用热基本常识与供热知识集锦

1.为什么用户需要了解一些基本的供热知识?

答:因为供热设施结构复杂,管道内部介质有较高的温度和压力,为了安全用热,用户应了解和掌握一般的供热常识,当遇到问题时便于及时、正确的处理和反映,避免和减少供热事故的发生。

2.用户为什么不能遮盖暖气?

答:加上“包装”的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查

检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。建议采用整体移动式装饰罩。

3.用户为什么不能取用暖气中的水?

答:暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。

4.为什么要在门窗关闭的情况下测温?

答:室内采暖系统的设计是根据室内面积和保温性设计散热器大小,

因此在测温时,要关闭门窗,防止热量散失。如果门窗不严闭封性差,大量冷空气侵人,就会影响供热效果。

5.为什么不能擅自改装采暖设施?

答:(1)居民室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的,

擅自改动采暖设施.往往会改变采暖系统的运行条件,容易导致水

力失调,影响供热效果。

(2)居民自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容

易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。

用户因特殊原因确需改装室内采暖设施的,可以向供热单位申请,

经供热单位确认改动不会影响供热效果的,方可由供热单位进行改动,用户应负担相关费用。

6.为什么采暖系统要设自动排气阀?

答:采暖系统在运行中,管道内部残留的气体往往存在系统的高点,而当这些气体积累到一定程度就会产生“气塞”阻碍水的流动,导

致散热器不热。因此,在采暖系统中的最高点要加自动排气阀。有

个别用户出于美观考虑,擅自去掉自动排气阀,导致整个单元不热。

7.为什么暖气要设手动排气阀?

答:集中供热是靠热水的传递来实现的,而热水中夹带的气体,可能积累在散热器内,尤其是楼顶层散热器不能正常散热,并出现一半热一半凉现象,甚至不热。因此,散热器要设手动排气阀。但由

于手动排气阀材料比较脆弱、易断,因此,手动排气阀的排气操作,用户不得随意操作,操作时不要用力过大。

8.为什么采暖管道要定期检查?

答:供热设施在使用过程中,受外界环境的影响,其管材、管件的

使用寿命将发生变化。例如:卫生问的采暖设施由于环境潮湿,使用寿命就要缩短,而卧室等干燥房间,使用寿命

就要延长.为确保安全供热,用户对室内供热设施要定期检查,发现问题及时向所在供热单位反映,检查周期通常为每年两次,及供热前一个月的外观检查和供热开始的密封性检查,特殊情况除外。9.为什么热用户不能随意开关室内供热阀门?

答:集中供热的特点是至少一个单元为一套供热系统,个别的还有

几个单元为一套供热系统。每个阀门开关的大小决定整个单元的供热效果,所以,一旦阀门调好,用户就不能随

意开关,否则,出现热力失调,造成部分用户达不到供热温度,频繁操作供热阀门也容易造成阀门泄漏。

10.为什么室内散热器腿不能用水泥封住?

答:在供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩。散热器本身要产生位移,如果把散热器的支撑腿用水泥封住,散热器无法位移,散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造

成管件的损坏,并由此引发跑水事故,在往年的供热过程中,此类现象屡有发生。

供热知识--------------------------------------------------------

1、城市集中供热 centralized heat—supply

从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热。

当前天津市津安热电有限公司依托的热源厂为:天津市陈塘热电有限公司、华能杨柳青发电厂。

2、供热系统heat——supply system

由热源通过热网向热用户供应热能的系统总称。当前津安热电公司

采用间接方式向热用户供热,供热系统分为一次网系统、换热站、二次网系统和户内采暖系统。

3、供热规划development program of municipal heat—supply

根据城市建设发展的需要和国民经济计划按照近远期结合的原则,确定集中供热分期发展规模和步骤地工作。当前津安热电公司根据

热用户提出的用热申请并结合市政府有关部门下发的供热规划有计划、有步骤地确定开放负荷。

4、设计供水温度 design temperature of supply water

设计工况下的供水温度,即当室外温度达到室外设计温度时的供水温度。当前“供暖室外设计温度,采用历年平均不保证5天的日平

均温度”,依据此规定,天津市的室外平均设计温度为-9℃。

5、供热调节heating—supply regulation

为保证供热量与需热量之间的平衡,对供热系统供热介质的流量、

温度、压力以及运行时间等进行的调整。常用的调节方式有质调节、

量调节和分阶段变流量的质调节。当前津安热电公司采用的是分阶段变流量的质调节方式。

一、双管系统是理想的采暖系统,使各层散热器进出口水温基本保持恒定,解决了单管系统中存在的上暖下冷和在同一立管上由于温降而导致散热器越来越大的问题,并为实现热计量提供了可能。对于高层双管系统垂直失调问题,可以通过加设温控阀来解决。

