文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机技术标准

柴油发电机技术标准

柴油发电机技术标准
柴油发电机技术标准

柴油发电机组技术要求

一、本招标标的采用的技术规范

系统:满足GB/T20136和GB/T2820-97质量要求.

噪音:符合工业企业噪声控制设计规范(GBJ87 ),符合民用建筑隔声设计规范(GBJ118 —88 ),城市区域环境噪声

标准(GB3096 —93)

振动:符合GB/T20136和GB/T2820-97 。水平振动<0.5MM 横向振动<0.5MM

环保:无连续可见烟气流,无颗粒排放,无柴油味。

安装:按国家标准GB/T20136和GB/T2820-97以及验收规范(GB50134 —2004) 进行安装。

防火:符合GB50016 —2003 标准,发电机房间无柴油味。抗震:符合GB50011 —2001 标准烈度7级

二、机组基本参数简要技术要求:

(1)备用功率、台数及运行方式:满足施工图设计

(2)输出电压:400/230V,三相四线式

(3)频率:50HZ

(4)转速:1500转/分

(5)启动方式:电启动DC24V(自动、手动两种方式)

(6)功率因数:0.8(滞后)

(7)启动时间:0~15秒

(8)励磁方式:无刷自励型,数字型电压调节器

(9)燃油消耗:必须能正常使用符合中国标准的、用于该机器的轻柴油、润滑油。

(10)防护等级IP21

(11)机组应安装有满足8小时运行的燃油存储装置及指示装置。(12)机组为闭式水箱自循环、风扇强制散热。

(13)明确保护功能及启动不成功保护功能

(14)明确主要配套设备品牌产地及主要数据

(15)机组底座应有合适且足够的减振措施以保证机组的运行安全。

(16)应明确机组自投供电时首加载能力,后续逐步加载要求及达到100%额定负荷所需的供电时间。明确外电恢复后自撤时

间等其他数据。

(17)可更换式空气过滤器、机油过滤器、柴油过滤器。

(18)直流畜电池启动系统,带有充电发电机,能满足蓄电池的充电要求。

(19)发电机绝缘等级:H级

(20)机组并列运行时,应采用自动同期,在机组间同期后再向负荷供电。

三、发电机、电动机、控制系统均采用国产知名品牌,详细列出配

置清单。控制柜内元器件采用与项目同样品牌,桥架采用钢制静电喷涂,要求喷防火漆。

四、安装、现场调测及验收

本项目为交钥匙工程,投标方应派熟练的技术专家现场指导安装并按照投标方设备的主要说明书的规定进行调测、加电和操作,并对设备所要求的各项指标进行测试。

1空载运行:检验并记录市电失电后自启动状况和相关数据,并间隔重复三次如均符合要求,视为达到空载运行要求。

2负载运行:市电失电后机组自启动

a)手动逐渐增加负载,直至达到允许最大值,运行4小时无异常。

b)自投供电。检验首加载能力,后续逐步加载并达到100%额定

负荷。额定负荷后连续运行时间为12小时,检验是否满足各

项指标要求。机组及附件均应运行正常,机房温度、噪音等不

能超过约定值。

3上述测试中,若发生任一项指标不符合技术规范书要求,投标方应免费更换其不相关部件或产品,使之达到要求.

柴油发电机组规范书

**++电厂(2x600MW)工程辅机设备招标文件 柴油发电机组规范书 西北电力设计院 2014年3月

目录 附件一:技术规范 (1) 附件二:供货范围 (19) 附件三:技术资料及交付进度 (21) 附件五:监造、检验和性能验收试验 (24) 附件七:技术服务 (27)

