高压配电柜调试方案

高压配电柜调试方案
高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目

(303G)高压开关柜调试方案

编制:

审核:

批准:

陕西建工安装集团有限公司蒲城

新增污水处理项目部

2017年05月06日

目录

一、编制说明 (1)

二、编制依据 (1)

三、工程内容 (1)

四、主要资源计划 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

五、质量目标及保证措施 (6)

六、安全技术措施及要求 (11)

七、应急救援报告 (11)

一、工程概况

本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。

二、编制依据

1.设计图纸。

2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。

3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006)

三、工程内容

根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容:

1. 电气设备的交接试验。

电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。

1.1高压开关柜试验;

(1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。

(2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。

(3)断路器每相导电回路电阻测量。

(4)断路器绝缘电阻试验。

(5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。

(6)断路器的操动机构试验。

(7)断路器交流耐压试验。

(8)CT绝缘电阻试验。

(9)CT交流耐压试验。

(10)CT极性检查。

(11)CT变比检查和变比误差测量。(12)PT绝缘电阻测量。

(13)PT交流耐压试验。

(14)PT联结组别和极性。

(15)PT电压比测试和变比误差测量。(16)PT一、二次直流电阻测试。

(17)过电压保护装置的测试。

1.2电力电缆;

(1)测量绝缘电阻。

(2)交流耐压试验或直流泄露电流测量。(3)电缆两端相位检查。

1.3隔离开关试验;

(1)测量绝缘电阻。

(2)交流耐压试验。

(3)操动机构试验。

(4)操动机构最低动作电压试验。

1.4 封闭母线连同套管试验;

(1)绝缘电阻测量。

(2)交流耐压试验。

2.二次回路的检查和接线。

2.1 二次回路的检查和试验项目:

2.2.校对线路连接的准确性;

2.3.测量绝缘电阻;

3.综合继电保护系统试验及整定。

3.1 继电保护单元整定按照设计院或甲方提供的继电保护整定值表进行。

3.2高压电气系统选用的继保,提供速断、过流、过负荷、过电压和低电压等保护及电能测量检测功能。并建立配套的监控系统。

3.3 继电保护单元的整定和监控系统的建立完成后,应进行模拟故障试验,检查继电器保护功能及其联锁装置符合设计及安全操作要求。

4. 变配电系统试运行。

变配电系统试运行前,成立试运行领导小组,组织好对各种继电保护装置整组试验以及计量回路、自动控制回路等通电检验之后,确认保护动作可靠、接线无误、高压设备试验数据合格即后可进行系统试运行。

4.1模拟试运行

在一次主回路不带电的情况下,对所有二次回路输入规定的操作电源,以模拟运行方式进行故障动作,检查工作性能。

(1)检查速断、过流、低电压等保护装置

用信号发生装置给出速断、过流、低电压信号,应能使断路器准确跳闸,监控系统能发出相应的信号。

(2)在电压互感器二次回路中,输入三相100V电压,闭合直流小母线及各分支回路开关。监控系统投入运行,进行分闸和合闸试验5次以上,断路器应动作可靠,有关辅助接点、信号、隔离开关闭锁结构等工作正常、无卡阻、失控现象。

4.2带电试运行

变配电系统带电试运行应先进行24小时的空载试运行,运行无异常,再进行24~72小时的负载试运行。

(1)试运行前的准备工作

a.在模拟试运行的基础上,对所有二次回路再重复进行检查一遍,对已检查过的接线恢复原状。

b.检验一次设备。清洁设备,高压设备交接试验完全符合要求。

c.准备电气安全用具以及消防用具。

d.试运行领导小组组织参加试运行人员,明确分工,各负其责,指定有高压操作合格证者操作高压分闸机构。

e.制定送电方案,整个试运行要安方案进行。

f.预先与供电单位取得密切联系。

(2)空载试运行

变压器送电安全方面应注意的事项:

①人员方面

送电前设备修配及盘柜制造厂家、保护装置厂家、安装调试、总包专业工程师业主、监理等人员应到位。

②技术方面

开关柜送电前首先对其进行合跳试验,检查各接线端是否在正确位置,接线有无遗漏,差错,本体有无遗物。

③消防及安全设施方面

现场的干粉灭火器、消防沙、安全围栏、警示牌都应到位。

④操作票填写,审核并模拟操作。

○5首次送电要进行冲击合闸试验,宜在就地控制断路器,同时监视保护装置上的冲击电流。

一切准备就绪,先使直流操作电源送到各个小母线,投入监控系统。然后由操作人员按操作命令进行送电操作:

a.闭合进线柜断路器,这时候应全面观察母线和其它设备有无不正常情况。

b.暂时使进线断路器分闸,将电压互感器和避雷器柜开关闭合。

c.再次闭合进线柜断路器,监控系统应分别读取各相对地及线间电压。

d.再依次闭合每一开关柜上的隔离开关(如果有),然后操作每一断路器合闸。

至此,试运行操作完毕,断开进线断路器,装置好临时安全接地保护,全面检查所有线路接点和设备等有无局部发热和其它不正常现象。如有不正常情况发生,查明原因处理后,重新进行试运行。

四、主要资源计划

电气调试的主要资源是调试人员及调试用仪器设备。

1、人员施工组织机构:

2、调试用仪器设备:

调试仪器及设备一览表:

五、质量目标及保证措施

为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施:现场电气设备进行交接试验时负责人,对整个工作进行统筹安排,对现场试验质量进行把关。对现场试验记录及时归档整理,及时出具试验报告。

1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。

2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。

3、试验前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。

4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。

5、调试时接线应准确无误,试验接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。

6、各项试验均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准进行。

六、安全技术措施及要求

为确保调试工作安全进行,调试人员必须服从上级部门制定的各种规章制度,严格执行操作规程。特别试验时现场必须实行封闭管理,封闭区域四周悬挂:高压区域禁止入内的警示标志。进行设备耐压试验后必须对所试设备进行彻底的放电。特别是直流耐压试验后必须放电1分钟以上确保放电干净。试验全过程要设专职安全员进行现场安全监督。

1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。

2、对其他人员可能造成触电危险的试验区,应由专人看护现场,并在试验区域挂警示牌。

3、在试验过程时,严禁带电接线。

4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。

5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

七、应急救援及报告

(应急救援由现场救援组负责)

7.1、应急事件的报告一般程序:发生事故应立即将事故逐级报告(紧

急情况下可越级报告),报告可采用书面或口头形式,报告的途径如下图:

7.2、当伤害事故发生时,事故发现人员应迅速将应急事件的信息传

递给现场负责人,现场负责人应立即将事故汇报现场施救组长并采取现场临时救助措施,听从指挥,分工合作积极抢救、抢险,立即组织人员参与救护并采取措施控制事故的扩大,必要时联络第三方人员参于救护。

7.3、应急事件采用口头报告的形式,第一个接受报告者必须书面记录报告者姓名、报告的内容和事故发生时的时间、地点,单位、职业、姓名、性别、年龄、事故经过、伤势情况、伤害人数、事故现场情况、事故范围、经济损失等,然后按报告途径上报。

7.4、寻救第三方支援救护

1)报警:当伤害事件发生后,报警人员可寻求第三者支援救护。在报警时应报告发生伤害的地点、伤害类型、伤害范围,同时还必须报告伤害

地点附近醒目的建筑标志,以利于第三方迅速判断方位到达救援地点。2)报警后为了把损失降到最低点,如救护地点地形复杂,存在十字交叉路口,应安排相关人员到路口等待,迎接拯救车辆,并引导急救车辆从具备驶入条件的道路迅速到达现场。

3)应急领导小组成员应在第三方救援人员未到之前,因道路不畅通,应急指挥小组应安排相关人员打开救援通道,以保证救援车辆和设备能迅速通过到达应急救护地点,同时在第三方救援人员到来之后安排人员配合和提供急救场所和设备。

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

浓密机低压电气柜调试报告

电气装置安装工程报审表 工程名称:云南华联锌铟股份有限公司8000t/d选矿扩建工程 精矿浓缩机及泵房调试工程编号:JKNDYDKGTS-007 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 精矿浓缩机及泵房 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

使用单位:云南华联锌试验日期:2013.07.23 天气:晴 型号:MNS 额定电压:380 V 额定电流: A 出厂编号:K12460701 设备位号:+AA1 安装位置:浓密机配电室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:聂向峰宋忠浩审核:成露

低压配电柜调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试得标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试得标准及依据 1、1 施工设计图纸 1、2 设备厂家提供得说明书,技术文件; 1、3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1、4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2、1调试前检查产品完工情况