二、垂直式采暖系统垂直式采暖系统的立管铺设在房间内部,通常

每组立管在每层内只连接一两组散热器,整栋楼有多组立管。这种布局的结果是立管很明显,不易作隐藏,影响室内美观。

三、水平式采暖系统水平式采暖系统中,多层住户共用一组立管,减少立管数量。这组立管可以设置在设备管道井内,并加以保温,

立管的热损失少。这种布局的优点是房间中没有立管通过,水平管道不仅可铺设在墙骨,也可以埋在地下,使居室更加美观。

每单元自成一个独立环路,便于进行每户一表的热计量,从而满足

供热基础知识

1.城市集中供热由(热源)、(热网)及(热用户)三部分组成。 2.热电联产是指发电厂既生产(电能),又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户(供热)的生产方式。 3.供热首站位于热电厂的出口,完成(汽)—(水)换热过程,并作为整个热网的热媒制备与输送中心。 4.热媒是指用以传递热能的中间媒介物质,主要有(蒸汽)介质和(热水)介质两种。 5.热网是指由城市集中供热热源,向热用户输送和分配供热介质的管线系统。它由(一次网)和(二次网)组成。 6.换热站内主要设备有:(板式换热器)、(循环泵)、(补水泵)、(除污器)、(软化器)以及电气设备仪表等。 7.一次网通常指的是由(热源厂)至(换热站)的管道系统。二次网通常指的是由(换热站)到(热用户)的供热管道系统。 8.一次网常设置的阀门有:(排气阀)、(泄水阀)、(关断阀)。 9.二次管网常设置的阀门有:(关断阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(平衡阀)、(安全阀)。 10.北京地区供暖期为每年(11月15日)至次年的(3月15日),供暖时间为(120)天。供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在(18±2)℃。 11.供热系统运行调节方式主要有:(质调节)、(量调节)、(质量调节)、(间歇调节)。 12.热量的传递方式有(传导)、(对流)、(辐射)。 13.1GJ=(109)J;1KWh=(0.0036)GJ 14.1MPa=(100)m水柱=(10)kg/cm2=(1000)Kpa 15.汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的(汽化压力)而产生水蒸发变成蒸汽的现象。 16.管道支架分为(固定)支架、(导向)支架、(活动)支架。 17.热水管网根据平面布置分为(枝状)管网和(环状)管网。 18.系统定压点选在循环泵(入口)处。 19.热网的失水率一般控制在(1-2)%。

供热的常识知识

供热的常识知识 1、集中供热系统的热力站是供热网路与热用户连接的场所。 它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,改变供热参数,向热用户系统分配热量以满足用户需求;并根据需要,进行集中计量检测、控制供热热媒烦人参数和数量。其中热用户是指供热系统获得热能的用热装置,它是集中供热系统中的末端装置。 2一般从热源向外供热有两种基本方式: (1)直接连接方式,热媒由热源经过热网直接(连接)进入热用户; (2)间接连接方式,热媒由热源经过热网进入热力站,在进入各个热用户。3、热力站把一次网与二次网两个系统隔开,使得两个系统介质互不相混,压力和温度可以不同,并完成一次网向二次网的热量传递。 4、热力站根据一次网热媒的不同,分为水-水换热和汽-水换热两种形式。我公司的热力站主要为水-水换热形式,没有特别说明以下提到的热力站均指这种形式。 5、热力站工艺流程:热力站通过换热器把一次网的热量通过热交换传递给二次网,一次侧高温供水进入换热器,把二次侧烦人循环水加热后回到热源;而经用户室内采暖设施散热后的二次回水由循环水泵提压后进入换热器加热升温,再次送入用户室内用于采暖。 6、热用户采用不同的末端散热设备(如散热器、地板采暖、空调)时,所需的热媒参数(如温度)时,所需的热媒参数(如温度)不同,应分别设置换热系统。采用散热器作为末端散热设备时,建筑物的热水采暖系统高度超过50米,宜竖向分区设置,分别设置供热系统,以减小散热器及配件所承受的压力,保证系统的安全运行。 7、热力站主要设备有:板式换热器,循环水泵,补水泵,水处理设备,水箱,除污器,定压装置,阀门,管道等。 8、热力站设备的主要作用: (1)板式换热器—一次网热媒加热二次网热媒,传递热量。 (2)循环水泵—为二次网管网中补充水,当采用补水泵定压时,还对二次网进行定压。 (3)水处理设备—对补水进行软化处理,防止设备管道系统结垢。 (4)水箱—存放软化水,用来补充二次网失水。 (5)除污器—除去管网系统内的杂物和污垢。 (6)定压装置—提供必要的压头,保证二次网及用户室内系统充满水,不倒空。9、换热器是用来把温度较高流体的热能传给温度较流体的一种热。 交换设备。根据参与热交换的介质的不同,换热器可分为汽—水(式)换热器和水—水(式)换热器;根据换热方式的不同,换热器可分为表面式换热器(被加热热水与热媒不直接接触,通过金属壁面进行传热,如管壳式、容积式、板式和螺旋板式换热器等)和混合式换热器(冷热两种介质直接接触,进行热交换,如淋水式、喷管式换热器等)。 10、目前供热系统供热系统常用的表面式加热器有用蒸汽作为热媒的汽—水式换热器和用高温水作为热媒的水—水式换热器。我们公司集中供热常用的换热器为:管壳式换热器和板式换热器。 11、管壳式换热器的主要特点:换热量大,结构坚固,宜于制造,能承受较高

