1 主题内容与运用范畴

本标准规定了额定功率为1~3150kw工频柴油发电饥组的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮运要求。

本标准适用于额定频率为50Hz、原动机为柴油机的固定式发电机组(以下简称机组)。

注:可供60Hz机组参考使用。

2 引用标准

GB 146.1 标准轨距铁路机车车辆限界

GB 146.2 标准轨距铁路建筑限界

GB 755 旋转电机差不多技术要求

GB l105 内燃机台架性能实验方法

GB 1859 内燃机噪声测定方法

GB 2423.4 电工电子产品差不多环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

GB 2423.16 电工电子产品差不多环境试验规程试验J:长霉试验方法GB 3907 工业无线电干扰差不多测量方法

GB 5320 内燃机电站名词术语

GB l2699 工频柴油发电机组额定功率、电压及转速

ZB J91 005内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

JB 8 产品标牌

3 术语

按GB 5320。

4 技术要求

4.1 总则

4.1.1 机组应符合本标准规定;应按GB 12699规定制造。机组的额定功率因数为0.8(滞后).单相讥组承诺为0.9(滞后)或1.0。

4.1.2 机组的各配套件,本标准未作规定者,应符合各自的技术条件规定。

4.1.3 对机组有专门要求时,应在产品技术条件中补充规定。

4.2 工作条件

4.2.1 机组在符合GB II05规定的标准环境状况下应能输出额定功率。

4.2.2 机组在下述条件下应能输出规定功率并可靠地工作。

a . 海拔高度分别不超过1000m.2000m.3000m、4000m;

b.环境温度:上限值分别为40℃、45℃;下限值分别为5℃、一15℃、一25℃、一40℃;

c. 空气相对湿度及其它应符合表1规定

表1

注:1)指该月的月平均最低温度为25℃,月平均最低温度是指该月每天最低温度的月平均值。

2)指该月的月平均最高温度为40℃、月平均最高温度是指该月每天最高温度的月平均值。

4.3 工作方式

4.3.1 机组在4.2.1规定条件下应能以额定工况正常连续运行12h其中包括过载10%运行1h)。4.3.2当实际工作条件或试验条件与4.3.1规定不符或超出12h连续运行时,其输出功率应为按GB 1105规定的方法修正柴油机功率后折算的发电机功率,但此功率最大不得超过发电机的额定功率。4. 4电气指标

4.4.1机组的空载电压签定范畴不小于95%~105%额定电压。单相不可控励磁方式的机组,空载电压整定范畴由产品技术条件规定。

4.4.2机组在额定电压时的电压和频率的调整率、稳固时刻和波动率应不超过表2规定。

表2

注:①机组在0~25%额定负载下,其电压和频率的波动率承诺比表列数值大0.5。

②运算隐态电压调整率时,不包括冷态到热态的电压变化.

③高压(6300v和10500v)机组和单相机组不考核瞬态电压调撬率及隐定时刻。

③IV类指标仅适用于额定功率不大于12kw的机组。

⑤增压机组的眼态频卒调整率叉像定时刻由产品技术条件规定.

4.4.3 机组在空载额定电压时的线电压波形正弦性畸变率不大于下述规定值:

单相机组砌定功率小于3kw的机组:15%;

额定功率为3~250kw的三相机组:10%;

额定功率大于250w的机组:5%。

4.4.4 额定功率不大于250kw的三相机组在一定的三相对称负载下,在其中任相上再加25%额定相功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过定

值时,应能正常工作:线电压的最大(或最小)值与三线电压平均值之差应不超过三线电压平均值的5%。

4.4.5 有要求时,两台型号规格相同的三相机组,在20%~100%总额定功率范畴内应能稳固地并联运行,且可平稳转移负载的有功功率,其有功功率和无功功率的分配差度应不超过土10%;不同容量的三相机组并联;机组最大功率与最大功率之比应不超过3:1,且具有相似调速特性,在负载总功率为并联运行机组总功率的20%~100%范畴内,机组应能稳固地并联运行,各机组实际承担的有功功率和无功功率与按额定有功功率和无功功率的比例分配值之差,应不大于各台机组中最大功率机组额定有功功率和无功功率的±10%,及最小机组的额定有功功率和无功功率的±25%。

4.4.6 机组在额定工况下从冷态到热态的电压变化:对采纳可控励磁装置发电机的机组应不超过上±2%额定电压;对采纳不可控励磁装置发电机的机组应不超过±5%额定电压;对采纳表1中IV类指标的机组应不超过士±7%额定电压。

4.4.7 功率不大于250kw的三相机组,空载时应能直截了当启动成功表3中规定的空载四极鼠笼型三相异步电动机。

4.5 结构及对环境污染的限值

4.5.1 机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均应符合按规定程序批准的产品图样,并应符合GB 146.1、GB 146.2规定。

机组的质量应符合产品技术条件规定。

4.5.2 机组应无记油、漏水、漏气现象。

4.5.3 机组的焊接应牢固,焊缝应平均,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣、焊药应清除洁净;涂漆部分的漆膜应平均;无明显裂纹和脱落;电

镀件的镀层应光滑、无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动,工具及备附件应固牢。

4.5.4 机组(使用现场组装的机组除外)各部结构应能承担在下列条件下运输时的振动和冲击。

a. 里程:500 km;

b. 路面:不平坦的土路及坎坷不平的碎石路为试验里程的60%;柏油(或水泥)路面为试验里程的40%;

c. 速度:在不平坦的土路及坎坷不平的碎石路面上为20~30km在柏油(或水泥)路面上为30~40 km/h.

4.5.5 机组的电气安装应符合电路图,机组操纵屏接线端子的相序从屏正面看应自左到右或自上到下排列。机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

4.5.6 机组操纵屏上的频率表准确度等级应不低于5.o级,其它电气测量外表准确度等级应不低于25级(额定功率不大子5kw的单相机组承诺5.0级),柴油机上所带监测外表应符合配套柴油讥技术条件规定。

4.5.7 发翻各绕组的温升、柴油机水(或风)温度、机油温度及风冷油机气缸温度应分别符合配套发电机、柴油机的标准规定。

4.5.8 机组在常温(5℃~35℃)下经3次启动应能成功。在环境温度低于5℃条件下使用的机组,一样应当设置低温启动装置,机组在技术条件规定的环境温度下限值(一15℃,一25℃或一40℃)下应能保证在下列规定的时刻内(包括低温启动装置本身的启动时刻)启动成功,启动成功后应能在3m in内带动规定负载运行:

额定功率不大于250kw的机组,不长于30min。

对额定功率大于250kw的机组,按产品技术条件规定。

4.5.9 柴油机与发电机采纳非法兰止口联结时,柴油机与发电机的同轴度,由产品技术条件规定。4.5.10 机组应按照需要设减震装置,机组工作时振动的单振幅值应不太0. 5mm。使用增压柴油机的机组和发动机为单缸、两缸柴油机的机组,其振相按产品技术条件规定。有要求时,应按ZBJ91 005规定进行扭振运算和测定,并在产品技术条件中明确.