附件一:技术规范 1、总则 1.1 本设备技术规范书适用于**++电厂2X600MW工程柴油发电机组及其附属设备。它提出了柴油发电机组及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本招标书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有,请在差异表中体现),则意味着供方提供的设备完全符合本招标书的要求。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5供方所提供的产品应在相应工程或条件下安全运行并已超过两年,以证明安全可靠。 1.6本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本规范所要求的绝缘耐压及绝缘距离均为1000米以下要求,供方应根据本工程海拔进行修正。 2 设计条件与环境条件 2.1 环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度: 38.1 ℃ 最低温度: -37.4 ℃ 2.1.2海拔高度: 998 m (招标书中设备的参数按海拔1000米提出,卖方应对所提供设备参数按照此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》。)

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

柴油发电机技术要求

技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格内容包括:技术指标、性能、结构、试验等要求,还包括资料交付及技术文件等要求。 1.2 本技术规格提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 1.3 如卖方没有以书面形式对本技术规格的条文提出异议,则表示卖方确认其提供的产品满足本技术规格的要求。 1.4 技术服务与培训 a 卖方的责任包括派技术熟练、称职的人员到设备安装现场进行技术服务、协助设备交验开通。投标人应提出配合调试、进行培训所需的服务人员和时间,如投标人认为自己的设备无需进行现场服务,必须在投标书中说明。卖方技术服务的内容包括:现场培训; 现场调试,现场验收试验; 质保期内的服务; 培训语言为中文。 b根据实际情况,招标人可指派技术人员到卖方进行技术联络,卖方在北京至少设有分公司和备件仓库,可随时实现培训和提供机组的大修服务。卖方应向其提供食宿、交通以及办公室、有关技术文件、图纸、试验报告等服务。 c投标人应在现场免费提供良好的技术培训,使买方掌握与设备器材运转和维护有关的技术。 d卖方在质保期内,接到买方发出通知后3天内提供维护服务,免费调整或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。如果在试运行中发生非人为因素的严重故障,卖方应及时免费解决出现的问题。 e培训 卖方应提供良好的技术培训条件(工厂培训),使使用人员完全掌握设备的技术,包括系统设备原理、安装和日常维护等。 卖方派出的教师应知识丰富并有教学经验。 卖方应提供培训的详细计划及教材(中文),经买方同意后方可使用。 培训教材应是最新版本,并且与所供设备相符。应采用标准词汇和符号。培训学员人手一套教材。 培训教材应包括测试和维护技术。 卖方应提供培训所需的工具、测试仪表和装置。

柴油发电机组安装规范标准

柴油发电机组安装规 一、发电机组的安装 1、机组安装前的准备工作 ⑴机组的搬运 在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。 由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。 ⑵开箱 开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作: ①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件; ②查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符; ③检查机组及附件有无损坏和锈蚀; ④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。 ⑤开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入。 ⑶划线定位 按照机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺

寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm. ⑷检查设备准备安装 检查设备,了解设计容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场。 如果无设计图纸,应参考说明书,并根据设备的用途及安装要求,同时考虑水源、电源、维修和使用等情况,确定土建平面的大小及位置,画出机组布置平面图。 ⑸准备起吊设备和安装工具 2、机组的安装 ⑴测量基础和机组的纵横中心线 机组在就位前,应依照图纸“放线”画出基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。 ⑵吊装机组 吊装时应用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊位置,不能套在轴上,也要防止碰伤油管和表盘,按要求将机组吊起,对准基础中心线和减振器,并将机组垫平。 ⑶机组找平 利用垫铁将机器调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm。垫铁和机座之间不能有间隔,使其受力均匀。

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

柴油机排放的环境保护

柴油机排放的环境保护 赖可坚邹颂宇田少民 工程机械对环境的影响主要有三:一是柴油机的废气排放物对大气的污染;二是噪声对人居环境的污染;三是废油、废水对土壤或地表水的污染。其中,尤以废气排放对人类健康的危害最大。 1、废气中的污染物及其危害 柴油机排放的废气中包含有气态、液态及固态的污染物。气态污染物中含有CO2、CO、H2、NOx、SO2、HC、氧化物,有机氮化物及含硫混合物等;液态污染物中含有H2SO4、HC、氧化物等;固态污染物有碳、金属、无机氧化物、硫酸盐,以及多环芳烃(PAH)和醛等碳氢化合物。 上述污染物中,最主要的是CO、HC、NOx以及固体微粒(PM)。CO 是柴油不完全燃烧产生的无色无味气体;HC也是柴油不完全燃烧和气缸壁淬冷的产物;NOx是NO2与NO的总称,它们都是在燃烧时空气过量、温度过高而生成的氮气燃烧产物,NO在空气中即被氧化成NO2,NO2呈红褐色并有强烈气味;PM是所排气体中可见污染物,它是由柴油燃烧中裂解的碳(干烟灰)、未燃碳氢化合物、机油与柴油在燃烧时生成的硫酸盐等组成的微粒,也就是我们常见的由排气管冒出的黑

烟。相对汽油机而言,柴油机的CO和HC排放量较少,主要排放的污染物是NOx和PM。 CO通过呼吸道进入人体后,会同血红蛋白结合,破坏血液中的氧交换机制,使人缺氧而损害中枢神经,引起头痛、呕吐、昏迷和痴呆等后果,严重时会造成CO中毒。 HC中含有许多致癌物质,长期接触会诱发肺癌、胃癌和皮肤癌。 NO2刺激人眼黏膜,引起结膜炎、角膜炎,吸入肺脏还会引起肺炎和肺水肿。 HC和NOx在阳光强烈时的紫外线照射下,会产生光化学烟雾,使人呼吸困难、植物枯黄落叶、加速橡胶制品与建筑物的老化。 PM被吸入人体后会引起气喘、支气管炎及肺气肿等慢性病;在碳烟微粒上吸附的PAH等有机物,更是极有害的致癌物。 2、柴油机的排放标准 为了控制废弃污染,许多国家都制订了相应的环保法规和排放污染物防治的技术政策,以及控制排放污染物限制的技术监督标准。欧盟柴油机稳态试验(试验程序ESC)时的排放标准如附表所示。 我国已于2000年实施了“压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气污染物限值及测试方法(GB17691-1999)”、“压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆可见污染物限制及测试方法 (GB3847-1999)”等排放标准。这些强制性的国家标准等效采用了联合国欧洲经济委员会(ECE)有关汽车排放控制的全部技术内容,这意味着我国对新车的排放要求已达到欧洲90年代初期水平,比旧有的

柴油发电机组技术规范要求

上海市合庆中学消防设施改造工程 柴 油 发 电 机 技 术 要 求 编制单位:上海特领机电安装工程有限公司 编制日期:2016年7月3日

一、设备功能(模块)描述 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进 货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求:发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。

柴油发电机

柴油发电机组技术规格 1.柴油发电机组的安装及使用环境 1.1柴油发电机组是用于市电电源中断后为重要负荷提供电源的备用供电电源,应为应急式柴油发电机组。 1.2柴油发电机组的规格:额定输出功率200KW,额定输出电压400V/230V,额定频率50Hz,转速1500r/min,额定功率因素0.8滞后。(在年最高温度及湿度条件下) 1.3 柴油发电机组的安装及使用环境: 使用地点:西安市灞桥区。 安装位置:户内。 环境温度:在-19℃~+60℃范围内能正常工作。 环境湿度:在西安最高湿度的自然条件下能正常工作。 抗地震设防烈度为:八度。 2.供货范围及要求:(包括且不限于以下设备及要求) 2.1整套设备主要包含柴油引擎、发电机、控制系统及其配套系统。整套设备应是国际或国内知名品牌产品,有注册商标。整套设备应是全新的,性能稳定、可靠耐用,具有自动应急启动、自动控制、信号远传(含控制)和现场手动启动及停机等功能。柴油机采用性能好的知名品牌产品,并配有涡轮增压、直流电动机启动、闭式水冷却系统、全自动电子调速和自动保护装置等,废气排放应不低于欧2标准。发电机为具有快速反应的无刷励磁系统、绝缘等级为H级、自动电压调节。配置的柴油发电机组应为技术水平先进的成熟产品,性能安全可靠,结构及零部件设计配置合理,易于调整和维修。柴油发电设备应采用先进的节能技术,以达到在运行中节能的目的。 2.2柴油发电机组备用输出功率不小于额定输出功率的110%,供出电源为交流3PH/0.4KV/50Hz/cos?=0.8(滞后)/中性点直接接地/空载电压畸变率不大于5%。 2.3机组采用一体式结构,安装在同一公用底盘上,不容许采用现场组装的机组,底座采用高强度钢材制造,设有可供起吊及牵引装置。发动机与发电机间必须由法兰作封闭式耦合。机组需加设防震减震装置。底盘适合于固定在业主提供的混凝土基础上。 2.4柴油发电机组应能满负荷连续运行24小时,1小时过负荷能力不小于10%。发电机应有1分钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。 2.5 柴油发电机组应具有现场手动启动及停机的功能,应具有在市电失压后接到启动信号

最新柴油发电机尾气处理工程技术规范

。 柴油发电机尾气处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了柴油发电机尾气处理工程的设计、施工、验收以及运行管理的技术要求,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 (1)环境保护有关法律法规 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (3)广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 3 总体设计 (1)柴油发电机尾气处理工程的设计建设,除应遵守本技术规范外,还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。 (2)应根据企业柴油发电机尾气中气体污染物种类、浓度及处理要求等条件确定柴油发电机尾气处理工程的处理规模和处理工艺,做到保护环境、经济合理、技术可靠。 (3)处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求,柴油发电机尾气处理后应稳定达到有关国家和地方排放标准的规定。 4 工艺技术要求 工厂应做好发电机日常维护保养,采取多种形式的节能减排措施,如使用燃油添加剂、润滑油添加剂及安装换热器等。针对柴油发电机的尾气,目前可以采用的技术主要有:低温等离子体技术、三效催化剂闭环控制系统、碱法吸收处理。 4.1液体吸收-低温等离子体催化组合柴油发电机尾气净化设备 该设备集中了液体吸收技术和低温等离子体催化新技术的诸多优点,处理效果良好(95%以上),运行稳定,维护简单等。主要工艺流程如图1所示:

柴油发电机尾气经过液体吸收单元、水雾过滤网、等离子体单元、催化单元等的处理后在油雾、炭黑等颗粒物和SO2、NOX、CO、CH等气态污染物均可以很好地去除,技术先进可靠。该技术核心是低温等离子体单元,技术关键是: 大功率高压快速上升沿窄脉冲电源设计制造,本系统使用IGBT驱动的无感电源,具有上升沿速度快、拉弧保护、过载保护、等特点。单电源功率200W。 高压电源与放电、捕集极板的匹配技术、绝缘技术、安全防护技术,保证电源工作在理想的负荷状态。 催化剂极板的催化剂合成、担载和制作技术,采用纳米材料原位装配技术、辅助烧结、表面活化处理技术,使催化剂极板具有耐轰击、耐腐蚀、长寿命、可清洗等技术条件。 净化过滤器的催化剂担载技术,使用适当的涂装技术,将臭氧净化催化剂担载于蜂窝孔状材料上,制成过滤器。 模块化机构设计,便于清洁维护,可以通过多级组合达到针对不同污染气体的处理要求。 条件要求是: 入口空气中非甲烷有机烃的含量小于400mg/m3。 入口气体不得含有水雾。 入口气体不得含有胶体颗粒物、易燃纤维。 入口气体的固相颗粒物含量应小于10mg/m3。 220交流供电,功率容量1kW。 4.2三效催化剂闭环控制系统 三效催化剂闭环控制系统是最常用的排气净化系统。在这个系统中,柴油发电机排出的三种主要污染物CO、HC、NOX能同时被高效率的净化。尾气净化器主要由载体、涂层、活性物、衬垫和壳体等组成。其核心

