编制单位:中国新兴保信建设总公司西南分公司

主要编制人:谢春堂、鲍玉盼

/ 、八—

1前言

轻型钢结构是目前国际上流行的建筑结构形式,具有抗震性能好、跨度大、施工周期短、基础处理简单、外观美观、经济实惠等优点,广泛应用于办公楼、厂房、仓库、商场、市场、体育馆等各种工业与民用建筑。是节能环保性、可回收利用的建筑结构,是对城市环境影响最小的结构之一,有“绿色建筑”之称。

经不断探索改进,我公司总结出一套成熟的钢结构施工工艺,并先后在光能佛吉亚汽车内饰系统项目、

天地药业原料药厂房工程项目、重泰电气有限公司标准厂房项目、国际复合材料有限公司厂房项目、众联齿轮传动有限公司车用齿轮生产线项目、玻璃纤维生产线泠修技改项目、九龙仓(无锡)置业有限公司高档住宅工程、中汽院股份有限公司汽车技术研发与测试基地建设项目等钢结构安装中进行了实际应用。实践证明本工艺操作简便、施工速度快、节省人工、技术先进、质量优良、安全可靠、效益显著,符合节约能源和环保的要求。由此结合工程形成了“轻型钢结构安装工程施工工法”。

该工法经科技查新(报告编号:),结论为:未见与本“轻型钢结构安装工程施工工法” 特点相同的相关文献报道,未见相同国家级工法的报道。

2特点

2.0.1 适用范围广跨度大占地面积较小,已大量应用于单层工业厂房、多层工业厂房、办公楼以及高层建筑中的非承重构件等。

2.0.2 施工周期短:轻钢结构的最大优点是所有构件均可以由工厂制作现场拼接安装,基础处理简单,一般规模较小的工业厂房仅需2 个月左右。

2.0.3 综合经济效益好,我国的市场价格,轻钢结构的造价已经低于钢筋混凝土结构。

2.0.4 抗震性能好,由于钢结构属于柔性结构、自重轻、且具有良好的延性,因而能有效地降低地震响应及灾害影响程度,极有利于抗震。

2.0.5 有利于环保,钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构之一,在西方已被广泛采用,所以有“绿色建筑”之称。宜于拆卸搬迁、改造,变动比较容易、灵活。

3适用范围

本工法适用于一般的单层工业和民用轻钢结构建筑。

4工艺原理

4.0.1 钢柱和屋面梁在工厂用生产流水线制作加工,尺寸控制、焊接质量、除锈涂装等能得到有效控制,大大提高了钢柱和屋面梁的施工质量,加快了工程进度。

4.0.2 屋面梁在现场采用扩大拼装的方法,采用高强螺栓连接,减少了高空作业量,有利于吊车台班的利用率及安全作业。

5工艺流程及操作要点

5.1工艺流程

构件进场、检验T预埋件验收T钢柱吊装T柱间支撑安装T钢柱校正T屋面梁拼接T屋面梁

吊装T屋面梁空中拼接T水平支撑安装T屋面梁校正T行车梁安装、校正T天沟安装T补刷

面漆T竣工验收

5.2操作要点

5.2钢结构工程控制质量重点为 a.钢结构的焊接b?高强螺栓的安装c.钢结构的吊装d?钢

结构的涂装

5.2.1钢结构的焊接

所有焊接材料须具有出厂合格证明。使用前,按照质量证明书的规定进行烘焙后,放在保温箱内随用取。焊工经过考试,并取得合格证后才可上岗。多层焊接应连续施焊,每层焊道焊完后应及时清理,有质量缺陷的清除后再焊。重要焊缝接头,要在焊件两端配置引弧板,其材质和坡口型式与构件相同。要求等强度的对接和丁字接头焊缝,除按设计要求开坡口外,为了确保焊缝质量,焊接前采用碳弧气刨刨焊根,并清理根部氧化物后才进行焊接。为了减少焊接变形与应力,常采取如下措施:

a?焊接时尽量使焊缝能自由变形,从中间向四周对称进行焊接。

b?收缩量大的焊缝先焊接,对称焊缝由应同时焊接。长焊缝采用退焊法。

c.采用反变形法,焊前先将焊件在变形相反的方向加以弯曲或倾斜。

d.采用刚性固定法:用夹具夹紧被焊零件能显著减少焊件残余变形及翘曲。

e.锤击法:锤击焊缝及其周围区域,可以减少收缩应力及变形。

5.2.2高强螺栓的安装:

一般工程钢构件使用高强螺栓连接,连接强度关系整体结构安全,是工程结构安全的重要保证。连接板不能有挠曲变形,不能有污物、锈蚀。当连接板间隙小于 1.0mm 时,可不

处理;间隙为1.0?3.0mm时,应将高出的一侧磨成1 : 10的斜面,其打磨方向应与受力方向垂直;间隙大于3.0mm 时,应加垫板,垫板两面的处理方法应与两连接板的处理方法相同。高强螺栓及连接副按规格、批号、编号、分类保管,防潮、防污,安装时应按当天需要

量发放。高强螺栓做扭距系数的复检和抗滑移试验,结合扭矩公式计算初拧值和终拧值。若

安装困难,禾U用铳刀铳孔不能气割扩孔,冲钉引入再穿入螺栓,穿入方向应一致。垫圈一端一个,不得采用大螺母代替垫圈,螺栓拧紧后,外露螺栓不应少于两个螺距。螺栓安装采用

扭矩搬手由中间向外扩散的顺序施拎,并在48小时内终拧完毕,终拧前防止雨淋。其检验

方法是:在终拧1小时后,24小时内检查,检查时在原位打上记号,然后将螺母退回30°?50°,再拧至原位,测定出扭矩值,该扭矩值与检查矩的偏差,应在检查矩的土10%以内。

抽查扭矩值时,抽查数量为10%,每个节点不少于1枚,如现质量问题,应加大比例,并

及时作返工处理。

5.2.3钢结构的吊装

先吊装竖向构件,后吊装平面构件,以减少建筑物的纵向长度安装累计误差。安装钢柱

同时安装柱间支撑,安装钢梁同时安装水平支撑,确保结构稳定性,形成一个整体后进行校对,复核检验。吊钩应加橡皮垫以保护构件。

5.2.3.1钢柱的安装

首先检查地脚螺栓及基础面标高是否满足安装要求。对地脚螺栓的螺纹进行清理,根据

图纸设计要求的标高尺寸安装好调正螺母或垫铁,满足要求后再进行吊装。(见图NO.1 - A)

