家用燃气泄漏报警器说明书
家用燃气泄漏报警器说明书

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/3b8806376.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器 技术手册 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定(最新版)

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规 定(最新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证; 3.取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级; 4.技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,保证备品备件的供应; 5.受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小; 6.符合国家或行业标准规范要求。

家用天然气安全使用注意事项

家用天然气安全使用注意事项 1、消防专家建议安装燃气泄漏报警器,因为天燃气是无色无味的,不像煤气,天燃气一旦发生泄漏,我们很难察觉。必须借助警报器监测家里的天燃气是否泄露,避免灾难的发生。 2、安装燃气的房间保持通风,燃气管线不能走暗线,不利于维修。天燃气使用完毕后,不仅要关闭灶台或供热开关,还要将天燃气的总阀门关闭,以免燃气泄漏。 3、门窗通风要良好。由于通风良好,一旦室内有天然气和一氧化碳等有害气体,就能及时排出室外,从而消除了爆炸中毒的危险因素。 4、常检查、勤维护。经常检查天然气管道、表、灶、热水器连接软管等是否固定牢,有无漏气点。如发现问题及时通知修理,不能勉强使用。 5、天然气灶、表周围禁止堆放易燃物。厨房天然气灶、表周围不要堆放废纸、塑料品等易燃物品,以防火星引燃易燃物品,发生火灾事故。 6、连接软管不得超过2米。软管材质必须达到国家规定标准。这样可以减少发生事故的因素。 7、禁止乱动天然气设备。使用天然气禁止随便改动、迁移天然气设备,禁止擅自接铁管、胶皮管或增加设备,以免漏气,发生事故。

8、人走火灭。使用天然气时,必须要有人照看,防止汤水沸溢将焰熄灭或小火时风吹灭火焰,造成天然气继续空跑。如果跑出的天然气和空气混合形成爆炸气体遇有火种就会发生火灾或爆炸事故。 9、发现漏气、先关开关后修理。一旦发现漏气,切记不要惊慌,千万要先关闭开关,打开窗门,马上报告天然气公司来人修理。 15、停气、送气和灶具熄灭时,千万注意关闭开关,防止跑气,避免事故发生。 16、禁止把电器的地线或天线搭在天然气管道上。因为电器的地线或天线都有可能产生火花,而天然气管道内是易燃易爆气体,二者搭在一起,极易发生着火爆炸等事故。

有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2012(B) 文件编号:MYH.03/BA.ZD-05.42-2013(C) 有毒及可燃气体报警器的管理规定

文件会签表

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 编制依据 (4) 4 术语和定义 (4) 5 组织与职责 (4) 6 管理要求 (5) 7 制度执行与检查 (6) 8相关文件 (6) 9 记录 (6) 10 其它 (7)

1 目的 为了规范对有毒及可燃气体检测报警器的管理,有效预防中毒、爆炸事故的发生,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各生产装置有毒及可燃气体报警器仪表的管理。 3 编制依据 3.1 中华人民共和国主席令第二十八号《中华人民共和国计量法》 3.2 1987 年 2 月 1 日国家计量局发布《中华人民共和国计量法实施细则》 3.3 国发〔1987〕31号《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》3.4 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 3.5 JJG695-2003《硫化氢气体检测报警器检定规程》 3.6 JJG915-2008《一氧化碳气体检测报警器检定规程》 3.7 中国神华煤制油化工有限公司《仪表及自动化控制设备管理办法(试行)》 4 术语和定义 本规定所指的报警器指生产现场所安装的固定式一氧化碳气体检测报警器、硫化氢气体检测报警器及可燃气体检测报警器。 5 组织与职责 5.1 机械动力部 5.1.1 负责报警器的年度强制检定。 5.1.2 负责对报警器运行状况和维护及检修质量的检查。 5.1.3 负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核评比。 5.2 机电仪中心 5.2.1 负责报警器的日常维护、维修工作。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定

附件2: 可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定 第一章总则 第一条为了加强公司可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)管理,确保生产装置实现安全运行,根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 (GB50493-2009)、中国石油化工集团公司《仪表设备管理规定》(中国石化生〔2011〕62号),结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称可燃和有毒气体检测报警器,是指固定式可燃和有毒气体检测报警器。 第三条应用报警器监视生产装置、罐区、液化气站等可燃气体和有毒气体泄露和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,必须加强对报警器的管理工作。 第二章分工与职责 第四条公司设备管理部是报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责公司新增报警器的实施及投用前的验收检查; (二)负责公司报警器更新、大修计划的审核; (三)负责公司新增、更新、技措项目中报警器的选型审定; (四)负责公司报警器的定期检查考评。 第五条公司安全环保部参与新增报警器的审查和投用前

的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用制度执行情况进行监督; (二)参与对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)参与新建装置、新增报警器设置的审查。 第六条直属单位设备管理部门是本单位报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责报警器年(季)度检修、技措计划的审核和实施; (二)负责组织新增、更新报警器的施工及投用前的验收检查; (三)负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查; (四)负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核; (五)负责正常业务范围内的其他工作。 第七条直属单位安全部门参与本单位新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案; (二)负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)负责本单位新建装置、新增报警器设置的审查。

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

可燃、有毒气体报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A35978 可燃、有毒气体报警器安全管理规 定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃、有毒气体报警器安全管理规 定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 目的 为规范可燃、有毒气体检测报警器(以下简称报警器)的管理,确保报警器时刻处于完好备用和报警可信的状态,特制定本规定。 2. 适用范围 适用于公司生产区域可燃、有毒气体检测报警器的管理。 注:可燃气体:指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 有毒气体:指劳动者在职业活动过程中,通过肢

体接触可引起急性或慢性健康的气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。 释放源:?指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。 检(探)测器:指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 指示报警设备:指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。 检测范围:指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围 报警设定值:指报警器预先设定的报警浓度值。 响应时间:指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定(标准版)

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0096

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理 规定(标准版) 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证; 3.取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级;

4.技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,保证备品备件的供应; 5.受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小; 6.符合国家或行业标准规范要求。 第四条凡新建、扩建、改建的石油石化生产装置及贮运系统,存在可燃气体和有毒气体意外泄漏可能的,必须按照“三同时”原则和设计规范的要求配备报警器。 引进项目和国内配套项目也应按照这一原则配备报警器。 第五条报警器设置的地点、数量、方式,应严格执行石化集团公司《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)有关规定。 第六条报警器安装场所应注意的主要问题: 1.可能泄漏的可燃气体和有毒气体的密度; 2.室外安装时主导风向等环境因素; 3.雨水及有毒气体对检测元件的影响。 第七条报警器校验用标准气体,校验仪器、校验方法及校验人

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定 1. 范围 为规范可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)的管理,确保报警器时刻处于完好备用和报警可信的状态,特制定本规定。 本规定规范了可燃气体和有毒气体检测报警器的有关术语,明确了可燃气体和有毒气体检测报警器的使用、管理和监督职责,适应于公司所有可燃气体和有毒气体检测报警器的管理。 2. 职责 机动部负责组织生产装置设置报警器的施工及投运前的检查验收工作;负责报警器年(季)度检修、技改技措计划的审核;负责报警器运行状况和检修质量的检查;负责报警器运行指标(投运率、完好率和报警可信率)的考核。 安全部负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修及现场使用工作的监督检查。 仪表车间、供应部负责报警器的选型、采购等工作;仪表车间负责报警器年(季)度检修、技改技措计划的编制,制定专人负责可燃、有毒气体检测报警器的维护、检修、定期标定,并建立健全档案

资料。 生产管理部负责对可燃气体和有毒气体检测报警器联锁保护投用的审定;负责报警器运行记录纳入工艺管理报表样式规范的编制、审批。 使用报警器的生产单位,必须保证生产操作人员懂得报警器的性能、原理,并会操作使用;报警控制器原则上宜独立生产工艺控制仪表,配置在操作人员常驻的控制室或操作间;确保可燃有毒气体检测报警器的正常运行,纳入交接班管理,并做好巡检记录。 3. 报警器的选择、设置方案 报警器的选择: 可燃气体检测报警器必须选用国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证,防爆性能认证和消防认证。 有毒气体检测报警器必须经国家制定机构及授权检验单位的计量器具制造认证;防爆有毒气体检测报警器还须经国家指定机构及授权检验单位的防爆性能认证。 受其他气体的干扰少,受温度、湿度影响小;对机械性损坏、雨水和风沙等侵害有防护措施;还应防电磁干扰功能,避免信号失真。 检测报警点的设置: 设置的地点、数量、方式应参照国内外同类装置,设备的配置情

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49741 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

气体检测报警仪使用说明

固定式气体监测报警装置简介气体检测报警仪报警点设置规定: 气体报警器名称(便携式)报 警点值仪器在空气 中校准值 (固定式)报警 点值 允许误差 CH4(丙烷/乙丁烷) 10%LEL ----- 一级:10% LEL ±5% 二级:50% LEL O219.5% 20.9% 19.5% ±5% 名词解释: ●LEL:指爆炸下限,可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,英文:Lower Explosion Limited。 ●爆炸极限:天然气是一种易燃易爆混合性气体,与空气混合后,在空气中浓 度(空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限,15%达到爆炸上限)达到5%~15%范围时,遇到火源即发生爆炸。 ●10%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,10%LEL相当于此时甲烷的含量为 0.5%体积比。所以,您不必担心报警后是不是随时有危险了,此时是在提示 您,要采取相应的措施。 ●50%LEL含义:5%体积比对应“100%LEL,50%LEL相当于此时甲烷的含量为 2.5%体积比。离爆炸下限5%接近,比较危险了,此时是在提醒您,提高警 惕要马上采取相应安全的措施。 ●氧气浓度:氧气占大气比列。20.9%为大气中氧含量,低于17%,呼吸脉搏 加快,头痛;低于8%,危及生命。 天然气检测报警器: 当有可燃气体泄漏时,超过一级报警设定值(10%LEL)时,即发出声光(黄色)报警,按消音键,可消除声报警,同时也消除了现场4个声光报警装置的声报警,仍保留光报警。显示仪表超限指示仍保持。当气体泄漏超过二级报警设定值(50%LEL)时,发出声光(红色)报警,此时离爆炸下限5%接近,比较危险了,提高警惕要马上采取相应安全的措施。

有毒气体报警器怎么调试使用

有毒气体报警器怎么调试使用 气体报警器调试 一、接线:提供24V直流电源(电压范围为21-27V)、测量仪表或二次显示仪表,将电源、测量仪表或二次显示仪表按接线要求连接气体报警器。 二、暖机:仪器通电后,应在新鲜空气中通电暖机一段时间,不同的气体报警器暖机时间要求不同:多数探头初次通电暖机时间小于1小时(氨气、氯化氢气体时间应为3个小时或更长)。气体报警器在初次通电时会出现短时间信号输出过大状况,这与电化学气体传感器性质有关,随着暖机时间的延长,示值会逐步降低到零点(不要人为去调节零点)。当气体报警器示值降低到零时,气体报警器就可以进入正常检测状态,此时可以取少量被检测气体(注意浓度不能过高,一般

为气体报警器量程的60%左右为宜。过高的气体浓度会使传感器马上中毒或损坏)进行测试。 注:气体气体报警器在出厂时已经严格按照《中华人民共和国国家计量检定规程》检定合格,安装初期不必进行标定检验。 三、气体报警器的标定: 气体报警器在运行一段时间后(一般为3-6个月)应对其进行标定检验。标定检验时应有相关专业人员参照《RB-TZ氧气及毒性气体气体报警器使用说明书》并按照国家相关规程进行检定或校准。 四、气体报警器零点校准: 配置好高纯氮气或新鲜空气,连接管路、减压装置、标准电流表等相关设备,把电流表按照图6所示连接到气体报警器的线路板端子上,气体管路连接到气体报警器标定接头与流量表上,通入高纯氮气或新鲜空气(注意:流量应控制在200-500ml/min左右),此时,气体报警器输出应为“4mA”,电路板采样测试点TP1输出电压值应为40mV。否则调节零点电位器(即“O”电位器),注意:顺时针旋转电位器,输出值减小;逆时针旋转电位器,输出值增大。 零点调整结束后,可按下列方法进行范围校准: 通过校准帽,通入相当于满量程浓度60%的标准气体(气体浓度不要大于仪器量程的80%),待仪器输出值稳定后看是否与标准气体浓度对应,否则调节校准电位器(即“S”电位器),使气体报警器在设定量程一定的情况下输出值与标气浓度值一致。注意:顺时针旋转电位器,输出值减小;逆时针旋转电位器,输出值增大。

家用煤气泄漏的预防及处理措施(通用版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家用煤气泄漏的预防及处理措施 (通用版)

家用煤气泄漏的预防及处理措施(通用版)导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 1.使用煤气时,一定要有人在灶前看管。每天临出门或临睡前要检查煤气阀门是否关好。 2.煤气用具要选用正规厂家的合格产品,并请专业队伍进行规范安装。使用煤气热水器时,一定要保持室内通风良好。 3.在进行室内装修时,不得擅自拆、迁、改造、遮挡或封闭煤气管道设施,不要将煤气表.煤气管等安装在密闭的橱柜内。 4.使用管道煤气的燃具不能和使用其他气体的燃具互相代替,不要在管道上悬挂物品,也不要在管道燃气设备周围堆放杂物和易燃品。 5.有煤气或液化气的家庭最好安装可燃气体泄漏报警器。 当怀疑有煤气泄漏时,可用以下2种方法进行查漏: 1.任选肥皂、洗衣粉、洗涤剂其中一种,加水制成液体,涂抹在燃具、胶管、旋塞阀、煤气表、球阀上,尤其是接口处,有气泡鼓起的部位就是漏点; 2.眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏(注意:千万不要用明火查

可燃(有毒)性气体检测报警器安全管理规定示范文本

可燃(有毒)性气体检测报警器安全管理规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

可燃(有毒)性气体检测报警器安全管 理规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条应用可燃性气体检测报警器(以下简称报警器) 监视生产现场可燃性气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸事 故的重要手段,必须纳入制度管理。 第二条必须加强报警器的使用和管理,报警器的安装 率、使用率、完好率达到100 %。 第三条选择报警器应具备条件 1、功能、结构、性能和质量应符合国家法令的要求。 2、取得国家法定计量单位颁发和计量器具生产许可 证。 3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格 证,并达到安装现场所要求的防爆等级。

4、技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维修、保证备品备件的供应。 5、受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。 6、在国家标准颁布后,严格执行国家标准。 第四条凡新建、扩建、改建的生产装置及贮运系统等有可燃性气体意外泄漏可能的,必须按着同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”原则配备报警器。引进项目和国内配套项目也要按照这一原则配备报警器。 第五条报警器设置的地点、数量、方式应参照国内外同类装置,设备的配备情况,依据生产经验和装置实际情况执行。 第六条报警器安装场所应注意的几个问题: 1、可能泄漏的可燃性气体的密度。 2、室外安装应考虑主导风向等环境因素。 3、雨水及有毒气体对检测原件的影响。

可燃和有毒气体检测报警器管理规定

可燃和有毒气体检测报警 器管理规定 Prepared on 22 November 2020

可燃和有毒气体检测报警器管理规定 1目的为规范可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)、便携式检测仪的购置、安装、维护、使用和报废的管理工作,制定本规定。2范围本规定适用于公司固定式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测报警器、便携式可燃气体检测仪、便携式硫化氢检测仪、便携式氧含量分析仪的管理工作。3术语和定义无4职责电仪车间4.1.1采购部负责在报警器、便携式检测仪合格供方范围内组织商务谈判与采购。电仪车间负责建立完善报警器、便携式检测仪技术档案;5管理内容固定式可燃气体报警器的设置及更新5.1.1现役装置按照规范要求需要新增报警器的,应组织进行设计,以满足国家和行业标准要求。通过工程项目安装或购置的各类报警器,由承建单位利用工程投资进行首次检定,交工时由项目主管部门组织验收。验收合格后,纳入各单位日常管理。使用场所a)进入生产工艺区、液氨罐区、阀室、压缩机房等区域时;b)维修保养工艺区内仪器设备、进行置换、通球清管、吹扫、放空、排污、清理分离器等,可能产生有毒、等可燃气体的作业现场;c)进入容器或受限空间内部时。报警器、便携式检测仪的使用报警器、便携式检测仪使用前应进行首次检定。岗位人员应对报警器进行日常检查,发生报警及时检查确认,采取相应措施,发现故障应及时通知相关人员进行处理,并做好记录。报警器所在基层单位对因故障不能正常投用的报警器,应制定针对性的控制或替代措施,同时报上级主管部门

组织维修或更换。输油气生产设施投用前,应由所属各单位安全管理部门组织对现场报警器进行检查,确认全部正常运行,并经相关部门检测合格后方可投用。报警器的日常维护报警器运维承包商每年对固定式可燃气体报警器和便携式报警器分别进行不少于两次的现场维护保养与校对,发现问题及时处理。仪表维修人员应定期对固定可燃气体报警器进行维护保养,保证设备完好,内容包括:a)检查过滤罩畅通,在雨后、雪后、风沙后用清水或者毛刷进行清理,不应让水或其他液体进入仪器内部。b)每季度用标准气体对设备进行一次校对,发现示值漂移应及时处理。岗位人员应对现场安装的固定式可燃气体报警器进行日常巡检,内容包括:a)检查现场探测器外观整洁,确保扣丝部分紧扣。b)检查现场带显示的探测器,确保显示部位清洁,显示正常c)检查报警控制器与现场探测器的状态完好,确保发生故障或者报警后,能迅速而准确的找到报警位置d)对于设备的报警、误报、故障要及时记录,并汇总提交指定维护单位进行分析与检修。基层单位应设专(兼职)人员负责对便携式报警器的管理与维护,建立管理台帐。责任人应接受专业培训,每两周应对便携式报警器进行外观检查和自检系统试验,出现问题及时处理、上报并记录。报警器、便携式检测仪的维修、停用和报废报警器、便携式检测仪的维修由各单位委托有资质的单位承担。所属各单位应根据报警器的运行情况及探头使用寿命,适当储备常用的备品备件,以便在报警器部件损坏时及时更换。因故需停用的报警器由基层单位技术人员填写“报警器停用申请”,经站队主