文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村供水工程设计简要流程

农村供水工程设计简要流程

农村供水工程设计简要流程
农村供水工程设计简要流程

供水工程设计流程

1 需水量计算 1.1 @@@需水量计算

本次设计需水量确定主要依据实际调查用水现状及依据规范用水定额进行计算。设计年限采用15年,移民搬迁水平年为2014年,工程设计年限至2029年。

(1)用水人口

调查年(2010年)@@@人口为295人,人口自然增长率采用14‰,设计用水人口推算公式为:P=P 0(1+γ)n ,推算至工程设计年限水厂设计用水人口为442人(2029年)。

(2)用水定额

根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)规定并结合当地农村用水实际,考虑安置点经济的发展需要,综合确定人畜用水定额为:人110L/(人·d ),牛55L/(头·d ),猪35L/(头·d ),其它散用汽车及拖拉机、家庭小作坊生产用水量和散养家禽用水量包含在居民用水定额中,不再单独计列。

(3)需水量计算

供水内容包括:居民生活用水量、公共建筑用水量、饲养畜禽用水量、消防用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网损失量与未预见用水量和水厂自用水量。

①居民最高日生活用水量W 1

1W Pq /1000

式中:P —设计总用水人数,2029年取442人;

q —最高日居民生活用水定额,取110L/人·d 。

经计算,最高日生活用水量W 1为48.62m 3/d 。 ②公共建筑用水量W 2

缺乏资料时,公共建筑用水量可按居民用水量的10%-25%计算,本次设计选取25%。

公共建筑用水量W 2为12.16m 3/d 。

③饲养畜禽用水量W 3

规划水平年牛按140头计列,牲畜用水定额为:牛55 L/人·d ,猪35L/人·d 。

3i i W Pq /1000=∑

饲养畜禽用水量W 3为7.70m 3/d 。 ④消防用水量W 4

按照《村镇建筑设计防火规范》规定,允许短时间间断供水的村镇,当上述用水量之和高于消防水量时,确定供水规模可不单列消防用水量。

本次设计消防用水按同一时间发生火灾1处考虑,灭火用水量为10L/s ,时间持续两小时,消防水量为72m 3 ,工程供水规模小于消防水量,消防用水量计为72m 3/d 。工程供水规模大于消防水量,因此不再单独考虑消防用水量。

⑤浇洒道路和绿地用水量W 5

按照《村镇建筑设计防火规范》规定,根据需要适当考虑浇洒道路和绿地用水量。本次设计按照居民生活用水的5%考虑。

浇洒道路和绿地用水量W 5为2.43m 3/d 。 ⑥未预见水量及管网漏失量W 6

未预见水量及管网漏失量宜按上述用水量之和的10%-25%,本设计中取前五项之和的20%。

未预见水量及管网漏失量W 6为14.18m 3/d 。

经计算,本工程供水规模最高日用水量为前六项之和W=85.09m 3/d ,属Ⅴ型供水工程,考虑水厂自用水量按日最高用水量的10%计列,本工程日供水量为93.6m 3/d 。工作时间按每天20小时计算。供水工程需水量计算详见下表1。

表1 @@@最高日用水量表

工程等级及标准

根据《村镇供水工程技术规范》(SL310—2004)的规定,@@@供水工程属于Ⅴ型供水工程。

2方案比选

方案一:@@@附近均有河流,由于水源点水质较好,考虑采用取水坝取水,经输水管线达到安置点附近的高位蓄水池,经过人工消毒处理后,可供居民使用。

方案二:为保障水质,在方案一的基础上增加一些水处理构筑物及设备。主要流程为各安置区水源点采用取水坝取水后,进入设于取水点附近的水力旋流沉砂池,经初沉后,通过输水管道输送至水厂一体化净水设备。原水经一体化净水设备处理并消毒后进入清水池,该方案优点为水质变化幅度较小,处理工艺简单,自动化程度高,管理方便,缺点为一次性投资较高。

通过对两个方案比选,从长远考虑发展需要,本次设计采用方案二。

3工程建筑物

4.1供水工程流程图

供水工艺流程如下:采用溢流坝在水源点取水,随后通过水力旋流沉砂池,经初沉后,通过输水管道输送至水厂一体化净水设备。在经过高位蓄水池,然后通过配水管道接到各用水户。

图1 取水工艺流程图

4.2取水工程

(1)取水坝

根据水源点的地形地质条件,采用溢流式雍水坝坝后栏栅取水。

(2)沉砂池

沉砂池采用水力旋流沉砂池,水力旋流沉砂池适用于小型预沉池,本次设计取水量规模较小,采用水力旋流沉砂池符合要求。

本次设计水力旋流沉砂池池体选择为圆形,原理为利用水在容器内强烈旋转,使泥砂汇集中心而沉降除去,构造简单,水头损失小,但缺点为水量过大的话池体较高,本次设计规模较小,可以避开这一缺点。为保证沉砂池工作的良好性,在沉砂池前设置一集水井。

4.3输水工程

4.1.1输水管线选取

(1)输水管道的布置,应符合以下要求:

①一般可按单管布设;长距离输水单管布置时,可适当增大调节构筑物的容积。

②在管道凸起点,应设自动排气阀。

③在管道低凹处,应设排空阀。

④管道沿线转角及坡度较大处均设置镇墩,全线一定长度处均设置支墩,以保证取、供水管道安全。

(2)管材

本次设计管材均选用PE管。

4.1.2输水管管径选择及水力计算

(1)管径的选择

根据《村镇供水工程技术规范》的要求,水源到安置区的输水管设计流量按照最高日工作时平均取水量确定。本次设计输水工程按12小时取水考虑。集水井-沉砂池到水厂采用重力流输水,水力计算形式为:初步选定几种管径,在每种管径下,以水力坡降试算过流能力,最终依据过流能力确定每种管径。

输水管道经济管径计算公式为:

由Q=AV=πD2V/4

可得D=(4Q/(πV))1/2

其中:Q-输水流量m3/s;

V-流速m/s;

D-输水管内径mm;

A-管道过水面积m2。

根据《村镇供水工程技术规范》规定,重力流管道(D≤400mm)的经济流速为0.6~0.9m/s,因此:

