文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某钢筋混凝土刚架拱桥荷载试验分析

某钢筋混凝土刚架拱桥荷载试验分析

某钢筋混凝土刚架拱桥荷载试验分析
某钢筋混凝土刚架拱桥荷载试验分析

载荷试验报告

目录 1 工程概况 (2) 2 检测工作的目的及要求 (2) 3 场地工程地质条件概述 (2) 4载荷试验检测 (2) 4.1试验设备 (3) 4.2设备的安装 (4) 4.3试验方法 (4) 4.4地基静载荷试验情况及结果 (5) 5结论 (6) 附图表: 检测点平面示意图 载荷试验成果图

楼地基检测报告 1 工程概况 拟建的xx位于xx。由于天然地基性质及强度、变形不能满足设计要求,故地基采用3:7灰土换填垫层法处理,分层回填压实处理,回填面积约1124.80m2,厚度1000mm;设计要求处理后的地基承载力特征值达到180kPa。 受建设单位的委托,我公司于2018年6月28日对该3:7灰土垫层地基进行了承载力检测。本次检测完成平板静载荷试验4组。 2 检测工作的目的及要求 2.1采用平板静载荷试验,检测3:7灰土垫层地基承载力是否满足设计要求。 2.2本次检测工作依据的规范: 甲方提供的相关技术资料及图纸; 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《建筑地基检测技术规范》(JGJ340-2015); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 3 场地工程地质条件概述 根据《xx岩土工程勘察报告》,场地地基土自上而下可划分为5层,现依层序分述如下: 第①层:杂填土(Q42ml) 灰褐色,主要由粉土及砂类土组成,含砖块、煤屑、植物根、垃圾等,杂质含量大于20%,粒径5-20cm。稍湿,结构松散,土质不均匀,填龄3年以上。主要分布在场地东南部分区域。

第②层:黄土状粉土(Q41+al) 黄褐色,土质不均,上部含植物根,下部含混粉砂较多,或与粉砂互层,具中等孔隙。稍湿-湿,稍密-中密。无光泽,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。局部相变为粉砂。 第②1层:粗砂(Q41+al) 黄褐色,稍湿,中密状态,分选性较好,粒度较均,颗粒级配差。矿物成分主要为云母、长石、石英等。 第③层:粗砂(Q3al+pl) 黄褐色,湿~饱和,稍密~中密状态,分选性较好,粒度基本均匀,颗粒级配一般,偶含零星卵石颗粒。局部为中细砂或粗砾砂。矿物成分主要为云母、长石、石英等。 第③1层:粉质黏土(Q3al) 灰褐色或灰黑色,土质不均,层理水平。可塑状~软塑状。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。部分地段为粉土或与粉土互层。 第④层:粉质黏土(Q3al) 灰褐色或灰黑色,土质不均,层理水平。部分地段为黏土,硬塑状~可塑状。稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等。 第⑤层:中风化粗砂岩(J) 灰色或黄褐色,由粗砂、中砂组成,层状构造,产状水平,风化中等,裂隙发育,部分为碎屑状.岩体完整程度为破碎,岩体质量等级为Ⅴ级,部分风化为砾砂。 4载荷试验检测 4.1试验设备 载荷试验的主要设备有:1000KN油压千斤顶2台,全自动载荷测试仪2套,配重100t,面积1.00m2的承压板2块,大梁2套,基准梁4根

桥梁荷载试验方案

附件一:参考试验方案 吉祥路中桥荷载试验方案 一、桥梁概述 吉祥路中桥为1×25m正交预应力混凝土简支小箱梁桥。桥宽28m,横断面布置:6.75m (人行道)+14.5m(机动车道)+6.75m(人行道),横断面布置如图1所示,全桥共21片小箱梁。设计荷载:城—A级。 图1 桥梁上部横断面布置图(尺寸单位:cm) 二、荷载试验 (一)试验目的及试验依据 1、试验目的 1)检验该桥整体结构的质量和结构的可靠性; 2)判断桥跨结构在试验荷载作用下的实际受力状态和工作状态,评价结构的力学特性和工作性能,检验结构的承载能力是否能满足设计标准: 3)通过动荷载试验以及结构固有模态参数的实桥测试,了解桥跨结构的动力特性,以及各控制部位在使用荷载下的动力性能; 4)进行梁的强度、刚度及承载能力评估。 2、试验依据:

1)《公路旧桥承载能力鉴定方法》(以下简称《方法》); 2)《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77-98); 3)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 4)吉祥路中桥施工图 (二)试验内容 1、试验部位 1)动载试验:试验项目为跑车、刹车和跳车。 2)静载试验:左辐和右幅主梁跨中最大弯矩加载。 2、主要试验设备 1)变形检测设备 精密水准仪(瑞士徕卡)二套,最小读数0.01mm ,精度0.4mm/km 2)应变检测设备 JMZX-2001综合测试仪(长沙金码高科)一套,精度为1με 3)动载试验设备 INV306动态数据采集处理系统一套(东方振动研究所) (三)结构理论分析原理及试验加载方案 1、 结构理论分析原理 吉祥路中桥,为1×25m 正交预应力混凝土简支空心板桥。桥横断面由21片小箱梁组成,4车道。 动载试验求动力增大系数时,将荷载布设在第2车道,求解第3车道拾振器处的静载理论挠度值f st 。根据实测动挠度幅值1y f ?,计算动力增大系数:1+μ=1+1y f ?/f st 设计荷载:用铰接板梁法计算跨中荷载横向分布系数,利用试验断面的弯矩影响线进行

拱桥荷载试验报告

万盛经开区青山湖水库张三塘社人行天桥 (副桥) 检测报告 委托单位:重庆市綦江区金桥镇人民政府 检测项目:桥梁荷载试验

陕西海嵘工程试验检测有限公司 二零一八年一月 万盛经开区青山湖水库张三塘社人行天桥 (副桥) 检测报告

陕西海嵘工程试验检测有限公司 二零一八年一月 桥梁荷载试验简表

检测项目 主跨结构静力试验,包括: 1?试验荷载作用下,桥跨结构控制截面应力测试、挠度测试、开裂观测; 2.桥跨结构承载力评定。 检测依据1?《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/T J21-01-2015 ); 2?《公路桥梁承载能力检测评定规程》( JTG/T J21-2011 ); 3?《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004 ); 4. 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》( JTG D62-2004 ); 5. 试验桥梁相关资料及设计文件。 评定依据 《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/TJ21-01-2015 ) 《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011 ) 、检测结论 检测结论 1. 该桥主跨结构控制截面控制部位经历了荷载效率0.88的试验加载,试验桥跨未出现其它异常现象; 2. 静力试验加载下,实测最大活载挠度为0.170mm,量值较小;卸载后整体变形回复良好;挠度结构校验系数为0.36?0.42,在正常范围。桥跨结构整体刚度满足设计要求; 3. 静力试验加载下,实测最大活载拉应力为0.618MPa,量值正常;卸载后控制部位局部变形回复良好;应力结构校验系数为0.29~0.54 ,在正常范围;加载期间主拱圈控制区域未发现受力开裂。试验桥跨结构强度满足设计要求。 综上所述,对试验的桥跨结构承载力评定意见为: 该桥试验的主跨结构承载力满足“人群 3.5kN/m 2”的设计活载等级要求。 二、建议 1. 严格按照设计荷载等级通行,运营期间保持桥面完好及平整清洁; 2. 按照现行桥梁养护规范的要求,做好对桥梁的定期检查和日常维护工 作。 报告签发日期:2018年01月02日 备注本检测报告共18页,检测报告详细内容见第1页?第13页。

刚架拱桥加固方法

刚架拱桥因其外形轻巧美观、造价低廉和施工方便等优点,在20世纪80年代,本着经济适用的原则,全国广推刚架拱桥。因地形地势条件的原因,到90年代,江浙地区刚架拱桥修建数量较多,其中以跨大河、航道为主。随着近几年超载车辆不断增多,而桥梁设计荷载标准相对偏低,结构承载能力[1]已不能达到现行车辆荷载要求。已经服役多年的刚架拱桥,开始出现了许多病害。针对刚架拱桥各种病因,选择合理的、有效的加固方案,以保证今后桥梁结构使用安全的可靠性提高。 拱桥加固主要以提高主拱圈的承载力为主,通常拱桥维修加固的技术途径有以下几种:(1)加强薄弱构件(通常采取喷射混凝土、粘贴钢板、碳纤维等增大主拱圈截面、增强主拱圈强度);(2)增加辅助构件(如增设纵梁、横梁等);(3)改变结构体系(如采用梁拱结合的形式); (4)减轻拱上建筑恒载(如将实腹式拱桥改建为空腹式拱桥);(5)加固墩、台及基础。 拱桥加固的方法有许多种,目前常用的加固方法有:减轻拱上建筑重量、改变拱上建筑形式、加强主拱圈、增强横向联系、改变结构体系等。 1 减轻拱上建筑的恒载 在地基承载能力较低或桥台不够稳固时,可采用减轻拱上建筑自重的办法对拱桥进行改造,以降低对下部构造的要求,同时也可减轻主拱圈的负担。包括采用轻质的拱上填料、纵向穿孔、拱式拱上建筑改为轻型的板式拱上建筑等方法。不过此类方法在减轻拱上建筑的重量时,应特别注意拱的轴向力减小而恒载弯矩增加造成偏心用矩过大的问题,重视在施工时拱的弯矩变化,切忌在施工过程中因某些截面受力过大甚至造成桥梁在施工中垮塌。 2 改变拱式拱上建筑的形式 早起建造的拱桥,多采用拱式拱上建筑,如图1所示,由于实腹段的存在,不便于从上部加强拱圈,故多采用从拱圈下部来加强拱圈的方法,但需要增大桥梁的自重,且不便于施工,因此,一种新的方法便应运而生——从拱圈上部加强拱圈,即通过拆除拱式拱上建筑中的传力结构(拱上填料侧墙、护拱),使主拱和腹拱的拱背完全暴露,再在主拱圈的拱背上,根据需要浇注钢筋混凝土或蝇凝土,使主拱圈成为变截面的组合截面拱,然后接高立柱(腹拱墩),按梁板式拱L建筑的程序施工。由于拱上建筑既有梁又有拱,故称为梁拱式拱上建筑。这种加固方法,因是在拱背上操作,不用搭设支架,施工方便快捷,质最较好,造价也较低,加强主拱圈的同时还减轻上部结构的重量,因此是一种较好的加固方法。 图1 省道212皖河北桥 2 增强主拱圈 根据加固方法的不同,主拱圈加固可以采用多种方法来实现截面增大的目的 锚喷加固 “锚喷”,系借锚入原结构内的锚杆挂设钢筋网,再施喷加入适量速凝剂的混凝土至主拱圈面层,形成与原主拱圈共同承受外荷载作用的组合结构。锚喷加固具有粘结性好、早期

平板荷载(荷载板试验)检测报告

XXXXXXXXX第一合同段 [水泥搅拌桩] (K7+XXX-K7+XXXX) 平板载荷试验检测报告 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 二〇一x年x月xx日

编号:XXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 检测地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 检测日期:XX年XX月XX日~XX月XX日 检测人员:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 报告编写人: 审核人: 报告批准人: 报告日期:XX年XX月XX日 报告页数:共XX页(含封面) 公司地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

邮政编码:XXXXXX 目录 1 概述 (4) 2 地基施工情况 (4) 3 工程地质概况 (5) 4 试验检测的依据 (5) 5 试验检测主要使用仪器设备 (5) 6 试验检测的方法 (5) 6.1 试验加载装置 (6) 6.2 试验加载方法和沉降观测 (6) 7 试验检测结果 (6) 8 结论 (7) 9 附图表 (7)

工程概况

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 平板荷载试验检测报告 1 概述 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 受XXXXXXXXXXXXXXXXXX公路工程项目经理部委托,我公司于XX年XX月XX日~XX月XX日对XXXXXXXXXXXXXXXXXX(概况见表2.1)复合地基进行了平板载荷试验,目的是检测该复合地基的承载力特征值是否满足设计要求。根据现场实际条件,确定本次检测3个点。 2 地基施工情况 根据委托单位提供的设计及施工资料,各检测点的复合地基承载力特征值和有关施工记录见表2.1,检测点位平面图见附图。 表2.1:地基施工记录表

某项目桩基检测 试验桩 检测报告

基桩质量检测报告 工程名称:某项目(试验桩) 现场试验:张三李四 报告编制:李四 审核:审核人 审定:审定人 报告编号:2017-XXX 工程地点:地球村 XXXX年XX月XX日

目录 某项目(试验桩)检测结果书 (2) 一、总概况 (3) (一)、工程相关信息 (3) (二)、工程场地地质条件 (3) (三)、主要检测仪器设备 (4) 二、低应变检测 (4) (一)、低应变桩身完整性检测技术原理 (4) (二)、低应变检测结果评价 (4) (三)、低应变检测结果 (5) (四)、低应变检测波形图 (7) 三、单桩竖向抗压静载检测 (8) (一)、检测试验桩的相关参数 (8) (二)、试验原理、方法及使用仪器 (8) (三)、静载试验结果分析 (9) (四)、静载检测结论 (10)

某项目(试验桩)检测结果书

一、总概况 (一)、工程相关信息 (二)、工程场地地质条件 场地地层从上至下分别为: ①杂填土:褐黄,松散,人工新近回填而成,主要以粘性土、风化岩块组成,含少量碎石、块石;表面含少量植物根茎; ②粉质粘土:灰黄色,可塑,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽; ③全风化泥质粉砂岩:砖红色,节理裂隙极发育,上部岩芯样呈土状;吸水膨胀,手捏易碎;下部岩芯样局部风化成砂土样,含少量石英颗粒; ④强风化泥质粉砂岩:砖红色,裂隙极发育,原岩结构基本破坏;岩芯样呈

块状、碎块状,遇水易软化;泥质胶结;中厚层结构; ⑤中风化泥质粉砂岩:砖红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈柱状、短柱状,柱长10-50cm 不等;泥质胶结,粉粒结构;锤击易碎,吸水易软化;沿节理面可见少量铁锰质氧化渲染; ⑤-1中风化砂砾岩:棕红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈短柱状,柱长5-10cm 不等,砂砾结构,岩芯夹杂石英较多。仅02区西南处揭露。 (三)、主要检测仪器设备 二、低应变检测 (一)、低应变桩身完整性检测技术原理 本次基桩桩身完整性检测采用锤击低应变法。该方法依据一维波动理论,其波动方程为: 22220/(/)0u t C u x ??-??= (1) 式中0C 是弹性波纵波传播速度,也是标志桩身砼强度的参量,它是由材料常数P 和E 所决定的常值: 0/C E P = (2) 方程(1)为双曲线型偏微分方程,有两条相异的特征线,即通过自变量平面 (,)x f 任一点有两条相异的实特征线,方程通解为: ()()u f x ct g x ct =-++ (3) 式中f ,g 为任意函数,“+”号对应于上行波,“-”对应于下行波。 当桩头受到冲击力后,由此产生的应力波沿桩身向下传播,当波在传播过程中遇到桩身中存在的断裂、裂缝、扩颈、缩颈、夹泥、离析等缺陷时,会产生反射与透射。我们从实测中获得波形图,根据波形、波速、频谱的变化,通过特定的分析软件,可检测桩身的完整性、判定桩身缺陷的程度及位置等。 (二)、低应变检测结果评价

25m预应力混凝土小箱梁荷载试验报告

××大桥荷载试验报告二○○四年十二月二日

项目委托单位: 试验测试研究单位: 项目负责人: 项目参加人员:

目录 一、前言 (2) 二、测试内容及测点布置 (2) 三、测试方法 (3) 四、试验荷载 (4) 五、静载试验结果 (6) 六、动载测试结果 (9) 七、结论与建议 (12)

一、前言 ××大桥位于××高速公路,结构形式为部分预应力混凝土简支变连续箱梁桥。该桥位于R=7600m,T=140.75,E=1.30m的竖曲线及直线内,桥跨布置为7×25m+8×25m。桥梁设计荷载为汽-超20,挂-120,设计地震烈度为Ⅵ度。该桥总体布置如图1所示。 图1 ××大桥总体布置图 现场试验工作于2004年11月15—16日进行。 二、测试内容及测点布置 根据交通部颁试行办法[1],结合现场条件,考虑到简支变连续箱梁桥的受力特点,并根据桥梁调查的结果,选取边跨跨中截面、1#墩墩顶主梁截面、2#跨跨中截面和2#墩墩顶主梁截面作为静载试验的分析和检测对象。共进行了以下项目的检测: ①1#跨跨中截面的应力和挠度; ②2#跨跨中截面的应力和挠度; ③1#墩墩顶箱梁截面的应力; ④2#墩墩顶箱梁截面的应力; 测试截面布置见图2,测点布置见图3。

