工程名称:广州南部地区快速路工程SD23标段工程地点:广州市番禺区万顷沙

施工单位:广东华盛建设有限公司

文件编号:广南项字SZ-09-2003-08

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:

目录

一、工程概况 (2)

二、七涌至八涌施工机具明细表 (2)

三、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (3)

四、八涌至九涌施工机具明细表 (5)

五、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (5)

六、九涌至十涌施工机具明细表 (11)

七、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (13)

八、安全措施 (16)

九、临时设施、宿舍的用电管理 (17)

十、触电事故的预防及其应急预案 (19)

一、工程概况

本工程起点为K51+620,终点为K55+100,标段长度3480m。

工程主要由桥梁部分和路基部分组成。主线桥梁全长1465.18m,主要有:主线58×25m简支梁593片;路基2014.82m。A、B匝道,收费广场及改造道路1020.737m,涵洞8个。

本标段共有3座主线大桥和1座互通式现浇立交桥。主线起点位于福安二街以南约685m,灵新公路(X298)西侧500米处,前接SD22标,里程为K51+620。路线平行于X298公路(路线东侧300m)依次跨过七、八、九涌进入万顷沙镇地段,与从X298往民立村的道路相交,设沥心沙立交,终点位于立交南侧175m处,终点里程为K55+100。沿途穿越多为香蕉林和鱼塘。主线除了3座大桥之外则为路基工程,路基填方184366m3,挖方7810m3,土方下沉量129060m3。

本工地施工临时用电采用三相五线制供电系统,市政供电电源容量为500KW。

二、七涌至八涌段施工机具明细表

三、临时用电方案说明及负荷计算

1、总电力负荷计算:

Pjs = Kx·∑pe = 0.58×175.1 = 101.55 (kw)

Sjs = 1.25×Pjs = 1.25×101.55 = 126.93 (KV A)

Kx值= 0.58 ,取值说明:查表100~200KW取Kx值0.68~0.58

式中:

Pjs -总的有功计算功率

Sjs-总干线(整个施工现场)的电力计算负荷

Kx-需要系数,根据总装容量计算值选取

Pe-电动机额定功率

2、自备发电机容量选择

Pe ≥0.8×Sjs = 0.8×126.93 = 101.55 (KW)

故选择台容量为KW发电机组。

3、总干线的总开关(包括漏电保护器)总溶体、导线截面积的选择

(1)总干线负荷计算电流:Ijs = 1.52×Sjs = 192.93 (A)

(2)总刀闸开关额定电流I H≥1.3 Ijs = 250.8 (A)

故选用DZ20-300/430自动开关为总开关。

(3)查表选用LBK-300/430作为总漏电保护器,其额定电流300(A),脱扣器额定电流300(A),额定漏电动作电流200(mA),额定动作时间

0.2(S)。

(4)总熔体的额定电流Ier

Ier =Ijs + 2.4×P1max = 192.93+2.4×10 = 216.93 (A),Ier<I H

式中P1max-供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)Ijs-总干线负荷计算电流

(5)输出干线截面积选择

根据Ijs查表选用70mm2铜线为相线,选用35mm2铜线为工作零线及专接地保护干线,线路导体规格为BBV-(3×70+2×35)

查得该导体长期允许的载流量I L>Ijs

若采用电缆供电,其规格为Yz A-(3×70+2×35)

4、分干线导线截面选择参照总干线方法选取,本工程临时用电分一路线供电,有关资料如下表:

5、用电机具的操作开关所接的漏电开关为第三级漏电保护开关(即单台设备保护),设备的额定电流Ie ≤30A,额定漏电动作电流I△n = 30mA,设备的额定电流Ie >30A,额定漏电动作电流I△n≥Ie/1000mA (照明负载I△n ≥Ie/200mA),额定动作时间为0.1s。

四、八涌至九涌段施工机具明细表

五、临时用电方案说明及负荷计算

1、总电力负荷计算:

Pjs = Kx·∑pe = 0.41×410.1 = 168.14 (kw)

Sjs = 1.25×Pjs = 1.25×168.14 = 210.17 (KV A)

Kx值= 0.41 ,取值说明:查表300~500KW取Kx值0.48~0.41 式中:

Pjs -总的有功计算功率

Sjs-总干线(整个施工现场)的电力计算负荷

Kx-需要系数,根据总装容量计算值选取

Pe-电动机额定功率

2、自备发电机容量选择

Pe ≥0.8×Sjs = 0.8×210.17 = 168.14 (KW)

故选择台容量为KW发电机组。

3、总干线的总开关(包括漏电保护器)总溶体、导线截面积的选择

⑴总干线负荷计算电流:Ijs = 1.52×Sjs = 319.45 (A)

⑵总刀闸开关额定电流I H≥1.3 Ijs = 415.28 (A)

故选用DZ20-500/430自动开关为总开关。

⑶查表选用LBK-500/430作为总漏电保护器,其额定电流500(A),脱扣器额定电流500(A),额定漏电动作电流400(mA),额定动作时间0.2(S)。

⑷总熔体的额定电流Ier

Ier =Ijs + 2.4×P lmax = 319.45+2.4×20 = 367.45 (A),Ier<I H

式中P lmax-供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)Ijs-总干线负荷计算电流

⑸输出干线截面积选择

根据Ijs查表选用120mm2铜线为相线,选用70mm2铜线为工作零线及专接地保护干线,线路导体规格为BBV-(3×120+2×70)查得该导体长期允许的载流量I L>Ijs

若采用电缆供电,其规格为Yz A-(3×180+2×95)

4、分干线导线截面选择参照总干线方法选取,本工程临时用电分一路线供电,有关资料如下表:

5、用电机具的操作开关所接的漏电开关为第三级漏电保护开关(即单台设备保护),设备的额定电流Ie ≤30A,额定漏电动作电流I△n = 30mA,设备的额定电流Ie >30A,额定漏电动作电流I△n≥Ie/1000mA (照明负载I△n ≥Ie/200mA),额定动作时间为0.1s。

六、九涌至十涌段施工机具明细表

七、临时用电方案说明及负荷计算

1、总电力负荷计算:

Pjs = Kx·∑pe = 0.49×282.6 = 138.47 (kw)

Sjs = 1.25×Pjs = 1.25×138.47 = 173.08 (KV A)

Kx值= 0.49 ,取值说明:查表200~300KW取Kx值0.58~0.49

式中:

Pjs -总的有功计算功率

Sjs-总干线(整个施工现场)的电力计算负荷

Kx-需要系数,根据总装容量计算值选取

Pe-电动机额定功率

2、自备发电机容量选择

Pe ≥0.8×Sjs = 0.8×173.08 = 138.47 (KW)

故选择/ 台容量为/ KW发电机组。

3、总干线的总开关(包括漏电保护器)总溶体、导线截面积的选择

⑴总干线负荷计算电流:Ijs = 1.52×Sjs = 263.08 (A)

⑵总刀闸开关额定电流I H≥1.3 Ijs = 342 (A)

故选用DZ20-500/430自动开关为总开关。

⑶查表选用LBK-400/430作为总漏电保护器,其额定电流400(A),脱扣器额定电流400(A),额定漏电动作电流300(mA),额定动作时间0.2

(S)。

⑷总熔体的额定电流Ier

Ier =Ijs + 2.4×P lmax = 263.08+2.4×28.5 = 331.48 (A),Ier<I H

式中P lmax-供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(KW)Ijs-总干线负荷计算电流

⑸输出干线截面积选择

根据Ijs查表选用95mm2铜线为相线,选用50mm2铜线为工作零线及专接地保护干线,线路导体规格为BBV-(3×95+2×50)

查得该导体长期允许的载流量I L>Ijs

若采用电缆供电,其规格为Yz A-(3×120+2×70)

4、分干线导线截面选择参照总干线方法选取,本工程临时用电分一

路线供电,有关资料如下表:

5、用电机具的操作开关所接的漏电开关为第三级漏电保护开关(即单台设备保护),设备的额定电流Ie ≤30A,额定漏电动作电流I△n = 30mA,设备的额定电流Ie >30A,额定漏电动作电流I△n≥Ie/1000mA (照明负载I△n ≥Ie/200mA),额定动作时间为0.1s。

八、安全措施

1、本工地的施工用电严格按照建设部JGJ46-88“施工现场临时用电安全技术规范”、JGJ59-99“施工用电检查评分表”和“广州地区用电安全规定”执行。

2、每班用电作业必须要有持证电工跟班,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。

3、现场使用专用变压器

本工地实行三相五线供电,电气设备保护由于施工现场使用专用变压器,其中性点直接接地,根据“建筑施工安全用电”规范由专用变压器供电的施工现场适宜接零保护,并须采用三相五线保护接零供电系统TN-S系统,专用保护零线必须与专用变压器的接地网可靠连接,并在线路的首端(现场配电房),中端和末端作重复接地,而接地电阻,总电房不得大于4Ω,其中端和末端不得大于10Ω。

4、现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”,维修电器设备应切断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标示牌,其分配电箱和用电机具电箱开关安装好,应立即做好电箱同开关箱的编号标识工作。所有用电机具操作开关必须一机一闸一漏一箱安装,并严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄绿色双色线只作机具的保护作用,任何情况下不得有工作电流流过。

5、一切用电机具运到现场后,必须由电工检测其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损,固定用电设备其绝缘电阻不少于0.5MΩ,Ⅰ类手持电动机具不少于2 MΩ,Ⅱ类不少于7 MΩ,用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动机具应穿戴安全用具。

6、运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严

禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

7、配电箱内的开关电器控制电器,保护电器必须完好无缺,可动部分灵活,箱内电器接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底进出,非电缆线路应加塑料保护套保护线路进出位置。电箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m ,小于1.5m。

8、线路两端严禁用插头连接使用,电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭杂物衣服,大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品在施工现场配电房和重要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。

9、供电线路架设采用电杆配以街码或沿建筑外墙安装街码敷设,线路弧垂距地一般4米,与通车道路横跨距地6米,电缆架设一般距地2.5米,与施工现场相邻的外电线路和设备必须订立防护措施或严密封闭。

10、施工照明要设专用回路漏电开关,其金属外壳必须作接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.4米,要使用36伏以下安全电压。人工挖孔桩和潮湿作业场所其照明电压不得大于12伏。

九、临时设施、宿舍的用电管理

1、电气线路应由持上岗操作证的电工进行安装管理,严禁乱拉乱接电线,宿舍内不准使用电炉和电热器具(煮饭、烧水应设立专用地方),电线不得凉挂衣服。

2、临时建筑不要修建在高压架空电线下面,并距离高压架空电线的水平距离不少于6米。

3、电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好,室内、外电线架设应有瓷管或瓷瓶与其他物体隔离,室内电线要套防火绝缘线管,不得直接敷设在可燃物、金属物上。

4、临时建筑设施内的照明必须做到一灯一制一保险,不得使用60

瓦以上的照明灯具。

5、每栋临时建筑以及临时建筑内每个单元的用电必须设有电源总开关和漏电保护开关,做到人离断电。

6、民工宿舍的通风设备应选用安全性能高,绝缘性能好的电气产品,并由持证电工按用电管理的有关要求进行安装。

7、不准使用铜丝和其他不合规范的金属丝作照明电路保险丝。

8、易燃易爆物品仓的照明必须使用防爆灯具、线路、开关、设备。

十、触电事故的预防及其应急预案

触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大,当流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应;但当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生尽室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。所以,施工中必须做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。

1、防止触电伤害的基本安全要求

根据安全用电“装得安全,拆得彻底,用得正确,修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故,在日常施工(生产)用电中要严格执行有关用电的安全要求。

2、用电应制定独立的施工组织设计,并经企业技术负责人审批,盖有企业的法人公章。必须按施工组织设计进敷设,竣工后办理验收手续。

3、一切线路敷设必须按技术规程进行,按规程保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。

4、非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

5、根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压,安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

6、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。

7、在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

8、采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。

9、采取适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减轻触电的危险。

10、施工现场供电必须采用TN-S或TT的三相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施,同一工地不能同时存在TN-S或TT两个供电系统。在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部设备做保护接地。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工临电计算方案

临时施工用电指引

目录 前言 (2) 一、主要依据规范和标准 (2) 二、设计内容 (3) 三、适用范围 (4) 四、施工临时用电负荷计算方法 (4) 1、单位功率面积指标法 (4) 2、设备功率统计汇总法 (5) 五、临电变压器报装 (7) 附件: (7)

前言 为规范临时施工用电的管理,确保项目快速接上施工用电,特制定本指引。 一、主要依据规范和标准 二、设计内容 本方案设计范围为:10kV架空线(或电缆)接入系统,通道路径,施工临时用电变压器通用接线图。 三、适用范围 本公司全国各地新开发地块和在建项目施工临时用电申报安装工程,根据各

地具体情况选用箱变或台架式变接线方案。 四、施工临时用电负荷计算方法 1、单位功率面积指标法 根据公司历年开发建设的经验,一般情况下,7层及以下建筑物按实际建筑面积乘以配电功率7w,7层以上的建筑物按7层建筑物乘以配电功率7w。 以某项目为例:

施工用电负荷计算如下: Cosφ=0.8 P=7w/m2x183651.08m2/0.8=1285557.56w/0.8≈1606.95kV A 建议选用4x400kV A台架式变压器 或2x500kV A+630kV A箱式变压器 2、设备功率统计汇总法 建筑施工用电负荷可以根据建筑施工过程使用的电气设备功率统计汇总得出,即根据施工项目所使用的用电设备数量、铭牌参数时,按计算公式可得出施工临时用电总负荷。举例如下: 主要施工机械设备、机具容量一览表

由上表所有机械设备的总用电容量P按下式计算: 用电不均匀系数取1.1 P=1.1x∑P1-n =1.1x(22+13.2+3+1.44+4+120+8.2+14+4+4+5.5+3+4.8+1.65+11.+47+1.93+24.8)=1.1x392.52

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

施工用电专项施工方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x =,Cosφ=,tgφ= 将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n =42kW P e =n×(J c /J c1 )1/2×P n =1×1/2×42= kW P js =K x ×P e =×= Q js =P js ×tgφ=×= (2)、建筑施工外用电梯 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×33= Q js =P js ×tgφ=×= (3)、高压汞灯 K x =,Cosφ=,tgφ=

P js =×6×= Q js =P js ×tgφ=×= (4)、钢筋调直机切断机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×= Q js =P js ×tgφ=×= (5)、钢筋弯曲机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×3= Q js =P js ×tgφ=×= (6)、交流电焊机 K x =,Cosφ=,tgφ= 将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量 P n =S n ×Cosφ=×= P e =n×(J c /J c1 )1/2×P n =1×1)1/2×= kW P js =K x ×P e =×= Q js =P js ×tgφ=×= (7)、100m高扬程水泵 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×20=15kW Q js =P js ×tgφ=15×= (8)、灰浆搅拌机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×3= Q js =P js ×tgφ=×= (9)、电动液压弯管机 K x =,Cosφ=,tgφ= P js =×= Q js =P js ×tgφ=×=

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

施工临时供电变压器容量计算方法

施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) 施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) --参见《袖珍建筑工程造价计算手册》 变压器容量计算公式: P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)P 施工用电变压器总容量(KVA) ∑P1电动机额定功率(KW) ∑P2电焊机(对焊机)额定容量(KVA) ∑P3室照明(包括空调)(KW) ∑P4 室外照明(KW) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中: K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。 K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。 K3:室照明:0.8 K4:室外照明:1.0。 cos?:电动机的平均功率因素,取0.75 η:各台电动机平均效率,取0.86

照明用电量可按动力用电总量的10%计算。 有效供电半径一般在500m以。 施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二) 一.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194--93 《建筑施工现场安全规检查标准》JGJ59-99 《电力工程电缆设计规》GB50217 《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著) 二.施工现场用电初步统计 1)计算公式 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下: P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) 其中 η─用电不均衡系数,取值1.1; P─计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; ΣP1 ──全部电动机额定用电量之和;

