文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › JJG燃气体检测报警器检定规程

JJG燃气体检测报警器检定规程

JJG燃气体检测报警器检定规程
JJG燃气体检测报警器检定规程

J J G燃气体检测报警器

检定规程

Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

Verification Regulation of Alarmer

Detectors of Combustible Gas

本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年6

14日起施行。

归口单位:全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位:中国计量科学研究院

济南市计量检定所

山东省计量科学研究院

济南市长清计算机应用公司

参加起草单位:西安计量技术研究院

河南省计量科学研究院

安阳市质量技术监督检验测试中心

本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草入:

谌永华(中国计量科学研究院)

王利民(济南市计量检定所)

郭波(山东省计量科学研究院)

岳宗龙(济南市长清计算机应用公司)

参加起草入:

刘卓(西安计量技术研究院)

孔小平(河南省计量科学研究院)

李拥军(安阳市质量技术监督检验测试中心)

目录

引言 (Ⅱ)

1范围 (1)

2概述 (1)

3计量性能要求 (1)

4通用技术要求 (1)

外观及结构 (1)

标志和标识 (1)

通电检查 (1)

报警功能及报警动作值检查 (1)

绝缘电阻 (2)

5计量器具控制 (2)

检定条件 (2)

检定项目 (3)

检定方法 (3)

检定结果的处理 (5)

检定周期 (5)

附录A检定记录格式 (6)

附录 B 检定证书/检定结果通知书内页格式 (7)

附录C常见可燃性气体爆炸限 (10)

引言

JJG693-2011《可燃气体检测报警器》是依据JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJFl001《通用计量术语及定义》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》的规定,对JJG693-2004《可燃气体检测报警器》和JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》两规程进行修订的。修订后的规程代替JJG693-2004《可燃气体检测报警器》和JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》两规程。与JJG693-2004和JJG940-1998相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

——扩大了被检的量程范围。包括的量程范围有:100%LEL(可燃气体的爆炸下限

浓度)、低浓度(/(μmol/mol)和高浓度(100%体积分数);

——删除了原规程中“其他结构或用途的仪器可参照本规程进行校准”的内容;

——修订了量程漂移指标,从原量程的±5%FS,调整为±3%FS(见表1);

——将原规程中外观及通电检查一项,修改为外观及结构、标志和标识、通电检查等三项(见,,;

——增加了报警动作值检查项目,删除了原规程报警误差检定项目(见;

——具体明确了气体标准物质的种类。气体标准物质的包含因子,由原来的k=3修改为k

——去掉了原规程附录B中的“标准物质溯源要求”

——示值误差检定方法中增加了对流量控制的要求,删除了原规程中附录A“流量要求”

——修改了检定结果和检定结果通知书内页格式。修改后的内页格式使用户很清楚的知道被检仪器不同点的具体指标。

JJG693-2004的历次版本发布情况为:

——JJG693-2004;

——JJG693-1990。

JJG940-1998的历次版本发布情况为:

——JJG940-1998。

可燃气体检测报警器检定规程

1 范围

本规程适用于非矿井作业环境中使用的可燃气体检测报警器(包括可燃气体检测仪,以下简称“仪器”)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

仪器的检测原理主要有催化燃烧型、红外线吸收型、热导型等。采样方式有扩散式和吸入式。仪器主要由检测元件、放大电路、报警系统、显示器等组成,用于监测环境中可燃气体的浓度。

3 计量性能要求

计量性能要求见表1。

表1 计量性能要求

外观及结构

仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。新制造的仪器的表面应光洁平整,漆色镀层均匀,无剥落锈蚀现象。

仪器连接可靠,各旋钮或按键应能正常操作和控制。

标志和标识

仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志及编号和国产仪器的制造计量器具许可证标志及编号等应齐全、清楚。

通电检查

仪器通电后,仪器应能正常工作,显示部分应清晰、完整。

报警功能及报警动作值检查

仪器的声光报警应正常。

绝缘电阻

对使用交流电源的仪器,绝缘电阻应不小于20 MΩ。

5 计量器具控制

仪器的控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

检定条件

检定环境条件

环境温度:0~40℃;

相对湿度:<85%;

通风良好,无干扰被测气体。

检定用设备

采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%,40%,60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,稀释装置的流量示值误差应不大于±1%,重复性应不大于%。气体标准物质的浓度单位在使用时应换算成与被检仪器的表示单位一致。