供热基本知识宣传资料

供热基本知识宣传资料 一、供热管理 1、用热面积如何计算? 答:根据市物价局《关于调整泰城集中供热价格的通知》(泰价格发〔2008〕140号文)“收费按建筑面积或供需双方认可的计量表为准”执行。 2、如何确认用户用热面积? 答:有房产证的以房产证为准;没有房产证的,由房产单位提供相关的证明或进行实地测量、确认。供、用热双方对建筑面积有争议且不能协商解决时,可委托具有房产测绘资质的单位进行测量,测量结果由房产行政管理部门确认。 三、为何部分用户室温采取多种措施仍不能达标? 答:部分用户在冬季供热期,随经多次调整,但仍不能达到标准温度。造成这种现象,主要有以下原因: (1)建筑耗能较高,保温状况较差。房屋围护结构不合理,目前,泰城95%以上的房屋建筑达不到建筑节能标准,对供热室温达标产生了很大影响;

(2)部分用户由于不了解散热器散热原理,在装修中只考虑美观,将散热器全部包在里面,导致散热器周边空气不能对流,热量散发不充分,从而影响室内供热效果,一般影响温度3-5℃。 (3)部分用户家中散热器表面温度很高,但室内温度却达不到设计温度,造成这种问题有以下几种原因:①散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;②散热器位置布置不合理;③新房子,潮气重,散热快; ④房屋保温性差,或四邻没有用热户,造成热量散失严重。 (4)部分用户供热系统老化严重,系统严重失调,急需进行户分改造;部分已分户改造用户自行施工,设计、安装不符合标准要求。 (5)部分小区换热站由小区物业等自己管理,在供热运行中管理不规范,对用户换热设备、管网检修维护不到位,造成供热效果较差。 (6)泰安市建筑设计标准为-7℃,泰城供热按照该标准进行设计,在此标准下,平均室温不低于16℃即为达标。近期因强寒流影响,泰城室外温度远远低于该标准,且持续时间较长,造成供热压力较大,部分用户室温不达标。 四、因用户自身原因导致的采暖效果不好问题该如何解决?

供热基础知识

供热基础知识 、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于 1 (t/m3、kg/dm3、g/cm3 )蒸汽比容是比重的倒数,由压力与 温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高 1C所吸收的热量,单位是KJ/ Kg ?C,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h )、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。 ( 1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相 当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20 C加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW) 是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W )。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60 万大卡/小时(60X104Kcal/h ) ~1 蒸吨/小时〔1t/h〕~ 0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn 表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 住宅居住区56~64 38~48 综合学校或60~80 50~70 办公场所60~80 55~70 旅馆60~70 50~60 食堂餐厅115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有 不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系? 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)] 3600=0.86Q/(tg-th)式中:G -计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c -水的比热,c=4187J/ kgo C

供热基础知识——全面介绍

供热基础知识、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力 有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、 吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每 小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑 节能型建筑 住宅居住区56~64 38~48 综合学校或60~80 50~70 办公场所60~80 55~70 旅馆60~70 50~60 食堂餐厅115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏

供热基础知识

供热基础知识 1、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ K g· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t /h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=10^6W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1 有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组, 由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。 采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算: G=3.6Q/r ⊿h 式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h Q - 供热系统热负荷,W r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg 在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。 5、系统的流速如何选定?管径如何选定? 答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取: 单位:( m/s ) 蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。 6、水系统的流速如何选定?管径如何选定? 答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表: 在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。 7、水系统的空气如何排除?存在什么危害? 答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为

供热基础知识

供热基础知识 1、水与水蒸汽有哪些基本性质? 答:水与水蒸汽得基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水得比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容就是比重得倒数,由压力与温度所决定。水得汽化潜热就是指在一定压力或温度得饱与状态下,水转变成蒸汽所吸收得热量,或者蒸汽转化成水所放出得热量,单位就是:KJ/Kg。水得比热就是指单位质量得水每升高1℃所吸收得热量,单位就是KJ/ Kg·℃,通常取4、18KJ。水蒸汽得比热概念与水相同,但不就是常数,与温度、压力有关。S7nww。 2、热水锅炉得出力如何表达? 答:热水锅炉得出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时就是公制单位中得表达方式,它表示热水锅炉每小时供出得热量。 (2)"吨"或"蒸吨"就是借用蒸汽锅炉得通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出得热量相当于把一定质量(通常以吨表示)得水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收得热量。0wOlk。 (3)兆瓦(MW)就是国际单位制中功率得单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。MTPkr。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0、7MW 3、什么就是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积得耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗得热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表V14ZJ。 建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 居住区 56~64 38~48 学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70 旅馆 60~70 50~60

供热工程复习知识点汇总

绪论 1、供暖系统的组成:热媒制备(热源)、热媒输送(供热管网)和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。 2、供暖系统按相互位置关系分为:局部供暖系统和集中式供暖系统 按供暖系统散热给室内的方式不同分为:对流供暖和辐射供暖 3、集中供热系统由三大部分组成:热源、热网和热用户 1、供暖系统的热负荷:在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 2、供暖系统的设计热负荷:是指在设计室外温度tw′下,为了达到要求的室内温度tn′,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q′。 3、基本耗热量:是指在设计条件下,通过房间各部分围护结构(门、窗、墙、地板、屋顶等)从室内传到室外的稳定传热量的总和。 4、附加修正耗热量包括:风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。 5、稳态形式的计算:q′=KF(tn-tw′)ɑ书P11 6、室内温度的确定:不同的围护结构选择不同的温度。民用建筑的主要房间是16~24℃(通常是18℃)工业建筑的工作地点宜采用:轻工业18~21℃,中作业16~18℃,重作业14~16℃,过重作业12~14℃ 当层高超过4m 的建筑物或房间(1、在计算地面的耗热量时,应采用工作地点的温度tg 2、计算屋顶和天窗耗热量时,应采用屋顶下的温度td 3、计算门、窗和墙的耗热量时,应采用室内平均温度tp,j tp,j=(tg +td)/2 ) 7、室外计算温度的方法:热惰性法和不保证天数法 室外计算温度的确定通常按照连续采暖确定,若不按照连续采暖时定,则应重新确定。 8、不保证天数发的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度值,亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度tn值。 9、维护结构温差修正系数ɑ值得大小取决于:非供暖房间或空间的保温性能和透气状况 10、当两个相邻的房间的温差≥5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量 11、围护结构内表面换热:自然对流和辐射对流 围护结构外表面换热:强迫对流和辐射对流主要是强迫对流换热 12、空气间层传热,当间层达到一定厚度后,热阻的大小几乎不随厚度增加而变化,传热系数不会再减小。 13、热流传递方向向下,热阻大 14、地面传热的计算方法:划分地带法书P16 图1-4 黑色部分面积算两次 15、朝向修正耗热量:是考虑建筑物受太阳照射影响而对围护结构基本耗热量的修正。 它是修正的垂直的外围护结构; 风力附加耗热量:是考虑室外风速变化而对维护结构基本耗热量的修正。 它也是修正垂直的外围护结构一般大于4m/s时才考虑风力附加耗热量; 高度附加耗热量:是考虑房屋高度对围护结构耗热量的影响而附加的耗热量。 当房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但总的附加率不应大于15%; 16、冷风渗透耗热量的影响因素:房屋高度不高时,主要是风压的作用;对于高层建筑,主要是风压和热压的作用 17、冷风渗透耗热量的计算方法:缝隙法、换气次数法、百分数法 缝隙法适用于多层建筑;换气次数法适用于民用建筑;百分数法适用于工业建筑。 18、建筑物地板敷设加热管时,采暖负荷中不计算地面的热损失,并可不考虑高度附加。 19、最小传热阻:是根据维护结构内表面在满足不结露要求和室内空气温度与围护结构内表面温度差满足卫生要求而确定的外围护结构传热阻。 20、维护结构的经济传热阻:在一个规定年限内,使建筑物的建造费用和经营费用之和最小的围护结构传热阻 21、按经济传热阻原则确定的维护结构传热阻值,要比目前采用的传热阻值大得多。 22、热压作用原理图书P29 23、中和面:指室内外压差为零的界面;通常在纯热压作用下,可近似取建筑物高度的一半;中和面以上为正值,中和面以下为负值 24、热压大小的影响因素:建筑物内部贯通通道的布置、通气状况、门窗缝隙的密封性有关。 25、风压的作用:需要考虑风速随高度的变化而变化 26、风压与热压共同作用的几个假设条件: ①建筑物各层门窗两侧的有效作用热压差△Pr,仅与该层所在的高度位置、建筑物内部竖井空气温度和室外温度所形成的密度差、以及热压差系数cr值大小有关,而与门窗所处的朝向无关 ②建筑物各层不同朝向的门窗,由于风压作用所产生的计算冷风渗透量是不相等的,需要考虑渗透空气量的朝向修正系数 27、采暖设计热负荷指标:指在采暖室外计算温度温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉或其他供热设施供给的热量,单位是W/m2。 28、建筑节能设计的步骤:校核建筑物体形系数、窗墙面积比是否符合节能标准要求。 1、选择散热器的基本要求:①热工性能方面的要求②经济方面的要求③安装、使用和生产工艺方面的要求④卫生美观方面的要求⑤使用寿命的要求 2、钢制散热器与铸铁散热器相比具有的特点:①金属耗量少②耐压强度高③外形美观整洁、占地小、便于布置④除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性差些⑤钢制散热器的最主要缺点是容易被腐蚀,使用寿命比铸铁散热器短 3、散热器的选用:①散热器的工作压力,当以热水为热媒时,不得超过制造厂规定的压力值;②在民用

