文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线防护架搭设方案

高压线防护架搭设方案

高压线防护架搭设方案
高压线防护架搭设方案

防护架搭设方案

一、编制说明

海军总医院医疗大楼总建筑面积70240平方米。其临时总电源处有一13米高10KV高压线,位于2#塔吊回转半径之内,为贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,为此在电

杆高压线内侧搭设本防护架,以起到警示屏障作用。

二、施工方法

1、防护架采用杉木及8号铁丝(临近高压线位置铅丝外裹黑色电工胶布)搭设双排架,男女

厕所出入口、木工棚出入口处搭设3×3米安全通道,并设警示标识。

2、防护架总高度为15米,总长度为37米。立杆纵距为1.5米,横距为1.8米。大横杆步距

均为1.8米(扫地杆距地面20CM),以上为1.8米。小横杆纵横间距均为1.8米。

3、防护架立杆下做2米钢管桩,钢管打入地下1米,与地上杉木搭接。在防护架外侧(靠近

高压线一侧)每隔4.5米做钢管桩,用杉木与防护架有效拉接。

4、竖向立杆有效搭接长度不小于1.8米,搭接范围内绑扎四道铁丝。

5、杉木大横杆搭接长度不小于1米,剪刀撑有效搭接长度不小于1.7米,且绑扎四道。

6、剪刀撑:在防护架的每一面均设置剪刀撑,剪刀撑设在架体外侧,且与地面成45- 60°。

剪刀撑底脚距立杆70CM。

7、在防护架顶部东侧塔吊回转半径内,沿架体长度方向刷红白相间的油漆、挂醒目标志牌;

每隔2米设红色警示灯,当塔吊小车运行时起到警示作用。架体四周满挂密目安全网、白

天设警示牌、夜间设红色警示灯。

三、注意事项

1:杉木运至现场后,应先进行分类,头大粗壮者做立杆,直径均匀,杆身直者做横杆,稍有弯曲者做斜杆。

2:相邻两立杆应错开一步架。立杆搭接长度应跨二根横杆,并且不小于1.5米,且绑扎四

道铁丝。接头方向应相互错头,如果第一个接头在左边,第二个―接头在右边,第三个接

头放在左边,以次类推,而且大头朝下,小头朝上,上下垂直。如杆子不直,应将其弯曲

部分弯向架子的纵向,不要弯曲里边或外边。

3:大横杆绑在立杆内侧,两杆接头应置于立杆处,将小头压在大头上。接头位置要上下里

外错开。

4:小横杆设置在立杆和大横杆交叉处,且绑扎在立杆上。

5:防护板应满铺,铺稳。并用铁丝将其与立杆拉接牢固。

6:防护架搭设至3米时,即设置斜撑、抛撑及剪刀撑。

7:立杆和斜杆的小头直径不小于7CM,大横杆和小横杆小头直径不小于8CM。

四、安全要求

1:防护架必须由持证上岗的架子工严格按照建筑安装工程脚手架安全技术操作规程和临电规程进行搭设施工,且经安全员、现场施工经理验收合格后方可使用,任何人未经安全员

允许不得任意拆改。

2:在靠近带电部分操作时,应设监护人,工作人员在工作中正常范围与带电设备的最小安

全距离不少于0.6米。

3:大横杆及立杆任何部分远离电杆、电线距离均在1.5米以上。

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

高压线防护专项施工方案

横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地 下车库工程 高 压 线 防 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 通州建总集团有限公司

高压线防护专项施工方案 目录 一. 工程概况 (2) 二. 编制依据 (2) 三. 施工计划 (3) 四. 施工工艺 (6) 五. 施工安全保证措施 (11) 六. 劳动力计划 (12) 七. 计算书 (12)

