文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次图纸识图与用图纸核对现场方法

二次图纸识图与用图纸核对现场方法

二次图纸识图与用图纸核对现场方法
二次图纸识图与用图纸核对现场方法

二次图纸识图与用图纸核对现场方法

会识图的重要性会看变电站的常用图纸资料是变电站

值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。第2小节二次识图须准备的相关知识2.1 常用的概念说明接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。对于电流型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈通过足够大的电流,能使其接点转态发生变化的电压。接点动作与不动作:接点处于常态,叫不动作。如因设备的继电器或接触器励磁,或者压力改变、温度改变等,导致接点的分、合状态不同于常态,叫接点动作。原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电压回路联系起来。但图中无端子编号、

各回路交叉,实际使用常干不便。展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回路图,控制及信号回路图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编号)。分屏前布置图、屏后布置图。平

面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编号)。安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开

关或端子箱的安装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对应。每个接线端子还注明有连接的去向。端子排图还有回路编号(与展开图对应),端子连接的电缆

去向、电缆的编号。与现场实际设备的安装情况完全对应。是安装和核对现场不可缺少的图纸。2.2 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭

接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各

装置的端子。2.3 二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜

或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标

号对应。在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之间用导线连接。熟记下列常用的回路标号:1:控制回路电源的正极。如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301。2:控制回路电源的正极。701:信号回路电源的正极。702:信号回路电源的正极。A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相。特点为标号以4开头。A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相。特点为标号以6开头。其中A630、B630、

C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分

别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路。7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。● 选学下面二次标号的编号规律知识1、二次回路标号的基本原则是什么?回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。此外,某些装设备在屏顶的设备与屏内设备进行连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连线上同样按回路编号原则给以相应的标号。为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同用途的回路又赋予不同的数字符号。因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。2、二次回路标号的基本方法是什么?答:(1)用三位或三位以上的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。(2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,在连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容器等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般赋予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。3、简述直流回路的标号细则。答:(1)对于不同用途的支流回路,使

用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1~599,励磁回路用601~609。(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,。。。,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,….,142,140,….。(3)信号回路的数字标号组,应按事故、位置、预告、指

挥信号进行分组,按数字大小进行排列。(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如:有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101、199,2KK对应的控制回路数字标

号选201、299,熔断器所属回路,3KK对应的控制回路数

字标号选301、399。(5)正极回路线段按奇数标号,负极

回路线段按偶数标号。每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405。跳

闸回路中的红灯回路编号为35、135、235。。。等等。4、

简述交流回路的标号细则。答:(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。列

如A411、B411、C411。如表9-1所示。A相A相A相中性零开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相文字标

号ABCNLX 角注标号abcnlx (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如表9-2所示。回路类别控制、保护、信号回路电流回路电压回路标号范围

1~399400~599600~799 电流回路的数字标号,一般以使位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、

C401~C409。。。。。。A591~A599等。若不够亦可以20为数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、

A791~A799,····以供一个单独的互感器回路标号之用。(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。列如:“TA”的回路标号用411~419,“2TV”的回路标号用621~629等。(4)某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。

2.4 相对编号法:当两个设备的端子通过连线互相连接时,在安装接线图上,用相对编号法来表示设备某个端子(接线柱)的连线的连接去向。简单的说为:甲的端子上标乙的端

子号,乙的端子标出甲的端子号。这个编号标在每个设备的端子连接线的线头处。在实际设备的接线柱以及端子排的端子接线头上都标有以相对编号法的编号,以标明连接的去向。第3小节二次看图的方法3.1 看懂工作原理的常用方法(1) 直流回路从正极到负极:列如控制回路、信号回路等。

从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。(2) 交流回路从火线到中性线:列如电流、电压回路,变压器的风冷回路。从一个回路的火线(A、B、C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。(3) 见接点找线圈,见线圈找接点:见到接点即要找到控制该接点的继电器或接触器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路,以分析接点动作的条件。见线圈找出它的所有接点,以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。(4) 利用

欧姆定律分析继电器判断是否动作:判别的依据是,电压型线圈的两端加有足够大的电压,电流型线圈的通过两端加有足够大的电流。对于电压型继电器的线圈回路,当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电流线圈与分别电源的正、负极贯通,则认为继电器(接触器)动作(励磁),当回路中

有短开的接点,或线卷回路串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时,则认为继电器(接触器)不动作(不励磁)。列如:开关分闸回路,当开关处于合位,分闸线圈

的正极端串接有合位继电器(电阻大),则认为其不动作。

当保护跳闸接点闭合,将线圈直接接到电源正极时,则认为分闸线圈动作。对于电流型(如跳闸回路的防跳跃继电器),当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电阻较小的线圈

