文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆着火事故专项应急预案

电缆着火事故专项应急预案

电缆着火事故专项应急预案
电缆着火事故专项应急预案

二、电缆着火事故应急处理预案

1 总则

1.1 编制目的

为迅速做好电缆着火应急处置和抢险救援的组织工作,及时、有效、科学地实施应急救援,防止事故扩大,最大限度地降低事故损失。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《爆炸危险场所安全规定》、《生产经营单位安全生产应急救援预案编制导则》等法律、法规和神华集团、自治区相关文件规定,结合集团公司安全生产发展的实际需要和原有相关预案,编制本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于矿井生产建设中发生的电缆着火事故。

2 事故风险描述

2.1 危险目标的确定

电力系统电缆按用途分为动力电缆和信息传输电缆,是传输能量和信息的重要通道。动力电缆着火,将造成用电设备停电直接影响安全生产,对设备的正常运行造成严重的威胁;信息传输电缆着火,将使电气设备失去控制停运、指挥系统瘫痪。电缆着火事故处理不当,可导致事故扩大,造成供电中断、电网大面积停电,甚至导致人身伤亡事故。

2.2可能发生电缆着火事故的原因

2.2.1电气设备和电缆安全保护及设施不齐全或不起作用,导致电缆着火;

2.2.2不遵守操作规程或电气设备、电缆选型安装不当而引起

电缆着火;

2.2.3违章带电检修、搬迁电气设备或电缆,导致电缆着火。

事故风险描述

3 应急组织机构及职责

发生事故时,按照神华宁夏煤业集团《综合应急预案》中组织机构及职责实施救援组织、指挥,集团公司应急组织机构到达现场后,及时移交指挥权,在集团公司应急救援指挥部的领导下开展救援工作,必要时,可向社会力量、政府机构请求援助。

4 预警及信息报告

4.1 报警

4.1.1当发生电缆着火事故后,由现场负责人或现场发现人向所辖单位或部门值班人员及调度室汇报事故发生的时间、地点,着火的严重程度等,同时通知火灾现场及受火灾威胁区域的人员撤离(有条件灭火的,可利用现场灭火设施进行灭火)。调度室向管辖单位负责人、值班领导汇报,并及时汇报神宁集团公司应急救援指挥部。

4.2 信息报告

4.2.1事故单位电缆着火由现场救援指挥部指挥救援,并通过固定电话,移动电话,传真等上报神宁集团公司应急救援指挥部。报告内容:

a)事故发生的时间、地点;

b)事故的伤亡、损失情况;

c)发生事故的初步原因分析;

d)采取的措施及事故控制情况;

e)报告人。

4.2.2神宁集团公司应急救援指挥部接到报警后,启动本预案,下达应急处置指令,组织应急人员、应急车辆、应急物资,赶赴现场,抢险救援。

4.2.3 神宁集团公司应急总指挥到达事故现场后,根据事故状态及危害程度指挥各应急抢险队立即开展抢险救援。

5 应急响应

5.1 处置原则

5.1.1应急救援行动要以保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。要迅速组织抢救受伤人员,撤离、疏散可能受到伤害的人员,最大限度减少人员伤亡。

5.1.2现场负责人向有关部门汇报的同时,迅速召集生产现场所有人员,明确各人员的职责和分工,实施现场救援工作。

5.1.3现场应急抢险救援指挥人员,充分利用生产现场的人力、物力资源,根据电缆火灾的起点、发展进行布署,应立即切除着火部位电缆电源,控制火势蔓延,防止事态扩大,将火灾控制在损失最小范围内。

5.2 人员疏散

5.2.1应急指挥部应指定专人负责应急疏散人员和火灾附近易燃、易爆物资。

5.3 危险区隔离

事故现场可根据距离火灾现场的远近设立危险隔离区,可设立隔离带或警戒线作为隔离标识。

5.4 检测、抢救、救援及控制措施

5.4.1事故现场危险检测由事故单位安全管理、通风人员进行,现场检测人员防护、监护措施按有关规定执行。

5.4.2应急救援队员根据指令到达事故现场后,立即采取救援行动。救护人员要头戴安全帽和防护装备,携带必要的救助器材,并随时关注事故发展动态,严密监控。

5.4.3现场救援过程中要时时监测发展动态,如事故扩大无法控制,事故单位应急抢险能力不足时,应立即请求上级和友邻单位支援。如事态严峻,人力无法控制,由总指挥下达撤离命令,组织安全撤离。

5.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治

5.5.1应急救护队要对事故接触人员的受伤情况进行分类。根据受伤程度分为轻度和严重两类。对于轻度受伤者,立即进行现场救护,对于重度受伤者,要及时转送医院抢救。

5.5.2救援信息、药物、器材储备等情况要随时向指挥中心汇报,并确保其有效性。

5.6 现场保护

5.6.1事故发生后,要对事故现场进行设置警戒围护并进行必要的保护。

5.7 应急结束

5.7.1制定恢复方案,先恢复未受损坏部分的设备,尽快恢复向重要用户供电。

5.7.2 事故现场得以控制,导致次生事故隐患消除,由现场应急救援指挥部报神宁集团公司生产安全事故应急救援指挥部同意后,宣布应急结束,应急救援队伍撤离现场。

6 保障措施

6.1 通信与信息保障

有关人员和有关部门的联系方式保证能够随时取得联系,调度值班电话保证24小时有人值守。通过有线电话、移动电话等通信手段,保证各有关方面的通讯联系畅通。

6.2 应急队伍保障

应急队伍包括专业技术人员、值班人员及外部救援部门人员。

6.3 物资装备保障

a)由神宁集团公司应急指挥办公室统一规划,明确应急物资与装备的种类、数量、存放地点。

b)应急物资存放在神宁集团公司所属各单位,各单位要设有专用库房,并定期检查、维护,明确联系电话,以备随时紧急调用。

c)必须配备的应急物资与装备主要有(但不仅限于此):

