35kVXX变增容改造工程变电站施工说明
35kVXX变增容改造工程变电站施工说明

35kVXX变增容改造工程竣工图阶段

电气部分第一卷第一册

主变、屋外配电装置及设备安装图

电气竣工说明书

二0一二年六月

目录

一、设计依据

二、建设规模

三、电气主接线

四、电气设备布置及设备选型

五、保护配置

六、初步设计审查意见执行情况

七、竣工图卷册组织

一、设计依据

依据上级批准有关文件。

二、建设规模

1、将现运行2号主变(SZ7-2000/35)更换为SZ10-10000/35型有载调压变压器;

2、将3501、3502、3522断路器更换为真空断路器,共3台;

3、将3501甲、3502甲、3522甲、3522丙、3523丙隔离开关更换为GW5-40.5kV/2000A/31.5kA,共5组;

4、将原101、102、111、112、113、114、116六氟化硫断路器更换为真空断路器, 共7台;更换111、112、114、116线路CT共9只;

5、将原101、102、111、112、113、114、116。10kVPT隔离开关更换为GW1型隔离开关,配手动操作机构,共8组;

6、将原集合式电容器BFMH4.11-1200更换为框架式并联电容器成套装置,型号为TBB10-3000(1500)/AKW(6%),可分组投切。

7、将原综合自动化系统进行整体更换。

8、更换35kV、10kV母线各20米;

9、更换10kV母线PT3台;

10、对全所接地进行改造;

三、电气主接线

本变电所主变压器为1×6300kVA+1×10000kVA有载调压电力变压器。电压等级35kV/10.5kV。35kV单母线接线,进线2回。10kV单母线接线,线路出线4回。10kV补偿电容器1回,10kV电压互感器1回。

四、电气设备布置及设备选型

1.电气设备布置

35kV户外软导线AIS半高型布置,分别向西、北方向出线。10kV户外软导线AIS半高型布置布置,向东出线。主控制室在变电设备区的南侧。

2.设备选型

1)主变压器招标用沪光集团有限公司生产的三相两绕组自冷有载调压电力变压器,容量及型号为1×SZ11-10000/35,电压变比为35±3×

2.5%/10.5kV。Uk=7% Y,d11

2)35kV断路器经招标选用甘肃明珠益和生产的ZW1-40.5型真空断路器,配弹簧操作机构。额定电流1250A,额定开断电流25kA。附LZZBJ4-35单独CT,2×200/5A。断路器3台安装在35kV洪祥变电站。

3)35kV高压隔离开关经招标选用凤凰科技集团生产的GW5-40.5。

4)10kV断路器经招标选用人民电气集团有限公司生产的ZW8-12/ 630型真空断路器,配弹簧操作机构。共7台,安装在35kV洪祥变电站。

5)10kV高压隔离开关经招标选用凤凰科技集团生产的GW1-12/630。

6)10kV电压互感器经招标选用大连北方互感器集团有限公司生产的JDZXW-10G,10/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3kV,0.2/0.5/3P,共3台,并配一台10kV一次消谐器。

7)10kV电流互感器经招标选用大连北方互感器集团有限公司生产的LZZW-12型电流互感器共12台。

8)10kV并联补偿电容器组成套装置经招标选用上海思源电力电容器有限公司生产的TBB10-3000(1500+1500(250AKW(5%)型,共1套,成套供货。

五、保护配置

经招标本工程选用江苏金智有限公司生产的综自系统,在主控室集中组屏,详见第二卷。

六、初步设计审查意见执行情况

完全执行。

七、施工图卷册组织

本施工图共分两卷

第一卷 BHX2C-D0101主变、屋外配电装置及设备安装图,共2册。

第一卷第一册BHX2C-D0101主变、屋外配电装置设备一次安装图。

第一卷第二册BHX2C-D0102全所接地及户外照明。

电气二次部分,共7分册

第二卷 BHX2C-D0201

增容电力工程施工合同协议书范本

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 1、1000KVA箱变一台; 2、YJLV22-10KV-3*95电缆200米; 3、办理供电相关的所有手续及正式通电; 4、不含临时接电费、预交电费、居民供电配套费。 第二条工程期限 一、工程工期:_____天(从甲方支付预付款之日算起)。 二、由于甲方提供的图纸或施工现场出现重大调整,以及土建未按_____期完工影响工程进度,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。 三、如发生因遇不可抗拒的情况(如水灾、地震、无法改变的社会周围环境影响等)而影响工程进度的情况,经甲方现场总代表签证后,工期相应顺延。 第三条合同价款与结算 一、合同总价: 根据甲、乙双方签字确认的图纸和乙方现场实际考查后定价。本合同工程暂定总价款为:_____元(大写:_________________________)。 二、取费标准:

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)及《陕西省安装工程价目表(2009)》进行计价。 三、付款方式: 合同签订并接到甲方书面通知正式启动基建用电(正式审图)手续后,甲方向乙方预付工程款_____元整(大写:_____万元);各项验收完成后,根据验收单及竣工报告付到合同总价款的 _____%:_____元(大写:_______________);乙方在收到甲方支付的第二笔(__________元)款项后一周内完成正式供电,剩余_____%质保金__________元(大写:_______________整)一年后付清;乙方在收到甲方支付的除预留质保金外剩余部分工程款后五日内,向甲方出具与工程总造价同等金额的正式税务发票。 第四条设备材料供应 一、所订购设备应符合国家相关制造标准,应有相关部门签订的准予产生的许可证。 二、设备到达施工现场后,甲、乙双方共同验收,甲方负责接收 第五条双方的责任及义务 一、甲方: 1、甲方应及时支付各期款项。 2、设备及材料甲方接收后、如出现丢失、损坏等由甲方承担。 二、乙方: 1、负责工程范围内的全部工程的实施及安装质量,按照图纸及说明文件和国家颁发的工程规范、规程和标准进行施工。 2、合同总价含预算清单里的所有内容,如甲方有重大工程范围变动,须另作报价协商认可并签订补充协议。 3、本电力工程施工合同所依据的高压供电方案答复单批复日期为_____年_____月_____日,有效期为一年,于_____年_____月_____日到期。 4、若高压供电方案答复单到期后仍未完成正式供电工作,可申报一次期限半年的延期手续(延期至_____年_____月_____日),办理延期手续则需要在本合同工程暂定总价款_____元(大写:

变压器施工合同(供电局)

工 程 承 包 合 同 书 甲方全称: 乙方全称:

工程承包合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜,经双方友好协商,达成协议,具体如下: 第一条、工程范围及工程内容: 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价(大写人民币:)。 2、该工程采用包工包料方式,按本合同约定的工程总造价包干,一包到底。该合同约定的工程总造价含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后,甲方向乙方预付工程款(计人民币:元),箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款(计人民币:元),工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时,甲方向乙方付工程款(计人民币,。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施

工不符合西安市供电局程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。

第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求: 1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过IS9001质量管理体系的认证、具备生产许可证。 3、具有西安供电局电气设备入网证。 4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。 第五条、甲、乙双方的权利义务 甲方的权利义务: 1、负责施工现场道路的畅通; 2、及时支付工程款。 乙方的权利义务: 1、乙方须保证其有资质承揽该工程,且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。 2、遵照国家供电要求及配电房的施工验收规范严格、认真进行施工,若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失,乙方应向甲方赔偿。 3、负责用电增容工程施工的报建、验收、交费及供电等一切相关手续; 4、乙方现场施工人员必须持有上岗证,乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏,施工人员安全问题,均由乙方负责。 5、按本合同约定收取工程款

变电站工程施工四措最新模板

工程项目名称:铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程(含滑石220kV变电站间隔扩建工程) 工作任务:XXXXXXXXXXXXXXXX 停电施工四措 外包单位名称:四川华水电力建设工程有限公司 时间:2017年8月16日

批准:审核:编制:

目录 目录 (2) 一、工程概况 (3) 二、组织措施 (3) 三、安全技术措施 (5) 四、环境保护和文明施工措施 (9) 五、专项施工方案 (11)

一、工程概况 1、工程总体说明 说明工程的总体情况,此次施工主要作哪些工作。 2、工作地点和工作内容 3、协作单位名称 施工单位:四川华水电力建设工程有限公司(铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程项目部) 监理单位:贵州电力设计研究院 设计单位:襄阳诚智电力设计有限公司 运行单位:XXXX单位(部门) 业主建设单位:贵州电网有限责任公司铜仁供电局220kV业主项目部 二、组织措施 1.施工现场组织机构

2、现场人员资质情况 第1条中所列人员必须附身份证和各种资证。资证必须符合贵州电网有限责任公司《生产项目承包商管理业务指导书》(Q/CSG-GZPG411085-2016)中附录I 承包商人员类别表。 在此次工程中主要从事的工作表 3、主要管理职责 (1)项目经理职责:

a) 项目经理由公司经理授权,决策本工程施工过程中的各项重大事宜; b) 贯彻执行公司质量方针、安全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任,项目经理为本工程的第一安全责任人和第一质量责任人; c) 全面负责本工程创国家优质工程专门制定的《变电工程工程创国家优质工程施工管理规定》的实施和检查工作; d) 负责对施工人员的合理安排、任用,确保工程按合同要求如期竣工; e) 负责工程的资金调配使用,保证工程顺利进行; f) 负责整个工程的经济责任制的制定和落实; g) 项目经理将根据项目制管理方法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制; h) 负责组织实施质量、安全、文明施工等管理制度,明确职责和权限,并监督运行。三、安全技术措施 (2)项目总工职责 a) 负责指导项目部技术科的工作,主持工程项目的技术管理及施工图会审工作; b) 主持编制施工组织设计、施工方案和作业指导书;质量、安全保证措施,并组织实施; c) 负责组织为工程质量、安全目标的实现提供技术支持; d) 贯彻执行本纲要,负责施工组织设计的实施; e) 负责开工前的技术培训和考核工作,并验证开工条件; f )负责贯彻执行公司三标一体化体系标准,确保该体系在本工程中有效运行。(3)工程部职责

