选用不小于14号的工字钢作为基座,工字钢不得少于两根,工字钢中心间距不大于1200mm;工字钢两端均应固定于结构上,固定端长度不少于300mm;工字钢上表面应有限位措施固定立杆。 (二)电梯井施工操作架采用 Φ48×3.5mm普通钢管进行搭设,最大搭设高度不得大于10m;操作架立杆均应布置在工字钢上,不得悬空布置,中心间距不大于1200mm;横杆步距不大于1500mm;横向水平杆悬挑长度不宜大于400mm,两侧横向立杆应从底部至顶部连续设置剪刀撑。 (三)电梯井施工操作架基座及施工

电梯井道防护-安全技术交底 - 制度大全

电梯井道防护:安全技术交底-制度大全 电梯井道防护:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称世界公元住宅小区二期1#楼作业部位1~5层电梯井道施工单位作业班组架子工交底内容:电梯井道防护作业安全技术交底记录1、工人入场必须经过三级教育,经过安全培训教育合格后,方可上岗... 工程名称世界公元住宅小区二期1#楼作业部位1~5层电梯井道施工单位作业班组架子工交底内容:电梯井道防护作业安全技术交底记录1、工人入场必须经过三级教育,经过安全培训教育合格后,方可上岗。2、作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并定期进行体检。无恐高症、心脏病、高血压等不适宜高处作业的疾病。搭设人员应配备必要的通讯工具和劳动保护用品(安全网、安全帽、安全带)。3、本工程电梯井采用软、硬隔离相结合的安全防护形式,从二层楼面起,往上每隔二层最多隔10m设置一道防护,硬隔离和软隔离交错设置。首次防护必须是硬隔离。电梯井口设置定型化防护门,并挂上警告牌,提示操作人员注意安全。4、防护搭设时应有足够的照明,应配有带防护罩的36V低压手灯作临时移动照明用。5、搭设硬隔离、张设安全网及拆除井道内设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠,并设专人监护。6、与预埋件的连接必须用8#铁丝进行绑扎,不得采用普通扎丝连接。安全网拉结必须牢靠。7、防护搭设时必须保证内外有人,并保证通讯工具畅通,搭设完毕后,必须经项目部进行验收。8、电梯井道防护设施,待安装室内电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。9、电梯井道内的安全防护设施,必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。10、派人定时清理软、硬防护的垃圾及其它杂物,保证防护的承载能力。技术负责人交底人安全员交底日期接交人:人力制度人员制度仓储制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

电梯井口安全防护移交协议

电梯井口安全防护移交协 议 The latest revision on November 22, 2020

电梯井口安全防护移交协议 总包单位(甲方): 电梯安装单位(乙方): 为了贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,建立健全各项规章制度,落实好各项安全技术措施,落实好各种人员的职责和责任,确保安全生产工作。 因工作需要,龙光御海阳光南二期项目楼电梯安装施工从年月日起正式移交给电梯公司进行电梯安装工作,为了明确职责,保障安全,甲方和乙方必须共同执行各自的职责: 一、总包方单位的职责: 1、甲方移交时,所有电梯井口从地下室至天面层每个洞口都是用钢网片 防护门,且固定安装牢固。 2、甲方移交前已按要求,将所有电梯井口内的钢筋网拆除,并清除干 净。 3、如果电梯井内属于甲方职责有漏项未完成的工作时,由乙方通知甲方 负责清除完成。 二、电梯安装单位的责任: 1、由签字接收电梯井之时起,电梯井门洞口的安全防护责任与甲方无 关,由电梯安装公司全权负责安全防护职责,直至完工验收后办理移 交手续给龙光骏景房地产公司为止。 2、电梯安装单位应按照国家安全规定悬挂警示牌,及采取相应的安全预 防措施及设施,甲方在日常安全检查时如有发现电梯井口防护不严, 甲方有权给予提出整改,如未及时整改到位,将采取处罚。 3、在没有安装好电梯门扇封闭前,任何一层的门洞口,在人离开时必须 封严封牢,不得有任何缺口可进入电梯井内,杜绝有堕落安全隐患发 生。 4、由于乙方原因造成的任何安全事故,一切赔偿及损失与法律责任由乙 方全负责。 三、本协议一式四份,由建设方、监理方、总包方、电梯安装方各持一 份。 四、本协议由签字之时起立即生效。 五、参加移交单位代表签章: 汕头市有限公司项目代表: 监理有限公司项目代表: 项目代表: 日立电梯(中国)有限公司汕头分公司代表:

电梯洞口水平防护方案

电梯井洞口水平防护方案 一、工程概况及编制说明 合肥市华润置地?凯旋门二期一标工程位于合肥市政务区潜山路与嘉和路交叉口,建设单位为华润置地(合肥)有限公司,由安徽寰宇建筑设计院设计,中建四局总承包施工。 本方案为三栋住宅楼(07#楼、17#楼、20#楼)施工时电梯井洞口水平防护做法。主楼结构类型为剪力墙结构,电梯井道四周均为混凝土墙,地下2层,地上41层,建筑高度119米。三栋主楼每栋每层各有电梯井洞口4个,共504个。电梯井洞口尺寸为2.2米X2.2米,拟采用预埋钢管上铺模板的硬防护方式层层防护,防止人与物的坠落,确保施工期间人员安全。 二、电梯洞口水平防护方式的选择 方式一:根据合肥市质监站的要求,电梯井洞口采用钢筋网上铺模板的方式进行防护,钢筋大小及间距同电梯井四周的楼板钢筋。 方式二:根据我司在上海、广州地区的施工经验,在电梯井道施工时,每个电梯井洞口在楼层板处预埋两根水平钢管,待井道内的模板拆除后,再在预埋的钢管上搭设分布杆,然后上面满铺模板。(详见后图) 在保证施工安全的前提下,结合本工程实际情况对两种方式进行比较,市站的方法,电梯井洞口层层预留钢筋,洞口封堵后导致电梯井道内的剪力墙大模板无法转运至上一层;若采用方式二,井道内大模板可用手动葫芦直接拉升至上一层,可大大节约劳动量和工期。为此,在同质监站领导沟通解释并得其同意后,特编制本方案报业主、监理审批,以规范电梯井道水平防护,保障施工安全。 三、电梯洞口水平防护做法

四、电梯洞口水平防护验算书 纵向的两道钢管(主梁)为受力最大处,验算针对此处,若此处能满足要求,则其余钢管均能满足要求。按照简支梁计算,承受脚手板自重、坠落物冲击集中荷载。截面几何参数如下:截面抵抗矩 W = 4.49 cm3;截面惯性矩 I = 10.78 cm4; 冲击荷载按最不利情况作用于跨中,上部钢管传递的恒载按等间距步置。 冲击荷载: F= 1.4×0.8KN= 1.12 kN;(按照一个体重80kg的人坠落考虑)上部钢管传递恒载:P=1.2×0.35×0.3×2.2 = 0.277 kN; 支撑钢管计算简图

施工中各种洞口防护的规范要求

施工中,洞口的防护栏杆,电梯井的防护,通道的防护在规范中的要求 预留洞口的安全防护: (1) 边长或直径为20~50cm的洞口,可用钢筋砼板或固定盖板防护。 (2)50~150cm的预留洞口,可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径,不剪断网筋,构成防护网,网格以15cm为宜。 (3)150cm以上的洞口,四周应设防护栏杆两道,护杆高度分别为40cm和100c m,洞口下张设安全网。 楼梯口防护: (1)凡楼梯均必须设置安全防护拦杆,并根据施工现场的具体情况张设安全网。 (2)拦杆的材料,可选用钢管或质量合格的毛竹搭设,当楼梯跑边空间距离较大时,应张设安全网或设两道防护拦杆,其高度为40cm和90cm。 电梯口防护: (1)离楼层面40cm和120cm高处各设一道安全防护拦杆,并在洞口的醒目处挂设安全标志。 (2)也可在电梯口处的墙内横放两根φ6或φ8mm以上的钢筋代替拦杆,或在洞口墙壁内外各设一根φ48mm的钢管,用10号铅丝将两根钢管绞紧,固定在洞口处,起到防护拦杆作用。 (3)当进入电梯井内施工时,电梯井门口必须设有安全可靠的防护门或其他有效措施。 (4)电梯井内每隔两层张设一道安全网,或每层铺设竹笆片,网内杂物应及时清除。 深坑、过道防护: (1)深坑周边应设置两道防护拦杆,其高度为40cm和100cm。行人坡道应用扶手及防滑措施,夜间出入口须凤红灯示警。直径(或边长)50cm以上的桩孔及砼杯形基础也应防护。 (2)施工中建筑物底层的出入口,过道须搭设防护棚,棚宽应大于道口。 井架通道口及两侧边的安全防护: (1)井架通道口处须选用符合规定的脚手板或竹笆片做通道,其宽度须大于洞口宽度。脚手板应横铺,其搁置点不少于一板三楞。 (2)井架通道口的两侧边,须设置两道防护栏杆,其高度为40cm和100cm。并根据现场情况,也可用竹笆片做围拦防护。 (3)井架须用安全网进行三面围护封闭。网与网拼接严密,防止落物伤人。井架口应设置安全门或防护门,安全门可用拉门,开启门或提升门。 阳台边的安全防护: (1)凡能随楼层安装拦板时,均应按层安装拦板。 (2)未安装阳台栏杆的侧边,施工中有外脚手架时,外脚手架应随建筑物的升高而升高,并高于作业面1.5m,内立杆与阳台边的间距不大于20cm,且阳台周边的防护栏杆应绑扎在脚手架的立杆上。 (3)未安装阳台拦杆的侧边,施工中无外脚手架时,可在距楼面40cm和100cm高度各设一道防护栏杆,其固定点可与墙内的预留钢筋连接,或张设安全网,安全网的底部必须与阳台边封闭。 屋面周边的安全防护:

电梯井安全防护方案

一、编制依据 1 、1311 工程业务技术用房施工蓝图 2、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—99) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50011—2001) 6、《建筑施工钢管脚手架扣件安全技术规范》(JGJ—22—857) 7、《建筑施工手册》(第四版) 二、工程概况 本工程位于武汉市汉阳区创业路,属于业务技术用房。地下局部一层,层高; 地上五层,层高;部分采用筏板基础,其他部分采用独立柱基;建筑总高度,总建筑面积4000m2。本工程士对应的绝对标高为,场地整平标高为,基坑底设计标高,基坑开挖深度为整平标高以下。基坑开挖底面积为424m2;基坑底周长约为83m。地勘报告显示,建设场地内无建筑物及地下管线。根据湖北省地方标准《基坑工程技术规程 (DB42/T159-2012 )》规定,确定本基坑各区段重要性等级为二级。 建筑地基基础等级:乙级 建筑防火、耐火等级:二级 建筑工程结构安全等级:二级混凝土框架抗震等级:四级,设防烈度为7 度。 电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工运用搭设操作作业平台、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 电梯井安全防护方案

三、电梯井防护措施: 1、电梯井跟进平台平面设计 平台边框及横撑采用14#槽钢,接点全部满焊,上面满铺50mn厚木脚手板。平台利用平台穿墙螺栓孔位置,采用8根? 32的勾头螺栓作支撑点。平台尺寸为:长x宽二(电梯井长度-100mm x (电梯井宽度-100mm。平面图及剖面图见下。 平台平面图 1-1剖面图 (图1) 2、电梯井口防护 本工程电梯井口做防护铁栅门,铁栅门离地高度为,门栅网络的间距不大于15cm,铁栅门底部采用木模板设置20cm挡脚板,铁栅门采用膨胀螺栓固定结构墙上,必须固定牢固。 剖面 电梯井口防护门(mm)(图2) 哥—计nr 图o —L 3、电梯井内部防护

电梯井内防护强制性管理规定

行业资料:________ 电梯井内防护强制性管理规定 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

电梯井内防护强制性管理规定 结合项目部工程电梯井内安全防护设施,做法各式各样,标准不统一,现根据集团质量安全部、公司规定要求,制定如下强制性管理规定: 一、加强电梯井内防护控制管理: 各项目部必须认真按照公司制定的电梯井防护做法及规定要求进 行搭设,对项目部工程电梯井内安全防护设施加强控制管理,纳入公司专项整治范围,加强电梯井安全防护设施的管理力度,提高项目部工程安全防护设施标准化、规范化、定型化、工具化管理水平,认真搞好项目部工程安全防护,有计划的投入安全防护设施,公司不定期的对项目部工程安全防护设施进行检查验收,加强过程控制;对项目部工程未按照质量安全部、公司规定要求进行防护的,每发现一次处罚项目经理500元以上、施工负责人300元以上,安全主管200元以上;在集团质量安全部平时巡查及工程质量验收中因安全防护设施未达到规定要求,被集团质量安全部进行处罚的,公司将按照集团质量安全部罚款比例对项目经理、施工负责人、安全主管加倍处罚。本管理规定为强制性条文,各项目部严禁违反本制度。 二、安全防护保证措施: 1、电梯井内防护 (1)利用48mm3.5mm钢架管进行搭设,在电梯井内两侧边距墙15cm 利用50mm的PVC塑料管作预埋洞口,在电梯井内四周距墙15cm采用井字形进行搭设钢架管,高宽比按照各工程的电梯井实际尺寸进行调整;一端搁置于电梯厅门口楼板,一端搁置于电梯井剪力墙预留孔洞内,搭设井字形架体平台,架体平台纵横距墙体30cm,钢管过墙不小于10cm, 第 2 页共 6 页

