文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式外架搭设方案

悬挑式外架搭设方案

悬挑式外架搭设方案
悬挑式外架搭设方案

案编制人:寇伟森

审核人:赵仁俊

重庆中发建筑工程有限公司渝能华城工程项目部

二○○六年二月十六日

目录

一、工程概况 (2)

二、型钢悬挑架搭设部位及分段搭设情况 (2)

三、型钢悬挑架技术参数 (2)

四、型钢悬挑脚手架搭设的施工顺序 (2)

五、型钢悬挑架的计算 (2)

六、安全技术措施 (6)

一、工程概况:

渝能华城一期工程为22+1/-2F,建筑面积50000.00㎡,由塔楼R1~R3及裙楼组成。每栋塔楼建筑面积约13500㎡,建筑总高度为66.70m,该工程塔楼共23层,其中1、8、13、17、18、19、21、23为非标准层,且8、13、18、23层有外悬挑6米空中花园,有15层标准层。根据本工程具体特点,本工程主体结构施工外防护架采用型钢悬挑、分段搭设脚手架形式。

二、型钢悬挑架搭设部位及分段搭设情况:

一层(±0.000m)以上每4层一段分段采用钢管悬挑架搭设,分段情况为1-4层、5-8层、9-12层、13-16层、17-20、21-23各一段,搭设型钢底座钢管脚手架分别在第1、5、9、13、17、21层预埋悬挑系统采用14#工字钢作为底座(型钢平面布置图及脚手架剖面图详后)。三、型钢悬挑架技术参数:

架体立杆纵距la≤2.0M(取la=1.5M)、架体宽lb=0.9M、架体步距h=1.8M,支撑底座型钢采用14#工字钢。在14#工字钢上离外墙面900mm设置立杆,脚手架最高搭设高度Hs=2.9M×4层+1.2m=12.8M,搭设7步架。

四、型钢悬挑脚手架搭设的施工顺序:

在建筑物楼层内正对脚手架立杆间隔设置两道预埋¢14圆钢U型环,一道设置在离外墙面100~150mm处,另一道设置在离外墙面1700M处

将14#工字钢穿入楼层预埋¢14圆钢U型环内锁紧14#工字钢

上设置立杆设置纵横向扫地杆搭设水平杆搭设连墙杆扶手水平杆搭设剪力撑杆张挂密目安全网铺脚手架板验收使用。

五、型钢悬挑架的计算(取型钢最大受力间距La=3米,受力最大部位

进行计算):

1、脚手架荷载计算

按荷载最大情况值,即建筑结构施工时考虑外围工人操作安全、方便、施工层必须满铺脚手板,施工荷载取2000N/㎡(受力简图如下,其中N3只作为安全系数考虑,不作为受力计算)。

(1)脚手架外立杆处荷载:

1)施工荷载标准值产生的轴向力总和(按g1=2000N/㎡一层作业时计算)

∑NqK=l b/2×l a×g1×1=0.45×3×2000×1=2700N

2)脚手架结构自重标准值产生的轴向力,按步距1.8,纵距1.5m,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)附录A表A-1得单排防护架每米立杆承受结构自重标准值gK=0.136KN/M。

N GIK=H S·gK

=12.8×0.136KN/M=1740.8N

3)构配件自重标准值产生的轴向力(包括竹跳板、安全网、栏杆、

挡脚板等防护设施)

N G2K=l b/2×la×7×g2+la×h×7×g3+la×7×g4+7×g5+0.9×la×7×g2

=0.45×3×7×50+3×1.8×7×3+3×7×38.4+7×13.2+0.9×3×2×50

=472.5+113.4+806.4+92.4+270=1754.7N

查《建筑施工手册》,竹挑板自重g2=50N/㎡,安全网自重g3=3N/㎡,栏杆采用钢管,用十字扣件连接在立杆上,钢管自重g4=38.4N/m,

挡脚板采用1米高竹层板。

根据《规范》公式,由以上得出脚手架立杆荷载为:

N=1.2×(N GIK+N G2K)+3×1.4∑N QK

=1.2×(1740.8+1754.7)+3×1.4×2700

=4151.4+11340

=15491.4N

2、连墙点的计算:

(1)地面粗糙程度按C类,基本风压按W O=0.8KN/㎡

(2)其中作用于脚手架上的水平风荷载标准值的计算式为:

W K=0.7U S U Z W

(3)风压高度变化系数按建筑高度100M取值,查《建筑结构规范》(GB50009-2001)得U Z=1.79。

(4)脚手架的风荷载体形系数按《规范》表4.2.4建筑为框架取值U S=1.3φ取脚手架一跨1.5米考虑,查《规范》附录A表A-3:φ=0.089

U S=1.3φ所以U S=1.3×0.089=0.1157

(5)所以:

W K=0.7×0.1157×1.79×0.8=0.116KN/㎡

(6)因连墙点采用钢管与结构柱及板上预埋钢筋连接,钢管承受剪力,F剪=F CA=205N/mm×489m㎡=100KN,远大于单个扣件抗滑荷载8KN,所以只需验算扣件抗滑荷载。

(7)有以上,根据《规范》5.4.1公式

N1=N1W+N O

N1W=1.4AW K

其中单排架连墙杆件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力N O

所以N1=3KN=1.4A W W K

AW=(N1-3KN)/1.4Wk=5/(1.4×0.116Kn)=30.79m2连接点按每层每三跨3×1.5M×3=13.5㎡设置满足要求,连接点按每层设置、间距≤30.79÷2.9=10.65m设置即满足要求。

3、挑架底座验算。(为安全及简便计算,底部钢管支撑力不计,作安全储备)

(1)14#工字钢计算之座反力(剪力图如下)。

根据力距平衡原理,为简便计算及安全考虑,只认为最后一根φ14圆钢U型环受力(即N1不作考虑,只作安全系数考虑)。

N外×l1=N×(l2+ l3)=15491.4×900=N×1700

N=8201.33N

(2)14#工字钢最大弯距Mmax

Mmax=N外×0.9=15491.5×0.9

=13.943×103N·M

(3)14#工字钢最大剪力验算

F剪=N∑X/A=15491.4/2150=7.21N/㎜2[t]<fav=120N/㎜2

已知14#工字钢截面面积A=2150m㎡满足要求。

(4)14#工字钢抗弯强度验算

B=M/N=(13.943×103)/(1.02×103)=136.69N/㎜<f=205N/㎜2满足要求

(5)14#工字钢绕度验算

W=(N外×L12×l)/6E1(3-1)

=(15491.4×81000×900)/6×206000×7120000×2

=0.64㎜<900/400=2.25㎜

满足要求

(6)φ10圆钢U型环验算

按单根圆钢受力计算

b=N/A=8201.33/78.54=104.42N/㎜2<f=205N/㎜2

已知φ10圆钢截面面积A=78.54m㎡,满足要求。

六、安全技术措施

1、钢管、扣件、φ10型圆钢、14#工字钢钢的材质必须符合有关规范

的要求,并复验合格。

2、φ10圆钢U型环预埋时应严格控制前后两根对应在一条直线上。

3、为安全起见,在槽钢梁外侧增加一道φ48@2000钢管斜撑在下一层外边量上。

4、钢梁拆除时,应先用绳子拉住钢梁悬挑端,再解开楼层固定实点。

5、U型环预埋位置楼板应增加钢筋加固网,提高楼板承载能力。

6、钢梁与φ10圆钢U型环固定可采取焊接等其他多种连接方式,但不管采取哪种连接方式,必须将钢梁固定牢固,使其不晃动或移动,

7、型钢底座悬挑式钢管脚手架一个悬挑段搭设高度不超过12.8m。

8、脚手架搭设前对班组必须进行安全技术交底。

9、脚手架必须由专业班组搭设,操作人员必须持证上岗。

外防护架剖面简图

型钢平面布置图

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

落地式+悬挑式外脚手架搭设方案1

现代城四区(五期)A地块 4-6#楼 悬挑式脚手架 工 程 专 项 ! 安 全 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