国外现行和未来的非道路车辆用柴油机排放法规

国外现行和未来的非道路车辆用柴油机的排放法规 应用开发部程克英 非道路车辆也称非道路行走式机械,随着我国经济的快速发展,非道路行走式机械的生产量和保有量迅速增长,出口量也与日俱增。环境和出口的要求,实施对非道路行走式机械排放的限制迫在眉睫,国家环境保护局已经委托济南汽车检测中心负责,重庆汽车检测中心协助制订我国《非道路行走式机械排气污染物的排放限值和测量方法》,等效采用欧盟非道路车辆排放法规也是大势所趋。因此,笔者根据最近从国家拖拉机质量监督检验中心发动机排放试验室,AVL、RICARDO等单位收集的欧洲、美国和日本非道路车辆排放法规有关资料整理编写了这篇文章,并附上欧洲车用柴油机第Ⅲ/Ⅳ阶段的排放法规供参考使用。 一. 欧洲非道路车辆排放法规 第一部欧洲非道路车辆排放法规发布于1998年2月27日(97/68/EC指令),该法规的细则对非道路车辆用柴油机按输出功率范围规定了第Ⅰ阶段和第Ⅱ阶段的排放限值和实施时间。第Ⅰ阶段在1999年开始实施,第Ⅱ阶段从2001到2004年按实施输出功率范围分步实施。 法规所覆盖的设备包括工业钻探设备、空压机组,装载机、挖掘机、叉车、路面养护机械、扫雪机、机场路面机械、汽车起重机等。农业和森林用拖拉机采用同一排放限值,但是执行时间按2000年5月22日的2000/25/EC指令,船用、铁路机车、飞机、发电机组不包括在第Ⅰ/Ⅱ阶段内。 2002年12月9日欧洲理事会采用的2002/88/EC指令,并对97/68/EC指令进行了修改,补充了对于19kW以下小型汽油机的排放限值,指令也把第Ⅱ阶段排放法规扩大应用到恒转速发动机上。 2002年12月27日欧盟委员会发布了对非道路车辆用发动机第Ⅲ/Ⅳ阶段排放标准的建议(COM(2002)765),并且在2003年10月为欧洲理事会所修改,第Ⅲ阶段排放标准从2006年—2012年,第Ⅳ阶段排放标准从2014年开始执行。第Ⅲ/Ⅳ阶段排放标准对第Ⅰ/Ⅱ阶段所覆盖的发动机的类型做了补充,除第Ⅰ阶段和第Ⅱ阶段所覆盖的发动机外,还包括了铁路机车,内陆船用发动机用发动机。第Ⅲ/Ⅳ阶段排放法规仅用于新的车辆和设备,已经在用的机械仍按第Ⅰ阶段和第Ⅱ阶段法规,一直到发动机被代替为止。 ●欧盟第I/II阶段非道路车辆柴油机排放细则 欧盟第I/II阶段非道路车辆柴油机排放细则见表1

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

柴油发电机操作说明

柴油发电机操作说明

柴油发电机使用说明 一、柴油发电机组的构成: 主要分为:柴油发电机组本体、柴油发电机控制柜、柴油发电机出口开关等3大组成部分1、柴油机采用的是重庆康明斯发动机生产的NTA855-GA2型,发动机形式为四冲程、直列6缸,排量为14L 2、发电机采用的是stamford300KW发电机 二、交流柴油发电机组: 1、柴油发电机组参数: 型号:300GF 相数: 3 额定功率:额定频率:50HZ 额定电压:400/230V 额定电流:540A 额定转速:1500r/min 额定功率因数cos&:0.8 三、控制部分 发电机控制柜按钮说明: 手动/自动转换开关:控制柴油发电机起动方式的 高速怠速:指在手动方式下旋转加速指令发出 电源启动:在这里是控制电源不动作时发电机控制器无控制电源 急停按钮:用于紧急情况使用 其它指示灯作用: 市电合闸指示灯:指的是保安变低压侧4800开关在合闸位置 发电机合闸指示灯:指的是发电机控制柜断路器合闸 报警指示:综合报警闪烁蜂鸣报警器(具体报警检查屏幕) HGM6100U C系列发电机组控制器

