文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级注册建筑师建筑物理与建筑设备

一级注册建筑师建筑物理与建筑设备

一级注册建筑师建筑物理与建筑设备
一级注册建筑师建筑物理与建筑设备

1.传热的基本方式:导热、对流、辐射

2.导热系数是表征材料导热能力大小的物理量,单位为W/(m·K)。它的物理意义是,当材料层厚度为lm,材料层两表面的温差为1K时,在单位时间内通过lm2截面积的导热量。

3.材料吸收率、反射率、透射率与外来辐射的波长、材料的颜色、材性、材料的光滑和平整程度有关。

物体对不同波长的外来辐射的反射能力不同,对短波辐射,颜色起主导作用;对长波辐射,材性(导体还是非导体)起主导作用。

常温下,一般材料对辐射的吸收系数可取其黑度值,而对来自太阳的辐射,材料的吸收系数并不等于物体表面的黑度。

玻璃作为建筑常用的材料属于选择性辐射体,其透射率与外来辐射的波长有密切的关系。易于透过短波而不易透过长波的玻璃建筑具有温室效应。

4.辐射换热两表面间的辐射换热量主要与表面的温度、表面发射和吸收辐射的能力、表面的几何尺寸与相对位置有关。

5.表面换热表面换热由对流换热、辐射换热两部分组成。

6.在建筑热工中,对流换热系数主要与气流的状况、结构所处的部位、壁面状况、热流方向有关。

7.露点温度

露点温度可用来判断围护结构内表面是否结露。当围护结构内表面的温度低于露点温度时,内表面将产生结露。

8.室外热环境(室外气候)

室外热环境由太阳辐射、大气温度、空气湿度、风、降水等因素综合组成的一种热环境。

9.太阳辐射的组成

到达地球表面的太阳辐射分为两个部分,一部分是太阳直接射达地面的部分,

称为直射辐射;另一部分是经过大气层散射后到达地面的部分,称为散射辐射。

10.太阳常数

影响太阳辐射照度的因素

大气中射程的长短,太阳高度角,海拔高度,大气质量。

11.太阳光谱

太阳辐射能量主要分布在紫外线、可见光和红外线区域,其中97.8%是短波辐射,所以太阳辐射属于短波辐射。

12.室外气温室外气温:距地面1.5m处百叶箱内的空气温度。

13.一般来说,某一地区在一定时间内,空气的绝对湿度变化不大,但由于空气温度的变化,使得空气中饱和水蒸气压随之变化,从而导致相对湿度变化强烈。

⑴年变化规律:最热月相对湿度最小,最冷月相对湿度最大,季风区例外。

14.根据降水强度,可将降水划分如下:小雨<10mm 中雨 10~25mm 大雨25~50mm 暴雨50~100mm

15室内热环境是指由室内空气温度、空气湿度、室内风速、平均辐射温度(室内各壁面温度的当量温度)等因素综合组成的一种热物理环境。

16.室内热环境的评价方法

1.单一指标

使用室内空气温度作为热环境评价指标。对冬季采暖的室内设计温度,规范规定居住建筑为18℃,托幼建筑为20℃。

2.有效温度

有效温度ET(Effective Temperature)是依据半裸的人与穿夏季薄衫的人在一定条件的环境中所反应的瞬时热感觉作为决定各项因素综合作用的评价标准,是室内气温、相对湿度和空气速度在一定组合下的综合指标。缺陷是没有考虑热辐射变化的影响,在评价环境时有时难免出现一定的偏差。

3.PMV 指标

PMV(Predicted Mean Vote)指标是全面反映室内各气候要素(室内空气温度、湿度、速度、壁面平均辐射温度、人体活动强度、衣服热阻)对人体热感觉影响的综合评价方法。 PMV 指标系统,将人体的热感觉划分为7个等级如下: +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 热 暖 稍暖 舒适 稍凉 凉 冷

17.一维稳定传热的特点

1.通过平壁内各点的热流强度处处相等;

2.同一材质的平壁内部各界面温度分布呈直线关系。

18.传热阻是热量从平壁一侧空间传至另一侧空间时所受到的总阻力,在稳定传热条件下的一个重要的热工性能指标,单位:(m 2·K)/W 。

19.传热系数为当围护结构两侧温差为1K(1℃)时,在单位时间内、

通过单位面积的传热量。用传热系数也能说明围护结构在稳定传热条

件下的热工性能,单位:W/(m 2·K)。K 0=1/R 0

20.封闭空气间层的传热过程与固体材料层内的不同,它实际

上是在一个有限空间内的两个表面之间的热转移过程,包括对流换

热、辐射换热,而非纯导热过程,所以封闭空气间层的热阻与间层

厚度之间不存在成比例的增长关系。

21.影响封闭空气间层热阻的因素①间层表面温度、②间层厚度、

③间层放置位置(水平、垂直或倾斜)、④热流方向、⑤间层表面材料的辐射系数。

22.在稳定导热中,温度随距离的变化为一次函数,所以同一材料层内的温度分布为直线,直线的斜率与材料层的导热系数成反比。

23.平壁在简谐热作用下的传热特征

平壁在简谐热作用下的三个基本传热特征:

2.从室外空间到平壁内部,温度波动的振幅逐渐减小,这种现象叫做温度波的衰减。

3.从室外空间到平壁内部,温度波动的相位逐渐向后推进,这种现象叫温度波的相位延迟。或者说温度波出现最高温度的时间向后推迟。

温度波在传递过程中出现的衰减和延迟现象,是由于在平壁升温和降温的过程中,材料的热容作用和热量传递中材料层的热阻作用造成的。

24.材料的蓄热系数:当某一均质半无限大物体一侧受到简谐热作用时,迎波面(受到热作用的一侧表面)上接受的热流振幅与该表面温度波动的振幅比。它是表示半无限大物体在简谐热作用下,直接受到热作用的一侧表面,对谐波热作用敏感程度的一个特性指标。在同样的周期性热作用下,材料的蓄热系数越大,表面温度波动越小,反之波动越大。

表示。

通常建筑材料的S值为热作用周期为24小时的蓄热系数,用S

24

25.材料层的热惰性指标D

材料层的热惰性指标:表示具有一定厚度的材料层受到波动热作用后,波动剧烈程度的一个指标,它表明了材料层抵抗温度波动的能力。表征围护结构对周期性温度波在其内部衰减快慢程度。

26.材料层表面的蓄热系数

当某层材料的热惰性指标D≥1时,材料层表面的蓄热系数可近似按该层材料的蓄热系数取值,即Y=S。

27总延迟时间:在室外温度谐波作用下,平壁内表面出现最高温度值的时间与室外温度谐波出现最高温度值的时间差。在建筑热工设计中,更习惯于用总延迟时间评价围护结构的热稳定性。

28.围护结构的保温验算是在稳定传热条件下进行的,评价围护结构保温性能的主要指标是传热阻R0或传热系数K0。

29.最小传热阻的确定(低限热阻)

1.室内计算温度t

i

一般工业与民用建筑t i=18℃;高级居住建筑、医疗、福利、托幼建筑t i=20℃。

30.绝热材料

绝热材料是指导热系数λ<0.25W/(m·K)且能用于绝热工程的材料。

31.影响材料导热系数的因素

⑴密度:一般情况下,密度越大,导热系数也越大,但某些材料存在着最佳密度的界限,在最佳密度下,该材料的导热系数最小。

⑶温度:绝热材料的导热系数随温度的升高而增大。一般在高温或负低温的情况下才考虑其影响。

⑷热流方向:对各向异性材料(如木材、玻璃纤维),平行于热流方向时,导热系数较大;垂直于热流方向时,导热系数较小。

对导热系数影响最大的因素是材料的密度、湿度。

32.外保温方案的优点:

①保护主体结构,降低温度应力起伏,提高结构的耐久性;

②对结构及房间的热稳定性有利;

③对防止和减少保温层内部产生水蒸气凝结有利;

④减少热桥处的热损失,防止热桥内表面结露;

⑤有利于旧房的节能改造。

33.窗的传热系数和传热阻

窗的特点是其传热阻小(传热系数大)。如单层金属窗的传热系数约为一砖墙的3倍。窗的热损失在建筑物的总热损失中所占比重甚大。

窗的传热系数是包括了窗框、玻璃、空气渗透综合作用的结果。

34..窗的保温措施

⑴控制窗墙面积比

从保温设计的角度而言,在保证天然采光的情况下,窗的面积应该加以限制。居住建筑的窗墙面积比:

⑵提高窗的气密性,减少冷风渗透

窗户的气密性应不低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB 7107)规定的等级。

当两侧空气压差为△P=10Pa时,要求如下:

①冬季室外平均风速≥3.0m/s的地区:

1~ 6层:应≥Ⅲ级水平[每米缝长空气渗透量≤2.5m3/(m·h)];

7~30层:应≥Ⅱ级水平[每米缝长空气渗透量≤l.5m3/(m·h)]。

②冬季室外平均风速<3.0m/s的地区:

1~ 6层:应≥Ⅳ级水平[每米缝长空气渗透量≤4.0m3/(m·h)];

7~30层:应≥Ⅲ级水平[每米缝长空气渗透量≤2.5m3/(m·h)]。

在窗上使用密封条、减压槽均可减少冷风渗透。在提高窗的气密性时,还需要保持一定的换气量。

⑶提高窗框保温性能

可将窗框的薄壁实腹型材改为空心型材,利于内部形成的空气间层提高保温能力;或者使用塑料型材,利于其导热系数小的优点提高保温能力。

⑷改善玻璃保温能力

使用多层窗,即利用增加窗扇的层数形成的空气间层,加大窗的保温能力;使

用双层玻璃窗(单框双玻)或中空玻璃都能改善玻璃的保温能力。

⑸使用保温窗帘。

35.地板的保温

1.对地板面层分类及材料热工性能的要求见表14—8。

地面热工性能类别表14-8

36.地板的保温处理

⑴地板保温处理时,地板周边的保温性能应该比中间好。

⑵严寒地区采暖建筑的底层地面,当建筑物周边无采暖管沟时,在外墙内侧0.5~1m 的范围内应铺设保温层,热阻值应≥外墙的热阻值。

37..热桥保温的要求

保温设计要求应对热桥部位进行保温验算,保证围护结构热桥部位的内表面温度≥室内空气的露点温度。室内空气的相对湿度按60%采用。

38.热桥的保温处理

从建筑保温的要求来看,贯通式热桥是最不利于保温的。对于非贯通式热桥,在构造设计时,应该尽量将其设置在靠近室外的一侧。当热桥内表面温度低于室内空气露点温度时,则应作保温处理。

39.保温层长度L[图14—10(f)]:当a<δ时,L≥1.5δ;当a>δ时,L≥2.0δ。

41.在稳定传湿条件下,多层平壁材料层内水蒸气分压力的分布与稳定传热时材料层内的温度分布雷同,即同一材料层内,水蒸气分压力分布为直线;在多层材料构成的平壁

内,水蒸气分压力分布是一条折线。

42外侧有卷材或其他密闭防水层的平屋顶结构,以及保温层外侧有密实保护层的多层墙体结构,当内侧结构层为加气混凝土和砖等多孔材料时,应进行内部冷凝受潮验算。

43.冷凝界面的确定

围护结构内部出现冷凝,通常都是材料的蒸汽渗透系数出现由大变小的界面且界面温度比较低的情况。通常把最容易出现冷凝,而且冷凝最严重的界面称为冷凝界面。冷凝界面一般出现在沿蒸汽渗透的方向绝热材料和其后密实材料的交界面处。

44.防止和控制表面冷凝

1.正常房间

⑴保证围护结构满足保温设计的要求(传热阻≥最小传热阻);

⑵房间使用中保持围护结构内表面气流通畅(如家具与墙壁留有缝隙);

⑶对供热系统供热不均匀的房间,围护结构内表面应该使用蓄热系数大的材料建造。

2.高湿房间

⑴设置防水层;

⑵间歇使用的高湿房间,围护结构内表面可增设吸湿能力强且本身又耐潮湿的饰面层或涂层,防止水滴形成;

⑶增设吊顶,有组织地排除滴水;

⑷使用机械方式,加强屋顶内表面处的通风,防止水滴形成。

45.防止和控制内部冷凝

1.正确布置围护结构内部材料层次

在水蒸气渗透的通路上尽量符合“进难出易”的原则。

2.设置隔汽层

⑴设置隔汽层的条件

必须同时满足以下两个条件时才需要设置隔汽层。

①围护结构内部产生冷凝;

②由冷凝引起的保温材料重量湿度增量超过保温材料重量湿度的允许增量(或者冷凝界面内侧所需要的蒸汽渗透阻<最小蒸汽渗透阻)。

⑵隔汽层的位置

隔汽层的位置应布置在蒸汽流入的一侧。对采暖房间,应布置在保温层的内侧;对冷库建筑应布置在隔热层的外侧。

3.设置通风间层或泄气沟道

在保温层外设置通风间层或泄气沟道,可将渗透的水蒸气借助流动的空气及时排除,并且对保温层有风干作用。

4.冷侧设置密闭空气层

在保温层外侧设置密闭空气层,可使处于较高温度侧的保温层经常干燥。

46.建筑对日照的要求

建筑对日照的要求需要根据建筑的使用性质确定。主要考虑日照的时间、日照的面积、变化范围。

47.太阳赤纬角的变化

地球围绕太阳运行的过程中,不同的季节有不同的太阳赤纬角。太阳赤纬角的变化范围是:-23°27′~23°27′。从春分、夏至到秋分,太阳赤纬角δ>0;从秋分、冬至到春分,太阳赤纬角δ<0。

一般季节的太阳赤纬角可查主要季节太阳赤纬角δ值表确定。特殊季节赤纬角δ值如下:

春、秋分:δ=0;冬至日:δ=-23°27′;夏至日:δ=23°27′。

48.时角

太阳所在的时圈与通过当地正南方向的时圈(子午圈)构成的夹角称为时角,用符号Ω表示,单位为度。

2.对时角的规定:正午:Ω=0;下午:Ω>0;上午:Ω<0。

地球自转一周为一天(24小时),时角每小时变化l5°。Ω=15×(T m -12),T m ——地方平均太阳时。

49.地方平均太阳时与标准时

日照计算使用的时间均为地方平均太阳时,而日常钟表所指示的时间为标准时,两者之间需要换算。

50.特殊时刻的太阳高度角

日出、日没时:太阳高度角h s 为0;正午时:太阳高度角最大。

51.太阳方位角:太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南方向所夹的角,单位为度。规定:

正南方向A s =0;

从正南方向顺时针(下午) A s >0;从正南方向逆时针(上午) A s <0。

52.棒影图的原理

㈡棒影图的应用

1.确定建筑物的阴影区;

2.确定室内的日照区;

3.确定建筑物的日照时间;

4.确定适宜的建筑间距和朝向;

5.确定遮阳尺寸。

53.利用自然能

减少对人体的辐射和室内墙面、地面及家具特别是夜间的间歇通风有利于降低室温。

利用自然能主要包括建筑外表面的长波辐射、夜间对流、被动蒸发冷却、地冷空调、太阳能降温等防用结合的措施。

54.室外综合温度

室外综合温度:将室外气温和太阳辐射对外围护结构的作用综合而成的一个假想的室外气象参数,单位为K或℃。室外综合温度也是周期性变化的。它不仅和气象参数(室外气温、太阳辐射)有关,而且还与外围护结构的朝向和外表面材料的性质有关。

55.隔热设计标准

在房间自然通风的情况下,要求建筑物屋顶、西墙、东墙内表面的最高温度θi,max须≤夏季室外计算温度最高值t e,max。

56.外围护结构的隔热措施

1.外围护结构隔热的侧重次序

外围护结构隔热的侧重次序为屋顶、西墙、东墙、南墙、北墙。

57.屋顶隔热

屋顶隔热的主要措施有:

⑴屋顶外表面作浅色处理。

⑵增加屋顶的热阻与热惰性

如用实体隔热材料层和带封闭空气间层进行屋顶隔热,增加屋顶的热阻与热惰性,减少屋顶传热和温度波动的振幅。

⑶使用通风屋顶

通风屋顶的设计要注意利用朝向形成空气流动的动力,间层高度以20~24cm左右为好,间层内表面不宜过分粗糙,以降低空气流动阻力,并组织好气流的进、出路线。

⑷使用蓄水屋顶

利用水的热容量大,且水在蒸发时需要吸收大量的汽化热,从而大量减少传入室内的热量,降低屋顶表面温度,达到隔热的目的。水深宜为15~20cm,水面宜有浮

生植物或白色漂浮物。

⑸使用植被屋顶

植物可遮挡强烈的阳光,减少屋顶对太阳辐射的吸收;植物的光合作用将转化热能为生物能;植物叶面的蒸腾作用可增加蒸发散热量;种植植物的基质材料(如土壤)还可增加屋顶的热阻与热惰性。

58.外墙隔热

外墙隔热的主要措施有:

⑴外墙表面作浅色处理,如浅色粉刷、涂层和面砖等,减少对太阳辐射的吸收;

⑵使用混凝土或砖等重质材料作墙体;

⑶复合墙体的内侧宜采用厚度为1Ocm的混凝土或砖等重质材料;

⑷使用多排孔(双排或三排)的空心砌块墙体或轻骨料混凝土空心砌块作墙体;

⑸使用带铝箔的封闭空气间层。使用单面铝箔空气间层时,铝箔应该设在高温一侧;

59.遮阳的目的与要求

遮阳的目的是为了遮挡直射阳光,减少进入室内的太阳辐射,防止过热,避免眩光和防止

物品受到阳光照射产生变质、褪色和损坏。

60.遮阳的效果

遮阳系数:在照射时间内,透进有遮阳窗口的太阳辐射量与透进无遮阳窗口的太阳辐射

量的比值。

玻璃遮阳系数:透过玻璃的太阳辐射得热与透过3mm厚普通透明窗玻璃的太阳辐射得热之比值。

61.遮阳的基本形式

大,从窗口上方来的太阳辐射(南向)。

1.水平式:适合h

s

2.垂直式:适合h

较小,从窗口侧方来的太阳辐射(东北、西北)。

s

中等,窗前斜上方来的太阳辐射(东南、西南)。

3.综合式:适合h

s

4.挡板式:适合hs较小,正射窗口的太阳辐射(东、西)。

62.遮阳的板面组合与板面构造

在满足遮挡直射阳光的前提下,可使用不同的板面组合以减小遮阳板的挑出长度。遮阳板的板面构造可以为实心的、百叶形、蜂窝形。为了便于热空气的散佚,减少对通风、采光视野的影响,后两种构造比较适宜。

63.遮阳板的安装位置

遮阳板的安装位置对防热和通风影响很大。遮阳板应离开墙面一定位置安装,以使热空气能够沿墙面排走,并注意板面能减少挡风,最好能起导风作用。对百叶式遮阳,百叶宜装在外侧,这样可将大部分热量散于室外。

64.板面使用的材料和颜色

遮阳板的材料以轻质材料为宜,要求坚固耐用。遮阳板的向阳面应浅色发亮,以加强表面对阳光的反射;背阳面应较暗,无光泽,以避免产生眩光。

65.空气压力差

造成空气压力差的主要原因是:

⑴风压作用:风作用在建筑面上产生的风压差。

⑵热压作用:室内外空气温差所导致的空气密度差和开口高度差产生的压力差。

66.风向投射角

风向投射角口:风向投射线与墙面法线的夹角。风向投射角愈小,对房间的自然通风愈有利。但需要注意,风向投射角小时,由于屋后的漩涡区较大,对多排建筑就需要很大的间距。从保证自然通风和节地的综合考虑,风向和建筑物应有一定的风向投射角。表14-10表示了风向投射角对流场的影响,其中H为建筑物的高度。

68.间距及建筑群的布局

一方面根据风向投射角确定合理的间距,另一方面通过选择建筑群的布局以达

到减少间距的目的。在建筑群的平面布局中有行列式(又分为并列式、错列式、斜列式)、周边式、自由式,从通风效果来看,错列式、斜列式较并列式、周边式为好。

69.房间的开口位置

可在室内做漏空隔断、使用中轴旋转窗改变气流方向,调整气流分布。

70.建筑节能的形势和目标

㈠在新建建筑节能上下工夫。新建的建筑全面实行节能50%的设计标准,在北京等4个直辖市以及北方严寒和寒冷地区的重点城市试行节能65%的国家标准,这样可以取得节能投资少、收效大的目的。

㈡到2010年,对城市既有居住和公共建筑的节能改造,要求大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。

)

72.建筑物耗热量指标(q

h

在计算采暖期室外平均温度条件下,为保持室内设计计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖设备供给的热量,单位:W/m2。

73.建筑体形系数(S)

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面、不采暖楼梯间内墙、户门的面积。

74.窗墙面积比

严寒和寒冷地区的建筑,以各地l980~1981年住宅通用设计、4个单元6层楼,体形系数为0.30左右的建筑物的耗热量指标计算值,经线性处理后的数据作为基准能耗。要求居住建筑全年的采暖能耗在此基准能耗值的基础上通过对建筑、热工、暖通系统采取节能措施,达到降低65%的节能目标。

75.室内热环境计算参数

冬季采暖室内计算温度取18℃;冬季采暖计算换气次数取0.5次/h。

对人体的舒适以及对采暖能耗影响最大的是温度指标。

76.朝向与布局

建筑群的规划设计,建筑单体的平、立面设计和门窗的设置应尽可能设在避风向阳地段,朝向宜采用南北向或接近南北向,以便有效地利用冬季日照,主要房间宜避开冬季主导风向,减少冷风渗透。

77.体形系数

体形系数的大小对建筑能耗的影响非常明显。从建筑节能的角度来说,建筑物的平、立面不应出现过多的凹凸,体形系数越小,单位建筑面积对应的外表面积越小,通过外围护结构的传热损失越小。

作为标准的强制性条文,严寒和寒冷地区建筑物的体形系数必须满足表14—12的规定,若体形系数超过限值,则要求提高建筑围护结构的保温性能,并按照标准的要求进行围护结构热工性能的权衡判断。

81.外窗(门)部位的设计

①门窗的气密性

根据国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106--2008)中的规定,在标准状态下,压力差为10Pa时,气密性要求:

为减少冬季室外空气过多地向室内渗漏,对外窗及敞开式阳台门的气密性要求为:严寒地区:应≥6级。寒冷地区:1~6层应≥4级;7层及以上应≥6级。

②外窗遮阳

在寒冷(B)区,由于其夏季室外太阳辐射比较强烈,因此,需要对空调负荷大的建筑的外窗(包括阳台的透明部分)设置外部遮阳,以有效减少进入室内的太阳辐射。

设置遮阳后,外窗的综合遮阳系数等于窗本身的遮阳系数与外遮阳的遮阳系数的乘积。

③凸窗设置

严寒地区的所有朝向和寒冷地区的北向不应设置凸窗。因为这些地区冬季室内外温差大,凸窗容易发生结露,出现淌水、长霉等问题。设置凸窗时,凸窗凸出(从外墙面至凸窗外表面)应≤400mm。凸窗的传热系数限值应比普通窗降低15%,且其不透明的顶部、底部、侧面的传热系数应≤外墙的传热系数。

④外窗(门)洞口部位的保温处理

外窗(门)框与外墙之间的缝隙应采用高效保温材料填堵,不得采用普通水泥砂浆补缝。

外窗(门)洞口室外部分的侧墙面应做保温处理,避免洞口室内部分的侧墙面产生结露。如果阳台和直接连通的房间之间设置了隔墙和门、窗,但其传热系数没有达到规定的限值,则要求:

①阳台和室外空气接触的墙板、顶板、地板的传热系数须≤规定限值的120%;

②严寒地区阳台窗的传热系数须≤2.5W/(m2·K);

③寒冷地区阳台窗的传热系数须≤3.1W/(m2·K);

④阳台外表面的窗墙面积比须≤60%;

底层地坪以及与地坪接触的周边外墙应采用良好的保温防潮措施

在严寒和寒冷地区,与土壤接触的周边地面以及高于地面几十厘米的周边外墙(特别是墙角)由于受二维、三维传热的影响,表面温度较低,既造成大量的热量损失,又容易发生返潮、结露现象。因此,即使没有地下室,也应该将外墙外侧的保温延伸到地坪以下,以提高其内表面温度。

84.室内热环境设计计算指标

⑴冬季采暖室内热环境设计计算指标应符合下列规定:卧室、起居室室内设计温度应取l8℃;换气次数应取1.0次/h。

⑵夏季空调室内热环境设计计算指标应符合下列规定:卧室、起居室室内设计温度应取26℃;换气次数应取1.0次/h。

85.建筑与围护结构热工设计

⑴朝向与布局

夏热冬冷地区建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向,以便有效的利用冬季日照,同时在夏季也可以大量减少太阳辐射得热。

⑵体形系数

作为标准的强制性条文,夏热冬冷地区建筑物的体形系数必须满足表l4—17的规定,若体形系数超过限值,则要求进行围护结构热工性能的综合判断。

夏热冬冷地区居住建筑的体形系数限值表l4-17

86.围护结构的热工性能

当屋顶和外墙的传热系数满足要求,但热惰性指标

砖、混凝土等重质材料构成的墙和屋面,面密度ρ≥200kg/m2时,可直接认定其热惰性指标满足要求。

87.外窗(门)部位的设计

①控制窗墙面积比:北向≤0.40;东、西向≤0.35;南向≤0.45;每套房间允许一个房间(不分朝向) ≤0.60。凸窗面积按窗洞口计算。

②外窗的可开启面积

外窗(含阳台门)的可开启面积应≥外窗所在房间地面面积的5%。

③外窗的传热系数

对于夏热冬冷地区,外窗传热系数的控制依然是减少空调和采暖能耗的重要途径。不同

朝向、不同窗墙面积比的外窗的传热系数应≤表l4—20规定的限值。

⑤门窗的气密性

根据国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)中的规定,要求外窗及敞开式阳台门的气密性:1~6层:应≥4级。7层及以上:应≥6级。

88.围护结构的外表面宜采用浅色饰面材料,平屋顶宜采用绿化、涂刷隔热涂料等隔热措施。

89.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 75—2003)

夏热冬暖地区划分为南、北两个区,以一月份的平均温度11.5℃为分界线,等温线北部为北区,南部为南区。北区内应主要考虑夏季空调,兼顾冬季采暖;南区内应考虑夏季空调,可不考虑冬季采暖。

该标准要求达到采暖、空调总能耗降低50%的节能目标。

两种方法可确定设计的居住建筑是否符合本节能设计标准的要求:

②在不能满足强制性条文的规定时,必须采用“对比评定法”对所设计的建筑进行综合评价。

4.室内热环境设计计算指标

⑴夏季空调室内设计计算指标应按下列规定取值:居住空间室内设计计算温度26℃;计算换气次数1.0次/h。

⑵北区冬季采暖室内设计计算指标应按下列规定取值:居住空间室内设计计算温度16℃;计算换气次数1.0次/h。

5.建筑与围护结构热工设计

居住区的总体规划和居住建筑的平面、立面设计应有利于自然通风。朝向宜采用南北向或接近南北向。

作为标准的强制性条文,夏热冬暖地区北区建筑物的体形系数必须满足:

①单元式、通廊式住宅≤0.35;②塔式住宅≤0.40。

⑶居住建筑的屋顶和外墙的节能措施

②屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层,增强屋顶隔热能力。

④屋面有土或无土种植,利用植物遮阳。

3)居住建筑的外窗(门)部位的设计

①窗墙面积比:北向≤0.45;东、西向≤0.30;南向≤0.50。

②天窗:天窗面积≤屋顶总面积的4%,传热系数≤4.0w/(m2·K),天窗的遮阳系数≤0.5。

③外窗的传热系数和综合遮阳系数

建筑的外窗,尤其是东、西朝向的外窗宜采用活动或固定的建筑外遮阳设施。

④门窗的气密性:1~9层:应≥3级;10层及以上:应≥4级。

92.公共建筑与建筑热工设计

⑴朝向与布局

公共建筑总平面的布置和设计,宜利用日照并避开冬季主导风向,有利于夏季自然通风。建筑的主朝向宜选择本地最佳朝向或接近最佳朝向。

⑵体形系数

严寒和寒冷地区公共建筑物的体形系数须≤0.40。

⑶围护结构的热工设计

93.外窗(门)部位的设计

①窗墙面积比

每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均应≤0.70。当窗墙面积比<0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光透射比应≥0.4。

②屋顶透明部分

应≤屋顶总面积的20%,当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规

定进行权衡判断。

94.门窗的气密性

外窗的气密性等级须≥4级。透明幕墙的气密性等级应≥3级。

95.换气措施

外窗的可开启面积须≥窗面积的30%,透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置。

96.外门处理

严寒地区建筑的外门应设门斗,寒冷地区建筑的外门宜设门斗或其他减少冷风渗透的措施。其他地区的外门应采取保温隔热节能措施。

97.建筑中庭降温

建筑中庭夏季应利用通风降温,必要时设置机械排风加强通风。

98.光的特性

1.光是以电磁波形式传播的辐射能。波长为380~780nm的辐射是可见光(见图15-1)。lnm=10-9m。

3.人眼对不同波长的单色光敏感程度不同,在光亮环境中人眼对555nm的黄绿光最敏感;在较暗的环境中对507(510)nm的蓝绿光最敏感。

99.光的基本量●●●(掌握概念)

常用光度量有光通量、发光强度、照度、亮度。

100.发光强度

光源在给定方向上的发光强度是光源在这一方向立体角dΩ内传输的光通量d φ与该立体角之比,符号为I,单位是坎德拉(cd)。

发光强度表征光源或灯具发出的光通量在空间的分布密度。

101.照度

表面上一点的照度是入射在包括该点面元上的光通量dφ和该面元面积dA之

注册建筑师考试-方案平面设计规范

各类建筑平面设计规范条文汇编 1.博物馆建筑设计规范JGJ 66-91 2.图书馆建筑设计规范GBJ 38—99 3.饮食建筑设计规范JGJ 64-89 4.旅馆建筑设计规范JGJ 62-90 5.档案馆建筑设计规范JGJ 25-2000 6.疗养院建筑设计规范JGJ 40-87 7.殡仪馆建筑设计规范JGJ 124-99 8.剧场建筑设计规范JGJ 57—2000 9.办公建筑设计规范JGJ 67-89 10.文化馆建筑设计规范JGJ 41—87 11.汽车客运站建筑设计规范JGJ 60-99 12.港口客运站建筑设计规范JGJ 86-92 13.汽车库建筑设计规范JGJ 100-98 14.老年人建筑设计规范JGJ 122-99博物馆建筑设计规范 JGJ 66-91

四、馆区内不应建造职工生活用房。若职工生活用房毗邻馆区建筑布置,必须加以分隔,并各设直通外部道路的出入口; 五、馆区内应功能分区明确,室外场地和道路布置应便于观众活动、集散和藏品装卸运送; 六、陈列室和藏品库房若临近车流量集中的城市主要干道布置,沿街一侧的外墙不宜开窗;必须设窗时,应采取防噪声、防污染等措施; 七、除当地规划部门有专门规定外,新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40% 第3.1.3条陈列室不宜布置在4层或4层以上。大、中型馆内2层或2层以上的陈列室宜设置货客两用电梯;2层或2层以上的藏品库房应设置载货电梯 第3.1.6条藏品库房和陈列室内不应敷设给排水管道,在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。 第3.2.2条藏品暂存库房、鉴赏室、贮藏室、办公室等用房应设在藏品库房的总门之外。第3.2.3条收藏对温湿度较敏感的藏品,应在藏品库区或藏品库房的入口处设缓冲间,面积不应小于6㎡。 第3.2.4条大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏,每间库房的面积不宜小于50㎡。 第3.2.6条每间藏品库房应单独设门。窗地面积比不宜大于1/20。珍品库房不宜设窗。第3.3.2条陈列室应布置在陈列区内通行便捷的部分,并远离工程机房。陈列室之间的空间组织应保证陈列的系统性、顺序性、灵活性和参观的可选择性。 第3.3.3条陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m。 第3.3.4条陈列室单跨时的跨度不宜小于8m,多跨时的柱距不宜小于7m。室内应考虑在布置陈列装具时有灵活组合和调整互换的可能性。 第3.3.10条大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积

二建考试必备-建筑结构与建筑设备 (19)钢结构的连接

第三节钢结构的连接 一、钢结构的连接方法 采用组合截面的钢构件需用连接将其组成部分即钢板或型钢连成一体。整个钢结构需在结点处用连接将构件拼装成整体。因此,钢结构连接设计好坏将直接影响钢结构的质量和经济。 钢结构的连接方法,历史上曾用过销钉、螺栓、铆钉和焊缝等连接,其中销钉和铆钉连接已不在新建钢结构上使用,因此以下不再涉及此两种连接。 1 .焊缝连接 焊缝连接是当前钢结构的主要连接方式,手工电弧焊和自动(或半自动)埋弧焊是目前应用最多的焊缝连接方法。与螺栓连接相比,焊接结构具有以下的优点: (1 )比较图6 -7 所示钢板的螺栓连接和焊缝连接,可见焊缝连接不需钻孔,截面无削弱;不需额外的连接件,构造简单;从而焊缝连接可省工省料,得到经济的效果。这些可以说是它的最大的优点。 (2 )焊接结构的密闭性好、刚度和整体性都较大。此外,有些结点如钢管与钢管的Y 形和T 形连接等,除焊缝外是较难采用螺栓连接或其他连接的 焊缝连接也存在以下一些不足之处: (l )受焊接时的高温影响,焊缝附近的主体金属易导致材质变脆。 (2 )焊缝易存在各种缺陷,因而导致构件内产生应力集中而使裂纹扩大。 (3 )由于焊接结构的刚度大,个别存在的局部裂纹易扩展到整体。 前面曾提及特别是焊接结构容易发生低温冷脆现象,就是这个原因。 ( 4 )焊接后,由于冷却时的不均匀收缩,构件内将存在焊接残余应力,可使构件受荷时部分截面提前进人塑性,降低受压时构件的稳定临界应力。 ( 5 )焊接后,由于不均匀胀缩而使构件产生焊接残余变形,如使原为平面的钢板发生凹凸变

形等。 由于焊缝连接存在以上不足之处,因此设计、制造和安装时应尽量采取措施,避免或减少其不利影响。同时必须按照国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》中对焊缝质量的规定进行检查和验收。 若对材料选用、焊缝设计、焊接工艺、焊工技术和加强焊缝检验等五方面的工作予以注意,焊缝容易脆断的事故是可以避免的。 2 .螺栓连接 (1 )螺栓的种类 钢结构连接用的螺栓有普通螺栓和高强度螺栓两种。普通螺栓一般为六角头螺栓,产品等级分为A 、B 、C 三级。对C 级螺栓一般可采用Q235 钢,由热轧圆钢制成,为粗制螺栓,对螺栓孔的制作要求也较低,在普通螺栓连接中应用最多。产品等级为 A 级和B 级的普通螺栓为精制螺栓,对螺栓杆和螺栓孔的加工要求都较高。普通螺栓的安装一般用人工扳手,不要求螺杆中必需有规定的预拉力。 钢结构中用的高强度螺栓,有特定的含义,专指在安装过程中使用特制的扳手,能保证螺杆中具有规定的预拉力,从而使被连接的板件接触面上有规定的预压力。为提高螺杆中应有的预拉力值,此种螺栓必须用高强度钢制造,由中碳钢或合金钢等经过热处理(淬火并回火)后制成,强度较高。前面介绍的普通螺栓中的A 级和 B 级螺栓(性能等级为 5 . 6 和8 . 8 级)虽然也用高强度钢制造,但仍称其为普通螺栓。高强度螺栓的性能等级有8 . 8 级和10 . 9 级两种。高强度螺栓由中碳钢或合金钢等经热处理(淬火并回火)后制成,强度较高。8 . 8 级高强度螺栓的抗拉强度fub不小于800N / mm2,屈强比为0 . 8 。10 . 9 级高强度螺栓的抗拉强度不小于1000N /mm2,屈强比为0 . 9 。 钢结构连接中常用螺栓直径d为16、18、20、22、24mm。 (2 )螺栓连接的种类 螺栓连接由于安装省时省力、所需安装设备简单、对施工工人的技能要求不及对焊工的要求高等优点,目前在钢结构连接中的应用仅次于焊缝连接。螺栓连接分普通螺栓连接和高强螺栓连接两大类。按受力情况又各分为三种:抗剪螺栓连接、杭拉螺栓连接和同时承受剪拉的螺栓连接。 普通螺栓连接中常用的是粗制螺栓( C 级螺栓)连接。其抗剪连接是依靠螺杆受剪和孔壁承压来承受荷载,如图6-8 所示。其抗拉连接则依靠沿螺杆轴向受拉来承受荷载。粗制螺栓的抗剪连接,一般只用于一些不直接承受动力荷载的次要构件如支撑、擦条、墙梁、小析架等的连接,以及不承受动力荷载的可拆卸结构的连接和临时固定用的连接中。相反,由于螺栓的抗拉性能较好,因而常用于

一级注册建筑师之建筑物理与建筑设备知识汇总

采光窗种类、特性及使用范围 二、采光窗种类、特性及使用范围 (一)侧窗:侧窗构造简单,布置方便,造价低,光线的方向性好,有利于形成阴影,适于观看立体感强的物体,并可通过窗看到室外景观,扩大视野,在大量的民用建筑和工业建筑中得到广泛的应用。侧窗的主要缺点是照度分布不均匀,近窗处照度高,往里走,水平照度下降速度很快,到内墙处,照度很低,离内墙lm处照度最低。侧窗采光房间进深不要超过窗口上沿高度的2倍,否则需要人工照明补充。 侧窗分单侧窗、双侧窗和高侧窗三种,高侧窗主要用于仓库和博览建筑。 (二)天窗:随着建筑物室内面积的增大,只用侧窗不能达到采光要求,需要设计天窗。天窗分为以下几种类型: 1.矩形天窗:这种天窗的突出特点是采光比侧窗均匀,即工作面照度比较均匀,天窗位置较高,不易形成眩光,在大量的工业建筑,如需要通风的热加工车间和机加工车间应用普遍。为了避免直射阳光射入室内,天窗的玻璃最好朝向南北,这样阳光射人的时间少,也易于遮挡。天窗宽度一般为跨度的一半左右,天窗下沿至工作面的高度为跨度的0.35-0.7倍。 2.横向天窗(横向矩形天窗):这种天窗比避风天窗采光系数高,均匀性好,省去天窗架,造价低,能降低建筑高度。设计时,车间长轴应为南北向,即天窗玻璃朝向南北。 3.锯齿形天窗:这种天窗有倾斜的顶棚作反射面,增加了反射光分量,采光效率比矩形天窗高,窗口一般朝北,以防止直射阳光进入室内,而不影响室内温度和湿度的调节,光线均匀,方向性强,在纺织厂大量使用这种天窗,轻工业厂房、超级市场、体育馆也常采用这种天窗。 4.平天窗:这种天窗的特点是采光效率高,是矩形天窗的2-3倍。从照度和亮度之间的关系式召E=L.Ω.cosa看出,对计算点处于相同位置的矩形天窗和平天窗,如果面积相等,平天窗对计算点形成的立体角大,所以其照度值就高。另外乎天窗采光均匀性好,布置灵活,不需要天窗架,能降低建筑高度,在大面积车间和中庭常使用平天窗。设计时应注意采取防止污染、防直射阳光影响和防止结露措施。 5.井式天窗:采光系数较小,这种窗主要用于通风兼采光,适用于热处理车间。 设计时,可用以上某一种采光窗,也可同时使用几种窗,即混合采光方式。 天然采光基本知识 二、采光窗种类、特性及使用范围 (一)侧窗:侧窗构造简单,布置方便,造价低,光线的方向性好,有利于形成阴影,适于观看立体感强的物体,并可通过窗看到室外景观,扩大视野,在大量的民用建筑和工业建筑中得到广泛的应用。侧窗的主要缺点是照度分布不均匀,近窗处照度高,往里走,水平照度下降速度很快,到内墙处,照度很低,离内墙lm处照度最低。侧窗采光房间进深不要超过窗

一级注册建筑师考试-方案平面设计规范

各类建筑平面设计规范条文汇编 1.博物馆建筑设计规范JGJ 66-91 2.图书馆建筑设计规范GBJ 38—99 3.饮食建筑设计规范JGJ 64-89 4.旅馆建筑设计规范JGJ 62-90 5.档案馆建筑设计规范JGJ 25-2000 6.疗养院建筑设计规范JGJ 40-87 7.殡仪馆建筑设计规范JGJ 124-99 8.剧场建筑设计规范JGJ 57—2000 9.办公建筑设计规范JGJ 67-89 10.文化馆建筑设计规范JGJ 41—87 11.汽车客运站建筑设计规范JGJ 60-99 12.港口客运站建筑设计规范JGJ 86-92 13.汽车库建筑设计规范JGJ 100-98 14.老年人建筑设计规范JGJ 122-99

博物馆建筑设计规范JGJ 66-91 四、馆区内不应建造职工生活用房。若职工生活用房毗邻馆区建筑布置,必须加以分隔,并各设直通外部道路的出入口; 五、馆区内应功能分区明确,室外场地和道路布置应便于观众活动、集散和藏品装卸运送;六、陈列室和藏品库房若临近车流量集中的城市主要干道布置,沿街一侧的外墙不宜开窗;必须设窗时,应采取防噪声、防污染等措施; 七、除当地规划部门有专门规定外,新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40% 第3.1.3条陈列室不宜布置在4层或4层以上。大、中型馆内2层或2层以上的陈列室宜设置货客两用电梯;2层或2层以上的藏品库房应设置载货电梯 第3.1.6条藏品库房和陈列室内不应敷设给排水管道,在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。 第3.2.2条藏品暂存库房、鉴赏室、贮藏室、办公室等用房应设在藏品库房的总门之外。 第3.2.3条收藏对温湿度较敏感的藏品,应在藏品库区或藏品库房的入口处设缓冲间,面积不应小于6㎡。 第3.2.4条大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏,每间库房的面积不宜小于50㎡。 第3.2.6条每间藏品库房应单独设门。窗地面积比不宜大于1/20。珍品库房不宜设窗。第3.3.2条陈列室应布置在陈列区内通行便捷的部分,并远离工程机房。陈列室之间的空间组织应保证陈列的系统性、顺序性、灵活性和参观的可选择性。 第3.3.3条陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m。 第3.3.4条陈列室单跨时的跨度不宜小于8m,多跨时的柱距不宜小于7m。室内应考虑在布置陈列装具时有灵活组合和调整互换的可能性。 第3.3.10条大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积之和超过1000㎡,则应再适当增加厕所的数量。男女厕所内至少应各设2只大便器,并配有污水池。 第3.3.11条大、中型馆宜设置报告厅,位置应与陈列室较为接近,并便于独立对外开放。 第5.1.1条藏品库区的防火分区面积,单层建筑不得大于1500㎡,多层建筑不得大于1000㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于500㎡。陈列区的防火分区面积不得大于2500㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于1000㎡。 第5.2.1条藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的总门之外,疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。 第5.2.2条陈列室的外门应向外开启,不得设置门槛。 图书馆建筑设计规范GBJ 38—99 3.2.3设有少年儿童阅览区的图书馆,该区应有单独的出人口,室外应有设施较完善的儿童活动场地。 3.2.4图书馆的室外环境除当地规划部门有专门的规定外,新建公共图书馆的建筑物基地覆

建筑结构与建筑设备模拟题3

建筑结构与建筑设备模拟题3 单项选择题: 1.当木结构处于下列何种情况时,不能保证木材可以避免腐朽( ) A.具有良好通风的环境 B.含水率≤20%的环境 C.含水率在40%~70%的环境 D.长期浸泡在水中 2.木材的缺陷、疵病对下列哪种强度影响最大( ) A.抗弯强度 B.抗剪强度 C.抗压强度 D.抗拉强度 3.下列中哪种措施可以减小混凝土的收缩( ) A.增加水泥用量 B.加大水灰比 C.提高水泥强度等级 D.加强混凝土的养护 4.关于混凝土徐变的叙述,以下哪一项正确? A.混凝土徐变是指缓慢发生的自身收缩 B.混凝土徐变是在长期不变荷载作用下产生的 C.混凝土徐变持续时间较短 D.粗骨料的含量与混凝土的徐变无关

5.粉煤灰硅酸盐水泥具有以下哪种特性( ) A.水化热高 B.早期强度低,后期强度发展高 C.保水性能差 D.抗裂性能较差 6.箍筋配置数量适当的钢筋混凝土梁,其受剪破坏形式为下列中哪一种( ) A.梁剪弯段中混凝土先被压碎,其箍筋尚未屈服 B.受剪斜裂缝出现后,梁箍筋立即达到屈服,破坏时以斜裂缝将梁分为两段 C.受剪斜裂缝出现并随荷载增加而发展,然后箍筋达到屈服,直到受压区混凝土达到破坏 D.受拉纵筋先屈服,然后受压区混凝土破坏 7.用于确定混凝土强度等级的立方体试件边长尺寸为( )。 A.200mm B.150mm C.120nm D.100mm 8.无粘结预应力混凝土结构中的预应力钢筋,需具备下述中的哪几种性能( )Ⅰ.较高的强度等级;Ⅱ.一定的塑性性能;Ⅲ.与混凝土间足够的粘结强度;Ⅳ.低松弛性能 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 9.我国现行混凝土结构设计规范》提倡的钢筋混凝土结构的主力钢筋是( )。 A.HPB235 B.HRB335 C.HRB400 D.RRB400 10.下列关于砌体抗压强度的说法哪一种不正确( ) A.块体的抗压强度恒大于砌体的抗压强度 B.砂浆的抗压强度恒大于砌体的抗压强度 C.砌体的抗压强度随砂浆的强度提高而提高 D.砌体的抗压强度随块体的强度提高而提高。>11.下列关于砌筑砂浆的说法哪一种不正确( ) A.砂浆的强度等级是按立方体试块进行抗压试验而确定 B.石灰砂浆强度低,但砌筑方便 C.水泥砂浆适用于潮湿环境的砌体 D.用同强度等级的水泥砂浆及混合砂浆砌筑的墙体,前者强度设计值高于后者 12.砌体—般不能用于下列何种结构构件( ) A.受压

2017年一级注册建筑师考试(建筑材料与构造)复习要点

机遇总是留给有准备的人!只要您在考前认真复习,通过注册建筑师 注册建筑师注册建筑师 注册建筑师考试并非难事。 2017年注册建筑师 注册建筑师注册建筑师 注册建筑师考试时间:5月7-10日,距离考试还有100天了,考试百科编辑们整理了一些复习要点,帮助考生做好最后的冲刺! 1. 用磨成细粉烘干后用密度瓶测定其体积的方法测定烧结普通砖的密度 2. 材料的密度指的是在绝对密实状态下,单位体积的质量 3. 建筑材料按化学组成可分为无机、有机和复合材料 4. 脆性材料的特征是破坏前无明显变形 5. 一种材料的孔隙率增大,其表观密度、强度一定下降 6. 湿润边角θ≤90°的材料称为亲水性材料 7. 石蜡、沥青均为憎水性材料 8. 材料吸水后,将使强度和保温性降低 9. 软化系数越小,表明材料的耐水性越差 10. 水的导热系数0.58W/mK;空气的导热系数0.023W/mK; 11. 通常软化系数大于0.8的材料,可以认为是耐水,受水浸泡或处于潮湿环境中的重要建筑物所选用的材料,其软化系数大于0.85 12. 材料的抗弯强度与试件的受力情况、截面形状及支承条件等有关 13. 比强度是衡量材料轻质高强的性能指标 14. 岩石按其成因不同分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类 岩石的地质分类包括火成岩、玄武岩和变质岩 大理石属于变质岩,耐碱不耐酸 15. 石料可用刻痕法或磨耗来测定其硬度 金属、木材、混凝土可用压痕法测其硬度 石英矿物的硬度应用刻划法测定 16. 抗拉强度由低到高依次排列为花岗岩<顺纹松木<建筑钢材 17. 冷/年内湿度大,石膏制品的软化系数仅为0.2-0.3,且石膏吸湿性强,吸水后再经冻融,会使结构破坏,也使保温性降低 .石膏的抗压强度比石灰的高 石膏及石膏制品宜用于顶棚饰面材料、非承重隔墙板材、剧场穿孔贴面板 18. 常用的气硬性无机胶凝材料有石膏、石灰、水玻璃、菱苦土 19. 生石灰加水熟化成石灰浆,使用前应在储灰坑中‘陈伏’两周以上,其目的是消除过火石灰(后膨胀)的危害 20. 建筑石膏加水凝固时体积不收缩,不开裂,膨胀很小加水硬化后有很强的吸湿性,耐水性与抗冻性均差。

2010年一级注册建筑师《建筑物理与建筑设备》真题及详解【圣才出品】

2010年一级注册建筑师《建筑物理与建筑设备》真题及详解 单项选择题(共120题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.声波入射到无限大墙板时,不会出现以一哪种现象?() A.反射 B.透射 C.衍射 D.吸收 【答案】C 【解析】声波通过障板上的孔洞时,能绕到障板的背后改变原来的传播方向继续传播,这种现象称为绕射;声波在传播过程中,如果遇到比其波长小得多的坚实障板时也会发生绕射,遇到比波长大的障壁或构件时,在其背后会出现声影;声音绕过障壁边缘进入声影区的现象也叫绕射。声波入射到无限大墙板时,不会出现衍射即绕射现象。 2.对中、高频声有良好的吸收,背后留有空气层时还能吸收低频声。以下哪种类型的吸声材料或吸声结构具备上述特点?() A.多孔吸声材料 B.薄板吸声结构 C.穿孔板吸声结构 D.薄膜吸声结构 【答案】A 【解析】多孔材料具有内外连通的小孔,具有通气性;如玻璃棉,超细玻璃棉,岩棉,

矿棉(散状、毡片),泡沫塑料,多孔吸声砖等。主要吸收中频、高频,背后留有空气层的多孔吸声材料还能吸收低频。 3.有四台同型号冷却塔按正方形布置。仅一台冷却塔运行时,在正方形中心、距地面 1.5m 处的声压级为70dB,问四台冷却塔同时运行该处的声压级是多少?( ) A.73dB B.76dB C.79dB D.82dB 【答案】B 【解析】两个数值不相等的声压级叠加(12P P L L >)其总声压级为:1211010lg(110)P P L L P P L L --=++(dB);几个声压级相等声音的叠加其总声压级为: 10 20lg 10lg 10lg P p p L n L n p =+=+(dB)。由此可得,两个声压级相等的声音叠加时,总声压级比一个声音的声压级增加3dB。因此本题中,两个70dB 的声音叠加后,其总声压级为73dB;两个73dB 的声音叠加后,其总声压级为76dB。 4.反射声比直达声最少延时多长时间就可听出回声?( ) A.40ms B.50ms

一级注册建筑师职业实践登记手册-填写范例

一级注册建筑师职业实践登记手册 全国注册建筑师管理委员会印制

内容说明 一、本手册为一级注册建筑师职业实践登记使用,并作为申请参加一级注册建筑师考试人员的资格审核依据,必须真实记录。 二、表中内容必须由本人、指导人及审查单位填写(指导人须具备一级注册建筑师资格)。 三、申请人在职业实践期内,一级注册建筑师建筑设计实践应完成不少于700 个单元(每单元相当于8 个工作小时)。 四、经过评估合格的学校,取得建筑学硕士学位的个人,可相当于已取得250 单元职业实践;取得建筑学博士学位的个人,可相当于已取得470 单元职业实践。其它时间可取得第一、第二、第三类别中的任何项。 五、未经评估合格的大学毕业生及其它相关专业人员,在参加考试前实践总年限应满足报考条件要求,同时不得少于本标准所要求的实践单元。 六、《职业实践登记手册》由全国注册建筑师管理委员会统一印发,申请参加一级注册建筑师考试人员可通过所在单位,向本地区注册建筑师管委会领取。职业实践期内如有工作调整,应主动向新聘单位备案,另行确定指导人员。 姓名XX 性别XX 出生年月19XX.2 专业XXXXX 毕业学校XXXXXX 毕业时间20XX 年6 月取得学位名称XXXXXX 个人签字:

年月日省、自治区、直辖市注册建筑师管委会意见: 各有关单位:同志符合《中华人民共和国注册建筑师条例》有关规定要求,准予参加职业实践培训,请根据职业实践培训标准明确的有关内容,予以创造必要的工作条件。 年月日(印章)

第一类别设计实践 (包括参与协助设计负责人完成工作) 类别实践要求为550 单元,实践内容第1-6 项

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟考试(2)

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟考试(2)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟试题(2) 一,单项选择题(共100题,每题1分)。 第1题抗震设防烈度为多少以上时,必须进行抗震设计?() 第2题热轧钢筋的强度标准值是根据以下哪一项强度确定的?() 第3题横墙较少的多层普通砖住宅楼,欲要使其能达到一般多层普通砖房屋相同的高度和层数,采取下列哪一项措施是不恰当的?() A.底层和顶层的窗台标高处,设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带. B.房屋的最大开间尺寸不大于6.6米. C.有错位横墙时,楼,屋面采用装配整体式或现浇混凝土板. D.在楼,屋盖标高处,沿所有纵横墙设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁. 第4题由高低压架空供电线路至建筑物第一个支点之间的一段架空线称为接户线,在建筑物侧,高、低压接户线对地距离不应小于()。 A. 6.5m,6m B. 3m,2.5m C. 4m,2.5m D. 1.5m,1m 第5题高层建筑中的一类建筑属于哪类建筑物防火等级()。 A. 特级 B. 一级 C. 二级 D. 三级 第6题下列关于钢筋混凝土单向板现浇肋梁楼盖的叙述,哪一条是错误的?() A板简化为多跨连续梁,矩形截面,承受均布荷载. B次梁简化为多跨连续梁,T形截面,承受均布荷载. C主梁简化为多跨连续梁(或内框架),T形截面,承受集中荷载. D主梁斜截面承载力计算应考虑剪跨比λ的影响. 第7题木材的强度等级是指不同树种的木材按其下列何种强度设计值划分的等级()。 A. 抗剪 B. 抗弯 C. 抗压 D. 抗拉 第8题采用烧结多孔砖砌体的自承重墙梁,其计算跨度不应超过以下何值?()A.8m B.9m C.10m D.12m

二级建筑师建筑结构与建筑设备模拟试题

2013年二级建筑师《建筑结构与建筑设备》模拟试题(1) 一,单项选择题(共100题,每题1分)。 第1题钢筋混凝土梁必须对下列哪些内容进行计算?() I.正截面受弯承载力;Ⅱ.正截面受剪承载力;Ⅲ.斜截面受弯承载力;Ⅳ.截面受剪承受力 A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅳ C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 第2题分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置()。 A. 加压泵考试大网 B. 热量表 C. 流量调节装置 D. 过滤器考试大 第3题在框架结构中,下列关于框架梁中线与柱中线两者问关系的叙述,哪一项是正确的?() A.不宜重合 B.必须重合 C.偏心距不宜过小 D.偏心距不宜过大 第4题同一种砌体结构,当对其承重墙、柱的允许高厚比验算当砂浆强度等级相同时,下列结论何者为正确()。 A. 砂浆强度等级相同时,墙比柱高 B. 砂浆强度等级相同时,柱比墙高 C. 砂浆强度设计值相同时,墙比柱高 D. 砂浆强度设计值相同时,柱比墙高 第5题当采用钢筋混凝土构件时,要求混凝土强度等级不应低于下列何值?() 第6题钢筋混凝土楼盖粱如出现裂缝是()。 A. 不允许的考试大 B. 允许,但应满足构件变形的要求 C. 允许,但应满足裂缝宽度的要求 D. 允许,但应满足裂缝开展深度的要求 第7题哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩()。 A. 办公楼 B. 高层住宅 C. 学校 D. 幼儿园 第8题钢筋混凝土梁板中预埋的设备检修用吊钩,采用以下何种钢筋最好?()

第9题某高层建筑用防震缝分成两段,一段为框架结构,另一段为剪力墙结构,则该防震缝宽度的确定,应按哪一种结构?() A.框架 B.按两种分别确定,然后取平均值 C.剪力墙 D.框架一剪力墙 第10题确定房屋沉降缝的宽度应根据()。 A. 房屋的高度或层数 B. 结构类型 C. 地基土的压缩性 D. 基础形式 第11题以下关于钢筋混凝土梁的变形及裂缝的叙述,哪一条是错误的?() A.进行梁的变形和裂缝验算是为了保证梁的正常使用 B.由于梁的类型不同,规范规定了不同的允许挠度值 C.处于室内环境下的梁,其裂缝宽度允许值为0.3mm D.悬臂梁的允许挠度较简支梁允许挠度值为小 第12题下列哪个部位应设置机械排烟()。 A. 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间或合用前室 B. 采用自然排烟设施的防烟楼梯问,其不具备自然排烟条件的前室 C. 消防电梯前室考试大 D. 长度超过40m的疏散走道 第13题抗震设计时,房屋高度是指下列哪一个高度?() 第14题梁下部纵向钢筋净间距应满足下列哪条要求?(d为纵向受力钢筋直径)()A.≧且≧25mm B.≧1.5d且≧30mm C.≧d且≧30mm D.≧d且≧20mm

(历年真题)建筑物理与建筑设备试题

建筑物理与建筑设备试题 5-1采用国际单位制,热量、冷量的单位为()。来源: A. W(瓦) B. kcal/h(千卡/时) C. RT(冷吨) D. ℃(摄氏度) 提示:A是法定热量单位,也是电功率单位,焦耳/秒。 答案:A 5-2集中采暖系统不包括()。 A.散热器采暖 B.热风采暖 C.辐射采暖 D.通风采暖 提示:参见《采暖通风与空气调节设计规范》(以下简称《暖通规范)))第三章第三~五节规定。通风采暖无此提法。 答案:D 5-3在民用建筑的集中采暖系统中应采用()作为热媒。 A. 高压蒸气 B.低压蒸气 C.150~90℃热水 D. 95~70℃热水 提示:参见《暖通规范》第3.1.13条规定。民用建筑应采用热水作为热媒,低温热水不易气化,卫生条件好。 答案:D 5-4当热媒为蒸气时,宜采用下列哪种采暖系统?() A.水平单管串联系统 B. 上行下给式单管系统 C.上行下给式双管系统 D. 下供下回式双管系统 提示:蒸汽采暖系统宜采用上供下回(上行下给)双管系统,其他系统不适用。 答案:C

5-5高层公共建筑的室内供热系统与城市热力管连接时,常采用下列哪种连接方式?() 提示:采用换热器换热的方式,建筑物与热力只有热量交换,没有水的连通,有利于热和用户的稳定和安全。 答案:D 5-6计算低温热水地板辐射采暖的热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为()。 A. 低温热水地板辐射采暖用于全面采暖时,在相同热舒适条件下的室内温度可比对流采暖时的室内温度低2~3℃ B.地板辐射采暖效率高 C.地板辐射采暖散热面积大 D.地板辐射采暖水温低 提示:参见《暖通规范》第3.4.4条规定。 答案:A 5-7散热器不应设置在()。 A. 外墙窗下 B. 两道外门之间 C.楼梯间 D. 走道端头 提示:参见《暖通规范》第3.3.2条规定。 答案:B 5-8散热器表面涂料为()时,散热效果最差。 A. 银粉漆 B.自然金属表面 C.乳白色漆 D.浅蓝色漆 提示: 浅蓝色颜色相对较深,不利于热量散发。 答案: D

二建考试必备-建筑结构与建筑设备(38)建筑电气

第十二章建筑电气 任何现代化建筑物,都离不开对电能的依赖性,追求建筑的多功能化,必须借助于电气智能化才能实现。因此,现代化建筑物与电气是互相依存、互相促进的关系,即没有现代化建筑物的存在,电气化、智能化便无从依托;没有电气化、智能化的建筑物便称不上现代化建筑物。 建筑电气从狭义上仅指民用建筑中的电气,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容归纳为强电和弱电(智能化系统)。将供电、配电、照明、控制系统、防雷接地、线路敷设等归类在强电,而其余部分,如火灾自动报警及消防联动、安全防范系统;通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、电视和楼宇自控等内容归于弱电(智能化系统)。 建筑师虽不直接从事电气设计,但需尽量了解并熟悉电气设计的内容,尤其是电气专业的变配电所、线路敷设、消防报警、智能化机房设置、强弱电电气间(井)、控制室等,需要建筑师在建筑设计过程中相互配合并给电气专业留有充分的余地;对电气强、弱电系统及相关知识的了解,对建筑的方案设计和项目管理都起着非常重要的作用。 建筑电气包括如下内容: (1)供配电系统; (2)照明系统; (3)减灾系统——包括安全用电、防雷、接地、防火、防盗、防空和防爆等; (4)信息系统——包括电视、广播与音响、网络、电脑管理系统、楼宇自控等。 第一节供配电系统 一、电力系统 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所(站)和电力用户联系起来的一个集发电、输电、变电、配电和用电的整体称为电力系统。 (一)发电厂 发电厂就是生产电能的工厂。发电厂按其所利用的能源类别来分,可分为水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂及其他类型发电厂,如风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂等等。 能源就是能够产生能量(如机械能、热能、电磁能、化学能等等)的物质资源。 一次能源是自然界中以天然的形式存在的、未经加工转换的能量资源,如原煤、原油、天然气、油页岩、核燃料、植物秸秆、水能、风能、太阳能、地热能、海洋能、潮汐能等等。 二次能源是由一次能源直接或间接转换而得来的其他形式的能源,如电力、煤气、汽油、蒸汽、

2018年一级注册建筑师《建筑材料与构造》重点考点

2018年一级注册建筑师《建筑材料与构造》重点考点很多考生已经早早就进入了2018年注册建筑师考试的复习了,下面是的2018年一级注册建筑师《建筑材料与构造》重点考点,希望对大家有所帮助! 木材的综合利用 木材应用最常见的有以下几种: 1.胶合板 胶合板又称层压板,最高层数可达15层。土木工程中常用的是三合板和五合板。胶合板广泛应用于室内隔墙板、护壁板、顶棚板、各种家具及室内装修。 2.胶合夹芯板 分实心板和空心板两种。胶合夹芯板面宽,尺寸稳定,质轻且构造均匀,多用作门板、壁板及家具。 3.刨花板、木丝板、木屑板 这类板材表观密度较小,强度较低,主要用作绝热和吸声材料。 4.纤维板 纤维板按成型时温度、压力不同,分为硬质、半硬质和软质3种。纤维板使木材能充分利用,构造均匀,胀缩小,不易开裂和翘曲。硬质纤维板广泛用作室内壁板、门板、地板、家具等,软质纤维板主要用作绝热和吸声材料。 5.镶拼地板

镶拼地板美观、舒适、耐用,装饰效果好,导热性小,可代替木地板使用。 例: 1.木材在进行加工使用前,应将其干燥至含水程度达到:(B)。 A.纤维饱和点 B.平衡含水率 C.标准含水率 D.绝干状态 2.木材的干缩湿胀变形中,胀缩变形:(B)。 A.纵向(顺纹方向)最大 B.弦向最大 C.径向最大 D.各方向同样大 城市规划的审批: 城市规划必须坚持严格的分级审批制度,以保障城市规划的严肃性和权威性。 城市规划纲要要经城市人民政府审核同意。 直辖市的城市总体规划,由直辖市人民政府报国务院审批 省和自治区人民政府所在地城市、百万人口以上的大城市和国务院指定城市的总体规划,由所在地省、自治区人民政府审查同意后,报国务院审批。其他设市城市的总体规划,报省、自治区人民政府审批。县人民政府所在城镇的总体规划,报省、自治区、直辖市人民政

一级注册建筑师《建筑物理与建筑设备》考点手册-第四~六章【圣才出品】

第四章建筑给水排水 第一节建筑给水系统 考点一给水系统设置★★ (1)城镇供水管网通常为低压供水系统,供水压力一般为0.2~0.4MPA(2~4kgf/cm2)。 (2)高层建筑的室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开,独立设置。 考点二给水系统分类★★ 根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合室外给水系统进行划分,有3种基本的给水系统(见表4-1-1)。可设置独立的某种系统或组合系统,如生活—生产给水系统、生活—消防给水系统、生产—消防给水系统、生活—生产—消防给水系统等。 表4-1-1 建筑给水系统分类

考点三给水系统组成★建筑给水系统组成见表4-1-2。 表4-1-2 建筑给水系统组成

考点四给水方式★建筑给水系统给水方式见表4-1-3。

表4-1-3 建筑给水系统给水方式 考点五所需水量和水压★★ 1.水量计算 小区给水设计用水量,应根据下列用水量确定:①居民生活用水量;②公共建筑用水量; ③绿化用水量;④水景、娱乐设施用水量;⑤道路、广场用水量;⑥公用设施用水量;⑦未

预见用水量及管网漏失水量;⑧消防用水量。其中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 (1)居民生活用水量应根据住宅最高日生活用水定额、小时变化系数和用水单位数,按式(4-1-1)~式(4-1-3)计算。 (2)宿舍、旅馆等公共建筑用水量可根据住宅类别、建筑标准、卫生器具的设置标准按式(4-1-1)~式(4-1-3)计算。 Q D=mq D(4-1-1) Q p=Q D/T (4-1-2) Q h=Q p K h(4-1-3) 式中,Q D—最高日用水量,L/D;m—用水单位数,通常为人或床位数等;q D—最高日生活用水定额,L/(人·D)、L/(床·D)或L/(人·班);Q p—最高日平均小时用水量,L/h;T—建筑物的用水时间,h;Q h—最高日最大小时用水量,L/h;K h—小时变化系数。 (3)小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10%~15%计算。 2.水压计算 设计水压应保证配水最不利点具有足够的流出水头(最低工作压力)。建筑内部最不利配水点所需压力可按式(4-1-4)计算。 H=H1+H2+H3+H4(4-1-4) 式中,H1—最不利点与室外引入管中心的高差;H2—计算管路的沿程与局部水头损失;H3—水流通过水表的水头损失;H4—最不利点的最低工作压力。 (1)水压估算 在初步确定给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,给水系统所需压力(从地面

一级注册建筑师考试心得

一级注册建筑师心得 一注终于通过了,现在想想,是一种经历,也是一种体验。把这种体验写出来,与大家分享,一方面是对自己的一个总结,另一方面,慰藉依然在战场上奋斗的战友们,希望你们能够勇往直前,再接再厉,少走弯路,明年通过。 我是7+1+1通过的。06年开始考,第一年运气不错,过了六门知识题+技术作图。07年过场地设计,08年过大设计。 一、关于考试用书。很多战友都问过这样的问题:你(复习考试)看的是什么书啊?对于准备参加考试的朋友们来说,面对市场上纷纷繁繁的复习资料,不知从何下手。我的经验是,一套丛书+规范即可。" 丛书:现在市面上的丛书很多,个人认为北京市注册建筑师管理委员会编的五册《执业资格考试丛书》是最早出的,也是最有可信度的。虽然里面也有不少错误,但内容上比较贴进考题。 规范:规范可以说是注册考试的重点,尤其是选择题的考试科目。丛书中的规范最好不要看,因为书中有错或是过期规范你不一定知道。有一本《一级注册建筑师规范汇编》上,列出了比较重要的一些规范,可以看一看。但看之前,要特别注意规范的时效性,看看是否过期了。 所以建议大家如果有条件,最好是看 1.单行本的规范,里面有条文说明,不单是记忆,还需要理解。 2.《现行建筑规范大全》

3.一些结构,水,暖,电的规范有时间最好也看,很多设备,结构的题都在这些规范里。 二、关于各科的考试。 建筑师注册考试,没有大家想象的难,也没有大家想象的那么易。只要努力,一定通过!这九门科目相互间有区别,但也有着紧密的联系。所以建议考试的朋友,第一次考试最好全部报考,各科都要复习,能把这几门融会贯通,即是最高境界。比如:结构、设备和技术作图;场地知识与场地作图,建筑施工与建筑构造等。有时考试时你会发现,复习A科目的知识点出现在了B科目的考题当中。 A建筑知识题:这门最好过,基础好点的,不用复习都能过的。想走捷径,就看看往年的考题,记住考点,题目会有一定的重复率。想走的坚实点,就看看中外建筑史的大学课本,科班出身的都知道这三本书了。然后就是看规范:多规,高规,民用通则,城市居住区设计规范。最后就是自己平时的积累了,有些考题天马行空,大家不必太在意,因为这种题必竟少数,我们的目的是及格,不是100分。(未完,待续) B建筑物理与建筑设备知识题:这是比较好过的又一门科目。这门包括六个方面,我分三大块来说。 1.热工与节能。这个环节目前国家在政策上比较重视,因此,我们也应重视些。首先,一些专用名词的概念、计算公式要理解,单位要记劳,相互之间的关系要搞清楚,没有捷径,就是

二建考试必备-建筑结构与建筑设备 (33)雨水集合及处理

四、通气管 为排除室内排水管道中污浊的有害气体至大气中,防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。 (一)通气系统种类 1.伸顶通气管系统 生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管,见图4—14。在有条件伸顶通气时一定生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管,当遇特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可采用下列通气方式: 1)当设置侧墙通气时; 2 )在室内设置成汇合通气管后应在侧墙伸出延伸至屋面以上; 3 )当上述两条无法实施时,可设置自循环通气管道系统。 2 .通气立管或特殊配件单位管排水系统 ( 1 )生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。 ( 2 )建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10 层及10 层以上的高层建筑卫生间的生活污水立管应设置专用通气管,见图4一15。 3.环形通气管系统 下列排水管段应设置环形通气管: (1)连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于12m的排水横支管; (2)连接6个及6个以上大便器的污水横支管;

(3)设有器具通气管。 建筑物内务层的排水管上设有环形通气管时,应设置连接各层环形通气管的主通气立管或副通气立管。在支管起端设专门的通气立管伸顶通气,污水立管仍要伸顶通气,见图4-16。 4.器具通气管系统 每个卫生器具的存水弯(水封)出口均连接通气支管,通气支管汇合后伸顶通气,此系统用于高标准的民用建筑,见图4—17。 5 .自循环通气管系统 自循环通气管系统指通气立管在顶端、层间和排水立管相连,在底端与排出管连接,排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气而达到平衡的通气方式。 ( 1 )自循环通气系统,当采取专用通气立管与排水立管连接时,应符合下列要求: 1 )顶端应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m 处采用两个900弯头相连; 2 )通气立管应每层与排水立管相连; 3 )通气立管下端应在排水横干管或排出管上采用倒顺水三通或倒斜三通相接。 ( 2 )自循环通气系统,当采取环形通气管与排水横支管连接时,应符合下列要求: 1 )通气立管的顶端应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m 处采用两个900弯头相连;助每层排水支管下游端接出环形通气管,应在高出卫生器具上边缘不小于0.15m 与通气立管相接;横支管连接卫生器具较多且横支管较长并符合设置环形通气管的要求时,应在横支管上按要求连接环形通气管; 3 )结合通气管的连接应符合要求; 4 )通气立管底部应按要求连接。 ( 3 )建筑物设置自循环通气的排水系统时,宜在其室外接户管的起始检查井上设置管径不小于

2018年一级注册建筑师《建筑材料与构造》自测试题及答案(2)含答案

2018年一级注册建筑师《建筑材料与构造》自测试题及答案(2)含答案 2018年一级注册建筑师《建筑材料与构造》自测试题及答案(2) 1.下列有关砌筑砂浆性质的叙述,哪一项不正确? ( ) A.新拌砂浆的流动性用沉入量(稠度值,mm)表示,如用于砖砌体、干噪气候,沉入量可选80~100mm B.新拌砂浆的保水性用分层度(mm)表示,分层度不宜大于30mm,在砂浆中掺入引气剂主要是为了提高保水性 C.测定砂浆抗压强度的标准试件尺寸是70. 7mmX 70. 7mmX 70.7mm,,砂浆的强度等级共有M2. 5、M5、M7. 5、MIO、MI5、M206个 D.用于吸水底面的水泥砂浆的强度主要取决于水泥强度与水灰比 提示:用于吸水底面时,即使砂浆用水量不同,但因砂浆具有保水性能,经底面吸水后,保留在砂浆中的水分几乎是相同的。因此,

砂浆强度主要取决于水泥强度与水泥用 答案:D 2.随着水玻璃模数增大,其()。 A.粘结性增大,溶解性增大,耐酸性降低 B.粘结性增大,溶解性减小,耐酸性增强 C.粘结性增大,溶解性减小,耐酸性降低 D.粘结性减小,溶解性减小,耐酸性增强 提示:水玻璃模数即二氧化硅与碱金属氧化物的摩尔比,一般在1. 5-3. 5之间。随模数的增加,水玻璃中的晶体组分减少,胶体组分相对增多,粘结能力增大;同时SiO2量增加,水玻璃溶解性减小,耐酸性增强。 答案:B

3.砂浆中加石灰膏的作用是提高其( )。 A.粘结性 B.强度 C.保水性 D.流动性 提示:石灰膏是生石灰熟化而成的,生成物Ca(OH)2颗粒极细呈胶体态分散,可吸附一层较厚的水膜,具有良好的保水性。因此,砂浆中加石灰膏可提高其保水性 答案:C 4.下列有关抹面砂浆、防水砂浆的叙述,哪一条不正确? ( ) A.抹面砂浆一般分为两层或三层进行施工,各层要求不同。在容易碰撞或潮湿的地方,应采用水泥砂浆

建筑物理与建筑设备A

物理与设备[A] 此科押题卷共四卷,本卷为A卷,试题已删除部分,仅供参考! 一、单选题[共100题,每题1分,总计100分] 1、建筑工程中常用保温材料的导热系数小于()W/m2℃ A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.2 2、若想增加砖墙的保温性能,充分利用太阳能,采取()措施是不合理的。A.增加砖墙的厚度 B.设置封闭空气间层 C.增设一保温材料层 D.砖墙外表面做浅色饰面 3、为了消除或减弱围护结构内部的冷凝现象,()措施不正确。 A.在保温层蒸汽流入的一侧设置隔汽层 B.隔汽层应布置在采暖房屋保温层的内侧 C.隔汽层应布置在冷库建筑的隔热层的外侧 D.在保温层蒸汽流出的一侧设隔汽层 4、辐射功率相同、波长不同的单色光感觉明亮程度不同,下列光中()最明亮。 A.黄色 B.红色 C.蓝色 D.紫色 5、某直接型灯具,发2500lm光通量,光通量均匀分布于下半空间,则与竖直方向成30°夹角方向上光强为()cd。 A.150 B.250 C.350 D.398 6、下列材料中,()是漫透射材料。

A.透明平板玻璃 B.茶色平板玻璃 C.乳白玻璃 D.中空透明玻璃 7、关于采光系数的说法中,()是正确的。 A.中午时分,室内天然光照度增加,因此采光系数随之变大 B.重庆采光系数标准高于北京,是因为那儿室内作业时需要更高的天然光照度C.窗地面积比大的房屋采光系数一定大 D.采光系数的大小与室外天气状况无关 8、在桌面正上方上下移动电灯时,桌上的照度与电灯到桌面的距离有()关系。 A.和距离的平方成反比 B.和距离成正比 C.和距离的平方成正比 D.和距离成反比 9、将一个可看为点光源的灯,从桌面上方1m处竖直向上移动到2m处,则桌面上的照度变为原来照度的()倍。 A.4 B.2 C.1/2 D.1/4 10、在商店照明设计中,不宜采用()。 A.白炽灯 B.卤钨灯 C.荧光灯 D.高压汞灯 11、在室温下空气中,100Hz声音的波长为()m。 A.3.4 B.34 C.340 D.100 12、某车间进行吸声处理后,混响时间由5s降低为2.5s,则离声源远处,噪声声压级将降低()dB。

相关文档
相关文档 最新文档