吊车在一跨中先完成两根轴线的钢柱吊装,然后再完成另一根轴线的钢柱吊装。一般采用单

机旋转法吊装(见图NO.1 —B)。

起吊时将钢柱吊起离地20cm后暂停,检查吊索牢固和吊车稳定性后提高,将钢柱放到安装面上方下降至40-100 mm时停止,对准基准线后,将柱底板插入锚固螺栓、放在调整螺母或垫铁上,盖上压板套好螺母,手扭之后临时固定。用仪器测量柱身垂直度,校正后用扳手拧紧。校正时利用手动葫芦、千斤顶等校正钢柱垂直度,调节调整螺母或垫铁校正钢柱标高,然后对钢柱的水平位置、间距进行处理,确认无误后紧固。为避免钢柱自由摆动,在钢柱上部设置缆风绳加固后可摘除吊钩,进入下道工序。有柱间支撑的安装支撑确保体系稳

a

J.... ?;,

图NO.1 —A

般安装完成排的钢柱子后,将经纬仪分别安置在纵、横轴线一侧,偏离中线不得大于 0.2m ,进行校正。屋架安装后,钢柱需要复核尺寸。

图 NO.1— C

5.2.3.3钢梁的吊装

又是多节组成,故先在地面上拼装成可吊吊装段然后再进行吊装。

拉紧生命线(直径为8mm 钢丝绳)。先进行试吊,确定吊点的

特别注意:当第一榀梁与第二榀梁安装好摘钩前后必须用绳索

柱子中心线 经纬仪视线 临时固定,确保形成独立单元,

NO.1 — E 。

防止整榀倾斜。依此类推安装其它钢梁。详见图 先对准柱底垂直翼缘板或中线,再渐渐仰视到柱顶(见

直。

屋面钢梁由于跨度大, 在钢梁两端固定生命线支座,

位置是否准确,以钢梁不变形、 平衡稳定为宜,详见图

NO.1 — D 。第一榀梁吊装到位与柱 螺栓紧固后,吊装第二榀梁。

523.2柱子的校正

用两台经纬仪安置在纵、 图N0.1 — C ),如中线偏离视线,表示柱子不垂直,调节拉绳或支撑或敲打等方法使柱子垂

当工程吊装完后,开始进行支撑体系的安装并进行校正。

523.4钢梁的校正

安装节间内水平支撑和斜支撑。校正后拧紧地脚螺栓、与梁连结处的高强度螺栓及空中拼接的高强螺栓进行终拧,然后进行下一节间的施工,方法同前。钢梁的检验主要是跨中垂直度、挠度,可用挂线球检验,检验符合要求后的屋架用紧固螺栓作最后固定。在吊装钢梁时还须对钢柱进行复核,此时一般采用葫芦拉钢丝绳进行检查,待大梁安装完后方可松开绳

索。对钢梁屋脊线也必须控制,使屋架与柱两端中心线等值偏差,保证各跨钢屋架在同一中

心线上。

5.2.3.5行车梁的吊装与校正

行车梁的安装先要控制好柱牛腿的标高,从柱牛腿顶面向下量一适合地面测量的控制点,吊装时根据这一控制点进行标高控制。用经纬仪分好行车梁安装控制线,并做好“十” 字标记。在吊装范围外架设经纬仪,根据中心线控制行车梁位置。从行车梁的起始端按序将行车梁吊至牛腿上放置稳当并用连接板将行车梁上翼缘固定,在两行车梁间用塞板将其连接,按此方法依次吊装。行车梁允许偏差:1,跨中垂直度h/500;2,侧向弯曲矢高1/1500,且不

应大于10.0;牛腿中心偏移5.0 ;同跨间内同一横截面行车梁顶面高差10.0;同列相邻两柱

间行车梁顶面高差1/1500,且不应大于10.0;相邻两行车梁接头部位中心错位 3.0;同跨间

任一截面的行车梁中心跨距土10.0。根据牛腿上的安装控制线,先将行车梁的下翼缘校正,

并将其底部的弹簧板和填充板与行车梁下翼缘用螺栓连接好;再校正上翼缘,用连接件固定,

最后将与行车梁下翼缘连接好的弹簧板固定即可。

5.2.4钢结构的涂装

一般工程的除锈等级为Sa2.5级,采用工厂抛丸或喷砂除锈。钢构件剩余最后一遍面漆,

待现场安装后进行涂装,保证整体颜色一致,色泽鲜明光亮。面涂喷作方法和方向与底漆相同,须采用无气式喷涂有效保证漆膜厚度。涂刷前将铁锈、药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等处理干净。漆装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书要求,一般在5-38 C之间,相对湿度不应大于85%。漆装后4h内应保护免受雨淋。控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时充分搅拌。喷涂方向应一致,由上向下接搓整齐。喷漆时采用勤移动、短距离的原则,

钢结构工程施工工法

精选文档 钢结构工程施工工法 ..

目录 一. 特点 (1) 二. 适用范围 (1) 三.工艺流程 (1) 四.操作工艺和方法 (2) (一).施工前准备工作 (2) 1. 技术准备 (2) 2. 设备准备 (2) 3. 材料准备 (3) 4. 组织准备 (3) 5. 施工场地准备 (3) 6. 焊工培训和焊接工艺评定 (4) (二). 钢结构制作 (4) 1. 备料 (4) 2. 放样下料 (5) 3. 边缘加工 (5) 4. 制孔 (6) 5. 成型加工 (6) 6. 组装 (6) 7. 焊接 (7) 8. 摩擦面处理 (8) 9. 涂装 (8) 10.验收 (9) (三). 钢结构安装 (9) 1. 清点检查和运输 (9)

2. 基础和支承面 (10) 3. 安装和校正 (10) 4. 连接和固定 (11) 5. 涂装 (13) 6.验收 (13) 五.质量保证措施 (14) 1.检查标准 (14) 2.检查要求 (14) 3. 检查程序 (14) 4. 质量控制和质量检查 (14) 5. 质量控制点 (15) 6. 检查记录 (16) 7.质量缺陷处理 (17) 六. 工机具及测量仪器 (18) 七.劳动力组织 (18) 八.安全保证措施 (19) 九、工程应用情况及经济效益分析 (20)

钢结构工程施工工法 一.特点 钢结构制作安装工程是建筑安装企业在承揽施工工程项目中经常和大量遇到的工程项目。不同的钢结构工程,其工程量有大有小、复杂程度有难有易、技术要求有高有低,但无论怎样,其施工的程序、主要的施工方法、基本的技术要求和质量安全措施大同小异。为了规范技术管理,为了减少编制施工方案的重复劳动,以及将先进的、行之有效的、科学合理的施工技术及时地推广应用于工程实践中,在对多年来钢结构工程施工及管理经验进行归纳总结提炼的基础上,结合规程、规范和标准的要求,针对钢结构工程施工的特点和通用的技术要求,编写了本工法。 本工法的通用性较强,适用的范围广。但对于有特殊要求的项目,应根据具体要求和工程项目的实际情况,补充相应的内容,以便在工程中实施和保证工程质量。 二.适用范围 本工法以钢结构制作安装工程为对象,以制作安装工艺为重点,适用于工业与民用房屋和一般构筑物(指一般与房屋有关的常用构筑物及其它行业标准不包括的通用构筑物,如通廊、照明灯塔、工业管道的支架及梯子平台、厂区内的跨线过桥等)钢结构制作安装工程的施工。

钢结构施工工艺流程

钢结构工程施工工艺流程 一、钢结构施工工艺流程 施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→钢梁吊装→檩条、支撑系统安装→主体初验→刷面漆→屋面板安装→墙面板安装→门窗安装→验收。 二、构件制作 1、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 5.2.2焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、铆栓(机械型和化学式剂型)、地脚铆栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 3、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 4、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB1135或《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。 5、钢柱、钢梁腹板下料时应注意截面尺寸的变化,应在两端留有加工余量。

6、柱、梁的主要焊缝采用埋弧自动焊接,焊接顺序要按焊接工艺要求的顺序进行。 7、制孔时,所有连接板、节点板必须配对钻孔,制孔精度应符合规范的要求。 8、防腐涂装:采用抛丸除锈,达到设计要求。构件表面不应误涂(特别是摩擦连接面)、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针孔和气泡等。 9、构件出厂前要进行检验和编号,编号时一般要标注轴线列号,超重超长构件有时还要标注重量和起吊重心位置。 三、运输和堆放 1、要事先勘查道路,选择运输车辆型号,对运输不便的构件,采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件,要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。 2、堆放场地要坚实、平整,排水良好。 3、构件不能直接置于地上,要垫高200以上,平稳地放在支座上,支座间地距离,应不使构件产生残余变形为限。 4、构件地堆放位置,应考虑到现场安装的顺序。 四、钢构件的安装 1、复核预埋螺栓的规格、定位尺寸、标高、露出长度等,复核确认预埋件砼的龄期。对照图纸,查验核对现场构件编号与设计的一致性,防止错装。 2、勘查作业现场,确定吊车行走路线,制定吊装实施方案。 5.4.3安装高强螺栓时,螺栓应能自由穿入孔内,不能随意扩孔,高强螺栓不能替代临时螺栓使用。 3、选用轮式起重机作为吊装机械。

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构施工工法尚

轻型钢结构施工工法 山东港湾钢结构有限公司张国尚爱赵玉洁牛艳艳 一、前言 钢结构工程具有自重较轻、可靠性较高钢材的抗振(震)性、抗冲击性好以及钢结构制造的工业化程度较高,可以准确快速地装配被广泛的应用,我国钢结构工程从上个世纪50年代开始,特别轻钢结构发展非常快,如工业厂房、仓库、冷藏库、温室、旅馆、别墅等得到大量应用。在许多30米以下的仓库、加工厂等钢结构中得到应用,已建成数百万平方米。轻钢结构住宅也开始研究并建一些实验工程,很有发展前景。 二、工法特点 2.1厂房材料可以在加工厂制作,数控切割、钻孔,加工精度高,工地 安装周期短,集约性能好。 2.2采用角驰型屋面板及收边件的细部处理,有效的提高了厂房的防风 雨性能。 (一)需严格控制焊接质量,采用先进的焊接工艺。 (二)工人经过严格培训,必须获上岗证书才能上岗。 三、适用范围 该工法使用于工业厂房,大跨度钢结构工程和构筑物。 三、钢结构制作安装流程及操作要点 (一)、测量放线

整个施工现场应引设两个现场水准点,作为从基础施工到主体施工、从结构吊装到做地面施工全过程的标高控制点。 现场所有轴线控制桩和水准点都要很好地进行保护,设置时要考虑设在施工时不易破坏的地方。 (二)、钢结构制作 钢结构由我司钢构厂制作完并进行预拼装后运输到工地安装,其制作采用全自动生产线,并采用专用设备进行除锈防腐处理。

2.1、钢结构制作工艺流程: 2.2电焊工作 2.2.1电焊工作一般事项 A. 电焊工必须持有效焊工从业合格证。 B. 电焊作业人员必须有一年以上的实际电焊工作经验,并在最近半年仍继续从事同类工作者。 C. 在组合及焊接过程中所用的焊接步骤及顺序应使变形及收缩降至最小程度。 D. 所有焊接顺序应能使焊接执行过程中的加热量平衡。 E. 有较大的焊接应在有较小之前施工以减少束制。 F. 正式焊接前应检查所用焊条是否符合设计规定。

钢结构施工安装工艺及流程

钢结构施工安装工艺及流程 (一)、钢结构安装工艺及质量控制程序: 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) 施工图 施工组织设计(施工方案) 钢结构零部件、附件和配件材料准备 安装机具 基础与支承面验收合格 测量放线 施工条件构件验收,并做安装标志 清理作业面 平台安装 构件矫正 组拼装 结构构件就位 校正

临时固定 安装顺序: 梁屋架 钢材及零、部件合格证 连接材料合格证 构件检测报告、焊接试件和混凝土试件检测报告 测量记录 吊装记录 质量记录 竣工图 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (二)、施工安装流程图: 1、安装工艺流程:场地三通一平→构件进场→吊机进场→屋面梁(楼层梁)安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程:准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檀条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。

3、屋面梁连接程序:对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。 二、钢结构工程安装 1、吊装前准备工作: ①、安装前应对基础轴线和标高,预埋板位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: A基础砼强度达到设计要求。 B基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 C基础顶面预埋钢板做为梁的支承面,其支承面、预埋板的允许偏差应符合规要求。 项次项目 允许偏差 1 支座表面(1)标高(2)水平度 ±1.5mm1/1500ⅰ 2 预埋板位置(注意截面处)(1)在支座围(2)在支座围外± 5.0mm±10.0mm ②、超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,构件制作允许偏差应符合规要求。

