变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范1范围

本规范规定了变压器局部放电(特高频法)在线监测装置的术语、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。

本规范适用于变压器局部放电(特高频法)在线监测装置。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义GB/T 11287 电气继电器量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验GB 2423 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术

DL/T 860 变电站通信网络和系统

GB7354 局部放电测量

GB/T16927 高电压试验技术

3术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1特高频法(ultra high frequency(UHF))

指采用特定的传感器检测局部放电在特高频频段(300~1500MHz)所产生电磁波信号的方法。

3.2最小可测放电量

在检定环境下针对特定典型的局部放电类型所能检出的最小放电量q min(pC)。为了得到明确的测量结果,q min的测量幅值至少应为背景幅值的2倍。

4技术要求

4.1通用技术要求

在线监测装置的通信功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求如下。

4.1.1一致性功能

应采用标准可靠的现场工业控制总线或以太网络总线,采用统一的通信协议和数据格式,应具备时间同步功能。上传数据应遵循DL/T 860通信协议。在线监测装置传输的数据内容和方式,以及进行数据建模时应遵循的原则见附录A。

4.1.2绝缘性能

a)绝缘电阻

(1)在正常试验环境下,绝缘电阻的要求见表1。

(2)温度+40±2?C,相对湿度(93±3)%恒定湿热条件下绝缘电阻的要求见表2。

表1 正常试验环境下绝缘电阻要求

表2 湿热条件下绝缘电阻要求

b)介质强度

在正常试验大气条件下,装置各独立电路与外露的可导电部分之间,以及各独立电路之间,应能承受频率为50Hz,历时 1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象;工频耐压试验电压值按表3规定进行选择,也可以采用直流试验电压,其值应为规定的交流试验电压值的1.4倍。

介质强度的要求见表3

表3 介质强度要求

c)冲击电压

在正常试验大气条件下,装置各独立电路与外露的可导电部分之间,以及各独立电路之间,应能承受1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定工作电压大于60V 时,开路试验电压为5kV;当额定工作电压不大于60V 时,开路试验电压为1kV。试验后设备应无绝缘损坏和器件损坏。

4.1.3电磁兼容性能

a)应能承受GB/T 17626.2规定的严酷等级为4级的静电放电干扰;

b)应能承受GB/T 17626.3规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射干扰;

c)应能承受GB/T 17626.4规定的严酷等级为4级的电快速瞬变脉冲群干扰;

d)应能承受GB/T 17626.5规定的严酷等级为4级的浪涌(冲击)干扰;

e)应能承受GB/T 17626.6规定的严酷等级为3级的射频场感应的传导骚扰干扰;

f)应能承受GB/T 17626.8规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰;

g)应能承受GB/T 17626.9规定的严酷等级为5级的脉冲磁场干扰;

h)应能承受GB/T 17626.10规定的严酷等级为5级的阻尼振荡磁场干扰;

i)应能承受GB/T17626.11规定的电压暂降的60%UT,持续时间10个周波的电压暂

降干扰。

4.1.4环境适应性能

a)装置应能承受GB/T 2423.1 试验Ab中规定的-40℃的低温试验。

b)装置应能承受GB/T 2423.2 试验Bb中规定的+65℃的高温试验。

c)装置应能承受GB/T 2423.22 规定的温度变化试验,低温为-10℃,高温为+50℃,

暴露时间为2h,温度转换时间为3分钟,温度循环次数为5次。

d)装置应能承受GB/T 2423.9 规定的恒定湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度

(93±3)%,试验时间为48h。

4.1.5机械性能

a)装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动响应试验;

b)装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久试验;

c)装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应试验;

d)装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久试验;

e)装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验。

4.1.6外壳防护性能

装置户外部分应满足IP55要求,户内部分应满足IP51要求。

4.1.7连续通电

监测装置完成调试后,应进行72h(常温)连续通电试验。要求试验期间,测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

4.1.8结构及外观

a)装置应采取必要的防电磁干扰的措施,外露导电部分应在电气上连成一体,并可

靠接地;

b)应满足发热元器件的通风散热要求;

c)装置各模块可灵活插拨、接触可靠,互换性好;

d)外表涂敷、电镀层应牢固均匀、光洁,不应有脱皮锈蚀等;

e)电气及通信电缆线路连结牢固,走向合理、美观,各连接卡套贴有标记,各焊接点

裸露部份套有热缩管;电源进线贴有强电标志。

f)室外安装设备应具有防水防潮措施,端子箱内部应安装防凝露除湿设备。

4.1.9可靠性

监测装置的设计应充分考虑其工作条件,要求能在变电站户内外工作条件下长期可靠工作。装置相邻两次故障间的工作时间的平均值不小于8760小时。

4.1.10装置寿命

监测装置寿命应不低于10年,对内置传感器则应与变压器保持一致。

4.2接入安全性要求

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置的接入不应改变主设备的电气联接方式,不影响主设备的密封性能、绝缘性能及机械性能,电流信号取样回路具有防止开路的保护功能,电压信号取样回路具有防止短路的保护功能,接地引下线应保证可靠接地,满足相应的通流能力,不应影响现场设备的安全运行。

a)特高频局放传感器可通过变压器底部的排油阀、手孔盖板或出厂预留的介质窗进行安

装,传感器尺寸和结构应与油阀或盖板匹配,安装后长期运行不应发生渗漏油现象,必要时可方便地拆除或更换;若采用内置传感器,应能长期承受主变油压,与油接触的材料不应溶解及产生化学反应,并且与高压带电部件具有足够的安全距离,不会引起变压

器的电场畸变。

b)电容型套管的末屏抽头应使用末屏适配器引出,应具有过电压保护功能,并在末屏引出

端就近安装可靠的防开路保护装置。套管末屏适配器应连接可靠、密封良好,提供试验用测量接口;末屏引出线应使用截面积不低于2×2.5mm2的铠装双绞屏蔽电缆,电缆铠装及屏蔽应可靠接地。

4.3功能要求

a)应具备长期稳定工作能力,具有断电不丢失数据、自诊断、自复位的功能。

b)应具备现场校验用接口,能够安全、方便地接入标准测量仪器,对监测装置测量结果进

行比对。

c)监测装置应具有较高的抗干扰能力及干扰信号区分能力,能够区分局放信号与内、外界

的干扰信号,如开关操作、无线电、通信信号、自检信号等干扰信号;可通过滤波、屏蔽、干扰识别或干扰定位等方式,将变压器运行中的周期型干扰、非周期型干扰和白噪声等现场电磁干扰(雷达信号、电动机干扰、荧光灯等干扰信号)抑制到可接受的水平,将其影响最小化。

d)应具备对局部放电强度(含最大放电量、平均放电量)、放电相位、放电频次以及相应

的放电谱图(应由不少于50个连续工频周期的监测数据形成)等状态参量进行连续实时或周期性自动监测、记录等功能,并实现对局部放电的各种表征参数、统计特征参数、放电类型识别和严重程度等结果信息的远程传输;本地应能存储至少1年的数据,并能通过外部接口导出历史数据;监测数据的更新速度不应低于1次/15分钟。

e)应具有异常报警功能,包括监测数据异常、监测装置故障和通信中断等报警功能:报警

设置可修改,报警信息应实现实时远传;因监测装置原因引起的不同类型的异常报警应能通过不同的报警信号加以区分,装置自诊断信息应实现实时远传;监测装置宜具备对传感器、通信通道等定期自检功能。

f)应具备局部放电分析诊断功能,可准确给出放电缺陷的类型或各类放电发生的可能性,

能判断出不同类型局放信号,包括颗粒放电、悬浮放电、沿面放电、尖端放电、气隙放电等,以及不同类型的干扰信号;并可通过所显示出的放电信号特征参数及谱图(包括二维(Q-φ,N-φ)、三维(N-Q-φ)放电谱图、放电发展趋势图、工频周期波形图或多工频周期扫描图等)的变化趋势,分析局部放电缺陷的发展状况,同时自动生成每天、周、月的监测结果报表。

g)装置应具有外同步信号输入接口。

h)传感器布置应能保证有效检测到变压器运行中的局部放电信号,并满足检测灵敏度等性

能指标。

i)在环境背景噪声水平下,系统最低能检测到的脉冲峰值电平尽可能小,最高能检测到的

脉冲峰值电平尽可能大,具有良好的动态范围。

4.4性能要求

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置的性能应满足如下要求:

a)检测频带:应尽量覆盖变压器内部可能发生的各类局部放电信号的频率范围,在300~1500MHz之间,监测装置可根据需要选用其间监测灵敏度高、抗干扰能力强的子频段,应尽量避开电磁干扰信号。

b)检测灵敏度:最小可测放电量不大于30pC的放电信号,监测结果应能有效反映出局部放电强度的变化;

c)抗干扰能力:噪声干扰信号(包括周期型干扰、非周期型干扰和白噪声等现场电磁干扰,如雷达信号、电动机干扰、荧光灯、开关操作、手机信号、无线电等干扰信号)识别率>90%,局部放电类型识别率>90%;

d)传感器频响特性:在测试频带内,特高频传感器平均等效高度不小于6mm,特性曲线应平坦。

5试验项目及要求

5.1试验环境

除环境影响试验及运行中试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行。

a)环境温度:+10?C~+35?C;

b)相对湿度:45%~75%;

c)大气压力:80kPa~110kPa;

d)电源电压:单相220×(1±10%)V;

e)电源频率:50Hz±0.1Hz;

f)电源波形:正弦波,波形失真度不大于5%

5.2通用技术条件试验

通用技术条件试验项目包括:一致性测试、绝缘性能试验、电磁兼容性能试验、环境适

应性能试验、机械性能试验、外壳防护性能试验、连续通电试验、可靠性评定以及结构和外观检查,这些项目的试验方法、试验后监测装置需满足的性能要求如下。

5.2.1一致性测试

按照现场配置方案组成在线监测系统,给在线监测装置通电,对专用测试仪器与在线监测装置进行网络连接,利用测试软件对在线监测装置进行一致性测试。

5.2.1.1通信模型检测

a)检验模型配置文件与IEC 61850标准的变电站配置语言SCL的符合性;

b)检验逻辑设备、逻辑节点、数据、数据属性的命名规则及描述与附录A的符合性;

c)检验数据集、报告控制块、日志控制块、定值组控制块等的命名规则、描述、定义

位置及数量与附录A要求相符。

5.2.1.2数据传送功能检测

a)通过报告服务,装置应实现遥信、遥测数据的告警、召唤、周期上传;

b)通过日志服务,装置应响应综合处理单元查询遥信、遥测数据;

c)通过文件服务,装置应实现谱图文件的上传;

d)所有遥信、遥测数据应具备品质、时标等信息;

e)装置内部的通信网络连接出现中断,应正确报出通信中断。

5.2.1.3谱图文件格式检测

装置生成的谱图文件应符合附录A中的谱图文件格式要求。

5.2.1.4时间同步检测

a)装置应采用SNTP协议实现网络对时;

b)用于事件时标的时钟同步准确度应为±1ms。

5.2.1.5 通信自恢复能力检测

装置具备通信恢复能力,当物理故障消除后,网络通信应能自动恢复正常,信息传送正确。

5.2.1.6 通信稳定性检验

在网络流量异常增加,大量突发报文冲击情况下,不应死机,无异常动作。

5.2.2绝缘性能试验

根据4.1.2的要求,按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第 19 章的规定和方法,进行绝缘电阻试验和冲击电压试验。

湿热条件下的绝缘电阻试验同上,但应在完成湿热试验之后5分钟内进行。

5.2.3电磁兼容性能试验

a)静电放电抗扰度试验

按照“GB/T 17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—接触放电或空气放电;

—在外壳和工作人员经常可能触及的部位;

—试验电压:接触放电8kV,空气放电15kV;

—正负极性放电各10次,每次放电间隔至少1s。

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

b)射频电磁场辐射抗扰度试验

按照“GB/T 17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—频率范围:80MHz~3000MHz;

—试验场强:10V/m;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

c)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照“GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—试验电压:电源端口4kV,数据端口2kV;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

d)浪涌(冲击)抗扰度试验

按照“GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—试验电压:4kV;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

e)射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按照“GB/T 17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—频率范围:150kHz~80MHz;

—试验场强:10V;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

f)工频磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—磁场强度:100A/m;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

g)脉冲磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.9 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—磁场强度:1000A/m;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

h)阻尼振荡磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.10 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—磁场强度:100A/m;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

i)电压暂降抗扰度试验

按照“GB/T17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验”中规定,并在下述条件下进行:

—监测装置在正常工作状态;

—暂降电压:60%UT;

—持续时间:10个周波;

在施加干扰的情况下,装置应能正常工作,其测量准确度及性能应满足技术要求的规定。

5.2.4环境适应性能试验

表5 考核适用温度

a)高温试验

按“GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B:高温”中规定的试验要求和试验方法进行,应能承受严酷等级为:温度为表5规定的高温温度、持续时间 2h 的高温试验。试验后监测装置性能应满足技术要求的规定。

b)低温试验

按“GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温”中规定的试验要求和试验方法进行,应能承受严酷等级为:温度为表5规定的低温温度、持续时间 2h 的低温试验。试验后监测装置性能应满足技术要求的规定。

c)恒定湿热试验

按“GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验”中规定的试验要求和试验方法进行,应能承受严酷等级为:温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%、持续时间 48h 的恒定湿热试验。试验后监测装置性能应满足技术要求的规定。

d)温度变化试验

按“GB/T 2423.22 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 N:温度变化”中规定的试验要求和试验方法进行,应能承受严酷等级为:低温为-10℃,高温为+50℃,暴露时间为 2h,温度转换时间为 3 分钟,温度循环次数为 5 次的温度变化试验。试验后监测装置的性能应满足技术要求的规定。

5.2.5机械性能试验

a)振动响应试验

按 GB/T 11287 中的规定和方法,对监测装置进行严酷等级 1 级的振动响应试验。监测装置不工作,将其固定在扫频范围为 10~150Hz,60Hz 以下振幅为 0.035mm、60Hz 以上峰值加速度为 5m/s2的振动试验台上,在每个轴线方向上进行一次扫频循环约 8 分钟。试验后,装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象,在技术要求限值内功能应正常。

b)振动耐久试验

按 GB/T 11287 中的规定和方法,对监测装置进行严酷等级 1 级的振动耐久试验。监测装置不工作,将其固定在扫频范围为10~150Hz、峰值加速度为10m/s2的振动试验台上,在每个轴线方向上进行20次扫频循环,每次扫频循环约8分钟。试验后,装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象,在技术要求限值内功能应正常。

冲击试验

c)冲击响应试验

按 GB/T 14537 中的规定和方法,监测装置不工作,进行严酷等级 1 级的冲击响应试验。加速度峰值为 49m/s2,脉冲持续时间为 11ms,在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后,装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象,在技术要求限值内功能应正常。

d)冲击耐久试验

按 GB/T 14537 的规定和方法,监测装置不工作,进行严酷等级 1 级的冲击耐久试验,加速度峰值为 147m/s2,脉冲持续时间为 11ms,在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后,装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象,在技术要求限值内功能应正常。

e)碰撞试验

按 GB/T 14537 中的规定和方法, 监测装置不工作,进行严酷等级 1 级的碰撞试验,加速度峰值为98m/s2,脉冲持续时间为16ms,在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为1000个。试验后,装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象,在技术要求限值内功能应正常。

5.2.6外壳防护性能试验

按“GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)”中规定的试验要求和试验方法进行,室内及遮蔽场所使用的装置,应符合外壳防护等级IP51的要求;户外使用的装置,应符合外壳防护等级IP55的要求。

5.2.7连续通电试验

按照现场配置方案组成在线监测系统,工作电压为额定值,施加相应信号使在线监测装置工作在有效测量范围,进行72h 连续通电试验(常温)。同时进行测量数据稳定性检查,数据记录时间间隔不大于2小时,或不少于 12 次/24h。要求72h 期间监测装置各项功能正常。

5.2.8结构及外观检查

根据4.1.8的要求逐项进行检查。

5.3功能及性能检验

5.3.1传感器频响特性检验

在微波暗室(或者GTEM小室)环境中,利用高频信号发生器产生的频率、幅值可调的脉冲信号,检验传感器的频响特性曲线及其指标是否满足技术要求的规定。

5.3.2系统灵敏度检验

在微波暗室(或者GTEM小室)环境中,在测试背景噪声水平下,调整信号发生器的标定脉冲大小,检验监测系统所能测量到的最小和最大脉冲场强值,要求能检测到的最小脉冲场强值和动态范围满足技术要求的规定。

5.3.3系统有效性检验

在搭建的变压器物理仿真平台下(基本试验回路应按GB/T 7354进行校准),利用标准放电模型试品(固体绝缘内部放电、油中尖端放电、悬浮电位放电或沿面放电)检验监测系统能否有效检测到信号,检验测量到的最小放电量、放电类型识别能力等应满足技术要求的规定。

5.3.4抗干扰性能试验

在屏蔽效果良好的试验室中,对监测装置施加应用环境中可能出现的各种干扰信号,主要包括空气中的电晕放电干扰、手机通讯干扰和雷达干扰等。为了避免不同类型的模拟干扰源之间在测试过程中的相互影响,应对不同类型的干扰影响分别进行检验。检验监测装置能在变压器内部放电信号(不小于30pC)及外部干扰同时存在时,鉴别内部放电及外部干扰的能力满足技术要求的规定。

进行5.3.3和5.3.4检验项目的同时,对监测装置的数据存储、专家库、监测数据显示、异常信号报警、放电类型识别、人机界面功能等软件功能进行逐项检查。

5.4接入安全性检查

接入安全性检查应符合4.2节要求。

6检验规则

产品检验分型式检验、出厂试验、交接试验和运行中试验四种。变压器局部放电(特高频法)在线监测装置检验项目按表6中的规定进行。

表6变压器局部放电(特高频法)在线监测装置检验项目

6.1型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位,由检测单位依据试验条目完

成检验,并出具型式检验报告。

a)新装置定型;

b)连续批量生产的装置每五年一次;

c)正式投产后,如设计、工艺材料、元器件有较大改变,可能影响装置性能时;

d)装置停产一年以上又重新恢复生产时;

e)出厂试验结果与型式试验有较大差异时;

f)国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时;

g)合同规定进行型式试验时。

6.2出厂试验

每台装置出厂前,必须由制造厂的检验部门进行出厂试验,全部检验合格后,附有合格证方可允许出厂。

6.3交接试验

在装置安装完毕后、正式投运前开展的试验,装置试验合格后,方可进行。

6.4运行中试验

运行中试验是现场运行单位或具有资质的检测单位对现场待测装置性能进行的测试,对在线监测数据的准确性进行验证。试验周期为2年,在怀疑装置故障、数据异常等情况下,也应进行试验。

7标志、包装、运输、贮存

7.1标志

7.1.1每台装置及主要部件应有明晰的铭牌,铭牌内容如下:

a)装置型号;

b)装置及部件全称;

c)制造厂名称;

d)监测参量;

e)出厂日期;

f)出厂编号;

7.1.2包装箱上应有如下标记:

a)发货厂名、装置名称、型号;

b)包装箱外形及毛重;

c)包装箱外面书写“防潮”、“小心轻放”、“不可倒置”等字样。

7.2包装

装置应有内包装和外包装,包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。

7.3运输

装置应适用于陆运、空运、水(海)运,运输装卸按包装箱上的标记进行操作。

7.4贮存

装置应存贮在环境温度为-25℃~+55℃、湿度不大于85%的室内,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体,不受灰尘雨雪的侵蚀。

附录A在线监测装置数据通信要求

在线监测装置上传的数据内容包含其产生的量测、状态、控制等信号量以及谱图等文件。在线监测装置遵循《DL/T 860 实施技术规范》生成符合本规范要求的ICD数据模型文件以IEC 61850 MMS方式上送站内综合处理单元,通过综合数据网接入广东电网公司电力设备远程监测诊断中心。ICD建模原则如下:

1)在线监测装置ICD模型需采用“单LD—多LN”的模式;

2)ICD模型中数据名和CDC描述应严格遵照表A.1,如无特殊要求则不应扩展。当数据与相别或者主变电压侧有关时命名为“数据对象名[_相别][_电压侧]”,不需标记的直接使用数据对象名。相同数据名使用不同DO实例。举例:某变压器高压侧B相套管介损应命名为“LosFact_B_H”,高、中、低侧分别使用H、M、L表示。

3)ICD模型应按照表A.1中所列逻辑节点类进行建模:每个在线监测装置须对应一个LN 实例;同一IED中不同被测量对象的数据应新建LN实例,包括不同相监测。

表A.1 主变局部放电在线监测装置逻辑节点类(SPDC)定义

4)数据品质按照表A.2中要求对数据状态进行标记。模型中数据集应由FCD组成,保证数据品质可以传至客户端。具体编码方式见DL/T 860.8.1,具体数据位意义见DL/T 860.7.3.品质位策略要求如下:

a)一次设备设备停运、热备用等状态:在检测到数据不合理同时硬件软件未检出异常

时,需在品质中将可疑及不准确标记。

b)数据长期不刷新:使用品质中可疑及旧数据进行标记。

c)越有效测量范围:使用品质中无效及超值域进行标记。

d)设备未安装或未接入:数据品质直接置无效及取代。

e)传感器通信中断:数据品质置无效,数值不变化

f)设备处于调试状态的,数据品质置无效及测试。

表A.2数据品质要求

注:有效性、源、测试数据位必须支持,细化品质是对有效性的补充说明。不支持细化品质的将细化品质中各位置缺省值。

5)ICD模型文件以监测设备编码命名;文件名约定为:变电站编码_在线监测设备类别编

码[&在线监测设备类别编码] _厂家编码_序号.icd。序号:由01-99由在线监测装置厂家在工程实施时按序自编;示例:0301B15000003_A301[&A302]_001_01.icd。每一类编码均有特定的要求,具体内容由远程中心统一发布。

6)对每一个LN增加一个统一资源标识符URI属性和一个DEVID属性,URI和DEVID扩展规则如下,每一类编码均有特定的要求,具体内容由远程中心统一发布:

a)SCL文件中扩展名称空间统一为ext;

b)SCL文件中扩展的元素为:uri和devid;

c)uri属性描述在线监测装置所监测的电网一次设备,以25位功能位置编码描述;

d)devid描述在线监测装置功能位置,以21位在线监测编码描述;

e)示例:

lnType="SIMG" ext:uri="0306B120001250EAG10BAC002" ext:devid=”

0312B12000042A3840001”>(以上设备编码为:广东电网公司佛山供电局高明控制区富湾站110kV 1112间隔110kV母联100开关)。

7)对于谱图文件(PRPD或PRPS图),应同时提供MMS及FTP两种文件传输服务。多通道的谱图应合并成一个文件上送,每个谱图文件要表明采样特性。

8)在装置模型中使用RDRE逻辑节点实现录波相关功能。有新谱图文件生成后使用该逻辑节点中“录波完成信号”对客户端进行提示。谱图文件存于COMTRADE目录下,不主动上送客户端,按客户端需要对文件进行读取。

9)谱图文件名约定为:在线监测编码_厂家编码_谱图类型编码_创建日期时间.dat。

a)在线监测编码:需与devid属性描述一致。

b)创建日期时间:格式“YYYYMMDDhhmmss”

c)YYYY:4位的年份(如2010)

d)MM:2位的月份(01-12)

e)DD:2位的日期(01-31)

f) hh:2位的小时(00-23)

g)mm:2位的分钟(00-59)

h)ss:2位的秒数(00-59)

i)示例:0312B12000042A3840001_001_01_20100818151010.dat

10)谱图文件个数及文件大小:单个装置文件列表数目上限60个(多装置合并上送系统可根据装置数目乘积确定上限),单个文件大小上限为500KB。文件列表按照文件时间新旧,

滚动刷新。

11)谱图文件格式要求:。

a)文件应采用二进制数据格式进行存储。

b)文件应包括配置数据和谱图数据两部分,且两者之间增加一个分隔符“$$$$”,即

0x24242424;具体内容见(13)和(14)项。

a)为保持文件的完整性,若配置数据部分中的可选数据项未使用,则保留其占据位置,且数据项各位全设为1,例如4个字节的float型应设为0xFFFFFFFF。

12)谱图文件传输要求

a)局部放电在线监测装置按每1监测点(传感器)生成1个局部放电谱图文件;并应

在被监测设备可能发生局部放电的情况下生成文件,生成时间间隔为5-15分钟。

b)为便于实时监控文件传输通道的状态,在线监测装置若当日未生成任何谱图文件,

则需在次日凌晨0点自动生成测试用的临时文件,该文件只包含配置数据,不必包含谱图数据。

13)局部放电谱图的配置数据要求:

表A.3 局部放电谱图文件的配置数据

14)局部放电谱图的谱图数据

表A.4 局部放电谱图文件的谱图数据

变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司发布

Q/ CSG XXXXX.X-2013 目次 前言...................................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (1) 5 试验项目及要求 (2) 6 检验规则 (3) 7 标志、包装、运输、储存 (4) I

Q/ CSG XXXXX.X-2013 II 前言 为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测 技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人: 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自XXXX年XX月XX日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。

Q/ CSG XXXXX.X-2013 变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范 1范围 本标准规定了变压器铁芯接地电流在线监测装置的范围、术语、使用条件、技术要求、试验、备品备件、标志、包装、运输、贮存要求等,可作为产品的研制、生产、检验和现场测试的依据。 本标准适用于110kV及以上电压等级的变压器铁芯接地电流在线监测装置的生产、检测、使用和维修。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 DL 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1变压器铁芯接地电流在线监测装置 安装在高压设备附近,用于变压器铁芯接地电流特征量连续实时监测的装置。一般由传感器、数据采集和处理模块、通讯控制模块等组成。 4技术要求 4.1通用技术要求 变压器铁芯接地电流在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应满足《变电设备在线监测装置通用技术规范》。 4.2接入安全性要求 1

GIS在线监测系统技术方案

GIS局部放电在线监测系统 技术方案 GIS综合在线监测系统 一、产品简介 GIS综合在线监测系统应用于GIS设备得局部放电与SF6气体温度、压力、密度及微水得在线监测及智能化诊断。系统采用超高频(UHF 100MH2000MH)传感器,能够在GIS运行得条件下,监测其内部局部放电并进行定位,及时发现绝缘缺陷,广泛应用于电力、冶金等系统得110kV及以上电压等级得GIS设备得在线监测。 、系统配置及技术参数 2、1外置式超高频传感器 安装条件:设备无需停电 检测带宽:100MH2000MH 灵敏度:v 5pC 匹配阻抗:50 Q 外壳屏蔽:>10dB

防护等级:IP65 2、2 超高频噪音传感器安装条件:设备无需停电监测带宽:300MH z-3000MH z 匹配阻抗:50 Q 防护等级:IP65 2、3 现场监测单元数据处理单元采用高性能得同轴电缆与超高频传感器(包括噪音传感器)连接,通过滤波、混频放大、高速采样及小波阈值滤波等抗干扰技术,提取有效得内部局方信号,通过算法处理后上传到中央处理单元。 2、5 主处理单元中央处理单元汇总数据处理器得信号,组建故障模式数据库,采用指纹识别、双神经网络引擎,对GIS 局部放电故障类型进行诊断与放电源定位,同时提取各个SF6综合检测传感器得数据,综合反映出所监测GIS设备得运行状况。 服务器:用户可选择通讯单元:TCP/IP 或可根据情况增加稳压电源:AC100-240V功率最大94% 测量模式:通道不限,实时模式、事件模式,趋势图表(小时、每日、每月、年等)PD信号得相位、幅值pC放电次数、平均放电次数、放电累计等 专家分析:36种高低频组合滤波高压同步信号噪音抑制硬件与软件噪音抑制 高级自适应神经网络超级数据库自动识别局放类型,消除各种噪 音干扰自动产生局放事件数据 2D/3D 地图绘制,主接线/ 立体图

网络安全监测装置技术规范

第8章 专用技术条款

目录 8.1 网络安全监测装置技术规范 (1) 8.2 网络安全监测装置主要设备配置 (9) 8.3 质量保证和试验 (10) 8.4 设计联络、验收及服务 (12) 8.5 包装运输和储存 (13)

第8章专用技术条款 8.1 网络安全监测装置技术规范 8.1.1 术语和定义 8.1.1.1 电力监控系统 用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 8.1.1.2 网络安全管理平台 由安全核查、安全监视及告警、安全审计、安全分析等功能构成,能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管理。 8.1.1.3 网络安全监测装置 部署于电力监控系统局域网网络中,用以对监测对象的网络安全信息采集,为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。根据性能差异分为Ⅰ型网络安全监测装置和Ⅱ型网络安全监测装置两种。Ⅰ型网络安全监测装置采用高性能处理器,可接入500个监测对象,主要用于主站侧。Ⅱ型网络安全监测装置采用中等性能处理器,可接入100个监测对象,主要用于厂站侧。 8.1.2 网络安全监视与管理体系 按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则,构建电力监控系统网络安全监视与管理体系,实现网络空间安全的实时监控和有效管理,如下图所示 图8.1-1 网络安全监视与管理体系结构图 监测对象采用自身感知技术,产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置,

同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。 网络安全监测装置就地部署,实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理,同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。 网络安全管理平台部署于调度主站,负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息,进行高级分析处理,同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。 8.1.3 技术要求 8.1.3.1 一般要求 网络安全监测装置应满足如下要求: 1)宜采用非X86低功耗工业级硬件架构设计; 2)在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发; 3)有明显的接地标志; 4)有安全警示标识; 5)Ⅱ型网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点,装置运行灯灭时应导通装置故障接点; 6)Ⅱ型网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。 8.1.3.2 环境条件 1)正常工作大气条件 环境温度和湿度见表8.1-1,大气压力:70kPa~106kPa。 表8.1-1 工作场所环境温度及湿度分级 2)对周围环境要求条件 装置的使用地点应无爆炸危险,无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源,不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验 试验及标准 国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、 U 2的电压值规定及允许的放电量为 U U 2153=.m 电压下允许放电量Q <500pC 或 U U 213 3=.m 电压下允许放电量Q <300pC 式中 U m ——设备最高工作电压。 试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

智能变压器状态在线监测技术方案

智能变压器状态监测系统技术方案 一、智能变压器状态监测系统 智能变压器作为智能变电站的核心组成部分,其建设获得了越来越多的关注。根据现行的标准,智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站互动的变电站。智能变压器在线监测系统是保证变压器正常工作并预估设备的损耗以建立合理的检修计划,智能变压器在线监测系统是实现智能变电站的基础设备之一。 变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须最大限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。同时,客观上存在的部分工作人员素质不高、技术水平不够或违章作业等,也会造成变压器损坏而造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。 正因为变压器故障的不可完全避免,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性。但是,变压器的故障诊断是个非常复杂的问题,许多因素如变压器容量、电压等级、绝缘性能、工作环境、运行历史甚至不同厂家的产品等等均会对诊断结果产生影响。 智能变压器状态监测系统构架如图1-1所示:

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析 李华春周作春张文新从光 北京市电力公司 100031 [摘要]:本文简要的介绍国内外几种电缆局部放电在线检测方法的原理和特点,并进行了简单的分析比较。结合国内外电缆局部放电在线检测方法研究和应用情况提出当前XLPE电缆局部放电在线监测存在的问题以及在高压XLPE电缆附件局部放电在线检测研究方面今后还需要做的工作。 [关键词]:电缆、局部放电、在线检测、分析 前言 常规XLPE电缆局部放电测量多采用IEC60270法,但是其测量频带较低,通常在几十到几百kHz范围内,易受背景干扰的影响,抗干扰能力差。理论研究表明,XLPE电力电缆局部放电脉冲包含的频谱很宽,最高可达到GHz数量级。因此,选择在信噪比高的频段测量有可能有效地避免干扰的影响。目前国内外已把电缆局部放电测量的焦点转移到高频和超高频测量上。 [2][1]。 迄今为止,国内外用于XLPE电缆局部放电检测的方法有很多。但由于X LPE电缆局部放电信号微弱,波形复杂多变,极易被背景噪声和外界电磁干扰噪声淹没,所以研究开发电缆局部放电在线检测技术的难度在所有绝缘在线检测技术中是最高的。由于电缆中间接头绝缘结构复杂,影响其绝缘性能的原因很多,发生事故的概率大于电缆本体,同时在电缆中间接头处获取信号比从电缆本体获取信号灵敏度要高且容易实现,因

此通常电缆局部放电在线检测方法亦多注重于电缆附件局部放电的检测,或者在重点检测电缆中间接头和终端的同时兼顾两侧电缆局部放电的检测。电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法有差分法 耦合法[6、7、8、9][3、4]、方向耦合法、电磁[13、14、15、16][5]、电容分压法[10]、REDI局部放电测量法 [18][11、12]、超高频电容法、超高频电感法[17]、超声波检测法等。在众多检测方法中,差分法、方向耦合法、电 磁耦合法检测技术目前已成功应用到现场测量中。下面简要的介绍这些方法的原理和特点。 1. 电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法 1.1. 差分法(the differential method) 差分法是日本东京电力公司和日立电缆公司共同开发的一种方法。其基本原理见图1。将两块金属箔通过耦合剂分别贴在275kV XLPE电缆中间接头两侧的金属屏蔽筒上(此类中间接头含有将两端金属屏蔽筒连接隔断的绝缘垫圈),金属箔与金属屏蔽之间构成一个约为1500~2000pF 的等效电容。两金属箔之间连接50欧姆的检测阻抗。金属箔与电缆屏蔽筒的等效电容、两段电缆绝缘的等效电容(其电容值基本认为相等)与检测阻抗构成检测回路。当电缆接头一侧存在局部放电,另一侧电缆绝缘的等效电[3] 容起耦合电容作用,检测阻抗便耦合到局部放电脉冲信号。耦合到的脉冲信号将输入到频谱分析仪中进行窄带放大并显示信号。研究发现,频谱分析仪中心频率设在10~20MHz时,信噪比最高。差分法的检测回路

电气设备局部放电检测技术的思考

电气设备局部放电检测技术的思考 发表时间:2018-05-02T11:44:18.290Z 来源:《科技中国》2017年11期作者:安军红[导读] 摘要:在电气设备中,局部放电检测技术是一种公认的绝缘状态评判办法,目前该技术的应用尤为广泛,且成效显著。设备局部放电过程中,会在周边的空间中产生电气、声、光等变化,而伴随着这些变化的产生,可为设备绝缘状态提供相应的检测信号。本文主要对电气设备局部放电检测技术进行了研究和思考。 摘要:在电气设备中,局部放电检测技术是一种公认的绝缘状态评判办法,目前该技术的应用尤为广泛,且成效显著。设备局部放电过程中,会在周边的空间中产生电气、声、光等变化,而伴随着这些变化的产生,可为设备绝缘状态提供相应的检测信号。本文主要对电气设备局部放电检测技术进行了研究和思考。 关键词:电气设备;局部放电;检测技术;绝缘介质;高场强区域前言:局部放电与闪络和击穿不同,其属于绝缘部分区域的微小击穿。而电器设备中的绝缘材料通常都是由有机材料构成,如环氧、绝缘纸等等,由于其在运行过程时常出现杂质和气泡问题,进而使绝缘介质表面产生高场强区域,最终出现了局部放电的现象。 1电气设备局部放电检测技术局部放电测量工作通常都是在设备运行、现场试验以及设备出厂的过程中进行,借助局部放电定位、模式以及强度等因素,对测量结果的精准性进行判断。在此过程中,检测技术处于基础与核心的地位。结合上述几个重要因素,可对介质的绝缘状态进行精准、合理的评估。具体分析如下: 1.1脉冲电流法 目前,该方式是唯一具有国际认证标准的检测方法,其主要是借助设备的接地点和中性点,对局部放电所导致的脉冲电流进行测量,由此可精准获得放电频次、放电相位以及实际放电量等信息。在传统的测量方式中,通常可分为窄带测量和宽带测量2种。前者频带宽度较窄,通常保持在9~30KHz之内,具有强大的抗干扰能力和较高的灵敏度,但缺陷在于信息丰富度低和脉冲的分辨率低等等。后者在应用过程中,检测频率范围在30~100KHz之间,具有信息量丰富、脉冲分辨率高峰优势,但缺陷在于噪音比较低。 基于上述两种检测方式中存在的缺陷和不足,目前,相关学者尝试将更高检测频率应用于实践测量工作中,如测量阻抗,其宽带频率为30KHz,该方式主要借助了特殊的数据处理办法,对噪声加以剔除,并结合脉冲表现特征中局部脉冲和噪声脉冲之间的差别,实现了脉冲在频域和时域的变换,并对各脉冲的等效时间和宽带进行精准计算。该方式目前的应用十分广泛,其在局部放电识别、分离等领域也具有着十分突出的效果[1]。 1.2特高频检测法 设备在局部放电过程中,所产生的电磁波谱特性与放电间隙绝缘强度和电源的几何波形之间存在着十分密切的关系。若实际的放电间隙较小,则高频电磁波的辐射水平也就比较高。 特高频检测方式起初在气体组合电器(GIS)中应用较为广泛,据相关研究实验表明,在GIS中局部放电中,信号通常都是以横磁波、横电波以及横电磁波等形式传播。发生于变压器中的局部放电,由于绝缘结构具有一定的复杂性,进而导致电磁波在传播的过程中出现了衰减和折反射的现象,与此同时,变压器内箱壁同样也会影响电磁波传播,进而大幅度增加了局部放电测量工作的难度。基于上述情况,相关研究人员又开展了一系列的实验研究,如将特制的高频天线应用于变压器油阀中,使油箱内壁和天线保持在同一平面,并借助波导结构将所获取的信号导入到检测装置中,以此降低电磁波传播过程中产生的衰减,从而大幅度提升测量结果的精准性和测量过程的灵敏性。与此同时,研究人员还对变压器进行了深入分析和实验,即在其顶部开设介质窗,特高频天线便可借助该窗口对局部放电信号进行提取,该方式的实践应用效果尤为显著[2]。 1.3超声波检测法 GIS、变压器等设备在产生局部放电现象的过程中,通常都会经历电荷中和的过程,与此同时,也会产生一定的电流脉冲,最终产生类似于“爆炸”的现象,在结束放电之后,发生膨胀的区域才会慢慢恢复至原有体积。局部放电主要是脉冲形成,由此也会产生一系列的声波,另外,超声波检测法在具体应用的过程中,还可实现对机械波的检测,并以此判断颗粒实际的运动状态。 局部放电过程中,声波频率通常在10~107Hz,随着电气设备、环境条件、传播媒介、放电状态的不断变化,声波频率也会随之发生一定改变。在GIS中,局部放电不仅会产生声波,同时还伴有操作、机械振动、颗粒碰撞等产生的声波,但频率通常都比较低,在检测GIS局部放电的过程中,超声波传感器的谐振频率通常保持在25kHz左右,但在变压器中,则通常保持在150kHz左右。 相关研究人员借助超声传感器,实现了模型内部缺陷的检测,并通过超声符号的分量和幅值等因素,对缺陷类型进行精准定性,通过对超声信号进行分析,可对自由颗粒的实际移动方向进行精准推测。而变压器局部放电测量装置的诞生主要是依靠了LABVIEW平台,通过实验室研究,发现该装置在应用的过程中,可精准的获取局部放电量、模式以及放电位置等信息。 2局部放电检测技术存在的不足及未来发展途径电气设备局部放电检测技技术经常长时间的发展和应用,目前已经逐渐形成完善的检测流程和方法,其中,具有代表性的要数超声检测法和特高频检测法,其与常规的检测技术存在较大差别。在实际应用的过程中,可查找出很多绝缘缺陷问题,降低了事故问题的发生概率。但局部放电的故障和缺陷往往是针对于电气设备而言,若设备的电压等级较高,则一般无法从根本上解决顽疾问题。具体缺陷和发展途径分析如下:第一,在线监测和带电检测在具体应用的过程中,最显著的问题在于其自身存在的不可靠性,且缺乏完善的测试标准和准入机制,进而直接对监测低结果造成不良影响。解决该问题的办法,一方面要确保装置本身的灵敏性、精准性和可靠性,为此,需对信号分析技术、数据采集技术以及传感器技术等进行深入分析;另一方面,还应强化装置的检测力度,并对其质量加以控制[3]。 第二,GIS、变压器等设备在局部放电的过程中,最为常见的测量方式为超声波法和特高频法。但在实践应用的过程中,发现上述两种测量方式并不能发现设备内部的所有缺陷,可见,其仍存在较多缺陷问题。基于上述情况,相关研究人员已将检测技术的深入研究作为工作重点,且也开发出很多全新的检测方式,如光检测法、化学检测法等等,虽然这些技术目前均处于应用的初级阶段,存在一定的缺陷和不足之处,但随着科学技术的不断发展以及人员研究力度的不断加大,检测技术在未来发展过程中必定更加完善,其应用效果也会得到显著提升。

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

变压器局部放电试验方案

变压器局部放电试验方案批准:日期: 技术审核:日期: 安监审核:日期: 项目部审核:日期: 编写:日期: 2017年4月

1概述 变压器注油后已静置48小时以上并释放残余气体,且电气交接试验、油试验项目都已完成,并确认达到合格标准。 2试验地点 三明110kV双江变电站 3试验性质:交接试验 4试验依据 DL/T417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》 GB1094.3-2003《电力变压器第三部分:绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/FJG 10029.1-2004《电力设备交接和预防性试验规程》 合同及技术协议 5试验仪器仪表 6、人员组织 6.1、项目经理: 6.2、技术负责: 6.3、现场试验负责人及数据记录:黄诗钟 6.4二次负责人: 6.5、试验设备接线及实际加压操作负责人: 6.6、专责安全员: 6.7、工器具管理员: 6.8、试验技术人员共4人,辅助工若干人 6.9、外部协助人员:现场安装人员,监理,厂家及业主代表等人员

7试验过程 7.1试验接线图(根据现场实际情况采用不同的试验原理图) 7.2试验加压时序 图2中,当施加试验电压时,接通电压并增加至 U3,,持续5min ,读取放电量值;无异常则增加电压至U2,持续5min ,读取放电量值;无异常再增加电压至U1,进行耐压试验,耐压时间为(120×50/?)s ;然后,立即将电压从U1降低至U2,保持30min (330kV 以上变压器为60min ),进行局部放电观测,在此过程中,每5min 记录一次放电量值;30min 满,则降电压至U 3,持续5min 记录放电量值;降电压,当 图1变压器局部放电试验原理图 图2 局部放电试验加压时序图

第章高频局部放电检测技术

《电网设备状态检修技术(带电检测分册)》 弟五章咼频局部放电检测技术 目录

第 1 节高频局部放电检测技术概述 发展历程 高频局部放电检测方法是用于电力设备局部放电缺陷检测与定位的常用测量方法之一,其检测频率范围通常在3MHz到30MHz之间。高频局部放电检测技术可广泛应用于电力电缆及其附件、变压器、电抗器、旋转电机等电力设备的局放检测,其高频脉冲电流信号可以由电感式耦合传感器或电容式耦合传感器进行耦合,也可以由特殊设计的探针对信号进行耦合。 高频局部放电检测方法,根据传感器类型主要分为电容型传感器和电感型传感器。电感型传感器中高频电流传感器(High Frequency Current Transformer ,HFCT具有便携性强、安装方便、现场抗干扰能力较好等优点,因此应用最为广泛,其工作方式是对流经电力设备的接地线、中性点接线以及电缆本体中放电脉冲电流信号进行检测,高频电流传感器多采用罗格夫斯基线圈结构。 罗格夫斯基线圈(Rogowski coils ,简称罗氏线圈)用于电流检测领域已有几十年历史。早在1887 年英国布里斯托大学的茶托克教授即进行了研究,把一个长而且形状可变的线圈作为磁位差计,并且通过测量磁路中的磁阻,试图研究更加理想的直流发电机。罗格夫斯基线圈检测技术在20 世纪90 年代被英国的公立电力公司(CEGB用在名为“ El-Cid ”的新技术里,用于测试发电机和电动机的定子[1]。罗氏线圈自公布起就受到了很多学者的重视,对于罗格夫斯基线圈的应用也越来越广泛,1963 年英国伦敦的库伯在理论上对罗格夫斯基线圈的高频响应进行了分析,奠定了罗格夫斯基线圈在大功率脉冲技术中应用的理论基础[2]。20 世纪中后期以来,国外一些专家学者和公司纷纷对罗氏线圈在电力上的应用进行了大量的研究,并取得了显着的成果。如法国ALSTHO公司有一些基于罗氏线圈电流互感器产品问世,其主要研究无源电子式互感器,在20世纪80 年代英国Rocoil 公司实现了罗格夫斯基线圈系列化和产业化。总而言之,在世界范围内对于罗格夫斯基线圈传感器的研究,于20 世纪60 年代兴起,在80 年代取得突破性进展,并有多种样机挂网试运行,90 年代开始进入实用化阶段。尤其进入21 世纪以来,微处理机和数字处理器技术的成熟,为研制新型的高频电流传感器奠定了基础。20 世纪90年代欧洲学者将罗氏线圈应用于局部放电检测,效果良好,并得到了广泛应用。例如意大利的博洛尼亚大学的. Montanari 和 A.

配电变压器的在线监测技术

配电变压器的在线监测技术 方案,提出了基于全球移动通信系统GSM (Global System for Mobile communication)短信技术的配电变压器在线监测系统的设计方案。 关键词:配电变压器;在线监测;GSM;DSP 配电变压器在线监测系统是一个信息集中管理系统,信息采集点是配电变压器,采集对象为配电变压器各项运行数据。系统主要组成为现场终端、通信信道和主站中心平台。以下将对配电变压器监测终端、信道传输及功能进行系统的阐述,并对本系统的功能做一个详细的归纳。其中信道传输作为重点研究对象。 一、配电变压器监测终端 监测终端部分的硬件系统由数据采集和信号处理两部分组成。 1.1数据采集部分 数据采集部分由信号转换与调理电路、采样同步控制电路、A/D转换电路组成。采集模式为220V三相交流电压,5A三相交流电流共六路通道同步采集,A/D采样并行输出。采用同步锁相系统控制采样频率,使采样频率和信号基波频率同步变化,可消除频率泄漏。 首先系统通过电流互感器和电压互感器采集配电变压器运行中实时电流信号和电压信号,然后经过放大,低通滤波等信号调理模块送人A/D转换器,把模拟量转换为数字信号送入数字信号处理器(DSP)。如图1所示: 图一 A/D转换器电路以及型号选择: A/D转换器选用ADS7864。ADS7864具有6个输入通道,每个通道都带有一个采样保持

器,内部与两个独立的逐次比较转换器,可以同时进行2个通道的转换。输出具有FIF0,为二进制补码。 1.2数据的处理部分 本设计的DSP芯片选用VC5409作为监测终端数据处理部分的核心。该芯片属于美国TI 公司生产的54XX系列DSP中的一款,这一系列的芯片具有相同的内核结构,只是配置了不同的片内存储器和片上外围设备。 数据信号处理器(DSP)的优点 DSP控制器具有用于高速信号处理和数字控制功能所必要的结构特点,同时还具有单片电机控制应用所需的外设功能.DSP内核具有高性能的运算能力,使得其芯片可以对复杂的控制算法进行实时运算。 二、信道传输 2.1传输方式的选择 我国的通信系统主要有以下几种通信方式:电力载波通信、光纤通信、微波通信、电话拨号、普通电台无线通信等。其各自的特点见下表: 图2 配电网通信方式性能比较 所以根据以上的分析,以及我国通信系统的现状,利用全球移动通信系统GSM公众无线通信网的SMS服务传输远程数据具有一次投入少、运营成本低、可靠性高、免维护的特点,可以作为有配电网在线监测系统的主要通信方式。 系统网络如图3所示,主要由终端检测设备、终端设备通信模块、GSM通信网络、通信管理器、管理工作站组成。 2.2数据的发送 众所周知现有的GSM网络技术十分的稳定,现在的GSM系统能提供多种不同类型的业务,

变压器局部放电在线监测装置检验规范-(终稿)

变压器局部放电在线监测装置检验规范 1 范围 本规范规定了变压器局部放电在线监测装置的专项检测项目、检验条件、检验内容及要求和检验结果处理。 本规范适用于变压器局部放电在线监测装置的型式试验、出厂试验、交接试验和运行中试验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16927 高电压试验技术 GB 7354-2003 局部放电测量 DL/T 356-2010 局部放电测量仪校准规范 3 检验项目 变压器局部放电在线监测装置专项试验项目包括一致性测试、通用技术条件试验、传感器频响特性检验、系统灵敏度检验、系统有效性检验和抗干扰性能试验。 4 检验条件 除环境影响试验和抗谐波干扰试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行: a)环境温度:+15?C~+35?C; b)相对湿度:45%~75%; c)大气压力:80kPa~110kPa; d)电源电压:单相220×(1±10%)V; e)电源频率:50Hz±0.1Hz; f)电源波形:正弦波,波形失真度不大于5%; g)标准信号源:标准波形脉冲上升沿(10%~90%上升时间)约为1ns,半波时间为50ns, 幅值稳定度±5%,脉冲重复频率为50-200Hz可调。 对于高压检验试验,还应该满足以下试验条件: 1

a)试品的温度与环境温度应无显著差异; b)试验场所不得有显著的交流或直流外来磁场影响; c)试验场地必须具有单独工作接地和保护接地,设置保护栅栏; d)试品与接地体或邻近物体的距离,应大于试品高压部分与接地部分的最小空气距离 的1.5倍; e)构建吉赫兹横电磁波测量小室(GTEM测量小室)。 5 检验内容及要求 5.1一致性测试 5.1.1通信模型检测 a)检验模型配置文件与IEC 61850标准的变电站配置语言SCL的符合性; b)检验逻辑设备、逻辑节点、数据、数据属性的命名规则及描述与《变压器局部放电 在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性; c)检验数据集、报告控制块、日志控制块、定值组控制块等的命名规则、描述、定义 位置及数量与《变压器局部放电在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性。 5.1.2数据传送功能检测 a)通过报告服务,装置应实现遥信、遥测数据的告警、召唤、周期上传; b)通过日志服务,装置应响应综合处理单元查询遥信、遥测数据; c)通过文件服务,装置应实现谱图文件的上传; d)所有遥信、遥测数据应具备品质、时标等信息; e)装置内部的通信网络连接出现中断,应正确报出通信中断。 5.1.3谱图文件格式检测 装置生成的谱图文件应符合《变压器局部放电在线监测装置技术规范》的谱图文件格式要求。 5.1.4时间同步检测 a)装置应采用SNTP协议实现网络对时; b)用于事件时标的时钟同步准确度应为±1ms。 5.1.5通信自恢复能力检测 装置具备通信恢复能力,当物理故障消除后,网络通信应能自动恢复正常,信息传送正

电能质量在线监测系统技术规范书

八钢焦煤集团供电系统安全改造艾维尔沟110kV 变电站增容改造工程电能质量在线监测装置 技术规范 (通用部分) 设计单位:新疆电力设计院 2011年12月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。 投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 1.1.1本规范提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容: 1)提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 2)提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 3)提供设备安装、使用的说明书。 4)提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 5)提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 6)提供设备管理和运行所需有关资料。 7)所提供设备应发运到规定的目的地。 8)如标准、规范与本规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 9)在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 10)现场服务。 2技术规范要求 2.1规范性引用文件 装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求,但不限于表1所列规范和标准。 表1规范性引用文件

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

一变压器局部放电分类及试验目的 电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。 高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现: (1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿; (2)绕组端部油通道击穿; (3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿; (4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿; (5)绝缘纸板围屏等的树枝放电; (6)其他固体绝缘的爬电; (7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。 因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验: (1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。 (2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。 (3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。

二测量回路接线及基本方法 1、外接耦合电容接线方式 对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。 图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。测量接线回路见图2或图3。 图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线

变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果

变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果 【摘要】变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些特殊局部部位的故障和发热隐患,色谱分析已成为检测变压器等充油设备故障的重要手段,这种方法能弥补电气试验方法的不足之处。本文论述了变压器故障诊断及色谱分析诊断的原理,阐述了MGA2000—6系统的工作原理和技术特点及应用情况。 【关键词】在线监测变压器绝缘油色谱分析 1引言 在现代电气设备的运行和维护中,变压器是电力系统的主要设备之一,因结构复杂,影响安全运行的因素较多。变压器在线监测系统通过油色谱分析、微水分析、温度的热效应等综合信息来分析判断变压器的绝缘状况,较好地解决了这些问题。 与预防性试验相比,在线监测系统采用更高灵敏度的传感器采集运行中设备的劣化信息,信息量的处理和识别依靠有丰富软件支持的计算机网络,不仅可以把某些预试项目在线化,还可以引进一些新的能更真实反应设备运行状态的特征量,从而实现对设备运行状态的综合诊断,促进电力设备由定期试验向状态检修过渡。 2变压器故障诊断 变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,对检测结果进行综合分析和评判,根据DL/T596—2005《电力设备预防性试验规程》规定的试验项目,各种介质损耗因数的测量作为作为设备状态诊断和检测项目的关键具有重要意义。 目前,电力系统中采用了大量的充油电气设备,采用电气试验的方法对电气设备的绝缘情况进行检测是一个有效的方法。由于有一些设备的早期潜伏或局部故障,如变压器铁心多点接地,变压器内部线圈轻微匝间短路和比较轻微的放电等故障,受试验条件所限,采用电气试验的方法常常检测不出来,但是,如果采用色谱分析方法,对这些设备的绝缘油中溶解的气体进行检测分析,就可以检测出设备故障的所在。

变压器局部放电在线监测技术

变压器局部放电在线监测技术 目录 目录 (1) 前言 (2) 1在线监测方法 (2) 1.1超声监测法 (2) 1.2光测法 (3) 1.3电脉冲法 (3) 1.4射频监测法 (3) 1.5超高频监测法 (3) 2在线监测监控技术 (4) 2.1.1现场噪声的抑制 (4) 2.1.1.1 周期性干扰的抑制 (4) 2.1.1.1.2 脉冲型干扰的抑制 (5) 2.1.1.1.3白噪声干扰的抑制 (5) 2.1.2局部放电模式识别 (5) 2.1.3局部放电定位技术 (6) 3结束语 (7) 结论 (7) 致谢 (7) 参考文献 (7)

前言 近年来 , 随着电力系统的快速发展 , 变压器的容量和电压等级不断提高 , 运行中的安全问题也越来越受到重视。在变压器所发生的故障中 , 绝缘问题占很大的比重 , 因此需要一种有效的手段对变压器的绝缘状况进行监测 , 确保运行中变压器的安全。 局部放电监测作为检测变压器绝缘的一种有效手段 , 无论是检测理论还是检测技术 , 近年来都取得了较大的发展 , 并在电厂和电站中得到了实际应用。 相对传统的停电局部放电检测 , 在线局部放电检测可以长时间连续监测变压器局部绝缘放电情况 , 在放电量达到危险时 , 及时停机做进一步的检查 , 因此在检修工时和经济效益等方面有很大的优势 , 是目前惟一的一种有效避免变压器突发性事故的监测手段。在线局部放电监测反映的是变压器实际工作状态下的绝缘放点情况,比离线检测更符合设备的实际运行工况。 1在线监测主要方法 根据变压器局放过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光等现象,相应出现了电脉冲检测法超声波检测法、光测法及射频检测法和UHF超高频检测法。、 1.1超声监测法 用固体在变压器油箱壁上的超声传感器接收变压器内部局放产生的超声波来检测局放的大小和位置。通常采用的超声传感器为电压传感器,选用的频率范围为70-150kHz,目的是为了避开铁心的磁噪声和变压器的机械振动噪声。超声检测法主要用于定性判断是否有局放信号,结合电脉冲信号或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。近年来,由于声电换能元件效率的提高和电子放大技术的发展,超声检测的灵敏度有了较大的提高。 1.2光测法 光测法是利用局部放电产生的光辐射进行检测。在变压器油中,各种放电发出的光波不同,光电转换后,通过检测光电流的特征可以实现局放的识别。虽然是实验室中利用光测法来分析局放特征及绝缘劣化机理等方面取得了很大进展。但由于光测法设备复杂、昂贵、灵敏度低在实际中并未直接使用。尽管如此,光纤技术作为超声技术的辅助手段应用于局放检测,将光纤伸入变压器油中,当变压器内部放生局放时,超声波在油中传播,这种机械力波挤压光纤,引起光纤变形,导致光纤折射率和光纤

TCDS变压器在线监测完整系统技术规范

TCDS变压器综合监测与专家诊断系统 技术规范 一.系统概述 TCDS变压器综合监测与专家诊断系统是一套针对110kV及以上电压等级的变压器在线监测与诊断的完整解决方案,适用于110kV及以上电压等级的电力变压器、套管等高压电器设备的运行状态监测与诊断。该系统采用分布式结构、就地测量、数字传输。只需在被监测设备上安装智能化的本地监测单元,即可实施就地测量,并通过现场RS485通信把监测数据传送到中央监控器(CU,主机),中央监控器再通过RS485总线与局域网相连。用户(PC机)利用局域网可随时获取监测数据和诊断结果。在软件架构方面,采用模型-视图-控制器模式(MVC)设计,成功开发出了一套针对油浸式变压器运行状态的自动智能诊断与人工干预诊断(专家诊断)相互验证的诊断系统。系统实现数据显示、故障预警、故障诊断功能。监测缺陷发展趋势,揭示故障本质,提供措施建议。 该系统对于存在异常征兆的变压器做到早发现、早分析、早诊断、早处理,避免事故发生,从而提高电力设备的运行可靠性与安全性。 二.系统组成及原理 1.系统组成 本系统由下列监测单元组成: 1)变压器铁芯接地电流监测装置;

2)变压器套管介损tanδ、电容电流及电容量监测装置; 3)变压器综合监测单元(含变压器负荷、分接开关、风机、油泵); 4)变压器局部放电在线监测装置; 5)变压器油色谱在线监测装置; 6)环境监测装置; 7)智能柜柜体(含工控机、空调)。 2. 系统测量单元接线系统图 套管母线PT套管母线PT套管母线PT 三.系统基本使用条件 3.1.使用环境 1)工作环境温度:-30℃~+65℃; 存环境温度-40℃~+80℃ 相对湿度:日平均最大相对湿度为95%; 2)大气压力:80kPa~110kPa(相对于海拔高度为2km及以下); 3)太阳辐射强度为0.1w∕cm2。

相关文档
相关文档 最新文档