一、工程概况 a)本工程为新建项目,位于南京江宁高新园。建成后为34栋小高层住宅楼、一栋社区中心、一处人防地下室车库。设计高度为34.45米,防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为地上二级、地下一级,建筑结构为框剪、框架结构,建筑结构类别为钢筋混凝土结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。总建筑面积25566.42m2。根据工程的实际情况,计划设置29台塔吊,就可以全面覆盖整个施工场地,塔吊总高度为40.8m。由我方施工的29#楼西侧、32#楼东侧、34#楼北侧、24#楼东侧、2#楼东侧、12#楼东南侧、7#楼东南侧、8#楼东南侧、20#楼西侧、14#楼西侧、9#西侧、1#楼西南侧约8m处有三根10kv高压线。此高压线处于现场布置的12个塔吊回转半径范围内。总长600m,离地面高度15m。(塔吊平面布置图附后) b)本工程建设单位为南京市江宁区高新园,设计单位为江苏省建工设计研究院有限公司,监理单位分别为江苏开源工程咨询监理有限公司、南京明达建设监理有限公司、南京上元工程监理有限责任公司,施工单位为通州建总集团有限公司。 本工程的安全目标为:杜绝特别重大、重大、较大安全事故和机械事故的发生,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生,争创文明工地。 二、编制依据 (一).国家、行业、地方规范、文件 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2011; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7、《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-2002;

临边高压线防护脚手架施工安全方案

临边高压线防护脚手架施工安全方案 一、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《安全电压》(GB3805-84) 4.《建筑安装工人安全技术操作规程》(180J建工劳字第24号) 5.上海市《建筑施工普通脚手架安全技术规范》 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 上海虹欣实业公司新建综合研发大楼工程,位于虹许路490号,北临虹松路,东侧澳塘港。结构层数:地上十五层,地下一层,为框架剪力墙结构。层高:一、二两层为5米;三至十五层为4米;建筑总高度71.5米,室内外高差为0.6米,总建筑面积为33306平方米。塔吊位于本工程南面,号房东侧距高压线15米,对澳塘港边处高压线小于不安全距离,必须设置安全防护脚手架进行安全防护。 三、本工程塔吊安全防护脚手架设计 1.本工程塔吊东侧临边高压线,除必须搭设安全防护脚手架密目网封闭外,还必须设置高压线允许的安全距离范围内搭设安全防护脚手架的安全操作防护措施。 2.搭设高压线安全防护脚手架采用落地式安全通道防护棚上部立杆绑扎毛竹脚手架,脚手架采用二排单管毛竹脚手架,安全通道防护脚手架上部采用双排单管毛竹安全防护脚手架至17.4米,防护架采用毛竹、株蔑绑扎搭设防护架步距1.8米,立杆间距不大于

1.8米,立杆排距为2米,连墙杆采用毛竹进行斜支撑与结构连接,落地毛竹斜撑不少于5道立杆搭接长度不小于1.5米,水平杆(纵横向大小横杆)搭接长度不小于1米,防护架纵向采用斜杆搭设或剪刀撑与脚手架地面或不小于45-60度夹角,剪刀撑不少于4跨不大于6米,竖向剪刀撑连续设置到顶,剪刀撑搭接长度不小于1.5米,用竹蔑与立杆纵横向水平杆扎牢立杆毛竹采用6寸以上,毛竹采用不开裂、不腐蚀、不枯的材料,竹蔑采用不霉变、不易断的材料,立杆底部离棚200mm设置纵横向扫地水平杆,防护架立杆步距设置顶撑斜杆与小横杆顶牢,防护架外侧立面采用竹笆脚手板封闭。 四、施工准备 1.项目部主要负责人应按安全防护脚手架施工方案要求及规范标准,安全操作规程逐级向搭设班组人员进行安全技术交底。 2.对搭设的工具、材料进行检查、检验,不合格的材料不准使用并按材料的规格分类堆放。 3.清理地面杂物,平整场地,做好安全操作防护警戒区域,围档封闭,并有专人进行安全监护工作。 五、搭设 1.按防护脚手架的立杆柱距、排距要求进行绑扎、定位。 2.杆件搭设 安全防护脚手架搭设顺序如下:放置横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司

2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

高压线防护架施工方案

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《特殊作业人员安全技术考核管理技术》(GB5306-85); 1.3《建筑施工脚手架实用手册》。 2.工程概况 路劲世界城三期工程位于北京昌平区南邵镇。建筑红线北侧为电力架空高压线(10KV),距地高度约12m。在红线西北角建设单位设有两台变压器供工地施工用电。 因整个施工现场场地狭窄,运转空间极小。现场临近高压线设1台塔吊,为QTZ6018,臂长60米,部分架空高压线在塔吊回转半径内,总长度约30米。根据规范要求:旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路(包括变压器)边线最小水平距离不得小于2m。 为保证塔吊的吊物起吊后在安全距离之外,确保安全施工,根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路及变压器设备采取搭设木脚手架防护隔离措施。 防护隔离的具体措施如下:塔吊范围内的高压线,采用绝缘材料干燥的杉木通长搭设防护架70m,搭设高度为超过高压线不小于2m,水平距离高压线2米。同时在高压线保护架上设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗。