电梯井安全防护移交协议模板

电梯井安全防护移交协议模板 Elevator shaft safety protection handover protocol template 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

电梯井安全防护移交协议模板 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程名称: 甲方: 乙方: 甲、乙双方达成如下协议: 1.乙方应遵循甲方各项安全管理的规章制度,接受甲方的'安全检查,遵守现场劳动纪律,如有违规,甲方有权进行精经济罚款处理。 2.乙方应设一名专职安全员,每天对现场的安全防护,临时用电进行检查。井道内的线路必须无破损,并在漏电保护器控制之内。 3.临时用电应按有关规定和标准安装使用。甲方提供电源,乙方自备电缆、电箱。按照“一机”“一闸”“一 漏”“一箱”的用电规定,如不符合用电要求,停电整顿或罚款处理。

4.技术、质量要求,按黑龙江省标准施工。 5.甲方已对北岸*润和城18#楼三个单元,共计192个电 梯井门进行了安全防护(采用防护门);此防护现移交乙方管理,完工后如数返回,如有丢失、损坏,由乙方承担。 6.乙方必须有专人每天检查所有电梯井安全门是否封闭 可靠,如有开启马上封闭,否则出现事故后果自负,电梯井字架上禁止存放各种活动物件。每天检查门口是否有杂物,杂物距井口边两米以外。 7.乙方进场物品自行保管,如有丢失、损坏,乙方自理。 8.乙方需运出现场的物品,需报甲方签认。甲方确认后 方可外运。 9.电梯井内的设施,乙方定期进行检查、保养,发现隐 患及时消除。 10.严格按国家室内电梯安装安全操作规程、规范要求作业。 11.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确 因施工需要拆除的防护设施,必须经我项目部同意后方可拆除,在下班前应将防护设施恢复。

电梯井口防护方案

XXXXX住宅楼工程 电 梯 井 口 防 护 方 案

安徽XXXX建设发展股份有限公司

目录一、编制依据: 二、工程概况 三、施工安全防范部署: 四、主要安全防范方法 五、安全管理措施

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91 2、《密目式安全网》GB16909-97 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《XXXXXX1#、2#楼施工组织设计》 5、《XXXXXX1#、2#楼设计图纸》 6、公司标准、规定 7、国家、行业、合肥市有关法律、法规、规定 二、工程概况 XXXXX住宅楼工程,由XXXXXX房地产投资有限公司兴建;该工程位于XXX区XXXX路与XXXXX交口西北侧,由XXXXXX规划建筑设计有限公司设计,监理单位是XXXXXXXXX监理有限公司。本工程由1#-9#住宅楼及二栋商服楼组成,其中1#-9#楼为18层框剪结构,商服楼为4层框架结构;地上面积约106000m2,地下车库面积约15000m2。计划工期为900日历天,计划2008年10月18日开工,2011年4月5日竣工,本工程分为两个阶段施工,其中1#、2#、10#、3#、4#、5#、6#楼及其地下室部分先行施工,剩余楼层暂定后期一次性开工。工程质量确保“合格”标准,安全文明争创市级“安全文明示范工地”。 三、施工安全防范部署: 为加强电梯井口安全防护工作,根据XXXX市建设委员会合建质安【2008】84号文等要求,制定本方案。 ⒈施工现场建立以项目经理胡邦军为第一责任人的安全保证体系。

