文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术
粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术

由于近年来多起建筑保温火灾事件的发生,引发了各界对保温防火的思考,保温材料的防火性能史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而,很多保温材料起火都是在施工过程中产生的,如:电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟,同时释放出来的氯氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。为此,住房和城乡建设部和公安部于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的任何。

根据46号文的要求:1)住宅建筑: 建筑高度大于100米以上,保温材料的燃烧性能应为A级。2)其他民用建筑: 建筑高度大于50米需要设置A级防火材料。3)其他民用建筑: 24≤高度<50可使用A1级,也可使用防火隔离带。

粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术是建筑业十项新技术之绿色施工技术的一种。粘贴式外墙外保温隔热系统施工技术,包括粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统和粘贴岩棉(矿棉)板外保温系统。现分别介绍如下。

一、粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统

(一)主要技术内容

粘贴保温板外保温系统施工技术是指将燃烧性能符合要求的聚苯乙烯泡沫塑料板粘贴于外墙外表面,在保温板表面涂抹抹面胶浆并铺设增强网,然后做饰面层的施工技术(图1-1)。聚苯板与基层墙体的连接有粘结和粘锚结合两种方式。保温板为模塑聚苯板(EPS板)或挤塑聚苯板(XPS板)。

图1-1 粘贴保温板外保温系统示意图

①混凝土墙,各种砌体墙②聚苯板胶粘剂③模塑或挤塑聚苯乙烯泡沫板④抹面砂浆⑤耐碱玻璃纤维网格布或镀锌钢丝网⑥机械锚固件⑦抹面砂浆⑧涂料、饰面砂浆或饰面砖等

(二)粘贴聚苯乙烯泡沫塑料板外保温系统介绍

FIRST B.M-II型外墙保温—装饰体系由专用胶粘剂、阻燃型加强型聚苯乙烯泡沫板、镀锌钢丝网、专用聚合物抹面砂浆组成,它利用聚苯板良好的阻热性能减少室内外热量的传递,镀锌钢丝网通过锚

固件与主体相连,并由抗裂层充分覆盖,保证了面层的足够强度,可有效满足面层粘贴瓷砖的设计要求。

FIRST B.M体系具有如下特点:

2.1保温效果显著,性能持久稳定。FIRST B.M体系克服了内保温做法内外墙交界处、楼板与外墙交界处等部位难以避免的热桥,基本杜绝了热量传递通道,可以避免因材料温度变形的差异而引起的墙体裂缝,有效保证系统不渗水、不老化,实现保温性能的持久和稳定。

2.2安全可靠。FIRST B.M体系采用粘钉结合的方式固定聚苯板,不仅能承受高层建筑上部的高风压,还使建筑物低层可选用重量小于0.35KN/m2的饰面材料如面砖等,充分满足业主的需求。

2.3适用性强。FIRST B.M体系广泛适用于所有寒冷地区和过渡地区新建建筑及旧房改造工程,对钢筋混凝土、混凝土空心砌块、粘土多孔砖、粘土砖及各类板材外墙均可适用。

(三)施工工艺:

3.1工艺流程图如下所示:

施工准备

基层墙体处理、

弹线预订L型托架

粘贴聚苯板

聚苯板打磨找平清理分格槽配胶粘沙浆

翻包网格预粘

24小时后

铺钢丝网并用锚固件固定(6个/m2)

抹第一遍抗裂砂浆,压反包网格布

抹第二遍抗裂砂浆、局部修保证钢网被充分握裹

养护验收

采用专用瓷砖粘结剂粘贴瓷砖、勾缝

3.2施工条件:

3.2.1基层墙体的挠度应

对于现浇混凝土基层清理基层后可以直接进行保温体系施工,对于框架结构轻质填充墙体需要按规范要求进行抹灰找平处理并充分养护干燥后方可进行保温层施工。

3.2.2脚手架和外用电梯安装完毕并通过验收。

3.2.3外门窗通过验收并有相应成品保护措施。

3.2.4外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕,外墙雨水管卡预埋完毕。

3.2.5FIRST B.M体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以

上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。

(四)注意事项:

4.1钢丝网搭接不小于40mm,搭接处抗裂砂浆应饱满,严禁干搭。

4.2钢丝网的铺贴应平整无褶,砂浆饱满度应达到100%,未

饱满的部分面积应再用少量抗裂砂浆抹覆、压实。

4.3抗裂砂浆层平整度应符合本的表-1规定。

允许偏差及检验方法应符合下表要求:表4-1

次项目

允许偏差

检查方法

保温层

抗裂

1 立面垂直 4 4 用2m托线板检查

2 表面平整 4 4

用2m靠尺及塞尺检

3 阴阳角垂直

4 4 用2m托线板检查

4 阴阳角方正 4 4

用20cm方尺和塞尺

检查

5

分格条(逢)平

直3

拉5m小线和尺量检

6

立面总高度垂直

度H/1000且不大

于20

用经纬仪、吊线检查

上下窗口左右偏

7

不大于20 用经纬仪、吊线检查

用经纬仪、拉通线检

8 同层窗口上、下不大于20

9 保温层厚度符合设计要求用探针、钢尺检查(五)质量标准

5.1保证项目

5.1.1 基层墙体的质量检验:基层墙面应达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)对清水墙面的标准,修整墙面的水泥砂浆找平层与墙面必须粘接牢固,无空鼓、裂缝等缺陷。

