一、地基

1、低架(安装高度在30米及其以下):

地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度

300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于

10mm;

2、高架(安装高度30米及其以上):基

础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计

和井字架出厂使用规定;

3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范

围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有

保证架体稳定的措施;

4、基础中应预埋安装井字架底座的地脚螺栓预埋件,螺栓直径与长度应根据产品说明书规定或设计计算。

二、架体

1、架体底座应安装在地脚螺栓上,并用双螺帽固定;

2、架体垂直偏差不应超过3‰,并不得超过200mm;

3、井架截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3‰;

4、架体搭设时,采用螺栓连接的构件,不得采用M10以下的螺栓,每一杆件的节点及接头的一边螺栓数量不少于2个,不得漏装或以铅丝代替;

5、架体外侧除上、卸料口外须使用非密目的安全网防护,不得使用阻碍视线或增加风荷载的材料;

6、架体上应设立楼层表示标牌,在架体外明显处应挂有检测机构检验合格后颁发的合格证;

7、架体上不得挂设增加风荷载的物件;

8、架体顶部自由端不得大于6米。

三、附墙架和缆风绳、地锚

1、井字架架体的稳固:低架可采用缆风绳稳固,高架必须采用附墙架稳固;

2、附墙架应按产品说明书规定设置,其间隔一般不宜大于9m,且在建筑物的顶层必须设置一组;

3、附墙架材质应与架体材质相同,附着角

度应符合产品说明书要求,如超过距离和角度应有设计计算书;

4、附墙架与建筑物及架体之间均应采用刚性连接,并形成稳定结构,但不得直接焊接在架体结构件上(如立杆);

5、缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升高度在20m及以下时,不少于1组;提升高度在21~30m时,不少于2组;

6、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水面上对称设置,应采取措施防止钢材对缆风绳的剪切破坏;

7、缆风绳与地面夹角不应大于60,不得利用树木电杆或堆放构件等作地锚;

8、地锚应根据土质情况及受力大小设置,有计算书、施工方案和隐蔽验收记录。

当地锚无设计计算规定时,可采用脚手钢管(Φ48)或角钢(L75×6),不小于2根并排设置,间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。地锚的位置应满足缆风绳的设置要求,地锚与缆风绳的连接必须是匹配的钢丝绳,禁止使用钢筋。四、进料口防护棚

进料口防护棚必须独立搭设,严禁利用架体做支撑搭设,顶部为能防止穿透的双层防护棚,宽度不小于架体宽度,长度低架大于3米、高架大于5米。进料口应挂设警示和限载重量标示。

五、进、卸料口防护门

进、卸料口防护门应定型化、工具化,楼层防护门高度宜不低于1.3米,门下沿距卸料

平台距离不得大于300mm,防护门不得往架内开启,并能在吊篮运行时防止人体任何部位进入井字架内,防护门必须为常闭门,采用联锁装置控制(任一层防护门未关闭,吊篮不得运行),并应在控制台设防护门未关闭到位的警示信号。

六、卸料平台

1、卸料平台应单独设立,其设计和搭设承载能力应符合不小于300kg/m2要求,不得与井字架架体连接,与墙体拉接采用刚性连接;

2、卸料平台两侧应设立二道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定,并严禁向井字架倾斜;

3、搭设高度超过30m,应采取可靠的卸荷

措施,并有设计计算书;

4、各卸料平台口必须悬挂安全警示标志,严禁探头、超载、乘人。

七、摇臂把杆

1、摇臂把杆应有设计计算书;

2、摇臂把杆不得装在架体的自由端处;

3、摇臂把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体;

4、摇臂把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装限位装置;

5、摇臂把杆与水平面夹角应在45o~70o 之间,转向时不得触及缆风绳;

6、摇臂把杆应设立明显限重标示,起重量不得大于600kg。

7、摇臂把杆不得与吊篮同时使用,并应设

有电气联锁装置保证摇臂把杆与吊篮不能同时运行。

八、吊篮

1、吊篮应设有停靠装置,其上料口必须装有安全门,吊篮安全门与吊篮停靠装置应采用可靠的联锁(吊篮安全门打开时,停靠装置强制动作),吊篮两侧应用高度不少于1米的安全挡板防护,顶部应有防护板;

2、吊篮提升必须采用多根钢丝绳;

3、吊篮颜色应与架体颜色区别,并醒目;

