文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1E级电气贯穿件设备鉴定

1E级电气贯穿件设备鉴定

1E级电气贯穿件设备鉴定
1E级电气贯穿件设备鉴定

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 2006/4/10/9:4 来源:昆明华安工程技术有限责任公司作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配 电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求 国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955第6部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式 中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1) 漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2) 安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3) 安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4) 漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明 确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005的 9.1.1条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6) 漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7) 改造工程一般应将组合式电流/剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断 路器的入线端。 8) 施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955标准5.7.3和5.7.5要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设 定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9) 根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

最新安装电气火灾监控系统的场所

安装电气火灾监控系 统的场所

精品好文档,推荐学习交流 安装电气火灾监控系统的场所 作者:613 来源:更新时间:2011-05-19 根据规范,以下是必须安装电气火灾监控系统的场所: 7.1一般规定 7.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。 7.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。 7.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。 7.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电 气火灾探测器。 7.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。 7.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。 7.3.2 第7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。 7.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求: 7.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.4.2 第7.2.4、7.2.5、7.2.6、7.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。 7.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 7.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 7.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所,照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾监控系统。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢1

电气火灾监控系统设计、安装及验收规范

. ICS13.320 C 81 DB45 广西壮族自治区地方标准 DB45/T XXXX—2012 电气火灾监控系统 设计、安装及验收规范 Code for design and installation and acceptance of alarm and control system for electric fire prevention (征求意见稿) 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 适用范围 (3) 5 系统设计 (3) 5.1 一般规定 (3) 5.2 监控设备的配置 (3) 5.3 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置 (3) 5.4 测温式电气火灾监控探测器的设置 (4) 5.5 独立式电气火灾监控探测器的设置 (4) 5.6 系统配置 (4) 5.7 参数配置 (5) 5.8 在不同接地保护方式中的应用 (5) 6 安装调试 (5) 6.1 安装前的准备 (5) 6.2 现场器件的安装 (5) 6.3 监控设备的安装 (6) 6.4 监控系统接地设置 (6) 6.5 布线要求 (6) 6.6 产品调试 (6) 6.7 监控设备和电气火灾监控探测器调试 (6) 6.8 建筑内系统的调试 (6) 7 验收 (7) 8 维护 (7) 附录A (规范性附录)不同接地方式的电气火灾监控应用 (8) 附录B (规范性附录)装有剩余电流传感器的配电箱中一次回路接法 (11) 附录C (规范性附录)电气火灾监控系统产品验收记录 (13)

电气火灾监控系统规范标准

浅谈漏电火灾报警系统的设计与安装 来源:昆明华安工程技术有限责任公司 2006/4/10/9:4 作者:宁卫国 2.4.3 配电柜成套形式的安装设计 直接在配电箱柜面板上嵌入探测控制器,只考虑在柜内适当位置固定漏电互感器(一般在主空开上端或下端),不改动配电柜内部结构,不用增加单独的探测控制器安装箱,美观方便。应在设计中明确提出要求,在施工图会审完毕,由配电柜成套厂考虑预留面板上嵌装漏电流探测控制器的孔。 3 漏电火灾报警系统安装中应注意的问题 3.1 漏电火灾报警系统施工主体单位问题 根据上述漏电火灾报警系统的特点,漏电火灾报警系统有相当的独立性,但与配电系统密不可分,归入强电系统施 工比较便于协调配合。反之,实践证明,归入消防报警系统施工单位施工,则容易扯皮,协调配合困难,加上其对控制 柜不熟悉,对互感器安装等比较陌生,施工质量难以保证。对于个别直接使用普通火灾报警系统的二总线漏电火灾报警 系统,在与配电柜成套厂家或施工单位充分沟通配合的前提下,可以并入消防报警系统施工单位施工。目前,消防主管部门对漏电火灾报警系统施工单位是否需要具备消防专业承包资质,尚未有明确的界定。 3.2 漏电火灾报警系统的施工要求国家标准《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955 第6 部分“剩余电流保护装置的安装”明确指出:“剩余电流保护装置安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地型式及保护方式。剩余电流保护装置的形式、额定电压、额定电流、短路分断能力、额定剩余动作电流、分断时间应满足被保护线路和电气设备的要求,在不同的系统接地形式中应正确接线”。 具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题: 1)漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 2)安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3)安装时,必须严格区分N 线和PE 线,三级四线式或四极四线式电的N 线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N 线,不得作为PE 线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得接入剩余电流保护装置。 4)漏电火灾报警系统没有归入配电系统施工单位施工时,双方应充分沟通,协调有关安装方式、尺寸和电气技术参数。新工程使用电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(互感器)分离配置型产品时,在配电柜(箱)订货时应向厂家明确互感器尺寸,以便于预留安装位置。 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005 的9.1.1 条要求,漏电火灾报警系统应当按照消防用电的规定执行。因此,无论消防中心设置的集中控制器还是现场设置的电气火灾监控探测器都要按照消防用电的规定执行,接入 消防用电。 6)漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 7)改造工程一般应将组合式电流/ 剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装于塑壳断路器的入线 端。 8)施工单位应配备移动式(手持便携式)剩余电流检测仪,并在调试时先进行配电系统剩余电流的检测,及时排除剩余电流异常情况,并作详细记录。根据GB13955 标准 5.7.3 和 5.7.5 要求,设定合适的漏电流报警阀值,通常报警设定值取值不小于线路和设备正常运行泄漏电流值的两倍。 9)根据GB13955 标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验 3 次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合 3 次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 10)漏电报警系统使用的管理制度:每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。雷击或其

电气火灾监控系统施工方案

电气火灾监控系统施工方案 一、施工一般规定 1、电气火灾监控系统施工前应具备相关部门或机构审核合格的图纸和技术文件,并应按图纸进行施工,不得随意更改。 2、电气火灾监控系统竣工时,施工单位应提交下列文件: 1)竣工图; 2)设计变更文字记录; 3)施工记录(包括隐蔽工程记录); 4)检验记录; 5)竣工报告。 二、施工布线 1、电气火灾监控系统的布线。应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》(GB50303)的要求,导线的种类、电压等级应符合现行同家标准《火灾自动报警系统设计规范》(CB50116)的规定。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、扭结;导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 4、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 5、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1)管子长度每超过45m,无弯曲时; 2)管子长度每超过30m,有1个弯曲时; 3)管子长度每超过20m,有2个弯曲时; 4)管子长度每超过12m,有3个弯曲时。 6、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 7、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 8、线槽的直线段应每隔1.0m~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:

1)线槽接头处; 2)距接线盒0.2m处; 3)线槽走向改变或转角处。 9、管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 10、电气火灾监控系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 三、安装一般规定 1、电气火灾监控系统的安装应符合有关国家标准的要求。 2、电气火灾监控系统的安装必须由专业人员进行。 3、探测器安装应充分考虑供电方式、供电电压、系统接地形式及监控方式。 4、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个探测器的安装及试验记录。 5、探测器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的探测器应有安全接地。 6、禁止在不切断电源的情况下安装探测器。 7、探测器的输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线。 8、探测器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。 四、安装电气火灾监控设备的安装 1、电气火灾监控设备在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m。 2、电气火灾监控设备应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 3、引入电气火灾监控设备的电缆或导线,应符合下列要求: 1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; 2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 3)端子板(或排)的每个接线端,接线不应超过2根; 4)电缆芯和导线,应留有小于200mm的余量; 5)导线应绑扎成束;

电气检修危险源

电气检修危险源辨识及风险评价表汇编 开展查找编制危险点预控分析活动 2008年,电气检修在以往开展的危险点分析和预控的基础上,加强生产现场的安全管理,结合分厂开展的“创建安全生产零违章班组活动”,对危险点的分析和预控进行了补充和完善,加入了临时人员的安全教育和习惯性违章的预防,细化了检修工作中遇到的危险点的分析和辩识,通过实践证明,开展危险点分析预控,辅以反习惯性违章活动,对提高公司安全生产,保障员工人身安全,防止各类事故的发生,起到积极的促进作用,为进一步做好分厂安全管理工作,在总结以往对检修和运行操作上进行危险点分析预控的基础上,编制了2008年度的危险点分析预控手册。 一.编制目的: “危险点分析”或“危险点控制”的完全表述应该是“工作前危险点危险源的分析与工作中危险点危险源的控制”。通过对在检修和运行作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具或行为等诱发事故的危险因素进行全面分析,并制定可靠的安全控制措施,变被动防范为主动控制,有利于辩识和治理事故隐患,有利于把“安全第一,预防为主”的方针落到实处,确保工作安全。 二.开展“危险点分析”活动的作用: 1.增强作业人员在作业过程中的自我保护能力。 2.能够有效地防止作业人员的行为过错而导致的违章作业发生。 3.能够弥补作业人员个人素质因素而引发的事故。 4.确保人身和设备的安全。 三.进行危险点查找的方法: 1.现场查看法。此方法主要用于设备固有危险点的查找,(如作业环境,物的危险因素等)。 2.归纳分析预测法。主要是从已知的一些具体事实中,分析推断出将开始的作业中也会存在 同类的危险点的一种方法,这些已知的具体事实既可以是本班组,本单位过去作业过程中的经验总结,也可以通过在安全学习中的事故教训,逐一加以分析。 3.习惯性违章排摸法。从人员作业中固守旧有的不良作业传统和工作习惯,违反安全工作规

电气火灾监控设计施工及验收规范

电气火灾监控系统设计、施工及验收规范 1 范围 本规范规定了电气火灾监控系统(以下简称“监控系统”)设计、施工及验收规范地系统设计、施工安装和验收与维护. 本规范适用于电气火灾监控系统地设计、施工和验收. 本规范不适用于有爆炸危险场所地电气火灾监控系统. 电气火灾监控系统地设计、施工和验收除应符合本规范地规定外,还应符合国家现行有关标准地规定. 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件地应用是必不可少地.凡是注日期地引用文件,仅所注日期地版本适用于本文件.凡是不注日期地引用文件,其最新版本(包括所有地修改单)适用于本文件. GB 13955 剩余电流保护装置地安装与运行 GB 14287.1-2005 电气火灾监控系统 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50045 高层民用建筑设计防火规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 电气火灾远程服务系统 远程监控城市内各建筑电气火灾安全状态地系统,该系统由电气火灾监控系统、电气火灾网络接入模块、有线网络组成. 3.2 电气火灾监控系统 由电气火灾监控设备、电气火灾探测器及系统总线网络组成,当被保护线路中地被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号和控制信号,并能指示报警部位地系统. 3.3 电气火灾监控设备 能接收来自电气火灾监控探测器地报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,能够指示报警部位,记录并保存报警信息地装置,一般设置在消防控制中心. 3.4 电气火灾监控探测器 1

测温式探测器、线型感温火灾探测器等. 3.5 系统总线 监控系统中用以连接监控设备和探测器,以规定地标准格式进行信息通讯传输地物理媒介.包括用于总线扩展地信号中继器、集线器、交换机等类似功能设备. 3.6 剩余电流式电气火灾监控探测器 采集监测回路各线缆电流信号并通过系统总线将信号发送给监控器地装置. 3.7 测温式电气火灾监控探测器 采集监测回路线缆温度并通过系统总线将信号发送给监控器地装置. 3.8 电气火灾网路接入模块 用于监控系统与电气火灾远程服务系统之间通信地协议处理与转换模块. 3.9 通讯网络 用于监控系统与电气火灾远程服务系统通信地TCP/IP有线传输网络. 3.10 探测点 设置在配电箱(柜)内地现场监控器件地位置. 4 系统设计 4.1 设置场所 以下场所应设置监控系统: a)高层建筑(二类高层建筑地普通住宅除外); b)每座占地面积大于1000 m2地棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品地库房; c)占地面积超过500 m2或总建筑面积超过1000 m2地卷烟库房; d)每座占地面积大于600 m2地火柴仓库; e)建筑面积大于500 m2地可燃物品地下仓库及可燃、难燃物品地高架仓库; f)占地面积大于1500 m2地木器厂房; g)占地面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2地单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子设备厂房; h)建筑面积大于500 m2地丙类地下厂房; i)任一楼层建筑面积大于1500 m2或总建筑面积大于3000 m2地展览建筑、商场、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模地病房楼、门诊楼、手术部; j)图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册地图书馆,重要地档案馆和大中型电子计算机房; k)地、市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑; l)特等、甲等剧院或座位数超过1500个地其它等级地剧院、电影院,座位数超过2000 个地会堂2