5.1.2 所用材料品种、质量、性能应符合设计要求和本工法规定要求。

5.1.3保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无松动和虚粘现象。

5.1.4聚合物砂浆与聚苯板粘贴牢固,无脱层、空鼓、裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰。

5.2 基本项目:

5.2.1每块聚苯板与墙面的总粘接面积首层不小于40%。

5.2.2 聚乙烯胀塞全部进入结构墙体,木螺丝进入胀塞不少于

25mm。

5.2.3 聚苯板碰头缝不抹胶粘剂。

5.2.4 网格布应横向铺设,压贴密实,无空鼓、皱褶、翘曲、外

露现象,搭接宽度不得小于60mm。

5.2.5 聚合物砂浆保护层总厚度5-6mm。

5.3 允许偏差项目

5.3.1聚苯板安装的允许偏差应符合表5.1的规定

表5.1 聚苯板安装的允许偏差及检验方法

项目允许偏差(mm)检查方法

1 表面平整 3 用2m靠尺及塞尺检查

2

垂直

度每层 5 用2m托线板检查全高H/1000且不大于20 用经纬仪或吊线检查

3 阴阳角垂直

4 用2m托线板检查

4 阴阳角方正 4 用200mm方尺和塞尺

检查

5 接缝高差 1.5 用靠尺和塞尺检查5.3.2 保温体系的允许偏差应符合表5.2的规定

表5.2 保温体系的允许偏差及检验方法

项目允许偏差检查方法

1 立面垂直 6 用2m托线板检查

2 表面平整 5 用2m靠尺及塞尺检查

3 阴阳角垂直 5 用2m托线板检查

4 阴阳角方正

5 用20cm方尺和塞尺检

5 装饰条(缝)平

5 用2m靠尺及塞尺检查

6 立面总高度垂

直度H/1000且不大于20 用经纬仪、吊线检查

检查

5.3抹灰面层执行国家《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)第十章第一节“一般抹灰工程”的规定。

二、粘贴岩棉(矿棉)板外保温系统

(一)主要技术内容

外墙外保温岩棉(矿棉)施工技术是指用胶粘剂将岩(矿)棉板粘贴于外墙外表面,并用专用岩棉锚栓将其锚固在基层墙体,然后在岩(矿)棉板表面抹聚合物砂浆并铺设增强网,然后做饰面层,其特点是防火性能好。基本构造如图2-1。

①基层墙体②胶粘剂③岩(矿)棉④抹面胶浆⑤增强网⑥锚栓⑦

外饰面

图2-1 岩(矿)棉外保温系统基本构造

(二)岩棉外墙外保温系统的介绍(载自《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)

2.1堡密特”岩棉板”外墙外保温系统,主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。该系统经由欧洲顶级保温品牌-Baumit(堡密特)推出,获得欧洲技术认证(ETA),具有30多年成功防火保温经验。

2.2系统构造主要包括:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配

件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

2.3岩棉板外墙外保温系统,导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势,可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程,包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

2.4优点:适用于新旧建筑物,完全矿物保温材料,低导热系数;最高防火燃烧等级:A级不可燃;透气性好,施工便捷;吸音性能好;无防火高度限制;减少建筑物制热制冷能耗,节省支出。

(三)技术指标

该系统应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144和《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T19686要求。技术指标参见表3.1。

表3.1 岩(矿)棉保温板外保温系统技术要求

项目性能要求

普通型≥2J

抗冲击强度

加强型≥10J

吸水量≤1000g/m2,当≤500g/m2时可不做耐冻融测试

30次冻融循环后表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象。耐冻融

抹面胶浆与岩棉板之间的拉伸粘结强度≥80kPa,或断裂

在岩棉板内水蒸气渗透当

空气层厚度带有全部保护层的系统水蒸气渗透当量空气层厚度Sd 值≤1m

耐候性80次热-雨及5次正负温循环后表面无裂纹、粉化、剥落现象。抹面胶浆与岩棉板之间的拉伸粘结强度≥80kPa,或断裂在岩棉板内

抗风压动态风荷载试验值不小于工程项目的风荷载设计值(四)施工注意事项

4.1基层墙体应是验收合格的各种砌体或混凝土墙,其粘结强度应符合相关要求。

4.2粘贴岩棉板宜采用岩棉板专用胶粘剂,岩棉板的粘贴面应采用胶粘剂作表面处理。岩棉板与基层墙体的粘贴面积不应小于岩棉板面积的50%。岩棉板粘贴完毕后应进行表面处理层和找平层,抹面层中均应内置玻纤网布。