流量控制器由检定用流量计和旁通流量计组成,如图1所示,流量范围应不小于500 mL/min,流量计的准确度级别不低于4级。

图1 流量控制器

清洁空气或氮气(氮气纯度不低于%)。

分度值不大于 s。

使用与气体标准物质钢瓶配套的减压阀和不影响气体浓度的管路材料,例如聚四氟乙烯等。

扩散式仪器应有专用标定罩。

输出电压500 V,准确度级别10级。

检定项目

检定项目见表2。

表2 检定项目一览表

外观及结构

用目察、手感按要求进行。

标志和标识

用目察按要求进行。 通电检查

用目察、手感按要求进行。 报警功能及报警动作值的检查

通入大于报警设定点浓度的气体标准物质,使仪器出现报警动作,观察仪器声光报警是否正常,并记录仪器报警时的示值。重复测量3次,3次的算术平均值为仪器的报警动作值。 绝缘电阻

仪器不连接供电电源,但接通仪器电源开关。将绝缘电阻表的一个接线端接到电源插头的相、中联线上,另一接线端接到仪器的接地端上,施加500V 直流电压持续5s ,用绝缘电阻表测量仪器的绝缘电阻值。 示值误差

仪器通电预热稳定后,按照图1所示连接气路。根据被检仪器的采样方式使用流量控制器,控制被检仪器所需要的流量。检定扩散式仪器时,流量的大小依据使用说明书要求的流量。检定吸入式仪器时,一定要保证流量控制器的旁通流量计有气体放出。按照上述通气方法,分别通入零点气体和浓度约为满量程60%的气体标准物质,调整仪器的零点和示值。然后分别通入浓度约为满量程10%,40%,60%的气体标准物质,记录仪器稳定示值。每点重复测量3次。按式(1)计算每点ΔC ,取绝对值最大的ΔC 为示值误差。对多量程的仪器,根据仪器量程选用相应的气体标准物质。

%1000

?-=

?R

C C C (1) 式中:C —仪器示值的算术平均值; C 0—通入仪器气体标准物质的浓度值; R —仪器满量程。 重复性

仪器预热稳定后,通入约为满量程40%的气体标准物质,记录仪器稳定示值C i ,撤去气体标准物质。在相同条件下重复上述操作6次。按式(2)计算的相对标准偏差为重复性:

%1005

)(16

12

?-=

∑=i i r C C C

s (2)

式中:s r —单次测量的相对标准偏差; C —6次测量的平均值; C i —第i 次的示值。 响应时间

通入零点气体调整仪器零点后,再通入浓度约为满量程40%的气体标准物质,读取稳定示值,停止通气,让仪器回到零点。再通入上述气体标准物质,同时启动秒表,待示值升至上述稳定值的90%时,停止秒表,记下秒表显示的时间。按上述操作方法重复测量3次,3次测量结果的算术平均值为仪器的响应时间。 漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气至仪器示值稳定后(对指针式的仪器应将示值调到满量程5%处),记录仪器显示值Z 0,然后通入浓度约为满量程60%的气体标准物质,待读数稳定后,记录仪器示值S 0,撤去标准气体。便携式仪器连续运行1 h ,每间隔10 min 重复上述步骤一次,固定式仪器连续运行6 h ,每间隔l h 重复上述步骤一次;同时记录仪器显示值Z i 及S i (i =1,2,3,4,5,6)。按式(3)计算零点漂移。

%1000

?-=

?R

Z Z Z i i (3) 取绝对值最大的ΔZ i ,作为仪器的零点漂移。 按式(4)计算量程漂移:

%100)

()(00?---=

?R

Z S Z S S i i i (4)

取绝对值最大的ΔS i 为仪器的量程漂移。 检定结果的处理

按本规程要求检定合格的仪器,发给检定证书;检定不合格的仪器,发给检定结果通知书,并注明不合格项目。 检定周期

仪器的检定周期一般不超过1年。

对仪器测量数据有怀疑、仪器更换了主要部件或修理后应及时送检。附录A 检定记录格式

检定日期:年月日温度℃湿度 % 压力 kPa

仪器名称:型号:出厂编号:量程:

送检单位:制造厂:

检定依据:

检定用标准和装置:

检定地点:检定员:核验员:

一、外观及结构:

二、标志和标识:

三、通电检查:

四、绝缘电阻:

五、报警功能及报警动作值

附录B 检定证书/检定结果通知书内页格式

检定证书/检定结果通知书第2页

证书编号XXXXXX—XXXX

检定结果通知书第3页

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

燃气报警器报警的处理程序

编号:SY-AQ-06059 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气报警器报警的处理程序 Processing program of gas alarm

燃气报警器报警的处理程序 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来

动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主机,观察故障是否消失,如果故障不能排除立即通知代理商或生产厂家维修。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

正确使用燃气报警器

正确使用燃气报警器 Revised by Hanlin on 10 January 2021

正确使用燃气报警器部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。其实安装燃气报警器有利于及早发现燃气的泄漏. 家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备(如排风扇、电磁阀)。

因没安报警器,煤气中毒的事年年都有.事故频发地方政府建议强制安装燃气报警器.但安装了并不代表就万事大吉,平时还要注意以下几点: 一、正确选择安装位置 根据相关部门的要求,新房进户时,成套的煤气报警器都安装在厨房靠近煤气表附近,不少家用可燃气体报警器的说明书也要求安装在厨房等处。但因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口、地漏等向楼上窜,有可能导致楼上居民中毒。市面上陆续出现了报警器子母机,母机安装在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。 不少懂报警器技术的人,都在自家至少安装两个报警器。放在厨房的煤气报警器可以检测到自家煤气忘关或者室内管线泄漏;安装在卫生间排风口附近的报警器,可及时发现楼下或者顺着下水道等处窜上来的煤气;而安在卧室的报警器,可提醒睡梦中的人。

燃气报警器报警的处理程序示范文本

燃气报警器报警的处理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气报警器报警的处理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声 响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报 警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭 电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址 和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时, 通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准

备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主

天燃气报警器使用说明SNK8000说明简易

一、概述: SNK8000型总线气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,自带备电与联动。与本公司的SNT200型点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警监控系统。 该产品是格按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计而成。由于采用RS485总线结构形式,所以该系统的最大特点是信号传输距离远,安装便,节省一次性投资,特别适合控制围比较大的应用场合;由于采用数字量传输,所以该系统工作稳定、可靠,抗干扰性强,是燃气报警系统更新换代的理想产品。 该仪器可广泛应用于油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。 二、主要特点: (1)控制器的主要特点: 1、大屏幕液晶显示、界面友好。 2、全中文菜单、操作简单。 3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型。 4、具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能 5、具有自检、自诊断功能。 6、具有故障、报警记忆、查阅功能。 7、具有节点自动搜索、软件调零、软件标定、报警点设置功能。 8、设有密码,防止误操作。 9、可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数。 10、具有主、备电转换及欠压保护功能。

11、具有报警接点输出控制功能,联动输出逻辑可软件设置。 12、具有日历显示及设置功能。 13、采用RS-485通讯协议,传输数据可靠。 14、功能强大,性能稳定。 (2)探测器的主要特点: 1、采用RS-485总线通讯协议,数据传输准确、可靠。 2、通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改。 3、功耗低、性能可靠。 4、安装便、传输距离远。 三、主要技术指标: 1、基本技术指标: (1) 测量围:0-100%LEL (2) 基本误差:±5%FS (3) 显示式:大屏幕液晶、发光管 (4) 报警式:声光报警 (5) 报警音量:>65dB (6) 报警响应时间:≤30s (7) 报警动作值:低限报警20%LEL(可调) 高限报警50%LEL(可调) (8) 设备故障响应时间:≤100s (9) 机箱外形尺寸为:440mm×330mm×98mm (10) 电源:AC220V±15% (11) 工作环境:温度-10℃—50℃ 湿度≤93%RH

家用燃气报警器调研报告讲解

家用燃气报警器调研报告讲解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场 等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然 气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良 好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置; 易被油烟等直接熏到的位置。 1.3、禁止安装时间:

(A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上1.2 1.3条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 2.1、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 2.2、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 2.3、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯 的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 2.4 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工 作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5 分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂 鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体 的浓度下降到报警点以下时,报警器测停止报警。 2.5 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发 出“嘀、嘀、嘀....”的报警声, 2.6 若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区可以拨打预设的号码组合,掉电不丢号码。 ■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作,而又不想自己触发室内的探测器产生误报。此时选择留守布防,让一 部分探测器工作,另一部分探测器不工作。留守布防功能需要设置,把装在室内的探测器所在的防区类型都改成留守防区,才能正常使用。留守布防时,主机的[布防]灯隔2秒亮一次,同时显示屏上显示“LB”1秒。 遥控操作:按遥控器的[留守布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘的[留守]键一次即可。 撤防操作