1. 概述 HGM6100UC系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。 HGM6100UC系列电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整,也可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。 2. 性能和特点 HGM6100UC系列有四种型号: HGM6110U/6110UC:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机; HGM6120U/6120UC:在HGM6110U/6110UC基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。 注1:HGM6110UC/6120UC具有RS485接口,HGM6110U/6120U无RS485接口。 其主要特点如下: ●液晶显示LCD为132x64,带背光,四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显 示,轻触按钮操作; ●屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好; ●采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强; ●具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;

发电机组技术要求

发电机组技术要求 一、工程概况: 本次招标为常用280KW柴油发电机组的设备供货。 二、柴油发电机组选型: 2.1、功率参数:输出功率常用 280KW 备用300KW。 2.2机组对环境要求的限值: ·环境温度为-10℃~+70℃; ·环境相对湿度不大于90%(25℃); ·机组应无漏油、漏水、漏气现象; ·机组应根据需要设减震装置,机组工作时振动的单振幅值应不大于0.5mm; ·在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压级平均值≤105dB(A); 三、柴油发电机组配套主要设备及技术要求: 3.1柴油发电机组成套设备包括,但并不限于下列各项: 3.1.1 柴油机、发电机、自启动控制器等; 3.1.2 冷却系统、排风管、散热器和风扇; 3.1.3 消声器、排气软连接、吊挂装置、排气系统等; 3.1.4 油箱、输油管、阀门、等全套燃料输送系统设备; 3.1.5 24V(或12V)起动蓄电池及充电整流器,提供直流电起动系统。 3.1.6 其他配置需求: ①配置蓄电瓶一组,保证正常启动主机。 ②发电机组自带油泵,能及时对发电机供油。 ③按规定装配油箱。 3.2、柴油发电机组的技术要求: 3.2.1柴油发电机组电气性能指标

3.2.2 柴油发电机组自动控制功能 (1)、机组输出正常及稳定后,自动或人工投入负载。 (2)、市电恢复达30~60s(可调)后,自动将负载换回市电,机组继续空转运行,经冷却延时约5min后(或根据厂家的标准规定时间)自动停机。 3.2.3 柴油发电机组的自保护功能 (1)、发动机发生轻故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、起动失败等)应发出声光报警,并允许手动或自动停车。 (2)、发动机发生重大故障(如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速等)应立即自动紧急停机,并发出声光告警。 (3)、发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸,并发出声光报警信号。 (4)、柴油发电机组应包括但不仅限于以下护功能:紧急停机保护,低油压停车报警,高水温停车报警,发动机超速停车报警,速度过低停车报警,频率过高过低停车报警,电压过高过低停车报警,充电机故障公共报警,蓄电瓶电压过高过低公共报警,启动前机油压力低公共报警,运行时机油压力低公共报警,运行时水温过高公共报警,频率过高过低公共报警。 3.2.4 机组减震、抗震要求: (1)、机组应设有良好的专用弹簧减震装置,消除发电机组的振动及钢化传导的98%,满载运行时,其最大振幅不大于0.5mm。 (2)、机组应设有良好的抗震装置,满足工程地震6度烈度的要求。

柴油发电机技术要求 工程 相关技术要求 1、技术标准: 1)GB/T10233-2016---低压成套开关设备和电控设备基本试验; 2)GB/T3797-2016---电气控制设备; 3)GB50171-2012 ---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范; 4)GB 14048.11-2016--低压开关设备和控制设备; 5)GB 755-2008---旋转电机基本技术要求; 6)GB 1859---内燃机噪声测定方法; 7)JB/T 9759-2011---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法; 8)GB/T 2820.11-2012---往复式内燃交流发电机组; 9)GB2820---工频柴油发电机通用技术条件; 等相关国家标准及企业标准。 2、设计图纸及招标人相关技术文件。 3、符合眉山市供电管理部门的入网要求及相关规定。 4、工作范围及内容: 1) 本发电机组为1台常用功率1000kW。 2) 本承包商负责完成柴发机组安装和调试工作。机房工程(含本台机房、和另1台450KW发电机房)由柴油发电机厂家深化,施工范围不包括墙体砌筑工程、抺灰工程、混凝土施工内容、机房门安装。除此之外全部由厂家施工完成。 3) 在质保期间,对发电机组进行维护,两年的质保期,自调试完毕向业主移交之日计算,以正式移交接收单为准。 4)柴油发电机的整套供货及安装工程,施工界面至柴油发电机低压出线柜软连接处(由柴油发电机厂家预留软连接)。 5)日用油箱全套系统,并配备燃油监控系统。室内燃油暂按1立方米燃油箱考虑。设备调试期间的用油由厂家负责,正式移交业主前要求油箱内燃油不低于1小时的使用。

柴油发电机技术规范

稳态频率调整率: ≤±2%(固态电子调速器)电压波动率:≤±%(负载功率在25-100%内渐变时) 频率波动率:≤%(负载功率在0-25%内渐变时) c)柴油发电机组在空载状态,突加功率因数≤(滞后)、稳定容量为的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压秒后不低于85%Ue。发电机瞬态电压调整率u≤-15%~+20%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(固态电子调速器),频率稳定时间≤3秒。突减额定容量为的负载时,柴油发电机组升速不超过额定转速的10%。 d)柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。 发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。 应答:满足要求。 4.4.4控制功能 柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统具有下列功能: a)保安xx线电压自动连续监测。 b)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。 c)柴油发电机与保安段正常电源(3台断路器)同期并网功能。 d)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。 e)厂用电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。(详见逻辑附图)f)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测。买方提供不小于W的380VAC供电电源。g)预润滑、润滑油预热,xx预热。

h)发电机空间加热器自动投入功能。 应答:满足要求。模拟试验功能 柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷,柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。 应答:满足要求。 柴油发电机组的性能及结构要求 运行要求 柴油发电机组能在100小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关,选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10秒。 应答:满足要求。 起动要求 保证柴油发电机组自起动快速性和成功率,保证柴油发电机组正常处于热态,采取对柴油发电机组冷却水,润滑油的预热和预供手段。 柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源,采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池(容量400AH),蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。 蓄电池的容量满足连续起动15次的用电量要求。 应答:满足要求。 电气接线要求 一次接线

非道路用柴油机国三标准与国二、国一区别

非道路用柴油机国三标准与国二,国一的区别 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段)》(GB20891-2007)标准,非道路移动机械用功率小于560kW的柴油机;在公路上用于载人(货)的车辆装用的第二台发动机;额定净功率不超过37kW,用于船舶驱动的,可参考本标准执行。非道路移动机械用柴油机排气污染物中的CO、HC、NO X、PMD的比排放量第I阶段如表1,第II阶段如表2

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国三、四阶段)》 具体限值如下表: 对以上非道路用柴油机国三标准与国二、国一进行对比可知第三阶段有如下变化: 1、加严了污染物的排放限值 本标准限值要求与我国第II阶段限值对比见表32。 表32 非道路第II和第III阶段限制比较

从上表中我们可以看出:各功率段污染物的主要变化在THC+NOx,THC+NOx降低幅度约30%-40%,CO没有任何变化,PM只有19≤P max<37 和P max<8功率段有所降低,降低幅度分别为25%和20%。 我国19kW以下机型数量巨大,且排放水平低,污染物分担率占到了非道路用移动机械的90%以上,需要重点控制。 2、增加了耐久性的技术要求 引进了有效寿命的概念,有效寿命即保证非道路移动机械用柴油机及其排放控制系统(如有)的正常运转并符合有关气态污染物和颗粒物排放限值,且已在型式核准时给予确认的使用时间。详细要求见下表:

耐久性时间要求 3、增加了560kW以上柴油机的控制要求 560kW以上的柴油机主要应用于大型的矿山机械、发电机组等。虽然数量较小,但考虑到污染物总量减排的需要,也应对其进行控制。 4、增加了后处理系统的贵金属检测要求 催化转化器的贵金属含量与柴油机污染物的排放密切相关,对其加强检查,有利于柴油机污染物排放控制。

柴油发电机组系统技术要求

柴油发电机组系统技术要求 一、项目概述 1.1常州市排水管理处: 1.2柴油发电机组主用200KW 1套及配套、附属设备,运抵招标人工地现场,负责安装调试,直至验收合格,交付招标人使用。 1.3机器中除主机外,还应包括烟道消声器等。 1.4以下情况机组保护自动停机并报警:速度传感器无信号、充电故障、高水温、低油压、超速等。此项功能报价须含在总价中。 1.5发动机:东风康明斯6LTAA8.9-G2; 1.6发电机:无锡斯坦福UCDI274K1 1.7主要部件采用合资或国产品牌. 二、技术要求 2.1招标设备清单: 2.1.1招标设备名称:柴油发电机组供电系统。 2.1.2柴油发电机组内容包含:静音箱、柴油发动机、发电机、全套排气系统(包括所有消声器、波纹管、弯管)、底座油箱、排烟系统、各种附件和控制器的控制板、直流电起动系统、冷却系统、蓄电池、浮充等。整机符合BS4999、BS5000、BS5514、IEC60034、VDE0530、NEMA MG-1.22标准。 2.2主要技术参数: 2.2.1常用额定功率:200KW 2.2.2额定电压:380V 2.2.3频率50HZ 2.2.4功率因数0.8(滞后) 2.2.5稳态电压调整率≤±1% 2.2.6瞬态电压调整率≤±15% 2.2.7电压稳定时间≤1S 2.2.8电压波动率≤1% 2.2.9稳态频率调整率≤1%

2.2.10瞬态频率调整率≤±5% 2.2.11频率稳定时间≤5S 2.2.12频率波动率≤0.5% 2.2.12 单步接受负载能力100% 2.3主要技术要求 2.3.1总体技术要求 2.3.1.1柴油机直接与交流发电机相连接。 2.3.1.2发电机抗无线电干扰能力达到BS8000的标准。 2.3.1.3所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装并完全防护,以防人员意外触及,所有防护装置应可拆卸。 2.3.1.4对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行防锈底漆和电喷漆处理。 2.3.2柴油发动机技术要求 2.3.2.1冷却方式:风扇水箱散热 2.3.2.2速度(转/分):1500 2.3.2.3进气方式:涡轮增压空空中冷 2.3.2.4频率:50HZ 2.3.2.5调速型式:电子调速 2.3.2.6起动时间:由静止至额定转速少于15秒 2.3.2.7起动方式:直流电起动、手动 2.3.2.8 带载时间:从空载到满载时间少于30秒 2.3.2.9发动机使用国产0号或-10号轻柴油,并遵循BS5514标准; 2.3.2.10发动机额定功率应达到BS5514的连续负载,并且与交流发电机的连续功率相配; 2.3.2.11发动机曲轴转速不应超过1500rpm,旋转的正常方向应是逆时针; 2.3.2.12设有超速保护装置,在超速达到15%的情况下停止燃料供应。 2.3.3发电机技术要求 2.3.3.1励磁方式:无刷自励(永磁) 2.3.3.2绝缘等级:H

相关文档