文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调维保协议书(标准版)

中央空调维保协议书(标准版)

中央空调维保协议书

中央空调维保协议书

甲方:

乙方:

为了保证甲方中央空调设备系统安全、正常、高效的运行,甲方委托乙方对中央空调系统设备进行专业维护,检查和保养。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经友好协商达成本协议,双方共同遵守。

一、甲方空调设备型号及数量

序号名称型号数量

1 地源热泵机组

2 循环水泵

3 补水泵

4 风机盘管

5 主要式空调机组

6 膨胀水箱

7 ……

二、服务方式

乙方对甲方的空调系统进行维保。乙方负责空调机组的正常使用,通过对甲方空调系统的日常维护以及维修等服务,使甲方设备正常、安全的运行。在合同期内,空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日内提供配件并更换,配件费用由甲方承担。空调所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定(乙方保证以最优惠的价格提供给甲方)。

三、乙方提供的服务项目

1.定期巡视及日常维护

乙方须定期(每年两次,分别为制冷季、供暖季开始前1个月)免费为甲方提供维护保养,内容包括:

1.1主机系统

1.1.1检查主机运行压力(高压,低压)是否正常,并根据当时的环境温度对压、力进行适当的调节;

1.1.2检查压缩机的三相绕组是否平衡,绕组的绝缘是否可靠。

1.1.3进行过热度的测试,判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

1.1.4压缩机工作时的声音是否有异常,以判定系统的润滑程度。

1.1.5控制系统:检查主机操控屏是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

1.1.6蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交换量。

1.2末端系统

检查风盘管运转是否正常,有无异常噪音,进出风是否正常。

1.3电路

1.3.1检查系统供电主电源及各末端支路的各相电压,电流:

1.3.2检查所有的接触器,接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流,对各接点进行紧固,确保安全;

1.3.3对控制线路进行检测,确保控制的灵敏。

1.3.4对各种的系统保护功能进行检测,(例如高压保护,低压保护,过热保护,相续保护等)保证空调系统的安全运转。

1.4循环水系统

检查循环水系统是否满足系统要求。

每次巡检完毕后需填写巡检报告,由双方现场负责人签字、备案(双方各执一份)。

2.特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调系统故障,对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

2.1加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

2.2加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。。

2.3调整热力膨胀阀

3.遇故障时的维修

3.1在维修保险期内,空调机所有零部件,正常使用下发生损坏,由乙方负责免费更换,配件费用由甲方承担。维修前向甲方提交维修方案及费用清单,甲方签字(盖章)确认后进行作业;维修后向甲方汇报处理结果,提交维修工作卡,由甲方签字并留存备案。

3.2在设备使用过程中存在的使用上的问题,乙方应解释清楚,指导正确使用,并提出合理化建议。

4.响应时间及承诺

4.1甲方在日常工作中发现系统出现故障应及时通知乙方,乙方在得到通知后应在8小时内到达现场进行故障处理。

4.2乙方维保工作中,甲方应予以积极配合,为乙方工作提供便利条件。

4.3维保工作如需更换零配件,乙方应在最短时间内提供零配件并更换,配件费用由甲方承担。

四、收费标准

收费明细表

序号项目单位数量单价合价1

2

3

4

5

6 合计

五、维保期限

空调委托维修保险及维护保养期限为:年。时间从合同签订日的第二天起壹年内有效。合同期满后,双方经双方友好协商可续签。

六、付款方式:

6.1 每年的保养维修费用甲方需在合同签署生效后付给乙方全款金额的50%,余款于

年度维保作业第二次巡检前一周内付清。

6.2 合同期内,所有洽商及合同以外的工程费用,由甲方代表签字盖章后实时结算。

七、双方的权利及义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1甲方应及时按合同向乙方支付维保费。

7.1.2向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。

7.1.3为乙方维护人员正常作业提供便利条件。

7.2乙方的权利及义务

7.2.1乙方按照甲方认可的条款和项目对地源热泵系统进行定期维护、检修。

7.2.2乙方每次定期作业完后填写报告单,双方签字并存档,作为巡检依据。

7.2.3在维保作业期间,如有需更换的零部件,乙方须报请甲方确认,零部件费用由甲方承担。

7.2.4乙方维护人员必须严格遵守工作现场通信安全,保密和技术安全规范。

7.2.5对空调设备进行合同规定的维修、维护后,及时向甲方提交相应的报告。

7.2.6乙方应为甲方建立客户专用档案,定期进行电话询问或人员巡视。

八、初检

双方签字盖章,此协议生效后,乙方将在一周内开始合同规定的第一次巡检,对巡检发现的故障进行处理。但所涉及的在第一次巡检时发现损坏的配件经甲方人员在场确认后,此类已在协议生效之前损坏的零配件的更换应由甲方承担费用,乙方将以优惠价格提供配件并更换,费用由甲方负担。

九、合同期限及合同金额

9.1合同期限:年月日至年月日

9.2合同总金额人民币: (大写):

十、本协议一式肆份。双方各执贰份,具有同等法律效应。

空调安装安全协议书92845

空调安装安全协议书 甲方:有限公司 乙方:有限公司 为了保证项目名称:的空调安装工程安全工作,经双方协议同意签订本协议。 第一条甲方安全责任 甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。 第二条乙方安全责任 1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。 2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。 3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。 4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。 5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。 6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。 7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。 8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查

处理的权利。

9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。 10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。 11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。 12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。 13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。 第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 日期: 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

