PVC防静电地板施工方案

一、施工材料

永久性防静电PVC贴面地板主要技术指标:

1、材料成分:PVC树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料经

科学配比,聚合热塑成型。

2、特点:外观漂亮,可提供多各色泽供用记选择

富有弹性:脚感好

耐磨:发尘量低、耐用并阻燃

永久性防静电:制成网络状导电结构

3、规格:(600mm×600mm×2mm)

4、表面电阻:2.5*104—106Ω(导电型)、106—109Ω(静电耗散型)

5、系统对地电阻:104—106Ω(导电型)、106—109Ω(静电耗散型)

二、施工工艺:

1、对面的要求

地面要求平整、干燥(水泥地面表面应发白),无明显凹凸不平,其表面不平度应小于2/1000mm,可以为水磨石地面,木地面或1∶3水泥沙浆抹平的地面。

2、施工用材料及工具

2.1施工用材料

2.1.1地板:采用防静电半硬质聚氯乙烯块状塑料地板

规格:600×600*2(mm)

2.1.2环保水溶性导电胶电阻值应小于105Ω

2.1.3铜箔(或铝箔)厚度0.025mm宽度10mm

2.1.4酒精工业级

2.2施工用工具

2.2.1刮板用于涂布粘结剂

2.2.2橡皮掷头用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘合

2.2.3兆欧表电压100伏,用于测量导电性能

2.2.4刀片用于切割塑料地板

2.2.5开槽机(开槽刀)

2.2.6自动焊接机(手动焊接机)

3、施工现场:为保证导电胶水粘着力,施工时室内空气温度应保持在零下7度以上(避免胶水温度过低引起霜冻)

三、施工方法

3.1清理地面

首先将地面渣灰清理干净,将垃圾、灰尘清理出现场,修补地面。

寻找中心线

用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。

3.2铺设铜箔网络

3.2.1在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状。

3.3铺设地板

3.3.1首先在地面上均匀涂一层导电胶,待干(胶水厚度约0.5-0.8㎜)

3.3.2待地面的粘结剂手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始煮逐块向四周展开,边贴边用橡皮捶头敲打,以保证地板间的粘结牢固,直至整个房间施工完毕。

3.3.3地板铺设完后,表面必须清理干净。

3.4开槽和焊接

3.4.1地面铺好后用滚筒滚压增加地板和胶水的粘接。

3.4.2用专用开槽机开好槽。

3.4.3沿着开好线槽,将焊线用焊枪进行热熔焊接,然后切去焊线高于地板面的部分。

3.4.4检查地面是否有漏焊、脱焊现象。

3.4.5地面清理。

四、施工质量要求

4.1地板表面的对地电阻应为:2.5*104—106Ω(导电型)、106—109Ω(静电耗散型) 4.2表面无汽泡,无脱壳现象。

4.3施工完毕后焊接缝隙并清洗干净。

五、工程报价:85元/m2 (此价格为不含税费价)

六、维护保养

5.1在地板上放置物品时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。

5.2在地板上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。

5.3经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。不可用天那水等带腐蚀性溶剂擦洗地面,避免地板变色。

七、验收

工程施工完毕,即由双方指定人共验收。