与分别电源的正、负极贯通,则认为继电器(接触器)动作(励磁)。当回路中有短开的接点,或线卷回路串接有比较

大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时,则认为继电器(接触器)不动作(不励磁)。(5) 看完所有支路:当某一回路,从正极往负极看回路时,如中间有多个支路连往负极,则每个支路必须看完。否则分析回路的就会漏掉部分重要的情况。

(6) 利用相对编号法、回路标号弄清安装图与展开图的接线

原理图中设备的对应关系:核查安装图与展开图的对应关系的主要目的:第一是检查安装图是否与展开图相对应。第二,弄清展开图中各设备在现场的位置。从安装图(如保护屏端子排接线图)查清某个端子排的端子在展开图中的位置,则先查出该端子上所在的回路标号,再查对展开图中回路标号,相同的回路标号即同个回路,即可在展开图中迅速找到该回路,在展开图查明它在整个回路中的作用。如手上只有安装图或者发现安装图与展开图的原理接线图无法对应时,则从安装图中每个的设备端子上所标的编号,依据相对编号法,查到该所连接的另外设备的端子,然后再查出该端子所连接另外设备,直到查到直流电源的正负极或交流回路的火线和中性线为止。最后把整个相关的回路都查出来,画成图后可

分析连接是否符合动作原理。当想弄清展开图上设备的位置时,则一是利用展开图上的设备表提供的位置,然后去相应的安装图上查对。二是先弄清展开图中的端子符号,哪些是屏柜端子排的端子、哪些是(保护或自动)装置的端子,然后直接去可能的屏柜、端子箱中查找。(7) 识图特殊问题的解决方法。A、如何用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)来描述回路或继电器的动作条件:先以回路的接点分、合状态来描述回路的条件,然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用开关机构箱的“远/近控切换开关”在“远方”位置来代替“远/近控切换开关”在远方控制回路中的接点状态。必须逐步形成这一能力,否则看图纸将停留在原始状态,只能看到接点的分、合和继电器的是否励磁,无法与运行中设备状态的监视和操作结合起来。B、如何弄清展开图中的部分采用方框画法设备与外部其他部

分的连接?先查清方框画法设备的端子编号,然后利用能展示该设备内部接线图的装置说明书或厂家图,在这些图纸中找到往外部连接的端子编号,再与内部回路连接起来,然后通过往外的连接的端子再与外部回路联系起来。3.2 看图注意问题1、虽然在一套二次图纸中最重要的图纸为控制及信号回路图、电流和电压回路图、保护屏(控制屏)端子排图及开关的安装接线图,看图时应熟悉这几份图纸。但不能忽略其他图纸的辅助作用,否则可能事倍功办,卡在某个问题

出不来或漏掉一些特殊的回路。2、记忆一些常用的回路编号和图形符号,看图时则会大大加速看懂图纸的速度。3、特别留意值班员操作的设备,如电源保险、空开、切换开关,它们在图纸中位置及所起的作用,必须查清它们在现场的实际位置

钢结构入门识图标准

钢结构识图培训讲义 技术部周耀彬 2009-5-24 第一章识图基础 一、投影及三视图 三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下) 三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。 有剖视符号的情况下,按照符号所示方向看物体,无剖视符号时,一般习惯的看图方向是: 侧视图在正视图的右侧时,表示是站在正视图中物体的右侧向左看; 侧视图在正视图的左侧时,表示是站在正视图中物体的左侧向右看; 俯视图表示从上向下看到的正视图中的物体 看图方向的正确至关重要,决定了装配方向的正确与否,由于详图绘制人员的个体差异,选择表达方式上会有所差异,需要在图面上相互印证,如有不一致处及时和制图人员沟通确认。 二、剖面符号和断面符号 1.断面符号 表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西; 2.剖面符号 表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西; 3.在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接 近,着重表达的是看物体的方向。 看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。

三、索引符号及节点符号 1.不带剖视方向的索引 左边为索引,右边为对应的节点,表示将圈画中的部分放大绘制细节。中的字母a表示参看节点,底下的“—”表示“在本图中”,如果节点详图不在本图中,就写对应的图纸编号,比如“详图-09”或“09”等。 有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图: 2.带剖视符号的索引 与剖(断)面符号类似,看物的方向是从粗线朝细线的方向看。粗线表示人的眼睛,细线表示看的朝向。 四、对称符号