4.3用于辅助固定的锚固件应设置在网布外侧,锚固件圆盘直径不小于140mm。锚固件数量应少于6个/m2。

4.4系统的施工宜由获得系统供应商认可的施工单位施工。

外墙外保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程概况 荣盛(邳州)文承苑四期工程:42、44、45、47-52#楼,建筑面积约11.9万平方米(含地下室)。项目位于邳州市建设北路东侧,由荣盛房地产开发有限公司投资建设,荣盛廊坊建筑设计有限公司和徐州九鼎设计咨询有限公司设计,邳州市建正工程建设监理有限公司监理,中建八局第三建设有限公司施工。 聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由粘结胶浆、膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先用粘结胶浆把聚苯板粘贴固定在基层墙体上形成保温层,然后在聚苯板面抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 二.编制依据 荣盛(邳州)文承苑四期施工图纸 外墙外保温施工技术规程、相关规范、图集 建筑工程施工质量验收统一标准 施工手册第四版 三、材料要求 3.1由高分子液体聚合物胶粘剂和普通硅酸盐水泥(强度等级32.5Mpa)配制成的粘结胶浆,其性能应符合表1的要求: 聚合物粘结胶浆技术指标表1

3.2高密度阻燃自熄型聚苯乙烯泡沫塑料板,等级为B1级,应在每层采用高度不小于300的不燃材料设置水平防火隔离带,厚度为30、35mm,其性能应符合表2、3的要求。 聚苯乙烯泡沫塑料板技术指标表2 聚苯乙烯泡沫塑料板的允许偏差表3 3.3网格布:耐碱型玻璃纤维插编式网格布,其性能应符合表4的要求。 耐碱型玻璃纤维网格布技术要求表4

3.4由高分子液体聚合物胶粘剂和普通硅酸盐水泥(强度等级32.5Mpa)配制成的抹面胶浆,其性能应符合表5的要求: 聚合物粘结胶浆技术指标表5 3.5机械锚固件:制作螺钉的材料应经表面防锈处理,塑料套管和圆盘应用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯等材料制成,不得使用再生材料制作。锚固件技术性能指标应符合表6的要求。 机械锚固件的主要技术性能指标表6

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

外墙保温施工工艺及标准

外墙保温施工工艺及标准 一、施工工艺: 1.工艺流程: 施工准备→墙面基层处理,砌体抹灰找平→穿墙孔洞封堵→挤塑板(隔离带)粘贴→铺设钢丝网片并用锚固件固定→抹抗裂砂浆→养护验收 二、施工条件: 1.基层墙体的挠度应

开始保温板的粘贴,此外还应弹出外墙造型、线条标高线和防火隔离带的具体位置。并检查验收。 4.挂基准线:在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 5.粘贴挤塑板 (1)配制粘接砂浆:专用聚合物粘贴砂浆应按配合比混合后,用搅拌机充分搅拌均匀。 (2)挤塑板的粘贴应从下往上进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并在各层挂水平控制线。粘贴保温板应由大面处向拐角处进行粘贴。 (3)挤塑板粘贴时板缝应挤紧密实,当板间缝隙大于5mm 时,须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差过大的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 (4)按照事先排好的尺寸切割保温板,严禁随意拼粘。拐角处沿建筑物全高顺直、完整。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。 (5)保温板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温板与墙体粘接处的沾灰面积应在95%以上,以保证保温板与墙体粘结牢固。并不定时对沾灰率进行抽查,不合格处一律拆除。 (6)粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后要及时清理挤出的胶粘砂浆。并随时用靠尺检查平整度和垂直度。

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案.doc

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F和6栋33F的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层基层墙

体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图 四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数

(2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事

外墙外保温施工做法详解

外墙外保温施工做法详解 外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀 型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。其中,挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗 裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或瓷砖面层组成。膨胀型聚苯乙烯 板EPS常用规格(900?1200) mM 600mm厚度20?60mm密度18? 20kg/m3。 砂衆找孚圧 抗裂胶浆 抗裘胶亲 l 子 EPS聚苯板外墙外保温构造 1施工流程 基层处理-测量放线-粘贴EPS聚苯板-聚苯板打磨-涂抹面胶浆-铺压

耐碱玻纤网格布-涂抹面胶浆-涂耐水弹性腻子-面层涂料或面砖施工。 2墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差w 5mm在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的 垂直度和平整度。 墙面平整度检查 阳角吊线 3 EPS板的固定方法 ⑴粘贴法

粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常米用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm粘结剂的涂抹面积不得小于40%板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。 点框法涂抹粘结剂 EPS聚苯板的排列及错缝 ⑵EPS板粘贴与锚栓结合法 该法是在粘贴法的基础上设置若干锚栓固定EPS保温板。锚栓