3.施工准备 3.1技术准备 搭设防护架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织;防护架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行防护架支搭工艺标准及操作规程,确保防护架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。 3.2材料准备 3.2.1采用干燥的杉木搭设防护架,其中立杆小头直径不小于60mm,大头直径不小于120mm,长度不小于6m;横杆小头直径不得小于60mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼。需要木杉1600根合9600米。 3.2.2绑扎铁丝用12#脚手专用镀锌铁丝,不允许使用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝。 3.2.3 安全网采用绿色阻燃密目式安全网(1.6*1.8m),单张网重量在3kg以上。大眼网,尺寸为 1.5*6m,网目边长不大于100mm。需要大眼安全网为300条(3米*6米) 3.3现场准备 组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解木架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。 4.施工部署 4.1 工期安排 为确保工程施工安全,高压线防护架应在开工前搭设完成。 4.2 施工组织及任务划分: 由项目部经理主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。4.3搭设范围

10kV高压线防护施工方案

西南(华南城)国际金属材料物流中心工程 外电防护施工方案 中建八局第四建设有限公司 西南(华南城)国际金属材料物流中心工程项目部 年月日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第一节、高压线位置及搭设前提条件 (1) 第二节、方案的可行性研究及建议 (2) 第三章、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 第四章、施工准备 (2) 第一节、技术准备 (2) 第二节、物资准备 (3) 第五章、施工部署 (4) 第一节、组织架构 (4) 第二节、岗位职责 (4) 第三节、工期安排 (5) 第四节、施工组织及任务划分 (5) 第六章、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 第一节、搭设护线架子施工程序 (5) 第二节、杆件连接和绑扎方法 (7) 第三节、拆除防护架子安全操作要点 (8) 第七章、搭设高压线防护架子安全技术措施 (8) 第一节、架子工岗位要求 (8) 第二节、安全操作要点 (9) 第八章、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10) 第九章、防护架的计算 (10) 第一节、计算参数 (10) 第二节、荷载计算 (11) 第三节、脚手架单肢杆件稳定性验算 (11) 附图: (12)

第一章、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《中华人民共和国电力设施保护条例》 第二章、工程概况 第一节、工程概况高压线位置及搭设前提条件 建设概况一览表 本工程A2#楼东侧地上7层,总建筑高度31.1米,建筑面积14186.73平方米,建筑物东侧存在10KV高压线一条,高压线线杆距建筑外架最近距离4m,线路边线距建筑外架最近距离3.2m,电线杆高度12m。根据施工现场平面布置图,该条高压线在2#塔吊覆盖范围内,因此需要对该条高压线搭设防护架,搭设长度为105m,以起到保护和警示作用。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场2#塔吊的塔臂回转半径覆盖高压线不满足规定,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,故对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案

工地高压线安全防护方案

工地高压线安全防护方案 一、工程概况及特点 本工程拟建于北京市海淀区***,由北京***建设规划设计有限公司设计,位于海淀区与西城区交界之处。北邻高梁桥路,与北京北站仅尺步遥;南邻长河,与西城区隔河相望。现场四通一平准备工作基本就绪,我单位施工区域:B1-18线到B1-34线,D轴到J轴(包括地下室两层,地上十六层,檐口高度为55.5米),为框剪结构的地下室。地上部分为钢筋砼框架-剪力墙结构,基底标高为▽-9.830,建筑物最高顶标高约55.500,占地面积约为2970.65m2。 二、安全隐患 在拟建楼的北面有一架高压线走过,高压线与J轴几乎平行,在其北面离J轴15~20米,离地10米左右。在J轴与高压线之间我们需要安装两台2×5015K自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊的距离仅5米左右。按北京市有关规定,确保施工生产及高压线的路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大于1.5‰。 四、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:

在高压线下面搭设一条双排脚手架,脚手架的立杆为φ48×3.5钢管,底部用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖,一道大眼网,一道密目网,以便在顶部保护高压线。顶盖宽3500mm,长约120米,距上部最近一根高压线的距离约为800mm。在高压线的下面距下部最近一根高压线的距离约800mm处,设置木枋防护横楞,确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线的侧面在靠J轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网,以便在侧面保护高压线。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上。脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设,各接点间用管扣及10#铁丝固定。详见“高压线防护措施图--01、02”。 在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器。 在围护脚手架距地面3米高处,每隔3米间距挂设施工警示牌。 五、安全组织保证体系图 六、安全施工组织措施 1.成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,专职安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。 2.制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

(整理)高压线防护架方案

目录 1.编制依据: (1) 2.拟定使用材料 (1) 3.作业条件 (1) 4.拟定防护架的搭设方法、高度、宽度、长度: (1) 5.施工准备: (2) 6.施工方法 (2) 6.1防护架搭设流程 (2) 6.2.施工工艺: (3) 7.安全技术交底: (6) 8.文明施工: (6)

1.编制依据: 2.拟定使用材料 3.作业条件 1)本工程北大门以东围挡外7-8米处有一趟东西向的高压10千伏安的橡套架空电缆,高约10米,约100米长在施工现场北侧塔吊大臂旋转半径范围内。详施工现场平面布置图附后 2)围墙外侧基本是绿化地和常青树均在3-4米高。 3)绿化地地势较为平整。 4.拟定防护架的搭设方法、高度、宽度、长度: 防护架采用杉篙搭设双排立杆架体,高度13米、宽度4米,长度约100米,顶部满挂水平大孔尼龙网水平网一道,架体根部周圈

立挂大孔尼龙网一道,封闭严密。 5.施工准备: 1)编制相应的施工方案和技术交底 2)成立防护架安装专项安全领导小组: 组长;张建中,副组长:沙淮峰,吕廷山。组员:专业安装人员10人。 职责:组长负责安装工作全面协调和指挥具体施工,监督施工人员安装过程的安全工作的实施。 副组长负责安装的前期技术交底和方案的编制及施工过程中技术指导、监督施工人员安全工作的到位情况,发现隐患及时纠正,控制安装工作违章隐患的发生。 组员:按着施工要求和专业技术和操作规程负责架体的搭设。 3).材料准备:见2节表中说明 4.)现场准备:场地平整,定位放线 6.施工方法 6.1防护架搭设流程 定位放线→人工挖立杆基坑→埋设双排立杆→捆绑扫地水平杆→捆绑顺水杆→捆绑内外侧剪刀撑→顶层满挂一道大孔尼龙网→拉牵绳安装→外围大孔网安装。

高压线绝缘隔离防护防护方案

目前,我国的超高压交流远距离输电电压为330~500kV(330kV仅在我国西北地区使用),几年后即将有750kV线路投入运行。以大区(或省)为中心的电网电压为500(330)~220kV,专区(或县)电网电压为220~110kV,城市电网供电电压为110kV(部分城市可到220kV)及10kV,只有个别城市仍采用35kV。东北地区的个别城市由于历史原因仍有采用66kV电压级的。农网供电电压一般为35~10kV,6kV已较少采用。 高压线绝缘隔离防护防护方案 一、编制依据 1.青年东路延伸段A1、A2及车间施工组织设计2.《建筑施工脚手架使用手册》3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间工程地址:川姜镇姜灶镇东侧建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司结构层次:框剪1+11+1框架3建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下 1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于 1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。

高压线防护架搭设施工方案

目录 一、防电架搭设材料选用 二、搭设要求 三、杆件的连接和绑扎方法 四、安全管理 五、防电架使用期间的检查 六、拆除阶段 七、防电架倒塌应急处理方案 八、现场触电应急处理方案 九、高空坠落应急处理方案

高压线防电架搭设施工方案 本单位施工的镇江新区平昌新城A7地块安置房,是由镇江新区城投公司投资承建,深圳中海建筑有限公司总承包,深圳市合创建设工程顾问有限公司监督。为了更好的配合及现场安全特制定本施工方案。本工程为由于20KV外有包皮绝缘高压线。该工程根据施工现场而定北面观塘路约300米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设;东面横山路约400米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4.5m。第4.1.4规定,与20KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于1.5m。施工段附近有高压线,由于现场达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项施工方案。 一、防电架搭设的材料选用: (1)、防电架搭设材料采用毛竹,毛竹应先条直处理后,方可使用,毛竹应达到竹龄4年以上方可使用: 1、作冲天用的毛竹,裂缝不得超过三节; 2、作牵杆用的毛竹,裂缝不得超过二节; 3、作横楞用的毛竹,裂缝不得超过一节。 二、搭设要求: 1、毛竹防电架搭设的基础应牢固、可靠,用20cmC25砼垫层。 2、毛竹立杆纵向间距为1.5m,横向间距为1.5m,步距为1.8m; 3、剪刀撑80m2(9m)一组,角度为45~60度; 4、防电架搭设中的毛竹搭接长度不小于1.5m,在毛竹绑扎部位用三道12#铁丝绑扎牢固;

(整理)高压线防护架方案

一、编制说明 为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各楼的施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此高压线防护专项施工方案。本工程高层部位塔吊吊臂距离高压线不满足安全距离,按照电业局的要求,必须搭设必要的防护设施,以确保安全施工。要求防护架搭设高度超过上部高压线不小于2m。防护架应牢固、稳定,具有一定的抗风和抗倾覆能力。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 4、《建筑施工扣件式钢管防护架安全技术规范》JGJ130-2001 5、国家现行的技术政策及标准、安全操作规程及安全验收规范。 三、工程概况及现场概况 1、工程概况 工程名称:古运四期A地块一期一标段 工程地址:扬州市运河北路与五台山路北 建设单位:扬州安颜建设通知有限公司 设计单位:扬州市城市规划设计研究院 监理单位:扬州创业建设监理有限公司 2、现场概况 在场地南侧、东侧有10KV高压线通过,现场施工中设5台塔吊,其中有3台塔吊因塔吊距高压线距离小于塔吊大臂长度,架空高压线在塔吊回转半径内,2台塔吊因塔吊距高压线距离不能满足塔吊使用安全距离,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。(见平面布置图) 四、防护方法 因施工所用的塔吊均需要360度回转,所以现场东侧塔吊覆盖范围与高压线重合区域搭设单侧防护栏。防护架下部沿着高压线方向先采用Φ48*3.5的建筑钢管搭设高度6.0米、宽度5.0米的排架,然后上部采用绝缘材料毛竹搭设防护架。搭设参数为:立杆纵向间距为1.8米,横向间距为1.1米。水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.3米。防护架搭设高度超过上部高压线不小于2.0米,水平距离高压线不小于2米。同时在高压线保护架上设警示牌,警示牌上写:“高压

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、9#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于9#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约36米左右,拟搭设长度45m,下线杆距9#楼外墙脚手约2.50米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压线发生事故。 防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

高压线防护架方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (3) 三、方案设计构造 (3) 四、施工准备: (4) 五、材料要求: (5) 六、主要施工要点: (5) 七、防护架的拆除: (6) 八、质量要求: (6) 十、防护架计算书 (7) 十一、竹脚手架安全验算 (11)

高压线防护架专项安全施工方案 一、编制依据 1、现场10kv架空高压线。 2、主要规、规程。 3、外电线路及电气设备防护: 表1 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的 边线之间的最小安全操作距离 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 表2 施工现场的机动车道与架空线路 交叉时的最小垂直距离 表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离

表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 4、根据施工现场架空线路采用的绝缘导线设计搭设防护架方案。 二、工程概况 工程建设概况一览表 1、施工现场与周围环境: XX项目施工期间垂直运输安全,根据现场察看1#楼南面有1万伏架空线路,总长约110m,高压线在距地面高度约13米左右,目前一台QTZ-63T·M塔式起重机距离高压线约30m(塔式起重机自由高度约33m、起重臂长约57m),在高压线下方建筑物与高压线水平,塔吊回转半径的覆盖围之,为保证塔吊使用安全、防止塔吊作业时碰撞高压线。为确保安全生产,按中华人民国行业标准,塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规》表3规定的最小距离(沿垂直方向3.0、沿水平方向2.0),《建筑施工高处作业安全技术规》第5.2.5条之规定。因施工现场场地所限,高压线正前方设立钢筋加工棚、模板加工棚及砂石堆场。 三、方案设计构造 根据地区夏季雷雨季节,暴雨及大风(或龙卷风)的特出因素,安全防护用架要等到塔吊拆除后才能拆除,施工期约415天。高压线防护架应具有足够的强度、刚度和稳定性,保证安全可靠,搭设屏障防护架,采用钢竹搭接措施,高度约13.5米。6米以下使用扣件式钢管搭设,以上使用毛竹搭设,三排。搭设参数:防护架的构架尺寸,排架横距为1.5m,纵距1.5m,步距为1.8m。毛竹立柱与钢管立柱搭接(必须满足三道绑扎铁丝)。并将上部毛竹防护架采用横向斜撑连接(纵、横向设置剪刀撑)加强防护架刚度及稳定性。

最新10kV高压线防护架子搭拆施工方案

10k V高压线防护架子搭拆施工方案

1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、基本概况 2.2、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、5#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,全长约2m,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于5#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为东西走向,处于塔吊覆盖范围内约2米左右,下线杆距5#楼外墙脚手约5米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施即搭设杉槁防护架子外挂密目安全网,并悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与

电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举杉槁触及高压线发生事故。 防范措施:施工作业之前,向上级领导申请,整个搭、拆操作过程断电操作,至少应确保在防护架子最高层搭、拆操作时,必须断电操作;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。 4.3、作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。 防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。

高压线防护施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65229高压线防护施工方案 High voltage line protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 6、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 绿地青浦180地块项目位于上海市青浦区,北面与江苏花桥接壤。本项目位于吴淞江以北,外青松公路以西,绿地集团启航社及鑫苑项目以南。整个项目由3个地块组成,分别为A-01,A-02及A-12,地块区位比较分散。本工程为A-01地块。A-01地块:总用地面积:25799.39平方米,地上计容总建筑面积:64298.95平方米,地下总建筑面积:23513.53

平方米,总容积率为2.50。 2.1高压线位置及搭设前提条件 本工程北和西北方向均有高压线,高压线离地高度约10米,南向高压线离建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条3米宽道路。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.2方案的可行性研究及建议 根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路采取搭设毛竹脚手架

高压线防护架施工方案

御和湾中央公园小区11#楼高压线防护架施工方案 江苏八建集团有限公司 御和湾项目部 二○一二年十月二十三日

一、工程概况 御和湾中央公园小区内的10KV高压线终端电线杆,位于11#楼(28层)西南角8.5m,距离围墙1.7m,电线杆高约10m,线路为南北方向。该段线路及电杆在塔吊回转半径范围内,必须进行安全防护。 二、编制依据 1、施工现场临时用电安全技术规范; 2、建筑施工安全检查标准; 3、施工企业安全管理规范; 4、建筑施工高处作业安全技术规程; 5、施工现场实际测量数据。 三、搭设方案 1、本高压线防护架进行三面搭设,搭设材料:6m以下采用48钢管,向上部分采用毛竹,绑扎联结采用扣件和10#铁丝; 2、防护架东西宽9.9m,南北长7m,详见剖面、立面图。自11#楼南边围墙向北搭设; 3、10KV高压线的高度10.46m,防护架搭设高度为12.8m。搭设过程中,确保防护架体内侧距离临近导线大于1.7m,架体上下距导线大于2m。 4、为确保架体稳定,搭设时除设置剪刀撑外,立杆不超过4m的间隔用钢管打入土中1.2m左右,然后用扣件与立杆固定。 5、防护架的使用时间约为650天。

防护架东立面图防护架纵向剖面图 防护架北立面图防护架横向剖面图

四、安全事项 1、搭设前,项目部向作业班组人员书面交底,明确安全事项; 2、参与搭设的操作人员必须持证上岗; 3、作业人员必须系挂安全带,正确佩带安全帽,穿防滑鞋; 4、操作过程中,严禁架体材料触碰电线,并保持2m以上距离; 5、操作人员与高压线的距离必须在2.5m以上。 6、钢管、毛竹等材料应逐一传递,严禁随意抛扔; 7、四级以上大风停止高空作业,并做好已搭设部分的加固处理;

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案汇编

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案 汇编 高压线绝缘隔离防护防护方案 2.《建筑施工脚手架使用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间 工程地址:川姜镇姜灶镇东侧 建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司 结构层次:框剪1+11+1框架3 建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)

第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。 1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》(见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。 表4.1.6防护设施与外电线之间的最小安全距离: 四、施工安排 1.为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架应及时 1.1搭设日期:2012年2月1日至2012年2月10日 1.2拆除时间:工程竣工后 2.施工组织及任务划分 由项目经理沈国林,现场负责人张勇组织架子工班组搭设防护

相关文档