⒉明确本工程电梯井口安全防护措施及施工过程中的落实、检查、验收责任人及验收程序。 ⒊落实施工过程中各工种安全教育、安全技术交底。 ⒋加强对各工种交叉作业施工的安全管理工作。进入电梯安装和装饰阶段时,一定要与电梯安装单位签订书面安全管理协议,明确交叉施工中各自的安全生产责任和义务,杜绝因多单位交叉施工职责不明、管理混乱而引发上次安全责任事故。 四、主要安全防范方法 1、在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示标志;安全警示标志要醒目、明显,夜间应设置红灯示警。 2、电梯井口应用固定栅门,固定栅门应做到定型化、工具化,其高度在1.5m至1.8m范围内,并刷黄黑相间的警示色(见示意图)。 3、电梯井口宜在每层用贯穿于混凝土板内的直径不小于6mm的钢筋(或楼板分布筋)形成防护网,网格间距不得大于200mm,并在其上方满铺竹笆或脚手板;或在正负零层楼面设置首道安全网,上部每隔两层并最多隔10m设一道安全平网。安装、拆卸电梯井内安全平网时,作业人员应按规定佩戴安全带。 4、在主体工程施工过程中,若电梯井周边墙体未完成,应按洞口防护执行(见示意图)。 5、电梯安装前,应制定专项施工方案,电梯井内必须按规定搭设满堂架,经过验收后方可使用。 五、安全管理措施

电梯井安全防护移交书

电梯井安全防护移交书 工程名称:落霞苑五期征地拆迁安置小区C1标段 甲方:南通六建建设集团有限公司 乙方:无锡新纺欧迪电梯有限公司 丙方:无锡滨湖经济开发有限公司(证明方) 丁方:南通瑞达建设监理有限公司(证明方) 甲、乙双方达成如下协议: 1.乙方应遵循甲方各项安全管理的规章制度,接受甲方的安全检查,遵守现场劳动纪律,如有违规,甲方有权进行经济处罚。 2.乙方应设一名专职安全员,每天对现场的安全防护,临时用电进行检查。井道内的线路必须无破损,并在漏电保护器控制之内。 3.临时用电应按有关规定和标准安装使用。甲方提供电源,乙方自备电缆、电箱。按照“一机”“一闸”“一漏”“一箱”的用电规定,如不符合用电要求,停电整顿或罚款处理。 4.技术、质量要求,按江苏省标准施工。 5.甲方已对落霞苑五期征地拆迁安置小区C1标段2#、4#四个单元,共计172个电梯井门进行了安全防护(采用防护门)并符合电梯安装施工要求;此防护

现移交乙方管理,完工后如数返回,如有丢失、损坏,由乙方承担。 6.乙方必须有专人每天检查所有电梯井安全门是否封闭可靠,如有开启必须及时封闭,否则出现事故后果自负,电梯井支架上禁止存放各种活动物件。每天检查门口是否有杂物,杂物距井口边两米以外。 7.乙方进场物品自行保管,如有丢失、损坏,乙方自理。 8.乙方需运出现场的物品,需报甲方签认。甲方确认后方可外运。 9.电梯井内的设施,乙方定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。 10.严格按国家室内电梯安装安全操作规程、规范要求作业。 11.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护设施,必须有专人监护在被拆除部位,在施工结束后应将防护设施及时恢复,监护人在确认无隐患的情况下方可离开。如因防护设施不到位或者未及时恢复,导致其它班组职工发生的一切安全事故由乙方承担 12.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,同时做好季节性的安全防护工作。

洞口作业安全防范措施

整体解决方案系列 洞口作业安全防范措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-79416洞口作业安全防范措施 Cave opening safety precautions 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。 (2)电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网。 (3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。 (4)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。 (5)洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合规范要求。 (6)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,还应加设明显

的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。 (7)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 (8)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 (9)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

电梯井道验收移交单11962

电梯井道土建与安装验收移交单工程名称:新建住宅楼(华桥·幸福里)2期项目

建设工程安全协议书 甲方:神州建设集团有限公司 乙方:福州众奥电梯工程有限公司 应建设方委托,主楼电梯(4-5轴)进行电梯安装工程的施工,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据国家有关法律、法规、标准,省市相关规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,签订本协议。 一.承包工程项目 1.工程项目名称:福州海峡水产品交易中心及商务配套渔业 大厦1A1B(商务楼2A2B)电梯安装工程 2.工程地址:马尾区青州路66号 二.工程项目期限:自2015年月日进场至竣工之日 三、协议内容 1.乙方必须认真贯彻国家、省市、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全、劳动保护法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的安全管理,乙方对所承包工程的安全负全责,对本单位所有施工人员的安全负责。 2.乙方须设有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全管理人员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的上岗证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度和基本施工安全管理制度。 3、乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案,且经建设、监理方审核批准后执行;施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的安