售后服务承诺书

.精品文档. 售后服务承诺书承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思,表示以书面形式。通常是要求以书面订立的合同,其承诺也必须采取书面形式。下面是给大家带来的关于企业的承诺书,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧! 售后服务承诺书( 一) 承诺条款: 本公司对所售出的崇友(gfc) 牌电梯实行销售、安装、维保一条龙服 一、售前服务 1. 签订合同之前,帮助业主了解崇友(gfc) 牌电梯的功能及配置。 2. 我方保证本投标设备是台湾崇友gfc 电梯有限公司向大陆市场推出的先进的智能型乘客电梯,系优质材料和先进工艺制成,且为原生产品牌。电梯设备的制造和安装符合我国gb7588 、gb1005810060 等与电梯相关的技术规范与标准。 3. 我方保证交货时向贵方提供设备电梯出厂合格证、电梯技术性能说明和随机资料文件、“装箱单” 、“产品检验合格证”及“电梯使用维护说明书”等相关资料。 二、售中服务: 1. 签订合同后一周内,给业主提供井道图,供业主确认并积极配合设计院做好井道施工图。

.精品文档. 2. 签约后,每个月派工勘技术员至少 2 次去现场测量井道尺寸并核对预埋及留孔位置及尺寸。 3. 安装施工中每道工序质量做到班组自查,工地专管技术员复查,公司质检员审查,三位一体质量控制,上道工序不合格决不进行下道工序。 4. 安装质量服务达到优良工程,所有需检查重点项目一次达标率100%,其余项目一次达标率达到90%以上。我方将派有资格、有经验的工程人员专门组成一个工程班子,安装人员持证上岗,为具有熟练安装gfc 电梯经验的正式员工,确保电梯的安装质量。 5. 我方将选派台湾崇友上海崇友电梯有限公司技术过 硬的工程人员进行全过程的指导及管理。 6. 我司将选派台湾崇友上海崇友电梯有限公司质检人员,严格检查电梯安装全过程的质量,发现问题及时纠正,在质检人员确认电梯安装质量确实达到标准后,才能向政府有关监督部门报检,确保一次通过。 三、售后服务 1. 公司及售后服务机构设有备件库,备件储备充足,若需要备件将可随时提供。 2. 在免费保修结束前,我们将派专业调试工程师对电梯进行另一次测试,任何故障均由我方自费解决并取得业主的

中央空调维护保养协议书

中央空调维护保养协议书 甲方: 地址: 电话: 乙方: 地址: 电话: 为保证甲方中央空调机组的正常运行,甲方特委托乙方对甲方的中央空调机组进行日常维护及保修,双方经友好协商,达成如下协议: 一、甲方空调机组的型号及数量 设备明细如下: 1、名称:麦克维克中央空调,风机盘管 2、型号:MAC230DR 3、数量:3台 50台 二、服务方式 乙方对甲方的中央空调进行不包配件的服务方式。乙方负责甲方中央空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常,安全的运行.在合同期内,空调机所有零部件(如压缩机,控制器,接口板,风机,风扇,膨胀阀,温度控制器,hp开关,lp 开关,过流保护器,干燥过滤器,电磁阀,相序保护器,压力继电器,接触器,上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日内提供配件并更换,配件费用由甲方承担.空调所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定(乙方保证以最优惠的价格提供给甲方)。

三、乙方为甲方空调设备提供技术维护和保修. 服务项目如下: (一)巡视及日常维护 1、乙方须定期(每年肆次)免费为甲方提供全面的阶段性巡检, 维护保养,内容包括: (1)控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确, 查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。 (2)空气过滤器:检查空气过滤器,如需更换则更换空气过滤器. (3)运用维修模式检查排水是否通畅. (4)外部冷凝器和干冷器(如果安装): 2、检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器.(春,秋季各清洗一次室外机) 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常. 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点是否紧固。 3、检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器. (1)调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏. (2)蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交换量. (3)室内风机:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承是否发热,检查耗电量.对于由皮带传动的机组,检查传动皮带, 用手指拉紧时,是否可延长2cm;

空调年度维护保养合同协议书范本

编号:_____________空调年度维护保养合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 地址: 乙方: 地址: 电话: 就甲方所使用空调设备的定期检查及年度维护保养之服务工作,经甲乙双方友好协商决定,一致同意订立如下条款,并履行本合同条款规定之甲乙双方就本长期维保事宜所作的义务。 一、项目名称:__________________ 二、设备型号及维保价格表:

三、内容: 本维护保养合同是以确保甲方的空调机组在合同期内正常运行为目标的维护保养、维修服务。 四、责任与义务: (一)乙方责任范围: 1.乙方须在合同期内进行换季前两次清洗、,具体根据甲方时间安排。每日提供24小时热线维修服务以保证机组正常运行及安全。 2.根据合同及附件要求,负责对甲方空调机组进行认真到位的维护、保养,确保机组长期处于良好的运行状态。 3.为甲方工作人员提供技术指导,使其掌握正确的操作方法以便其设备达到最佳运行状态。4.乙方需每次保养完毕后向甲方报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况,并做好详细记录;每季度向甲方提交工作总结,包含设备存在问题及整改建议。主机设备在维修保养所需更换零配件必须为原厂配件或名牌产品代换,更换前需由甲方签名确认。 5.若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职、机组散热片过脏导致散热不良损坏配件,或者提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况,造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害,乙方负责赔偿。对因不可抗力因素造成的损失或延误,乙方不负责任,但有义务尽最大努力和最快速度协助甲方维修机组,使之尽快恢复正常使用。 6.零配件及材料: 报价含全年维修及维护、辅材费用,价格在300元以上的零部件损坏需另行付费。