墙砖粘贴施工技术交底

技术交底记录表编号 工程名称三门峡慧泉公园九号2#楼交底日期2015年1月11日 施工单位重庆合川教育建司有限公司分项工程 名称 装饰工程 交底提要墙砖粘贴施工技术交底 施工部位:三层通道及各楼层电梯前室公共部分 一、施工准备 1、作业条件 贴面前,基体必须经验收,无空鼓。有防水房间要做好蓄水试验,并隐检完毕,结构已经验收沉降稳定,基体表面平整度必须经过处理,饰面砖施工图(排砖图)应根据基体的几何表面状况确定。 2、材质要求 (1)水泥:32.5级及以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂证明及复试。 (2)白水泥:32.5级白水泥 (3)砂:中粗砂或粗砂,用前过筛。 (4)墙砖规格:600×300(长×高)。瓷砖应颜色一致;尺寸正确;边棱整齐;无掉棱、缺角;表面平整度保证1mm偏差,墙面垂直度偏差2mm,允许空鼓3%。 3、主要工器具 磅秤、孔径5mm筛子、手推车、大桶、木抹子、水平尺、方尺、靠尺板、切割机、托线板、盒尺。 二、工艺流程 测量放线(在房间内放出十字控制线和建筑标高1m控制线→基层处理(包括墙、地面润水)→贴标志砖→镶贴→擦缝→清洁→养护 三、操作工艺 施工开始:首先进行的是抄平、弹线、套方。其中画排砖图按内墙砖的规格(尺寸很多)结合基体的具体尺寸进行预排,可以合理安排破活。在同一墙 交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底 可不填写。

技术交底记录表编号 工程名称三门峡慧泉公园九号2#楼交底日期2015年1月11日 施工单位重庆合川教育建司有限公司分项工程 名称 装饰工程 交底提要墙砖粘贴施工技术交底 面上的砖块横竖排列,原则上不得有两行的非整砖,如发生时,应科学、合理的安排,使之协调、美观。遇到突出的管线、灯具、洁具、暖气设备时,应用整砖套割吻合,不得用破砖拼凑镶贴。门窗两侧排整砖,向两侧排。 应注意事项: 1、面砖排砖不正确。解决办法为: (1)从顶板(吊顶面)往下排,防止顶部出现20~30mm的破砖,如顶部是整砖,下部出现20~50mm的破砖时,应将顶部面砖裁小一些,使上下两部分均为两个大半砖。 (2)门窗口及阳角处须以整砖镶贴,破砖位置应放在阴角或门窗洞口中间部位,如果阴角处及门窗洞口中间部位的破砖大于1/3面砖宽度时,可以镶贴,如果小于1/3瓷砖宽度,应镶贴两块相等的大半砖。 2、面砖套割尺寸过大、不吻合及出现破砖。解决办法为: 本工程瓷砖墙面均采用管道支架后粘贴施工进行,以提高墙面砖观感,支托架安装期间如有局部破损,再予以修补。 (一)基层处理 将底面浇水润湿后,用水灰比为0.4~0.5的素水泥浆,掺有水泥重的3~5%的108胶进行拉毛处理。 如果结构施工中使用脱模剂,砼面需用10%火碱液清洗,以防基层空鼓,对于沉降较大或新砌梁下墙急于贴砖需固定钢板网打底灰,以防由于沉降等原因拉裂。有防水房间特殊处理,需经隐检合格后施工。 (二)贴标志砖 标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上,按此拉通线或用靠尺板作交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

外墙外保温板粘贴施工工艺

外墙外保温板粘贴施工工艺 A、一般规定: 1、外墙外保温板粘贴系统由保温层、薄抹面层和饰面构成。保温板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中满铺玻纤网。 2、所用的保温板材料应成捆平放,液态胶存放温度不低于0℃,避免阳光高温暴晒。干混料存放时注意防雨、防潮和保质期。 3、保温板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。 B、外墙外保温板粘贴施工 1、工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 2、清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。 3、保温板施工前应按设计要求绘制排板图,确定异型板的规格和数量,并在基层上用墨线弹出板块位置图。 4、保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。

5、保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2MM,应采用同种材料填缝。 6、锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕立即用抹灰胶浆将其抹盖。 7、在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。 8、建筑物首层及2m以下墙体,应增设一层加强玻纤网格布,并先于标准玻纤网格布采用对接埋设,对接缝离墙体转角处不小于200mm。 9、薄抹灰抗裂砂浆的施工按建筑装饰装修相应的工艺进行。 施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或者两组同向流水作业,即单组粘贴保温板自上到下施工,抹灰自上到下施工:双组粘贴保温板和抹灰均自上而下施工,流水间隔12h以上。施工程序如下: 2、施工要点

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

外墙外保温施工技术一瞥

安全管理编号:LX-FS-A32857 外墙外保温施工技术一瞥 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

外墙外保温施工技术一瞥 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 新疆特变电工“世纪花园”一期工程房屋建筑外墙保温面积约60000平方米,保温材料选用了ZL胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系。笔者特别将这种外墙外保温技术和应用体会介绍如下。 保温构造体系。ZL胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面组成,系统有效地解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、耐水、透气、施工适应性等问题。 施工工艺流程。基层墙面清理-吊垂直、找水平、做灰饼-复验墙面平整度-界面处理-配制保温浆料-分遍抹保温浆料-保温层验收-弹分格线、开分格