火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

笔者对GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》与GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的区别做了整理,列出了新规范在以往的基础上新增的内容,以方便大家对GB50116-2013与GB50116-98之间做出清晰区分。 一、目录 1、增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计规定。 2、增加道路隧道、油罐区、电缆隧道以及高度大于12米的空间场所火灾自动报警系统相关设计规定。 3、取消第3章系统保护对象分级及火灾探测器设置部位。 4、将原第4章(报警区域和探测区域的划分)、第5章(系统设计)与第6章(消防控制室和消防联动控制)内容合并为新的第3章(系统设计)。 5、增加区域显示器、模块、图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置等设备设置规定。 二、术语 不再引入区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的定义;增加火灾自动报警系统、联动控制信号、联动反馈信号、联动触发信号的定义。 三、基本规定 ①3.1一般规定 1、增加火灾自动报警系统使用场所规定:3.1.1火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报

警的场所。 2、增加系统中各类设备之间接口通讯协议的强制性规定:3.1.4系统中各类设备之间的接口和通讯协议的兼容性应满足国家有关标准的要求。 3、增加火灾报警控制器地址总数、单回路设备总数、回路设备余量;模块总数、联动回路中设备总数、联动回路设备余量的详细规定。 4、增加隔离器设计相关规定。 5、规定超过100米的建筑中跨避难层应设置独立的火灾报警控制器。 6、规定水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 7、规定地铁列车上设置的火灾自动报警系统,应能通过无线网络等方式将列车上发生火灾的部位信息传输给消防控制室。 ②3.2系统形式的选择和设计要求 1、系统形式的选择改为按照报警和联动要求进行选择,原规定中按照系统对象保护等级进行选择(特级、一级、二级)。 2、将图形显示装置和区域显示器设置规定添加至不同形式的火灾自动报警系统中。 ③3.3报警区域和探测区域的划分 增加电缆隧道,甲、乙、丙类液体储罐区,列车的报警区域划分规定。 ④3.4消防控制室

电气火灾报警监控系统施工方案

电气火灾报警监控系统施工方案 1. 电气火灾监控报警系统主要是由;漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1.2m;2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心;3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题;3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。4漏电火灾报警控制器的调试;4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。

井下电钳工危险源辨识参考文本

井下电钳工危险源辨识参 考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下电钳工危险源辨识参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工作流程 安全确认→停电→开启设备→验电放电→检修设备→ 安装完毕 二、危险源 1、没有检查巷道帮、顶及瓦斯情况而进行作业; 2、没有挂停电牌或未设专人监护停电开关; 3、对开关及电气设备防爆性能没有进行有效检查而使 用; 4、开盖后没有进行验放电工作; 5、没有对接线正确性确认而进行作业; 6、接线腔内有杂物、未达到“三无”标准; 7、开关整定值调解过大或甩掉保护使用;

8、开关及电气设备不完好、辅助设施不完好。 三、预控措施 1、作业前首先检查作业现场巷道帮、顶支护及安全,只有在帮、顶不存在安全隐患的情况下才能对电气设备进行检修;作业现场,班组长和瓦检员在施工前必须使用瓦斯报警仪检查作业现场的瓦斯是否超限,在瓦斯不超限的情况下才能对电气设备进行检修; 2、检修作业前必须对电气设备进行停电,并挂停电牌,而且派专人监护停电开关,否则不得对电气设备进行检修; 3、所有井下使用的电气设备必须合格的防爆标识,在下井使用之前,在地面的机电检修车间必须进行防爆试验,合格后由机电管理科室开具防爆准用证后方可下井使用; 4、在检修机电设备时,开盖后必须执行验电和放电操

电气火灾监控系统设置规范

低压配电设计规范 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源: ①配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障; ②接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。 建筑设计防火规范 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: ①建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); ②一类高层民用建筑; ③座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;

④国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。 民用建筑电气设计规范 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定: ①火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统; ②除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。 商店建筑设计规范 对于大型和中型商店建筑的营业厅,除消防设备及应急照明外,配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统。(该条为该规范的强条)金融建筑电气设计规范 ①特级、一级防火金融建筑的下列部位应设置电气火灾监控探测器: 1)金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱; 2)弱电机房、值班室、商场、厨房及餐厅、观影设施、娱乐设施、展览设施等区域的照明与插座配电箱。 ②二级防火金融建筑的金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱,应设置电气火灾监控探测器。

电气火灾监控系统设计施工及验收规范

GDB 广东省地方标准 DBXXX — 2010 电气火灾监控系统 设计、施工及验收规范 Code for design , installation & acceptanee of the Alarm and con trol system for electric fire preve ntio n 2010-XX-XX 发布 2010-XX-XX 实施 广东省住房和城乡建设厅发布

目录 前言 (3) 1、总则 (4) 2、规范性引用文件 (4) 3、术语 (4) 4、系统设计 (5) 5、系统安装施工 (11) 6 电气火灾监控系统调试规范 (13) 7、系统的验收 (13) 8、系统的维护管理 (14) 附录A (规范性附录) (15) 附录B 电气火灾探测器的具体设置部位(建议性) (16) 附录C (资料性附录) (19)

本标准的第1章、第4章、第7章为强制性条款,其余为推荐性条款。本标准的附录A为规范性附录,附录B 为电气火灾探测器的设置部位, 本标准由广东省公安厅消防局提出。 附录C为资料性附录。 本标准由广东省标准化协会消防专业委员会归口。 本标准起草单位:广东省公安厅消防局 福瑞特国际电气(中山)有限公司 中山市公安消防局 本标准主要起草人:袁奕之、王丹晖、傅玉祥、杨焕龙、洪声隆 本标准2010-XX-XX首次发布。

电气火灾监控系统设计施工及验收规范 1、总则 1.1为了保证电气火灾监控系统的合理设计、正确施工、并明确验收要求和方法,减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制定本规范。 1.2本规范适用于高层建筑、人员密集场所、公共聚集场所、古建筑及家庭住宅等场所。 1.3电气火灾监控系统的设计、施工必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.4电气火灾监控系统设计、施工、验收时,除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50258 电气装置安装工程施工及验收规范 3、术语 下列术语适用于本规范 3.1报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 3.2探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3.3电气火灾监控系统Alarm and control system for electric fire prevention 当被保护电 气线路中的被探测参数(剩余电流、温度、电流参数)超过报警设定值时,能发出报警信号并能指示报警部位的系统,由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器等组成。 3.4电气火灾监控设备:Alarm and control units for electric fire prevention 能够接受来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。

彩涂机组电气检修、维护作业危险源辨识与风险评价表

彩涂机组电气检修、维护作业危险源辨识与风险评价表序作业活动危险源可能导致的事故风险等级控制措施号 焊机工作时,非操作人员不1. 开卷机、卷取机烫伤,机械伤害一般危险在操作台附近,悬挂警示牌,相关区域拉警戒线。要站在操作平台区域检修维护焊机区域,火警检测到后,2. 其他伤害、窒息一般危险发现火警报警后,迅速撤离危险区域,正确使用灭火器不正确使用灭火器 C型框架移动,躲避不及时机械伤害显著危险进入设备时必须插入安全销,设专人监护 3. 焊机区域检修时,安全销未检修时,执行挂牌制度,对安全销专人确认。检修结束后,4. 机械伤害一般危险锁紧由负责人解除。上下设备顶部平台时未注意5. 高处坠落、碰撞一般危险上下轧机顶部平台时必须注意上方钢结构和过往天车上方钢结构或过往天车 点检时穿越运行设备或带钢6. 机械伤害一般危险禁止点检时穿越运行设备或带钢下方下方 观察开卷机、卷取机情况时7. 观察开卷机、卷取机情况时必须与设备保持一定距离并站未与设备保持一定距离或未机械伤害、物体打击一般危险在侧面观察站在侧面观察 开卷机、卷取机区域作业时8. 高处坠落一般危险行走要注意,作业前确认盖板稳固。地沟盖板没盖好 开卷机、卷取机区域作业与9. 机械伤害一般危险距传动设备、部位保持1米以上安全距离传动设备安全距离不够 观察液压设备压力、温度开点检侧面观察压力表、温度表、限位开关时要保持0.5米10. 机械伤害一般危险关、限位开关时距离太近以上安全距离

带钢运行时距带钢过近机械伤害一般危险带钢运行时距必须带钢1米以外11. 设备运行时不得在传动和操作侧或者是设备顶部从事点检12. 设备运行时在传动侧从事检物体打击、机械伤害一般危险工作;特殊情况下必须从事点检工作,必须有专人监护,修工作进行安全确认后方可点检检修时身体接触或用工器具点检时注意确认自身位置,禁止用工器具(物件)接触设13. 机械伤害一般危险 (物件)接触设备转动部位备转动部位 点检时身体要与设备旋转部位保持一定距离,注意确认;在14. 在设备旋转部位附近检修时机械伤害一般危险此处工作时穿着三紧工作服,必要时扎好袖口、裤脚及衣着装宽松襟下摆设备点检、检修碱液相关设15. 清洗段电气点腐蚀一般危险进行碱设备检修时,必须穿全身防护服、手套备检维护 无故在清洗段停留腐蚀一般危险禁止无故在清洗段停留 16. 点检清洗段设备时不穿防护17. 腐蚀一般危险点检清洗段设备时必须穿全身防护服、手套服、手套 点检清洗段设备时地面有碱点检清洗段设备地面有碱液时必须用大量清水冲洗地面,18. 腐蚀、滑跌一般危险液冲洗时防止碱液溅起进入清洗段点检前未检查应19. 进入清洗段点检前必须检查应急清洗设备是否完好,水流急清洗设备是否完好,水流腐蚀一般危险水压是否完好水压是否正常 进入清洗段点检前未检查出20. 进入清洗段点检前必须检查出口通道是否完好畅通,如通口通道是否完好,通道上有腐蚀、摔倒一般危险道上有杂物,必须清理完毕后开始点检无杂物 进入清洗段点检前必须确认管道有无明显泄漏或设备运行21. 进入清洗段点检前未确认管明显异常、有异响。如有上述情况,则必须在通道出口附道有无明显泄

电气火灾监控设计规范

GDB 电气火灾监控系统 设计、施工及验收规范 Code for design ,installation & acceptance of the Alarm and control system for electric fire prevention 目录

前言 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1、总则 (3) 2、规范性引用文件 (3) 3、术语 (3) 4、系统设计 (4) 5、系统安装施工 (10) 6 电气火灾监控系统调试规范 (12) 7、系统的验收 (12) 8、系统的维护管理 (13) 附录A (规范性附录) (14) 附录B 电气火灾探测器的具体设置部位(建议性) (15) 附录C(资料性附录) (18) 电气火灾监控系统设计施工及验收规范

1、总则 1.1 为了保证电气火灾监控系统的合理设计、正确施工、并明确验收要求和方法,减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制定本规范。 1.2 本规范适用于高层建筑、人员密集场所、公共聚集场所、古建筑及家庭住宅等场所。 1.3 电气火灾监控系统的设计、施工必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.4 电气火灾监控系统设计、施工、验收时,除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50258 电气装置安装工程施工及验收规范 3、术语 下列术语适用于本规范 3.1 报警区域 Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 3.2 探测区域 Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3.3电气火灾监控系统 Alarm and control system for electric fire prevention 当被保护电气线路中的被探测参数(剩余电流、温度、电流参数)超过报警设定值时,能发出报警信号并能指示报警部位的系统,由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器等组成。 3.4 电气火灾监控设备:Alarm and control units for electric fire prevention

GB14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分:电讲解

GB14287.1-2014 《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》标准问 题汇总 4.2.4 监控设备应有与消防控制室图形显示装置通信的接口。 问题:通信接口采用什么类型?能否采用RS-232、RS-485或以太网口?采用什么协议? 答:标准只对功能提出要求,对于接口形式未规定,只要完成功能即可。2014年已报批的国家标准《火灾自动报警系统数据输出通信协议》对火灾自动报警系统的数据出处协议进行了规定,详见附件。 4.3.3监控设备在监控报警状态下应具有控制输出,控制输出的性能应符合制造商的规定。 问题:是否可增加手动控制输出? 答:本条文中所规定的控制输出是指监控设备在监控报警状态下应自动发出的控制输出,可增加设置手动输出功能。 4.3.6监控设备应设专用的手动复位按钮(键,复位后,仍然存在的报警、故障等状态信息应在20 s内重新建立。 问题:故障报警信息与4.4.1是否冲突? 答:不矛盾,监控设备复位后对仍然存在的故障信息应能重新建立。 问题:20s指进入正常工作状态后20S内建立,还是按下复位键后20S? 答:按下复位键后20s。 4.3.7当监控设备接收到能指示报警部位的线型感温火灾探测器的火灾报警信号时,应能在10 s内发出声、光报警信号,显示相应的火灾报警部位。