中央空调清洗合同书1

中央空调清洗协议书 甲方: 乙方: 为了保证甲方中央空调设备系统安全、正常、高效的运行,甲方委托乙方对中央空调系统设备进行专业维护,清洗与保养。甲乙双方根据《中华人民共与国合同法》,经友好协商达成本协议,双方共同遵守。 乙方受甲方委托,为其在用的中央空调系统末端及水系统提供有偿的清洗服务。一、甲方空调数量及报价 二、服务方式 乙方对甲方的空调系统末端及水系统进行清洗,使甲方设备正常、安全的运行。清洗期内空调机所有零部件,如遇已经损坏的情况,乙方应在5日内提供配件负责免费更换,配件费用由甲方承担。维修前向甲方提交维修方案及费用清单,甲方签字(盖章)确认后进行作业;维修后向甲方汇报处理结果,提交维修工作卡,由甲方签字并留存备案。 三、乙方提供的服务项目 1)我方派专业技术人员在中央空调的配套设备进行调整、检查、清洁等保养工作,保

养的内容与操作规范应符合国家相关规定。 2)我方根据贵方的空调机组等设备实际使用要求,根据协议更换相应的零、部件, 并应保证所提供的零、部件就是原厂,全新的、未使用过的,并完全符合国家相关规定的质量规格与性能要求,所更换的零、部件以贵方设备管理人员签字为准。 3)风机盘管清洗 范围:风盘翅片、风机叶轮、过滤网、送回风口。 清洗方法:风机盘管多为3、4排管翅片,其厚度在120mm左右。 拍照留作施工依据。 清洗过滤网及风口 过滤网清洗前应先用数码相机对典型肮脏的过滤网进行拍照,以便与清洗后进行对比。 由专人拆卸送、回风口(拆卸时做好记录以方便恢复),送至指定地点进行清洗,风口铝合金框及叶片、玻璃纤维过滤网先用清水冲洗,如有特别难洗的污渍,可用中性洗涤剂水溶液浸泡,以彻底清除纤维上的污渍。如有油渍,则用弱碱性水溶液刷洗,再用清水冲洗干净。过滤网框体用毛巾(或棕刷)加洗涤溶液擦拭,再用清水冲洗干,清洗完毕后对其进行擦拭、晾干。再由专人进行恢复安装。清洗后应用数码相机对过滤网进行拍照,留做竣工报告的依据。现场保护覆盖、检查风机盘管运行情况,无误后进行下一项。4)蜗壳、叶轮清洗: 清洗前应先用数码相机对典型肮脏的翅片进行拍照,以便与清洗后进行对比。 准备好接水盘,放在蜗壳正下方。在蜗壳正下方用充电式电钻进行最低点开孔。用风机盘管清洗机对风机盘管的叶轮进行“斜面往复离心清洗”,露出叶轮本色后,排净脏水,用抹布擦净蜗壳。撤下清洗工具。清洗后应用数码相机对翅片进行拍照,留做竣工报告的依据。 5)清洗翅片 翅片清洗前应先用数码相机对典型肮脏的翅片进行拍照,以便与清洗后进行对比。对风机盘管翅片进行清洗:先用清洗机将翅片表面积尘剥离掉,再将流量调整到5L/min、压力调至0、6—0、8 Mpa之间、水流调至线形射流。进行“穿透式高压射流剥离”清洗。直至清水流下、翅片、铜管露出本色。拆卸风机盘管小Y型过滤器清洗。擦净冷凝水盘污物收集。机体恢复,开启风机盘管测试,达标后,恢复清理现场。清洗完毕后对其进行喷雾消毒。翅片清洗后应用数码相机对翅片进行拍照,留做竣工报告的依据。

户外空调外机清洗的安全协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 户外空调外机清洗的安全协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

针对我院的户外空调外机的活洗,将安全责任作以下明确和要求: 一. 户外空调活洗工程包括: 户外空调活洗工程包括,因为高层外墙工程存在着危险性和复杂性,所以这项工作也是有着相当程度的科学性和专业性。特此我们要求的施工人员是 经过专业培训后及有多次高空作业经验。我们要求一直采用坐式吊绳活洁方法,具体包括:1、吊绳(高空作业绳,学名锦纶绳,直径18毫米拉力为240000牛顿合两吨半左右)。2、吊板(水曲柳木制成)。3、钢丝绳(直径10毫米)。4、U 型蟹扣(钢制)。 二. 外墙活洗人员必须经过专业培训并颁发外墙活洗资格证才能上岗。 三. 上班前必须认真检查用具、绳子、坐板、锁扣、安全带有无损坏,确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。 四. 操作绳、安全绳必须分开扎在两个牢固的固定点上,并系上死结,靠沿口处要加垫软物,防止因磨损而断绳,绳子下端一定要接触地面,放绳人同时也要系临时安全绳。 五. 施工员上岗前要穿好工作服,戴好安全帽,工作前要先系安全带,再系保险锁(安全绳上),尔后再系好座板卸扣(操作绳上),才能进行下吊工作。 六. 下绳时,施工负责人要给予现场指挥,施工人员要相互帮助。 七. 操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人,同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。 八. 主管及施工人员随时相互观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、申绳等现象,发现问题及时报告,及时排除。 九. 楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时,必须先系好自身安全绳,尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报,更不得随意观 赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发 +.操作绳、安全绳需移位、上下时,监护人员及辅助工人要一同协 调安置好,不用时需把绳子打好捆紧 十一.如果没有按上述要求进行开展的,如果发生意外安全事故,一切责任和经济赔偿施工方承担。我方不承担施工过程中的任何安全责任和安全事故赔偿责任。 十二.一共活洗空调外机。一共收费。活洗前双方先确定好坏,活洗后双方在确定否有损坏。如有损坏,维修费施工方承担。维修好后在一次性付费。