正确使用燃气报警器(新编版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 正确使用燃气报警器(新编版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

正确使用燃气报警器(新编版) 部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信

号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备(如排风扇、电磁阀)。 二、每月至少应对报警器进行一次自检

正确安装和使用燃气报警器

正确安装和使用燃气报警器 众所周知,一氧化碳为剧毒气体,健康人在含一氧化碳1%的空气中,10分钟则产生痉挛,半个小时就会死亡。所以,煤制气泄漏时,既有爆炸的危险,又存在一氧化碳中毒(直接中毒)的危险。另外,使用燃气热水器或煤炉而通风不良时,也会发生一氧化碳中毒(排气中毒)。目前由于人们安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。其实安装燃气报警器有利于及早发现燃气的泄漏。 家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。 但安装了并不代表就万事大吉,平时还要注意以下几点: 一、正确选择安装位置 根据相关部门的要求,新房进户时,成套的煤气报警器都安装在厨房靠近煤气表附近,不少家用可燃气体报警器的说明书也要求安装在厨房等处。但因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口、地漏等向楼上窜,有可能导致楼上居民中毒。市面上陆续出现了报警器子母机,母机安装在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。 不少懂报警器技术的人,都在自家至少安装两个报警器。放在厨房的煤气报警器可以检测到自家煤气忘关或者室内管线泄漏;安装在卫生间排风口附近的报

燃气报警器报警的处理程序

编号:SM-ZD-97280 燃气报警器报警的处理程 序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

燃气报警器报警的处理程序 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公 寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可 以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好 处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置; 易被油烟等直接熏到的位置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天

(C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5 分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮, 蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测 的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器测停止 报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声, 若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增 加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

家用燃气泄露报警报警器安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到 的位置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的(D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的

以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警 为常亮,蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓 度下降到报警点以下时,报警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....” 的报警声, 若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。

迈思通FS0801E系列燃气报警器使用说明书

FS0801E系列产品使用说明书 结构图 尺寸:110×70×40mm 产品说明 FS0801E系列燃气泄漏报警器,采用高品质的纳米半永久加热型半导体气敏传感器,具有稳定性高、寿命长、抗中毒能力强、输入电压宽等特点,是适合于家庭燃气安全使用的高品质产品。 产品型号分为: FS0801ES型——单户声光报警使用 FS0801EN型——报警后有有线信号发射输出 FS0801ER型——报警后有无线信号发射输出 FS0801EV型——报警后可关闭电磁阀 FS0801EM型——报警后可关闭电磁阀,开启排气扇

适合气体:□天然气□液化石油气□人工煤气 报警设定值:<25%LEL 环境温度范围:-10℃~55℃(室内使用型) 湿度范围:<95/% 输入电压范围:AC180~270V/50Hz 电磁阀输出:DC12V/300 mA 排气扇输出:AC220V/1A 贮存温度范围:-25℃~55℃ 压力限制:86~106KPa 功耗:静态功耗<1.2W,动态功耗<2W 使用寿命:3年 使用场所:室内 安装说明 安装位置 1.适用于液化石油气的报警器,应安装于距地面小于1m,距地面和墙壁大于2cm的 位置处,距厨具小于4m的位置,如图---3所示。 2.适用于天然气、人工煤气的报警器,应安装于距顶棚小于30cm,距顶棚和墙壁大 于2cm的位置处,距厨具小于8m的位置,如图---3所示。

◆报警器应安装于易于观察,易于喷气检查的位置。 ◆报警器应安装在有燃气具、有可能发生燃气泄漏的房间里,其他房间的燃气泄漏有可能不会发生警报。 ◆严禁在安装过程中,振动、跌落、冲击报警器,否则报警器将会失效。 ◆报警器的安装位置,不可正对油烟气。 ◆报警器不可安装在通风良好或气流较大处。 ◆报警器不可被其他物体遮蔽。 ◆报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。 安装方法 先将报警器的挂板安装在墙壁上,再将报警器挂在挂板上。 使用说明 1.按照《安装说明》中的要求将报警器安装固定好。 2.接通电源,此时绿色灯闪烁,报警器处于预热状态,不能进行正常的检测工作。 3.2、3分钟后,绿色灯停止闪烁,处于长亮状态,报警器进入正常工作状态。 4.如果报警器长鸣,并有黄色指示灯长亮不熄,说明此时传感器已不能正常工作。 5.报警:当气体泄漏达到危险浓度时,红色灯闪烁,报警器发出“嘀-嘀-嘀”的报 警声。 对于FS0801EV型,报警后阀门线会有DC12V(300mA)控制阀门的电源输出; 对于FS0801ER型,报警后会有无线报警信号输出。 对于FS0801EM型,报警后阀门线会有DC12V(300mA)控制阀门的电源输出,排气扇线会有AC220V(1A)电源输出; 按键功能 “自检”按键——此键用于检测声光报警装置是否正常,按下此键,报警器的三个指示灯全亮,同时应有报警声响。 维护和保养

