防风应急预案

1大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。

2遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。

3大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。

4当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。

5突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2?4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。

6平时定期对所有用电设施、机具、施匸机械进行电气和接地检查,測定接电电阻并记录。

7在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检査并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。

8在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。

9施匸现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施匚的影响。

10大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。

11及时收集天气预报,合理安排施丄,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。

12检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。

13及时检査大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

高空坠落人身伤、亡事故

一、危急事件的预防

1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要正确

佩戴及正确使用安全带。

2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方法。

3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可寒。

4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。

5、易发生高空坠落的工作地点:风机塔基以上的工作、箱变顶部的工作、线路

杆塔上的工作、升压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。

二、应急预案的启动

1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况报告

主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥

2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否启动

本预案。

三、应急事件的应对

1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括总指挥、

副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好

现场并负责调査事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少

伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急送往医疗部门救治。

2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时,

应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救

外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附录七》紧急救护法及

《电力设备典型消防规程》执行。

3、接到现场有关人员报告后,应立即报告有关领导和安监部门。

4、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有关情况,

然后协助救护人员进行抢救。

5、人身伤害事件的应急预案实施

1)、轻微伤:

a、停止伤者的工作

b、实施简易处置

c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

d、需要一定处置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医院。

或立即通知医院医生赶赴现场。

e、伤情难以确定时立即通知医院医生赶赴现场。

2)、轻伤

a、立即停止伤者工作。

b、实施简易处置。

c、伤势为创口时,迅速将伤者送往医院医疗

d、需要一定姓置才能行走时应通知值班司机立即赶赴现场将伤者送往医院。

或立即通知医院医生赶赴现场。

e、出现非虫伤任一条件的骨折及器官、四肢伤害或伤情难以确定时,应立即

通知司机紧急出车必须在5分钟内赶到现场或应立即通知医院。

3)、人身重伤事件应急预案实施处置

a、救助伤者

b、停止所有人员工作,保护事故现场,防止他人进入

c,电话通知医院紧急派人赶赴事发地点实施紧急救治

d.迅速向领导、安全负责人汇报,要求事故现场拍照和事故调查

四、生产恢复方案

1、现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护工作,安全负责人应

做好现场的保护、拍照、事故调査等善后工作

2、现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理工作

属正常工作范围

人身触电应急预案

一、危急事件的预防

1、危急事件产生的原因分析

没有严格执行工作票制度,存在有一下情况

a、不办理工作票就检修(除事故处理)

b、未经验电且工作地段两端未挂接地线就在高压设备上1:作

c、无人监护的情况下,单人在高压设备上工作

d、约时停送电,停送电作业不模拟

e、未经考试的临时匸、实习人员等非专业工作人员在高压设备上匸作

2、没有严格执行操作票制度,存在有以下情况

a、不使用操作票进行倒闸操作(事故处理除外)

b、无人监护进行倒闸操作和保护投退

c、未经核对就盲目进行倒闸操作和保护投退

d、不按照操作票顺序进行倒闸操作

c、不按规定使用相应的安全工器具进行操作

f、未经核对设备名称就开始工作,走错间隔或走错工作地点

二、易于发生触电的工作:

线路、设备停送电;系统倒闸操作;雷雨天变电站巡视:高压试验;使用电动工器具;电气设备检修等。

三、易于发生触电的地点:

llOkv、35kv升压站、35kv线路、400v配电柜:电缆夹层:电气设备等

四、预防此类危急时间的措施

加强职工“安规”的学习,提高执行“两票”的认识,从思想上认识到触电事故带来的危害,防止触电事故的发生。

按“安规的要求,严格执行“两票"制度,柱绝触电事故的发生。

加强职工的紧急救护意识培训,进行预防触电的培训和触电紧急救护的培训

五、应急预案的启动

1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况报告

主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥

2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否启动

本预案。

六、应急事件的应对

1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括总指挥、副

总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调査事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急送往医疗部门救治。

2、发现有人触电,应立即断升有关电源,使触电者在脱离电源后在没有搬移、不

急于处理外伤的情况下,立即进行心肺复苏急救,并根据伤情迅速联系医院救治。发现触电者呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸循环,对脑、心脏供氧。

3、触电者在脱离电源前,救护人员不得直接用手触及触电者。脱离电源要把触电

者接触的那部分带电设备的开关、刀闸或其它断路设备断开;或用干燥的木棒设法将触电者与带电设备脱离。脱离电源中救护人员也要注意保护自己。

4、如果触电者处于高处,为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施

5、触电者触及低圧带电设备,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源升关、

刀闸,拔出电源插头等;或使用绝缘匸具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者:也可抓住触电者干燥而不贴身的衣物,将其脱升,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露的身体:也可以用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者也可以站在绝缘垫上或干木板上进行救护。

6、触电者触及高压带电设备,救护人员应立即通知有关供电单位或用户停电,带

上绝缘手套穿上绝缘靴用适合该电压等级的绝缘1:具按顺序拉开开关和保险。

抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。并使用绝缘棒解脱触电者,救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分的安全距离

7、高处触电紧急救护:救护人员应在确认触电者已于电源脱离,且救护人员本身

所涉及环境安全距离危险电源是,方能接触伤员进行抢救,并应注意防止高空坠落的可能性。如伤员停止呼吸,立即口对口(鼻)吹气两次,再測试颈动脉,如有搏动,则每5秒继续吹一次,如颈动脉无搏动时,可用空心拳叩击心前区域数次,促使心脏复跳。高处发生触电,为使抢救更为有效,应及时将伤员送至地面,。在完成上述措施后,应立即用绳索将伤员送至地面,或釆取可能的迅速有效的措施送至平台触电伤员送至地面后,应立即继续按心肺复苏坚持抢救。按心肺复苏支持生命的三项措施:通畅气道,口对口(鼻)人工呼吸法,胸外按压触电伤员停止呼吸,重要的始终确保起到畅通。如发现伤员口中有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或两个手指交又从口角插入,取出异物,注意防止将异物推到咽喉深部。

在保持伤员气道畅通时救护人员用放在伤员额头上的手指捏住伤员鼻翼, 救护人员深呼吸后与伤员口对口紧合,再不漏气的情况下,先连续大口吹起两

次,每次1-1.5秒。如两次吹气后测试颈动脉仍无搏动,要立即同时进行胸外按压。

初开始时大口吹气两次外,正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不宜过大,以免

引起胃膨胀,吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如

有较大的阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。

触电伤员如牙关紧咬,可口对鼻人工呼吸,口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴紧闭,防止漏气。

七、生产恢复

1、现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护1:作,安全人员应

做好现场的保护、拍照、事故调査等善后工作

2、现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理工作

属正常工作范围。

交通人身伤害应急预案

一、概况

1、本预案适应于本风电场所辖宿舍区、线路、箱变、风电机专用线

2、在其他地方发生的交通事故,应迅速通知当地交警部门,同时通知本场主管

领导。本场有关人员到达现场后,应协助交警救助受伤人员,事故的处理机善后工作,山交警负责。

二、危急事件的预防

1、预防危急事件的措施

组织各类车辆的司机认真学习“中华人民共和国道路交通安全法”提高行车的安全意识。防止违章开车

2、升车前发现有精神不振、喝酒等现象,应立即停止开车。

3、发现车辆安全状况不良时应禁止开车

三、应急预案的启动

1、事件发生后,作业人员或其它人员应立即将现场情况报告指挥部

2、领导小组成员赶到现场后根据具体情况,确定是否启动本预案

四、危急事件的应对

1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括总指挥、

副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急送往医疗部门救治。

2、认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化。发现受伤人员有呼吸、心跳停止时,

应立即在现场就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。现场救护办法按《发电厂和变电所电气部分附录七》紧急救护法及《电力设备典型消防规程》执行。

3、救护人员到达现场时,应立即与救护负责人取得联系并交代现场有关情况,

然后协助救护人员进行抢救。

4、人身伤害事件的应急预案实施

1)、轻微伤、轻伤:

a、停止伤者的工作

b、实施简易处置

c、伤势为创口时,应迅速将伤者送往医院医疗

d、需要一定处置才能行走时,或出现非重伤任一条件的骨折及器官、四肢

伤害或伤情难以确定时,应立即通知司机紧急出车必须在5分钟内赶到现

场或应立即电话通知医疗机构

2)重伤事件应急预案实施处置

a、救助伤者

b、停止所有人员工作,保护事故现场,防止他人进入

c、电话通知医院紧急派人赶赴事发地点实施紧急救治

d、迅速向领导、安全负责人汇报,要求事故现场拍照和事故调査

五、生产恢复方案

1、现场作业人员应配合医疗人员做好受伤人员的紧急救护丄:作,安全负

责人应做好现场的保护、拍照、事故调査等善后工作

2、现场的事故处理匸作完毕后,应急行动也宣告结束。事故的调查和处理

工作属正常工作范围

异常暴雨应急预案

一、概述

1、异常暴雨是指局部或大部分地区突降暴雨,降雨量罕见,严重危急机组的安

全运行,有重大设备损坏的事故发生的可能

2、异常暴雨应急处理时,需要动员全场人员的力量。各单位各部门和个人都有

参与危急事件处理的责任和义务

3、在异常暴雨事件的处理中,应加强对升压站、电缆沟、综合楼、箱变、风机

及杆塔的措施落实,防止重大事故的发生。

4、在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指挥,所

下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向发令人解释

清楚,否则必须严格执行。

5、在现场恢复的过程中往往仍存在潜在的危险,有关人员应充分考虑现场恢复

过程中的危险,并在恢复过程中为长期恢复提供指导和建议。

6、制定的预案每个人都应认真学习,贯彻,定期演练,常备不懈,提高抢险的

能力

二、概况

风场总装机容量为9.6万千瓦,共有48台风机及输配电线路7条、llOkv升圧站、继保室、低压配电室、直流室等和综合楼、集控室、电缆沟等。一面靠山并坐落在山坡上。因此确保安全运行预防重大设备事故的发生,减少或避免危急事件所造成的损失,对电冋的稳定运行,起到决定性作用。

三、危急事件的预防

1、异常暴雨事件发生期间,可能发生的事故分析

2、备足防洪设施,如铁锹、沙袋、绳索、潜水泵、输水管、电缆、雨衣、雨靴、

雨布、塑料布等。

3、经常检査防洪沟等,及时清理杂物,保证在危急情况下起到关键作用

4、经常防洪演练

5、接到暴雨警告时应提前做好预防措施,找出危险点和薄弱环节,及时分析和

预测异常暴雨事件的发展可能带来的后果,预先采取有针对性的措施进行预防

6、必要时增加疏导沟等措施

四、应急预案的启动

1、异常暴雨发生后应急总指挥根据情况发布启动执行应急预案,应急人员应立

即各就各位组织抢险、救灾和配合运行人员对事故的应急处理。

2、在异常情况下要全力确保调度通讯的畅通,所有人员的手机必须保证联系畅

五、危急事件的应对

1、暴雨情况下严密监视风场的洪水情况和防洪设施防止漂浮物和杂草赌塞防洪

2、必要时对升圧站继保室、电缆沟、水泵房、综合楼等增加防洪沙袋

3、加强室外设备的检査,做好防止触电的安全措施,检查室外的端子箱,控制

柜,升关箱柜门,并做好防止雨水进入措施

4、检修人员在暴雨过后应巡视所有的设备及积水情况。室外端子箱、机构箱等

柜内如有积水应及时清理烘干,防止受潮导致误动等事故。

5、升圧站、避雷器在暴雨、大风中,可能造成瓷瓶断裂,雷击过电圧的事故的发

生,严重时能造成全场停电事故。应及时做好事故预想,配合运行人员进行事故处理。

6、暴雨期间室外禁止除危机处理意外的一切工作,雷暴雨后应及时检查室外设

备及避雷计数器动作情况,检查建筑物渗漏水情况,并及时安排处理

7、对个有感保护装置、故障录波装置等进行全面检查巡视,保证个保护装置、录

波装置性能可靠。

六、生产、生活恢复

1、每位人员在异常暴雨发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位, 听从

总指挥的统一安排,逐步恢复生产、生活恢复工作。

2、根据实际情况逐步恢复正常的生产和生活状况,在恢复过程工作中要防止损坏设

备,注意过程安全管理

3、根据现场恢复情况,由总指挥宣布预案工作结束。

风力发电机组着火应急预案演练方案

一、演练题目:风力发电机组着火应急预案演练

二、演练目的:高效有序地做好本风场风机火灾事故的应急处置工作, 避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。

三、演练原则:

本方案遵循“安全第一,预防为主”的方针,遵循“常备不懈, 快速响应''的原则,增强风险意识,坚持预防、预警、应急救援与处置相结合,完善工作机制,做好应对突发事件的各项准备工作。建立健全统一领导、分级负责的管理机制,确保各专业应急力量相互配合、有机联动。现场自救与社会救援相结合,提高应对和处置风机火灾事故能力。

四、演练组织机构:

4.1事故应急现场指挥部

总指挥:

负责人:

成员:

各应急小组:

现场设备隔离组:

安全保卫警戒组:

灭火施救组(义务消防队):

救护后勤保障组:

指挥部地点:

4.2组织机构职责

4.2. 1总指挥职责:根据火势情况宣布启动相应的专项应急预案, 统一指挥协调各应急小组的应急救援行动。

4.2.2副总指挥职责:协助总指挥,负责现场指挥救援工作,积极配合各应急小组,做好紧急情况的预测、预报和信息处理工作,时刻掌握发生突发事件的苗头,做到及早发现及早排除险情。根据火势负责联系当地消防部分,请求协助救援,调配应急救援资源,控制事态发展。

4.2.3现场设备隔离组:熟悉风机火灾事故应急预案的内容以及所对应位置的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离火灾事故所涉设备、系统和其动力源,并阶段性向事故应急现场指挥部报告应急处置情况和结果。

4.2.4安全保卫警戒组:熟悉风机火灾事故应急预案的内容以及火灾所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令,疏通事故现场通道,设立警戒区域,禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数,釆集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源,及时向事故应急现场指

挥部报告,并阶段性向事故应急现场指挥部报告应急处置情况和结果。

4.2.5灭火施救组:熟悉风机火灾事故应急预案的内容以及各类火灾的施救方法、火灾所涉位置消防器材的配置情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,听从指挥,不盲目行动,有序展开施救行动,并阶段性向事故应急现场指挥部报告应急处置情况和结果。

4.2.6救护后勤保障组:熟悉风机火灾事故应急预案的内容以及应急救援后备物资的存放地点;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,联络专业救治资源,开辟人员救治绿色通道,必要时派出车辆引导救援车辆迅速进入火灾现场,并阶段性向事故应急现场指挥部报告应急处置情况和结果。

五、全厂停电事故应急演练方案

1、演练时间:2020年04月15日

2、演练地点:风电场

3、演练场景:风机上发生任何不受控制的火情均作为本预案的预警条件,发现人应及时向运行当班值长和风电场场长报告。

火灾事故报警要点:

(1)火灾地点;

(2)火势情况;

(3)燃烧物和大约数量;

(4)火灾现场人员受困情况;(5)报警人姓名及电话号码。

接警:运行当班值长在接到火灾报警后,应立即汇报风机火灾事故救援总指挥。事故应急现场总指挥,应根据汇报情况辨析火势决定启动何级应急预案,当值值班长召集各应急小组进行应急准备。

4、演练范围:

1)事故类型:风力发电机组着火事件。

2)事故涉及区域:别里奇风场

3)事故涉及单位或部门:别里奇风场全体人员。

4)演练方式:全面演练

5、安全保障方案

1)演练期间应遵循“安全第一”的原则,避免发生人为责任事故,以保人身、保设备为主。

2)注意安排好电网运行系统,做好事故预想和事故处理预案, 确保电网运行系统安全运行。充分做好实战试验系统的事故预想和应急事故处理预案,确保实战试验系统的设备安全。

3)演练要保证社会公众人身财产安全,防止事故发生。

4)编制演练安全保障处置方案,落实相关安全措施。

5)根据实战演练具体特点,制定演练其他注意事项。

6)如演练过程出现其他突发事件,可中止局部演练或全部演练进程。

6、演练脚本:

1)、信息报送

a、别里奇风电场值班人员向当值值班长耶渊、周文海汇报事故

情况

b、别里奇周文海向蒙西风场生技部、安监部报告事故情况。

2)、应急处置

根据现场着火部位及有无被困人员分三大类

第一类:风机底部着火(无被困人员):

a)当风机监控系统报风机故障(如过温)或风机巡视时,检修人员到达现场时发现从塔筒门缝向外冒烟立即判断风机内部着火;

b)立即向值班长及场长汇报情况;

c)场长下令启动应急方案;

d)断开箱变主断路器;

e)根据烟气或塔筒温度判断火势情况将塔筒门打开排烟,待烟气稍小确定着火部位;

f)灭火施救组与救护后勤保障组携带灭火器、防毒面具等救援用品赶赴现场:

g)安全保证组做好人员监护和现场隔离,防止没有釆取安全措施的人员进入塔筒内或设备爆炸人员伤害;

h)火势较小时,现场总指挥下令救灾抢险组迅速用灭火器进行灭火;如火势较大或无法控制继续蔓延,副总指挥要紧急联系消防部门和草原防火办。

i)救灾抢险组确定火势完全熄灭后撤离现场;

j)清理现场,联系场家并向公司分管领导汇报。

第二类:风机顶部着火(无被困人员)

a)当风机监控系统报风机故障(如过温)或风机巡视时,检修人员到达现场时发现从机舱顶部向外冒烟,立即判断风机内部着火;

b)立即向值班长及场长汇报情况;

c)场长下令启动应急方案;

d)断开箱变主断路器;

e)灭火施救组与救护后勤保障组携带灭火器、防毒面具等救援用品赶赴现场;

f)确定火势较小时,现场总指挥下令救灾抢险组佩戴好消防用品进入风机机舱(关好塔筒门,防止烟囱效应);安全保障组做好人员监护,检查安全防护用品;如火势较大或无法控制继续蔓延, 安全保障组要紧急联系消防部门和森林草原防火办,具体方法如上; 第三类:风机机舱着火有被困人员

a)当风机机舱内有人工作时,突然发生火灾(机舱内或塔筒底部);

b)立即向主控室及场长汇报情况并用衣物将口鼻捂住;

c)场长下令启动应急方案,救援人员赶赴现场;

d)安全保障组人员到达现场时首先断开箱变主断路器并呼叫被困人员;

e)确定火势较小时,现场总指挥下令救灾抢险组佩戴好消防用品进入风机机舱(关好塔筒门,防止烟囱效应):安全保障组做

好人员监护,检查安全防护用品;如火势较大或无法控制继续蔓延,副总指挥要紧急联系消防部门和森林草原防火办;

f)现场总指挥下令被困人员釆取逃生急救方案;

g)被困人员需保持冷静的头脑防止二次伤害并检查紧急逃生装置是否完好;

3)、应急终止

火灾事故现场火势已扑灭,确认无复燃可能:各类已启动的次生事故应急预案均已结束;各投入的应急小组救援人员已全部撤回复命; 由事故应急现场指挥部宣布应急行动结束。

4)、善后处理

1、火灾扑灭后,风场按正常工作程序开展生产自救工作,恢复正常生产。

2、风场组织人员进行全面检查,对损坏的设备和暴露出的问题进行及时整改。及时收回、整理消防物资。

3、因抢险救灾需要,临时调用的物资、设备、土地的,险情、灾害应急期结束后应当及时归还;无法归还或者造成损失的,应当给予相应的补偿。

4、应急小组负责开展事故调查,查明事故原因,制定防范措施。

5、总结本次应急工作经验教训,提出改进工作的要求和建议,

并下发至相关部门认真落实,必要时修改本预案。

7、演练流程:

1)08:00值班员马青海在箱变巡检工作发现P01号箱变低压侧有浓烟冒出并立即报情况告主控室。

2)08:05值班人员王欢立即报告当值值长王乐,并简要说明情况。

3)08:08当值值长王乐立即报告场长周文海

4)08:15事故发生后,现场应急总指立即向上级领导申请并或得批准启动响应应急预案。

5)08:20应急处置工作组在接到应急预案启动命令,进入应急响应状态,听从指挥,严格按照职责分工进行应急处置工作。同时,总指挥合理调配灭火器、风力灭火机、对讲机、扩音器等物品,副总指挥协调、检查各项应急处置工作;灭火抢险组立即利用灭火设备进行初期火灾扑救工作;安全保卫组在火灾地点周边设置警戒范围;医疗救护组做好医治伤员的准备工作:后勤保障组准备充足的应急物资, 做好充分运送受伤人员的准备工作。

6)08:30灭火抢险组戴防毒面具,戴好安全帽赶到事故现场。

7)08:35经组长检查,P01号风机箱变电缆间儿有火情,并伴有浓烟,但是没有人员伤亡。郝亚宁立即拉开箱变高压侧断路器并组织灭火抢险组组员按照火灾事故的现场处置方案进行扑救初期火灾工作。

8)08:50后勤保障组在扑救火灾过程中准备好充足的应急物资, 随时准备提供必要的消防设备、个人防护用具等。在火灾地点周边设置警戒范围,防止无关人员进入。

9)09:00后勤保障组在扑救火灾过程中准备好充足的应急物资随时准备提供必要的消防设备、个人防护用具等。

10)09:15灭火抢险组利用干粉灭火器迅速、及时得扑灭了火情,

使得火情没有扩大。现场营救人员对箱变状况进行检查,同时对消防器材进行清点检查,确认抢险工作结束,返回升压站,待风电场场长及当班值长商议确定下一步箱变设备检修计划

11)09:30现场应急总指挥、副总指挥赶赴火灾现场检查后,在此确认火灾现场得到控制,无继发的可能性,并且导致次生、衍生事故的可能性已消除,已达到恢复正常发电运行秩序的条件后,现场应急总指挥宣布应急工作结束。

8、现场布置及所需材料

现场布置:应急装备包括通信工具、人员防护装备等必备物资及专用工具等;各应急专业组在现场相关地点存放常用应急检修工具; 所有应急设备、器材应有专人管理,保证完好、有效、随时可用。各应急处置组建立应急设备、器材台帐,记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限等,还应有管理人员姓名,联系电话。

所需材料:使用人按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资釆购、应急救援演习和应急人员培训等。

七、演练发现的问题(发现的问题具体写清)

1、通过演练发现本风场部分人员使用灭火器不标准。

2、演练时,人员因各种原因未能在规定时间内到达指定场所或完成指定任务。

八、演练总结评价

演练结束后,场长组织全员针对本次演练进行评估,认真总结演练过程中暴露出的问题,并对演练方案进一步修正改进,编制出符合项目现场实际的演练方案。预案的科学性、合理性和可操作性,进一步完善应急体制;磨合全场人员处置火灾事故应急工作,规范应对和处置火灾事故的程序和方法;锻炼事故应急救援队伍,提高应急指挥和事故处置能力;教育风电场职工增强预防火灾意识,掌握在火灾事故的应急技能。要求各班组髙度重视,参演人员积极认真,共同尽心尽责做好策划、准备、组织、实施、评估以及总结工作,确保了本次演练取得圆满成功。

九、演练问题整改计划(建表格落实整改时间、责任人、督査人)

十、演练问题整改情况

演练中存的问题已在预期规定的时间内完成。

水电站应急预案汇编

水电站应急预案汇编 目录 1.地质灾害应急处理预案 (2) 2.重大火灾应急预案 (7) 3.人身伤害应急预案 (13) 4.防汛抢险应急预案 (14) 5.压力管道事故应急预案 (16) 6.水电站防台抗台应急预案 (18) 7.自然灾害预测预警方案 (20) 8、预案各工作人员及相关部门联系方式 (24)

地质灾害应急处理预案 1 总则 1.1为加强水电站地质灾害应急工作的组织领导和统筹协调,提高救灾应急工作水平和反应能力,迅速、高效而有序地开展防灾、救灾工作,避免或最大限度地减轻地质灾害造成的损失。特制定本预案。1.2 本预案所称的地质灾害,是指自然因素或人为活动引起地质环境恶化,给国家、企业、人民生命财产安全造成危害的地质事件。具体包括山体崩塌、滑坡、泥石流,地面沉降、地面塌陷、地面裂缝等。 2 组织机构与职责 2.1 成立地质灾害应急工作组 组长:站长 成员:值长、值班员 2.2地质灾害应急指挥部执行上级指令,与当地政府联系等各项协调领导工作。根据已获得地质灾害临灾预报信息,宣布进入临灾应急状态,领导部署全站地质灾害抗灾救灾工作。根据灾情发展趋势,指挥电站受灾人员安置,组织事故抢修、保卫工作、医疗保障、后勤保障,进行人员抢救、设备、设施抢修及抢险救灾工作,指挥调集各种救灾物资器材,保证救灾需要。 3 应急响应与报告

3.1.1 接到地方政府发布可能发生重大地质灾害预报后,发出Ⅳ预警,启动电站应急预案和工作组,并及时向地方有关部门反馈应急准备信息。 3.1.2 重特大地质灾害发生后,电站应急工作组立即召集应急指挥会议,发布Ⅲ级直至Ⅰ级警报;并及时上报到上级部门,根据情况提出设备抢修救援申请等。 3.1.4 报告内容: 3.1. 4.1发生地质灾害种类、时间、地点、范围、程度。 3.1. 4.2职工伤亡情况,停电范围,电力设备、设施受损情况。 3.1. 4.3损失及趋势,采取的措施,生产、生活方面需要解决的问题和事件处理情况等。 4 重大危险目标 4.1 大坝水库(堰坝)及下游村庄,电站厂区及周边。 4.2 道路中断造成电站长时间与外界隔离。主要应对措施:首先是充足饮水、食品、医疗后勤保障,落实精干的救灾队伍,其次保障通讯畅通,稳定现场人员情绪,保障设备的稳定运行。 5 应急处理 5.1 临灾应急 5.1.1临灾状态:是指岩(土)体在短时间内不断发生位移、变形明显加剧,短期内可能发生地质灾害,并造成人员伤亡或财产损失的危急状态。 5.1.2 根据国家和地方预测地质灾害影响范围和规模,应急工作组开

水电站防洪抢险应急预案(word版)

水电站防洪抢险应急预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

水电站防洪抢险应急预案 1.总则 1.1编制目的 为了提高xx电站水库突发事件的应对能力, 切实做好遭遇突发事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作, 力保水库工程安全, 努力减小遭遇特大洪水 或其它重大险情对下游和库区造成的不利影响, 有组织地做好事故抢险工作, 最大程度保障大坝、库区和下游人民群众生命、财产安全, 降低事故造成的损失, 尽早恢复生产的目的特编制本应急预案。 本应急预案进一步明确了, 当遇到洪汛事件时xx电站与昭通市防汛防旱指挥部、鲁甸县防汛防旱指挥部等上级部门以及地方防指之间的协调与职责等事宜 1.2编制依据 本应急预案编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全条例》、可研批文等有关法律、法规、规章以及有关技术规范、规程和批文。 1.3工作原则 本应急预案以最大限度保护大坝及上、下游人民群众生命财产安全为

首要目标。宗旨:以人为本、预防为主。工作思路:统一领导指挥, 统一调度;分工负责, 全力抢险, 力保水库工程安全;一切以大局为重, 电站利益服从地方利益。 1.4适用范围 本预案主要适用于以下因素导致的重大险情: (1)由于水文气象灾害(如特大洪水)引起的库水位升高和流量增大给大坝及下游河道带来的危险; (2)上游大体积漂移物对挡水建筑的撞击引起的危险情况; (3)地质灾害造成给大坝及下游河道带来的危险。 2.工程概况 2.1流域概况 xx水电站位于云南省昭通市鲁甸县境内, 是牛栏江水电规划的的第六级水电站。坝址位于xx村, 厂址设在xx下游2km处查平子坡脚基座阶地上。电站主要由拦河闸坝、发电引水系统、地面厂房及升压站等组成, 电站装机容量为4×20 MW。距鲁甸县城20km,距昭通市45km。 牛栏江发源于云南省嵩明县境内, 蜿蜒流经寻甸、马龙、曲靖、沾益、宣威、会泽、威宁、鲁甸、巧家、昭通等市、县汇入金沙江, 是金沙江右岸的主要支流之一, 滑坡、泥石流活动较为强烈。坝址以上流域面积12087 Km2 , 河长346 Km。

小学应急预案及安全制度档案汇编

小学应急预案及安全制度档案汇编 小学应急预案及安全制度档案汇编小学安全保卫工作制度 为了确保师生人身安全和校产安全,为师生创设一个安全的工作学习环境,保证教育教学工作的正常进行,特制定本制度。 一安全保卫工作是学校安全工作的一个重要内容,全校师生要树立安全意识,人人参与,个个有责。 二学校对安全保卫成立领导小组,领导干部和教师轮流值班,歇息日白天3人,夜间3人值班巡逻校园,上学放学时,学校安排每日领导1人教师14人维持秩序,检查记录学生迟到,催促学生按时离校等事宜。 三每日值班带班领导要全面负责,检查值班人员的到岗情况,安排巡逻,处理当班应急事务,记好值班记录。 四严格交接班制度,要根据季节的变化,由学校统一调整交换时间,值班人员必须按时到岗。 五值班人员有紧急事情不能到岗,要自行安排,同时通知带班领导。 六值班人员发明有外人进入,要及时查问,对有坏人越墙进入,要报告公安部门协助处理。 七值班责任时间内呈现问题要及时向有关领导报告采取应急措施,减少学校损失。

八值班责任时间内呈现问题要追究有关人员的责任,视情节赋予写出检查扣除量化积分赔偿经济损失等处理,严重者交司法部门进行处理。小学外来人员出入学校登记制度为了保证学校师生安全,维护正常的教育教学秩序,对外来人员出入特做如下规定: 一外来人员不经传达不准进入学校,入校人员必须登记。禁止醉酒者衣冠不整者或精神失常者进入校园。 二学生家长来校探视学生上课期间不得进入校园,可安排在传达等候,下课后进入校园教室,外来办公人员问明情况查实后,传达人员应引导来者到有关办公室。 三外来人员车辆应放在校外不得进入校园,自行车不得存入自行车防雨棚内,应放在指定地点。 四禁止推销非学校用品商人入校推销。 五进入车辆要对人员车号登记。 六入校查找教师人员要经传达登记联系,经教师同意后确定见面地点方可进入。 七因传达人员失职使学校财产受到损失师生人身安全受到侵害要追究传达人员的责任。 八外来人员离校时传达人员应记录在校起止时间。小学学生出入学校制度 为了规范学生上放学周末和假日出入学校,确保安全无误,特制定如下制度:

热电厂安全管理制度汇编

热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

安全事故应急预案【精品】

安全事故应急预案(精选3篇) 在平平淡淡的学习、工作、生活中,有时会出现一些不在自己预料之中的事件,为了降低事故后果,常常要提前编制一份优秀的应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是帮大家整理的安全事故应急预案(精选3篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 制定校园安全应急处理预案可以预防事故的发生,并保证师生充分了解发生重大事故时的安全措施,一旦发生事故,能够做到及时报警,自助自救,确保国家财产和师生生命安全。根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《学生伤害事故处理办法》、《陕西省中小学安全工作暂行规定》、《陕西省学校突发卫生事件应急预案》,结合学校实际,特制订本应急预案。 一、学校安全工作小组 组长: 副组长: 成员: 二、领导小组职责 1、有关部门当有安全问题出现时,必须按照预案迅速开展工作,力争将损失降低到最低程度,并根据事故发生状态,统一部署预案的实施工作,对工作中发生的问题采取紧急处理措施。 2、做好稳定工作:配合上级部门安全问题的调查处理工作;适时发布通告。将问题的原因、责任及处理意见公布于众。 3、根据预案实施过程中出现的变化和问题,及时对预案提出调整、修订和补充意见。 三、首遇现场负责制及现场指挥系统 1、正常工作日突发事件的指挥 由校长负总责,主管副校长、主任各负其责,协调各职能部门统一行动。 2、非正常工作日突发事件的指挥 非正常工作日由值班人负责,并及时通知相关领导统一行动。 3、具体分工 处置事件现场最高负责人由学校校长担任指挥,并根据事故性质、危害程度成立相应的

工作小组。 四、安全事件报告制度 凡是遇到安全问题的第一目击人,要及时拨打社会职能部门电话119、110、120等,同时及时报告校长或相关领导。 凡发生师生伤亡,群体性食物中毒,突发传染性疾病或较大直接经济损失的重大安全事件,学校安全工作领导小组要立即上报,并在6小时内附上文字报告;报告内容要明确事故发生的时间、地点、伤亡、经济损失等情况。同时通知有关人员立即赶赴现场实施抢险救助工作。 五、安全事故应急预案 (一)群体性食物中毒事件 学校本着对学生和教师的身体健康负责的目的出发,在加强学校常规管理的同时,加强对食堂、小卖部食品卫生工作管理,一旦发生5人以上集体性食物中毒事件,立即采取以下措施: 1、报告程序 (1)相关人员第一时间报告学校领导,学校安全工作领导小组在第一时间就近报告法门地段医院。 (2)学校同时报告扶风县教育局。 2、处置措施: (1)学校以最快速度将中毒人员送往当地医院,积极配合协助卫生机构救助病人。 (2)立即停止食品加工出售活动,保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。 (3)配合卫生行政部门进行调查,按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。 (4)落实卫生行政部门要求采取的其他措施,把事态控制在最小范围。 (5)迅速开展心理干预,集中进行卫生知识的宣传,正确判断和表达中毒症状,防止学生出现集体性癔症。 3、注意事项: (1)稳定师生情绪,要求各类人员不得以个人名义向外扩散消息,更不能渲染和扩大,

火电厂事故应急预案(可编辑)

火电厂事故应急预案 火电厂事故应急预案 在日常生活或是工作学习中,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,往往需要预先编制好应急预案。应急预案应该怎么编制呢?下面是小编为大家整理的火电厂事故应急预案,欢迎大家分享。 发电企业设备严重损坏、主厂房火灾、全厂失压等是电力生产的恶性事故。发生此类事故时,若缺乏必要的处理手段,将会扩大事故范围、延长停电时间,给电力企业和国民经济造成巨大的损失和不良影响。 安全事故应急预案(以下简称事故预案),是指恶性事故发生时及恢复过程中限制事故范围、减少事故损失的特别处理措施。对火力发电厂而言,事故预案包括两个方面:一是发电设备事故情况下安全停运;二是事故后机组重新启动,恢复运行。对带有直配负荷的发电厂,发生系统故障时,应能够经继电保护装置,解列1台或部分机组带厂用电和直配负荷。要满足这两方面的要求,保证厂用电安全是关键,《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第23项“防止全厂停电”对此做了专门规定。保厂用电措施是火电厂事故预案的重点内容。 1、事故预案的特点 1.1、针对性强 事故预案是针对某一种事故或某几种事故。就火电厂而言,需要制定事故预案的故障一般有3类。一类是系统故障,如系统振荡、对外输送电线路跳闸;一类是厂内故障,如主蒸汽母管泄漏、主厂房发生严重火(水)灾、厂用母线故障等;一类是自然灾害。由于自然灾害的影响一般最终表现为系统故障和厂内故障2种,因此可以不单独对其拟定事故预案。 事故发生的可能性因设备状况、运行方式、电厂所处的地理位置、电气设备的安装位置不同而不同。对老机组而言,由于运行时间长,管道设备的蠕变、磨损严重,加之一般属于关停或即将关停的机组,其设备维护、检修差,因此炉外管泄漏、母管泄漏应是其事故预案的重点。老机组一般采用充油式电缆,老化严重,发生火灾的可能性大,对此也必须制定相应的事故预案。老机组容量较小,在电网所起作用日趋微弱,一次系统安全系数较差,如需继续运行对此必须加以重视。 对新建机组而言,影响安全生产的因素主要有火灾事故和因设计、安装不合理而形成的先天性缺陷。 不同电厂、不同机组事故预案的重点不同,因此,拟定事故预案时应根据事故发生的可能性和严重性,结合机组实际有针对性地制定切合实际的事故预案,既不包罗万象,又不挂一漏万。 1.2、百分之百正确性 对于所发生的事故,是发展成影响系统稳定、社会安定的重大事故,还是加以抑制,将其影响控制到最小范围,全依赖事故预案的正确性。 要保证事故预案的正确性,首先要确保预案符合原电力部、国家电力公司及各大发电集团公司制定的技术法规、管理法规的要求。所制定的火电厂事故预案应将原能源部安保安(1992)40号《防止全厂停电措施》、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电力设备典型消防规程》等作为主要参考文件。 其次,应尽量考虑现场可能出现的各种情况,充分发挥管理人员、技术人员和工人三结合的优势,防止闭门造车。要认真考查所拟事故预案热工逻辑、继电保护的正确性。 正确性是事故预案的.生命线,因此必须通过广泛调研、严格审查予以确保。

学校各类安全应急预案汇编

食品卫生安全预案 有效预防、及时控制和消除突发食品卫生事件及其危害,指导和规范学校突发食品卫生事件的应急处理工作,最大程度地减少突发食品卫生事件对师生健康造成的危害,保障师生身心健康与生命安全,维护社会稳定,促进特发展,特制定本预案。 一、食品卫生突发事件的分级 1、国务院卫生行政部门认定的特别重大的食品卫生突发事件为特别重大食品卫生突发事件(Ⅰ级) 2、一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病例,或出现10例以上死亡病例为重大食品卫生突发事件(Ⅱ级) 3、一次食物中毒人数超过100人,或出现死亡病例为较大食品卫生突发事件(Ⅲ级) 4、一次食物中毒人数30--99人,未出现死亡病例,或一起食物中毒人数在30人以下为一般食品卫生突发事件(Ⅳ级) 二、组织机构 组长:全东 副组长:陈德礼黄福 组员:张伟新罗志安刘付仕禄刘付华云张辉旺 刘付国基颜孔权 三、工作原则 1、预防为主,常备不懈。提高师生对突发食品卫生事件的防范意识,落实各项防范措施,做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。对各

类可能引发突发食品卫生事件的情况要及时进行分析、预警,做到早发现、早报告、早处理。 2、统一领导,分级负责。根据突发食品卫生事件的范围、性质和危害程度,对突发食品卫生事件实行分级管理。校长负责突发食品卫生事件应急处理的统一领导和指挥,学校各部门按照预案规定,在各自的职责范围内做好突发食品卫生事件应急处理的有关工作。 3、依法规范,措施果断。学校要按照相关法律、法规和规章的规定,完善突发食品卫生事件应急体系,建立健全系统、规范的突发食品卫生事件应急处理工作制度,对突发食品卫生事件和可能发生的食品卫生事件做出快速反应,及时、有效开展监测、报告和处理工作。 4、依靠科学,加强合作。突发食品卫生事件应急工作要充分尊重和依靠科学,要重视开展防范和处理突发食品卫生事件的科研和培训,为突发食品卫生事件应急处理提供科技保障。各部门要通力合作、资源共享,有效应对突发食品卫生事件。 四、应急组织体系及职责 1、学校依照职责和本预案的规定,成立校长为组长,分管副校长、总务主任、生活管理员等相关人员组成的食品卫生工作领导小组,在上级部门的统一领导下,负责组织、协调学校食品卫生突发事件应急处理工作,并成立食品卫生突发事件应急指挥部,并根据食品卫生突发事件处理工作的实际需要,启动应急预案。 2、食品卫生突发事件应急指挥部设立食品卫生突发事件防控工作办公室,学校分管食品卫生的副校长和总务主任等,具体负责日常食物中毒防控工

实验室各类安全事故应急预案

实验室各类安全事故应 急预案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

实验室安全事故应急预案 一、水、火、电常规类事故 1. 防火 发生原因 1.1.1 点燃的酒精灯碰翻或酒精喷灯使用不当。 1.1.2 可燃物质如汽油、酒精、乙醚等因接触火焰或处在较高温度下着火燃烧。 1.1.3 能自燃的物质如白磷等由于接触空气或长时间氧化作用而燃烧。 1.1.4 化学反应引起的燃烧或爆炸。 预防措施 1.2.1 易燃物和强氧化剂分开放置。 1.2.2 进行加热或燃烧实验时,要求严格遵守操作规程。 1.2.3 使用易挥发的可燃物质,实验装置要严密不漏气,严禁在燃烧的火焰附近转移或添加易燃溶剂。 1.2.4 易挥发的可燃性废液只能倾入水槽,并立刻用水冲去。可燃废物如浸过可燃性液体的滤纸、棉花等,不得倒入废物箱内,及时在露天烧去。不得把燃着的或带有火星的火柴梗投入废物箱内。 1.2.5 实验室内严禁吸烟。 1.2.6 实验室内经常备有砂桶、灭火器等防火器材。 1.2.7 实验结束离开实验室前,仔细检查酒精灯是否熄灭,电源是否关闭。

实验室发生电器火灾时,实验室检测人员应采取以下措施 1.3.1 为防止火势扩散及蔓延,必须首先切断电器总电源、气源开关,迅速移走周围的可燃物品,关闭一切通风装置,减少空气流通; 1.3.2 设法隔绝火源周围的空气,降低温度至低于可燃物的着火点。根据火势的大小采取有效措施及时扑灭火焰。火势较小时,可用湿抹布等灭火。对于大火,则应根据燃烧物的性质使用不同方法和灭火器灭火; 1.3.3 当实验室发生大火又没有及时补救,致使火势蔓延扩大而无法扑灭时,应立即拨通火警“119”报警,同时向领导汇报,组织人员尽快撤离现场。 实验室气瓶爆炸引起火灾时,实验室检测人员应采取以下措施 1.4.1 首先切断气源电源,迅速移走那些可能使火势扩大、有爆炸危险的物质,如充有气体的钢瓶及其他易燃易爆和有毒物质; 1.4.2 设法隔绝火源周围的空气,并快速使用灭火器灭火; 1.4.3 当发生爆炸火灾又没有及时补救,致使火势蔓延扩大而无法扑灭时,应立即拨通火警“119”报警,同时向领导汇报,组织人员尽快撤离现场。 火灾应急疏散程序 1.5.1 火灾发生后,实验室负责人应立即赶到火情发生现场,协助组织人员顺序疏散。 1.5.2 疏散顺序:着火层人员——着火层楼上人员——着火层楼下人员1.5.3 疏散方向:一般情况下应该按照疏散指示灯和安全出口灯指示的方向进行疏散。若安全指示灯方向和火灾方向相同,则向相反方向疏散。

垃圾焚烧发电厂应急预案

垃圾焚烧发电厂应急预案 Prepared on 22 November 2020

触电事故应急预案1 目的 根据发电企业的生产特性,为了防止和减少生产系统电气触电事故所造成的损失,并在发生事故紧急情况下实施快速、有效地的救援与抢险,最大程度减少人身伤害和减轻设备的损坏程度,保证员工的人身安全和系统设备安全,制定本预案 2 适用范围 本应急预案适用于xx有限公司。 3 依据 依据《》、《》、《》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 4 应急指挥机构及其职责 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:副总经理 成员:各部门负责人及各专业主管 设立应急指挥部办公室,办公室设在安环部,安环部经理(安环专工)任办公室主任,负责日常管理工作。 职责: 4.2.1应急救援指挥部 4.2.1.1必须遵循保护人员优先、防止和控制事故蔓延优先、“以人为本、安全第一”、“统一领导、分级负责”和发电系统“三保”的原则。 4.2.1.2接到事故通报后,总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。

4.2.1.3按事故的性质程度,负责向运营管理部、股份公司、地方政府安全监察部门报告我厂的事故和事故处理情况。 4.2.1.4 应急救援指挥部办公室负责对日常工作的处理,以及对事故后的事故调查、事故责任、事故终结等工作的善后处理。 4.2.2 安环部职责 4.2.2.1参与各类现场事故的应急指挥和现场安全管理工作。 4.2.2.2负责组织和参与相关应急预案的培训和演练; 4.2.2.3负责对事故应急救援工作情况进行审查、监督。 4.2.2.4负责与地方安全监察部门的协调、沟通和配合工作。 4.2.3生产技术部职责 4.2.3.1负责提供事故处理的技术支持和事故应急协调工作。 4.2.3.2负责系统运行方式的调整,为应急救援创造条件。 4.2.3.3查明事故发生原因、过程、经济损失情况;提出事故处理意见和防范措施的建议;写出事故报告。 4.2.3.4负责调度、指挥事故后的系统和设备运行方式的恢复; 4.2.3.5协助财务部门进行财产保险理赔。 4.2.4 综合部 4.2.4.1按照应急救援的要求,做好交通车辆的保障、安全保卫(负责事故现场的警戒保卫、人员疏散的管制)、通讯保障等后勤保障工作; 4.2.4.2负责事故应急信息的发布,接受有关部门对事故情况的询问。 4.2.4.3 负责协调外部应急、医疗救治力量。 4.2.5 财务部

xxxx水电站工程环境风险及应急预案

XXXXXXXXXX水电站引水发电系统工程 环境风险及应急预案 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规、国家标准为依据,正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处臵,保护工程施工区域及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故发生,制度适合本工程的环境污染事故应急预案。 一、指导思想 应急救援预案的指导思想:体现以人为本,一旦发生突发事故,能以最快的速度,最快的效能,有序地实施救援,最大限度减少对环境的影响。 二、应急预案适用范围 工程施工及运营区域内突发环境污染事故,包括废水、废气、危险废物事故排放等对河水造成污染、对当地大气环境造成污染、对电站及施工人员或周围居民的生命已经或可能造成重大影响的环境污染事故。 本预案适用于在吉林台二级水电站施工及运营范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、漏油、固废(包括危险废物)、

破坏事件,因自然灾害造成的危急人体健康的环境污染事故等。 三、危险辨识与评估 本工程开发主要任务是发电,根据本工程的特性、工程对环境的影响特点分析,本工程存在的危险主要为施工期河流水质污染危险和运行期下泄生态用水被挤占危险及漏油污染河道水质危险。针对这些危险,必须予以高度重视,并做到防患于未然,最大程度地减少环境破坏带来的危害。 四、指挥机构、职责和分工 (一)指挥机构 指挥机构:机构内含现场指挥机构,负责环境污染事故应急指挥工作。 总指挥: XXXX总经理 副总指:XXXX副总经理、 成员:XXXXX工程部主任、XXXXX物资部主任、XXXXX总经部主任、XXXXXX计划部主任、XXXXXX财务部主任 3、日常应急救援办公室:负责应急救援的日常工作。 组长: XXXX 成员: XXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX 4、物业管理(行政):协助事故报警及事故处理工作,包括保卫治安、医疗、消防、物质供应等。 组长:XXXX 成员:XXXX、XXXXX、XXXXX

学校各种应急预案汇编年修订

东里小学 安 全 工 作 应 急 预 案 汇 编 修订日期2016年2月

安全工作应急预案目录

学校应急机构及职责 为了加强和改进学校安全工作,保障全校师生员工健康、平安地学习、工作、生活,防范师生安全事故发生,依照上级有关要求及有关法律法规,从我校实际出发,特制定本预案。 一、成立安全应急领导小组: 组长:李如忠(校长) 副组长:卢林(教务处主任) 成员:孙凌东(后勤处主任)杜小红(少先队辅导员) 二、主要职责 1、组长全面负责校园安全工作(校园安全第一责任人),负责召集领导小组会议、部署工作、检查落实学校安全重大事宜。 2、副组长具体负责校园安全工作,负责学校安全应急预案的落实情况,处理突发交通安全事故,完成校领导交办的各项任务。 3、成员具体负责学校各年级突发安全事故的处理、监控、报告等事宜,并保证领导小组指令的畅通。 三、现场指挥系统 日常安全工作由校长负总责,各主管领导各负其责,协调各部门统一行动。突发事件的临时指挥实行值班制度. 四、突发事件逐层报告制度 值班人员—>安全员—>校长—>镇教办—>教育局—> 安全工作重于泰山。全体教职工要高度重视安全工作,调动一切积极因素,全面保证和促进学校各项工作持续、稳定、健康发展。

学校消防应急预案 为加强和规范学校消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》以及《事业单位消防安全管理规定》,结合学校实际,特制定本消防安全应急预案。 一、指导思想 为了维护全校师生的人身安全和公私财产安全,实现学校全面、协调、可持续发展,构造“集中领导,统一指挥,反应灵敏,运转高效”的消防安全应急体系,全面提高学校应对火灾的能力。 二、制定预案的目的 制定消防应急预案,是为了在学校面临突发火灾事故时,能够统一指挥,及时有效地整合人力、物力、信息等资源,迅速针对火势实施有组织的控制和扑救,避免火灾现场的慌乱无序,防止贻误战机和漏管失控,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 三、组织机构及职责 总指挥:李如忠校长 成员:全体老师 下设五个专门工作组 (一)义务消防队(灭火行动组) 队长:蔡可锋成员:全体教师 义务消防队职责:现场灭火、抢救被困人员。 义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。

安全事故应急预案范本

安全事故应急预案 根据市政建设工程的特点,工地现场可能发生的安全事故有:坍塌、火灾、中毒、爆炸、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电、交通安全等。应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几类事故。 一、应急处理原则 1、项目工地发生安全事故时,抢救受伤人员是第一位的任务,现场指挥人员要冷静沉着地对事故和周围环境作出判断,并有效地指挥所有人员在第一时间内积极抢救伤员,安定人心,消除人员恐惧心理。 2、事故发生地要快速地采取一切措施防止事故蔓延和二次事故发生。 3、要按照不同的事故类型,采取不同的抢救方法,针对事故的性质,迅速作出判断,切断危险源头再进行积极抢救。 4、事故发生后,要尽最大努力保护好事故现场,使事故现场处于原始状态,为以后查找原因提供依据,这是现场应急处置的所有人员必须明白并严格遵守的重要原则。 5、发生事故单位要严格按照事故的性质及严重程度,遵循事故报告原则,用快速方法向有关部门报告。 二、应急反应组织机构 应急预案的应急反应组织机构分为一、二级编制,公司总部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构,工程项目经理部设置应急计

划实施的二级应急反应组织机构。 1.1施工现场安全救护组织: 组长: 副组长: 成员: 1.2 应急组织的分工职责 1.2.1 应急预案总指挥的职能及职责 ①分析紧急状态确定相应报警级别,根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型; ②指挥、协调应急反应行动; ③与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络; ④直接监察应急操作人员行动; ⑤最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全; ⑥协调后勤方面以支援应急反应组织; ⑦应急反应组织的启动; ⑧应急评估、确定升高或降低应急警报级别; ⑨通报外部机构,决定请求外部援助; ⑩决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。 1.2.2 应急预案副总指挥的职能及职责

火力发电厂应急预案管理制度

应急预案管理制度(试行) 1 目的 规范应急预案的管理,有效预防、及时控制突发事件,最大限度地减少突发事件造成的损失,提高保障安全生产和处置突发事件的能力。 2 适用范围 适用于四川**公司(简称公司)及承包商。 3 规定和程序 3.1 应急预案体系 3.1.1突发事件总体应急预案。总体应急预案由公司依据集团公司、**总体应急预案制定,是公司应急预案体系的总纲,是应对特别重大突发事件的规范性文件,由公司制定并发布实施。 3.1.2专项应急预案。专项应急预案主要由公司有关部门为应对某一类型或几种类型突发事件而制定的涉及公司多个部门、受托单位及承包商职责的应急预案,由各相关应急组织体系建立。专项应急预案格式和内容示例见附录3。根据具体专项应急预案,可设现场处理方案,现场处理方案主要内容见附录4。 3.2 组织体系 3.2.1 领导机构 公司成立突发事件应急救援领导小组,由总经理任组长,副总经理任副组长。下设综合应急组,协助应急领导小组应急救援行动的指挥、协调工作。 3.2.2 工作机构 成立各专项应急救援组织:人身伤亡应急组、危险化学品泄漏及重大环境污染应急组、重大自然灾害应急组、重大设备及运行事故应急组、重大火灾应急组、重大疫情及群体中毒应急组、重大交通事故应急组、信息安全应急组。负责相关专项突发事件的应急管理工作。

3.3 运行机制 公司建立对突发事件的预防、预警、信息报告、应急处置、恢复重建及调查评估机制,提高应急处置能力。 3.3.1 预测与预警 各专项应急救援组综合分析可能引发特别重大、重大事件的预测预警信息并及时上报公司应急管理组织,同时,依托信息化系统及相关网络,建立健全突发事件预测预警系统。 3.3.2 预警级别 3.3.2.1危险辨识与风险评价。各专项应急救援组预测危险源、危险目标可能发生突发事件的类别,确定危害程度及影响范围,按所需应急反应的级别划分严重程度。 3.3.2.2根据预测分析结果,各专项应急救援组对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态,一般划分为三级:Ⅰ级(特别严重)、Ⅱ级(严重)、Ⅲ级(一般),依次用红色、橙色、黄色表示。 3.3.3 预警发布 黄色预警由公司发布,橙色预警由**发布,红色预警由集团公司发布。 3.3.4 信息报告 重大及以上突发事件发生后,事发单位要立即如实向公司综合应急组报告;应急救援领导小组负责汇总上报突发事件的重要信息和情况,并向地方政府有关部门、**和集团公司报告,不得迟报、谎报、瞒报和漏报。报告内容包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。应急处置过程中,要及时续报有关情况。 3.3.5 先期处置 突发事件发生后,为避免事态扩大,减少损失,公司应急救援领导小组及相关单位应采取措施先期处置,控制

风力发电厂应急预案汇编

应急预案 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥:李红 副总指挥:张津浩 成员:所有施工人员 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。 3)应急通讯: 总指挥: 办公室:

手机: 副总指挥张津浩:值班司机杨利君:医院急诊:120 消防火警:119

防风应急预案 1 大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。 2 遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。 3 大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。 4 当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。 5 突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2~4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。 6 平时定期对所有用电设施、机具、施工机械进行电气和接地检查,测定接电电阻并记录。 7 在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。 8 在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。 9 施工现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施工的影响。 10 大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。 11 及时收集天气预报,合理安排施工,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。 12 检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。 13及时检查大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

小学各种安全应急预案汇编

小学各种安全应急预案汇编 交通安全应急预案 一、领导小组: 组长:孙甫政副组长:代曾金 成员:各班班主任老师和科任教师二、学生交通安全应对措施 1、加强对师生的交通安全教育,遵守交通规则。 2、发生事故当班教师立即指挥学生紧急集合疏散到安全地段,并迅 速将信息上报学校,学校及时上报乡中心校领导。 3、要迅速抢救受伤师生,在最短时间内将受伤师生送医院进行抢救。 及时报110、119、120等相关部门请求援助。保护好现场。 4、采取有效措施,做好善后事故处理工作。三、职责: 1、发生事故。带队领导、老师为第一现场指挥人,要负责及时把学 生疏散到安全地带。 2、责任老师及时组织人员对受伤人员进行抢救。 3、责任老师要及时维持好学生秩序,并及时上报学校领导。拉好警

戒线,保护好现场。等待救援和处理。 地震和自然灾害应急预案 为确保学校发生破坏性地震和自然灾害时,各项应急工作能高效、有序地进行,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,根据国务院《发生破坏性地震应急条例》,结合我校工作实际,特制定本方案。 一、应急机构的组成1、领导小组 我校防震减灾工作在局及乡防震减灾领导小组的领导下组织实施。学校防震减灾领导小组校长孙甫政为组长,教导主任代曾金为副组长,班主任为小组成员。2、主要职责 加强领导,健全组织,强化工作职责,加强对破坏性地震及防震减灾工作研究,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实。充分利用各种渠道进行地震灾害知识的宣传教育,组织、指导全校防震抗震知识的普及教育,广泛开展地震灾害中的自救和互救训练,不断提高广大师生防震抗震的意识和基本技能。 认真搞好各项物资保障,严格按预案要求积极筹备,落实饮食饮水、防冻防雨、教材教具、抢险设备等物资落实,强化管理,使之始终保持良好战备状态。 破坏性地震发生后,采取一切必要手段,组织各方面力量全面进行抗震减灾工作,把地震灾害造成的损失降到最

生产安全事故应急预案(全套).doc

生产安全事故应急预案(全套) 生产安全事故应急预案(全套) 2018年4月 目录 1、总则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范围 1.4应急预案体系 1.5应急工作原则 2、公司施工生产的危险分析 2.1 公司概况 2.2 危险源与风险分析 3、组织机构及职责 3.1应急组织体系 3.2指挥机构及职责 4、预防与预警 4.1 危险源监控 4.2预警行动 4.3信息报告与处置 5、应急响应 5.1响应分级 5.2响应程序 5.3应急结束 6、信息发布 7、后期处置

8、保障措施 8.1 通信与信息保障 8.2 应急队伍保障 8.3 应急物资装备保障 8.4 经费保障 8.5 其他保障 9、培训与演练 9.1培训 9.2演练 10、奖惩 11、专项应急预案和处置方案 、附录 一、重大风险因素清单(公司级) 二、应急组织体系图(公司级) 三、应急响应流程图 四、事故快报表 五、通讯联络表(公司级) 六、应急物资储备清单 安全生产事故应急预案 1、总则 1.1 编制目的 为积极应对可能发生的安全生产事故,高效、有序地开展安全生产事故应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,消除事故影响,确保正常的施工生产工作秩序,维护企业和社会的和谐、稳定,促进企业可持续发展,特编制本应急预案。 1.2 编制依据 1.2.1《中华人民共和国安全生产法》; 1.2.2《中华人民共和国消防法》; 1.2.3《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);

1.2.4《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号); 1.2.5《特种设备安全监察条例》; 1.2.6中建股份公司《安全生产管理手册》; 1.2.7中建五局《施工管理手册》; 1.2.8《职业健康安全管理体系规范》gb/t28001-2001; 1.2.9《生产经营单位安全生产应急预案编制导则》gb/t29639-2013 1.3 适用范围 1.3.1适用区域范围 本《预案》针对公司各项目重大风险因素的预控措施,制定了应对生产安全事故(同样适用于突发事件)的应急准备、应急响应、救援、处置(恢复)、结束等应急程序,是生产安全事故应急救援的综合指导性文件,适用于公司范围内各工程项目部/区域公司。 1.3.2适用事故类型、级别 本《预案》适用于工程项目发生的高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾爆炸、中毒等各类各级事故的应急救援。 1.3.3任何单位和个人都有责任和义务遵循本《预案》,协助或者配合各类生产安全事故和突发事件的应急救援。 1.4 应急预案体系 根据公司生产经营特点,编制公司层面的应急预案,即本预案。 各工程项目部依据本工程项目的特点、地域、气候等,针对本项目建筑施工中可能存在的生产安全事故类型及潜在的重大危险因素,结合本《预案》,编制项目生产安全事故应急预案,包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,形成完整的应急预案体系:公司级预案--项目级预案--专项预案。 专项应急预案、现场应急处置方案可作为项目综合应急预案的一部分,针对专项工程和现场实际情况制定,明确救援程序和救援措施。处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施,根据风险评估及危险性控制措施逐一编制,应具体、简单、针对性强。并通过应急演练,做到迅速反应、正确处置。 专项应急预案包括:大模板工程应急预案;脚手架工程应急预案;深基础土方工

【最新文档】水电站防汛应急预案-范文模板 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 水电站防汛应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏 的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面小编 为大家带来水电站防汛应急预案,希望能帮助到大家。 一、编制目的 为全面提高应对洪水灾害的快速反应能力,及时有效地组织开展防汛抗洪 抢险救灾工作,最大限度地减轻洪水灾害造成的损失,确保人民群众生命财产 安全,依照国家有关法律,结合我站实际情况,特制定本预案。 二、编制依据 本预案的编制依据是《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛 条例》、《水库大坝安全管理条例》、《重大突发事件应急预案》等有关法律、法规和规章。 三、适用范围 本电站因以下因素导致重大险情时适用本预案: 1、超标准洪水; 2、工程隐患; 3、地震灾害; 4、地质灾害; 5、上游水库溃坝; 6、上游大体积漂移物的撞击事件; 7、战争或恐怖事故; 8、其他。

四、实施原则 (一)以人为本,科学高效。 把保障人民群众生命财产安全和自身健康作为防洪应急工作的出发点,充 分发挥人的主观能动性,依靠各级领导、专家和广大人民群众的智慧和力量, 建立科学、高效的水电站防洪抢险应急工作机制,提高科学指挥能力和应急工 作技术水平,不断完善救助手段,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限 度地减轻洪水灾害造成的人员伤亡和危害。 (二)以防为主,防抢结合。 坚持以防为主,把预防洪水灾害作为防洪应急工作的中心环节和主要任务,完善工作机制,运用信息化手段,加强预测、预警、预防工作;把一般洪水灾 害的预防和水电站防洪应急工作有机结合起来。 (三)依法规范,果断处置。 洪水灾害发生后,要严格按照有关法律、法规、规章的规定,果断处置, 严防灾害进一步扩大。 (四)统一领导,分级负责。 以行政首长负责制、统一指挥、统一调度、全力抢险、力保人员和工程安 全为原则,服从地方政府和有关部门的统一指挥。 (五)资源整合,信息共享。 按照条块结合、降低成本的要求,充分利用各乡镇、各部门的现有资源, 发挥驻军、武警部队、民兵预备役人员的骨干作用和突击队作用,讲求救灾实效。建立健全应急通信联络系统,使水电站防洪应急工作指挥机构、地方政府 和有关部门工作机构之间实现通信畅通,信息共享。 预案启动,本预案由电站安全生产管理负责人决定启动实施。 五、应急组织机构与职责 (一)组织机构 成立电站防洪抢险应急指挥部,由电站法人代表任总指挥,电站安全生产 管理负责人任副总指挥,其他有关人员为指挥部成员。 (二)职责 (1)贯彻执行国家有关防洪工作的法律、法规和方针政策,传递上级防洪救灾工作指令。