文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电施工日志模板

弱电施工日志模板

弱电施工日志模板

xxxx公司弱电施工日志

日期:2017年月日

安全施工日志规范

施工日志和安全日志该如何填写 施工日志 主要内容为:日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺;人员、材料、机械到场及运行情况;材料消耗记录、施工进展情况记录;施工是否正常;外界环境、地质变化情况;有无意外停工;有无质量问题存在;施工安全情况;监理到场及对工程认证和签字情况;有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字,主管领导定期也要阅签。如何记好施工日志 第一、要弄懂填写施工日志的要求。 1、施工日志应按单位工程填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。 第二、要清楚施工日志应记录的内容。 施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 (一)基本内容 1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。 2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。(二)工作内容 1、当日施工内容及实际完成情况。 2、施工现场有关会议的主要内容。 3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。 (三)检验内容 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。 2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。 3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补

弱电施工方案

弱电施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一、项目要求和分析 1.1 项目概况: 本次的设计范围是XXX有限公司办公楼的总体的结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统,将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输的,灵活的,易扩充的智能建筑。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过60米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达 250M; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。 1.2 系统需求配置 本项目为XXX有限公司办公楼,考虑到以后的发展因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准,以适应15—20年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供的信息点位统计表,我们可以得到以下的信息:我们这次设计的范围是XXX有限公司办公楼的弱电布线,整个系统的点数分布如下表所示:信息点位统计表: 附表1:工作区子系统点位数量表 语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统。 附表2:工作区子系统用料数量表

弱电工程施工方案

1、施工方案与技术措施 本工程弱电系统工程对于不同时期在施工时又有不同的特点,所以我们总结系统 相应的施工特点,制定系统施工工艺。 1.1 施工总工序计划及措施 深化图纸设计会审、签证技术交底人员进场 核对预埋管线管槽核查线缆铺设校线编号 线路绝缘测试线路电阻测试设备采购设备组装 现场设备安装中控设备安装校线压线通电测试 软件编程分系统调试联合调试试运行 自检初验处理遗留问题初步验收竣工验收 开通运行人员培训系统保修质量回访 1.2 视频监控系统安装施工工艺与施工要点 1)工艺流程 分线箱安装线路敷设终端设备安装机房设备安装设备接线、调试2)施工要点 (1)分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。 (2)线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。 引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。 所敷设的线缆两端必须做标记。 (3)终端设备安装 摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。 摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5 米或吊顶下0.2 米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5 米。 电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。 镜头与摄像机的选择应互对应。CS 型镜头应安装在CS 型摄像机上;C 型镜头应安装在C 型摄像机上。但当无法配套使用时,CS 型镜头可以安装在C 型接口的摄像机上,还要附加一个CS 改C 型镜座接圈,但C 型镜头不能安装在CS 型接口的摄像机上。 在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。 (4)机房设备安装 电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%o 多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,

弱电施工日志

如何记好施工日志 第一、要弄懂填写施工日志的要求: 1、施工日志应按单位工程填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。 第二、要清楚施工日志应记录的内容。 施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 一、基本内容:1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 二、工作内容:1、当日施工内容及实际完成情况。2、施工现场有关会议的主要内容。3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。 三、检验内容:1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。2、试块制作情况。

应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。 四、检查内容:1、质量检查情况:当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录;砼养护记录,砂浆、砼外加剂掺用量;质量事故原因及处理方法,质量事故处理后的效果验证。2、安全检查情况及安全隐患处理(纠正)情况。3、其他检查情况,如文明施工及场容场貌管理情况等。 五、其他内容1、设计变更、技术核定通知及执行情况。2、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。3、停电、停水、停工情况。4、施工机械故障及处理情况。5、冬雨季施工准备及措施执行情况。6、施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。 第三、在填写过程中应注意一些细节。1、书写时一定要字迹工整、清晰,最好用仿宋体或正楷字书写。2、当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。3、养护记录要详细,应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。4、焊接记录也要详细记录,应包括焊接部位、焊接方式(电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等)、焊接电流、焊条(剂)牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。5、其他检查记录一定要具体详细,不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。6、停