供 热 小 常 识

供热小常识 一、什么是城市集中供热?它由哪些部分组成? 城市集中供热是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三部分组成。 二、供热前广大用户需做哪些工作? 1、检查室内采暖系统阀门、手动跑风是否完好,室内暖气片定期清掏; 2、检查室内采暖系统的连接点是否完好,避免夏季因采暖设备改动、室内装修或采暖系统维修等造成跑、冒、滴、漏; 3、检查室内供热系统周围是否有妨碍供热抢修等隐患,如存在隐患,应提前清除; 4、供热注水期间,用户家中应留人观察注水情况,免除跑水现象发生; 5、在采暖系统注水时,应对系统进行手动放风,直至见水为止。 三、居民生活采暖应注意哪些问题? 1、在供热开始或因故停供再开始时,用户要及时排除系统内空气; 2、暖气片周围不要堆放杂物,以免影响采暖质量; 3、管道上的各种阀门,除排气阀外,不得随意关闭和开启; 4、房间的封闭情况应当良好; 5、采暖期间冷运行时,家中留人,以免给用户带来损失; 6、当室内进行装修时,暖气片应保持在原来位臵且保证对流散热顺畅,维修方便; 7、应爱护采暖设施,不得随意拆除或增加供热设备,擅自泄放热水。 四、未经供热单位同意,用户不得有哪些行为? 1、连接或者隔断供热设施; 2、改动供热设施,影响供热质量; 3、安装热水循环装臵或者放水装臵; 4、改变热用途; 5、改动热计量及温控设施; 6、改变供热采暖方式。 用户违反前款规定或者损害供热设施,给他人造成损失的,应当依法承担责任。 五、室内不热的原因及措施? 1、大范围不热时,询问所在辖区供热经营所,如因停电、停水造成,由热源单位负责处理; 2、小范围不热时,首先向邻居询问是否情况相同,分清是用户室内采暖设施发生故障,还是供热庭院管网发生故障,再找辖区供热经营所维修; 3、暖气片“气堵”或异物堵塞、阀芯脱落等。需打开暖气片后部的手动放气阀排气; 4、装修过于密闭,影响散热。要求用户在室内装修时避免将暖气片包装严密,严重影响散热效果;

供热服务小常识

供热服务小常识 集中供热的工作原理 集中供热系统是由热源、热用户和热网三部分组成。热源负责制备热媒,热力网负责热媒的输送,热用户是指用热场所。由电厂提供热能,以热水为载能体,高温热水经一级管网传送至换热站,流经换热站板换的高温热水将热量传递后,再经一级管网回水管返回电厂,由此构成一级循环。板换加热,循环泵加压后的热水输送至用户,热量散发传递后,降温后的热水再经二级回水管返回换热站,由此构成二级循环。 供热成本的构成 1、电厂供能热费; 2、设备电费; 3、热媒水费; 4、固定资产折旧(管网、换热站设备); 5、人工成本; 6、设备维护和保养费; 7、常用耗材。 一、漏水的紧急处理 当采暖系统发生漏水时,为尽量减少您的损失,首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两只阀门,老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。当暖气片没有控制阀门时,如果情况特别紧急得不到控制时,可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门,并及时拨打外网维修人员的服务电话,由我单位工作人员对损坏的系统做进一步的指导处理。

二、暖气很热,为什么家里温度不好? 暖气片很热,这说明供热系统正常,此时大部分原因一是因为房屋的保温效果不好,建筑物的散热量大,温度上不来。影响供热效果因素很多,主要有散热器小或散热器被装饰包裹影响散热器散热;住在楼的两山、顶层或底层;整栋楼住户少,住户分散等。 三、为什么开始供热时用户要主动进行排气? 供热管网内的气体容易堵塞在散热器顶端,底端、两侧及管道高点,致使供热循环不畅,造成散热器不热或供热效果不佳,放气阀一般按在散热器顶端和楼顶,排气操作较容易。所以供热前后用户要及时排放管道集气,以免影响你的供热效果。 四、为什么不能放掉暖气中的循环水? 暖气管道中的循环水是做过防腐处理的软化水,供热系统需要足够的循环水才能保证正常的运转,放循环水容易导致系统缺水或形成气塞,从而影响供热系统运行及供热效果。如大量失水就会降低供水温度,影响供热质量。循环水还加有化学药剂,如果使用这种软化水淋浴或洗衣,会伤害身体。因此供热管理条例禁止在供热系统上安装放水阀,禁止排放窃取系统软化水,违反规定的予以处罚。 五、为什么暖气片温度时高时低?

供热知识

1、供热参数有哪些?它们的基本单位是什么? 答:供热参数有:温度、压力、流量 温度的单位是:摄氏温度(℃)。 压力的单位是:帕(pa),流量的单位:米3/时(m3/h) 2、换热器的允许压降值是多少? 答:1公斤 3、二次回水压力最低不能低于多少,否则必须停运检查? 答:0.05M pa 4、热力管道的连接常用哪几种方法? 答:常用方法:螺纹连接、管道焊接、法兰连接 5、我们站用的功能询查仪上显示的A、H、C、P分别表示什么意思? 答:A表示流量;H表示热量;C表示温度;P表示压力。 6、供热系统不排气有何危害? 答:导致气塞,造成供热系统不热。 7、闸阀的特点是什么? 答:流体可以直线流动、阻力小、流线均衡、阀体短而紧凑 8、集中供热的调节方法有哪些? 答:(1)质调节;(2)流量调节;(3)分阶段改变流量的质调节;(4)间歇调节。 9、简述板式换热器密封垫片的作用? 答:(1)密封载体于换热器内;(2)隔离加热水与被加热水;(3)通过改变垫片位置,使载体交错通过板片。 10、供热站二次压力突然急剧下降,如何处理? 答:增大补水量是否维持正常,如果不能,关闭某些支线看是否维持压力,如

果还不能,停掉供热站,进行查询维护漏点,并报生产科记录,维修好正常运行后,通知生产科。 11、私放采暖水的危害有哪些? 答:(1)采暖水为软化处理后的高温循环水,含有防腐剂、除垢剂等化学物质,影响人体健康。 (2)供热管网为封闭式管网,私放采暖水会产生水力失调,损坏供热设施,影响采暖效果。 12、闸阀构造由哪几部分组成? 答:阀体、阀盖、支架、阀杆、阀杆螺母、手轮、填料、填料压盖、垫片、阀座、阀板。 13、板式换热器换热效果差的故障排除? 答:(1)加大流量;(2)清洗板片;(3)加强过滤、净化水质;(4)定期清洁过滤器;(5)排除空气。 14、水泵的节能途径? 答:(1)正确合理的选型;(2)切削叶轮直径;(3)调节水泵转速;(4)调节叶轮安装角;(5)合理确定水泵安装高度。 15、离心式水泵的工作原理是什么? 答:离心泵在泵内充满水的情况下,叶轮旋转产生离心力。叶轮槽道中的水在离心力的作用下甩向外围流进泵壳,于是叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管内的压力,水就在这个压力差的作用下由吸入口流入叶轮。这样水泵就可以不断地吸水,不断地供水了。 16、截止阀的闭合原理、作用及优点是什么? 答:截止阀的闭合原理是,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。它的优点是:阀门在开闭过程中,密封面之间摩擦力小,

供热基础知识

供热基础知识

 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表 建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 居住区 56~64 38~48 学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70

供热常识

家庭暖气使用应注意什么? (1) 暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运行的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 (2) 房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。 (3) 暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是在利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。 (4) 不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。 供暖与供热的区别 供暖一词有别于供热,其理由: (1)从本条术语的内涵来看,是人为地采取措施使室内获得热量,补偿围护结构耗热量及其他各种热损失,以保持必要的室内温度,使在其中生活、工作和逗留的人员纵然本身并未获得热量但却达到了取暖的目的; (2)从本条术语和其他相关术语命名原则的一致性来看,如连续采暖、间歇采暖、值班采暖、全面供暖和局部供暖等,都是从室内(包括作业地带和局部工作地点)的空气温度达到某种要求,即从室内获得热量的角度定义的; (3)从本条术语所包罗的内容来看,供暖和供热的范围并不是等同的,在某种意义上说供暖系统不过是供热系统的热用户之一; (4)从习惯上来看,国内许多单位特别是设计单位使用采暖一词已约定俗成,不致造成任何混淆,现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》等一直是这样命名的。但考虑到目前国内对这一术语的称谓实际上存在着差异的现实情况,将采暖也称供暖,以便取得有关方面的协调一致,以后再逐步求得统一。 什么是集中供热和热电联产? 城市集中供热也称区域供热,就是由一个或多个热源厂(站)通过公用供热管网向整个城市或其中某些区域的众多热用户供热的方式。其热源可以是热电厂、区域锅炉房、工业余热、地热、太阳能等生产的蒸汽和热水。 所谓热电联产就是热电厂的蒸汽锅炉生产的高温高压蒸汽先通过汽轮发电机组发电,发电后用底位蒸汽再供工业生产和采暖用热。 为什么不能擅自放掉暖气中的循环水? (1)暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学试剂,成本造价高,用户放水系统就必须加入软化水补充,势必造成浪费,并且如果使用这种软化水生活淋浴,还会有害身体。 (2)供热系统要有足够的循环水量才能保持正常运行,泻放循环水往往容易导致系统亏水或形成气塞,就影响系统的供热效果。若是大量失水就会降低供水温度,影响供热质量。

建筑电气供热基础知识

建筑电气供热基础知识 1、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系? 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃

供热基础知识

供热基础知识 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

供热基础知识 、水和水蒸汽有哪些基本性质 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/ h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106 W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈

3、什么是热耗指标如何规定 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 住宅居住区 56~64 38~48 综合学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70 旅馆 60~70 50~60 食堂餐厅 115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量如何定蒸汽量、热量和面积的关系 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~ kg/h估算。对汽动换热机组, 由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取 kg/h。

采暖基础知识

采暖基础知识 1.基本概念: 采暖系统:冬季向室内供热保持室内所需温度的建筑设备叫做采暖系统。采暖系统由热源或供热装置、散热设备及供热管道组成。输送热量的物质或带热体叫做热媒,一般采用水和蒸气做为热媒。热媒在热源获得热量通过供热管道输配到各个用户或散热设备,由散热设备把热量发散到室内。 围护结构:建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。分内、外围护结构两类。 采暖热负荷:为维持采暖房间室内温度达到设计要求标准时,根据采暖房间围护结构的耗热量和得热量的平衡计算结果,需要采暖系统供给的热流量。 2.基本计算: 1)采暖设计温度参数选择: a) 采暖室外计算温度t W:各地区采用不同计算温度,参见规范规定。 b) 采暖室内计算温度t n: 卧室18.C或20.C;卫生间(带浴室)25.C;厨房14.C或16.C。 c) 采暖系统供回水温度: 对于壁挂炉采暖系统,根据散热设备不同,采取不同供回水温度。 散热器系统:供水温度(t g)85.C或80.C ,回水温度(t h)65 .C或 60 .C 地板辐射系统:供水温度(t g)≤60.C,供回水温差宜小于或等于10.C。 风机盘管系统:供水温度(t g)65.C 或60.C, 回水温度(t h)55.C或 50.C 2)常用工程单位换算(见热工基础知识部分) 根据不同地区采暖室外计算温度t W及不同功能房间的采暖室内计算温度

t n,采暖热负荷可以由采暖面积平均热指标及采暖面积进行估算。同时要考虑采暖房间外围护结构的朝向及墙体的节能保温情况。当采暖室外计算温度低,房间采暖室内计算温度高,外墙朝向为北向且保温性能差时,需采取较大的采暖面积平均热指标。 根据《民用建筑节能管理规定》,新建居住建筑外围护结构已考虑节能保温措施,不同地区采暖面积平均热指标须根据当地气象条件确定。对于北方地区主导风向为西北,南向及外墙少的房间热指标较小,东向房间稍多,西北向及外墙多的房间最大。 简化计算公式: 采暖热负荷Q(W)=采暖面积(m2 ) x面积热指标(W/ m2)。 3) 采暖系统水流量计算: G=0.86Q/△t G—流量 kg/h Q—热负荷 w △t—供回水温差 t g-t h .C 4) 采暖系统阻力计算: 水系统中阻力损失包含局部阻力损失及沿程阻力损失两部分,简化公式为:△P=(1+a)△PmΣl △P—管段总阻力损失Pa ; △Pm—沿程阻力损失 Pa/m ; Σl —最不利环路长度m ; a —局部阻力占沿程阻力的百分数 机械循环热水系统中,室内采暖管道沿程阻力损失取80~120 Pa/m,局部阻力百分数取0.5~1,散热器系统与风机盘管系相比较局部阻力百分数取值较

供热基础知识

水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈ 3、什么是热耗指标如何规定 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第一章基本概念 1.基本概念 热力系统:用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。 边界:分隔系统与外界的分界面,称为边界。 外界:边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。 闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。 开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。 孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。 单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。 复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。 单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。 均匀系:成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。 非均匀系:成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。 热力状态:系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。 平衡状态:系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。 状态参数:描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。如温度(T)、压力(P)、比容(υ)或密度(ρ)、内能(u)、焓(h)、熵(s)、自由能(f)、自由焓(g)等。 基本状态参数:在工质的状态参数中,其中温度、压力、比容或密度可以直接或间接地用仪表测量出来,称为基本状态参数。 温度:是描述系统热力平衡状况时冷热程度的物理量,其物理实质是物质内部大量微观分子热运动的强弱程度的宏观反映。 热力学第零定律:如两个物体分别和第三个物体处于热平衡,则它们彼此之间也必然处于热平衡。压力:垂直作用于器壁单位面积上的力,称为压力,也称压强。 相对压力:相对于大气环境所测得的压力。如工程上常用测压仪表测定系统中工质的压力即为相 对压力。 比容:单位质量工质所具有的容积,称为工质的比容。 密度:单位容积的工质所具有的质量,称为工质的密度。 强度性参数:系统中单元体的参数值与整个系统的参数值相同,与质量多少无关,没有可加性,如温度、压力等。在热力过程中,强度性参数起着推动力作用,称为广义力或势。 广延性参数:整个系统的某广延性参数值等于系统中各单元体该广延性参数值之和,如系统的容积、内能、焓、熵等。在热力过程中,广延性参数的变化起着类似力学中位移的作用,称为广义位移。 准静态过程:过程进行得非常缓慢,使过程中系统内部被破坏了的平衡有足够的时间恢复到新的 平衡态,从而使过程的每一瞬间系统内部的状态都非常接近平衡状态,整个过程可看作是由一系列非常接近平衡态的状态所组成,并称之为准静态过程。 可逆过程:当系统进行正、反两个过程后,系统与外界均能完全回复到初始状态,这样的过程称为可逆过程。 膨胀功:由于系统容积发生变化(增大或缩小)而通过界面向外界传递的机械功称为膨胀功,也称容积功。 热量:通过热力系边界所传递的除功之外的能量。热力循环:工质从某一初态开始,经历一系列状态变化,最后又回复到初始状态的全部过程称为热力循环,简称循环。 2.常用公式 状态参数:1 2 1 2 x x dx- = ? ?=0 dx 状态参数是状态的函数,对应一定的状态,状态参数都有唯一确定的数值,工质在热力过程中发生状态变化时,由初状态经过不同路径,最后到达