2019年增容电力工程施工合同协议书范本

编号:_____________增容电力工程施工合同 发包方:________________________________________________ 承包方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

关于水电处35KV变电站负荷增容的报告随着高新区城市建设的不断加快,高新区负荷急剧上升,根据负荷预测,2016年我处35KV变电站负荷峰值将达到 6000KW,变电站将处于超负荷运行状态,因次亟需对我处35KV变电站进行改造,增加负荷容量,以满足用电需求和发展需要。在提高供电能力的同时,也提高了供电的可靠性和安全性,确保电网的安全、稳定运行,现对企业变电站现状运行状况及几种方案进行分析比较,以供参考。 1、变电站运行现状 现我处35KV变电站主变两台,供电公司备案容量为5050KVA(3150KVA、1850+50KVA),实际安装容量为3150KVA、5000KVA,总容量为8150KVA,2015年变电站最大负荷为5300KW。系统内企事业变压器90台,路灯变压器46台,管廊变压器19台,总装机容量约43930KVA。目前,我处10KV 供电线路为南万线、东风线、东营线(含东风西半场)、高实1线、高实2线、晶岳1线、晶岳2线、盐机线、建新线、机关线10路出线。 高新区入驻以来水电处充分发挥了区域供电优势,为高新区开发建设、招商引资、提供了高效、快捷的供电配套服务,为推进高新区前期开发建设发挥了不可替代的重要作用,但是随着周边用户的不断增加、居民小区用户的增加和售电业务的开展,现我处35KV变电站已无法满足日益增长

的用电负荷需求,亟需对变电站进行升级改造。 2、变电站不同供电方式分析 ①现状变电站运行容量为5050KVA(3150KVA、1850+50KVA),2015年购入电量2099.29万KWh,尖为3165802,占总量15%,峰为4851129,占总量23%,平为6769961,占总量32%,谷为6206163,占总量30%,2015年购入电费为1658.60万元,其中基本电费为(5050*6+3150*6)*28=137.76万元,平均电价为0.79元。 ②变电站增容3150KVA,运行总容量为8200KVA (3150KVA+5050KVA),购入电量按照2800万KWh计算,根据去年分时比例,尖为3787500,峰为5807500,平为8080000,谷为7575000,电度电费为1909.06万元,全年居民用电量为229100*12=274.92万KWh,电费为274.92*0.5=137.46万元,基本电费为(3150*6+8200*6)*28=190.68万元,预计购入电费为2237.2万元,平均电价为0.799元。 ③购买安装6300KVA变压器一台 安装一台6300KVA变压器购买及改造费用约为38万元,运行总容量为9450KVA(3150KVA+6300KVA),购入电量按照2800万KWh计算,根据去年分时比例,电度电费为1909.06万元,全年居民电费为137.46万元,运行基本费为(6300*6+3150*6)*28=158.76万元,预计购入电费为2205.28万元,平均电价为0.7876元。

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分 补充招标公告 由我司组织招标的220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分施工招标,现对原发布的招标公告作如下修改: 1、原招标公告的项目名称现修改为:“220千伏红星变电站增容改造工程线路部分”。 2、原招标公告2.2建设规模现修改为:“(1)220kV红光改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV红光线(现为红洲线)#1塔小号侧线路解口点,新建双回路线路2×0.2km。(2)220kV罗红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV罗红甲乙线#22塔红星站侧线路解口点,新建双回路线路2×0.36km。(3)220kV上红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至现状220kV紫红甲乙线#37塔紫洞站侧线路解口点,新建双回线路2×0.16km。(4)110kV红星~大榄线路工程:拆除现状单回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建单回电缆线路0.45km。(5)110kV红星~穆院、仙溪联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建双回电缆线路0.45km。(6)110kV红星~芝北、上柏联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.05km,重新紧线 1.6km;新建双回电缆线路0.28km。(7)110kV 红星~小塘线路工程:拆除现状双回路架空线0.08km,重新紧线0.2km;新建单回电缆线路0.23km。(8)110kV红星~狮山线路工程:拆除现状单回路架空线0.2km,重新紧线1.0km;新建单回电缆线路0.27km,两回架空线路(含备用1回)0.1km。 2、原招标公告4.1现修改为“凡有意参加投标者,请于2013年2月5日至2013年2月20日,每日上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时(北京时间,下同),在广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔8楼购买招标文件;广州建设工程交易中心(广州市天河区天润路333号)现场接受投标报名时间为2013年2月20日,上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时。” 招标公告其余内容不变。 广东电网公司 2013年2月4日