临时用电专项施工方案

临时用电专项施工方案 xxxxxxxxxx 工程名称: xxxxxxxxxx 工程地点: xxxxxxxxxxxx 施工单位: xxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位: xxxxxxxxxxxxxxxxx 编制单位: 编制人: 编制日期:2011 年月日审核人: 审核日期:2011 年月日审批人: 审批日期:2011 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、施工条件 (2) 三、设计内容和步骤 (3) 四、绘制临时供电施工图 (32) 五、安全用电技术措施 (40) 六、安全用电防火措施 (52) 七、防雷装置设计 (54) 八、接地装置设计 (55)

施工现场临时用电组织设计一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、建筑施工外用电梯 K x=0.2,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.2×11=2.2kW Q js=P js×tgφ=2.2×1.33=2.93kvar (2)、交流电焊机 K x=0.35,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。 配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N 线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。三、机械设备 ⒈塔吊:QTZ40(70kw/台)23台,70×23 =1610kw⒉施工电梯:(70kw/台)23台,70×23=1610kw使用系数:K1=0.7;功率因素:CosΦ=0.8 P1=(1610×2)×0.7÷0.8=2817.5(KVA) ⒊混凝土搅拌机,(5.5kw/台)23台,5.5×23=126.5 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P2=126.5×0.70÷0.8=110.7(KVA) ⒋混凝土真空地泵,(110kw/台)6,110×6=660KW 使用系数:K2=0.70;功率因素:CosΦ=0.8 P3=660×0.70÷0.8=577.5(KVA) ⒌HZ6—50插入式震动器(2.2kw/台)23台,计2.2×23=50.6KW ⒍PZ—501平板式震动器(1.5kw/台)

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

某项目施工临电方案(计算非常详细)(新)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.用电设备 (1) 3.1现场用电设备 (1) 3.2负荷计算 (2) 4.线路电缆选用 (3) 4.1变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 (3) 4.2 一级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (6) 4.3 二级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (7) 4.4三级配电箱内元器件设置 (9) 4.5配电室设计 (9) 5.接地与防雷设计 (11) 5.1接地 (11) 5.2防雷 (11) 6.防护措施 (12) 6.1电气设备防护 (12) 6.2线路防护 (12) 7.安全用电措施和电气防火措施 (12) 7.1安全用电技术措施 (12) 7.2安全用电组织措施 (16) 7.3电气防火技术措施 (17) 7.4电气防火组织措施 (17) 8.施工临时用电应急救援预案 (17) 8.1编制目的 (17) 8.2范围 (17) 8.3组织机构及职责 (18) 8.4应急准备 (19) 8.5应急救援 (19) 8.6事故后期处理 (21) 9.附图 (21)

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008);

K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8。 3.∑P1电动机设备有功之和: 188+135.6+43.2+378+440+22+22+200+12+22+20+88+8.8+6+5+42+30+26.4+5=1694K W(详见表1); 4.∑P2电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 5.∑P3照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

临水临电专项施工方案最新完整版

临水临电专项施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

嘉鸿广场临电临水专项方案 一、编制依据 根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。在施工现场在甲方指定管网上接入DN50的管道作为生产用水。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为2个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆

拌合用水,用水量取 q1=S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1= K3——施工机械不均衡系数K3= (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=++=S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=S) 四、现场临时给水管布置 从市政提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为

l临时用电施工专项施工方案

滨二首站消防系统隐患治理工程临时用电(专项)施工方案 1、施工临时用电施工方案 项目部计划施工进行流水作业,施工1座1000m3消防水罐及配套流程安装和消防系统管网以及土建的施工任务。我项目部从业主指定总配电箱,引到我项目部现场设置的配电箱,再分配到用电设备。 1.1用电量计算 用电量包括动力用电和照明用电二种,动力用电计算时考虑全工地所使用的机械动力设备及施工高峰期间用电设备的最高数量。 (1)主要用电设备总用电量 1)施工电动机械(见表A) 表A

2)根据SHT3550-2012标准进行用电量计算:(a)按照用电负荷选择电力电缆: P总=1.10(K1 ∑ Φ P Cos 1 +K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)= 265kW 式中: P总—供电设备总需要容量(kW); P1—电动机额定功率(kW); P2—电焊机额定功率 (kW); P3—室内照明电容量(kW),考虑5kW; P4—室外照明电容量(kW),考虑10kW; CosΦ—电动机的平均功率因数,取0.7;

K1、K2、K3、K4—一般需要系数,分别取0.6、0.5、0.8、1.0。 (b )导线截面允许电流值: a) 从总配电箱接至现场配电箱,电缆线径计算: I 总= ?cos 3??线U P K =7.0732.138.0265725.0???=417A 式中:I 线:电流值,A; K :同时用电系数;U 线:电压值,V; Cos Φ—功率因素,取0.7; 根据电流总数查表选择电缆为:YJV 22-1kV 4×185+1×95mm 2电力电缆。 b) 照明电缆线径计算: I 线= ?cos 3??线U P K =7.0732.138.0140.1???=30.4A 根据电流总数查表选择电缆为:YJV 22-1kV 5×6电力电缆。 1.2现场配电箱布置 在施工现场布置2台配电箱;在新建1000m 3罐附近布置1台配电箱,泵房改造区域布置1台配电箱。 1.3电源选择及配电布置 施工用电需三相AC380V 电源,照明需AC220V 电源,变压器必须满足使用要求。 1.4电缆施工要求 现依据工程的实际用电情况,进一步验算业主提供的用电量是否足够,并作好现场施工用电布设。现场用电线使用五芯电力电缆。

项目施工临电方案计算非常详细

项目施工临电方案计算非 常详细 The document was prepared on January 2, 2021

目录

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。 1.编制依据 (1)本工程《施工组织设计》; (2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); (4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008); (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)等。 2.工程概况 省略 3.用电设备 现场用电设备 现场的主要用电设备及其额定功率详见下表1。

负荷计算 (1)有功负荷的计算式为:Pc=(K1*KaP1+ K2*KbP2+K3*KcP3)。计算相关取值详见表2。 Pc =××1694+××280+××280 = 式中各符号及取值如下: 1.上式中需用系数Ka、Kb、Kc查设计手册取定为: Ka=,Kb=,Kc=。 2.上式中同时系数K1、K2、K3查设计手册取定为: K1=,K2=,K3=。 电动机设备有功之和: 188+++378+440+22+22+200+12+22+20+88++6+5+42+30++5=1694K W(详见表1); 电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1); 照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1); 表2 计算相关取值

(2)计算无功负荷 Qc=[tgφ*(K1*KaP1)+ tgφ*(K2*KbP2)+ tgφ*(K3*KcP3)] =×(××1694)+×××280)+×××280) = KVA 式中tgφ为用电设备功率因素角的正切值(见表2),其余同上。(3)计算总功负荷 Sc=√P c2+Q c2= KVA 用电高峰期最大用电负荷为。 4.线路电缆选用 变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 1#变压器至一级箱1AP线路计算

临时用电专项方案1

临 时 用 电 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:云南华昆国电工程勘察有限公司 编制日期:2015年6月9日

临时用电专项方案 一、施工条件 1、工程概况 (1)工程名称:永平县杉阳镇倒流河流域泥石流地质灾害治理工程 (2)质量标准:国家施工验收规范规定的质量标准和备案标准。 二、安全用电技术措施 1、安全用电技术措施 (1)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

临水临电施工方案..

XXXXXXXXXX 研究中心工程 水 专 项 施 北京XXXX景观工程有限公司 2015年6月27日

专项方案审批表

目录1、工程概况 ----------------------------- 2、编制依据 ----------------------------- 3、临时用水、用电方案编制的目标------ 4、现场临水施工方案 -------------------- 4.1现场临时用水量计算及管径选择------ 4.2、临时生活饮水 4.3用电容量计算 ------------------------- 5、--------------------------------------------------- 现场临电施工方案-------------------------------------- 5.1施工用电布置 ------------------------- 5.2用电量计算 --------------------------- 5.3导线的截面规格的选择及分线电流计算5.4配电箱安装要求--------------------------------------- 5.5电线的布线要求 ----------------------- 5.6安全用电组织措施 --------------------- 5.7安全用电技术措施 --------------------- 5.8防雷保护措施 ------------------------- 5.9预防电气火灾措施 --------------------- 5.10触电与救护措施--------------------- 5.10附图---------------------------------4 -4 ----4 --5 ——5 --5 --6 --6 --6 --6 ----8 -11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -15 仃

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

相关文档