' 编制单位:武汉天弓建筑工程有限公司 编制日期:二0一四年七月八日 落地式+悬挑式脚手架工程专项安全方案审批表 表A2-14

。 落地式+悬挑式脚手架工程专项安全方案 一、工程概况 工程名称:现代城四区(五期)A地块三标段 结构形式:框剪结构 建设单位:武汉安居工程发展有限公司 设计单位:武汉和创建筑工程设计有限公司 < 监理单位:湖北环鹏工程建设监理有限公司 施工单位:武汉天弓建筑工程有限公司 现代城四区(五期)A地块三标段,4#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为:㎡,建筑高度为,5#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为㎡,建筑高度为,6#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为㎡,建筑高度为. 结构形式为框剪结构,基础形式为高层塔楼基础钻孔灌注桩,裙楼及独立地下室部分采用预应力高强混凝土管桩。本工程±相当于绝对标高m.本工程建筑抗震设防类别为标准设防类,场地基本烈度为7度,抗震设防烈度为6度,

设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,剪力墙抗震等级为二级,本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。 二、编制依据 1.现代城四区(五期)A地块4-6#楼地下室工程施工图。 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》和《建筑施工安全检查标准》等。 3.施工现场实际情况。 三、施工部署 】 外脚手架采用落地式+型钢悬挑扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×要求顺直、无裂纹,小横杆采用长度一致的钢管,扣件性能优良,脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板,选用热轧工字钢作悬挑梁式的悬挑底座,垂直结构边梁设置,立杆支在悬挑梁上。 采用落地式+悬挑式双排钢管式脚手架搭设,底层至四层采用双排落地式钢管脚手架,双排落地式脚手架下采用型号为C15、厚15cm的混凝土垫层进行基础硬化,在房子四周设置宽300mm、深400mm的排水沟,有利于排水畅通,在工字钢悬挑梁准备四层、十层、十六层、二十二层、二十八层脚手架钢管等材料准备32层,预埋环使用圆钢20mm,钢丝绳使用直径,采用16#的工字钢。 (一)结构阶段 采用从四层楼面开始悬挑的双排脚手架,由下向上周转使用。 (二)装修阶段 直接利用结构阶段的脚手架,由上向下周转使用。 四、施工方法 (一)挑式脚手架的首次搭设 .

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 1.xxxxxx总建筑面积为56293.96m2。其中地下1层地上22层。1层层高3.9m,,2、3层4.5米,4、5层3.6米。标准层3米。建筑高度为46m;3#楼为22层高层综合楼,建筑高度为71.25m。 2.墙体 2.1外墙:地下室外墙为防水钢筋混凝土墙;地上外墙为钢筋混凝土剪力墙+加气混凝土砌块填充墙; 2.2内墙:分户墙为钢筋混凝土剪力墙或200厚加气混凝土砌块填充墙;户内隔墙为200厚加气混凝土砌块填充墙。 3.装饰 钢筋混凝土外墙贴50厚聚苯板保温,外挂钢丝网水泥抹灰。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。三层以上设置悬挑脚手架,在三、十、十七层楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一、十四、十七、十八、二十一层平面设钢丝绳斜拉卸荷结构; 2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

悬挑脚手架搭设施工方案

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130―2001的5.1.7条备注中规定:扣件螺栓拧紧力矩值不应小于40Nm,且不应大于65Nm。?为了保证扣件内壁与钢管外壁之间具有足够摩擦力来保证扣件不产生滑移(即扣件的抗滑移能力)。摩擦力计算式为:F =μN,其中μ为摩擦系数,其取值与接触面的材料特性、粗糙程度、干湿状况等因素有关;N 为直于钢管表面的正压力(即法向力),一般随扣件螺栓的拧紧力矩(也称紧固力矩)的增大而增大。而扣件抗滑承载力为扣件与钢管所有接触面积上摩擦力之和,即抗滑承载力还与接触面积有关。在规范规定的40―65Nm的拧紧力矩下,扣件拧紧力矩越大,抗滑移能力就越好。 悬挑脚手架搭设施工方案?目前高层脚手架主要采用附着升降脚手架、悬挑式脚手架、吊脚手架等。经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑式脚手架,但目前使用的多为悬臂结构、下撑结构、悬臂加下撑的组合结构或者悬臂加斜拉的组合结构。但是这几种结构都没有充分利用钢材的抗拉性能,经过研究决定采用斜拉式脚手架。?挑架从裙房顶开始搭设,裙房顶到主楼顶的距离约为75m,分三步搭设,每一步的架体高度为25m。挑架搭接处的施工方法:

在放槽钢底位置放大横杆,然后把槽钢放在大横杆上,再把立杆竖在槽钢上,接下来按普通的搭设方法搭设,同时安装完挑架底座,等到砼强度达到设计要求后再拆除槽钢底大横杆,使上面挑架和下面挑架脱离,成为二个独立的架体。 挑架底座采用二根12 号槽钢,拉杆采用Φ20圆钢(钢丝绳的弹性 较大,容易引起底座下弯和受力不均匀),架体采用Φ48×3.5 的钢管,?立杆在架体的9m以下采用双立杆。 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。?计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为37.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.00米,立杆的步距1.50米。?采用的钢管类型为 48×3.5, 连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设5层。 悬挑水平钢梁采用[8号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度1.00米。?悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物1.49m 高层型钢悬挑脚手架搭设及拆除施工方案 1.悬挑式外脚手架的概念和特点 悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护,每段搭设高度不得大于20m。悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定,并经工程设计单位认可。 悬挑式外脚手架一般在工程施工中都是采用扣件相连和分段连接两种措施进行搭设和安装,在施工的过程中其经常会出现不守常规落地方式的外脚手架高度限制,具有着适应范围广,安全可靠程度高,对施工人员技术要求高和施工便捷的特点和优势。在施工之中悬挑式

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

高层悬挑外脚手架搭设方案

一、工程概况 本工程1号楼、3号楼、5号楼为28层、2号楼为24层的高层住宅楼,。1-4层采用钢管搭设落地脚手架,4层以上采用钢管悬挑脚手架。挑架采用16号工字钢承重。特编制以下外架方案,现场施工根据方案进行施工,并经验收合格后方可投入施工。 二、材质控制 1、钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每批钢管进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用Φ48×3.5㎜的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。 3、根据《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件采用机械性能不低KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。 4、悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235级钢筋的规定。 5、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 6、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 7、扣件表面应进行防锈处理。 8、钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 9、脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。 三、悬挑式脚手架设计 1、悬挑梁采用16#工字钢,间距1.5m,外伸1.5m,伸入屋内锚固4.5m,脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m,内立杆距外墙面300mm。在立杆与外墙300mm 处采取二步一隔离,脚手钢管采用Φ48×3.5㎜钢管,脚手片采用毛竹脚手片,20cm 高挡脚板,采用密目式安全网封闭,脚手架连接体为二步三跨设置,采用短钢管与预埋铁件联接。 2、悬挑梁伸出主体结构外1.5m,内锚固4.5m,锚固采用U型钢筋拉环(前后二道与楼板钢筋绑扎在一起混凝土浇捣预埋)牢固,立杆套于工字钢预焊管上(Φ25钢筋电焊于槽钢上预埋)使立杆基部稳定不发生位移。 3、在阳台转角处、主体结构转交处、悬挑斜梁前端增加二根水平梁(16#工字钢)电焊在悬挑梁前端,确保脚手架转角贯通,并在悬挑斜梁的上部剪力墙内预埋拉环,采用拉钢丝绳与脚手架加固。 4、悬挑脚手架每层满铺竹笆板,外挂密目网,每施工层及挑排外设踢脚板。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

外架搭设悬挑板上方案

外架搭设悬挑结构上加固施工方案 一、工程概况 宜昌三峡保税物流中心(B型)项目-综合服务楼由宜昌三峡鑫物保税物流中心建设,长江航运规划设计院设计,宜昌宏业工程项目管理有限公司监理,山东省路桥集团有限公司总承包。 综合服务楼:总建筑面积17241.99平方米,其中地下3310.50平方米,地上13931.49平米(其中主楼9989.73平方米,附楼3941.76平方米)主楼建筑层数为地上10层,局部11层,地下一层,建筑消防高度45.00米;附楼建筑地上主导4层,局部5层,建筑消防高度18米。建筑单体的结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防分类为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 由于二层结构10轴到13轴之间有一块1.5米宽的悬挑板。外架在此位置无法断开,所以二层以上的外架搭设在此悬挑板上,板下需要采取加固方案。 2、回撑搭设方案: 由于二层结构外架落在悬挑板上,故需要在楼板下面设置钢管支撑,钢管支撑采用螺栓底座(钢定托)顶紧,按400mm纵横间距设置立杆,纵横向水平间距400,高度方向步距h=1000mm加设水平方向拉杆。 3、回顶支撑架计算书: (1)计算依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》 (2)设计选型: 由于二层结构外架落在悬挑板上,故需要在楼板下面设置钢管支撑方式以保证板使用安全。钢管脚手架间距纵横为400×400mm,步距为1000mm,45mm×95mm方木,钢管顶托顶紧。考虑到悬挑板的使用安全,将二层以上外架位置的最大荷载放大至14.0 kN/m2进行验算。 落地平台支撑架立面简图

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

外墙悬挑式脚手架施工方案

********楼工程 外墙悬挑式脚手架施工方案 一、编制依据 1、****建筑设计院****分院设计的学林华府****楼施工图纸。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 二、工程概况 1、工程名称及概况:******,本工程为17层框架剪力墙结构,建筑面积5693M2,建筑物高度为56.7米。 2、建设地点:********************* 3、建设单位:********************* 4、设计单位:********************* 5、监理单位:********************* 三、施工部署 1、悬挑架的设置 依据本工程的特点,决定选用扣件式双排钢管脚手架系统。使用14工字钢挑梁和加钢丝绳斜拉沿竖向分二段悬挑。 2、悬挑梁的构造及设置 本工程中悬挑脚手架的悬挑梁按二次悬挑设置,即从五层结构板开始设置悬挑梁,每7层设置一次,共进行2次悬挑梁设置,将整个外脚手架悬挑部分分成二段。每层悬挑梁负责承受6层外脚手架的荷载,同时在悬挑梁处设置钢丝绳进行卸荷,以减轻悬挑梁的压力,保证架体的稳定性。根据结构梁板的分析:①无

窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.2m,建筑物内锚固长度为1.8m,锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道;②有窗台部分:悬挑梁悬挑部分长度设置为1.5m,建筑物内锚固长度为2.5m(含窗台),锚固段采用φ20螺栓双侧固定两道,确保在结构板面的是外挑的1.5倍。这一布置,可以满足结构阶段、装修阶段的使用要求,同时各段之间的架料可以周转使用。 依照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技规范》(JGJ130—2001)第 6.1.1条规定,杆件布置尺寸为工14工字钢挑梁沿建筑物周围每隔1.5米布置一品,立杆距(La)1.5米,间距1.5米,沿高度方向立杆两侧交替布置,沿水平方向两横排立杆之间相向或相间布置,内侧离结构外沿0.35米,纵向水平杆与横向水平杆的步距与脚手架的步距相同。架体内外立杆沿水平方向每隔6米附墙一次,沿高度方向每层楼拉结,连墙件的布置靠近主节点位置,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,优先采用菱形布置(也可用方形、矩形及梅花形)。位于各楼层楼面位置的脚手架步架满铺固定脚手板,沿外立杆从底到顶挂密目安全立网封闭,消除心理上的不安全感。每个段内允许有两层活动脚手板周转使用,允许两个步距同时施工。外排立杆沿纵向布置剪刀撑,方向扣搭接,搭接长度不小于1000,小横杆数量保证脚手板安全(至少3根/每块板),小横杆露出外立杆100。 四、荷载计算 按规定取钢管重3.84kg/m,扣件1.5kg/个,脚手板25kg/m2,安全网0.5kg/m2,脚手架每步架上的允许施工荷载不超过270kg/m2,每一悬挑板内允许两个步架同时施工。 (一)、荷载计算 1、钢管 ①内外立杆1.8×3.84×2=13.82kg ②纵向水平杆(含护柱)1.5×3×3.84=17.28kg ③横向水平杆(含搁栅)1.8×3.84×2=13.82kg ④剪刀撑(纵横向)(1.5×1.414×1+2.4×2)×3.84=26.58kg ⑤附墙件1.8×3.84×1=6.9kg 2、扣件6×1.5=9kg

悬挑式钢管脚手架搭设方案

悬挑式钢管脚手架搭设方 案 编制: 审核: 批准: 施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 一、工程概况及安装条件 xxxxxxxxxxxxxxxx工程施工主体为:钢筋混凝土xxx结构,地下x层,层高xxm,地上x层,层高为xxxm,建筑高度为xxxm。脚手架搭设高度xxxm。 二、本工程拟采用落地式双排外钢管脚手架。外辅以密目阻燃安全网实行外封闭施工,确保施工作业安全。

1、搭设前提 钢管采用外径48~51mm、壁厚3~3.5mm的钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。扣件如发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 (1)外脚手架待基础回填土以后,搭设范围内的地基夯实平整,并做好排水沟。 (2)钢管、扣件、脚手架、安全网等检查合格。 (3)持证上岗,搭设人员个体防护充分(已作定期体检、并有安全带、安全帽、防滑鞋等配备)。 (4)6级以上大风和雷雨天应停止脚手架作业。 2、立杆基础 地基处理 搭设前应清除障碍物,平整基土层并且用蛙式打夯机夯实,度铺垫木。做好现场排水。 (1)立杆座落在分层夯填的地基土上,地耐力不得小于80KN/㎡。 (2)立杆必须装设在垫木上,采用长度不小于4m,5cm厚×24cm 宽的木板平行于墙面垫放。 3、杆件接长与连接 (1)立杆首根,应错开搭设。立杆顶端外排应高出建筑物檐口1.5m,内排应低于檐口0.4—0.5m。立杆间距1.5m,大横杆间距1.2m,小横杆间距 1.5m,且小横杆要搭在顺水杆上,用十字卡扣牢,不许放在顺水杆下端,伸出顺水杆不小于100mm。 (2)偏差要求 ①垂直度偏差不大于高度的1/200,相邻两立杆的接头,应错开50cm以上,力求不在同一步内。 ②大横杆同一排水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/300,

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

外悬挑结构架施工方案

屋顶外挑弧形梁板结构支撑方案 1.结构概况 佳瑞园办公楼A区屋面层设计有一弧形顶盖,弧形顶盖主梁截面为350mm×800mm、次梁为200mm×450mm和300mm×600mm。板厚120mm。 弧形顶盖从1轴线处向外挑出6600mm。具体情况详见佳瑞园办公楼A区设计图。 2.弧形顶盖结构支模体系设计 根据施工现场及本工程的具体特点。本工程弧形顶盖外挑部分的结构支模体系选用钢梁与钢管支撑架相结合的支模方式。钢梁采用[16b槽钢,板下的槽钢水平方向按@1400设置一道, 槽钢设在58.8m 层楼面层上,钢梁外端采用斜拉钢丝绳卸荷,钢梁设计示意如下图,具体支撑搭设情况详见“弧形顶盖部分支模架剖面图”。 ×0.2×0.45×4)+(16×6.6×0.12-5×9.4×0.12)}/(16×6.6)=0.222m 弧形折算厚度=0.222×0.2=0.044m 总厚度h=0.222+0.044=0.266m

2.1.2钢梁的荷载 钢筋砼自重25kN/m 3 25×1.4×0.266×1.2=11.17kN/m 脚手架、模板自重0.75 kN/m 2 0.75×1.4×3(三层)×1.2=3.78kN/m 施工振捣荷载2kN/m 2 2×1.4×1.4=3.92 kN/m 施工活载1kN/m 2 1×1.4×1.4=1.96 kN/m q=q 静+q 活=14.95+5.88=20.83kN/m 2.2钢梁验算 2.2.1.钢梁计算简图 2.2.2 M A =-qL 12/2=-20.83×M B =(-0.081q 静-0.097q 活)L 32 =(-0.081×14.95-0.097×5.88)2.82=-13.97kN ·m M AB 中= qL 22/8-(M A +M B )/2 =20.83×2.42/8-(20.41+13.97)/2=-2.19kN ·m R C =qL 3/2=20.83×2.8 /2=29.16kN , x=R C /q=29.16/20.83=1.4m M BC 中=R C ·x-qx 2/2=29.16×1.4-20.83×1.42/2=20.41kN ·m 其中:弯矩分配系数由荷载与结构静力计算表查取。 M max =20.41kN ·m 2.2.3抗弯强度验算 M χ/γχW χ≤f ,M χ= M min =20.41kN ·m M χ/γχW χ=20.41×106/(1.05×117×103) =166N/mm 2< f=215 N/mm 2(满足要求) L 1=1400 L 2=2400 L 3=2800 A B 20.41kN ·m 13.97kN ·m 2.19kN ·m 20.41 C

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

悬挑式脚手架搭设的几点要求(最新版)

悬挑式脚手架搭设的几点要求 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0525

悬挑式脚手架搭设的几点要求(最新版) (一)施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 (二)悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。

4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 (三)脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。 (四)荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 (五)交底与验收 1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。 2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。 3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。

外墙悬挑脚手架搭设方案

外墙悬挑脚手架搭设方案 一、工程概况 北方XX工程位于共和新路与中兴路、永兴路交汇处。总建筑面积16624平方米。 二、脚手架搭设方法 本工程因地下室基础施工,回填土还需一段时间,而上部结构必须进行,故选择悬挑脚手架进行施工,其中2号楼25-26轴线,因错层施工,在施工之中脚手架临时搭设,起到围护作用。 三、搭设方法 1、本工程悬挑脚手架按4次进行。第一次由5层顶到11层顶,第二次由12层到17层顶,第三次从18层到23层,第4次由24层到29层,单独搭设双排钢管脚手架。 2、悬挑脚手架的悬挑杆长度为400米,采用18号B型热轧槽钢进行悬挑施工。既在浇筑起始层平面(5层顶、12层顶、18层顶、23层顶),根据具体位置设置槽钢,在四周边梁内侧预埋Ф20圆钢吊环3根,圆钢吊环纵向间距为1200MM,内侧前面并列位置设计吊环间距350MM,第一只圆钢吊环距槽钢顶端15CM,第一根距边梁外侧25CM,圆钢横向间距同脚手架立杆间距,为1.8米,然后采用3米长18#B型热轧槽钢悬挑出1.35米,搁置在现浇楼面上,槽钢通过预埋Ф20MM圆钢吊环固定,钢管脚手架立管通过在槽钢上焊接300MM长Ф32钢管固定。拉结点设置在槽钢外侧端部50MM位置采用Ф20MM圆钢吊环焊接制成,在型钢挑出墙面大于1.8米时使用,减少起始平面悬挑梁的荷载。软硬拉结点采用预埋100×100×8预埋铁板焊接钢管与架体连接。 3、悬挑脚手架纵向间距为1M,高墙30CM,立杆间距为不大于1.8米,步距为1.8米,每间距3.6米设一剪刀撑,连墙体检结点纵向间距为3.6米,上下层间距3.6米,里立杆离墙30CM,小横杆外侧不少于150MM,内侧不大于100MM,外围采用密目网全封闭,扶手挡脚板设置齐全,施工层以下设置三排踢脚板长1.8~3M,高200MM,厚

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

相关文档
相关文档 最新文档