五、 焊缝符号 * 1. 焊缝基本符号(常用):表示焊缝横截面形状的符号 序号 名称 示意图 符号 1 卷边焊缝 2 I 形焊缝 3 V 形焊缝 4 单边V 形焊缝 5 带钝边V 形焊缝 带钝边单边V 形焊缝 6 角焊缝 7 塞焊缝或槽焊缝 2. 辅助符号:表示焊缝表面形状特征的符号 序号 名称 示意图 符号 说明 1 平面符号 焊缝表面齐平 (一般通过加工)

电气二次图纸识图与标号知识

电气二次图纸识图与标号知识 1.1 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。 1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各装置的端子。 1.2二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标号对应。其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。 901、902、903…..或J901、J902、J903、…..等为信号回路。 7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。 1、二次回路标号的基本原则是什么?回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

钢结构图纸看图要点

1、基础布置图这个算基础预埋板和筋板重量。 2、平台布置图这个是主要的重量所在,比较好看懂,也比较好核算。 3、轴面结构布置图这个主要计算柱子和斜撑横拉等。 4、轴面檩条布置图这个主要算檩条长度,包括窗檩等;拉条一般也在这种图里,通常为圆钢算长度乘以理论重量就行。 5、屋面结构布置、檩条布置等主要计算门架梁等的重量 6、外封图这个主要计算外封面积。采购时按面积采购。 7、节点图这个算是最难算的了如果是想要精确差不多相当于拆了一次钢结构的图。主要算连接板、筋板等的重量。 8、这些重量出来后记得要乘以损耗系数基本就是预算了。 算了几年了一点经验,希望能帮到你,注意有些型材在图中可能重复出现了,要扣除,材料表没有有时只是设计人员忘了,需要你去核实是否需计算在内。 钢结构图纸符号代表含义及识图常识 GJ钢架 GL钢架梁或GJL钢架梁GZ钢架柱或GJZ钢架柱XG系杆 SC水平支撑YC隅撑 ZC柱间支撑LT檩条TL托梁QL墙梁 GLT 刚性檩条WLT屋脊檩条GXG刚性系杆YXB压型金属板SQZ山墙柱XT斜拉条MZ门边柱ML门上梁T拉条CG撑杆HJ桁架FHB复合板 YG:压杆或是圆管(从材料表中分别)XG:系杆LG:拉管QLG:墙拉管QCG:墙撑管GZL直拉条GXL斜拉条 GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),

后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是03G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。一.钢结构 1钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3钢结构

变电站二次图纸识图方法

变电站二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 一、二次识图须准备的相关知识 1、常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装 置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,

主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是 整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电 压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用 常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部 分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开 图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编 号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。 在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常 方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回 路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上 全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。 用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编 号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明 各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情 况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安 装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的 接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对 应。每个接线端子还注明有连接的去向。

二次回路识图技巧

二次回路识图技巧 一张完整的电气图主要包括电路原理图(也称为电路图)、技术说明和标题栏。 由于电气设备的外形和结构各不相同,要采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。此外根据电气图的不同用途,可以绘制成不同形式,有的可以只绘电路图,以便于了解电路的工作原理和特点;有的只绘装配图,以便于了解各电气元件的安装位置及配线方式等。对复杂的电路,通常还绘制安装接线图,必要时还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。 电气图中的文字说明和设备元件明细表总称技术说明。文章说明标注电路的某些要点,安装要求及注意事项。主电路中通常写在图面的右下方,标题栏的上方;辅助电路中,通常写在图面的右上方。元件明细表列出电路中元件代号、名称、型号、符号、规格等。元件明细表以表格形式书写在标题栏的上方,自上而下逐项列出。 标题栏在图的右下脚,其中注有工程名称、设计类别、设计单位、图名、图号、设计人,制图人,审核人等。 1.1图纸的一般规定 图是一种严肃的技术文件,它必须有一定的格式,遵守一定的规定。电气工程图是一种特殊的图,它有其本身的许多规定,除此之外,还必须遵守机械制图、建筑制图等方面的有关规定。阅读电气工程图必须首先了解这些规定。 1.图幅分区 由边框线围成的图面称为图纸的幅面。幅面大小共分为五类:A0~A4,其尺寸见表1。 当需要较长的图纸时,应采用表2所规定的幅面。 下面例举A3分别留装订边和不留装订边的尺寸,见图1.1(a)、(b) 表1 基

表2 较长图纸的实际幅面 幅面代号A3×3A3×4A4×3A4×4A4×5尺寸 420×891420×1189297×630297×841297×1051(B×L) 图1.1 (a)留有装订边的A3图框 图1.1 (b) 不留装订边的A3图框 为了确定图上内容的位置及其他用途,一些幅面较大、内容较复杂的电气图可进行分区。图幅分区的方法是将图纸相互垂直的两边的两边加以等分。分区数为偶数,每一分区的长度为25~75mm。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号。见下图1.2。

