文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气竖井内桥架安装(有图示)

电气竖井内桥架安装(有图示)

一、施工准备

(一)作业条件

1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工.

2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好.

3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。

4、竖井内电气预埋管路巳整理好。

(二)材料要求

1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌

钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm

之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。

2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在

5mm范围内,切口应无卷边毛刺。

3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书

复印件及试验记录。

5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、

“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。

6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、

焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。

7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。

8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子.

9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等

金属材料均应采用镀锌制品。

(三)主要机具

1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压

煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡

勺等。

2、兆欧表,高凳等。

二、质疆要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

三、工艺流程

确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定

四、操作工艺

(一)确定电缆桥架位置

1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

2、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内

桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。

3、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上

下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。

(二)固定支架

1、固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500~2000mm,有

两种固定方式,一种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接。

2、桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞

口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定.在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定见图5-28。

3、在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。

4、电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5—29.电缆支架全长均

应有良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体.

5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5—30。

(三)桥架安装

1、桥架与支架之间固定采用螺栓.

2、桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。

3、当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板. (四)电缆敷设

1、在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求。将需要敷设在该桥架中的电缆

按顺序摆放,排列应整齐。尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定,并

且及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注

明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰,不易脱

落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。

2、电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖

井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐.

3、电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋

的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要

根据预留洞日尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕

摆放厚度不得小于24cm.

4、施工前要将封堵部位清理干净。

(五)配电箱固定

1、明装配电箱采用膨胀螺栓固定。根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和轴线。

先根据装修+0。5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装

孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀螺栓的亢

径,再选相应的冲击钻头直径,冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或

略大一号的直径。

2、如配管为暗配管,采用配电箱背后开孔进线,如为明配管,则采用下开孔进线方

式。

3、箱体与钢管之间采用塑料铜线和跨接地线。如钢管为焊接钢管,则在钢管上焊

接接地螺栓作为钢管的跨接接地,导线两端压线鼻子,采用螺栓压接.如为镀锌

钢管,则采用专用抱卡连接。在配电箱内,该接地线压接在PE母线端子上。不

得从箱体接地保护端子上串接。

4、配电箱应有明显可靠的接地,带有器具的铁制盘面和装有器具的门,均应有明

显可靠的裸铜编织线作接地保护线。配电箱内的PE线不得串接。

5、与配电箱连接的明配管采用管卡固定,并且在距地200mm处应有一处固定点,

在距入箱处200mm处也应有一处固定点,管卡应与管径匹配。

6、配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,钢端子无松动,启闭灵活,

零部件齐全。

7、配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。

8、电气竖井内金属线槽与配电箱的安装见图5-31。

9、电气竖井内封闭式母线与配电箱的安装见图5-32。

电气竖井桥架安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板得预留洞口已处理好,安装防火隔板得埋件已整理好。 3、安装电缆桥架所需要得支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用得电缆桥架规格型号要符合设计要求,采用钢制制品,钢板得厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1、5mm,在400~800mm之间时,厚度不小于2mm,大于800mm时,厚度不小于 2、5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、电气竖井中使用得辅助材料:钻头、切割机、打磨机、调合漆等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力与剪力及设备得安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格得接线端子。 10、镀锌材料:槽钢支架、角钢支架、螺栓、螺母、螺丝、等金属材料,均应采用镀锌制品。 (三)工器具 1、常用电工工具:活搬手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子等。 2、高凳等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 (二)一般项目 1、电缆支架安装应符合下列规定: 1)当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板得距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面得距离不小于50~1OOmm; 2)当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合下表得规定; 电缆支架层间最小允许距离(mm)

3)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接固,防松零件齐全。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置——固定支架——桥架安装——配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作得电气竖井内。 2、按照图纸设计得位置,计算好空间尺寸就是否满足操作距离得要求,特别就是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应得变更。 3、检查竖井内楼板上预留得洞口位置就是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应得洞口通直不错位,注意不要影响结构。 (二)固定支架 1、固定桥架得支架采用50×50×5得角钢,高度为距地面1500—2000mm,有两种固定方式,用膨胀螺栓固定。 2、桥架下部固定采用1O号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板得预留洞口,与预埋在洞口得埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。 4、电气竖井内固定桥架得支架与槽钢得固定方法见图示一。电缆支架全长均应有良好得接地,即将支架与墙上预埋得接地埋件焊成一体。

电气竖井内桥架安装施工工艺标准.

技术交底记录编号工程名称瑞锦小区6#地块交底日期 施工单位郑州翰达建筑工程有限公 司 分项工程名称电气竖井内桥架安装 交底提要作业条件、主要机具、操作工艺、质量标准、成品保护、安全文明施工 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,《郑州经济技术开发区瑞锦小区6#地块电气工程图纸》 2、施工准备 (一材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚 度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于 2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在 5mm范围 内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件 及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC” 认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、 橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材 料均应采用镀锌制品。 (二作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (三主要机具

电缆桥架施工图集

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集 电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。

2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。 5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用; (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载; (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。 托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表12.2.4-1 表12.2.4-1 钢制托盘、梯架常用规格表 注:符号△表示常用规格。 各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套。 支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图

电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12。1。3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板.但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。 5。托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用; (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集—— 电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施. 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底. 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象. 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4。桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择. 5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用; (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载; (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。 托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯

竖井内管道母线槽桥架安装电缆敷设施工

竖井内管道母线槽桥架安装电缆敷设施工 竖井内管道、母线槽、桥架安装及电缆敷设施工 一、安装在竖井内的材料的垂直运输 1.在十三层和二十四层分别设两个倒运平台(详见第六节),用于设备和材料的倒运。 2.利用土建施工的塔吊或货运电梯,将较短且轻的母线槽和桥架吊运至平台上,然后采用液压小车或人力搬运至竖井口。 3.因为管道一般较长,可以分别在十三、二十四、三十五层设倒链,集中从地下一层分段安装。 二、竖井内管道安装 1管道安装之前,必须完成所有管道支架的安装。 2竖井内管道分三段,即地下三层至十三层,十四层至二十四层,二十层到三十五层,进行倒装作业。每安装一段,立即进行固定,在固定好之前,倒链不能摘掉。 三、竖井内母线槽和桥架安装 1安装母线槽和桥架之前,首选安装好支架。 2母线槽和桥架比较短,一般为2m一根,所以宜采用正装法进行安装。 3母线槽和桥架在竖井内运输,采用倒链分别从地下层、十三层、二十四层吊运至安装高度进行安装。 4安装好的母线槽和桥架,必须分段固定。母线槽要用生产厂提供的弹簧支架在地面进行支撑。 5安装好的母线槽和桥架的外壳必须与预埋的接地钢板连接。 四、竖井内电缆敷设 1竖井内电缆宜从上往下敷设。 2电缆敷设前,首先实际丈量每根电缆的尺寸,进行配盘。然后将配盘好的电缆盘吊运至十三层和二十四层(也可以吊运至其它方便合适的楼层),从上往下进行电缆敷设。在敷设过程中,应每层安排人员接应。 3每敷设一根电缆,应立即进行绑扎固定。 4电缆敷设过程中,电缆盘应采取适当的措施,防止电缆盘因受到电缆重力而滚动。 五、竖井内进行安装作业的安全注意事项 1各层铺设的跳板,必须牢靠,搭在楼板上长度应满足有关要求。 2作业层下面设安全网,施工人员系安全带等安全保证措施,以防止人员和作业工具坠落。 3在竖井内吊运管道、母线槽等材料,必须制定专门的吊装方案,且有专业起重工指挥。选用的吊索、倒链等必须经过验算。 4竖井内吊运作业,应配备无线步话机等通讯设备。 感谢您的阅读!

竖井内电缆桥架安装施工工法

竖井内电缆桥架安装施工工法 摘要:本文介绍了竖井内电缆桥架安装施工的工法。竖井内电缆桥架的安装是电缆布线工程中重要的一环。正确的安装工法可以确保电缆桥架的稳固性和可靠性,提高工程质量和施工效率。 一、工程准备 1. 施工前应仔细查看设计图纸和工程技术要求,确保理解施工范围和要求。 2. 根据图纸确定竖井内电缆桥架的位置,并进行标注。 3. 安装施工前,需要准备好所需的工具、设备和材料,如手工工具、电动工具、螺栓、螺母、连接件等。 二、竖井内电缆桥架安装施工步骤 1. 清理竖井内的杂物和灰尘,确保施工环境整洁干净。 2. 根据设计图纸的要求,在竖井内墙壁上布置悬吊装置。悬吊装置可以使用螺栓或者其它固定件固定在墙壁上,安装位置应确保牢固可靠。

3. 安装竖井内的金属桥架。将金属桥架从竖井的顶部逐渐下放,固定在悬吊装置上。在安装过程中,要注意金属桥架的水平度和垂 直度,确保桥架的安装平整稳固。 4. 进行电缆桥架的连接。将相邻的两节金属桥架通过连接件连 接在一起。连接件要求牢固可靠,确保桥架的整体性。 5. 电缆桥架的固定。使用螺栓和螺母将电缆桥架固定在墙壁上,确保桥架不会晃动和松动。 6. 检查和调整。完成桥架的安装后,进行检查和调整,确保桥 架的安装质量。检查内容包括桥架的水平度、垂直度和固定牢固性等。 三、安全注意事项 1. 施工人员应穿戴好安全防护装备,如安全帽、安全鞋等。 2. 在竖井内工作时,要注意避免碰撞墙壁或其他障碍物,确保 安全。 3. 工作时使用的工具和设备应符合安全标准,不存在安全隐患。

4. 在进行桥架安装过程中,要严格按照标准操作,确保施工质量。 四、施工总结 通过正确的工法和严格的施工操作,可以确保竖井内电缆桥架 的安装质量。施工前的准备工作以及逐步的施工步骤,能提高施工 效率和工程质量。在操作过程中,要注重安全,并严格按照要求进 行检查和调整,以确保施工的成功完成。 总结起来,竖井内电缆桥架安装施工的工法主要包括施工准备、安装步骤、安全注意事项和施工总结等。通过合理的工法和规范的 施工操作,可以确保电缆桥架的安装质量和可靠性,提高施工效率 和工程质量。

弱电井内电缆与桥架安装规范要求

弱电井内电缆与桥架安装规范要求 弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面 的工作由于不暴露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们 弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安 装规范有哪些要求呢? 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已 整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4、竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采纳防 火制品,钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400——800mm之间时,厚度不小于2mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接坚固,无显著变形,下 料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证 标志和认证证书复印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应 有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应 有生产许可证。

6、电气竖井中使用的辅佑襄助材料:钻头、电焊条、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带等。 7、金属膨胀螺栓:依据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:依据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 (三)重要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手 动煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电 炉子、锡锅、喷灯、锡勺、兆欧表,高凳等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB503032023)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置固定支架桥架安装配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 2、依照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否充足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,常常显现 排列困难,因此必需认真核对尺寸。 3、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应适时修整,直到上下垂直一至。 (二)固定支架 1、固定桥架的支架采纳厂家配套产品,高度为距地面1500——2000mm,用膨胀螺栓固定。

建筑电气竖井内设备及线缆的安装施工-文档资料

建筑电气竖井内设备及线缆的安装施工 前言: 竖井内设备和线缆的安装已成为当今建筑工程内最为重要 的工作环节之一,就电气竖井而言,内部不仅布放了管线、电缆以及母线槽,而且还设置了端子箱、分线箱、插接箱和配电箱,主要实现建筑电梯、动力用电和楼层照明等用电功能。正确的进行安装,能够极大的提升建筑物供电主干线的合理性和安全性,并有效的降低工程造价,具有较高的理论和现实意义。笔者将在本文中结合自身工作经验,研究和探讨建筑电气竖井的安装施工,具体如下: 1、施工准备环节内的工作要点 通常情况下,电气竖井里的配电间都采取了分层布置的方式。由于竖井内线缆和设备众多,因而务必要重视准备工作,为合理和正确的安装施工奠定良好的基础。第一,要全面了解施工图纸的技术要求,对需在电气竖井里安装布放设备的物理参数进行充分的掌握,并结合实际需要和现实情况予以合理的安排,重视技术交底工作,务必作到全面和详尽,绘制立面示意图等相关图纸。第二,在建筑施工前期的土建环节内,墙体和楼板等位置的孔洞预留原则为:基于母线槽和桥架的走向,结合配电箱等设备的物理尺寸和安装位置,科学合理的进行预留,孔洞尺寸如下:通常情况下,桥架、线槽以及母线槽的预留孔洞要在其物理尺寸

上增加200毫米。在剪力墙下开展线槽的预埋工作时,还必须走道布置等相关设计,科学的监控预埋的高度。第三,尤其要重视孔洞布置的安全性和便捷性,尽量减少占用建筑内部空间的比例。总的来说,建筑电气竖井的安装施工务必追求使用上的便捷性、可靠性和适用性;外观上的美化性以及成本上的经济性。 2、安装施工的重点措施 2.1 母线槽的安装施工技术要点 就母线槽而言,具体的安装施工技术要点如下:首先,必须正确的卡固和组装母线槽,务求整齐排列,保持一定的间距,以利于日后的检查和维修。需要注意的是,母线槽与地面的距离应保持在650毫米以上,接头不得布放在楼板附近。其次,必须通过接头绝缘隔板来分隔相、零和地,并利用绝缘螺栓来固定相邻母线槽间的接头。在实际的安装施工环节内,还要利用塑料薄膜来缠绕外壳,利用周密的防护来规避受潮、进水及物理损伤等情况。最后,安装施工应尽可能的安排在天气晴好的条件下进行,在安装施工前应临时构筑挡水线,使配电间保持相对的干燥,提升施工的质量。在母线槽施工安装结束时,末端封堵必须通过终端封盖来完成,必须利用支架来对悬空的末端和分线盒进行固定,确保稳固,便于下个工序的施工。 2.2 线槽和电缆桥架的施工要点 第一,必须充分的控制线槽和电缆桥架在合理的垂直度内。实际施工过程中,可采取竖井放线同时进行支架安装的方法,来

电气竖井内桥架安装(有图示)

一、施工准备 (一)作业条件 1、土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。 2、电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。 3、安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。 4、竖井内电气预埋管路巳整理好。 (二)材料要求 1、电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢 板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时, 厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。 2、电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm 范围内,切口应无卷边毛刺。 3、防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 4、竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书 复印件及试验记录。 5、电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“C CC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。 6、电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊 剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 7、金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。 8、接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。 9、镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金 属材料均应采用镀锌制品。 (三)主要机具 1、活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压 煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡 勺等。 2、兆欧表,高凳等。 二、质疆要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 四、操作工艺 (一)确定电缆桥架位置 1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。

电气竖井内桥架安装施工工艺标准

二、工艺流程 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 二、 操作工艺 (一) 确定电缆桥架位置 1、 电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 2、 按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、 配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。 3、 检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所 对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。 (二) 固定支架 1、 固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500~2000m m,有两种固 定方式,一种是用膨胀螺栓固定,一种是采用焊接。 2、 桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm ,座在楼板的预留洞口,与预 埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定见图5-28。 3、 在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。 4、 电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5—29。电缆支架全长均应有良 好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。 确定电缆桥 架位置 固定支架 桥架安装 配电箱固定

5、电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。

(三)桥架安装 1、桥架与支架之间固定采用螺栓。 2、桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线. 3、当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板。 (四)电缆敷设 1、在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序 摆放,排列应整齐。尽量避免交叉。敷设时要按适当的问距加以固定,并且及时装设标 志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号 时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂 装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。 2、电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有 麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐. 3、电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件, 来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O ×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要根据预留洞日尺寸和桥 架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电 缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm. 4、施工前要将封堵部位清理干净。 (五)配电箱固定 1、明装配电箱采用膨胀螺栓固定.根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和轴线。先根据 装修+0。5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀螺栓的亢径,再选相应的冲

竖井电缆桥架安装施工工法

竖井电缆桥架安装工法 1前言 桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个别生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据强电各个系统电缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 2竖井桥架的特点 电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外型美观等特点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。而本工程采用梯级式电缆桥架CQ1-T型梯级式电缆是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。 3适用范围 标准适用范围:工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 4工艺原理 确定电缆桥架位置→固定支架→桥架安装→配电箱固定 5施工工艺流程及操作要点 5.1操作工艺 5.1.1确定电缆桥架位置 (1)电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。 (2)按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。 (3)检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整、剔凿,使上下楼层所对应的洞口通直不错位,注意不要影响结构。 5.1.2固定支架 (1)固定桥架的支架采用50×50×5的角钢,高度为距地面1500~2000mm,有两种固定方式,一种是用膨胀螺栓固定如图5-1-2-1,一种是采用焊接。 图5-1-2-1

(2)桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定见图5-1-2-2 图5-1-2-2 (3)在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集 时间:2011-03-08来源:电工之家作者:编辑部 电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备

2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等

相关文档