给排水管道工程

一、开槽管道施工技术

1、沟槽施工方案:

1)主要内容:①施工平面布置图和开挖断面图

②沟槽形式、开挖方法、堆土要求

③无支护沟槽边坡;有支护沟槽支撑形式、结构、支拆、安全

④机具设备的型号、数量、作业要求

⑤不良土质沟槽开挖护坡和防止塌方措施

⑥安全文明施工,沿线管件、建构筑物保护等

2、沟槽底部开挖宽度=管外径+2*一侧(工作面+支撑厚度+模板厚度)

3、确定沟槽边坡——①不设支撑:土质好、均匀、地下水低于沟槽底面,且开挖深度在≤5m

②沟槽无法自然放坡:有支护设计、稳定性验算

4、沟槽开挖与支护

1)、分层开挖及深度——①人工开挖:a、槽深>3m,分层开挖,每层深度不超过2m

b、多长沟槽层间留台宽度:

直槽不小于0.5m

放坡不小于0.8m

安装井点设备不小于1.5m

②机械开挖:沟槽分层深度按机械性能确定

2)、沟槽开挖规定——①机械开挖槽底预留200~300mm,留人工开挖,不得扰动原状土

②槽底入受水侵泡、受冻:用天然级配砂砾石或石灰土回填

③槽底为湿陷性黄土:按设计要求进行地基处理

槽底为杂填土、腐蚀土:全部挖除按设计要求地基处理

边坡符合施工方案规定,设置安全梯供人上下

3)、支撑与支护——①采用木撑板、钢板桩,随挖随支

②软土或其他不稳定土,采用横排撑板时,开始支撑的开挖深度不得

超过1m,交替进行,每次交替开挖深度宜为0.4~0.8m

③支撑常检查,发现异常及时处理;雨期、春季解冻时期加强检查

④拆除支撑前,对沟槽2侧建构筑物、槽壁进行检查,制定拆除的作

业要求和安全措施,拆除撑板制定安全措施,与回填交替进行

⑤人员安全梯上下,不得攀爬支撑

软土专题:——软土不管是基槽还是基坑要求:分层、分块、均衡开挖,

开挖深度不超过1m,边挖边撑,交替进行,每次交替开挖深度宜为0.4~0.8m 5、地基处理与安管

1)地基处理——①槽底局部超挖或发生扰动时:

a、超挖深度不超过150mm时:

Ⅰ、原土回填夯实,压实度不小于原地基土的密实度

Ⅱ、地基土壤含水量大,不适于压实时,应换填

②排水不良造成地基土扰动时:

a、扰动深度在100mm以内:天然砂石或砂砾石处理

b、扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时:

2)安管——①管节、管件下沟前逐节进行外观质量检查

②采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平:

错口允许偏差0.2倍壁厚,内壁错边量不超过0.1倍壁厚且不得大于2mm

③电容、热熔连接接口时:在当日温度较低或接近最低时进行

④金属管道:内外防腐和施做阴极保护

二、不开槽管道施工方法选择

1、方法:顶管法、盾构法、浅埋暗挖发、地表式水平向钻法、夯管法

2、方法选择与设备选型依据

1)、工程设计文件和项目合同

2)、工程详勘资料:现场沿线调查,管线、建构筑物保护,坑探

3)可供借鉴的施工经验和可靠的技术数据

3、施工方法与设备选择的有关规定

1)顶管法:①敞开(人工)式——地下水位降至管底下不小于0.5m

②密闭(机械)式:a、土压平衡

b、泥水平衡

当周围环境要求控制地层变形、无降水条件时采用(注意出反选择题)

③小口径的金属管道:可采用一次顶进的挤密土层

2)盾构机:穿越地面障碍的给排水主干管道工程,?>3000mm,精度不可控

3) 浅埋暗挖:穿越城区地下障碍物较复杂地段

4)定向钻机:可以安装导向探测仪,但控制精度低,穿越较大埋深道路桥涵

的长距离地下管线,只使用于给水管道

5)夯管:城镇区域下较窄道路的地下管道,成本低,不可控,适用于钢管4、设备施工安全规定——

1)施工设备、配套设备、辅助系统等安装完成后,

经试运行和安全性检验,合格后方可掘进作业

2)操作人员培训持证上岗

3)施工供电采用双路电源,并自动切换;

动力、照明分路供电,作业面移动照明采用低压供电

4)采用起重设备或垂直运输系统:

①起重设备经过起重荷载计算

②使用前按规定进行检查验收,合格后方可使用

③起重作业前应试吊,吊离底面100mm左右时,应检查重物捆

扎情况和制动性能,确认安全后方可起吊;起吊时工作井内

严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时,操

作人员方可近前工作

④严禁超负荷使用

⑤工作井上、下作业时有联络信号

5)所有设备、装置在使用中定期检查、维修、保养.

6)施工中对地表或地下影响范围内的管道、建构筑物设置观测点,监控测量

三、给排水管道功能性试验

1、基本规定——1)给排水管道功能性试验分:a、压力管道的水压试验

b、无压管道的严密性试验

2)给排水管道分类:混凝土类管道、金属类管道、化学建材管道

3)给排水管道试验方案:后背及堵板的设计;进水管道、排气孔、排水孔的

设计;加压设备、压力计的选择与安装设计;排水疏

导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管

段的稳定措施和安全措施

2、给排水压力管道水压试验——

1)压力管道试验前准备工作:

②不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件

③水压试压钱清理管内杂物

④做好水源引接、排水等疏导方案

⑤除接口外,管道两侧及管段以上回填高度不小于 0.5m,合格后及时回

填沟槽其余部分

⑥压力管道水压试验管段长度不宜大于1KM.

2)试验分为:

①预试验:水压缓升至试验压力稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,

但不得高于试验压力,无压力降为合格;检查接口、配件

等有无漏水、损坏现象;如有及时停止试压,查明原因采

取措施后重新试压.

②主试验:a、主试验进行前:若水压低于试验压力,应再注水补压到试验

压力,停止注水稳压15min,压力下降不超过允许压力降值

时进行主试验

b、主试验合格标准:将试验压力降至工作压力稳压30mi n,

进行外观检查无漏水现象,则主试验合格,水压试验合格.

简图:预试验——主试验——①15min试验压力:无压力降

↓②30min工作压力:无漏水(渗)

15min:无漏水

预试验合格进行①,①合格进行②,②合格,主试验合格,水压试验合格

3)试验合格判断:允许压力降值和允许渗水量值设计无要求是选其中一项值或同时

2项值为合格的最终判断依据,水压试验合格管道方可通水运行。 4)进行渗水量测定时,已采用注水法法

①从下游缓慢注入,注入时在试验管上游的顶管及管段中的高点设置排气阀

②试验段注满水后,在不大于工作压力下充分侵泡后

再进行水压试验,侵泡时间:

a、球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)

化学建材管不少于24h.

b、内径>1000mm各类混凝土管不少于72h.

c、内径<1000mm各类混凝土管不少于48h.

5)管道采用两种或以上管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试

验的条件必须组合试验,不同管材的管段控制最严的标准进行试验

3、无压管道严密性试验——

1)无压力管道闭水试验前准备工作:

①管道及检查井外观质量已验收合格

②管道为回填土且沟槽内无积水

③水压试压钱清理管内杂物

④做好水源引接、排水等疏导方案

⑤除接口外,管道两侧及管段以上回填高度不小于 0.5m,合格后及时

回填沟槽其余部分

⑥无压管道闭水试验按井距分隔且带井试验,

一次试验不超过5个连续井

2)无压管道闭气试验使用条件:

①混凝土类的无压管道在回填前进行严密性试验

②地下水位低于管底150mm,环境温度为-15~50℃

③下雨时不得进行闭气试验.

3)试验合格后才能投入运行的管道:

a、污水管道、

b、雨污水合流管道

c、湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道

4)试验分为:

①闭水试验:①试验水头的确定高+2m:

a、试验段上游设计水头和上游顶管内壁对比,

谁高按谁+2m=试验水头

b、按a计算出的试验水头小于10m,若超过上游检查井井口时,

按井口高度为准

c、当到达试验水头后,继续充水,在试验水稳定30min,

渗水量不超过允许值为合格.

②闭气试验:a封堵管道两端,向管内充入一定压力的空气在标准规

间记录管内气压P,若P≥1500Pa,则闭气试验合格.

简图:2KPa——规定时间——≥1500Pa

5)采用内渗法测渗水量且不必进行闭水试验:

管渠且砼强度等级、抗渗等级检验合格

②处于地下水位以下不开槽施工内径 1500mm钢筋砼结

构管道

4、一些特殊管道免除试验——压力管道免预试验直接进行主试验;

无压管道认同严密性试验合格无需闭水闭气试验的管道

且以下管道为单口水压试验合格设计无要求时

①大口径球墨铸铁管

②玻璃钢管

③预应力混凝土管

④预应力钢筒混凝土管

5、给排水管道试验长度——1)压力管道水压试验管段长度不宜大于1KM.

2)无压管道闭水试验按井距分隔且带井试验,

一次试验不超过5个连续井

3)当管道(所有)内径>700mm,按管道井段数量选取1/3试验,

试验不合格时,抽样井段数量在原抽样基础上加倍进行试验

四、砌筑沟道施工(多为选择题)

1、基本要求——1)材料a、机制烧结砖不低于MU10

b、水泥砂浆不低于M10

c、石材强度不小于30mMPa

2)一般规定:a、砌体的沉降缝、变形缝与基础的沉降缝、变形缝贯通;

b、砌体结构管渠按变形缝分段施工,间断时预留阶梯形斜茬

c、当砌体垂直缝宽度大于30mm时,采用细石混凝土灌实,

混凝土强度不小于C20

3)变形缝施工:a、变形缝两侧涂冷底子油,缝内填充密实

b、灌注沥青等填料等底板缝的沥青冷却后,在灌墙缝

4)砂浆抹面:水泥砂浆分2道,第1道刮平使表面造成粗糙文,

第2道抹平后分2次压实抹光;阴阳角抹成圆角.

五、给排水管网维护与修护(多为选择题)

1、管道抢修方法——a、钢管多为焊缝开裂或腐蚀穿孔:采用补焊或压盖补焊

b、预应力钢筋混凝土管:补麻、补灰后再用卡盘压紧固定

2、管道修复——1)局部修补:密封法、补丁法、铰接管法、局部软村法、灌浆法、机器人法

2)全断面修复:①内衬法②缠绕法③喷涂法

3)管道更新:①破管外挤:新管把旧管挤破

气动爆管、液动爆管、切割爆管——切割液气

②破管顶进:管道处于坚硬土层,用设备或水平钻机将旧管和周

2、作业人员必须戴上防毒面具、防水衣、防护靴和手套、安全帽等,

穿上有绳子的防护腰带,配备无线通信工具和安全灯等

3、针对可能产生的危害气体、病菌感染等危险源,在评估基础上采取

有效的安全防护和预防措施,作业区和地面设专人值守,确保安全

eg、公司派新进场的临时维修管道人员维修已废弃的管道,第1名作业人员打开第一个井立即下井作业,由于管道内有毒气体致使该作业人员当场晕倒随后其他人员立即陆续下井

救人也相续晕倒,

问题1、第1位作业人员的作业程序和随后施救人员的做法是否正确?

2、造成本次事故的原因有哪些?

1、不正确。应在进行检查前,将进出检查井井盖及其上、下游检查井盖打开一段时间,

在使用气体监测装置检查有无有毒有害气体。作业人员未经培训,不懂对井下中毒人员

的救助方法和注意事项盲目下井,作业现场又未配备救援器材,致使事故扩大。

2、造成本次事故的原因:

①原有管道已投入使用,管道井下作业前没有按规定先监测井下有毒气体和氧气含量;

②打通旧管到井盖没有采取安全防范措施,导致作业人员中毒;

③施救人员不懂对井下中毒人员的救助方法和注意事项盲目下井,作业现场未配备救

援器材,致使事故扩大;

④派临时工人不经培训就上岗作业,施工现场无专人监管,整个管理处于失控状态。

⑤在维护作业前,必须采取有效的安全防范措施,保证人身安全

供热管道工程

一供热管道施工与安装要求

1.技术准备:①~⑤、熟悉施工图纸,编制施工组织设计(专项方案、专家论证),

各种技术交底,测量放线控制

⑥讨论分析对管线及障碍物保护、加固、交通导改方案优化

⑦穿越既有设施或建筑物的施工方法、工作坑位置、工程步骤等取得穿越部位相

关产权或管理单位同意与配合

2.物质准备:①管材和附件进行入场检验

②钢管——材质、规格、壁厚偏差应符合相关规定,并具有三证

③钢外护管真空复合保温管、管件——逐渐进行外观检验和电火花检测

④承压元件管子、弯头、三通等——质量证明文件盒制造资质应符合特种设备安

全监察机构有关规定

⑤阀门必须在工程所在地有资质的检测部门进行强度和严密性试验——

a.一级管网主干线

b.与一级管网主干线直接相通

c.支干线首端

d.供热站入口处起关闭、保护作用

3.土方开挖至槽底标高后,由施工、监理等单位共同验收地基,必要时应有勘察设计人员参加。

对松软地基及坑洞应有设计人提出处理意见。

4.支、吊架的安装及防腐应在管道安装前完成——注意标高、坡度

③焊接连接:供热管道一般常采用

6.对接管口时检查平直度:在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm

全场范围内,最大偏差不超过10mm

7.偏心异径管时——蒸汽管道:管底相平,排除冷凝水

热水管道:管顶相平,排除空气

8.距补偿器12m范围内管段不应有变坡和转角;两个固定支座之间不宜有折角

9.钢外护管——采用无补偿放散敷设

①外防腐

②设排潮管

③全面在线电火花检漏及施工安装后电火花检漏

10.管道套管——①穿墙:每测出墙20~25mm

②楼板:高出板面50mm

二、供热管道附件及安装

1、补偿器——1)安装前管道和固定支架之间不得固定,补偿器的临时固定装置在管道安装、试

压、保温完毕后应将紧固件松开,且在其两端至少各设一个导向支架,保证自

由收缩,流向标记应有介质流向一致

2)安装时温度低于补偿零度——对补偿器进行预拉伸

3)作用:释放温度变形,消除温度应力

4)分类:①自然补偿器:a、L形、Z形:(∏形)现在制作,采用优质碳素钢无缝钢

②人工补偿器:a、∏形、方形、波形、球形、填料、旋转

b、补偿量大——方形、填料(填方)

c、安装波形、填料补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜

d、水平安装,平行臂与管线坡度、坡向相同,垂直臂应

呈水平

5)α——管道线膨胀系数

2、管道支架——1)安装要求:

a、除埋地管道外,支架与安装是管道安装中的第一道工序

b、固定支架——不得与管道固定,并防止外力破坏

c、固定角板——只允许与管道连接,不得与固定支架连接

d、平整用的金属垫板——不得超过2层,应与预埋铁板或钢构件进行焊接

e、管道在支架处——不得环焊缝

f、管沟敷设时——在距管口0.5m设支、吊架

g、不得共用同一吊杆或滑脱——不同位移量或位移方向不同

2)按结构形式分:①托架②吊架③管卡

3)按支架对管道的约束作用:

①固定支架:多设置在补偿器和附件旁

②活动支架——

a、滑动支架:承受管道、保温结构的重量和因管道热位移摩擦产生的水

平推力

b、导向支架:管道在支架上滑动时不至偏离管轴线,设置在补偿器、铸

铁阀门两侧或其他只允许管道有轴向移动的地方

d、悬吊支架:普通刚性吊架—伸缩性小

弹簧吊架—伸缩性大、振动大、重要场合

3、阀门——1)安装要求

a、阀门吊运——钢丝绳拴在法兰上,不得拴在手轮或阀杆上

b、安装方向——按标记与介质流向确

c、阀门关闭——阀门与管道以法兰或螺纹连接时

d、阀门打开——以焊接连接时,宜采用氩弧焊打底

2)各阀门的作用

a、闸阀、蝶阀——全启或全闭阀门,DN>50mm闸阀

b、蝶阀——全启或全闭阀门,

体积小,结构简单,启闭方便、迅速省力,密封可靠调节好

c、截止阀——切断介质通路,调节流量和压力, DN≤50mm截止阀

d、球阀——快速切断、分配和改向

e、柱塞阀——密闭性好

f、旋塞阀——密闭性差

g、止回阀——使介质只做定向的流动,阻止其逆向流动,分升降式、旋启式

h、减压阀——蒸汽管路的介质流向和减压操作,

i、疏水阀——蒸汽管道末端或低处,自动排放蒸汽管路中冷凝水

j、安全阀——超压后能自动排放介质压力,是一种安全保护阀门

k、平衡阀——调整热力管网的阻力和压差,保证管网系统按预定要求正常运

l、要求介质单项流通阀门——截止阀、止回阀、减压阀、安全阀

三、供热管道的回填

1.分层夯实,管顶或结构顶以上500mm范围内应轻夯夯实,即人工夯实,

2、回填土中不得含有碎石、石块、大于100mm的冻土块及其他杂质

3、当管道回填土夯至距管顶不小于0.3m后——将黄色印有文字的聚乙烯警示带连续平敷在管道

正上方,每段搭接处不小于0.2m

四、供热管道功能性试验

1、供热管道压力试验—(冲洗—强度试验注水—防腐—保温—严密性试验空气——试运行)

1)强度试验:①、超压试验,不应反复多次.目的是检测有设计或安装原因可能存在的

质量隐患而使结构承载力不足的缺陷.

②、在管道安装后,设备安装及防腐保温施工前进行

③、环境温度5°C以上,介质为洁净水,试验压力为设计压力的1.5倍,

在试验压力下稳压10min,检测无渗漏、无压力降后

降至设计压力,在其下稳压30min,检测无渗漏、无

压力降、无异常响声为合格

简图:水:1.5倍—————→1.0倍

| |

10min 30min

④、当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理,消除缺陷后重新试验

2)严密性试验①略超压试验.用以检查出现的微渗漏缺陷

②系统设备全部安装齐全且防腐保温施工后进行

③介质为洁净水,试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa,

一级管网稳压1h压力降不大于0.05MPa;

二级管网稳压30min压力降不大于0.05MPa

④钢外护管焊缝—介质为空气,试验压力为0.2MP.

试验时压力缓慢上升至试验压力后,稳压10min,

然后在焊缝上涂刷发泡剂,检查所有焊缝,无渗漏为合格

简图:水:1.25倍≥0.6MPa

|

一级1h / 二级30min

|

无压力降不大于0.05MPa

2、供热管道试运行——

1)、连续运72h

2)

3)、已停运≥2年的直埋蒸汽管道

4)、新建或停运时间超过半年

五、供热站

1、供热站——是供热网路与热用户的连接场所

2、房门两个出口——1)、热水热力站房长度>12m

2)、蒸汽热力站房不论尺寸

3、房门一个出口——热力网设计水温<100℃时

4、设备基础地脚螺栓底部锚固环钩外缘与预留孔壁和空地的距离不得小于15mm,拧紧螺

母后,螺栓外露长度应为2~5倍螺距;填地脚用细石砼或水泥砂浆应比基

础砼的强度提到一级;拧紧后时,砼达到设计强度75%以上

5、1)通向室外的排汽管——蒸汽管道和设备上的安全阀

2)接到安全地点的排水管——热水管道和设备上的安全阀

3)在排汽管和排水管上不得装设阀门

6、泵的试运行条件——其他附属设施运转正常、有介质下,连续运行不少于2h

7、供热站——1)站内所有系统都要进行严密性试验,同一级管网

2)连续运行72h

六、供热管道的分类

1、按热媒种类分——1)蒸汽管网:工作压力≤1.6MPa,介质温度≤350℃

2)热水管网:工作压力≥2.5MPa,介质温度≤200℃

2、按所处位置—— 1)一级管网:热源——热力站的供回水管网

2)二级管网:热力站——用户的供回水管网

3)直埋

4、系统形式——1)闭式:中间设备多,实际使用广泛

2)开式:中间设备少,一次补充量大

5、供、回——1)供水—蒸汽:热力站、用户供给热水的管道

2)回水—凝水:热力站、用户回送热水的管道

燃气管道工程

一、燃气管道施工与安装

1、基本规定

1)、管道对接安装不大于3°,否则设置弯管,次高压燃气管道弯管要设盲板力。

2)、地下燃气管道与建构筑物最小水平净距见193页,最小垂直距离见194页。

3)、管道埋设最小覆土厚度------

①车行道不小于0.9m,

②非车行道不小于0.6m

③水田下不小于0.8m

③机动车不能到达如庭院不小于0.3m

2、燃气管道穿越建构筑物:

1)不得穿越:①建筑物和大型构筑物

②堆积易燃、易爆和腐蚀性液体的场地

2)穿过排水管、热力管沟、联合管沟、隧道及其他沟槽时——应埋设套管,提高绝缘、防腐3)穿越铁路:——应设套管

①铁路轨道至套管顶不小于1.2m

②套管端部距路堤坡脚外距离不小于2m

②套管——钢管、钢筋混凝土管

4)穿越高速公路、电车轨道、城镇主干道应满足:

①内径比外径大100mm以上

②套管端部距电车边轨不应小于2m,距道路边缘不应小于1m

5)从河流上方利用道路桥梁或管桥跨越:

①管道输送压力不应大于0.4MPa

②采取安全防护措施

a.管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝且对焊缝进行

100%无损探伤

b.管底标高应符合通航净空,管架外侧应设置护桩

c.与随桥其他可燃管道保持一定距离

d.设置补偿和减震措施

e.向下弯曲的管道应与水平管夹角为45°

6)穿越河底:①采用钢管

②覆土厚度不通航不应小于0.5m;通航不应小于1m,还考虑疏浚和投锚深度

③稳管措施

④在埋设位置河流两岸上下游设立标志

二、燃气管道功能性试验:(管道吹洗—强度试验注水/空气—防腐—保温—试运行)

1.管道吹洗:组装后试压前,气体吹扫或清管球清扫,不超过500m,超过应

分段吹扫,结果用贴有白纸或白漆的木耙板至于吹扫口检查,

5min内耙上无铁锈赃物为合格。

2.强度试验:

a、埋地管道回填至管上方0.5m以上进行,留出焊接口。

b、压力计不少于2块,安装在试验管道的2端,

量程为试验压力的 1.5~2倍,精度不低于1.5级,

2)试验做法:

①设计压力≤0.8MPa时,介质为空气,处聚乙烯管外,试验压力为1.5倍设计

压力且≥0.4MPa,稳压1小时,用肥皂水对管道借口进行检查,

简图:≤0.8MPa空气: 1.5倍且≥0.4MPa

|

1h——肥皂水——无漏气

②设计压力>0.8MPa时,介质为清洁水,试验压力不低于1.5倍设计压力,管

.先升

至试验压力的50%,进行初检,无渗漏无异常再升至1.0倍试验

简图:>

| |

初检1h—30min

| |

无渗漏无压力降

注:分段试压合格,焊缝经射线照射为合格,可不进行强度试验。

次高压B级分界以上

严密性试验:1)前提—应在强度试验合格,管道全部安装完成

若是埋地铺设须在回填土至管顶0.5m以上进行。

2)介质为空气,设计压力<5KPa,试验压力为20Kpa,设计压力≥5KPa,

试验压力为设计压力的1.15倍且不得小于0.1MPa.

设计压力>0.8MPa的试压,压力上升至30%和60%试验压力时,应分别

简图:≥5KPa空气: 1.15倍且≥0.1MPa*30% ——→ 1.15倍且≥0.1MPa*60%——→1.0倍 | | |

30min 30min24h

| | |

无渗漏无渗漏压力降不超过133pa

⑴.⑴燃气管道应与相邻管道功能性试验协调安排,最好在其后进行。

三、燃气管道的分类:煤气、天然气、液化石油气

1、①低压在地下——聚乙烯管材

②中压————钢管或机械接口铸铁

③次高压——钢管

2、高压A——贯穿省、地区或连接城市的长输管线

高压B——构成大城市的外环网

四、燃气管网附属设备

1.阀门:①密封、对介质抗腐性墙,箭头所指方向为介质流动方向。

②介质单项流通:截止阀、安全阀、减压阀、止回阀

③介质由下而上:截止阀

④与阀门连接的法兰应保持平行,偏差不应大于法兰外径的1.5%且不得大于2mm.

⑤安装前应做严密性试验,不渗漏为合格。

2.补偿器:①作用——消除管段的胀缩应力。

②分为——波纹和填料

③安装部位——一般在阀门的下侧,通常为架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道,应

与管道同轴,不得偏斜,不得用补偿器调整管位的安装误差

3、凝水缸和放散器:①

②放散器作用——空气和燃气

4、阀门井:——阀门一般设置在阀门井口

一、管道组——

1、管道组成件——1)、用于连接或装配成管道的元件,管子、管件、法兰、垫片、紧

固件、阀门、补偿器等

2)、安装——下管、组对、连接

原则:先大管、后小管、先主管、后支管、先下部管、后中上部管 3)、管道中心线和支架——标高、坡度符合要求

4)、进场检查确认:材质、管径、壁厚、防腐、保温

5)、对口:削厚就薄

2、管道组成件焊缝——1)、两相邻管道纵焊缝或螺旋焊缝—错距≥100mm且不得有十字焊缝

2)、同一管道上两条纵向焊缝——距离≥300mm

3)、环焊缝不得设置在:a、建筑物、闸井、检查室的墙壁

b、其他构筑物的结构中

4)、不应设环焊缝,如果要设进行100%无损探伤:

a、因保护距离不足而设在套管

b、保护性地沟中的管道

管道焊接

1、焊接前控制——1)焊工持有效合格证,且焊接工作不能超出持证项目允许范围

2)检验管材、焊接材料符合要求,施焊前进行焊接工艺试验和评定,

制定焊接工艺指导书

3)对称定位焊:①、对焊接工艺和焊工的技术熟练程度要求不低于正式焊

②、焊件纵向焊缝的端部(含螺旋焊管缝)不得进行定位焊

③、施焊前检查定位焊缝质量,如有裂纹、气孔、夹渣等应

清除

2、焊接过程控制——1)焊接环境:严禁进行焊接——①焊条电弧焊时风速>8m/s,5级风

②气体保护焊时风速>2m/s,2级风

③相对湿度>90%

④雨、雪天气

2)焊接工艺参数:坡口形式、焊接材料、速度、电流、电压、预热温度、

4)焊接热处理:作用——减小应力,预热、去氢,处理时防止管内穿堂风

3、焊接预验收——1)焊缝外观质量检查

①焊缝表面是原始状态,没有加工或补焊

②外观质量Ⅱ级合格:a、焊缝系数为1

b、对焊缝内部做100%无损探伤试验

③外观质量Ⅲ级合格:a、对焊缝内部做局部无损探伤试验

④检查内容:表面无裂纹、气孔、夹渣、咬边、未焊透、

焊瘤、熔合性飞溅.

必要时可用磁粉或渗透等无损探伤发做进一步检查

2)焊缝内部质量检查

①方法——a射线检测

b超声波检测

②焊缝无损探伤检验——有资质的的单位完成

③焊工因持有效合格证书,不能超出持证项目允许范围,间断焊接人

员时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;(其中燃气管道)对检

验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修不得超过

2次,还应对形成不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加倍抽检,仍

有不合格,对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验

④.钢外护管现场焊接接缝——100%超声波探伤

其他关于电焊方面的知识点总结:

1、施焊单位应具备的条件:(3人、设备、质量、证件)

①有负责焊接工程的技术、检查、检验人员。

②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。

③有保证焊接质量合格的措施。

④焊接工持有效合格证上岗,并在合格证准予范围内焊接

2、桥梁钢桩制作——焊接作业现场按消防规定配备消防器材,周围10m范围内不得

堆放易燃易爆物品。作业时,头戴滤光镜罩或手持防护面具,身穿

焊接防护服,脚穿绝缘、阻燃、抗热防护鞋,清除焊渣时戴护目镜。

3、管道连接施焊的破口处理:破口处理及两侧10mm范围内应清除油渍、锈、毛刺等

杂物,清理合格后及时施焊

4、管道焊缝质量检验应怎样进行?

应按对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行

5、某管道用超声波探伤检验合格,用射线探伤检验却不合格,该管道是否合格?

不合格.按规定,当使用超声波和射线2中方法进行无损探伤检验时,

只要其中一种探伤简介不合格,改到焊缝即判断为不合格.

6、采用焊接接口时,燃气供热两端管的环向焊缝处齐平:

错口允许偏差0.2倍壁厚,内壁错边量不超过0.1倍壁厚且不得大于2mm

7、生化垃圾场中HDPE膜的施工焊接检测:

气压、破坏性、真空、电火花

三、法兰连接

1)外观检查、不得有沙眼、裂纹、斑点、毛刺、连接可靠性缺陷、贯穿性划痕

3)法兰与管道连接时——双侧焊接,焊脚高度符合规定

四、聚乙烯(PE)管道连接

1、热熔连接——①同一级别、同种材质的管道连接

②连接前刮除表皮的氧化层

③两个连接件伸出夹具一定长度,使其在同一轴线上

④两管件厚度不一时,对厚的削厚就薄

⑤承插接口时,插入深度符合要求

⑥连接时使材料自身温度与环境温度相接近,在保压时间、冷却时间内不

得移动或施加外力

⑦连接后,对全部接头——

a、外观检查

b、不少于10%的翻边切除检验.翻边应实心圆滑的,对其进

行切除时不应有开裂、裂缝、不得露出融合线(预验收)

2、电容连接——①不同级别、不同熔体质量流动速率的管材或管件和不同标准尺寸的燃气

管道连接时使用,施工前应试验,合格后方可连接

②采用内埋电阻丝

五、管道防腐保温:防腐—保温—防潮

1、管道防腐——①处理方法:喷射、工具、化学、火焰(化学工具喷火了)

②喷射分为:轻度Sa1、彻底Sa2、非常彻底Sa1/2、表面洁净Sa3

③工具分为:a、彻底的手工和动力工具除锈(St2)、

b、非常彻底的手工和动力工具除锈(St3)

④不得进行防腐施工:雨、雪、风沙天气、湿度较大

⑤a、涂刷类的防腐——分层施工,不得流淌、褶皱、针孔、空鼓等

b、胶带类的防腐——控制施工温度

⑥预验收:a、防腐产品合格证明文件、

b、防腐层外观质量、厚度、粘接力、电绝缘性

c、阴极保护

2、管道保温——①厚度超过100mm时:分层施工

②非水平管道的保温—由下而上进行,防潮层和干燥的保护层搭接上压下

③同层的预制管壳应错缝,内外层压缝,搭接长度大于100mm,外层水平接

缝在侧面

④预制管壳缝隙不得大于5mm,缝隙用胶泥填充,每个预制管壳最少应有

2道镀锌铁丝或箍带固定,不得采用螺旋式绕捆

⑤设置伸缩缝——填充导热系数相近的软质材料

⑥有报警线的预制保温管——在管道上方,受潮用预热、烘烤干燥

⑦直埋保温管接头的保温和密封——

a、接头采用的工艺有合格形式的检验报告

b、接头保温材料和密封性能符合要求

c、保温前接头处钢管表面干净、干燥,在保护壳气密性试验

合格后,才进行机械式发泡保温施工,接头发泡

e、接头外观符合要求,不应有过烧、鼓包、翘边、褶皱、层

间脱离等

⑧预验收:

a、保温材料:强度、容重(密度)、导热系数、耐热系数、含水率

b、直埋保温管核查聚乙烯外护管的力学性能

c、支、托架处保温层安装应保证活动面自由收缩

1、类型——钢管、球墨铸铁管、化工建材(塑料)管和一些大口径薄壁管等

2、回填前的准备工作——

1)管道检查:①、有无损伤及变形;

②、管内径>900mm管道,回填过程中在管内设竖向支撑

2)现场试验段:长度为一个井段或不少于50m,;确定压实机械和施工参数

3、回填作业——1

由沟槽2侧对称运入槽内,不得直接人在管道上

②、需要拌合回填的材料,在入槽前均匀拌合,不得在槽内拌合

③、管道回填时间:在一昼夜气温最低时段

④、沟槽不得带水回填,管顶上500mm以下采用人工夯实或轻型压实

机,两侧压实面的高差不超过300mm,500mm以上可用机械,但不管

是人工还是机械都应从管道2侧对称同时回填,同时夯实

⑤、管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充,

与管壁紧密接触不得用土或其他材料填充

⑥、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面;管道位于软土地层;

低洼、沼泽、地下水位高地段时:

回填先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂

分层回填到管顶以上500mm。

2)压实: ①采用轻型压实机夯夯相连,采用压路机碾压的重叠宽度不小于200mm

②同一沟槽中有双排或多排管道地基底面的回填:

a、位于同一高程时,管道和管道、管道与槽壁之间对称进行

b、位于不同高程时,先回填基础较深的沟槽;

当回填到较高基础底面高程后,再按上一款a规定回填

c、分段回填压实时,相邻段的接槎应呈台阶形

4、质量检验标准——1)回填材料的检测数量:

①条件相同的回填材料,1000㎡取样一次,每次取样至少做2组试验

②条件不同的回填材料,分别取样检测

2)不得带水回填

3)钢管、球墨铸铁管变形率不超过2%;化学建材管变形率不超过3%

①检测方法:钢尺、圆度测试板、芯轴管拖拉量

②检测数量:试验段(或初始50m)不少与3处;每100m正常作业段,

每处平行测量3个断面取平均值

③变形检测:回填至设计标高时在12~24小时内测量记录管道变形率

④超标处理:

一级建造师《市政公用工程案例分析全覆盖》

一级建造师市政模拟题案例 [案例1] 背景材料 本工程是54m+128m+54m预应力混凝土系杆拱连续梁高架桥工程,上部结构主纵梁为箱形断面的预应力混凝土连续梁,采用预埋金属波纹管成孔。系杆拱采用圆端形钢管混凝土拱结构,吊索采用预应力高强度钢丝。系杆拱设于中跨,通过吊索与主纵梁组成整体受力结构,钢拱每侧设14根吊杆。下部结构为直径1m的钻孔灌注桩,最大深度66m;承台最大17m×7.5m×2.5m;墩身为矩形抹圆双立柱加帽梁,最高立柱14.5m. 本工程地段地下有地铁线和各类地下管线、地面有城市交通主干道、地上有立交桥等。施工场地狭窄。施工地段土层主要为粉质粘土层。 本工程实施时的基本情况如下: 1.施工组织结构为:项目经理;项目副经理、总工程师;物质设备科、质检科、计划科、安全科、综合办公室、财务科;测量队、试验室、桥梁施工队、综合施工队; 2.钻孔灌注桩施工方法,工艺流程为:场地平整→桩位放样→钻机就位→钻机成孔→提钻→下钢筋笼→下导管→二次清孔→水下混凝土浇筑→沉渣测量→道渣填孔→机具清理 3.承台施工的工艺流程为:挖掘机放坡开挖、不能开挖地段要用钢板桩进行支护→人工挖孔30cm至设计标高→桩身检测→绑扎桩身与承台接缝钢筋,浇筑桩与承

台接缝混凝土→绑扎承台钢筋→安装模板→商品混凝土运至现场、制作试件→浇筑混凝土; 4.本年4月10日~15日进行的主纵梁预应力张拉施工,采用OVM锚具+YCW 型千斤顶进行张拉,采取的技术方法和措施如下: (1)张拉采用双控:以伸长量为主、预应力作为校核; (2)张拉机具由经主管部门授权的法定计量技术机构进行了校核; (3)张拉时,A-2号千斤顶出现了问题,施工人员只好从另一套张拉设备中,拆下对应的B-2号千斤顶临时顶替使用; (4)张拉时,只要达到控制的应力,即可锚固; (5)3号压力表指针不归零,又没有备用压力表,只好从市场购回一台有出厂合格证的压力表安上使用; (6)张拉时,第3束12股(每股30根)钢绞线中,有一股钢绞线断了4根,因工期紧,未作处理就锚固灌浆了; (7)张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在5%以内; (8)千斤顶是上一年12月15日校验合格后入库封存; (9)原定6套张拉设备,分两组同时进行两端张拉。为抢工期,临时有设备库调出两台YDC型千斤顶组成一张拉设备备用。 问题: 1.本工程是否具备流水作业条件,如何安排施工节点段? 2.本工程施工组织结构是否全面?

一建市政必过记忆口诀

1、道路对交通运输所起得作用分:全区环放过全市、区域、环路、放射路、过境路 2、沥青表面处治作用:改水墨画(改善、防水、磨耗层、防滑) 3、路基性能指标:整体稳定性、变形量控制(整形) 4、基层性能指标:强度、扩散荷载、水稳定性、不透水性、抗冻性(强扩水水洞) 5、路面使用指标:滑声承温水平(花生承受温度得水平) 温度稳定性、噪声量、承载力、透水、平整、抗滑 4、级配砾石底基层粒径最大53,基层最大37、5 5、混凝土面层粗骨料碎石31、5mm,碎砾石2 6、5mm,砾石19mm,钢纤维最大19mm 2、混凝土路面水泥:高级铺轨道其她矿 3、沥青面层岩石层厚度小于100mm,垫层大于150mm,基层100-200mm。 3、水泥混凝土路面基层材料选用原则:特重砼,重型稳定,中轻二灰级配粒料 特重:贫沥碾混凝土;重:水稳、沥青稳碎石;中、轻:二灰粒、级配粒 4、白路面基层每侧比面层宽:小三乌龟滑65 5、水泥混凝土路面应具有:强花(滑)瓶(平)耐磨 4、纵向施缝平,纵向缩缝假,都要设拉杆;快主横缩传力杆,特重重交通横向均传力 设置涨缝位置:(茎垢厚)临近桥构筑物、板厚变、小半径均设涨缝 5、道路胀缝板填料,改日(脂)相聚 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 5、沥青技术性能:安全粘结感温耐久塑性粘杆塑耐庵(施耐庵就是粘杆处得) 注:粘结抗变形,塑性抗破坏,指标:粘粘感化素颜全闪,沥青软标号高闪点低 6、再生剂选择与用量考虑:就在今年旧沥青粘度再生沥青粘度再生剂粘度 7、再生沥青混合料最佳沥青用量确定方法:马歇尔试验方法在吗 8、再生沥青试验指标:空矿兮流饱马 (饱与度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率)

牛人总结归纳一建市政管道工程笔记

精心整理给排水管道工程 一、开槽管道施工技术 1、沟槽施工方案: 1)主要内容:①施工平面布置图和开挖断面图 ②沟槽形式、开挖方法、堆土要求 ③无支护沟槽边坡;有支护沟槽支撑形式、结构、支拆、安全 ④机具设备的型号、数量、作业要求 ⑤不良土质沟槽开挖护坡和防止塌方措施 ⑥安全文明施工,沿线管件、建构筑物保护等 2、沟槽底部开挖宽度=管外径+2*一侧(工作面+支撑厚度+模板厚度) 3、确定沟槽边坡——①不设支撑:土质好、均匀、地下水低于沟槽底面,且开挖深度在≤5m ②沟槽无法自然放坡:有支护设计、稳定性验算 4、沟槽开挖与支护 1)、分层开挖及深度——①人工开挖:a、槽深>3m,分层开挖,每层深度不超过2m b、多长沟槽层间留台宽度: 直槽不小于0.5m 放坡不小于0.8m 安装井点设备不小于1.5m ②机械开挖:沟槽分层深度按机械性能确定 2)、沟槽开挖规定——①机械开挖槽底预留200~300mm,留人工开挖,不得扰动原状土 ②槽底入受水侵泡、受冻:用天然级配砂砾石或石灰土回填 ③槽底为湿陷性黄土:按设计要求进行地基处理 槽底为杂填土、腐蚀土:全部挖除按设计要求地基处理 边坡符合施工方案规定,设置安全梯供人上下 3)、支撑与支护——①采用木撑板、钢板桩,随挖随支 ②软土或其他不稳定土,采用横排撑板时,开始支撑的开挖深度不得超过1m,交替进 行,每次交替开挖深度宜为0.4~0.8m ③支撑常检查,发现异常及时处理;雨期、春季解冻时期加强检查 ④拆除支撑前,对沟槽2侧建构筑物、槽壁进行检查,制定拆除的作业要求和安全措 施,拆除撑板制定安全措施,与回填交替进行 ⑤人员安全梯上下,不得攀爬支撑 软土专题:——软土不管是基槽还是基坑要求:分层、分块、均衡开挖, 开挖深度不超过1m,边挖边撑,交替进行,每次交替开挖深度宜为0.4~0.8m 5、地基处理与安管 1)地基处理——①槽底局部超挖或发生扰动时: a、超挖深度不超过150mm时: Ⅰ、原土回填夯实,压实度不小于原地基土的密实度 Ⅱ、地基土壤含水量大,不适于压实时,应换填 ②排水不良造成地基土扰动时: a、扰动深度在100mm以内:天然砂石或砂砾石处理

一建公路必过记忆口诀

整理人:②群—天津—叠层 路基工程 1、技术准备工作得内容主要包括熟悉设计文件、现场调查核对、设计交桩、复测与放样、试验及试验路段施工等。老船长经典秒杀口诀:射核装样试试 2、土得试验项目包括天然含水率、液限、塑限、标准击实试验、CBR 试验等,必要时应做颗粒分析、相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀与膨胀量等试验。老船长经典秒杀口诀:水爷吃素鸡 3、土质路基压实工艺主要参数:机械组合、压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度;最佳含水率及碾压时含水率允许偏差等。老船长经典秒杀口诀:合格送变速水 4、石(土石)质路基压实工艺主要参数:机械组合、压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度、沉降差等。老船长经典秒杀口诀:合格送变速酱 5、用于公路路基得填料要求挖取方便,压实容易,强度高,水稳定性好。其中强度要求按CBR 值确定,应通过取土试验确定填料最小强度与最大粒径。老船长经典秒杀口诀:小强大力

6、软土就是指天然含水率高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高得细粒土,包含淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土。老船长经典秒杀口诀:水孔强压。 7、袋装砂井施工工艺程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。老船长经典秒杀口诀:原下级打入,出居头上 8、塑料排水板施工工艺程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。老船长经典秒杀口诀:原下级穿套管,排吉普。 9、振冲置换法施工工艺流程:整平地面→振冲器就位对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位。老船长经典秒杀口诀:正对孔孔振几振 10、湿陷性黄土地基得处理措施有:换填土、强夯法、预浸法、挤密法老船长经典秒杀口诀:大力填进密穴(提示:夯拆为大力,用大力气填进密密麻麻得孔穴) 11、滑坡防治得工程措施主要有排水、力学平衡与改变滑带土。老船长经典秒杀口诀:水平滑(提示:想象一下滑旱冰)

2017一建市政案例解题技巧(万能模板)

2017一建实务市政案例分析技巧 1.一建市政专业案例题惯用的几种问法: ①做法等是否正确?(两种类型:以上或一条)为什么?正确的应怎么做? ②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面?否则请补充完整! ③制定的措施等是否妥当?往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。 ④出现的情况、事件、事故改如何处理?理由? ⑤直接设问?比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。 2.一建市政专业案例题隐含的信息特征: ①时间:会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分; ②地点:会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故,与此有关的施工方案; ③气候和环境:会涉及夏季的高温(大体积砼)、多雨、泥石流、雷电;冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题; ④人物:各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理、政府管理部门人员; ⑤矛盾:因为施工作业而发生的各种问题;从而引发了那么多的“是否妥当?是否正确?为什么?”。 3、案例应试技巧 ①有选择地多背诵现有的各种类型案例题(特别是真题),有助于增加应试能力和培养应试信心;(相信量变到质变,熟能生巧的道理) ②仔细阅读背景资料,查找隐含其中的有用信息,在题目中有关文字下面划线作出标记;针对每一个小问题,在考题纸的卷面上列出你准备回答的要点(主要的论点及依据),这样就可以直接在答题纸上书写答案了。考虑清楚了再下笔,减少涂改;答题前先看清题意,尔后对每一小问都须作出“是或不是”、“能或不能”的肯定回答(每一小问题的编号都写好,留出空白。回答不出的就跳过,挑能回答的先做),这样可以增加得基本分的机会; ③先列出解题思路,然后知道多少写多少。因为题量大,所以第一次答题是点到为止。五道大题做完后,利用余下时间再逐一补充。对没把握的题多写一点,虽显得啰里啰唆,争取拿到基本分。 ④书本上许多基本知识点仍要背诵熟记,考试时仍会用得上! ⑤时间控制,综合题的20分的题目用时30分钟;30分的题目用时40分钟。 综合题一共用去170分钟。余下20分钟时间图卡和机动时间! ⑥计算题主要是关于工期、款项的支付、费用的索赔和降低成本方面的,而且是围绕这方面的概念展开而要求计算的。 4.容易混淆的概念 (1)质量不符合要求时的处理 ①不合格材料处理—更换、让步接收或降级使用; ②施工质量事故处理—返工、返修、限制使用、不作处理和报废; ③建安工程质量验收评定不符合要求时处理—修补处理、返工处理、不作处理、不合格; (2)组织设计 ①施工总组织设计—以市政工程使用功能为对象,总承包单位编制; ②施工组织设计—以单位工程为对象; ③施工方案—以分部分项或专业工程为对象; 注:另分为投标前规划性/施工前实施性两种施工组织设计,注意其差别。 (3)技术交底 ①施工技术交底 1)设计交底—设计人员向施工人员交底(会审阶段); 2)施工组织设计交底—编制人员向施工人员(工程开工前); 3)施工方案交底--编制人员向施工作业人员(工程施工前); 4)设计变更交底--设计人员向施工人员交底(发生大变化前) ②施工安全技术交底—只是施工技术交底的一部分,针对其中与运输、高空作业、地下作业、大型设备试运行。 (4)施工方案对象 ①施工方案对象—难度较大、施工工艺较复杂,技术及质量要求高,采用新工艺的分部分项或专业工程;例如:大型设备起重搬运、吊装、调试方案;重要焊接方案;设备试运行方案;若签补充协议,还可以包括联动试车、带负荷试验方案; ②经济分析常见的主要施工方案对象—特大、重、高或精密价值高的设备的运输、吊装、调试方案,重要焊接方案,设备试运行方案;工程量大、多交叉的工程的施工组织方案;特殊作业方案; (5)特殊工种作业人员 ①特种作业人员—市政专业的焊工、起重工、电工、架子工、钢筋工等; ②特种设备作业人员—特种设备制造和安装的焊工、探伤工、司炉工等; 以上两种人员统称为特殊工种作业人员 一.一建市政案例题答题方法: 1.只要问到质量控制,特别是材料方面的质量控制。(比如砼、无机结合材料、沥青等) 答案包括七点:①原材料合格②配合比准确③搅拌均匀④运输覆盖⑤摊铺浇筑满足规范要求⑥碾压货振捣满足规范要求⑦养护达到养护要求。

一级建造师市政工程考试心得

前两天,一建市政合格标准降了8分,88分合格,其他专业的分数维持在96分不动,之所以降分,我想一方面是新的政策下,市政专业需求量比较大,另一方面也是考试本身的难度较其他专业高,不管如何,去年过了考试,也算是给自己付出的努力最大的安慰吧。刚刚通过考试的那一会儿,收到环球建造师培训老师曹铭明的信息,希望我能写一篇市政考试心得,以期能让一些想通过考试的朋友少走一点弯路,我说好,毕竟听了盗版课件那么久,心存愧疚,就抽时间总结了一下,并发给他了。闲来没事,刚好许久没有更新日志,就顺便把写的东西挪到了空间里。 查完分数后,就想写个考试心得什么的,一直比较忙,所以拖到今天。本人文学功底差,朋友们凑合看吧。 先上基本资料:性别:男,籍贯:安徽合肥,年龄:30,专业:合肥工业大学交通土建本科,从事行业:XX目管理,2011年一级建筑,国外混2年,没时间考,今年回国增项市政104. 1.题外话: 毕业八年,日子过得像鲁迅伯伯笔下的闰土一样,辛苦辗转。生活可能都是公平的,我想这个群里面,大部分的男人可能都和我一样,在这最美好的年纪,闷头苦干,小心地经营着自己的生活。有的混的好一点,有的混的差一点,但大致情况都差不多,于是因为某些共同的原因,我们走到一起。 “考试向来都是努力+方法+运气”,参加完考试的学友们一定感触深受,注册类考试从来都不是“靠天收”的人能通过的,只有通过不懈的努力,才有可能通过考试,当然了,你努力看书了,也只能代表你提高了通过考试的概率,不一定就能通过,这个时候你可能需要适合自己的学习方法。 2.您可能需要具备的一些条件 A:空闲时间:想通过考试,需要有充裕的时间,如果白天没有时间,工作忙,没关系,晚上看书。为安全起见,最好从6月中旬就能进入正式看书的状态,每天能保证3-4小时的看书时间,持之以恒,万事皆成。 B:专业知识:我的基本情况是:交通土建专业,读大学时候做过道路、桥梁和隧道工程课程设计,所以理论知识应该过关,毕业后参与过武广铁路施工建设,干过挂篮和支架现浇。和群里的其他成员相比,基本功相对来说优越一点。实话说,我真心佩服群里那些没有一丁点儿经验却能通过市政考试的朋友们,这几年的市政的考试越来越偏向于现场施工的工法,譬如14年案例的第一题,一些朋友搞不清楚桥台基础和桥台(台身)的施工先后关系(甚至抽象不出来桥台和桥台基础的样子),14年案例第四题,题目给定了主桥的起止桩号是 K1+100~K2+000,算不出桥梁长度的人却很多,因为很多人不理解桩号是什么意思。

2016一建市政实务最新记忆口诀240条(记熟必过)

2016一建市政实务最新记忆口诀240条 技术篇 (一)道路工程: 1、路面按结构强度分类:高级路面和次高级路面 ①快、主|高级路面:泥(30),沥混、沥碎、天然石(15)年 ②次、支|次高级路面:★沥贯(10)、沥表(8)年 2、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 3、路基性能指标:整体变形(整体稳定性、变形量控制) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则:道路交、路基抗——道路交通等级、路基抗冲刷能力 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;42.5级+ 其他路用渣(矿渣水泥)32.5级+ 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配分为三种形式:悬密AC(力大角小),骨空AM、OGFC(力小角大),骨密SMA(两大) 10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全粘结感温耐久塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 11、再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透) 12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息或宝马留空间 (饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率) 再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去或冻车残 (残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比) 注意性能指标是五个,检测是三个,毕竟检测的少,本身具备的性能要多。最好能记住全名。 1

2020年一建市政公用工程实务真题及

2020 年一建市政公用工程实务真题及 答案解析 (案例题) 2014 年一建《市政公用工程实务》真题及答案解析 三、案例分析题(共5题,第1,2,3题,每题20分,第4,5题,每题30 分) (一) 背景资料 A 公司承建城市道路改扩建工程,其中新建一座单跨简支桥梁,节点工期为90天。项目部编制了网络进度计划如图1所示(单位:天)。公司技术负责人在审核中发现该施工进度计划不能满足节点工期要求,工序安排不合理,要求在每项工作作业时间不变、桥台钢模板仍为一套的前提下对网络进度计划进行优化。桥梁工程施工前,由专职安全员对整个桥梁工程进行了安全技术交底。 桥台施工完成后在台身上发现较多裂缝,裂缝宽度为0.1mm- 0.4mm,深度为3~5mm,经检测鉴定这些裂缝危害性较小,仅影响外观质量,项目部按程序对裂缝进行了处理 问题 1. 绘制优化后的该桥施工网络进度计划,并给出关键线路和节点工期。 2. 针对桥梁工程安全技术交底的不妥之处,给出正确做法。 3. 按裂缝深度分类背景资料中裂缝属那种类型?试分析裂缝形成的可能原因。 4. 给出背景资料中裂缝的处理方法。 参考答案 1、优化后的网络进度计划如下,关键线路是:施工准备f 1#^台基础T 1# 桥

台f 2#桥台f 2#桥台填土f梁板安装f其桥面系施工。 或者写:①f②f④f⑤ f⑥f ⑦f⑧f⑨f⑩。 要注意的是,不能按照原题的图写成 ①f②f⑥f⑦f④f⑤f⑧f⑨f⑩,这里的⑦f④ 是不允许的, 必须从数字小的标向数字大的。 2、安全交底有2 处错误。 (1) 第一处是,施工前由专职安全员进行交底。正确做法:交底人应该是项目部的技术负责人,且交底必须对全体施工作业人员进行,必须有文字记录,必须签字归档。 (2) 第二处是,对整个桥梁工程进行安全技术交底,是错误的。 正确做法:必须对各个分项工程、关键工序进行分别交底,而不是对整个桥梁工程进行一次交底就一劳永逸了。 3、按裂缝深度分类,可分为表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝,背景材料中的裂缝属于表面裂缝。裂缝产生的原因主要有: (1) 水泥水化热的影响; (2) 内外约束条件的影响; (3) 外界气温变化的影响; (4) 混凝土的收缩裂缝; (5) 混凝土的沉陷变形。 此外,还有施工过程中措施不当造成表面裂缝,如振捣不当、拆模过早、养护不当等等。 4、由于背景材料中出现的裂缝只有0.1~0.4mm宽,3~5mm深,且经检测 鉴定危害性较小,只影响外观质量,所以,对这种微浅的表面裂缝,只需采用不低于

一建市政数字情况总结

一建数字总结 一、温度类 1石灰稳定土基层、水泥稳定土、二灰混合料基层施工最低气温为5°C。 2、土工织物能耐170C的高温。 3、摊铺前应提前0.5-1h 预热摊铺机熨平板使其不低于100C。 4、SMA隹铺温度不低于160C。 5、改性沥青初压温度不低于150C,终了表面温度90-120 C。 6、桥梁混凝土浇筑,当气温低于5C,保温、不得洒水。 7、桥梁预应力压浆过程及压浆后48h,温度不得低于5C,高于35 C,要采取缓凝措施。 &桥面铺设防水卷材,环境气温和卷材温度不低于5C,基层温度不低于0C 9、桥面防水涂料施工温度规定:(1)聚合物改性沥青溶剂型防水涂料和聚氨酯防水涂料-5-35 ; (2)聚合物改性沥青水乳型防水涂料5-35 (3)热熔型-10 (4)水泥涂料5-35. 10、卷材防水材料沥青摊铺温度应高于耐热度10-20 C,但不得高于170C,涂刷式防水材料,沥青摊铺温度应低于耐热度10-20C。 11、钢梁焊接湿度不大于80%低合金高强度钢不低于5C,普通碳素钢不低于0C,杆件组装后24h内焊接, 12、桥梁钢梁涂刷,翼板除锈,防腐,除锈后4h 内涂料,8h 内完成,温度在5-38 C,湿度低于85%当高于75%寸,在4h内涂刷完毕 13、拱圈封拱合龙温度5-10 C。 14、钢筋混凝土拱弯管加热顶压温度不超过800C。 15、装配式预应力混凝土水池喷射预应力筋保护层砂浆在15C以上施工。 16、热力管道:蒸汽:350 C以上热水:200C以上 17、GRC氐压蒸汽养护(温度不高于50C) 二、速度类 1、土质路基压路机最快速度不超过4m/h. 2、沥青混合料面层摊铺速度宜控制在2-6m/min 。 3、SMA隹铺速度1-3m/min,水泥混凝土摊铺机行走速度为1-3m/min,振捣

2019一建《市政》学霸笔记1

2019一级建造师学霸笔记分享 《市政公用工程管理与实务》 1K410000市政公用工程施工技术 1K411000城镇道路工程 1K411010城镇道路工程结构与材料 1K411011城镇道路分类与分级 二、城镇道路分级 我国现行的《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012在充分考虑道路在城市道路网中的地位、交通功能及对沿线服务功能的基础上,将城镇道路分为快速路、主干路、次干路与支路四个等级。 快速路,又称城市快速路,完全为交通功能服务,是解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路。 主干路以交通功能为主,为连接城市各主要分区的干路,是城市道路网的主要骨架。 次干路是城市区域性的交通干道,为区域交通集散服务,兼有服务功能,结合主干路组成干路网。 支路为次干路与居住小区、工业区、交通设施等内部道路的连接线路,解决局部地区交通,以服务功能为主。 学霸笔记:二建4次考到道路分级,一建还没有考过。 三、城镇道路路面分类 (二)按力学特性分类 (1)柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。 (2)刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。 学霸笔记:路面结构层中有水泥混凝土的(无论其在面层还是基层),为刚性路面;路面结构层中没有水泥混凝土的,为柔性路面。例如:白+黑路面,虽然上面是沥青混凝土面层,由于下面是水泥混凝土的,所以也是刚性路面。 1K411012沥青路面结构组成特点 二、沥青路面性能要求 (三)路面 (3)路面使用指标 承载能力;平整度;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。 学霸笔记:口诀:“平承温、滑水声”;进一步记忆:承载能力(强度)+稳定性(水稳定性、温度稳定性)+舒适性(平整度、噪声量)+安全性(抗滑)。

一建市政知识本人快速记忆口诀(珍藏版)

一、道路工程 1--再生剂技术要求:【张奶奶分榴莲】 较高的表面张力,耐热化,耐候性,具有溶解分散沥青质的能力,良好的流变性质,适当的粘度 2--路基主要性能指标:【定变】 整体稳定性,变形量控制 3--沥青表面处治面层作用【水滑好睡】 防水层,防滑层,磨耗层,改善碎石路面 4--路面使用指标:【华仔文凭糟透】 抗滑能力,承载力,温度稳定性,平整度,噪声量,不透水性 5--软土(含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低)处理方法:【表换重锤】 表层处理法,换填法,重压法,垂直排水固结法 6--混凝土面层具有:【强磨就滑平】 强度,耐磨,耐久性,表面抗滑,平整 7--胀缝填缝料:【请你指教】 改性沥青类材料,聚氯乙烯胶泥类,树脂类,橡胶类 8--基层主要性能指标:【偷吻董三姐】 不透水性,水稳定性,抗冻性,扩散荷载能力,足够结构强度 9--沥青主要性能指标:【敢按姐酥奶】 感温性,安全性,粘结性,塑性,耐久性 11--改性沥青混合料外掺剂;【像素高】 橡胶,树脂,高分子聚合物 12--路面寿命:【15年找个18岁的小3】 水泥混凝土30,沥青混凝土,沥青碎石、天然石材15,沥青贯入式碎石10,沥青表面处治8 13--再生剂选择和用量需考虑:【3年】 旧沥青粘度,再生沥青粘度,再生剂粘度 14--再生沥青混合料性能实验指标:【宝马空间牛】 饱和度,马歇尔稳定度,空隙率,矿料间隙率,流值 15--再生沥青混合料检测工程:【动车残】 冻融劈裂抗拉强度比,车辙实验动稳定度,残留马歇尔稳定度 16--路基施工工程:【土汉奸睡破墙】 土石方,涵洞,路肩,排水管线,边坡,挡土墙 17--路基实验段目的(填土碾压通用)【机遇遍铺,放手一搏】 合理选用压实机具,确定预沉量值,确定压实遍数,确定虚铺厚度,选择压实方式 18--路基检验与验收工程:主控【压弯】,一般【骗床边】 压实度,弯沉值;路基允许偏差,路床要求,路堤边坡要求 19--基层宽于混凝土面层每侧【小3鬼舞滑溜舞】 小型机具300,轨模式摊铺机500,滑模式摊铺机650 20--软土基处理具体可采用:【砂石换护道,两桩塑料土】 砂垫层置换,抛石挤淤,置换土,反压护道,砂桩,粉喷桩,塑料排水板,土工织物 21--湿陷性黄土(土质较均匀,结构疏松,孔隙发育)路基处理:【欲强挤,换化学】 预浸法,强夯法,挤密法,换土法,化学加固法 22--石灰稳定土,水泥稳定土,二灰稳定砂砾等无机结合料稳定基层质量检验工程有:【集合水军压制7天】集料级配,混合料配合比,含水量,拌合均匀性,基层压实度,7d无侧限抗压强度 23沥青最低摊铺温度:【下风气候】

2017一建《市政实务》真题及解析

2017 年一级建造师《市政实务》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水参考答案:B 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是 A.42.5 级以上硅酸盐水泥 B.粒经小于19.0mm 的砾石 C.粒径小于31.5mm 的碎石 D.细度模数在2.5 以上的淡化海砂参考答案:D 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法, 错误的是( ) 。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面板的自重抵挡土压力作用 C .能适应较大变形,可用于软弱地基 D.构件可定型预制,现场拼装 参考答案:B 4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 。 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 参考答案:C 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量参考答案:D 6.预制梁板吊装时,吊绳与梁板的交角为( ) 时,应设置吊架或吊装扁担。 A.45° B.60° C.75° D.90° 参考答案:A 7.移动模架法浇筑预应力混凝土连续梁时,浇筑施工缝必须设在弯矩( ) 附近。 A.正最大 B.负最大 C.零点 D.负最小 参考答案:C 8.主要材料可反复使用, 止水性好的基坑围护结构是( ) 。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩参考答案:C 9.下列盾构掘进的地层中,需要釆取措施控制后续沉降的是( ) 。

A.岩层 B.卵石 C .软弱黏性土 D. 砂土参考答案:C 10.下列给水排水构筑物中, 属于调蓄构筑物的是( ) 。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池参考答案:B 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( ) 。 A.性能标定 B.单机试车 C .联机运行 D. 空载运行参考答案:A 12.某供热管网设计压力为0.4MPa,其严密性试验压力为()。 A.0.42MPa B.0.46MPa C.0.50MPa D.0.60MPa 参考答案:D 13.下列燃气和热水管网附属设备中,属于燃气管网独有的是( ) 。 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置参考答案:C 1 4.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层,自上而下材料排序,正确的是( ) 。 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HD PE膜、土工布、GCL垫 D.HDPE膜、GCL垫、土工布 参考答案:B 1 5.关于施工测量的说法,错误的是( ) 。 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体,先细部后控制”的原则 D.综合性工程使用不同的设计文件时,应进行平面控制网联测参考答案:C 16.关于假山掇叠施工顺序的说法中,错误的是()。 A.上下分层 B.由主及次 C.在下而上 D.自前向后参考答案:D 17.园林排水方式中最经济、最常用的排水方式是()。 A.地面排水 B.明沟排水

一级建造师市政考试心得

关于看资料,市政考试是一门大杂烩,需要很广的知识面和局部的专业知识。我看了2级的教材,重新回顾了2版的书,然后习题集仔细做了下,加强对书本的理解。另外每隔1-2个月把真题做一遍。如此循环往复,周而复始。渐渐地对书本的理解逐步加深,和许多高手也有了共同语言。同时,我下载了很多高手的讲义,辅导班的讲义,他们的归纳总结的确有可取之处。比如有个高手,他把电子书中的重点全部摘录下来,变成90多页的讲义,其中第二部分共计28页,仔细背诵,结果他也102的高分通过了。可见,功夫不负有心人,时候到了,传说中很难的市政也就可以通过了。 关于时间,每个人都有懒惰和偷懒的时候,枯燥无味的时候,看书对于我们成年人来说变得不是那么专注了。毕竟很多都有了家庭,孩子。每天应付各种各样的事情,筋疲力尽。我还好,有较多的时间,来看书,仔细品味和阅读。慢慢看细细品,把市政当初恋一样爱惜,它会给你合理的回报。每当我想松懈的时候,我就想像一年6万的挂靠费,以及还剩下不到300天的时间,每天仔细看看,就相当于收获了200。那样自然就有了动力,另外在群里和不同的人聊聊天,有个伴,自然也会充实很多。每个夜晚,我和群友经常都聊到12点以后。渐渐地形成了习惯,也就不再枯燥了。 临近考试的时候,发现资料越来越多,各种各样的辅导班真的应付不过来,幸好对书本熟悉之后,我发现效率提高了很多。今年金陵的资料还是压到了一些范围。 关于题型,选择题在群里平常都会经常做,但是真正能够压到考试中的,并没有多少。其实这主要是通过做题来熟悉课本。对于案例,平常仔细体会不同版本真题的回答,听听辅导班老师对真题的点评。在做题的时候,尽量思考全面一些,宁可多写一点,不要写得太简单,很多自认为很对的人,考完分数却不理想,可能是这方面的原因。 上了考场,我发现单选题有几个是自己没把握的,凭借简单的分析和第一印象,我只错了1个。这还是平常看书熟练的原因了。多选题,今年比较变态,好几个我背过的结果还是错了,粗心而已。最后除锈那题,考造价考过,复习的时候联系一下,很容易做对了。最后的风险问题,可以画个矩阵,然后分成2类,简单分析后,把答案选出来了。 其它的案例,有部分是2级考试接触到的,比如园林,种树等等。我曾经把种树总结了8-9个小问题,比如怎么挖坑、怎么覆土,用什么土,高度多少,怎么浇水,怎么支撑等等,这样在考试的时候遇到这种问题自然全全面面,滴水不漏地回答出来了。所以平常自己的总结才是真正的总结。另外,口诀也是我的一个法宝,比如基坑监测的内容:3建地管,2力围土水。就把监测的10个内容总结出来了。类似的方法,在自己摸索和同别人的讨论中可以得到很好的长进。把它记在书上,以后再复习就会变得很轻松。另外图形记忆是个好办法,你可以百度以下看到有很多医学专业的背书都是图形思维。比如基坑放坡的维护方法,你可以自己画一个坑坡,然后从上到下将不同的方法标注上去,这种直观的思维让你可以全面地记住每个方法。还有形象的思维:比如哪些地方要有警示标志。我想象一只小老鼠,通过大门,走进过道,两边有设备,然后上了电梯,来到天桥,穿过隧道,到了基坑,最后遇到危险物品,挂了。关于记忆的方法,我曾经和群友高手冰等等讨论过,他说最好的记忆方法是,分门别类,每一类的知识点不要超过5-6个小点。他也有一套自己的记忆方法。另外,提问题也是个很好的看书办法,把一页中所有可能出的问题,简单地提问,然后自己回答或者找人回答,再记忆。 406页的书,对每个人来说都是一种挑战,仔细背书是你出类拔萃的不二法门。你要做的不是挑战96分,而是挑战1%-5%的通过率。只有具备自身的核心优势,核心竞争力,你才能在最后的决战中,笑到最后。善于学习别人的优点,你才能变得优秀。预祝2013年的朋友们顺利通过。好方法并不唯一,多观察学习别人的也会变成自己的。相信你懂的。 1

通风与空调工程施工技术一建机电重点章节笔记

通风与空调工程施工技术 通风与空调工程的划分与施工程序 通风与空调工程施工技术要求 净化空调系统施工技术要求 I、通风与空调工程的划分与施工程序 1.空调系统按空气处理设备的设置分类 U、通风与空调工程施工技术要求 一、风管及部件制作安装施工技术要求 (一)风管制作 1. 一般规定 (1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。 (2)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。 (3)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封面宜设在风管的正压侧。 (4)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。 2. 镀锌钢板风管的制作 (1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2

板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧均匀,且两端面应平行。风

精心整理 管表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于10m m。风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形接缝。 (3)风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和 立咬口。其中单咬口、联合角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。 (4)圆形风管无法兰连接形式包括:承插连接、带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立 筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接适用于?v 700mm的微压、低压风管; 带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;内胀芯管适用于大口径螺旋风管。 (5)矩形风管无法兰连接形式包括:S型插条、C型插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰 插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。起重S型插条、直角形插条适用于微压、低压风管; 其他形式适用于微压、低压和中压风管。矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。 (6)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管 内支持加固。 3?普通钢板风管制作 (1)普通钢板风管采用焊接连接。 (2)风管与法兰的焊接应低于法兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧点焊的形式。 当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm。 (3)焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐和板材校平。 4?不锈钢板风管制作 (1)不锈钢板风管法兰采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。加固法 兰采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。 (2)铆钉连接时铆钉材料与风管材质相同,防止产生电化学腐蚀。 5?复合材料风管制作 (1)复合材料风管包括:双面铝箔复合绝热材料风管、铝箔玻璃纤维复合材料风管和机制玻璃纤维 增强氯氧镁水泥符合风管。双面铝箔复合绝热材料风管又包括聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管。 (2)双面铝箔符合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固 条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁处应进行密圭寸处理。 (3)铝箔玻璃纤维符合材料风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。 6?非金属风管制作 (1)硬聚氯乙烯风管 ①风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整, 圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。 ②矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。 (2)玻璃钢风管 ①微压、低压及中压系统有机玻璃风管板材的厚度、无极玻璃钢(氯氧镁水泥)风管板材的厚度、风 管玻璃纤维布厚度与层数应符合规范的规定,且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现范卤及严重泛霜。 ②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120m m。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与 风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差 不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。 ③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的 分布应均匀整齐。玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整

一级建造师必过口诀一质 量 部 分 重 点

(一)质量部分重点 施工项目质量计划的主要内容 1.编制依据。。。。。。。。。。。。。依 2.项目质量管理体系。。。。。。。。。小(系) 3.工程概况。。。。。。。。。。。。。工 4.文件和记录的控制。。。。。。。。。控 5.质量目标。。。。。。。。。。。。。质 6.测量分析改进。。。。。。。。。。量 7.项目资源管理。。。。。。。。。。。资 8.产品实现。。。。。。。。。。。。。产 9.创优措施。。。。。。。。。。。。。优 10.项目质量计划的管理。。。。。。。。化 建筑工程施工项目质量计划编制依据 1.工程承包合同、设计图纸及相关文件 2.企业和项目经理部的质量管理体系文件及其要求; 3.国家和地方相关的法律、法规、技术标准、规范,有关施工操作规程;

4.施工组织设计、专项施工方案及项目计划。 建筑工程施工项目质量计划编制要求 1.质量计划应在项目策划过程中编制,经审批后作为对外质量保证和对内质量控制的依据; 2.项目质量计划是将质量保证标准,质量手册和程序文件的通用要求与项目联系起来的文件,应保持与现行质量文件要求的一致性; 3.项目质量计划可高于但不能低于通用质量体系文件的要求; 4.项目质量计划应明确所涉及的质量活动,并对其责任和权限进行分配;考虑相互间的协调性和可操作性; 5.质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制,且应体现从资源投人到完成工程质量最终检验和试验的全过程管理与控制要求 6.项目质量计划应由项目经理组织编写,需报企业相关管理部门批准后实施; 7.当现行产品技术状态发生显着变化时,应考虑改进和完善项目质量计划。 防水混凝土施工缝渗漏水 (1)现象 施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显。器缝隙处渗漏水。 (2)原因分析 1)施工缝留的位置不当。

一建市政36个经典案例

市政经典案例36 1 某公司低价中标跨越超市主干道的钢-混凝土结构桥梁工程,城市主干道横断面如图 1-1所示。三跨连续梁的桥跨组合:30+45+30,钢梁(单箱单室钢箱梁)分5段工厂预制、现场架设拼接,分段长度22+20+21+20+22。桥面板采用现浇后张预应力混凝土结构,由于钢梁拼接缝位于既有城市主干道上方,在主干道上设置施工支架、搭设钢梁段拼接平台对现状道路交通存在干扰问题。针对本工程的特点,项目部编制了施工组织设计方案和支架专项方案,支架专项方案通过专家论证。依据招标文件和程序将钢梁加工分包给专业公司,签订了分包合同。 问题: 1.除支架专项方案外,还需编制它哪些专项方案? 2.钢梁安装时,主干道应设几座支架,是否需要占用机动车道,并说明理由? 3.施工支架专项方案需要哪些部门审批? 4.钢梁分包经济合同需要注意哪些事项? 答疑:参考答疑: 1.(1)基坑支护工程(2)承重支撑体系(3)起重吊装及安装拆卸工程(4)脚手架工程 (5)钢结构安装工程(6)预应力工程(7)交通导行方案 2.钢梁安装时在主干道上应设两座支架。必须占用机动车道。 理由:三跨连续梁的桥跨组合:30+45+30,钢梁(单箱单室钢箱梁)分5段工厂预制、现场架设拼接,分段长度22+20+21+20+22。分析图纸,梁的居中段长度为 21 米,主干道连绿化带宽 24 米,两头支架正好落在主干道内,离路边 2 米处。 3.①施工专项方案应经项目经理组织、技术负责人编制,应根据专家论证意见修改确定后,报企业技术负责人审批、填制审批表、盖章,报建设方、监理工程师审核后实施。②本案涉及包括园林绿化管理部门、道路管理部门、交通管理部门、物业产权单位等相关部门,应经过其审批同意,③应报政府主管部门备案,如有变更,按原程序重新审批。 4.①分包合同必须依据总包合同签订,满足总包合同工期和质量方面的要求。 ②本案例属于低价合同,应按照"施工图预算严格控制分包合同金额",绝不容许合同金额超过施工图预算金额。 ③应另行签订安全管理责任协议,明确双方需要协调配合的工作。 2 某城市新建主干道,长2.5KM,设双向四车道,路面组成结构如下: 20cm右灰稳定碎石底基层,38 cm粗粒式沥青混合料底面层,8cm粗粒式沥青混合料底面层,6cm中粒式沥青混合料中面层,4cm细粒式沥青混合料表面层。 施工机械主要有:挖掘机、铲运机、压路机、洒水车、平地机、自卸汽车。 底基层直线段由中间向两边,曲线段向外侧向内侧碾压,沥青混合料摊铺时随时对温度进行检查,轮胎压路机初压,碾压速度1.5-2.0km/h, 施工现场公示牌:工程概况牌、安全生产文明施工牌,安全纪律牌。施工分为5个部分,1.2作业时间如下图所示,3、4、5作业均为1周 问题: 1.补充施工机械种类 2.底基层碾压方法,沥青混合料的初压设备 3.沥青混合料碾压温度的确定因素 4.公示牌还需补充设置哪些 5.完善横道图,并计算工期。 答疑:参考答疑: 1、补充施工机械种类 (一)路面基层施工主要机械设备的配置 (1)基层材料的拌合设备:集中拌合(厂拌)采用成套的稳定土拌合设备 (2)摊铺平整机械:包括拌合料摊铺机,平地机、石屑或场料撤布车 (3)装运机械:装载机和运输车辆; (4)压实设备:压路机;(5)清除设备和养生设备:清除车、洒水车(二)路面施工主要机械设备的配置 (1)拌合设备:沥青混凝土搅拌设备(2)摊铺平整机械:沥青混凝土摊铺机,平地机(3)装运机械:装载机和运输车辆;(4)压实设备:光轮、轮胎和双轮双振动压路机 2.底基层直线段由两侧向中心,设超高的该由内侧向外侧初压选用钢轮。初压选用钢轮 3.压路机的碾压温度应根据沥青和沥青混合料种类、压路机类型、气温、层厚等因素经等因素经试压确定。 4.施工现场的进口处应有整齐明显的"五牌一图"。 (1)五牌:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌; (2)一图:施工现场总平面图。 5.本工程属于:无节奏流水节拍施工 采用大差法计算 错位相减取大值:取7 工期=7+(3+4+2+3)+(1+1+1)=22周 横道图: 3 A公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道相关的设备安装。其中设备安装经招标后由B公司实施。施工期间,水厂要保持正常运营。新建清水为地下构筑物。池体平面尺寸为128m*30m,高度为7.5m,纵向设两道变形缝。其横断面及变形缝构造见图5-1、5-2.。鉴于清水池为薄壁结构且有顶板,方案决定清水池高度方向上分三次浇注混凝土,并合理划分清水池的施工段。A公司项目部进场后将临时设施中生产设备搭设在施工的构筑物附近,其余的临时设施搭设在原厂区构筑物之间的空地上,并与水厂签订施工现场管理协议。B公司进场后,A公司项目部安B公司临时设施搭设在厂内的滤料堆场附近,造成部分滤料损失。水厂物资部门向B公司提出赔偿滤料损失的要求。 问题 1.分析本案例中施工环境的主要特点。 2.清水池高度方向施工需设几道施工缝,应分别在什么位置? 3.指出图5-2中a 、b材料的名称。 4.简述清水池划分施工段的主要依据和施工顺序,清水池混凝土应分几次浇注? 5.列出本工程其余临时设施种类,指出现场管理协议的责任主体。 6.简述水厂物资部门的索赔程序。 答疑:参考答疑: 1.①由于具有多专业工程交错、综合施工的特点; ②有旧工程运营、新工程同时建设的特点 ③有施工现场用紧张、用地狭小,施工流动性大等。 2.清水池高度方向施工需设几道施工缝,应分别在什么位置?参考二建教材P270 答:底板与池壁的施工缝在池壁下八字以上150-200mm 处,水池池壁竖向一次浇到顶板八字以下 150 - 300mm 处,该处设施工缝。 3.a为双组分聚硫密封膏 b为橡胶止水带。

相关文档