第1章光纤布线方案设计

1.1 设计原则

**网络规模和网络信息流量在未来会不断扩大,需要有一个完善的综合布线系统以提高办公效率,为确保智能化综合布线系统建设和应用的成功,在本方案的设计中要遵循以下原则:

标准性:符合设计及安装的国内、国际标准。

实用性:满足当前的各种通讯要求和未来的应用。

先进性:采用成熟、先进的技术和设备。

安全性:利于防火、防水、防雷击、防静电、防破坏和抗干扰等。

维护性:便于维护和管理,有利于故障检查和排除。

兼容性:利于硬、软件的兼容,系统的升级和扩充。

可靠性:采用容错技术,保证系统在多重故障下仍能正常运行。

经济性:在满足现有需求和未来应用的基础上,要有好的性能价格比和保护原有的投资。

1.2 设计依据

ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准

ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准

ANSI / TIA / EIA 568B 2.1 六类线布线标准

ANSI / EIA/TIA-569A 商用建筑电信通道及空间标准

ANSI / EIA/TIA-606 商用建筑电信基础结构管理标准

ANSI / EIA/TIA-607 商用建筑接地和接线规范

IEEE 100 BASE-T 100兆以太网

IEEE 802.11A/B 无线网络标准

中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

智能建筑设计标准(EBD-03-95)

工业企业通信设计规范(CECS 09:89)

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)

建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97)

电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82)

1.3 安装与施工标准

中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》

建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》

中国建筑电气设计规范

大楼通信综合布线系统(YD/T926.1.1997)第1部分:总规范

大楼通信综合布线系统(YD/T926.2.1997)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求

大楼通信综合布线系统(YD/T926.3.1998)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求

1.4 方案设计

在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base-FX到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。

当今,国际上流行的布线标准主要有两个,一个是北美的标准EIA/TIA-568A;一个是国际标准ISO/IECIS 11801。EIA/TIA-568A和ISO/IECIS 11801推荐使用62.5/125um多模光缆、50/125um多模光缆和8.3/125um多模光缆,本项目使用62.5/125um室外轻铠多模光缆。

单模光纤和多模光纤可以从纤芯的尺寸大小来简单地判别。单模光纤的纤芯很小,约4~10um,只传输主模态。这样可完全避免了模态色散,使得传输频带很宽,传输容量很大。这种光纤适用于大容量、长距离的光纤通信。它是未来光纤通信与光波技术发展的必然趋势,因此,在**的光纤网络中,距离超过1000米建议使用单模光缆。

多模光纤又分为多模突变型光纤和多模渐变型光纤。前者纤芯直径较大,传输模态较多,因而带宽较窄,传输容量较小;后者纤芯中折射率随着半径的增加而减少,可获得比较小的模态色散,因而频带较宽,传输容量较大,目前一般都应用后者。

光纤布线中使用光波的几个波段:800nm~900nm短波波段;1250nm~1350nm长波波段和1500nm~1600nm长波波段。在这些波段中,光纤传输性能表现最佳,尤其是运行于波段的中心波长之中。所以,多模光纤运行波长为850nm 或1300nm,而单模光纤运行波长则为1310nm或1550nm。各波长下光纤的最大光衰减(介入损耗)如下:

由以上图表可以看出,两种规定差别不大,都是非常严格的。因而光纤作为主干布线的最长距离也有了规定。光缆应用于主干时,每个楼层配线间至少要用6芯光缆,高级应用最好能使用12芯光缆。这是从应用、备份和扩容三个方面去考虑的。至于光纤的组网方式也很灵活。可以实现:(1)点对点。在两台计算机之间建立起高速通道。传输速率为几个Mbps至几百个Mbps,距离可达2公里,(多模)至5-100公里(单模)。(2)星型网络。通过光纤网络设备,建立起星型的网络拓扑结构。(3)环形网络。由光纤把信号再生器连接,形成环路。本项目此次由于是光纤网拓展项目,因此大部分结构为点到点结构。

1.5 设备选型

在本系统中我们采用国产的8芯室外多模光缆和24芯室外单模光缆。多模光纤我们推荐使用普通中心束管轻铠式光缆,主要应用在850nm波长区及1310nm波长区,应用带宽在1.0Gbit/s及其以下系统。

(a)局域网(LAN)光缆

室内外并用光缆系列-采用紧密填充的设计,可以安装在托盘上、管道里或悬装于架空缆上,完全适用于室外或室内的干线电缆安装。而且该系列电缆采用防火、防紫外线(UV)护套,其结构坚固而柔软,便于机房安装。我们的室内外并用光缆能够采用多模、单模、或者两种混合结构,并且有1根至144根光纤芯数以备用户选择。

室外光缆系列一此系列光缆为室外光缆设计的最高水平,配备防水设计的缆芯和缆管以及防紫外线套。这种结构设计使光缆直径最小,光纤芯数可由1芯到144芯。此光缆系列实为应用于建筑物间的干线或广域网的连接线的最佳选择。

(b)光纤传输介质的产品品牌选取

所选用的传输介质产品品牌应能满足以下要求

标准化- 严格遵循

设计标准:

IEEE 802标准

EIA/TIA 568工业标准及国际商务建筑布线标准

ISO11801标准

根据以上对传输介质的选用要求,在众多的国际、国内产品品牌中,本次网络工程的光传输介质系统推荐选用国产的光缆产品。国产产品具有最大的可靠性,较低的安装成本。

光传输介质选用国产室外型光缆,是一种性价比较高的光传输介质。

(3) 信号传输部件

选国产信号传输部件。传输介质系统附件,选用国产光纤布线系统及系统附件。

1.6 施工组织方案

光缆的种类较多,其施工的方法就更多。按敷设方式可分为:架空光缆、管道光缆、埋式光缆和水底光缆。

光缆线路施工工序复杂,工序之间必须衔接恰当,因按科学管理方法进行作业程序,计划实施工程日期,确定具体路由位置、距离、保护地段等。对优质能

按期完成工程的施工任务起到保证作用。

1.6.1光缆敷设方案

(一)光缆线路的路由复测

1、按设计要求核定光缆路由走向选择敷设方式。(主要经现场勘察分为市区、郊区和开阔区。一般市区、郊区的工程施工较为复杂,开阔区相对容易一些。因此根据相关的地理环境来制定出工程价格的不等。)

2、核定中继段至另一终端的距离提供必要的数据资料。

3、核定各路障、河道等障碍物的技术措施,并制定出具体实施的可能性。

4、认真仔细观察地形地貌、初步确定线路接头位置的环境条件。

(二)敷设光缆

敷设线路必须按路由复测进行,若遇特殊情况必须改动时,应及时征得主管部门的同意。

根据选择的敷设方式,工程难度,正确分配施工人员岗位,责任到人。

1、架空光缆

⑴光缆架空的要求:

◆架空光缆主要有钢绞线支承式和自承式两种。我国基本都是采用钢绞线支承式,这种结构是通过杆路吊线托挂或捆绑架设。

◆架空线路的杆间距离,市区为25~40米,郊区为40~50米,其他地段最大不超过67米。

◆架空光缆的吊线应采用规格为7/2.2mm的镀锌钢绞线,对于采用轻铠式光缆挂设时可采用7/2.0mm或/1.8mm的钢绞线。

◆架空光缆的垂度要考虑架设过程中和架设后受到最大负载时产生的伸长率。

◆架空光缆可适当的在杆上作伸缩余留。

◆按设计要求进行立杆,放吊线或利用原有杆路进行整治达到规定要求。

◆光缆挂钩的卡挂间距要求为50厘米允许偏差不大于±3厘米。光缆卡挂应均匀,挂钩托板齐全,对各种光缆的外径选用不同大小的挂钩型号。

附各种挂钩型号一缆表:

塑料挂钩规格25 35 45 55

⑵光缆吊线架设方法:

◆采用导向滑轮、即在一终端结束沿线将吊线放入已预先装好的吊线线槽内,在另一端电杆部位安装一个大号滑轮,经过变向后在利用收线机或葫垆进行吊线收紧。

◆布放光缆时应每隔20~30米安装1个导引小滑轮,将牵绳通过滑轮按顺序,直至达到光缆所要牵引端头。施工中一般光缆分几次牵引。

◆光缆牵引完毕后,由一端或几端同时用挂钩将光缆托挂于吊线上,通常采用(工程人员坐滑板车操作较快较好)。也可以采用其他方法。挂线时如果是长途干线因考虑其一定的距离,留有适当的余线圈扎好吊于杆路上,以被特殊情况时,线路较易回复。

(3)墙壁光缆

◆墙壁光缆在没有杆路的情况时选用厂房或住宅楼进行光缆敷设。

◆墙壁光缆大部分在厂矿、企业内部和生活小区中使用的通信线路的施工。

◆其架设基本于杆路的架空。

2、管道光缆

对于城市ф90MM标准管孔,可容纳3~4寸塑料子管3根。1寸子管适合于直径小于20MM的光缆,对于其他种类光缆应选用合适的子管。

◆子管布放过程中容易产生扭曲,当扭纹节距在10米以内时,光缆与子管内壁的摩擦力增大这样将给光缆的敷设带来一定的困难,因此敷设塑料子管应避免扭曲。

◆管道光缆敷设要通过人孔的入口、出口路由上出现拐弯,曲线以及管道人孔高差等情况适时配置导引装置减少光缆的摩擦力,降低光缆的牵引张力。

◆光缆牵引子管内应选用专用工具"尼龙棒",按排适当的工程技术人员即可牵引,待光缆牵引完毕后由人工将每个人孔中的余缆放至规定的托架上。为了以后的安全一般采用软管或PE软管保护,并用扎带轧之固定。光缆的端头应留余适当长度盘圈后挂在人孔壁上。不要浸泡于水中。

3、埋式光缆

◆敷设直埋光缆必须首先进行挖沟,根据不同的环境达到足够的深度沿线

统一标准十分重要。挖沟标准一般普通土1.2米、半石质1.0米、流沙0.8米穿越铁、公路时1.2米上述沟底应加垫10CM细土或沙土,沟底宽度一般为30CM。如同沟敷设两条或两条以上光缆时,光缆间应保持5CM的间距。在路面表层经常受压的路段应预埋钢管或预放硬质塑料管。布放光缆在遇有坡度、穿越铁、公路等特殊地段时应作"S"形敷设。

◆直埋光缆必须做"两防"措施

⑴防雷:

采用直埋光缆多数选用加强件、防潮层和铠装层这些金属件,容易遭受雷电冲击,损坏光缆严重时通信中断。

处理措施:A、局内接地方式B、系统接地方式C、光缆上方敷设屏蔽线。

⑵防腐、防鼠等。

1.6.2完工测试

很多用户在选布线系统时,通常都只着眼于该产品是否符合认可标准,质量及价钱等;虽然以上各点的确是重要的一环,但又可有想过在施工过程中,施工队伍没有足够的知识,作出了不符合标准的施工程序,但用户又不是一个专业布线人员,往往就会出现一种付出与收获不相等而用户本身却不知情的情况。

将布线作为一个单独的实体来表征其特性,可以为今后应用设备的设计提供有用的数据。通过现场测试来验证电缆出厂的传输性能,可以使承包商将符合专业技术要求的布线交到设备供应商手中。这将提高建筑物网络方案的整体有效性,使用户更加满意。

基于上述理由,测试工作以及测试报告是绝对不能忽视的一环。而EIA/TIA 568A TSB 67亦是针对测试而制定的标准。

光缆传输性能的测试

测试标准

光缆传输性能的测试可参照GB/T 8401执行。

A.光衰减

无论是水平布线子系统,建筑物主干布线子系统还是建筑群主干布线子系统,光缆中的每芯光纤的光衰减不应超过下表的规定值。

光缆布线各子系统光衰减

B.全程光衰减

由若干子系统组合成的光缆布线链路,在工作波长点,每芯光纤的全程光衰减不应超过11dB。

测试方法

光纤测试连接图

在测试过程中,如有任何信息端口不能通过测试,需作出检查,维修或更换,直至全部通过测试为止。而当整个布线工程完成后,全部之测试报告则会连同其他文件一并交到用户手上作为纪录。

第2章网络结构方案设计

2.1 原信息系统网络的整体结构

以下是**计算机网络系统整体网络拓扑结构图。

**计算机网络系统拓扑图2.2 宽厚板网络拓扑简图

第3章光纤网络方案设计

3.1 光纤系统简介

●光纤通信系统简述

1.光纤通信系统

光纤通信系统是以光波为载体、光导纤维为传输介质的通信方式,起主导作用的是光源、光纤、光发送机和光接收机。

1)光源-光源是光波产生的根源;

2)光纤-光纤是传输光波的导体;

3)光发送机-光发送机负责产生光束,将电信号转变成光信号,再把光信号导入光纤;

4)光接收机-光接收机负责接收从光纤上传输过来的光信号,并将它转变成电信号,经解码后再作相应处理。光纤通信系统的基本构成如图所示:

. 2.光纤通信系统主要优点

1)传输频带宽、通信容量大,短距离时达几千兆的传输速度

2)线路损耗低、传输距离远;

3)抗干扰能力强,应用范围广;

4)线径细、质量小;

5)抗化学腐蚀能力强;

6)光纤制造资源丰富。

在网络工程中一般是62.5μm/125μm规格的多模光纤,有时也用100μm/140μm

规格的多模光纤。户外布线大于2KM时可选用单模光纤。

●光纤的种类主要有两大类,即单模与多模。

单模光纤(SMF Single Mode Fiber)的纤芯直径很小,在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。光信号可以沿着光纤轴向传播,因此光信号的损耗很小,离散也很小,传播的距离较远。单模光纤PMD规范建议芯径为8~10μm,包层直径为125μm。

多模光纤(MMF Multi Mode Fiber)是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。多模光纤的纤芯直径一般为50至200μm,而包层直径的变化范围为125到230μm,计算机网络用纤芯直径为62.5μm,包层为125μm,也就是通常所说的62.5μm。与单模光纤

相比,多模光纤的传输性能要差。在导入波长上分单模1310nm、1550nm;多模850nm、1300nm 光缆的种类和机械性能

单芯互联光缆

主要应用范围包括:

1)跳线;

2)内部设备连接;

3)通信柜配线面板;

4)墙上出口到工作站的连接;

5)水平拉线,直接端接;

6)适于使用环氧树脂或LIGHTCRIMPLP连接端接。

主要性能及优点如下:

1)高性能的单模和多模光纤符合所有的工业标准主;

2)900μm紧密缓冲外衣易于连接与剥除;

3)Aramid抗拉线增强组织提高对光纤的保护;

4)UL/CAS验证符合OFNR和OFNP性能要求;

5)设计和测试均根据Bellcore GR-409-CORE及IEC793-1/794-1标准;

扩展级别62.5/125μm符合ISO/IEC 1180。

双芯互联光缆

主要应用范围包括:

1)交连跳线;

2)水平走线,直接端接;

3)光纤到桌;

4)通信柜配线机板;

5)墙上出口到工作站的连接;

6)适于使用环氧树脂或LIGHTCRIMPLP连接端接。

双芯互联光缆除具备单芯互联光缆所有的主要性能优点之外,还具有光纤之间易于区分的优点。

3.室外光缆4~24芯铠装型与全绝缘型

主要应用范围包括:

1)园区中楼宇之间的连接;

2)长距离网络;

3)主干线系统;

4)本地环路和支路网络;

5)严重潮湿、温度变化大的环境;

6)架空连接(和悬缆线一起使用)、地下管道或直埋、悬吊缆/服务缆。

主要性能优点包括:

1)高性能的单模和多模光纤符合所有的工业标准;

2)900μm紧密缓冲外衣易于连接与剥除;

3)套管内具有独立TLA彩色编码的光纤;

4)轻质的单通道结构节省了管内空间,管内灌注防水凝胶,以防止水渗入;

5)设计和测试均根据Bellcore GR-20-CORE标准;

6)扩展级别62.5μm/125μm符合ISO/IEC11801(1995标准);

7)Aramid抗拉线增强组织提高对光纤的保护

8)聚乙烯外衣在紫外线或恶劣的室外环境有保护作用;

9)低磨擦的外皮使之可轻松穿过管道,完全绝缘或铠装结构,撕剥线使剥离外表更方便。

室外光缆有4芯、6芯、8芯、12、24、36芯等,又分铠装型和全绝缘型。

●楼群间及网络节点间光缆的选型

实现计算机设备,中心机房与各光纤节点间的连接,常用介质是室外单、多模铠装光缆,中心机房与各楼内光纤节点之间为室内,故华菱湘钢计算机光纤网络系统数据干缆采用多模室内6—12芯光缆。中心机房与生活区机房光纤节点之间为室外,其间距远大于100米,故华菱湘钢计算机光纤网络系统数据干缆采用单模室外6—12芯铠装光缆。

●光纤收发器产品选型。

新一代快速以太网光纤收发器(亦称光电介质转换器),可以将100Base﹣TX的双绞线电信号的和100Base- FX的光信号进行相互转换。它将网络的传输距离从100米的铜线极限扩展到100公里(单模光纤全双工方式)。可在网络中服务器同工作站间、服务器同交换机(或集线器)间、交换机(或集线器)同工作站间、交换机(或集线器)同交换机(或集线器)间等实行自由连接。支持即插即用,能自动协商全双工或半双工工作,四个LED清楚显示光纤收发器的工作状态:电源指示、光纤连通/动作指示、全双工指示和双绞线连通/动作指示。快速以太网光纤收发器使用标准的双绞线RJ45接口和光纤ST/SC接口。遵守 IEEE 802.3μ100BASE-TX/FX标准。

●遵守IEEE 802.3μ100BASE TX and 100Base FX标准。

●快速以太网双绞线到光纤间相互转换

●一个RJ45口支持100Base FX 非屏蔽或屏蔽双绞线连接

●一个ST或SC接口支持100Base FX 光纤连接

●ST/SC连接光纤尺寸为50/125μm或62.5μm/125μm

●光传输波长为1300nm,传输距离为:半双工400米,全双工2公里

●三个选择方式:自动协商,全双工,半双工

●四个LED指示:Power,FX Link/Activity,TX Link/Activity and Full-Duplex

●外置电源:输入AC220V 50/60HZ,输出:DC 15V600mA

3.2 设计遵循标准

中国工程建设标准化协会标准(CESC72:97)

《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》

中国工程建设标准化协会标准(CESC 98:97)

《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》

IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE-FL

IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX

IEEE 802.3z 1000BASE-LX

EIA/TIA-568/569,EIA/TIA-TSB36/40,67商业建筑综合布线标准

ISO/IEC JTCI/SC25/WG3

ISO 11801标准

ANSI FDDI/TPDDI

ANSI X3T9.5

中国建筑电气设计规范

第4章网络平台设计

网络平台在整个华菱湘钢宽厚板公司生产调度管理等系统光纤网络系统中占有举足轻重的地位,它是整个网络的基础。在网络平台上,数据传输、信息发布、资源共享、远程监控系统、以及与其他兄弟单位的数据交换都将运行在这个网络上。因此,主干网的好坏直接影响到以后网络系统的运行效率,速度快慢,网络性能等参数。因此,建立一条高速的、多能的、可靠的、易扩展的主干网络,解决目前存在的带宽问题,和适应未来发展的需要是企业信息网建设中一个重要的课题。

4.1 以太网技术简介

目前,主流的以太网类型主要为100BASE-FX/T(IEEE802.3u)、1000BASE-FX/T(IEEE802.3z)。

A)快速以太网

1995年3月,100BASE-T正式成为IEEE 802.3u标准,快速以太网标准得到众多著名网络厂商的支持,其中包括Cisco公司、Cabletron公司、Bay Networks公司、3COM公司等,以及众多的中小型公司和OEM厂商,用户可以得到更多的选择和更好的服务。

快速以太网交换机和网络接口卡和10Mbps以太网相比具有更高的性能价格比。10/100Mbps网络接口卡的价格仅比10Mbps网络接口卡贵一倍左右,但性能确提高到了10倍。10/100集线器每端口价格比10Mbps集线器每端口价格贵两倍左右。并可望随着用户量的迅速增加进一步下降。

10Mbps以太网可以方便的升级为快速以太网,原有的10M型LAN可以无缝的连接到100M型LAN上,通过10/100型交换机连接。这是其他新型网络技术所无法比拟的。

快速以太网技术可以有效的保障用户在布线基础实施上的投资,它支持3、4、5类双绞线以及光纤的连接,能有效的利用现有的设施。

快速以太网也有它的不足:

快速以太网是基于载波侦听多路访问和冲突检测(CSMA/CD)技术的,当网络负载较重时,会造成效率的降低,这可以使用交换技术来弥补。

100BASE-TX

100BASE-TX是一种使用5类数据级无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。它使用两对双绞线,一对用于发送,一对用于接收数据。在传输中使用4B/5B编码方式,信号频率为125MHz。符合EIA586的5类布线标准和IBM的SPT 1类布线标准。使用同10BASE-T相同的RJ-45连接器。它的最大网段长度为100米。它支持全双工的数据传输。

100BASE-FX

100BASE-FX是一种使用光缆的快速以太网技术,可使用单模和多模光纤(62.5和125um)。在传输中使用4B/5B编码方式,信号频率为125MHz。它使用MIC/FDDI连接器、ST连接器或SC连接器。它的最大网段长度为150m、412m、2000m或更长至100公里,这与所使用的光纤类型和工作模式有关。它支持全双工的数据传输。100BASE-FX特别适合于有电气干扰的环境、较大距离连接、或高保密环境等情况下的适用。

100BASE-T4

100BASE-T4一种可使用3、4、5类无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。它使用4对双绞线,3对用于传送数据,1对用于检测冲突信号。在传输中使用8B/6T编码方式,信号频率为25MHz。符合EIA586结构化布线标准。使用同10BASE-T相同的RJ-45连接器。它的最大网段长度为100米。

介质无关接口是100BASE-T的MAC子层与不同物理层之间的电气接口,同10M以太网的附属装置接口(AUI)的作用相似,介质无关接口型号是一种数字逻辑信号。能驱动大约0.5米的电缆。它使用40针的连接器。具有自动协商模式的集线器和网络接口卡在上电后会定时发"快速链路脉冲(FLP)"序列,该序列包含有半双工、全双工、10M、100M、TX的信息,对方检测相应的信息,并自动调节到双方均能接受的最佳模式上,这样,可以保证双方能以可接受的最佳速率连接。自动协商模式(Auto Negotiation Mode)可大大的简化局域网的管理。从而减轻网络管理员的工作量。

B)千兆位以太网

1995年11月,IEEE802.3工作组委任了一个高速研究组(Higher Speed Study Group),研究将快速以太网速度增至更高.该研究组研究了将快速以太网速度增至1000M以太网的可行性和方法。1996年6月IEEE标准委员会批准了千兆位以太网方案授权申请(Gigabit Ethernet Project Authorization Request)。随后IEEE802.3工作组成立了802.3z工作委员会。

IEEE 802.3z委员会的目的是建立千兆位以太网标准:包括在1000Mbps通信速率的情况下的全双工和半双工操作、802.3以太网帧格式、载波侦听多路访问和冲突检测(CSMA/CD)

技术、在一个冲突域中支持一个中继器(Repeater)、10BASE-T和100BASE-T向下兼容技术。

千兆位以太网具有以太网的易移植、易管理特性,在处理新应用和新数据类型方面具有灵活性,它是在赢得了巨大成功的10M和100M IEEE802.3以太网标准的基础上的延伸,提供了1000Mbps的数据带宽。这使得千兆位以太网成为高速、宽带网络应用的战略性选择。

关键特性

以太网标准IEEE802.3z

1000Mbps通信速率的情况下的全双工和半双工操作。

802. 3以太网帧格式。

载波侦听多路访问和冲突检测(CSMA/CD)技术。

在一个冲突域中支持一个中继器(Repeater)。

10BASE-T和100BASE-T向下兼容技术。

多模光纤连接的最大距离为550米。

单模光纤连接的最大距离为3000-10000米。

铜基连接距离最大为25米,并开发将基于5类无屏蔽双绞线的连接距离增至100 米的技术。

基于光纤全双工和半双工操作

基于光纤全双工和半双工操作现完成,基于UTP的全双工和半双工操作尚未完成。

千兆位以太网支持一种新的全双工模式,用于交换机(SWITCH)和交换机、交换机和工作站的连接。

半双工操作模式用于使用中继器(Reporter)和载波侦听多路访问和冲突检测(CSMA/CD)访问技术的共享连接。

基于不同传输介质的连接距离

1000BASE-CX一种基于铜缆的标准,使用8B/10B编码解码方式,最大传输距离为25米。

1000BASE-LX基于1300nm的单模光缆标准时,使用8B/10B编码解码方式,最大传输距离为10公里。基于50微米或62.5微米多模光缆标准,使用8B/10B编

码解码方式,传输距离为300到550米。

1000BASE-SX基于780nm的Fiber Channel optics,使用8B/10B编码解码方式,使用50微米或62.5微米多模光缆,最大传输距离为300米到500米。

1000BASE-T基于无屏蔽双绞线传输介质,使用1000BASE-T Copper PHY编码解

码方式,传输距离为100米。

1. RUBY光纤收发器系列产品

FE-C130/FE-C130U是一可以将10/100Base-TX转换成100Base-FX的光纤转换器。具备LFP的功能,容易追踪网络连结是否失败,同时可以加强双绞线至光纤连结的完整与一致性,增进网络的维护性。FE-C130的电源采用外接的变压器,而FE-C130U的电源则来自所连结的桌上型或笔记型个人计算机的USB端口。这种独到的电源设计,能让此转换器的应用更为弹性。5组LED的指示能够充份监管转换器的工作状态,而侧板上的开关则可以视实际应用而调整。

FE-C130/FE-C130U能够单独使用,或为模块搭配CR-10xx转换器机箱而适合局端使用。

特点:

■支持LFP (Link Fault Pass-through)功能

■弹性的电源供应设计,可采外接的变压器(FE-C130)或来自USB埠(FE-C130U)

■多种光纤接头可供选择,SC,ST或LC,多模或单模

■具侧板开关,容易使用设定

■支持封包长度最大至1536 bytes

技术规格:

■作业标准:IEEE802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX

■数据传输率

■100Mbps:148,800 pps

■10Mbps:14,880 pps

■MAC address:2K

■Buffer Memory:384K

■接头

■RJ-45:10/100Mbps (Auto-negotiation)

■ST/SC/LC:100Mbps

■缆线

■双绞线:Cat.5 (最长距离至100m)

■光纤 (多模):50/125,62.5/125,100/140μm

(最长距离至2Km) ■光纤 (单模):8.3/125,8.7/125,9/125,10/125μm

(最长距离至100Km) ■流量控制

■IEEE802.3x compliant for full-duplex (全双工)

■Backpressure flow control for half-duplex (半双工)

■光纤接头规格

■LED指示

光纤入户设计方案(住宅小区FTTH解决方案)

综合布线系统工程 住宅小区光纤到户设计方案福建北讯智能科技有限公司

目录 第一章、概述 (2) 一、综合布线系统建设 (2) 二、工程概况 (3) 三、系统综述 (3) 第二章、设计依据与原则 (4) 一、设计依据 (4) 二、设计原则 (4) 三、设计遵守的规范 (5) 第三章、系统设计说明 (6) 一、需求分析 (8) 二、系统构成 (9) 第四章、产品的选择 (10) 一、产品的选择原则 (10) 二、NORTEC 光纤到户解决方案 (10) 三、产品主要特性指标 (11) 第五章、系统测试 (18) 一、双绞线缆传输测试 (18) 二、光纤传输通道测试 (18) 第六章、综合布线设备总清单 (18) 第七章、质量保证及服务 (19) 一、预期工期 (19) 二、库存及最短到货时间 (19) 三、投入人力 (19) 四、质保 (20) 五、用户培训 (20) 六、竣工文档 (20) 第八章、附录 (21)

