1概述:

ZGML-K系列控制器,是为满足用户的要求,进行全新设计开发的新一代控制器。具有如下特点:

●通用性、互换性强:该系列控制器包括调容式消弧线圈的ZGML-KC型、调匝式消弧

线圈的ZGML-KZ型和可控硅调感式消弧线圈三种型号。控制器采用全新模块设计的通用硬件平台,全面支持冗余结构、方便设备维护、扩容。除面板和调档控制板不同外,其余硬件全部通用。产品具有良好的电磁兼容性,运行稳定,可靠。软件采用模块化设计,可通过控制字选择不同的功能。

●适用性好:可用于1控1(1台控制器控制1台消弧线圈)不带选线,用于单台消弧

线圈的自动跟踪控制;1控1带1段选线,用于单台消弧线圈的自动跟踪控制和同一母线馈出线的接地选线;1控1带2段选线,用于单台消弧线圈的自动跟踪控制和同一母线馈出线及另外一段母线馈出线的接地选线,两段母线可并列也可分列运行。

1控2(1台控制器控制2台消弧线圈)不带选线,用于同一变电站中两台消弧线圈的自动跟踪控制;

1控2带1段选线,用于两台消弧线圈的自动跟踪控制和两台消弧线圈中任一母线馈出线的接地选线;

1控2带2段选线,用于两台消弧线圈的自动跟踪控制和与两台消弧线圈同母线馈出线的接地选线。能适应各种消弧选线应用场合。

●自适应跟踪:根据运行中位移电压的实际值,自动调整残流的下限,保证在满足位移

电压要求的情况下,消弧线圈运行在最合理的档位,保证合适残流值。

●自动选择判线算法:装置可根据消弧线圈调流方式及投运与否自动选择单相接地判线

算法,对于调容式消弧线圈时采用“残流增量”法,对于调匝、调感式消弧线圈时采用“有功功率”法。当消弧线圈退出运行时,控制器采用“基波幅值”法判线,可作为选线装置使用。

●选线误判补救算法:由于采用了先进的判线算法,装置具有极高的选线准确率,对于

某些特殊情况下出现的误判,可将选出的接地线路跳开,装置自动启动补救选线算法准确报出接地线路。

●负载自动均衡:1控2(1台控制器控制2台消弧线圈)并列运行时,两个线圈的负

载自动均衡分配,每个线圈所负担的载荷与其最大承载能力的比值相等或接近相等。

●多机协调:可以实现多机自动协调工作,能够控制多台消弧线圈对多段母线协调跟踪。

●双机热备用:两台控制器不分主从,互相热备用,任一台控制器故障时,其控制的消

弧线圈将立即切换到另一台控制器,系统可靠性极高。

●故障录波:能记录接地故障时消弧线圈电流和消弧线圈电压的变化波形。能记录接地

故障前时段、接地故障初始阶时段、接地故障消失前时段、接地故障消失后时段的零序电压及补偿电流波形。

●功能齐全:采用320*240点阵液晶显示屏,全汉化显示;输入输出及报警信号齐全,

使用方便;配备有RS232/485/422串行通讯接口,USB移动硬盘接口,以及微型打印机。满足综合自动化要求,实现远程监控;带有远方控制接点,实现远方控制调档;

带有跳闸接口,满足不同需要。

2 技术指标

适用环境:环境温度:-5℃~ +40℃

相对湿度:≤90%

大气压力:80 ~ 110kPa

海拔高度:≤1000m

安装地点:户内,无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃,无严重霉菌、无剧烈振动源的场合。

控制器工作电源:直流220V/交流220V,60W

调档电源:交流220V,50Hz,100V A

电压电流测量误差:≤2%

电压电流测量周期:1秒

控制消弧线圈数量:1控1型1台

1控2型2台

选线路数:40路(1控1)/32路(1控2)

跳闸功能:40路(需加装跳闸控制箱)

输入开关量:4(ML1 ~ ML4)+8(KR1-KR8)空接点

输出开关量:“装置故障”报警空接点2对,容量:DC 220V/0.2A

“外部故障”报警空接点2对,容量:DC 220V/0.2A

“系统接地”报警空接点2对,容量:DC 220V/0.2A 接地信息记忆次数:600次

故障波形记录次数:20次

电压输入范围:0 ~ 120V

电压回路输入阻抗:100kΩ

零序电流输入范围:0 ~75A (一次值,配用HB-LJZ系列零序CT)

I0输入范围:0 ~5A (一次值)

I L输入范围:0 ~ 5A (二次值)

串行通讯接口:一个,RS-485/422/232可选

USB接口:一个

辅助测量接口:一个

标准键盘接口:一个

跳闸接口:一个

3 操作说明

3.1面板功能

①液晶显示屏:装置所有信息的显示窗口,机器启动后,如不对按键进行操作,10分钟后,自动关闭背光。按除“复位”之外的其它键均可启动背光。

②按键

a)“复位”键:强制装置重新启动。

b)“确认”键:执行操作。

c)“退出”键:退出操作界面。

d)“↑”、“↓”键:光标上、下移动。

e)“→”、“←”键:光标左、右移动。

f)“+”、“-”键:对选定参数,进行加、减。

③工作指示灯

a)“运行”灯:控制器运行正常时闪烁。

b)“报警”灯:控制器出现故障时点亮。

c)“1 接地”灯:1号消弧线圈所在母线发生单相接地时点亮。

d)“2 接地”灯:2号消弧线圈所在母线或接入“2号消弧信号板”的电压信号所在母线发生单相接地时点亮。

e) 通信“发送”灯:串行接口向外发送数据时点亮。

f) 通信“接收”灯:串行接口接收数据时点亮。

④键盘插孔:使用键盘时,插入此孔。

⑤USB插孔:用于连接移动硬盘。

⑥微型打印机:打印界面时使用。

3.2正常运行状态

3.2.1 正常运行状态中的显示信息:

线圈档位:目前消弧线圈所处档位。

接地感流:消弧线圈处于目前档位,系统发生金属性接地时流过接地点的电感电流I L,

I L=U相/X L。

接地容流:系统发生金属性接地时,流过接地点的电容电流I C(I C =U相/X C)。

脱谐度:补偿系统脱离谐振点的程度,即:υ=(I C -I L)/I C×100%。

接地残流:系统发生金属性单相接地时,流过接地点的系统对地电容电流被消弧线圈电感电流补偿后的残余无功电流,即:I CC= I C-I L。过补偿方式运行时I CC

为“-”,全补偿方式为“0”,欠补偿方式为“+”。

位移电压:系统中性点(也即消弧线圈首端)对地电压(U0)。

母线电压:系统线电压值(U AB)。

回路电流:流过消弧线圈的不平衡电流(I0)。装置是以回路电流I0来判断消弧线圈是否接入系统,当I0(一次值)小于设定值(可在10mA—50mA范围设定)时,

视为消弧线圈未投运。

其它信息:包括系统周波、目前年月日、时分秒。

屏幕显示如下:

1控1型正常运行显示

1控2型正常运行显示

3.2.2 正常运行状态中的自动与手动状态

当“自动/手动”光标位于“自动”状态时,控制器进行系统电容电流测量,残流超过规定值时,控制器可以对消弧线圈进行跟踪调档。

当光标处于“手动”状态时,控制器只进行计算,而不能进行自动跟踪调档,可手动控制调档。

注:同时按“确 认”与“退 出”两 键:进行自动/手动调档之间切换。

同时按“退 出”与“↑” 两 键: 执行手动升档。

同时按“退 出”与“↓” 两 键: 执行手动降档。

注:调匝型控制器,在控制屏上是按8421码的形式,显示相应的档位信号。

3.2.3 打印运行数据

按压“→”、“←”键,使光标到“打印”位置,按“确认”键,可打印出屏幕显示的消弧线圈运行数据。

注:选择打印时,须首先对“设定”中的“系统公共信息设定”选项中的“微型打印机”选项进行设定,如果选择的“是”采用控制装置上的微型打印机打印。如果选“否”采用与后部打印机接口连接的打印机打印。

3.3 追忆接地信息

按压“→”、“←”键,使光标移动到“追忆”位置,按“确认”键,进入追忆信息界面。按“↑”、“↓”键,选择“追忆接地记录” “转存录波数据”,按“退出”键,返回1控1型正常运行显示

1控2型正常运行显示

到运行状态。

按“↑”、“↓”键,使光标移动到“追忆接地记录”位置,按“确认”键,进入接地

信息追忆界面,可显示最近一次的接地信息,按“↑”、“↓”键,可显示上一次或下一次的接地信息,按“退出”键,返回到运行状态。

按“↑”、“↓”键,使光标移动到“转存录波数据”位置,按“确认”键,存储录波文件到移动硬盘上(此时应外接移动硬盘),存储完毕按“退出”键,返回到运行状态。

注:当光标移至“转存录波数据”时,请检查移动硬盘是否连接好!如果没有插入移动硬盘或没有连接好,将提示“移动硬盘未连接,请检查!”

3.4 参数设定

在运行显示状态下,按压“→”、“←”键使光标移动到“设定”位置,按“确认”键并输入设定密码,进入设定主菜单,按“退出”键,返回到运行状态。

在设定主菜单中,按压“↑”、“↓”键,选择设定项目,按“确认”键,进入设定子菜单,按“退出”键,返回到设定主菜单。

注:接入1号消弧电压信号插口(H1)的PT电压信号所在母线,称为I段母线,

I段母线必须装有消弧线圈,其消弧线圈调档控制线必须接入1号调档控制板;接入2号消弧电压信号插口(H2)的PT电压信号所在母线,称为II段母线,如装有消弧线圈时,其消弧线圈控制线接入2号调档控制板。

3. 4.1 公共参数设定

主站地址:为0-99,

本机地址:为0-99,

通讯波特率可设为600、1200、2400、4800、9600。

通信规约格式参见附录。

调档延时:设置一定的调档延时,可以避免在用户负荷短时间内反复切换时多次调档。

跳闸复归:可设为“手动”或“自动”,分别实现跳闸指示灯的自动复归和手动复归(即接地消失后保持)。

空载运行方式:有的新建站在投运初期出线很少,甚至有时空载运行,系统电容电流几乎为零。此时,由于U0和I0的值非常小,控制器将误认为是未投运状态,将不进行调档操作,对于调容式消弧线圈将保持在0档,即线圈感流最大位置。此时,可以把公共参数中的“空载运行方式”设为“感流最小”,控制器会在这种情况下自动将线圈调到感流最小的档位。

选线校核算法:用来启动和关闭补救选线算法。

增量选线:调容式可选用增量选线法。

微型打印机:用来选择是否使用微型打印机。

3. 4.2 原始参数设定:

调流方式:调容、调匝、调感三种。

电压等级:指系统电压为 6KV、10KV、35KV、66KV。

跟踪方式:调容式、调匝式消弧线圈为预调方式,

调感式消弧线圈为随调方式。(正常运行时,消弧线圈具有远离谐振点,接

地发生时自动补偿电容电流,保证接地残流最小)

线圈CT:消弧线圈CT变比(一次电流范围为25A-250A,间隔25A,二次额定电流为5A、1A可选)进行设定。

阻尼电阻:阻值范围(0-999.9Ω)。

接地变阻抗:即接地变零序阻抗(三相值0-9.9Ω)。

跳闸输出:设定接地选线后是否输出跳闸信号。

辅助测量:设定是否使用辅助设备来测量模拟量信号。

远方控制:远方调档功能控制,由串口或开关量输入接点KR8——KR3实现,KR5、KR4、KR3控制1号消弧线圈,KR8、KR7、KR6控制2号消弧线圈。当KR5(KR8)为断开状态时,1号(2号)消弧线圈由控制器进行自动跟踪调档;当KR5(KR8)为闭合状态时,控制器只测量不对1号(2号)进行调档,此时KR4(KR7)每闭合一次(闭合又断开, 闭合时间>0.2秒),1号(2号)消弧线圈升1档KR3(KR6)每闭合一次(闭合又断开,闭合时间>0.2秒),1号(2号)消弧线圈降1档。串口远控按通讯协议的规定执行。

注意:调匝式升档时感流增大,调容式升档时感流减小。

选线路数:0~40路。

3.4.3 运行参数设定:

回路电流下限:判别消弧线圈是否投运的回路电流门槛值(10mA、20mA、30mA、40mA和50mA)。

接地启动电压:系统单相接地报警起动电压(范围为15-40V)。

线圈档位数:该功能用于对消弧线圈的档位设置(调匝式为9~25档,调容式为8,16、32,2*32档) 。

线圈分头位置: 只有设定为调容式2*32档时,才是可选的。消弧线圈分头数(额定电流小于100A的调容式消弧线圈,一次绕组只有1个额定电流分头,此时设为1;额定电流大于100A的调容式消弧线圈其一次绕组增加了1个分头,1分头为额定电流档,2分头电流小于额定电流,此时设为2)。

位移电压上限:0-15V 。

档位到顶、档位到底、手动控制、远方控制、母联并列、未投运:用于选择这6个信号发生时是否启动“外部故障”报警继电器,选择“启动”为信号发生时启动“外部故障”报警继电器,选择“关闭” 为信号发生时不启动“外部故障”报警继电器。

3.4.4 消弧线圈档位电抗设定:

该功能用于消弧线圈档位电抗的设定。

如果在1段原始参数设定中,线圈档位选项设置为2*32,则按确认键时,进入2分头档位电抗设定页面。

注:Ⅱ段的参数设定与Ⅰ段设置情况相似,不同点只有一处:Ⅰ段原始参数设定中,调流方式有调容、调匝、调感三种,在Ⅱ段原始参数设定中,除以上三种选择外,还可以选择“无”(即1控1型)。

3.4.5 线路编号设定:

该功能对各馈出线的线路编号进行设定。可输入为0-9十个数字和A,B,C,L,F 及空格。

线路编号设定不分1、2段,只需按对应CT 号设定即可。

3.4.6 跳闸时间设定:

该项功能用于设定线路接地后的跳闸延时时间,每位的输入范围为0-9,跳闸时间的单位为秒,如设定值大于7200为不跳闸,设定值为0时为立即跳闸。界面内冒号前为设定的线路序号,后边为跳闸时间。

注:须配接我公司“ZGMLK-TZ”型跳闸出口箱,方可实现跳闸功能。

3.5控制器输入电流、电压、信号状态测试

在运行显示状态下,按压“←”,“→”使光标移动到“测试”位置,按“确认”键,进入测试主菜单,按“退出”键,返回到运行状态。

3.5.1 开关量输入及系统状态测试:

在该项中可对输入开关量、系统运行状态及内部其它工作参数进行检测和测试,I段及II段的测量根据消弧线圈控制方式进行选择。

3.5.2 输入及输出传动试验功能:

跳闸输出:控制跳闸报警输出,进行输出测试。按“+”或“-”键,设定跳闸线路,按“确认”键,输出跳闸信号。

控制报警输出的位定义:D7~D0依次为2号中电阻投入、2号阻尼电阻短接、1号中电阻投入、1号阻尼电阻短接、空、跳闸复归、外故障、内故障继电器。

3.5.3 1号输入电流、电压测量:

该功能用于对本装置输入电压、电流的测量,同时显示模值、实部及虚部。

3.5.4 1号零序电流测量:

01CT ~40CT 为流过各线路零序CT 电流值(一次实际值,配用我公司75/1零序CT )。

3.6 系统发生单相接地时的显示及操作

当U 0(二次值)大于设定的接地启动电压时,并且电压启动模块大于设定值时,装置

认为系统发生单相接地,面板上对应的“1接地”或“2接地”灯点亮,且启动对应“母线接地”报警继电器(M11-M12或M21-M22接点闭合)。

移动“←”、“→”键选择“重判”,按“确认”键,控制器重新进行一次判线;选择“打印”,打印出屏幕显示的当前接地信息,选择“测试”,可显示输入的电流、电压值(同测试状态)。当系统接地消失后,接地信息存入追忆区,装置自动返回正常运行状态。

两段母线并列运行时,接地线路所在母线显示接地线路,另一段母线显示母线(以0表示)接地。

两段母线分列并同时发生接地时,接地线路分别显示。

1控2带选线(母联并列)接地显示

1控2带选线(母联分列)接地显示

1控1带选线接地显示

装置共有四种判线方法,调容式和调感式采用残流增量法,调匝式或手动状态时采用有功功率法,消弧线圈退出时采用基波幅值法,如果选线完成,则断开此线路时可根据设定进行选线正确性校验,如果第一次选线出错,则自动进行补救选线,选出正确的接地线路。

3.7成套装置故障显示及报警信号

当出现下列情况时,屏幕最下一行显示异常信息,同时启动“装置故障”报警继电器。但是,当PC-104主机或显示器故障时,不能显示。

●双口RAM故障。

●放大器故障。

●工频同步故障。

当下述信号出现时,将启动“外部故障”报警继电器。是否启动报警,可在设定

功能中进行设定。

●位移过限:母线PT开口角电压超过15V。

●调档失败:控制器发出调档命令后,未检测到相应的变档信号。

●残流超标:计算出的接地残流大于设定值(在自动状态)。

●容量不适:系统电容电流大于消弧线圈最大电流或小于消弧线圈最小电流。

●档位到底:消弧线圈运行在最低档。

●档位到顶:消弧线圈运行在最高档。

●手动控制:“自动/手动”光标处于“手动”状态。

●远方控制:装置设定在远方调档的功能,若后端子KR8或KR5接点闭

合,装置进入远方调档状态,并发出本报警信号。

●母联并列:ML1闭合。

●未投运:I0小于设定的回路电流下限。

4 安装接线注意事项

4.1 成套图纸:

我公司随设备提供成套图纸,请按图纸进行接线。

4.2 使用零序电流互感器:

装置带有选线功能时,对于电缆出线应在电缆端部加装零序电流互感器。我公司可配套提供HB-LJZ系列开合式零序电流互感器,安装使用极为方便。也可使用其它型号的零

序电流互感器,但要求在同一母线上必须使用同型号规格、同一生产厂家的零序电流互感器,并实际测量变比。

当电缆外皮接地点在CT 上部时,应将接地线穿过CT 接地,并且CT 上部不允许再有其它接地点,如附图1所示。

当电缆外皮接地点在CT 下部时,接地线不得穿过CT 接地,并且CT 上部不允许再有其它接地点,如附图 2所示。

4.3 使用零序电流滤过器: 对于架空出线,须使用线路原有的三相电流互感器组成零序电流滤过器,若线路只有

A 、C 相电流互感器,则需在

B 相加装与A 、

C 相同型号、同规格(最好为同一生产厂家)的电流互感器,接线如附图4所示。

附图1

附图2

5 服务承诺

免费为用户测量系统电容电流。

设备安装工作由用户负责,投运时我公司免费派人员进行调试。

设备免费三包期为一年。

附图 3

CT1-32 CTN

太阳能控制器使用说明书

一、技术参数 工作压力:220V~50Hz 工作环境:-10°~40℃空载功率:4W 温度显示:00℃~99℃测温精度:±2℃ 水位显示:25 50 80 100 漏电动作电流:10mA0.1s 控制增压泵功率:500W 控制电热带功率:500W 控制电加热功率:1500W(可定制3000()w)电磁阀:12V- 工作水压0.02~0.8Mpa (可选装低压阀,工作水压0.01~0.4Mpa) 外形尺寸:1.86×116×42(mm) 二、使用方法 安装完毕,接通电源,控制器开始自检,所有图文符号全亮,并发出蜂鸣提示音,自检结束后显示热水器水箱的水温与水位,如水位低于25,水温≤95℃,自动上水至设置水位。控制器按照出厂设定的参数自动运行。控制器五种模式:智能模式、定时模式、恒温模式、恒水位模式、温控模式。 1、智能模式(出厂设置模式) 4:00启动上水至50水位,5:0C启动加热至50℃,保证早晨起床后的洗漱用水:9:00上水至1 00水位,16:00启动加热至60℃,保证晚上有60℃的水供用户使用;若15:00低于80水位,则再补水至80水位。 2、定时模式 若智能模式不能满足您的需求,持续按“上水”键3秒钟启动定时上水模式,持续按“加热”键3秒钟启动定时加热模式,只能模式关闭。 定时模式出厂参数如下: 第一次定时上水时间为“09:00”,第二次、第三次定时上水时间设置为“一一”。三次上水

设置水位均为“100水位”。“一一”代表该功能未启动(下同)。 第一次定时加热启动时间为16:00,第二次、第三次定时加热启动时间设置为“一一”。 三次定时加热终止温度均为“60℃”。 如果定时模式出厂参数不能满足您的需求,您可以根据您的需求一次作如下设置,设置期间如10秒钟没有按键动作则自动退出,所修改的容自动保存。 2-1定时上水时间和水位设置 持续按“上水”键3秒钟,“定时上水”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.1.1第一次定时上水时间和水位设置:屏幕显示“定时上水、F1”亮,“09”闪烁(09:F1表示第一次定时上水时间为9:00)。然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时上水时间。继续按“SET”键,此时“定时上水、XX:F1”亮,“水位”闪烁,按V键在50-100围设置第一次定时上水停水水位。 2.1.2第二次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第二次定时上水停水水位。 2.1.3第三次定时上水时间和水位设置:继续按SET键,此时“定时上水、F2”亮,“一一”闪烁。然后按SET键,此时定时上水、xx:F2亮,水位闪烁,按V键在50-100围设置第三次定时上水停水水位。 2.2定时加热启动时间和加热终止温度设置 持续按“加热”键3秒,“定时加热”亮,此时智能模式关闭,蜂鸣提示一声。 2.2.1第一次定时加热启动时间和加热终止温度设置:屏幕显示定时加热、F1亮,1.6闪烁(16:F1表示第一次定时加热时间为16:00).然后按V键在00:00-23:00、一一围设置第一次定时加热时间。继续按SET键,此时定时加热、XX:F1亮。60℃闪烁,按V键在40℃-60℃围

上海松江3208控制器使用说明书

消防报警控制主机操作说明 1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。 1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(+10% ~-15%)50±1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率≤ 80W ,最大功率≤ 400W (不包括联动电源)。 (3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压+5V、+35V、+24V。 (4).使用环境:温度 -10 0C ~ 50 0C,相对湿度≤ 95 %(40 0C ± 2 0C)。 (5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。(2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用:1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。 3).COM2串行通讯接口:保留接口,与其它如PC机等计算机设备联网。 (6).由30台JB-3208控制器来组成大规模的火灾报警控制的局域网络系统,最大容量约为540000点,可用来控制一个规模庞大的建筑群体的消防系统,其保护面积可达1500万平方米。 1.4 基本功能:

冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

松江飞繁控制器使用说明书G

1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(?10% ? ?15%)50?1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率 ? 80W ,最大功率 ? 400W (不包括联动电源)。(3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压 ?5V、?35V、?24V。(4).使用环境:温度 -10 0C ? 50 0C,相对湿度 ? 95 %(40 0C ? 2 0C)。(5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。 (2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用: 1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。

门禁控制器使用手册

目录 目录............................................................... 错误!未定义书签。功能简述:.......................................................... 错误!未定义书签。 1. 产品介绍......................................................... 错误!未定义书签。 门禁系统基本组成部分........................................... 错误!未定义书签。 产品分类....................................................... 错误!未定义书签。 门禁软件特征................................................... 错误!未定义书签。 特色功能....................................................... 错误!未定义书签。 丰富的输入输出控制功能......................................... 错误!未定义书签。 多种控制模式................................................... 错误!未定义书签。 优越的远程控制功能............................................. 错误!未定义书签。 联动控制功能................................................... 错误!未定义书签。 报警事件....................................................... 错误!未定义书签。 系统安全性..................................................... 错误!未定义书签。 电子地图....................................................... 错误!未定义书签。 适用场合....................................................... 错误!未定义书签。 2. 硬件参数......................................................... 错误!未定义书签。 3. 门禁控制器接线................................................... 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图............................. 错误!未定义书签。 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图.............................. 错误!未定义书签。 接线示意图补充说明............................................. 错误!未定义书签。 4. 门禁控制器联网示意图............................................. 错误!未定义书签。 485通讯控制器联网示意图........................................ 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯控制器联网示意图..................................... 错误!未定义书签。 5. 工程规范图....................................................... 错误!未定义书签。 6. 布线要求......................................................... 错误!未定义书签。 7. 安装注意事项..................................................... 错误!未定义书签。 8. 门禁系统的使用................................................... 错误!未定义书签。 安装设置流程图................................................. 错误!未定义书签。 具体安装步骤及说明............................................. 错误!未定义书签。 扩展部分设置................................................... 错误!未定义书签。 9. 常见问题......................................................... 错误!未定义书签。附录一:............................................................ 错误!未定义书签。非接触式感应卡读卡器................................................ 错误!未定义书签。附录二:....................................................................... 封面3门禁与DVS联动拍照............................................................. 封面3

电教平台中央控制系统说明书

电教平台中央控制系统说明书 广州科锐萨斯商务咨询有限公司 2012年6月 https://www.wendangku.net/doc/c016315375.html,/edusoft/home.html Info@https://www.wendangku.net/doc/c016315375.html,

电教平台中央控制系统简介 随着信息技术在教学及培训领域的广泛应用,投影机或液晶白板、视频展台等电教设备成为教师不可缺少的教学教具。由于学校一般使用规模较大、电教设备较多,要对所有设备进行统一的管理和控制,一直是电教员难以解决的问题。传统的中控设备仅能控制本课室的电教设备,无法获取所有课室投影机灯泡使用时间、设备使用率、投影机工作状况等硬件信息以及管理信息,直到设备出现故障才进行维修维护,严重影响信息化教学应用。 因此,我公司开发电教设备中央控制系统是一套专门针对培训机构或学校对投影机、液晶白板等设备实施控制和设备状态监控统计而开发的一套解决方案。本系统支持所有基于支持RS232、PJLINK远程管理的投影设备或液晶白板,提供对电教设备的开、关和信号切换的远程控制功能,也提供多用户对设备使用状况统计的功能,为培训机构或学校提供方便简捷的电教设备管理方案。 服务端及客户端主要功能如下: ●支持基于RS232管理的投影机、液晶互动白板、视频展台等电教设备; ●支持基于PJLink的网络通信协议的网络投影机; ●服务器端支持多台投影机同时统一控制; ●客户端支持投影机开关的远程控制,输入信号切换等功能; ●提供投影机自动延迟关机保护; ●网络同步统一广播影像画面,可全部或分组广播,实现同步视频直播; ●支持电教平台使用率统计; ●支持投影机按班级分组统一管理; ●支持灯泡的工作状态查询及使用时间统计并排序; ●支持投影机工作情况查询,包括风防尘网、温度、风扇等部件的查询; ●提供场室管理及IP地址绑定功能; ●提供用户分组管理及权限管理; ●提供各类型电教设备的串口控制代码定义及网络投影设备基本设置功能;

SRD控制器使用说明书

SRD控制器使用说明书 一.接线原理图 警告:所有端子和连线禁止带电插拔,否则,可能触电或损坏元器件!

二.显示面板 显示面板用于设定、查询、显示各种参数,以及某些实时数据。具体参数列表如下: 设定参数(开机启动时): +24V on/off 0-10V 4-20mA GND AI(1) J6 77 70727173两线制4~20mA湿度传感器接线原理图 4~20mA 信号 - +

设定参数(正常工作时): 测量参数:

从以上列表可以看出,设定或查询的参数分为三类:第一类为开机启动时设定的参数,第二类为开机启动后正常工作时设定的参数,第三类为正常工作时可查询的某些测量参数。 第一类开机启动时设定的参数,需要在开机启动前(或复位前) 按住P0”,表示要求输入密码, 按0” 码正确,屏幕显示“P1”,表示要求输入下位机地址,如密码错误, 参数设置程序退出。显示“P1”后,按 P2”,表示要求输入“加湿器类型”,……,以此类推,可查询设定“加湿器工作类型”、“排水阀类型”、“输出功率控制方式”、“AI(1)输入信号类型”、“AI(2)输入信号类型”、“水箱高温保护温度”、“湿度闭环控制参数1”、“湿度闭环控制参数2”、“温度传感器误差修正值”、“限时补水时间”和“常态下屏幕显示内容”。此类参数为关键性重要参数,一般出厂或安装时设定,此后原则上不再更改。 第二类正常工作时设定的参数,为开机后,由用户设定的参数, 设定这些参数不用密码。操作方法为:待开机后,按住2秒以上,松开,屏幕显示“F1”,即湿度设定值,具体设定方法雷同第一类参数,依次查询设定F1、F2、……等等。 第三类正常工作时查询的参数,为开机后,用户可查询的实时数

泰尚门禁控制器使用说明书

泰尚门禁控制器使用说明书 广州泰尚信息系统有限公司

目录 一、前言 (1) 二、控制器与前端设备的安装与说明 (1) 1. 控制器的安装与说明 (1) 2. 控制器与锁电源箱的安装与说明 (1) 3. 控制器与读卡器的安装与说明 (2) 4. 控制器与锁的安装与说明 (3) 5. 控制器与门状态检测设备的安装与说明 (4) 6. 控制器与开门开关的安装与说明 (5) 7. 控制器与报警设备的安装与说明 (5) 8. 控制器与遥控设备的安装与说明 (6) 9. 控制器自定义扩展设备的安装与说明..........................错误!未定义书签。 三、门禁控制器的系统连接与说明 (7) 四、安装注意事项 (8)

一、 前言 广州泰尚门禁系列产品:标准版二门控制器、标准版四门控制器、专业版二门控制器、专业版四门控制器、专业版八门控制器等。此使用手册包含以上门禁系列产品的安装与使用说明。 标准版二门控制器参数 读卡器数量 2个 读卡器破坏报警 2路 读卡器蜂鸣器控制 2路 读卡器LED 控制 2路 读卡器接口 标准Wiegand 26bit 、32bit 、40bit 、44bit 门磁输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁状态输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 按钮输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁控制输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 识别方式 卡、密码、卡+密码、双卡开门、双卡+双密码 发卡量 10000张 保存数据记录量 10000条 通讯接口 10BaseT 以太网 联网距离 100m 传输速率 10Mb 工作电压、电流 12VDC ,0.5A 工作温度 0℃~70℃ 掉电数据保存 10年 外型尺寸 280m m×180m m×70m m 外壳 金属

EPHC通用控制器中文说明书

注:本公司保留变动的权利,恕不通知。 ■系统说明:

式轻触开关,完成所有操作及设置。具有短路、过载、独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池的端电压、放电电流、环境温度等涉及蓄电池容量的参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高效、高准确率控制,并采了用高效PWM蓄电池的充电模式,保证蓄电池工作在最佳的状态,大大延长蓄电池的使用寿命。具有多种工作模式、输出模式选择,满足用户各种需要。 ■安装及使用: 1.控制器的固定要牢靠,安装孔如图示: 外形尺寸:140 X 90.5(mm) 安装孔尺寸:133.5 X 70(mm) 2.导线的准备:建议使用多股铜芯绝缘导线。先确定导线长度,在保证安装位置的情况下,尽可能减少连线长度,以减少电损耗。按照不大于4A/mm2的电流密度选择铜导线截面积,将控制器一侧的接线头剥去5mm的绝缘。 3.先连接控制器上蓄电池的接线端子,再将另外的端头连至蓄电池上,注意+,—极,不要反接。如果连接正确,指示灯(2)应亮,可按按键来检查。否则,需检查连接对否。如发生反接,不会烧保险及损坏控制器任何部件。保险丝只作为控制器本身内部电路损坏短路的最终保护。 4.连接光电池导线,先连接控制器上光电池的接线端子,再将另外的端头连至光电池上,,注意+,—极,不要反接,如果有阳光,充电指示灯应亮。否则,需检查连接对否。 5、负载连接,将负载的连线接入控制器上的负载输出端,注意+,—极,不要反接,以免烧 坏用电器。 ■使用说明: 充电及超压指示:当系统连接正常,且有阳光照射到光电池板时,充电指示灯(1)为绿色常亮,表示系统充电电路正常;当充电指示灯(1)出现绿色快速闪烁时,说明系统过电压,处理见故障处理内容;充电过程使用了PWM方式,如果发生过过放动作,充电先要达到提升充电电压,并保持10分钟,而后降到直充电压,保持10分钟,以活激蓄电池,避免硫化结晶,最后降到浮充电压,并保持浮充电压。如果没有发生过放,将不会有提升充电方式,以防蓄电池失水。这些自动控制过程将使蓄电池达到最佳充电效果并保证或延长其使用寿命。 蓄电池状态指示:蓄电池电压在正常范围时,状态指示灯(2)为绿色常亮;充满后状态指示灯为绿色慢闪;当电池电压降低到欠压时状态指示灯变成橙黄色;当蓄电池电压继续降低到过放电压时,状态指示灯(2)变为红色,此时控制器将自动关闭输出,提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时,将自动使能输出开通动作,状态指示灯(2)变为绿色;负载指示:当负载开通时,负载指示灯(4)常亮。如果负载电流超过了控制器1.25倍的额定电流60秒时,或负载电流超过了控制器1.5倍的额定电流5秒时,故障指示灯(3)为红色慢闪,表示过载,控制器将关闭输出。当负载或负载侧出现短路故障时,控制器将立即关闭输出,故障指示灯(3)快闪。出现上述现象时,用户应当仔细检查负载连接情况,断开有故障的负载后,按一次按键,30秒后恢复正常工作,或等到第二天可以正常工作。 负载开关操作:控制器上电后默认负载输出为关闭,在正常情况下,每按一次按键,负载输出即改变一次开关状态。当负载输出为开时,负载指示灯(4)常亮;当负载为关闭时,负载指示灯(4)常灭;当负载过载时,故障指示灯(3)慢速闪烁,当负载发生短路时,故障载指示灯(3)快速闪烁。负载过载或短路控制器均会关闭输出。如复位过载、短路保护,按一次按键,30秒后即恢复正常输出,30秒的恢复时间是为避免输出功率电子器件连续短时间内遭受超额大功率冲击而降低寿命或损坏。 过放强制返回控制:发生过放后,蓄电池电压上升到过放放回值13.1V(12V系统)时,负载自动恢复供电。但在发生过放后,蓄电池电压上升到过放放回值12.5V(12V系统)以上时,若此时按按键开关,即可强行恢复负载供电,以保应急使用,注意此操作只有电压超过12.5V(12V系统)时起作用。 ■常见故障现象及处理方法: 在出现下列现象时,请按照下述方法进行检查:

锅炉电脑控制器使用说明书1

新一代燃气锅炉电脑控制器 使用说明书

北京亿明电气设备有限公司 目录及注意事项 一、概述 二、安装接线 三、显示

四、基本操作 五、参数设定 六、运行与控制 七、报警和连锁保护 八、异常处理及故障排除 附表、附图 感谢您使用本公司产品,为了正确使用本机并充分发挥效用,请您在使用之前务必仔细阅读说明书! 开箱检查: ◇观察产品包装箱上标示的规格、型号,确认和您定购的相符 ◇按装箱单核对产品、附件的规格、数量 ◇确认本机在运输过程中没有损坏 ◇有任何问题请在3日内与本公司联络。如在收到货物7日内未与本公司书面联络,则视同您已认可。超过此限,恕不受理。 安全注意 ◇本机必须由具有相应资格的专业技术人员按说明书安装 ◇安装使用的配件必须符合国家电气标准 ◇确认电源电压在规定的范围之内。保证良好的接地 ◇不能将强电接入弱电信号输入端 售后服务 ◇在您遇到问题或设备故障时,请及时与我公司用户服务部门联系。请您在反映问题时尽量说明:产品的型号、编号、配件、锅炉生产厂、购买日期、使用情况、具体故障现象 ◇在正常安装、使用的情况下,本机自出厂之日起12个月内发生质量问题实行在厂免费保修。超过保修期后视情况需收取相应费用 ◇如出现以下问题,应由用户承担相关费用:①使用不当造成的人为损坏②自然灾害及污染等造成 的损坏③电源电压异常、电路连接不当等造成的损坏 使用条件 ◇环境温度:0 ~45 ℃ ◇大气压力:86 ~106 Kpa ◇相对湿度:< 90 %(无结露) ◇额定电源电压:220V AC,频率:50Hz ◇电源电压范围:额定值的90% ~110% ◇强电线路和连接传感器等的弱电线路必须分别穿管走线,否则控制器可能无法正常工作

门禁控制器使用手册

目录 目录 (1) 功能简述: (4) 1. 产品介绍 (6) 1.1 门禁系统基本组成部分 (6) 1.2 产品分类 (6) 1.3 门禁软件特征 (6) 1.4 特色功能 (7) 1.5 丰富的输入输出控制功能 (8) 1.6 多种控制模式 (8) 1.7 优越的远程控制功能 (9) 1.8 联动控制功能 (9) 1.9 报警事件 (9) 1.10 系统安全性 (11) 1.11 电子地图 (11) 1.12 适用场合 (11) 2. 硬件参数 (12)

3. 门禁控制器接线 (13) 3.1 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图 (13) 3.2 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图 (14) 3.3 接线示意图补充说明 (14) 4. 门禁控制器联网示意图 (17) 4.1 485通讯控制器联网示意图 (17) 4.2 TCP/IP通讯控制器联网示意图 (17) 5. 工程规范图 (19) 6. 布线要求 (19) 7. 安装注意事项 (19) 8. 门禁系统的使用 (19) 8.1 安装设置流程图 (19) 8.2 具体安装步骤及说明 (19) 8.3 扩展部分设置 (23) 9. 常见问题 (23) 附录一: (25)

非接触式感应卡读卡器 (25) 附录二:............................................................. 封面3门禁与DVS联动拍照................................................... 封面3

前言 欢迎您选用我公司门禁机,为了您正确、方便、快捷地使用本产品,同时更详细的了解本产品的功能,请您在使用本产品前认真阅读此说明书。 功能简述: 外观设计时尚优美,设备可与墙面设计装潢完美结合,更符合实际用户的需求。 真正网络版门禁,整套系统只需安装一个数据库,管理端无须安装数据库。按星期、按任意天数和按月排列的时段规律,彻底解决人员轮班,三班倒等问题。 采用符合外来发展趋势的TCP/IP协议(局域网)接口和RS485接口。 门禁控制系统具有脱机和联机两种使用功能,联网模式下可实现分权限、分部门管理、实时监控等。 门禁控制器兼容性更强,具备与国际标准wiegand-格式的各种类型的读卡器配套使用,可满足不同客户的实际需求。 门禁控制器允许接入wiegand格式读头1~4个,根据产品型号不同门内可接外出按钮或读卡器。 读卡类型:EM ,Mifare1、HID等市面主流的读卡类型。 防冲突、抗干扰设计原理,采用高标准贴片元器件生产,适合各种复杂环境,系统稳定性和可靠性更高。 自主知识产权,可提供开放式的二次开发通讯协议,大大方便了系统集成的需求。

L4000 智能控制器使用说明

L-4000智能控制器使用说明 L4000智能控制器基本参数 工作电压:220V 外型尺寸:390*235*80 (H*W*D) 最大负载:6000W 单路负载:可调灯光1500W 开关灯光3000W 功能简介 L-4000灯光/空调智能控制器是专为KTV设计的一款具备灯光亮度调节、中央空调控制、可编程的智能型灯光/空调控制器。 1、设有6路大功率可调光及4路大功率继电器,满足各种灯光应用的需求 2、可直接通过串口与机顶盒或电脑连接 3、可直接连接灯光控板,脱离点歌系统及中控盒独立运行 4、可对任一模式下的灯光状态进行编程,实现任意灯光搭配 5、灯光控制器上可直接按键操作选择灯光模式及调节灯光亮度 6、灯光亮度均衡,通过在不同模式下设置不同的亮度,实现场景效果切换,减少了灯光的开关次 数,延长灯光使用寿命 7、可外接遥控器对灯光进行遥控控制(选配) 8、中央空调智能控制,配合点歌系统可实现远程开关空调 9、配盒空调墙板通过温度探测,可智能控制风机及阀门的开关,减少能源浪费 10、设有2组空调控制 11、根据室温与设定温的比对,自动调节风速 12、采用串口光电隔离技术,避免设备间的互相干扰 灯光控制的设置 一、灯光模式对应组的编程 先关闭灯光控制器电源,按住设置及确认键不放,打开电源,等待约1秒,灯光控制器显示01并闪烁,表示01组,按△或▽键选择所要编程的组。 1、选择需要编程的组按△或▽键选择需要编程的组,按确认键进入该组编程设置; 2、设置该组对各路灯光的控制状态数码管显示J1,对应指示灯指示出该模式下灯光的控制状 态,亮表示控制,闪烁表示不控制,不亮表示强制关。按▽键选择要设置的灯光,J1-JA表示灯光控制器的10路,按设置键进行设置,按确认键进入下一步设置; 3、设置组的开关模式显示H1表示固定模式,显示H0表示开关模式(固定模式:例如,当按 K歌时1、2、3路亮,再次按K歌时还是1、2、3路亮;开关模式:例如,当按K歌时1、 2、3路亮,再次按K歌时1、2、3路灭),按设置键进行选择,按确认键进入下一步设 置; 4、设置组的亮度继承方式显示L1表示固定亮度,显示L0表示继承亮度(固定亮度,例如: 进入K歌模式后,将其亮度由60调到80,第二次进入K歌模式时它的默认亮度还原为60; 继承亮度,例如:进入K歌模式后,将其亮度由60调到80,第二次进入K歌模式时它的默认亮度为80)。按设置键进行选择,按确认键进入下一步设置; 5、设置组的默认亮度数码管显示亮度值,且两个小数点都是亮的,按△或▽键调节到想要的 默认值,按确认键进入下一步设置;

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

IC不联网授权管理门禁控制器使用手册

第一部份 不联网授权管理门禁控制器手册 2012 – 02 - 12 本文件所指控制器,是无485通信功能、无需联网、通过管理中心软件和写卡器授权来进行管理的IC不联网授权门禁控制器;所指写卡器也叫发卡器。

一、性能参数 ●低成本不联网门禁控制器,极高的性价比; ●有小体积、高性能、操作简便; ●直接母卡刷卡授权,用拨码设置机号; ●黑名单功能; ●按钮、长开、长闭控制; ●输出为常开、常闭2种状态,输出为干接点开关量信号; ●可以替换的天线,可以根据安装需要,选择不同尺寸的天线; ●地址使用拨码开关; ●拨码设置开门时间为1秒或者5秒; ●优秀的读卡性能,距离可达5-9cm; ●超强的抗干扰能力,可在金属板前面安装; ●扩展引出控制线; ●设置刷卡使用次数(6万次),也可不设置次数限制。 管理卡片:数量无限制读卡距离:5-9cm 黑名单数量:680张,可扩展电压:12V 电流:100mA 二、系统结构 本系统使用不联网授权方式,权限写入IC卡片,控制器使用IC嵌入式门禁机,不和电脑进行联网授权;经写卡器授权后的卡才能刷开对应的门。 一个最小的授权系统必须包括一个写卡器,一个IC嵌入式门禁控制器,若干IC用户卡。 写卡器:硬件和IC嵌入式门禁控制器一样,但有不同的功能,发卡器在电脑桌面上通过USB接口连接软件使用,进行授权发卡等操作。 控制器:安装在门禁位置,需要用母卡授权后才能安装使用。一个系统最多可以安装128个不同机码

的控制器,相同机码的控制器台数不受限制。 三、设备硬件 1、设备图片: 写卡器(USB接口)不联网控制器外壳2、接线方法: 说明:其中出门按钮、长锁门、长开门需要和电源GND相接生效。 锁输出端子由常开、常闭、公共端组成。接线的时候公共端必须接,另外根据接线的设备选择常开或者常闭。 电锁一般接线方法: 电源正极——公共端(COM) 锁正极——常闭NC(常开NO) 锁负极——电源负极 断电开锁:当断开电源时,锁打开;阳极锁、磁力锁等通电闭合的设备选择常闭(NC) 通电开锁:当接通电源时,锁打开;阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开(NO)

pc3900e多媒体中央控制系统用户手册

目录 设备使用注意事项 (2) 一、系统简介 (3) 二、设备包装说明 (3) 四、主控机后面板示意图 (4) 五、系统主机、操作面板、电脑的连接 (4) 六、应用设备连接示意图 (5) 七、红外发射棒的连接 (6) 八、扩充模块的说明及连接 (6) CRI0-8八路大电流电源控制器 (6) 九、控制连接线的连接说明 (8) 电源控制器控制线接线图 (8) 电动屏幕接线图 (8) 十、操作面板使用说明 (9) 39键面板的应用 (9) 2、53键面板的应用 (10) 十^一、多媒体电脑视频卡的安装与调试 (11) 视频卡安装 (11) 视频卡的调试 (12) 视频卡不能正常工作的解决办法 (12) 十二、多媒体控制软件的安装 (13) 十三、应用设备红外遥控器代码的学习和录入 (13) 十四、各通道红外代码表 (14) 十五、主控机系统各项参数 (15) 十六、本手册说明 (16)

设备使用注意事项 为确保设备可靠使用及人员的安全,请在安装、使用和维护时,请遵守以下事项: 1、在设备安装时,应确保电源线中的地线接地良好,请勿使用两芯插头,。确保设备的输 入电源为220V50HZ的交流电。 2、机器内有交流220V高压部件,请勿擅自打开机壳,以免发生触电危险。 3、不要将系统设备置于过冷或过热的地方。 4、设备电源在工作时会发热,因此要保持工作环境的良好通风,以免温度过高而损坏机器。 5、阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭设备电源总闸。 6、非专业人士未经许可,请不要试图拆开设备机箱,不要私自维修,以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。

一、系统简介 随着我国现代化教育不平的不断提高,大部分的电教室都引进各种多媒体教学设备。如: 多媒体电脑、录像机、影碟机、卡式录音机、投影机、视频展示台、电动屏幕、功放等等。由于设备众多,品牌各异,放置分散,教师操作起来极为不方便。 多媒体中央控制系统就是针对以上情况而开发的。它将所有的多媒体设备集中在电脑或 控制面板上操作,将原来复杂的控制变得直观、明了。 多媒体中央控制系统具有以下特点: 内嵌式红外学习功能,无须配置专业学习器,使用更简单,存储更可靠; 全面支持Window9x/2000/xp 操作系统; 1路可编程RS-232控制接口; 6路红外发射接口; 内置电动屏幕电源控制; 内置投影机延时电源控制; 内置3XIVGA切换器(带2路电脑音频); 内置6 >2视频矩阵\8x2音频矩阵切换,视频频宽达100MHz; 内置专业数码音量、音色控制模块; 简洁的控制面板,具有读码功能及系统电源控制; 支持新型VFD彩色显示面板; 、设备包装说明 本系统标准包装清单如下:

相关文档