文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011注册设备暖通专业知识(上午)真题及解答

2011注册设备暖通专业知识(上午)真题及解答

2011注册设备暖通专业知识(上午)真题及解答
2011注册设备暖通专业知识(上午)真题及解答

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

暖通工程基础知识

暖通工程施工基础知识 一、识图 识图是预算员进行测量工程量的前提,施工图主要内容有:平面布置图、图纸目录、各专业说明、平面图、系统图、详图、图籍 1、平面布置图:是表明建筑位置、建筑红线、建筑物四置、与周围建筑物关系的平面图,是工程测量防线的主要依据。 2、图纸目录:表明各专业图纸图号、图纸名称、张数的单页图,以便查找与核对清点。 3、各专业说明:一般施工图有设建筑、结构、安装说明图,涉及工程概况、设计经济技术指标、设计意图、指定做法表、建筑材料材质要求、设备选型、图标表。 4、平面图:表示每层平面水平管、立管、设备、设施、阀门、固定支架、入口位置等平面布置和管径变化标注及名称、编号标注。 5、系统图:主要表示系统管道空间走向、层数、管径、立支管的连接方式、阀门位置、设备设施与管道的连接等空间关系图。 6、详图:非标准的布置详图、平面节点详图、零部件加工图。 7、图籍:是设计指定标准施工图籍做法,一般设计以指定采用图籍名称、编号进行说明,不在画详图。二是施工人员按标准图籍做法施工。 二、工程施工过程控制: 1、必须按施工图设计文件施工,更改或变更必须通过设计出具的变更通知书; 2、施工单位贬值的施工组织设计必须通过批准后方可施工; 3、施工前必须有专业工程技术交底;

4、分项工程或隐蔽工程完工后,必须通过自检,分项工程质量评定,请监理、建设单位进行验收,(检验批); 5、专项工程整体完工后,做水冲洗,通水试验、蔽水试验、严密性试验,符合要求后请监理、建设单位进行验收,并对整体工程进行评定。 6、调试(如采暖系统调试)、试验(有关消防、安全防范等重要系统进行试验) 三、施工材料、设备产品质量控制: 1、材料、设备采购过程资料控制:厂家资质、产品检验合格证(注意检验合格证的检验产品的品种、规格、型号,有效期限)、出厂合格证,复印件追索标注;确定样品。 2、材料、设备进场验收:材料、设备进场时施工单位有关人员做好外观及内在产品质量验收,(包括规格型号、数量、包装),有样品的进行比较。 3、请监理对主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备进行检验、认证,需做复试的重要材料做送试或做见证送试。 4、做好材料、设备的存储与保管,做好成品保护。 四、工程竣工资料控制: 竣工资料包括内容: 1、竣工图:对工程实际施工做真实的反应。 2、施工组织设计:经批准的施工组织设计,施工过程对施工组织设计变更调整。 3、施工方案(重点大型项目),分项工程技术交底。 4、施工检验记录(检验批)验收记录。

2020年注册公用设备工程师(暖通空调)历年真题专业知识分类解析(通风 上)【圣才出品】

2020年注册公用设备工程师(暖通空调)历年真题专业知识分类解析 2通风上 2.1环境标准、卫生标准与排放标准(2+3) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.住宅室内空气污染物游离甲醛的浓度限值是下列何项?【2012-1-11】 A.≤0.5mg/m3 B.≤0.12mg/m3 C.≤0.08mg/m3 D.≤0.05mg/m3 【答案】C 【解析】参见《教材(第三版)》P167和P168表2.1-8,住宅属于Ⅰ类民用建筑工程,所以游离甲醛的浓度限值≤0.08mg/m3;或直接参考《住宅设计规范》(GB50096—2001)表7.5.3。 2.以下关于空气可吸入颗粒物的叙述,哪一项是不正确的?【2014-2-10】 A.PM2.5指的是悬浮在空气中几何粒径小于等于0.025mm颗粒物 B.国家标准中PM10的浓度限值比PM2.5要高 C.当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据

D.新版《环境空气质量标准》中,PM2.5和PM10都规定有浓度限值 【答案】A 【解析】选项A,参见《环境空气质量标准》(GB3095—2012)第3.4条,PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,也称细颗粒物,故A错误; 选项B、D,参见《环境空气质量标准》(GB3095—2012)第4.2条表1或《教材(第三版)》P162~P163表2.1-1,故B、D正确; 选项C,当前国家发布的空气雾霾评价指标是以PM2.5的浓度作为依据,故C正确。 二、多项选择题(每题的备选项中有两个或两个以上符合题意,多选、少选、错选均不得分) 1.下列污染物中,哪几项是属于需要控制的住宅室内空气环境污染物?【2012-2-49】A.甲烷、乙烯、乙烷 B.氡、氨、TVOC C.CO、CO2、臭氧 D.游离甲醛、苯 【答案】BD 【解析】参见《教材(第三版)》P167及P168,住宅属于Ⅰ类民用建筑工程,或直接参考《住宅设计规范》(GB50096—2001)表7.5.3。 2.关于建筑物内,外有害物质与环境控制,正确的说法为下列哪几项?【2017-2-50】A.有害物质产生由工艺决定,可以通过清洁生产方式来缓解 B.粉尘依靠自身能量可以长期悬浮在环境空气中

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

暖通基础知识

1.采暖: 散热器采暖,低温热水地板辐射采暖 住宅-分户计量系统,公建-传统的采暖方式, 采暖管网:一次网,二次网,采暖系统的分区。 换热站:适用面积:原则上10万~20万平米一个换热站。 2.防烟系统 防烟楼梯间及前室,合用前室,消防电梯前室,封闭楼梯间 自然排烟的防烟方式:开窗面积, 正压送风的防烟方式:正压送风的位置, 小于100米的居住,小于50米的公共建筑:宜自然排烟的防烟方式; 大于100米的居住建筑,大于50米的公共建筑:应正压送风的防烟方式; 3.排烟系统 排烟设施:自然排烟,机械排烟 1)非高层民用建筑及高度大于24m的单层公共建筑下列部位应设防烟、排烟烟设施: 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且面积大于300m2的地上房间。 总面积大于200m2或一个房间面积大于50m2,且经常有人仪停留或可燃物较多的地下室。 地下室、公共建筑中长度大于20m的疏散内走道,其他建筑中长度大于40m 的疏散内走道。(公寓,通廊式居住建筑) 中庭。 2)高层民用建筑的下列部位应设防烟、排烟设施: 长度超过20m的疏散内走道; 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间; 各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室; 中庭; 封闭避难层(间)。 3)采用自然排烟时,其自然排烟口的净面积应符合下列条件: 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2。 靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启排烟窗总面积不应小于2m2,且顶层应有一定的开窗面积。 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 中庭、剧场舞台及生产厂房开可启外窗面积不应小于该部位建筑面积的5%。 自然排烟设施的其他场所和部位,可开启外窗面积不应小于该场所和部位建筑面积的2%。 4)自然排烟窗的要求:面积,高度,控制 4.车库 不设排烟设施的:开敞式车库,小于1000平米的车库; 排烟设施:机械排烟和自然排烟通风

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷模拟考试题.doc

暖通工程师注册暖通工程师考试专业模拟试题考试卷 模拟考试题 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是 ( ) 。 ( ) A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2、当层高超过4m 的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用( ) A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3、计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用 ( )。 ( ) A.历年平均不保证 1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证 5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 ( ) A.5% 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

B.8% C.10% D.15% 5、在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中 ,哪一种是错误的?() A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是() A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的 10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的 10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的 10% 8、热力网管道的连接应采用() A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9、某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应 ( )() A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构 1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的() A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度

暖通专业试题库

暖通专业试题库 专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装臵中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设臵有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对)

12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错) 17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布臵在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错)

2015年暖通工程师考试模拟试题附带答案

1、冬季通风室外计算温度通常都()供暖室外计算温度。 A.不高于 B.高于 C.不低于 D.低于 2、以下哪个及膨胀水箱连接的管路要设阀门:()。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 3、供气的表压力高于()称为高压蒸汽供暖。 A.70kPa B.80kPa C.90kPa D.100kPa 4、以下()方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。 A.高位水箱定压 B.补给水泵连续补水定压 C.补给水泵间歇补水定压

D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 6、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的()倍。 A.2~3 B.3~4 C.4~5 D.5~6 8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1

B.2 C.4 D.5 9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项()。 A.循环的停滞和倒流 B.循环倍率过小 C.汽水分层 D.下降管带汽 10、锅炉的排污是要排除什么()。 A.给水中的盐分杂质 B.给水中的碱类物质 C.锅水中的水垢 D.锅水中的水渣和盐分 答案:BCADC ACDBD 1、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2?s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 A.8.4×102

暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结 暖通空调的含义 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态 液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热; 固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热; 固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热; 注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。 显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。

潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。 空调系统参数 温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。 分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006[1].09)

历届注册暖通设备工程师专业基础考试真题(2006.09) 上午: 单选(1-40题) 采暖部分 1题 低温地板辐射采暖,以下哪个不是设计原则 A 埋地部分不能有接头 B 塑料加热管按4级选用 C 塑料加热管壁厚不得小于1.8mm D 铜管下游不得采用钢管 参考答案:D 2题 围护结构的热惰性系数,与下列哪个无关 A. 导热系数 B 厚度 C 蓄热系数 D 内外表面换热系数 参考答案:D 分体空调冬季室外温度低,制热效果低的原因是 A 润滑油粘滞性增加 B压缩机排气温度升高 C D 给排水与燃气部分: 39题 生活热水加热器出水温度宜取: A.30-40 B.40-50

C.50-60 D.60-70 参考答案:C 40题 以下哪种燃气管道不能走地下室 A天然气 B液化石油气 C固体燃料干馏煤气 D固体燃料气化煤气 参考答案:B 多选(41-70题,2-4个答案,全对才给分) 41.关于采暖管道弯曲半径的规定,以下哪些错误 A 钢管热弯:不小于管道外径3.5倍 B 钢管焊接弯头:不小于管道外径3.5倍 C 钢管焊接冷弯,不小于管道外径4倍 D 塑料管,不小于管道外径4.5倍 参考答案:B.D 采暖施工规范:3.3.14 关于风帽的说法,以下哪些错误 A 风压、热压共同作用的自然通风用筒形风帽 B 一般机械通风用筒形风帽 C 除尘器排出口用伞形风帽 D 排除有害气体用锥形风帽 以下哪些情况不能采用循环空气 A 排风含尘浓度>允许浓度30% B 丙类厂房,含爆炸危险粉尘浓度大于爆炸下限浓度30% C 有难闻气味气体 D 甲,乙类房间 这题看空调规范5.3.6,a,c,d都没问题要选的,但题目给出的B选项与规范相比有点区别,规范上是>25%,题目中是>30%,既然>25%就不能采用循环空气,,现在>30%当然也不应采用。 B该不该选呢? 这题到底问的是能否采用循环空气的原则还是根据规范规定对现有情况做一个判别? 关于超过10米进深的空调是否采用分区,以下正确的是 A 变风量系统要设内外分区 B 定风量系统不需要设内外分区 C 新风+风机盘管不需要设内外分区 D 是否设内外分区与采用以上何种形式的系统无关

暖通工程师笔试试题

暖通工程师笔试试题 一、选择题(每题2分, 共60分): 1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选 用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 A.阀门调节 B.水泵并联运行 C.改变静扬程 D.更换叶轮 2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的 关系的是( )。 A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证 两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用 B.转速过低 C.流量过大 D.扬程太低 4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 B.环路的流动阻力 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。 A.潜在工作能力 B.基本构造 C.基本特点 D.基本工作原理 6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。 A.环路的流动阻力 B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。A.压出,吸入 B.吸入,吸入 C.压出,压出 D.吸入,压出

暖通基础知识

暖通基础知识 中央空调:中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。也就是说所有房间的冷暖气都由它来供应,各个房间中只有送风机,而原本制冷的外机全都整进一个箱子。 中央空调系统:有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜,风机盘管等等。 制冷剂:制冷剂即制冷工质,是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。 制冷量:空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量,常用单位为W或KW。 热泵制热量:空调器进行热泵制热运行时(热泵辅助电加热器应同时运行)单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量。 性能系数:制冷(热)循环中产生的制冷(热)量与制冷(热)所耗电功率之比为性能系数。制冷时称为能效比,用EER表示:制热时称为性能系数,用COP表示。 载冷剂:载冷剂是指在间接制冷系统中用以传送冷量的中间介质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备冷却,吸收被冷却物体或环境的热量,再返回蒸发器被制冷剂重新冷却,如此不断循环,以达到连续制冷的目的。 风机盘管:集中央空调系统中常用的换热设备,由肋片管和风机等组成,载冷剂流经风机盘管(管内)时与管处空气换热,使空气降温。风机盘管属于空气冷却设备。 水冷冷水机组:水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现,故称为水冷机组。与水冷机相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室处空气的强制通风换热达到冷却目的。 冷却塔:借助空气使水得到冷却的专用设备,一般安装在楼房的顶部。在制冷、电力、化工等许多行业中。从冷凝器等设备中排出的热的冷却水,都是经过冷却塔冷却后循环使用的。 模块机:它将传统的氟利昂管路改变为水路系统,将室内外机合并为制冷机组,室内机改为风机盘管。利用载冷剂水的换热来实现制冷过程,模块机由于能够根据冷负荷要求自动调节启动机组数量,实现灵活组合而得名。 多联机:多联机其实不能算是传统意义上的中央空调,传统意义上的中央空调是通水进风机盘管,多联机是直接把氟通入风机盘管。所以注定多联机的管路不能太长,而多联机在管路上的能量损耗比分体机大,若多联机的管路出现泄漏,很多时候是无法维修的。 变频多联机也不是所有压缩机都是变频的,一般只有一台压缩机是变频的,其他是定频的。多联机管路系统较复杂控制系统较复杂。 模块机和螺杆机,多联机的区别:模块机和螺杆机都是水系统,即从主机出来的是冷冻水,供到室内末端风盘之类的设备上进行制冷。 多联机是氟系统,从主机出来的是制冷剂(R22或R410a冷媒等),供到室内的末端也是接氟管道的内机。类似家用的一拖一空调机组,只不过变为一拖多,并且加入变频(直流变频或数码涡旋变频)技术。 风冷机和水冷机的区别:风冷机是指主机靠风扇散热,水冷机只是主机靠水散热。风冷机结构紧凑,不需专用机房,维护简单,缺点是制冷制热受气候影响很大,能效比略低于水冷

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案

注册公用设备工程师考试(暖通空调)专业模拟试题及答案选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值 C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接

2018年注册暖通工程师《基础知识》试题及答案

2018年注册暖通工程师《基础知识》试题及答案 1、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上()的风口作为基准风口。 A.设计风量与实测风量比值最小 B.设计风量与实测风量比值最大 C.实测风量与设计风量比值最小 D.实测风量与设计风量比值最大 2、下列便于分户计量冷、热量的空调系统是()。 A.全空气一次回风空调系统 B.变风量空调系统 C.VRV空调系统 D.风机盘管空调系统 3、空气冷却器对相对湿度、含湿量d = 10g/kg的空气进行冷却去湿处理时,冷却器表面最高温度应不大于()℃。 A.10 B.12 C.13 D.14 4、某设有空调的咖啡厅,后改为卡拉OK歌舞厅,若功能改变前后室内顾客人数相同,则作卡拉OK歌舞厅后人员所需的最小新风量应()。 A.增加为原来的1倍

B.增加为原来的2倍 C.增加为原来的3倍 D.保持不变 5、有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。 A.800kg/h B.700kg/h C.600kg/h D.500kg/h 答案:CDDCB 6、某恒温恒湿空调系统冬季用喷水室喷13.5℃的循环水对空气进行加湿,通过处理室的风量是7200kg/h,喷水前后空气的干球温度分别为17.5℃和14℃,则喷水室的补水量约为()。 A.5kg/h B.10kg/h C.15kg/h D.20kg/h 7、某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为()。 A.12kW B.16kW

2012年注册设备师(暖通空调)考试真题-专业知识上

2012年度全国注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试试卷 专业知识 (上) 全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会命制人力资源和社会保障部人事考试中心印刷 二〇一二年九月

应考人员注意事项 1、本试卷科目代码为“1”,考生务必将此代码填涂在 答题卡“科目代码”相应的栏目内,否则,无法评分。 2、书写用笔:黑色或蓝色墨水的钢笔、签字笔、圆珠 笔;填涂答题卡用笔:黑色2B铅笔。 3、须用书写用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在 答题卡和试卷相应的栏目内。 4、本试卷由70题组成,1-40题为单项选择题,41-70 题为多项选择题,满分100分。 5、考生在作答时,必须按题号在答题卡上将相应试题 所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。 6、在答题卡上书写与题意无关的语言,或在答题卡上 作标记的,均按违纪试卷处理。 7、考试结束时,由监考人员当面将试卷、答题卡一并 收回。 8、草稿纸由各地统一配发,考后收回。

一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个符合题意) 1、某五层楼的小区会所,采用散热器热水供暖系统,以整栋楼为热计量单位。比较合理的供暖系统形式应是下列何项? (A)双管上供下回系统(B)单管上供下回系统 (C)单管下供上回跨越式系统(D)单管水平跨越式系统 2、散热器供暖系统的整个供暖期运行中,能够实现运行节能的主要措施是哪项? (A)外网进行量调节 (B)外网进行质调节 (C)供暖系统的热计量装置 (D)系统中设置平衡阀 3、下列对围护结构(屋顶、墙)冬季供暖基本耗热量的朝向修正的论述中,哪一项是正确的? (A)北向外墙朝向附加率为0~10% (B)南向外墙朝向附加率为0 (C)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外平均风速 (D)考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外最多频率风向 4、某工业厂房的高度为15m,计算的冬季供暖围护结构总耗热量为1500kW,外窗的传热系数为3.5W/(m2·K),冷风渗透耗热量应是下列何项? (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 5、纸张的生产过程是:平铺在毛毯上的纸浆,经过抄纸机烘箱的脱水、烘干、最后制取纸张成品。烘箱采用的是热风干燥,热风的热源为0.2MPa的蒸汽,蒸汽用1500kg/h,用后的蒸汽凝结水需回收。试问该情况下疏水器的选择倍率应是何项? (A)2倍(B)3倍(C)4倍(D)5倍 6、下列对热量表的设计选型要求中,哪项规定是正确的? (A)按所在管道的公称直径选型 (B)按设计流量选型 (C)按设计流量的80%选型 (D)按设计流量的50%选型 7、某九层住宅楼设计分户热计量热水集中供暖系统,正确的做法应是何项? (A)为保证户内双管系统的流量,热力入口设置自力式压差控制阀 (B)为延长热计量表使用寿命,将户用热计量表安装在回水管上

暖通空调专业考试模拟题7

注册公用设备工程师模拟题八 一、单选[共 100 题,每题 1分,总计 100 分] 1、当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时, 应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 2、燃气红外线辐射器的安装高度,应根据人体舒适度确定,但不应低于() A.2.5m B.3m C.3.5m D.4m 3、采暖的平均负荷系数与()无关 A.采暖室内计算温度 B.采暖期平均室内温度 C?采暖室外计算温度 D.冬季围护结构室外计算温度 4、工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用()作热媒 A.低温热水 B.高温热水 C.低压蒸汽 D.高压蒸汽 5、供热建筑面积大于应连 )的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线通。 A.500 X 104吊 B.1000 X 104 m2 4 2 C.1500X 104 m2 4 2 D.2000X 104 m2 6、关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值

B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值C?热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3 A.1 B.2 C.4 D.5 8、下列各项热损失的描述哪项是不正确的()。 A.固体不完全燃烧热损失包括漏煤损失、飞灰损失和灰渣损失 B.气体不完全燃烧热损失是由于烟气中部分可燃气体未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失 C.气体不完全燃烧热损失是由于燃料中可燃挥发分未燃烧放热就随烟气排出造成的热损失 D.排烟损失指烟气温度高于进入锅炉的空气温度,由排烟带走的热量损失 9、锅炉机械通风常用的方式有() A.热压通风、负压通风、平衡通风 B.热压通风、正压通风、平衡通风 C.热压通风、负压通风、正压通风 D.负压通风、正压通风、平衡通风 10、关于孔的加强计算,下列哪种说法是不正确的()。 A.锅筒上开孔后,必须对孔进行加强,使孔边缘的应力集中降低到允许范围内 B.可以利用开孔部位元件壁厚的富裕度开设不超过某一孔径值的管孔,而不采用其他加强措施 C.锅筒上开孔后,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板 D.锅筒上开孔直径超过某值时,需要在开孔处焊上短管接头或环形垫板 11、如下图所示,以下论述中正确的是()