第一章、概述 一、综合布线系统建设 近年来,基于互联网协议的骨干网和IP局域网发展迅速,成为宽带网络主要的传送方式。作为信息高速公路的“最后一公里”,接入网技术已经成为目前关注的焦点。在光接入网中,无源光网络(PON,Passive Optical Network)技术打破了传统的点到点解决方法,采用光纤作为传输媒介,不包含有源节点,具有对业务透明、运行维护费用低和易于升级等优点,是三网(互联网、电信网、广播电视网)融网的理想平台。因此FTTH已成为必然的选择和发展方向。 二、工程概况 阳光城闽侯南城新区闽侯县市民文化广场旁(闽侯县西江滨大道-市民广场西侧),该项目建筑面积约225956平方米。 各楼栋划分如下: ?1#、2#、3#、5#~8#为高层居住楼; ?9#~12#为4层别墅; 见小区平面示意图:

运营商FTTD光纤到桌面布线系统解决方案

FTTD光纤布线系统 FTTD光纤布线简介 光纤到桌面(FiberToTheDesktop——FTTD) 顾名思义就是光纤替代传统5类线将光纤延伸至用户终端电脑,使用户终端全程通过光纤实现网络接入。FTTD接入技术是近年兴起的网络技术,在国外已广泛应用。随着光纤和光纤接入设备价格的持续下降,FTTD在国内也开始广泛应用于特殊政府部门,如审计、财政、公安、国家安全、法院等。 在计算机网络中用光纤替代传统5类线有明显优势: 超高稳定的通信带宽:100M双工,1000M双工 超长距离传送 通信内容绝对保密,第三方无法窃听 高可靠性:绝对抗电磁干扰;光纤连接头远比5类线连接头可靠 大大提高网络线路寿命:光缆线路寿命40年,而且通信质量不会随时间而变化。 可升级:带宽可以随意增加,设备可以不断平滑升级 FTTD光纤布线系统结构图如下:

系统总体设计 项目概况 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 本次项目共需铺设点位2000个,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技术方案 本设计方案依据用户需求及分析,在满足布线系统先进性、灵活性、经济性的工程要求下,布线系统按下列方式: (1) 该方案的工作区采用光纤收发器将光纤跳线与非屏蔽线跳线相连。 (2) 该方案的水平布线为:工作网采用xxxxxxx光缆,一用一备. (3) 垂直主干光缆为:工作网采用xxx芯室外万兆单模光缆,室外部分做埋设处理。 (4) 采用光纤配线架等一些光纤保护器件组成各楼层、各区域的配线架来进行有效保护和管理。 (5) 楼层管理间、设备间的设置符合相关标准,应在最佳地点设置机房。 (6) FTTD系统的各子系统(包括:工作区子系统、水平子系统、管理子系统、设备间子系统、垂直干线系统、建筑群子系统和进线间)的设计均符合GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》中对各子系统的规定。 具体来说,本方案提出的解决方案支持以下各类应用及其设备: 工作区子系统 工作区指从由水平系统光缆延伸至数据终端设备的连接光纤跳线、适配器及用户信息插座组成。工作区的光纤跳线为双工跳线。 产品选型: 1〉光纤信息面板 xxx光纤信息面板是将光纤接入至办公区域、家庭、商业区域等场合时用于终接引入光缆的一种固定连接装置,由底盒、前盖组成。按安装方式分类,可分为明装式和暗装式;

FTTD光纤到桌面布线系统解决方案

FTTD光纤布线系统整体解决方案

一、前言 FTTD光纤布线系统的必要性 当今社会,信息已成为一种关键资源,必须精确、迅速地传输于各种通讯设备、数据处理设备和显示设备之间。因此,公司、企业、政府部门都会要求以最快速度对这些通讯及信息系统进行调整和改进,并根据需要配置成各种不同的结构。随着 ADSL、LAN 等宽带接入的普及,以及业务类型从简单的邮件收发、网页浏览发展到在线游戏、视频点播等对实时性和带宽需求较高的业务,一部分用户提出了更高带宽、对称接入等需求;而另一方面,一直以来制约“光纤到桌面”的主要因素——成本已逐步走低,如光纤纤芯价格已跌至千元以下微利,光收发模块价格也只需几百元,且进一步下降的趋势非常明显,因此,“FTTD光纤到桌面”越来越被运营商所重视,成为最具发展潜力的宽带接入解决方案。

二、FTTD光纤布线系统 FTTD光纤布线简介 光纤到桌面(FiberToTheDesktop——FTTD) 顾名思义就是光纤替代传统5类线将光纤延伸至用户终端电脑,使用户终端全程通过光纤实现网络接入。光纤综合布线工程 施 工 方 案 北京隆达信通科技发展有限公司

2014年11 月 概述 (3) 第一部分综合布线系统 (3) 1.1建设目标 (3) 1.2设计依 据............................................................... ..4 1.2.1 标准 (4) 1.2.2安装与设计规 范...................................................... (4) 1.3方案设 计............................................................... ..4 1.3.1 确定设计目标......................................................... (4) 1.3.2综合布线方案详细说明 (5) 1.3. 2.1 综合布线总体说明................................................... .5 1.3. 2.2 综合布线路由说明................................................... ..5 1.4产品选择 (5) 1.5中国人民银行营业管理部昌平培训中心弱电综合布线投资预算 (6) 第二部分工程施工与管理 (7) 2.1工程的组织 (7) 2.2工程质量管理 (8) 2.3文档管理 (8) 2.4工程进度安排 (9) 第三部分系统测试及验收 (9) 3.1综合布线系统测试........................................................ ..9 3.1.1测试原因 .............................................................. .10 3.1.2测试条件 .............................................................. .10 3.1.3测试标准 .............................................................. .10 3.1.4 测试项目及参数 ....................................................... .11 3.2系统验收 (11)

光纤布线方案设计

1、光纤到桌面布线方案设计 1.1设计原则 颍上县检察院规模和网络信息流量在未来会不断扩大,需要有一个完善的综合布线系统以提高办公效率,为确保智能化综合布线系统建设和应用的成功,在本方案的设计中要遵循以下原则: 标准性:符合设计及安装的国内、国际标准。 1.2设计依据 ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准 ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准 ANSI / TIA / EIA 568B 六类线布线标准 ANSI / EIA/TIA-569A 商用建筑电信通道及空间标准 ANSI / EIA/TIA-606 商用建筑电信基础结构管理标准 ANSI / EIA/TIA-607 商用建筑接地和接线规范 IEEE 100 BASE-T 100兆以太网 IEEE 802.11A/B 无线网络标准 中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95) 工业企业通信设计规范(CECS 09:89)