XX变2号主变增容项目施工方案【22】页

110kVXX变2号主变增容项目 实施措施计划 (施工方案) 项目管理单位:XX供电局XX第一项目部承建单位:XX天龙输变电建设有限公司监理单位:XX三维工程建设监理咨询有限公司

一、项目建设任务及施工组织: 1、工作任务: 1.1 主变系统 1.1.1 2号主变容量为31.5MV A的2号主变压器拆除更换成容量为50MV A 的主变; 1. 1.2 2号主变35、110kV侧进线高跨线拆除更换; 1.1.3 2号主变10kV侧进线母线桥拆除更换。 1.1.4 2号主变35kV侧进线穿墙套管更换。 1.2 35kV室内配电装置 1.2.1 35kV分段间隔内2组隔离刀闸更换(3101、3102)。 1.3 10kV室内配电装置 1.3.1 10kV II段母线更换; 1.3.2 10kV II段母线10kV进线开关柜内设备(012、0122、0123) 更换; 1.3.3 10kV分段柜内设备(010、0101、0102)更换。 2、工作地点:110kVXX变电站 2.1 2号主变压器本体处。 2.2 2号主变110kV侧进线高跨线处。 2.3 2号主变10kV侧进线母线桥处。 2.4 10kV配电室。 2.5 35kV配电室。 4、施工组织措施: 4.1 施工单位:XX天龙输变电建设有限公司 4.2施工组织: 工作总负责人:张飞 安全总负责人:余益华 技术负责人:曾林 现场安全员:王启都 现场工作负责人:曾林、廖宗纲、张廷湖、胡家明 工作人员:周乾、张启久、朱光才、王小林、王永成、钱启林、张启彬、钱波涛

共12人 5、施工单位停送电联系方式: 联系人:张飞电话:V网:626659 曾林V网:626021 工作具体时间: 6.1 2013年10月10日08时00分至2013年11月5日18时00分 6、分组说明: 110kVXX变2号主变增容工程施工组织计划安排五组人员对现场进行施工。涉及到现场交叉作业工作的问题由现场总负责进行沟通协调。 一组:曾林负责以下工作: 35kVI段母线分段3101隔离开关、35kVII段母线分段3102隔离开关更换2号主变拆除更换(含基础、主体附件安装、二次设备安装、电缆敷设)二组:张廷湖负责以下工作: 10kVI段母线分段0101隔离开关更换 10kVII段进母线更换、10kVII段进线开关设备更换(012、0122、0123)10kV分段开关设备更换(010、0102) 三组:胡家明负责以下工作: 2号主变110kV侧进线高跨线、 2号主变10kV侧进线母线桥更换 2号主变35kV侧进线穿线套管更换 四组:廖宗纲负责以下工作: 2号主变35kV侧进线高跨线更换 五组:樊杰负责以下工作: 电气一、二次调试 六组:王启都负责以下工作: 现场安全文明施工 8、工作票的使用管理说明: 工作票的使用及管理均遵循《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(国标版)的有关规定,并且必须严格执行《电力安全工作规程》工作票管理制度的相关内容。

新装箱式变电站安装施工合同协议书范本

甲方全称: 乙方全称: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜,经双方友好协商,达成协议,具体如下: 第一条、工程范围及工程内容: 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台。 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价(大写人民币:)。 2、该工程采用包工包料方式,按本合同约定的工程总造价包干,一包到底。该合同约定的工程总造价包含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后,甲方向乙方预付工程款,计人民币:元,箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款,计人民币,工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时,甲方向乙方付工程款,计人民币。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施工不符合西安市供电局程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。 第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求:

1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过质量管理体系的认证、具备生产许可证。 5、按本合同约定收取工程款 第六条、违约责任及调解方式 1、甲方未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天按合同剩余工程款的1‰向乙方支付违约金。 2、乙方若未按合同约定的时间完工,每逾期一天按合同约定的工程总款的1‰向甲方支付违约金 3、若乙方将变压器安装完后不能及时供电或因乙方安装的变压器及其辅助设施不符合国家有关规定或省、市电力部门对变压器及其辅助设施的规定遭到查封停用,乙方应赔偿对甲方造成的经济损失。 第七条、本工程所需电气设备、材料清单作为本合同的附件,与本合同同时使用。

110kV变电站主变增容工程施工组织设计

1 三亚保港110kV 变电站增容工程 施工组织设计 湖南龙飞电力建设有限公司 2018年12 月

批准:审核:编写:

目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 1.1工程简述 (4) 1.2工程规模............................................ 错误!未定义书签。 1.3工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (4) 2.1组织机构关系图 (4) 2.2主要负责人简介...................................... 错误!未定义书签。 2.3各岗位主要职责...................................... 错误!未定义书签。第三章施工现场总平面布置图 .. (8) 3.1施工现场平面布置图 (8) 3.2 驻地规划 (8) 3.3 材料站设置 (11) 第四章施工方案 (13) 4.1施工准备 (13) 4.2施工工序总体安排 (19) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (20) 4.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (48) 第五章工期及施工进度计划 (49) 5.1工期规划及要求 (49) 5.2施工进度计划网络图 (50) 5.3施工资源(人力、材料、机具、场地及进场道路公共关系)计划 (51) 5.4施工进度计划分析 (53) 5.5计划控制程序、方法及制度等 (54) 第六章质量目标、质量管理体系及技术组织措施 (56) 6.1质量目标 (56) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (57) 6.3质量管理的措施 (59) 6.4质量管理及检验的标准 (60) 6.5质量保证的技术措施 (61) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (68) 7.1安全管理目标 (68) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (69) 7.3安全管理制度及办法 (71) 7.4安全组织技术措施 (75)

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020)

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020) 你公司报来黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程《行政许可申请书》和国电环境保护研究院有限公司编制的《国网安徽省电力有限公司黄山供电公司黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目黄山市发展和改革委以黄发改行审(2019)19号文核准,经在黄山市生态环境局网站公示,公示期间公众无异议。我局经研究,批复如下: 一、项目建设内容 1.太平 110kV变电站主体工程:安装2台50MVA(1#、2#)三相三绕组自冷有载调压变压器(将原1#20MVA更换为50MVA主变),电压等级110/35/10kV, 110kV 2回出线为外桥接线(平太917、苦太911线,更换#1 主变 901 电流互感器及配套金具), 10kV出线15回为单母线分段接线(更换主变 10kV 低压侧母线及配套金具;本期新增 10kV开关柜 8 面,其中出线柜5面,电容器柜2面,接地变消弧线圈1面),35kV出线6回为单母线接线(太辅315线、太仙311线、太新304线、太焦312线、太开316线、太平313线;更换 35kV 301 间隔电流互感器LZZBJ9-35,主变 35kV 中压母线及配套金具)。 2.无功补偿:本期将原有2套10kV户内框架式电容器拆除,新上4套户外框架式电容器,容量为(2×3600+2×4800)kvar,分别布置在两段母线上。 3.辅助工程:拆除2.3m高围墙21.5m,新建2.3m高围墙54m;新建事故油池1座(拆除原有30m3事故油池,新建1座容积约50m3事故油池)、化粪池1座(已建,容积约2m3)。 项目总投资811万元(本次投资),其中环保投资14万元。变电站占地面积为0.406h ㎡。 二、我局经研究,从环境保护角度,同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项污染防治措施生态保护措施进行建设。 三、项目应对所属的已建内容进行排查,确保达到现行标准要求,在项目建设及运行中做好以下的工作: 1.切实落实各项生态保护措施。应制定科学的施工计划,落实施工期生态保护措施,严格控制施工作业范围,防止施工造成的植被破坏和水土流失。 2.严格落实工频电场、工频磁场等环境保护措施。项目经过居民区时,须按报告表要求提高导线对地距离,确保线路两侧和变电站周边居民区的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求(工频电场强度控制限值为4000V/m,磁感应强度控制限值为100μT)。在通过耕地、园地、养殖水面、道路等场所时,应确保架空输电线路线下的工频电场强度小于10千伏/米,并给出警示和防护指示标志。 3.落实大气环境保护措施。建设期间施工过程中渣土运输必须采取覆盖、密闭运输方式,

变电站运行维护业务委托合同协议书范本

编号:变电站运行维护业务委托协议书 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月____ 日 甲方(委托方)

乙方(受托方) 经甲乙双方协商,本着技术上专业管理、双赢互利、确保生产安全的宗旨,甲方将委托乙方代为运行维护。为了明确甲、乙双方权责,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方经过友好协商,特达成本协议,以兹共同遵守。 第一条委托业务 1.1 甲方委托乙方进行变电站运行维护及相关作业,甲方所选择的变电站代维方案为。 A. 巡检站 B. 托管站 C. 智能站 1.2 乙方可提供的变电站维护方案具体内容详见本协议附件(附件一:变电站代维方案内容)。 1.3 甲方承诺对变电站及相关系统设施享有所有权或管理权,有权委托乙方对该变电站进行技术改造及运行 维护。 1.4 乙方根据甲方所选变电站维护方案,并根据实际选择派驻值班、运行、巡视、操作和维修工作人员。 1.5 乙方保证所派工作人员符合国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定和要求,并 持有国家相关部门核发的从事相关工作的入网许可证、特种作业操作证等相关证件。 1.6 甲方允许乙方根据实际需要,对部分委托业务进行分包。 1.7 如甲方变电站需进行技术改造,则乙方在收到电力行政管理部门审批同意文件之后开始对变电站进行技术改造。 1.8 视甲方委托业务的实际需要,在委托期限内,乙方可为甲方准备变电站维护所需部分零配件,并免费为甲方变电站进行更换。乙方可备配件明细见本协议附件,未在备件明细范围内的其他零配件更换由甲方另行支付费用。

KVA增容电力工程施工合同

电力工程施工合同 工程名称: 发包人: 承包人: 签订日期:年月日 工程编号:

电力施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 1、1000KVA箱变一台; 2、YJLV22-10KV-3*95电缆200米; 3、办理供电相关的所有手续及正式通电; 4、不含临时接电费、预交电费、居民供电配套费。 第二条工程期限 一、工程工期:90天(从甲方支付预付款之日算起)。 二、由于甲方提供的图纸或施工现场出现重大调整,以及土建未按期完工影响工程进度,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。 三、如发生因遇不可抗拒的情况(如水灾、地震、无法改变的社会周围环境影响等)而影响工程进度的情况,经甲方现场总代表签证后,工期相应顺延。

第三条合同价款与结算 一、合同总价: 根据甲、乙双方签字确认的图纸和乙方现场实际考查后定价。本合同工程暂定总价款为:784,685.96元(大写:柒拾捌万肆仟陆佰捌拾伍元玖角陆分)。 二、取费标准: 根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)及《陕西省安装工程价目表(2009)》进行计价。 三、付款方式: 合同签订并接到甲方书面通知正式启动基建用电(正式审图)手续后,甲方向乙方预付工程款300000.00元整(大写:叁拾万元);各项验收完成后,根据验收单及竣工报告付到合同总价款的95%:445454.66元(大写:肆拾肆万伍仟肆佰伍拾肆元陆角陆分);乙方在收到甲方支付的第二笔(445454.66元)款项后一周内完成正式供电,剩余5%质保金39231.30元(大写:叁万玖仟贰佰叁拾壹元叁角整)一年后付清;乙方在收到甲方支付的除预留质保金外剩余部分工程款后五日内,向甲方出具与工程总造价同等金额的正式税务发票。 第四条设备材料供应 一、所订购设备应符合国家相关制造标准,应有相关部门签订的准予产生的许可证。 二、设备到达施工现场后,甲、乙双方共同验收,甲方负责接收

220kV 变电站增容扩建工程可研模版

××××220kV变电站增容扩建工程 可行性研究报告 (模版) 电力工程勘察设计×级证书证书编号×××××工程咨询×级资质证书证书编号××××× ××××××××设计院 ××年××月地点

工程设计资质证书(彩色版)工程咨询单位资格证书(彩色版)

××××220kV变电站增容扩建工程 可行性研究报告 (模版) 批准: 审核: 校核: 编写:

人员组织 注:按实际所需要的专业填写。

目录 1 工程概述 1.1 设计依据 (1) 1.2 工程背景 (1) 1.3 设计水平年 (2) 1.4 主要设计原则 (2) 1.5 设计范围 (3) 2 电力系统一次 2.1 电力系统概况 (1) 2.2 电力负荷预测................................ (1) 2.3 工程建设必要性 (1) 2.4 相关电网规划及储备情况 (1) 2.5 工程建设方案及计算分析 (2) 2.6 电气参数选择 (2) 2.7 变电站电气主接线方式 (2) 2.8 电气一次部分结论及建议 (3) 3 变电站工程部分 3.1 电气一次 (1) 3.2 电气二次 (1) 3.3 所内通信 (1) 3.3 所内远动 (3) 3.5 土建部分 (3) 3.6 给排水及消防 (1) 3.7 采暖通风 (1) 3.8“两型一化”、“两型三新”执行情况 (1) 4 建设项目土地利用情况

4.1 变电站用地情况 (1) 4.2 地质灾害及压覆矿床 (1) 4.3 征用土地费用估算............................ . (1) 5 节能、环保、抗灾措施 5.1 系统节能分析 (1) 5.2 变电节能分析 (1) 5.3 环保措施 (1) 5.4 抗灾措施 (1) 6 投资估算及财务评价 6.1 投资估算 (1) 6.2 财务评价 (1) 7 结论综述及建议 7.1 本工程建设的必要性 (1) 7.2 本工程建设规模及方案 (1) 7.3 工程投资规模 (1) 7.4 存在的问题及建议 (1)

35KV变电站标书维护项目管理合同

35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。本文件描述包含所有设施服务项目, 城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务: 1.从试运行、测试至技术验收阶段,给予技术支持并保障设备功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包

商应按照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他(且提供依据文件),该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 (此处附加平面图及位置说明) 4.主要建筑结构 建筑图 5.未来事项 在合同期内,变电站可能会进行增容、改造、扩大,服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6.承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。35KV变电站为整个城项目(含外场)提供电力。 根据实际情况,35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务:

35kV变电站增容初步设计

目录 前言 第一章课程设计任务书 (02) 第二章总论 (03) 第三章变电工程增容技术方案 (05) 第四章电气一次设备选择 (06) 第五章并联电容器补偿装置 (07) 第六章项目实施进度 (08) 第七章研究结论与建议 (09) 第八章短路电流计算书 (09)

前言 电的历史不是很长,但对我们却起着不可替代的作用,合理的利用电力,可以使我们在各个领域和事业上得到很大的发展,是我们生活中非常重要的一种物质,但同时我们也要用科学的方法来利用它。 电力也是我们这门学科的重点,要从根本上理解和掌握电力,也提高我们的用电安全意识和安全知识。合理的使用电力我门可以大大的提高经济效益而降低成本。 通过理解和巩固我们所学的电力,来解决一些实际问题,是我们学习它的根本,在结合理论知识的基础上提高这方面的综合能力。 大概要理解电力的负荷计算、无功补偿计算、变电所主变压器台数和容量的确定,变配电所主接线方案的选择、变配电所所址的选择、变配电所出线的选择。 在这方面有一定的认识和掌握。感谢班主任及任课老师、感谢课程设计老师在学习期间为我们无私的传授知识,没有老师的辛勤耕耘就不会有我们今天的收获。 为了检验自己所学的知识,同时也为了更好地将理论与实际相结合,使自己在今后的工作岗位上表现更加出色,因此进行了这次课程设计,请老师指导!

第一章课程设计任务书 1. 设计任务: 35kV变电站增容初步设计 2. 设计人员:张涛 3. 设计时间:2009年11月2日--11月9日 4. 设计已知条件及相关数据: 4.1 建所地点:红旗农场 4.2 环境污秽等级:Ⅱ级; 4.3 环境温度: -36℃~+41℃; 4.4 变电所性质:城镇变电所; 4.5 变电所新增主变大小:型号为SZ11-4000kVA,电压变比为35(1±3×2.5%)kV/10.5kV,阻抗电压为Uk%=7.0; 4.6 变电所各侧负荷性质:工农业生产及人民日常生活用电; 4.7 变电所新增进出线回路数: 4.7.1 主变35kV侧:本期2回 4.7.2 主变10kV侧:本期2回 4.8 本变电所电源:假定最大运行方式下上级110kV变电所35kV母线最小阻抗为Z*min=6.77 5. 设计深度及要求: 5.1 按变电所设计纲要进行; 5.2 变电所初步设计说明书一份(论文); 5.3 变电所初步设计计算数一份: 5.3.1 短路电流计算书;

电力工程35KVA增容合同

配电工程施工安装合同 建设单位:四川麦当劳餐厅食品有限公司 施工单位: 工程名称:第一城高压系统增容315KV A配电工程 签订日期:年月日

10KV/0.4KV配电电力工程安装施工合同 甲方:四川麦当劳餐厅食品有限公司 乙方: 为明确甲乙双方在本安装工程中的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称:第一城高压系统增容315KV A配电工程 1.2 工程地点: 第2条承包范围: 2.1 电增容手续的申请、图纸设计、完工验收; 2.2本工程包含新增高压配电柜2面; 2.3新增315KVA箱式变压器一台; 2.4 敷设1根3×95高压电缆; 2.5敷设1根4×240+1×150低压电缆;原低压配电室部分墙面拆除、电缆沟修建、 电缆桥架安装制作、设备基础修建及配电室扩建等工程; 2.6配电室改造相关土建部分的施工; 2.7该工程施工所需其它材料的采购与施工。 第3条承包方式 3.1承包方式按电力行业专业技术规程管理及电力生产安全管理规定进行图纸设计、施工,设备及材料由乙方组织采购供应并负责采购材料质量、安装质量、工程验收。 3.2电增容、验收手续由乙方办理。 第4条合同工期