空调维修服务承诺书

空调维修服务承诺书 篇一:空调保修承诺书 艾默生网络能源有限公司 空调保修承诺书 艾默生网络能源有限公司对向____________公司所售的设备提 供一年的保修服务。本保 修期自设备开通之日起至一年后结束或设备发货之日起计15个月(以二者中先到的时间为 准)。 1.在保修期内除发生第九条所列的情况外,维修设备的人工费和备件费由艾默生网络能源有限公司承担。 2.在保修期内不定期对用户做巡访。1)现场了解设备运行情况。 2)进行必要测试与 维护。3.

艾默生网络能源有限公司工程部对用户设备发生的问题24小时全天响应。响应内容包括: 1)由专业工程师回答用户提出的技术问题;2)了解故障情况;3)提出排除故障的方 法; 4)通知专业工程师到达现场维修时间:在无特殊情况下,工程师在本市4小时内赶到现 场;外埠48小时内赶到现场; 5)全年365天,每周7天,每天24小时服务热线见附页。4.5.开机调试后,对用户维护人员进行基本运行/维护培训。在保修期满后,艾默生网络能源有限公司对用户设备承诺有偿终身维修。多种服务方式, 供用户选择。6. 保证保修期满后用户对零备件的需求,由艾默生网络能源有限公司在设立客户服务中心

提供,现货供应不超过一周发货;期货到货期不超过3个月,到货前提供到货通知。7.艾默生网络能源有限公司以优惠价格向用户提供原厂备件,确保配套准确和质量,对客 户购买的备件保修6个月。8.9.免费提供技术咨询,提供艾默生网络能源有限公司新产品的信息。保修期内的无偿保修 不包括以下内容: 1)由于使用不当或不慎重,造成人为事故或滥用造成的故障;2)由于不可抗拒的因素 (如地震、火灾、水灾等和)造成的损失;3)由于第三方安装、布线、修理和调换造成的 损失; 4)由于非艾默生网络能源有限公司工程师开机调试发生的故障; 5)由于使用非本公司提供的备件维修设备,导致设备发生故障或设备性能达不到设计指 标。

空调维修保养协议书

甲方: 乙方:武汉永佳制冷工程部 甲乙双方就空调维修保养事宜,经平等协商达成如下协议: 一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台,(祥见清单)交乙方维修保养,期限一年。甲方同意按平均每台元,合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。 二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。 三、下列费用不在本协议协商付费范围内,甲方应另外协商付费: 1.如压缩机损坏,采购压缩机费用。 2.空调安装`拆移机施工费及材料费。 3.空调供电路故障。 4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。 四、乙方服务承诺。 1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。 2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检,发现问题及时解决。 3.接到甲方故障申报电话,乙方应在思小时内到场处理。 4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程,乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。 5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物,并保证施工现场卫生。 五、甲方应尽的义务: 1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。 2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。 3.甲方应按协议要求及时付款,各部门不得无故刁难。 六、付款方式: 1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%,即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。 2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。 3.如果甲方拖延付款,应按应付款金额的每日2‰向乙方支付滞纳金。 七、本协议未尽事宜双方协商解决,协商不成可上诉至属地人民法院裁决。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。 甲方代表签字(盖章) 乙方代表签字(盖章)

中央空调维修保养合同书

甲方: 乙方:天津市技有限公司 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规,结合本工程具体情况,为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任,经双方协商同意订立本合同,以示共同遵守。 第一条:工程概况 1、项目名称: 见报价附件一。 2、项目地点:天津子牙循环经济产业区北京道9号 3、项目内容: A、水泵保养维护.管道过滤器清洗 B、地源热泵空调机组查漏维修. 4、工程造价:本工程总的造价为: 第二条:双方责任 甲方责任: 1、协调乙方施工及安装水、电、场地等条件,水电费根据用电由乙方支付; 2、安排专人协调乙方工作; 3、甲方保证乙方设备非乙方原因的正常运转,以便进行系统调试等工作。 乙方责任

1、完成对1-5-6号机组内一套中央空调机组氟管道系统查漏(不含换热器) 2、进行设备充氟作业 3、设备间主管道过滤器清洗维护 4、水泵维修维护保养 5、乙方负责施工中安全管理,并承担相应的安全责任; 6、配合甲方对其他工种的协调工作; 7、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。 第三条:合同价款及支付方式 1:现金转账支付支票支付 2:施工完毕调试正常后7个工作内一次性付清全款在甲方付清全款之前.用于维修且由乙方提供的材料.配件的所有权.处置权完全归于乙方 第四条:合同工期 开工日期:根据甲方书面通知(甲方在开工前10天内通知乙方) 竣工日期:乙方人员抵达甲方施工现场接到甲方工程款后8天内完成。第五条:工程实施 1、乙方提供的工程所需材料、设备质量应符合国家标准或行业标准; 2、如需进行设计变更或者工程量的变更,经双方协商一致,形成书面协议,经双方授权代表签字生效,作为合同补充文件,并相应调整工程费用。 第六条:保修期 1、工程验收合格后中央空调1-5-6号机组内一套氟管道系统保修为