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82) 1.3安装与施工标准 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》 建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》 中国建筑电气设计规范 大楼通信综合布线系统(YD/)第1部分:总规范 大楼通信综合布线系统(YD/)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求大楼通信综合布线系统(YD/)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 1.4方案设计 在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base -FX到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。 当今,国际上流行的布线标准主要有两个,一个是北美的标准EIA/TIA-568A;一个是国际标准ISO/IECIS 11801。EIA/TIA-568A和ISO/IECIS 11801推荐使用125um多模光缆、50/125um多模光缆和125um多模光缆,本项目使用125um室外轻铠多模光缆。 单模光纤和多模光纤可以从纤芯的尺寸大小来简单地判别。单模光纤的纤芯很小,约4~10um,只传输主模态。这样可完全避免了模态色散,使得传输频带很宽,传输容量很大。这种光纤适用于大容量、长距离的光纤通信。它是未来光纤通信与光波技术发展的必然趋势,因此,在颍上县检察院的光纤网络中,距离超过1000米建议使用单模光缆。 多模光纤又分为多模突变型光纤和多模渐变型光纤。前者纤芯直径较大,传输模态较多,因而带宽较窄,传输容量较小;后者纤芯中折射率随着半径的增加而减少,可获得比较小的模态色散,因而频带较宽,传输容量较大,目前一般都

网络综合布线方案设计

网络综合布线方案 一:项目总体规划 1.办公楼综合布线项目介绍 1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统。 2.办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持100Base-T 1000Base-T等。 3、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超六类系列产品。 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。3.有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

光纤到桌面综合布线方案

光纤到桌(FTTD)面解决方案 光纤到桌面(Fiber To The Desktop——FTTD)顾名思义就是光纤替代传统5类线将光纤延伸至用户终端电脑,使用户终端全程通过光纤实现网络接入。FTTD接入技术是近年兴起的网络技术,在国外已广泛应用。随着光纤和光纤接入设备价格的持续下降,FTTD在国内也开始广泛应用于特殊政府部门,如审计、财政、公安、国家安全、法院等。 在计算机网络中用光纤替代传统5类线有明显优势: 超高稳定的通信带宽:100M双工,1000M双工 超长距离传送 通信内容绝对保密,第三方无法窃听 高可靠性:绝对抗电磁干扰;光纤连接头远比5类线连接头可靠 * 大大提高网络线路寿命:光缆线路寿命40年,而且通信质量不会随时间而变化 可升级:带宽可以随意增加,设备可以不断平滑升级 如图是基于OnAccess5224S光交换机的FTTD解决方案。网络核心设备是OnAccess5224S光纤以太网交换机,该交换机配置两个1000M上联光端口和24个100M接入光端口,24个100M接入光端口通过单模光纤与内插在计算机的OnAccess-1001光网卡相联,实现光纤到桌面FTTD接入。每台OnAccess5224S光交换机可以通过各自1000M光端口与骨干交换机或路由器相联,也可以其中一

台OnAccess5224S光交换机的其中一个1000M光端口与骨干交换机或路由器相联,另一个1000M光端口与其它交换机的1000M光端口相联,从而实现整个网络接入骨干网。 室内光纤布线采用铠装单模光纤。在FTTD中,铠装光纤由简易型钢管、凯孚拉、不锈钢编织丝和PVC的包装保护,具有防鼠咬、防踩踏、抗拉伸、抗冲击、坚固柔软、方便维护等特点。 主要设备: 机房设备:网络核心设备是OnAccess5224S光以太网交换机。 - 桌面电脑:内插OnAccess1001光网卡 方案特点: 实现全线速无阻塞交换:交换机能力 超高稳定的通信带宽:100M双工 超长距离传送 通信内容绝对保密,第三方无法窃听

点对点光纤布线设计方案

点对点光纤布线设计方案 第1章光纤布线方案设计 1.1设计原则 **网络规模和网络信息流量在未来会不断扩大,需要有一个完善的综合布线系统以提高办公效率,为确保智能化综合布线系统建设和应用的成功,在本方案的设计中要遵循以下原则: 标准性:符合设计及安装的国内、国际标准。 1.2设计依据 ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准 ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准 ANSI / TIA / EIA 568B 2.1 六类线布线标准 ANSI / EIA/TIA-569A 商用建筑电信通道及空间标准 ANSI / EIA/TIA-606 商用建筑电信基础结构管理标准 ANSI / EIA/TIA-607 商用建筑接地和接线规范 IEEE 100 BASE-T 100兆以太网 IEEE 802.11A/B 无线网络标准

中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95) 工业企业通信设计规范(CECS 09:89) 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82) 1.3安装与施工标准 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》 建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》 中国建筑电气设计规范 大楼通信综合布线系统(YD/T926.1.1997)第1部分:总规范 大楼通信综合布线系统(YD/T926.2.1997)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求 大楼通信综合布线系统(YD/T926.3.1998)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 1.4方案设计 在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base -FX到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。、系统布线方案 光纤布线系统解决方案 一、系统概述 随着宽带通信业务的发展,国家对接入网提出了更高的要求,如更高带宽、高带宽业务 管理能力以及对接入、内容、质量及安全等方面的控制能力等。为应对宽带通信业务的持续 发展,各运营商不约而同地提出了“光进铜退”的接入网发展策略,严格控制铜缆投资和使用,分阶段有步骤地实现接入网光纤化,不断缩短铜缆长度,最终实现各通信业务利用光纤 介质传输到户(FTTH的三网合一战略规划。 光纤到户(FTTH能够提供强大的接入带宽,使通信业务的三网融合成为可能;而且对于网络运营商来说,FTTH增强了物理网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。 粤道线缆作为中国通信行业内的重要骨干企业,长期关注光通信网络的发展,通过不断 的市场调研和技术研发,适时推出基于xPON /P2P网络架构的FTTH/ FTTx系统成套布线解决方案。 “光进铜退”的趋势已不可避免,xPON网络作为目前FTTH系统布线的首选,在光分 支点上不需配置有源设备,只需在靠近用户处配置无源光分路器,具有节省光纤资源、节省 投资、综合建网成本及维护成本低、传输距离远、业务提供能力强、高带宽和带宽资源共享 等优点。 樱道分光及用户接入子黍统

四、系统产品配置 4.1 GY 系列:室外通信光缆 产品种类: GY 型全系列室外通信光缆 产品特性: 光缆具备优良的传输、机械物理和环境特性, 满足产品标准要求; 光缆结构紧凑,弯曲 性能良好;严格的生产工艺控制,优质的原材料选用,确保光缆工作寿命达 25年以上;全 端面阻水,双面涂覆铝塑/钢塑带纵包,确保光缆具有良好的阻水防潮性能。 三、系统特点 系址扩容r 升级方便.只需配置或更换前石端 的POM 传输设备,可轻松实观数据流量的捏升或 谱行通信业务的三期融合.