Dmax=(4Q/(π*0.6))1/2,

Dmin=(4Q/(π*0.9))1/2。

考虑该工程地形比较复杂、管道沿途渗漏损失以及其他不利因素,适当加大管径。

各安置区管径选取结果见表4。

表4 各安置区管径选取结果

(2)水力计算

管道过流能力

c

μ

==

Q

式中:cμ-管道系统流量系数;

A-管道断面面积;

d-管道内径;

l-管道计算段长度;

H-作用水头;

λ-沿程水头损失系数;

ξ

∑-管道计算段中各局部水头损失系数之和。

根据《村镇供水工程技术规范》,输水管的局部损失可按沿程损失的5%~10%取。水力计算结果详见表5。

表5 管道水力计算结果

经过计算,@@@输水管道过流能力满足要求。因此,@@@输水管道的管径选为100mm。

4.1.3输水工程附属设施

(1)阀门井

阀门井起到供水管理与供水调度的作用,并在管网各部位出现供水事故时方便检修之用。规范规定在管路上约1km的位置设置一座阀门井。本次设计中阀门井内径1m,井净深1.1m,砖体结构,顶部为钢筋砼盖板,砖井座。

每座井内安装1个与管径相同的闸阀,以备检修关水,调节水量使用,闸阀边安装一个DN50mm的排水龙头,以供管路检修排水时使用。

(2)排气阀井

规范规定在输水管线的凸起部位,应设置排气阀井。本次设计中排气阀井井深1.65m,直径为1m,井壁厚0.24m,砖体结构,顶部为钢筋砼盖板,砖井座。

每座排气阀井内安装1个P25X-6T自动进排气阀,以保证管道输水畅通和管道放空时引入空气,避免形成负压,保证输水安全。

(3)调压井

规范规定在重力输水管道中,地形高差超过60m并有富余水头时,应在适当位置设减压设施,以防止压力过大破坏管道。考虑到本次设计色丁当嘎安置区富余水头较大,但是管线距离较短,因此不设调压井,而白玛店-门仲安置区管线距离较长,考虑设置调压井。

调压井井高2.2m,直径1.0m,底面坡度i=5‰,井盖直径1.5m,厚0.1m。井体、井盖、底座均采用钢筋混凝土,井内壁采用C15防水水泥砂浆抹面。

调压井设有DN50的溢流分流管一根,并设有通气管和排泥管。

(4)镇墩、支墩

管道沿线在需要处均设置镇墩和支墩,镇墩和支墩均采用C10混凝土制作。

4.4净水厂

(1)水厂概况

水厂占地面积取为750m2,尺寸为30×25m,原水先进入一体化水处理设备经处理达标后,进入清水池。同时水厂内设仓库、化验室、值班室以及厕所等附属建筑物,内部道路基础设施建设及绿化等建设以简单美观、实用为原则,结构采用普通砖混结构。

(2)一体化处理设备

根据生活饮用水水源水的水质特点,结合生活饮用水的卫生标准,本一体化设备方案采用“投药—混合—反应—沉淀—过滤—消毒”的处理工艺,以保证处理后的出水安全可靠。

原水自流进入水处理装置,需5~10m压力水头,经加药装置投加絮凝剂到管式静态混合器,管式静态混合器内快速混合絮凝剂进入全自动净水器。反应、沉淀、过滤,处理后的清水进入清水池,同时二氧化氯发生器将消毒液投入清水进清水池前管线,消毒液与水通过30分钟的接触停留,达到消毒的作用。经净化和消毒后的水质浊度、菌落总数、总大肠菌群等指标达到GB5749-2006《国家生活饮用水卫生标准》的要求。

处理后部分水质指标如下:

浊度≤1NTU 菌落总数≤100 总大肠菌群不得检出。

(3)水厂清水池(蓄水池)

根据安置点居民点规划高程,以及水源点位置,结合施工、管理方便的要求,调节构筑物位置分别布置在居民点周边的较高处山坡上,与水厂合建。

安置点的蓄水池覆土深度均为0.5m,溢流管溢流井出水管和排水放空管在池外汇集入排水沟,引至就近水体排放。

蓄水池为C25钢筋混凝土结构,整体坐落于含砂砾粘土地基上,对地基夯实处理达到要求后,浇注C15混凝土垫层10cm。

(4)水质消毒处理措施

消毒剂暂采用二氧化氯,待下步和业主沟通后,依据当地原材料采购条件最终确定消毒剂品种。

二氧化氯发生器采用厂家成套设备,需包含生产部分及安全防护部分,并能实现自动控制。

(5)水厂附属建筑物

①一体化设备处理间

一体化设备处理间采用砖混结构,以防雨淋对设备的破坏,房屋设底圈梁、顶圈梁、立柱、房顶为现浇钢筋混凝土,采用浆砌石条形基础,基础坐落于下层土基之上。

处理间的尺寸选取上必须与一体化设备的尺寸相适应。

处理间内设置集水沟,自流到房外渠道内,房外设散水,以利及时排去雨水。

②水厂其他附属建筑

仓库供存放消毒药剂,以及水厂内杂物等,分隔放置,尺寸为4.5×4m,砖混结构;

消毒间设备间用来安放成套农村专用消毒设备,尺寸为4.5×4m,砖混结构;

值班室供水厂运行维修人员值班使用,尺寸为4.5×4m,砖混结构;

配电室用来安放低压综合配电柜,尺寸为3×2m,砖混结构;

厕所位于水厂最低处角落上,尺寸为3×4m,砖混结构;

大门采用成品铁质大门,从当地购买;

围墙采用砖砌,24墙,墙高3m,沿水厂一周。

(6)水厂电气

本次设计各安置区水厂电气设计均较简单,生产工艺上基本无用电设备,较大负荷为水厂区照明用电,从各安置区引一路0.4kV线路至水厂,在水厂设置一个低压综合配电柜,供水厂生产生活用电。