4.5.11 在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压级平均值:关于功率不大于250 kW的机组应不大于102dB(A);关于功率大于2s0kw的机组、额定转速3000r/min.的机组和使用增压柴油机的机组,其噪声声压级由产品技术条件规定。

4.5.12 对有抑制无线电干扰要求的机组,应有抑制无线电干扰措施,其干扰值应符合表4和表5规定。

表4

表5

4.5.13 机组在额定工况时的排气烟度由产品技术条件规定。

4.6 经济性

4.6.1 机组在额定工况下的燃油消耗率应不超过表6规定。

表6

注:燃油消耗率的允差值最大应不超过标定值的+5%,重油的基准低热值为42000kJ/kg,轻油的基准低热值为42700 kJ/kg。

4.6.2 机组在额定工况下的机油消耗率应不超过表7规定。

表7

4.7可靠性

4.7.1 机组的平均故障间隔时刻应不短于表8规定。

表8

4.7.2 在用户遵守生产厂使用讲明书规定的情形下,生产厂应保证机组自发货日期起不超过1a,且使用期不超过1500h的时刻内能良好地运行。若在此规定的时刻内因制造质量不良而导致机组损坏或不能正常工作,并有技术记录可查时,生产厂应免费修理或更换零部件。

4.8 安全

4.8.1 机组各独立电气回路对地及回路咨询的绝缘电阻应不低于表9规定。冷态绝缘电阻只供参考,不作考核。

表9

4.8.2 机组各独立电气回路对地及回路间应能承担试验电压数值为表1 0规定、频率为50Hz、波形尽可能为实际正弦波、历时1min的绝缘介电强度试验而无击穿或闪络现象。

表10

注:柴油机的电气部分、半导体器件及电容器等不作此项试验。4.8.3机组应有良好的接地端子。

4.8.4 机组有短路爱护措施(对额定功率不大于250k者)和过电流爱护措施(对额定功率大于250kw者)。

4.8.5 机组应按照需要选设其它适当的爱护装置(在产品技术条件中明确).当显现下列故障或不承诺值时能可靠动作:并联机组显现逆功率;过电压;欠电压;过速度;欠速度;水温高;水中断;油温高;油压低;燃油油面低;启动空气压力低。

5 成套性

5.1 机组的成套性按供需双方的协议。

5.2 每台机组应随附下列文件:

a. 合格证;

b. 使用讲明书,至少包括:技术数据;结构和用途讲明;安装、保养和修理规程;电路图和电气接线图;

c. 备品清单:备件和附件清单;专用工具和通用工具清单;

d. 产品履历书。

6 试验仪器外表和试验项目

6.1 试验仪器外表鉴走试验和型式试验应采纳不低于0。5级准确度的电气测量仪器外表(兆欧表除外,承诺采纳1级准确度的功率因数表)进行测量;出厂试验承诺采纳1级准确度的电气测量仪器外表进行测量。

6.2 试验项目

按表11规定。

表11

注:在机组配套发电机每年均进行温升试验并有试验报告的条件下,对额定功率不大于250kw的机组仅在鉴定试验时进行温升试验,对额定功率大于250kw的机组可免试。

7 试验方法

7.1 检查外观

按4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.8.3、9.2有关要求进行。

7.2 测量机组的质量机组装备齐全,在不加油、水的情形下置于磅秤台上进行,结果应符合4.5.1规定。

7.3 测量绝缘电阻

测量各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻,用兆欧表(按表12)测量。出厂试验仅测冷态绝缘电阻。测量时半导体器件、电容器等应拆除,各开关应处于接通位置;当兆欧表指示稳固后再读数:同时记录环境温度、空气相对湿度。测量结果应满足4.8.1规定。

表12

7.4 绝缘介电强度试验

该试验是进行各独立电气回路对地及回路间的绝缘介电强度试验.

鉴定试验和型式试验时,该试验在热态绝缘电阻测定合烙后的热态下进行;出厂试验承诺在冷态绝缘电阻测定合格后的冷态下进行。

试验变压器的容量对每千伏试验电压应不小于1kv·A;试验电源的频率为50Hz;电历波形尽可能为实际正弦波;电压数值按表10规定。

试验时,接通电源并以不超过全值电压的5%平均地或分段地增加至全值,电压自半值增加至全值的时刻应不短于10s。全值电压试验连续1min,然后开始降压,待电压降到全值的三分之一后再切断电源,并将破试回路对地放电。

试验过程中若发觉电压表指针摆动专门大、毫安表指示急剧增加、绝缘冒烟和放电声响等专门现象时,应赶忙降低电压、切断电源、对地放电后进行检查。

记录环境温度、空气相对湿度、大气压力、试验电压及试验中的正常或专门情形。试验结果应满足4.8.2规定。

7.5 检查常温启动性能在常温冷态下,采纳机组的启动装置,按使用讲明书规定的方法分别启动权组3次,每次间隔2min。

记录环境温度、空气相对湿度、大气压力、机油温度、启动次数和启动时刻。检查结果,启动应能成功。

若配有低温启动措施应对其进行检查,电路、管路、油路等均应通畅,工作正常。

7.6 检查相序用相序指示器在发电机和操纵屏的输出端检查,检查结果应与机组输出标志相符。7.7 检查操纵屏上各指示装置的工作情形在额走电压时的空载和额定负载两种状态下,检查机组操纵屏上各电气测量外表的准确度是否符合要求,各信号装置是否工作正常。

记录各电气测量外表和信号装置的工作情形,以及环境温度、空气相对湿度、大气压力。

7.8 检查空载电压整定范畴分别在冷态和热态时,整定机组的满载频率为额走值后去掉负载,然后在空载下,调剂电压整定装置到两个极限位置,分另悔取在两个极限位置时的电压值,按公式(1)运算电压整定范畴的上下限极值Uz,(%):

Uz=Umax(Umin)/U ×100%

式中:

U--额定电压,V; Umzx(Umin)--电压整定装置确定的最高(最低)电压,V。出厂试验承诺只在冷态下检查。结果应符合4.4.1规定。

7.9 检查爱护绘置动作的可靠性

按产品技术条件规定进行。

7.10 测量电压和频率的稳态调整率

a. 加载前的状态和热态;空载频率(按满载频率坤定值进行整定);空载整定电压为额定电压。在以下的试验过程中电压和频率不再整定。

b. 加载方法:把功率因数为额定值的负载,由空载逐级加至额定的25%、50%、75%、100%,再将负载按此等级由100%逐级减至空载。

c. 记录:空载整定电压、空载频率;各级负载渐变后的稳固电压、稳固频率、电流和功率因数;空气相对湿度、大气压力、环境温度。

d .运算公式:

稳态电压调整率δU(%):

δU=U1-U/U ×100% (2)

式中:

U--额定电压,V;U--负载渐变后的稳固电压,取各读数中的最大值和最小值,若被试机组为三相机组;则取三线电压的平均值,V。

稳态频率调整率δf(%):

δf= (f1-f2)/f×100% (3)

式中:f--额定频率,Hz;

f1--负载渐变后的稳固频率,取各读数中的最大值,Hz;

f2--额定负载时的频率,Hz。出厂试验时承诺只在冷态下测量。

结果应满足4.4.2规定。

7.11 测量瞬态电压调整率及电压稳固时刻

a. 加载前的状态与7.10a相同。

b. 加载方法:突加、突减负载,重复进行三次;突变负载分下列两种,在产品技术条件中明确:功率因数不超过0.4(滞后)、60%额走电流的三相对称负载;

额定负载(对额定功率大于250kw者可为50%额定负载)。

c. 用测试仪或用示波器拍照负载突变时三相交流线电压的变化图象。嗣有功功率、电压、电流、功率因数的稳固值,环境温度、空气相对湿度、大气压力。

d.瞬态电压调整率δUs(%)

按公式(4)运算:

δUs=(Us-U)/U×100% (4)

式中:

U--额定电压,V

Us--负载突变时的瞬时电压最大值和最小值,v。

试验机组为三相机组时,Us取三线电压的平均值。

瞬态电压调整率的考核值取三次实验δUs运算值的平均值。

e. 电压稳固时刻指从电压突变时起至电压开始稳固在与稳固电压相差土U 范畴内止所需的时刻。

f. 测量结果应符合4.4.2规定。

7.12 测量瞬态频率调整享及频率稳固时刻

a. 加载前的状态与7.10a相同。

b.加载方法与7.11b相同。

注:增压机组的加载方法按产品技术条件规定。

c. 用测试仪或示波器拍照负载突变时频率(或转速)的变化图象。记录肴功功率、电压、电流、频率的稳固值、环境温度、空气相对湿度、大气压力。

承诺用频率表和秒表测量。

d.瞬态频率调整率δfs(%)按公式(5)运算:

δfs =(fs-f3)/f×100% (5)

式中:

f--额定频率,Hz;

f3--负载突变前的稳固频率,HZ;

fs--负载突变时的频率最大值和最小值,Hz。

e. 频率稳走时刻指从频率突变时起至频率开始稳走在频率波动率范畴内止所需时刻。

f. 结果应满足4.4.2规定。

7.13 测量电压和频率的波动率

a. 加载前的状态与7.10a相同。

b. 加载方法:将功率因致为额定值的负载由空载逐级加载至额定负载的2

5%、50%、75%和100%。c. 记录:空载和各级负载状态下的电压和频率波动后的最大值和最小值(观测时刻1min)、有功功率、电流、功辜因数、环境温度、空气相对湿度、大气压力。

d.运算公式:

电压波动率δU(%):U=(UBmaxUmin)/UBmax+UBmin)×10 0% (6)

式中:

UBmax和UBmin--同一次观测时刻内的电压最大值和最小值,V。

频率波动率δfB(%):

δfB=(fBmax-fBmin)/(fBmax+fBmin) ×100% (7)

式中:

fBmax和fBmin--同一次观测时刻内的频率最大值和最小值,HZ。

e. 出厂试验时承诺只在冷态下测量,测量结果应满足4.4.2规定。

7.14 在额定工况下的连续运行试验

7.14.1 要求

该试验在机组处于额定工况的条件下进行,连续运行时刻12h,其中包括过载10%运行1h.

7.14.2 方法

机组在额定工况下连续运行11h后,紧接着过载10%运行1h. 额走工况指功率、电压、功率因数、频率均为额定值。

每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度及机油温度(从装在仪器板上的温度表读取)、环境温度、空气相对湿度、大气压力。记录添加燃油时刻。7.14.3 结果

连续运行12h内应无漏油、漏水、漏气等不正常现象;水(或风)温顺油温、添加燃油时刻应符合产品技术条件规定。

7.15 测量燃油消耗率和机油消耗享

7.15.1 机组在额定工况下运行时进行测量。

7.15.2 用质量法进行测量。

7.15.3. . .. . 老记录燃油和机油消耗量及相应的耗油时刻、机组输出功率、机油压力、柴油机冷却出水(或风)温度及机油温度、环境温度、空气相对湿度、大气压力。

7.15.4结果

按公式(8)和公式(9)运算燃油和机油消耗率的试验值:

Ge=3600Ge/te.P (8)

Gj=3600Gj/tj.P (9)

式中:

P--机组输出功率,kw;

g--燃油消耗率的试验值,g/(kw·h);

g--机油消耗率,y(kw·h);

G-- 燃油消耗量,g;

G-- 机油消耗量,g;

T-- 燃油消耗时刻,s;

T--机油消耗时刻,s

按Ga1105规定将现场试验条件下燃油消耗率的试验值换算为标准环境状况下的值。结果应符合4.6.1、4.6.2规定。

7.16 检查冷态到热态的电压变化

a. 机组在冷态下调整到额定工况,保持额定电流、额定频率、额定功率因数连续运行至热态,在此过程中不承诺重复调整电压整定装置。

当环境温度的增加值对电压变化有明显阻碍时,承诺采取措施降温,但不能阻碍热状态的稳走性。

该试验承诺在"在额定工况下的连续运行试验"中插入进行。

b. 每隔30min记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度及机油温度(从装在外表板上的温度表读取)、环境温度、空气相对湿度、大气压力。

c. 结果:各线电压变化应符合4.4.6规定

7.17 测量发电机各绕组的温升

7.17.1 要求

a. 该项目承诺在7.14中(机组在11h运行后的热态下)插入进行,若停机测量,其停机时刻应不长于5min。

b. 在热态下测发电机电枢绕组和励磁绕组的温升,其它所需测量部位及其方法由产品技术条件规定。

c. 额定功率大子250kw者,其温升承诺用点温计测量。

7.17.2 方法用电阻法按GB755规定进行测量。

7.17.3 记录内容

a. 环境温度:用距机组1m的几支温度计均布于电站周围测量。温度计的球部高为机组高度之半,数值取各温度计读数的平均值,各温度计读数差应大于3℃。

b.空气相对湿度:用湿度计测量。

c. 大气压力:用气压表测量。

d.冷却介质温度:取距发电机后端盖100~200min处的两支温度计测得的进风区温度的平均值。

e. 试验终止时的冷却介质温度:采纳试验过程中最后1h内几个相等时刻间隔的冷却介质温度的平均值。

7.17.4 结果

绕组的平均温升t(K)按公式(10)运算:

t=(R2-R1)/R1×(K+t1)+t1-t2 (10)

式中:

R--冷态时的绕组电阻,

R--热态时的绕组电阻,

T--冷态时的绕组温度,℃;

T--试验终止时的冷却介质温度,℃;

K--对铜绕组为235,对铝绕组为225。

结果应符合4.5.7规定。

7.18 测量线电压波形正弦性畸变率在空载额定电压、额定频率下,用下述方法之一测量。

a. 用波形畸变率测量仪器测量;

b. 用谐波分析仪测量各次谐波U1、U2、U3、U4....的数值;

按公式(11)运算畸变率&ε(%):

δε=(U22+U32+U42+UN)1/2/U1×100% (11)

c. 用示波器拍照电压波形,然后用数学分析法确定各次谐波的值,按公式(11)运算畸变率。

记录试验各参数. 结果应符合4.4.3规定。

7.19 测量在三相不对称负载下的线电压偏差

a. 在额定功率因数的额定功率下。整定机组的频率为额定值;

在空载下整走机组的电压力额走值。

在25%额定功率的三相对称负载下,在任一相上再加25%额定相功率的电阻性负载(对采纳可控硅直截了当励磁者,加在可控硅一相上)。

b.记录试验各参数。

c. 按公式(12)运算线电压偏差:

δUC(%)=(UC-UCP)/UCP ×100% (12)

式中:

Uc--在不对称负载下的线电压,取各读数中的最大(或最小)值,V;

Ucp--在不对称负载下的三线电压的平均值,V.

结果应符合4.4.4规定。

7.20 检查直截了当启动电动机的能力

机组在空载额定电压、额定频率下,按4.4.7规走,将差不多系列空载四极鼠笼型三相异步电动机直截了当接到机组的输出电缆未端,电动机应能顺利启动,机组的过载爱护装置应不动作。

7.21 并联运行试验

7.21.1 并联转移负载

a. 要求

用型号规格相同的两台机组试验。

b. 方法

分别整定两机组(I号和I号)的空载电压力额走值,满载频率为额定值,

负载功率因数为额定值。使两机组在空载下并联(对额走功率大于250kw 者,承诺在部分负载下并联),加上50%总功率,调剂有功功率和无功功率达两机组均分负载。将I号机组的有功负载逐步转移I号机组,使I号机组接近空载运行5min后再将负载由1号机组逐步转移到1号机组。I号机组接近空载运行5min即解列,整个负载转移过程中应运行稳固。

7.21.2 确定并联运行指标

a. 要求

用两台机组试验。

b. 并联方法

由产品技术条件规走。

b. 并联基调点

使机组并联运行,然后调剂各机组的输出功率为本机组额定功率的75%(总负载功率因数为额定值)。此后的试验过程中不再调整频率和电压。按下列总功率的百分数和程序变更总负载:75%一NO%一75%一50%一20%一50%~75%,在各级负载下至少运行5min。

c. 记录

并联运行中的专门现象、并联运行时各机组稳态时的电流、电压、频率、有功功率、无功功率(或功率因数)、电压和频率波动后的最大值和最小值(观看一次1min)、总功率、总电流和总负载功率因数。

e. 结果

有功功率分配差度上以(%)按公式(13)运算:

ΔP=(PS-Pi)/P×100% (13)

式中:

P--在某一工况下,机组输出的有功功率,kW;

P--在某一工况下,机组按比例分配应输出的有功功率,kW;

P--机组的额定有功功率,kW。

无功功率分配差度(%)按公式(14)运算:

ΔQ=(QS-Qi)/Q×100% (14)

式中:

Q--在某一工况下,机组输出的无功功率,kW;

Q--在某一工况下,机组按比例应输出的无功功率,kW;

Q--机组的额定无功功率,kW。

结果应符合4.4.5规定。

7.22 运输试验

7.22.1 要求

a. 机组的完整性应符合出厂合格品的规定;

b. 试验机组在额定工况下连续运行至少1h无专门现象;

c. 试验产品为一台;

d.运输里程、路面和速度按4.5.4规定;

e. 运输试验过程中发生的故障能用随机工具排除时,可连续运算里程进行试验,否则囱厂检修,排除故障后重新进行试验。

试验过程中应多次停车检查,其停车检查里程第一段为100km,第二段和第三段备为200km。

7.22.2 检查内容及结果

a. 机组各组件、零部件不应因强度不够造成损害;紧固件、焊缝、铆钉不应松动、开焊和损坏;油、水不应渗漏;工具、备附件不应损坏;电气器件连接不应松脱。

b. 按7.3、7.5.10、7.8规定进行相应项目的试验,结果应符合相应规定。

7.23 测量振动

机组在空载运行和额定负载运行时用测振仪进行测量。

测量部位:

操纵屏、空气滤清器上方、油箱、水箱。对额定功率大于250kw者,承诺按振动最严峻部位在产品技术条件中另行规定测量部位。

按测振仪使用讲明书规定的方法,测量沿测点横向、纵向及垂直方向的振幅。记录测点、振幅值、底座状况、负载状况、频率、电压、测量仪器、测量日期。结果应符合4.5.10规定。

7.24 测量噪声

7.24.1 要求

a. 在噪声试验室内或符合GBl859规定的一般试验室内或室外场地进行测量;

b. 在室外场地测量时,测量场地应平坦、空旷,在测试中心以25m为半径的范畴内,不应有大的反射物如建筑物、围墙等;

c. 本底噪声(包括风噪声)应比所测机组噪声低10 dB,并保证测量不被偶然的其它声源所干扰。为幸免风噪声干扰,可采纳防风罩,但应注意防风罩对测量仪器灵敏度的阻碍;

d. 被测机组的完整性应符合出厂合格品的规定;

e. 对罩式机组,罩在测量时的状态按产品技术条件规定;

f.机组按空载电压为额定值、满载频率为额定值进行整定,测量时机组的负载分别为空载、半载和满载,负载功率因数为额定值。室外测量时承诺功率因数为1.0。

7.24.2法

a. 按4.5.11要求用声级计A计权网络测量,需测量声压级频谱时,通常用倍频程分析仪,且应包括中心频率(Hz):31.5,63,125,250,500,1000,2000,4000,8000。

b.机组运转前测量本底噪声,其测点与机组噪声测点对应。

c. 测量机组噪声时,应用声级计在机组两侧和发电机后端分别选择噪声级最大点作为测点。

d.每个测点均重复测量3次,每两次测量结果之差不应大于2dB,否则重测。

e. 记录机组名称型号、测量时的环境条件(包括场地、环境温度、空气相对湿度、大气压力)、测量日期、各测点噪声级L(A)、本底噪声级。

7.24.5 结果

a. 各测点噪声级取3次测量的算术平均值。

b. 机组的噪声级取各测点的平均声压级。

c. 结果应符合4.5.11规定。

注:平均声压级按能位叠加法运算(见附录A)。

柴油发电机组的并联运行

柴油发电机组的并联运行 摘要:柴油发电机组和UPS一样也可以并联运行,并且这种技术已在许多却门得到广泛应用。文中介绍柴油发电机组并联运行的技术条件、调控模式及应用实践。 柴油发电机组是由将燃烧柴油产生的热能转换为机械能的柴油发动机,和把机械能转为电能的同步发电机组成的。在电力网还未到达或供电保障性不强的地区,常用柴油发电机组发出性能与市电一样的电能供给用电设备。它也就成为市电电力网的得力助手。 现代,各种信息设备对供电提出了高质量、高可靠的要求。为此,UPS与柴油发电机组,以它们各自的特点相辅相成地构成的不间断供电系统成为最佳选择。在这里,UPS基本上是并联冗余应用的,而柴油发电机组也常是并联冗余运行的。 、 1并联运行的作用 大型的网络监控中心、银行结算中心、空中管制中心等,根据自身的工作性质和特点都对供电系统的性能和可靠性提出了很高的要求;采用两路市电供电、配置两组并联冗余运行的大功率UPS构成双总线系统、同时安装几台"N十l"模式并联冗余运行的柴油发电机组与UPS构成一个高可靠、高质量、智能化的不间断供电体系,已是普遍采用的技术方案。 柴油发电机组的作用是:一且两路市电都中断,UPS目口时将蓄电池的直流电逆变成交流电供给负载工作。然后并联冗余运行的柴油发电机组也部起动起来,通过自动转换开关(ATS)切换到直接给UPS 提供与市电一样的电能,从而使UPS又像平常那样依靠交流电不间断地给设备供电。这时"N+l"模式并联冗余运行的柴油发电机组不仅为UPS提供性能良好的电力,而且提供了高可靠的电能;假如运行中一台机组出现问题退出并联,其他机组会带上全部负载仍正常运行。可见并联冗余运行的机组完全代替了两路市电供电的功能。 通常情况下,并联冗余运行模式的柴油发电机组并不直接连接负载,而是通过UPS供给负载电能。柴油发电机组为增加原有机组的输出功率而采用并联运行的方式要比UPS多一些。它们常被用于市电电力供应保障性不强,一年总有几次停电或拉闸限电地区的工矿企业。由于现代机械制造技术的进步、机电一体化的广泛应用、智能控制技术的普及,现代柴油发电机组不仅制造精良,各项性能指标大为提高,运行的可靠性也大大增强。 通常情况下,只要按规范做好维护保养工作,作为备用发电机,在起动运行后柴油发电机组因故障停机的几率极其微小。在各类工厂新增设备后,原有柴油发电机组已不能满足后备供电需要时,考虑再增加一台同样的机组与其并联使输出功率增加一倍,不失为一种经济实用的选择。 作为扩容应用的并联柴油发电机组一般不考虑冗余而只强调均分负载,它们都是接近满负荷地直接驱动用电设备。 2并联运行的技术条件 从同步发电机的机械构造可以知道;三个一模一样的绕组按照空间360°三等分并且对称的安装在定子的机座上。这三个绕组——称为定子绕组或因为供给负载的电力由这里输出而被称为电枢绕组,它们在空间机械位置上已被确定为彼此之间120°电角的间隔。当同步发电机转子磁场(称为主磁场)的磁力线

柴油发电机组学习资料汇总

柴油发电机组的组成 (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。 柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型: 按有无电刷分:有刷;无刷; 按励磁系统分:相复励;可控相复励;三次谐波可控硅励磁;基波(辅绕组)可控硅励磁;脉宽调制;永磁机可控硅励磁; 目前,无刷发电机,基波(辅绕组)可控硅励磁是主流产品。近年来,永磁机可控硅励磁开始受到市场的接受。 3、控制系统 控制系统作用:柴油发电机组工作过程的监示和控制,包括柴油机工作参数的测量显示、发电机电量测量显示、发电机输出主回路控制、柴油机、发电机保护及发电组过程控制。 控制系统分类: 按结构分:(a)一体化控制箱;(b)分体控制屏 按功能分: (a)手动型 (b)自动化型 (c)并联型 手动并联 自动并联 自动并联、自动调频调载 发电机负荷过低时,排气管有时为什么会滴油?

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上) 柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。 当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。 其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。 目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。 1 为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。 而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。 因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。 2 但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

2021年柴油发电机组的组成

柴油发电机组的组成 欧阳光明(2021.03.07) (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) ?原装机:国内习惯理解为在非中国境内组装的机组; ?组装机:国内习惯理解为在中国境内的以进口发动机组装的机组; ?国产机:以国产发动机及发电机组装的机组。 发电机组结构及基本原理 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。 柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积

迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型:

核电厂中应急柴油发电机组的作用和组成

核电厂中应急柴油发电机组的作用和组成 摘要:核电厂应急柴油发电机作为全厂应急安全电源与核安全直接相关,目的 是为了在核电站的厂用工作电源和辅助电源都发生故障时,确保机组安全停堆和 防止关键设备损坏。从而在保护燃料元件不受损坏和保证核安全方面发挥非常重 要的作用。 关键词:应急柴油发电机核电站核安全 1 引言 在核电厂中,利用U-235的裂变来产生热量。由于裂变产物衰变放出缓发伽 马射线,堆心成为放射源,因此在反应堆停止运行时,堆心除了裂变产物的衰变 热外,还自行存在放热,形成总的堆芯预热。 由于堆芯余热的存在,如果不能有效冷却,就会足以导致堆芯持续升温以致 融化,自发突破反应堆设计中的多重实体屏障,将大量放射性物质释放到环境中。日本福岛核电站的部分堆芯融化就是因为堆心余热未能及时有效导出造成的。余 热导出采用的途径就是设置外动力源持续驱动相关系统,不断冷却堆芯,导出余热。这种外动力源就是核电厂应急柴油发电机。 当高压厂用变压器提供的正常电源和高压厂用辅助变压器提供的后备电源失 效时、或发生安全壳压力高高时、或发生安注动作,它们能够立即紧急启动,并 自动对相应的6kV专设安全设施供电,为应急电源供电的设备提供可靠的电源, 以确保反应堆安全关闭、堆心余热的及时顺利导出、以及一回路压力边界的完整性,从而阻止放射性物质向大气泄露。本文主要介绍核电厂应急柴油发电机的工 艺流程。 2 核电厂应急柴油发电机的作用 应急柴油发电机的主要功能是在核电厂的厂用工作电源和辅助电源同时发生 故障或降负荷时提供紧急电源。 当出现以下几种情况之一时:主变与辐变进行切换、安全注入信号出现、安 全壳喷淋信号出现、LHA(6KV交流应急配电系统A系列)电源失电、 LHB(6KV 交流应急配电系统B系列)电源失电、LGC(6KV交流正常配电系统)电源失电,都必须要有应急柴油机组为用电设备提供应急电源。 某核电厂1、2号机组共有5台应急柴油机,每个堆有2台应急柴油机,分 布在核岛;第5台柴油机是备用机组,可以使系统的可靠性达到最大,它分布在 常规岛。柴油发电机组共有六大辅助系统,分别是:燃油系统、润滑油系统、进 排气系统、压缩空气系统、高温水系统、低温水系统,下面就分别介绍这六大系 统的功能以及工艺流程。 2.1燃油系统 系统功能主要用于向柴油机系统不间断的提供燃油。 系统的组成主要由主燃油贮油箱、燃油日用油箱、两台燃油输送泵、燃油增 压泵、燃油机带泵、燃油过滤器、超速保护装置、压力和温度测量仪表、阀门和 压力开关等等。 主储油罐的总储油量是280m?,分布在-8.6层,能满足柴油发电机组以额定功 率输出时可靠运行7天。两台燃油输送泵是互为备用的,其中一台是备用的话, 另一台就是运行泵。柴油机转速比较低的时候启动燃油增压泵。 仪表和控制简单描述:主储油罐的侧面有就地1E级仪表,实时监测主储油 罐内油位,当油位<261m?时会产生低液位报警,当油位<8 m?时,停止两台燃油

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法

柴油发电机组自动控制柜的安装接线方法 柴油发电机组如果另外接上一个自动化控制柜,整体机组就转变成自动化柴油发电机组。 自动化柴油发电机组有很多好处。实现两路电源包括市电与市电、市电与发电或者发电之间)的全自动切换,保证用户的正常用电要求。电压范围:(400VAC /50HZ容量范围:63A一6300A安全措施:全自动操作,机械、电气双重连锁。 自动化柴油发电机组的工作原理 如原供应系统为市电,当市电停电或三相电缺相时,自动切换系统立即切断市电供电并自动启动发电机,发电机启动运行后,3秒钟将电送出,当市电来电正常后,延时30秒停发电机,自动切换到市电供电。如原供应系统为发电机,当发电机遇故障停机时,自动切换系统立即切断发电机供电并自动转换到市电供电。主要功能: 1、主电路采用ATS型断路器分别进行电气和机械锁联上,配有电动合闸马达,手动合闸等配件,始终只保证一路电源接通负载,工作性能安全可靠,经久耐用。 2、辅助电路分别采用进口时间继电器,中间继电器等先进的辅助电路功能,工作指令运行稳定.分别有自动,手动灵活运用。 3、具有市电恢复功能延时,市电失败确信延时, 开关转换静区延时,发电机组带负载延时,发电机组冷却延时等延时功能用 4、该系列产品可与任何品牌远程启动的自动化机组配合使用,可控制发电机的自动启动与停机.自动进行转换供电,从而达到自动保护供电系统稳定的功能,可谓最理想的配电产品. 柴油发电机组作为一种必要的备用电源,其结构原理非常复杂,客户在采购柴油发电机组到安全验收过程中各个阶段都要注意一些问题,尤其是在安装过程特别注意,下面就柴油发电机组安装全套流程做详细介绍。 柴油发电机组安装操作流程:准备工作-主机安装-排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装-机组接线-机组调试 一、准备工作 1、材料、设备 1) 机组规格、型号应符合设计要求。 2)各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 3)除发电机组发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 4) 绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2、机具设备 1) 手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板。 2) 电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤。 3) 测量器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、试电笔、电子点温计。 4) 其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 3、作业条件 1) 机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。

应急柴油发电机组容量的计算

应急柴油发电机组容量的计算 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 李兴林(518033) 中国建筑东北设计研究院北京分院 李华英(100037) 内容提要:本文系统地介绍了应急柴油发电机组容量计算的原则、公式及有关表格 应急柴油发电机组是民用建筑中重要的应急电源设备,对保证人身和财产的安全起着至关重要的作用。 1、应急柴油发电机组的供电范围 按照IEC和国家标准的有关规定,应急柴油发电机组主要是为一级负荷中特别重要负荷及消防负荷供电。除此之外,为充分发挥柴油发电机组的作用,还可以向一些比较重要的商用负荷供电,这部分商用负荷多数为一些收费较高的营业场所。多数情况下首先根据火灾情况确定应急柴油发电机组容量,然后再根据发电机的容量确定对商用负荷的供电范围。 2、应急柴油发电机组负荷计算中的几个原则问题 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行应急柴油发电机组的负荷计算时,首先应明确以下几个原则: 2.1应按火灾和非火灾两种情况分别计算 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行负荷计算时,应按火灾和非火灾两种情况分别计算。 2.2应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分

区发生火灾计算。此时消防负荷包括:应急柴油发电机组供电范围内全部消防电梯、全部应急照明,加上发生火灾时,根据防火分区所使用的消防负荷,如消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等。大多数工程是与地下室、塔楼相对应的首层防火分区发生火灾时消防负荷最大。此时投入使用的防排烟风机有地下室、首层、二层对应防火分区的防排烟风机。对于超高层建筑,当高区采用接力方式供水时,有可能在高区发生火灾投入使用的消防负荷最大。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的容量应由相关专业提出。 此外,还应考虑到最不利的情况,即停电事故在先,火灾发生在后,即火灾发生在应急柴油发电机组供电的过程中,所以在计算应急柴油发电机组容量时,还应考虑在其供电范围内位于其他防火分区的一级负荷中特别重要负荷。还应考虑在其他防火分区内的由柴油发电机组供电的某些商用负荷,在接到切除的指令后,可能需要作些后续工作才能切除。 2.3应急柴油发电机组非火灾情况下的负荷计算 应急柴油发电机组在进行非火灾情况下负荷计算时,除考虑由发电机供电的一级负荷中特别重要负荷外,还应考虑消防电梯,平时与火灾兼用的应急照明、平时与火灾兼用的通风机、新风机组等消防负荷。此外还需要根据工程实际情况考虑一些并非特别重要负荷或消防负荷的比较重要的商用负荷。除特别重要工程外,多数是根据发电机容量确定对这部分负荷的供电范围,以免供电范围过大超过了发电机的负荷能力。 2.4应急柴油发电机组负荷计算的需要系数和同时系数 2.4.1需要系数 消防负荷中的电动机类负荷,除消防电梯外,同一用电设备组的设备在火灾时

柴油发电机组容量的选择方法

同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。 一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。 (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。 (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。 ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

中国柴油发电机组的未来发展趋势

中国柴油发电机组的未来发展趋势 根据柴油发电机组的优点分析,其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展,对电力供应的需求越高。 根据柴油发电机组的优点分析,其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展,对电力供应的需求越高,对供电保障的要求越高,因而对备用电源、移动电源和自备电源的使用也会水涨船高。所以,把柴油发电机组的常态市场需求定会一路攀升。 自80年代末以来,中国先后发生过4次较大规模的全国性或区域性电力供应紧张。第一次是80年代后半期,因中国改革开放开始拉动国民经济走上快速增长的轨道,而国家陈旧的电力建设水平不能及时增加供电量,造成当时全国性缺电局面,各用电单位为弥补电力缺口,纷纷寻购柴油发电机组作为替代电源,使当时柴油发电机组市场火了一把。但由于当时柴油发电机组生产企业仍以国营为主,在体制制约下,这次市场销售高潮并没有对发电机组行业的全面发展造成多少有利影响,反倒是供电紧张局面一缓和,各发电机组生产企业因积压产品、坏账增加等原因纷纷陷入困局。第二次是在90年代初期的广东,邓小平南巡讲话之后引起广东地区率先掀起外商投资热潮,短期内数万家工厂鸣笛开工,引起广东省区域性供电紧张;而外商投资企业大都是纳入国际化生产链条的企业如康明斯柴油发电机组,对停电的容忍度大大低于国营企业,所以为摆脱困局,各企业纷纷求购柴油发电机组以解燃眉之急,造成广东一台发电机组几家企业争抢的火爆市场局面。在这一次区域性市场热销中获利最大的是进口发电机组企业,利用这一市场机会进入中国,并迅速成为市场赢家,为此后十余年称霸中国市场奠定了基础。第三次则是在2003——2005年之间出现的东南沿海经济发达地区大面积结构性供电紧张,其产生的原因与90年代初期广东的情形相似,不同的是,在这次市场旺销中成为买方主角的不再是外商投资企业,而是在新千年之后迅速崛起的中国民营企业,而在这次市场旺销中受益的也不再仅仅是进口发电机组品牌,最大的赢家变成应时而生的新型OEM国产机组生产企业。可以说,正是因为有了2003——2005年新一轮柴油发电机组的大旺销,大部分中国新型OEM国产机组生产企业才得以完成其资本的原始积累,开始走上规模化、高科技化的快速发展新路。第四次高潮出现在2009——2010年之间,说来有趣,这次供电缺口是人为造成的,原因是为了完成中国在国际组织中对节能减排目标的承诺,中央政府将节能减排的指标分解给各地方政府,各地方政府为了自己的“政绩”,在中央的压力之下对一些高耗能企业采取拉闸限电措施,形成了人为的电荒。各被限电企业为

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

应急柴油发电机电气及其它专业要求

柴油发电机电气专业要求 6.1 自备应急柴油发电机组 6.1.1 本节适用于发电机额定电压为230/400V,机组容量为2000kW 及以下的民用建筑工程中自备应急低压柴油发电机组的设计。自备应急柴油发电机组的设计应符合下列规定: 1 符合下列情况之一时,宜设自备应急柴油发电机组: 1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时; 2)用电负荷为一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或技术经济不合理时。 2 机组宜靠近一级负荷或配变电所设置。柴油发电机房可布置于建筑物的首层、地下一层或地下二层,不应布置在地下三层及以下。当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。 3 机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备品备件储藏间等。设计时可根据工程具体情况进行取舍、合并或增添。 4 当机组需遥控时,应设有机房与控制室联系的信号装置。当有要求时,控制柜内宜留有通信接口,并可通过BAS系统对其实时监控。 5 当电源系统发生故障停电时,对不需要机组供电的配电回路应自动切除。 6 发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。 7 设置在高层建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、130l以外的自动灭火系统。除高层建筑外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级和二级的建筑物内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和移动式或固定式灭火装置。 6.1. 2 柴油发电机组的选择应符合下列规定: 1 机组容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序以及单台电 动机最大启动容量等因素综合确定。当应急负荷较大时,可采用多机并列运行,机组台数宜为2—4台。当受并列条件限制,可实施分区供电。当用电负荷谐波较大时,应考虑其对发电机的影响。 2 在方案及初步设计阶段,柴油发电机容量可按配电变压器总容量的10%一20%进行估算。在施工图设计阶段,可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要二级负荷的容量,按下列方法计算的最大容量确定: 1)按稳定负荷计算发电机容量;

国科研究数据中心柴油发电机组带容性负载能力.docx

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力 柴油发电机组在数据中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题,国科数据中心将从测试和技术研究的角度来剖析其中的奥妙,抛砖引玉。 解决方案思路 从油机成功带载的测试看,只要错开每套高压直流的启动时间,同时优化高压直流的功率walk in缓启动特性,延长ATS1和ATS2投切开关之间的间隔时间,避免油机带载启动过程的所有高压直流系统同时大电流加载,即可解决该问题。因此可以根据该思路从以下几个方面进行改造优化: 一)高压直流系统方面 1)修改高压直流模块软件改变模块启动方式(增加功率walk in 功能):让每个整流模块的输出电流逐步增加,经过几秒到几十秒的爬坡时间,最后增加到额定输出电流。通过这种模式设计,解决了模块通电启动瞬间直接满载输出的情况,使整个启动过程缓慢加载,避免了对后级电池过电流充电的风险,同时减少油机的直接冲击。该修改只要对模块出厂前设计好即可,现场无需再修改设置。 2)通过监控模块修改系统启动时间:目前整流模块的启动时间是固定的一个值写在整流模块里,可以修改监控软件增加监控模块对整流模块启动时间设置功能。即可以对每套高压直流系统设

置不同的来电后启动时间,该启动时间值会写入所有整流模块,模块来电自启动后,待延时至预设置的时间后,才启动输出。根据现场情况,可以设置每套不同的启动时间,错开每套启动的时间。该修改需要在现场根据实际情况进行设置。 二)低压配电系统方面 1)通过错开ATS1和ATS2的自动切换时间,避免两个ATS在同一时刻切换,减少对柴油发电机的同时大电流冲击。同时适当延长ATS1和ATS2之间的时间间隔,适当减少两者负载增加过程的重叠部分,但间隔不宜过长导致电池过度放电。 2)在配电方面还可以考虑通过PLC硬件控制电操机构,逐个合闸高压直流系统输入开关,避免同时启动。以案例为例,可以对每套高压直流的整流屏的输入开关换成带延时功能的接触器,通过设置不同的来电合闸时间,也可以实现每套系统分别启动。 方案解决及重新带载测试验证 A、B高压直流厂家经了解情况后,对系统及模块的运行方式均进行了修改,主要修改了以下几个方面: 1)修改了每套系统启动时间,每套错开数秒,避免所有系统同时启动; 2)打开了模块walk-in功能,使系统内每个模块按每秒一个逐个启动,避免了同一套系统内所有模块同时启动; 3)调整了模块输出电压模式,采用跟踪直流母线电压方式,启动时输出直流电压比蓄电池低5V,后续输出电压按1V/秒进行

柴油发电机组行业市场现状及发展趋势

国内柴油发电机组行业市场现状及发展趋势研究 柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、投资少、操作维修方便、对环境的适应性较强的发电装置。整套柴油发电机组一般是由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其具有体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护等优点,所以广泛应用于铁路、野外工地、道路交通维护、矿山以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。 随着时代的发展,柴油发电机组新的市场方向主要有以下几个方面:①网络电源。所有互联网络都把供电保障作为第一要务,一般除维持双回路供电之外,还要配套建设网络备用户电源系统,而柴油发电机组是其中不可缺或缺的主角。②军事电源。现代化武器呈现出大型化、移动化和智能化的趋势,而这些新趋势都离不开武器电源的支撑。③电厂保安电源。④石油电动电源。 一、国内柴油发电机组行业的市场现状 国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品,如康明斯、威尔信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,其面对的客户也多为中小型企业。 1、国内柴油发电机组市场波动较大

图1 2003年~2009年柴油发电机组销售收入 从2003年到2009年间,国内柴油发电机组市场波动较大。2003年到2005年由于缺电的影响,国内柴油发电机组市场发展迅速。缺电导致电荒的发生,因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务,发电机组的销量在这一段时间急速上升,致使厂家的产量供不应求。2006年至2007年上半年,伴随国家电力供应的日趋完善,柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落,2006~2007年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长。2007年下半年至2008年,国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害,使得电力设施出现大面积毁损,国家开始采取措施大力提高供电可靠性,以增强对突发事件和自然灾害的应急能力,2008年电力用柴油发电机组国内市场规模增速提高到8.55%。 但总体来看,柴油发电机组每年的销售收入都能保持在较高水平,均在70亿元以上。这是因为:第一,很多柴油发电机组用于应急发电方面,作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源,属于间歇性用油设备,因此对油价上调反映不太敏感,交叉需求弹性较小。所以,这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二,在很多应用领域,柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源,使得其在很多领域内难以被替代,如船舶用电、石油开采等需要移动作业的领域,因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用。每当夏季来临,电力供应不足之时,柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。 2、大型外资企业在市场中占主导地位,主要占据高端市场,优势明显 现在国内柴油发电机组市场中,大型外资企业占据主导地位,其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主,占据了国内70%-80%的市场份额。例如在我国长三角地区,柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场,占有进口总数量的75%;其中以威尔信、

核电站应急柴油发电机组的特点分析和调试

核电站应急柴油发电机组的特点分析和调试 发表时间:2018-08-02T15:29:30.037Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:徐勇强[导读] 摘要:针对核电站应急柴油发电机组的特点,制定了较为合理的试验方案。 (中电华元核电工程技术有限公司) 摘要:针对核电站应急柴油发电机组的特点,制定了较为合理的试验方案。对调试中发现的不足进行了分析并制定了相应的改造方案,通过调试对改造方案的合理性进行了验证。对调试过程中遇到的问题进行了详细分析并介绍了相应的处理方法,这些方案和方法对后续应急柴油发电机组的调试及新建核电站有一定的参考价值。 关键词:应急柴油发电机;调试;同期;调速;励磁应急柴油发电机是核电站内独立的能够自动快速启动按程序带载的应急交流电源,每台核电机组配备两台相互独立的柴油发电机组。在由核岛高压厂变提供的正常电源和由220kV辅助变提供的后备电源失效时,可自动对相应的6kV专设安全设备供电,对由LHA/LHB供电的设备提供可靠的足够的电源,以确保反应堆安全关闭,保证一回路压力边界的完整性,确保放射性物质不向大气泄漏。应急柴油发电机对核电站的安全起着极其重要的作用。核电站的应急柴油发电机系统有其自身特点:如该系统的调试要求高、项目多、涉及的系统重要。主要调试项目和调试中遇到问题并对问题进行了详细分析,对于新建同类电厂该系统的设计和调试有一定的参考价值。 1应急柴油发电机组的特点分析 1.1急柴油发电应机组的运行方式 1.1.1应急柴油发电机组的正常运行特点 应急柴油发电机组的运行方式:正常情况下,应急柴油发电机组保持在热备用状态,做好应急启动的准备,预润滑和预热系统保持连续运行状态,以便能使柴油机启动后在尽可能短的时间里达到满功率。柴油机从接到应急启动信号开始,经过带载程序最终达到稳定运行。 1.1.2就地运行模式 1.1.3维护模式将001CC置于“维护”模式,此模式下,应急柴油发电机组不可能就地或应急启动。 1.1.4应急柴油发电机的停运不论柴油机以何种方式启动,手动停机只能在就地进行。 1.2同期系统的特点 为了检查应急柴油发电机组承受额定负载的能力,在调试和停堆换料期间,必须进行应急柴油发电机组的并网试验。为此设置了一台移动式同期试验装置,在试验时,同期台与应急柴油发电机组连接的插座是独立设置的。同期台上设有一个三位置选择开关:自动同期/手动同期/试验。正常情况下,同期并网是在自动同期方式下进行的。只有当自动同期回路失效时,才采用手动同期并网。 1.3励磁系统的特点 发电机的励磁系统采用了三机无刷励磁,在发电机的轴上装有主励磁机和副励磁机(永磁发电机)。励磁系统在自动电压调整器(A VR)的控制下运行。A VR系统由自动和手动单元构成,手动单元作为自动单元的后备。A VR系统还设置了必要的保护和控制功能:励磁机过电流保护;可控整流桥故障检测功能;调差系数调节功能;强励检测功能;低励磁限制功能;过励磁限制功能等。 1.4调速系统的特点 调速系统由机械和电子调速器构成。如果在应急柴油发电机运行期间电子调速器电源失去或损坏,除了柴油机的速度由于从电子调速器向机械调速器切换时,速度信号短暂失去而导致速度升高一些外,对应急柴油发电机组的正常运行没有任何影响。此时,柴油机的速度调节靠调速器的液压传动部分来完成。另外,调速系统还具有应急柴油发电机并网后,速度调节由无差调节自动转变为有差调节。这样可避免在并网带满负荷试验时,由于过负荷而导致的跳闸。 1.5发电机保护系统的特点 .检验A VR的定子电压测量卡的参数。A VR系统的空载和额定转速下的调试 a.将A VR系统恢复到正常状态; b.检查电压预设值是否正确; c.分别检查自动、手动模式下的电压调节范围; d.分别进行自动到手动、手动到自动情况下的模式切换试验。差动保护采用的是比率制动方式;失磁保护采用的是下抛圆方式;逆功率保护采用反时限方式;定子接地保护采用的是直流注入式方式,在并网后自动退出运行。 2应急柴油发电机组的调试 2.1发电机短路特性试验步骤 a.短路点选在发电机出口断路器柜内发电机侧; b.试验时,保护柜内的所有低电压保护退出。缓慢升励磁电流使发电机一次电流为额定电流的5%~10%,检查发电机机端和中性点TA 的变比和回路的完好性; c.纵差保护的校验:首先将纵差保护的一侧TA短接并退出缓慢升励磁电流直到保护动作停机,记录动作值并与整定值进行核对 d.修改过流保护的整定值为100%发电机额定电流,动作时间改为最小 e.增加励磁电流使定子电流为5%~110%额定电流 f.缓慢升励磁电流时过流保护的动作与返回值的校验,并与整定值进行核对 g.检验A VR定子电流测量卡的参数 2.2发电机开路试验步骤是试验时,保护柜内的所有低电压、过电压保护退出 2.4同期并网试验 a.核相:包括同电源核相和不同电源核相。 b.假同期试验:包括正常厂外电源进线断路器和应急柴油发电机出口断路器的手动、自动假同期试验。此试验检验的是断路器的同期合闸回路以及合闸时的频差、角差、压差等电气参数。

柴油发电机组使用说明书

第一节#3柴油发电机组使用说明书 一、简介由中船总公司七院第七一二研究所生产的三期#3柴油发电机组,充分利用军工技术和现代化科学技术,按军工产品质量体系进行生产,产品可靠性高,操作简单、方便,技术先进。#3柴油机采用电子调速器,控制采用可编程控制器,整体性能优越。 #3柴油发电机组具有保安正常电源失电后自启动功能、自动按程序分合闸,自动故障保护及报警,及蓄电池自动充电,机组自动进行油水预热等各种功能,达到无人值守机组的技术要求。 二、设备说明 1、概况:#3柴油机与发电机被安装在一个精确校平的底座上,通过弹性联轴器传递功率。 #3柴油机由机旁蓄电池组启动。柴油机仪表板及控制屏上装有全部的控制器及指示仪表。 2、#3柴油发动机 #3柴油发动机由美国Cummins生产,具有启动快,油耗低,可靠性高等一系列优点。 发动机采用电子调速方式。 3、#3柴油发电机 #3柴油发电机采用无锡电机厂按照西门子公司技术生产的IFC5电机,装有A VR自动电压调节器。 4、仪表盘及控制屏 在#3柴油机上装有一只辅助用仪表盘,包括油压表、水温表、转速表等。其他控制仪表、指示灯分别装在六块控制板上:PT、CT柜,馈线柜,中性点接地柜,动力中心控制柜,动力柜,机组控制柜。 三、机组操作方式的说明 #3柴油发电机机组具有机旁、手动、自动、试验四种操作方式,通过机组控制柜面板上控制方式选择开关来选择,当选择开关打在相应的位置上时,则机组处于相应的操作方式。 1、机旁方式 在该方式下,机组只允许在机旁进行启动、停机操作,发电机各出口主开关 的分、合闸也只可在动力中心开关柜上操作。该方式主要用于对机组检修或自动、手动功能出现故障时使用。 2、手动方式 在该方式下,可在机组控制柜进行机组启动、停机等操作,并可通过速度选 择开关“怠速/全速”设定机组运行时的速度,该方式主要在机组自动功能出现故障时使用。 3、试验方式: 在该方式下,当将试验开关由“断”打向“通”时,机组将自动启动,当发 电机各出口主开关不能自动合闸,如需带负载维护,可通过手动方式将各出口主开关合闸,

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运