文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扣件式钢管脚手架双排外架施工工法

扣件式钢管脚手架双排外架施工工法

扣件式钢管脚手架双排外架施工工法
扣件式钢管脚手架双排外架施工工法

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

扣件式钢管脚手架施工方案

目录 1.编制依据及工程概况----------------------------------------3 1.1.编制依据---------------------------------------------3 1.2.工程概况---------------------------------------------3 2.施工程序--------------------------------------------------3 3.搭设材料--------------------------------------------------4 3.1.钢管------------------------------------------------4 3.2.扣件------------------------------------------------4 3.3.脚手板----------------------------------------------4 3.4.安全网----------------------------------------------5 4.脚手架搭设------------------------------------------------5 4.1.搭设基本尺寸----------------------------------------5 4.2.底座------------------------------------------------5 4.3.扫地杆设置------------------------------------------6 4.4.立杆------------------------------------------------6 4.5.纵向水平杆------------------------------------------6 4.6.横向水平杆------------------------------------------7 4.7.连墙杆----------------------------------------------7 4.8.脚手板----------------------------------------------8 4.9.剪刀撑----------------------------------------------9 4.10.横向斜撑的设置-------------------------------------9 4.11.门洞-----------------------------------------------10

建筑工程扣件式钢管脚手架专项施工方案

建筑施工扣件式钢管脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 编制单位 编制日期:年月日

1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本方案。 1.0.2 本方案为扣件式钢管脚手架在施工中的指导性文件 单排脚手架不适用于下列情况: 1)墙体厚度小于或等于180mm; 2)建筑物高度超过24m; 3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体; 4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 1.0.3扣件式钢管脚手架施工前,已按安全技术规范的规定对脚手架 结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,但在规范第 5.1.5 条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。 1.0.4本方案根据中华人民共和国行业标准“建筑施工扣件式钢管脚 手架安全技术规范”以下简称规范编制。 1.0.5扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合规范的规定外,尚 应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 施工方案 2.1 钢管 2.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A

级钢的规定。 2.1.2脚手架钢管的尺寸应按表2.1.2采用。每根钢管的最大重量不应大于25kg,宜采用φ48× 3.5钢管。 2.1.3钢管的尺寸的表面质量应符合下列规定: 1新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合安全技术规范第8.1.1、8.1.2条的规定; 2 钢管上严禁打孔 2.2 扣件 2.2.1扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。 2.2.2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 2.3 脚手板 2.3.1脚手板采用、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。 2.3.3木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道 2.3.4竹脚手板采用由楠竹制作的竹串板,竹笆板。

扣件式钢管脚手架搭设基本要求

扣件式钢管脚手架搭设基本规定 第一章脚手架的分类 1. 吊兰脚手架 它的基本构件是用51×3的钢管焊成矩形框架,并以3~4榀框架为一组,在屋面上设置吊点,用钢丝绳吊挂框架,主要是用于外装修工程。 2. 附着式升降脚手架 附着在建筑物的外围,可以自行升降的脚手架。 3. 悬挂脚手架 将脚手架挂在墙上或柱上事先预埋的挂钩上,在挂架上铺以脚手板而成。 4. 悬挑脚手架 它不直接从地面搭设,而是采用在楼板、墙面或框架柱上设悬挑构件,以悬挑形式搭设。 按悬挑杆件的不同种类可分为两种:一种是48×3.5的钢管,一端固定在楼板上,另一端悬出,在这个悬挑杆上搭设脚手架,它的高度应不超过6步架;另一种是用型钢做悬挑杆件,搭设高度应不超过20步架。 5. 落地式脚手架(重点讲解房屋施工及桥梁满堂脚手架) 分单排、双排和满堂脚手架。 第二章脚手架的使用范围 1. 为了确保脚手架的安全可靠,《建筑施工扣件式钢管脚手架安

全技术规范》JGJ130规定

单排脚手架不适用于下列情况: (1)墙体厚度等于或小于180mm。 (2)建筑物高度超过24m。 (3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。 (4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。 2. 单管立杆扣件式双排脚手架的搭设高度不宜超过50m。 3. 分段悬挑脚手架每段高度不宜超过25m。 第三章脚手架组成的基本要求 扣件式脚手架是由立杆,纵向、横向水平杆用扣件连接组成的钢构架,其组成应满足以下要求: 1. 必须设置纵、横向水平杆和立杆,三杆交汇处用直角扣件相互连接(此三杆紧靠的扣接点称为扣件式脚手架的主节点),并应尽量紧靠。 2. 扣件螺栓拧紧扭矩应在40~65N.m。 3. 在脚手架和建筑物之间,必须按设计计算要求设置足够数量、分布均匀的连墙件,此连墙件应能起到约束脚手架在横向(垂直于建筑物墙面方向)产生变形。 4. 脚手架立杆基础必须坚实,并具有足够承载力,以防止不均匀或过大的沉降。 5. 应设置纵向剪刀撑和横向斜撑,以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 第四章构配件质量与检验

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

扣件式钢管脚手架施工方案

脚手架工程施工方案 第一章施工依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 9、朱家堡移民住宅楼施工组织设计 10、朱家堡移民住宅楼施工图纸 第二章工程概况 一、工程概况 山西农业大学附中教学楼位于山西农业大学家属区内,西面、东面为学校道路,北面紧邻学校操场,南侧与学校入口正对,教学楼东西宽度73.80M,南北宽度为18.60M,总建筑面积为5490.72㎡。 (1)、该工程屋顶形式为平屋顶,一~四层层高为3.90m,顶层层高为3.90m,局部多功能厅层高5.10m,室内外高差为0.6m,建筑总高度18.60m,结构形式:框架结构。 (2)、工程地质概况:基础埋深范围内的地基土对混凝土结构有微腐蚀性,钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。 (3)、该场地类别为Ⅲ类,属抗震一般地段。 (4)、本工程采用框架结构,基础采用换土垫层及带型基础。地上部分:外墙为300mm厚加气混凝土砌块,内墙为200mm厚加气混凝土砌块。 (5)、教学楼每层设一个防火分区,建筑面积均小于2500平方米。 (6)、楼梯间为乙级防火门 (7)、屋面:本工程屋面防水等级为Ⅱ级,防水材料合理使用年限为15年,

设防水卷材。 二、施工平面图 施工平面图见附图 三、施工要求: 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 第三章施工计划 材料计划 第四章施工工艺技术 一、技术参数 二、工艺流程 场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 三、施工方法 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增

扣件式钢管脚手架施工方案(1)

落地式扣件钢管脚手架设计方案 钢管脚手架专项方案 一、工程概况 本工程位于三亚市迎宾路,集商业、学校、住宅、管理配套齐全的现代化花园小区,三亚卓达房地产开发公司兴建的三期工程。该标段建筑面积为31435m2 , 地下室为4932 m2 ;其中18#楼为10408m2,18层、20号楼为11966m2,18层、16#楼为9061 m2,23层。框支剪力墙结构;一层地下室、车库等。脚手架搭设面积为约33000 m2。总高度为69.75米,根据本工程的特点、主体结构施工、外墙装饰以及安全文明施工要求,本工程拟采用落地式外脚手架、安全网全封闭施工。脚手架均采用φ48×3.5焊接钢管、十字扣件和旋转扣件搭设。脚手架每三步满铺竹笆,外侧采用松木挡板和密目安全网围护。 二、编制依据 1、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》 2、《建筑施工脚手架实用手册》 3、安全检查评分标准 4、高层建筑施工手册 5、国家现行的有关技术规范、规定及标准 三、施工组织机构 为了实现按期、保质、保安全建成本工程,必须组建精干、高效、强有力的项目经理部,实行项目经理负责制,选配高素质的项目经理和工程技术人员组成项目经理部。 (一)项目经理部职责机构

落地式扣件钢管脚手架设计方案 (二)项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目总工和技术负责人组成,以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全负责。其中: 1、项目经理职责: (1)在公司经理领导下,遵照公司的各项规章制度,组织本项目生产经营,确保工程合同顺利履行,完成公司下达指标。 (2)参与工程承包合同谈判,协助完成合同签订手续。 (3)负责组建项目管理机构,制定项目管理制度,对项目部人员的整体表现负责,负责对项目部人员管理、监督、评估,组织对劳务、分包等进行管理。 (4)确立项目部施工的分段控制目标,组织编制劳动力,材料,构配件和设备使用计划,积极配置资源确保工程正常运作。

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案

落地扣件式钢管脚手架专项施工方案 一、编制依据 1、施工平面布置图。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGK84-2001。 4、建筑施工手册。 5、脚手架(JG130-2001)施工安全强制性条文。 6、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 1、工程名称:水煤浆处理车间,锅炉房、汽机间 2、工程地点:该工程位于东莞市万江区流涌尾 3、建设单位:东莞市洁能水煤浆有限公司 4、设计单位:中国轻工业广州设计工程有限公司 5、监理单位:东莞市建邦工程建设监理有限公司 6、施工单位:东莞市昌荣建筑工程有限公司 7、建筑面积/结构类型:6572平方米/排架结构。 三、组织机构及人员安排 1、组织机构如下: 项目经理 专项安检员、安全员、施工员 脚手架施工技术人员

2、主要人员安排如下: (1)施工员1名:主要负责脚手架搭设、拆除的技术指导。 (2)安全员1名:主要负责脚手架的安全工作。 (3)脚手架技术工人20人:根据进度需要,主要负责脚手架的搭设、拆除工作。 (4)其他配合人员5人:主要负责协助操作人员对钢管、扣件的运输工作。 四、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆剪刀撑和附墙杆等。 采用钢管规格为外径48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700-79中A3钢的要求。弯曲变形、锈蚀的钢管不得使用,脚手架钢管每根最大量不应大于25。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合《可煅铁分类及技术条件》BG978-67的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合《普通螺纹》GB196-81的规定,垫圈应符合《垫圈》GB95-76的规定。扣件和钢管的贴合面

扣件式钢管脚手架搭设安全要求

扣件式钢管脚手架搭设安全要求 扣件式钢管脚手架的搭设安全要求 1、把好材料,加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的搭设工具的材料。 2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力,并严格按设计好的施工方案搭设。 3、确保脚手架的搭设质量,在搭设中注意以下事项: (1)严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和杆的水平偏差,并确保节点联接达到要求(绑好、拧紧或插挂好); (2)脚手板要铺满,铺平或铺稳,不得有探头板; (3)搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。搭设完毕后应进行检查验收,检验合格后才能使用。 (4)严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备 使用荷载,以脚手板上实际作用的荷载为准。一般传统搭法的多立杆工脚手架,其使用均匀布荷载不得超过2648N(270kg);不得在脚手架上堆砖。 (5)要有可靠的安全防护措施,其中包括: ①作业层的外侧面应设挡板,安全网; ②在架高方向按规定设置多层挑出式安全网; ③设置供人员上下使用(包括携带工具和少量材料)的安全扶梯、爬梯或斜道,梯道上应有可靠的防滑措施; ④在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护挡(在作业层下挂棚布、竹笆或小孔绳网等),以防止上层坠物伤及下层作业人员。 (6)严格禁止以下违章作业: 1、利用脚手架吊运重物; 2、作业人员攀登架子上下; 3、推车在架子上跑动; 4、在脚手架拉结吊装缆绳; 5、任意拆除脚手架部件和联墙杆件; 6、脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地基稳定的施工作业; 7、起吊构件和器材碰撞或扯动脚手架; 8、加强使用过程中的检查,发现问题及时解决。 感谢您的阅读!

扣件式钢管脚手架施工方案(通用)

说明 为了指导本公司外脚手架工程的施工与管理,以确保安全、文明、优质、高效地完成本公司承接的外脚手架工程任务。现制定创新公司统一外脚手架施工技术方案,要求各班组按方案施工。 工程中如遇到方案中未介绍到的重点、难点部位由方案组、现场主管和外架班组共同讨论制定出符合规范要求的可行性施工方案。 为了适应技术的发展,本方案根据各工程特点不断修正、更新,使之更臻完善、合理、安全、高质量地完成施工任务。

外脚手架施工方案 一、落地式钢管脚手架搭设 1、搭设基本尺寸 (1)立杆纵距:不大于1.5米。 (2)立杆横距:0.8米 (3)步距:1.8米(悬挑架首步为1.5米)。 2、底座 (1)脚手架基础应为硬化地面,当基础地耐力和沉降不满足规范要求时,严禁搭设落地式钢管脚手架,可优先考虑采用悬挑式钢管脚手架。 (2)当立杆直接立在砼面时,采用200*200*16mm的模板做为木垫板,并先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

3、扫地杆设置 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 (2)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm(悬挑架按300mm)处的立杆上。 (3)横向扫地杆设置在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (4)当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(如图)

4、立杆 (1)除顶层、顶部可采用搭接外,其余各层各步距接头必须采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对接接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

扣件式钢管脚手架施工安全要求

编号:SM-ZD-38549 扣件式钢管脚手架施工安 全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

扣件式钢管脚手架施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。

扣件式钢管外脚手架施工方案

扣件式钢管外脚手架施工方案 1. 编制依据及工程概况 1.1编制依据 1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.1.4 南通市及海门市的地方规定 1.2.工程概况 本工程为中南世纪城2.4期高层住宅楼,位于海门开发区,西临瑞江路,东靠浦江路。本工程由海门中南世纪城开发有限公司开发建设,海门建筑设计院设计,上海港申建设监理有限公司监理,南通总承包公司承建。该工程总建筑面积为45305.5平方米。 2. 施工程序 75#、82#楼脚手架施工程序: 3. 搭设材料 3.1钢管 3.1.1 钢管规格及材质要求 钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳

素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 3.1.2 外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 3.1.3钢管上严禁打孔 3.2 扣件 3.2.1材质 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 3.2.2外观检查 扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。 3.3 脚手板 均采用20mm厚、宽度不少于900mm的竹篱笆,,不得使用腐朽的脚手板。 3.4 安全网 3.4.1平网 平网材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB5725-1997)的规定。 3.4.2密目安全立网 密目安全立网的网目密度不低于800目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB16909-1997)的规定

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

扣件式钢管脚手架施工设计方案

扣件式钢管脚手架施工设 计方案 一、脚手架的布置 1、脚手架布置: 采用Φ4.8×3.5钢管为双排单立落地式脚手架,步距h=1.8m,立杆纵距 1.2m,立杆横距0.8m,外排大横杆间距0.9m,排大横杆间距1.8m。 二、脚手架的施工 1、搭设作业程序 根据图纸要求拉好轴线铺放,放横向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与横扫地杆扣接固定后,装设纵向扫地杆并也与立杆固定,固定底杆端前,应吊线确保立杆垂直,每边立起4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆,小横杆靠近立杆并与纵向平杆扣接固定,校接立杆固定和平杆水平使其符合要求后,按40~60Nm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→按第一步搭设要求和作业程序搭设第二步,第三步……→随搭设进程及时装设连墙件,剪刀撑、卸荷结构→装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆,挡脚板或围护、封闭施工。 2、脚手架的基底 本工程第一段排栅支承基础为原土分层夯实上捣C15砼100mm 厚,板面垫方木,在立杆脚方木上垫120×120×5mm钢板或150×150竹夹板。做法见下图:

要牢固,它是约束立杆底脚所发生的位移和用来避免或减少脚手架的不均匀沉降。 4、连墙杆的搭接 连墙杆的搭接一边与预埋件连接,一边与排立杆搭接。即在现浇混凝土的框架梁、柱上留预埋件,然后用钢管一端与预埋件连接,另一端与排立杆用扣件连接。详见大样。 连墙杆在每层围均布置一排,竖向间距为步高2~3倍,横向间距为3~4m。 5、支撑搭设(剪刀撑) 为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性,在脚手架竖向传力结构的外侧应沿高度由下而上连续设置竖向的剪刀撑,斜杆与地面夹角在45°~60°围,剪刀撑应沿脚手架全长和全高连续不断布置,水平最大间距7m,高度9m。凡外排立面水平距离不足7米的立杆都应从底到顶完善剪刀撑的措施,对水平距离不足3米的立杆,可从下到顶设置之字形斜撑,每条斜杆除两端外,最少每隔 3.9m以要用旋转扣件与小横杆伸出部位或立杆固定,斜杆搭接长度1m,用3个旋转扣件固定。 横向斜撑在结构拐角设置一道,详见大样。

双排扣件式钢管脚手架搭设方案

双排扣件式钢管脚手架搭设方案 根据电信生产楼工程施工特点,该工程的脚手架工程分两部分搭设:第一部分:1~4 层采用双排扣件式钢管脚手架;第二部分:5~22 层采用悬挑式钢管脚手架。本方案针对第一部分:双排扣件式钢管脚手架: 一、材料要求: 钢管:采用巾48mm x 3.5mm镀锌焊接钢管,其材质的机械性能必须符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700)中Q235A级钢的规定。 扣件:采用可锻铸铁割件、扣件质量《钢管脚手架扣件》(JGJ22)。 密目网:规格型号1800X 6000mm 竹笆:规格1000X 1500mm 二、搭设要求: 双排扣件式钢管脚手架的搭设必须按照《江苏省建筑安装工程施工技 术规程》(《脚手架工程》DB32/303-1999)要求搭设。 1 、基础准备:根据现场特点,脚手架,立杆放置在砼基础平台上。 2、立杆横距为1.2m,立杆纵距为1.8m,步距为1.8m。 3、每根立杆的底部向上200mm 处应设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立杆固定。 4、与立杆基础不在同一水平高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长2 跨,并与低跨立杆固定。 5、底部立杆必须采用不同长度的钢管、立杆的连接必须交错布置,相 邻立杆的连接不应在同一高度,其错开的高差不得少于500m m,并置于不 同的构架框格内。

6、立杆接头除顶层采用搭接连接外, 其余接头必须采用对接扣件连接, 搭接连接的长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件连接,固定间距不应小 于300mm,对接接头中心距纵向水平杆轴心线的距离不少于步距的1/3。 7、搭设纵向水平杆应符合下列要求: a、纵向水平杆应水平设置,钢管长度不宜小于3跨。 b、接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心线距离应小于纵距的1/3。 c、纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。 d、沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。 8、搭设横向水平杆的应符合下列要求: a、横向水平杆应用直角扣件架设在纵向水平杆的上方,凡立杆与纵向水平相交处均必须设置一根横向水平杆。 b、脚手架横向水平杆处端伸出纵向水平杆处不应小于250mm,靠墙的一端距墙装饰的距离不应大于100mm。 9、搭设剪刀撑应符合下列要求: a、剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧,并用旋转扣件固定在立杆横向水 平杆的伸出端上,其交点距主节点的距离不应大于150mm,杆件接头采用搭接连接,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不应小于800mm。 b、每副剪刀撑跨,立杆的根数不应少于4根,也不应超过7根与纵向水平杆呈45。~60。角 10、为防止脚手架内外倾覆必须均匀分布地设置能承受压力和拉力的 连墙点。采用预埋? 8圆钢连给外脚手架立杆,连墙件布置分别为垂直间距

扣件式钢管脚手架搭设

扣件式钢管脚手架搭设 :基本规定 1.1 脚手架搭设标准:横平竖直,杆件连接牢固,底脚着实,层层拉(撑)牢,支撑挺直,通畅平坦,字全设施齐全、牢固。 2.脚手架搭设人员必须具备《除种作业人员安全技术培训考核管理办法》的确良要求条件:经培训考核,取得“持种作业人员安全操作证”后 才能进行脚手架的搭设和拆除工作。 3.施工现场必须建立严格的脚手架搭设安全交底和分验收制度及专人维修保养制度。基础未验收,不准搭设脚手架;分搭设的脚手架,实行分段验收:验收记录应存档。 4.脚手架钢管应采用现行国家验收标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的士号普通钢管其质量应符合现行国家标准 《碳素结构负》中Q235A 级负的规定。每米长钢管的最大的重量不 大于25kg,采用48*35钢管,小横杆采用18-22 米长度,以适应不同宽度的需要:钢管严禁打孔。 5.扣件:应采用可忽然铁制作的扣件:材质应符合现行国家《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定和要求购置。用其它材料制作的扣件。试验明其质量符标准的规定后方可使用。以现有脆裂变形、党丝等象者禁止使用。在螺栓拧紧扭力达65N。M 时,不得以生破坏。6.脚手板:可采用钢、木、处材料制作,每块重量不宜大于33KG 7.各项目应根据工程持点编制具有针对性强的具体实施方案和措施,并经图例:(平面图、立面图、侧面图、剖面图、点详图等)。冲压钢脚板材质应

符合现行国家《碳素结构钢》GB/T700) 中Q235-A 级钢的规定,并应有防措施,木脚手板应采用杉木式松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》 (GBJ5)中H级材质的规定,厚度不小于50mm两端应各设直径为4 的镀锌丝箍两道。脚手板宜采用由毛或楠制作的串板。二:构造要求与搭设:扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成。分外脚手架和里脚手架。外脚手架有单排和双排脚手架。1.单、双排外脚手架的构造及搭设要求良好的脚手架底和基础对脚手架的安全极为重要,在搭设时,必须作到以下几点: A :脚手架地基应平整夯实 B :脚手架的立杆不应直接放在地面上,应加设底座和垫板;厚度不应 小于50。 C:脚手架基础经验收合格后,应按组织施工设计的要求放线定 位。 D :底座、垫板应准确地放在定位线上,垫板采用不少于2跨、 厚度不小于50 的木垫板,也可采用钢。 E:脚手架基础下有设备基础,管沟时,在脚手使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措。 F:脚手架地基应有可靠的排水措施?防止积水浸泡地基、底座4面标宜高自然地坪50 三:立杆搭设要求: 1.立杆的作用:立杆是脚手架中最主要的受力杆件,也主要是受脚手 架传下平的垂直荷载。当脚手架的构造尺寸符合规定要求时,不得

扣件式钢管脚手架施工安全要求

管理制度参考范本扣件式钢管脚手架施工安全要求a I时'间H 卜/ / 1 / 4

、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架; 按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和 拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架 专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的 要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采 用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 二、结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表2。 2. 立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高1/200。立杆 接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm不得在 同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的1/300, 局部高差不得超过50mm纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm伸出里立杆为450mm 表2 扣件式钢管脚手架构造参数 结构形式用途宽度 (m)立杆间距 (m)步距

扣件式钢管脚手架搭设方案

扣件式钢管脚手架搭设方案 一.特点及适用范围 特点:承载力大,装拆方便,搭设灵活。可适用各种平面.立面的建筑物。方便施工操做,安全性能好,有 利于现场文明施工。 适用范围:所有工业与民用建筑的施工用脚手架。编写依据:国家行业标准《扣件式钢管脚手架技术规程》,《建 筑结构荷载规范》,《冷弯簿壁型钢结构技术规范》《钢管脚手架扣件》等。 二.脚手架组成的基本要求和构配件质量标准(一)脚手架组成的基本要求1.脚手架是由立柱,纵向和横向水平杆共同组成的空间架构。在脚手架的中心节点处必须同时设置立柱,纵向与横向水平杆。 2.扣件螺栓拧紧扭力矩应在40NM ---------- 60NM 之间。以保证脚手架的节点具有足够刚 度和传递荷载的能力。 3.在脚手架和建筑物之间,必须设置足够数量,分布均匀的连墙件。以便在脚手架的侧向(垂直于建筑物墙面方向)提供约束。防止脚手架横向失稳或倾覆。并可以传递风荷载。 4.脚手架均应设置纵向支撑(剪刀撑)和横向支撑以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 5.脚手架立柱的地基与基础必须坚实,应具有足够的承载力,并防止不均匀沉降或过大的沉降。 (二)构配件质量标准 1钢管:采用力学性能适中的Q235 (3号)钢,截面尺寸采用外径D = 48mm,壁厚 3.5mm 的焊接钢管。必须具备产品合格证,钢管材质检验报告。表面不应有裂纹,分层, 压痕和硬弯等缺陷,两端面平齐,做防锈处理。表面腐蚀深度小于0.5m m,严禁在钢管上 打孔。 2.扣件:采用可锻铸造扣件,机械性能不低于KTH300--08。铸件不得有裂纹、气孔。扣件号钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好活动部位能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件必须具备:产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测 试报告,螺栓不得滑丝。 1 ?底座:采用焊接底座,Q235A钢。焊条采用E43型。(见下图) V /r \r 仝一

扣件式钢管脚手架搭设安全技术交底

扣件式钢管脚手架搭设安全技术交底 交底内容: 1.应按施工组织设计中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行技术交底。 2.应按《JGJ 130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8.1.1-8.1.5条的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3.经检验合格的构配件应按品种、规格分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4.应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 5.当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 6.脚手架底座面标高宜高于自然地坪50mm.。 7.脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。 8.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 9.每搭完一步脚手架后,应按规范JGJ 130-2001表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 10.底座安放应符合下列规定:

1)底座、垫板均应准确地放在定位线上; 2)垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小50mm的木垫板,也可采用槽钢。 11.立杆搭设应符合下列规定: 1)严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合JGJ 130-2001第6.3. 5条的规定; 3)开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; 4)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件; 5)顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合JGJ 130-2001第6. 3. 5, 6. 3. 6 条的规定。 12.纵向水平杆搭设应符合下列规定: 1)纵向水平杆的搭设应符合JGJ 130-2001第6.2. 1条的构造规定; 2)在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

扣件式钢管脚手架施工方案

潮安迎宾馆D栋商铺 脚手架工程 专项施工案 编制单位:央邦建设集团股份有限公司编制:

审核: 审批: 编制日期: 目录 1.编制依据及工程概况··3 2.施工程序··3 3.搭设材料··4 4.脚手架搭设··5 5.拆除··12 6.检查与验收··13 7.安全管理··15 8.悬挑架计算(卸荷三角架)·16 9.连墙杆计算··20 10.落地式双排脚手架计算··20

扣件式钢管外脚手架施工案 1. 编制依据及工程概况 1.1.编制依据 1.1.1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001) 1.1. 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.1.3.《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 1.1.4.《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》 1.2.工程概况 工程名称:潮安迎宾馆 建设单位:东森实业有限公司 建设地点:省市潮安区潮安大道北侧、金里路西侧 结构类型:本工程设计为框架结构,设计为混凝土预制管桩基础。 工程规模:潮安迎宾馆项目位于市潮安区潮安大道北侧、金里路西侧,拟

建D栋为商铺、楼高4层、首层占地面积约为5630㎡,未设置地下室。拟建游泳池面积约为8000㎡、最深池底相对标高-2.30M(相对潮安大道路面),在游泳池中设置4个水上吧台。D栋设计结构类型为钢筋混凝土框架结构,拟建建筑物的工程重要性为三级,安全等级为二级,岩勘察等级为乙级。 2. 施工程序 摆放扫地大横杆→逐根树立立杆(随即与扫地大横杆扣紧) →装扫地小横杆(随即与立杆或扫地大横杆扣紧) →安第一步大横秆(随即与各立杆扣紧) →安第一步小横杆→安装第二步大横扦→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横仔扣紧.在装设两道连墙杆后可拆除) →第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→铺设安全网。 3. 搭设材料 3.1.钢管 3.1.1.钢管规格及材质要求 钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 3.1.2. 外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、重锈蚀(、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 3.1.3.钢管上禁打 3.2. 扣件

相关文档
相关文档 最新文档