空调维保合同范本模板

空调维保合同 甲方: 地址: 乙方: 地址: 就乙方为甲方提供空调维护和保养服务,甲乙双方协议一致,订立以下条款共同遵守。 一、保养设备、服务费合计 二、维保内容 1、逢冷热季节交换时,对上述规定范围内所有空调,实行定期检查维护(每月不少于二次):电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加;室外机每年一次/室内机、管道末端通风设备每年二次免费清洗(大型成套空调器室外机空气热交换器采用化学清洗)。 2、逢冷热季节交换时,对规定范围内所有空调进行免费开机、调试。 3、乙方服务时间段不低于每周一至周日8:00—22:00。

4、所有空调发生故障,甲方直接向乙方报修,接报时间保证在2小时内到达故障现场,并于8小时内免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的,乙方应在上述规定时间内免费提供备机供甲方使用,并在120小时内修复。 三、乙方的责任 1、维护保养或维修时,场地清洁工作由乙方负责。 2、乙方在维修期间应严格遵守甲方各项规章制度,并对自己的安全负完全责任。 3、乙方在施工期间造成甲方人身或财产损失的,由乙方承担赔偿责任。 4、乙方每次维修保养后,需向甲方提供维修保养报告书,并请甲方代表在报告回执上签字确认。 5、乙方对维保设备承担保全责任,确保相关设备正常安全运行,未经甲方许可,不得更换空调器控制主板、压缩机、热交换器等主要部件。经甲方许可后更换下的原机配件,未经许可不得自行处理。 四、维修维护期限 维保年度自年月日起至年月日止。 五、服务地点 六、运输及交通费用负担 由乙方负担。 七、验收标准、方法 维护维修后的空调必须保证能正常安全使用,或达到国家标准和行业规范规定,以及达到甲方要求的技术参数指标或空调原设备的技术指标。 八、结算方式及期限

空调质量保证承诺书doc

空调质量保证承诺书 买空调最注重的就是质量和售后服务。那么空调售后服务承诺书应该怎么写?以下是小编整理的空调质量保证承诺书范本,欢迎阅读。 空调质量保证承诺书【1】一、质量保证 我们郑重承诺: 1、保证货物(包括产品及服务)是全新的,未使用过的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。 2、保证所提供的货物(包括产品及服务)经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。 3、在货物(包括产品及服务)质量保证期内(货物最终验收后的十二个月),对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 4、根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果,或者在质量保证期内,如果货物(包括产品及服务)的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物(包括产品及服务)是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,在得到客户的质询后,立即作出响应,并及时解决。 5、在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内,免费维修更换有缺陷的货物或部件。

6、产品的免费质保期 产品的质量保证期为1年; 保质期内,所有产品实现三包; 质保期结束后,产品终生维护,只收取材料成本费用;同时提供产品发展资讯,以利于产品的更新。产品的易耗件终生按照最低成本价格收取。 二、售后服务承诺 1、提供产品技术资料和发展信息; 2、(射线防护服)质保期免费提供备品备件; 3、终身享受产品信息更新和推选服务; 4、免费提供相关产品的现场培训; 5、质保期内的易耗件的提供; 6、定期有技术和操作人员进行设备运行和质量跟踪服务; 7、响应: 本公司按承诺作好售后服务,产品保修期为一年,在保修期内按保修规定免费标测、维修。 本公司承诺在24小时内响应客户的要求。 8、服务范围: 本项目中涉及的所有产品及可能涉及的其他安全防护产品。 空调质量保证承诺书【2】我公司现就号报价中所

中央空调维修合同书

中央空调维修合同书 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规,结合本工程具体情况,为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任,经双方协商同意订立本合同,以示共同遵守。 第一条:工程概况 1、项目名称: 见附件一。 2、项目地点:河北唐山迁西李兴庄 3、项目内容: A、保温材料及更换室外机组损坏部件的供货(北京采购) B、中央空调内水系统所有的辅助设备的检修和制冷系统的检修 4、工程造价:本工程总的造价为: 第二条:双方责任 甲方责任: 1、协调乙方施工及安装水、电、场地等条件,水电费根据用电由乙方支付; 2、安排专人协调乙方工作; 3、甲方保证乙方设备非乙方原因的正常运转,以便进行系统调试等工作。 乙方责任

1、完成中央空调改造原空调系统保温管道及更换空调室外机组损坏部件的供货; 2、乙方负责设备运输和安装中的安全和完整; 3、乙方负责施工中安全管理,并承担相应的安全责任; 4、配合甲方对其他工种的协调工作; 5、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。 第三条:合同价款及支付方式 1、合同价款支付方式:经双方平等协商,乙方为了确保甲方工期和工程改造用的材料的质量乙方先期垫付合同款总额的95%即57000元,在北京购买材料和配件。一但乙方人员抵达甲方施工现场,甲方应立即付给乙方先期垫付合同款总额的95%即元,偿还给乙方。所有改造工程系统完成后一年内甲方应向乙方支付合同总额剩余的5%,即元(叁仟元整)。 第四条:合同工期 开工日期:根据甲方书面通知(甲方在开工前10天内通知乙方)竣工日期:乙方人员抵达甲方施工现场接到甲方工程款后8天内完成。 第五条:工程实施 1、乙方提供的工程所需材料、设备质量应符合国家标准或行业标准; 2、如需进行设计变更或者工程量的变更,经双方协商一致,形成书面协议,经双方授权代表签字生效,作为合同补充文件,并相应调整工程费用。

中央空调维护合同协议书范本

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本协议由甲、乙双方共同协商一致后制定的。 自本协议签字盖章生效后,由年月日起,至年月日止,乙方为甲方维护以下设备,确保机组高效、正常运行。 空调数量: 1、3台主机(其中两台离心式冷水机组,型号为________;一台螺杆式冷水机组,型号为________。 2、________________所有末端风机盘管设备的报修检查。 3、________________空调的报修检查。 一、甲方权利义务 1、为机组提供设计范围内的供电,为乙方工作人员的工作提供配合条件。 2、服务期间提供管理用房一间给乙方保管工具、材料及办公场所。 3、为乙方提供必要的工作平台,并提供维护所需的备件配件材料,办理进出场所所需的证件以其他手续。 4、为乙方提供设备的图纸及相关资料,并提供设备保修厂家的联系方式,以便厂家按时派人查修。 5、监督乙方对空调设备的维护工作。 二、乙方的工作内容 1、乙方每年空调开机季节派员工对空调设备进行正确评估,设备的状态,确保设备的正常运行。 2、每年夏天制冷和冬天制热前,乙方派人对空调设备进行冷暖切换并检查巡视,已确保设备可靠、安全和高效运行。 3、乙方人员对以上空调设备的日常数据记录,开机时段24小时派人巡视主机运行数据并2小时

一次记录,发现故障及时排除,如果设备故障联系甲方并通知厂家维修。(保修期内) 4、乙方维护人员负责各风机盘管的检查工作,诊断故障,查出原因界定范围为风机盘管电源的首个接线端,机器故障及时通知厂家查修。 5、维修范围: 5.1、产品设备问题由厂家解决。 5.2、风机盘管小故障及时解决,质保期内及时请原施工单位协助解决。 三、乙方的人员和维护管理方式 1、乙方按甲方的要求、空调主机运行期间组织中央空调的系统运行及维护人员,保证不少于_________人,空调主机机房运行操作人员_________名、维护人员_________名,维修人员副手_________名,共计_________人。并且负责上述4名人员的资质。其一切社保、工伤等均与甲方无关(法律规定的除外)。 2、运行方式 2.1、机房空调主机运行期间空调设备运行操作人员_________小时在医院值守每两个小时巡视一次并记录参数,以确保机组的正常运行,发现问题及时告知甲方并通知厂家处理故障。 2.2、日常工作维护、修理,由院方各科室报至空调维护人员,维护人员及时到达现场处理。 四、关于对机组设备及末端的定期检查明细工作 1、关于主机检查明细 1.1、检查机组运行情况,记录运行工况。 1.2、检查润滑油油位及润油颜色。 1.3、检查供油、回油、油温及油冷却膨胀阀工作情况。 1.4、检查油泵与主机起、停时差。 1.5、检查机组是否有不正常的震动与噪音。 1.6、检查冷冻水温度设定点及实际出水温度是否符合。 1.7、检查蒸发温度、冷凝温度及时对应的冷冻水、冷却水进出水温差情况。 1.8、检查机组是否有泄漏。

空调维保服务承诺书

空调维保服务承诺书 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:天加空调售后服务承诺书 天加售后服务承诺 公司售后服务(“顾客满意”全程无忧五星级服务)简介 “生意从服务开始”是天加企业文化的重要组成部分。因此,南京天加空调设备有限公司是唯一一家在商用、中央空调领域推行“顾客满意”全程无忧五星级服务的公司。“顾客满意”全程无忧五星级服务是: 1)提供买方满意的空调选型、设计方案,为用户综合考虑投资性、使用性、运行费用。 2)提供顾客满意的高品质空调器。 3)提供顾客满意的安装技术指导和施工跟踪。 4)提供顾客满意的系统调试和报告,对操作人员进行周到优秀的培训。5)定期回访用户,了解空调使用状况,及时消除故障隐患。 6)提供顾客满意的、及时周到的维修服务。 7)提供顾客满意的设备保修期外常年的维修、保养服务。

8)提供顾客满意的质优、纯正的零配件。 9)天加空调各分公司均设立维修服务站,建立辖区内用户数据库,电脑跟踪空 调使用状况,及时提供优质服务。 服务承诺 1)在保用期内若因设备本身质量事故,由卖方负责修理或更换零部件,费用由卖 方负责。 2)保用期中因买方管理不当,人为操作所造成的损害,卖方实行有偿服务。3)超过保修期,价格优惠,配件以最低价格经常保养。 4)接到报修后4小时内(分公司所在地)到位,一般问题24小时内解决,24 小时全天候接收报修。 5)我公司负责将设备运抵买方工地,车板交货。 6)我公司负责对用户使用、操作、维修和保养人员进行免费 服务人员准则 1.目的 规范服务,确保有效,超越客户需求。 2.程序 2.1出发前的检查、确认

中央空调维修保养合同协议范本

中央空调维修保养合同协议范本 随着制冷空调设备与系统在我国得到越来越广泛的应用,市场对制冷空调设备维修保养的需求日益增加。以下是为大家整理的中央空调维修保养合同协议范本,供大家参考学习。 中央空调维修保养合同1 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方充分协商签订本合同,以便双方共同遵守,顺利完成本项工程。 一、工程地点: 二、工程内容:中央空调维修与保养 三、材料供应:全部由乙方负责,工程材料详见清单。 四、付款方式:工程完工后设备运行正常15日内,甲方付清乙方 该工程的全部工程款。 五、甲乙双方签字后十日内完工。