光纤测试方案

光纤测试方案 一.布线系统测试概述 为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按综合布线系统测试说明进行有关的测试。 综合布线系统测试包括: ·>水平铜缆链路测试; ·>垂直干线铜缆链测试; >垂直干线光缆链测试; >·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。 千兆比水平铜缆的测试说明: 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括: 1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试: Microtest QmniScanner FLUKE 国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表: 1、fluke (Fluke Corporation) 2、PenaScanner (Microtest Inc) 本方案中,我公司建意采用以下铜缆测试仪器:

Microtest Lucent KS23763L1 (连接性测试) 3、FLUKE (特性指标测试) STPl 六类100-150双绞线,250 MHz FTP;阻燃特性NFC32070 2.1标准 4、用网络测试仪,测试线路是否安装完好,将测线报告整理,归档。 二.系统测试所用工具 测试所用工具主要是: FLUCK DSP FLUCK 网络测试仪操作规程: 根据测量的种类是通道还是链路,选择相对的适配器; 测量前将仪器校准; 测量时,将主机和智能远端的旋钮打开; 输入测量时间、地点、测试姓名; 在AUTOTEST项开始测试,储存结果; 将测试结果转换成电子文档; 将主机和智能远端关机; 将仪器收好,检查是否有遗漏配件。 注意事项:插接时一定要将插头和插口对齐,将线路接通;注意轻拔轻 插,一定要将头弹起按下再拔出;注意仪器和线路远离电力线和强电场。 其他工具如下表: 仪器名称数量产地说明 接地摇表 1 进口 万用表 2 国产 水平尺 6 国产 FULKE 1 美国

光纤布线系统解决方案

光纤布线系统解决方案 一、系统概述 随着宽带通信业务的发展,国家对接入网提出了更高的要求,如更高带宽、高带宽业务管理能力以及对接入、内容、质量及安全等方面的控制能力等。为应对宽带通信业务的持续发展,各运营商不约而同地提出了“光进铜退”的接入网发展策略,严格控制铜缆投资和使用,分阶段有步骤地实现接入网光纤化,不断缩短铜缆长度,最终实现各通信业务利用光纤介质传输到户(FTTH)的三网合一战略规划。 光纤到户(FTTH)能够提供强大的接入带宽,使通信业务的三网融合成为可能;而且对于网络运营商来说,FTTH增强了物理网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。 粤道线缆作为中国通信行业内的重要骨干企业,长期关注光通信网络的发展,通过不断的市场调研和技术研发,适时推出基于xPON /P2P网络架构的FTTH/ FTTx 系统成套布线解 决方案。 “光进铜退”的趋势已不可避免,xPON 网络作为目前FTTH系统布线的首选,在光分支点上不需配置有源设备,只需在靠近用户处配置无源光分路器,具有节省光纤资源、节省投资、综合建网成本及维护成本低、传输距离远、业务提供能力强、高带宽和带宽资源共享等优点。 、系统布线方案

四、系统产品配置 4.1 GY 系 列: 室外通信光 缆 产品种类: GY 型全系列室外通信光缆 产品特性: 光缆具备优良的传输、机械物理和环境特性,满足产品标准要求;光缆结构紧凑,弯曲性能良好;严格的生产工艺控制,优质的原材料选用,确保光缆工作寿命达25 年以上;全端面阻水,双面涂覆铝塑/ 钢塑带纵包,确保光缆具有良好的阻水防潮性能。 三、系统特点 4.2 GJ 系列:室内通信光

光缆布线施工方案

网络综合布线施工方案目录 一、工程概况-------------------------------------------------- 1. 工程名称-------------------------------------------------- 2. 工程地点-------------------------------------------------- 3. 工程内容-------------------------------------------------- 4. 工程期限-------------------------------------------------- 5. 工程质量-------------------------------------------------- 二、编织依据-------------------------------------------------- 1. 编织说明-------------------------------------------------- 2. 编织依据-------------------------------------------------- 三、施工组织部署---------------------------------------------- 四、施工组织部署---------------------------------------------- 1. 施工组织管理---------------------------------------------- 2. 质量目标-------------------------------------------------- 3. 施工现场管理目标----------------------------------------- 4. 施工协调-------------------------------------------------- 5. 施工工期-------------------------------------------------- 6. 施工顺序及验收安排---------------------------------------- 五、施工准备-------------------------------------------------- 1. 技术准备-------------------------------------------------- 2. 现场准备-------------------------------------------------- 3. 劳动力组织

光纤布线方案设计

第1章光纤布线方案设计 1.1 设计原则 **网络规模和网络信息流量在未来会不断扩大,需要有一个完善的综合布线系统以提高办公效率,为确保智能化综合布线系统建设和应用的成功,在本方案的设计中要遵循以下原则: 标准性:符合设计及安装的国内、国际标准。 1.2 设计依据 ISO / IEC 11801 国际建筑通用布线标准 ANSI / TIA / EIA 568A/B 商用建筑电信布线标准 ANSI / TIA / EIA 568B 2.1 六类线布线标准 ANSI / EIA/TIA-569A 商用建筑电信通道及空间标准 ANSI / EIA/TIA-606 商用建筑电信基础结构管理标准 ANSI / EIA/TIA-607 商用建筑接地和接线规范 IEEE 100 BASE-T 100兆以太网 IEEE 802.11A/B 无线网络标准 中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 智能建筑设计标准(EBD-03-95)

工业企业通信设计规范(CECS 09:89) 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97) 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97) 电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82) 1.3 安装与施工标准 中国工程建设标准化协会《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范(CECS72:95)》 建筑与建筑物综合布线系统施工和验收规范(CECS89:97)》 中国建筑电气设计规范 大楼通信综合布线系统(YD/T926.1.1997)第1部分:总规范 大楼通信综合布线系统(YD/T926.2.1997)第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求 大楼通信综合布线系统(YD/T926.3.1998)第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 1.4 方案设计 在结构化布线系统中,光纤不但支持FDDI主干、1000Base-FX主干、100Base-FX到桌面、ATM主干和ATM到桌面,还可以支持CATV/CCTV及光纤到桌面(FTTD),因而它和铜缆共同成为结构化布线中的主角。光纤综合布线解决案 2012-12-24 15:45:04 | 0次浏览 行业:上海局域网光纤综合布线专业公司 需求:将计算机网络、保安监控与防盗、门禁、巡更、会议电视、以及有线、公共广播、消防等多项系统工程进行系统集成 案简介 布线案会根据工程的规模及预算选择光纤终端盒的类型,光纤在星型网络布局中,光纤由各个信息点汇集到网络中心 详细介绍 公司、上海无线覆盖。 光纤是光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm的细玻璃丝构成。因其传输频带宽、通讯容量大,特别是不受电磁干扰等特点受到企业局域网综合布线的青睐,本文根据综合布线规和企业局域网建设特点,讨论光纤布线材料的选择和布线案设计,并根据光纤线缆布线过程中经验加以分析总结。 1 光纤的选择 目前市场综合布线产品规格丰富多样,光纤的选择是我们首先面对的问题,应该从一下面考虑: 1 )根据性能需求选择适合应用光纤 光纤按光在其中的传输模式可分为单模(SMF)和多模(MMF)。 多模光纤的纤芯直径为50或62.5μm,包层外径125μm,表示为50/125μm或62.5/125μm。单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外径125μm,表示为8.3/125μm。多模光纤的芯较粗,可传多种模式的光。但其模问色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加重。因此,多模光纤传输的距离比较近,一般只有几公里。 单模光纤中心玻璃芯较细,芯径一般为9或10μm,包层外径125μm,表示为8/125μm,9/125μm,10/125μm,只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。 2) 根据标准等级选择高品质的光纤

网络综合布线工程计划方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。

实验楼综合布线设计方案

实验楼综合布线设计方案 设计人:蒯乃松 设计时间:2011-6-10

目录 一、前言 (1) 二、需求分析 (2) 2.1现状分析 (2) 2.2系统配置 (2) 2.3楼层信息点分布 (3) 三、设计方案 (4) 3.1设计原则及依据 (4) 3.2设计概述 (6) 3.3系统示意图 (9) 四、施工方案建议 (10) 4.1总体方案说明 (12) 4.2施工组织计划 (13) 五、系统的调测及验收 (15) 5.1调试阶段 (16) 5.2验收阶段 (16) 5.3测试参数 (17) 六、系统的维护与售后服务 (21) 6.1维护 (21) 6.2售后服务 (22) 七、材料清单及其报价 (23)

一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 实验楼综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3、4、5、6楼的各个平面。主要为话音、数据、图像等系统信号提供高性能传输路由。 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 ●系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 ●系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 ●在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 ●楼层基本情况:楼层面积约##米,且已有光纤到楼层。网络信息点:##个;语音信息点:##个 二、需求分析

光纤到户室内布线解决方案(图文)

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 光纤到户室内布线解决方案(图文) 1、室内通信设施说明(适合已经安装综合信息箱的业主) 作为中国电信第一批光纤到户(FTTH)住宅小区,您的家庭已经安装了入户光纤和综合信息箱。综合信息箱位于您家庭内的入户门附近,安装位置和外观如下图所示:

图1-1信息箱安装位置及外观示意图 注:图中红色线条表示五类线(网线)。合信息箱是安装在您家庭内用于安装网络终端设备的箱体,请您装修时不要移改信息箱的安装位置,不要安装其他设备,也不要存放杂物,以免影响网络速率和质量。网络设备需要电源,请确认箱体内市电已引入。 箱体内已安装有入户光纤,可提供超高速数据传输速率。光纤不同于五类线和双绞线,易损坏且较难修复,请您务必注意不要弯曲折断。 图1-2入户光纤示意图 注意:入户光纤接头内可能有不可见激光输出,您在平时使用过程中千万不要随意拆卸或用肉眼直视,以免损伤眼睛。 (以下部分适用于没有安装综合信息箱、但安装了光纤信息面板的业主)

作为中国电信第一批光纤到户(FTTH)住宅小区,中国电信已经为您的家庭提供了入户光纤和光纤信息面板。 示例:光纤信息面板位于您家庭的客厅电视墙,入户光纤预埋位置和光纤信息面板安装位置示例如下图所示: 图1-3信息面板及入户光纤预埋位置示意图 面板内已安装有入户光,提供超高速数据传输速率。光纤不同于五类线和双绞线,易损坏且较难修复请您务必注意不要弯曲折断。 光纤信息面板是安装在您家庭内用于接入入户光纤和网络设备的连接设施,也属于易损坏物品。请您在装修时不要移动光纤面板的安装位置。 图1-4入户光器及信息面板示意图 二、家庭装修布线方法

FTTD光纤到桌面布线系统解决实施方案

FTTD光纤到桌面布线系统解决方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

光纤综合布线解决方案 2012-12-24 15:45:04 | 0次浏览 行业:上海局域网光纤综合布线专业公司 需求:将计算机网络、保安监控与防盗、门禁、巡更、会议电视、以及有线电话、公共广播、消防等多项系统工程进行系统集成 方案简介 布线方案会根据工程的规模及预算选择光纤终端盒的类型,光纤在星型网络布局中,光纤由各个信息点汇集到网络中心 详细介绍 全心网络是上海领先的弱电工程公司,业务范围:上海综合布线、上海视频监控、上海弱电公司、上海无线覆盖。 光纤是光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm的细玻璃丝构成。因其传输频带宽、通讯容量大,特别是不受电磁干扰等特点受到企业局域网综合布线的青睐,本文根据综合布线规范和企业局域网建设特点,讨论光纤布线材料的选择和布线方案设计,并根据光纤线缆布线过程中经验加以分析总结。 1 光纤的选择 目前市场综合布线产品规格丰富多样,光纤的选择是我们首先面对的问题,应该从一下方面考虑: 1 )根据性能需求选择适合应用光纤 光纤按光在其中的传输模式可分为单模(SMF)和多模(MMF)。 多模光纤的纤芯直径为50或62.5μm,包层外径125μm,表示为50/125μm或62.5/125μm。单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外径125μm,表示为8.3/125μm。多模光纤的芯较粗,可传多种模式的光。但其模问色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。校园网综合布线系统设计方案

校园网综合布线系统设 计方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

校园网综合布线系统设计方案 计算机网络技能与综合布线系统息息相关。计算机和通信技能的飞速成长,网络运用已成为人们日益增长的一种需求;而结构化布线是网络实现的基本,是现今和未来计算机网络和通信系统的有力支撑环境。所以在设计综合布线系统的同时必须充分思虑所运用的网络技能及网络技能的新趋势,防止硬件资源的冗余和浪费,以便充分发挥综合布线的优点。 1、结构化综合布线系统的组成及设计综合布线系统(PDS,Premises Distribution System)是一套开放式的布线系统,能够支持几乎所有的数据、话音装备及各种通信协议,同时,由于PDS充分思虑了通信技能的成长,设计时有足够的技能储备,能充分满足用户长期的需求,运用范围十分广泛。并且结构化综合布线系统具有高度的灵活性,各种装备位置的改动,局域网的改变,不需重新布线,只要在配线间作适当布线调整即可满足需求。结构化综合布线通常划分为六个子系统。 1-1、工作区子系统(Work Area)及其网络设计工作区子系统由终端装备连接到信息插座的连线,以及信息插座所组成。信息点由准则 RJ45插座构成。信息点数目应根据工作区的实际功能及需求确定,并预留适当数目的冗余。比方:对于一个办公区内的每个办公点可配置2~3个信息点,此外应为此办公区配置3~5个专用信息点用于工作组服务器、网络打印机、传真机、视频会议等等。若此办公区为商务运用则信息点的带宽为100M可满足要求;若此办公区为技能开发运用则每个信息点应为交换式100M甚至是光纤信息点。 工作区的终端装备(如:电话机、传真机)可用康宁公司FutureCom超五类或六类双绞线直接与工作区内的每一个信息插座相连接,或用适配器(如ISDN终端装备)、平衡/非平衡转换器执行转换连接到信息插座上。

相关文档