图2 测试截面布置图 a) 1-1、2-1测试截面测点布置图 b) 1-2、2-2测试截面测点布置图 图3 测试截面测点布置图 三、测试方法 应变测试:本试验采用静态电阻应变仪测量混凝土的应变。应变测试中,注意了温度的补偿,在布片截面的梁底搁置贴有温度补偿的试块。边跨跨中和1#墩墩顶主梁截面应变片的布置采用搭设钢管支架进行,2#跨跨中截面和2#墩墩顶主梁截面应变片的布置采用桥梁检测车。 挠度测试:本试验通过装置在独立的刚性比较大的支撑上的数显式电子位移计和百分表直接测读梁底挠度。

拱桥荷载试验报告

.. . 报告编号:HR/QL-2016XX-XXX 万盛经开区青山湖水库三塘社人行天桥 (副桥) 检测报告 委托单位:市綦江区金桥镇人民政府 检测项目:桥梁荷载试验

.. . 海嵘工程试验检测有限公司 二零一八年一月 报告编号:HR/QL-2016XX-XXX 万盛经开区青山湖水库三塘社人行天桥 (副桥) 检测报告

.. . 海嵘工程试验检测有限公司二零一八年一月 桥梁荷载试验简表

.. . 目录 1 概述 (1) 1.1 任务来源 (1) 1.2 工程概况 (1) 1.3 设计参数 (2) 2 检测组织实施 (3) 2.1 人员安排 (3) 2.2 主要仪器设备 (3) 2.3 检测依据 (4)

.. . 3 检测容及方法 (4) 3.1 检测容 (4) 3.2 检测方法 (5) 4检测结果 (8) 4.1外观检测结果 (8) 4.2静载试验结果 (8) 5检测结论及建议 (10) 5.1外观检测 (10) 5.2 静载试验 (10) 5.4结论 (10) 5.5 建议 (11) 附:检测照片 (12)

.. . 1 概述 1.1 任务来源 受“市綦江区金桥镇人民政府”委托,“海嵘工程试验检测有限公司分公司”于2017年12月04日对万盛经开区青山湖水库三塘社人行天桥副桥跨结构进行了静力荷载试验,现提交试验检测报告如下。外业检测工作在业主、监理和施工单位的共同支持配合下于2017年12月05日顺利完成。 1.2 工程概况 万盛区青山湖人行拱桥为满足当地居民通行而建,该梁为一跨25米等截面悬链线钢筋砼板拱桥,桥梁全长36米。桥面净宽4.00米,全宽5.00米,主拱圈宽度5.00米,主拱圈厚度0.70米。主拱圈采用现浇C40钢筋砼,净跨径25米,净矢高5米,矢跨比1/5,拱轴线采用悬链线,拱轴系数3.5。下部结构桥台采用重力式桥台,基础采用扩大基础。 桥梁立面图见1-1、桥面布置见图1-2、成桥概貌见图1-3。 图1-1 青山湖水库三塘社人行天桥副桥立面图

【精品】工具检测报告书

永康市华网电力机具制造有限公司 检测试验报告 试验名称:铝合金内悬浮抱杆生产日期:2012.04.02 规格型号:LBNX500*500-24 试验日期:2012.04.12 额定负载:30KN 生产班组:扒杆车间 试验目的及要求: 1.外观质量:铝合金扒杆主杆垂直,法兰、焊接牢固。无漏焊、虚焊及影响强度的焊接缺陷,各法兰联接互换性。2.额定试验:扒杆在30KN载荷下,保荷10min,卸载后各部件无变形。 3.过载试验:扒杆在37KN载荷下,保荷10min,卸载后各部件无变形。 试验实况: 在过载试验后,本扒杆无变形,试验合格。 注释: 1.如对产品质量异议者,请与三十天内提出。逾期本厂不予受理。 2.在您使用我们的产品时请您注意以下几点: (1)我们的产品为铝合金产品,遇水容易造成表面氧化,您在储存时请不要让产品与水接触。 (2)产品遭硬碰撞后表面容易碰伤,影响产品质量,请您轻拿轻放。检验员:1试验员:2审核:3

产品名称:快速绞唇规格、型号:LN5-2II 试验形式:保载安全工作负荷:见下表试验负荷:见下表生产日期:2012年5月 产品名称数量安全负荷试验负荷试验情况 试验结果保载时间 快速绞磨 (柴油机) 1 50KN 63KN 5分钟合格 检验员: 检验日期: 单位(公章):

产品名称:液压钳规格、型号:CFO 试验形式:保载安全工作负荷:见下表试验负荷:见下表生产日期:2012年03月 产品名称数量安全负荷试验负荷试验情况 试验结果保载时间 200t液压钳 1 2000KN 2300KN 5分钟合格 检验员: 检验日期: 单位(公章):

桩基静载荷试验检测报告[详细]

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验 报告编号:2014桩基(J)001 检 测 报 告 重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司 2014年7月1日

注意事项 1、报告无检测单位“报告专用章”无效; 2、报告无报告编写、报告校对、报告审核人签字无效; 3、报告涂改无效; 4、非经同意,不得部分复制本报告; 5、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理; 6、对于委托检验,样品代表性由委托单位负责.

建设单位:重庆江城水务有限公司 设计单位:重庆市水利电力建筑勘察设计研究院 监理单位:黄河工程监理咨询有限责任公司 施工单位:重庆洪源建筑集团有限公司 检测单位:重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司项目参与人员: 报告编写: 报告校对: 报告审核:

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验检测报告 一、工程概况 ××工程地上2层.地基基础采用深层搅拌桩.桩径为ф700,基础混凝土强度等级为C25.单桩设计承载力为200kN,经深层搅拌处理后地基承载力特征值不得小于180KPa,建筑结构安全等级为二级. 我中心于历时3日完成对该工程地基的静载荷试验检测工作,试验点(桩)总数为6个.(具体情况见下表1,平面布置示意图见下图1).现依据试验原始数据提交本次试验检测报告. 表1 各试验点具体情况一览表

图1 各试验点平面布置示意图 二、检测依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 5、《江西省桩基质量检测管理规定》(试行) 6、《江西省建筑基桩及复合地基检测方法及取样数量》 ---赣力基础【2005】第001号 7 、设计图纸及相关说明文件 三、载荷试验 ㈠、复合地基土载荷试验检测 1、试验设备 试验采用砂袋压重平台反力装置,千斤顶施压,主梁由4根18号工字钢组成,副梁由

桩基检测(自平衡检测)检测报告

基桩质量检测报告 工程名称:桩基检测项目 现场试验:张三李四 报告编制:张三 审核:XXX 审定:XXX 报告编号:2017-XXX 工程地点:XXX XXXXXXXX XXXX年XX月XX日

目录 单桩竖向静载检测(自平衡) ........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、检测试验桩的相关参数......................................................................... 错误!未定义书签。 (二)、试验原理、方法及使用仪器................................................................. 错误!未定义书签。 (三)、试验设备................................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、试验步骤................................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)、静载检测结果分析................................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、自平衡检测结论..................................................................................... 错误!未定义书签。

桥梁工程实验报告完整版.docx

实验一桥梁模型、支座、伸缩缝观摩实验 一、实验目的: 1、认真观察各种类型的桥梁模型,熟悉桥梁的各部分结构,思考某些简单桥梁的施工方 法和技术,并简略描述其受荷载时的受力情况。 2、认真观摩桥梁的支座,理解支座的设计原理。 3、认真观摩桥梁的伸缩缝,了解一些可以作为伸缩缝的常见材料。 二、观摩内容: 1、桥梁模型 (1)梁式桥 梁式桥是以受弯为主的主梁作为主要承重构件的桥梁。主梁可以是实腹梁或者是桁架梁(空腹梁)。实腹梁外形简单,制作、安装、维修都较方便,因此广泛用于中、小跨径桥梁。但实腹梁在材料利用上不够经济。桁架梁中组成桁架的各杆件基本只承受轴向力,可以较好地利用杆件材料强度,但桁架梁的构造复杂、制造费工,多用于较大跨径桥梁。桁架梁一般用钢材制作,也可用预应力混凝土或钢筋混凝土制作,但用的较少。过去也曾用木材制作桁架梁,因耐久性差,现很少使用。实腹梁主要用钢筋混凝土、预应力混凝土制作,也可以用钢材做成钢钣梁或钢箱梁。实腹梁桥的最早形式是用原木做成的木梁桥和用石材做成的石板桥。由于天然材料本身的尺寸、性能、资源等原因,木桥现在已基本上不采用,石板桥也只用作小跨人行桥。 梁式桥的特点是其桥跨的承载结构由梁组成。在竖向荷载作用下梁的支承处仅产生竖向反力而无水平反力(推力)。梁的内力以弯矩和剪力为主。简支梁桥的跨越能力有限(一般在50米以下),当计算跨径小于25米时,通常采用混凝土材料,而计算跨径大于25米时,更多采用预应力混凝土材料。 梁式桥按截面形式可以分为板梁、工字形截面梁、T形截面梁和箱型梁等。按静力可以分为简支梁桥、连续梁桥和悬臂梁桥等。按建桥的材料可分为木梁桥、石梁桥、钢梁桥、钢筋混凝土梁桥、预应力混凝土梁桥以及用钢筋混凝土桥面板和钢梁构成的结合梁桥等。木梁桥和石梁桥只用于小桥;钢筋混凝土梁桥用于中、小桥;钢梁桥和预应力混凝土梁桥可用于大、中桥。

荷载试验报告

蒙城县涡河三桥项目部 门式起重机负荷试验大纲 编制: 审核: 批准:

门式起重机试验大纲 1、编制原则及依据: 1.1、编制依据: 为了检验龙门吊是否达到有关标准以及设计的要求,需进行载荷试验,其中包括空载试验、静载试验及动载试验。根据《起重机试验规范和程序》的规定,50吨龙门吊应作1.25倍额定载荷的静载荷试验和1.1倍额定载荷的动载荷试验,特制订本试验大纲。 本大纲主要依据厂家提供的《门式起重机安装使用说明书》、《起重机试验规范和程序》GB5905-86、《起重设备安装工程施工及验收规范》50278-98及现场施工情况和地形条件进行编制。 1.2、编制说明 1.2.1、为审慎起见,试车前请工区设备物资部组织相关单位及部门组成试车领导小组。 1.2.2、试验时风速应小于8.3m/s(二分钟平均风速),即五级风。 1.2.3、各机构应分别经试运转后,方可作整机试车。 2、试验环境 (1).试验场地:场地坚实平整,基础轨道安装符合规范要求。 (2).环境温度:-20℃至40℃ 3、试验前准备工作 3.1、人员准备 为确保试验的顺利进行,我单位拟成立试车工作小组并安排相关试验人员,具体如下:3.1.1、试车工作小组 组长: 副组长: 成员: 3.2、试车时间 初步拟订在月日。 3.3、安全保证措施: (1)、试验用的通讯对讲机用前充满电,保证通讯畅通,并按照要求锁定在6频道,手不离对讲机,在得到现场指挥发出的操作口令后方可进行相关操作。 (2)、所有参与试验人员试验前要召开技术交底会,认真交代试验程序和内容,提醒应该注意的事项。 (3)、现场设现场指挥、专职安全副队长、专职安全员、技术质检人员。

拱桥荷载试验报告

报告编号:HR/QL-2016XX-XXX 万盛经开区青山湖水库三塘社人行天桥 (副桥) 检测报告 委托单位:市綦江区金桥镇人民政府 检测项目:桥梁荷载试验

海嵘工程试验检测有限公司 二零一八年一月 报告编号:HR/QL-2016XX-XXX 万盛经开区青山湖水库三塘社人行天桥 (副桥) 检测报告

海嵘工程试验检测有限公司二零一八年一月 桥梁荷载试验简表

目录 1 概述 (1) 1.1 任务来源 (1) 1.2 工程概况 (1) 1.3 设计参数 (2) 2 检测组织实施 (3) 2.1 人员安排 (3) 2.2 主要仪器设备 (3) 2.3 检测依据 (4) 3 检测容及方法 (4) 3.1 检测容 (4) 3.2 检测方法 (5) 4检测结果 (8) 4.1外观检测结果 (8) 4.2静载试验结果 (8) 5检测结论及建议 (10) 5.1外观检测 (10) 5.2 静载试验 (10) 5.4结论 (10) 5.5 建议 (11) 附:检测照片 (12)

1 概述 1.1 任务来源 受“市綦江区金桥镇人民政府”委托,“海嵘工程试验检测有限公司分公司”于2017年12月04日对万盛经开区青山湖水库三塘社人行天桥副桥跨结构进行了静力荷载试验,现提交试验检测报告如下。外业检测工作在业主、监理和施工单位的共同支持配合下于2017年12月05日顺利完成。 1.2 工程概况 万盛区青山湖人行拱桥为满足当地居民通行而建,该梁为一跨25米等截面悬链线钢筋砼板拱桥,桥梁全长36米。桥面净宽4.00米,全宽5.00米,主拱圈宽度5.00米,主拱圈厚度0.70米。主拱圈采用现浇C40钢筋砼,净跨径25米,净矢高5米,矢跨比1/5,拱轴线采用悬链线,拱轴系数3.5。下部结构桥台采用重力式桥台,基础采用扩大基础。 桥梁立面图见1-1、桥面布置见图1-2、成桥概貌见图1-3。 图1-1 青山湖水库三塘社人行天桥副桥立面图

刚架拱桥吊装施工方案

刚架拱桥吊装施工方案 一、工程概况 宝鸡市眉太二级公路K21+932钢筋混凝土刚架拱桥设计荷载:汽车-20级,挂车-120。桥面宽度为0.5m(防撞护栏)+7.5m(行车道)+0.5m(防撞护栏)。该桥上部1-45m钢筋混凝土刚架拱桥,矢跨比为1/8,下部为重力式桥台。 上部刚架拱由4片拱片构成,每片拱片由拱腿、实腹段、弦杆、斜撑组成,各构件预制(实腹段现浇),吊装后现浇混凝土接头,形成拱片。拱片间用横系梁联结,在拱片上安放肋腋板、悬臂梁后,现浇填平层及砼桥面。 桥跨下为陡峭的冲沟,冲沟底是石头河水库,桥的东侧为原有眉太旧路,宽约5m。(附:总体布置图;拱片一般构造图。) 二、吊装施工方案 施工程序:施工准备;搭设满堂支架支撑;对称吊安拱腿;现浇实腹段,安装拱腿和实腹段的横系梁;安装斜撑;安装弦杆及弦杆部分的横系梁;安装肋腋板和悬臂板,桥体基本成型。(附工艺流程图。) (一)施工准备 1、构件准备:在预制场完成弦杆、斜撑、拱腿、横系梁及悬臂梁、肋腋板的集中预制,预制构件的强度达到设计强度的

100%。 2、场地准备:因桥下为陡峭的冲沟,东侧为较窄的旧路,为保证交通的畅通和吊装的需要,必须桥梁底和桥东旧路的内侧砌筑二级挡土墙,墙背分层夯填砂砾土,以形成吊装和支架搭设的平台,保证吊装施工的顺利进行。对支架搭设的平台,进行表层硬化处理,以利地表的排水,防止雨天施工地表水的下渗造成基础的沉陷。 3、技术准备:在吊装之前,在垫石顶的支座中心线重新测量、恢复,检查垫石的标高是否符合设计要求,平整度是否符合规范要求,对不合要求的垫石进行修整,以满足支座安装的需要,提前为吊装作好准备。 4、主要材料、设备准备(见下表) (二)构件运输

桩基静载荷试验检测报告

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验 报告编号:XXXXXXXX 检 测 报 告 XXXXXXX 2014年7月1日

注意事项 1、报告无检测单位“报告专用章”无效; 2、报告无报告编写、报告校对、报告审核人签字无效; 3、报告涂改无效; 4、非经同意,不得部分复制本报告; 5、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理; 6、对于委托检验,样品代表性由委托单位负责。