全技术措施计划和有关保证施工安全的具体要求。 4.乙方的有关领导必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护、自我约束的能力和职业素质,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 5.乙方在施工前要认真勘察现场,甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底;一经进场,就表示乙方确认施工场所、作业环境、安全通道、设施设备等符合安全要求和处于安全状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的安全防护进行移交,履行移交程序,自移交之日起,甲方不再承担由此而引起的一切安全事故,电梯井口及井内的安全由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随意走动,不得在无关施工需要的现场活动。 6.施工前,乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知建设、监理有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度的基本要求;乙方必须具体落实检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 根据工程项目的内容与特点,乙方应做好安全技术交底工作,并有交底的书面材料,交底材料在甲方留底一份。 7.施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作; 8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守建设、监理及甲方的安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。 9.乙方必须督促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。 10.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具应完好并符合安全要

电梯井安全防护方案

电梯井安全防护方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

中南拂晓城108(一标段)项目 电梯井 安 全 防 护 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:正太集团有限公司 二零一七年十一月 一、工程概况

工程名称:中南拂晓城108一标段项目工程 建设单位:武汉锦御中南房地产开发有限公司 设计单位:武汉正华建筑设计有限公司 监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 勘察单位:武汉市勘察设计有限公司 施工单位:正太集团有限公司 工程地点:武汉市黄陂区横店街川龙大道以东,航空东路以西 建筑面积:约19.5万方 本工程为新建工程,项目规模:地下室一层,地上15栋16层住宅楼。 结构形式:整个地下室为钢筋混凝土框架结构,主楼均为剪力墙结构。 建筑分类分别: 主体结构设计使用年限为50年。 建筑结构安全等级:根据《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008)为二级 地基基础设计等级:根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)为甲级。 建筑抗震等级设防类别:根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008为丙级。 地下工程防水等级:根据《根据地下室工程防水技术规范》(GB50108-2008)为一级。 建筑防水分类和耐火等级:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),建筑防水分类为二类,建筑耐火等级为一级。 抗震设防烈度:6度。 本工程室内高程±0.000相当绝对标高为25.65米。 为了防止坠落事故的发生,拟定电梯井的安全防护施工方案。 二、编制依据 1 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59—99 2 《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77—2003 3 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80—91

电梯井安全防护技术要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电梯井安全防护技术要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电梯井安全防护技术要求 一、电梯井施工操作架(平台)及安全防护安全专项方案的编制应包含以下内容。 (一)工程概况:工程总体概况,电梯井道结构尺寸及层高。 (二)施工计划:工程施工进度计划、电梯井施工操作架(平台)及安全防护配合施工进度计划。 (三)搭设(安装)方案: 1、工艺参数; 2、基座或基底形式及要求; 3、搭设(安装)以及使用中检查验收要求。 (四)电梯井道施工安全保障措施: 1、制定、落实施工人员安全生产培训、教育制度; 2、搭设(安装)、使用、拆除的技术措施; 3、制定使用施工过程中的事故应急救援预案; 4、使用过程中,定期维护计划。 (五)计算书:电梯井施工操作架(平台)的验算。 (六)相关图示:平面图、剖面图(立面图)及关键部位细部节点图等。 (七)其他须在方案中明确的事项。 二、工字钢基座上搭设的电梯井施工操作架(平台)应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)应选用不小于14号的工字钢作为基座,工字钢不得少于两根,工字钢中心间距不大于1200mm;工字钢两端均应固定于结构上,固定端长度不少于300mm;工字钢上表面应有 第 2 页共 5 页

限位措施固定立杆。 (二)电梯井施工操作架采用483.5mm普通钢管进行搭设,最大搭设高度不得大于10m;操作架立杆均应布置在工字钢上,不得悬空布置,中心间距不大于1200mm;横杆步距不大于1500mm;横向水平杆悬挑长度不宜大于400mm,两侧横向立杆应从底部至顶部连续设置剪刀撑。 (三)电梯井施工操作架基座及施工层横向水平杆两端部应加设可调支撑顶住井道侧壁,且宜采用模板木枋硬质封闭。 三、电梯井安全防护应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)拆除完毕后应及时对电梯井进行安全防护。 (二)电梯井门洞口安装1800mm高工具式防护门;防护门底部安装200mm高木质踢脚板,防护门外侧张挂当心坠落安全警示标志牌。 (三)电梯井内应每隔两层并不大于10m搭设一道水平防护平台;水平防护平台采用钢管、木枋及模板搭设,平台之间每个楼层电梯井内应增设一道水平兜网。 (四)水平防护平台搭设方法 电梯井道内每隔两结构层且不大于10m应搭设一道水平硬质隔断。水平硬质隔断的搭设应根据井道尺寸,在电梯门洞侧及对面剪力墙内预埋穿墙60PVC套管,待电梯井模板及施工操作架拆除后,将钢管插入预埋的穿墙60PVC套管内,采用钢管扣件搭设纵横向井字形水平隔断基座,基座纵向钢管应插入剪力墙预留洞内且伸出剪力墙应不小于150mm,钢管两端另增加限位钢管予以固定;基座上面采用模板木枋进行硬质封闭。禁止采用井壁内预留钢筋头或采用可调支托顶住井壁等简单方式作为基座固定端。 第 3 页共 5 页

电梯井道验收移交单最新版本

电梯井道土建与安装验收移交单工程名称:青峰路片区五期-1改造项目8#、9#、10#住宅楼 移交单位(土建单位)中建新疆建工(集团) 有限公司 使用单位 (安装单位) 新疆曼隆电梯有限公司 验收移交项目电梯安装验收移交日期年月日 具体内容: 1、经(土建、监理、安装)三方共同验收,此项目按设计图纸,轴线、标高、几何尺寸符合安装要求及规范要求,电梯机房、井道、基坑符合设计及施工规范要求;井道基础清理干净,无积水、井道上下已清理干净,电梯门洞防护完整。 2、安装单位的人员在使用移交单位设备设施时应服从移交单位安全管理,按时参加项目部大小会议,如发现违章、违规及冒险作业,现场管理人员有权采取相关措施或书面通知安装单位整改及处罚。 3、安装单位施工前必须先安装好电梯门才能拆除电梯井的防护设施,以防人员误入发生事故;井道内施工前必须保证每层电梯门口防护到位。 4、安装单位必须配备专职安全员在施工现场负责电梯安装的全面安全工作。每天对现场的安全防护,临时用电进行检查。井道内的线路必须无破损,并在漏电保护器控制之内。 5、临时用电应按有关规定和标准安装使用。自备电缆、电箱。按照“一机”“一闸”“一漏”“一箱”的用电规定,如不符合用电要求,停电整顿或罚款处理。 6、必须有专人每天检查所有电梯井安全门是否封闭可靠,如有开启马上封闭,否则出现事故后果自负,电梯井字架上禁止存放各种活动物件。每天检查门口是否有杂物,杂物距井口边两米以外。

7、进场物品自行保管,如有丢失、损坏,自理。需运出现场的物品,需报甲方签认。甲方确认后方可外运。 8、电梯井内的设施,乙方定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。 9、严格按国家室内电梯安装安全操作规程、规范要求作业。 10、安装单位不得私自破坏施工现场的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的 防护设施,必须经我项目部同意后方可拆除,在下班前应将防护设施恢复。 11、安装单位不得违章指挥或强令工人冒险作业,同时做好季节性的安全防护工 作。 12、作业时,必须设专人监护电梯井口,作业后,必须恢复防护门,乙方在电梯 井内作业时,不得上下交叉作业。 13、安装单位应保证机房内予留洞口的防护盖板齐全、稳固、有效,作业后及时封闭。 14、安装单位必须及时清理现场杂物。 15、《建设工程安全管理条例规定》第二十四条规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由乙方自行承担全部责任。 16、如因乙方违规操作和操作不当造成安全事故,由乙方自行承担全部责任。 17、施工用电严格按JGJ46—2005规范要求配置,动火作业应符合消防规定。 备注:电梯井道经验收移交三方签字后,由安装单位负责全面安全事宜,做好安装人员的安全教育、交底工作,及时上报土建、监理单位备案。

相关文档