家用燃气报警器规范

家用燃气泄漏报警器 本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。 2 引用标准 GB/T 13611 城市燃气分类 GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求 GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法 GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件 GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) 3 型号 3.1 型号 例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。 3.2 代号 R:人工燃气; Y:液化石油气; T:天然气; K:输出开关。 4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。 5 试验方法 5.1 试验条件 5.1.1 试验环境条件 环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。 5.1.2 初期稳定时间 试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进行试验。 5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。 5.3 结构试验 5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。 5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。 5.4 通电表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。 5.5 报警表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。 5.6 电源试验 5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。 5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。 5.6.3 绝缘电阻试验 试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。 5.6.4 电气强度试验 试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV 试验电压1min应不产生闪络和击穿。 5.7 电路板电气间距 用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气间距应附合表1规定。 5.8 报警浓度试验 5.8.1 预处理 同5.1条规定。 5.8.2 试验 报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。 5.9报警音量试验 用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪

燃气报警器技术规定

可燃气体探测器技术规定 1 适用围 本规定适用于进行可燃气体探测器采购。可燃气体探测器应满足或高于下面列出的规和标准的最新版本的要求。如果几种规和标准的相关要求适用于同一情况,则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规定与相关的技术规定或标准有冲突,则应向业主咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。 本技术规定指定产品应遵循的规和标准主要包括但不仅仅限于以下所列围: GB16808 可燃气体报警控制器技术要求和实验方法 GB12358 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 GB15322.1 测量围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB50058 爆炸和火灾危险环境电气装置设计规 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50493 石油化工燃气体毒气体检测报警设计规 GB15332 可燃气体探测器 GB3836.1 爆炸性气体环境用电器设备第1部分:通用要求 GB3836.2 爆炸性气体环境用电器设备第2部分:隔爆型“d” GB12978 火灾报警设备检验规则 JJG693 可燃气体检测报警器检定规程 SH 3063 石油化工企业可燃气体和有毒气体探测报警设计规 其它未列出的与本产品有关的规和标准,厂家有义务主动向业主提供。 2技术规定

2 .1技术性能要求 可燃气体探测系统应能快速和可靠地进行早期检测气体的泄漏,且系统性能的测试不应对系统的运行造成影响。系统由探测器、报警器组成。探测器的安装方式,安装地点,位号,数量等参见相应的数据表。 2.1.1 可燃气体探测器可根据情况选用红外吸收或催化燃烧探测原理。 2.1.2测量围应是可燃气体爆炸下限浓度的0~100%。 2.1.3应具有较高的测量准确度,探测器的准确度应优于±3%LEL,。 2.1.4应具有较高的灵敏度,对于可燃气体的微小变化,应有相应的信号输出。 2.1.5探测器对可燃气体浓度变化的响应时间红外吸收型T90≤15s,催化燃烧型T90≤20s。 2.1.6应能输出与气体浓度成比例的信号,信号类型应为4~20mADC模拟信号。供电电源应采用24VDC。 2.1.7可燃气体探测器的探测元件应不受可燃气体中其它组份的影响,耐环境污染。 2.1.8可燃气体探测器应稳定性高,正常工作时零点漂移小。仪表的零点漂移,红外吸收型应≤±2%/年,催化燃烧型应≤±5%/年,重复性≤±2%。 2.1.9应具有自检功能,并有相应的故障报警信号输出,报警信号可以是≤4mA 或≥20mA的模拟信号。 2.1.10可燃气体探测器应具有现场LCD或LED显示功能,能在现场显示可燃气体浓度值和自检情况。可燃气体探测器可在现场不开盖进行调试。可燃气体探测器应能在-40°环境下正常工作,并能就地指示。 2.1.11供货商应说明可燃气体探测器的标定方法、标定周期及标定工具。同时,在供货时应提供标定工具和初次开通标定可燃气体探测器的标定样气,并说明标气的主要成分及购买方式。 2.1.12可燃气体探测器应是隔爆型产品,应能在危险区域安装并正常使用,其防爆等级不应低于ExdⅡBT4,防护等级不应低于IP65。 2.1.13可燃气体探测器应带有用于现场安装的安装附件及紧固件。附件材质:0Cr18Ni10Ti。

正确使用燃气报警器(标准版)

正确使用燃气报警器(标准版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0222

正确使用燃气报警器(标准版) 部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。可燃气体泄漏报警器使用说明书(参考Word)

JDY-338可燃气体泄漏报警器使用说明书 一、技术指标 ●感应气体:煤气、天然气、液化气 ●电源:DC 12V直流电源或AC220V/50Hz家用电源 ●工作环境:温度:-10℃~+40℃;相对湿度:≤90%RH ●声压范围:≥70dB/m ●报警浓度:15%LEL ●恢复浓度:8%LEL ●稳定性:长期工作报警浓度误差不大于±5%LEL ●重复性:重复测试报警浓度误差不大于±5%LEL ●报警浓度误差:不大于±5%LEL ●报警方式:声光报警,切断燃气阀与输出联网信号 ●消耗功率:不大于5W 注:标定气样为CH4气体 二、安装位置:可燃气体报警器安装在距气源半径1.5m以内的合适位置 ●若用于检测液化气时,因液化气比空气重,报警器须安装在高出地面0.3—1.0m处。 ●若用于检测天然气、煤气时,由于天然气、煤气比空气轻,报警器须安装在接近天花板 0.3---1.0m处。 ●安装位置不要正处燃气灶上面,不要安放在排气扇、门窗边和浴室水汽较大处。 ●安装阀门控制器 (1)将阀门控制器安装于球阀的上面,控制器的卡口卡住球阀的手柄,控制器的转动轴要与球阀的转动轴一致,使控制器与球阀的转动灵活,以免损坏控制器或球阀。 (2)用螺丝和固定板把控制器固定在燃气管道上。 (3)将阀门控制器安装在液化气瓶上。 (4)用连接线把可燃气体报警器和阀门控制器连接起来。 (5)红线为正极,黑线为负极,黄线为公共接点。黄线与绿线为常闭接点,黄线与蓝线为常开接点。 三、工作、测试及维护程序 ●将可燃气体探测器电源插头插入电源插座中。(或接入12V DC电源,红线为正极,黑线 为负极)。 ●通电后,探测器将会打开阀门,如阀门控制器损坏或没有装入阀门控制器,约15秒后, 橙色指示灯点亮。如果阀门控制器正常,橙色指示灯则不亮。探测器在正常探测状态下, 能自动检测到接入的阀门控制器,并将阀门打开。 ●此后探头进入预热状态,绿色发光二极管每秒闪烁一次,约三分钟后,蜂鸣器发出“嘀 —”的一声,电路进入稳定的工作状态。绿色指示灯点亮,表示电路正常工作。橙色指 示灯点亮,表示阀门控制器损坏或没有装入阀门控制器。橙色指示灯闪烁,表示阀门已 经打开。如蜂鸣器长鸣且绿色发光二极管不发光,则表示可燃探头已损坏,应切断电源 并与售后服务中心联系。 ●按住开/关阀按键,听到蜂鸣器发出‘嘀-’的一声,阀门控制器开始关闭阀门,橙色指 示灯熄灭,表示阀门已经关闭。再次按住开/关阀按键,听到蜂鸣器发出‘嘀-’的一声, 阀门控制器开始打开阀门。橙色指示灯闪烁,表示阀门已经打开。可依次循环。 ●报警器探测到可燃气体泄漏后,红色发光二极管闪烁发光,同时蜂鸣器发出“嘀-嘀” 报警声,延时约10秒阀门控制器关闭阀门,联网信号输出。可燃气体排除后,报警器自 动恢复正常工作状态。阀门控制器恢复正常,需要按住开/关阀按键,听到蜂鸣器发出‘嘀 -’的一声,阀门控制器打开阀门,恢复正常监视状态。 ●橙色灯亮,表示阀门控制器已损坏或没有安装阀门控制器。使用手动开/关阀功能可将其 关闭。 ●如果可燃气体探测器单用户使用时,可把联网信号的常开点当作开关控制窗式排气扇将 泄漏气体排出窗外。

相关文档
相关文档 最新文档