119418_钢结构图纸基本识图

钢结构图纸基本识图 1.绪论;2.制图基本知识;3.投影基本知识;4.投影基本原理;5.投影变换;6.平面建筑形体的投影;7.曲面建筑形体的投影;8.建筑形体的表达方法;9.轴测投影;10.建筑施工图;11.结构施工图;12.正投影中的阴影;13.透视投影;14.展开投影; 15.给水排水工程;16.AutoCAD绘图基础。 二:《土木建筑制图》 建筑安装工程预决算的编审工作,其基础除了应该了解,熟悉至精通建筑(房屋)的结构构件,组成和部位,相互间的关系和作用。 重要的一课是识图、读图。 工程识图是专业性很强的一门学问。 ——什么图可以作为预算的依据? ——哪些图可以计算出一件构造的工程量? ——从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量? ——有了工程量数据怎么来计算它的价值? ——工程造价的依据有那些? 今天开始的课程将逐步获得答案。

1.1建筑识图与工程量计算(P151) 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定,一个工程项目应经过:(1)规划和初步设计阶段;(2)审查后扩大初步设计;(3)审查后施工图设计、又称技术设计。 2、施工图作用:指导施工,技术依据;指导结算,支付进度款 依据;指导决算,结算工程款依据。 一套完整的施工图应: A、首页图目:从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-(又分 强电、弱电、讯施01-)、电通01-。 标准图 设计总说明,内容包括:工程设计依据(批文、资金来源、地勘资料等),建筑面积,造价。设计标准(建筑标准、结构荷载等级、抗震要求,采暖通风要求,照明标准,防火等级等)。施工要求(技术与材料)项目±0.000与总图绝对标高的相对关系,室内外用材、 强度等级。 装修表 门窗表

钢结构安装注意事项及识图方法

钢结构识图方法 识图方法 一、投影及三视图 三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下) 三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。典型电气二次回路识图 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。

跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回, 1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与 2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

119418钢结构图纸基本识图

1.绪论;2.制图基本知识;3.投影基本知识;4.投影基本原理;5.投影变换;6.平面建筑形体的投影;7.曲面建筑形体的投影;8.建筑形体的表达方法;9.轴测投影;10.建筑施工图;11.结构施工图;12.正投影中的阴影;13.透视投影;14.展开投影; 15.给水排水工程;16.AutoCAD绘图基础。看二次图纸的基本方法讲解

二次图纸的阅图方法 一、电力系统构成 一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电容器、电动机等。一次接线系统正是由一次设备相互连接,构成的电气回路。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如控制开关、熔断器、继电器、控制电缆、继电保护装置、安全自动装置等。 由二次设备相互连接,构成的对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 二、二次回路的重要性 在发电厂或变电所中,一次设备是重要的,二次设备也是重要的。因为一次设备和二次设备构成一个整体,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力生产的安全。 二次回路的故障常会破坏或影响电力系统的正常运行。例如某变电站差动保护的二次回路接线错误,则当主变带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线出错,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;(2003年8月14日美加大停电:俄亥俄州某发电厂的工作人员未能及时处理电力线路故障,造成电厂停运,继而导致了美国八个州和加拿大东部大停电。这次历史上最大规模的停电波及美国的很多城市,纽约市在断电29个小时后才全部恢复电力供应,加拿大安大略省的部分城市也受到影响。停电影响了地铁、电梯以及机场的正常运营,在一些地方造成了交通拥堵,给大约5000万左右市民的工作和生活造成了极大不便。);若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难已判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面起着极其重要的作用。 三、常见的二次接线图种类

一次和二次回路识图

1、什么叫电气一次设备?它主要包括那些设备? 电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。 2、什么叫电气二次设备?它主要包括那些设备? 电气二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、按钮、指示灯、控制开关、继电器、控制电缆、仪表、信号设备、自动装置等。 电气二次设备主要包括: (1)仪表 (2)控制和信号元件 (3)继电保护装置 (4)操作、信号电源回路 (5)控制电缆及连接导线 (6)发出音响的信号元件 (7)接线端子排及熔断器等 3、二次回路标号的基本方法是什么? (1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 (2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 (3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 4、直流回路的标号细则。 (1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及L一599,励磁回路用601~699。 (2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器RW7-10/100A 熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,142,140。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关电机控制开关ONUR139M 1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。 (5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈MZS1A-80H 220V 线圈、绕组、电阻等)后,即行改变

看二次图纸的基本方法..