六、在乙方进入工地内,甲方应做到水电到位,负责工程现场管理。 七、乙方负责安全责任,工具自备。 八、本合同经双方签字盖章后生效,合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 九、合同生效,如甲乙双方对本合同修改和补充,应以书面协议形式签订协议,作为合同不可分割的一部分,与主合同具有同等的法律效力。 十、工程总造价:元(含税价) 甲方(盖章):乙方(盖章): 负责人(签字):负责人(签字): 年月日 中央空调维修保养合同2 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维修保养事宜达成一致,同意签订本合同。

一、工程概况 1、工程地点位于北京市。-6oo-9807空调清洗保养热线:4oooo-6-6oooo-98-980北京空调清洗热线:o1o-57z7-8697中央空调系统为长虹40千瓦风冷式冷水机组。 2、维修范围为:主机移机,检测、维修;电辅加热设备安装;主机强排散热装置加工与安装;末端、水循环系统、空气循环系统的维修、改造、保养、调试;房间分区、分控系统的改造与加装;整个中央空调系统的维修、调试。使系统正常使用。 二、施工时间: (1)20_年x月日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始检修施工; (2)20_年x月日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收; (3)20_年x月日之前,完成末端、水循环系统、空气循环系统的维修、保养及整个空调系统的调试运转。使整个空调系统正常运行。 三、工程造价及付款方式: 本合同工程造价为__.00元。(大写:__元) 20_年x月日前,甲方向乙方支付合同价款的40%,计人民币__.00元(大写:__元)

空调维修合同书(完整版)

空调维修合同书 甲方:_________________________________________________ 乙方:_________________________________________________ 本着互惠互利、共同发展、诚实守信之原则,经甲乙双方协商,乙方自愿承揽甲方所受理空调维修工作,为明确双方的权利义务,特制定如下条款,以共双方守信。 一、维修范围:中国邮政集团公司唐山市分公司所属各单位内空调。 二、维修日期 2019年月1日---20 年月3日 三、甲方义务 根据维修结算的规定向乙方结算维修费用,费用结算参照《费用结算标准》。 为乙方出入空调维修工作提供方便。 四、乙方义务 1、在服务过程中,乙方应严格遵守国家标准GB17790-1999《房间空气调节器安装规范》、法律及行政法规的规定,为甲方所受理的空调用户提供维修服务。非因甲方原因而导致的任何维修质量纠纷或安装过程中发生的人为事故,比如跌落、触电等,由乙方承担全部责任。 2、乙方须在规定的时间内及时的向用户提供空调维修服务,并必修确保24小时开通服务电话,有人负责接听、记录。(乙方确保在接到甲方电话后,20分钟内与用户联系上),并向甲方做出回复。若因不回复造成服务取消或投诉,责任有乙方承担) 3、乙方按照规定向甲方申请结算服务费用,确保维修完成后1个月内向甲方提供空调用户详细维修信息。对非保修用户按本地物价局规定的标准收费,提供有偿服务。(乙方的申请结算服务单,在每月1号向甲方提交上一月份的维修清单,本月因特殊原因未完成的放到下月提交) 4、乙方必须诚恳接受甲方的转投诉,不得以任何理由进行推委。必修保证维修好的空调2个月不出现同样的故障,如若出现二次维修费用有乙方承担。

空调安装安全协议书92805

空调安装安全协议书 甲方: 乙方: 为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。 第一条甲方安全责任 甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。 第二条乙方安全责任 1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。 2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。 3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。 4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。 5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。 6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。 7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。 8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。 9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。 10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。 11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。 13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

空调的售后服务承诺书

空调的售后服务承诺书 为了进一步扩展市场,并在市场上建立起更好的品牌形象,售后承诺书是非常重要的,下面由橙子为大家整理的空调的售后服务承诺书,欢迎阅读。 空调的售后服务承诺书 服务宗旨:顾客永远是第一位的。 服务目的:顾客满意100分! ⑴质量保证期 为设备调试合格后2年。 在质保期内,如发现产品质量问习题,我方负责免费修理;如因使用不当造成的问习题,我方负责修复,只收取材料成本费。 超出质保期后,我公司仍终身负责机组的维护与维修,但对所负责的维修项目方案酌情考虑收费。 维修中心将建立该设备的维修保养档案,为用户提供咨询服务。 ⑵美的公司运行前服务 美的公司对所卖设备投入运行前免费指导安装及调试,并派员上门现场服务,详细计划如下: 与设计及施工方的联络和协调,若我司被授予合同,施工前我方将派出技术人员积极参与设计方和施工方的联络和协调工作,以便在确保设计图纸的准确和合理。此工作一直延续到修改后施工图的最终1 / 5

确定。 安装现场督导 在合同设备到货前,我方技术人员将在施工图纸的基础上进行安装基础的查验,保证机组就位和安装的顺利进行。 在机组吊装和就位时,我方技术人员将在现场进行督导,直至就位结束。 机组就位后,我方技术人员将和施工方共同配合,提供技术支持和现场指导,进行水路、电路的连接工作,直到安装工作结束。 在安装工作结束并空调系统具备调试条件时,我方技术人员协同安装方人员进行最后的调试前检查,确定供电回路安全可靠;制冷系统已经得到彻底清洗、试压、查漏。 开机调试 调试前检查合格后,我方技术人员将协同安装方技术人员共同进行空调机组的开机调试工作。 调试过程进行全程记录,对于偏差及时纠正,及时发现设备存在的质量问习题和其他问习题,并及时通告用户方人员。 直到机组各项参数到达合同手册的要求后,会同相关人员签署开机调试汇报。 开机调试汇报和调试记录将留档备查。 试运行 在签署调试汇报后,机组即投入试运行阶段。 2 / 5

中央空调维修协议范本

编号: 中央空调维修协议范本 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时,凡需要双方协商约定的内容,经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;乙方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容,合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。

甲方: 乙方: 南京市六合区君晟制冷设备安装中心 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维保事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一、合同标准 乙方受甲方委托,为其在用的美的牌中央空调提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。 二、维保期限: 整个工程包工包料(压缩机、电脑板、风机除外)全部费用为: 10870 元,保修期为十二个月 三、付款方式: 合同签章后,甲方应先付全款的50%,即 5435 元,作为运转资金,保修完毕余款一次付清。 四、维保服务标准及内容: 严格按照美的中央空调维护保养手册,进行中央空调维护保养。具体内容如下: 主机系统及管线定期进行一次检漏处理。 电气、检查坚固接线接头、主电源。 控制电源。

压缩机电动机。 排风机电动机。 测量绝缘电阻、配电线缆。 电加热器。 测量直流电阻、各种传感器。 正常使用时检查温度及压力。 化霜出水。 正常使用检查开关阀门、温控开关。 电磁阀、高压阀、低压阀。 定期梳整肋片。 定期清洗肋片。 定期清洗过滤器。 五、甲方责任: 1、为乙方中央空调维保工作提供方便。 六、乙方责任 1、严格按公司中央空调维保手册向甲方提供中央空调维保服务。 2、接受甲方监督,确保服务到位。 3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场(特殊情况、2小时之内到达)。 七、合同终止: A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:1、甲方提供有关产权变更证明。

空调系统维保合同

空调系统维护保养合同书 甲方: 乙方: 甲、乙双方经过友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方就空调系统的维护保养事宜签订合同。 一、项目名称 办公楼中央空调系统维护保养工程。 二、项目地点 三、工作内容 1、空调系统的定期维护保养: ①机房设备的维护保养(包括冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料); ②空调末端设备的维护保养(包括末端控制电气); ③风管、水管及管件阀门的维护保养; ④空调系统冷、热水管网水处理工作。 2、日常一般性维修工作: 由乙方负责空调系统的巡检工作并在合理的最短时间内处理一般性维修工作。如果遇到紧急情况或故障损坏,甲方人员可直接打电话给乙方项目负责人,要求乙方立即处理。 3、空调系统的运行评估及建议: ①系统运行性能测试: 对末端设备的各项参数进行测试。 对机房设备以及空调管路的各项参数进行测试。 ②节能评估: 在工作月报中,针对空调设备的以下参数进行分析 风机等流体输送设备的效率。 冷热源设备的效率。 系统运行设定是否合适。 室内空间有无过冷或过热现象。 是否存在由于系统流量不平衡引起的流体的过度功耗。 无人值守时的设定是否恰当。 ③建议报告: 针对空调系统的实际操作方式做出合理的操作指引。 针对空调系统的实际运行状态做出合理的改造建议。 序号名称 厂 家 规格型号数量 1水冷螺杆式冷水机组 约 克 YEWS250SA50 D 2台 2方形横流式低噪音冷却塔 明 星 MSX-400-44台 3吊顶式新风机组 约 克 YAH03B6LXOD27台

为了对所维护保养的整个空调系统了如指掌,熟悉线路的走向,有利于在维护保养工作中重点加强对系统关键部位、薄弱环节的监控,易于判断异常状态和排除故障,乙方维护保养的管理人员在进行维护保养工作之前应做好以下几项工作: 1、收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图,按照现场实际情况,完成空调系统竣工图纸的校核。 2、收集所有使用设备的产品样本和使用说明书,根据厂家提供的设备使用要求,编制设备维修保养技术指标。 3、根据现场的实际使用情况,编制管道维修保养技术指标。 4、对所有设备及阀门进行编号。 5、备品备件、易损件的准备。 六、工作时间安排 1、对于定期维护保养项目,执行前提供工作时间计划表供甲方相关人员审核。 2、对于临时发生的维修项目,采取随叫随到的原则进行施工,响应时间紧急故障应在2小时内到达现场进行维护,一般故障应在2小时内到达现场进行维护。 3、乙方每年为甲方提供365个工作日的服务。 4、为了不影响甲方开展正常工作,维修维护保养工作时间段由甲方相关人员确定,可长达每周7日全天24小时。 七、材料与零配件计划 1、乙方要确保冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料为冷水机组厂家原厂配件和材料,并提供厂家出厂资料。 2、对于工程中所要用到的零配件及材料(冷却塔填料、Y型过滤器、阀门、电机、控制开关等),乙方必须提前向甲方打报告申请,列出详细清单。如甲方要求乙方代购,则乙方按照使用材料的具体数量,开具发票实报实销。 3、维修保养工具、设备、少量缺损的螺钉螺母、维修电气用的胶布、保养润滑轴承用的黄油、水处理药剂由乙方提供。 八、双方责任及义务 1、甲方责任及义务 ①甲方有权对乙方维保工作进行监督检查,促进乙方改进维保工作,监督空调系统的维保质量,协调乙方不能解决的维保与正常工作冲突的矛盾。 ②明确双方沟通途径,对乙方从事维修保养的技术人员提供进出的方便。 ③按照合同要求,及时支付维护保养工程款。 ④甲方有权对乙方维保工作达不到本合同要求提出整改意见书,如果乙方整改后仍达不到要求,甲方有权委托第三方进行维护保养工作,所发生的费用从乙方维保费中扣除。如因乙方管理不善或操作不当,造成重大经济损失或重大影响,甲方有权无偿终止合同,并要求乙方按社会权威评估机构出

相关文档