文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒置式屋面要求及做法

倒置式屋面要求及做法

倒置式屋面要求及做法
倒置式屋面要求及做法

倒置式屋面要求及做法

JGJ230-2010 倒置式屋面工程技术规程

一、强制性条文规定和解释:(共4条)

1、倒置式屋面工程的防水等级应为I级,防水层合理使用年限不得少于20年。

2、保温材料的性能应符合下列规定:

(1)导热系数不应大于0.080W/(m· K)。

(2)使用寿命应满足设计要求。

(3)压缩强度或抗压强度不应小于150kPa。

(4)体积吸水率不应大于3%。

(5)对于屋顶基层采用耐火极限不小于 1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶保温材料的燃烧性能不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

3、倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值,且最小厚度不得小于25mm。

4、既有建筑倒置式屋面改造工程设计,应由原设计单位或具备相应资质的设计单位承担。当增加屋面荷载或改变使用功能时,应先做设计方案或评估报告。

二、常用规范常识,一般规定:

1、倒置式屋面工程的保温层使用年限不宜低于防水层使用年限。

2、倒置式屋面防水层完成后,平屋面应进行24h蓄水检验,坡屋面应进行持续2h淋水检验,并应在检验合格后再进行保温层施工。

3、倒置式屋面基本构造:

4、倒置式屋面坡度不宜小于3%;当坡度大于3% 时,应在结构层采取防止防水层、保温层及保护层下滑的措施。坡度大于10%时,应沿垂直于坡度的方向设置防滑条,防滑条应与结构层可靠连接。防滑条设计应避免采用断开保温层的导热性材料,并应避免保温层形成冷热桥。

5、硬泡聚氨酯防水保温复合板可作为次防水层用于两道防水设防屋面。

6、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。(此条是根据公通字【2009】46号文的要求)

7、倒置式屋面找坡层,当屋面单向坡长大于9m时,应采用结构找坡;当屋面采用材料找坡时,坡度宜为3%,最薄处找坡层厚度不得小于30mm。

8、倒置式屋面防水层下应设找平层,结构找坡的屋面可采用原浆表面抹平、压光;找平层采用水泥砂浆或细石混凝土时厚度宜为15mm-40mm;找平层应设分格缝,缝宽宜为10mm-20mm,间距不宜大于6m,应用密封材料嵌填。

9、倒置式屋面保护层:当采用水泥砂浆保护层时,应设表面分格缝,分格面积宜为1m2;当采用板块材料、细石混凝土作保护层时,应设分格缝,板块材料分格面积不宜大于100m2,细石混凝土分格面积不宜大于36m2,分格缝宽度不宜小于20mm,分格缝应用密封材料嵌填;细石混凝土保护层与山墙、凸出屋面墙体、女儿墙之

间应预留宽度为30mm的缝隙。

10、檐沟、天沟及其屋面板交接处应增设防水附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm。保温材料应覆盖整个天沟、檐沟的上下两侧。

11、落水口距女儿墙、山墙端部不宜小于500mm;水落口杯与基层接触部位应留宽20mm、深20mm凹槽,并应用密封材料封严;防水层贴入水落口杯内不应小于50mm,并应用防水涂料涂刷。12、瓦屋面檐沟防水保温构造应符合下列规定:

(1)檐沟处防水附加层深入屋面的长度不宜小于200mm

(2)保温层在天沟、檐沟上下两侧应满铺或连续喷涂

(3)应采取防止保温层下滑的措施,可在屋面板内预埋多排直径12钢筋,锚筋间距宜为1.5m,伸出保温层长度不宜小于25mm,锚筋穿破防水层处应采用密封材料封严。

13、天沟底部沿天沟中心线应铺设附加防水层,每边宽度不应小于450mm,并应深入平瓦下;天沟部位应设置金属板瓦覆盖,在平瓦下应上翻,并应和平瓦结合严密。

14、屋面保温层施工环境温度;项目施工环境温度采用胶粘剂或水泥砂浆粘结施工时,不低于5℃喷涂硬泡聚氨酯保温层

15 ℃-35 ℃板块保温层

15、当采用保温板材时,坡度不大于3%的不上人屋面可采取干铺法,上人屋面宜采用粘结法,坡度大于3%的屋面应采用粘结法,并应采取固定防滑措施。

16、当保温板材采用粘贴法时,胶粘剂厚度不应小于5mm。

17、坡屋面保温板材施工应自屋盖的檐口向上铺贴,阴角和阳角处的板块接搓时应割成角度,接搓应紧密,并应用钢丝网连接,钢丝网宽度宜为300mm。

18、当采用钢筋网细石混凝土作保护层时,钢筋网片保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片在分格缝处应断开。

19、屋脊处应设置纵向分格缝。

20、既有建筑倒置式屋面改造的保温层宜选用聚苯乙烯泡沫塑料或硬泡聚氨酯等保温材料。

21、倒置式屋面子分部工程和分项工程划分子分部分项工程基层工程:找平层和找坡层、隔离层防水与密封工程:卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝防水密封保温工程:板状材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层倒置式屋面细部构造工程:檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座保护层工程:现浇保护层、板块保护层、瓦材保护层。