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺【最新版】

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺 随着建筑事业的飞速发展,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大,目前已达30%左右,大力发展节能型建筑已成为共识,随着对建筑节能要求的不断提高,建筑物外维护结构的保温技术也在不断的提高,也在致力进步,尤其是外墙外保温技术得到了飞速的发展。 保温板、薄抹灰、外墙外保温施工技术作为其主要代表,已经广泛应用于建筑工程中。为了规范保温板、薄抹灰、外墙外保温工程的技术要求,施工工艺、试验以及验收方法,保证外墙外保温工程质量,北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量监督局联合发布了《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584-2013。 本文以模塑聚苯保温板薄抹灰外墙外保温为例,对外墙外保温施工工艺进行了详细示范:以便于施工技术人员、操作人员学习和掌握。 外保温系统的基本介绍 保温板、薄抹灰、外保温系统主要由粘结层、保温层、辅助联接件、底层、增强材料、面层饰面层等组成,保温板、薄抹灰、外墙外保温有严格的技术要求,其性能要求可以概括为6个方面,分别为:保温有效、联结可靠、防火安全、使用耐久、防水透气、外表美观。

外保温工程在使用合格系统材料的基础上,还需要专业的队伍,按照严格的施工工艺施工,才能做出高质量的外保温产品,本文以模塑聚苯板为例,对保温板、薄抹灰、外墙外保温施工工艺进行详细示范。 外保温系统主要施工工艺有:施工准备、基面处理、放线、安装起步托架、配制胶粘剂、粘贴翻包玻纤网、粘贴保温板、安装防火隔离带、保温板修整、安装锚栓、配制抹面胶浆、特殊节点处理、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网、抹面层抹面胶浆、外饰面作业。 外保温系统施工工艺详解 一、施工准备 保温板进场后,应远离火源,保温板宜在库或棚内存放,注意通风防潮,严禁雨淋。如露天存放,应采用不燃材料完全覆盖,标注好材料名称,准备好其他材料,也应妥善保管。外保温系统要求所有材料应具有很好的相容性,从而使外保温构造有机结合成一个整体,因此,外保温材料应系统配套供应,由一个供应商对系统产品质量负全责。

酚醛板外墙外保温系统施工方案

保 温 施 工 方 案 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3)

三、保温体系特点 (3) 四、项目组织管理机构 (4) 4.1现场布置 (4) 4.1.1施工现场平面布置及说明 (4) 4.1.2施工临时用水、用电布置及说明 (5) 4.2施工进度计划及劳动力安排 (5) 4.3工期保证措施 (5) 4.4劳动力数量计划 (6) 4.4.1劳动力计划表 (6) 五、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 4、施工准备 (6) (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (6) (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 (7) (3)检查吊篮,不得有任何安全隐患。 (7) (4)检查施工用水、电的情况。 (7) 5、施工条件 (7) (1)施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 (7) (2)要施工的外墙窗户副框已安装完成。 (7) (3)聚氨酯复合板已完成进场验收和复检,且符合设计要求。 (7) (4)不合格基层已处理完毕 (7) 六、施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、施工要点 (8) (1)基层墙面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐。 (8) (2)弹控制线定位方法 (8) (3)配制聚合物水泥胶粘剂 (8) (4)粘贴酚醛板 (8) 七、质量验收标准 (15) 八、安全文明目标及保证措施 (17) 8.1吊篮工程: (17) 8.2 安全保证措施 (17)

外墙外保温系统(施工工艺)

外墙外保温系统 一、术语和定义 置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称 XPS保温板)、水泥基聚合物粘结砂浆和必要时使用的锚拴、水泥基聚合物抹面砂浆和耐碱玻纤网格布及终饰面材料等组成的系统产品。即基层墙体、粘结层、保温层、固定连接件、增强层、保护层、饰面层。 二、执行标准及参考图集: 1、执行标准:JG 149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》、JGJ 144—2004《外墙外保温工程技术规程》 2、参考图集:陕西省外墙外保温构造图集DBJT24-31-2005(居住建筑)。 三、施工工艺流程: 1、外墙外保温施工前应对基层墙体进行验收符合下列外墙基层要求: ○1基层墙体的处理:建筑物外墙是钢筋混凝土墙时,应对墙体基层表面油污、灰尘、松落物进行清理,并用砼界面剂进行处理。 ○2建筑物外墙是混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料为围护墙时,基层墙体的附着力应符合下列计算要求:

F=B?S≥0.20N/mm2 其中,F—基层墙体附着力(N/ mm2) B—实测基层墙体与所用胶粘剂的拉伸粘结强度(N/ mm2) S—粘结面积率(%) ○3建筑墙体采用混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料做外墙围护时,在墙体砌筑时应预留预埋件,便于外墙外保温系统中锚固件的安装。 ○4基层墙体不平时用1:3的水泥砂浆找平。进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合下表的规定: 工程做法项目允许偏差(mm) 砌体工程墙面 垂直度每层 5 2m托线板检查 全高≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m直尺或楔形塞尺检查 混凝土 工程墙面 垂直度层间≤5m 8 经纬仪或吊线检查 >5m 10 全高 H/1000且≤30m 表面平整 2m长度 5 2m直尺或楔形塞尺检查

外墙外保温系统施工方案cl

保温装饰板(真空绝热板单面复合金属面板) 外墙外保温系统 施 工 方 案

保温装饰板(真空绝热板单面复合金属面板)外墙外保温系统施工方案 一:工程概况; 工程名称:真空绝热装饰一体化板外墙保温系统示范工程 工程地点:安徽省合肥市创新大道与大别山路东南侧 建设单位:中科院合肥物质科学研究院应用技术研究所先进材料技术与工程研究中心 二.施工方案编制依据: 1.《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 2.《安徽省居住建筑节能设计标准》(DB34/1466) 3.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4.《安徽省公共建筑节能设计标准》(DB34/1467) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176) 6. 相关设计图要求 三、系统简介 1、产品介绍 金属饰面真空绝热保温装饰板保温系统是置于建筑物外墙外侧,由粘结砂浆、单面复合金属面板的真空绝热板、建筑密封胶、锚固件等组成的建筑保温构造总称。 外墙外保温系统构造层次示意(由内至外)

金属饰面保温装饰板标准尺寸:长度600mm ,宽度400mm ,厚度不小于10mm 。其他规格尺寸按设计要求定做。如下图 2、产品特点: 金属饰面真空绝热保温装饰板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果优秀并且长期,热桥作用少,节能保温效果好,比传统节能保温材料有着更多、更优的保温隔热功能。金属饰面真空绝热一体化板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分,通过粘铆方式相互配合,并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下,形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。 3、产品用途 适用于高端写字楼、医院、宾馆办公楼等各类公共建筑和高档公寓、住宅的外墙保温装饰。

外墙外保温施工中存在问题

外墙外保温施工中存在问题 外墙保温板脱落、开裂的主要原因: 1)粘结面积达不到要求,粘结面积应不小于40%。 2)聚苯板表观密度达不到 20kg/m3,满足不了保温系统自重,导致聚苯板被损破坏,形成假粘。 3)基层平整度达不到要求,抹面层与饰面层偏差造成空鼓。4)锚固件入墙体深度不足。 5)门窗洞口封边处必须做加强处理。 6)网格布铺设时,应采用两道抹灰法,即,如果直接在保温板上铺设耐碱涂塑玻纤网格布,后涂抹面胶,易造成抹面剥离现象。7)聚苯板粘贴牢固后(至少24小时)才能进行防护层的施工。 防护层施工之前,应在洞口四角部位铺贴附加耐碱涂塑玻纤网格布,保护层不应雨天施工,终凝前不能淋雨。 8)基层结构沉降不均匀(伸缩缝)。 9)框架结构砌体变形,接缝处产生裂缝。 10)脚手架眼未堵实,局部基层不牢固。 11)保温板粘结胶浆质量和锚固件未按规范选用直接影响牢固程度,是产生脱落开裂的主要原因。

关于外墙外保温工程施工的控制要点 一、原材料控制: 1、外墙外保温做法中的保温材料供货时,应由供货商提供成套产品,同时提供法定检测部门出具的检测报告和出厂合格证。厂商应对材料质量负责,并保证所用材料之间的相容性。 材料进场后,监理和施工应及时对原材料进行进场检验填写进场检验记录,并按规定进行见证取样复检,合格后方可使用。 2、下列材料需做复检:①聚苯板②挤塑聚苯板③岩棉板④聚合物抗裂砂浆⑤聚合物粘接剂⑥涂塑耐碱玻纤网格布等其他保温材料。 3、现场试验:①保温板与基层的粘结强度抗拉拔试验;②后锚固件锚固力现场拉拔试验;③贴饰面砖前需做水泥砂浆与钢丝网片握裹力试验和抗拉拔试验;④饰面砖粘结强度抗拉拔试验等。 4、外墙外保温进行建筑外饰面施工时,应优先选用涂料饰面,当选用保温层外贴面砖时要慎重,尤其是高层建筑更应慎重。应在保温粘结材料的折压比、粘接强度、耐候稳定性、外保温抗震和抗风能力试验及各种体系保温面层允许荷载等因素满足有关标准规定的前提下施工。 二、外墙保温施工控制: 1、外保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。 2、外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、联结件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。 3、外保温工程的施工应具备施工技术标准或施工方案,施工人

墙地砖铺贴施工技术交底

1、施工准备: 1.1作业条件 贴面前,基体必须经验收,无空鼓。有防水房间要做好蓄水试验,并隐检完毕,结构已经验收沉降稳定,基体表面平整度必须经过处理,饰面砖施工图(排砖图)应根据基体的几何表面状况确定。 1.2材质要求 1.2.1水泥:32.5级及以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,应有出厂证明及复试。 1.2.2白水泥:32.5级白水泥 1.2.3砂:中粗砂或粗砂,用前过筛 1.2.4地砖(600 X600 );卫生间(墙砖300 X450、地砖300 X300)厨房(墙砖300 X450、地砖300 X 300 )应颜色一致;尺寸正确;边棱整齐;无掉棱、缺角;表面平整度保证1mm偏差,墙面垂直度偏差2mm,允许空鼓3%。 1.3主要器具 磅秤、孔径5mm筛子、手推车、大桶、木抹子、水平尺、方尺、靠尺板、切割机、托线板、盒尺。 2、质量要求 2.1主控项目 2.1.1饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合要求。 2.1.2饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技 术标准的规定。 2.1.3饰面砖粘贴必须牢固。 2.1.4满贴法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 2.2 一般项目 2.2.1 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定; 2.2.1.1普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 2.2.1.2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 2.2.2护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 2.2.3抹灰层的总厚度应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 2.2.4抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

外墙外保温施工方案(最新)

东郡一品外墙外保温施工方案 一、编制依据: 1、《聚塑板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集》2005J12 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 二、施工准备: 1、装饰工程施工外架整改完毕,并经各方验收确认通过。 2、砼外墙螺栓孔洞堵洞完成,砖砌外墙部分已粉刷完毕,并经验收,符合贴外墙保温板要求。 3、外墙保温主材及附材已进场,材料送检合格且资质质量证明文件准确、齐全。 4、施工人员进场,并进行技术、安全交底教育。 三、施工工艺方法: (一)、基层处理: 1、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂及风化物等影响粘贴强度得材料。 2、为增加保温板与基层得粘结力,应在砼墙面刷界面砂浆—道。 (二)聚合物粘结砂浆(简称粘结砂浆): 1、将配制得粘结砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用,配制好得粘结砂浆宜在l小时内用完。 2、粘结砂浆得配置只许加入净水,不得加入其它添加物(剂)。 3、现场配比粘贴用胶粘剂、胶粘砂浆时,应按照产品使用说明书严格计量,并在规定时间内使用,不得二次加水拌合。 (三)安装保温板 1、聚塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。粘贴上墙得保温板长边不得大于600mm,两个大面应喷刷专用界面剂。

2、聚塑板得粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角得顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内得铺贴由下向上进行。 3、粘贴聚塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1、5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用聚塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1、5mm得部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4、按照事先排好得尺寸,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5、聚塑板满粘于外墙,用抹子在每块聚塑板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm,粘贴面积应大于80%;注意在聚塑板得侧面留设50mm×5mm 宽得槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间得空气溢出。 6、保温板粘贴必须采用满粘法。胶粘剂应满铺在保温板粘贴面上,并使用专用锯齿镘刀沿保温板得长度方向将胶粘剂均匀刮出齿状粘胶条,厚度不应小于10mm。 涂好聚合物砂浆得聚塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。粘贴时不允许采用使板左右、上下错动得方式调整预粘贴板与已贴板间得平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目得就是防止由于聚塑板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间得缝隙内。 7、聚塑板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出得聚合物砂浆;若因聚塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。 8、聚塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆得覆盖面积约占板面得30%~50%。 9、在门窗洞口部位得聚塑板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其门窗洞口切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其她接缝距洞口四边应大于200mm。 10、为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁聚塑板与钢副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒并打密封

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案设计样板

聚氨酯复合板外墙外保温系统

江苏沃因思建筑装饰科技有限公司 1、工程概况 2、编制依据 3、选用材料的性能及特点 4、施工总体设计及组织管理 5、墙体保温主要施工方法 6、施工质量控制与技术措施

1. 工程概况 工程名称:工程地点:质量目标:优良 2. 墙体保温方案设计原则及编制依据 根据“有关墙体保温规范及有关墙体保温构造图集”及设计要求,进行施工技术方案的设计并符合“技术先进、选材适当、价格适中、确保工程质量”的要求。 本施工方案是根据施工图纸以及下列有关图集规范而编制的: ①JCJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 ②建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007 ③《外墙外保温施工技术规程》企业标准 3. 选用材料的性能及特点 3.1防水保温硬泡聚氨酯复合板 聚氨酯复合板以聚氨酯为芯材,两面附着以水泥片材或无纺布为面层,在专用的生产线上发泡、复合一次成型,把芯材与水泥片材牢固结合起来,因此复合板与基层和饰面层的粘结极为可靠,复合板可以大规模工业化生产,产品质量可以较好的控制,整体预制硬泡聚氨酯复合板保温系统是目前比较完善的外墙保温系统,该系统的研制开发是以整体概念进行,针对我国目前外墙外保温工程中所存在的缺点逐项解决,将防水、保温、装饰工艺整合到一起,从整体入手解决外墙开裂、渗漏的通病。 3.2保温隔热性能优良保温层采用25mm厚预制硬泡聚氨酯复合板。硬泡聚氨酯具有优良的保温隔热性能,具有较低的导热系数和较高的热阻,聚氨酯是目前市场上最好的保温材料,同样的保温效果,厚度仅为EPS板的1/2,可以达到优良的节能效果。 3.3整体性好,粘结牢固,防撞抗裂 预制硬泡聚氨酯复合板采用锚固件和胶粘剂固定在墙体,满覆钢丝网,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了墙体开裂的通病。硬泡聚氨酯具有较高强度,本方案采取钢丝网做法,可以防止一定程度的撞击破坏,并降低了由于系统形变而造成开裂的风险。 3.4防水性能好,耐冻融透气性好硬泡聚氨酯复合板保温系统具有优良防水性能,可以防止雨水对墙体的侵蚀,采用的抗裂砂浆经试验检测表明,冻融交替三十次性能没有明显降低的状况。3.5使用寿命长 聚氨酯保温系统所采用材料均具有很好耐候性,复合板在非暴露状态长期处于稳定。 3.6防火性能良好

