1.适用范围

适用于建筑电气安装工程中的三相低压鼠笼式、绕线式异步电动机的检查接线与试运行。

2.主要机具

2.1通用和专用工具

倒链、三脚吊架、撬杠、连轴节顶出器、板手、锡锅、喷灯、液压钳等。

2.2检测装置

兆欧表、数字式万用表、交流电压表、直流电压表、直流电流表、钳型电流表、直流毫伏表、相序表、转速表、单臂直流电桥、双臂直流电桥、变阻器、交流调压器、测电笔、温度计、秒表、塞尺、水平尺、千分表座及千分表、弹簧称、振幅仪等。

3.成品保护

3.1电动机抽芯检查时,在抽出(起吊)转子过程中,不可将吊绳绑在滑环或轴颈部分。

3.2电动机所处场地应注意保持清洁,通风良好。电机抽芯解体后工休时,要用塑料布遮盖好电机主体部件,以防止绕组受潮、轴承及端盖轴承腔等部位受灰尘等污染而锈蚀。

3.3电动机在干燥过程中,应派有经验的电工进行烘干操作和值班看护,防止干燥温度超过绕组绝缘极限温度,使绕组绝缘老化。

3.4安装在机房内的电动机及其控制、保护、起动设备,房门应加锁。在电动机试运行期间未经允许,非安装人员不得入内。

3.5电动机安装在室外,应根据现场情况,采取必要的防水、防尘的保护措施。

4. 环保安全措施

4.1进行电气试验时,应正确穿戴和使用相应的电气绝缘用具,电气绝缘用具应定期检查鉴定。

4.2试验接线、仪表初始状态、表计倍率及零位等应正确无误。试验结束后充分放电后,及时拆除试验用接线及仪表。

4.3电机调试过程应有专人指挥,专人操作。试送电必须由两人执行,对设备较熟悉者担任监护人。

4.4送电合闸按照电源侧、刀闸、负荷开关、设备的顺序(断电操作顺序相反)依次进行操作,不得带负荷拉刀闸。所有电气元件外壳、盖应安装齐全。

4.5送电试运转时,非工作人员一律不得进入施工现场,所有供电系统设施上应有明显警示标识。

4.6较大型电动机起动时,须考虑电网中负荷情况并遵守顾客供电管理部门的相关规定,以防止运行中发生事故。

4.7试验及操作场所按规定配备消防器材,防止火灾事故的发生。

4.8电动机干燥时应连续进行,直至合格为止,在干燥过程中应有专人看护。

4.9使用锡锅搪锡时,保持操作场所通风,并防

止人员烫伤。

4.10使用液压钳时,防止漏油情况发生。线皮、线头等固体废弃物集中存放,及时清理。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电机检查接线

电机检查接线 电动机的接线是电机安装中一项十分重要的工作,接线前应先了解设计图纸的接线电路图,接线时可按电动机接线盒内的接线图接线。接线的方法各有不同。直流电动机的接线一般在接线盒的盖子上示意有电路图,可以根据励磁形式和负载转向要求来选择其接线图。除被拖动的负载对转向有严格要求外,交流电动机的接线即使各相接反时,只会使电动机反转,而不会损坏电动机。但是,直流电动机的励磁绕组和电枢绕组如果相互间接反,就可能使电机电枢带电时,励磁绕组不带电而失磁,使电机空载时可能飞车,重载时烧坏转子。因此,直流电动机的电枢绕组和励磁绕组的外部接线绝对不可相互间接错。电动机的外接线。电动机接外部电线之前,应先检查端盖内的各个绕组引出端是否有松动现象,当内部引出线的压接螺丝上紧之后,才能按要求的接线方法连结短路片,并压接外部线。电动机在接线之前,还应检查电动机的绝缘,最好在接线之前完成对电动机的单体调试检查,当电动机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压电动机的绝缘电阻要求大于0.5MΩ,摇表使用500V。电动机安装和接线完毕之后,电动机试运转前,应主要进行下列检查: (1)土建清扫整理完毕; (2)电动机单体安装、检查结束; (3)电动机控制回路等二次电路的调试完毕,工作正常; (4)搬动电动机转子时,转动灵活,无碰卡现象;

(5)电动机主回路系统的全部接线固定牢固,无任何松动; (6)其他附属系统齐全合格。在上述六条中,安装电工应特别重视第五条,这里所述的主回路系统是指自配电柜的电源输入至电动机接线柱的全部主电路接线,都要连结牢固。即每个刀开关、空气开关、接触器、熔断器和热继电器,配电柜端子排的各个上、下接点及电动机接线均要压接牢靠,才能保证电动机可靠安全运行,否则,就有烧坏电动机的危险。 电动机在试运转时,要监视电动机的电流是否超过规定值,并作记录。另外,还应检查下列项目: (1)电动机的旋转方向是否符合要求。交流电动机反向时,任意交换两根电动机接线即可;直流电动机反向时,可以交换两根电枢电压接线,也可改变两根励磁电压接线。 (2)电动机运行的声音符合要求,即无摩擦声、尖叫声、卡碰声及其他不正常的声音,否则应停机检查。

发电机常规试验作业指导书

发电机常规试验作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于额定功率为50 MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机,规定了发电机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB/T 1029 三相同步电机试验方法 GB/T 7064 透平型同步电机技术要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 (1)为保证人身和设备安全,应严格遵守 DL 408《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 (2)进行交直流耐压等高电压试验时,为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏,并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守,防止无关人员误人。试验时试验人员与看守人员通信要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立刻降低电压,断开电源停止试验,对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 4 试验项目及程序 4.1 发电机常规试验包括以下试验项目 (1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

万能材料试验机操作规程

一、万能材料试验机使用基本步骤 1、使用前认真阅读产品说明书,了解设备的量程范围、结构; 2、通电,确认机器是否正常供电和显示; 3、根据要求准备要测试材料和样品,并且用配备的夹具把样品夹好; 4、根据测试要求、设定测试方法,(例如:拉伸还是压缩)、设定测试速度(例如:50mm/min)设定 测试单位(例如力单位:N、gf、Lbf、Kgf、KN ,变形单位:mm、cm、inch、等等)提醒每个厂 家的操作系统是不一样的: 5、开始测试,观察测试过程样品的变化; 6、测试完成,输出测试报告,判断是否合格; 7、测试结束,关闭机器电源,清理卫生; 8、常规保养; 二、万能材料试验机故障排除与维修 机械系统一般性故障

三、万能材料试验机应用 拉力试验机又名拉力测试机、万能材料试验机。拉力试验机是对各种材料进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能的试验设备,适用于各种材料物理力学测试。是物性试验、教学研究、质量控制等不可缺少的检测设备,主要应用于:金属材料,橡塑胶材料,复合型材料,纺织材料,薄膜材料,胶粘制品,电线电缆,绳索,焊接,弹簧,安全带,成品,半成品等领域。依照国家标准GB2792-2014之规定设计制造,另符合ASTM D903、GB/T16491、GB/T1040、GB/T8808、GB13022、GB/T 2790/2791/2792、CNS-11888、JIS K6854, PSTC-7等多项国内国际测试标准。 万能材料试验机厂家哪家好我们建议根据测试要求和费用预算综合可虑 1、如果有足够费用预算可以选择例如:英国英特斯朗,美特斯工业系统(中国)有限公司、高铁仪器检 测公司、日本岛津、等进口品牌。 2、如果预算一般可以选择国内做的较好的品牌例如: 恒邦仪器等品牌。 四、恒邦仪器厂家万能材料试验机选型指南

低压电动机及电动执行机构检查接线工艺标准

低压电动机及电动执行机构检查接线工艺标准(Ⅵ301) 1 适用范围 本标准适用于建筑电气安装工程中固定式交、直流电动机、同步电动机及电动执行机构检查接线。 2 施工准备 2.1材料、设备 2.1.1电动机应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其容量、规格、型号必须符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应符合设计要求,型钢无明显锈蚀;并有材质证明。 2.1.3除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫、弹簧垫。 2.1.4绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有出厂合格证。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:油压钳、电工工具、板锉、榔头。 2.2.2电动工具:卷扬机、台钻、手电钻、切割机、电焊机、电锤。 2.2.3测量器具:水平尺、500V兆欧表、万用表、试电笔。 2.2.4其他工具:龙门架、汽车吊、液压叉车、台虎钳、联轴节顶出器、倒链、钢丝绳等。 2.3作业条件 2.3.1机房结构施工完毕,门窗齐全。 2.3.2电动机安装场地应清理干净、道路畅通;在室外安装的电机,应有防雨措施。 2.3.3 电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置、尺寸应符合设计要求。 2.4技术准备 2.4.1施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3操作工艺 3.2操作方法 3.2.1基础制作:在机房结构施工时,设备安装单位应与土建单位配合,根据设备技术资料与施工图,确保机房内的电动机基础地脚螺栓位置准确。 3.2.1.1底座基础的建造 (1)电动机底座的基础一般用混凝土浇筑或用砖砌成,基础的形状见图3.2.1.1所示。基础高出地面(H)一般为100~150mm,长(L)和宽(B)的尺寸根据电动机机座安装尺寸决定,每边比电动机底座宽100~150mm,以保证埋设的地脚螺栓有足够的强度。 图3.2.1.1 电动机的基础 (2)如无设计要求,基础承重一般不小于电动机重量的3倍。 3.2.1.2地脚螺栓埋设方法 (1)按电动机地脚螺栓孔的间距,将地脚螺栓放在机座木板架上进行固定。 (2)为保证地脚螺栓埋设牢固,螺栓底一端制成燕尾形。 (3)埋入长度为螺栓直径的10倍左右,人字开口长度是埋入长度的一半左右。 (4)埋设螺栓应顺直,待电动机紧固后地脚螺栓高出螺母3~5扣。

电动机检修作业指导书

实用标准文档 文案大全电动机检修作业指导书 (试行) 前言 本指导书是*********有限责任公司技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范电机检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书起草部门:电气车间。 本指导书起草人: 本指导书审核人: 本指导书批准人: 目次 1检修工作任务单----------------------------------------------------------------------2 2修前准备卡--------------------------------------------------------------------------3 3安全风险分析以及预防措施 ---------------------------------------------------------7 4检修工序卡--------------------------------------------------------------------------9 5检修技术记录卡----------------------------------------------------------------------16 6设备试运行记录----------------------------------------------------------------------18 7电动机标准检修记录表----------------------------------------------------------------19

电机检查接线及调试

电机检查接线及调试 电机是一种用来进行电能与机械能相互转换的电磁机械。其运行原理基于电磁感应定律和电磁力定律两个基本定律。 (一)电机的分类 1.电机按其功能可分为发电机、电动机、变流机及控制电机。其中变流机包括变频机、升压机、感应调压器、调相机、变相机以及交流电与直流电之间变换的变流机等。 2.按电机电流类型分类可分为直流电机和交流电机。交流电机又可分为同步电机和异步电机,异步电机分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。 3.按电机相数分为单相电机及多相(常用三相)电机。 各类电机都可有不同的工作制定额、安装型式及防护类型、通风冷却方式以及绕组绝缘等级,因此电机又可按上述各项进行分类。电机还可按其容量或尺寸的大小而分为大、中、小型和小功率电机。 (二)各类电机的结构特点与用途 直流电机其运行特性随励磁方式而异,通常按励磁方式分类:其励磁由电机本身供给的分自励、并励、复励和串励;由另外的电源如可控硅变流器供电的称他励;由永磁体励磁的称永磁电机。 由于可以从交流电网通过可控硅变流器提供直流电源,可控硅变流器既取代了直流发电机,也扩大了直流电动机的使用范围。如可控硅变流器作为部件与小型直流电动机组合在一起,成为机电一体的产品,直流发电机需要量日趋减少,主要用作同步电机的励磁机和无交流电网供电而又需要直流电源的场合等。 同步电机主要用作发电机,如汽轮、水轮、柴油发电机等;也作电动机如同步电动机、磁阻同步电动机、磁滞同步电动机等,用来驱动恒速运转的中、大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机及小型微型设备仪器或作控制元件等;还用作调相机,向电网输送电感性或电容性的无功功率。 异步电机是基于气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩而实现能量转换的一种交流电机,主要作电动机用。其运行转速与旋转磁场转速(同步转速)间存在一定差异,即所谓异步,这是产生转矩的必要条件。由于转子绕组电流是感应产生的,故异步电机也称为感应电机。 异步电机广泛用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农业生产机械,以及家用电器和医疗器械等。异步电动机在各种电动机中应用最广、需要量最大,电力传动机械中有90%左右由异步电动机驱动,其用电量约占电网总负荷的一半以上。 (三)电动机的型号及选择 1.型号 目前电动机更新换代产品(Y系列)已然取代了老产品(J2、JO2、JR、JR02等),新产品的特点是电动机效率比较高、节能、噪声低、震动小、温升低、重量轻等。Y系列电动机型号如图2-2-7所示。 图2-2-7 Y系列电动机型号 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机(取代J2系列); YR——小型三相绕线转子异步电动机(取代JR、JR2、JR02系列); YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机(取代JZ2、JZR2); YB——隔爆型电动机(取代BJ02);

万能材料试验机期间核查作业指导书.pdf

万能材料试验机期间核查作业指导书 编制:王厚鑫 批准:古荣城 中铁四局集团第二工程质量检测中心 批准日期:2014-04-16实施日期:2014-04-17

万能材料试验机期间核查作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于对万能材料试验机进行期间核查。 2.引用标准 GB/T228-2002 金属材料室温拉伸试验方法 3.原理 在万能材料试验机检定后的初期和检定有效期中期,对取自同一根钢筋的两组试件按GB/T228-2002规定的方法进行拉伸试验,对两次的试验所测得的抗拉强度值进行对比,从而判断所核查的万能材料试验机的计量性能是否正常。 4.操作方法 4.1 在同一根钢筋上截取六个试件,按随机的方法分为两组; 4.2 在万能材料试验机检定合格的几天内,对同一根钢筋的两组试件中的一组进行抗拉强度试验,。 4.3 另一组试件封存保管。 4.4 在两次检定周期的中间时期,将封存的另一组钢筋试件在同一台万能材料试验机上进行抗拉强度试验。 4.5 试验按下列要求进行 4.5.1 试验按 GB/T228-2002 《金属材料室温拉伸试验方法》进行;4.5.2 计算抗拉强度的受力面积,采用钢筋的公称截面积; 4.5.3 每次试验取其平均值作为本次试验的结果。 5.期间核查结果 5.1 按式(5.1)计算中期试验的抗拉强度与初期试验的抗拉强度的差。

第2页共4页

C c= f c? f z(5.1) 式中:C c——中期试验的抗拉强度与初期试验的抗拉强度的差 (MPa);f c——初期试验的抗拉强度(MPa); f z——中期试验的抗拉强度(MPa)。 5.2 按式(5.2)计算抗拉强度的差C c相对于初期试验的抗拉强度f c的百分率δ。 δ=C c?100%(5.2)f c 式中:δ——抗拉强度的差C c相对于初期试验的抗拉强度f c的百分率(精 确到0.01%)。 5.3 当抗拉强度的差C c相对于初期试验的抗拉强度f c的百分率大于±2.0%时,应查找原因并对该万能材料试验机重新检定。 第3页共4页

电动机作业指导书

电动机作业指导书 目的 正确使用、维护、保养电动机,延长其使用寿命,保证其所带负荷 正常运行。 使用范围 大厦内所有电动机。 职责 1.2 电气主管负责本指导书的制定并监督实施。 1.3 电气主管及电气维修班负责本指导书的实施。 工作程序 1.4 准备 1.4.1应与空调机房、风机及水泵房强电箱的检查一同进行。 1.4.2进入机房后,应先用耳听电机的运行是否有异常声响。观察 各种机电设备运行是否正常。 1.4.3当听到电机有异常声响后,应立即停机对其进行检查。设备 运行异常,也应立即停机检查。 1.5 操作 1.5.1人工盘车,以确保电机正常运行; 1.5.2要检查电流电压是否正常,电压是否过低及缺相运行现象; 1.5.3热继电器的整定值是否在规定范围内; 1.5.4与电动机相连接的电气线路有无松动现象,发现问题及时处 理; 1.5.5检查起动设备接线是否正确、牢靠、动作是否灵活、触头接 触是否良好; 1.5.6检查传动装置是否正常,皮带松紧是否合适,皮带连接是否 牢固,联轴器是否紧固; 1.5.7检查传动装置、电动机及设备周围有无杂物; 1.5.8检查电动机及起动装置的接地或接零是否可靠。 1.6 注意事项 1.6.1对停用三个月以上的电动机使用前应摇测绝缘; 1.6.2电动机严禁频繁起动以免引起电动机发热,影响使用寿命。 1.6.3起动多台电机时应按功率大小从大到小一台台起动,不能同

时起动,以免因起动电流过大造成断路器跳闸。 1.6.4电动机接通电源后发现不能起动或转速低及声音不正常现象 应立即停止运行并进行检查。 1.6.5电动机轻载起动连续不应超过3次,重载不应超过2次。 1.6.6电动机起动后应注意运转方向。 1.6.7电动机接通电源后不应用手直接触及所联接的金属导体。 1.7 巡查制度 1.7.1巡查人员每两周一次,按时巡查,并认真在《公共区域巡视 记录表》上填写巡查情况记录。 1.7.2巡查内容如下∶ A 电动机温升是否过高,有无冒烟起火现象; B 机组有无强烈振动,转速是否急剧下降,有无异常响声; C 电源电压是否正常,变频器运行是否正常; D 电流是否超过额定值,是否缺相运行; E 散热是否良好,是否超负荷运行; F 轴承是否损坏; G 外壳接地是否良好; H 需摇测电动机绝缘时,应正确使用绝缘摇表。使用绝缘摇表 测量时,应先切断电源,摇表应水平放置并远离外界磁场, 应使用专用测量线或绝缘强度较高的两根多股软线。使用 前应对摇表进行开路和短路试验,测量前对设备先进行对 地放电,摇表L端子线接设备的相,E端子接设备地线, 顺时针摇动至120转/分,待调速器发生滑动后,即可得 到稳定的读数,测量中禁止他人接近设备,严禁带电摇测 电动机,以免造成仪表损坏。 I 发现问题应及时向领导汇报并妥善解决,故障严重时应立即 停止设备运行。 1.8 维护保养 1.8.1运行中的电动机除应加强监视外还应进行定期维护保养,保 证电动机安全运行,延长电动机使用寿命,正常情况下半年一小修,需要时进行大修。小修在每年的3-5月份,9-11月份进行。 1.8.2小修内容包括∶清除电机油垢及外部灰尘,检查轴承润滑情 况,补换润滑油,检查出线盒引线的连接是否可靠,绝缘处理是否得当,检查紧固各部螺栓,检查电机外壳接地或接零是否良好,

电机检查接线及调试说明计算规则【2014江苏省安装工程计价定额】

第六章电机检查接线及调试 说明 一、本章定额中的专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称。如小型电机检查接线定额,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线,定额中的电机功率系指电机的额定功率。 二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应定额。 三、本章的电机检查接线定额,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥定额,本章的电机干燥定额系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。 四、单台重量在3t以下的电机为小型电机,单台重量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台重量在30t以上的电机为大型电机。大中型电机不分交、直流电机,一律按电机重量执行相应定额。 五、微型电机分为三类:驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其它小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机定额,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第四章的风扇安装定额。 六、各类电机的检查定额均不包括控制装置的安装和接线。 七、电机的接地线按镀锌扁钢(25×4)编制,如采用铜接地线时,主材(导线和接头)应更换,但安装人工和机械不变。 八、电机安装执行《第一册机械设备安装工程》的电机安装定额,其电机的检查接线和干燥执行本定额。 九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算。例如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。设计 133 读万卷书行万里路

电子万能试验机操作规程

电子万能试验机操作规程 Prepared on 22 November 2020

电子万能试验机操作规程名称:电子万能试验机;型号:WDW-100E;使用人:李腾 一、操作前的准备工作: 1、试验机进行可靠接地。 2、检查试验传感器是否满足试验要求,是否需要更换传感器,避免被试品测试力过大损坏传感器;或是因为传感器超出被测试品数值过大超出误差允许范围。 二、正式操作: 1、按顺序先打开试验机(预热15分钟),再打开电脑的电源开关。 2、待测试品放置试验台面,调节试验机升降按钮确保与测试面对准,并对试品做好装夹。 3、电脑打开软件进入主界面;先查看是否是相应的标准测试。 4、返回主界面后将“实时力值”,“位移”,“变形”,“峰值力值”进行清零。 5、点击右向三角按钮开始试验。 6、当“实时力值”开始下降且“实时力值”明显低于“峰值力值”时,可以点击方框按钮停止试验,或利用试验机自动返车(此项功能需在试验方案中进行参数设置),记录“峰值力值”比对标准做出试验结果判定。 7、实验完毕后,把万能机上的灰尘、试验品残留清理干净,先关闭测试机电源,再关闭软件,再关闭电脑。 三、设备的存放与操作注意事项: 1、试验机需要定时除尘,附带的夹具容易生锈,不用时上一点机油。 2、试验机开机预热15分钟后方能开始试验,如果试验中途关机,最少1分钟后再开试验机,不能够关机后直接在打开试验机。 3、若更换负荷传感器,要先关掉试验机电源,软件脱机;且不可带电插拔负荷传感器引线。 4、试验机在搬运时,要水平移动,不能震动过大,更不可搬中间横梁(即装有负荷传感器的横梁)。过门时小心不要把试验机顶部的光点编码器撞坏。 5、本机负荷传感器最大负荷是100KN(即10000公斤)试验时一定要注意,如果试样拉压力可能超过100KN时,在设置“试验方案”时要写好“定负荷”“负荷衰减率”这两种停机方式。

电机调试记录

工程名称西北稀有金属材料研究院生产技术改造项目安装地址轧制车间研磨室传动机械传动轴用途通风柜排风小风机 铭牌数据型号BOTHF450A 容量7.5KW 转速1450r/min 电压380V 电流18A 流量4000m3/h 频率50Hz 功率因数0.8 全压500Pa 接线方式Δ工作制S1 转向逆 制造厂上海通用风机股份有限公司运行方式离心式出厂年月2014.4 绝缘电阻 绕组别U-V V-W W-U U-E V-E W-E 备注 测 量 时 间 R60" >500MΩ>500MΩ>500MΩ>500MΩ>500MΩ>500MΩ 定子线圈R15" R60" R15" 直流绕组别U1-U2 V1-V2 W1-W2 单位温度10 电阻直流电阻1746 1749 1747 mΩ湿度30 控制及保护装置 控制器 型式LK-17-11JZ/301 电压380V 电流32A 制造厂正泰 接触器 保护装置 整定值 型式JL-15-11-10A 电压380V 电流10A 制造厂正泰 继电器和熔断器 接地 装置 与公用接地体相连 试运转记录1、电机无负荷试运转,机端电压: U AB: 390 V U BC: 390 V U CA: 390 V 各相电流:I A: 1 A I B: 1 A I C: 1 A 经试运转 2 小时 / 分,运行正常。 2、电机带动负载后,机端电压:U AB: 386 V U BC: 386 V U CA: 386 V 各相电流:I A: 15 A I B: 15 A I C: 15 A 经试运转 / 小时 / 分,运行正常。 结论经调试,设备运行正常,可以投入使用。 调试人员顾峰、宋杰审批景丽云日期2015年11月

WE-100B液压式万能试验机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD207 WE-100B液压式万能试验机安全操 作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD207 2 / 2 WE-100B 液压式万能试验机安全操 作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、打开总电源。 2、打开电脑,找到SmartTest 图标,双击进入应用程序。 3、按动电源按钮,打开试验机,按动油泵按钮,启动主机。 4、按动升降按钮调节横梁位置到合适的地方,扳动至夹头按钮,先夹上夹头,试验力清零,夹紧下夹头。 5、根据试样选择试验项目,填写相应试验参数。 6、点击试验开始按钮(试验控制面板),根据试样调节试验速率(调节旋钮)。 7、试验完成后,点击停止按钮(试验控制面板),保存试验结果。 8、试验结束,关闭所有电源,打扫实验室和仪器卫生 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电机检查接线及调试

电机检查接线及调试 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

如可控硅变流器作为部件与小型直流电动机组合在一起,成为机电一体的产品,直流发电机需要量日趋减

少,主要用作同步电机的励磁机和无交流电网供电而又需要直流电源的场合等。 图2-2-7Y系列电动机型号 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机(取代J2系列);

系统试运行与调试记录

送排风系统 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象; 系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于15%,系统运行正常。 防排烟系统 同上

编号:001 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称组合式空调机组型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月13日16时0分 试运转过程及各参数记录: 1、系统正常,畅通无渗水现象。电源线连接正确,安全、紧固。 2、各机组中的风机叶轮旋转正确,运转平稳,无异常振动与声响,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 3、皮带张紧得当,且风机皮带轮与电机皮带轮置于同一平面上。 4、该型号机组的风机轴承的润滑状况良好,轴承外壳温升为60℃~68℃,滚动轴承温 升为65℃~75℃,符合产品说明书的规定。 5、空调机组的试运转符合设备技术文件要求。 6、运转时产生的噪声符合性能说明书的规定要求。 7、该型号各种机组的减震装置工作正常。 8、机组风量的测试结果与设计风量的偏差为5%,符合要求。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

编号: 单位工程名称广西康复医疗中心大楼施工单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 分包单位/ 监理(建设)单位南宁品正建设咨询有限责任公司 设备名称离心泵型号规格 试运转时间自2014年6月12日8时30分至2014年6月12日12时0分 试运转过程及各参数记录: 1、叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率符合 设备技术文件的规定。 2、轴承温升为65℃,符合产品说明书的规定。 3、减震装置工作正常。 4、克体密封处无渗漏。 试运转调试结论调试合格,符合设计要求。 施工单位监理(建设)单位 专业工长专业质量检查员:项目技术负责人:监理工程师: (建设单位项目技术负责人)

万能材料试验机安全操作规程

编号:SM-ZD-39191 万能材料试验机安全操作 规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

万能材料试验机安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1准备 - 确定试验项目,根据试验项目要求,选择适当的夹具以及配套联接器。 - 检查全部电缆线、接插件的自身和连接有无异常(如:破损、松脱等),特别注意检查交流供电是否在220伏、正/负偏差在10%以内;气压供应是否正常。 - 检查实验室环境(如温度、湿度等)是否符合应用试验及试验机的要求 2开机 - 接通计算机电源,观察WINDOWS系统是否正常。 - 接通主机架电源,观察自检是否正常,8、7、6…4、3、红点闪烁。 - 启动“Bluehill Lite”程序,观察主机/计算机通讯过程是否正常

- 确认主机/计算机系统均正常后,调用具体应用试验方法或编制新试验方法(如拉伸、剥离撕裂)。 3试验 - 正确安装试验所需的夹具和配套联接器,紧固必要的锁紧装置。 - 正确安装试样。 - 根据具体试验样品要求检查试验方法的各项参数,驱动横梁运行,使上、下夹具保持在适当位置。 - 正确设置上、下机械位移限位装置,特别是下限位装置的正确位置,确保上、下夹具不发生碰撞。 - 载荷、位移均应平衡至零点,如使用长行程引伸计,还需应变1归零。 - 启动试验并延续至试验全部完成,点击保存或完成来存储数据。 4关机 - 全部试验完成后,按照要求正确处理/输出各种数据。 - 退出具体应用试验方法 退出“Bluehill”;返回“Windows”界面。

电机调试记录

电机调试记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电动机检查接线作业指导书 一、工程概况: **工程共有大型电机几十台,中小型电机上百台,分别产自不同的厂家。当电机有以下情况之一时,应作抽芯检查: 1)出厂日期超过制造厂保证期限的。当制造厂无保证期限时,出厂日期已超过一年的。 2)经外观检查或电气实验,质量可疑时,开启式电机经端部检查可疑时。 抽芯检查工作与电动机的安全运行有很重要的关系。对电动机进行解体检查是一项十分重要细致的工作,安装人员应熟悉电动机的结构,掌握拆卸和装配技术。安装时除了需要常备的一般电工工具外,还应准备一定数量的专用工具如拔轮器、铜棒、撬杠、油盘等等。对大中型电机进行解体抽芯和回装穿芯时,还应配置合适的起重机械和起重工配合。 二、编制依据: 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范…………….GB 50170-92 锅炉电动机二次线…………………………………………..F1511S-D0802 汽机电动机二次线…………………………………………..F1511S-D0801 电气装置安装工程质量检验及评定规程………………….DL/T5161.7-2002 主厂房厂用电380V(380/220V)配置接线图……………F1511S-D0902 6KV厂用电接线图…………………………………………. F1511S-D0901 三、抽芯前检查 在电动机抽芯前应对电机外观进行检查检查项目包括: 1)检查漆层完好,无锈蚀。外观无机械损伤、变形,螺栓齐全,盘车转动无卡阻扫膛现象。风扇无断叶。电机的附件和备件齐全。 2)电动机铭牌的抄录,铭牌上字迹应清晰,上面的各项数据与设计图纸相符合。用绝缘摇表摇测线圈的绝缘,要分相测量,6KV电动机用2500V摇表测其绝缘阻值应 不低于6MΩ,摇完绝缘后应放电。低压交直流电动机用500V 摇表测其绝缘不应 低于0.5MΩ。大容量电动机轴承绝缘应用1000V摇表测量其绝缘应不低于0.5MΩ。 3)检查电动机的接线应牢固、正确。 四、抽芯检查过程 1) 拆卸靠背轮 拆靠背轮前,要先测量靠背轮深入轴的长度,并作好记号。拆卸靠背轮时,应先将固定螺栓取下,将专用工具(拔轮器)用一定的力固定在靠背轮上,要使靠背轮的中心线和轴的中心线一致。转动拔轮器将靠背轮拔除,如果靠背轮太紧,切勿用力把拔轮器损坏。可以用喷灯或氧炔焰将靠背轮均匀加热,注意不要使轴受热。同时用榔头轻轻敲打靠背轮,当靠背轮由于受热膨胀松动时,会被拔轮器拔出,停止加热,转动拔轮器,将靠背轮拔出。平放到干净的布上,将固定键拿出,放到油盘内。 2) 拆卸端盖

同步发电机及调相机检测作业指导书

发电机及调相机试验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,规定了发电机及调相机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 《三相同步电机试验方法》GB/T 1029-2005 《单相同步电机试验方法》GB/T 14481-2008 《现场绝缘试验实施导则第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T 《现场绝缘试验实施导则第2部份:直流高电压试验》DL/T 《现场绝缘试验实施导则第4部分:交流耐压试验》DL/T 3检测项目 3.1发电机常规试验包括以下试验项目 (1)测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数; (2)测量定子绕组的直流电阻; (3)定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; (4)定子绕组的交流耐压试验;

(5)测量转子绕组的绝缘电阻; (6)测量转子绕组的直流电阻; (7)转子绕组的交流耐压; (8)测量励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻; (9)励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验; (10)埋入式测温计的检查; (11)测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻; (12)测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗; (13)测量相序; (14)测量轴电压; (15)定子绕组端部绝缘施加直流电压测量。 3.2试验程序 3.2.1应在试验开始之前详细记录试品的铭牌参数,检查、了解试品的状态及其历史运行有无异常情况,并进行记录。 3.2.2应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定,从上述项目中确定本次试验所需进行的试验项目和程序。 3.2.3一般情况下,应按先低电压试验后高电压试验、先直流后交流的顺序进行试验。应在绝缘电阻测量无异常后再进行耐压试验。交流耐压试验后还应重复测量绝缘电阻,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。 4试验方法及主要设备要求 4.1测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数 4.1.1设备清单和要求 (1)温度湿度计; (2)对空冷、氢冷及水冷绕组水回路干燥或吹干测量,额定电压为1000V以上者,采用2500V 兆欧表,量程一般不低于10000MΩ;对水冷绕组通水测量应采用水内冷发电机绝缘电阻测试仪(简称专用兆欧表);200MW及以上机组推荐测量极化指数。

万能材料试验机操作规程

WES-1000B电液数显万能试验机操作规程 1、接通电源,合上空气电源开关,使系统电源接通,打开显屏开关, 根据试样选择负荷量程,输入试样已知条件。 2、开启油泵电动机,拧开送油阀使活塞上升一段,使油缸悬挂。根 据试验的不同内容,选择并安设不同的用具。如拉伸试验,选择并安装钳口夹具。 3、将试样安放在试验机主机上。如拉伸试验,开启油泵开关,把试 样一端先夹入钳口至少4/5长度内,开启上钳口电动开关夹紧试样,运行横梁,使试样运行至上钳口并深入钳口至少4/5长度位置后,停止上升,开启下钳口电动开关夹紧试样。 4、拧开油泵开关,开启油泵,按试验要求的加荷速率,缓慢拧开送 油阀进行试验。当试样断裂后关闭油阀,停止油泵电动机。 5、从数显屏中记录数值或直接由微型打印机打印数据,数据无误后, 打开回油阀,仪器恢复到初始状态。 6、取下断裂后的试样,关闭屏显开关,关闭空气开关和电源,擦拭 并打扫干净仪器表面。

YAW-300型微机控制压力试验机操作规程 1、接通电源,打开计算机,进入软件界面。 2、点击“试验操作”进入试验操作界面。 3、预热15min后,打开主机进行试验。 4、将一个试件装在抗压夹具上,力值调零并设置好试验参数。 5、点击“开始”键开始试验。 6、一个试件试验结束后,在设定的时间间隔内进行清理,并装好下一个试件。 7、从开始试验直到完成设定的试验次数。 8、导出试验数据进行记录。 9、试验完毕,关闭主机后再退出软件关闭计算机,关闭空气开 关和电源,擦拭并打扫干净仪器表面。

YAW-2000型微机控制压力试验机操作规程 1、接通电源,打开计算机,进入软件界面。 2、点击“试验操作”进入试验操作界面。 3、预热15min后,打开主机进行试验。 4、将一个试件放在下压板上,力值调零并设置好试验参数。 5、点击“开始”键开始试验。 6、一个试件试验结束后,在设定的时间间隔内进行清理,并装好下一个试件。 7、从开始试验直到完成设定的试验次数。 8、导出试验数据进行记录。 9、试验完毕,关闭主机后再退出软件关闭计算机,关闭空气开 关和电源,擦拭并打扫干净仪器表面。

直流电动机试验作业指导书(精)

版本号/更改单 1目的 规范本公司直流电机的试验过程。

2范围 适用于直流电动机,直流发电机(励磁机。 3职责 3.1电气细胞组长:在班长领导下,对本作业的安全、技术质量进行全面负责。 3.2电气操作手:服从细胞组长统一指挥,对本作业进行正确操作。 3.3电气助手:对本作业进行辅助配合操作。 4设备概述 直流发电机把机械能变为直流电能,直流电动机把直流电能变为机械能。 虽然直流电机的结构比交流电机的结构复杂,但在历史上直流电机的发展却比交流电机为早。这是因为最早的电源是电池,只能供应直流电能。后来交流电机发展比较快尤其是在发明三相交流电以后。交流电机与直流电机相比有许多优点,如易生产、成本低等。然而直流电机目前仍具有一些优点:调速范围广、且易于平滑调节、过载、启动、制动转矩大。易于控制、可靠性高。调速时的能量损耗较小。所以在调速要求高的场所直流电动机均得到广泛的使用。 直流发电机用来供给诸如直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电、及交流发电机的励磁等所需要的直流电源。

序 序 上海电力股份有限公司工程分公司作业指导书第 A 版第 0 次修改生效日期2001 年 07 月 01 日第 4 页共 4 页直流电动机试验作业指导书编号:Q/SEPGC ZY 09 01 NS 81 31 6 检修器具及材料 QJ-23 电桥、直流电流表、QJ-44 电桥、2500v 摇表、1000v 摇表、直流电压表、电源拖线板、个人常用工具、1000v 交流耐压试验装置、万用表、极性表、片间电阻测试仪。 7 8 相关文件电气预防性试验规程 DL/T-1996。质量记录本试验过程产生的质量纪录原文件交检修部长期保存。附录直流电动机试验报告

相关文档