钢结构安装施工方案18065

十二 钢结构工程施工方案 1、 安装准备工作 钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 2、安装分析 2.1钢结构吊装之执行条件 2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平 2.1.2吊装中需要执行之原则条件: a .当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过 四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。 标高引测示意图 RC 水准 柱底标 (基准 一次浇筑标

b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。 2.2钢结构吊装分析 根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。 钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。 钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。 3.2.1吊机的选用 吊机选用16T汽吊 最大作业半径:R=22.7m 最大地上扬程:L=26.1m 额定起重量G=6.5t 支腿跨度:5.34M×5.1m 吊装载荷Q1 组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)不均匀系数:K1=1.1 动载系数:K2=1.05 风载系数:K3=1.3 基本风压:W0=45Kg/m2 S:迎风面积 S钢梁(最大)=0.9×30=27m2 结构风载:W1= K3×W0×S钢梁 =1.3×45×27=1579.5Kg=1.58t 计算载荷:Q计=Q K1 K2+W1 =3×1.1×1.05+1.58=5.045t 吊钩重:q1=0.25t 吊索具重:q2=0.2t

钢结构压型钢板施工工法

钢结构压型钢板施工工法 一、工法特点及原理 (1)利用压型钢板自身重量轻、强度高、承重大、抗震性好的特点,取消了传统的模板支撑体系,工程中作为混凝土楼板的永久性模板,其设计的钢板肋在使用阶段起代替板底部分钢筋的作用,方便施工、节约成本,且与混凝土具有很好粘接强度,提升结构的承载能力。 (2)多层及高层钢结构施工通常采取一柱二~三层,施工速度较快。随着结构高度的增加,压型钢板以其 快捷的施工速度,可以作为施工时的操作平台,保证施工的安全。 二、适用范围 (1)本工法适用于钢结构梁与混凝土楼板组合的结构工程,特别适用于楼层层高较高、面积较大、不适宜搭设满堂脚手架体系的建筑。 三、施工准备 1 2 压型钢板施工中要求作业人员具备较高的技术水平,能够多个小组同时作业。需要配置的工种类型包括:铆工、电焊工、气焊工、起重工、测量工和力工。 3、作业条件: 1)体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格: 2)主体框架结构焊接完成后,柱垂直度偏差复测合格; 3)上层次梁安装前,应先将压型钢板放置于下层梁上;若在次梁安装后再吊压型钢板,势必造成斜向进料,容易损坏钢板甚至发生危险。 四、施工顺序 1、平面施工顺序 随主体结构安装顺序铺设压型钢板,只要施工条件具备后即可从各自的单元开始。 2、立面施工顺序 为保证上节钢柱安装人员操作安全,应先铺设本节柱的上层压型钢板,后铺设下层压型钢板。 五、工艺流程

六、安装方法 1、安装前的准备: 1)认真熟悉图纸,了解压型钢板的排版分布、尺寸控制要求以及压型钢板在钢梁上位置关 系等。 2)在安装之前,检查钢梁的平整度和钢结构梁的完善情况,认真清扫钢梁顶面的杂物,检查钢梁表

主要施工方法(钢结构工程)

主要施工方法(钢结构工程) 1.工测量控制 1.1.面位置的标定: 根据设计图要求和现场实际情况,利用经纬仪在实地正确标定各主轴线,标定工作应独立进行两次。每条轴线在实地标定并检查无误后,在轴线的延长线方向上不受施工影响的位置埋设轴线控制桩或作标记点,轴线控制桩(标记点)每侧应不少于三个,以便检核。 1.2.程控制: 严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,按规定须进行隐蔽检查验收的工序和部位,要提前与监理工程师联系,及时进行隐蔽检查并办理验收记录,使监理工程师顺利正常地开展工作。 2 施工准备 根据图纸及现场实际情况,现场实际勘察,做好施工前的准备。 3预埋螺栓施工 利用定型模具定位预埋螺栓,经纬仪多次精确调整和校对,达到准确预埋。 3.1预埋螺栓的安装调整: ①标高调整:把预埋螺栓从模具钢板钻孔下穿入,按设计预留外露螺纹长度,并用两个螺母从模具上下夹住螺栓。

用水准仪检测螺栓顶部标高,通过旋动上下两个螺母进行微调,直至预埋螺栓顶标高符合设计要求,拧牢螺母,但不要拧紧。 ②垂直度调整:用水平尺逐根检测预埋螺栓螺杆立面两个方向的垂直度,轻微掰动未拧紧螺母的螺杆,直至两个方向的垂直度达到要求,拧紧螺母。必要时可松动螺母进行微调。 ③当一个螺栓组的每根螺栓的标高和垂直度调整合格后,用短钢筋在螺栓组的螺栓根部相互点焊交圈连接,使模具上的预埋螺栓组拉结成整体,确保螺栓的相对位置保持稳定。 ④完成标高及垂直度调整后,为了确保预埋螺栓不发生整体沉降和整体倾斜,用短钢筋与基础钢筋网架斜拉点焊,并在预埋螺栓底部对角点焊两根短钢筋,支撑于基础垫层。 ⑤当基础钢筋网架内部空间足够大,不影响预埋螺栓的整体放入,预埋螺栓的安装、螺栓之间的垂直度调整及交圈加固等工序可在定型模具安装前预先进行。安装模具后,只需调整螺栓的标高及螺栓组整体的垂直度,合格后与基础钢筋网架焊接加固。 3.2整体预埋螺栓校对 ①当各基础承台预埋螺栓安装完成后,用经纬仪在模具钢板上测设轴线交点,检查钢板刻痕交叉点与测设轴线交

钢结构屋架工程施工工艺及方法

钢结构屋架工程施工工艺及方法 钢结构屋架,应注意以下制作和质量控制措施要点。 (1)、制作工艺流程: (图纸会审、原材料验收矫正、工具胎具准备)→放样号料→切割→零件平直→钻孔→清理坡口→钢板接料→焊接→焊缝检查→部位矫正→焊接加劲肋及缀板→钢梁预拼装→检查几何尺寸→成品钻孔→除锈→刷漆→包装出厂 (2)、放样、号料: 放样前应熟悉图纸。确保放样平台平整、清洁。放样用的量具必须经过国家计量部门校准,并与安装人员使用同一厂家产品,同一计量,以便安装、检查。 放样时,根据工艺要求,预留切割余量,焊接收缩余量,并按规范要求起拱。 根据所放大样,制作样板、样杆,以加快号料的速度,保证精度。 号料时,应确保钢梁上下翼缘板和腹板的焊接接口相互错开200MM,并应尽量减少接口数量。需要拼接的零件必须同时下料,并标明接料号码。接口处标明坡口形式和角度。 (3)、切割: 为保证加工精度,钢板切割及坡口加工均采用半自动切割机,切割边必须整齐,出现缺口应修磨。 (4)、零件平直: 采用火焰加热及辊式平板机,对已切割的钢板零件进行处理,要求钢板局部平整度偏差小于0.5‰,侧向弯曲小于0.5‰。 (5)、钻孔: 用摇臂钻床对加劲肋、缀板及檩条垫板钻孔,为保证制作质量,对缀板采用钻模钻孔。孔径允许偏差为(0~+0.5MM)。 (6)、坡口加工: 上下翼缘板和腹板均采用45°单面V 型坡口,坡口用半自动切割机加工,用角向磨光机清理焊缝接区氧化物及其他杂物,保持接口两侧50MM 内清洁干燥。 (7)、钢板接料: 将钢板按预先标定的顺序排放,并把接头部位垫高,以补偿焊后收缩变形,腹板可垫高30MM,翼缘板垫高50MM。然后由持证焊工点焊固定,并在对焊缝的两端设引弧板,引弧板的板厚、材质、坡口形式应与母材相同,尺寸不小于100MM*100MM。定位焊接电流应比

钢结构坐浆法施工工法

钢结构坐浆施工工法 仇同文 (江苏省江建集团三公司) 1.前言 传统的钢结构安装方法是先单根吊装立柱,用垫铁组找平找正,再逐根安装纵横梁,最后点焊垫铁,水泥砂浆灌浆。石化行业的发展,要求装置中的管廊、框架等钢结构向大型化高空发展,梁柱多采用大型型钢,纵横梁一般在三层以上,立柱跨度一般为4.5?12m。随着柱子高度和跨度的增加,高空作业的危险性进一步加大,而焊接质量却在下降。传统的钢结构安装方法已经不能满足需要。 本工法是根据历年来多项石化装置钢结构安装工程的施工经验编制的。2.工法特点(1)能有效地控制钢柱的垂直度、梁的水平度; (2)减少高空作业的危险性,提高了焊接质量; (3)操作工艺简单,便于掌握,节约成本。 3.适用范围 ( 1 )管廊钢结构的安装; (2)框架钢结构的安装; (3)厂房钢结构的安装。 4.施工工艺 4.1 工艺条件 4 . 1 . 1钢结构工程所需材料供应到位,并经验收合格; 4.1.2土建基础强度达到设计要求强度的75%以上,并办理工序交接手续; 4.1.3 钢柱基础周围场地平整,道路畅通。

4.2 工艺技术要求 4.2.1在已交接的砼基础面上按每平方分米铲出 3?5个深度为10mm 左右的 小坑,如图1所示进行坐浆垫板的预埋。垫版采用 150> 150> 6碳素钢版,每个 基础一块。坐浆材料采用1: 2细砂浆。 4.2.2按图纸要求进行钢柱及横梁的预制。钢柱的加劲板、柱与梁连接的托 板、立板,均在预制场焊接完毕。柱脚板及柱底板下好料,暂时不与柱子焊接。 梁按图纸要求下料,梁与梁连接的筋板可提前焊好。 4.2.3将预制好的钢柱、梁运至钢柱基础附近组对成“门”字型,焊接全部 组装焊缝。注意:尽可能按横梁多的立面组对。 150 X 150 >6 (垫板) 线心中柱 先用1 : 2水泥砂浆坐 浆至设计标高并找平 图1 坐浆垫板埋设图

钢结构施工工艺及流程

钢结构施工方案及流程 1、钢柱、钢梁、制作 制作工艺流程:放样→号料→切割→矫正、弯曲和边缘加工→制孔→组装→焊接→外观检查→抛湾除锈→涂装→涂装编号→构件验收。 (1)放样 1)核对图纸的安装尺寸和孔距,以1:1的大样放出节点,核对各部分尺寸。 2)制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。 3)放样时,铣、刨的工件要考虑加工余量,焊接构件要按工艺要求预留焊接收缩余量。 断面高小于等于1000mm,且板厚小于等于25mm,四条纵焊缝每米收缩0.6mm,焊透梁高收缩 1.0mm,每对加劲板焊缝,梁长度收缩0.3mm。 (2)号料 1)检查核对材料,在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置,打冲孔及标出零件编号。 2)号料时应尽量做到合理用材。 (3)切割 1)钢材下料时,柱、梁的板材用料采用气割,加劲板等零件采用机剪,支撑用料采用锯切;材料的切割线与号料线的允许偏差应符合下列规定 手工切割±2mm;自动、半自动切割±1.5mm;精密切割±1.0mm。

2)切割前应将钢板材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净,切割后,断面上不得有裂纹和大于1mm的铁棱,?并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。 3)切割截面与钢材表面不垂直度应不大于钢板材厚度的10%,且不大于2mm。 4)机械剪切的零件,其剪切线与号料线的允许偏差不得大于2.0mm;断口处的截面上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除毛刺。机械剪切的斜度不得大于2.0mm。 (4)矫正弯曲和边缘加工: 1)普通碳素结构钢在高于-16摄氏度,可用冷矫正和冷弯曲。 2)矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不能大于0.5mm。 3)钢材矫正后的允许偏差应符合规范要求: 钢板厚度小于或等于14mm时,其允许偏差不大于或等于1.5mm。 钢板厚度大于或等于14mm时,其允许偏差不大于或等于1mm。 4)普通碳素结构钢,允许加热矫正,其加热温度严禁超过正火温度。 5)边缘加工按需要可采用下列方法: 刨边机加工;半自动、自动气割机坡扣加工;电弧气割。 刨边的零件,其刨边线与号料线的允许偏差为±1.0MM。如用半自动气割应打磨清理氧化皮。 6)焊接坡口加工尺寸的允许偏差应符合国家标准《手工电弧焊接接头的基本形式与尺寸》(GB985--80?)和《焊剂层下自动与半自动焊接

钢结构整体提升施工工法

钢结构整体提升施工工法天元建设集团有限公司

目录 1、前言 (2) 2、工法特点 (2) 3、适用范围 (2) 4、工艺原理 (2) 5、施工工艺流程及操作要点 (3) 6、材料与设备 (6) 7、质量控制 (6) 8、安全措施 (7) 9、环保措施 (7) 10、效益分析 (8) 11、应用实例 (8)

钢结构整体提升施工工法 天元建设集团有限公司林传伟王恩年邵长乾廖文博赵石 一、前言 随着社会经济的发展,钢结构建筑物构筑物越来越多,钢结构的施工难度越来越大。传统的钢结构提升方法有高空拼装等,但高空拼装对钢结构施工而言,无论是安全控制,还是施工质量控制均有较高的难度。我公司工法人员经过多年认真研究,提出了钢结构整体提升的施工方法,既保证了结构较好的安装精度,同时计算机控制液压同步提升工法为确保施工安全提供了保障。经多次现场实践、总结经验,不断改进,编制形成了一套完整的施工方法,经过加工、提炼形成本工法。 目前该工法经大量工程实践,效果显著。采用此工法组织施工的临沂市文化广场工程、临沂市电视发射塔工程及临沂一中南校区餐厅工程等一系列工程均取得了良好的社会和经济效益。 二、工法特点 2.1 采用整体提升,在地面进行钢结构的拼装及焊接,降低了施工难度。 2.2通过对钢结构整体提升设备底部的混凝土构件进行临时加固,提升了混凝土构件作为基座的承载能力。 2.3、在混凝土构件上安装了导轨,使被提升构件沿导轨竖直向上运行,避免了在风荷载作用下构件产生水平位移。 2.4、被提升构件到达设计高度后,与屋顶的连接由焊接改为高强螺栓连接,减少了高空焊接工作量,确保了工程质量和施工安全。 三、适用范围 该工法提升重量、跨度、面积不受限制,适用于各种复杂环境钢结构的提升。 四、工艺原理 钢结构整体提升是利用地面拼装,选择合适的受力吊点将钢结构构件整体提升就位的施工方法,较好的保证了结构安装精度。计算机控制液压同步提升是由主控计算机、提升油缸、泵源系统、地锚、钢绞线、传感器及控制、动力线组成现场实时网络控制系统进行同步提升。主控计算机控制所有提升油缸统一动作,在提升系统中,每个提升吊点下面均布臵一台距离传感器,在提升过程中这些距离传感器可以随时测量当前的构件高度,并通过现场实时网络传送给主控计算机,保证各个提升吊点的位臵同步。

钢结构压型钢板安装施工工法模板

钢结构压型钢板安装施工工法 1

钢结构压型钢板施工工法 二十一项目: 裴吉星 1.前言: 随着建筑行业技术的不断进步, 以及中国钢结构施工技术的逐步成熟, 钢结构建筑在中国的工业及民用建筑中所占的比例越来越大。在高层钢结构工程施工中, 压型钢板以其施工速度快、与结构连接性能可靠等优点而得到了广泛的应用。结合我公司中关村—CADENCE软件技术培训中心和中关村金融中心工程压型钢板铺设的成功经验, 在现场规范的基础上, 形成压型钢板施工工法。 2.工法特点: ( 1) 压型钢板在施工时起模板作用, 在使用阶段起代替板底部分钢筋的作用。方便施工、降低成本。 ( 2) 高层钢结构施工一般采取一柱三层, 施工速度较快。随着结构高度的增加, 压型钢板以其快捷的施 工速度, 能够作为施工时的操作平台, 保证施工的安全。 ( 3) 压型钢板能够与混凝土形成强劲握裹, 提升结构的承载能力。 3.适用范围: ( 1) 本工法适用于组合楼板中各式压型钢板的施工。 4.施工准备: 4.1材料及机具: 2

3 4.2劳动力组织: 压型钢板施工中要求作业人员具备较高的技术水平, 能够多个小组同时作 业。需要配置的工种类型包括: 铆工、 电焊工、 气焊工、 起重工、 测量工和力工。 4.3作业条件: 4.3.1主体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格: 4.3.2主体框架结构焊接完成后, 柱垂直度偏差复测合格; 4.3.3上层次梁安装前, 应先将压型钢板放置于下层梁上; 若在次梁安装后再 吊压型钢板, 势必造成斜向进料, 容易损坏钢板甚至发生危险。 5.施工顺序: 5.1平面施工顺序 随主体结构安装顺序铺设压型钢板, 只要施工条件具备后即可从各自的单元开始。 5.2立面施工顺序 为保证上节钢柱安装人员操作安全, 应先铺设本节柱的上层压型钢板, 后铺设下层压型钢板。 6.工艺流程:

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

第二章、工程概述 一、工程简况 1、建筑设计:工程建筑面积约3090平方米。该工房由雨棚、一层钢架结构,工房主体建筑檐口高度8.85米。建筑平面呈矩型。 2、结构概况 结构形式:钢结构。 钢材:本工程钢柱、梁等钢板采用Q345B,并符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的要求。焊条采用E43型,并符合GB/5118要求。焊丝应符合GB/T14957,GB/T14958的要求。 本工程钢结构的连接形式:梁柱连接方式为螺栓连接。 3、本工程钢结构的H型钢梁采用Q345B钢材,钢材要求强屈比大于1.2,具有明显的屈服台阶,伸长率大于21%,并有良好的可焊性,其质量标准符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。焊条选用与主体金属相匹配;连接螺栓采用10.9级高强度螺栓,并符合《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》GB3632~3633和GB/T1228~1231的规定。 4、除锈油漆: 主钢构件在表面抛丸除锈达Sa2.5级;钢构件油漆参照图纸。 二、工程的特点和难点 1、钢结构安装工期的保证:本工程从施工到交工验收共90日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。钢结构安装的工期保证是本工程工作的重点。 2、施工范围大:本工程为钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少

高层框架钢结构节点连接施工工法

高层框架钢结构节点连接施工工法编制单位:中冶京唐建设有限公司

R 期:2007年5月

安全措施 环保措施 10.1经济效益 10-2社会效益 11.1本工法应用的工程项目 11.2应用效果 前言 工法特点 适用范用 工艺原理 工艺流程及操作要点 5.1节点的施工工艺流程 5.2节点髙强螺栓施工- 53节点焊接 材料及设备 ........... 6.1高强螺栓连接副 6.2焊接材料 63设备 质 量控制? 7.1 执行标准 7.2 73 7.4 12 12 12 13 13 13 扭剪型高强螺栓施工质量检査和验收 焊接检验 质量保证技术描施和管理描施 13 13 14 10 效益分析 18 11 应用实例 20 15 18 19 20 20

1 前言 随着钢结构市场领域的不断拓宽,髙层框架钢结构不论是在工业建筑还是在民用建筑领域 都已蓬勃 兴起,钢框架结构以苴环保、快捷的建设过程逐渐代替钢筋混凝上框架结构,成为钢结 构施工企业的主要竞争市场。 目前,在我国不论是民用高层还是工业用奇层钢结构框架,苴框架连接节点形式基本相同, 从设计角 度均为刚性连接?主要形式为:柱一柱连接为全焊接接点:柱一梁连接为栓焊混合接点 (部分为全焊接点)。 rS= 下柱欣 +r II --- r r II II u u J L 隆收中斡 电 宙旦 屮0 图“I 箱型截面柱全熔透对接图 ' ° J a ? 二 ■ w S;, ¥ >6M20 TT 41 ±1 S 二 S 二 II 。鸟T 耳版 I I 901 mi r> j E I B I n I m I

钢结构基础地脚螺栓预埋施工工法

钢结构基础地脚螺栓预埋施工工法 一、前言 随着市场经济的不断发展,建筑市场的日益完善,钢结构工程也越来越受建设单位的青睐,从钢结构实际施工过程中检查不难看出,钢结构基础地脚螺栓预埋的准确性是影响钢结构安装质量十分重要的因素。 现利用钢板模具将地脚螺栓组装,竹胶板模具将组装好的地脚螺栓在钢结构基础模板中固定,采用正确的振捣方法,混凝土初凝之前及时校正。这样既能保证地脚螺栓的轴线位移,又能提高地脚螺栓的安装速度,节省更多的人工、时间,又可创造可观的经济效益。 二、特点 1、使用本工法螺栓安装速度快; 2、使用本工法螺栓安装质量高,位置准确; 3、本工法需用设备少,操作工艺简单; 4、钢板模具、竹胶板模具制作简单,实用性强,能适用于各种螺栓的予埋安装。 三、适用围 1、本工法适用于钢结构基础地脚螺栓的予埋工作; 2、本工法适用于其他设备基础地脚螺栓的予埋工作。 四、工艺原理 钢结构基础地脚螺栓轴线位移允许偏差为5mm,属于主控项目。只有保证地脚螺栓的安装质量,才能保证钢结构的安装质量。 1、钢模板模具组装的地脚螺栓相对位置无偏差; 2、竹胶板模具安装固定地脚螺栓牢固可靠,无松动。 五、工艺流程 1、螺栓组装: 准备工作→钢板放线→两块钢板点焊在一起→钢板钻孔→钢板模具组装→检查校正→螺栓组装 2、竹胶板模具制作 准备工作→竹胶板放线→两块竹胶板钉在一起→竹胶板钻孔→木方制作→竹胶板木方组装→竹胶板安装模具 3、螺栓安装 基础承台浇筑砼时在柱钢筋侧予埋4Φ18钢筋→基础放线→在4Φ18钢筋上焊接与基础柱截面等长的钢筋→基础柱模板安装→基础柱模板放线→螺栓安装→竹胶板模具固定

钢结构施工工艺流程

钢结构施工工艺流程集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

1施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→雕塑附件安装→底漆修复→喷涂面漆→验收 2材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进厂后首先要进行防锈处理,并喷涂氟碳底漆进行保护。再根据需要下料加工。因雕塑体量较大,在厂里分块加工后需运到现场进行组装焊接。不锈钢部分做好成品,运至现场,等钢柱雕塑部分组装完成后再进行安装。 1.3运输和堆放 钢结构制作基本流程说明: 1、材料检验:根据设计文件和规范要求检验主体材料及辅助料的力学指标、化 学成分、工艺性能、几何尺寸及外形。 2、材料堆放:将合格的钢材按品种、钢号、规格分类堆放,垫平、垫高,防止 积水和变形。 3、放样:根据审核后的施工图模型进行放样施工。 4、材料矫正:通过外力和加热作用,迫使已发生变形,以使材料平直。 5、号料:以样板为依据,在原材料上划出实样,并打上各种加工记号。 6、切割:将号料后的钢板、型钢按要求的形状和尺寸下料。常用的切割方法有 机械切割、气割、等离子切割等。

7、成形:成形可分热成形和冷成形两大类。按具体成形目的又可分为弯曲、卷 板、折边和模压四种成形方法。 8、边缘加工:为清除切割造成的边缘硬化而刨边,为保证焊缝质量而刨或铣坡 口,为保证装配的准确及局部承压的完善而将钢板刨直或铣平,均为边缘加工。边缘加工分铲、刨、铣、碳弧气刨等多种方法。 9、制孔:制孔分钻孔和冲孔。钻孔适用性广,孔壁损伤小,孔的精度高。一般 用钻床。冲孔效率高,但孔壁质量差,仅用于较薄钢板上的次要连接孔,且孔径须大于板厚。 10、装配:装配即将零件或半成品按施工图要求装配为独立的成品构件。装配 的方法有地样法,依型复制法,立装、卧装、胎模装配法等。 11、焊接:用高温使金属的不同部分熔合为一体的方法即为焊接。钢结构常用 的焊接方法有电弧焊、电阻焊、电渣焊等。电弧焊又分手工焊、韩埋弧自动焊、气体保护焊等。 12、后处理:包括矫正、打磨、消除焊接应力等。 13、辅助材料准备:包括螺栓、焊条的配套采购、运输和检验。 14、总装:在工厂将多个成品构件按设计要求的空间位置关系试装成局部或整 体结构,以检验各部分之间的连接状况。 15、除锈:除锈是钢结构防腐蚀的基本工序,现代钢结构制造厂一般用大型抛 丸机进行机械化除锈,效率高而除锈彻底。少量钢结构用喷砂或钢丝刷除锈,前者粉尘污染较大,后者工效低且除锈不易彻底。 16、油漆:室内钢结构一般均用喷漆和刷漆防腐蚀。在工厂喷刷底漆,安装完 毕后在工地喷涂面漆。

钢结构吊装及安装施工方案

第一章编制依据 1.1、钢结构设计图纸。 1.2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。 1.3、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)。 1.4、《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)。 1.5、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89)。 1.6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001。 1.7、《钢结构设计规范》GB50017-2003 第二章工程概况及施工条件 第一节工程概况 一、工程概况 本工程本工程为银川顶津食品有限公司一期工程,位于银川经济开发区。建设单位为银川顶津食品有限公司、设计单位为天津冶金规划设计院、勘察单位为宁夏地质工程勘察院、监理单位北京中联环建设工程管理有限公司、施工单位为陕西建工第一建设集团有限公司。主体为钢结构,独立基础,垫层为C20,独立基础、柱C30,地梁为C25。 第二节施工进度计划 一、施工进度计划 按照总控计划,分别安排各钢结构加工时间、进场时间。分别对各个钢构件进行编号,将每个编号的进场时间告知钢结构加工厂,钢构件按时进场,及时卸载,按计划吊装施工。 二、工期保证措施 1、工程准备工作 由于本工程施工工期短任务重,所以在施工前的准备工作极为重要。为使现场吊装工作顺利进行,我们将在施工前制定周密的的施工计划。 针对总控目标工期,编制阶段目标工期计划,月计划,周计划。严格项目目标管理,

以计划组织生产,以科学合理的生产安排保证计划的实现。 以现场施工要求控制加工顺序,使钢结构生产成流水作业,将钢结构的加工、运输、临时堆放、吊装各个工序合理的穿插,环环相扣。 2、现场施工 现场施工技术人员合理编排钢构件进场计划、吊装计划与吊装顺序,充分利用施工现场的钢构件堆放场地。对进场钢构件进行计划编排,明确构件使用的部位和吊装时间。按吊装顺序将构件堆放整齐。避免不必要的现场二次倒运。 科学安排每日的吊装构件数量,合理安排和协调钢结构吊装时间。 第三节施工人员、机械配置 一、劳动力投入计划 根据施工进度的需要,钢结构施工操作人员的工种以及数量见下表所示。 主要工种投入人数情况表 二、安装施工设备配置

无垫铁钢结构安装施工工法

无垫铁钢结构安装施工工法 (地脚螺栓承载式措施螺母施工方法) 黑龙江省火电第三工程公司俄罗斯特洛伊茨克项目陈春茂前言 钢结构工程在现今各行业中应用较为广泛,在我电建行业的应用更为普遍,从汽机主厂房、锅炉主厂房的大型钢结构建筑,到临时建筑的轻型钢结构等,因其施工工期短,环境污染小等优点而在大量的采用。 钢结构工程一层钢柱的的安装,在一幢钢结构建筑物的安装中意义重大,而且也是人力、物力、时间投入最大的施工阶段。一般钢结构与基础的连接采用地脚螺栓的连接形式,而以往传统的第一层钢柱的连接一般采用斜方垫铁找平后进行安装连接。相较于采用垫铁施工时耗时、耗力、耗物;这里推荐的“地脚螺栓自承载式钢柱安装方法”即钢柱底板直接安放于调整好的地脚螺栓螺母上,此方法将大大节省时间、人力、物力。 工法特点 措施用料成本投入小,省略工人对基础研磨工序,方法简便,节省起重机械工作台班,钢柱安装就位后调整简便等。 适用范围 适用于四根及以上地脚螺栓的柱基础,要求必须有平整柱底板的钢柱。适用于单独吊装的钢柱,且吊装重心要与钢柱较为平行。 并适用于满足上诉条件,且有足够操作空间的设备安装。 工艺原理 在地脚螺栓上事先安放螺母作为钢柱的承载基础面。(见下图)

施工工艺流程及操作要点 1、工艺流程: 施工准备—→钢柱尺寸复核、标记—→地脚螺栓定位复核、标记—→钢柱吊装—→钢柱复核、调整—→安装完成 施工准备: 施工准备阶段需追溯至地脚螺栓安放前,地脚螺栓螺纹的长度需大于地脚螺栓顶面至安装完柱底板底部的长度在加上三到五丝。 此安装方法所用的措施螺母需经螺纹抗剪计算确定,一般采用此部位正式螺母相同型号规格即可,最好在地脚螺栓、螺母采购时,按每根柱多采购四个螺母;但要求所采购的螺母必须为成批量正规厂家生产的螺栓、螺母,这样能够保证螺母与螺栓旋拧后缝隙合宜,螺纹相互之间有足够的承载力。 施工前需对地脚螺栓进行检查,查看是否有断丝、脱丝现象,如果断丝、脱丝出现在措施螺母位置,此部位将不适用于本安装方法,请立即准备斜垫铁代替此螺栓部位进行安装。挑选一侧较为平整、光滑的螺母作为措施承载螺母;采用角向磨光机对每根螺

钢结构工程挑架施工工法正文

钢结构工程挑架施工工法 ***********有限公司 姓名: 1.前言 随着城市建设的飞速发展,高层及超高层建筑物的不断增多,施工环境愈趋复杂,为了满足结构施工和外部装饰装修施工的需要,悬挑式钢管扣件外脚手架以其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用。但以往的悬挑脚手架都广泛用于混凝土建筑中,钢结构建筑中很少采用,各项技术工艺也不成熟,特别是挑架与钢结构连接方式的不确定性,成为制约钢结构挑架发展的重要因素。 本文重点分析了在悬挑脚手架与钢结构建筑连接过程中的重难点。最后总结了悬挑架体与钢构连接过程中存在的问题并给出了相应的解决对策,可供本公司其他项目或者其他建筑公司借鉴。推广悬挑脚手架在钢结构中的应用,能够提高室外施工的安全性、节省材料,交叉施工,控制建设成本。 2.工法特点 2.1 在钢结构建筑上搭设挑架,技术先进,打破悬挑梁固定于钢筋混凝土梁板结构的传统。 2.2 安全性高、操作简便、直观、误操作可能性小,经内外双工字钢、辅楼女儿墙及斜拉钢丝绳三点固定,施工标准化程度高、安装质量好、观感好,保障悬挑梁的稳定性和结构安全性。 2.3 对悬挑梁、焊缝、女儿墙及内外双工字钢进行受力分析,进一步确定在钢结构建筑上搭设挑架的安全性和实用性。 2.4 工字钢悬挑架相对比较经济,具有结构性能可靠、双轴对称截面、受力稳定性好、搭拆方便、搭设灵活、尺寸不受限制、适应性强等特点。制作的构件成品以后均可多次周转、重复使用,符合施工标准化、规范化管理要求。 2.5 在钢结构及其辅楼之间搭设挑架,便于交叉施工,提高施工效率、缩短工期,实现客观的经济效益。 3.适用范围 本工法适用于有辅助用房的钢结构厂房,有副楼的钢结构建筑,尤其是当两个建筑距离很近又具有明显的高低差时,本工法具有难以比拟的优势,可满足施工中常见的和一些特殊要求。 4.工艺原理 在挑架悬挑梁处,采用与悬挑梁垂直的、双排H型钢压在悬挑梁上,以固定悬挑梁。为悬挑梁提供压力的型钢采用角钢与主体钢柱焊接固定。 挑架主要通过三个方式对钢柱进行作用: 1、挑架端部的斜拉钢丝绳直接与钢结构上部钢梁连接并用短钢筋进行固定,挑架的拉力传递给内外双工字钢,工字钢通过钢丝绳将力传递给钢构钢梁,最后通过钢梁传递给钢柱(钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235钢筋,其直径不宜小于20mm); 2、国家现行行业标准《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中第6.4.2条规定:挑架每两步三跨都会有连墙件与钢柱进行连接,挑架对钢柱的拉力通过连墙件直接传递;