外墙外保温施工方案()

东郡一品外墙外保温施工方案 一、编制依据: 1、《聚塑板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集》2005J12 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 二、施工准备: 1、装饰工程施工外架整改完毕,并经各方验收确认通过。 2、砼外墙螺栓孔洞堵洞完成,砖砌外墙部分已粉刷完毕,并经验收,符合贴外墙保温板要求。 3、外墙保温主材及附材已进场,材料送检合格且资质质量证明文件准确、齐全。 4、施工人员进场,并进行技术、安全交底教育。 三、施工工艺方法: (一)、基层处理: 1、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂及风化物等影响粘贴强度的材料。 2、为增加保温板与基层的粘结力,应在砼墙面刷界面砂浆—道。 (二)聚合物粘结砂浆(简称粘结砂浆): 1、将配制的粘结砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用,配制好的粘结砂浆宜在l小时用

完。 2、粘结砂浆的配置只许加入净水,不得加入其它添加物(剂)。 3、现场配比粘贴用胶粘剂、胶粘砂浆时,应按照产品使用说明书严格计量,并在规定时间使用,不得二次加水拌合。 (三)安装保温板 1、聚塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。粘贴上墙的保温板长边不得大于600mm,两个大面应喷刷专用界面剂。 2、聚塑板的粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段的铺贴由下向上进行。 3、粘贴聚塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用聚塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4、按照事先排好的尺寸,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5、聚塑板满粘于外墙,用抹子在每块聚塑板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm,粘贴面积应大于80%;注意在聚塑板的侧面留设50mm×5mm 宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。

墙地砖粘贴技术交底大全

交底容: 一.材料准备: 1.本工程防滑地砖规格为800×800、400×800、600×600,卫生间墙面釉面砖:600X300。所有墙、地砖表面应光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。墙、地砖的产品合格证书、产品性能检测报告、进场复试报告齐全有效。 2.水泥:32.5号及其以上矿渣水泥或普通水泥,水泥强度.凝结时间.安定性复试合格。 3.砂子:中砂,粒径为0.35~0.5mm,黄色河砂,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净,无有机杂质,用前过筛,其他应符合规的质量标准。 二.机具准备: 小水桶、半截大桶、笤帚、平锹、铁抹子、大木杠、小木杠、筛子、窗纱筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、锤子、橡皮锤子、凿子、方尺、粉线包、溜子、云石机。 三.作业条件: 1.墙建筑+100cm水平标高线已弹好,并校核无误。 2.墙面抹灰、有防水要求的墙、地面防水施工完毕验收合格。 3.地面垫层以及预埋在墙、地面各种管线已完成。穿过楼面的竖管已安装完成,管洞堵塞密实。有地漏的房间已找好泛水,各专业之间交接手续办理完毕。 4.选砖工作完成,预先用木条钉方框(按砖的规格尺寸)模子,拆包后块块进行套选、长、宽、厚不得超过±lmm,平整度用直尺检查,不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的砖剔出,并按花型、颜色挑选后分别堆放。 5.防滑地砖、卫生间墙、地砖在施工前绘制排版图,并做出样板间,经检查验收合格后,方可大面积施工。 四.操作工艺: 1.工艺流程 基层处理找标高、弹铺砖控制线刷水泥素浆铺砖勾缝、擦缝养护踢脚板安装 2.基层处理:将混凝土基层上的杂物清理掉,并用錾子剔掉砂浆落地灰,用钢丝刷刷

外墙保温施工工艺及要求

外墙保温施工工艺及要求一、外墙保温材料:

二、外墙保温施工条件要求 1、外墙抹灰已完成并已干燥,养护时间为5~7天,并保证抹 灰后的外墙面平整度和垂直度达到中级抹灰标准(4mm/2m,2米范围内误差不能超多4mm)。不得产生开裂、空鼓、起砂等现象。 2、外墙面上的落水管、空调等支座必须先安装完成,并考虑 外保温体系的厚度。 3、门、窗等洞口抹灰必须完成,且同样应考虑外墙外保温 体系及饰面层的厚度。 4、所有金属支架必须做防锈处理。 5、所有阳露台栏杆必须安装完成。 6、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。 7、粘贴保温板时风力不能超过5级。

8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。 9、粘贴保温板时风力不能超过5级。 10、为保证施工质量,施工面应避免长时间直射,而且雨天也 不宜施工。 11、施工工具:开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、 电动搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2m靠尺等。 三、施工工序及要求 基面检查(处理)——挂基准线——粘贴聚苯板——聚苯板打磨、找平、清洁——第一遍抗裂抹面砂浆——铺贴玻纤网格布——第二遍抗裂抹面砂浆——饰面层施工修缮、清理、验收。 1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等 杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。每道工序完成面层表面2m范围内平整度偏差不超过4mm、垂直度不超过3mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。

建筑工程检测器(尺): 为2米折叠式铝合金制作,仪表为机械指针式。2、墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温 技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网 格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。

相关文档