灭火器具、防护服、防毒面具、应急电缆、各种型号和电压等级电缆头制作材料、电缆中间接头制作材料、耐火防爆中间接头盒。

6.4 技术保障

a)充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源,提供在应急状态下的技术支持。

b)必备资料:电缆着火应急管理机构必须备有电缆及电缆沟走向图,有电缆着火应急处理流程图。

6.5 运输保障

利用现有的交通资源提供交通支持,以保证及时调运事故灾难应急救援有关人员、装备、物资。

6.6医疗保障

6.6.1在井口附近设医疗抢救室,备用足够的医疗器械和药品,对升井受伤人员进行临时抢救治疗。

6.6.2应急指挥部接到事故报告后,应根据被困人员情况,及时联系专业医疗机构安排救护车及专业医疗人员到井口待命,及时将受伤人员送医院进行抢救治疗,最大限度的减少伤亡人数。

6.7 治安保障

应急指挥部应指定专人组织武装保卫人员负责事故现场治安警戒和治安管理。

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 事故类型和危害程度分析1当发生电缆火灾事故时,与着火电缆相关设备停电,甚至发电机与系统解列。为保证电缆发生火灾事故后进行事故处理,同时有人员伤亡情况,在积极抢救伤亡人员的同时尽快抢修设备,恢复设备正常运行,确保机组安全运行,特编制本专项预案。 2 应急处置基本原则 2.1必须遵循“预防为主、快速反应、立足现场、迅速抢救”的原则,采取积极措施挽救伤员的生命,减轻伤员的伤情。切实履行企业的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少在型变压器火灾事故造成的人员伤亡和危害. 2.2 居安思危,预防为主 高度重视电缆火灾事故预防和抢修工作,对易造成变压器灾事故安全隐患进行检查评估与治理,坚持预防与治理相结合,常态与非常态相结合,做好电缆火灾事故各项准备。 2.3 统一领导、分级负责 在公司电缆火灾事故工作领导小组统一领导下,分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实电缆火灾事故责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 3 组织机构体系及职责 3.1组织机构体系 挥部现急场指应办公室抢险救援组 电系治安管理组缆火灾救护组事故应后勤保障组急组织善后处理组体

信息新闻组 电缆火灾事故应急组织体系图3.1 图 3.2 应急组织机构 3.2.1应急现场指挥部 公司成立大型电缆火灾应急现场指挥部,由公司总经理任组长,成员由有关领导及相关部门负责人组成。当发生电缆火灾事故时,公司电缆火灾应急现场指挥部在应急指挥部的领导下全面组织指挥事故应急工作。 应急现场指挥部下设办公室(设在安全监察部),负责沟通情况和汇总信息,并及时向公司应急指挥部或企业领导小组汇报。 3.2.2抢险救援组 组长:湖南火电经理 副组长:各专业主管 组长职责:负责现场抢险、火灾灭火、抢救人员、抢修设备、供水供电、通讯联络、抢险物资运输等总体联络和协调工作。 锅炉专业职责:负责锅炉本体,锅炉侧主要辅机,除灰系统、脱硫系统区域的抢险工作。 汽机专业职责:负责汽机本体,汽机侧主要辅机,化学水处理系统区域的抢险工作。 电气专业职责:负责电缆沟、电缆半层、配电室、控制室、继电保护室电缆火灾事故设备的抢修,、发电机本体、升压站、主变、启备变、重要电机等的抢险工作。 热控专业职责:负责集控室、DCS电子设备间、所辖控制系统设备的抢险工作。输煤专业职责:负责输煤区域电缆沟、电缆半层、配电室、控制室重要电机等的抢险工作。 3.2.3治安管理组 组长:安全监察部主任 职责:负责现场警戒、维护秩序、疏导交通、疏散群众、以及紧急避险方法工作,确定伤亡人员姓名、身份并通知死者或伤员家属,防止和处理事故现场可能发生的刑事案件。 3.2.4 救护组 组长:生产技术部主任职责:负责现场伤员的抢救工作。 3.2.5后勤保 障组组长:综合部主任 职责:负责现场火灾抢救、设备抢修物资供应和其它后勤保障工作。 善后处理组3.2.6 组长:综合部主任职责:负责伤亡家属接待,处理善后 事宜。 3.2.7信息新闻组组长:综合部主任 职责:负责电缆火灾(险情)等情况资料的收集、整理、报告和新闻发布等。.3.3 应急组织职责 3.3.1公司电缆火灾应急救援指挥部及所属办公室、专业救援小组应按厂部相应应急救援预案要求,明确职责,履行责任。 3.3.2 生产值班人员要坚守岗位,精心操作,服从指挥,根据现场实际情况,在确保抢救人员人身安全的情况下尽快恢复系统运行,减少损失。 3.3.3 安全监察部应根据国家和地方政府有关火灾事故应急救援和处理的法律、法规及有关规定、要求,组织制定电缆火灾应急预案;根据事故情况分级发布事

电缆着火应急预案演练方案

电缆着火应急预案演练方案 一演练单位:华电国际坪石发电(B)厂有限公司二、演练总体思路: 三、活动主要目的: 、、

四、演练时间: 五、演练组织机构: 1、现场指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 主要职责: (1)根据应急指挥部的指示,组织实施各项应急措施; (2)根据演习人员汇报的情况决定应对措施,并将应急情况及时汇报华电国际坪石分公司应急指挥部 2、应急演练现场分组: (1)应急抢险小组(15人分2组):负责人×××

主要职责:负责《电缆着火紧急预案》的演练组织.协调.实施工作程序,以及突发异常时间的正确处理,并将实时情况想指挥部随时汇报处理情况同时进行事故处理后的检查工作。 (2)安全保障小组(5人):负责人××× 主要职责:负责交通疏导及人员消防器材清点以及现场抢险的安全保障工作。 (3)后勤保障应急小组(5人):负责人××× 主要职责:负责协调事故应急的医疗抢险工作;负责后勤保障(物质齐全,联系畅通等)及应急车辆的调度工作。负责增加演练人员的饮用水供应。 (4)灾后设备损坏情况调查小组(5人):负责人××× 主要职责:负责调查人员受伤情况及设备损坏情况,并进行统计汇报;负责联系检修人员指定抢修方案,进行抢修工作。 六、演练意外情况预想 如有人员在演练过程中受到伤害,立即向指挥部汇报,由后勤保障小组进行抢救,并拨打“120”急救电话,将伤员送往医院进行救治。 七、演练有关事项说明 1、所以演练的人员必须按规定时间到达演练现场,作好准备。特别应注意:10:00指挥部成员在部门会议事集合,总经理说明情况动员后,所以人员赶往相应演练地点,不得延误。 2、进入生产现场和参加演练的人员,必须正确佩带安全帽。 3、所以人员应听从指挥,按真实事故情况下的要求开展各项应急救援,自身保护等工作。

火灾事故专项应急预案

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全,针对施工现场实际情况,特制定火灾事故专项应急预案。 一、事故类型及危害程度: 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):氧气乙炔、用火现场、防火作业现场 Ⅱ级(重大):油漆 Ⅲ级(较大):办公区临设 Ⅳ级(一般):木料、仓库、保温材料、配电室 二、应急处置基本原则 1、贯彻“安全第一,预防为主”的方针的原则。 2、生命第一、损失最小化、第一响应、及时性有效性的原则。 三、组织机构及职责 成立交通运输部东棉花胡同二号院综合整治项目部消防安全领导小组和义务消防队。 1、组长及小组成员、职能分工: 组长:执行经理:刘祥 副组长:技术负责人:刘为公 成员:施工负责人:王富国;安全员:王顺新;机械材料负责人:黄庆江;电工:张士祥、袁辉;保安员:丁万才。 组员职能分工:联络员、抢险员、疏散员、救护员、电气控制员、警卫员、后勤员、义务消防队员等。 2、职责: 领导小组基本职责:工地发生火灾事故时,负责指挥工地抢救工作,第一时间向110、119、120、总队及当地消防部门、建设行政主管部门

及有关部门报告和求援。平时小组成员轮流值班,值班者必须在工地,手机24小时开通,发生火灾紧急事故时,在应急小组长未到达工地前,值班者即为临时代理组长,全权负责落实抢险。 组员专项职责: 2.1、组长:由施工项目经理部项目执行经理李强为消防责任人,负责人员分工,调度,消防设备使用。 2.2、副组长:由技术负责人刘具体事实灭火,人员调度,指挥车辆,清理道路,清理现场。 2.3、电气员:项目部电气员负责提供消防用电,并在发生火灾时负责电气设备切断电流,夜间需要提供照明设备。 2.4、联络员:项目部联络员邓尚仕负责报警“119”,并讲明发生火灾的方及道路,在大门口接消防车辆。 2.5、抢险、义务消防员殷玉龙:项目部抢险员负责人,指挥义务消防队员,进行灭火。 2.6、义务消防队发生火灾时,应按预案演练方法,积极参加扑救工作。 2.7、救护员:项目部潘振芳负责受伤人员救护,报“120”或“999”,并讲明方位及道路,在大门口接救护车辆。 2.8、后勤员:项目部丁守银负责提供其他车辆。 2.9、警卫员:项目部丁守文负责损失控制,物资抢救,对事故现场划定警戒区,阻止与工程无关人员进入现场,保护事故现场不遭破坏。 2.10、疏散员:项目部殷玉龙其任务为在发生事故时,负责人员的疏散、逃生,应最先的确保人员的安全。 3、应急小组地点、电话和有关单位部门联系方式: 地点:北京市朝阳区1129园区改造项目 应急小组表:

最新整理重大火灾事故应急预案

最新整理重大火灾事故应急预案 1总则 1.1编制目的 建立健全我省重大火灾事故应急处置机制,科学有效地调度救援力量,正确采用各种战术、技术,快速实施灭火救援行动,最大限度地避免和减少人员伤亡和经济损失,保障公众生命健康和财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国消防法》、《浙江省突发公共事件总体应急预案》等,制定本预案。 1.3适用范围 本预案适用于省内发生的,需要联合相关部门共同实施救援和处置的重大火灾事故。 1.4工作原则 (1)以人为本,减少损失。在处置重大火灾时,始终把保护人民群众生命安全放在首位,保障人民群众财产和公共设施的安全,把火灾损失降到最低限度。 (2)防消结合,以防为主。各级政府和消防部门要开展经常性的防火宣传教育,加强防火基础设施建设,整改、消除各类消防隐患,从源头上预防重大火灾的发生。 (3)统一领导,协同作战。在政府的统一领导下,各部门尽职尽责,密切协作,协调有序地开展火灾扑救、人员救治和善后处理工作。 2组织指挥体系与职责 省重大火灾事故应急组织指挥体系组织指挥机构、日常办事机构、现场处置机构组成。

2.1组织指挥机构 发生特别重大、重大火灾事故,涉及跨市或超出事发地市政府应急处置能力的较大火灾事故,需要联合相关部门共同实施救援和处置的,成立省重大火灾事故应急指挥部(以下简称省指挥部),负责组织实施应急救援行动。 2.2日常办事机构 省指挥部下设办公室,为日常办事机构,办公室设在省消防总队,负责综合协调和日常工作。 2.3现场处置机构 火灾事故发生后,省指挥部根据火灾事故严重程度、涉及范围和灭火行动的需要,设立现场灭火指挥部。参与现场应急灭火行动的相关部门和单位,在现场灭火指挥部的统一指挥下,实施现场应急处置和救援行动。 3事故分级 根据火灾事故严重程度、涉及范围等,划分为特别重大火灾事故(I级)、重大火灾事故(Ⅱ级)、较大火灾事故(Ⅲ级)和一般火灾事故(Ⅳ)四级。 4监测预防 4.1火点监测 任何人发现火灾时,都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。 4.2火灾预防 各地政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城市总体规划,并负责组织有关主管部门实施。公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。不断提高全省火灾防控能力。 各机关、团体、企业、事业单位应当严格履行《消防法》赋予的消防安全职责及其他消防安全管理规定,积极预防火灾事故发生。

电缆火灾事故处置方案

电缆火灾事故处置方案 1 总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处臵工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《电力企业现场处臵方案编制导则》、《长顺电站火灾事故应急预案》 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处臵和应急救援工作。 2 事件特征 2.1事件类型及危险性分析 2.1.1 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。

2.1.3 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.1 #1、#2、#3号机组电缆层、中控室电缆夹层、6KV段电缆夹层、机组出线电缆主桥架; 2.2.2 4号机组机组电子间、水轮机层电缆桥架、低压配电盘电缆夹层; 2.2.3 室外电缆沟、配电段、就地安装的配电柜。 2.3事前可能出现的征兆 2.3.1厂房火灾消防报警系统发出警报(电缆隧道内); 2.3.2部分设备误跳闸; 2.3.3部分设备操作失灵; 2.3.4部分通讯中断; 2.3.5保护装臵误动作。 3 应急组织及职责 3.1成立应急救援指挥部 总指挥:站长 副指挥:副站长 成员:运行部、检修部主任,值长、运行人员、检修人员、其他人员。 3.2指挥部人员的职责 3.1.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。

火灾事故专项应急预案 (完整)

银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录

. 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃

电缆隧道火灾事故应急预案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD747 电缆隧道火灾事故应急预案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电缆隧道火灾事故应急预案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、火灾扑救事故抢险: (1)当隧道电缆发生火灾时,火灾发现人应立即向当值值长汇报。 (2)同时火灾发现人(现场运行人员)应迅速携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。如果火源能够移除应及时切断火源。 (3)安监部接到报警后,迅速通知有关部门快速向火场运送干粉和二氧化碳灭火器。同时成立灭火指挥部,由当值值长任总指挥。 (4)判断火源,能查清着火电缆的应首先切断火场电缆电源,同时启用事故照明。 (5)灭火消防员快速戴上正压式消防空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。 (6)同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。 (7)迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝

冷轧机火灾事故处理应急预案

冷轧机火灾事故处理应急预案 1.目的 为认真贯彻落实安全生产法律法规,切实做好火灾事故的预防和应急处理工作,保证广大职工的人身生命安全,最大限度减少事故带来的损失,增强处理事故中人员自救的有效性和实用性,特制定本预案。 2.适用范围 适用于冷轧车间人员对冷轧机、主地沟、地下油库、板式过滤间的火灾处理事故。 3.危险源概况 冷轧机、地下油库、主地沟、板式过滤间,这些部位含有大量轧制油或润滑用稀油,且轧机处有大量油气,极易发生火灾事故,是重点防火部位。 4.工作程序 4.1 CO 2 灭火系统控制设置情况: 4.1.1辊缝一次、二次,轧机一次、二次灭火操作按钮位于冷轧机主操台; 地沟一次、地下油库一次灭火操作按钮位于东西地沟、地下油库入口围栏上; 板式过滤间一次灭火操作按钮位于板过间南门外西墙上。 4.1.2 CO 2 灭火系统室(从南向北依次) 辊缝一次:4瓶,辊缝二次:4瓶,手动开启每瓶; 轧机一次:40瓶,轧机二次:40瓶,主带副瓶开启; 油库一次:30瓶,油库二次:30瓶,主带副瓶开启; 地沟一次:15瓶,地沟二次:15瓶,手动开启每瓶; 板过一次:20瓶,板过二次:20瓶,手动开启每瓶。 4.2发生火灾时所有人员应沉着冷静,不要惊慌。在有人工作的情况下,CO 2灭火报警控制器应处于手操电动(手动)状态。 4.2.1轧机着火:当轧机发生火灾时,主操手在主操台迅速按下火灾急停按钮, 并启动轧机灭火按钮(辊缝一次CO 2 按钮不可用),轧机班组其他人员按各自岗位跑位(主操手只有在火灾不可控制时才能撤离轧机主操台同时下达撤离命令,其他情况全面在主操台指挥灭火)。 4.2.1.1自动灭火启动方案:当轧机着火时,起火温度升至70度时,声光报警系统自动启动。(我车间未使用此方案) 4.2.1.2手动灭火启动方案: ①第一种手动启动方法:主操手发现起火情况。主操手在主操台内开启辊缝二次(轧机一次、轧机二次)火灾启动按钮,所有工作人员发现火情或听到报警声音后应迅速按各自岗位预案进行跑位,见习主操及出口辅助站压延工快速跑至 CO 2灭火系统室,到达CO 2 灭火系统室后观察CO 2 灭火系统的启动状况,未启动时, 应进行第二种或第三种手动启动,仍未启动时,应立即跑至轧机周围开启消防水进行灭火。

实验室火灾事故应急预案

实验室火灾事故应急预案 为防止重大安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护师生员工人身安全和实验室财产安全,保障实验室安全和正常运转,特制定本应急预案。 (一)、火灾火灾性事故的发生具有普遍性,几乎所有的实验室都可能发生:1、忘记关电源,致使设备或用电器具通电时间过长,温度过高,引起着火;2、操作不慎或使用不当,使火源接触易燃物质,引起着火;3、供电线路老化、超负荷运行,导致线路发热,引起着火;4、乱扔烟头,接触易燃物质,引起着火。 二、成立应急组织机构、明确职责学院党政负责人为第一安全责任人,各(梯队)实验室落实安全责任人和实验室安全员,学院成立实验室安全事故应急领导小组。 领导小组主要职责: (1)组织制定安全保障规章制度; (2)保证安全保障规章制度有效实施; (3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患; (4)组织制定并实施安全事故应急预案; (5)负责现场急救的指挥工作; (6)及时、准确报告安全事故。应急电话:火警:119 匪警:110 医疗急救120 三、实验室火灾应急处理预案: 1、发现火情,现场工作人员立即采取措施处理,防止火势蔓延并迅速报告; 2、确定火灾发生的位置,判断出火灾发生的原因,如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等; 3、明确火灾周围环境,判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生; 4、明确救灾的基本方法,并采取相应措施,按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救;包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾,可采用水冷却法,但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾,使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾,应切断电源后再灭火,因现场情况及其他原因,不能断电,需要带电灭火时,应使用沙子或干粉灭火器,不能使用泡沫灭火器或水。可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾,应用特殊的灭火剂,如干砂或干粉灭火器等来灭火。 5、依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别,划定危险区,对事故现场周边区域进行隔离和疏导; 6、视火情拨打“119”报警求救,并到明显位置引导消防车。

电缆隧道火灾事故应急预案范文

电缆隧道火灾事故应急预案范文 电缆隧道火灾事故应急预案范文 (1)当隧道电缆发生火灾时,火灾发现人应立即向当值值长汇报。 (2)同时火灾发现人(现场运行人员)应迅速携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。如果火源能够移除应及时切断火源。 (3)安监部接到报警后,迅速通知有关部门快速向火场运送干粉和二氧化碳灭火器。同时成立灭火指挥部,由当值值长任总指挥。 (4)判断火源,能查清着火电缆的应首先切断火场电缆电源,同时启用事故照明。 (5)灭火消防员快速戴上正压式消防空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。 (6)同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。

(7)迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。 (8)电缆隧道、电缆沟发生火灾,如自己的灭火力量不够,应根据火势情况,迅速报告公司领导。还可根据火势情况判断是否报告当地消防队,说明燃烧的物资和火势情况,若当地消防队前来灭火,应派人到公司大门进行迎接带车,待增援力量到达后,介绍清楚火灾情况,进行协同作战。 (9)火灾扑灭后,安监部保护火灾现场,并启动事故调查处理程序。 网控或单控制室电缆夹层、电缆竖井的电缆火灾事故应急预案 1、运行应急处置: (1)当发现网控或单控制室电缆夹层着火后,应立即汇报值长,将有关设备的电源切断。确定或调整好运行方式,隔断事故系统,防止事故发展、扩大并及时汇报有关领导。

(2)应急总指挥或应急副总指挥根据火灾情况,确认是否启动火灾事故应急预案。预案启动后,立即向事故应急处理相关人员发出事故警报,落实应急响应措施。 (3)火情较小时,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。若火情较大,立即通知安监部(电话8076)。电气运行值班员应立即将着火的电气设备和灭火中可能 误碰的'带电设备停电,包括交、直流电源,做好安全防范措施,然 后进行灭火。 (1)维护部检修人员接到电缆火情报告后,要立即通知相关班组,组织灭火及抢修人员,迅速赶到事故现场。并监督抢修工作中的设备、人身安全。迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。避免事故扩大,将事故损失降至最小。在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火;另外组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明等。 (2)扑救电缆火灾时,采用封、堵、隔、包、水喷雾等措施防止电缆火灾延燃。

火灾事故专项应急预案1(20200523205910)

火灾事故应急预案 1 总则 1.1 目的 为确保华润本公司工程施工现场及生活临建设时遇到火灾等紧急情况时,能正确地实施应急与 响应措施,及时有效地扑救和处置火灾等事故,最大限度地减少可能造成的损失,并能在事故发生 后迅速有效、有序控制处理,使事故现场在第一时间内得到救助,最大限度地减少事故损失。把保 障公司全体员工生命财产安全作为事故应急救援的首要任务,最大限度地减少事故对生命的威胁和 危害,把事故预防作为主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,建立事故防范体系。按照“统 一协调,分工负责”的原则,一旦发生安全事故,各部门、各施工单位按照各自职责分工,紧密配 合,迅速有效地开展应急救援工作。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国消防法》的有关规定,结合公司工程施工实际情况,特编制本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于公司工程建设时遇到火灾等紧急情况时,实施应急与响应措施 1.4 术语和定义 1.4.1 突发事件 是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害, 危及公司系统安全和公共安全的紧急事件。 1.4.2 突发事件应急 是指针对已发生的突发事件,为控制其规模、降低其损失而开展的救援和处置行动。 1.4.3 应急预案 是针对可能发生的重大突发事件,为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低突发事 件损失预先制定的有关计划或方案。 1.4.4 次生灾害 地震造成工程结构、设施和自然环境破坏而引发的灾害。如火灾、爆炸、瘟疫、有毒有害物质 污染以及水灾、泥石流和滑坡等对居民生产和生活的破坏。 1.4.4 火灾类型 1)A类火灾:固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。比如木材、棉麻、纸张等火灾。 2)B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青 等火灾。 3)C类火灾:指气体火灾。如天燃气、氢气、甲烷、煤气等。 4)D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、钛、锂、铝镁合金火灾。 5)E类火灾:带电设备火灾。如发电机、电缆、家用电器等。 1.5 与其他预案的关系 本预案为公司工程应急预案的专项预案。当发生其他自然灾害或事故造成符合本预案 1.3等次生灾害时,本预案与各种自然灾害或事故应急预案同时启动。 1.6 工作原则 1)救人高于一切; 2)抢险施救与报告同时进行,逐级报告,首先接报,就近施救; 3)最大限度的减少损失,防止和减轻次生损失; 4)局部服从全局,下级服从上级; 5)施工单位分片管理,分级负责,密切配合。 2 单位概况 2.1 应急资源概况

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆着火应急预案 1 总则 1.1为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 1.3本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门。 1.5 本预案报上级部门备案。 2 概况 2.1 运行方式 2.1.1 2台发电机在运行,机组保护全投。 2.1.2 2台主变在运行,运行主变保护全投。 2.1.3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 2.1.4 6段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 2.1.5 4段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2.1.6 其他辅助设备按正常方式运行。 2.2 电缆布置 2.2.1 厂房0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。

电缆火灾事故应急处置方案

电缆火灾事故应急处置方案 1 总则 1.1 编制目的 为了正确、高效、快速地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的人员伤亡、设备损坏和经济损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定,制定本方案。 1.2 编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《火灾事件处置应急预案》 《安全生产事故报告、调查规定》 《危急事件应急管理工作规定》 1.3 适用范围 本方案适用于电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2 事件特征 2.1 事件类型及危险性分析 2.1.1 危险性分析 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2 可能发生的区域、地点 2.2.1 一期主厂房主控室、工程师站、配电室、一期主厂房电缆夹层; 2.2.2 集控楼电缆夹层、配电室电缆桥架、直流间电缆竖井、蓄电池室电缆竖井、锅炉房电缆主桥架;

2.2.3 燃机电子间、集控楼电子设备间、汽机房电缆桥架、燃机房电缆桥架和电缆沟; 2.2.4 辅助厂房电缆桥架、220KV电缆隧道、室外综合管架、配电室、机炉MCC、就地安装的配电柜。 2.3 事前可能出现的征兆 2.3.1 电缆火灾报警系统发出警报; 2.3.2 部分设备误跳闸; 2.3.3 部分设备操作失灵; 2.3.4 部分通讯中断; 2.3.5 保护装置误动作。 3 应急组织及职责 3.1 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理(或其授权人) 成员:总经理工作部、安全监察及生产技术部、设备管理部、发电部、党群工作部、物资部、计划部、财务部、人力资源部的主要负责人,当值值长。 3.2 指挥部人员的职责 3.2.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。 3.2.2各部门主要负责人的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作;调配和保障应急处置所需的抢修物资、备品、备件等,并进行统计。 3.2.3 值长的职责:京事故情况汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 3.2.4 指挥部其它职责:收集火灾状况、人员伤亡情况、设备损失等相关信息;与集团和地方政府就事故情况进行沟通,报告相关信息 4 应急处置 4.1 现场应急处置程序 4.1.1 最早发现火情者应立即向值长汇报,值长报告指挥部总指挥,依据火情由总指挥宣布启动本预案。 4.1.2 指挥部成员到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。

煤矿供电系统事故应急预案

煤矿供电系统事故应急预案 1事故类型和危害程度分析 矿井的主通风机、主排水泵、升降人员的立井提升机等设备均为第一类负荷,矿井用电负荷因突然停电,会造成矿井停风、排水中断、正在提升人员的提升机突 35KV、 1.1 1.2 1.3 高压供电设施线路存在不安全隐患,造成供电系统全部或部分停电。 1.4雷电的形成与危害 当不同的电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时,会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀,产生雷击电流,可达数百千安,雷电放电时间短,电压高,具有很大的破坏力,会造成矿井全部停

电。 1.5电缆着火事故 动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使 1.6 1.7 1.8 供电事故的发生无规律可寻,供电事故多发生在夏季雷电多雨时和冬季天气变化较大时,供电事故影响范围较大。供电事故的响应级别一般为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级及以下级别。 2应急处置基本原则 煤矿机电事故将本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持事故应

急与预防相结合,依靠科技,依法规范,不断改进和完善应急救援手段的原则。 2.1事故报告原则 事故发生后,及时向公司应急指挥部报告。 2.2统一指挥原则 2.3 限度。 2.4 2.5属地管辖和分级处置原则 统一领导,分级负责。在矿统一领导和组织协调下,各有关部门按照各自职责和权限,负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。 2.6妥善处理善后原则

按照相关规定,在事故抢险救援的同时,应尽快开展善后处理工作。根就有关政策和法规,结合实际情况,采取“一对一”的保护安抚等措施,积极妥善处理善后事宜,有效维护社会稳定。 3组织机构及职责 3.1 3.2 (1) (2)教育和督促所有从业人员严格执行本单位的生产安全规章制度和安全操作规程,并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。 (3)事故发生时,立即组织自救,防止事故扩大,努力将事故危害降低到最低限度。

火灾事故专项应急预案及现场处置方案

河南工程学院《矿山救护》课程设计将军煤矿火灾事故专项应急预案及现场处置方案 学生姓名: 学院: 专业班级: 专业课程:矿山救护 指导教师: 2014年5 月5 日

教师评语 成绩: 指导教师(职称):时间:

目录 矿井概况 (1) 1专项应急预案 (3) 1.1事故类型和危害程度分析 (3) 1.2应急处置基本原则 (5) 1.3适用范围 (5) 1.4应急机构与职责 (5) 1.5预防与预警 (7) 1.6火灾事故报告程序 (8) 1.7应急保障 (9) 1.8应急处置 (10) 2现场处置方案 (14) 2.1 危险性分析 (14) 2.2应急组织和职责 (16) 2.3应急处置 (18) 2.4 预警 (21) 2.5注意事项 (22) 参考文献 (25) 附录 (26)

将军煤矿火灾事故专项应急预案及现场处置方案 矿井概况 1958年巩义市大峪沟矿务局开始建设,属于国有企业,在大峪沟镇(郑州与洛阳之间的巩义市城东15km处)。交通便利,310国道横穿矿区,在北面仅有6km处是连霍高速。它还拥有—条长12.5km的准轨铁路专用线,在巩义市与陇海路接轨。本局占地面积339.97万m2,建筑面积19.23万m2,矿区面积48 km2。已经探明的储量有1.74亿吨,能够开采的有0.94亿吨。将军矿现有两对设计生产能力为45万吨/年的矿井。开采的一 煤和二1煤为无烟煤,原煤品质纯净, 1 发热量高,是理想的工业用煤。 二1煤:灰分(A)18.96%,全硫含量平均0.90%,发热量(Q)为27.08MJ/kg,二1煤层属低硫、中灰、高热值、高熔融灰分粉状无烟煤。煤的容重达1.60t/m3。可作动力用煤和民用燃料。 将军矿井为全隐蔽型井田,煤层埋藏很深,采用斜井开拓工程量比较大, 建井工期较长,投资高,所以开拓方式为立井开拓。 支护方式以锚喷支护为主,局部为锚网喷或混凝土砌碹。 将军矿通风系统为中央边界式。 小窑开发多出现在将军矿区南部,巩义市红旗煤业有限公司红旗矿井和金龙煤矿在将军矿的西部。其中,巩义市红旗井在矿井东部凉水泉水库附近与将军矿毗邻,是一个高瓦斯矿井。金龙煤矿属于低瓦斯矿井。 井田北以F9断层为界,因此井田北部边界煤柱为F9断层煤柱;井田东、西相邻的分别是红旗井、谷山井,南侧与开采浅部煤炭的老窑相邻。 矿区内仅西部有一条河流,即东泗河,属黄河流域伊洛河水系,从南部山区流向西北,在站街镇东北汇入伊洛河,经神北横切邙岭注入黄河。该河为季节性河流,以排洪为主,由于附近各煤矿排水的注入,现为常流不断的小溪。该河上游筑有凉水泉水库,位于大峪沟井田19勘探线附近,是本区主要地表水体。据现有资料显示,其蓄水面积1067m2,水深1.5m,库容16008m3,为小型塘坝,以农田灌溉,拦、蓄洪水为主。 寒武系含水层由白云质灰岩、灰岩构成,分布于南部山区,因远离煤系地层,

火灾事故专项应急预案完整

银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP项目V标段工程 火 灾 事 故 应 急 预 案 批准: 审核: 编制: 东旭建设集团有限公司银川项目部 2017年02月 目录 一、火灾事故类型和危害程度分析 (03) 二、应急处置基本原则 (04) 三、组织机构及职责 (04) 四、预防与警报 (06) 五、信息报告程序 (10) 六、应急处置 (11) 七、应急主要物资与装备保障 (17)

火灾事故专项应急预案 为了加强对可能出现的事故进行预防和控制,增强全体职工的消防意识,搞好消防工作,提高消防应急能力,全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故,最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响,保障国家、企业财产和人员的安全。遵照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,做到人员明确,责任到人,必须迅速及时地将火扑灭。针对银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目V标段工程施工现场实际情况,依据国家安全生产监督管理总局颁布的《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》特制定火灾事故专项应急预案。 一、火灾事故类型和危害程度分析 (一)事故类型 各类火灾事故按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,一般分为四级:Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)和Ⅳ级(一般)。依据现场实际及风险评价四级分类如下: Ⅰ级(特别重大):易燃易爆危险品仓库、动火作业现场。 Ⅱ级(重大):食堂煤气 Ⅲ级(较大):生活区、办公区 Ⅳ级(一般):木工棚、木料、配电室 (二)危害程度分析 (1)施工现场生活区、办公区、仓库等多是临时性易燃建筑,且相对集中,一旦失火,容易蔓延成灾。 (2)施工现场易燃,可燃材料多,有油毡、木料、草袋、油料等可燃物品。且施工期间动火作业多,电气焊、氧气、乙炔气瓶等明火作业极易引燃各种可燃材料造成火灾及爆炸。

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急 预案模板

电气火灾事故应急预案 一、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处理基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。 二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(经过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线经

过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流经过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。另外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不但能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中经过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。 当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。 4)、接触电阻过大火灾 凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等

电缆火灾事故应急预案

电缆火灾事故应急预案 为了认真做好电缆器火灾事故应急抢险工作,最大限度地降低电缆火灾事故带来的损失程度,根据集团公司要求,结合本厂特点,特制定电缆火灾事故应急预案。 一、组织指挥体系: 1、所辖的范围如发生电缆火灾事故后,要在公司领导和当值值长的统一指挥下,按照本单位的应急预案,迅速作出应急反应,立即投入灭火救灾工作,努力做好“电力保障”的一切应急工作和“紧急支援”等工作。 2、防火救灾值班,按正常值班方式轮流进行,当值值班长为防火救灾值班负责人。 3、灭火期间,保证通信工具始终处于畅通状态,当值运行人员做好灭火准备,在值单元长的指挥下做好特巡工作,如遇重大灾情,发现缺陷、隐患无法及时消除,并立即汇报上级领导,并做好事故预想。 4、当发生电缆火灾事故后,在公司领导和当值值长的指挥下,立即开展事故处理工作,发电运行部负责对火灾的损失统计上报,并尽快恢复停运设备供电。 二、电缆日常维护注意事项 1、首先要从思想上引起高度重视,严把安装、维护、检修等各个环节,实行全过程治理,提高电缆安全可靠性。 2、定期清扫电缆或电缆支架上的积灰,保持其清洁。

3、加强对运行电缆的巡视维护,禁止电缆长期过负荷高温运行,敷设电缆时按标准要求进行。 4、电缆头的制作要符合标准要求,避免运行中因接触不良而引起发热,在电缆比较集中的隧道内尽可能不做电缆接头,如必须要做时,接头处要采取铁管包封措施,接头两侧及其临近区域内应刷防火涂料或增加防火包带阻燃。在多个电缆头并排集中的场合应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料,避免因一个电缆头的故障而牵连其他正常电缆头的安全运行。 7、检查电缆有无受临近高温设备烘烤,而引起电缆绝缘部分老化、损坏的现象,有无承压高温设备突然破裂后将介质喷射到电缆的可能。 8、检查电缆沟道内有无积油或渗油,防止充电电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 9、检查电缆沟盖板是否严密,防止因电缆沟盖板不严,电焊渣火花等火种误入电缆沟而引起电缆着火。 10、检查电缆隧道内有无漏水、积水和电缆漫水现象,防止长期水浸泡电缆而造成电缆绝缘降低而发生爆炸,造成火灾。 11、检查电缆有无发热、鼓胀现象,特别是对高压电缆和电缆接头应加强检查。 12、检查所有盘柜内电缆封堵是否符合规范要求。 13、定期全面检查消防装置的良好备用及运行状态,一旦发生火情,能迅速启动。

火灾事故应急预案

火灾事故应急救援预案 1事故类型和危害程度分析 火灾事故可能发生在办公区、车间、仓库和易燃材料堆放处。造成现场人员伤害和财产损失,严重的危及到周边建筑物和群众,造成重大伤亡。 2 应急处置基本原则 设施有效 反应迅速 控制准确 报告及时 训练有素 保障安全 3 组织机构及职责 3.2 指挥机构及职责 3.2.1应急救援组织机构 为加强对事故应急救援工作的领导,公司成立事故应急救援“指挥领导小组”,

发生重大事故时,以“指挥领导小组"为基础,立即成立事故应急救援指挥部,由总经理负责全公司应急救援工作的组织和指挥,指挥部可设在会议室。若总指挥不在企业时由副总指挥负责,副总指挥不在企业时由现场指挥负责。 3.2.2应急救援组织职责 1.总指挥职责:组织指挥专项应急救援工作;负责应急救援组与公司应急救援指挥部保持有效沟通;负责在本部门范围内紧急调用抢险救援物资 2.副总指挥职责:协助总指挥处理应急救援的具体工作;负责对对事故现场及道路进行警戒,保障抢险救援工作正常开展。 3.指挥部成员职责:在指挥部统一指挥下,协助总指挥和副总指挥做好事故报 警、和应急救援工作。 4.安全负责人协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。 5.保卫负责人负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。 6.生产负责人:负责事故处置时生产系统的调度工作事故现场通讯联系和对外联系。 7.设备负责人:协助总指挥负责工程抢险、抢修工作的现场指挥。 8.卫生负责人:负责现场医疗救护指挥及伤亡、中毒人员分类抢救和护送转院工作。 2)在场员工的职责 (1)熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。 (2)对火灾事故,采用适当的手段降低火灾的危害程度。 (3)对火灾事故,选用相应的灭火器材,迅速控制火势和扑灭火灾。 (4)对具有火灾性质的危险点进行监控和保护,防止事故扩大及二次事故。 4 预防与预警 4.1 危险源监控 危险源监测监控的方式、方法,以及采取的预防措施。 4.2 预警行动

相关文档