次图纸的阅图方法 一、电力系统构成一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、输电线路、电 力电缆、电抗器、电容器、电动机等。这次历史上最大规模的停电波及美国的很多城市,纽约市在断电29 个小时后才全部恢复电力供应,加拿大安大略省的部分城市也受到影响。停电影响了地铁、电梯以及机场的正常运营,在一些地方造成了交通拥堵,给大约5000 万左右市民的工作和生活造成了极大不便。);若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难已判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面起着极其重要的作用。 三、常见的二次接线图种类 发电厂及变电站的二次接线图数量很多,常见的二次接线图有三种形式,即为原理接线图、展开接线图、安装接线图。 1.1原理接线图

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

钢结构图纸符号代表含义及识图常识

钢结构图纸符号代表含义及识图常识 GJ钢架 GL钢架梁或GJL钢架梁 GZ钢架柱或GJZ钢架柱 XG系杆 SC水平支撑 YC隅撑 ZC柱间支撑 LT檩条 TL托梁 QL墙梁 GLT刚性檩条 WLT屋脊檩条 GXG刚性系杆 YXB压型金属板 SQZ山墙柱 XT斜拉条 MZ门边柱 ML门上梁 T拉条 CG撑杆 HJ桁架 FHB复合板 YG:压杆或是圆管(从材料表中分别) XG:系杆 LG:拉管 QLG:墙拉管 QCG:墙撑管 GZL直拉条 GXL斜拉条 GJ30-1跨度为30m的门式刚架,编号为1号 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲

2。 3钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图; 4)构件与节点详图 a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。 b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。 4钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。 《常用用术语》

变电所二次图纸识图方法

变电所二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 二次识图须准备的相关知识 1 常用的概念说明接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用常干不便。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对应。每个接线端子还注明有连接的去向。端子排图还有回路编号(与展开图对应),端子连接的电缆去向、电缆的编号。与现场实际设备的安装情况完全对应。是安装和核对现场不可缺少的图纸。

电气原理图识图步骤和方法

电气原理图识图步骤和 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

简明变电站图示符号说明 电气识图 电气符号说明

第三篇:变电站文字符号和编号一般规定 1 范围 本规定适用于福建省电网110kV及以下变电站电气二次线的各类文字符号和编号。 2 引用标准 DL 5028-93 电力工程制图标准 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 电力工程电气设计手册 3 总则 电气图是电气工程语言,各类文字符号和编号是图纸的重要组成部分。尤其是二次图中的文字符号、编号更是种类繁多,合理确定各类符号和编号,可以使图纸清晰、整齐,便于施工、运行、维护。本规定旨在使电气制图标准及二次线文字符号和编号的相关规定在变电站二次回路中得到正确应用和理解。 规范统一的原则。解决各地区设计习惯不同造成的差异,为施工、运行、维护创造条件。 宜简不宜繁的原则。在保证能表达清楚的情况下,各类符号和编号应力求简单,尽量使用现有已被大家熟悉的代码,特别是字母代码。 本规定在参照相关标准的同时,也充分考虑了省内多年形成的习惯做法,便于在工程中实施。 4 安装单位符号 定义 划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义: a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。 b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。 c)利于维护和检修试验。 构成 安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下:

举例 例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分#1、#2进线:1Y、2Y; #1、#2内桥:1YQ、2YQ; Ⅰ、Ⅱ母电压互感器:1YYH、2YYH;

#1、#2主变高压侧:1BY、2BY; 10kV母分:1SF、2SF。 5 文字符号 定义 为了更加清楚、完整地表示电气设备或元件及其主要特征,电气图中经常在图形符号旁加注文字符号。文字符号是电气图中电气设备或元件的种类代码和功能代码。 构成 文字符号有新、旧两种符号,新符号的一般形式为: 旧符号的结构与新符号相似,区别在于其字母一般采用设备名称的拼音字母组成。由于旧符号仍在业内普遍采用,所以两种符号均可选用,不做强制规定。 举例 例如:1LHa、2LHb 其中:“1”、“2”为数字序号,表示该设备属于同类设备中的第几个“LH”为文字符号(旧符号),表示该设备属于电流互感器 下标“a”、“b”为附加文字符号,表示该设备装设于A相或B相 6 项目代号 定义 电气图中每个用图形符号表示的项目,应有能识别其项目种类和提供项目层次关系、实际位置等信息的项目代号。通过项目代码可以将不同的图或其它技术文件上的图形符号与实际设备一一对应和联系起来。 6.2构成 项目代号可分为4个代号段,每个代号段应由前缀符号和字符组成,具体构成如下: