文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范
通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔)

河南省电信规划设计院2020年7月

目次

1、总则 (1)

、概述 (1)

、制定技术规范书的依据 (2)

2、建设方案 (2)

、通信塔的基本要求和类型 (2)

、基本要求 (2)

、通信塔的类型 (3)

、通信塔的工艺要求 (3)

、通信塔的建筑材料要求 (4)

、钢材的合格保证书 (4)

、钢材的型号选择 (5)

、连接材料的要求 (5)

、通信塔的基本构造要求 (6)

、通信塔结构构件的最小规格要求 (6)

、节点连接要求 (6)

、通信塔的防锈防腐要求 (7)

、防锈防腐方法 (7)

、防锈防腐层厚度要求 (8)

、其他要求 (8)

、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8)

3、通信塔产品质量检验标准 (9)

、放样、下料和切割的标准 (9)

、制孔的标准 (10)

、几何尺寸的标准 (11)

、焊缝的标准 (11)

4、通信塔的基础施工 (12)

5、通信塔防雷与接地的要求 (13)

、防雷的要求 (13)

、地网的要求 (15)

、接地体的要求 (16)

6、通信塔的工程验收 (16)

、验收单位 (16)

、技术文件 (17)

7、通信塔的维护 (17)

8、附件 (19)

1、总则

1.1、概述

为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。

、制定技术规范书的依据

(1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001

(2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001

(3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003

(4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001

(5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95

(6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96

(7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000

(8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000

(9)《碳素结构钢》,GB 700-88

(10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994

(11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999

(12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995

(13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

2、建设方案

、通信塔的基本要求和类型

、基本要求

通信塔的使用基准期为50年,结构安全等级为2级,抗震设防类别为丙类。

、通信塔的类型

通信塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。

(1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采

用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。

(2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。

(3)单管塔一般采用热轧无缝钢管或者自动卷焊钢管制作,外观向上呈圆锥形,其高度宜控制在50米以下。

(4)在实际使用过程中,角钢塔和钢管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/75,单管塔的顶部水平位移不得大于塔高的1/40。

(5)因受场地条件限制或者有其他特殊要求的,外形和构造不受上述限制,但必须符合国家相关的技术规范、规程。

、通信塔的工艺要求

(1)通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利性。

(2)钢塔宜在挂置天线的高度处设置维护平台,平台宽度应考虑天线的间距要求,且净宽不宜小于600mm,平台应设高为的栏杆;围栏要求牢固、可靠,用50mmX50mmX5mm以上规格的角钢制作围栏,且角钢彼此之间连接牢固。当塔桅高度大于50米时,宜在中间增设休息平台。

(3)天线支架伸出平台边不宜大于800mm,超过800mm时宜把天线支架设计成可伸缩的活动型。

(4)钢塔上宜设置通向塔顶的攀登设施(固定爬梯、爬钉),并应考虑必要的安全防护;攀登设施的步距宜为200-400mm,爬梯宽度

不小于600mm,爬钉长度应不小于110mm。爬梯护栏要安装完整,除平台及塔段接头处外中间不允许有空缺;钢管塔爬梯无护栏的要安装钢绞线供系安全带用。爬梯下端应与室外水平走线架在一个平面。

(5)钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为500-1000mm。

(6)钢塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规范,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(7)防雷接地系统包括避雷针、雷电流引下线、接地网等安装要符合信息产业部《通信基站防雷与接地设计规范》,四个塔脚均要接地,接地电阻小于5欧姆。

、通信塔的建筑材料要求

、钢材的合格保证书

通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

、钢材的型号选择

通信塔的钢材,角钢塔塔身杆件一般采用Q235普通碳素结构钢、Q345低合金结构钢,有条件时也可采用Q390结构钢或钢材强度等级更

高的结构钢、以及优质碳素结构钢;钢管塔架塔身构件宜采用材质为20号优质碳素钢的无缝钢管。钢材质量标准应分别符合我国现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)、《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)和《优质碳素结构钢》(GB699)的规定。

、连接材料应符合下列要求:

(1)塔桅结构的焊接一般采用手工电弧焊,选用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定,焊条型号应与构件钢材的强度相适应,可按下列原则选用:1)对于Q235钢,宜选用E43××型焊条;

2)对于Q345钢,宜选用E50××型焊条;

3)对于Q390钢,宜选用E55××型焊条;

4)对于不同强度钢材的连接焊缝,可采用与低强度钢材相适应的焊条。

(2)角钢塔采用螺栓连接时可选用普通螺栓,并应分别符合现行国家标准《六角头螺栓——A级和B级》(GB5782)、《六角头螺栓——C级》(GB5780)的规定。

(3)钢管采用法兰连接时宜选用高强度材料的普通螺栓,高强度螺栓可采用45号钢、40Cr、40B、或20MnTiB钢制作并应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1228~GB/T1231)的规定。

(4)地脚锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》(GB/T1591)规定的Q345钢

制作,有特殊要求时可采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB699)规定的35号、45号优质碳素钢制作,但不得焊接。

、通信塔的基本构造要求

、通信塔结构构件的最小规格要求:

(1)主要受力的角钢截面不宜小于L45×4;

(2)角钢塔的主材截面不宜小于L63×5;

腹杆截面不宜小于L50×5;

(3)节点板厚度不宜小于6mm,塔脚板厚度不应小于16mm,锚栓垫板厚度不应小于12mm;

(4)钢管的厚度不宜小于4mm;

(5)平台钢板厚度不宜小于4mm,圆钢直径不宜小于Φ12;

(6)攀登设施(爬梯、爬钉)的踏脚件直径不应小于16mm;

、节点连接要求:

(1)钢塔结构构件采用螺栓连接时,用于连接受力杆件的螺栓,其直径不宜小于12mm,主材接头螺栓每端不少于6个,腹杆每端不少于2个,辅助杆可用一个螺栓,接头应靠近节点。受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。

(2)钢塔结构的主材、斜杆、横杆等主要受力构件之间的连接螺栓,必须加弹簧垫圈或采用扣紧螺母、双螺母,以防止螺帽松动,地脚锚栓应采用双螺母防松动。

(3)建于野外的无人值守基站的塔桅连接螺栓宜针对防盗采取防卸措施。

(4)焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊,所有围焊的转角处必须连续施焊。受力构件采用对接焊接时,对接焊接接头数量在一个杆节或一个塔层内不宜多于一个。

(5)法兰盘连接构造:

1)有加劲肋法兰盘:底板厚不小于16mm;管径小于120mm 时螺栓不少于4个;管径大于120mmm时,螺栓不宜少于6个;

加劲板的厚度不应小于板长的1/15,并不小于5mm。

2)无加劲肋法兰盘:底板厚不小于20mm,强度及变形应满足设计计算要求。

3)钢管与法兰板的连接:钢管应进入法兰板,切坡口焊接。

4)法兰盘与基础顶面之间宜设置调节螺母的间隙,其间距一般可取锚栓直径的2倍。

、通信塔的防锈防腐要求:

、防锈防腐的方法

钢塔结构的所有构件材料(地脚螺栓除外)均需进行防锈处理,一般宜采用热浸镀锌法,要求具有30年抗腐蚀能力。

、防锈防腐层的厚度要求

构件的镀锌层厚度应达到如下要求:

(1)构件厚度大于或等于5mm的构件,镀锌层厚须不小于86μm;

(2)构件厚度小于5mm的构件,镀锌层厚须不小于65μm。

、其他要求

构件的镀锌层表面应具有实用性光滑,在连接处不允许有毛刺、漫瘤和多余结块,不得有酸洗和露铁等缺陷。镀锌的锌层应均匀,且与基本金属结合牢固,经锤击不剥离、不凸起。

、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求

露出基础顶面的螺栓在钢塔结构安装前,应采取防锈措施,并妥善保护,防止螺栓锈蚀与损伤。钢塔柱脚底板(法兰)与基础间的空隙,在钢塔安装完成后应用细石混凝土浇筑密实。调试、检测完毕后,塔脚处的塔脚板及地脚锚栓宜用低强度等级混凝土封闭且保护层厚度不应小于50mm。

3、通信塔产品质量检验标准

、放样、下料和切割的标准

、放样和样板允许偏差见表表

、下料允许偏差:

剪切下料之零件边缘不得有裂纹及超过之缺棱。气割下料边缘斜度允许偏差见表:

、钢管下料端面斜度允许偏差见表:

、板材下料长度或宽度L允许偏差见表:

、钢管及各类型钢,下料长度允许偏差见表:

、切割的允许偏差见表:

、制孔的标准

、螺栓孔的边缘不应有裂纹、飞刺和大于的缺棱。

、制孔的允许偏差见表和表:

、几何尺寸的标准

、单元塔节及单根构件长度L允许偏差见表:

、单元塔节整体弯曲矢高f不得大于全长L的1/1000;

主柱及横杆局部弯曲不得大于被测长度的1/750;

斜腹杆局部弯曲不得大于被测长度的1/350;

有焊接节点的平台梁局部弯曲不得大于被测长度的1/500。

、法兰盘允许偏差:

(1)法兰平面偏斜与设计平面正切值不得大于1/边宽。

(2)法兰盘平面由若干单独法兰盘组成时,在螺栓孔范围内缝隙不得超过;在法兰盘边缘处缝隙不得超过。

(3)法兰盘平面为整块时,在螺栓孔范围内缝隙不得超过;在法兰盘边缘处缝隙不得超过。

(4)较复杂钢塔底节与塔靴连接之法兰盘,缝隙不得超过。

(5)法兰盘平面相对应的螺栓孔中心距偏差不得超过。

焊缝的标准

、对于重要部位或设计要求的焊缝按GB50205-95的规定进行二级检验;对于其它部位或设计无要求的焊缝按GB50205-95的规定进行三级检验。

、焊缝质量在外观上应符合下列要求:

(1)具有平滑的细鳞形表面、无折皱、间断和未焊满的陷槽,并与基本金属平滑连接。

(2)焊缝金属应细密无裂纹、夹渣等缺陷。

(3)焊缝咬边深度不得超过,累计总长度不得超过焊缝长度的20%。

(4)对于施焊困难的地方或焊缝高度大于10mm时,焊缝咬边深度不得超过,累计总长度不得超过焊缝长度的25%。

4、铁塔基础施工

、铁塔所选的站址承建方必须委托具有相关资质的地质勘探部门进行地质、地貌的勘探,并出示相关的正式报告,然后进行铁塔及基础设计。

、铁塔基础由建设方施工,承建方派技术人员全程监督和指导塔基的施工,并对塔基施工质量负全部责任,并在塔基的相关验收报告上签字盖章。其余工程均由承建方施工,承建方不准转包给第三方。

、建设方将委托第三方对铁塔基础及铁塔的安装进行全程监理,监理人有权发布开工令,停工令、复工令,承建方必须服从监理人员的管理。

4.4、施工应按照设计图纸并严格遵守相关施工规范。

、钢塔基础高度必须符合具体工程设计的要求。

、钢塔基础顶面应平整,用钢尺、水平尺、经纬仪或水平仪观测钢塔基础的水平度,允许偏差为±。

、锚栓露出钢塔基础顶面长度应符合钢塔工程设计要求,其螺纹长度允许偏差为±10mm,螺栓垂直,位置准确。塔基各对应锚栓的中心边长及对角线尺寸间距允许偏差为±10mm。

4.8、基础验收时土建施工单位应交验下列技术文件:

①设计文件(包括设计变更通知和材料代用证明文件)。

②材料质量证明书或材料复验报告。

③隐蔽工程记录。

④混凝土抗压强度试验报告。

⑤基础混凝土工程施工记录。

⑥土建基础复测记录。

5、通信塔防雷与接地的要求

、防雷的要求

(1)通信塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,壁雷带的引接必须符合设计和相关规范,避雷针和馈线架均应设置专用雷电流

引下线,材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,分别下引至铁塔地网,并与塔体固定可靠、相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。

(2)通信塔宜采用太阳能塔灯。对于使用交流电馈电的航空标志灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地。

(3)通信天线应在接闪器的保护范围内,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40mmX4mm的镀锌扁钢。

(4)对热镀锌扁钢的要求:

A.扁钢走线方式: 从所需放置天线的平台(通常GSM 天线在第一平台)开始,扁铁竖直于平台面,围平台护栏绕一圈,并固定在护栏和平台交接的地方,即护栏的底部。穿过馈线孔(该馈线孔下方应正对水平走线架),沿着爬梯一侧边向下步放,接入地网。整段路由不得出现上翻、回返情况。如果是全向站,第二层平台也应围绕护栏放置一根40*4的热镀锌扁钢,一端焊接到第一层平台下来的竖直扁铁上;

B. 扁钢打孔位置: 放置于平台上的扁铁,每隔50cm 打两个孔,两孔之间相隔5cm,孔径10mm。在机房馈线窗前水平走线架的上方20cm处起向上打8个孔,孔尺寸10mm,两个孔的圆心间距为25mm。当机房馈线窗距离铁塔爬梯距离不足70cm时, 在离走线架上方15m处起向上打8个孔,孔尺寸10mm,两个孔的圆心间距为25mm。

C.打孔和绝缘要求: 全部采用电转打孔,避免电焊孔,孔径10mm,打孔后做防腐处理。如果条件许可,尽可能保持扁铁与铁塔绝缘(建议)。

D. 考虑3G预留: 在爬梯另一侧按以上同样的要求放置相同的扁钢,从安装3G天线的平台(通常3G和GSM天线不在同一平台)开始向下铺设,入地网,打孔。具体要求和上面完全一致。3G用的扁钢和GSM用的扁钢在入地网前不直接连接。

附图

、接地网的要求

(1)铁塔地网应延伸到塔基四脚外员的范围,网格尺寸不应大于3mX3m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。

(2)当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,

即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每间隔3m至5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10m至30m以内。

、接地体的要求

(1)接地体宜采用热镀锌钢材,规格要求如下:

钢管直径50mm,壁厚不应小于

角钢不应小于 50mm X 50mm X 5mm

扁钢不应小于 40mm X 4mm

(2)垂直接地体长度宜为至,垂直接地体间距为其自身长度的至2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,可以适当加长。当垂直接地体埋设有困难时,可设置多根环形水平接地体,彼此间隔为1m至,且应每隔3m至5m相互焊接连通一次。

(3)接地体之间所有焊接点,除浇注在混凝土中的以外,均应进行防腐处理。接地装置的焊接长度:对扁钢为宽边的2倍,对园钢为其直径的10倍。

(4)接地体的上端距离地面不应小于,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层一下。

6、通信塔的工程验收

通信塔的验收工作应严格遵照《钢结构工程施工及验收规范》

(GB 50205-95)和《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS 80:96)的要求进行。

、验收单位

工程验收由分公司主持,施工单位和设计单位参加,并邀靖政府质量监督部门联合检查验收。

、技术文件

工程竣工验收,应提交下列文件:

(1)钢结构竣工图、施工图和设计更改文件。

(2)在安装过程中所达成的协议文件。

(3)钢结构构件出厂验收资料。

(4)基础验收资料。

(5)安装验收和质量评定资料。

7、通信塔的维护

、塔桅构件作为通信传输天线的支持物,是重要的通信传输基础设施,塔桅结构维护工作的好坏将直接影响通信传输系统的正常工作。由于塔桅构件处于露天工作,长期经受各种自然气象和生态环境的作用,其性能结构必将深受影响,且塔桅构件除直接影响通信安全外还关系到人身安全,因此必须高度重视塔桅构件的维护保养工作。

、通信塔承建方应负责终身维修。铁塔安装一年后,应重新检查铁塔的垂直度,并进行校正。校正后,铁塔安装的承建商应将暴露在外面的地脚螺栓用细石混凝土浇筑,防止地脚螺栓锈蚀。

、通信塔一般每半年检查一次,另外每遇八级以上大风、地震或其它特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录,建立维护档案,如有问题应及时处理。

、检查的主要内容:

、结构变形和基础沉陷情况。结构变形主要是塔的垂直度和构件的弯曲。垂直度指塔的实际轴线偏离设计位置(轴线)的幅度,其值不大于被测高度的1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。在检查时尤应注意天线所在位置构件的弯曲情况。基础沉陷情况要用经纬仪测量。若塔是在楼顶上,则要检查塔基周围屋面开裂变形情况。

、结构螺栓连接的松紧程度。一般油漆涂装的塔桅结构,螺栓拧紧不容易松动,热镀锌或热喷锌的塔桅结构,螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时,应特别注意天线所在位置和塔柱处的螺栓的检查,检查的同时应进行螺栓的拧紧,而且整座塔宜同时一次拧紧。

、塔灯线及塔灯的完好和紧固情况。

、结构防腐和防锈蚀情况。采用油漆表面防腐的维护间隔时间(重新油漆)的长短应根据涂料的品种和使用环境大气状况而定。如发现涂层表面失去光泽的面积达90%,涂层表面粗糙、风化或裂开的面积达25%,漆膜起泡,或构件出现轻微锈蚀的面积达40%等情况,均应及时进行维护油漆。是局部还是全塔油漆视具体情况而定。如已有锈点,则应细致将锈斑清除干净才油漆。热镀锌防腐、防锈蚀性能较好,但难免在运输安装过程中会有局部的镀锌被碰伤,造成日后容易生锈,

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

移动通信基站铁塔工程的施工监理

移动通信基站铁塔工程的施工监理 摘要本文简要论述了移动通信基站铁塔工程监理的重点和难点,并对我国加入WTO后的监理工作提出了展望。 关键词通信铁塔施工监理 随着我国邮电通信事业的蓬勃发展,作为移动通信和微波通信领域中一个必不可少的组成部分,通信铁塔已经作为一项重要的工程项目日益引起人们的重视。 通信铁塔工程属于塔桅钢结构工程,建设时除应考虑天线架设使用要求外,还必须考虑长远的使用安全,并且作为通信基站的配套项目,铁塔工程应满足与其他配套工程同步的建设周期。通过近年来的工程实践,实行监理制,不仅解决了长期困扰建设单位工程建设人员紧张的状况,而且在保证设计、施工质量,优化工期,节约工程造价等方面显示出明显的效果。 通信铁塔工程的监理从设计阶段开始,至竣工验收结束为止,可分为设计阶段、工程招投标阶段、施工阶段和保修阶段四个阶段的监理工作,本文仅对施工阶段需要重点控制的几个问题进行探讨。 1材料的质量控制 材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合标准。所以,加强材料的质量控制,是提高工程质量的重要保证,也是监理工程师进行事前控制的重要内容。 材料进场时,承包单位应填写进场材料报验单,并附钢材和其它材料的质量证明书和试验报告报送监理单位。 监理单位收到报验单后,应会同建设单位、施工单位一起对进场材料进行清点,检查构件种类、数量、质量、拼接是否符合规范及设计要求。方法可采取目测、量测等。主要检查构件是否有变形,构件的尺寸规格是否符合设计图纸的要求,并用镀层测厚仪抽测构件的镀锌厚度。如有变形,必须要求施工单位在安装前进行矫正,矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。对于每个节面主材拼接只允许一根,斜材最多只允许二根,焊接时必须熔透,且应做探伤检查(两根斜材不在同一面)。每根杆件拼接只准有一处。 2铁塔基础的验收 铁塔基础施工阶段的监理由土建监理工程师实行,质量控制点同钢筋混凝土工程,在此不再赘述。在铁塔安装以前,铁塔基础应由建设单位、监理单位会同土建施工单位、设计单位和铁塔安装施工单位进行联合验收。

通信铁塔基础实施细则

铁塔基础工程 监 理 实 施 细 则

北京诚公通信工程监理股份有限公司 西安分公司榆林工地 2011.10.15 前言 (1) 铁塔基础工程监理主程序图 (3) 监理实施阶段 (5) 国标附表 (31)

前言 1、编制目的 铁塔基础工程监理作业指南的编制,旨在进一步规范公司监理人员 在铁塔基础工程监理工作中的作业行为,提高监理服务水平。 2、编制依据 本作业指南是根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003)、《移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定》(YD5133-2005) 的要求编制的。 3、适用范围 本作业指南适用于国内通信铁塔塔基(人工开挖桩、机械钻孔桩)工 程新建、扩建及改建工程。 4、发布实施 根据公司《关于编写通信工程监理作业指南的通知》(司贯标办 [2011]1 号)的工作任务安排,编写小组完成了铁塔基础工程监理作业指

南的编制工作,经公司审查修改后现予以发布,自2011年9月1日起执 行。 5、使用指引 为便于监理人员掌握和使用,本作业指南按铁塔基础工程施工阶段 建设工序进行编排,主要工序从项目招投标开始至工程初验完成,共分25个层次,设置39 个程序块。每一程序块均包含监理工作内容、方式、责任人、处理事项4方面内容。本指南明确了人工挖孔桩和机械钻孔桩两种 常见铁塔桩基的质量控制点,监理人员可根据工程实际情况对照使用。 监理人员应对关键工序进行拍照记录,如坑槽验收、钢筋绑扎、砼浇 注、回填土等。 6、编制说明 北京诚公通信工程监理股份有限公司 铁塔基础工程监理作业指南 1、模块中的监理工程师是指本专业监理工程师。 2、本作业指南中如有与部颁相关规范或设计文件要 求不一致的内容,请按照部颁相关规范设计文件执 行。 本指南在使用中,请各分公司、事业部提出修改意见, 以便不断补充完善。

移动通信网基站设备拆出、搬迁及安装工程施工合同范本

中国联通xx分公司移动通信网基站设备拆出、搬迁及安装工程施工合同 (合同号:) 项目名称中国联通xx分公司移动通信网 建设单位中国联通xx分公司 施工单位:xxxx电子工程有限公司 签约日期:二0xx年x月 签约地点:xx市 年月日

发包方:中国联通xx分公司(甲方) 承包方:xxxx电子工程有限公司(乙方) 第一条:工程项目 一、工程名称:xx分公司移动通信网基站设备拆出、般迁及安装 工程 工程地点:xx业务区 工程地点: 二、承包范围和内容:根据甲方要求 第二条:施工准备 一、发包方: 1、协助施工单位做好施工用水、用电需要及场地清理(包括架 空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。 二、承包方: 1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: 1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有 关规定提供质量合格证,或进行检查合格后方可用于工程。 2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经发包方派驻代表签证年方可用于工种。 3、施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表。 4、施工现场的退场清理全部由承方负责。 5、工程竣工后,承包方按规定对工程进行保修,保修期间自通过竣工验收之日算起,保修时间为365天。 第三条:工程期限 一、根据双方商定。 二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延。 1、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇停水、停电3

天以上(每次连续4个小时以上),影响正施工。 2、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。 4、由于人力不可抗拒原因影响施工。 第四条:工程质量 一、本工程质量经双方商定要求达到:优良。 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工。 三、在规定的保修期间内,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修或赔偿。 四、无论保修期内外,凡因施工告成的质量事故和质量缺陷给人员造成的伤亡,或给设备造成损失,或对第三方造成损害,全由承包方负责赔偿和承担责任。 第五条:材料、设备的供应、验收 一、除发包方供应以外的其他本工程所需的材料由承包方采购。第六条:安全 一、在施工过程中,承包方对施工安全负责到底。如在施工过程中发生人身伤亡事故、设备丢失,除由于不可搞拒原因外,概由承包方承担。 二、在施工过程中,承包方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防盗、防事故、保质量的安全保障措施,施工现场发生安全问题造成成的损失全部由承包方负责。 第七条:工程价款结算和支付 一、经发包方批准的本工程的拆出、搬迁包干费用为:¥3500.00元,安装费用为:¥9711.47元,合同总价为:¥13211.47元。 二、本合同签定后10日内,发包方向承方支付合同的30%作为备料款和工启动款,计¥3963.44元。 三、程进度款的支付:工程交付使用后,由承包方提供工程进度和工程质量评定表,经发包方承审批后确认后,支付给承包方预算总价的65%计¥8587.46元。

中国移动基站铁塔标准化技术参数

中国移动基站铁塔标准化技术参数 (1)平台参数: 设计按三层平台受力考虑,第一平台距塔顶2m,各层平台间距5m,可根据实际需要选择安装平台数量。拉线塔仅设置支架,不设置平台。20m铁塔设置2层平台。三管塔、单管塔平台直径为3.0m,角钢塔为3.8m。平台栏杆高1.1m,平台采用小角钢密铺镂空处理。 (2)天线设置。: 由于TD天线所受风荷载要显著大于GSM天线,因此结构计算按第一平台为TD天线、第二和第三平台为GSM天线、每平台分别安移动通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利。 (3)馈线。: G网、D网及WCDMA网每副天线2根7/8英寸馈线,每米重量为0.5kg。TD-SCDMA网(按结构计算最不利情况)每副天线9根1/2英寸馈线,每米重量为0.23kg,同时每副天线带1根GPS馈线,为1/2英寸馈线,每米重量为0.23kg。单管塔按内走线、内爬梯(20m铁塔为外爬梯)、内法兰考虑。 (4)避雷针。 根据防雷接地的要求,各种塔高的铁塔其顶部均应设置高度为5米的避雷针,材质采用圆钢管。 (5)爬梯。 爬梯自重按每米30kg考虑。爬梯挡风宽度按0.60m考虑,应考虑挡风系数的影响。钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为800-1500mm。 移动通信塔的建筑材料要求: 2.2.1钢材的合格保证书: 移动通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

关于移动通信工程项目管理

关于移动通信工程项目管理 发表时间:2017-11-22T17:02:08.910Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:凌建林 [导读] 摘要:本文从项目管理的概念入手,引入移动通信项目管理概念,已经得到了广泛的推广。移动通信工程来说,实施项目管理具有重大的作用,能有效地保障移动通信工程及时和顺利地完成,确保项目实现其最终目标。文章通过阐述移动通信工程实施项目管理的基本概念,并对其项目管理的相关现状进行了分析,从施工进度、成本、风险控制方面论述如何加强通信工程项目管理的方法和技巧。 中国移动通信集团广东有限公司清远分公司 511518 摘要:本文从项目管理的概念入手,引入移动通信项目管理概念,已经得到了广泛的推广。移动通信工程来说,实施项目管理具有重大的作用,能有效地保障移动通信工程及时和顺利地完成,确保项目实现其最终目标。文章通过阐述移动通信工程实施项目管理的基本概念,并对其项目管理的相关现状进行了分析,从施工进度、成本、风险控制方面论述如何加强通信工程项目管理的方法和技巧。 关键词:移动通信;工程;项目管理 1.移动通信工程项目管理现状及主要内容 1.1进度管理现状及基本内容 移动通信工程建设对国家以及社会都有着影响,不仅关乎人们的日常生活,在全新时代背景下,移动通信已成为世界各国优先发展重要产业,由于全球移动通信行业的迅速发展,移动通信市场环境日益复杂,竟争越来越激烈,为了提升自身运营实力,拓展市场,移动通信企业每年都需要投入大量资金进行网络的新建、扩建、升级等工程项目活动这些项目工程具有临时性、一次性、目的性特征,同时又具有技术导向性、专业分工细、复杂性强、风险性高等特点,因此移动通信工程项目管理难度较大,施工中存在诸多不确定性和影响因素,当前移动通信工程项目基本上由无线、传偷、交换、基站四大部分项目组成随着近些年移动通信市场的变化,新业务、新技术的引入,移动通信工程项目建设任务难度逐步加大,想要确保工程任务更好效果,那么一定要做好进度管理,高效率的进度管理下,才能使工程进度按时完工,保障工程建设质量但当前移动通信工程项目进度管理现状并不理想,存在着许多问题,不仅缺少相应进度管理计划,且进度管理手段落后,缺乏相应管理制度这使得进度管理中时常发生混乱,管理有效性较差,难以发挥出进度管理职能实践证明基于项目进度管理的移动通信工程项目,建设周期明显被缩短,成本也有所降低移动通信工程项目中加强对项目进度管理的应用势在必行。 1.2成本管理现状及基本内容 电子通信工程项目建设面临着越来越激烈的市场竞争。如想在日益激烈的市场竞争中不断提高自身的综合竞争能力,得到健康稳定的发展,那么必须对整个工程项目建设过程中各个环节的成本进行有效地管理和控制,避免出现透支或不必要的成本开支,确保电子通信工程的全面竣工。电子通信工程项目成本管理的主要内容包括以下方面: 1.2.1对机械使用费用进行控制 通过传统预算定额所设定出来的机械原值远远滞后于当前的折旧率,其次机械设备的更新速度越来越快,导致实际的机械使用率无法达到预算定额的取定水平,从而通常会出现机械使用费用超支的情况,这时便可以申请机械补贴费用。 1.2.2对施工费进行预测 施工费主要包括监理费、施工费、设计费以及管理费还有各种税金等。在进行这些费用的预测时,方式很简单,其实并没有太大的难度,只需要根据平常的经验,以过去的资料为基础,科学合理地确认目标值即可。 1.2.3对设备材料费进行预测 设备材料费是指在实际施工中所耗费的各种材料的费用,在整个项目工程中,这些费用所占的成本比例是最大的。因此,必须进行精确地预测,并逐项分析各种材料,在进行选择使尽可能挑选质量好,但价格相对较低的厂家,并有效保证材料的规格和质量。针对较为重要的设备材料必须建立并不断完善严格的约束机制,最大限度避免发生腐败现象。 1.3风险管理现状及基本内容 目前我国的移动通信工程项目主要由市场上的一些大型的通信企业承担,比如华为、中兴等等,随着经济全球化进程的加快,许多国外的通信企业进入我国的通信市场,这必然会加剧行业的竞争,通信工程项目风险也有所增加,为了提高项目利润,促进企业发展,电信企业逐渐开始重视通信工程项目风险管理问题。通信工程项目风险管理即在保证通信工程项目在预定的成本及进度下完成的同时确保项目质量而展开的一系列的风险分析及管理活动,当前市场环境之下已经有许多通信企业在大型的项目中开始进行风险管理,且取得了一定成效,但还有部分中小型企业由于风险管理人才缺失、企业对于风险管理不够重视、风险管理机制建设不完善等等原因,风险管理工作始终没有落到实处,这实际上对于通信企业的发展十分不利。 2.加强通信工程项目的管理 2.1加强通信工程进度管理 项目进度管理是指在项目实施过程中,对各阶段的进展程度和项目最终完成期限进行管理的过程对于大型项目来说,项目进度管理必不可少在当前市场环境下,企业想要提升竟争力,在移动通信工程项目建设中必须加强进度管理,通过项目进度管理方法保障工程质量,压缩工程周期,以提高竟争实力队通过项目进度管理不仅能游保障项目如期完成,更能游优化资源配置结构.为工程项目建设指明方向.提供依据,使工程建设有条不紊的开展想要进行有效的项目进度管理,首先必须制定项目进度计划,计划制定时必须以项目管理为基拙,针对项目内容要求,有针对性的妥排项目活动进度计划编制要与费用、质量、妥全等目标相协调,充分考虑施工客观条件和实际情况,确保项目目标的实现,保障项目进度管理计划的科学性和可操作性。 2.2加强通信工程成本管理 不断加强成本预测工作电子通信工程项目的成本预测是制定成本计划的基础,更是确定控制目标的重要依据。因此,矿山企业应该根据自身已有的资料,并结合自身以往的经验,通过数学模型和统计分析的方式对成本进行预测。同时,有效的预测能够使项目成本得到明显降低,从而使工程项目的经济效益得到有效提升。 2.2.1确定成本管理的原则 电子通信工程项目成本管理指的是严格按照相关原则,放映、监督、检查并评价矿山企业在人力、物力以及财力等各个方面的资源投

铁塔土建与外电施工难点、重点

施工难点、重点分析等措施 物业选址 物业协调 解决办法: (1).施工人员着装整齐,佩带工作证。 (2).采用礼貌用语,根据需要对业主进行合理的解释。 (3).对施工人员进行有关方面的教育(基本常识、解决方式等)。 (4).及时把业主的意见反馈回地市分公司工程管理中心。 (5).对于实在无法取得业主谅解的站点可以采取隐蔽施工的方法。 防止施工受阻 解决办法: 由于民间对移动通信辐射问题较为敏感,施工队在进入敏感站点施工时需移除车辆有关于移动通信方面的标签,在施工时不能以建设单位名义进场施工,可以水电装修等名义进场施工。 涉及单位众多,沟通协调工作困难 解决办法: 在施工组织方案中,按照施工管理流程,列出需要与之协调、配合的全部相关部门、单位和专业,并列举所有需要进行协调、配合的内容、渠道和方式,然后按项目部各职位进行划分,落实每个职位在协调、配合上的责任和工作内容。 在项目启动前,主动与铁塔湛江市分公司的相关部门、单位、专业的项目负责人进行联系,并记录负责人的联系方式,包括办公电话、移动电话、传真、电子邮箱等,了解相关的流程,协商在项目内保持有效协调和配合的方法和注意事项,为项目的实施做好准备工作。 在项目实施过程中,项目成员应按照施工方案上规定的协调、配合责任完成自己的协调、配合任务,主动与各方保持联系,及时协同解决施工中出现的干扰因素。

项目经理和各区域项目经理必须随时监督项目部与各方的沟通配合工作,发现故障点,并及时要求责任人进行跟踪解决,并不断改善沟通、配合机制,使之保持灵活和高效。 制定客户和各参建单位定期拜访计划,及时了解最新工程信息和意见。

通信铁塔施工及验收规程

1 总则 1.0.1为加强通信铁塔的施工质量管理及运营维护,保证铁塔的工程质量,特制定本规程。 1.0.2 本规程主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔,通信工程中其它类型铁塔也可参照使用。 1.0.3 通信铁塔工程中采用的工程技术文件、承包合同文件、对施工质量验收的要求不得低于本规程的规定。 1.0.4 铁塔的制作必须根据施工图进行,施工图应按设计图纸及技术要求编制,如制作时需修改设计图纸及技术要求,必须取得原设计单位的同意并签署设计变更文件。 1.0.5施工及质量检验所用量具、检测仪器等均应具有相应的精度,并经计量部门检定合格。 1.0.6施工过程中,应严格按工序检验合格后,方能进行下道工序的作业。 1.0.7铁塔的施工质量验收及维护除应执行本规程的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2原材料及紧固标准件 2.1 钢材 2.1.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。确需采用代用钢材时,必须经设计同意后方可采用。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.1.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复检,并出具理化试验报告,其复检结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1. 钢材混批。 2. 设计有复验要求的钢材。 3. 对质量有疑义的钢材。 4. 进口钢材或采用国外标准生产的钢材。 检验方法:依据国家相关标准进行物理及化学分析试验。 2.1.3 钢板厚度、型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检验方法:用钢尺和游标卡尺测量。 2.1.4钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1. 当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的1/2,且累计误差在负允许偏差内。 2. 钢材表面不得有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷。 检验方法:观察检查和测量。 2.2 焊接材料 2.2.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2.2.2 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷,焊剂不应受潮结块。 检验方法:观察检查。

移动通信基站单管塔(景观系列塔)制造技术规范书

移动通信基站单管塔(景观系列塔)制造技术规范书 二〇〇九年五月 1.基本要求 1.1单管塔质量应达到《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。 1.2管塔的制造必须按施工图指定的规范和要求施工。 1.3在设计资料和文件中使用的单位应是公制单位,温度用摄氏度. 1.4计量器具必须持有检定合格证,对不合格或超过周检期限的计量器具一律禁止使用.以保证量值传递准确、可靠。 1.5所有零件均实行工序检验,上道工序经自检,互检合格后,才能进入下道工序加工。 1.6必须使用符合要求的设备,焊工等特殊工种须持证上岗。 1.7根据规定要求对产品进行检验,有完整的检验记录资料,并具有可追溯性。 1.8所有构件均需热镀锌,杜绝流黄现象。 2. 钢材 2.1单管塔制作所用钢材,应具有质量证明书,并应符合设计要求,制造过程中钢材规格、材质的代用,也必须事先征得设计同意,并办理书面手续。 2.2单管塔制作所用钢材,应按规定抽样,进行化学成分及机械性能检测,并出具合格的检验报告。 2.3原材料表面无锈蚀,无麻点或划痕,其深度不得大于该钢材厚度负偏差植的一半。不得使用有断口或分层、裂缝等缺陷的材料。

3.焊条 3.1手工电弧焊所用焊条,应符合GB5117-95的要求。 3.2二氧化碳气体保护焊焊丝规格为CHS50-6,焊丝直径为φ1.2mm。 3.3自动埋弧焊焊丝规格为H08A,焊丝直径为φ 4.0mm焊剂规格为F4A2-H08A粒度0.45-1.66mm(40-12目) 4.焊接 4.1焊缝等级为二级,焊热镀锌的锌层质量应按GB/T13912-92的锌层质量要求,焊缝需采用超声波探伤。 4.2焊接每节筒体内壁直焊缝应使用小型埋弧焊机打底焊接,底部需充分焊透。焊接后若出现气孔、裂纹等缺陷,则先用碳弧气刨机刨除,清除刨渣后再用手工电弧焊补焊,并清除焊渣,凸出处用磨光机磨平,焊缝允许余高为0-3mm。 4.3焊接每节筒体外壁直焊缝采用自动埋弧焊机焊接,焊接前先用碳弧气刨机刨出坡口,刨口宽度约8-10mm,深度为t-2(t为板厚)刨除后需清除刨渣等杂物后,方可焊接,外壁直缝焊接要求与6.2相同。5.矫圆 管节矫圆采用卷板机成形矫圆,矫圆后的筒体圆度允许偏差为2mm。6接管 6.1先将整段筒体逐节试接,每两节管段对接口错边允许偏差为t/10(t为筒体壁厚)整体直线度允许偏差为L/1500,整段筒体总长度允许偏差为+2L/1000(L:筒体长度) 6.2试接后筒体环缝处间隙为0-2mm。用手工电弧焊点焊,底部需焊透,并清除焊渣。

0移动通信系统简介

第一章移动通信实验系统简介 1、1简介 移动通信、光纤通信和卫星通信被称为是当今最为热门的三大通信技术,其中的移动通信技术是当前发展最快应用最广泛的通信领域。移动通信技术现在已经发展到以WCDMA、CDMA2000为代表的第三代技术成熟运用,第四代技术也正悄然来临的时代。天线系统,功率控制,高效调制,高效频谱利用,高性能纠错码技术等使得第三代、第四代移动通信技术的优越性能成为可能。移动通信的快速发展,使这门课程在通信、电子类的本专科专业的教学中,占有越来越重要的作用。同时,由于移动通信中的高速发展,许多新技术在移动通信中使用,使这门课程的教学也越来越困难。 为了更好的使通信、电子类的本专科专业的学生能更好的掌握这么课程的学习,因此,我们开发了这套系统用于辅助教学。本实验系统主要围绕现有移动通信的典型的信号处理过程,以及典型移动通信系统的使用和开发等专业技术来开设实验。希望通过本实验系统的使用,能使学生熟悉典型移动通信系统的信号处理、能分析典型移动通信处理技术的性能、熟悉移动通信系统的开发和应用技术。 本章将对典型移动通信系统的信号处理过程进行描述,并对本通信系统进行简单介绍。 1、2移动通信系统信号处理的过程 一、GSM系统的信号处理过程 如下图所示为GSM移动通信系统的框图,其他移动通信系统也由类似模块组成。 图1-1 GSM系统信号处理框图 模拟语音信号通过RPE-LTP编码后进行相应的编码、交织等信号处理后,经过GMSK调制后无线发

射。接收端通过解调制、解交织、解码后,通过RPE-LTP 解码后电声输出。 二、CDMA 系统的信号处理过程 由上图可以看出CDMA 的信号处理模块主要包含卷积编码器、码元重复单元、分组交织器、扰码、WALSH 码、QPSK 调制等组成。 三、移动通信系统的信号处理框图 由上述图可以看出:在移动通信系统中的基带信号均可以由下图表示,信号比特(语音、控制或数据)通过信道编码器、分组交织后、进行正交码分和PN 扩频后,再通过正交调制模块无线发送。只是在于不同的移动通信系统中采用的具体技术不同。 移动通信系统与其他通信系统的区别还在于其一由于移动通信信道的复杂性,它大量的采用了最新的现代通信技术的最新成果:如语音编码技术、扩频解扩技术、调制解调技术、码分多址技术、信道编解码技术、智能天线技术等;其二它有着与通信系统不同的组网及管理技术。因此要掌握移动通信技术,需要在通信原理的基础上,掌握这两类与其他通信技术不同的技术。为此我们的实验系统也是针对这两个方面开发了一系列相关实验;实验内容以移动通信设计的主要新技术为主,结构以上图结构为主,同时兼顾移动通信的组网技术。为增强学生对移动通信系统的掌握,整个实验系统分为验证和综合设计类实验。 1、3移动通信实验系统的介绍 一、实验箱的特点 1、 包含了大量现有移动通信系统和大多数无线通信系统中的使用的最新技术原理的相关实验。如在GSM 系统中的GMSK 调制解调技术、交织技术、线性分组码技术,及在第三代移动通信中的QPSK 4/ 调制解调技术、卷积码技术和其他无线通信系统中的技术如BCH 编解码技术、QAM 调制解调技术。包含DSP 、FPGA 等最新、最热门的通信系统的开发技术。 2、 射频部分包含了多种射频方案,如现有的CDMA 和GSM 两个频段,并且还包含了自组网的2.4G 频段, 可以实现与任意公众网的通信或者可以通过自组网实现任意两台实验箱的通信。射频部分提供二次开 图1-2 CDMA 系统信号处理框图

移动通信铁塔工程质量控制

铁塔工程质量控制 一、铁塔简介 1、铁塔分类 1)按功能分 移动通信铁塔、微波通信铁塔、广播发射铁塔、电视发射铁塔、电力铁塔、照明铁塔 2)按材料结构分 砖混结构塔、钢筋混凝土塔、角钢组装塔、钢管组装塔等 3)按外形分 自立式塔、拉线式塔、塔楼式塔、杆式塔等 2、铁塔负荷分析项目 自重天、馈线、风荷载地震冰凌温度变化等,对铁塔会产生非常不利的影响负荷。 二、铁塔质量控制 1、铁塔施工质量控制内容 进场材料. 铁塔基础 .铁塔组合安装.铁塔基础用材料.水泥 .钢筋 .砂、石 . 定位放线 .土方开挖 .垫层浇砼 .模板安装 .钢筋绑扎.地脚螺栓预埋定位 .混凝土浇灌 .防雷接地埋设 .养护 .回填土 .铁塔构件 .数量 .重量 .质量 .尺寸 .镀锌.焊接工程 .防腐工程.铁塔安装 .安全监理 二、铁塔质量控制 2、铁塔基础质量控制 定位和测量

放线土方开挖垫层浇砼模板安装钢筋绑扎地脚螺栓预埋和定位混凝土浇灌避雷接地装置的埋设养护回填土 材料 2.1 基础材料 标准要求 水泥 检查合格证和复试报告。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂 超过3个月时,应进行复验。 钢筋 检查合格证、实验报告和化学成分报告砂、石 筛分较均匀,含泥量少、泥块含量及异形颗粒含量少。 2.2 基础实施 (1)定位放线 位置符合设计要求 铁塔基础位置不得靠近电磁场强、功力大的电台,雷击区,油库,腐蚀性强的地带和易然、易爆、危险品仓库等场所。 (2)土方开挖 .应开挖到持力层 .基础坑和连系梁坑的长、宽、深符合设计要求 .注意防止意外事故发生 .同时注意保护地下文物 (3)垫层浇砼 .基础坑和连系梁坑挖好后,夯实平整,再按设计要求浇灌基础垫层混凝土(一

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

中国移动通信工程建设管理办法

中国移动通信工程建设管理办法(暂行) 第一章总则 第一条为加强全公司工程建设管理,建立全生命周期项目管理流程,明确职责分工,全面提升管理效率和水平,根据国家工程建设管理相关法律法规,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于中国移动通信集团公司及所属各省(区、市)公司、铁通公司、专业公司及直属单位(以下简称:各公司)的通信工程建设管理工作。 第三条工程建设管理总体目标是建立全公司统一的工程建设管理制度和标准化工程规范体系,严格遵守基本建设程序,明确工作流程和责任分工,统筹兼顾工程质量、进度、成本、合规、安全五个要素,确保全公司工程建设合法合规,实现高效率、低成本建设精品网络,将建设需求快速转化为实际生产力,为公司可持续发展奠定基础。 第四条工程建设管理包括职能管理和项目建设两部分,实行“两级管理、三级建设”的组织架构,“两级管理”是指由总部负责对全公司工程建设的职能管理、省(区、市)公司负责对本公司工程建设的职能管理,“三级建设”是指总部、省(区、市)公司和地市分公司分别负责具体项目建设。

第五条各公司要保证必要的工程建设管理人员配置,关键岗位和关键环节设置专职人员,保障各项工作的顺利开展。 第二章管理职责 第六条工程建设职能管理由建设主管部门负责,项目建设由建设单位负责。 第七条建设主管部门的主要职责 (一)制定工程建设管理规章制度。 (二)制定工程建设管理工作流程。 (三)制定工程设计、施工、监理及验收相关规范。 (四)负责指导、监督、检查各级建设单位在工程实施期间的质量、进度、成本、合规及施工安全等情况。 (五)负责建立设计、施工、监理单位需求管理和考核评估体系。 (六)组织工程一阶段设计或施工图设计评审,负责进行工程一阶段设计或施工图设计批复。 (七)负责进行工程初步验收批复。 (八)负责进行工程竣工验收批复。 第八条建设单位的主要职责 (一)负责编制工程实施方案和计划,申请网络资源,组织项目开工、设备安装调测、系统联调测试、验收测试、割接上线及项目交维,工程实施期间执行质量、进度、成本、合规及施工

《通信铁塔技术要求

中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1001—2015 通信铁塔技术要求 V1.1 2015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 1总则 (1) 2术语 (3) 3基本规定 (4) 4铁塔结构技术要求 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2荷载与作用 (4) 4.3材料选用 (5) 4.4构件设计 (8) 4.5节点连接 (9) 4.6铁塔制作技术要求 (11) 4.7铁塔安装技术要求 (11) 4.8铁塔验收要求 (13) 4.9铁塔维护要求 (13) 4.10铁塔工艺及防雷接地要求 (13) 5标准铁塔选择与使用 (14) 5.1落地标准铁塔 (15) 5.2屋顶标准铁塔塔身 (15) 5.3屋顶天线标准美化外罩规格 (16) 6非标铁塔 (16) 附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 (17) A.1运营商的网络制式 (17) A.2分场景建设需求 (17) A.3天线挂高的需求 (18) A.4铁塔无线专业工艺要求 (19) 附录B 通信铁塔分类与标准化设计 (21) B.1通信铁塔分类与应用建议 (21) B.2铁塔风压设计要求 (21) B.3落地塔的83种标准化设计 (22) B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 (24) B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 (25)

前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。 本技术要求主要对铁塔设计、制作、安装、验收、维护、工艺、防雷接地及标准铁塔选择与使用作出规定和要求。 本技术要求修订的主要内容为:1. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩相关特殊材料的技术要求; 2. 补充了美化塔、仿生树和天线美化外罩风荷载计算的参数取值方法。3. 落地塔增加了25米路灯杆塔,30米和35米灯杆景观塔(三层支架),30米和35米三管塔,25米和30米松树型仿生树,30米、35米和40米外爬支架式单管塔的标准化设计;4. 屋顶塔塔身增加了9米、12米和15米增高架,3米女儿墙式抱杆,3米和6米自立式抱杆的标准化设计;5. 增加屋顶天线美化外罩的标准化规格。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。 本技术要求参编单位:华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司。

通信铁塔建设规范

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2020年6月

目次1、总则1 、概述1 、制定技术规范书的依据2 2、建设方案2 、通信塔的基本要求和类型2 、基本要求2 、通信塔的类型3 、通信塔的工艺要求3 、通信塔的建筑材料要求4 、钢材的合格保证书4 、钢材的型号选择5 、连接材料的要求5 、通信塔的基本构造要求6 、通信塔结构构件的最小规格要求6、节点连接要求6 、通信塔的防锈防腐要求7 、防锈防腐方法7 、防锈防腐层厚度要求8 、其他要求8 、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求8 3、通信塔产品质量检验标准9

、放样、下料和切割的标准9 、制孔的标准10 、几何尺寸的标准11 、焊缝的标准11 4、通信塔的基础施工12 5、通信塔防雷与接地的要求13 、防雷的要求13 、地网的要求15 、接地体的要求16 6、通信塔的工程验收16 、验收单位16 、技术文件17 7、通信塔的维护17 8、附件19 总则 概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003

(4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995 建设方案 、通信塔的基本要求和类型 、基本要求 通信塔的使用基准期为50年,结构安全等级为2级,抗震设防类别为丙类。 、通信塔的类型 通信塔采用自立式高耸结构,根据其构件截面形式可分为角钢塔、钢管塔和单管塔。 (1)一般情况下,角钢塔宜采用水平截面为正方形、外轮廓线形状为近似抛物线的折线型;受建筑场地限制的,其水平截面亦可采用矩形;角钢塔的根开尺寸不宜小于塔高的1/8。 (2)钢管塔和钢管组合塔宜采用三边形或四边形,其根开尺寸不宜小于塔高的1/25。

移动通信铁塔维护技术要点

移动通信铁塔维护技术要点 发送到手机 | 收藏 全屏阅读模式字体:小 | 大 移动通信铁塔结构安装、维护要点及质量控制 第一章铁塔、桅杆的维护 第1条塔桅构件作为通信传输天线的支持物,是重要的通信传输基础设施,塔桅结构维护工作的好坏将直接影响通信传输系统的正常工作。由于塔桅构件处于露天工作,长期经受各种自然气象和生态环境的作用,其性能结构必将深受影响,且塔桅构件除直接影响通信安全外还关系到人身安全,因此必须高度重视塔桅构件的维护保养工作。 第2条塔桅结构建成后,应设专人进行维护,并建立维护档案。 第3条一般每半年检查一次,另外每遇八级以上大风、地震或其它特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录,如有问题应及时处理。第4条检查的主要内容 1、结构变形和基础沉陷情况。结构变形主要是塔的垂直度和构件的弯曲。垂直度指塔的实际轴线偏离设计位置(轴线)的幅度,其值不大于被测高度的1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。在检查时尤应注意天线所在位置构件的弯曲情况。基础沉陷情况要用经纬仪测量。若塔是在楼顶上,则要检查塔基周围屋面开裂变形情况。 2、结构螺栓连接的松紧程度。一般油漆涂装的塔桅结构,螺栓拧紧不容易松动,热镀锌或热喷锌的塔桅结构,螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时,应特别注意天线所在位置和塔柱处的螺栓的检查,检查的同时应进行螺栓的拧紧,而且整座塔宜同时一次拧紧。 3、塔灯线及塔灯的完好和紧固情况。 4、结构防腐和防锈蚀情况。采用油漆表面防腐的维护间隔时间(重新油漆)的长短应根据涂料的品种和使用环境大气状况而定。如发现涂层表面失去光泽的面积达90%,涂层表面粗糙、风化或裂开的面积达25%,漆膜起泡,或构件出现轻微锈蚀的面积达40%等情况,均应及时进行维护油漆。是局部还是全塔油漆视具体情况而定。如已有锈点,则应细致将锈斑清除干净才油漆。热镀锌防腐、防锈蚀性能较好,但难免在运输安装过程中会有局部的镀锌被碰伤,造成日后容易生锈,在检查过程中一旦发现也要及时除锈补漆(局部)。 5、结构裹冰情况。当遇到严重的裹冰情况发生,危及天线及铁塔安全工作时,应该采取临时急救措施,如采用通电加热法,使裹冰溶化,以减轻结构负荷。 6、铁塔、桅杆的维护作业属高空作业,作业人员必须有登高证,必须严格执行安全制度,确保人身安全。登高作业人员应定期进行体格检查。 第二章室外天线、馈线的安装 第一条铁塔安装验收到位,同有关单位进行天线与馈线的开箱验货,发现问题及时上报。钢楼梯踏步板应平整,直爬楼梯上下段之间及保圈竖干应连成一体。所有栏杆与相邻板之间应连接牢固。天线桅杆应安装到位,并符合设计要求。铁塔应有完善的防直击雷及二次感应装置,避雷带的引接必须符合设计和相关规范要求。

通信铁塔建设规划流程

通信铁塔建设规划流程 一、通信铁塔建设流程图(某通信运营商建设流程) 二、主要流程(注意:各公司运行方式会有所不同,主要介绍设计、施工、验收的内容) 2.1建设流程 2.1.1针对建设工作中不同阶段对应的工作主体和侧重点,基站杆塔工程建设流程可 划分为立项决策、前期准备、物资采购、勘察设计、施工安装、竣工验收等六个主要工作环节。 2.1.2勘察设计、施工安装、竣工验收三个工作环节,对工程建设的进度和质量影响 较大。

2.2立项决策 2.2.1在宏观和策略上确定工作方向。 2.2.2省公司根据发展战略、公司年度投资计划及业务市场发展的需要,以及各地市 申报的实际投资需求,形成工程建设的投资建议书。 2.2.3投资建议书经过审批之后,形成投资计划任务书和工程建设任务书,作为后续 招标、设计、物资采购、合同谈判、财务付款等工作的依据。 2.3前期准备 2.3.1立项后,省公司根据项目的具体情况形成相应的技术规范书,并在此基础上开 展相关合作单位的框架入围选择工作。 2.3.2市公司根据省公司的建设指导相关要求,制定工程建设计划,并组织召开工程 启动会议。 2.4物资采购 2.4.1在任务书下达后,省公司采购中心根据杆塔技术规范书,通过集中采购的形式, 确定杆塔厂家。 2.4.2市公司根据站点计划向省公司申请杆塔配额,设计会审通过后向厂家下达生产 订单并办理合同等手续。 2.5勘察设计 2.5.1市公司安排相关合作单位进行勘察,设计单位根据勘察结果进行站点设计(地 面站点安排地质勘探单位进行地质钻探,提供地质勘探报告作为基础设计依据,设 计单位根据地质报告进行基础设计),编制一阶段设计文件(必要时配合完成报建手续),包括绘制施工图、编制工程预算。 2.5.2市公司组织设计会审并形成会审纪要。设计文件的会审工作包括:审核设计方 案是否合理、设计图纸和预算是否符合要求。 2.5.3设计单位根据会审纪要完成相应的设计修正。相关部门根据会审内容出具设计 批复意见。 2.6施工安装 2.6.1机房及基础由土建单位负责,防雷地网的施工由地网施工单位负责,杆塔的加 工安装由杆塔施工单位负责。地脚锚栓由杆塔施工单位提供并进行现场安装指导, 基础四角必须预留接地扁铁与地网和杆塔连接。 2.6.2施工单位根据设计文件作好开工前的准备工作,提供《施工组织方案》、《施工

相关文档
相关文档 最新文档