4、架体内底部应设计缓冲装置。

九、安全防护装置

井字架低架应装有吊篮停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器,装置应定形化;高架提升机除具有低架提升机的安全装置外,应增

设下极限限位器、缓冲器和超载限制器。

十、平衡锤

平衡锤各组件安装应牢固可靠,锤的升降通道周围应设置不低于1.5m的防护围栏,其运行区域与建筑物及其它设施间应保证有足够的安全距离。

十一、钢丝绳

1、提升用钢丝绳安全系数K≥7;

2、提升钢丝绳不得用断股和断丝达到报废标准的钢丝绳;

3、钢丝绳绳卡要与钢丝绳匹配,不得少于三个,绳卡要一顺排列,不得正反交错,间距不小于钢丝绳直径的6倍,U型环部分应卡在绳头一侧,压板放在受力绳的一侧;

4、卷扬机卷筒缠绕钢丝绳最少时不得少于

井架物料提升机施工方案

贵州省黔南州三都县九阡镇养老服务 中心工程 物 料 提 升 机 施 工 方 案 浙江海天建设集团有限公司 2012年8月14日

一、编制依据 1、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 2、JGJ88-2010《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 3、产品说明书 二、工程概况 水清木华别墅一期(九间堂别墅西区)工程位于上海市浦东新区锦绣路南侧,西邻芳甸路,与世纪公园隔路相望,基地与芳甸路之间有22米绿化带,与锦绣路之间有25米绿化带。由上海证大三角洲置业有限公司开发建设,上海维英建筑设计有限公司设计,上海一测建设咨询有限公司监理,浙江海天建设集团有限公司总承包。 三、设备的选择 1、本工程的井架物料提升机选用上海神威机械有限公司生产的 JJ30-54型施工升降机。 2、要部件: (1)、该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。 (2)、地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。 (3)、立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M14×30螺栓连接,提升高度为15M。 (4)、天梁套架:是物料提升的架体承重梁。 (5)、吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。 (6)、附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。附着的设置间距不大于9 m。 (7)、卷扬机:是提升物料的动力机构,属单独配套机构。

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

SS100物料提升机安装方案

S S100物料提升机安装 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 .....................................................................错误!未定义书签。 二、基础施工 .....................................................................错误!未定义书签。 三、人员组织 .....................................................................错误!未定义书签。 四、安装施工 .....................................................................错误!未定义书签。 五、物料提升机的使用和维护 ..........................................错误!未定义书签。 六、安全措施和安全注意事项 ..........................................错误!未定义书签。

SSD100物料提升机安装方案 一、工程概况 本技工学校教学楼、行政楼工程位于佛山市高明区富湾街道,建设单位是新江西城新城市政工程有限公司,监理单位是深圳市龙城建设监理有限公司,施工单位:福建亨立建设集团有限公司。 根据工程的实际需要,拟定在建筑物内安装6台SSD100物料提升机,物料提升机地额定载重量为1吨,额定的提升速度为33m/min,电动机的功率为7.5千瓦,本次地安装高度拟定为30米。物料提升机地安装位置详见施工平面布置图。 二、基础施工 本工程所安装的1#、2# 、3#、4#、5#、6#台物料提升机的基础座在楼边地面上浇筑井架基础(其中1#、2#在行政楼,3#、4#、5#、6#在教学楼),尺寸为3.4×2.4×2.5m,双排双向Φ14@200钢筋网,混凝土标号为C25。 三、人员组织 1、总负责人:高妙奇,负责物料提升机安装过程中的组织、安排和协调

物料提升机安全技术要点

编号:AQ-JS-05082 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机安全技术要点 Safety technical points of material hoist

物料提升机安全技术要点 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m 以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定

材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现场进行全面检查,确认符合要求,方准试验。 (2)空载试验。在空载情况下,按照物料提升机正常工作时所需的各种运行动作,包括上升、下降、变速、制动等,在全程范围内以各种工作速度反复试验,不少于3次。 (3)额定荷载试验。吊篮内按设计规定的荷载,按偏心位置1/6交点处,然后按空载试验动作反复进行,不少于3次。 (4)试验中检查动作和安全装置的可靠性,有无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落、节点松动以及振颤、过热的现象。将检查结果和实验过程中检验的情况按照要求认真填写在验收记录表中,供验收组审定。 第二节安全保护装置

钢井架安装方案(优选.)

钢井架安装(拆卸)方案 一、编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 3、《钢井架技术说明书》 4、《施工现场平面布置图、结构图》 二、工程概况: 项目名称:佛罗伦斯尚苑二期C1、C2 地址:佛山市顺德区容桂街道扁窖社区居委会兴华路南 使用单位:广东业城建筑工程有限公司 安装单位:佛山市耀君建筑工程有限公司 根据工程需要,安装2台钢井架物料提升机(见施工总平面布置图)。自编号为1#、2#,型号均为SS100,钢井架生产厂家为佛山市南海区聚龙建设机械有限公司,可安装高度为70.2m。钢井架安装周边环境均为空旷,无障碍物地段,无高压线,符合钢井架安装、拆卸和进退场要求。钢井架基础由总承包单位负责施工,并提供监理单位参加认可的隐蔽工程质量验收记录表。施工单位要保证钢井架的基础符合安装要求。 三、钢井架情况(主要技术参数): 1、额定载重量:800kg 2、额定荷载:10kw 3、钢井架安装总高度:70.2m (注:满足高于建筑物总高度6m即可)

4、钢井架标准节尺寸:3.1×2.1×1.8m (长×宽×高). 四、基础设计: 详见《建设施工升降机安装基础设计算书》及附图。 五、安装前准备工作 1、结合有关安装规范和现场实际情况,由工地质安员对安装人员进行安全技术交底。 2、人员组成:钢井架安装由项目部派1名施工员和1名质安员统一指挥,专业安装人员6人。 3、安装使用工具:80mm厚松木板1套,Φ16尼龙绳60m,1.5t滑轮1只,安全带6条,对讲机2台,安装活动扳手及工具袋、风电焊1套。 六、安装步骤: 1、底架、标准节安装: ①用连接螺栓组装底架。 ②将底架安放在基础上,保证对角线长度差值不得超过最大边长的名义尺寸的3%。 ③用螺栓将立柱与底架翼板连接,然后装上横杆、斜杆及导轨。 ④重复③步骤继续安装三节标准节。 ⑤调整底架的水平及标准节垂直度,然后将底架牢固。 ⑥重复进行标准节加高作业,在达到附墙高度时安装附墙架。 2、附墙架安装 ①钢井架在搭设至15m时(即10节标准节位置)要搭设第1道缆风绳,每增高10m,增加1道缆风绳,缆风绳与地面夹角为45~60度。

井架物料提升机安装使用安全监理细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井架物料提升机安装使用安全监理细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4637-13 井架物料提升机安装使用安全监理 细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、监理依据 1、《建筑工程安全生产管理条例》; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 4、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 5、已批准的《监理规划》; 6、施工组织设计。 二、井架监理控制要点: (一)、一般规定 1、井字架出厂时应有产品合格证,并附有该型号规格的检验报告、生产许可证副本及随机资料; 2、安装拆卸前应有经过审批的技术方案,安装拆

卸人员应经过书面的安全技术交底; 3、所有安装拆卸及操作人员必须是经过培训合格,取得上岗证书,并接受过进场安全教育; 4、安装拆卸人员应遵守高处作业规范,佩戴安全帽、安全带、穿软底鞋,并设立警戒区禁止人员和车辆进入; 5、安装拆卸作业中,应通过设置临时缆风绳或支撑确保架体的稳定,架体自由高度不得超过2个标准节(一般不大于8m),作业时严禁抛掷物件; 6、井字架安装完毕,必须经过验收后方可投入使用; 7、施工单位应根据井字架的类型制订操作规程,建立管理制度及检修制度,并对每台井字架建立设备技术档案。 (二)、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm;

井架物料提升机施工详解

施工组织设计(方案)报审表工程名称:金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼 本表一式二份,施工单位、项目监理部各一份。

施工组织设计、施工方案审批表

金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼 物 料 提 升 机 专 项 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司

目录 1. 工程概况 2. 施工条件 3. 设备的选择 4. 基础 5. 物料提升机技术要求 6.安装要求 7. 调试与验收 8. 使用与管理 9. 拆除

井架物料提升机施工方案 1、编制依据 1.1 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 1.2 JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 2. 工程概况 本工程为金城·国际3A-6#、7#、8#、9#、10#楼工程,7#、8#、9#楼框架结构16层,建筑面积21798㎡,总高度50m。6#、10#楼框架结构14层,建筑面积13127㎡,总高度44.5m。建筑总面积为34924㎡。 3. 施工条件 本工程垂直运输采用井架物料提升机提升。 4.设备的选择 4.1本工程的井架物料提升机选用江西正凌机械制造有限公司生产的井架物料提升机,设备执行标准Q/BJJ02—99,有设备合格证书,并有产品质量检测总站检测报告。 4.2主要部件: 该井架物料提升机的主要部件有:地梁、立柱、天梁、吊篮、卷扬机及附着装置等。 4.2.1地梁:它是整个架体的基础。和天梁套架、立柱(导轨)一起组成提升机,以保证吊篮自由升降,运送物料,平稳进行,并由地脚螺栓和地基相连。

4.2.2立柱:起导轨架作用。由多个标准节组成,节间由8条M 14×30螺栓连接。3.2.3天梁套架:是物料提升的架体承重梁。 4.2.4吊篮:是承载物料的主要机构。由型钢组焊而成,配有对安全防护、入料升降门及断绳安全保护器,吊篮停靠装置应采用可靠的联锁;侧柱及安全器设有导靴轮可沿立柱导轨滚动,起导向作用。架体内底部应设计缓冲装置。 4.2.5附着装置:附着杆一端用扣件与标准节相连,另一端通过预埋铁件与建筑物相连。提升架体增高时,保证架体工作平衡。附着的设置间距不大于9 m,设置层数为:2层、4层、6层、最顶层;未设置铁件的楼层用M 12的膨胀螺栓固定在楼板上或在施工中提前预埋。 4.2.6卷扬机:是提升物料的动力机构,属单独配套机构。 5. 基础 提升机的基坐必须支承在按安全可靠(或按设计要求)的基础之上,承载力能达到要求。地梁安装时使用M20膨胀螺栓固定,螺栓中心距允许偏差2㎜;地脚螺丝及预埋件要求应根据产品说明书或设计计算。基础应有排水措施,距基础边缘5M范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施。 5.1低架(安装高度在30米及以下):地耐力不应少于80Kpa, 浇注C20混凝土,厚度300㎜,基础表面应平整,水平度差不大于10㎜;

井架物料提升机安装使用安全技术

安全管理编号:LX-FS-A32599 井架物料提升机安装使用安全技术 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

井架物料提升机安装使用安全技术 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度 300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

井架安装施工方案

一、工程概况 上海映象服饰有限公司车间工程由上海常安土木建筑有限公司承建,建设单位为上海塘南实业公司,由上海海龙工程技术发展有限公司监理。工程位于沪太支路668弄56号,建筑面积约为3489m2,结构形式为框架三层。本工程施工所用井架为上海吴淞建筑机械厂产JG10/30井字架。 二、施工准备 1、现场准备:根据平面布置图安排施工程序。井字架基础严格按照说明书附图施工,做到 按图施工,严格验收。 2、技术准备:组织有关人员对井架的技术性能、技术参数、使用要求、说明书的使用要求 等有针对性的进行研究,使每个工人对井架的安装要求有全面的了解后方可施工。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 3、生产材料准备:按结构进度计划调配好劳动力,并配备所需的机械设备、工具,对新进 的井架零件进行验收,合格后方可安装,对已使用过的井架应严格进行验收,对有零件部件严重 锈蚀、弯曲压扁、损伤和裂纹的角铁应与厂家联系更换。 三﹑安装与调试 1基础 1.1在施工现场选择合理的安装位置,对井字架的安装基础进行处理,开挖基础并夯实. 1.2在经夯实的基础内配置6mm钢筋(钢筋的纵向和横向间距为350mm)后浇混凝土,并在地脚 螺栓弯头内横穿一根12mm钢筋,与另一地脚螺栓以及和所配置的6mm钢筋连接。混凝土标号

不低于150#.(见图二) 1.3基础尺寸预埋地脚螺栓按井字架规格,订货时在合同中规定. 1.4基础四周不得有积水现象,必要时在基础四周开挖排水沟. 2安装程序 2.1安装底盘和吊篮 2.1.1将底盘安装在混凝土基础上,校准好水平(见图三),保证井字架安装后的垂直度在千分之一之内. 2.1.2将吊篮置于(图四)底盘中间,并检查进料口是否正确. 2.2安装井架体 2.2.1在底盘上安装四根冲竖撑,应取二长二短,长的二根和短的二根应对角安装;在短竖撑上装二块大连接板,长竖撑中间装二块小连接板(见图五). 2.2.2对准卷扬机方向并借用大连接板将地滑轮装在底盘上. 2.2.3装四根平撑,在装四根斜撑,装螺栓并使螺栓呈放松状态,回下去紧固下节所有螺栓,以利校正与安装,依次循环,直至完成. 2.2.4在安装好第一节后,把导轨安装在有孔的平撑上并紧固,依次循环,直至完成.(见图六). 2.2.5安装最上面的竖撑时,把二根短竖撑装上去,然后装顶角撑板,装上顶平撑,装上顶斜撑,紧固螺栓. 2.3安装天梁 2.3.1将大梁按井架体的对角方向安装在井字架最上端,并将靠近大梁外端的滑轮的一端伸出井字架,大梁中间的滑轮置于井架体对角方向的位置.见图七) 2.3.2将大梁与井字架竖撑(或专用胶板)紧固. 2.4安装缆风绳 2.4.1 当井字架装到12m高度时,必须在井架的四角方向系好缆风绳,并与符合标准规定的风绳桩

井架安装和使用技术交底

为了使井架在搭设安装中符合安全标准,在施工中保护施工和人身安全。 1、本工程建筑物高度为18.25米,室外高差为0.60米,井架吊篮提升高度为18.25米,井架搭设高度为28.5米。井架规格为2.00米×2.30米,立柱材料采用角钢7×70MM,斜横杆角钢为5×50MM,连接铁板10MM采用Ф14螺栓连接,每一节点以及接头的一边,螺栓数不少于二个,吊篮按要求底板用50MM厚木板满铺,吊篮两侧设置1米高隔离钢丝网。 2、提升卷扬机额定起重量为1.5吨,提升起重量为0.5吨,立吊钢丝绳选用11MM,卷筒边缘设置防钢丝绳脱出的绳筒防护装置,滑轮组与吊篮用钢板连接,提升钢丝绳不得接长使用,端点与卷筒用扎头卡牢,在卷筒上按顺序整齐排列,当吊篮处于工作最低位置时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。 3、钢丝绳端部的固定采用14MM扎头,数量不少于3只,吊篮设置停靠装置,断绳保护装置,井架设置楼层停层控制器、信号灯、冲顶限位装置。 楼层走道两侧设置钢管防护栏杆,井架进料口安全门采用联络开启装置,吊篮上料口安全门制作或升降运行时能封闭吊篮上料口,防止无聊从吊篮中滚落。 4、进料口防护棚设在井架架体进料口上方,其宽度在架体外边正面不少于2米,两侧不少于1米,用竹笆铺设,冲顶限位器设置在距天梁下方3米处,缓冲器在架体的底坑里设置弹簧缓冲器。 5、卷扬机开关箱采用36V低压按扭式控制开关,禁止使用倒顺开关。 6、井架基础土层经压实后,绑扎12×8根以上的钢筋浇捣300厚C20钢筋混凝土同井架底部固定,基础表面平整,水平度偏差不小于10MM,做好排水措施,设置接地装置。 7、缆风绳选用9.3MM以上钢丝绳与地面成不小于60度的夹角,其下端与Ф48钢管桩连接,并用固定螺栓拉紧,钢管桩不小于二根,打入深度不小于1.7米,桩顶用扣件紧固,防

物料提升机安全技术要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.物料提升机安全技术要点 正式版

物料提升机安全技术要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制

造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

井架物料提升机施工方案全解

目录 第一章工程慨况 (1) 第二章井架的安装与拆卸 (1) 第三章安装注意事项 (3) 第四章扶墙方法 (4) 第五章安全操作规程和使用注意事项 (4) 第六章维护和保养 (6) 第七章卷扬机安装、调整与试运转 (7) 第八章微电脑控制台安装 (7) 第九章机械管理及维护保养 (7) 第十章井架搭拆工程安全技术措施 (7)

第一章工程慨况 罗租小学新建综合教学楼,由深圳市宝安区街道办兴建,施工单位由深圳市路桥建设集团公司承建,监理单位由深圳市建力建设监理有限公司,设计单位由城市建设研究院深圳分院施工图设计。 本工程的建筑规模:5009.08㎡,教学楼:5009.08㎡,建筑层数:教学楼六层、建筑高度:教学楼23.75m,耐火等级:二级。抗震设防:7度。主要功能:教学、办公。 施工升降机安装在地下室外墙回填土上,回填土(回填至±0.00米)要求分层压实,压实后的回填土其承载力应达到15吨/米2。 第二章编制依据 1、《罗租小学新建综合教学楼工程》设计图纸; 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92; 3、施工现场的实际情况和以往的井架物料提升机的施工经验。 第三章井架的安装与拆卸 一、安装前准备工作 基础满足以下要求: 1、已按出厂厂家设计要求浇筑完成钢筋混凝土基础; 2、基础强度已达100%,预件正确; 3、基础排水措施满足要求。 二、安装要求 1、安装升降机时,先紧固底架方框及地脚螺栓,进行升降机首

节安装,先将主杆立柱连接在底架夹角上,然后将水平杆、斜杆、导轨等连接好,所有连接螺栓均暂不拧紧,待校正主杆立柱垂直度,框架截面9 0°时,一边校正,再一边紧固螺栓。 2、第二节及以上按首节方法安装。 3、顶节安装:顶架横梁装在导轨的同一方向,顶架中梁安装滑轮并与底架滑轮方向相同。 4、井架四周要设置风缆拉紧,如井架使用高度超过25M以上的,要每隔1 2米高与建筑物加装附墙支撑杆以保证塔身垂直,防止摇摆,最后一道支撑杆至井架顶悬臂距离不能>12m。 5、吊笼安装:先将吊笼底盘放至井架中间,再将左、右侧护栏、吊笼头、前安全门、后安全门、吊笼顶防护门。后门、平衡锤、导轮组、分别安装好。导轮与导轨间隙为3-5mm。 6、层间安全闸门安装:先将左右钢绳架用螺栓分别安装于建筑物相对面的底节及顶节的主柱连接板上,把6条不小于5m/m的钢丝绳用扎头连接于顶节的钢绳架上,然后把间滑轮架分别安装楼层面至上的第二个标准节联板上,再将钢丝绳依次穿过层间滑轮架及层安全平行锤的圈中,直至底节钢绳架要用扎头连接于10×150花蓝螺丝上用花蓝螺丝来调节其钢丝绳的松紧、安全门与平行锤分别用一根不小于5m/m的钢丝绳连接起来,其钢丝绳长度选择要得当。当安全门放置楼面时,其平衡锤与滑轮架之间要留有空间余量。 7、卷扬机钢丝绳的安装:从底架滑轮引至顶架滑轮(两轮),从井架中心顶架滑轮沿下与吊笼(翻斗)吊环相接,再用数量不少于3个

施工物料提升机安全技术交底(最新版)

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

井架安装与拆除施工专业技术方案

井架安装与拆除施工方案 一、工程简况 1.1工程名称:草庄社区多层农居公寓I标工程 1.2工程地点:杭州市江干区笕桥镇草庄村 1.3建设单位:江干区农居建设管理中心 1.4设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 1.5监理单位:北京地铁监理公司 1.6施工单位:长业建设集团有限公司 1.7勘察单位:杭州市勘测设计研究院 建设规模:地上建筑面积为33496血2,地下建筑面积41028血2 (含其他标段),结构类型为剪力墙结构,详见下表: 、编制依据 2.1本工程建筑总平面图、工程建筑和结构设计文件和施工组织设计; 2.2岩土工程勘察报告及气象资料; 2.3 SSED100型货用施工升降机说明书; 2.4国家、省有关施工升降机设计、施工规范、规程和文件及参考文献。 《施工升降机》(GB/T10054-2005 ) 《施工升降机安全规则》(GB10055-1996) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99 ) 《SSED10C曳引式货用施工升降机使用说明书》 2.5计算软件:品茗安全设施计算软件 三、井架型号选择及布置 3.1井架(物料提升机)型号及生产厂家:(SSED100型曳引式高架物料提升机,杭州 天源钢结构制造有限公司生产)。 3.2井架技术参数: 井架布置与附墙杆设置: 井架布置:16#楼井架布置在A/24轴处,17#楼井架布置在A/7轴处,井架与建筑物的距离按说明书执行。 附墙杆设置:第一道标高为9.40 ;第二、三、四、五道分别为18.1 > 26.8、35.5、 44.2。附墙杆采用10号工字钢,与事先预埋在梁上的8mm厚钢板进行铰接。预埋钢板的位 置及与附墙杆的连接按井架说明书执行。 四、基础 4.1 土层压实后的承载力,应不小于80kPa;浇注C20混凝土,基础长度4.06m,宽度1.93m 高度0.30m;承台底部长向钢筋:$ 12@200承台底部短向钢筋:$ 12@200钢筋基础表面 应平整,水平度偏差不大于10m m。本工程基础为素填土经压实,承载力设计值为100kp。 4.2基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须 有保证架体稳定的措施。 4.3预埋螺丝按基础图浇制,基础内梁应设排水孔。 详见基础图。 五、井架安装

井架式物料提升机施工方案

目录 一、工程概况 二、物料提升机概述 三、物料提升机的技术性能 四、主要构造简介 五、安装、架设和拆卸 六、井架式物料提升机操作使用注意事项 七、卷扬机 附件:井架物料提升机计算书

物料提升机专项施工方案 一、工程概况 黄凤屏工业厂房工程工程;工程建设地点:中山市港口镇沙港西路8号;属于框架结构;地上7层;建筑结构高度24m,建筑总高28.9m;标准层层高:3.3m ;总建筑面积:9147.98平方米;总工期:212天。 本工程由黄凤屏投资建设,中山市第二建筑设计院有限公司设计,中山市强盛建筑工程咨询有限公司监理,中山市沙溪充美建筑工程有限公司组织施工;由陈静慈担任项目经理。 井架物料提升机在工程上主要用于垂直运输建筑材料和小型构件,井架立柱、缀条一般由厂家直接预制,施工现场必须严格按照厂商说明书安装。 本计算书按照《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-1992)、《建筑施工计算手册》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)编制。 本工程采用的物料提升机为SSB100单笼物料提升机。 二、物料提升机概述 架式物料提升机广泛用于建筑施工、房屋装修等物料垂直提升。该机结构新颖紧凑,使用维护方便,架设快捷,运行平稳、升降安全,是建筑施工理想的垂直物料运送机械设备。该机具有双向限位、楼层上下自动停靠、上下对讲、电脑显示,多根互相独立的钢丝绳作牵引,配重铁做吊篮的配重等。大大改善了工作条件,提高了安全可靠性,但禁止载人升降。 1、适用范围

建筑施工中,以地面卷扬机为动力垂直运行的高、低架物料提升设备,额定载重量为1000kg。 2、主要特点:(1)导轨架体安装联接部位采用联接板联接,每一规格的联板均能互换通用,安装方便。 (2)采用电视监控和双向通讯系统装置,通过电视屏幕,观察吊笼运行及物料堆放状况,通过双向对话,底层和上层人员能保持工作联络,加快施工进度。 (5)因吊笼的升降靠钢丝绳和卷扬机的磨擦力实现,在吊笼到顶或到底后,钢丝绳会在卷扬机上打滑,所以不会造成吊笼冲顶和松绳等事故的发生。 (6)牵引钢丝绳为4根6×19-9.3并相互独立,其中几根断绳后,并不会造成吊笼下坠。 (7)装有防冲顶和下限位双向限位器,以防钢丝绳在卷扬机上打滑。 (8)根据用户需要,在吊笼顶或天梁上可以加装限载装置,限制超载运行。 三、物料提升机的技术性能 1、主要技术参数

井架物料提升机安装拆除方案

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

龙门架及井架物料提升机安装与拆卸安全技术交底(三级交底)

龙门架及井架物料提升机安装与拆卸安全技术交底 1.安装与拆卸作业前,应根据现场工作条件及设备情况编制作业方案。对作业人员进行分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。 2.提升架体实际安装的高度不得超出设计所允许的最大高度。 3.安装作业前检查的内容一般包括: 1)金属结构的成套性和完好性; 2)提升机构是否完整良好; 3)电气设备是否齐全可靠; 4)基础位置和做法是否符合要求; 5)地锚的位置、附墙架连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠; 6)提升机的架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路。必须靠近时,应保证最小安全距离,并应采取安全防护措施。 4.安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装2个标准节(一般不大于8m),应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行初校正,在确认稳定时,方可继续作业。 5.安装龙门架时,两边立柱应交替进行,每安装2节,除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连接成一体。 6.利用建筑物内井道做架体时,各楼层进料口处的停靠门,必须与司机操作处装设的层站标志灯进行联锁。阴暗处应装照明。 7.架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铅丝代替。 8.装设摇臂把杆时,应符合以下要求: 1)把杆不得装在架体的自由端处; 2)把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体; 3)把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装设限位装置; 4)把杆与水平面夹角应在45°~70°之间,转向时不得碰到揽风绳; 5)随工作面升高把杆需要重新安装时,其下方的其他作业应暂时停止。 9.在拆卸缆风绳或附墙架前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于8m)。 10.拆卸龙门架的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。 11.拆卸作业中,严禁从高处向下抛掷物件。 12.拆卸作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固

物料提升机安装安全技术交底记录表内容完整

技术交底记录表 工程名称:鲁甸县小寨镇卫生院建设工程编号: 分部分项工程名称周转房主体交底时间 交底部位物料提升机安装工种安装工人 交底内容: 一、现场准备 1、清点各配件是否齐全,备足搭设所需要材料和搭设的工具。 2、检查井架、底盘、顶架、道轨、吊篮、停靠装置有无变形、脱焊。 3、检查卷扬机、滑轮、道轨轮、钢绳的磨损,视情况更换。 4、检查电气控制开关、行程限位器、断绳保护装置是否灵敏可靠,若有损坏或异常,提前更换维修完善。 5、对搭设人员进行安全技术交底,并做好书面交底记录工作。 6、做好安全应急救援预案及相关物资的准备。 二、安装工艺 底座下部支撑架搭设→底座安装校核水平→地脚螺栓固定→卷扬机安装→井架安装→高15m装安全绳并锚固→校核垂直→井架安装→封顶→缆风绳锚固→装顶梁及滑轮支架→装吊篮→装电柜→排线→接地→避雷→穿绕钢丝绳→安装停靠装置→垂直度检测→各部位检查→试运行→技术试验。 三、安装要求 架体每3米设一道架体附墙件(拉结点),在架顶设缆风绳一组。在楼层梁上预埋钢筋环,将另外两根缆风绳固定在拉环上。在提升机架顶设备Φ14的L=1500mm的顶部锥尖的避雷引针,并与架体电焊连接,提升机基础钢筋与车库项板的钢筋焊接形成有效电气等电位连接,形成共同的防雷接地体系。 地下室结构板下采用满堂钢管脚手架加固,作为施工升降机底座的支撑系统(具体做法见基础方案),待施工升降机拆除后再拆除。所有安装以及操作人员必须有多年操作经验并持证上岗。

四、安装要求 架体每3米设一道架体附墙件(拉结点),在架顶设缆风绳一组。在楼层梁上预埋钢筋环,将另外两根缆风绳固定在拉环上。在提升机架顶设备Φ14的L=1500mm的顶部锥尖的避雷引针,并与架体电焊连接,提升机基础钢筋与车库项板的钢筋焊接形成有效电气等电位连接,形成共同的防雷接地体系。 地下室结构板下采用满堂钢管脚手架加固,作为施工升降机底座的支撑系统(具体做法见基础方案),待施工升降机拆除后再拆除。所有安装以及操作人员必须有多年操作经验并持证上岗。 五、安装方案 1、安装提升机的第一步先安装底座与地面预埋件连接紧并校准确水平然后固定好两台卷扬机,增加井架的稳定性。 2、底座上的第一对四边撑是八孔,一边是装标准节,一边装标准节下半片。 3、安装装底座上两边的标准节必须一长一短,依次一边高边矮至顶部用半片补齐。 4、高空作业时,作业面下不能有人活动。作业现场设有警示牌及安全范围拦网。并派专人防护禁止无关人员入内。 5、到顶安装标准节上片,四边框上半片,再安装小梁,安装大梁。螺栓紧固。安装大滑轮用专用螺栓,穿钢丝绳互相磨擦说明装法有错。 6、架体搭高至9米时校正,用长度不小于2米的50mm板满铺在架体杆件上作为脚手板。 7、井架安装至15m时拉临时安全缆风绳(提升机安装后拆除)。所用杆件或配件,用绳子和定滑轮吊上操作面上使用。 8、安装标准节时,片片都要校正位置,线对线、孔对孔,螺栓颗颗要紧固。 9、安装警示红旗。 10、避雷针及避雷线接地电阻小于4Ω。 11、缆风绳的夹角450~600,缆风绳张紧适度对称。装绳卡要符合技术规范。当安装高度大于30米时不得采用缆风绳。 12、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/1000; 13、附着架与建筑主体刚性连接,不得与脚手架连接更不能与其它物件连接。附着要求在9m高度安装第一道附着,以后每隔6m安装一道附着,在建筑物的项层必须设置一