安全施工日志规范

施工日志和安全日志该如何填写? ? 施工日志? 主要内容为:日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺;人员、材料、机械到场及运行情况;材料消耗记录、施工进展情况记录;施工是否正常;外界环境、地质变化情况;有无意外停工;有无质量问题存在;施工安全情况;监理到场及对工程认证和签字情况;有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字,主管领导定期也要阅签。?如何记好施工日志?? 第一、要弄懂填写施工日志的要求。?1、施工日志应按单位工程填写。?2、记录时间:从开工到竣工验收时止。? 3、逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。?? 第二、要清楚施工日志应记录的内容。?? 施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。? (一)基本内容? 1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。? 2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。? 3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。?(二)工作内容? 1、当日施工内容及实际完成情况。? 2、施工现场有关会议的主要内容。? 3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。? 4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。? (三)检验内容? 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。? 2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。? 3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补

弱电工程施工方案04732

6.3 弱电工程 6.3.1 广播系统 1、电气配线及配管施工方法同强电工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。 (3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。 (4)明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。 (5)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。 (6)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。 (7)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。 (8)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。 (9)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。 3、火灾事故广播、消防电梯、防火控制系统装置调试 (1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。 (2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。

6.3.2 计算机系统 本项目包括军网计算机系统。 1、线缆、线架施工 (1)桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 (2)桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 (3)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 (4)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 (5)桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) (6)水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。应详细填写隐蔽工程记录并归档。 2、管道施工 (1)检查进场的金属管道,金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; (3)箱体装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; (4)在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm;

消防施工日志

消防施工日志 项目:XXX村二期工程 年月日气温施工概况及出现的问题备注2016 09 01 2016 09 02 2016 09 03 30℃/21℃ 2016 09 04 30℃/20℃ 材料进场,以及前期准备工作 2016 09 05 29℃/20℃ 2016 09 06 31℃/21℃管道定位 2016 09 07 27℃/22℃管道定位 2016 09 08 28℃/23℃一层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 09 25℃/23℃二层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 10 25℃/21℃三、四层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 11 20℃/22℃五、六层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 12 20℃/16℃七、八层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 13 22℃/17℃九、十层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 14 22℃/18℃十一、十二层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 15 19℃/18℃十三、十四层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 16 19℃/16℃十五、十六层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 17 18℃/15℃十七层消火栓立管安装,已报监理验收 2016 09 18 18℃/14℃顶面管道安装,水箱制作,已报监理验收 2016 09 19 24℃/18℃管道试压,水箱制作,已报监理验收 2016 09 20 19℃/17℃管道试压,水箱制作, 2016 09 21 24℃/18℃水箱制作,一层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 22 29℃/18℃水箱制作,二层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 23 26℃/18℃三、四层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 24 28℃/20℃五、六层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 25 26℃/20℃七、八、九层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 26 27℃/21℃十、十一、十二层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 27 25℃/19℃十三、十四、十五层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 28 23℃/17℃十六、十七层弱电穿线,已报监理验收 2016 09 29 22℃/17℃线路测试 2016 09 30 26℃/19℃线路测试,烟感、报警设备安装

各种弱电工程施工方案

2.5.弱电工程 2.5.1火灾报警系统工程施工方案 2.5.1.1火灾报警系统工程施工程序 1. 施工准备阶段: 要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握火灾自动报警系统安装调试质量检测规范,合理配备劳动力设备材料等。 2. 施工阶段: (1)前期管线安装工作,应于隐蔽工程同步进行安装。 A.不同系统,不同电压,不同电流类别的线路应穿于不同的管内或线槽孔内。 B.同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,导线的接头应在接线盒内焊接或用端于连接,应有标号。 C.敷设在高温潮湿场所管路的管道均应做密封处理。 D.应对每回路导线用500V兆欧表,检测导线的绝缘。 E.做好报警设备安装基础,查验设备规格、型号、数量、备品等。 f.按照《规范》做好系统接地。 G.火灾自动报警系统采用独立的消防电源。 (2)中期应在室内装演,联动设备安装结束后开展,应于装演设备安装协调。 A.安装各种探测器,联动模块,手动报警按钮,声光报警器,消防电话,楼层显示器。 B.安装火灾报警控制器,检查各功能,安装联动控制柜。做相关联动检测。 (3)收尾: A.应按要求检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协调解决,并有文字记录。 B.检察系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。 (4)调试:应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

A.火灾自动报警系统装置。 B.防烟,排烟,放火阀,卷帘门等装置。 C.火灾应急广播,消防通信,消防电源,消防电梯和消防控制室的控制装置。 D.施工程序图: 1. 缘电阻值不应小于20M并做好记录。 D.消防控制室按常规工作接地电阻值应小于4欧,采用联合接地时,电阻值应小于1欧,专用接地导线用铜芯线大于25mm平方,在通过墙壁时,应穿入铜管或其他坚固的保护管。 (1)点型火灾探测器 A.探测器的底座应固定在牢靠基础上,不得划伤探测器的表面,焊按时不得使用带腐蚀性的助焊剂。 B.探测器的确认灯,应朝便于观察的位置。

弱电工程施工施工方案模板

弱电工程施工方案模板 为了按期保质保量地完成XXX公司弱电工程,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款,以便共同遵守。 第01条工程概况1.1工程名称:XXX公司弱电系统工程项目1.2工程地点:厦门001.3合同总价:人民币元(¥.)(详见附后工程预算) 第02条合同文件及解释顺序2.1组成合同的几项文件,是互为补充解释的,但如有模棱两可或互为矛盾之处,以下列生效时间在后的文件为准:2.1.1本施工合同2.1.2工程预算书2.1.3《XXX公司弱电系统工程平面布置施工图设计》中有关的设计2.1.4施工过程中甲乙双方达成的补充协议或往来文件第03条图纸和书面通知3.1本工程施工图纸由乙方设计由双方确认。 3.2合同文件为一整体其内容互为补充当图纸和文字发生矛盾或现场实际情况与施工图设计文件有偏差时由甲乙双方互相协调解决。在合同实施过程中甲、乙双方的一切联系、通知均以书面为准。 第04条承包范围4.1本合同适用于XXX公司弱电系统工程。 项目建议可行性研究研究报告发展报告行业分析技术方案系统工程设计方案施工设计质量手册管理手册规范手册培训教程规章制度设计方案调查表内部资料建议书管理流程4.2工程内容:综合布线系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 程控交换机系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 背景音乐系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 防雷系统的材料采购、安装调试、测试验收、系统培训。 网络交换机系统的材料采购、安装调试、测试验收。 机房静电地板系统的材料采购、安装。 门禁系统的材料采购、安装调试、测试验收。 闭路监控系统的材料采购、安装调试、测试验收。 防盗报警系统的材料采购、安装调试、测试验收。 4.3为完成本合同承包范围内的全部工程所需的人力、材料、施工设备等均由乙方负责筹备、供应和使用除本合同另有规定外。 第05条承包方式及工程数量5.1本工程以综合总价形式进行承包。 5.2工程数量详见《工程预算书》。 第06条工程工期与工程进度计划6.1本工程施工工期根据甲方要求进度合理安排,在工作面提交的前提下,工期约个工作日。乙方应在具备工作面条件下按照甲方规定的合理工期完成相应的工作量。 6.2乙方应按合同规定的总工期,合理安排施工进度,并服从甲方安排。乙方在施工过程中应采取有效措施,在保证工程质量的前提下按时实现工程进度计划。 6.3乙方在施工过程中如因甲方变更建设计划或对设计作重大变更不能继续施工时,报经甲方核实后工期可顺延,并以书面形式确定顺延时间,同时甲方将根据损失情况给予乙方适当的经济补偿。 第07条材料供应及进场施工7.1本工程建设所需的材料由乙方自行采购、运输、保管和使用。 项目建议可行性研究研究报告发展报告行业分析技术方案系统工程设计方案施工设计质量手册管理手册规范手册培训教程规章制度设计方案调查表内部

弱电工程施工方案模板-安防系统设计方案

目录 第一章系统项目概况 (2) 第二章系统设计原则和标准 (3) 第三章系统总体设计和实现功能 (6) 第四章系统设计 (10)