2、2查瞧预览图纸准备调试记录 2、2、1瞧技术说明就是否对该项目有特殊要求; 2、2、2瞧一次系统图了解整个箱变得布置与在电力系统中得位置; 2、2、3瞧二次电源系统熟悉二次系统得电源走向,知道在哪送电,如何送; 2、2、4瞧整个图纸得二次原理图,根据原理图做出相对应得调试记录。 2、3调试设备参照以下表格: 2、4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具得应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件得特性、掌握相应得标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其她人员可能造成触电危险得调试区,应由专人瞧护现场,

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 装备科

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、 指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出 断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否

配电柜维修方案

配电柜维修方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 六、危险源辨识 一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 此次配电柜检修内容;

三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 4、模拟试验: 在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。 7、验收。 A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

湖北新华资产管理有限公司低压配电柜检修方案 一、检修目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 1、更换500KVA配电房进线、出线控制开关、及电容柜;低压计量装置整理; 2、1000KVA配电室墙上10KV隔离刀闸开关拆除、更换为10KV隔离刀闸开关柜;1000KVA抽屉式配电柜检修及开关元件更换。 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得公司调度的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他单位及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线

有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 4、模拟试验: 在断开电源的条件下,对开关进行手动分合闸;送电后对进行继电保护、工艺与电气联锁等试验。 5、验收。 A.确认各项检修工作已完成;使用工具数量齐全柜内无遗留 B.联锁装置齐全、准确、灵敏、可靠;

高低压配电柜安装方案

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限 公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗 中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单 序号名称单位数量备注 1 热镀锌槽钢米220 2 35KV高压开关柜面9 3 10.5KV中压开关柜面22 4 400v低压配电屏面13 5 配电箱面21 (明装)

低压电气柜调试报告及报审表

电气装置安装工程报审表 工程名称:江西铜业股份有限公司 -江铜国际广场1#楼工程调试工程编号:JXTYGJGC-DYG-01# 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 江铜国际广场1#楼 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告16 份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

低压成套开关检验报告使用单位:江西铜业股份有限公司试验日期:天气:晴 型号:GCS 额定电压:380 V 额定电流:1000 A 出厂编号:1320677 设备位号:安装位置:1#楼工程低配室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:审核:

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统4.1 需调试项目 a、b、c、d、e、f、g、h、i、 k、l、m、绝缘电阻测试 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试照度测试 防雷接地系统连续性及接地电阻测试航空障碍灯功能测试配电箱功能测试 非消防用电强切功能测试 照明系统BM控制功能测试 低压配电柜功能测试 自动切换开关功能测试 备用发电机虚负载测试 备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/ 漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无缺。所有 灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接地线及中 性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要求之电流 及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA。 照度测试 a、测量各区域/ 房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm,)测量各区域/ 房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

低压柜调试方案1

低压柜调试方案 一、试验前检查产品完工情况 名称内容 母排一次主母排的安装连接正确 元器件安装一次、二次元器件安装正确、齐全 抽屉每个抽屉内一次、二次线的连接、元器件的安装正确, 并且每个抽屉都按照图纸放置正确 抽屉二次插接件抽屉后面的二次插接件的线连接完毕 柜间连线柜间连线甩线接线完毕 电源线铜排的二次电源线压接齐全、正确 二、查看预览图纸准备试验记录 1、看技术说明是否对该项目有特殊要求。 2、看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置。 3、看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如 何送。 4、看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的试验记录。 三、试验设备参照以下表格: 试验名称试验设备及工具 传动试验控制三相四线插头、线轴、万用表、万用嵌、 8-12扳手、防护绳 测量,计量,采样升流车及相应电源设备,钳形表

信号万用表 无功投切三相四线电源、无功补偿说明书 3C试验设备运行检测摇表、接地回路电阻测试仪、耐压设备、 报警电阻 接地、回路电阻测试接地回路电阻测试仪 绝缘电阻测试摇表 耐压试验耐压设备 四、普通低压柜调试步骤如下: 试验 项目 试验方法试验标准注意事项 1、准备电源1、三相电源:先断掉配电箱的 微断,将零线接到零排上,再 将三相电源线接到配电箱的电 源微断上合上微断。 电源线接好 后用万用表 确认电源线 电压和相电 压全部正常 接线时看好那是进线,把 微断分掉接在其下口,注 意要分清零、火,接零线 是不要与上口的火线碰 到一块以免发生安全事 故 2、单相电源:将插排插到配电 箱的插排上或将单相电源线接 到配电箱的单相微断上。 2、准备工作抽屉内一次、二次完工后把抽 屉摇到工作位置,把断路器手 动合上 一次回路与 主母排连接 起来 检查抽屉是否在摇进摇 出位置,确认无误后顺时 针操作手柄摇到工作位 置,然后合上断路器,注 意不要误操作

电气专业调试报告

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h 发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11)

5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。 (3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

低压配电系统调试解决方法

'' 第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2 调试程序 4.2.01 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无 缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开 关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应 适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接 地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 4.2.02 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 4.2.03 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于0.04 秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 4.2.04 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

低压柜调试方案

调试:由于本项目所使用低压柜为MNS柜,故在此仅对MNS低压柜的调试做以下论述。对MNS低压配电柜的调试主要分为机械试验和电气调试。 1,机械试验机械试验主要是对手操部件和抽屉的手动试验。这些试验主要是验证个个操作机构是否灵活,可靠,特别是抽屉在试验,连接,断开位置定位是否可靠尤为重要,因为这将直接影响到低压柜能否正常使用。 2,电气调试电气调试主要包括:电气操作实验;连锁功能试验;绝缘测试。 2.1,电气操作实验在安装和接线都正确的前提下,按电气原理图进行模拟动作验,即通电试验。主要包括:断路器合、分闸是否正常;按钮操作及相关的指示灯是否正常;手动投切是否正常;这种试验,要一台一台进行,先进行柜子的调试,然后将抽屉逐一调试如果是抽屉柜,要一只抽屉、一只抽屉调试。 2.2,联锁功能试验通电检查操作机构与门的联锁,抽屉与门的联锁。在合闸(通电)情况下,门是打不开的。只有分闸以后,才可以开门。双电源间的机械或电气联锁在正常电源正常供电时备用电源的断路器 不能合闸,在主电源切断时,备用电源自动完成互投。 2.3,绝缘电阻测试为确保操作人员、柜体、柜内器件的安全,绝缘电阻测试是必不可少的。其主要测量的部位有:开关柜的主开关在断开位置

时,同极的进线和出线之间;主开关闭合时不同极的带电部件之间;主电路和控制电路之间;各带电元件与柜体金属框架之间。测试时间要达到1分钟,测试电阻必须达到0.5MΩ 2.4 调试过程中遇到的主要问题及处理办法在第二次送电调试过程中,AM变电站的一台低压柜发生了短路故障。由于首次送电检查及调试此变电站一切正常,没有任何故障,因此在第二次送电时并未进行全面检查。但在送电时低压柜直接跳闸短路,由于AM变电站馈出回路也均为母线,且首次调试也未发生故障,故断开馈出回路,并对馈出母线进行绝缘测试,测试结果正常,并无短路现象。后再次对配电柜主母排检查时发现有一金属垫片落在主母排上,恰好其中一个相排的绝缘护套在安装时磨损,造成铜排外露,造成了这起事故。这次事故给了笔者很大的提示,在设备安装时一定要慎之又慎,决不能掉以轻心,对易损设备一定要严加监控;对配电柜顶部的绝缘保护一定要完整可靠;不论设备运行过多久,只要断电后再次送电,一定要先做好全面检查。 在配电站调试完成后,随即进行了空调设备的冷调,在冷调时,一抽屉由于机械故障无法打到工作位,为保障冷调的进行,选择了一个同样负荷的备用抽屉进行替换,但电机启动时熔断器自动熔断,造成断路,按照计算,电机启动电流并未超出设计负荷,在仔细观察熔断器后发现,此熔断器并不符合设计要求,比设计要求型号要小,比较原抽屉熔断器发现厂家给备用抽屉使用了小号熔断器。经更换后,该回路能够正常运行。

配电箱安装调试方案

配电箱安装调试方案 一、调试阶段的重点、难点及所采取措施 调试阶段的重点、难点是专业系统的调试和配合系统联调工作,为保证专业系统的调试和配合系统联调采取以下措施: 成立专业调试小组,由各专业技术负责人担任组长,组织具有丰富调试经验的专业技术人员,针对本标段段施工的调试作好技术培训工作,组织编制并审核调试方案;配备足够的通讯工具,保证通讯联络畅通;做好机具、材料的准备,并由技术主管向技术员和技术工人做好技术交底;施工负责人进行工作安排,做到任务到人,分工明确,使调试工作做到忙而不乱,保证顺利完成本专业系统调试工作。在本专业系统内联调试验正常并完毕的前提下,积极同各相关专业联系、沟通,提供技术交底,强调相关专业系统调试和配合系统联调工作的相互协调性。编制系统联调实施计划,并报业主与监理工程师批复。 二、配电柜调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况 2.3看技术说明是否对该项目有特殊要求; 2.4看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.5看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.6看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。

2.7、调试设备参照以下表格:

2.9、试运行验收 1)送电试运行前的准备工作 (1)备齐经过检验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地线、绝缘垫、干粉灭火器等。 (2)对设置固定式灭火系统及自动报警装置的变配电室,其消防设施应经当地消防部门验收后,变配电设施才能正式运行使用。如未经消防部门验收,须经其同意,并办理同意运行手续后,才能进行高压运行。 (3)再次清扫设备,并检查母线上、配电柜上有无遗留的工具、材料等。 (4)试运行的安全组织措施到位,明确试运行指挥者、操作者和监护者。明确操作程序和安全操作应注意的事项。填写工作票、操作票,实行唱票操作。 2)空载送电试运行 (1)由供电部门检查合格后,检查电压是否正常,然后对进线电源进行核相,相序确认无误后,按操作程序进行合闸操作。先合高压进线柜开关,并检查PT柜的三相电压指示是否正常。再合变压器柜开关,观察电流指示是否正常,低压进线柜上电压指示是否正常,并操作转换开关,检查三相电压情况。再依次将各高压开关柜合闸,并观察电压、电流指示是否正常。

送电调试方案

2万吨/年工业金属钠、万吨/年 液氯扩建项目XXX 新增反渗透系统工程送电方及调试 方案 / 编制: 审核: 编制部门:项目指挥部$

一、送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目建设方、热动力分厂及施工方管理和工程技术人员,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范及XXXX2万吨/年工业金属钠、万吨/年液氯扩建项目XXX新增反渗透系统工程施工方案要求,检查、落实、整改。保证送点试车一次成功。环境要求如下: 1、低压配电室的剩余土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,温湿度符合要求。 2、配电柜内无尘、灰,无杂物,清洁。检查配电柜内导线与母线连接的螺栓是否拧紧,开关分合是否灵活,插头连接部位是否紧固可靠。 3、柜内的主要元件经有关部门检测合格。检查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。 4、室外电缆沟、阻火墙等清理干净,部分电缆沟盖板正在制作,制作完成后统一恢复。 ; 5、各类调试工具及消防器具齐全。 二、送、停要求 1、送电调试组织机构 建设方及热电分厂现场负责人:XXX 施工方项目负责人:XXX

施工方施工负责人:XXX 安全员:(甲方)XX、(乙方)XX 2、送电前施工方应提供全部电气设备及材料产品出厂合格证及现场试验记录并签字盖章。 | 3、项目建设方、热动力分厂及施工方管理和工程技术人员检验合格后,配电柜方可送受电。送电时,先合总开关,后和分开关。停电先停分开关后停总开关。总开关合闸前,低压配电柜所有的分开关必须全部放在断开位置。 4、低压配电柜受电后,要对配电线路进一步安全检查,空载24小时后进行低压配电柜出线馈电。 5、总配电室低压配电柜受电运行正常后,没有向二级配电箱送电的回路,要在开关上挂上“禁止合闸”的警告牌。 三、给配电箱送电 1、送二级配电室配电柜或三级配电箱送电。必须用500V兆欧表遥测电缆绝缘电阻,绝缘电阻小于5兆欧时不得送电,电缆绝缘电阻小于5兆欧时要查清原因,排除隐患后方可送电,送电时,二级配电柜的总开关必须在断开位置,其它分开关也应在断开位置,而且要有两人以上看守。送电前遥测电缆绝缘电阻要做好记录。 四、送电,停电。需填写申请送、停电单。经施工方专业人员或有关负责人批准,检查受电的配电箱、柜符合要求,按批复的时间送、停电。未持有送、停电批准单,任何人不得操作送、停电。