4.1 根据甲方要求,甲乙双方友好协商为工期45天。 第5条工程造价 经双方协商同意本合同价为¥630000.00元整(大写:陆拾叁万整);详见图纸及报价清单。 第6条付款方式 6.1 合同签订20工作日内,甲方向乙方支付合同金额60%工程预付款,共计:378000.00元(大写:叁拾柒万捌仟元整),主要用于设备采购;设备到场后支付合同金额的20%,共计:126000.00(大写:拾贰万陆仟元整)。 6.2 设备进场安装、调试完毕后,设备具备带电运行条件且全部工程验收合格15个工作日内,甲方向乙方支付剩余20%工程款,共计:126000.00(大写:拾贰万陆仟元整)。 第7条甲方权利和义务 7.1 甲方提供必要的安全保障设施及便利协助乙方完成改造工程。 7.2 按本合同规定支付乙方工程价款。 第8条乙方权利和义务 8.1 乙方进入安装现场前,应勘察施工现场,熟悉场地。 8.2 严格按国家现行施工安装规范、严格执行国家现行有效的操作规程、施工标准以及验收规范。按照施工规范和施工设计图进行施工,确保工期和质量。 8.3做到精心组织,文明施工,保证施工质量,确保按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 8.4严格执行电业安全规程,确保施工安全,在施工过程中发生的因乙方责任造成的安全事故,由乙方承担相应责任。 8.5按照双方约定的材料设备供应范围,对所采购的设备材料质量负责。 8.6做到清洁文明施工,工完、料尽、场地清。 第9条安全措施 9.1 施工期间甲、乙双方应加强现场工作人员的安全教育,做好安全措施,严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。 第10条质量标准与验收 10.1工程安装质量应该符合国家的有关行业规范和技术规程,工程验收应该以国家颁 布的施工验收规范和质量验收标准为依据。

变电站土建三措一案

35千伏XXX变电站增容扩建工程 土建施工三措一案 (组织、技术、安全措施施工方案) 编制: 审核: 批准: 35千伏XXX变电站增容扩建工程项目部

二〇一一年7月 目录 一、编制目的 二、工程概况 三、施工现场组织措施 四、施工现场技术措施 五、施工现场安全措施 六、施工现场文明生产与环境保护措施 七、施工方案 八、主要危险点分析及预防措施

一、编制目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保证员工在电力生产活动中的人身安全和国家及投资者的资产免遭损失,依据国家有关法律、法规,结合电力行业和国家电网公司系统的特点制定施工现场作业的“三大措施”及施工方案,从而确保项目工程安全、优质、高效的顺利完成。 二、工程概况 1、变电站土建工程:变电站控制室、配电室200平方,围墙95米,大门一个,35千伏主变基础1座,端子箱基础一个,断路器基础1组,隔离开关基础2组,10千伏构支架基础4个,支柱绝缘子基础2组,电缆沟15米,主变事故油池1个。 2、变电站电气设备:新增35千伏主变压器1台,三相二线圈,容量为10000kVA,及新增主变相应的10千伏间隔;新建35千伏Ⅱ段设备;新建10千伏设备。变电所二次采用微机综合自动化系统,变电站远动信息按四遥配置。采用微机五防装置。 计划工期:2011年8月1日至2011年8月30日 施工安排:土建2011年8月1日开工,8月30日要具备电气安装条件;电气2011.8.31日进场施工;2011.9.30竣工。 三、施工现场组织措施 (一)成立工程项目部。 项目经理:XXX 电话:(负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全责任人); 项目总工:XXX 电话:(负责技术、质量工作); 安全员:XXX (协助项目经理做好现场安全管理与监督工作)技术员:XXX(全面落实本工程的技术管理工作); 材料员:XXX(材料管理与分发); 资料员:XXX(负责现场各类资料的收集和管理工作); 质检员:XXX(负责本工程的施工质量工作,保证工程质量

变电站施工合同书

合同书 项目名称:35kV变电站扩容改造 甲方:汉中江源水电开发有限公司 乙方:陕西恒通电气工程有限公司 签订日期: 建设工程施工合同

发包方:(以下简称甲方)陕西汉中江源水电开发有限公司 承包方:(以下简称乙方)陕西恒通电气工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,并 结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方协商达成以下 协议。 第一条工程概况 1-1 工程名称:35kV变电站扩容改造。 1-2 工程地点:南郑县福成乡。 1-3 工程内容:新增福成变出现开关一套,福成变至变电站35kV高压进线电缆一条,10000KV A主变一台及35kV高压开关柜8面,直流屏一套,后台系统一套及其安装、调试、供电等。 第二条取费依据及合同金额 2-1 定额依据:中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》(2006年版)第 三册电气设备安装工程:《电力建设预算定额》(2006年版)第六册调试工程。 2-2取费依据:《电力建设工程预算定额》,《电力工程建设预算编制与计算标准》(2007年版),依据陕西省电力公司陕电基建【2008】56号文,陕电定字【2011】06号文调整。

2-3 承包方式: 此合同为总包合同,除10000KVA主变甲供外,其余部分包工、包料,无分包。 2-4 承包总价: 除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外,本工程金额为大写:陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整(小写:6361300.00元)一次性包死。 第三条工程工期 3-1 开竣工日期2012年2月6日至2012年3月21日 3-2 总日历工期:共计:54日历天。 3-3 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。 3-3-1工程量变化和设计变更; 3-3-2不可抗力(指战争、动乱。空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸,火灾,以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然天气) 3-3-3 基建施工中遇到不可预见障碍物如古墓、文物流砂需处理时; 3-3-4 甲方材料供应不及时,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。 3-4 乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告。甲方代表在收到报告5天内给予以确认、答复、逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。 第四条工程质量与监督