第一章系统项目概况 **办公楼概况 中国电气进出口联营公司办公楼地处朝阳区CBD中心,地理位置优越,是适合现代商务办公的智能化办公楼。办公楼配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部。地下1层,地上部分7层,该办公楼大体分为两个部分,其中三层以上为本公司办公自用,其他房间为外租。地上二层左边第一间房间预设为弱电总机房,即:电话机房、CCTV系统控制、消防控制室等。 为适应本大楼安全保卫,体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则,安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术,多媒体系统集成技术,将电视监控、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统,实现对整幢大楼的安全管理与监控,为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。 **建议 从公共安全防范体系的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。 建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大楼

进行监控和管理,并接入大楼智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。 有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域财务室进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 第二章系统设计原则和标准 2.1.设计原则 我们在设计中国电气进出口联营公司大楼安防系统时遵循以下原则:先进实用;可靠稳定;升级维护;符合实际需求。 先进实用――在中国电气进出口联营公司安防系统设计中,先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为: 智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪;前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能;前端设备还

弱电施工方案

弱电工程施工组织方案设计、弱电总包工程管理概述 1.1 弱电总包工程内容设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:. 电话系统 . 电视系统 . 电子周界防越报警子系统 . CCTV 闭路电视监控子系统 . 楼宇可视对讲子系统 . 背景音乐系统 . 三表远传系统 . 综合布线子系统 . 计算机网络子系统 . 停车场管理子系统 . 门禁一卡通系统 1.2 弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制 为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照 ISO 9000 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保 合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各

弱电安装施工方案范本

弱电安装施工方案

弱电安装施工方案 1 家庭安全防范系统 本章适用于工业与民用建筑安全防范自动报警系统安装工程。 1.1 材料设备要求 防盗系统由三大部分组成:一部分为探测器;二部分为控制箱;三部分为接收主机。 1.1.1 探测器性能要求。 1 门(窗)磁: (1)设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其报警(误报、漏报)响应检测,并出具检测报告。 (2)应有出厂合格证。安装前确定设备型号及尺寸大小是否与图纸相符。确保金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (3)安装前确定安装位置是否满足安装要求。 (4)确定设备是否具有防拆保护,当探测器壳体被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时,应产生报警状态。

2 感红外线探测器: (1)设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其探测范围、抗小(动物)目标、抗背景温度变化、抗车头灯(光)、抗湍动气流检测,并出具检测报告。 (2)应有出厂合格证。安装前应确保外形尺寸及型号与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (3)塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。 (4)明确设备的探测范围和角度,确定安装位置是否满足安装要求。 (5)确定设备是否具有防拆保护,当探测器壳体被打开到足以触及其中的任何控制部件或机械固定的调节器时,应产生报警状态。 3 微波物体移动感知器: (1)设备在进场前由施工单位或建设单位委托鉴定单位对其探测范围、抗小(动物)目标检测,并出具检测报告。 (2)应有出厂合格证。安装前应确保外形尺寸及型号与图纸相符,金属壳表面涂覆不能露出底层金属,并无起泡、腐蚀、缺口、毛刺、疵点、涂层脱落和砂孔等。 (3)塑料外壳表面应无裂痕、褪色及永久性污渍,亦无明显变形和划痕。

指挥中心一组工作日志

水产指挥中心一组8月1日(中班)工作日志: 1、班前会议及注意事项:无 2、负责区域:淡水鱼、海鲜区、副食区、酒店用品:陈建利,冻品、冷库、加工区:李珂,陆爽负责水产中控台及班组全面工作。 3、安全监控:共12件(交通类2件,交易2,其他类,8件),并已登记 4、电话业务:无 5、查岗:对水产管理部、加工区查岗10次,约17人次。 6、交接班:①关注D30-D36南头,无异常。②今天雷雨天气,已提醒物业部检查副食区临街楼顶,电井盖是否盖着,如下雨请夜班关注地下停车场是否进水现象,并提醒管理部做好防汛措施。 整点通报:根据水产交易情况进行8次整点通报 7、网格化管理:无 8、有效案件:1件 9、领导交派事项:无 10、辅助、专项督察:无 11、监控设备异常登记:无 12、查询监控:无 13、广播录音、播报:无 14、其他:①第一天调至水产中心,首先了解并熟悉水产中心各项重点工作及注意事项。为了提高相关部门消防及治安盗窃的防范意识,与管理部班长李金良沟通如何与中心有效的配合,并建议1、东西门口人员加强对出入的可疑人员及车辆的盘查力度。建议2、无论中班还是夜班都要认真检查、关注市场内三轮车、电动车未拔钥匙现象。②与班组人员分享之前在水产中心的工作经验,并讲解水产各区域的监控布局,各个时段应该关注的重点工作。③提醒管理部巡逻期间关注电车未拔钥匙现象。今天预报雷雨天气,提醒管理部做好防汛措施。 水产指挥中心一组8月2日(中班)工作日志: 1、班前会议及注意事项:①与班组人员传达上一班交接内容。(关注4号冷库前动态,不允许停放私家车;做好广播的播放工作)②提醒班组人员重点关注酒店用品电梯动态,严禁小孩在电梯旁玩耍。②白天关注淡水鱼、海鲜区车辆占道现象,夜间重点关注消防、安防问题,尤其是冻品区三轮车未拔钥匙现象。 2、负责区域:淡水鱼、海鲜区、副食区、酒店用品:陈建利,冻品、冷库、加工区:李珂,陆爽负责水产中控台及班组全面工作。 3、安全监控:共14件(交通类6件,其他类8件),并已登记 4、电话业务:无 5、查岗:对水产管理部、加工区不定时查岗6次,约10人次。 6、整点通报:共计8次 7、网格化管理:无 8、有效案件:无 9、领导交派事项:无 10、辅助、专项督察:无 11、监控设备异常登记:无 12、广播录音、播报:2次

安全施工日志规范

施工日志 主要内容为:日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容、应用的主要工艺;人员、材料、机械到场及运行情况;材料消耗记录、施工进展情况记录;施工是否正常;外界环境、地质变化情况;有无意外停工;有无质量问题存在;施工安全情况;监理到场及对工程认证和签字情况;有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字,主管领导定期也要阅签。如何记好施工日志 第一、要弄懂填写施工日志的要求。1、施工日志应按单位工程填写。2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载不许中断。 4、按时、真实、详细记录,中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。 第二、要清楚施工日志应记录的内容。 施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 (一)基本内容 1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃,气象按上午和下午分别记录。 2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。(二)工作内容 1、当日施工内容及实际完成情况。 2、施工现场有关会议的主要内容。 3、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 4、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。 (三)检验内容 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。 2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。 3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况,以后补上送检后的检验结果。

[最新版]完整的弱电项目施工方案方案

[最新版]完整的弱电项目施工方案方案 按照电力输送功率的强弱,电力应用可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 一、综合布线系统安装、调试 智能建筑综合布线包括水平子系统、工作子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统。施工严格遵照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》执行。 1、工艺流程 2、线缆敷设 鉴于综合布线系统信息电缆材质的特殊性,布放时注意以下事宜: (1)布放信息电缆光缆时保持平直,不产生扭绞、打圈现象,不受到外力的挤压和损伤;(2)布放缆线的牵引力,严格禁止超过缆线允许张力的80%; 3、缆线终端 (1)数据对绞电缆与插接件及信息插座连接时,严格按色标和线对顺序卡接; (2)数据对绞电缆终端时每对对绞线尽量保持扭绞状态,五类线非扭绞长度不大于13mm,避免形成线间串扰。 (3)对绞电缆跳线长度符合设计要求,不超过5米。 4、设备安装 (1)设备房及通讯机房安装前,检查环境,确认装修工程已符合要求; (2)机架安装牢固平直,按施工图防震要求加固,水平、垂直度符合厂家规定; (3)接线模块设备完整,安装就位标志齐全,面板保持在同一水平面上; (4)信息插座安装位置准确,安装水平、美观; (5)信息插座安装好后加上标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型; (6)设备间、交接间进线终端设备两侧的线路均采用行业规定的色标标识。 (7)数字程控交换机采用中国深圳华为技术有限公司产品,届时由深圳华为专业工程师负责安装调试。 5、工程电气测试及系统调试 系统安装完后,采用局域网电缆测试仪对信息电缆的长度、接线图、衰减、近端串扰值、光缆的衰减、反射值等进行测试。

弱电施工方案模板

第一章设计总说明 1.工程概况 黄金时代广场C楼,位于济南市燕山新区,经十东路以北,奥体西路以东。本项目为集办公、会议等功能为一体的高层办公楼,地下三层,地上22层;地下一层为设备用房,地下二层、三层为平战结合停车库,地上22层为办公空间和辅助用房。总建筑面积为52482.25平方米,屋顶形式为平屋顶,建筑高度90.90米,本楼属于一类高层民用建筑。 黄金时代广场C楼作为一座综合办公楼,其弱电系统工程的建设应体现出信息化、弱电、高效率的形象。本次弱电系统工程技术方案的编制,是我公司经过仔细研究、分析招标文件的要求后得出的。 2.设计目标 黄金时代广场C楼的弱电系统设计,要在能满足办公需求的基础上,为大楼内部员工提供人性化的服务,同时也应考虑投资规模和建设成本的合理与经济,遵循成熟、可靠、实用的原则。 设计方案要体现以下具体目标: 体现用户的需求 方案以满足用户需求为最终目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对使用的特点,确保实用性。 先进性和开放性 在总体设计黄金时代广场大楼的弱电系统时,应采用本领域的先进(主流)技术和产品,适当超前设计。同时要充分考虑信息发展规划,使其成为整个信息高速公路的一个结点,开放性的融入国内外信息网络。

全面性和可扩展性 充分考虑黄金时代广场C楼整个弱电系统所涉及的各子系统信息共享的需要,保证整个弱电系统总体结构上的合理性,各个子系统分散控制、集中统一管理。总体结构具有可扩展性,使整个弱电系统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 标准化和结构化 方案要依照国家的有关标准进行设计,还要根据黄金时代广场C楼弱电系统总体结构的要求,各子系统的标准化和结构化,应是当今最新技术的体现。 安全性,可靠性和容错性 整个信息弱电系统,必须要具有极高的安全性、可靠性和容错性。系统必须考虑24小时连续、稳定、可靠的运行,保障黄金时代广场C楼的人身、财产、重要资料、机要部门的安全。 便利性和服务性 适应多功能、外向型的要求,提供便利和舒适,达到提高工作效率、节省人力及能源的目的。对于来自黄金时代广场C楼区域内外的各种类型的信息予以收集、处理、存贮、传输、检索和提供决策的能力,为大楼的拥有者及其用户提供最有效的信息服务,并提供高效、舒适、便利和安全的工作环境。 经济性 在实现先进性和可靠性的前提下,达到功能和经济的优化设计。 兼容性 在方案设计中,要充分体现不同生产厂家,不同类型的先进产品,可以使用在黄金时代广场C楼区域弱电系统中,达到充分兼容。

施工安全日志样表30110

施 工 安 全 日 志 (年月日至年月日) 工程名称:316国道孝感段改建工程SJ-1合同段 施工单位:孝感市永成建设有限责任公司 安全员: 施工安全日志 工程名称:316国道孝感段改建工程SJ-1合同段施工单位:孝感永成建设有限责任公司

施工安全日志怎么写呢? 施工日志表格需要施工安全日志内容要领

施工安全日志是从工程开始到竣工,由专职安全员对整个施工过程中的重要生产和技术活动的连续不断的详实记录。是项目每天安全施工的真实写照,也是工程施工安全事故原因分析的依据,施工安全日记在整个工程档案中具有非常重要的位置。 “志”的本义是指记载的文字。施工安全日志就是从开工至竣工,每天进行书面记录所形成的一本资料,它记载着施工过程中每天发生的与施工安全有关的有记述价值的事情。只有对施工安全日志的理解有一个准确的定位,才能准确地把握施工安全日志的编写思路。施工安全日志在理解上的定位应该是: (1)施工安全日志是一种记录。它主要记录的是在施工现场已经发生的违章操作、违章指挥、安全问题和隐患,并对发现的问题进行处理的纪录。 (2)施工安全日志是一种证据。它是设备设施是否进行了进场验收、质安员是否对现场安全隐患进行检查的证明。 (3)施工安全日志是工程的记事本,是反映施工安全生产过程的最详尽的第一手资料。它可以准确、真实、细微地反映出施工安全情况。 (4)施工安全日志可以起到文件接口的作用,并可以用于追溯出一些其他文件中未能的事情。 (5)施工安全日志作为施工企业自留的施工资料,它所记录的因各种原因未能在其他工程文件中显露出来的信息,将来有可能成为判别事情真相的依据。 日志记载内容 记载内容 施工安全日记的内容可分为三个方面:基本内容、施工内容、主要记事。

弱电施工方案(一)

弱电施工方案 目录 一、工程概况 二、工程主要施工程序 1.工程前期的准备工作 2.材料及设备的进场 3.管线的核实 4.进行管内穿线 5.设备的安装准备 6.设备调试 7.工程验收 8.竣工资料 三、施工规范与标准 四、施工组织和部署 1.施工组织和措施 2.施工管理措施 3.组织部署及措施 4.工程质量和安全施工措施 五、工程主要施工方法 一、工程概况 1.1工程名称:胶州海尔产业园空调二期项目综合布线工程合同。 1.2工程地点:胶州市海尔大道以东,兰州东路以南的海尔工业园内,建筑面积99451.74平方米 1.3工程内容:空调厂区及办公区通信(语音、网络)的综合布线以及为保障语音、网络服务正常运行。 二、工程主要施工程序 自我公司进入建筑智能化行业以来,积累了丰厚的实际施工经验,根据我公司对弱电系统工程的理解并结合雄厚的技术力量和功能设计,我们认为,胶州海尔产业园空调二期项目综合布线工程电讯外网工程主要安装内容将包括以下各项: 1.工程前期的准备工作 施工人员现场准备工作(包括人员、材料堆放地); 察看现场并确定桥架和预埋管的情况; 购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场 现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。 如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实

按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作; 按进度填写相应的工程报验单或隐蔽工程报验单,报送监理部门验收; 4.进行管内穿线 购进确定的线,报送建设方和监理部门验收,验收完后进行管内敷设; 在穿线过程中按图纸统一编号,做好线标;如图纸无编号,自行在图纸上做出预埋标记及线号,防止配线时发生混乱; 5.设备的安装准备 购进确定的设备,报送招标方和监理部门验收; 如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可; 6.设备调试 按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告; 调试完毕,提交完工签收单, 7.工程验收 根据招标方、监理部门及参加工程验收单位的要求,做好工程验收的准备,及时做好整改工作; 验收合格后落实验收报告; 8.竣工资料 工程竣工后要做出竣工资料; 三、施工规范与标准 本工程选择国内标准为主,以满足技术和质量要求,故施工规范与标准是:施工依据文件及图纸: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGT/T16-92) 2、《中国电器装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 3、《电气装查安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90、92) 4、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000); 5、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94); 6、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97); 7、《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS8997); 8、国家或行业批准的相关产品通用技术条件 四.施工组织和部署 1.施工组织和措施 项目经理部分为若干职能部门,由部分技术人员和管理人员具体负责项目的施工技术、计划、质量、安全、调度及施工变更、技术核定、交工资料整理和收集以及材料、机具、劳资、行政等管理。 在整个工程实施过程中,以保证工程质量为主,以控制工程进度为辅,不断监督检查,以执行标准为设计依据,以工程验收标准为检验依据,保证工程顺利完成,直至工程验收。2.施工管理措施 2.1按项目法管理,采取流水法作业施工,提高工效,确保质量和工期。

弱电施工方案.docx

一、项目要求和分析 1.1 项目概况: 本次的设计范围是XXX有限公司办公楼的总体的结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统,将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输的,灵活的,易扩充的智能建筑。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过60米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达250M; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。 1.2 系统需求配置 本项目为XXX有限公司办公楼,考虑到以后的发展因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准,以适应15—20年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供的信息点位统计表,我们可以得到以下的信息:我们这次设计的范围是XXX有限公司办公楼的弱电布线,整个系统的点数分布如下表所示: 信息点位统计表:

附表1:工作区子系统点位数量表 语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统。 附表2:工作区子系统用料数量表

二、设计方案 2.1 方案设计概述 根据本楼的项目要求及上述有关标准,本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下: 根据用户要求,主设备间位于大楼的1层的设备机房,从机房到工作区的水平布线电缆均采用6类4对UTP电缆,信息插座选用特色产品6类系列插座。 结构化示意图 本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、以及设备间子系统,为二级星型拓扑结构。具体分述如下: 2.1.1 工作区子系统 工作区子系统是指信息端口以外的空间,但通常习惯将电信插座列入工作区