中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

空调水系统技术交底

技 术 交 底 记 录 编号 工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 交底内容: 空调水管道支吊架形式不但要遵照国家图集和当地图集制作安装,还要根据现场实际情况,因地制宜,保证支吊架的形式安全、可靠、美观。 1. 水管安装前必须进行除锈,刷两道铁红防锈漆,刷漆要求均匀,不允许有露刷、滴流、堆积等 缺陷;未除锈刷漆管道严禁进入施工现场进行安装工作; 2. 空调立管支架采用槽钢制作,槽钢支架用料:立管≥DN100采用12#槽钢,

技术交底记录编号 工程名称交底日期2011年10月31日施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要空调水管道支吊架 1管道2木托 3 U型管卡4支梁 7.空调水管水平干管固定支架做法 8.空调水立管固定支架做法

技 术 交 底 记 录 编号 工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 无保温水管 保温水管 穿楼板承重支架 不燃绝热材料填实 上铺保温材料止水环钢板密封 楼板套管 保温材料 膨胀螺栓 固定套螺栓槽钢 电焊连接 冷冻水管 注:如结构未考虑预埋件,则在现场考虑用膨胀螺栓等生根方式 9.支架的位置确定 ? 固定支架的安装位置原则上按施工图纸。 ? 活动支架安装间距(m )根据现场条件参考下表确定: 公称直径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 支架间距 1.5 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.0 * 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑:用台钻钻孔,不得使用氧乙快焰吹割孔:要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 技术负责人: 交底人: 接交人:

通风与空调工程安装安全技术交底

编号:AQ-GL-06052 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 通风与空调工程安装安全技术 交底 Technical disclosure on installation safety of ventilation and air conditioning engineering

通风与空调工程安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽,扣好帽带。操作人 员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未 受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工 前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟 定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧 (袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得 太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。 6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰

到电线。 7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。 10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。 11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

空调及水系统安装技术交底

一:管道部分 1、操作要点及技术要求: 1)、水管管径小于DN40采用镀锌钢管,丝扣连接;管径大于等于DN40采用镀锌钢管,采用法兰连接或焊接。 2)、冷凝水管采用U-PVC,胶粘连接。冷凝水管应有坡度,从空调末端设备接出至冷凝水总管的管段坡度应保证不小于0.01,冷凝水水平干管坡度应保证不小于0.003,且不允许有积水部位存在,坡向排水口。冷凝水管起始端设置清扫口。(1)钢管焊接安装: A、管道除锈、油漆 油漆前所有涂刷油漆的金属表面进行干燥与清除污染杂物(灰尘、油脂、锈蚀、垢渍等) 。油漆的工作环境需要清洁而干燥。金属表面的处理方法采用钢丝刷、砂布、棉丝、溶剂进行清除。 1、非镀锌钢板,非镀锌钢管保温前应清除外表污锈,刷红丹二道。 2、镀锌钢板,镀锌钢管之脱锌,焊缝处应清除外表污锈,刷红丹二道。 3、不保温的管道,吊支架及设备在表面除锈后,刷红丹二道,再刷色漆二度。 B、管道的连接 焊接工人必须持证上岗,严禁无证上岗;管道焊接采用对口焊接,管壁厚度大于4mm时管道断面应开“V”字坡口,两坡口坡度约为60°,若用气割开坡口,对焊之前应用磨光机将坡口表面的氧化皮打磨干净,直至露出管道金属本色。 焊缝要求表面无裂纹、气孔、弧坑和夹渣,焊接咬边深度不得超过0.5mm。 管道穿墙和楼板应加钢质套管,套管大小应以穿过保温层后还有10mm缝隙,缝隙用防火材料充填。穿楼板的套管:一般地面高出100mm,防水地面高出50mm,底部与楼板结构面平。具体做法见91SB6。 (2)钢管丝扣连接 A、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上划线,按线断管。用砂轮锯断管时管要卡牢、对准画线,手柄要用力均匀,断管后将断口的管膜、毛刺清除干净。用手锯断管时将管材固定于压力案上,对准画线,均匀用力推拉锯到底,不可扭断或折断,断管后将断口的管膜、毛刺清除干净。 B、套丝:DN15~32mm套2次,DN40~50mm套3次,DN70~80mm套3~4

空调水系统技术交底

空调水系统技术交底 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 交底内容: 空调水管道支吊架形式不但要遵照国家图集和当地图集制作安装,还要根据现场实际情况,因地制宜,保证支吊架的形式安全、可靠、美观。 1. 水管安装前必须进行除锈,刷两道铁红防锈漆,刷漆要求均匀,不允许有露刷、滴流、堆积等 缺陷;未除锈刷漆管道严禁进入施工现场进行安装工作; 2. 空调立管支架采用槽钢制作,槽钢支架用料:立管≥DN100采用12#槽钢,

工程名称交底日期2011年10月31日施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要空调水管道支吊架 1管道 2木托 3 U型管卡 4支梁 7.空调水管水平干管固定支架做法 8.空调水立管固定支架做法 无保温水管保温水管 穿楼板承重支架

工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 不燃绝热材料填实 上铺保温材料止水环钢板密封 楼板套管 保温材料 膨胀螺栓 固定套螺栓槽钢 电焊连接 冷冻水管 注:如结构未考虑预埋件,则在现场考虑用膨胀螺栓等生根方式 9.支架的位置确定 ? 固定支架的安装位置原则上按施工图纸。 ? 活动支架安装间距(m )根据现场条件参考下表确定: 公称直径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 支架间距 * 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑:用台钻钻孔,不得使用氧乙快焰吹割孔:要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 技术负责人: 交底人: 接交人:

空调机组安装技术交底样本

一、施工准备 (一)技术准备 1.安装前检查现场,应具备足够运送空间。 2.安装前应清理干净安装地点,并无其他管道或设备妨碍。 3.设备型号、设备基本尺寸及位置应符合设计规定。 4.与建设单位共同进行设备开箱检查、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必要具备商检部门检查合格文献。 5.做好开箱检查记录。 (二)材料准备 1.空调机组安装应按照设计规定进行,认真熟悉图纸,并有施工员书面质量、技术和安全交底。 2. 空调机组安装所使用重要材料,成品或半成品应有尽有出厂合格证或质量鉴定文献。 3.安装过程中所使用各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或关于证明文献。 4. 除上述证明文献还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 5.法兰连接使用垫料应按照设计规定选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能规定。 6.其他安装所使用材料不能因具备质量问题影响安装质量及使用效果。 (三)机具准备 卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、 线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具 二、工艺流程 →→→→ →→ 三、操作工艺 1. 设备开箱检查: 会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。

开箱前先核对箱号、箱数量与否与单据提供相符。然后对包装状况进行检查,有无损坏与受潮等。 开箱后认真检查设备名称、规格、型号与否符合设计图纸规定。产品阐明书、合格证与否齐全。 按装箱清单和设备技术文献,检查主机附件、专用工具等与否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰金属摩擦声、风机减震某些与否符合规定。 将检查成果做好记录,参加开箱检查负责人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案根据。 2.设备现场运送: 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运送。 设备起吊时,应在设备起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点应设在金属空调箱基座主梁上。 3.空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元定型产品,安装时按下列环节进行: 安装时一方面检查金属空调箱各段体与设计图纸与否相符,各段体内所安装设备、部件与否完备无损,配件必要齐全。 准备好安装所用螺栓、衬垫等材料和必须工具。 安装现场必要平整,加工好空调箱槽钢底座就位(或浇注混凝土墩)并找正找平。 当现场有几台空调箱安装时,注意不要将段位拉错,分清左式、右式(视线顺气流方向观测或按厂家阐明书)。段体排列顺序必要与图纸相符。安装前对各段体进行编号。 从空调设备上一端开始,逐个将段体抬上底座校正位置后,加上衬垫,将相邻两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一种段体前,将内部清除干净。

安全技术交底-空调安装

安全技术、分部分项、针对性交底单 工程名称龚宅别墅室内装修工程分项工程名称空调 交底部位室内主、副楼施工班组空调安装工 交底内容: 1、各工种的工人必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全几首教育的施工人员不得参加施工。 2、多个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 3、进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧。 4、在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防止大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或栓扎牢固。 5、吊运风管或材料是,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。 6、吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 7、风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 8、悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支架。 9、在平顶顶棚上安装通风道、部件时,事先检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 10、起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具’不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 11、吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 12、高空临边作业必须系好安全带。 13、凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 14、新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 15、凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 16、凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机、必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 17、设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 18、设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 19、设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 20、严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 21、擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 22、拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。 23、拆装配件时(如轴和精密工件)应用铜棒、木棒或橡皮锤,不得用大锤敲打。 24、将轴吊起后,在其下面检查时,必须将倒链的链子打结保险。 25.用热装法加热温度不得超过400℃。 承接人(签名) 年月日交底人(签名) 年月日 施工单位:圳昌装饰工程集团有限公司

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版)

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0292

通风与空调工程设备安装安全技术交底 (标准版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。

多联机空调安装技术交底

交底内容:①设计图纸特殊要求②施工规范要求③质量验评要求一、编制依据 通风空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002),通风空调工程施工工艺标准(ZJQ00-SG-011-2003),施工图纸、施工设计总说明、图纸会审记录。 二、工程概况 本工程工程空调面积约1590㎡,结构形式为框架结构,根据图纸设计要求需要进行首层及二层食堂部位进行多联机空调安装等。 三、施工准备 (一)作业条件 1、安装所需支架、横担、丝杆的集中加工点应设置在具有开敞,明亮、洁净、地面平整、不潮湿的地方。 2、作业地点要有相应的加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并有消防器材。 3、管道、设备安装应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。熟悉图纸,明确管道、设备安装的标高、走向。 (二)材质要求 1、所使的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,并报甲方和监理验收合格后方可进场使用。 2、螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、密封胶条等应符合产品质量要求,

不得存在影响安装质量的缺陷。 (三)工器具: 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 常用工具:倒链、滑轮、扳手,手电钻,冲击电钻,台钻,磨光机,木锤,拍板,麻绳、弯管机、试压泵等。测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠、角尺。四、施工工艺及质量要求、冷媒管A、管子、管件、支架与阀门的型号、规格、材质及工作压力必须符合设 1 计要求和施工规范规定(GB50243-2002)。、管子、管件及阀门内壁必须清洁及干燥必须按施工规范规定进行清洗2 )。(GB50243-2002、管道系统的工艺流向、管道坡度、标高、位置必须符合设计要求3 GB50243-2002)。(、焊缝与热影响区严禁有裂纹,焊缝表面无夹渣、气孔等缺陷,氮系统管4 道焊口符合验收规范(GB50243-2002)。行规验试必须按施工规范定进真性统、5管道系的气密试验、空度)。(GB50243-2002级)橡塑管套,其中冷媒管管径B1 6、管道的保温,采用专用配套难燃(保温橡塑管套为15.9? 小于15.9的保温橡塑管套为20mm,冷媒管大于及等于?。25mm、系统管路的附设应在保证系统阻力要求之下做到整齐美观,支架制作参7双吊米需增设B50243—2002),每隔3考建筑通风与空调工程施工及验收规范(杆支架,支架间距如下:公称直径(mm)≤15 20 25 32 40 50 65 82 3.5 支架的最大垂直管 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 3.0

空调水安装技术交底

一、施工准备 1、材料准备:空调水系统的管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计图纸。 2、镀锌钢管、无缝钢管的规格应符合产品标准要求,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平的缺陷。 3、镀锌钢管及管件的规格、种类应符合产品标准,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、飞刺。管件无偏口、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。 4、机具准备:砂轮切割机、电焊机、电焊机专用配电箱、氧气、乙炔、套丝机、台钻、电锤、压力工作台、手锯、管钳、手砂轮、扳手、铁锤等。 5、辅助材料:型钢、角钢、螺栓、螺母、吊件等 二、工艺流程 划线定位→电锤打眼→支架制作→管道除锈刷漆→管道坡口、点焊、调直→焊接管道→管道吊装→调整管道坡度→管道强度严密性试验→管道冲洗试验→管道表面清理、刷防锈漆→管道保温 三、安装工艺 1、空调热水供回水DN≤80时采用镀锌钢管,螺纹连接;DN≥80时采用无缝钢管。焊接。 2、在平整的地面上预先将经过除锈刷漆的管道坡口、点焊起来,进行调直,然后满焊;焊缝高度不低于管道平面。 . 3、按照设计标高将预制好的管道吊装起来,按照3‰的坡度调整管道起点和末端的标高;坡度坡向泄水点。 4、立管应从下向上逐次焊接安装。焊接完毕应将焊口药皮敲掉,并刷防锈漆。 5、为了提高施工效率,加快施工进度,保证施工质量,在熟悉图纸及现场的基础上,根据工程进度计划的要求组织安排,在预制场地集中进行预制。 6、预制程序 场地安排→材料出库→划线下料→弯曲切断套丝或加工→现场测量→除锈和第一遍防腐→组装及点固→完善修理 四、技术要求及施工要点 1、管道焊接应符合规范要求,管道焊接完成后及时清理焊渣,打压试水后进行防腐、保温。 2、螺纹连接:用套丝机或套丝板加工;采用生料带作填料,管道连接后应将螺纹外的填料清除干净;螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于全扣数的10%,连接牢固,接口处根部外露螺纹为2-3扣,无外露填料。 3、制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑;用台钻钻孔,不得使用氧乙炔焰吹割孔;煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 4、要根据管道支架位置充分考虑管线的坡度,空调供回水管道坡度为3‰。 5、在支架上固定管道,采用U型管卡。管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 6、管道及附件安装应便于拆卸、并保证灵敏度与可操作性。 7、管道安装前,复查测量管道中心线及支架标高位置无误后,开始管道安装就位。管径dn≤80mm的管道及附件采用丝扣连接;管径dn>80mm的管道采用焊接。 8、放线、定位核准,支架正确安装后,管子就要上架。上架前,进行调直,

空调水系统安装施工技术交底

低温空气源热泵采暖系统工程施工技术交底

支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。 ⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理。 ⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。 (3)管道制作安装 A.套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大1-2号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。 ②管径小于DN50采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于DN50采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。采用聚乙烯系列塑料管连接时,严格按照塑料管热熔焊接工艺来操作,不经专业培训人员不得上岗操作,以免焊接工艺问题造成漏水、缩经瘦径、甚至死路等情况发生。 管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合: 热弯时,不小于管道外径的3.5倍; 冷弯时,不小于管道外径的4倍; 冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。 B.干管安装 ①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。 ②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上U形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。 ③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,对准丝口,按丝扣的自然锥度慢慢转动

暖通空调施工技术交底

暖通空调施工技术 交底

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 一、材料要求 1、防锈漆、面漆等应有出厂合格证。 2、稀释剂采用醇酸稀料稀释。 二、作业条件 1、有码放管材、设备进行操作的场地。 2、施工环境温度在5℃以上,且通风良好。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。 三、操作工艺 1、工艺流程: 管道及角钢、槽钢等除锈→管道及角钢、槽钢等防腐刷油 2、清理、除锈 先用刮刀、锉刀将表面的氧化皮、铸砂除掉。然后再用钢丝刷将表面的浮锈去掉,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦掉。 3、管道防腐刷油 (1)保温管道刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,且防锈稠度要适宜。 (2)用于制作支、吊架的角钢、槽钢等应刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干净后再刷,最后应刷面漆两道,面漆颜色:一至四层为白色调和漆,其余为中灰色调和漆,且漆的稠度要适宜。(4)手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。 四、质量标准 管道、金属支架涂漆应符合以下规定: 油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。 五、成品保护 1、已做好防腐层的管道及支架之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。 2、刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。 3、涂漆的管道、支架,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。 六、应注意的质量问题 项目专业技术负责人:交底人:接受人:

技术(安全)交底记录 工程名称施工单位 分项工程名称防腐与刷漆交底日期 交底内容: 七、安全措施及注意事项 1、登高作业时,要系安全带,临边施工时要有临边防护措施。 2、在油漆施工时,要戴口罩,在水箱等容器内施工时要有通风措施。 3、施工中临时用电设施一定要按照现场临时用电标准敷设,有得将电线直接搭设在金属物上或拖在地下,所有用电设备各个金属外壳必须接零。 4、推行安全生产与职工收入挂勾的政策,施工队每月进行一次考评,工程处每季进行一次考评。 八、现场管理与文明施工 现场油漆等物品要摆放整齐,并有消防防火措施,油漆施工时要有防污染措施,严禁污染地面、墙面及其它管道设备。施工中注意交叉防护,注意不损坏各自的成品,做到文明施工。

中央空调工程技术交底

中央空调工程技术交底 The manuscript was revised on the evening of 2021

中央空调施工技术交底 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。 一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;

7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正; 二、风系统 1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料; 2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角; 3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹; 4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致; 5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边; 6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接; 7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上; 8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管;

空调水管道、阀门安装技术交底

1施工准备 1.1作业条件 1.1.1空调水系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条 件下进行。 1.1.2、 施工现场应具备满足施工的水源、电源。 1.1.3、 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大 100mm 。 1.1.4、 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员 的技术、质量、安全交底。 1.2材质要求 1.2.1、 本施工图纸设计要求:DN400及以上采用螺旋焊接钢管,DN125~DN350采用无缝 钢管,焊接;DN50~DN100采用焊接钢管,焊接; DN40及以下采用焊接钢管,丝接。冷凝 水管采 用镀锌钢管,丝接连接。 1.2.2、 除连接FCU 机组的供回水管处采用球阀外,其它未说明的小于 DN65的采暖空调 冷热水管道采用闸阀;大于等于 DN65的采用蝶阀; 1.2.3、 各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 1.2.4、 成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊等缺陷: 1.2.5、 安装的阀体等部件应检查调节装置是否灵活,油漆层有无损伤。 1.2.6、 安装使用的材料:螺栓、螺母、焊条膨胀螺栓应符合产品质量要求。 1.2.7、 防锈漆、面漆等应有出厂合格证。 1.2.8、 稀释剂采用醇酸稀料稀释。 1.3工器具 主要工器具有:自动套丝机、交流电焊机、冲击钻电锤、手电钻、手锯、砂轮锯、角 向磨光机、 台钻、电气焊具、扳手、改锥、倒链、高凳、大绳、尖冲、刷子等。 2、操作工艺 2. 1工艺流程图 一施工准备f 我场放线、定标高一=预留孔洞、埋件 f 套管安装? 支架制作安 装防腐处理 管道预制加工 管道安装 填堵孔洞 水压试验 系统冲洗 系统调试、试运转 验收 2. 2空调水系统施工操作要点 先支架后管道。管道安装的基本原则:先大管,后小管,先主管,后支管。 水压试验 保温 系统 空调水系统安装时一般先总管后支立管或平面支管, 然后再与空调设备连接。机房管道安装,

中央空调工程技术交底

中央空调施工技术交底 为了保证空调工程的施工质量,统一各班组安装标准,因此对施工的各个工序进行技术交底,严格监控。 一、设备安装 1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是散热; 2、空调主机的机座统一用10号槽钢制作; 3、风机盘管应贴板安装,斜面的安装标高为下底3000mm左右或根据样板房施工; 4、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm; 5、每一户别墅的空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 6、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等; 7、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管上开检查孔; 8、设备的安装位置要正确,要安平装正; 二、风系统

1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料; 2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角; 3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹; 4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致; 5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边; 6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接; 7、主卧室风管的安装(侧送侧回),送回风口应在同一平面上; 8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管; 9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装; 三、水系统 1、 PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求; 2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70套管; De40、De50 和 De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管; 3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢,面漆刷黑漆;

空调冷媒管安装技术交底

冷煤管道安装技术交底 空调冷媒管道安装步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接; ④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥。 1、配管原则:干燥、清洁、气密性。 2、干燥:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 3、清洁:一是施工时应注意管内清理。二是焊接时采用氮气管内保护焊,避免铜管内壁产生氧化,最后对铜管吹净。 4、气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 5、氮气保护焊工艺:根据格力空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管内,同时进行管外钎焊,完全保证管内壁不产生氧化。 6、管内密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 7、冷媒管吹净:冷媒管吹净是清洁铜管内部的最好方法。方法是:将所有室内机用盲塞堵好保留。轮流每一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,将氮气瓶压力调至5公斤并向管内充气,直至管口抵不住时快速释放绝缘物,赃物和水分将随氮气一同排出。轮流对每一台室内机进行如上操作,并对液管和气管分别进行操作。 8、冷媒管钎焊: 焊工应持证上岗; 每天都要开具动火证,安排专人看火,并且要有灭火器材; 焊接设备准备完好,铜管切口表面平整无毛刺、凹凸等缺陷,允许偏差位为管径的1%。 冷媒管焊接温度为720-820度,采用磷铜银焊条对焊口进行满焊。前焊工作宜向下或水平侧向焊接,尽可能避免仰,接头的分支口应保持水平。 冷媒管不能用金属托架直接架劲,应在自然状态下通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。 9、冷媒管弯曲:直径小于19mm的铜管一律采用现场煨制,热弯或冷弯应采用弯制工具(折弯器)椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应向铜,间距、坡向、倾斜度应一致,直径大于25mm的铜管应采用冲压弯头。 扩口连接:铜管与室内机的连接应采用喇叭口连接。注意喇叭口的扩充质量,

通风空调节能工程技术交底

通风空调节能工程技术交底 施工企业:XXXX公司No :(津建安表22) 丄.通风与空调节能系统 1.1空调风系统 1.1.1舒适性空调区域 本工程舒适性空调区域送风采用定风量系统。一楼接待大厅、交易大厅、大空间休息区等采用低速风道全空气系统,气流组织采用上送上回方式,空调风管贴梁安装;小型办公室、会议室、培训教室等区域设置风机盘管加新风系统,气流组织采用上送上回或侧送上回方式;各楼层分别设置新风机房,新风管布置在走道吊顶内,新风支管接入风机盘管送风支管或侧送风口处,贴梁安装。交易大厅、开敞休息厅选用新风热回收空调箱,以便节能。 1.1.2机密机房 数据机房空调采用铺设架空地板下送风吊顶回风,UPS机房采用风帽上送风自然回风。 1.2空调水系统 1.2.1舒适性空调部分本楼以自用办公为主,空调水系统为一次泵变水量双管制系统空调冷(热)水系统分为3个回路,研发中心办公用房水系统(GL1/HL1.DN300),水管通过—层连廊架空铺设;数据机楼办公用房水系统(GL2/HL2.DN125 ),水管通过地下竖井直通办公楼层;备用交易大厅楼水系统(GL3/HL3.DN150 ),水管通过制冷机房直埋至交易大厅楼

空调水井。 1.2.2机房精密空调部分空调水系统为一次泵变水量双管路异程互为备用管路系统。

空调冷水系统分为3个回路,通过水井通至各机房楼层。 空调管井一:供水管KA (B) 1-1.DN300 ;回水管KA (B) 2-1.DN300;空调管井二:供水管KA (B) 1-2.DN200 ;回水管KA (B) 2-2.DN200;空调管井三:供水管KA (B) l-3,DN200 ;回水管KA (B) 2-3,DN200o 2.3 节能保温 空调水管、分水器、集水器、阀门、锅炉热水管均保温,保温材料为B丄级难燃型橡塑,管壳及板材,外压缝缠玻璃丝布,穿墙处保温不能间断。其厚度为:空调冷凝水管5 =19mm ;空调冷热水管(室内):DN^50,5=19mm ; DN>50,6 =25mm,锅炉热水管(室外):5=32mm ; 所有风管采用不燃材料,保温材料和粘接剂采用不燃或难燃B1级材料。 2.施工部署 2.1建筑节能工程技术管理体系为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程管理,我项目部成立以项目经理为组长,项目生产副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——负责组织协调工作。 副组长:生产副经理)——负责现场施工指挥、监督工作。 (安装技术负责人)——负责技术方案编制、交底。 组员:---- 现场施工管理、协调。 ——现场施工质量及细部工作落实管理。 2.2建筑节能工程施工质量保证体系 以质量求生存,求发展是我公司的质量方针,我项目部通过认真学习建筑节能工程施

空调施工安全技术交底

分项工程(工种)名称:空调施工 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律,并正确使用“三宝”。参加施工的工人,必须遵守本工种的安全技术操作规程和安全生产纪律。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作,在正常作业时认真严肃,不得嬉笑打闹。 2、在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须穿管保护,不得乱拖乱拉,电线严禁被车辗物压。 3、电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行“一机一闸一漏保”。手持电动工具禁止使用花线,防止漏电伤人.电动机械必须由专人操作,持证上岗. 所有移动式电动工具,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 4、砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。 5、使用切割机时,戴好防护眼镜及口罩,防止灰尘及杂物进入眼睛或吸入体内。管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火申批手续,有监护人员和配备灭火器材。 6、脚手架及移动脚手架四周应设围栏及踢脚板,确保安全后方可作业。 7、在潮湿地下室施工,应采用36V以下安全低压照明。 8、使用电焊机应有专用电源控制开关,完工后,切断电源。 9、电气焊的电弧及火花点与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离应不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。 10、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 交底人:接底人:

分项工程(工种)名称:空调施工 11.气割作业用乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用扎头固定。氧气瓶严禁沾染油脂。有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。 12、经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊割炬嘴和炬身有无阻塞现象。 13、焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。 14、在拉设临时电源时,电线均应架空,过道须用钢管保护,不得乱拉乱拖,以免电线被车辗物压。 15、电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按“一机一闸一漏一箱”要求设置。 16,各类电机械应勤加保养,及时清洗、注油,在使用时如遇中途停电或暂时离开,必须关闭电门或拔出插头。 17、高处作业必须系好安全带,必须做到高挂低用及安全可靠 18、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由专业电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 19、管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火审批手续,有监护人员和配备灭火器材。 20、在高梯、脚手架上装接管道时,必须注意立足点的牢固性。 交底人:接底人: