一、编制依据:

1、施工合同、施工设计图;

2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005);

3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97;

4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006);

二、工程概况:

1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道

管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。

三、施工部署和管理体系:

1、主要工程量:

序号名称型号规格单位数量备注

1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391

2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160

米200

3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200

米1224

4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16

5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3

6 燃气球阀dn90 个16

7 燃气球阀

dn110 个 2

8 燃气球阀

dn160 个 3

9 45°弯头dn160 个 4

10 钢套管20#刚D219×6 米247

11 钢套管20#刚D244.5×6 米94

12 钢套管20#刚D273×6 米78

13 管帽聚乙烯(PE100)dn110

个 3

14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2

15 阀门井D=760 座21

16 警示带带示踪线米1815

17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表)

序号机具名称型号及规格数量单位备注

1 工程指挥车

2 辆

2 现场转管车自制 1 辆

4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台

5 电动钢丝刷10 台

6 氩弧焊机300ST 4 台

7 焊条保温筒 4 台

8 角向磨光机S1MJ-125 2 台

9 千斤顶5吨 2 台

10 链条葫芦5T 10 套

11 电火花检测仪 2 台

3.4质量保障体系

质量管理目标确定

质量保证体系 组织体系

控制体系

思想体系

项目经理部

质 检

试 验 材 料 机 具

工 程 计 划 技 术

计量标准的控制

质量意识教育

质量回访服务

预防为主的方针

施工组织设计与方案

施工准备的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量控制

质 量 信 息 反 馈

目经理:

现场负责人:

安全员:

质检员: 技术负责人:

焊接员:

作业人员

3.5安全保障体系:施工前进行安全技术交底

四、 工期目标及保证措施

4.1工期目标

本工程计划开工时间: 年 月 日,计划竣工时间: 年 月 日。

4.2.1 施工管理机构及人员保证

针对工程特点,合理投入生产要素,从多年参加燃气埋地管(市政管、庭院管)工程施工队伍中抽派具有丰富管理经验的管理人员组成项目管理部,为本工程提供强有力的人员和组织机构保证。 4.2.2 资金保证

公司财务部为保证该工程进度,及时支付所需的各项费用,并控制资金合理使用,做到专款专用,确保工程资金不被挪用。 4.2.3 物资供应保证

施工项目部根据施工图纸及施工进度计划安排,提前编制材料使用计划并及时提供给材料供应单位。

4.2.4 施工机具、周转材料保证

1) 物资部门按施工现场的周转材料需用计划,及时作好供应准备, 并按施工进度要求及时组织进场。

2) 机具、设备使用、管理和维护保养,充分保证设备的完好率和利用率,严禁机具、设备带病操作。

4.3 保证工期的技术措施

兼职安全员:

兼职安全员: 兼职安全员: 兼职安全员: 专职安全员: 安全组副组长:

全组组长:

作业人员

4.3.1 进场施工前,按设计图纸要求的施工规范、技术标准结合工程内容组织施工班组学习

施工规范。

4.3.2 参加建设单位组织的图纸会审,正确理解图纸和设计意图,将图纸中的问题解决在工

作施工以前,以保证工程施工顺利进行。

4.3.3 根据工程特点及现场的地理条件,认真分析施工难度,制定相应的技术措施,作到

方案经济、合理。

4.3.4 专人管理施工技术资料,按业主单位及工作监理的要求,作好工程施工资料及质量保

证资料收集、汇总和整理,及时绘制工程竣工图,为工作顺利交工提供资料保证。4.4 科学合理组织工程施工

根据该工程特点,工期要求,施工难度,交通情况认真分析,科学合理的组织工程施工。

4.4.1 实行以总体施工计划为核心的计划管理

以总体施工计划为核心,在施工过程中不断对项目的机具、人力和物资进行平衡。通过现场实际执行情况的信息反馈,定期召开不同层次的和不定期的工程协调会来纠正计划执行工程中出现的偏差,确保总体施工计划的实现。

4.4.2 合理安排好作业时间

除按正常施工程序科学合理安排各分项工程交叉流水作业外,还将合理安排作业时间以保证工期的提前完成。

(1)各分部分项工程,现场施工员按总进度计划要求,根据工程实际情况对需赶干工期时可采用加班,增加施工班、机具设备等措施,努力加快施工进度。

(2)由于连续作业,合理安排施工人员轮换休息。

4.5 工程监督及后勤保证

1.加强公司及施工现场班组两级质量监督,保证工序质量一次创优,避免返工;加强成品养护,作到工序施工一次到位,尽量减少重复作业,用高质量保证工程施工进度。

2.加强施工安全监督,定期组织安全检查,落实防范措施,杜绝工伤事故发生。

3.公司定期对施工现场进行检查,发现问题及时解决。

4.加强施工技术监督,及时审批现场提出的有关技术措施方案,及时与设计、建设、监理单位联系处理设计图纸或施工中出现的技术问题,保证施工顺利进行。

5.加强职工思想政治工作及宣传教育工作,组织开展劳动竞赛,加强后勤工作,极大地调动工人积极性。

五、施工方法及技术措施

5.1土方工程

5.1.1 管沟开挖

(1)放线

a.管沟放线应严格按照施工设计图放线。放线前,根据设计图提供的控制点,设置一个不

因施工而破坏的测量控制网,使整个工程在施工过程中有一套准确持久的测量控制系统。

b.依据燃气施工设计提供的数据,仔细核查现场桩点位置与图纸各折点、曲线点等是否准

确无误,若放线桩点距离过长,接桩人员将加密导线桩,辅助放线。经核查无误后确定,用白石灰撒出管沟开挖宽度标线。

(2)开挖

a.开挖深度应符合设计要求,开挖边坡应根据施工现状确定。

b.开挖前,向业主、设计单位咨询,并查对相应部位地下设施分布情况后才能挖掘。

c.本工程沟槽挖掘根据实际情况采用机械和人工配合开挖。人工挖槽时,沟槽侧面堆土高

度不宜超过1500mm,临槽边不小于500mm;土应堆在沟槽两侧,绿化带内沟槽两侧堆土地带事先铺设彩条布进行保护,沟边场地无条件堆土的或堆土量大时,开挖土方及时现场清运出场。

d.如遇燃气管与给水、排水等管线发生交叉或间距不足规范要求,主动与设计、甲方、监

理等单位联系,协调、商议采用合理的开挖和安装敷设方式。若土质、地质情况较为复杂,应联系设计人员和监理部门会同处理,不得自作主张;对施工过程所遇其他市政设施进行保护,并尽量减轻因施工对沿线企业所造成的影响。

e.管线开挖部分遇有淤泥,应清除淤泥,换砂处理,并分层夯实。遇建筑垃圾、卵石、砂

夹层等,应大于开挖深度300mm以上作换土处理,视土质情况,或用砂作垫层。

f.避免土方垮塌(特别是膨胀土地段),采用分段开挖,及时开挖,及时回填。

g.作好隐蔽工程记录,土质状况记录。

①沟槽底部平整、稳定,无积水、石块;②深度符合设计要求;

③中心线误差在±20mm以内;

④沟槽底部宽度:管道外径+600mm—800mm

5.1.2管沟回填

a.管沟回填时应采取措施严防沟边石块、砖块、坚硬土块以及其他尖利硬物、工具坠落。管基均采用20厘米中粗砂垫层。

b.聚乙烯燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层,当原土层有尖硬土石和盐类时,应铺垫细砂或细土,凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基须进行处理或采取其他防沉降措施。

c.聚乙烯回填要求:管道下沟后应及时回填,在管道两侧和距管顶0.5米范围内回填土

不得夹有硬块物,回填土应分层夯实,每层厚度为0.2~0.3米。

六、管道安装

6.1钢管焊接安装

6.1.1一般要求

1. 凡参加燃气管道焊接的焊工,需执行有关国家部门颁发的合格证,且在合格范围内从事

焊接工作。

2.管材、管件及设备在安装前应按设计要求核对质量证明书、合格证,核对无误后进行外

观检查,其内外表面应无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷,方准使用。

3. 管道组对前,用拖布清除管内杂物,保证管内干净、干燥。

4.管道组对前,用电火花检测仪对管道外壁防腐层进行检测,电火花击穿处(防腐层损伤

部位)用粘胶带进行补伤。

5. 检查管端坡口角度,是否完好无损;管端部椭圆度是否超标,若超标,应用液压胎具校

正,若管端变形严重,则应切除。

6. 下班前,将焊接管段两端用盲板封堵,防腐胶带缠绕,防止管道进水进土。

6.1.2 焊接工艺要求

6.1.2.1氩电联焊工艺要求如下:

1. 焊工在正式施焊前,应明确了解焊接材质、使用使用焊条的牌子、规格、烘烤温度、

焊前预热、施焊过程中的层间温度等达到要求后,考虑好施工过程中的所要采取的技术措施,不得擅自改变工艺要求;

2. 焊接材料的选用

a. 应考虑焊接接头的抗裂性能;

b. 应考虑母材金属的化学成分、机械性能、板厚;

c. 应考虑焊条的工艺性能;

d. 如同种钢材焊接时,应考虑焊缝金属与母材金属的机械性能,化学成分相匹配,且工艺性能应好;

e. 焊条直径选择:

板厚焊条直径

S≤4mm ¢2.5mm

S 4—12mm ¢3.0—4.0mm

S >12m ¢≥4.0mm

f. 焊条的要求:

·除具有使用说明书外,还应有质检(量)证书及合格证、出厂时间;

·焊条存放过久(一年以上),药皮开裂、发霉或受潮,禁止使用;

g. 担任施焊的焊工,应熟悉常用各种药皮焊条的代号及电源种类,焊条使用的极性选择,应参照所选取用焊条用焊条说明书确定,如电源要求用直流电时,都应直流反接(即焊条端为正极);

h.施焊前,焊条的烘烤应遵循下列要求:

·按使用说明书要求温度烘烤;

·低氢型(碱性)应以过350oC—380oC烘烤2—3小时,保持350oC状态下恒温备用,使用现场必须用保温桶装存,使用一根取出一根。焊条重复烘烤不应超过叁次;

i. 氩弧焊打底,采用焊丝H08MN2SIA,施焊前彻底清除焊丝表面油、水、锈。

3. 焊前准备:

a、清洁坡口。施焊前,应对坡口两侧50mm处范围内的油污、水、锈迹等清理干净;

b、坡口的几何尺寸,如坡口角度、间隙、边等应满足施焊的要求;

c、焊接采用手工钨极氩弧焊打底,手工电弧焊填充、盖面。组对点焊时,起止处均

应圆滑,不宜过陡,施焊时应用砂轮打磨,避免造成未焊透;

d、点焊时,因热量低,应增大电流,其值约为焊接电流的确10%—20%;

e、点焊组对时,可使用外对口装置,为避免组对应力应严禁强力组对。

4.焊接要求

f、选择焊接电流、电压、焊速等规范条件时,并非独立参数,应综合考虑(形状系

数、熔合、线解量),电流以平焊为基准值,立仰可降低10%;

g、焊接层数原则上根据板厚决定,每层厚度以≤3—4mm为宜,焊缝高(余高)参照

H=t+(3—4)/3.5(H:焊缝高mm,t:板厚mm );

h、当施焊环境温度低于0oC时,应预热;

i、施焊环境应满足下列条件或有相应的防护措施保证,否则严禁施焊;

j、·风速:手工焊:<8m/S;氩弧焊:<2m/S

k、·相对湿度<90%

l、检查焊口是否正常,极性是否正确,连接是牢固;

m、引弧时一般宜在坡口内,尽量采用短弧焊接,弧距3—3.5 mm为宜,多层焊接时,层间接头应错开,焊弧时,应注意填满弧坑;

n、不能在母材表面引弧和检查施焊电流,只能沿焊口引弧。

5.焊后处理

a、焊接完成后,焊工应清除焊道两侧表面熔渣、飞溅物;

b、对焊缝、外观进行检查,发现有气孔、咬边、夹渣等表面缺陷应立即处理;

c、外观检查焊缝边缘应圆滑过渡到母材,合格后,才可进行探伤检测,如探伤不合

格,必须立即返修。

七、埋地管道敷设

1.管道应在管沟平面位置、沟底标高符合设计(规范)要求,沟内的所有杂物(积水)清理干净、管基质量检查合格后,方可下管。

2.管道下沟前应在沟底铺垫0.2米沙。

3.管道下沟可采用抬入、吊入的软着地方法,禁止采用抛入、滚入等破坏管道外壁(或防腐层)的做法。

4.管道在沟槽内,应在自由状态下安装连接。管道下面悬空长度不应大于0.5m,悬空的部位应用原土或沙土填实。

5.管道安装时,如遇管沟内积水应抽净,每次收工时,敞口管端应临时用盲板或端帽封堵。

6.燃气管道埋深低于设计要求时,应采取加套管或砌管沟保护,加套管保护时应将套管两端填充沥青油麻。

7.钢管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查和电火花检漏;不合格必须返工处理,并对返工处从新检漏,合格后方可下管。

8.钢管直管焊口采用热缩套防腐,管件部位采用环氧砂浆防腐工艺防腐,防腐后应进行电火花检漏,合格后方可进回填。

9.钢管道回填后应再次进行防腐层检测,不合格必须返工处理,并对返工处重新检漏,至合格为止。堪

10.若与雨水边井、雨水口间距不够及穿道路驳堪时,需加套管保护,母管上下左右均需木块雨套管隔开,套管两端与母管间用油麻填实、冷沥青砂封口,套管内径应比燃气管外径大100mm以上,套管内不得有接头。

11.地下燃气管道穿过排水管、联合地沟、隧道、及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。

八、管道吹扫及管道强度、气密试验

1、试验的原则:

根据设计要求,燃气管道先进行吹扫,然后进行强度、气密试验。本工程采用清管球进行吹扫在管道安装、防腐、下沟、探伤等工序经检验合格后进行。分段进行吹扫,由我公司与监理公司联合参加。

8.1 吹扫要求:

(1)吹扫方向一致

(2)吹扫口应顺管道方向朝空旷地带的天空。

(3)吹扫口指向处不得有人或物,设安全警戒区。

(4)吹扫压力:不超过0.3Mpa。

(5)反复吹扫,直至干净。

(6)由吹扫质检员作好详细记录。

(7)吹扫示意图见下图。

空压机

进气

钢质管道吹扫、强度试验装置示意图

8.2强度、气密试验要求如下:

1. 埋地燃气管道强度试验压力为0.6Mpa,试验介质为压缩空气,试验时间为1小时。

2. 气密性试验压力为0.46Mpa,试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。在试验之前,把强度试验压力通过放散阀把压力调至试验压力,保持一段时间,管内外达到常温,压力稳定后,记时间、温度、观察压力表读数,稳压24小时,当压力降小于133pa为合格,修正压力降应按下式计算。

①. 允许压降:

式中ΔP′―修正压力降(Pa);

H1、H2――试验开始和结束时的压力计读数(Pa);

B1、B2――试验开始和结束时的气压计读数(Pa);

t1、t2――试验开始和结束时的管内温度(℃)。

3.试压过程:

①.试压前的准备:

a、试验前回填土填至管顶500mm以上,但所有接口处均不得填土覆盖。

b、管道的吹扫及试验所用设备和仪表的精度符合图纸要求和有关规定。

c、试验按图纸及本章各节的要求,对管道及附件的安装进行全面检验,经监理工程师批准后,方可进行。

d、试压盲板﹑压力表头﹑进气点均已准备完毕,试压系统已检查完毕并符合试压要求。

e、在端头处用盲板对管路系统进行封闭。并在起始点加装压力表,在方便的地方设置空压机进气系统。

f、吹扫在试压前进行。设备在吹扫﹑试压合格后才可进行全面安装。

g、试压前已通知有关单位试压的时间﹑地点﹑准备好所有的试压资料。

4.试压设备:

a、空气压缩机1.1 m3/min 一台;

b、压力表0.4级、2.5 Mpa 一只。

③.试压过程:

①、升压前准备好试压检查工具,并在压力表点设专人观察压力的升降情况。

②、升压时、开启空压机缓慢地向试压的管段内加压,压缩机出口端安装油水分离器和过滤器。

③、当压力表的读数升到0.2 Mpa 时,停压5分钟检查整个管路系统和试压系统,如发现问题立即卸压处理,如无问题继续升压至0.3 Mpa 。

④、在0.3 Mpa 时停压10分钟,如无压降则升至0.54Mpa停压60分钟。这时对管道进行全面的检查,稳压60分钟无压降则视为强度压力试验合格。

⑤、强度压力试验合格后,将压力降到0.42 Mpa,关闭所有试压系统的阀门,进行24

小时系统严密性试验,并派专人巡视。

⑥、24小时内管道系统的压力降值小于允许压力降,则视为系统严密性试验合格。这时可卸压恢复管道系统,试压结束。

⑦、在现场立即请各有关单位人员办理试压签字手续,完善工程资料。

⑧、试压完毕后,恢复所有管口﹑接头,安装好所有设备,交付验收。

九、雨天施工的防护措施

为保证质量,一般情况下应禁止雨天施工,在特殊情况下抢工期,应采取以下防护措施.

1 整修施工场面,排出积水,平整场地,疏通排水系统。

2 检查用电系统,电器设备有无受潮、漏电,及时处理,采取防潮措施

3转运管道的路段应铺防滑草垫。

4 搭设临时棚架,保证焊接过程不受雨淋。专人妥善保管电焊条。

5 搭设临时棚架,保证防腐点不受雨淋。并且防腐前应仔细用喷灯烘烤水迹,清除泥水后才能进行防腐。

6 下管应先清除沟内积水,清除沟底稀泥。

十、安全生产文明施工措施

(一)制度施工措施

( 1)项目经理部成立以项目经理为首的安全领导小组,并设专职安全员,全面负责安全生产工作。

(2 )制定具体的安全措施,在布置生产的同时必须布置安全工作,在检查生产的同时首先检查安全工作。

(3 )施工现场的交通路口及危险处要设立明显的安全标志牌警示牌等,白天设木马,夜间设红灯。

(4 )进入施工工地的人员,上岗前必须进行安全教育,专业工种要经过专业培训,合格后方能持证上岗。

(5)所有施工机具,使用前由专人进行检修,严禁无证操作。

(6)电源闸处设置漏电保护装置。

(7)施工现场的一切电源由电工负责,其他人不得操作。

(8)按规定配备消防器材,对易燃、易爆物品要严格管理,并设专门仓库存放。

(9 )建立文明施工检查小组,项目经理任组长,成员包括各队队长及项目部各职能人员,有权对违反文明施工人员进行经济处罚。

(二)有效保证措施

1、项目部施工人员要佩带上岗证,工作要严肃认真,规范文明用语。

2、施工中时刻注意企业形象,施工沿线需临时占用厂区、村民通道的应提前向相关方协调,双方达成协议后方可施工,搞好与业主和当地居民的关系。

3、积极推广使用环保机械,合理安排机械使用台班,尽量减少噪音污染。

4、定期安排施工队清扫建筑及生活垃圾,保持施工现场周围环境的整洁,道路畅通,施工便民不扰民。

5、施工现场周围进行维护,尽量防止非施工人员进入。

6、严禁向施工沿线的鱼塘投掷石头、打捞鱼或采摘村民自留的种植物。

(三)建立健全岗位责任制

1、安全员负责将现场各种标牌,标语摆放整齐,现场疏导交通,保证施工有序进行。

2、安全员对易燃易爆品分类堆放,注意安全。

3、材料员要对各种材料、设备分类摆放进行标识,码放整齐,界线清楚,并且要采取防晒、放火、防水等措施。机械车辆要停放在指定地点。

4、项目部负责将各种有关资料上墙,摆放整齐,便于查找

5、办公室负责项目部卫生及其他相关事宜,利于工作顺利进行。

6、施工队施工作到工完、料清、现场净。

燃气管道施工方案

第一章工程概况 1.工程简况:此工程为唐钢汽车板主厂房5区燃气管道,轴线位置于501-531轴、列线位于5A-5C轴,共计3条管线,分别是焦炉煤气(COG)Φ820*6、Φ630*6、Φ529*6,氮气管道(N)Φ377*9、Φ273*6、Φ159*6,氢气管道(H)Φ76*4、Φ57*5、Φ32*3, Φ87*3为煤气放散管和煤气干事排水器连接管,各种管线总计约861m,其中,焦炉煤气Φ820*6 214m、Φ529*6 68m 、Φ630*6 12m,氮气管道Φ377*9 203m、Φ273*6 Φ54m、Φ159*6 12m,氢气管道Φ76*4 189m、Φ57*5 6m、Φ32*3 60m,煤气放散及煤气干事排水器连接管Φ87*3 12m。 2.质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标:杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工程特点: 1.4.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.4.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.4.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审查图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

过河管道围堰施工方案

过河管专项施工方案 第一节工程概况 本工程穿越4处河道采用倒虹管施工分别为:6-3#河道(盐官、斜桥界河)38.53米、6-4#河道34.58米、6-5#河道(绵长河)44.55米、6-6#河道(断头浜)37.49米。管材采用DN1800*16钢管,河床段采用C20素砼方包加固抗浮,同时河床表面用铺砌干块石宽5米,厚0.3米进行保护。 第二节测量放样 根据设计图纸和控制坐标,计算轴线、节点、控制点定位放样资料,测量资料的计算必须由人工用二种方法计算一致后才能进行实地放样。 测量放线时,采用极坐标法用全站仪(或用两台经纬仪)进行定点放样,进行放样工作时按测量规范要求,用棱镜定位后,将桩打插就位。放样完成后由监理单位复核,验收合格后方可使用。 第三节围堰施工 围堰要求安全可靠、能满足稳定、抗渗及抗冲要求;结构要求简单,施工方便,宜于拆除并能充分利用当地材料,同时能满足工期要求。 根据上述原则及实地情况拟采用土围堰作临时挡水建筑物。围堰坝堤结构形式尺寸:堰顶宽4m,围堰边坡为1:1.5,围堰高度高出施工期间可能出现的最高水位50~70㎝为原则。 1、为确保倒虹管沟槽安装,结合设计要求及规范坝堤距管道沟槽距离大于10.OM。

2、施工围堰前将河底淤泥、河岸边原有的有机植物(如树根等)清理干净,直至下部粘土层,以免渗水而影响施工。 3、围堰施工作业前应取得水利等相关职能部门许可后方可施工。 4、倒虹管施工前,应对施工范围内的河道地形进行校测。设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点,每侧不应少于2个,应设在稳固地段和便于观测的位置,并采取保护措施。 5、倒虹管施工前应复测河底标高及河床断面尺寸,以便控制管顶最小覆土厚度和作为围堰拆除恢复工作的依据。 6、及时掌握天气预报、水文资料,施工期根据不同河道水位高度,结合管道高程、河床标高等技术数据及时调整围堰结构或加固措施,防止河道水位急剧升高变化,威胁围堰坝堤安全,确保安全顺利施工。 7、土围堰采用机械翻挖两岸高土方填筑,为确保安全整个作业过程必须在路基板上作业,以确保安全。 8、如遇雨季上游水位急剧升高时,在河道岸边旁开挖一条临时河道引流,以确保上游农作物等安全。 9、管道铺设完后拆除围堰,恢复原河道,填埋临时河道。

小区燃气管道施工方案

XXX有限公司小区燃气管道工程 施 工 组 织 设 计 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXX有限公司

目录 一、工程概况 二、工程施工的组织管理及质保体系 三、施工内容 四、施工准备 五、主要的施工方法 六、施工质量保证措施 七、安全文明、减少扰民降低噪间及环境污染,保护生态环境 八、施工现场管理人员表 九、施工机械明细及进退场计划表 十、试压方案 十一、吹扫方案

施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 小区小区燃气管道位于长江西路以南,甬江北路以北,常福以西,虞山北路以东,因生活需要,需新建一套天然气利用装置,主要用于住宅使用,相关装置有:楼栋调压箱、燃气阀门等安装。 2、工程特点: (1)设计压力:调压箱前工艺管道设计压力为0.4MPa,调压箱后工艺管道设计压力为85Kpa,二次调压箱后工艺管道设计压力为5Kpa。(2)中压管道:钢管采用GB/T3087,20#钢管,PE管采用聚乙烯管,。 同天然气公司预留阀门井碰通。 (3)阀门全部采用燃气专用球阀。 (4)调压计量箱入口管道部分采用埋地敷设,埋地深度0.9米,过路处加设套管。 (5)钢管焊接采用氩弧焊打底、手工电弧焊盖面。 (6)防雷、接地、接零和防静电:建筑物四周设置静电接地网,设备均需接地,金属管道法兰处采用跨接线连接,并可靠接地,接地电 阻不大于10Ω,(跨接采用断面不少于6mm2的铜丝跨接)。 (7)防腐:管道先清除表面的油脂和污垢等附着物,表面除锈应符合GB/T8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的Sa2.5级 或St2级,然后刷Y53—31红丹油性防锈漆二道,黄色面漆二道。(8)所有焊缝管焊缝采用X射线无损探伤,比例为钢塑转换接100%,

燃气管道施工方案很好

燃气管道施工方案 很好

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混 合煤气(MG)、转炉煤气(LOG),管径为Φ32*2.5~Φ920*7,总 计约3500米。大部分管道分布在主厂房1区--6区各列管桥上, 为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于 1月10日至 10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。6.实物量统计: 燃气管道实物量: 2

7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。 三、施工准备: 考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 4.1技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡

土方回填 图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47) 2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底,且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。

3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。 5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编 制人: 编制 日期:

燃气管道过河施工方案

燃气管道施工方案 3.开工条件 在施工前做好正式投入施工前期准备工作,包括材料购置,存放地点,防潮措施,各施工机具摆放位置,制作,均须在施工前完成。以保证施工各环节的有序衔接,提高效率,方便操作。充分体系组织者的领导才能和施工队伍的整体素质。甲方负责提供该区域内地下情况:包括电缆、光缆走向、穿越位置。管网与燃气管道的交叉等。办理临时征地手续,协调影响工程进展的各方关系。 4.清障、修施工便道 根据施工图找出管道中心线,确定管线具体走向,用白灰作好标志,并清除管线左右两侧各6米范围内的障碍物,以保证正常施工。北灌渠河岸东侧有多年生树木,清障有一定难度。施工场地内机械运行的道路及作业面,用推土机修筑,上部夯实,泥洼处用鹅卵石作垫层,保证吊车、载重汽车等设备正常通行。吊车站位处用鹅卵石作垫层200厚,夯实,保证吊车吊装安全。 5.围堰、导流、管沟开挖。在管道中心线两侧8米及河宽2/3处作围堰,用编织袋装粘土堆成梯形拦河坝,拦截河水,堰顶宽度3米,临水面1:3放坡,背水面坡度1:2。围堰高度不小于1.5米。一切准备就绪后,进行管沟开挖,挖掘深度按图纸尺寸。河道内沟槽挖掘必然有塌方现象发生,塌方的沙石用挖掘机清理干净能够后,用麻袋装干土护坡并扎钢桩,机械清理不到的地方采用人工清理。为了保证施工时有足够的作业空间,作业坑底宽2.5m,按1:1.5的比例放坡。挖好的作业坑中放置三个柳条筐滤水,采用3台或多台DN50潜水泵在柳条筐内安放潜水泵排水。做完这一侧后,用同样办法完成另一侧(见示意图)。新开渠过河段线位与旧桥墩相撞,在围堰、导流同时,还要对旧桥进行拆除,桥墩采用凿岩机或爆破手段进行拆除。 6.管道予制 6.1管材检验 管道用的材料和管件必须具备出厂质量证明书或其复印件,各种技术指标符合现行有关标准的规定。 6.2管件及焊缝除锈 A) 除锈施工:DN300管件采用除锈机机械除锈、用电动机带动钢丝轮相对转动磨擦,将管件表面杂物清除干净。 6.3管道组装 6.3.1组对前,对内部进行清扫,不得留有杂物。 6.3.2组装前将管端200mm内的油污,铁锈等清除干净,对管端的螺旋焊缝进行补焊,长度为100mm。 6.3.3管端如有较轻度变形可用专用工具较正,不得用锤直接击管壁。校正无效,应将变形部分管段切断除,钢管组装要求见下表:序号检查项目组装规定 1 螺旋焊缝错于间距不得小于100弧长 2 相邻环缝间隙不得小于1.5倍外径 3 错边量 小于3/1000外径,且不大于2mm 4 定位焊长度(不少于6点)不小于焊道总长度的50% 5 定位焊缝厚度 不得小于2/3壁厚 6.3.4管道组对时,避免强力对口,且保护钢管绝缘层,两管组对间隙为2mm。 6.3.5管道敷设改变方向时,小于11度时用斜口。 6.3.6相邻两斜口间距在偏转角同向时,不得小于15倍管道公称直径。在偏转角异向时,不得小于30倍管道公称直径。 6.4管道焊接 6.4.1在确定钢材的焊接性能后,进行焊接工艺评定。 6.4.2焊条先进行烘干,经烘干后的焊条,放入温度为100—150℃的恒温箱内,现场用时,应放在保温筒内。

燃气管道施工方案

燃气管道施工方案 The document was finally revised on 2021

燃气管道施工方案 编制人:何晓杰 技术负责人:何晓杰 审批人:黄超 编制单位:大庆金盛隆建筑安装工程有限公司编制日期: 2017年 02 月 25日

本施工燃气工程部分的总体施工程序为:接受任务阶段一开工前准备阶段一全面施工阶段一交工验收阶段。 主要施工工序为: 施工准备一管沟土方一顶管工程一管道敷设一阀门井安装一阀门、附件安装一管沟回填一系统试压一竣工验收 主要分项工程施工方法如下: 一、施工准备 1、建立工地试验室,在施工现场设立一综合实验室负责本工程内的原材料试验及砼强度测定等工作。各施工区另设小型工地土工试验室,负责工程原材料、成品、半成品每道工序的中间检测工作。 2、做好施工防水、排水工程 施工期间,为保证施工场地始终处于良好的排水状态,修筑一些临时排水设施,尽量与永久性排水设施相结合,既要保证施工场地不积水,又要保证水流不进入农田耕地,引起淤积和冲刷等。 3、修整工程土石方机械存放场,将各取土场所需的挖掘机、铲运机、装载机、自卸车运至现场做好施工前的检修和各项准备工作。 4、施工机械配备 工程必须采用机械化作业,即以挖掘机开挖、装载机装运,自卸汽车运输为主。因此本合同段拟配备挖掘机、装载机、推土机三轮压路机、振动压路机,并配备铲运机、洒水车、平地机等机械。 二、施工测量 l、开工前由业主组纲有关部门交桩、交线,提供测量控制点。

2、根据设计提供的桩点位置及测量控制点,每200米引测一临时水准点,水准点须经闭合后方可使用。业主提供的桩点,施工现场测量人员应做好栓桩,临时水准点应设在附近建(构)筑物上或牢固的桩上。 3、使用全站仪对沿线施工放样,依据首级导线点和设计里程中桩坐标,用极坐标法恢复各里程桩位,用三角高程法实测地面高程,用水准仪测横断面,提交纵横断面等相关资料报监理工程师审核,确定工程量。 4、所有测量标志设置牢固可靠,且不受施工影响,在施工期间加强对测量控制点的保护,并定期复验各控制点,发现问题及时补测补设。 5、在放线过程中如出现实际位置有较大偏差情况,应及时与设计、业主等部门联系调整管道走向。 6、测量人员必须履行复核制度,同时做好原始记录,测量完成后及时请监理工程师验桩、验线、合格并签字后方可进行下步工序。 7、在线路与地下障碍物交叉处作出标记,标出里程,障碍埋深、尺寸等。 8、测量原地面高程,并且记录现场原地面的高程和地形,提交监理工程师。 三、室外燃气管道安装 (一)、管沟开挖 施工前,根据管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净,其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行。 1、开槽管道沟槽应接设计所定的平面位置进行开槽。 本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行,但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况而定。保证不塌方,不偏帮。 2、开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种杂物。

天然气管道施工方案

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气(武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 施工单位:淮安市市政建设工程有限公司 西安路南延工程项目部

淮安市西安路南延工程穿越西气东输天然气 (武墩—金湖线)管道保护工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98; (二) 《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97; (三)《石油天然气钢质管道无损检查》SY4109/T-2005; (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/T4079-95; (五)《淮安市西安路南延、通甫路南延(园区段)工程施工图设计》; (六)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (七)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)。 (八)《中国石油西气东输第三方施工管理作业指导书》 (九)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》 二、工程概况: 本段工程位于淮安清浦区以及正在建设的江苏淮安工业园区境内,规划的西安路南延(宁连一级公路-通海大道段)为南北向的一条城市主干道,道路规划红线宽度40m,路线全长9.502km。本标段工程实施桩号为K0+000-K4+120。 现场地势总体上较为平坦,交通便利。施工现场内考虑新建施工便道。 三、具体部位及工程设计情况

西安路南延一标段工程穿越天然气管道一次。 (一)、道路与天然气管道交叉,交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为:1530,设计采用钢筋砼盖板涵保护管道穿越,盖板涵净空2.6*5m。 (二)、雨水管道与天然气管道交叉位置桩号为K1+000,交叉角度为1530,穿越设计采用大开挖或拖拉管施工。经实地勘察,你采用开挖施工安管的方法。 四、施工工期及安排 待施工方案审批后,开工,计划工期30日历天。 五、施工组织机构: 为确保天然气管道安全,淮安市市政建设工程有限公司高度重视,专门成立了相应的组织机构,负责西安路南延工程天然气管道安全保护管理工作,同时要求相关施工单位成立组织机构,确保天然气管道安全万无一失。 组长:孙家胜 副组长:赵见飞、缪伟国、董金虎 成员:周士军、朱国军、王志刚 六、质量目标: 达到国家和建设部现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达百分之百。 七、施工方案 施工前,必须与天然气公司进行沟通,利用探管仪确定天然气管

管道过河工程施工方案

桦甸市万两河水利枢纽工程管道过挥发河施工方案 一工程概况 本施工方案主要阐述了在管线安装过程中,各环节的主要安装工艺以及质量保证措施。对于土方开挖、地基处理、回填、降排水等。本方案主要讲述穿越挥发河施工方法工艺、挥发河主要桩号K3+600-K3+721全长121米、

2、施工人员安排表 三、降水施工 1、因河底地基淤泥层厚,地基不稳,打井机具无法进场,并且井管降水需时间太长,正

常的时间井管降水需一个月左右才能达到效果,故选用轻型井点降水,井点降水时间较快,不用什么大型机具,操作方便,容易达到目的。 2、采用轻型井点降水,管下至河底下5米左右,采用两边分别双排交错布置,间距7米,采用双排,外排截住外来水,内排吸走基槽开挖所需的工作面内的水,形成了一个密室的水环网。 3、水泵4寸、采用30Kv柴油发电机。. 4、排水问题:在施工作业面的旁边打一500-1000mm高围堰,然后直接将水排到河水中。 三、管线土方沟槽施工 1、土方开挖根据工程现场条件、结构、埋深、土质、有无地下水等因素选用不同的开槽、断面,确定各施工段的槽底宽、边坡、留台位置、上口宽、堆土及外运土量等。 2、对水不能排干的槽底,应多挖一层土,铺垫碎石层,排水降水至碎石层下,以供干槽施工。 3、土方必须保证施工范围的排水畅通,应先设置临时排水设施,解决排水出路,防止地面水入槽。 4、土方开挖须一次施工完毕,管线位置、槽底高程、坡度、坡度折点必须测量检验合格。 5、回填土 首先进行回填,要求不得有大块河石、碎砖,按设计要求进行回填及上层回填粘土等,回填前将杂物清理干净。剩余土方要及时清理干净并运走。 四、预制管道安装 1、管道吊装时吊点的位置要按平衡条件确定,用柔性吊带起吊,稳起稳放,保护供水管道保护层不受损伤。 2、预制直埋管道的埋深不得小于设计规定,管道中心距、管底土质及回填土土质应符合设计要求。 3、单根管道吊装时。吊点的位置要按平衡条件选择,用护口吊钩或柔性吊带吊起,稳起稳放,保护管道不受损伤。 4、管沟中逐根安装管道时,每1.2m管道的中心偏移量应不大于5mm,管中心高程的偏差不超过10mm,水平方向的偏差不超过30mm;根据实际情况,挥发河河面宽根据实际地质情况

燃气管道工程施工方案

施工方案 一、工程名称: 二、工程简况: 三、主要施工方法及措施: (一)、室外燃气管道安装精品文档,超值下载 1、管位测量放线 应根据施工图的管位进行放线。 2、管沟开挖 施工前,管道占地宽度范围内的杂草、石块、树木等要清除干净。使用挖掘机开挖时,其场地内沟、坎、陡坡等应予以平整,以便通行。 3、管道连接 管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核 对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%。 聚乙烯管材切割时,应采用专用的切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺。 聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接;聚乙 烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用钢塑转换接头连接。 4、管沟回填 (1)管道埋深应符合设计要求。

(2)管道在沟内不得有悬空现象,应清除沟内积水; (3)管道防腐绝缘应检查,发现碰伤擦破,应立即修补;管道两侧及管顶以上0.5米内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。回填土应分层夯实。 5、管道的吹扫和试压 燃气管道安装完毕后,均应进行吹扫与试压。吹扫与试压介质采用压缩空气。 管道吹扫 (1)吹扫时应在吹扫管道末端加同径阀门做吹扫口,吹扫口应设在开阔地段并加固。 (2)每次吹扫的长度不宜超过500m。 (3)吹扫应反复进行数次,确认吹净以白布检验合格为止,同时做好纪录。 管道试压 (1)试压注意事项 ①燃气管道的强度试验压力为设计压力的 1.5倍; ②进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1小时,无降压为合格。 (2)气密性试验 ①气密性试验应在强度试验合格后进行,试验压力应遵守下列规定:试验压力应为设计压力的1.15倍。 ②埋入地下燃气管道的气密性试验宜在回填至管顶以上0.5m后

中压燃气管道(卷河桥)过河施工方案

天然气利用工程 中压燃气管道穿越卷桥河安装 施工方案 编制: 审核: 批准 编制单位: 编制日期:

目录 1.0编制依据 2.0工程概况 2.1工程简介 2.2地质及水文条件 2.3主要工程量 3.0施工方案 3.1施工工序 3.2测量放线 3.3施工作业带及施工便道开拓 3.4筑坝 3.5管沟开挖 3.6管道焊接 3.7管道试压 3.8管道下沟回填 3.9地貌恢复及标志 4.0施工组织 4.1组织机构 4.2进度计划 4.3作业人员需用计划 4.4主要施工机械、设备 5.0施工安全措施 5.1风险视别及防范 5.2安全用电 5.3设置安装警示 6.0附图

1.0编制依据 1.1《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 1.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98 1.3《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2007 1.4《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 1.5施工现场实际情况及业主、当地政府和国家的有关规定和要求 2.0工程概况 2.1方案简介 ****中压燃气管道工程穿越卷桥河,管线采用20#钢φ325×12钢管和一段PE300管道(布置见图)。根据现场实际勘查,确定如下:工程起点JN72-1(3+612)沿河向上游走管,距靠上游桥栏杆50米左右处穿越河床、过桥下公路、再沿山脚线返回JN74-1(3+712.5)点与钢管管连接,全长220米。距桥50米处穿越卷桥河段,是本工程的施工难点和重点, 因此穿越河床是施工方案的编制重点。 卷桥河穿越位置定在河桥上游50米左右范围处(最终以实际过河点为准),所选位置河床覆盖层大多以卵石、砂粒、岩石、淤泥构成,淤泥量大。河床底平坦,河床一边是沙地农田,一边是峭壁岩石及公路。穿越采用20#钢φ325×12(3PE)钢质管道,管道接头作特加强级层PE防腐,穿越河道长度56米。管道焊接采用氩弧焊打底,手工电弧焊填充盖面,管道埋深河床下不小于1.5米(具体深度根据现场土质情况确定),由于河内水位高1.5-2.2米,决定穿越采用筑单坝施工,坝上面宽度为5米,管线在河滩进行预制,挖掘机在坝上对坝下游管位侧进行开挖沟。我公司在前期的谭家河穿越施工时成功实施过。 2.2地质及水文条件 河桥位于卷桥河口入长江处,卷桥河是山谷溪水形成,河口水宽和水深主要受长江水位的影响,长江在非汛期间,卷桥河面宽在25米内,水位约高2.5米,在此期间施工,费用经济,工期较短。沿江南大道敷设管段土质多为次坚石。 2.3穿越主要工程量

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案

小区内天然气管道工程施工方案 编制依据: 1、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33- 2、山东一通工程技术服务有限公司设计说明 3、图纸会审纪要及现场勘查基本情况 4、相关的国家规范及标准 一、工程概况 该工程安装中压管道3PE D76无缝钢管约60米;低压管道3PE D159无缝钢管约150米,3PE D89无缝钢管约250米,3PE D76无缝钢管约300米,3PE D57无缝钢管约400米,3PE D48无缝钢管约200米,D89刷漆管约20米,D57耐候管约1200米;安装Q=400m3/h调压柜1台;安装户内管672户。 二、资源人力配置 安排一名有丰富实践经验的施工队长,现场总负责:人机组合,劳力组合、科学施工;质检员:巡回检查,发现质量问题及时组织有关人员整改,保证工程质量;施工员:工程施工、工程定位放线、沟槽高度控制、现场劳力调配;材料员:材料进出场、材料采购、机具配制,保证工程顺利进展;电焊工1名,现场电工1名。 三、工程施工措施及方法 1、清管:清除管道内泥土、杂物,用拉耙应重复清理,直到全部清除干净,管道组对时发现有异物时必须重新清理。 2、焊缝检查,外观质量检查:先进行外观质量检查,外观质量应符合《钢质管道焊接及验收规范》的要求,主要控制点有:

(1)表面不得有裂纹、气孔、未熔合、夹渣等缺陷。 (2)咬边深度≤0.05δ且≤0.5mm,连续咬边长度≤100mm 且咬边总长度≤10%焊缝长度。 (3)焊缝余高一般为0.5~1.6mm且不大于2mm; (4)焊缝宽度比破口宽度每侧增加0.5~2.0mm; (5)焊缝缺陷超过允许范围时,应进行修补或割掉重焊,所有修补的焊缝长度均应大于50mm。 3、管道吹扫:采用压缩空气吹扫的办法,吹扫压力为0.3MPa连续吹扫直至无任何杂物为止。 4、管口加工及组对,一般进场的管子口只需打磨除锈即可,如需采用气割时应将切割表面的碎硬层清除,管道对接接头打坡口,组对前应安排专人对焊口坡口表面10mm范围内的油、漆、绣、毛刺等污物进行清理,清理合格后及时施焊。并将端部10mm范围内余高打磨掉,并平缓过渡。管道组对采用流水作业施工,每个施工队管道口对接好后,要用胶带临时封口,防止其它杂物进入管内。为确保管道对口尺寸和焊缝质量严禁加热或硬撬方法对口。 5、焊接施工:该工程管道采用无缝钢管材质为20#钢,焊接方法采用氩电联焊。参加该工程施工的焊工在工程开工前进行技能培训,焊工培训项目及人数符合相关焊接工艺要求,焊工经业主和监理考试合格后上岗。 6、焊工在施工前,严格执行焊接作业规范要求,焊道起弧处应相互错开20mm以上,每个接头焊前必须打磨,严禁在破口外钢管表面引弧,必须在前一层焊完后方可开始下一焊层的焊接。

煤气管道安装施工方案

煤气管道安装工程 施 工 方 案 编制 审核 盖章

第一章工程概况 1、工程简况:此工程为管道安装工程,其中DN720煤气螺旋管340米,DN1020煤气螺旋管道60米。 2、质量目标:工程质量等級100%合格,质量优良率90%以上。 3、安全目标:杜绝重大安全事故,负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4、工程特点: 4.1施工工期短,工作量大,施工场地跨度大。 4.2髙空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 4.3管道焊口数量多。 4.4管廊原有煤气管道,属于易燃介质管道,需要做好防火措施。 第二章施工准备 1、施工准备: 考虑到本工程工期短、作业面广的特点,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检査、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证一经开工即可投入正常施工当中。 2、技术准备: 2.2.1熟悉和审査图纸,参加设计交底,同时取得各项技术资料及有关图集,制定施工技术措施,组织技术交底。 2.2. 2 了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐、保温等应做到心中有数。 2.2. 3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2017 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《工业设备及管道绝热工程施工质量检验评定标准》GB50185T3 《钢结构、管道涂装技术规程>YB/T 9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 3、劳动力配备: 3.2.1根据压力管道的工作量、拟定工期、施工进度计划、劳动生产率组织施工人员进场。 3.2.2项目经理部按计划组织劳动力遂场,满足工程进展所需的数量,特别是保证具备完成本项目所必备的技术工程人员。 3.2.3从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗,保证其技术素质。 3.2. 4劳动力计划: 4

燃气管道施工方案..

燃气管道施工方案 一、编制依据: 1、施工合同、施工设计图; 2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 3、《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T 0019-97; 4、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 二、工程概况: 1、本工程燃气管道布置于道路西侧人行道下,管中心距该侧道路边线2米。燃气管道 管径为DN160,管材采用燃气专用PE管。路边地块内用气设DN90接口,间隔约100~150米。根据规范要求,本工程管道无坡度要求,标高根据各控制点标高自然将坡。 三、施工部署和管理体系: 1、主要工程量: 序号名称型号规格单位数量备注 1 燃气管聚乙烯(PE100)管dn90 米391 2 燃气管聚乙烯(PE100)管dn160 米200 3 燃气管聚乙烯(PE100)管dn200 米1224 4 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/90 个16 5 异径三通聚乙烯(PE100)dn160/110 个 3 6 燃气球阀dn90 个16 7 燃气球阀 dn110 个 2 8 燃气球阀 dn160 个 3 9 45°弯头dn160 个 4 10 钢套管20#刚D219×6 米247 11 钢套管20#刚D244.5×6 米94 12 钢套管20#刚D273×6 米78 13 管帽聚乙烯(PE100)dn110 个 3 14 管帽聚乙烯(PE100)dn160 个 2 15 阀门井D=760 座21 16 警示带带示踪线米1815 17 11.25°弯头聚乙烯(PE100)dn160 个 6

2、机械计划:(见机械配备表) 序号机具名称型号及规格数量单位备注 1 工程指挥车 2 辆 2 现场转管车自制 1 辆 4 空气压缩机 1.1m3/min 1 台 5 电动钢丝刷10 台 6 氩弧焊机300ST 4 台 7 焊条保温筒 4 台 8 角向磨光机S1MJ-125 2 台 9 千斤顶5吨 2 台 10 链条葫芦5T 10 套 11 电火花检测仪 2 台

燃气管道改迁施工方案

目录 一、............................................................ 编制说明 1.. 1、......................................................... 编制依据 1.. 2、......................................................... 编制原则 1.. 3、..................................................... 项目总体描述 2. 二、工程概况 3. 三、地下管线处理程序.............................................. 4. 四、.................................................... 地下管线改移方案 4. 1、方案概述..................................................... 4. 2、燃气管道改迁方案 .4. 五、.................................................... 安全管理组织措施 7.

燃气管道改迁方案 一、编制说明 1、编制依据 1、长沙市红旗路咼架桥项目(湘府路~机场咼速)施工招标文件技术规范; 2、长沙市红旗路高架桥项目(湘府路 ~机场高速)施工设计图; 3、长沙市红旗路咼架桥项目(湘府路 ~机场咼速)招标文件参考资料; 4、长沙市轨道集团公司武广公司相关施工监理实施办法与规定; 5、根据项目部有关施工技术人员在工程现场的调查情况; 6我司所具备的设备、物资资源和经济技术实力; 7、《市政工程施工组织设计规范》(GB/T50903-20113); 8、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ-2-2008); 9、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 10、《桥梁用结构钢》(GB/T 714-2008); 2、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款; 2、认真贯彻执行国家对基本建设的方针政策及交通部关于大型桥梁工程建设强制标准; 3、根据建设期限要求,科学地安排施工项序。对重点控制关键工期的工程项目,做到保证重点,统筹安排,确保本合同工程按期完工; 4、尽可能采用流水施工方法和网络计划技术,制定出最合理的施工组织方案,以进行连续、均衡而紧凑的施工; 5、采用先进科学的技术,努力提高机械化、标准化的施工水平,实现快速施工; 6落实季节性施工措施,科学安排冬雨季施工,确保全年施工的连续性; 7、提出确保工程质量的技术措施和施工安全措施;

燃气管道施工方案

一、工程概况: 1.工程简况: 1.1宝钢1800冷轧燃气管道主要包括氮气焦炉煤气(COG)、混合煤气(MG)、转 炉煤气(LOG),管径为Φ32*~Φ920*7,总计约3500米。大部分管道分布在主 厂房1区--6区各列管桥上,为酸轧、连退、热镀锌等机组服务。 2.质量目标: 质量目标:工程质量等级100%合格,质量优良率≥90%以上。 3.安全目标: 杜绝重大安全事故,月负伤率小于千分之零点四,争创“无伤工程”。 4.工期目标: 1区---6区燃气管道安装施工于2003年1月10日至2004年10月15日全部结束。 5工艺流程: 燃气管网中的焦炉煤气、混合煤气均来自煤气站经3区到2区连退、4区的1#、2#热镀锌;混合煤气除上述外还有一路经2区、6区到酸再生站。转炉煤气管道由维四路外网架桥接入,只供给酸再生站。 6.实物量统计: 燃气管道实物量: 无缝钢管108*4800 无缝钢管Φ89*4500 无缝钢管Φ57* 500 7.工程特点: 1.3.1施工工期短,工作量大,且点多面广。 1.3.2高空作业,施工现场条件复杂,施工难度大。 1.3.3管道焊口数量多,射线探伤拍片量大,需要边施工边进行检验。 二、施工部署: 管道施工是结合冠华黄金的整体规划,根据图纸工艺安装程序进行管道的安装。三、施工准备:

考虑到本燃气管道属于特种设备,施工准备工作很重要,技术标准的配备、施工机具进场前的全面检查、施工用材料的提前备货、施工顺序的优化和施工方法,以保证管道安装质量。 四、技术准备 技术准备 4.1.1熟悉和审查图纸,参加交底,制定施工技术措施,组织技术交底。 4.1.2了解管道的总体布置,对每个管道的规格、材质、连接形式及垫片的选用、防腐等应做到心中有数。 4.1.3选用施工及验收规范: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》;GB50236--98 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96 《建设工程防腐管材技术标准》Q/BGJ015-2002; 施工图纸及有关技术文件上的技术、质量要求; 4.2劳动力配备: 从事技术工种作业人员必须经过相应专业培训,并具有上岗证件,确保持证上岗。尤其对电焊工、气焊工、电工等特殊技术工种人员需加强培训,保证其技术素质。4.3主要施工用工、机、量具及材料计划: 序号名称规格单位数量备注 1 氩弧焊机YC-300TWSPVVTA 台 1 完好 2 角向磨光机Φ100 台 2 3 链条葫芦1t 台 3 4 安全带个 2 5 灭火器干粉瓶 2 6 陶瓷纤维布Kg 5 防火安全用 7 钢丝绳Φ6 米20

小区燃气施工方案

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日

一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程,工程位置:锦州凌海市。用户采用天然气,天然气经调压箱调至低压后通过低压管向用气点供气。设计规模:本次工程4栋多层住宅,共97户,均采用户内挂表,涉及范围:庭院及室内中、低压管道、计量设施。该工程计划开竣工日期为2013.9.1---2014.1.6。 二、编制依据 2.1、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 2.2、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程施工图《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 2.3、技术及安全交底记录。 2.4、设计交底及图纸会审纪要。 2.5、《燃气用埋地聚乙烯管件》(GB15558.2-2005) 2.6、《燃气用埋地聚乙烯管材》(GB15558.1-2003) 2.7、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.8、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 2.9、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 三、施工组织 3.1、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。

3.2、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 3.3、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 3.4、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 3.5、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 3.6、质量保证体系:

过河管道破堤施工方案

河道综合整治工程河堤破除保护 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 二0一六年九月 第一章工程概况 一、工程施工概况 ***河道综合整治工程,有两道钢管横穿河道,接市政道路污水管,需要破除河道两侧河堤。其中一处位于***小区门口北侧26米处,管道为D325*8钢管,长15米,接***污水管网,管内底标高为8.48m和8.41m,河底标高为8.51m。另一处位于***科技产业园门口南侧12米处,管道为D219*6钢管,长29米,接胜利村路污水管网,管内底标高为6.90m和6.80m,河底标高为8.201m。待管道完成之后,再将河道两侧的堤坝及栏杆恢复原貌。 二、水文气象条件 1、本工程沿线地区属温带大陆性季风气候,四季分明,冬季较长,霜期较短,全年降水量主要集中在6-9月,为河道主汛期。 2、降水量:本次施工随季节性施工,在河道枯水期进行,有效避开雨季,尽量减少破堤施工时对河堤防洪功能的影响。 二、破堤施工工序

一、施工准备 1、测量放样:通过放样确定破堤范围及占地面积。 2、绘出平面图,计算出破堤范围控制点坐标报监理工程师核准。 二、施工工序 1、拆除栏杆——破堤——管沟开挖——管道安装——沟槽回填——堤坝恢复。 2、根据地勘及当地水文资料,沟槽开挖深度在地下水位以上,故本工程不考虑地下水降水措施。同时,在施工本工程时,需先完成相应位置河道内的围堰工程。 3、为保证工程质量和降低施工费用,此次破除河堤按原变形缝整仓破除,管道埋设在破除段中心位置。在开挖前做好对河堤物件的分类及编号工作,妥善安排物件的存放位置,为之后的恢复工作做好准备。管道开挖时按放样分阶、放坡进行,挖至管道埋设深度以上20cm时,采用人工清底,清除基底松散砂砾石,避免机械施工对基底的扰动。 沟槽开挖完成后,经监理工程师及质量监督部门验收合格方能进行管道安装。在安装管道时,在运输和安装过程中,应避免破坏管道外防腐。在运输工程中,用编织袋包裹管道,机械吊装时做到轻拿轻放,严禁管道与基壁及石块等硬物碰撞。吊装到位时,撤除编织袋并检查管道外防腐及焊缝有无破损和裂口,如发现质量缺陷要及时处理。检查合格后,对管道进行混凝土保护,在振捣混凝土时,振捣棒不能直接碰击管壁,并防止漏振和过振。

住宅小区室外管网施工方案

住宅小区室外管网施工 方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

住宅小区室外配套各种管线施工工序住宅小区室外管网工程(下称小区管网工程)是住宅小区的配套工程。小区管网工程的特点可归纳为“三多两紧”:一是管线种类多。现代住宅小区普遍都有排水管道(雨水排水管、污水排水管)、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、热力管道、煤气管道、通讯及智能管网(电话、有线电视、宽带网等)、电力管线等;二是施工单位多。各专业管线分属各专业部门施工,尤其是自来水、煤气、电力等专业管线的施工,目前仍是垄断单位;三是交叉多。小区管线纵横交叉,造成专业施工交叉。“两紧”就是工期紧和场地紧。为尽早回收资金,作为配套的小区管网工程,预留的施工工期很紧,加之往往主体工程拖期挤占配套工程工期,致使大多小区管网工程工期紧上加紧。而场地紧则表现为现在小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限空间的地下,要求在一个短时间内完成诸多管线施工,场地必然紧张。上述特点,给小区管网工程施工和管理带来了困难。 一、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制针对小区管网的特点,结合施工现场的具体情况及对工期的要求,各专业应积极配合,科学、合理、统筹安排小区各专业管线的施工顺序,并进行有效控制,这是确保小区管网工程正常有序施工的前提。 1、安排施工顺序,坚持“四让”原则。即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水

相关文档
相关文档 最新文档