建设单位:重庆江城水务有限公司 设计单位:重庆市水利电力建筑勘察设计研究院监理单位:黄河工程监理咨询有限责任公司 施工单位:重庆洪源建筑集团有限公司 检测单位:XXXXXXX 项目参与人员: 报告编写: 报告校对: 报告审核:

合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)二标段 桩基静荷载试验检测报告 一、工程概况 ××工程地上2层。地基基础采用深层搅拌桩。桩径为ф700,基础混凝土强度等级为C25。单桩设计承载力为200kN,经深层搅拌处理后地基承载力特征值不得小于180KPa,建筑结构安全等级为二级。 我中心于历时3日完成对该工程地基的静载荷试验检测工作,试验点(桩)总数为6个。(具体情况见下表1,平面布置示意图见下图1)。现依据试验原始数据提交本次试验检测报告。 表1 各试验点具体情况一览表

图1 各试验点平面布置示意图 二、检测依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 5、《江西省桩基质量检测管理规定》(试行) 6、《江西省建筑基桩及复合地基检测方法及取样数量》 ---赣力基础【2005】第001号 7 、设计图纸及相关说明文件 三、载荷试验 ㈠、复合地基土载荷试验检测 1、试验设备 试验采用砂袋压重平台反力装置,千斤顶施压,主梁由4根18号工字钢组成,副

静载试验检测报告(模版)

检测报告 工程名称: 建设单位名称: 工程地址: 检测日期 检测性质: 交大工程项目管理 报告日期:20XX年XX月XX日

XXX 静载试验检测报告 主要检测人: 报告编写人: 审核人: 批准人: 声明 1、检测报告无检测专用章、检测报告专用章及检测单位公章无效。 2、检测报告无审核、批准人签字无效。 3、复制检测报告未重新签章无效。 4、检测报告涂改、换页、无骑缝章无效。 5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日向检测单位提出。 6、本检测报告共XX页。 检测单位:交大工程项目管理 单位地址:市金牛区交大路203号千佳大厦6楼 (传真):028-xxxxxxxx(xxxxxxxx) 邮政编码:610031

目录 一、工程概况 二、执行标准及依据 三、工程地质概况 四、现场检测 4.1、试验点位 4.2、检测方法 4.3、设备列表 五、试验资料整理及分析 六、检测结论 七、附录图表

一、工程概况 工程概况表表1 我公司受XXXX的委托,于20XX年XX月XX日~XX月XX日对XXX 工程进行单桩竖向抗压静载试验检测。 检测目的:采用单桩竖向抗压静载试验检测单桩竖向抗压承载力特征值是否满足设计要求。 二、执行标准及依据 执行标准: 1、《建筑基桩检测技术规》(JGJ 106-2014); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202-2002);

3、《省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013)。 试验依据: 1、《XXX工程岩土工程勘察报告》; 2、委托方提供的设计、施工等相关资料。 三、工程地质概况 四、现场检测 4.1、试验点位 根据相关规并应委托方要求:抽取总桩数的1%且不少于3根桩进行单桩竖向抗压静载试验检测。本工程总桩数共XXX根,抽取X根桩进行单桩竖向抗压静载试验,试验点位由甲方、设计及监理等单位共同选定,检测点位平面布置示意图详见附录二。 4.2、检测方法 单桩竖向抗压静载试验 4.2.1仪器设备及其安装 本次单桩竖向抗压静载试验采用压重平台反力装置,配重采用2.5T/个标准砼荷载块;反力横梁由主梁和副梁组成,均采用工字形钢梁;荷载由油压千斤顶施加,荷载大小由准确度为0.4级的油压表(或压力传感器)

连续梁桥梁荷载试验报告

XX成桥荷载试验报告 1 工程概述 连接道上有一座4×32m连续箱梁桥。 上部结构箱梁采用单箱三室断面,梁高为1.7米,顶宽18米,底宽1.4米,两侧翼缘宽2m,跨中顶底板厚度均为0.25m,腹板厚0.5m;在端横梁和墩顶横梁处顶底板厚度增大至0.5m,腹板均增厚至0.9m。 下部结构桥墩采用桩柱式结构,桥台采用桩承式桥台。上部结构采用C50混凝土,下部结构采用C30混凝土结构。 主要设计参数: ①设计荷载:汽车荷载:城-A级;人群荷载:4.0kN/㎡;花台:8.0kN/㎡(单 侧)。 ②桥宽:36m=8m(人行道、绿化带)+20m(车行道)+8m(人行道、绿化带)。 ③桥梁最大纵坡:0.3%。 ④地震设防类别:场地地震基本烈度为6度(7度构造设防)。设计基本地震加速度值为0.05g。 ⑤基准期、使用年限及安全等级:设计基准期:100年,设计使用年限:100 年,桥梁设计安全等级为一级。 图1.1 XX立面图(单位:mm) 图1.2 XX典型断面图(单位:mm)

2 试验依据 本次桥梁试验依据、参考下列规范或技术文件执行: 1)所签订的合同及试验桥梁的相关资料; 2)《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T21-2011; 3)《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(YC4-4/1982); 4)《城市桥梁养护技术规程》(DB50/231-2006); 5)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008); 6)《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T21-2011); 7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 8)《城市桥梁检测和养护维修管理办法》(2004); 9)《城市桥梁安全性评估规程》(DB50/272-2008); 10)《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007); 11)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 12)国家及各部委颁布的其他相关标准。 3 试验目的 通过对桥梁进行荷载试验检测以及必要的观测,了解桥梁结构现状并考查桥跨结构强度、刚度等,达到以下目的: 1)测试桥梁在设计荷载作用下的结构变形、强度及裂缝是否满足设计和规范的要求; 2)检验桥梁的施工质量,判断实际承载能力,评价桥跨结构的工作性能,为竣工验收提供科学的依据。 4 检测设备 本次试验所用到的主要仪器设备见表4.1。 表4.1 检测仪器设备表

桥梁检测与试验实验报告

《桥梁工程检测技术实验报告》

试验一:小钢梁应变、挠度试验 一、试验目的 通过小钢梁试验,熟悉应变、挠度测试仪器和掌握相应的测试技术。 二、试验内容 1.掌握应变计、应变仪和百分表的安装和使用方法。 2.用位移计测量梁的跨中截面在各级荷载下的挠度值,绘制荷载—挠度的关系曲线,验证理论的计算挠度值。 3.用应变计量测梁的纯弯段上、下缘的应变值,并与理论计算值进行对比。 三、试验梁尺寸及试验方法 1. 受弯试验梁尺寸见图1。 图1 受弯试验梁尺寸 (尺寸单位:mm) 2. 实验设备 ①小钢梁与法码 ②磁性表架与大行程百分表 ③电阻应变片、数据采集仪DH3818 ④钢尺、铅笔等 3. 实验方法 ①一个班(40人左右)可分四组,每组10人左右的规模方式进行。 ②试验在试验台座上进行,用法码和支撑系统组合成加载系统,进行两点加

载,加载位置a、b由各小组自己确定。 ③通过数据采集仪对荷载、应变和挠度传感器进行数据采集;用百分表量测挠度。 4.试验步骤 ①根据自己选定的a、b,安装加载系统,计算各级荷载下理论的变形和应变值。 ②正确连接应变片与应变仪,安装百分表。 ③进行仪器调试,调试好后正式进行试验。 ④未加荷载前读出应变计、位移计。 ⑤试验分四级加载,每次加荷维持3~5分钟后,再读取应变仪和位移计的各级读数。 ⑥最后进行卸载,读取最终读数。 ⑦整理试验器材,处理数据结果,完成试验报告。

四、试验资料整理 1.材料力学性能、荷载分级及实测数据 (1) R235钢材弹性模量= 5 2.110 ?MPa 选定85,640 a mm b mm == (2)实测数据汇总表 2.绘制实测及理论荷载—挠度曲线(实测值与理论值在同一坐标系下反映) 答:计算实验数据,各级荷载下的实测及理论挠度见下表(卸载后回零不计入表格中): 注:理论挠度 12 () 23 a b b ab F EI ω + =+,其中4 2010 1666.67() 12 I mm ? ==。 由此绘制实测及理论荷载—挠度曲线如下: 3.绘制实测及理论荷载—应变曲线图(实测值与理论值在同一坐标系下反映)。 答:计算实验数据,各级荷载下的实测及理论应变见下表(卸载后回零不计入表格中):

简支拱桥荷载试验方案

新建铁路赣州至韶关线 DK132+946.325大水坝大桥88m简支拱桥 荷载试验方案 北京铁科工程检测中心 2011年11月

目录 一、概况 (3) 1.1 桥梁概况 (3) 1.2 加固概况 (4) 二、检测依据 (6) 三、检测思路 (7) 四、外观检查、检测内容 (7) 4.1 外观检查内容 (7) 4.2 无损检测内容 (8) 4.2.1 混凝土强度测试................................................ 错误!未定义书签。 4.2.2 钢管混凝土密实度检测.................................... 错误!未定义书签。 五、静载试验内容 (8) 5.1 拱肋、系梁的线形测试 (8) 5.2 拱肋、系梁测试 (9) 5.2.1 测试截面 (9) 5.2.2 测点布置 (9) 5.2.3 测试工况 (11) 六、动载试验内容 (11) 七、需配合的工作 (15)

新建铁路赣州至韶关线 DK132+946.325大水坝大桥88m简支拱桥荷载试验方案 一、概况 1.1 桥梁概况 新建铁路赣韶线赣州至韶关铁路工程中DK132+946.325大水坝大桥主桥为88.0m单线简支钢管拱,为跨越在建赣韶高速公路而设。 该桥桥孔布置为1-88m简支拱梁,全长91.2m(含两侧梁端至支座中心各1.60m),挡碴墙内侧净宽4.46m。拱肋采用钢管混凝土哑铃形拱,拱管直径1.0m,管壁厚16mm,拱肋矢高17.6m,矢跨比1/5,拱管内灌注C50补偿收缩混凝土。拱轴线采用二次抛物线,上下拱管之间设置腹腔,腹腔宽0.60m,壁厚20mm,在腹腔内吊杆位置处设置φ800×16mm钢管,其余位置处间隔两米左右设置φ560×12mm钢管。腹腔内不灌注混凝土,两拱肋中心距8.6m,拱肋之间的横向风撑采用φ850×14mm的钢管,斜向风撑采用φ700×14mm的钢管,中间设三道一字形横撑,两端各设两道K形横撑;梁上吊点间距5.5m,全桥共设13对吊杆。系梁按整体箱梁布置,采用单箱双室预应力混凝土箱形截面,顶宽10.2m,梁高2.5m。底板厚度为30cm,顶板厚度为35cm,边腹板厚度为160cm,中腹板厚度为30cm。横桥向,底板在两侧2.4m范围内上抬0.8m。吊点处设横梁,横梁厚度为0.4m。 本桥采用支架现浇施工。施工过程为:搭设支架,进行预压——施工系梁和拱脚——达到强度后张拉第一批预应力——在系梁上搭设支架架设拱肋——对拱肋支架进行脱架——顶升上管混凝土——顶升下管混凝土——安装吊杆并

相关文档