22、倒置式屋面各分项工程宜按屋面面积每500m2-1000m2划分为一个检验批,不足500m2应作为一个检验批。

23、保温层表面平整度允许偏差项次1 2 3 项目喷涂硬泡聚氨酯无找平层允许偏差(mm)7 有找平层 5 5 3 保温板材保温板材相邻接缝

钢结构厂房屋面防水做法讲解

钢结构厂房屋面防水做法 屋面防水始终是建筑中关键的问题,捕捉隐藏的漏点会让你筋疲力尽而无功而返,如果你想有效的防漏补漏,请选择合适的产品,采用合适的防水方案。钢结构厂房是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。以下对一些可能漏水的地方做一个阐述: (1)、纵向搭接缝: (存在于屋面因板材单位长度不够造成的搭接缝)处理方法:采用25cm宽的OFAN防水系统对板缝进行覆盖,对于老旧屋面的原防水层,需清除。 (2)、横向搭接缝: (老旧板型的屋面及新型屋面板在边缘位置锁口不好也存在此类问题)处理方法:采用10cm宽的防水层覆盖. (3)、屋面螺钉、紧固件:处理方法:采用10cm×10cm宽的防水层覆盖。 (4)、屋面的风机底座、排风口、透气窗等设备根部特别注意:首先要确保需要防水处理的部位排水通畅,如易留存积水,要对屋面板进行改造后再做防水。通常很多施工单位在处理这些部位时,会增设一些挡水板(泛水),但我们发现,有很多都设计的不合理,起反作用,甚至在雨停后的相当长的一段时间雨水都会存留在里面,从而腐蚀设施及屋面板。通常产生漏水的这些屋面设施,有些是因为其根部的迎水面在两条波峰之间雨水大时,排水不畅,加之采用的一些繁杂的防水材料存在一些微孔、接缝、裂缝等原因。我们建议裁减掉迎水面设施根部20cm范围内屋面板隆起的波峰。 (5)、穿过屋面管口的根部OFAN防水系统在处理屋面上各种大小复杂管口方面具备绝对的优势。通常采用橡胶盖片处理的大型管口,在其橡胶层的上口、下口及侧边封口这三处,无疑又自然形成了三道接缝(也就是说三处防水隐患)。我们采用的OFAN防水系统是在液态状况下进行施工,全干后形成整体无接缝的、于管道及屋面板紧密结合的柔性防水层。 (6)、屋脊盖板两侧通常漏水原因是屋面板卷起高度不够,盖板封盖不到位,盖板固定不好。 (7)、高低垮、女儿墙根部这些部位是泛水板安装不合理或是此区域存在横向水平接缝。 (8)、屋面采光窗与金属屋面板的接缝。

建筑工程倒置式屋面施工工艺详图资料全

倒置式屋面施工做法 施工前基层应清理干净,不得有杂物。管道根部应采用豆石混凝土进行封堵严密,并与结构固定牢固。 .1找坡层 按照各屋面找坡图2%的坡向冲筋打点用1:6水泥粒混凝土(采用现场搅拌)找坡,表面碾压密实。坡度必须准确,否则会引起排水不畅,屋面积水。 粘土粒吸水性强,混凝土的掺水量的控制至关重要,在混凝土拌合时严格测定用水量,确保粒混凝土的施工质量。 (1)根据粘土粒吸水性强这一特点,要精确计算实际用水量,以保证粒混凝土水化反应的正常进行。 (2)根据粘土粒表观密度较小的特点,严格控制粒混凝土的镇捣时间,防止粒上浮,浸泡不到位。 (3)粘土粒提前半天或1天预湿,然后尽量滤干水分,才可以使用。 (4)铺已搅拌好的粒混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实,用木抹子搓平或用铁滚滚压密实。全部操作过程要在2h完成。浇筑后应进行洒水养护。 .2找平层 (1)基层清理:将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 (2)如在挤塑板上作业时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处,宜用保温的碎末填实填平。 (3)洒水湿润:在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能用水浇透,宜适

当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 (4)对不易与找平材料结合的基层应做界面处理。 (5)冲筋贴灰饼:根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m ;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 (6)找平层要留分格缝,一般分格缝的宽度应为20mm ;分格缝的位置应留在板端,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6mm ,分隔缝应嵌填密封材料。 (7)找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm 。 (8)天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 (9)屋面板与突出屋面结构(女儿墙、设备基础、变形缝)的交接处和屋面板的转角处,找平层作圆弧(r=100mm )。屋面水落管周围直径500mm 围做成凹坑,坡度不小于5%。详见下图: R =100 水泥砂浆做圆弧 10)养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h 后浇水养护,干燥后即可进行

建筑工程倒置式屋面施工工艺详图

建筑工程倒置式屋面施工工艺详图

倒置式屋面施工做法 施工前基层应清理干净,不得有杂物。管道根部应采用豆石混凝土进行封堵严密,并与结构固定牢固。 .1找坡层 按照各屋面找坡图2%的坡向冲筋打点用1:6水泥陶粒混凝土(采用现场搅拌)找坡,表面碾压密实。坡度必须准确,否则会引起排水不畅,屋面积水。 粘土陶粒吸水性强,混凝土的掺水量的控制至关重要,在混凝土拌合时严格测定用水量,确保陶粒混凝土的施工质量。(1)根据粘土陶粒吸水性强这一特点,要精确计算实际用水量,以保证陶粒混凝土水化反应的正常进行。 (2)根据粘土陶粒表观密度较小的特点,严格控制陶粒混凝土的镇捣时间,防止陶粒上浮,浸泡不到位。 (3)粘土陶粒提前半天或1天预湿,然后尽量滤干水分,才能够使用。 (4)铺已搅拌好的陶粒混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实,用木抹子搓平或用铁滚滚压密实。全部操作过程要在2h内完成。浇筑后应进行洒水养护。 .2找平层 (1)基层清理:将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。

(2)如在挤塑板上作业时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处,宜用保温的碎末填实填平。 (3)洒水湿润:在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能用水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。(4)对不易与找平材料结合的基层应做界面处理。 (5)冲筋贴灰饼:根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为 1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 (6)找平层要留分格缝,一般分格缝的宽度应为20mm;分格缝的位置应留在板端,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6mm,分隔缝内应嵌填密封材料。 (7)找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 (8)天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 (9)屋面板与突出屋面结构(女儿墙、设备基础、变形缝)的交接处和屋面板的转角处,找平层作圆弧(r=100mm)。屋面水落管周围直径500mm范围内做成凹坑,坡度不小于5%。详见下图:

建筑屋面防水规范与做法[详细]

建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由XX省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB5020202020 第3.0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB5020202020 第3.0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB5020202020 第5.1.7条) (4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB5020202020 第7.2.7条) 2、屋面工程质量标准及检验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 (2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB5020202020)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1 常见原因分析 1.1.1 卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水

自建房屋面防水工程详解:做法、步骤及价格

自建房屋面防水工程详解:做法、步骤及价格 当许多人还在城市动辄几万块一平的房价而苦恼不已埋头奋斗争取争取早日当上房奴的时候,农村的住户们通过自己的努力,以远远小于城市的花费自建成一套套精致豪华的自建房小洋楼,羡煞众人。但是如果房屋建造中防水工程没做好,下雨天如果屋子渗水那就会对屋内居住人员造成很多生活上的困扰,而这往往就容易出现在自建房与老旧房屋,因此自建房做好屋面防水工程就是非常有必要的了。 那么屋面防水做法有哪些呢?自建房屋面防水施工方案的步骤和一些注意事项又有哪些?这是很多农村家庭在房子建成后,装修屋面时都会考虑的问题。今天就为广大农村自建住宅的业主朋友们带来了自建房屋面防水工程做法、步骤及价格的详细攻略,一起来看看吧。 一、什么是屋面防水工程 屋面是建筑物最上层的外围护构件,用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太阳辐射、气温变化等不利因素的影响,保证建筑内部有一个良好环境,屋面应满足坚固耐久、防水、保温、隔热、防火和抵御各种不良影响的功能要求。因此在建筑物主体完成后,往往会对屋面进行一系列的施工装修改造过程,而其中屋面防水工程就是重要的一个内容。 二、自建房屋面防水做法 屋面防水工程施工方案分类一般按两大种类来划分,按屋面形式分与防水材料。 自建房屋面防水做法(一):根据屋面形式 1、平屋面:指屋面坡度小于或等于5%的屋面,一般常用坡度为2%~3%,又分为上人屋面和不上人屋面两种,上人屋面坡度通常为1%~2%;平面屋通常形式有挑檐式、女儿墙和挑檐女儿墙等 2、坡屋面:指坡度10%以上的屋面。坡屋面是由一些相同坡度的倾斜面交接而成,通常形式有单坡式、硬山式、悬山式、四坡式和卷棚式等 3、其他屋面:种类较多,如双曲拱式、砖石拱式、筒壳式、球形网壳式、V形网壳式扁壳式、车轮形悬索式和鞍形悬索式等。 自建房屋面防水做法(二):根据防水材料

浅论倒置式屋面

浅论倒置式屋面 发表时间:2008-12-17T17:07:13.437Z 来源:《中小企业管理与科技》供稿作者:李红建 [导读] 摘要:由于传统屋面存在夏天防水层起鼓,冬天冷凝水积聚等诸多问题,一种新的屋面形式—倒置式屋面在伴随着挤塑聚苯乙烯板的出现而在世界范围内得到广泛应用,其不但能完成弥补传统屋面的缺点,同时还能大大地延长防水材料的使用年限,从而有效地解决了屋面防水层寿命短和容易产生渗漏现象。关键词:屋面传统式倒置式防水保温挤塑聚苯乙烯 摘要:由于传统屋面存在夏天防水层起鼓,冬天冷凝水积聚等诸多问题,一种新的屋面形式—倒置式屋面在伴随着挤塑聚苯乙烯板的出现而在世界范围内得到广泛应用,其不但能完成弥补传统屋面的缺点,同时还能大大地延长防水材料的使用年限,从而有效地解决了屋面防水层寿命短和容易产生渗漏现象。 关键词:屋面传统式倒置式防水保温挤塑聚苯乙烯 一、概述 通常把防水层设置在保温层之下的屋面称为倒置式屋面,这种屋面设计理论由来已久,但正式尝试这种做法始于上世纪40年代,首先在美国应用,经过二十多年的探索和完善,尤其是挤塑板的出现使得倒置式屋面在北美得到广泛推广。目前世界工程领域将屋面系统分为两大类,一为传统屋面(Conventional Roof),另一类即为倒置式屋面(inverted Roof)或称为保护屋面防水层系统(Protected Roof Membrane Assemblies),或简称保护屋面系统(Protected Roof), 二、倒置屋面的特点 倒置屋面的出现是由于传统屋面存在着先天的缺陷,传统屋面中保温材料置于隔气层与防水层之间,一旦湿气突破隔气层或雨水渗入防水层,保温材料性能将大大降低,并造成夏天防水层起鼓,冬天冷凝水积聚等问题。 倒置屋面的特点是把防水材料设置在结构层之上、绝热材料之下、兼作隔气层。其不但能完成弥补以上缺点,同时还能减少施工中对防水层的损坏,避免施工在遇水软化的材料上而造成的防水层撕裂现象,大大地延长防水材料的使用年限,从而有效地解决了屋面防水层寿命短和容易产生渗漏现象。 三、屋面防水等级和设防要求 国内屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层耐用年限等,把屋面防水分成四个等级,按不同等级进行设计应符合“屋面工程技术规范”(GB5020784)中所列表3.0.1的要求。对于倒置屋面,如果仍遵循上述规范要求,显然过于保守或者说提高了屋面防水的可靠性。 四、设计要求 1、防水建议参照国标GB50207-94表3.01的规定选用防水等级及防水材料。 2、保温与隔热保温屋面与隔热屋面分别是就寒冷地区冬季和炎热地区夏季而言,二者所采取的措施并不完全相同,前者通常采用导热系数小、吸水率低、表观密度小、并有一定强度的保温材料:后者不仅采用前者的有效材料隔热外,还可以采用架空、种植及热反射率高的表面材料以阻止热量的渗入等辅助措施。具体设计时应根据不同地区现行规范、标准中的屋面传热系数限值规定进行屋面保温隔热计算以确定保温层厚度。 3、材料的相容性屋面工程所选用的防水材料,虽然绝大多数防水材性与挤塑聚苯乙烯材性相容,但若二种材料不能兼容时,则必须在保温材料与防水材料之间设置专用的隔离层,否则某些防水材料的可溶性载体能使聚苯乙烯保温材料分解。 4、屋面材料倒置屋面通常有以下各层材料: (1)、保护层:保护层材料应满足以下要求:具有极快地渗透湿气的能力;可以允许滞留少量雨水;水分不会导致材料变质;保护层材料不会冻裂破碎; (2)、保温层:保温层主要起保温隔热作用,采用合适的保温材料是倒置屋面成功的关键。铺在防水材料之上的保温材料必须符合下述条件:导热系数小,而增强蒸汽渗透阻大;材料内部不存在毛细管;处于反复冻融的条件下材质不变;在50~70℃的热水中,几乎不吸水;在-50~70℃的温度范围内,均可安全使用;对于长期的蠕变,在实用中可忽略不计;抗压强度在200KPa以上。 近几年来,挤塑成型的聚苯乙烯板在世界范围内得到广泛应用,这种新材料内部为闭孔结构,具有优异和持久不变的保温性能、极强的憎水和阻止水蒸汽渗透的能力、相当高的抗压强度、加工容易和便于安装等特点,是目前世界上公认的适用于倒置屋面的理想保温材料。(3)、隔离层:当防水材料与挤塑聚苯乙烯材料不能互相兼容时,则必须在保温材料与防水材料之间设置专用的隔离层。其目的是防止保温材料与防水材料二者因材性相容而导致挤塑板或防水层产生裂解。 (4)、防水层:防水材料有沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材料、沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料及高成分子防水涂料。参照国外经验及我国国标GB50807-94的规定,在倒置屋面中宜采用防水涂料选用何种材料取决建筑物的重要性及经济承受能力。对于一般民用建筑,建议选用高聚物改性沥青防水涂料或合成高分子防水涂料,均为一道防水设防或两种防水材料复合使用。 5、倒置屋面实例分析:混凝土板块排水保护层屋面是应用较普遍的一种。如果防水材料的材性与挤塑聚苯乙烯的材性不相容,则应在这二种材料之间设置隔离层。最上层的预制混凝土板块起保护保温材料之用,同时起排除雨水和压重作用,松铺的做法是便于取走混凝土板块,利于检修。混凝土板块下面覆盖的无纺纤维布,是为了过滤聚集建筑碎料及四周尘埃,另一作用是防止紫外线直接透过预制混凝土板块之间可能存在的缝隙而对保温材料造成危害。 另外,不上人屋面可用卵石覆盖并铺设纤维无纺布,这种卵石配重保护屋面能使湿空气以扩散和对流的方式向大气中逸散,只有少量的水分滞留在保温层内,排除雨水较快,成本也较低。但屋面的上表面不能利用,若需上人可以采用局部铺设混凝土块的方式解决。 五、国外研究成果 从70年代末到90年代中,德国及瑞典对涂膜防水倒置平屋面中挤塑聚苯乙烯材料的保温性能进行了研究,特别是德国Franhofer建筑物理研究所副所长Helmut Kunzel博士对保护涂膜防水屋面进行了全面深入的研究,获得了很大成果;1991年,在蒙特利尔第三届国际屋面技术研讨会上,由美国陆军工程师寒地研究与工程实验室(CRREL)的Wayne Tbiasson,Alan Greatorex和Doris Van Pelt三位专家发表了《屋面保温材料在湿环境下的性能曲线》的论文,通过长期对大量通用屋面保温材料在湿环境下的跟踪测试,并得出挤塑板是可以在2年内70%湿度

屋面防水施工做法图文丰富,非常全面

最详细全面的"屋面防水"施工做法一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次示意图:

二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1 厚度及技术要求 ⑴水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。

水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于 32.5级。 ⑵细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。 ⑶沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~ 20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。 2 找平层的排水坡度 平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 3 节点处理 找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。 高低跨变形缝处理:

伸出屋面管道防水处理:

直式水落口:

4 找平层的分格缝 找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 屋面分格缝的面层处理:

屋面防水构造

正置式屋面防水构造 —6 ——5 —4 ——3 —2 d' *― -]L 1' 4 1-温凝土屋面板;2-保温层;3-找平层:Q-基层肪水剂<SBS 涂料或冷底油等)J 5-SBS改性沥 言防水卷材等;eH杲护层正置式屋面陵水枪造/制團:城工防水 图示结构为正置式屋面防水做法。 屋面防水是建筑防水中十分重要的组成部分,防水设计应根据建筑的重要性和使用功能,做出相应等级的防水设计。 倒置式屋面防水做法(图文) —下 6 —5 —4 —3 2 1-混凝土屋面板;2-找平层;3-基层防水剂<SBSi余料著);4■防水层(防水卷材或防 水徐料3 ;「保温层:L隔离层t无纺布我袖毡);丫-保护层 闵置式屋面防水构造f制图:城工防水 图示结构为倒置式屋面防水做法。 屋面防水是建筑防水中十分重要的组成部分,防水设计应根据建筑的重要性和使用功能,做出相应等级的防水设计。 /

关于《傲城国际》漏水问题分析及处理措施 1.屋面各单元雨落管处及烟道口根部均有不同程度渗漏;原因①雨落管出屋面偏短,与屋面防水层脱节,且屋面防水卷材下 返深度不够,导致雨水下落时部分进入保温层,从而渗入楼板部位,且影响范围较大,建议需治理彻底,以避免后患,②烟道及 部分女儿坪、通气口防水卷材上返处,未见有“范水”,故两种材料界面处局部开裂,导致立面水流沿裂缝侵入至楼板,且有裂 缝范围扩大的趋势,建议有缝处补粘,且上部必须补设“泛水沿”。 2 .负一层车库顶板渗漏;原因:上部物业用房周边卷材与坪面开裂,且缺少“泛水沿”,导致坪面雨水沿坪流入至楼板, 处理措 施同上2条。 3 .负二层地面在雨大水急的状态下,有几处从底板裂缝处向上渗水,且有明显压力,即局部底板防水失效,刚性防水亦有裂 缝,处理措施采取“针孔”压力注胶,并作纤维粘结最后表面层处理。 注:①施工建议由专业防水公司来进行,并形成明确处理方案(并量化),期间由物业配合现场监管并形成记录。 ②施工期间由物业部门将外墙窗口?腰线等部位亦做相应排查以避免其他部位的隐 患,最后做好屋顶注水试验。 出屋面管道.屋面女儿墙防水做法(示意图) 1图示结构为屋顶出屋面管道节点防水构造。 出屋面管道穿出屋面,由于管道光滑,难以固定,加之其侧面和屋面板有比较顺畅的通水路径,如果施工质量不到位,很 容易造成渗水。所以,在做管道防水上翻收口施工时,沿管道一圈用高效弹性密封胶封死。 另,泄水管口出确保管线整体行及密封性。 2图示结构为屋面女儿墙防水做法。 考虑到女儿墙墙体易受温度等因素影响而产生开裂,且裂开部位多数在女儿墙根部,因此,在阴阳角位置需设置附加增强 层。 此外,有滴水线的女儿墙防水层收于滴水线下方,无滴水线的女儿墙防水层收于压顶下方,既无滴水线又无压顶的女儿墙 需整体上翻。 6 - 音 ? _ 二 § g i J.- ■二■= ▼二= 1:!=轨.■勺*討■云■w辛鼻■w W A J.FA ^.'- F-4 "? A -b-F F "W r A J A ~~ ■* r 8 3-卵石,4如复台i耶台基耐 A毎封材料,ASBS^^t附力口层, 根芽刺防水卷材;5-3厚SB徵性沥青防水巻材:e-zootec/m^^ 纺布过迪层 出屋面管道构娃节点阪水■/制團,城工肪水 4 5 1-俣护层:2-隔离层C无如n或更它5 ;3-煤虚层: 4-[?^7K 层;吕■找平层;8 -结构层;T-阳加増亍虽:沪女儿瑁压頂 女儿焙防水构造/制E : 水 T

屋面防水层细部做法

屋面防水层细部做法 05YJ5-1 2/14 屋面防水层收头做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 B 、C/9 屋面防水层转角做法:建施24图,采用图集 05YJ5-1 D/10 出屋面管道防水层做法:建施1图第6.4条,采用图集 屋面变形缝与主楼外墙接处05YJ5-1 2/35

屋面女儿墙顶变形缝05YJ5-1 B/33 I > * & L 林腰①①片NM 1KM4. 輛曲彌D ? K '/. 二"好也 F i :0? L I \ ? 料和 ftt&M 幅f [蛇西 HX-?" Wh* 利朋 宀⑤

屋面出口做法:建施24详图15/11 建施4图:上人屋面屋一、不上人屋面屋二 设计具体做法 说明: 1、 上人屋面全部面层完工后距女儿墙顶面尺寸 1.35米。注意按图示屋面找坡 2,,至出水口处0.5~1米范围再重加斜坡度出水。 2、 防水层收头距成品屋面不小于 250~300,所以要精细计算各部位总高度和找 坡层的高度尺寸,防水层下的砂浆面与出水口边相平 Ml 帖 5W \ > T 财层 05YJ5-1 33 柔性防水屋面变形燮 (二) 屋面出口做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 A/12

3、屋面保温用80 厚硬质岩棉板铺贴。上人屋面上层的预制砼板块(广场砖)改用1:4 干硬性水泥砂浆铺贴,再填粗砂后按要求喂缝(甲方 2015 年6 月21 日联系函第4 条)。 4、四层顶屋面改为上人屋面(甲方2015年6月21日联系函第5条) 5、屋面雨棚及出屋面的风井顶板上做1:2.5 水泥砂浆参3~5,的防水粉(建24 图及总说明 6.1 条)。 6、做前外围先弹平线,防水层下的砂浆面收水光,各角呈小圆角。注意墙立面按要求压毡槽的留置。

倒置式屋面与传统的屋面保温做法比较

倒置式屋面与传统的屋面保温做法比较 节能在建筑中的应用现在我们采用的是XPS挤塑式聚苯乙烯保温板做屋面保温材料,本做法经实践检验是可行的。下面就这种新方法一—倒置式屋面与传统的屋面保温做法相比较,看看其优点在哪里。由于采用挤塑式聚苯乙烯保温板这种新材料,使我们可以用倒置式屋面。倒置式屋面是将传统屋面构造中的保温层与防水层颠倒,将保温层放在防水层上面。而 XPS这种材料具有“憎水性”,而我们以往在工程中常用的其它几中保温材料如:水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉、岩棉等都是非憎水性的,这类材料如果受潮、漏水、吸湿后,其导热系数将成倍增加,所以才出现了普通保温屋面中需要在保温层上做防水层,在保温层下面做隔气层,使构造复杂化.施工易受各种自然因素、施工工艺限制,从而增加施工难度,延长工期,增加造价。其次,防水材料放在建筑屋面最上层,经过长期的日晒、风吹、雨淋必将加速该材料的老化,从而缩短了防水层的使用寿命,所以还要在防水层上加做保护层,每年均需检修。3~5年就需要大维修,这又将增加额外投资。而对于封闭式保温来说,施工中易受天气、人员及工期的限制,其含水率也很难做到按规范要求应达到自然风干状态下的含水率。如果因为先期保温层和找平层干燥困难而采用排气屋面的话,则由于层面上伸出大量排气孔,不仅人为地破坏和影响屋面的整体性也影响使用和观瞻,施工也很麻烦。排气孔上防雨盖,由于在屋顶易被风吹或踢碰而脱落,从而使雨水灌人孔内,成为一个漏点。另外,传统保温材料一旦因屋面漏水,进入保温材料,经过夏天日晒,冬天冻涨,非常容易起鼓、裂缝,造成房屋漏水,而且漏水点不易查找,给维修工作造成极大困难,特别是局部维修也不易解决漏水问题。

屋面防水做法

瓦屋面构造及防水作法历史久远,是成熟的技术,但因近代屋面材料发生很大的变化,再按传统的作法已不适宜,应该以新的屋面材料设计防水构造。 瓦屋面防水依据屋面坡度大、水向下流的道理,采取以排为主、以防为副的原则。瓦块上下左右互为搭压,并不封闭,故为构造防水。所以,瓦屋面是古老而简单的形式。瓦屋面瓦块搭接处难以严密,缝中漏水为常事。本文意在作一些各类瓦屋面设计方面的要点提示,以提高瓦屋面的防水质量。 瓦屋面用瓦主要包括琉璃瓦、小青瓦、平板瓦、S型瓦和油毡瓦几种。至于石棉瓦、压型板材,不应是瓦,而属屋面构件,兼有防水作用而已,本文不涉及。 1、XX屋面。 传统造作法如下:1)木椽之上钉木望板。2)在望板上抹青灰泥。3)青灰泥上铺三七灰土(15 cm厚,叫灰背,用作保温),洒水拍实,相当于刚性防水层4)灰泥坐浆卧瓦反瓦。瓦上端压四分,下留六分。两块瓦反瓦相邻隔开距离是瓦反瓦宽的12。5 )覆扣甬瓦瓦。泥灰塞满相邻两块瓦反瓦之间的留缝,甬瓦瓦上下设企口对接。对缝要用灰泥勾严,因这是可能导致渗水的关键部位。 现在琉璃瓦屋面的构造不同于传统作法,而是采用钢筋混凝土望板和轻质松软的保温层。材料改变了,作法也有变化,应注意以下问题:1)瓦下必须作一道柔性防水层。2)应设防滑条。 防滑条宜用薄铁弯成仁”型,上下两道防滑条相距8 0?10 0 cm。 3)保温层上抹水泥砂浆找平层,作柔性防水层。要求柔性防水层表面与水泥砂浆牢固连接不滑动,宜用改性沥青卷材,并有砾岩片覆面,与基层热熔满粘;也可选用丙烯酸类涂料防水。如果固定防滑条或挂瓦条穿过防水层,其防水层必须采用4 mm厚的改性沥青卷材。4)保温层设在望板下,采用硬质喷涂发泡聚氨酯,也可利用下弦吊顶板作保温设计。5)瓦屋面屋脊施工,脊瓦水平搭接,瓦缝易渗水,故传统作法垒脊墙最低也要一尺高,以封盖两边瓦的收头。 2、xx屋面 小青瓦的构造作法南北方不同。在北方瓦下坐浆卧瓦,在南方多为冷摊;在北方小青瓦屋面构造基本与琉璃瓦屋面相同,但不再增加柔性防水层,因为使用小

屋面工程技术规范GB50345

屋面工程技术规范 GB50345-2004 自2004年9月1日起实施 1 总则 1.0.1为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5屋面工程施工质量验收,应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2002的规定。 2 术语 2.0.1防水层合理使用年限 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2一道防水设防 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3沥青防水卷材(油毡) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4高聚物改性沥青防水卷材 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5合成高分子防水卷材 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加人适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6基层处理剂 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.7满粘法: 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9点粘法 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10条粘法 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11热粘法 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12冷粘法 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13热熔法 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材 之间粘结的施工方法。 2.0.14自粘法 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15焊接法 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16高聚物改性沥青防水涂料 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17合成高分子防水涂料 以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成的单组分或多组分防水涂料。 2.0.18聚合物水泥防水涂料 以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。 2.0.19 胎体增强材料 用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为增强层的材料。 2.0.20密封材料 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

屋面防水做法

****1#、2#、3#、4#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:四川**建筑工程有限公司 编制时间:二O一二年三月三十日

一、上人屋面做法 现浇钢筋砼楼板结构层→最低50mm厚膨胀珍珠岩找坡,内设PVC-UΦ32排气管→20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层→聚4mm厚酯胎SBS改性沥青防水卷材→20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层→40mm厚C20细石砼,内配双向ΦR4@200钢筋,分仓缝?6000×6000,表面压光→油膏嵌缝。 二、非上人屋面做法 现浇钢筋砼楼板结构层→最低50mm厚膨胀珍珠岩找坡,内设PVC-UΦ32排气管→20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层→4mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材→20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 三、施工准备 屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检验记录。屋面工程的防水层必须由经资质审查合格的专业防水队伍进行施工,作业人员持证上岗;材料的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求,不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 四、施工方案及技术措施 1、膨胀珍珠岩找坡层 施工工艺:基层处理→保温砂浆搅拌→铺设、压紧→刮平→找平。 铺设保温层:

根据设计坡度计算分水岭处水泥膨胀珍珠岩厚度为200mm,最薄处厚50 mm,用墨线在女儿墙上弹好线,再将屋面各控制点的高度用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆或普通砂浆做好,然后根据已做好的控制点拉线,将拌合均匀的水泥膨胀珍珠岩保温砂浆(水泥:膨胀珍珠岩=1:5)按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的保温层厚度与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺保温层,同时找坡,虚铺后的保温层用木杠压紧、刮平,再用平板振动器压实至设计厚度。 2、排气管道安装 排气管道与找平层分格缝的位置一致,设于保温层内;在保温层底部分格缝内填孔隙率大、通气良好的颗粒,上部埋入一根按梅花型钻孔的PVC-UΦ32管,管顶覆盖一层密目安全网,防止施工找平层时水泥砂浆堵塞排气孔;出气孔沿女儿墙敷设,高度500 mm,孔口做防水处理(加两个90°弯头使孔口旋转180°)。 3、水泥砂浆找平层 施工找平层时应将原表面清理干净,浇水湿润,刷素水泥浆一道,有利于基层与找平层的结合。在结构层上均匀设置标筋,大面积做找平层前将出屋面管根用细石砼填密实,将机械搅拌好的1:3水泥砂浆吊装到位,按分格块装灰、铺平,用铝合金枋靠冲筋条刮平,再用木抹子抹压密实,基层与突出屋面结构的交接处、出屋面管道及基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺,水泥砂浆找平层的材料质量配合比及排水坡度必须符合设计要求,表面平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。

GB50345-2004屋面工程技术规范

屋面工程技术规范GB 50345-2004 1 总则 1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3 屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4 屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5 屋面工程施工质量验收应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。 1 术语 2.0.1 防水层合理使用年限 life of waterproof layer 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2 一道防水设防 a se4parate waterproof barroer 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3 沥青防水卷材(油毡) bituminous membrane(felt) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材 modifide asphalt membrane 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5 合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6 基层处理剂 primer 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。 2.0.7 满粘法 full adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 border adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9 点粘法 spot adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10 条粘法 strip adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11 热粘法 hot adhesion method 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12 冷粘法 cold adhesion method 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13 热熔法 torch-applied method 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.14 自粘法 self-adhesion method 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15 焊接法 welding method 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16 高聚物改性沥青防水涂料 modifide asphalt paint 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17 合成高分子防水涂料 high pdymer waterproof paint

倒置式屋面防水节点图

天沟、檐沟的防水保温构造应符合下列规定: 1天沟、檐沟的防水保温构造应符合图5.3.2的要求; 2天沟、檐沟应增铺防水附加层。附加层与屋面交界处的空铺的宽度不应小于200mm; 3防水卷材应从沟底翻上至沟外沿顶部,收头应用水泥钉固定,并用密封膏封严; 4天沟、檐沟应满铺保温材料 图5.3.2 天沟、檐沟的防水保温构造 1—密封材料;2-防水层;3-防水附加层;4-压条钉压;5-滴水;6-水落口;7-螺栓固定

山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合下列规定: 1山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合图5.3.3-1、5.3.3-2的要求; 2 山墙、女儿墙可采用现浇混凝土或预制混凝土压顶,可采用金属制品或合成高分子卷材封顶; 3铺贴泛水处的卷材应采用满贴法; 4当墙体有压顶时,防水材料泛水可直接地连续铺至墙体压顶下凹槽部位,泛水收头应采用水泥钉配镀锌薄钢板垫片钉压固定和密封膏封严(图5.3.3-1); 5当墙体无压顶时, 防水材料泛水应连续地铺至墙顶,收口应采用胀管螺栓固定,钉头应采用密封材料封严,墙体顶部应盖金属盖板,并应固定牢固(图5.3.3-2); 6女儿墙内侧应满铺保温层,泛水卷材面铺设保温材料后应抹水泥砂浆保护或采用涂刷浅色涂料、粘贴铝箔保护层 5.3.3-1 有压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造 1—压顶;2-防水层、防水附加层;3-外墙保温;4-压条钉压;5

-密封材料 图5.3.3-2 无压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造1—防水附加层;2-防水层;3-密封材料;4-螺栓固定; 5-金属盖板;6-屋面、外墙保温分界线;7-压条钉压; 8-外墙保温

最详细全面的屋面防水施工做法

最详细全面的"屋面防水"施工做法 一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次示意图: 二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1 厚度及技术要求 ⑴水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。 水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。 ⑵细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。 ⑶沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。 2 找平层的排水坡度 平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 3 节点处理

找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。 高低跨变形缝处理: 伸出屋面管道防水处理: 直式水落口: 4 找平层的分格缝 找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。屋面分格缝的面层处理: 三、保温层施工 1 保温层材料 保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统等。 目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。 2 保温层的施工

倒置式屋面(2)防水节点详图

倒置式屋面(2)防水节点详图 天沟、檐沟的防水保温构造应符合下列规定: 1天沟、檐沟的防水保温构造应符合图5.3.2的要求; 2天沟、檐沟应增铺防水附加层。附加层与屋面交界处的空铺的宽度不应小于200mm; 3防水卷材应从沟底翻上至沟外沿顶部,收头应用水泥钉固定,并用密封膏封严; 4天沟、檐沟应满铺保温材料 图5.3.2 天沟、檐沟的防水保温构造 1—密封材料;2-防水层;3-防水附加层;4-压条钉压;5-滴水;

6-水落口;7-螺栓固定 山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合下列规定: 1山墙、女儿墙泛水防水保温构造应符合图5.3.3-1、5.3.3-2的要求; 2 山墙、女儿墙可采用现浇混凝土或预制混凝土压顶,可采用金属制品或合成高分子卷材封顶; 3铺贴泛水处的卷材应采用满贴法; 4当墙体有压顶时,防水材料泛水可直接地连续铺至墙体压顶下凹槽部位,泛水收头应采用水泥钉配镀锌薄钢板垫片钉压固定和密封膏封严(图5.3.3-1); 5当墙体无压顶时, 防水材料泛水应连续地铺至墙顶,收口应采用胀管螺栓固定,钉头应采用密封材料封严,墙体顶部应盖金属盖板,并应固定牢固(图5.3.3-2); 6女儿墙内侧应满铺保温层,泛水卷材面铺设保温材料后应抹水泥砂浆保护或采用涂刷浅色涂料、粘贴铝箔保护层

5.3.3-1 有压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造 1—压顶;2-防水层、防水附加层;3-外墙保温;4-压条钉压;5-密封材料 图5.3.3-2 无压顶山墙、女儿墙泛水防水保温构造1—防水附加层;2-防水层;3-密封材料;4-螺栓固定;

5-金属盖板;6-屋面、外墙保温分界线;7-压条钉压; 8-外墙保温 屋面变形缝处保温防水构造应符合下列规定: 1屋面变形缝处保温防水构造应符合图5.3.4的规定; 2变形缝的泛水高度不应小于250mm; 3防水层应铺贴覆盖变形缝两侧挡墙的上部; 4变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部应填放衬垫材料,并应用卷材封盖; 5变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填(图5.3.4) 图5.3.4 屋面变形缝处保温防水构造 1-密封材料;2-防水层;3-防水附加层;4-盖板;

何谓倒置式屋面

倒置式屋面:将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑设计资料集》第二版第8册中阐明,倒置式屋面(IRMAROOF)就是“将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面”。然而长期以来,我国工程界对倒置式保温屋面的材料及其构造缺乏充分的研究和实践。即使少数提及的新规范和资料集(第二版)中,除了概念以外,仍缺少必要的指导作为设计的依据,需要对此作进一步的探究。 目录 倒置式屋面的定义中,特别强调了“憎水性”保温材料,工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都是非憎水性的,这类保温材料如果吸湿后,其导热系数将陡增,所以才出现了普通保温屋面中需在保温层上做防水层,在保温层下做隔气层,从而增加了造价,使构造复杂化。其次,防水材料暴露于最上层,加速其老化,缩短了防水层的使用寿命,故应在防水层上加做保护层,这又将增加额外的投资。再次,对于封闭式保温层而言,施工中因受天气、工期等影响,很难做到其含水率相当于自然风干状态下的含水率:如因保温层和找平层干燥困难而采用排汽屋面的话,则由于屋面上伸出大量排汽孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。即使是按规范设排汽道、排汽孔有时还会出现防水层起泡现象。这里面一个根本的问题是保温材料中的含水率。上海过去采用水泥膨胀珍珠岩(或水泥蛭石)等无机胶结材料在现场拌合做屋面保温层,加上找平层也是湿作业,施工中用水量较大,要保证及时蒸发以达到自然风干状态下的含水率常常难以做到,这不仅影响到防水工程的施工质量,更大大影响了实际保温效果。近年来虽然采用树脂等有机胶结材料的保温层,如防水树脂珍珠岩等逐渐在市场上广泛应用,但由于市场上压价竞争,质量良萎不齐,其实际含水大大超过其测试报告,质量关难以把握。 材料科学的发展,挤塑聚苯乙烯等新型高效节能材料的发展应用,终于使倒置式屋面中憎水性保温材料之技术难关得以克服,为倒置式屋面的设计应用提供了材料基础。倒置式屋面与普通保温屋面相比较,主要有如下优点: a、构造简化,避免浪费 b、不必设置屋面排汽系统; c、防水层受到保护,避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏; d、出色的抗湿性能使其具有长期稳定的保温隔热性能与抗压强度; e、如采用挤塑聚苯乙烯保温板能保持较长久的保温隔热功能,持久性与建筑物的寿命等同;

相关文档