农村供水工程实施方案

农村供水工程实施方案 、基本情况 **行政村位于**县西南部25公里处,全村现有5个自然村共120户515人,大家畜52头,耕地面积3843亩,经济林1440亩;粮食作物以玉米为主,经济作物以苹果、核桃为主,属于我县粮油干果主产区之一,人均纯收入1664元。目前我县拟定在该村修建移民新村,安置柏峪乡贫困户100户400人。**人口将达到220户915人。 本项目区地处塬区,干旱缺水,人畜饮水要到10里以外的地方拉水吃或到沟底肩挑畜驮,每方水价高达7元钱。随着农村产业结构的调整和完善,农村经济得到了进一步发展,特别是近年来大量种植经济作物,农村对水的需求越来越迫切,缺水已直接影响了农业生产和农村社会稳定,群众强烈要求兴建一处引水工程,以便解决群众生活、生产用水,达到快速发展农村经济,促进新农村的建设。 二、工程设计 经水利局领导及技术人员与乡、村干部对该工程进行现场勘测,本着节约投资、综合利用、科学规划的设计原则,坚持优选方案采取自流引水形式,该工程由高位蓄水池、集水池、输配水管道等设施组成。 1、取水工程设计

以梁家山供水站高位水池水为取水水源,经化验水质符合国家饮用水卫生标准,且水源水量充沛可靠,完全可满足设计年限内人口的增长,生活水平提高及农业发展的要求。 在吉子湾村建100 m3减压浆砌料石调节蓄水池一座。 2、输配水管线安装 根据规范,水源到高位蓄水池之间的输水管道设计流量为供水区最高日需水量。从输水干管引入村庄的配水干管其设计流量为供水区最高日最高时需水量。 安装输水管道10000m,其中φ63PE管3000 m,φ50PE 管4200m,村中配水干管φ40PE管2800m,入户进院支配水管由群众自愿、自筹解决,达到供水系统全部入户,不留集中供水龙头。 三、施工及其应注意问题 施工时除严格要求保质保量进行加工施工和安装外,提出以下注意事项: 1、浆砌块石蓄水池 砌筑必须严格保证各向缝内的砂浆饱满。块石厚度应大于200毫米,形状规则整齐,不得采用已风化及带有水锈和裂纹的块石。池壁上不准留脚手眼。 2、输配水管道安装 输配水管道安装时,必需严格按照新施工规范精心施工,以保证管道安装质量。

工业园区基础设施工程(给水工程)初步设计

1.概述 1.1工程概况 1、工程名称: XX县XX(XX)工业园区给水工程-初步设计 2、项目建设管理单位: XX县招商局 3、设计单位: XX第二公路勘察设计研究院有限公司 4、工程规模: 设计年限:20年 设计规模:5100立方米/日; 5、工程设计内容 新建给水管线:PE DN300管长度为1520米; PE DN250管长度为27676米; 1.2项目建议书 根据上级主管部门“关于可行性研究报告批复”,经有关领导对本供水工程进行反复研究和论证,确定实施本供水工程。进行本项目的初步设计。 1.3设计依据文件: 1、XX县XX(XX)工业园区基础设施工程给水工程规划图; 2、工程合同;

3、XX县地形图; 4、XX县XX(XX)工业园区工程地质勘察报告; 5、XX县XX(XX)工业园区给水工程环境影响评价报告。 有关资料文件: (1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (2)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); (3)《给水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); (4)《给水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); (5)《给水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (6)《给水标准图集》; (7)《新疆XX县城市总体规划修编(2011-2030)》(XX省城乡规划设计研究院); (8)《新疆XX县XX综合经济技术开发区控制性详细规划》(XX 省城乡规划设计研究院有限公司,2010.5) 1.4资金来源 由地方政府筹集资金。 1.5工程规模 受XX县招商局委托,我公司承担了《XX县XX(XX)工业园区基础设施工程》的设计,编制本项目的初步设计报告。 设计供水里程:29.196Km。 该工程主要为输水工程部分。该项目实施后可解决该地区工业用水和居民生活用水。目的:是解决XX县工业园区工业及居民生活供水问题,对水质要严格求,进一步促进当地经济可持续发展。

农村供水工程技术要点

农村供水工程技术要点 (征求意见稿) 目次 1 总则 2 主要供水标准 3 规划 4 集中式供水工程设计 5 分散式供水工程设计 6 施工 7 供水管理 1 总则 1.0.1 本技术要点适用于农村供水工程的建设和管理。 1.0.2 农村供水工程分集中式和分散式两大类,按最高日供水量大小划分:大于1000m3/d为I型,1000~200m3/d为II型,小于200m3/d为III型。 1.0.3 农村供水工程建设应与当地的相关规划相协调,应在广泛搜集和整理基本资料、听取用户意见的基础上,根据当地的实际情况,因地制宜确定供水方案,选择安全、可靠、成熟实用的供水技术。农村供水工程建设应积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,要有行之有效的节水和饮水安全保障措施。 1.0.4 农村供水工程建设和管理,除应符合本技术要点外,尚

应符合国家或行业现行的有关建设管理规定和相关技术标准。 2 主要供水标准 2.1 用水量 2.1.1 农村供水工程的设计用水量包括居民生活用水量、畜禽饲养用水量、庭院经济用水量、公共建筑用水量、企业用水量、消防用水量、水厂自用水量和其它用水量。 用水量计算时,应首先对供水范围内上述各项用水量现状情况进行调查,同时对当地相似条件下正常运转的供水工程进行调查,并根据水源情况、气候条件、用水习惯、居住条件、经济水平、发展潜力等,综合分析确定用水量定额。 2.1.1.1 居民生活用水量指居民日常生活用水量,包括农户散养的畜禽用水量和农用机械用水量,未包括庭院浇灌用水量及集体和专业户饲养的畜禽用水量。居民生活用水量定额可按表2.1.1.1确定,条件较差的取低值,条件较好的取高值,当统计分析与表2.1.1.1有出入时应根据实际情况适当增减。 时变化系数应根据供水方式和用水情况确定,连续供水工程的时变化系数可按表2.1.1.1确定,用水人口多的取低值,用水人口少的取高值;定时供水工程的时变化系数应在4.5~3.0范围内取值,日供水时间长、用水人口多的取低值,日供水时间短、用水人口少的取高值。 日变化系数在1.4~1.6范围内取值,用水量季节性变化大的取高值,季节性变化较小的取低值。

供水工程 (2)

一、供水工程统概述 1、定义 按一定质量要求,供给不同的用户和用水地区一定水量的措施 三、作用 现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本所占的比重一般很小(除电化等工业之外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻公认的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极端事件的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 第二节、工厂供电系统 一、大型供电系统 110KV进线,具有总降压变电所、分变电所、低压配电中心 二、中型供电系统 35KV或10KV进线,具有总降压变电所、分变电所、低压配电中心 三、小型供电系统 一般为10KV进线,只设一个降压变电所或箱式变电站、低压配电中心

配电所得任务是接受电能和分配电能,而变电所的任务是接收电能、变化电压和分配电能。 变配电所中的母线,又称汇流排,其任务是汇集和分配电能,而工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高压低压用电设备进线端之的整个电路系统,包括场内的变配电所和所有高低压供配电线路

第四节、有关法规、技术标准、规范 一、法规 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国电力法 电力供应与使用条例 供电营业规则 二、常用的标准、规范、导则(国际) IEC(International Electrotechnical Commission) 国际电工委员会 IEEE(International and Electronic Engineers) 电气与电子工程师学会 ANSI(American National Standards Institute) 美国国家标准 CE Mark(Certified European Mark) 欧盟认证标准 ISO( International Standaards Organization) 国际标准化组织 NEC(National Electrical Code) 国家电气鬼法 NEMA(National Electrical Manufacturers Association) 国家电器制造商协会 UL(UderwritersLaboratories,Inc.) BSI(British Standards Association) 英国标准协会 三、国家标准、规范、导则(国内) GB——国家标准代号(强制性) GB/T——国家标准代号(推荐性) 四、行业标准 电力行业:DL(强制性标准)、DL/T(推荐性标准) 建筑行业:JG(强制性标准)、JG/T(推荐性标准) 企业标准代号:QB 五、国家标准: 行业归口所:

给水工程初步设计文件编制深度

给水工程初步设计文件编制深度 一、给水工程初步设计说明书 1.工程总体概况 包括项目名称、项目业主、项目地点、报告编制单位、主要结论及主要设计参数等。 2.项目概述 2.1设计依据 2.1.1设计委托书(或设计合同)。 2.1.2上级行政主管部门批准的可行性研究报告的批文、选址意见书、地灾评估报告等批文,包括批准机关、文号、日期等。 2.1.3水资源评价报告及取水许可证。 2.1.4工程地质初步勘察报告。 2.1.5采用的主要规范和标准。 2.2主要设计资料 资料名称、来源、编制单位及日期(应包括水源利用、用电协议、卫生防疫部门的同意书等)。 2.3城市概况 2.3.1城市或区域现状、总体规划等。 2.3.2自然条件包括地形、地貌、气象、水文、工程地质、水文地质、地震等有关情况。 2.4现有供水设施概况

现有水源、水厂、管网等设施及利用情况、供水能力、实际供水量、水质、水压、生活用水量标准、普及率及存在的问题。 2.5城市供水规划 包括分片供水区规划及应急供水规划方案。 3.设计内容 3.1总体设计 3.1.1工程范围,包括设计范围和服务范围。 3.1.2设计年限 3.1.3工程规模 近、远期用水量,选用的生活用水量标准,工业用水量标准,重复利用量,日变化系数、时变化系数等。确定取水工程、加压泵站、输水管(渠)、净水厂规模。 3.1.4水质及水压要求 生活用水及工业用水的水质要求。生活用水、工业用水及消防的水压要求。 3.1.5水源选择 根据可研报告对水源的论证,说明所选水源的水质及不同保证率时的水量、水位情况。 3.1.6给水系统 根据自然条件、总体规划、建设周期,结合现有给水设施,提出方案进行比较,从技术、经济及能耗、主要材料等全面权衡,论证方案的合理性和先进性,择优选择推荐方案,列出方案的系统示意图。

农村饮水工程施工组织设计

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施 工第二标段 施 工 组 织 设 计 华禹水利工程有限公司 2016年06月23日

目录 第一章编制说明 (3) 第一节综合说明 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节编制原则 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章施工总布置 (7) 第一节施工组织机构设置 (7) 第二节施工平面布置及管理安排 (12) 第四章施工总进度 (14) 第一节施工进度安排 (14) 第二节工程进度保证措施 (15) 第五章施工法及质量控制 (17) 第一节施工准备 (17) 第二节土开挖 (19) 第三节土回填 (20) 第四节混凝土工程 (21) 第五节砌体工程 (29) 第六节管道安装 (32) 第七节阀门井工程 (38) 第六章安全文明施工 (39) 第七章环境保护和文明施工 (41) 第八章雨季施工措施 (47) 第九章工程质量承诺与质量保证措施 (50) 第十章施工安全保证措施 (57)

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段 施工组织设计 第一章编制说明 第一节综合说明 一、承诺 首先,我公司在此重承诺:我们完全接受临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段工程招标文件中提出的各项要求,并和业主、监理、设计、质监诸单位一起建设好该项工程。 二、工期目标 按照招标文件的要求,计划开工日期(2016年6月30日)和竣工日期(2016年11月30日),我公司将精心组织、科学布署、密安排,格执行招标文件中对工期的要求,按时开工,保证如期竣工。 三、质量目标 工程质量等级:优良。 四、安全管理目标 工伤发生频率为零,无重大伤亡事故发生,无重大行车事故,无重大交通责任事故、无重大质量事故,无重大机械事故。 五、文明施工管理目标 实现标准化管理,创文明施工标准工地。 第二节编制依据 一、临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工段第二标段招标文件。

农村饮水安全工程设计

农村饮水安全工程设计(提纲) 一、综合说明 基本情况、工程规划、布置、设计、施工组织、预算等简要说明。(附技术特征表) 二、基本情况 1、该村地理位置、海拔高度范围、计划上报人口、户数,目前实际人、户数、居位(分散、集中)情况、村庄形状。 2、目前吃水状况、计划采用的水源状况、出水量、保证情况,水质是否达标。 3、经济状况、人均收入、自筹能力、集体经济状况。 4、民风民情、群众对饮水工程热情、干部是否团结、组织实施工程难易状况。 5、工程地质状况、水源、管线、入户、蓄水池等。 三、工程规划、布置 1、工程任务、规模(解决人口、户数)。 2、工程布置及主次要建筑物 工程划分为引水、提水、旱井。描述入户、集中型式,集泉池、引水管线、水泵站、蓄水池、配电房、高位蓄水池、输配电设施、上下供水管线、村级入户管线等。 四、工程设计 1、引水工程

集泉池、引水管管径、管长、自流引水必须实测纵断。地形差小于10m的引水管线,必须设排气阀。 2、蓄水工程 供水量确定: 上水池:按(50L/d〃人)×人口,10-15天上一次水计算上蓄水池的容量。 下蓄水池:根据引水流量3日抽一次确定,一般最小不少于25m3。 结构砖混结构,加带锁DN80井盖、C20现浇砼固定。 3、提水工程 3.1压力管确定 按上水管一次抽水不超过10小时确定。 管径选择:采用公式D=(4Q/πv)1/2 管径选择:按损失占净扬程10-20%考虑。 管材选择:一般管道压力在0.5Mpa以下选PE管,压力0.5Mpa以上者选钢管,PE管按最大净水头压力值×1.5倍选管道压力级别。 钢管选择: 壁厚:2″、2.5″钢管不少于4mm, 3″钢管不少于5mm。 单米重按:直径×π×壁厚×7.81计算。 3.2水泵选择 水泵扬程=(水泵扬程按净扬程+管道损失扬程确定)×15%

村村通自来水工程建设方案

xx村村通自来水工程建设方案 为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号)、《省委、省政府关于加快我省水利改革发展的决定》(粤发〔2011〕9号)、《市委、市政府关于加快我市水利改革发展的实施意见》(河委发〔2011〕13号)和中央、省、市水利工作会议精神,积极推进村村通自来水工程建设,县政府决定,从2016年起,用3年时间在全县实施村村通自来水工程建设,让农村群众喝上干净自来水。现制定方案如下: 一、指导思想和目标任务 (一)指导思想 深入贯彻落实科学发展观,以加快转型升级、建设幸福东源为主线,以改善农村生活饮用水条件、提高供水质量,使老百姓喝上干净自来水为目标,从群众需求迫切的地方抓起、从积极性高的地方抓起、从农村饮水安全工作基础好的地方抓起,通过完善和提升农村饮水安全工程设施的功能及水平,基本实现行政村村村通自来水,显著改善农村地区饮水供给和卫生条件,促进全市城乡经济一体化协调发展。 (二)目标任务 采取整县推进方式,建一批、成一批,到2018年基本形成覆盖全县农村的供水安全保障体系,实现行政村村村通自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率均达到90%以上。 二、工程内涵、建设范围和实施方式 (一)工程内涵 村村通自来水工程是指在现有农村居民饮水安全工程的基础上,通过扩网、改造、联通、整合和新建等措施,把符合国家水质标准的自来水接引到行政村和有条件的自然村,在县域内形

成具有高保证率和统一供水标准的农村供水网络,基本形成覆盖全县农村的供水安全保障体系,实现农村供水由点到面、由小型分散供水到适度集中供水、由解决水量及常规水质到水量、水质、水压达标等方面的提升。 (二)建设范围和工程类型 1、建设范围 根据全省村村通自来水规划第一阶段(现状评估阶段),xx 政府确认上报省县级村村通自来水现状评估报告统计,全县农村总人口55.80万人,其中已通自来水人口13.62万人,农村自来水普及率24.41%;不通自来水农村人口42.18万人。 2、工程类型 工程类型分为两种:一是将农村饮水安全工程改造升级为村村通自来水工程;二是在现有农村供水工程的基础上,通过扩网、改造、联通、整合和新建等措施,形成村村通自来水工程。 (三)实施方式 村村通自来水工程采用示范建设和面上推进相结合的方式实施。示范建设采取全省公开竞标确定名单,以整县推进的方式实施,省按规定给予补助;面上推进采取由省按规定的标准给予补助,各任务县包干完成的方式实施。 (四)实施阶段 第一阶段:我县通过竞争列入省村村通自来水工程建设实施范围。 第二阶段:2018年底,完成全县村村通自来水工程建设任务。 三、保障措施 (一)加强组织领导 省与各任务县区签订工作责任书,逐级落实目标责任制,明确部门职责,完善协作机制。工程项目由xx政府组织实施,市负责督促落实,省组织检查和考核。

供水工程初步设计说明 精品

XX县XXXX供水工程 初步设计说明 1 综合说明 XX县XXXX供水工程位于XX县城西北25公里处,该项目涉及XX 乡的XX村、景村、洛城村、关村、豆村、西沟村、程家塬村、后沟塬村8个行政村,现状人口7740人,饮水不安全人口6148人,设计供水人口8136人。我院受XX县水利局委托,按照《陕西省村镇供水工程初步设计要点》,编制了XX县XXXX供水工程初步设计。XXXX供水工程由水库取水工程、原水输水管道工程、水厂工程、配水干管、配水支管网及进户工程五部分组成。供水水源为地表水,由原XX水库供水。其中,修建取水构筑物1处,埋设原水输水管道4公里,新建水厂1处,埋设φ160U-PVC给水管道942米,埋设φ125U-PVC给水管2000米,埋设φ110钢管2100米,埋设φ110U-PVC给水管道605米,埋设φ90U-PVC给水管道1784米,埋设φ75U-PVC给水管2685米,埋设φ63U-PVC给水管道8002米,埋设φ50U-PVC给水管道26082米。设计供水规模600m3/d,工程概算总投资526.25万元,综合水价2.50元/m3。 该项目实施后,将彻底解决XX乡8个行政村的供水紧张局面,极大改善XX乡特别是XX5个行政村的居民生活和XX乡的基础设施条件,将对XX乡新农村建设起到很大的促进作用。 2 工程概况 2.1自然概况 XX县XX乡位于XX县城西北边陲,距县城25km,西面、北面环

山,地势西北高、东南低,全乡总人口约7740人,辖8个行政村,总面积70.49平方公里。 项目区内有小(二)型水库1座,位于北申家河流域上游,属千河一级支流,渭河二级支流。XX水库总库容56.5万m3,均质土坝,有效库容45万m3,淤积高程1139.0米,正常蓄水位1161.5米,坝顶长105米,坝高30米,坝顶高程1165.0米,放水工程为卧管,右岸开敞式溢洪道, 属Ⅴ等小⑵型工程。 2.2 项目区社会经济情况 项目区总面积70.49平方公里,辖XX村、景村、洛城村、关村、豆村、西沟村、程家塬村、后沟塬8个行政村,常住人口7740人,项目区主要以小麦、玉米种植为主,2008年农民人均纯收入3000元。 2.3 供水现状和存在的问题 XXXX地区目前的供水现状为分散式小规模供水,各村组各自为阵,供水水源为泉水,配水没有到户,在村组设有几处公共取水点,取水极为不便。目前XX地区泉水现状供水能力根本无法满足XX地区群众的正常的用水需求。另外,遇到干旱年份,泉水水位下降,出水量更少,供水矛盾十分突出。泉水水质虽经检测基本符合农村饮用水标准,但并未进行消毒防止二次污染,所以群众饮水不安全。目前,XX地区的供水工程设施都是上世纪九十年代甘露工程项目实施时修建的,当时的设计标准低,经过十几年的运行,年久失修,设施老化,管网渗漏,已很难适应当前XX地区的供水需求。 2.4 项目建设的必要性, 目前XX地区的供水现状和存在问题已经严重影响到项目区群众

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行)

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行) 总则 1. 综合说明 2 项目区概况及项目建设的必要性 2.1项目区自然概况 2.2项目区社会经济概况 2.3供水现状及存在的主要问题 2.4项目建设的必要性 2.5项目区供水规划及供水范围 3 工程建设条件 3.1区域水资源概况 3.2地质情况 3.3建筑材料 3.4对外交通、通讯情况 3.5组织机构及配套资金落实情况 3.6群众参与情况 4 设计依据和原则 4.1 设计依据 4.2 设计原则 5 工程规模 5.1供水范围、供水对象及设计水平年 5.2需水量预测 5.3供水规模的确定 6 水源选择 6.1水源选择的原则和要求 6.2水源论证 6.3水源的确定 7 工程总体布置 7.1总体布置原则 7.2供水系统方案比较 7.3水源及取水工程 7.4输水线路选择及管材选择 7.5净配水厂总体设计8 工程设计 8.1工程等级、类型和设计标准 8.2取水构筑物设计 8.3输水管(渠)道设计 8.4净(制)构筑物 8.4.1混合设计及絮凝剂投加方式 8.4.2反应池设计 8.4.3沉淀池设计 8.4.4过滤池设计 8.4.5消毒设计及投加方式 8.5调节构筑物设计 8.6配水工程及入户工程设计 8.7加压泵站及机电设备设计 8.8水厂及附属构筑物设计 8.9建筑设计 8.10结构设计 8.11供配电设计 8.12自动控制、仪表及通讯设计 8.13水质检验仪器及设备 9 概算投资与水价分析 9.1工程投资概算 9.2筹资方案 9.3水价分析 10 工程施工 10.1施工组织 10.2主要建筑物施工方法 10.3施工总进度 10.4质量和进度的保证措施 11 环境影响、水土保持及水源保护 10.1环境影响 10.2水土保持 10.3水源保护

【9A文】农村饮水安全工程设计费计算方法

农村饮水安全工程设计费计算方法 一、计算依据 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格【20KK】10号) 二、计算方法 工程设计收费按照下列公式计算: 1、工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值) 2、工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费 3、基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数 注:1、工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。 2、基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设 计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。 3、其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关 服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。(编制工程施工图预算的,按照该建设项目基本设计收费的10%收取施工图预算编制费;……。) 4、工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《工 程设计收费基价表》(附表一)中查找确定,计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定工程设计收费基价。 5、浮动幅度值见《工程勘察设计收费管理规定》第五条、第六条、第 七条之规定,农村饮水安全工程设计收费不考虑该系数。

三、计算步骤 1、确定工程设计收费基价 《工程勘察设计收费管理规定》附表一:工程设计收费基价表单位:万元 注:计费额>2,000,000万元的,以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价。 2、确定专业调整系数 《工程勘察设计收费管理规定》附表二:工程设计收费专业调整系数表(部分) 3、确定工程复杂程度调整系数及附加调整系数 工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级,其调整系数分别为:一般(Ⅰ级)0.85;较复杂(Ⅱ级)1.0;复杂(Ⅲ级)1.15。计算工程设计收费时,工程复杂程度在相应章节的《工程复杂程度表》中查找确定。 附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数分别列于总则和有关章节中。

农村供水工程规划设计要点与水厂总体设计

农村供水工程规划设计要点 与水厂总体设计 一、农村供水工程规划设计总论与前期工作 (一)建设程序 从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持先勘察、后设计、再施工的原则。 设计工作一般可分为项目建议书、可行性研究报告、初步设计和施工图设计等四个阶段。 建设项目前期工作主要内容包括:项目建议书的编报与审批;可行性研究报告的编报与审批;初步设计的编报与审批 初步设计文件批准后,进入建设准备阶段,可展开施工图设计和施工准备工作。根据规定,施工图文件未经审查批准的,不得施工。 在整个建设程序中,必须在完成上一环节后方可转入下一环节,不得任意超越。 (二)设计阶段 1、项目建议书 项目建议书是由国家发改委、水利部等主管部门或本地区有关部门提出的对投资项目需要进行可行性研究的建议性文件,是对投资建设项目的轮廓性设想。 给水工程项目建议书一般包括以下内容: (一)建设项目提出的必要性和依据 (二)拟建规模、供水水质和建设地点的初步设想

(三)水资源情况、建设条件、协作关系的初步分析 (四)投资估算和自己能筹措设想 (五)项目的进度安排 (六)经济效果和社会效益的初步估计 2、可行性研究 可行性研究是在项目投资决策之前,调查、研究与拟建项目有关的自然、社会、经济、技术资料,分析、比较可能的投资决策建设方案,预测评价项目建成后的社会经济效益,并在此基础上,综合论证项目投资建设的必要性、财务上的盈利性、经济上的合理性、技术上的先进性和适用性以及建设条件上的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。 可行性研究的主要文件为可行性研究报告。给水工程可行性研究报告一般包括项目背景和建设必要性、需水量预测和供需平衡计划、工程规模和目标、工程方案和评价、推荐方案的工程组成和内容、环境保护、劳动保护、消防、节能和防震措施、项目实施计划、投资估算和资金筹措、财务评价和工程效益分析、结论和存在的问题、附件和附图。 3、初步设计 初步设计文件应根据批准的可行性研究报告和可靠的设计基础资料进行编制。 给水工程初步设计文件包括设计说明书、工程概算书、主要材料设备表和设计图纸。 设计说明书应有概述、方案选择、工程设计、劳动保护与工业卫生、环境保护、消防安全、节能与节电、防震措施、人员编制以及对下阶段

XX村自来水工程可行性研究报告(正文)

1概述 1.1项目提要 1.1.1项目名称:XX县XX镇XX村饮用水工程 1.1.2项目占地面积:约2亩 1.1.3项目投资总额:24.6万元 1.1.4项目筹建单位:XX县XX镇XX村委会 1.1.5工程建设地点:XX县XX镇XX村 1.2编制依据和目的 1.2.1编制依据 (1)《XX县“十一五”规划》汇编(2006-2010); (2)《XX县大中型水库移民后期扶持规划》(2007年1月); (3)《XX县统计年鉴》。 1.2.2编制目的 在乡村总体规划指导下,通过充分调查研究,以及收集、分析资料的基础上,达到如下目的。 (1)论述建设XX镇XX村污水处理工程的必要性和可行性。 (2)对自水厂厂址进行论证。 (3)对工程建设、工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。 (4)在以上论证的基础上提出推荐方案。 (5)根据投资估算,提出资金筹措方式及项目实施进度,通过以上研究工作,为项目决策提供科学依据。 1.2.3编制范围 依据招标内容,本次设计的主要任务包括以下3部分内容:

(1)近期建设规模为420吨/日,远期规模为705吨/日的给水泵站一座。 (2)敷设二期PPR饮水管道DN63输水管线5000M,DN25输水管线 2200M。 (3)敷设三期过江底引水管道DN63输水管线2950M,DN25输水管线 2000M 2项目建设必要性和可行性 2.1项目背景 XX镇位于XX西部,地处飞云江上游,是全县交通枢纽和内外交汇的主要门户,距离县城27公里,辖37个行政村,总人口为41000人。全乡总面积106平方公里,是国家重点工程——XX水库所在地。全年全镇农村经济总收入11397.3万元,农民人均收入3700元。 XX村地处XX镇西部,距县城35公里,交通便利。行政村内地形复杂,山高谷深,四面环山,总面积3.5平方公里,该行政村辖5个自然村,共1042人,由于村内以丘陵为主,群众的生活方式以传统的手工劳型及饲养家畜为主,生活条件低下,其他产业空白,青壮年劳动力大量外出务工,以增加家庭收入。2006年农民人均纯收入3510元,远远低于小康要求。为了促进农村的发展,人民生活水平的提高,XX村从改善人们的生活基本基础条件着手,努力创造良好的生活条件。 2.2饮用水现状及存在的问题 水源受季节性气候影响较大,梅雨期、汛期洪水泛滥,干旱强旱期水源变小或枯竭,水源短小更是本村的特点,以致开发利用水资源的条件相当困

供水工程初步设计说明

供水工程初步设计说明

初步设计说明 一、概述 (一)工程概况及设计范围 本项目位于XX市XX工业区内,按《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院)地规划,本次设计道路位于XX工业区芝麻地块,与XX路相交。 随着XX开发区地建设力度不断加大,负责南城经济开发区市政基础设施建设地XX南城建设发展有限公司于2012年7月份委托我单位进行XX南城芝麻地企业专用道路工程设计,设计内容为本道路工程和排水工程地设计。2012年8月业主委托XX市测绘中心进行工程测量,于2012年11月完成工程地形图和横纵断面测量地任务交我单位进行工程初步设计。 XX南城芝麻地企业专用道路工程道路起点在XX路,桩号为K0+000,并向西布线,道路终点与原村庄道路相接,桩号为K0+232.992,路线全长232.992米。路线路福宽度9.0米。与本道路工程同步实施地还有排水管线。 (二)设计依据 1、业主XX南城建设发展有限公司设计任务委托书; 2、XX市城市总体规划(2004—2020); 3、《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院); 4、由XX市测绘中心提供地现状地形图及道路横纵断面资料; 5、XX经济开发区经济发展局关于XX南城芝麻地企业专用道路工程项目建议书地批复 文件。X开经【2012】99号。 二、主要技术规范及设计标准 (一)技术规范 本工程设计采用现行国家规范和标准,主要有: 2.1.1《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 2.1.2《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95); 2.1.3《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2.1.4《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 2.1.5《公路路基设计规范》(JTG-D30-2004); 2.1.6《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 2.1.7《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000); 2.1.8《公路砼路面施工技术规范》(JTG-F40-2004); (二)道路设计标准 道路等级:城市支路 设计时速:20 km/h 圆曲线不设超高最小半径:70m 缓和曲线最小长度:20m 设超高推荐半径:40m 设超高最小半径:20m 平曲线最小长度:40m 圆曲线最小长度:20m 凸型竖曲线一般最小半径:150m 凹型竖曲线一般最小半径:150m 竖曲线最小长度:20m 最小坡长:60m 停车视距:20m 设计标准轴载:双轮组单轴载100KN 设计年限:水泥混凝土路面20年 三、道路工程设计 (一)道路平面线形设计 本项目起于XX路(0+0.000),止于村庄道路(0+232.992),东西走向,路线全长232.992米,路线路福宽度为9.0米。 道路平面设计详见道路平面设计图。 道路全线设2处平曲线半径R为:40m、50m。 (二)道路纵断面设计

农村安全饮水工程设计报告

1 综合说明 1.1项目编制背景和依据 根据XX市XX县“十二五”农村饮水安全工程规划,XX县现状饮水不安全人口139956人,占总人口的36.40%,存在的主要问题是饮用山泉水、水量不达标、用水方便程度不达标、水源保证率不达标及饮用其他水质超标水等。本工程主要解决XX村村一至五社106户510人饮水安全问题。 XX乡位于XX县城西北约8公里,东邻城关镇、三角城乡,西接定远镇,南与马坡乡交界,北连金崖镇,南北长18公里,东西宽11公里,面积约133平方公里,人口约3.3万。地势南高北低,三面环山,中间平坦,平均海拔1900米,平均气温6.6℃,年平均降雨量406mm,无霜期153天左右。现辖18个行政村,100个村民小组,耕地面积67601亩(其中水浇地约3.62万亩,旱地约3.14万亩)。XX村村位于连塔乡最北面,与金崖乡相连,辖胡家庄、胡家湾、XX村、堡子上和张家营五个自然村,7个村民小组,485户,1996人。各组村名分布居住范围广,由于资源匮乏,人畜饮水以井水为主,以水窖形式收集,储藏雨水,遇干旱少雨年份,人畜饮水就十分困难,且现有饮水水质差,直接威胁到村民的健康,严重影响了人民群众的生产、生活,全村人畜的饮水安全问题急需解决。 为了全面落实农村饮水安全工作,根据XX市水务局对2014年全市农村饮水安全项目的安排,受XX县水务局的委托,我公司完成了本次《XX县XX乡XX村村农村饮水安全工程初步设计报告》。 1.2项目区地理位置及社会经济概况 XX县地处甘肃省中部,西靠七里河、城关区,东邻定西市安定区,西南与临洮县交界,北隔黄河与皋兰县、白银市平川区相望,东北和靖远县、会宁县接壤。XX乡位于XX县北部,属二阴山区,距县城10公里,312国道穿境而过,交通便利。

农村供水工程规划

农村供水工程规划 摘要:农村供水工程规划是农村经济社会发展的基础,其与农民群众身体健康和生命安全有直接关系。随着我国农村经济的发展,农村供水工程规划方向就是发展正规自来水。这也已经成为各级政府和各行业部门的主要责任。农村供水工程规划是一项复杂的工程,本文主要对农村供水工程规划中的重要问题进行分析,从主要方面对农村供水工程规划时应注意哪种问题进行了阐述,为农村供水工程规划提供了良好的基础条件。 关键词:农村;供水工程;规划 Abstract: the rural water supply project planning is the foundation of the development of rural economy and society, the peasants and body health and life safety direct relation. Along with the development of rural economy, rural water supply project planning is the development direction of regular tap water. It has also become the government at all levels and all the main responsibility department. Rural water supply project planning is a complex project, this paper mainly to the rural water supply project planning in the important problems were analyzed, and the main aspects of rural water supply from engineering planning should pay attention to the kind of problems were introduced, for the rural water supply project planning with a good foundation conditions. Keywords: the countryside; Water supply project; planning 引言 农村供水工程规划目的就是为了保障农村群众的用水状况,进而改善农民的生活水平。由此可见,农村供水工程规划起着非常重要的作用。农村供水工程规划需要根据当地水资源条件、地区分布、地形条件,结合城乡发展规划,按照因地制宜的原则,制定出可行性的规划方案,进而实现农村各供水工程经济效益和社会效益双赢目的。 1. 进一步加强农村供水建设 农村供水工程在一定程度上提高了农村生活条件和生活质量。就目前我国绝大多数的农村而言,基本上都拥有了自己的简易的供水系统,已经实现每家每户用自来水。但是还一部分农村还没有安装计量设备,并且安装的管网也不合理,运行管理机制不够完善。有些农村地区经济发展缓慢其中一个重要的因素就是由于其供水不够好,进而对我国全面建设小康社会的实现也产生了影响。因此,应进一步加强农村供水建设,延长供水实践,确保供水质量,实行以量计征,促进

给水工程初步设计文件组成及深度

给水工程初步设计文件组成及深度 一、设计说明书 (一)概述 1.设计依据 设计任务书(计划任务书)、设计委托书、资源报告(可行性研究)及选厂报告等的批准机关、文号、日期、批准的主要内容,设计委托单位的主要要求。 2.主要设计资料 资料名称、来源、编制单位及日期(除有关资料外,一般包括水源利用、用电协议、卫生防疫部门的意见书等)。 3.城市概况及自然条件 目前城市现状和规划发展,概述地形、地貌、工程地质、水文地质、地震烈度、气象、水文、环境污染等有关情况。 4.现有给水工程概况 现有水源(包括工业自备水源),净水厂、管网等设施的利用程度、供水能力、实际供水量、水质、水压、生活用水量标准、普及率及存在问题。 (二)设计概要 1.总体设计 (1)工程规模 根据设计任务书确定近、远期用水量,选用的生活用水量标准,工业耗水量标准,日变化系数,时变化系数等。确定取水枢纽的规模,增压泵站,输水管(渠)道规模,水厂(或净水厂)规模。 (2)水质及水压要求 生活用水及工业用水的水质要求,达到水质要求的措施及论证。生活用水、工业用水及消防时的水压要求。 (3)水源选择 提出当地各种水源情况,包括地面水、地下水的水文、水文地质资料、水质资料、卫生防护条件、水资源利用分配情况等。通过水源方案论证和技

术经济比较,确定给水水源。 (4)给水系统选择 根据总体规划、建设周期、自然条件结合现有给水设施,提出方案进行比较,从技术经济和耗用能源、主要材料等全面权衡,论证方案的合理性和先进性,择优选择推荐方案,列出方案的系统示意图。 (5)输水线路选择 水源距净水厂距离较远时,对输水线路选线、管径(断面)、条数、管渠材料、设置加压泵站级数的方案做技术经济比较,选择推荐方案的理由,列出线路方案示意图。 2.取水构筑物设计 阐述地面水取水枢纽、进水构筑物或地下水水源地、取水井的设计原则及方案比较,并说明各个构筑物的结构类型、设计数据、基本尺寸、设备选型、台数与性能、运行要求、起吊设施和卫生防护措施等。地面水取水构筑物并说明设计标准、防冰凌、防水草、防淤积及岸坡保护措施以及对航运的影响等。 3.输水管渠设计 阐述采用方案管渠走向、长度、管径(断面)、管渠材料、埋设深度、防腐措施、,输水隧洞穿越铁路、公路及过河方式,加压泵站位置、布置和机组设备选型,防止水锤措施等。 4.净水厂(配水厂)设计 (1)说明净水厂(配水厂)位置、占地面积、净水工艺选择、工艺流程、总平面布置原则。 (2)按流程顺序说明各构筑物的方案比较或选型工艺布置,主要设计数据、尺寸、构造材料及所需设备选型、台数与性能、卫生安区措施。(3)说明净水药剂的选择及其用量、搅拌方式、投配方式、计量设备,加药间的尺寸、布置及其所需设备类型、台数与性能,卫生措施。(4)说明采用的消毒方式,加药点、设计用量、接触时间、加药设备和计量设备,消毒间的布置和尺寸、安全措施。 (5)根据情况说明排泥水及冲洗水的排放或回收措施,对排放水体的环境影响,污泥处置方法。 (6)简要说明厂内主要辅助建筑物及福利设施的建筑面积及其使用功

相关文档