问题:监控设备是否必须要有能接收能指示报警部位的线型感温火灾探测器的火灾报警信号的功能。 答:本条文规定的功能是可选功能,如制造商声称具有此功能,应满足本条文要求,并在检验报告中进行描述。 4.4.1当监控设备发生下述故障时,应能在100 s内发出与监控报警信号有明显 区别的声、光故障信号,显示出故障部位: a 监控设备与探测器之间的连接线断路、短路; b 接收到探测器发来的故障信号; c 发生影响监控功能的接地; d 监控设备主电源欠压(如具有备用电源。 问题:此条标准要求了4种故障情况,监控设备报故障时是否一定要明确区分开故障类型?a与c两种情况是否均可以报成“通信故障”? 答:标准要求报出故障部位,没有要求报出故障类型。 问题:监控设备接收多传感器探测器发来的故障信号时,能否仅报出探测器故障,不具体报出是探测器的哪个传感器回路故障? 答:监控设备显示故障部位时应显示故障探测器的地址。标准未要求显示传感器的回路编号。 4.4.1.c 发生影响监控功能的接地: 问题:请问如何理解这句话,或者说,哪些接地是影响监控功能的?

电气检修危险源

电气检修危险源Last revision on 21 December 2020

电气检修危险源辨识及风险评价表汇编 开展查找编制危险点预控分析活动 2008年,电气检修在以往开展的危险点分析和预控的基础上,加强生产现场的安全管理,结合分厂开展的“创建安全生产零违章班组活动”,对危险点的分析和预控进行了补充和完善,加入了临时人员的安全教育和习惯性违章的预防,细化了检修工作中遇到的危险点的分析和辩识,通过实践证明,开展危险点分析预控,辅以反习惯性违章活动,对提高公司安全生产,保障员工人身安全,防止各类事故的发生,起到积极的促进作用,为进一步做好分厂安全管理工作,在总结以往对检修和运行操作上进行危险点分析预控的基础上,编制了2008年度的危险点分析预控手册。 一.编制目的: “危险点分析”或“危险点控制”的完全表述应该是“工作前危险点危险源的分析与工作中危险点危险源的控制”。通过对在检修和运行作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具或行为等诱发事故的危险因素进行全面分析,并制定可靠的安全控制措施,变被动防范为主动控制,有利于辩识和治理事故隐患,有利于把“安全第一,预防为主”的方针落到实处,确保工作安全。 二.开展“危险点分析”活动的作用: 1.增强作业人员在作业过程中的自我保护能力。 2.能够有效地防止作业人员的行为过错而导致的违章作业发生。 3.能够弥补作业人员个人素质因素而引发的事故。 4.确保人身和设备的安全。 三.进行危险点查找的方法:

1.现场查看法。此方法主要用于设备固有危险点的查找,(如作业环境,物的危险因 素等)。 2.归纳分析预测法。主要是从已知的一些具体事实中,分析推断出将开始的作业中也 会存在同类的危险点的一种方法,这些已知的具体事实既可以是本班组,本单位过去作业过程中的经验总结,也可以通过在安全学习中的事故教训,逐一加以分析。 3.习惯性违章排摸法。从人员作业中固守旧有的不良作业传统和工作习惯,违反安全 工作规程的行为中查找。分析产生的原因: (1)麻痹大意心理,认为无所谓,不会出事。 (2)盲目逞强心理,认为自己艺高人胆大,什么事都敢做,忽视安全。 (3)图省事、怕麻烦,在设备抢修过程表现较为突出,该做的安全措施不去做,很容易发生事故。 (4)侥幸心理,表现在明知是违章自己照样去做,把生命当儿戏。 (5)欺瞒思想,认为所做的一切仅仅是表面工作,是做给领导看的,。 (6)反习惯性违章不力,表现在有些管理者及班组长工作负责人有怕得罪人的思想,不愿对违章现象进行考核。 4.事故原因分析法。电力生产事故,分析其发生的原因,总是由人、设备、器具、环境、方法诸要素组成,采用原因分析法,是通过分析各要素对事故发生的影响,从中找出起决定作用的要素,进行重点预防,这里所说的事故原因,在一定程度上就是诱发事故的危险点,因此,运用事故原因分析法,能够帮助我们分析预测,找准危险点,特别是能够找准起决定作用的危险点,有针对性的加以防范。其法的一般分析步骤为:(1)在作业前,根据每次作业情况,列出可能导致事故发生的所有危险点。(2)分析危险点与事故的联系,分析他们在导致事故时起的作用。(3)进一步分析那些是起到

相关文档